為了確保事情或工作有序有效開展,通常需要提前準備好一份方案,方案屬于計劃類文書的一種。寫方案的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下就是小編給大家講解介紹的相關方案了,希望能夠幫助到大家。
有關冬季施工方案怎么寫一
季節變換,溫度降低,進入冬季施工階段,寒冷的氣候會給現場施工帶來諸多不便,安全隱患相對增加,為切實加強冬季施工現場安全管理工作,最大限度地控制和減少現場施工事故的發生,確保本項目冬季施工的安全和順利進行,保障職工的身體健康和生命安全,項目部應立即組織冬季施工安全隱患的排查、落實、整改工作,嚴格落實安全生產責任制,采取有針對性的措施,切實做好冬季施工安全生產工作。
本方案適用于中國交建云南嵩昆高速公路項目一公局分部第6標段施工現場的冬季施工安全生產管理工作。
為更好的落實此方案,特成立此冬季施工安全檢查領導小組,認真逐級落實安全管理責任,致力于檢查各項重點監控位置的冬季施工,并及時開展會議倆解決檢查出來的安全隱患并及時進行整改落實,具體組成安排如下:
組長:xx
副組長:xx
小組成員:xx
領導小組辦公室設在項目安全監督部,負責傳達、貫徹領導小組指示精神,具體組織實施各項工作。
1、高度重視,加強領導。要切實加強對本次冬季安全生產工作的力度,充分認識到本次工作的重要性,切實消除事故隱患,保證生產安全。
2、細化方案,不留死角。制定細化實施方案,檢查必須由項目經理親自帶隊,做到施工全線全覆蓋,對重點區域以及薄弱環節要認真仔細排查、反復查,一查到底,不走過場。
3、做好動員部署,營造良好氛圍。組織學習、宣貫以及安全教育培訓,讓全體職工充分認識到本次工作的重要性,營造良好的活動氣氛。
4、加強教育培訓,知識深入人心。利用各種方式及措施,展開安全教育培訓,落實三級安全教育及安全生產法知識的'普及,做到安全知識深入人心,從根本上保障從業人員的生命財產安全。
5.嚴查隱患,認真整改。針對檢查出來的問題和隱患要開出清單,對查處的問題及時進行整改,并明確整改措施、整改時限和整改責任。
6、建立長效機制,確保取得實效。把本次冬季安全生產工作納入到日常工作中去,建立工作長效機制,促進隱患排查治理制度化、規范化、常態化。推動安全生產長效機制建設,促進中國交建云南嵩昆高速公路項目一公局分部第6標段的安全生產形勢持續穩定。
(一)、管理措施
1、冬季施工期間要加強對各類機械設備、運輸工具進行保養,加注防凍液,雨雪天氣加掛防滑鏈條,教育各類機械操作人員謹慎操作,嚴禁機械帶病作業,嚴禁操作人員酒后操作(駕駛),杜絕各類機械、交通事故的發生。
2、各作業隊要加強對施工便道的養護,填平坑洼之處,隨時清除路面可能出現的凍結物,保障道路暢通和運輸安全。下雪后應及時對施工活動場地進行除雪,保證行人員及車輛的安全。
3、各作業班組針對冬季手腳僵硬、反應遲鈍的特點,做好施工人員的勞動保護工作。
4、專職安全工程師及專職安全員要加強現場巡視,認真監督施工人員勞動防護用品的正確使用,杜絕違章操作。
5、各隊及作業班組應加強冬季高空作業管理,確保高空作業安全。高空作業人員除按規定帶安全帽、掛安全帶外,不得穿硬塑料底鞋,不得帶棉手套。高空作業場所要按規定掛密目網和安全網,設安全警示標志。
6、各作業班組在施工前,要安排人員對各類施工作業平臺、現場臨時便道進行認真檢查,清除結冰,確保施工人員安全。下雪后要及時清除各類作業平臺、現場臨時便道的積雪和結冰并采取防滑措施確保安全。
7、對施工用防寒物資中的易燃材料,要安排專人妥善保管,對施工現場、駐地易發生火災的地方應配有足夠的消防器材,并保持良好狀態,滅火器材不得亂拿、亂用。
8、工區及各協作隊在冬季施工前,應對職工宿舍、辦公室、看守房等設置取暖設備的場所,進行全面檢查,并落實責任人,杜絕火災事件的發生。
9、認真落實相關規定,加強工地環保工作,冬季施工使用的材料廢棄物嚴禁亂扔亂倒,用后統一回收處理,生活垃圾、污水等不得亂潑、亂倒,應集中處理,不得污染環境。
1、各類房屋、庫棚、料場等的消防安全距離符合有個部門的規定,室內不得堆放易燃品。
2、焊割作業點與氧氣瓶、乙炔發生器等危險品距離明火不少于10m,乙炔瓶與氧氣瓶的距離存放不少于2m,使用中不少于5m,防震圈、安全閥以及壓力表齊全有效。
3、嚴禁在加工場、料庫、油庫等處吸煙;現場的易燃雜物,隨時清除,嚴禁在有火種的場所附近堆放。
4、施工現場和生活區做好防火工作,按規定配備滅火器、消防砂等完好有效消防設施和器材,安全標牌齊全且符合規定,材料庫、電氣設備、機械設備作為防火重點。
5、現場防火消防器材由專人維護、管理,定期更新保證完整好用。專職安全工程師及專職安全員應加大日常的安全檢查工作,做好安全培訓,確保所有施工人員掌握消防設備使用法。
6、現場安全員要定期檢查防火設施及現場辦公隱患,發現問題及時處理。
7、專職電工定期對現場的用電進行檢查,未經項目部專職電工許可,不得亂接電線,針對亂接電線的人員,撤除電線,并進行相應的處罰。
為更好的落實冬季施工安全生產工作,本項目根據自身施工特點,定期組織施工生產人員以及個勞務協作隊伍負責人進行安全教育培訓,學習冬季施工作業標準、規范以及冬季施工安全知識,進行冬季施工前的技術交底工作,熟練掌握操作規程,提高冬季施工作業的能力。
1、隧道施工:做好隧道施工日常安全的監控與管理,嚴格按照相關規范、標準和施工方案進行施工,嚴格控制仰拱步距與二襯步距,在要求范圍內。
2、橋梁施工:橋梁施工過程中要抓好冬季施工安全措施的落實,保證安全爬梯、工作平臺和高處作業防護措施、模板工程、基坑開挖、混凝土澆筑施工、吊裝作業等的安全。
3、員工宿舍、辦公區:員工宿舍、辦公區應加強對防火、防煤氣中毒等工作的檢查和驗收,加強安全用電管理,嚴禁“三爐”取暖,嚴禁私拉亂接電氣設備;
4、大型設備:做好大型設備冬季檢修、保養,各安全裝置必須齊全有效,潤滑油、防凍液等符合要求,且大型機械設備需要安裝防滑鏈條;
5、高空作業、臨邊作業:冬季施工中,凡高空作業必須系安全帶、穿膠底鞋,防止高空墜落,進入工地必須帶安全帽。冬季施工臨邊作業,防凍、防滑、防護措施要完整有效,必要時在重點部位安裝防滑條;
由項目經理組織帶隊,各部門以及各勞務協作隊伍配合冬季施工安全檢查領導小組于每月29號對施工全線進行冬季施工安全專項檢查,并對檢查出來安全隱患及時進行整改,如不能立即整改的,需限時整改。檢查結束后應開展專項檢查安全會議,對本次檢查進行總結,做好書面記錄。
有關冬季施工方案怎么寫二
1.1編制目的
為確保在冬季施工過程中,作到安全生產及施工作業人員的人身安全,防止在施工過程中,生產事故的發生,及時消除違章指揮、違章作業,加強在冬季施工的安全管理,保證生產順利進行,結合工程現場的實際情況,根據場平、溝涵、路基等在冬季施工中將遇到的不同安全因素的影響,特制定本冬季施工安全計劃。
1.2冬季施工危險源識別、分析和預防措施
1.2.1危險源的識別、分析
1、施工人員
施工人員未接受安全教育培訓,安全生產意識淡薄,容易發生安全事故。
2、煤氣中毒
進入冬季,天氣寒冷,施工人員在宿舍取暖,由于安全意識淡薄,通風不良,容易發生煤氣中毒事故。
3、火災
取暖、臨時用電及在野外用火極易引起火災。
4、高處墜落
場平、路基高邊坡施工等高處作業、其他高處施工作業無護欄等防護設施,工人不正確佩帶安全帶等防護用具將會造成高處墜落等事故。
5、觸電傷害
現場用電設備多,臨時用電拖地架設安裝,施工期間連續作業,易造成觸電傷害。
6、機械傷害
進入冬季,由于機械操作人員安全意識淡薄,戴保暖手套操作機械以及未及時對機械設備采取冬、雨季防凍、防火、防滑措施,易造成機械傷害。
1.2.2危險源的控制與預防措施
1、施工人員
