2023年《消防驗收意見書》案例篇一
市公安消防支隊:
我單位集資建設的工程,由工程公司承建,設計院負責設計,*市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由消防設施檢測單位于20xx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
工程于20xx年12月21日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件,工程具體情況匯報如下:
一、工程概況(建筑類別、總平面布局和平面布置):
1、與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上十八~二十二層,獨立裙房二層組成。總建筑面積為40192m2,地下部分5252。34m2。總建筑高度分別為:64。3m、70。30m、80。90m、9。30m。一層層高為4。50m、二層層高為4。80m,三層層高為4。50m;地下室一層高度分別為:機動車庫5。60m;設備房4。80m非機動車庫3。80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m3的消防水池及設計容量為18m3的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m3等設施。
2、建筑類別及耐火等級:一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。
3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架—框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層(技術層)、露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
二、建筑內部裝修情況:
三、安全疏散與消防電梯情況:
四、消防水源、消防電源情況:
五、消防工程設施情況:
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d—1棟一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通警報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。c、煙感、溫感、水流指示器等報警時,應確認后方可聯動消防設備。d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫停空調機等功能應聯動著火層及上、下層,e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。g、消防中心應設有消防支隊的直通專用電話,在消防水泵、電梯機房、風機房應設有消防電話。六、工程施工過程:
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外(主要消防材料生產廠家及采購數量見附表1)。
七、工程存在問題。
建設單位名稱(蓋章)。
2023年《消防驗收意見書》案例篇二
作為的消防施工單位,對本建設工程消防質量承諾履行以下職責:
一、工程設計圖紙未經公安消防機構審核合格,不擅自施工;
六、落實施工現場消防安全管理措施,預防火災發生;
八、工程竣工后,督促建設單位及時申報驗收,積極配合建設單位作好建設工程的消防驗收工作,項目經理必須參加消防驗收。對于消防驗收中存在的問題,及時進行整改。未經消防驗收合格,不得交工。
如未能履行以上消防安全職責,將依據《消防法》第五十八條、第五十九條和《建筑法》的有關規定接受處罰。造成危害后果的。
2023年《消防驗收意見書》案例篇三
一.基本情況:
本居益公館項目已于20xx年4月已向東莞市公安消防局中堂大隊進行了消防設計備案。
本工程的消防工程包括:室內消防栓系統,自動噴淋滅火系統,火災自動報警系統。二.項目概況:
本項目樓頂設消防補充水池一個,有效容量為大于12立方米,有效供應時間不小于10分鐘的消防用水。
流量:15l/s.供小區的環網管使用(1用1備)設2臺噴淋泵和2臺穩壓泵,參數如下:揚程:80米流量:30l/s,供地下室噴淋使用(1用1備)。
2.在首層設1個消防控制中心,里面設火災自動報警系統設備,(其中包含:1臺報警控制器,1臺聯動控制柜,1套消防廣播系統,1套消防通訊系統,1套水噴淋消防系統。)。
三.施工過程.
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。
對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外。
2023年《消防驗收意見書》案例篇四
由我公司承建的輸煤系統消防完善工程,由xx有限責任公司承包改造,市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由消防設施檢測單位于20xx年4月26日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
本工程,自開工以來,在上級領導、質監站、建設單位、設計單位、監理單位及有關部門的.大力支持下,通過全體參建員工的努力和辛勤勞動,工程于20xx年4月24日通過了預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現消防工程已具備竣工驗收條件。下面就工程具體情況匯報如下:
一、工程概況:
1、噴淋系統由原來濕式報警系統該為干式預作用報警系統。
2、輸煤管道原消防系統改為干式預作用報警系統。按20xx年國家消防規范規定,原輸煤系統噴淋所有管道全不符合消防規范,所有管線重新鋪設,改為手、電兩用系統。
二、工程使用功能:
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、消火栓系統、噴淋系統等系統組成。消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后接通警報裝置,啟動消防水泵、噴淋泵。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:
a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。
b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。
在施工過程中經我公司、項目部不懈努力,全體員工的辛勤勞動下,我施工方均已按設計要求和驗收規范的規定,以及合同約定的施工內容,完成了各項工作,各設備經調試運行正常,各報警系統,經檢測公司檢測合格。
建設單位(公章):xx。
施工單位(公章):xx。
2023年《消防驗收意見書》案例篇五
空港經濟區消防支隊:
我單位天津貴金屬交易所機房建設工程消防設計方案已經完成,請你們審核備案!
