在現在社會,報告的用途越來越大,要注意報告在寫作時具有一定的格式。報告對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇報告。下面是小編給大家帶來的報告的范文模板,希望能夠幫到你喲!
推薦消防驗收報告通用一
工程名稱:xxxx核電xxxxx項目
工程地點:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
建設單位:xxxx中核xxxxx公司
設計單位:xxxxxx科學研究院
監理單位:xxxxxxxxxxxxxx
總包施工單位:中國核工業xxxxxxxxx有限公司
消防施工單位:xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司
1、本工程位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
2、工程竣工范圍:xx樓至xx樓住宅
3、建筑類別及耐火等級:xx樓至xx#樓、xx#樓至xx#樓為18層二類高層建筑,xx#、xx#、xx#樓為24層一類高層建筑,耐火等級均按一級設計。
4、火災自動報警系統(采用xxxxx廠):本工程消防控制室位于xx#樓一層。設有火災自動報警主機、聯動控制柜、火警專用對講電話主機、消防水炮主機控制柜等。具體情況為:在xxx樓的入戶大廳、電梯前室、電井、電表間、商鋪等部位設置了智能型感煙探測器;在每層設置了手動報警按鈕、聲光訊響器、消火栓遠程啟泵按鈕;在疏散樓梯設置了樓層層號燈;在xxx樓合用前室設置了正壓送風閥控制功能及啟動前室加壓送風機;在電梯機房設置了電梯迫降至首層和接收其反饋功能;在1層電表間設置了非消防電源切除功能;在相關層電井內設置了應急照明啟動功能;消控室設置了控制室內外消火栓、噴淋系統的啟、停以及其他聯動設備的控制及狀態顯示功能。
5、火災事故廣播系統:消控室設有總線廣播通訊系統,消防廣播主機,總線廣播分區控制盤以及cd播放器。廣播主機內置消防火災報警聲,在xxxx#樓1層入戶大廳、電梯前室等部位設置了吸頂式火災事故廣播(3w),火災確認后手動控制和廣播模塊自動接入火災部位的廣播系統,并持續發出警報和疏散指示。
6、消防電話系統:消控室設置有總線消防電話主機,在電梯前室手動報警按鈕處設置了消防電話插孔,在xxxxxx樓電梯機房設置消防對講電話分機,在消防控制室內設置了專用對外的火警直通電話專機。
7、室內消火栓系統:地下室水泵房設有室內消火栓泵
xbd11/40-150x20x6/1(q=40l/s,h=110m,p=75kw),一用一備,室內消火栓用水量:40l/s,火災延續時間2h,共計288 m。消火栓給水管網分2路供水,一路減壓后在地下室形成環網后供應xxxxxxxxx樓住宅消火栓,一路不減壓直接在地下室形成環網供應6#~8#樓住宅消火栓。xxxx樓住宅均采用雙栓消防箱(甲型),商鋪采用單栓消防箱(甲型),消火栓為sn65消火栓,25m襯膠,水帶和ф19水槍。xxxxx樓住宅12層以下的消火栓采用減壓穩壓消火栓。 xxxx樓住宅18層以下的消火栓采用減壓穩壓消火栓,保證消火栓出口壓力不大于0.49mpa,其他層的采用普通消火栓。屋面均設置了試驗栓。xx住宅屋頂消防水箱與6#樓消火栓環管相連。在室外xx樓東面、xx樓西北面2處設dn150地上式水泵接合器(組合式)各3套,與小區消防環管相接。火災時,按動任一消火栓處啟泵按鈕,消火栓泵啟動,且消防控制室設置有手動、自動控制消火栓泵的啟、停,并顯示其工作、故障狀態;顯示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地啟動室內消防水泵。
8、自動噴水滅火系統:地下室水泵房設置有噴淋泵
xbd9.1/40-150x20x4/1(q=40l/s,h=91m,p=55kw),一用一備,不分區。xx樓1層、2層和xx設自動噴淋消防系統保護。按中危險級i級設計,噴水強度為6l/s,保護面積為160平米,火災延續時間1小時。自動噴水設計流量為40l/s,火災延續時間1h,共計144m。xxx住宅屋頂消防水箱與濕式報警閥前的自動噴水環管相連。在室外xx樓西面和xx樓東面2處設dn150地上式水泵接合器(組合式)各3套,與小區噴淋環管相接。火災時,噴淋系統根據管道壓力自動啟動濕式報警閥,壓力開關,啟動噴淋泵。且消防控制室設置有手動、自動控制噴淋泵的啟、停,并顯示其工作、故障狀態;顯示水流指示器、報警閥的工作狀態。地下室水泵房也可就地啟動噴淋泵。