組織對冬季施工人員進行安全教育培訓,提高工人的安全生產意識,使施工人員能正確佩戴、使用勞保防護用品,嚴格按照安全操作規程進行施工。
2、煤氣中毒
組織施工人員進行相關安全知識的學習,對員工宿舍通風情況加強檢查,發現隱患立即整改。
3、火災
組織施工人員進行消防知識的學習,并使施工人員掌握火災的預防措施。
4、高處墜落防護
要求工人每班作業前認真對作業區域進行安全檢查,確認操作場地安全后方可進行高處作業。在進行高處作業的時候,作業工人必須正確佩帶安全防護用品,禁止穿硬底皮鞋及拖鞋。褲角必須扎進鞋子內,安全帶的掛鉤必須掛在高于頭頂的穩固點上,防止高處墜落,嚴禁作業人員酒后作業、帶病作業。
5、觸電傷害的預防
現場所有用電設備均按照“一機、一閘、一漏保”的原則進行安裝使用,并在配電箱上掛上安全警示牌,防止觸電傷害,派專職電工定期對臨時用電設施進行檢查維護。臨時用電設施的安裝及維護均由專職電工進行,非電工人員不得進行電工作業。加強施工現場的安全巡查工作,發現隱患立即整改。
6、機械傷害
提高機械操作人員安全意識,及時對機械設備采取冬季防凍、防火、防滑措施,加強施工現場的安全巡查工作,發現隱患立即整改,避免機械傷害。
1.3冬季施工安全措施
1.3.1冬季施工準備工作
1、當工地晝夜平均氣溫(每天6、14、21時所測室外溫度的平均值)低于+5℃或最低氣溫低于-3℃時,砼工程按冬季施工辦理。
2、本工程所屬環境為亞熱帶季風濕潤氣候區,氣候溫和,冬無嚴寒,為保證工程施工安全質量,在冬季的11月中旬至次年的2月底嚴格按冬季施工要求進行施工。
3、及時掌握天氣預報的氣象變化趨勢及動態,以利于安排施工,做好預防準備工作。
4、根據本工程施工的具體情況,確定冬季施工需要采取防護的具體工程項目或工作內容,制定相應的冬季施工防護措施,并對物資和機械做好儲備和保養工作。
5、施工機械加強冬季保養,對加水、加油潤滑部件勤檢查,勤更換,防止凍裂設備,若天氣溫度在零下溫度時,宜把水放掉。
6、檢查職工住房及倉庫是否達到過冬條件,及時按照冬季施工保護措施搭建過冬篷,準備好加溫及烤火器件。當采用煤爐和暖棚取暖時,作好防火、防煤氣中毒措施,棚內必須有通風口,保證通風良好,并準備好各種搶救設備。
7、在進入冬季前,施工現場提前作好防寒保暖工作,對人行道路、腳手架、上下跳板及作業場所采取防滑措施。
1.3.2一般要求
1、加強對施工作業人員進行冬季施工防滑、防凍、防火、防爆、防寒保暖等知識教育,嚴格遵守冬季施工各項規定,確保冬季施工安全。
2、施工現場、生活區應提早做好排水工作,遇雪天應及時清掃施工便道、施工作業點、作業平臺上的積雪、積水和冰凌,不能清除干凈的地段應用沙土進行覆蓋。高處作業工序必須進行時,應徹底清除平臺、通道上的冰雪,必要時可用濃度較大的鹽水在工作面上噴灑,防止結冰后對高處作業人員造成危險。作業平臺腳手架、護欄、安全網等必須符合有關高處作業的安全規定。
3、各種機電設備、儀表、應存放在專用的保暖庫房,溫度應在5℃以上。
4、爆炸物品庫房,應保持一定的溫度,防止炸藥凍結。嚴禁用火烘烤凍結的炸藥。
5、各種運轉機械的潤滑,必須用符合防凍要求的潤滑油。
6、各種水冷機械、車輛停機后,必須將水箱中的水全部放凈或加防凍液。
7、進行氣焊作業時,應經常檢查保險壺、膠管、減壓閥,以防凍結。如凍結,嚴禁用火烤,應用溫水融化。
8、采用煤、油、電爐取暖的場所,應符合防火要求,并應注意防止一氧化碳中毒及觸電事故。
9、冬季施工期間,現場作業人員的防寒保暖防護用品應配備齊全。
10、經常對土石方邊坡等施工危險部位進行全面檢查,以防土層解凍發生坍塌或人員墜落事故。
11、及時清除施工現場內的冰雪、污物,維護好施工作業場所和人行通道。
12、及時通過廣播、電視、氣象部門等途徑獲悉天氣變化情況,大雨前、后,應組織人員對生活、生產設施進行全面檢查,特別是靠近山體的設施,更要加強監控,發現異常情況,立即撤離人員,避免發生傷害事故。
13、領導及各級管理人員,思想上應高度重視冬季施工安全工作,經常對施工現場進行巡查,及時發現并消除存在的隱患。
1.3.3機械設備冬季防凍、防火、防滑措施
1、在進入冬季前,對所有機械設備做全面的維修和保養,作好油水管理工作,結合機械設備的換季保養,及時更換相應牌號的潤滑油。對使用防凍液的機械設備確保防凍液符合當地防凍要求。未使用防凍液的機械設備要采取相應的防凍措施(采取停機后排放冷卻水或進入暖棚車間內)。
2、各種車輛使用的燃油,要根據環境氣溫選擇相應的型號,冷車起步時,要先低速運行一段路程后再逐步提高車速。
3、冬季車輛啟動發動機前,嚴禁用明火對既有燃油系統進行淤熱,以防止發生火災。
4、冰雪天行車,汽車要設置防滑鏈。司機在出車前檢查確認車輛的制動裝置是否達到良好狀態,不滿足要求時不得出車,遇有六級以上大風、大雪、大霧等不良氣候時停止運行。
5、嚴格執行定機、定人制度,機械保管人員要堅守崗位,看管好設備,并作好相應的記錄。嚴格執行派車單作業票制度。
1.3.4機械設備冬季施工安全措施
1、天氣逐漸變冷,冬季的雪霧和嚴寒氣候給安全行車帶來不利因素,為了保障安全生產,根據冬季行車的特點,結合實際情況,作業隊組織召開冬季安全行車動員會,認清形勢,明確任務,做好冬季安全行車的各項準備。
2、積極開展冬季安全行車的宣傳教育,做到宣傳第一,預防為主,防止思想麻痹發生意外。
3、上班前每個司機都要抓緊時間對車輛的防霧燈、刮水器進行一次檢查。
4、對機械操作人員進行冬、雨季機械使用安全教育,同時作好防寒物資的供應工作。
5、在進入冬季之前,對所有的機械進行一次換季保養。
6、所有使用冷卻水的機械,在未加防凍液前,在停止使用后,操作人員應及時放盡機體存水,放水時應待水溫度降到50-60℃時進行,機械應處于平坦位置,擰開水箱蓋并打開缸體、水箱、水泵、機油散熱器等所有放水閥,存水放盡后各放水閥應保持開啟狀態,未加注防凍液的機械設備應備案進行管理。
7、加注防凍液前檢查冷卻系統不得有滲漏現象,然后再注入防凍液。加注的防凍液必須進行試驗合格。
8、使用防凍液的機械設備,在加注防凍液之前應對冷卻系統進行清洗,根據要求,按比例配制防凍冷卻液,在使用中應經常檢查防凍液的容量和比重,不足時應添加,加注防凍液的機械設備應備案進行管理,避免誤放水。
9、內燃機啟動后,應先怠速運轉10-20min后在逐步加速運轉。不得剛啟動就加大油門。
10、輪式機械在有雪或冰凍層的地面上應降低車速,必要時加墊草席,上下坡和轉彎應時避免使用緊急制動。
11、汽車擋風玻璃、操作室玻璃上凍后禁止用熱水澆刷,防止損壞。
12、施工機械、汽車應予以保溫,油箱、容器內的油料凍結時,應用熱水或蒸汽化凍,嚴禁用火烤。
13、每天工作完畢必須放掉儲氣缸的水,待水流凈后再次啟動運轉1-2分鐘。特別注意的是濕式缸套,發動機不易運轉時間過長,以免因溫度高燒壞防水膠圈,安全員和司機本人認真做好監督檢查落實工作。
14、因責任心不強或違反規定,造成凍壞缸體、水箱、擋風玻璃損壞及其它機件事故的按有關規定嚴肅處理。
15、駕駛人員應當切實執行每天出車前的檢查和保養制度。凡是發現車輛有故障,或安全附件設施有缺陷的一律不得行駛。對車輛全面檢查和每天出車前檢查的情況要做好書面記錄。
16、遇冰雪路面跟車距離要適當拉長,車速相對降低,最好用檔位控制車速,防止因使用剎車不當使車輛側滑發生意外;踩剎車時必須點剎,切忌一腳踩死;方向使用也應切忌猛打方向。
17、嚴禁駕駛人員擅自駕駛他人車輛或把車輛交給他人駕駛,嚴禁擅自把機動車開出工地。
18、冬季來臨前,對消防器具應進行全面檢查,對消防設施做好保溫防凍措施。
19、對取暖設施進行全面檢查,及時清除火源周圍的易燃物,班組工具房、學習室、辦公室所有電源盤必須安裝漏電保護器,電纜固定牢固、無老化,接頭無松動。嚴禁明火取暖,亂拉、亂接電器,嚴防煙氣中毒、火災和觸電事故。指派電工負責安裝、維護和管理用電設備。嚴禁非電工人員隨意拆改。