特此申請,懇請通過!
申請人:天津貴金屬交易所。
委托代理人:鄭超。
職務:工程部項目負責人。
聯系方式:1377032xxxx。
日期:20xx年x月xx日
2023年《消防驗收意見書》案例篇六
由我公司承建的輸煤系統消防完善工程,由有限責任公司承包改造,市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由消防設施檢測單位于20xx年4月26日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
本工程,自開工以來,在上級領導、質監站、建設單位、設計單位、監理單位及有關部門的大力支持下,通過全體參建員工的努力和辛勤勞動,工程于20xx年4月24日通過了預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現消防工程已具備竣工驗收條件。2023年《消防驗收意見書》案例篇七
驗收報告說明一個項目已經完成,工程部向主管部提交的報告,一下是小編整理的消防驗收報告,僅供參考。
我單位開發的x項目消防設施和設備已設計和報建方案施工完畢,請予以驗收.
x單位。
工程質量監督報告與工程竣工驗收報告是決定工程能否備案的關鍵材料,它為工程竣工驗收報告提供了可靠依據和質量保證。它們是互相制約、緊密相連的。
主要內容。
1、建設依據。
簡要說明工程竣工驗收報告項目可行性研究報告批復或計劃任務書和核準單位及批準文號,批準的建設投資和工程概算(包括修正概算),規定的建設規模及生產能力,建設項目的包干協議主要內容。
2、工程概況。
(1)工程前期工作及實施情況;。
(2)設計、施工、總承包、建設監理、設備供應商、質量監督機構等單位;。
(3)各單項工程的開工及完工日期;
(4)完成工作量及形成的生產能力(詳細說明工期提前或延遲原因和生產能力與原計劃有出入的原因,竣工驗收報告以及建設中為保證原計劃實施所采取的對策)。
3、初驗與試運行情況。
初驗時間與初驗的主要結論以及試運行情況(應附工程竣工驗收報告初驗報告及試運轉主要測試指標,試運轉時間一般為3—6個月)。
4、工程技術檔案的整理情況。
工程施工中竣工驗收報告的大事記載,各單項工程竣工資料、隱蔽工程隨工驗收資料、設計文件和圖紙、監理文件、主要器材技術資料以及工程建設中的來往文件等整理歸檔的情況。
5、竣工決算概況。
概算(修正概算)、預算執行情況與初步決算情況,并進行通信建設項目的工程竣工驗收報告投資分析。
6、經濟技術分析。
(1)主要技術指標測試值及結論;。
(2)工程質量的工程竣工驗收報告分析,對施工中發生的質量事故處理后的情況說明;。
(4)投資效益的竣工驗收報告分析,形成固定資產占投資的比例,企業直接收益,投資回報年限的分析,盈虧平衡的分析。
7、投產準備工作情況。
運行管理部門的組織機構,生產人員配備情況。工程竣工驗收報告培訓情況及建立的運行。
規章制度。
的情況。
8、收尾工程的處理意見。
9、對工程投產的初步意見。
10、工程建設的經驗、教訓及對今后工作的建議。
2023年《消防驗收意見書》案例篇八
作為xx的監理單位,對本建設工程消防質量承諾履行以下職責:
二、在資質等級許可的范圍內承擔工程監理任務,不轉讓監理業務;
六、在消防產品和有防火性能要求的建筑構件、建筑材料、室內裝修裝飾材料施工、安裝前,核查產品質量證明文件,不得同意使用或者安裝不合格的消防產品和防火性能不符合要求的建筑構件、建筑材料、室內裝修裝飾材料。
八、參加建設單位組織的建設工程竣工驗收,對建設工程消防施工質量簽字確認。
如未能履行以上消防安全職責,將依據《消防法》第五十九條和《建筑法》的有關規定接受處罰。造成危害后果的,依據《建設工程消防監督管理規定》第四十一條規定,除依法接受行政處罰或者追究刑事責任外,依法承擔民事賠償責任。