9、室外消火栓用水量:地下室水泵房設置有室外消火栓泵
xbd3.6/30-100x20x2(q=30l/s,h=36m,p=18.5kw),一用一備,室外消火栓用水量:30l/s,火災延續時間2h,共計216 m。從市政給水管網上引出dn150管道接至地下室消防水池,經設在地下室的室外消防水泵加壓后供給室外消防管網。在室外消防環狀管網上,設置xx套室外地上消火栓(ss100/65-1.0),間距不大于120米。火災時,按動任一室外消火栓處啟泵按鈕,消火栓泵啟動,且消防控制室設置有手動、自動控制室外消火栓泵的啟、停,并顯示其工作、故障狀態,顯示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地啟動室外消防水泵。
10、消防水源:地下室水泵房內設有一座容積為648立方米的消防水池。6#住宅樓屋頂水箱間設有一座18立方米消防水箱。室外設置有16套地上式消火栓。
11、滅火器:xxxx樓住宅滅火器按輕危險級配置,辦公、會所按嚴重危險級配置,地下車庫按中危險級配置。地上普通住宅每層均設有手提式磷酸銨鹽干粉(mf/abc5)滅火器。
1、建設工程施工合同
2、工程設計施工圖及變更(修改)通知單
3、《建設工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20xx
4、《火災自動報警系統施工及驗收規范》gb50166-20xx
5、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》gb 50261-20xx
6、《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》gb 50242-20xx
7、《通風與空調工程施工質量驗收規范》gb 50243-20xx
8、《氣體滅火系統施工及驗收規范》gb50263-20xx
9、相關專業的施工工藝及國標圖集
10、福建省建筑工程質量驗收有關規程、規定的相關文件等。
(一)施工準備階段的質量控制
1.認真研究合同等文件,確定質量控制目標和服務質量要求。
2.做好圖紙自審工作,找出圖紙設計中存在的,影響今后施工、驗收和使用的隱患。并與建設單位、監理單位和設計院溝通。
(二)施工過程質量控制
主要從人、機、料、法、環五個要素進行控制,通過完善的質量管理體系對消防工程進行施工管理。
1、首先要求工程項目部全體參與人員熟悉和勝任各自本職工作,工作認真負責,有較高的.思想素質和業務素質。其次選擇具有消防工程施工經驗的施工班組及施工人員,對其進行消防工程施工技術培訓以及安全生產知識培訓。最好,在各分項工程開始前對施工班組進行技術交底,使其領會設計意圖,執行相關的施工規范、規程、工藝標準、質量評定標準。
2、保證施工機械和檢測儀器包括施工機械、測量儀器、檢測儀器的正常使用。常用施工機械如切割機、無齒鋸、套絲機等應定期進行維護保養,使其保持完好狀態。配用經檢驗合格的儀器,對所敷設的線路的電阻、火災探測器的性能等進行測試。
3、消防工程中使用的所有材料和設備必須符合設計和合同文件要求,從具備良好的信用和品質的廠家中選取,并應具備材料證明書、檢測報告和合格證,消防專用產品應為公安部消防產品信息網上網產品,并嚴格按物資進場驗收程序進行驗收,嚴防不合格物資進入施工現場。施工過程中應對材料進行嚴格的保管,防止損壞變質的材料應用于工程之中。
4、建立完善的施工質量管理制度和施工質量檢驗制度,隱蔽工程檢查驗收制度,施工技術復核制度,質量責任制,并在實施中得到有效落實。工程施工中發生了質量問題(事故)要按程序及時進行處理,不留隱患,且質量責任明確,現場質量管理應處于受控狀態。做好消防工程項目有關文件和過程施工記錄的管理工作,確保施工中所使用的圖紙與規范的有效性,并收集保管好消防工程整個施工過程中的相關資料。 5、創造良好的施工環境,在施工組織設計中編制可操作性強的確保安全生產和文明施工的技術保證措施,并嚴加落實。且與建設單位、監理單位、總承包單位、其它交叉單位共同締造一個整潔有序、安全有序、相互協調的施工環境。