20、施工前如有積水、霜雪應先清除,或采取防滑措施(如加墊草席等)。施工場地積雪清掃后,不應放在機電設備、構件堆放場地附近。
21、每月進行一次機械電氣設備絕緣檢查和接地電阻檢測,在大雨、雪后必須進行一次機械電氣設備檢查和接地電阻檢測,應對供電線路進行檢查,防止斷線造成觸電事故。
22、開展冬季施工安全生產知識的宣傳、教育,提高作業人員的自我防范意識和安全操作技能。
23、根據氣候變化,靈活安排不同工種、作業環境的工作,在遇到大風、雨、雪等惡劣天氣時應立即停止室外作業,及時清除施工現場的積水、積雪,在采取有效的防凍、防滑措施后方可進行正常施工,消除發生高處墜落事故的隱患。
24、對各類易燃、易爆物品要嚴格管理,合理有效配置消防器材,嚴防發生火災、爆炸事故。
25、對于不執行冬季施工各項安全措施或者冬季施工安全措施不落實造成事故的,要嚴肅處理有關責任人。
1.3.5冬季辦公區及生活區防毒、防火措施
1、冬季宿舍內采用燃煤取暖時,應防止住宿施工人員一氧化碳中毒,宿舍應保證足夠的通風條件;每間宿舍根據房間大小設置通風漏斗,通風漏斗尺寸:長不小于50cm、下口寬不小于30cm、上口寬不小于5cm,每間設置的通風漏斗至少不少于3處。
2、每日熄燈前設專人封火,燃煤取暖設施嚴禁敞口,應將爐盤、爐蓋扣嚴,以防煤氣滲漏。
3、取暖設施排煙管道安裝,每節管道接口應朝介質流通方向安裝,接口處并用膠帶封好;排煙管道出口探出房檐不得少于50cm,立管不得少于2.0m,水平管道距房屋頂棚不得少于50cm,其朝向也不得朝向冬季季風吹來的東北方向。
4、排煙管道上面不得烘晾衣物等易燃物品,取暖設施附近不得堆放易燃、易爆、易揮發的有毒物質。
5、封火時沒有燃盡的燃煤應清出室外,并用清水將未燃盡燃煤熄滅。
6、進行安全教育杜絕燙傷、煤氣中毒等事件發生,并進行突發事件發生的醫療搶救、緊急處理教育。
7、辦公區及生活區、庫房嚴禁接拉電熱毯、電爐子等取暖設施;更不準用碘鎢燈在室內、現場進行取暖。
1.3.6冬季施工防火措施
1、合理規劃施工現場的消防安全布局,最大限度地減少火災隱患。
2、要針對施工現場平面布置的實際,合理劃分各作業區,特別是明火作業區、易燃、可燃材料堆場、危險物品庫房等區域,設立明顯的標志,將火災危險性大的區域布置在施工現場常年主導風向的下風向或側風向。
3、盡量采用難燃性建筑材料,減低施工現場的火災荷載。
4、員工宿舍附近要配置足夠數量的消防器材,并設置消防水池以及必要的消防通訊、報警裝置。使用火爐取暖的地點易燃物品不得堆在爐邊,應選擇可靠、遠離明火的地方。
5、施工單位要認真貫徹落實《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》,實行嚴格的消防安全管理。
6、員工必須經過消防安全教育,使其熟知基本的消防常識,會報火警、會使用滅火器材、會撲救初期火災,特別是要加強對電焊作業人員的消防安全培訓。
7、焊接、氣割作業必須遵守本工種有關安全操作規程的規定,在有明火取暖的地點施焊時,氣瓶、氣管不得靠近明火或火爐,必要時必須進行與火爐的隔離,并對火爐進行認真的治理,嚴禁將氣瓶放置在人員集中的地方或宿舍內。氧氣瓶與乙炔氣瓶的安全距離必須保證在5米以上,與明火的安全距離必須保證在10米以上。
8、加強施工現場的用火管理。要嚴格落實危險場地動用明火審批制度,氧氣、乙炔瓶兩者不能混放,焊接作業時要派專人監護,配齊必要的消防器材,并在焊接點附近采用非燃材料板遮擋的同時清理干凈其周圍可燃物,防止焊珠四處濺落。
9、在員工宿舍、員工休息室、危險物品庫房等火災危險處設立醒目的“嚴禁吸煙”等消防安全標志,必要時設置吸煙室或指定安全的吸煙地點。
10、加強施工現場的用電管理。確定一名經過消防安全培訓合格的電工正確合理地安裝及維修電氣設備,經常檢查電氣線路、電氣設備的運行情況,重點檢查線路接頭是否良好、有無保險裝置,是否存在短路發熱、絕緣損壞等現象。
1.3.7冬季高空作業要求
1、施工前,應逐級進行安全技術教育及交底,落實所有安全技術措施和個人防護用品,未經落實時不得進行施工。
2、高處作業中的安全標志、工具、儀表、電氣設施和各種設備,必須在施工前加以檢查,確認其完好,方能投入使用。
3、懸空、攀登高處作業以及搭設高處安全設施的人員必須按照國家有關規定經過專門的安全作業培訓,并取得特種作業操作資格證書后,方可上崗作業。
4、從事高處作業的人員必須定期進行身體檢查,診斷患有心臟病、貧血、高血壓、癲癇病、恐高癥及其他不適宜高處作業的疾病時,不得從事高處作業。
5、高處作業人員應頭戴安全帽,身穿緊口工作服,腳穿防滑鞋,腰系安全帶。?
6、高處作業場所有墜落可能的物體,應一律先行撤除或予以固定。所用物件均應堆放平穩,不妨礙通行和裝卸。工具應隨手放入工具袋,拆卸下的物件及余料和廢料均應及時清理運走,清理時應采用傳遞或系繩提溜方式,禁止拋擲。
7、遇有六級以上強風、濃霧和大雨等惡劣天氣,不得進行露天懸空與攀登高處作業。暴雨、雪后,應對高處作業安全設施逐一檢查,發現有松動、變形、損壞或脫落、漏雨、漏電等現象,應立即修理完善或重新設置。
8、所有安全防護設施和安全標志等任何人都不得損壞或擅自移動和拆除。因作業必須臨時拆除或變動安全防護設施、安全標志時,必須經有關施工負責人同意,并采取相應的可靠措施,作業完畢后立即恢復。
9、施工中對高處作業的安全技術設施發現有缺陷和隱患時,必須立即報告,及時解決。危及人身安全時,必須立即停止作業。
10、高處作業必須搭設容易人員上下的作業爬梯及符合要求的工作平臺。
1.3.8冬季消防安全管理規定
1、消防工作必須堅持“預防為主,防消結合”的方針,立足于自防自救,落實各項防火措施。
(1)加強本單位的防火宣傳教育工作。
(2)定期組織防火檢查,研究整改火險隱患和不安全因素。
(3)對專職、義務消防組織和職工,加強管理教育和學習訓練。
(4)、發生火災后,立即報警啟動應急救援預案,積極組織補救,協助有關部門追查火災事故原因,并提出處理意見。
(5)進行季節性和專業性防火檢查,監督執行防火制度,督促解決火險隱患。
2、施工現場必須設置臨時消防設施和配備足夠的消防器材。
3、根據不同場所中可能發生火險的物料、器材的性質,按規定選用和配備各種類型、規格的手提滅火器,配備的數量要求如下(以面積為單位):
(1)電機房、電工房、值班室、臨時動火作業場所等配備不少于1個。
(2)易燃易暴物品庫、可燃物堆放場、木制作場所等,50㎡以內配備不少于2個。非易燃的材料庫每50㎡內不少于1個。
1.3.9消防器材管理
1、建立嚴格的消防器材管理制度,指定專人保管,落實責任。
2、各種消防器材是消防專用工具,受國家法律保護,嚴禁他用,如有違反,按照《中華人民共和國消防法》處理,嚴重的要追究刑事責任。
3、各種消防器材用于撲救火災,用完后立即整理放回原處,如有損壞,應報安全管理部門,并報損重新配發。
4、消防器材一律由安全管理部或各作業隊統一購置,按各需用單位實際需要配發。
5、凡配發各單位消防器材,必須妥善保管,不得損壞或丟失,要定期檢查、保養,冬季要做好保溫工作,使各種消防器材經常處于完好狀況。
6、嚴禁對消防器材亂拿亂放,嚴禁對消防栓動用、埋壓、圈占、堵塞。
1.3.10庫房防火管理
1、要有嚴格的消防制度和責任制。
2、庫房和庫區,必須設置明顯的嚴禁煙火標語牌。
3、易燃易爆物品的堆放,要與煙火、明火作業場所及高壓架空線保持適當的防火距離。
4、庫房內嚴禁亂拉臨時照明線,要隨時檢查庫房內的電器設備、電線、燈具等,發現問題,及時解決。
5、倉庫的窗戶應向外開,保持庫內通風良好,通道及出口不準堵塞,要保持通暢無阻。