(蓋章)
xx年xx月xx日
2023年《消防驗收意見書》案例篇九
市公安消防支隊:
我單位集資建設的工程,由工程公司承建,設計院負責設計,x市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由消防設施檢測單位于20xx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
工程于20xx年12月21日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件,工程具體情況匯報如下:
1、與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上十八~二十二層,獨立裙房二層組成。總建筑面積為40192m2,地下部分5252.34m2。總建筑高度分別為:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一層層高為4.50m、二層層高為4.80m,三層層高為4.50m;地下室一層高度分別為:機動車庫5.60m;設備房4.80m非機動車庫3.80m。消防中心設在d-1棟一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2023年《消防驗收意見書》案例篇十
我單位開發的xx縣xx小學教學樓符合設計要求及消防設計標準。所使用的消防產品均符合國家消防產品市場準入原則。經組織建設、設計、監理、施工等有關單位聯合自檢、自驗,符合消防規范,結論合格。
故我單位認為該工程已具備使用檢查驗收條件。特向貴部門申請工程驗收。
xx縣xx小學。
20xx年2月xx日。
2023年《消防驗收意見書》案例篇十一
一、廠區部分:
1、xx車間:
a所有配電箱(柜),控制箱(柜)無系統圖、接線圖,箱門外無標識及配電箱名稱;。
b所有配電箱(柜)內接線無保護套管,所有線桿等無掛錫;。
c男洗手間內水嘴丟失,拖把池丟失,暖氣管穿墻孔未填補,部分消防柜內消防栓(滅火器)無巡視牌;柜鎖有損壞現象。
2、xx車間:
a浴室內燈應改為防水、防爆專業燈具,開關應改為防水開關。所有配電箱(柜)、控制箱(柜)無標識、無系統、無接線圖、無防護線套管,線桿子沒掛錫。
b浴室內地漏殼丟失,衛生間水嘴松動,消防柜鎖有損壞現象,滅火器無巡視牌。暖氣活接及聯連部分漏水。
3、裝配車間:
a配電箱(柜)無系統圖及接線圖內無接線防護套管,線桿子沒掛錫。
b暖氣片聯連部分有漏水現象,部分消防柜有鎖損壞現象,滅火器無巡視牌,暖氣管穿墻孔沒填補。
二、辦公樓及住宅樓:
a墻插板及開關安裝不正(部分),所有配電箱(柜),控制箱(柜)無系。
統圖、無接線圖、無標識,線桿子沒掛錫,箱內無接線防護套管。
b一樓餐廳暖氣立管損壞(焊補);。
二樓辦公走廊立管損壞(焊補),所有穿墻pvc管未處理(應切斷),所有聯連處未處理(麻外露),暖氣管卡有松動現象。
三樓住宅走廊外消防柜玻璃損壞,穿墻孔大未修補;消防柜內滅火器無巡視牌;。
c住宅區衛生間內穿墻管有部分孔大未修補。
d所有電氣開關、插座板不正并污染嚴重。
2023年《消防驗收意見書》案例篇十二
一.基本情況:
本居益公館項目已于20__年4月已向東莞市公安消防局中堂大隊進行了消防設計備案。
(根據本單位情況寫明)。
2023年《消防驗收意見書》案例篇十三
監督單位意見。
單位名稱(蓋章):新疆生產建設兵團第十三師建設工程質量安全監督站簽字:年月日。
建設單位意見。
單位名稱(蓋章):新疆生產建設兵團第十三師黃田農場簽字:年月日。
監理單位意見。
單位名稱(蓋章):新疆生產建設兵團第十三師工程建設監理公司簽字:年月日。