(一)智能建筑:
1、子分部工程:共14個子分部,經查14個子分部,符合規范及設計要求14個子分部。
2、質量控制資料:共84項,經核查符合要求84項。
3、安全和功能檢驗(檢測)報告:共抽查28項,符合要求28項。
4、觀感質量:共抽查14項,符合要求14項。
火災自動報警及消防聯動系統分部工程評定為合格。
(二)給排水與采暖工程:
1、子分部工程:共14個子分部,經查14個子分部,符合規范及設計要求14個子分部
2、質量控制資料:共70項,經核查符合要求70項,
3、安全和功能檢驗(檢測)報告:共抽查87項,符合要求87項,
4、觀感質量:共抽查28項,符合要求28項,
室內給水消火栓、噴淋分部工程評定為合格
(三)通風工程:
1、子分部工程:共14個子分部,經查14個子分部,符合規范及設計要求14個子分部
2、質量控制資料:共42項,經核查符合要求42項,
3、安全和功能檢驗(檢測)報告:共抽查42項,符合要求42項,
4、觀感質量:共抽查14項,符合要求14項,
通風防排煙分部評定為合格
在xxxxxxxxx有限公司、xxxxxxx監理單位、xxxxx設計院及相關單位的支持下,我公司均已按合同約定的施工內容,完成了消防工程xxxxxx樓的各項工作,經我司檢查評定本消防工程質量符合設計要求和施工及驗收規范要求,質量控制資料齊全。各設備、各系統經調試運行正常。故本工程竣工質量評定為合格。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
項目經理:xxx
技術負責人:
編制日期:
推薦消防驗收報告通用二
一、竣工報告
(一)概述
工程名稱、工程位置、建設依據、建設規模、標準及主要內容、參建單位、主要項目及重要臨建設施的建設過程等。
(二)工程建設管理 1、項目單位組織機構及工作情況。項目單位的項目管理體系,上級主管部門、質量監督機構和地方政府等為工程建設服務的機構設置及工作簡述。
2、招投標管理:勘察、設計、監理、施工、材料及設備等招投標情況,中標單位的資質、承擔的主要任務等。
3、設計變更管理:實施中重大技術問題的處理、設計變更的有關情況。
4、安全質量管理:安全質量管理體系、安全質量控制措施、事故處理結果、文明施工等。
5、投資管理:投資來源、投資控制措施、批復概算與實際執行情況、年度計劃下達及完成情況、概算調整情況。
6、進度管理:主要工程節點計劃控制目標和實際執行情況,進度控制措施等。
7、合同管理:簽約單位的履約情況、合同價款結算方法及特殊問題的處理情況,至竣工時有無工程款拖欠情況等。
8、建設征地補償及移民安置:征地與移民安置能否滿足建設進度要求,有無違反政策情況,批準的征地與實際征地、有關征地手續辦理情況、征地及移民安置費用的使用情況等。
9、創新成果:項目建設過程中取得的技術創新(新結構、新材料、新工藝、新設備等)、管理創新等成果。
10、廉政建設:廉政措施及廉政合同執行情況等。
11、其它:信息管理及其他需要說明的情況。
(三)歷次驗收情況
歷次交工驗收、階段驗收、專項驗收等結論及驗收遺留問題的處理情況等。
(四)竣工決算審計
竣工決算審計的開展情況和審計結論。
(五)工程試運行
工程觀測分析成果、工程試運用和效益發揮情況等。
(六)工程建設管理體會及建議
結合工程項目特點及管理過程,總結項目管理經驗教訓、體會啟示,對今后的建設、維護運行管理提出建議等。
二、設計工作報告
(一)概述
簡述設計范圍、主要內容和特點以及合同履行情況等。
(二)設計質量管理
主要反映項目設計管理組織及主要技術人員配備情況;質量管理體系;設計管理措施(包括采用的工程建設標準強制性條文、設計質量、工期保證措施等)。
(三)設計變更
反映主要設計變更的項目、原因、內容,對工程量、投資、工期的影響等。
(四)設計服務
簡述設計交底、現場服務等方面的情況。
(五)設計評價、體會及建議
工程設計效果評價、創新效果、體會及建議等。
三、施工工作報告
(一)概述
簡述施工范圍、內容及合同履行情況等。
(二)項目管理