6、非工作人員,不得私自進入庫內,必須進庫時,要經過本倉庫保管員同意后方可。
7、儲存化學、易燃、易爆物品倉庫,應根據物品的性質,安裝防爆、隔離或密封式的電器照明設備。
8、庫區設置消防給水設施,保證消防供水,應設有適當數量的消防器材,并有專人負責管理,定期檢查維修,保持完整好用。
1.3.11施工現場防火管理
1、施工現場易燃、易爆材料的堆放,應遠離火源、電源,應隨用隨運,不宜堆集過多。
2、施工現場的各種生產、生活用火,如熬瀝青、烘爐、電氣焊及燒水鍋爐,冬季取暖火爐等安裝、移動、增減等,必須經施工安全員和安全管理部批準。
3、凡在有易燃物、材料場、倉庫等地施工,嚴禁使用各種明火,禁止吸煙,不得攜帶火種及其他引火物進入上述地區,在施工現場要設有吸煙室。
4、架設臨時動力、照明電源線,應符合要求,嚴禁與金屬材料接觸或無安全措施橫穿路面。
1.3.12冬季用電作業安全措施
1、作業人員必須經過專業培訓和考試合格,取得特種作業操作證的電工并持證上崗(在有效期內)。
2、凡電暖設備(空調、電熱毯等)用電必須布設專用線路,設專用開關,并安裝相應的漏電保護器。開關箱必須有專人治理,電線路布設應整潔規范。嚴禁將電線路纏繞在金屬結構或金屬屋架上。電熱毯的接線不得直接接入主線,必須安裝插座、插頭。當人員離開時必須將插頭拔下,嚴禁長時間通電加熱,防止發生火災和觸電事故。
3、必須作到一人作業,一人監護,作業人員穿絕緣鞋,停電驗電后再作業。
4、進入施工現場必須戴好合格的安全帽,系緊下顎帶,鎖好帶扣,高處作業必須系好合格的安全帶,系掛牢固,高掛低用。
5、進入施工現場禁止吸煙,禁止酒后作業,禁止追逐打鬧,禁止竄崗,禁止操作與自己無關的機械設備,嚴格遵守各項安全操作規程和勞動紀律。
6、進入作業地點時,先檢查、熟悉作業環境。若發現不安全因素、隱患,必須及時向有關部門匯報,并立即處理,確認安全后再進行施工作業。對施工過程中發現危及人身安全的隱患,應立即停止作業,及時要求有關部門處理解決。現場所有安全防護設施和安全標志等,嚴禁私自移動和拆除,如需暫時移動和拆除的須報經有關負責人審批后,在確保作業人員及其他人員安全的前提下才能拆移,并在工作完畢(包括中途休息)后立即復原。
7、每天應注意收聽天氣預報,隨時掌握天氣變化信息,做好防大風雪的準備工作。
8、在冬季前對現場供電線路,設備等進行全面檢查,對線路老化,安裝不良,瓷瓶裂紋,絕緣降低及漏電等問題及部件必須及時整改,更換。
9、現場的配電箱、開關箱、照明電路、燈具等統一檢查發現漏電破損,老化等及時檢修更換。
10、現場架腳手架等均應設置避雷措施,其防雷接地阻值不能大于4ω,并要在冬季前檢查搖測。
11、嚴禁在大風雪天氣進行室外露天電工作業。
12、對于所有露天放置的機電設備,大風雪前必須切斷電源鎖好配電箱。
13、大風雪前必須及時將露天放置的配電箱,開關箱,電焊機,切割機,鋼筋加工機械等設置防風雪防潮設施,防止雪水進入箱內、電器設備內,造成危險。食堂用電設備、生活區、辦公區線路及用電設備也應做好防雪防潮工作。
14、雪后應立即對所有電器設備、線路進行檢查,發現問題立即處理。配電箱、電器設備等,應停電后處理潮濕的部位,使其干燥恢復絕緣后,經搖測絕緣電阻到達合格之后再送電作業。
15、生活區、辦公區冬季前必須重新計算用電負荷,發現用電負荷超過供電線路容量時,必須采取可靠措施,防止發生火災,以保證供電線路安全。
16、每天對辦公區、生活區進行檢查,加強管理,嚴格執行安全用電取暖制度,嚴禁亂拉電線,要求做到人走關燈、關電熱器及一切用電設備。
17、大風雪后,對線路進行檢查加固,防風,防砸,防碾壓,防止因結冰而造成斷線停電及觸電事故。
1.3.13場平及路基冬季施工安全措施
1、場平、路基冬季施工的主要危險源
冬季場平、路基施工的主要危險源是施工爆破、危石未及時清理造成車輛及行人的傷害、運輸車輛打滑及失控等。
2、場平、路基冬季施工的安全控制重點
(1)場平、路基施工期間民爆物品的管理是安全控制的重點。
(2)場平、路基施工臨時用電是安全管理的重點。
(3)場平、路基爆破作業后對邊坡上的危石進行清理是安全管理的重點。
(4)場平、路基土石方運輸車輛在路基上行駛防打滑及失控是安全管理的重點。
3、場平、路基冬季施工安全措施
(1)冬季施工前項目部安全部、作業隊安全員進一步對場平、路基作業人員進行冬季施工安全教育和安全技術交底,召開冬季施工安全會議。
(2)加強日常安全檢查和每月定期組織安全大檢查。
(3)督促作業隊在冬季施工期間的勞保防護用品的發放和使用。
(4)臨時用電必須符合臨電要求,重點檢查場平、路基臨時用電是否采用專用電箱,是否按照“一機、一閘、一漏保”配置,在外線的駁接上是否采用“三相五線”制。
(5)定期和不定期對民爆物品的使用、運輸、退庫等情況進行檢查,杜絕民爆物品的流失及發生事故。
(6)督促協作隊伍在爆破作業后立即清除邊坡上的危石,確保行車、行人的安全。
(7)在爆破或清理邊坡危石期間必須做好安全警戒工作,確保行車、行人的安全。
(8)認真檢查路基運輸土石方車輛的機械性能、剎車系統、制動系統,并嚴格要求司機文明駕駛,確保運輸安全。
(9)路基土石方車輛在路基上行駛必須采取防滑、防失控措施,并及時對前方路況進行動態監控。
有關冬季施工方案怎么寫三
時下已進入初冬季節,剩余工程需在冬季施工,我們根據施工圖紙上的要求及參照《給水排水管道工程施工及驗收規范》,確保工程質量,擬訂工程冬季施工方案。
為了不影響工程進度及增大施工中的開挖難度,待大地表層凍深不超過50㎜時,進行開挖溝槽的表層割溝,表層將被分割成三部分,這樣即使天氣漸冷也不會影響開挖進度。
球墨鑄鐵管安裝時,膠圈的貯存運輸應符合室內溫度為-5—30℃,因此,材料庫需增設取暖設施以確保膠圈的質量。球墨鑄鐵管的承插口工作面上用專用工具清理干凈,如遇天氣寒冷,可采用炭爐烘烤承插口工作面,防止有結冰及凍土等現象發生。
鋼管焊接:冬季施工時,當環境溫度低于5時,外防腐層不宜采用環氧煤瀝青涂料,當環境溫度等于或低于瀝青涂料脆化溫度時,不得起吊、運輸和鋪設。如果氣溫低于-20℃時,焊接時,應根據環境溫度進行預熱處理,預熱寬度為:焊口每側不小于40㎜,預熱溫度達到100-150℃。焊接時,應使焊縫可自由伸縮,并應使焊口緩慢降溫;為此要搭設保溫棚,同時做好管口防腐的保護工作。
磚、石、砌塊等砌筑材料不得用水濕潤,應將冰雪或粘結的泥土等雜物清除干凈,并應增大砂漿的流動性。
砂漿宜選用普通硅酸鹽水泥拌制。
現澆砼及井室砌筑冬季施工應采用抗凍砂漿,抗凍砂漿的食鹽摻量應符合:
磚及混凝土塊在0~-5℃時,防凍劑占水重2%。
磚及混凝土塊在-6℃~-10℃時,防凍劑占水重4%。
磚及混凝土塊在-10℃以下時,防凍劑占水重5%。
安全工作是搞好生產的重要因素,因此對于安全要加強領導,健全組織;安全教育要經常化、制度化,嚴格安全監督,完善檢查制度;對施工組織設計和工藝流程科學施工,嚴禁各種違章指揮和違章作業行為發生,所有施工設備和機具在使用前均必須由專職人員負責進行檢查、維修、保養、確保狀況良好。杜絕違章作業。施工人員進場時必須佩帶安全帽,過路路有交通路口要設置圍欄、指示燈、安全牌。整個施工現場嚴禁無關人員圍觀,每個施工現場都必須設專職安全員1名及1名兼職安全員。
為加強現場的安全管理,消滅重大傷亡事故,輕傷事故率控制在0.5%及以下,項目成立安全小組,對現場的安全,防火全面管理。并有明顯的安全、文明、消防宣傳標語,并設施工用電管理負責人一名。
對進場人員要進行安全教育不落一人。嚴格貫徹執行安全法律、安全操作規程。
井室外圍掛水平安全牌。安裝要符合安全操作規程中有關規定。
特殊工種要持證上崗。冬季要做好五防。