設計單位意見。
單位名稱(蓋章):新疆城鄉規劃設計研究院有限公司簽字:年月日。
施工單位意見。
單位名稱(蓋章):重慶瑞能建筑工程有限公司簽字:年月日。
勘察單位意見。
單位名稱(蓋章):新疆新工堪巖土工程勘察設計院有限公司簽字:年月日。
注:本表一式六份,以上五方單位各一份,監督站存檔一份。
2023年《消防驗收意見書》案例篇十四
__消防大隊:
溝鎮消防工作能夠取得一定的成績,與縣消防大隊及上級消防主管領導的大力支持分不開。為了使消防安全責任制得到進一步落實,火災隱患排查整治工作能夠深入開展,消防宣傳工作能夠取得新進展,消防安全環境能夠得到新改善,結合我鎮消防工作實際情況,現將我鎮消防安全形勢全年分析評估報告如下:
一、全鎮消防安全工作。
溝鎮把防重于消的理念貫穿于整個消防日常管理之中,對轄區內3個旅店、4個加油站、7所學校、2個歌廳、1所敬老院、1個中心市場、5個汽車修配廠、2個廢品收購站進行定時檢查與不定時抽查,對于其他重點部位巡查5余次,節假日及重大商業活動前消防檢查20次。疏散與滅火演練5次,配合上級消防宣傳3次,自年初以來無消防事故發生。
二、全鎮消防安全形勢。
消防安全形勢雖總體向好,但是我們也不應松懈,結合轄區鎮內消防安全形勢,看到自身存在的問題及短板,時刻繃緊神經,不能麻痹大意。本鎮存在的消防問題主要體現在以下幾個方面:
(一)、部分行政村消防安全制度不落實,消防安全意識淡薄,消防安全管理不到位,制度不健全。少數村民消防安全意識淡薄,對于野外用火,上墳祭掃引發火災帶來的危害不夠重視,仍存有僥幸心理。
(二)、部分企業消防安全管理不到位,消防安全制度不落實。一些企業片面追求經濟效益,消防安全意識淡薄,消防安全管理不到位。
(三)、溝鎮是木耳種植大鎮,有許多木耳發酵大棚,大棚需要用電,存在用電隱患,如果管理不善,極易引起電起火。由于春季風大,一旦發生火災,那么造成的損失較大。
(四)、溝鎮鎮山林較多,耕地面積大,秸稈禁燒區域面積較大,秸稈離田任務重,秋季干燥無雨,野外用火所引發火災的可能性也較大,存在一定的消防隱患。
三、全鎮消防工作下一步打算。
(一)、加強對鎮直機關干部和各村村民的消防知識和消防技能的培訓。
(二)、組織、完善消防滅火應急預案并組織演練。
(三)、認真開展重點行業和領域安全生產隱患排查治理工作,進一步落實企業消防安全主體責任,有效防范和遏制重特大事故的發生。
(四)、加強消防安全應急救援工作,提高應急處理能力。進一步完善應急救援隊伍建設,切實增強抗災救災能力。
2023年《消防驗收意見書》案例篇十五
1、建筑工程:
(1)《建筑工程消防驗收申報表》(原件)。
(2)建筑工程消防安全質量驗收報告表(原件)。
(3)《施工圖設計消防審核意見書》2份(復印件)或《重慶市建筑工程施工圖消防設計備案告知書》;《初步設計消防審核意見書》2份(復印件)。
(4)《消防產品選用清單》(原件)。
(5)建設行政主管部門頒發的施工許可證1份(復印件)。
(6)消防工程施工企業資質等級證書1份(復印件加蓋鮮章)。
(7)經消防部門審核同意的施工圖或經中介審圖公司審查同意的施工圖(總平面圖、標準層平面圖及非標準層平面圖、立面圖、剖面圖、消火栓及噴淋系統圖、火災自動報警系統圖、防火排煙系統圖)。注:簡易程序只需第(1)(3)(7)項。
2、裝修工程:
(1)《建筑工程消防驗收申報表達》(原件)。
(2)《建筑內部裝修工程消防安全質量驗收報告表》(原件)。
(3)《建筑內部裝修工程施工圖設計審核意見書》2份(復印件)和經消防部門審核同意的裝修有關圖紙。
(4)相關裝修材料的見證取樣檢測報告或抽樣檢測報告。
2023年《消防驗收意見書》案例篇十六
__消防大隊:
一、當前火災形勢分析。