項目管理機構設置及主要技術人員、設備配備情況,安全、質量管理體系,施工管理措施(包括工期、施工期通航、環保、消防等保證措施)。
(三)工程施工
施工組織(包括施工準備、投入設備及人員、總進度及分階段施工進度安排等),主要單位工程施工措施,完成的主要工程量,工程進度控制,工程提前或推遲完成的原因,重大技術問題處理等。 (四)施工工藝
推薦消防驗收報告通用三
一、工程概況
東恒時代二期b5#樓位于北京朝陽區十里堡。結構類型為現澆剪力墻結構,筏板基礎,層數為地下一層,地上二十一層,局部十六層,建筑面積為13914平方米,建筑高度十六層46米;二十一層60米。
建設單位:北京方恒置業股份有限公司
項目負責人:姜海濤
勘察單位:中國紡織工業設計院
項目負責人:羅晶
設計單位:華通設計顧問工程有限公司
項目負責人:郭純
施工單位:北京韓建集團有限公司
項目負責人:李賀春
監理單位:北京方誠宏基工程監理有限公司
項目負責人:王世增
該工程于20xx年10月17日經北京市發改委、北京市建委批準立項(京計投資函[20xx]581號),建設工程施工許可證號為:[20xx]施(朝)建字0130號;建設工程規劃許可證號為:20xx規(朝)建字0123號。按照“建設工程質量管理條例”的規定,報請北京朝陽區建設工程質量監督站注冊,監督注冊號:京建質字20xx(朝)第0313-8號。
二、施工圖設計文件審查情況
20xx年7月24日,經總后勤總建筑設計研究院對修改后的設計文件進行復審,本工程施工圖設計文件中有關違反強制性條文、規范等問題,原設計單位已按審查意見進行了修改。本工程施工圖設計文件符合工程建設強制性標準要求,地基基礎和主體結構安全,施工圖設計文件技術性審查合格。
三、施工單位檔案工程資料整理情況
經建設單位委托監理單位對施工單位上報竣工檔案審查,施工單位的施工技術資檔案和施工管理資料,試驗及主要建筑材料、構配件和設備試驗報告整理齊全有效,符合檔案歸檔要求。
四、單位工程安全和功能試驗完成情況
本工程建筑與結構、給排水與采暖、電氣、通風等工程安全和功能均完成設計所規定內容,具備檢驗與試驗條件,經檢驗與試驗使用功能符合要求。
五、 本單位工程完成合同與施工圖設計文件規定的全部內容,無甩項,所出現質量缺陷均為一般施工質量通病并在監理見證旁站下整改完成,符合驗收要求。
六、其他與建設工程有關的驗收情況
1、20xx年 4 月 日通過消防工程消檢;20xx年 4月 日通過市消防局對消防工程驗收取得《建筑工程消防驗收意見書》。
2、20xx年 3 月 24日委托具有環境檢測資質單位建造室內環境質量取樣,取得《室內環境質量檢驗報告》。
3、20xx年 4月 日通過朝陽區規劃局規劃驗收取得《規劃驗收合格通知書》。
東恒時代ⅱ期工程
4、20xx年 4月 日向市城建檔案館上報城建檔案資料審核,取得城市建設檔案管理部門出具的城建檔案預驗收認可書。
七、竣工驗收情況
1、竣工驗收時間:20xx年 4 月 20 日由建設單位組織勘察、設計、施工、監理單位對本單位工程進行竣工驗收。
2、參加驗收單位人員
建設單位:北京方恒置業股份有限公司
項目負責人:姜海濤 項目技術負責人:侯明波
土建工程師:趙 剛 暖通工程師: 張松偉
電氣工程師:張 軒
勘察單位:中國紡織工業設計院
項目負責人:羅晶
設計單位:華通設計顧問工程有限公司
項目負責人:郭純
施工單位:北京韓建集團有限公司
項 目 經 理: 趙建永
項目技術負責人: 李金平
監理單位:北京方誠宏基工程監理有限公司
項目負責人:范永義
暖通監理: 劉 強 電氣監理:吳云華
3、驗收成員具備相應資格。
4、驗收中設計、監理單位所提出的主要問題,均編制書面整改方案,在實施過程中均有監理人員見證,經四方復查符合驗收要求。
八、工程總體評價、整體意見
東恒時代二期b4#樓工程質量符合有關法律、法規和工程設計強制性標準,符合設計文件及合同要求,地基基礎、主體結構、建筑裝飾裝修、建筑屋面、建筑給水排水及采暖安裝、電氣安裝等分部工程質量驗收合格,質量控制資料完整,主要分部工程安全和主要使用功能檢測資料完整,主要功能項目的抽查結果符合相關專業質量驗收規范規定,觀感質量符合要求,綜合質量達到驗收標準,一致同意竣工驗收,工程質量評為合格。
北京方恒置業股份有限公司
項目負責人(簽字):
20xx年x月x日