本公司項目在施工中絕對不允許存在環境污染問題,所以我們特制定如下文明施工措施,以確保施工現場整潔、干凈,能夠順利通行,并確保工程順利進行。
文明施工措施
在施工現場,設置交通標志牌,施工地域周圍用圍欄遮擋,夜間設置安全照明燈,并適當粘貼施工標語,使得施工現場美觀,并隨時保潔。
建立嚴格的成品保護措施和制度,大小臨時設施和各種進場材料堆放,做到整齊、有序,并且界限分明。各種材料及半成品按不同規格堆放,設置標識牌。
進場構件、半成品及施工現場機械設備按平面布置擺放整齊,保證設備外觀清潔,內部良好。
施工時文明有序,不干擾周邊居民的正常生活。
為了保證施工隊伍能夠以飽滿的工作熱情投入到本項目的工程施工中去,我們在施工現場配置了宣傳報道機構,針對現場情況設置宣傳標語和黑板報,并適時更換內容,切實起到表揚先進,促進后進的作用。
建立文明施工責任制。劃分區域,明確管理負責人,實行掛牌作業,做到現場清潔整齊。砂漿、混凝土在攪拌、運輸、使用過程中,做到不灑、不漏、不剩。
現場不亂堆垃圾及余物。應在適當地點設置臨時堆放點,并定期外運。清運殘土和垃圾及流體物品,采取遮蓋防漏措施,運送途中不遺撒。
建立文明施工檢查小組,有權對違反文明施工人員進行經濟處罰;現場各種標牌,標語整齊,施工現場嚴格按施工平面圖布置;施工人員要佩帶上崗證,工作要嚴肅認真,規范文明用語;各種材料、設備要分類保存,界線清楚,碼放整齊,機械車輛要停放在指定地點;保持施工現場的整潔,道路暢通,施工便民不擾民;施工中時刻注意企業形象,搞好與業主和當地軍居民的關系。
明確劃分施工區域和人民群眾的生活區域,加強施工區域的管理,建立責任區,從道路交通、消防器材、材料堆放到垃圾、廁所、廚房、宿舍、火爐、吸煙等都有專人負責,做到責任落實到人,使文明施工、環境衛生工作保持經常化、制度化。
加強施工區環境衛生管理,重視環保工作,編制實施施工組織設計時,把環保工作作為施工組織設計的重要組成部分,并認真貫徹執行。施工現場勤打掃,保持整潔衛生,場地平整,各類物資堆放整齊,道路通暢。
加強環保教育,組織職工學習環保知識,強化環保意識,使大家認識到環境保護工作的重要性和必要性。
貫徹環保法規認真貫徹各級政府的有關水土保護、環境保護方針,政策法令,結合設計文件和工程特點,及時提供有關環保設計,切實按批準的文件組織實施。
強化環境管理,定期進行環保檢查,及時處理違章事宜,主動聯系環保單位,請示匯報環保工作,做到文明施工。
美化施工場地,消除施工污染。場地廢料按設計要求按業主指定的地點處理,使工地干凈衛生,施工中還應盡量減少對周圍綠化環境的影響和破壞。
建立健全環境保證體系,使環境保護制度化、正規化。
環境保護組織人員配置:環境保障小組由項目經理任組長,項目技術負責人、項目副經理擔任副組長。工程管理部負責人、綜合辦公室負責人、工程質量負責人,各施工隊工長任小組成員。由工程管理部環保專職人員任環境保護工程師,負責日常的環保管理。各班組有兼職環境保護檢查員。
保低噪音施工,保挖掘出的廢棄物不對周圍環境造成危害。
有關冬季施工方案怎么寫四
為確保冬季施工正常進行及施工質量,編制本冬施方案。
1、編制本冬施方案,參考標準及規范
(1)中華人民共和國行業標準jgj104-97《建筑工程冬期施工規范》
(2)中華人民共和國國家標準gb50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》
(3)中華人民共和國國家標準gb50327《住宅裝飾裝修工程施工規范》
1、根據當地多年氣象資料統計,當室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃即進入冬期施工,當室外日平均氣溫連續5天高于5℃施解除冬期施工,進入正常施工階段。
2、本裝修工程為室內裝修,裝修現場在冬期期間集中供暖。
3、室內裝飾工程。冬施期間的施工項目包括涂料施工、大理石墻面施工、墻地磚鋪貼及壁紙施工等。
1、人員安排
為確保冬季施工正常進行,組織成立冬施領導小組。領導小組成員包括:項目經理、質量技術總監、生產經理、各專業工長及其他管理人員。
2、冬施施工項目工程
冬施期間涉及與氣溫相關的施工項目有;墻面抹灰、涂料、油漆施工;大理石墻、地面施工;墻地磚鋪貼;壁紙施工。
3、施工進度計劃
(1)冬施期間,結合本工程的特點及相關方面的指令指標,做好各分項及整體項目的計劃安排。
(2)務必冬施期間完成的分項工程做到合理安排,措施齊全。
1、組織措施
①進行冬季施工的工程項目,在入冬前應組織專人編制冬季施工方案。編制原則是:確保工程質量;經濟合理,使增加的費用為最少;所需的熱源和材料由可靠的來源,并經兩減少能源消耗;確實能縮短工期。冬季施工方案應包括以下資料:施工程序;施工方法;現場布置;設備、材料、能源、工具的供應計劃;安全防火措施;測溫制度和質量檢查制度等。方案確定后,要組織有關人員學習,并向隊組進行交底。
②進入冬季施工前,專門組織技術人員業務培訓,學習本工作范圍內的有關知識,明確職責,經考試合格后,方準上崗工作。
③與當地氣象臺站持續聯系,及時理解天氣預報,防止寒流突然襲擊。
2、圖紙準備
凡進行冬季施工的工程項目,務必復核施工圖紙,查對其是否能適應冬季施工要求。如:能否在冷狀態下安全過冬等問題,應通過圖紙會審解決。
3、材料準備
①液體材料、易被凍壞材料,冬施前合理儲備,足量存放,綜合安排,盡可能避開低溫進貨。
②現場冬施期間進場的材料二次搬運時做好覆蓋保護工作,并及時運到施工現場,碼放整齊,遠離潮濕及風寒侵襲之地。
③準備好對施工現場進行封堵的材料;檢查施工現場,對于需封閉之處做好封堵工作,防止室外寒氣侵襲。
④對于易燃易爆的材料設專庫存放,并防止足量滅火器。
4、機械準備
室內裝飾的機械、工具均不受冬季施工影響,平時使用的工具作到不淋雨雪,妥善保管即可;定期檢查臨電設施,防止電線硬化破損
5、現場準備
現場集中供暖,室內溫度不宜低于8℃,不應低于5℃。
準備溫度計,每一天早晚兩次檢查,做好測溫記錄,反饋給施工現場。
6、技術準備
①工程管理人員應認真熟悉圖紙和國標gj104-97《建筑冬期施工規程》
②現場技術員及工長應結合冬施方案對施工隊伍進行詳細的技術交底,使冬施方案落實到施工班組。
1、涂料施工
墻、頂面涂料基層批膩子注意溫度的變化,受凍材料不能使用。涂料施工時,應持續室溫均衡,不得突然變化,室內溫度不宜低于8℃、,不應低于5℃。現場應設專人負責測試溫度并負責開關門窗,以利通風(不得有過堂風)
2、地面石材及墻、地磚施工
①大理石地面結合層砂漿鋪設前應將基底濕潤,并在基底上刷一道素水泥漿,隨刷隨鋪設攪拌均勻的干硬性水泥砂漿。此時施工現場溫度務必到達要求,防止受凍。
②將大理石塊放置在干拌料上,用橡皮錘找平,之后將塊材拿起,在干拌料上澆適量素水泥漿,同時在大理石背面涂厚度約1mm的素水泥膏,然后再放置在干拌料上。
③大理石地面施工時,與周邊墻面務必留置寬度為2mm的縫隙,以利于地面收縮。
④大理石、墻、地面的玻化磚,面層施工時應注意不得破壞地面的防水層。
⑤墻、地磚鋪貼等濕作業冬施期間應持續室內溫度高于5℃,并做好防凍保溫措施,以確保砂漿不受凍。
3、墻面壁紙施工
①冬施應在采暖條件下進行,室內操作溫度不應低于5度,要注意防火工作。
②做好門窗縫隙的封閉,并設專人負責測濕、排濕、換氣,嚴防寒氣進入凍壞成品。
1、當氣溫連續五天低于5℃時,進行冬季施工防護措施。各關鍵施工區域應安裝溫、濕度表,每一天記錄室內溫度、濕度變化
2、各種洞口需通風的除外,其他均應進行臨時封閉,其他作為通道的門、樓梯口用重棉被的方法遮擋,以持續室內溫度
3、保溫措施
(1)采用供暖,封閉門窗
(2)所有門用雙層棉門簾釘牢
(3)樓梯口、廊道口采用十八厘米板釘嚴,縫隙堵死
(4)步行梯門口用棉布門簾釘嚴保溫