截止__年__月__日以來,__區共發生火災__起,累計死亡x人,受傷x人。截至目前,全區未發生較大以上及亡人火災,未發生社會影響特別惡劣的火災。總體來說,得益于各鄉街、各部門在火災防控工作中所做的大量細致工作,才換來今年全區火災形勢相對平穩。
二、當前火災主要特點。
(一)本區消防安全形勢。
1、轄區內部分老舊高層建筑消防設施癱瘓。大隊在日常工作中發現,轄區部分老舊小區消防設施年久失修,物業無力獨自承擔維修費用。針對此項,大隊聯合住建、應急部門開展了調研,并協調推動上級房管部門采取動用房屋維修基金或申請專項資金等方式修繕消防設施。從目前的探索來看,現有的動用維修基金程序較繁瑣、周期較長,不確定因素多。__月__日,大隊負責人約談相關高層小區物業,為切實消除火災隱患做出指導。
2、周邊商圈。__是安慶最早形成的商圈,是轄區老舊人員密集場所、保護性歷史建筑的集中區域。盡管受城市擴建的影響繁榮程度降低,但__及周邊的消防安全重點仍占轄區總數的__,且這__多為老舊場所。高風險區域主要可以分為以下幾塊:一是__以南歷史文化街區。歷史文化街區項目是近年來政府的一號工程,項目實施很大程度上解決了連片區域性火災隱患(先天性三合一、耐火等級低、線路老化、無消防水源)。但因為是保護性開發,街區建筑依然是木結構建筑為主、建筑防火間距不足、消防車無法通行等問題仍未能有效解決,特別是民宿、酒吧等業態的入駐,給后期的消防審批和監管帶來新的挑戰。二是老舊人員密集場所。__商圈內商場、賓館、公共娛樂場所較為密集,但建筑基本為90年代前后建筑,部分建筑存在先天性消防隱患,還有部分建筑產權分割,找不到大廈消防設施管理的責任主體。雖然前期進行了多次上門服務,但原建筑的防火分區、安全疏散等方面均存在問題,且難以整改,無法取得消防行政許可。__也將相關情況向政府進行了匯報,但大隊在抓好防火主責主業和創優營商環境前仍是兩難選擇。
3、養老場所消防安全風險狀況。轄區內養老院普遍存在主體責任落實不到位;
消防安全意識淡薄;
由于缺少專業從業人員雙自動系統無法發揮作用;
消防設施器材維護保養不到位;
安全用火用電等管理水平還有待進一步提升;
消防檔案臺賬資料等不規范、不嚴謹。
(二)采取的針對性措施。
1、針對老舊高層消防設施維護資金不足,聯合住建、應急部門開展了調研,并協調推動上級房管部門采取動用房屋維修基金或申請專項資金等方式修繕消防設施。
2、針對老舊場所,我們思考,能否通過專家論證的形式,對街區開展消防安全評估,并從人防、物防、技防等方面進行補救。
3、聯合區民政局對轄區養老院進行消防安全大檢查。在檢查過程中,督促單位隱患整改。并借此檢查機會,對養老院相關人員進行消防安全培訓,包括如何制作消防安全檔案,如何檢查滅火器等。
4、提升全民消防安全意識。借助“119”消防宣傳月,大隊分批次對黨政領導、行業部門、街道社居委、學校、單位責任人、管理人等幾類重點人群進行培訓。推動居民小區消防宣傳角建設,充分利用宣傳欄、公告櫥窗、戶外顯示屏等設施開展消防宣傳活動。繼續開展好精準宣傳工作,發揮社區“單元長制”的消防作用,加強季節性宣傳、針對性宣傳,加大對老舊場所弱勢群體的宣傳覆蓋。
三、下一步工作要求。
1、建立健全火災防控體系:
三是充分發揮基層綜治網格員末端管理作用,推動“三合一”、城鄉結合部等突出風險隱患整改取得明顯實效。
2、大力發展多種形式消防隊伍:
一是做好兩個鄉政府專職消防隊建設工作,推動鄉政府專職消防隊更換消防車;
二是招收政府專職消防員補充兩個消防站的執勤力量;
三是建設一座小型消防站。
3、提升全民消防安全素質:
三是突出精準宣傳,有針對性在高危季節、針對高危場所開展宣傳培訓,加強對高溫、低溫季節主要消防安全風險相關宣傳,加強家庭式商鋪業主、老舊小區居民等高危弱勢群體開展不定期的入戶宣傳提醒。
__。
20__.__.__。