(5)所有門口控制人流量
4、冬季裝飾工程操作規程
(1)抹灰工程
熱作法施工
①在進行室內抹灰前,應將門口封好,門窗口邊縫及孔洞等亦應堵好。施工洞口、運料口及樓梯間等處搞好封閉保溫
②施工環境溫度不低于5℃,以地面上50cm處為準。需要抹灰的砌體,應提前加熱,使墻面持續在5℃以上,以便濕潤墻面時不致結冰,使砂漿與墻面粘結牢固
③用臨時熱源加熱時,應當隨時檢查抹灰層的溫度,如干燥過快發生裂紋時,應當進行灑水濕潤,使其與各層(底層、面層)能很好的粘結,防止脫落
④用熱作法施工的室內抹灰工程,應在每個房間設置通風口或適當開放窗戶,進行定期通風,排除濕空氣
⑤抹灰工程所用的砂漿,應在正溫度的室內或臨時暖棚中制作,砂漿使用時的溫度,應在5℃以上。為了獲得砂漿應有的溫度,采用熱水攪拌
⑥裝修工程完成后7天內室內溫度應不低于5℃
(2)飾面工程
在采暖條件下施工,環境應恒溫、恒濕。個性在供暖環境下施工,應個性注意濕度的變化,需設專人定時開窗通風。
(3)涂料工程
①室溫持續均衡,不得突然變化,室內相對濕度不大于80%,以防凝結水。施工中如不能利用永久性采暖通風設施,可采用電暖器、電爐,局部可使用碘鎢燈進行加熱。
②冬季室內涂料施工,材料不應受凍。基層最低溫度不低于5℃,同一施工段溫差不超過5-6℃,一晝夜內環境溫度不得低于3℃。
③在采暖條件下施工,環境應恒溫、恒濕。
(4)裱糊施工
①最低環境溫度不應低于5℃,并個性注意濕度變化;
②裱糊工程施工時,混凝土或抹灰基層含水率不應大于8%;
③相對濕度大于8%時,應開窗換氣,防止壁紙皺褶起泡。
5、質量保證措施
1)嚴格按照施工圖紙及技術規范的要求進行施工
2)使用的特殊材料,要先進行試驗工作,確定出施工工藝參數,并在施工中嚴格按照工藝參數進行施工
3)各分項工程施工前,施工員應對作業班組進行技術交底,質量交底,明確分項工程質量要求以及操作時應注意的事項
4)在分項工程施工過程中,質檢員根據施工與驗收規范要求隨時檢查質量
5)施工過程控制是施工質量控制的關鍵,主要資料包括:完善工序質量控制,把影響施工質量的因素納入管理范圍,即使檢查審核質量統計分析資料和質量控制圖表,抓住關鍵問題進行處理和解決。
6)在本工程組織施工時,施工人員務必在技術人員交底后做好交底記錄,在明確工藝要求、質量要求和操作要求的基礎上進行。施工過程中發現問題,應及時向技術人員反饋,經項目技術負責人同意后,方可繼續施工。現場管理人員務必加強技術復核及三檢制等質量管理制度的執行力度,以使本工程的質量提高到一個較高的水平。
7)工程質量承諾:確保本工程質量到達國家建筑工程魯班獎。
6、安全措施
(1)施工人員進入施工現場務必配戴安全帽
(2)施工現場嚴禁吸煙
(3)電源開關、控制箱等設施要統一布置,加鎖保護,嚴禁私拉亂接電器,拆接電務必找電工,臨時接線不得使用裸線
(4)涂料使用后應及時封閉存放,廢料應及時清出室內,施工時室內持續良好通風,但不宜有過堂風
(5)高處作業應檢查腳手架是否牢固。
7、消防措施
(1)現場消防安全監督人員(或班組長兼)為消防安全直接負責人,負責本班組的防火安全日常管理工作,制定措施,理解總包的監督檢查。
(2)在施工生產、日常活動等工作中,要認真執行國家、地方法律及總包的防火規章制度,確保安全
(3)施工現場所屬人員務必遵守施工現場用火管理制度,施工現場嚴禁吸煙
(4)使用明火作業前,務必辦理動火證,特殊工種如電焊工憑操作證、動火證、消防合格證(三證)進行操作
(5)施工現場以配備足夠的滅火器,并設專人定期檢查、維護
(6)施工現場水源及消火栓應投標記
8、成品保護措施
(1)涂料未干前,不應打掃室內地面,嚴防灰塵等玷污頂面涂料
(2)工人涂飾時嚴禁蹬踩已涂好層的部位,防止小油桶碰翻涂料污染墻面
(3)大理石面層完工后在養護過程中應進行遮蓋、遮擋和潤濕,正常天氣下,大理石地面的養護時光不應少于7天,冬期施工應適當延長養護時光
(4)后續工程在大理石地面面層上施工時,務必進行遮蓋、支墊,嚴禁直接在大理石地面上進行施工
(5)地面面層施工時應注意不得破壞房間內的防水層
(6)冬施期間應定時進行通風,但不得出現過堂風,如遇大風天應關掉門窗。
有關冬季施工方案怎么寫五
一
1.1工程概況
**奧體中心鋼網架防火涂料工程,位于江蘇省**市,該工程體育場耐火等級為壹級,鋼網架耐火時間為1.5小時,鋼檁條耐火時間為1.0小時,根據防火設計規范及甲方要求,(耐火時間依據見圖紙《體育場屋蓋 鋼結構設計總說明》圖號gs-t5,本工程鋼網架、鋼檁條采用江蘇欣安新材料技術有限公司生產的室內超薄型防火涂料進行防火保護。
1.2編制依據
1、《建筑設計防火規范》 (gb50016—20xx) 2、《鋼結構防火涂料應用技術規范》 (cecs24:90) 3、《鋼結構防火涂料》 (gb14907—20xx) 4、《鋼結構工程施工質量驗收規范》 (gb50205—20xx) 5、產品檢驗報告及其他相關文件 6、圖紙要求
2.1施工前的準備
2.1.1設立工程指揮部,由項目經理負責技術管理、安全生產、材料管理等全面工作,項目經理部。
2.1.2由主管技術人員進行施工技術交底,包括施工安裝方案、操作規程、安全措施、工藝要求、質量保證條件等。
2.1.3進行安全教育,制定安全規章制度,嚴格做到安全生產、文明施工等。
2.1.4根據工作需要組織人力搭建腳手架工作臺,搭建符合規定要求。
2.1.5組織好涂料,涂刷工具(滾刷或噴槍),設備器材等的現場布置,以及水平、垂直運輸是否符合要求等。
2.1.6落實生產、食宿、用電等工作,并設立材料保管室。
2.1.7工程工期:自接到開工命令后。工期按現有工作量擬為62個有效工作日完成。或滿足工程現場進度要求。
為確保工程如期完工,工程的組織和協調是工程施工管理的重點。我們的原則:一切以大局為重,確保工程按質按期完成。
2.1.8工程質量:完美是我們共同追求的目標,也是我們作為本工程的重中之重,我們的目標是:確保涂裝工程質量等級優良。
2.1.9工程施工的難點
工程涉及的施工單位多、鋼件涂裝施工面積大、工期緊,確保鋼件基面的質量是本工程的難點。
我們的目標是:采取一切措施確保鋼架涂裝質量合格。 2.2勞動力安排
2.2.1由于本工程工期緊、要求高,所以對施工人員的及時到位到崗和培訓提出了更高的要求,對所有參與施工的人員都應進行針對性的培訓。勞動力安排由工程部門培訓,確保本工程施工期間各方面人員能及時到位。
2.2.2管理和協調人員,主要各部門及主要負責人,應按總體部署及職 責要求落實,具體由現場項目小組控制。 2.2.3勞動力安排和合理組織
現場總體計劃勞動力安排,人員可根據現場符合施工條件的情況進行靈活安排,由于各施工時段工序的不同,根據現場實際施工人數會有適當的增減。
3.1技術組織措施
3.1.1鋼結構防火涂料施工工藝
1)施工前準備及規定
1.1)鋼結構防火涂料施工采用滾涂(滾刷)或噴涂(噴槍),要求專業施工隊伍,按有關規定施工。
1.2)施工前鋼結構或鋼網架及其他附件需安裝完畢,并經檢驗合格后方可開始施工。
1.3)施工前鋼結構表面應除銹,其中除銹、防銹應符合現行《鋼結構工程施工與驗收規范》中有關規定。
1.4)施工過程中應對連接處的縫隙填補堵平后,方可施工。
1.5)施工時涂層應防止臟液污染和機械接擊。
1.6)施工環境適宜溫度5—35℃,相對濕度80%以下,被涂鋼構 件溫度必須始終保證在3℃以上,并注意施工場地的通風。
1.7)推薦使用滾涂(滾刷)或噴涂(噴槍)。
鋼網架耐火時間為1.5小時,采用超薄型鋼結構防火涂料涂刷,厚度為1.44mm,每道涂厚控制在0.25—0.4mm,涂刷4道,每遍時間間隔至少2小時,直至達到厚度要求;
鋼檁條耐火時間為1.0小時,采用超薄型鋼結構防火涂料涂刷,厚度為0.96mm,每道涂厚控制在0.25—0.4mm,涂刷3道,直至達到厚度要求。
1.8)雨天、霧天、環境濕度大于80%時,不宜施工。
1.9)施工前須充分攪拌均勻后再使用,施工時若涂料過稠,可加入總量不超過5%的配套稀釋劑調節稠度。
2)質量要求
2.1)防火涂料必須具有國家檢測機構耐火極限的檢測報告。
2.2)鋼結構防火涂料出廠時,產品符合國有關標準規定。
2.3)在同一工程中,每使用100t鋼結構防火涂料應抽樣檢測一次粘結強度。
3.1.2施工工藝流程
1)施工準備——基面驗收交接——清潔鋼網架——掛安全網——除塵——滾涂或噴涂第一層涂料——滾涂或噴涂第二層涂料——滾涂或噴涂第三層涂料——滾涂或噴涂第四層涂料——清理及局部處理。
2)清潔鋼網架:具備施工條件后,對鋼件基面進行處理,需對塵土、油污清除干凈后才開始施工。
3)涂料施工:施工第一遍厚度0.05-0.1mm為宜,表干后2h以上進行第二遍施工,以后各遍施工,涂層厚度應控制在0.25-0.4mm左右,直至達到規定厚度。
4)刷涂過程中,操作人員隨身攜帶儀器對厚度進行檢測,滿足防火要求。
5)保護未干透的防火涂料涂層,未干透層區域設置禁止閑人進入障礙和警示牌,有效防止未干涂層人為破壞。
6)檢查整個涂裝系統是否合格,發現問題及時補救,對整個涂裝區域及周圍環境衛生進行清潔;清洗工具;清理施工途中產生的垃圾和包裝物,保持現場潔凈。
3.2具體施工部位施工措施
3.2.1 體育場
網架主要采用螺栓球節點,部分支座節點采用焊接球節點。網架采用雙層四角錐網架結構。
體育場網架為飄帶狀網架結構。面積16430m2,分為a。b。c。d。e。f。g。h。j共計9個區。高度從屋頂最高標高30.200m。其中a,b,c,d,h,j為周邊點支撐網架結構,e區,f區,g區為大懸挑屋蓋結構,懸挑最大為25.7m.網架高度內圈1500mm,外圈1800mm,柱頂網架高度3200mm. 網架部分點支撐于鋼筋混凝土柱頂,部分采用斜撐桿支撐,網架支撐點均設置在下弦. 體育館網架工程為四面周邊支撐網架,寬70.5m,長98m,高4m,網格4.2mx4m, 屋面面積為6910 m2,采用下部混凝土柱周邊點支撐方式,柱距8m及8.4m. 4-15~4-17軸間屋蓋鋼結構框架采用h型鋼框架結構,主框梁跨度16.4m,次梁跨度8~10m. 此單層屋蓋鋼結構鉸接支撐于下部混凝土柱頂部(局部剛接),并與4-15軸型鋼混凝土柱剛性連接。
根據以上特點,在網架防火涂料施工時,在網架下弦鋪掛安全網,施工人員采用雙背肩安全帶掛靠在網架上進行滾涂或噴涂,以確保施工安全;涂刷下弦時若高度允許,則采用搭建移動腳手架方式進行涂刷,每處由兩組移動腳手架組成一個施工平臺。
3.2.2 施工人員注意事項:
3.2.2.1 嚴格遵守安全生產紀律。
3.2.2.2 嚴禁恐高癥者、禁忌病癥者進入高空現場。 3.2.2.3 各特殊工種作業人員必須持證上崗。
3.2.2.4 高空作業者必須戴緊安全帽,掛好安全帶,穿防滑鞋,扎緊帶好勞動工具。
3.2.2.5 嚴禁酒后和帶病作業。
3.2.2.6 嚴禁工作期間取笑、打鬧、影響工作注意力。
3.2.2.7 高架使用物資、料具必須放置有序、穩定牢固,以防掉落。
3.2.2.8 在必要時空架構造物施工應設置防護欄桿。 3.2.2.9 高空作業不得隨手拋落物品,以防傷人。
3.2.2.10 配合安全檢查,對安全檢查人員安全要求必須堅決服從、認真執行。
3.2.2.11 設置安全警告標志。
3.2.2.12、腳手架搭設符合規程要求并經常檢查維修,作業前先檢查穩定性。
3.2.2.13 高空作業人員應衣著輕便,穿軟底鞋。
3.2.2.14 患有精神病、癲癇病、高血壓、心臟病及酒后、精神不振者嚴禁從事高空作業。
3.2.2.15 高空作業地點必須有安全通道,通道不得堆放過多物件,垃圾和廢料及時清理運走。
3.2.2.16 距地面1.5米及1.5米以上高處作業必須系好安全帶,將安全帶掛在上方牢固可靠處,高度不低于腰部。
3.2.2.17 遇有六級以上大風及惡劣天氣時應停止高空作業。
3.2.2.18 輕型或簡易結構屋面上作業,應鋪木板分散應力以免踩蹋屋面。
3.2.2.19 嚴禁人隨吊物一起上落,吊物未放穩時不得攀爬。 3.2.2.20 高空行走、攀爬時嚴禁手持物件。
3.2.2.21 及時清理腳手架上的工件和零散物品。 3.2.3 防止高空落物安全措施 3.2.3.1 高空落物原因分析
1)、起重機械超重或誤操作造成機械損壞、傾倒、吊件墜落。
2)、各種起重機具(鋼絲繩、卸卡等)因承載力不夠而被拉斷或折斷導致落物。
3)、用于承重的平臺承載力不夠而使物件墜落。
4)、起吊過程吊物上零星物件沒有綁扎或清理而墜落。
5)、高空作業時拉電源線或皮管時將零星物件拖帶墜落或行走時將物件碰落。
6)、在高空持物行走或傳遞物品時失手將物件跌落。
7)、在高處切割物件材料時無防墜落措施。
8)、向下拋擲物件。
3.2.4防止高空落物傷人安全措施
1)、對于重要、大件吊裝必須制定詳細吊裝施工技術措施與安全措施,并有專人負責,統一指揮,配置專職安監人員。
2)、從事高空作業時必須佩工具袋,大件工具要綁上保險繩。
3)、加強高空作業場所及腳手架上小件物品清理、存放管理,做好物件防墜措施。
4)、上下傳遞物件時要用繩傳遞,不得上下拋擲,傳遞小型工件、工具時使用工具袋。
5)、盡量避免交叉作業,拆架或起重作業時,作業區域設警戒區,嚴禁無關人員進入。
6)、起吊零散物品時要用專用吊具進行起吊。
3.3質量保證措施
3.3.1堅持全過程的質量控制
1)認真作好施工前的施工培訓工作,特別是針對施工中將應用的新技術、新材料、新工藝、新設備的培訓。
2)制定施工方案。各施工班組必須制定關鍵工序的施工方案,向項目部報批。
3)技術支持。技術服務部和公司技術研發中心對各施工班組的施工方案及現場施工提供技術支持。公司的技術代表長駐工地,對施工質量提供技術支持和監督,并提供質量擔保。
4)合理配備施工工具,并做好施工工具的保護工作,確保其處于良好的工作狀態。
5)在施工過程中做好各工序及半成品的保護,上道工序的操作者必須對下道工序的操作者進行成品保護交底,下道工序的操作者是上道工序的保護者,不得以任何借口損壞前一道工序的產品。
3.3.2質量技術交底
1)執行質量三級檢驗制度。施工班組做好施工原始資料記錄工作和質量自檢工作,施工員和質量員負責檢查復核。對于屬于隱蔽工程部分,施工員及質量員必須跟班作業,及時處理、解決問題、及時做好隱蔽工程、中間驗收等工作,嚴格保證隱蔽工程質量。
2)定期和不定期監督檢查。
3)服從甲方監理監督檢查。全部工程均接受甲方及監理的監督檢查;如發現在施工過程中出現質量隱患,立即采取糾正措施,限期整改。
4)優化施工方案和合理安排施工程序,認真作好每道工序的質量標準和施工技術交底工作。
4.1雨季安全施工措施
4.1.1雨季施工主要以預防為主,采取防雨措施及加強排水手段,做好雨季施工的信息反饋工作,容易發生的問題要采取防范措施設法排除,確保雨季時生產的正常進行,不受季節性氣候的影響。
4.1.2對施工現場及構件生產基地應根據地形對場地內集水進行引流,以保證現場內沒有積水,流水暢通,并要防止場地四周地面水流入場地。
4.1.3對現場內主要運輸道路兩旁做好排水溝,保證雨后通行不陷。
4.1.4機電設備的閘箱采取防雨、防潮等措施,機電設備搭設專門的防雨棚,并做木箱架空設置,安裝接地安全裝置,機電閘處的漏電保護接地可靠。
4.1.5雨期施工時,對有防雨、防潮要求的材料盡量堆放在較高的地方,并做好四周圍檔、屋蓋防雨、防潮及排水工作。
4.1.6雨天運輸運原材料時應加以遮蓋,斜坡、道路應采取防滑措施。
4.1.7雨量較大時不得施工。
4.1.8雨期注意事項
1)雨后仔細檢查底模支撐并加固。
2)露天使用電氣設備,要有可靠防漏措施。
3)做好材料的防潮工作。
4)消防器材要有防雨防曬措施。
5)對化學品、油漆類等易燃品應專人妥善保管,防止受潮變質起火。
6)各使用袋的存放處要有防雨、防潮措施,保持通風良好。
4.2冬雨(雪)季節安全施工措施
4.2.1 冬季施工安全施工措施
當室外平均氣溫連續 5d 穩定低于 5℃即進入冬期施工。
4.2.1.1如施工部位溫度低于5℃,鋼防火涂料的施工應暫停,等到溫度達到5℃以上時再進行施工。避免早晚施工,在上午9:00~下午4:00間施工,以達到施工溫度要求。
4.2.2 雨(雪)季施工安全施工措施
4.2.2.1 雨(雪)季施工主要以預防為主,采取防雨(雪)措施及加強排水手段,做好雨(雪)季施工的信息反饋工作,容易發生的問題要采取防范措施設
法排除,確保雨(雪)季時生產的正常進行,不受季節性氣候的影響。
4.2.2.2 機電設備的閘箱采取防雨、防潮等措施,工人上腳手架操作時,提前進行安全技術交底,并及時做好防滑措施。
4.2.2.3 雨(雪)期施工時,對有防雨(雪)、防潮要求的材料盡量堆放在較高的地方,并做好四周圍檔、屋蓋防雨(雪)、防潮及排水工作。
4.2.2.4 雨(雪)天運輸運原材料時應加以遮蓋,斜坡、道路應采取防滑措施。
4.2.2.5雨(雪)期注意事項
1)雨(雪)后仔細檢查底模支撐并加固。
2)露天使用電氣設備,要有可靠防漏措施。 3)做好材料的防潮工作。
4)消防防器材要有防雨(雪)防曬措施。
5)對化學品、油性材質類等易燃品應專人妥善保管,防止受潮變質起火。
6)各使用袋的存放處要有防雨(雪)、防潮措施,保持通風良好。
5.1將對施工人員進行嚴格的安全教育,考核合格方可進入現場。
5.2所有涂裝施工人員進入現場均統一佩帶安全帽、防滑鞋。
5.3將委派具有建筑工地安全管理經驗的人中擔任專職安全員進行現場安全監督。
5.4保證全體施工人員在進入工地后嚴格遵守貴方制訂的各項規章制度,符合貴方對建筑工地安全生產提出的全面要求。
5.5腳手架的拆除,應由工程負責人召集有關人員訂出措施后方可進行,拆除時設專人警戒,應自上而下,拆一步清一步。在傳遞腳手桿時,上下人員要配合好,確保做到安全拆除。
6、文明、環保施工措施
6.1文明施工管理措施
文明施工是工程實施階段中的有序、規范、標準、整潔、科學的建設施工活動,是改善人的勞動條件,適應新的環境,提高施工效益,消除城市環境污染,提高自身的文明程度和自身素質,確保安全生產和工程質量的有效途徑。
6.1.1做好安全生產、文明施工的宣傳工作,提高職工的思想意識,促進現場的施工管理。
6.1.2實施持之有效的管理,監督措施,使工程項目的文明施工、安全管理、質量管理三者相互結合,全員參與,全面開展。
1)落實崗位責任制。貫徹各項管理制度,落實具體的管理辦法和制度;
2)項目經理圍繞安全管理方面、工程質量方面、文明施工方面,每星期進行一次自檢和總結。項目經理部對工地檢查、監督,對違章行為進行處罰。
6.2文明施工現場管理措施
6.2.1 施工現場必須按施工組織設計總平面圖進行規劃布置,現場臨時設施的搭設,材料、構件半成品等施工所用材料,均堆放在現場指定的位置。
6.2.2遵守施工現場的規章制度、操作規程、崗位責任制及各種安全警示標志。
6.2.3加強施工現場的安全保衛工作。采用必要的防盜措施,完善施工現場的出入管理制度,施工人員在施工現場佩戴相關的證件,嚴禁非施工人員擅自進入施工現場。
6.3保護環境措施
6.3.1在沒有采取有效措施時,不得在施工現場熔融瀝青或焚燒油氈油漆以及其它會產生有害煙塵和有毒氣體的物質。
6.3.2施工中的生活污水應排放于指定的排水管道中,不得任意排放。
6.3.3保持經常性的對工地相關范圍內的交通通道的清掃和灑水降塵,控制粉塵污染。
6.3.4工地的原材料不得堆放于圍蔽以外,材料及半成品嚴格按要求堆放,并用標識牌標識清楚。
6.3.5工程完成后,按要求及時拆除所有工地圍蔽,安全防護設施和其它臨時設施,并將工地及周圍環境清理整潔,做到工完、料清、場地凈。
符合工程進度要求。
9.1我公司供貨及時迅速,在確定涂料顏色之后,經過報單、生產、運輸等程序,產品可在十日內到達工地。
9.2將組織一支技術熟練的涂裝施工隊伍,在有長期涂裝施工管理經驗的人員帶領下進行施工。
9.3對不同場館的涂裝進行交叉式施工作業。
9.4借助租賃建筑施工單位的腳手架用于涂裝施工,以加快工程進度。
工程的如期完成是工程施工的最基本要求,項目工期的實現涉及多方面的因素,在施工全過程重視影響工期的因素并做出合理對策是工程順利完成的關鍵,為了工程能在規定的時間完成,我公司將采取如下措施:
10.1做好施工協調配合
10.1.1施工協調配合是決定工程是否順利進行和確保工期的關鍵因素之一,它涉及各方面的工作。
10.1.2統一組織部署,搞好施工協調工作。工程項目經理部將作為指揮機構,通過統一指揮、精心策劃、及時調整施工計劃,使整個工程施工計劃、施工重點突出,施工開展有序,進度平衡、合理,確保施工總體計劃實現。
10.1.3對施工中可能出現的情況,除按駐場工程師、監理的要求及時處理外,還應積極會同設計部門修正可能出現的設計問題。
10.1.4配合監理工程師的檢查指導工作,落實報驗程序,及時與各有關單位溝通協調,通報工作進展及需要解決的問題,及時解決施工中出現的各種技術等施工問題。
10.2、強化計劃管理
工程計劃管理是工程順利完成的前提條件,在現場施工管理中應注意以下事項:
10.2.1根據進度計劃,做出周、日施工計劃,依據已編制的總體施工計劃,并根據現場的實際情況及時對施工計劃進行科學調整,做到工序流程科學合理,對現場施工起到指導作用。
10.2.2在實際施工中將每日、每周計劃實際完成情況進行記錄,并與原進度計劃進行對照分析,及時發現薄弱環節與矛盾,提出補救措施,預測尚未完成工程所需的時間,提出加快進度的具體方案。
10.2.3每周定期舉行計劃協調會,根據本周現場施工和計劃落實情況,研究解決存在的問題,下達下周的施工任務。
10.2.4層層落實工期責任,建立獎罰制度。項目經理部對施工的工期、相關承擔的經濟責任、權限和利益明確落實到班組,班組必須保證按作業計劃完成規定任務。
10.2.5強化督促檢查,及時調整進展計劃,實施動態控制管理。包括檢查施工準備、施工計劃和合同的執行情況,檢查和綜合平衡勞動力、材料的配備,檢查和調節現場各個層面的管理。
10.2.6掌握協商施工用水、用電和氣象預報等方面的情況,對施工中出現的計劃偏差,積極進行調整;保證施工計劃在實際施工中的有效性。
11.1 對已經施工完的部位,應豎立禁示牌。
11.2 如確實要進行其他項目的作業施工,應避免撞擊或踩踏在已完工的部位處。
11.3 施工人員應經常巡視已施工完畢的場所。
11.4 發現有被撞擊或踩踏損壞的部位,應及時進行修補,以保持已完工部位的完好,達到良好的防火效果。
12.1涂裝工程完全干燥后方可進行驗收。驗收時,應檢查所用材料型號,材料質保書。顏色應符合設計或用戶選定,同一鋼網架色澤均勻,不得漏涂,不得玷污。
12.2在同一鋼網架的涂刷接茬處,不能出現明顯接痕。
12.3鋼網架涂裝工程應符合下列各項指標的規定值(檢查數量按涂裝面積抽查10%):
12.3.1掉粉、起皮 不允許 12.3.2漏涂、透底 不允許 12.3.3流墜、疙瘩 不允許
12.3.4顏色、刷紋 顏色一致,刷紋通順均勻
12.3.5毛刺狀 花紋大小一致,分布均勻、不是明顯接茬
12.4 驗收方法
鋼網架防火涂料厚度達1.44mm,主檁條厚度達0.96mm。驗收時,采用專業測厚儀對施工區域進行隨機檢測。最終驗收標準以通過消防驗收為準。