人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,寫作可以彌補記憶的不足,將曾經的人生經歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎?下面我給大家整理了一些優秀范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
工程竣工驗收邀請函格式篇一
;委托人聯系電話:
被委托工程驗收單位:
工程驗收參驗人員:
監理人員:
工程驗收地址:
工程概述:
此工程兩室兩廳一衛,建筑面積37平方米,層高2.8米裝修工程。
驗收結論:
一. 該工程裝飾面層多處空鼓、開裂(見委托單示意圖③⑤⑧⑨⑾),該項驗收不合格。
依據:標準9.0.2膩子應使用具有耐水性能的膩子,膩子與基體結合堅實、牢固、不起皮、不粉化、不裂紋。
二. 一廳門及門框油漆有刷紋、流墜(見委托單示意圖⑿),該項驗收不合格。
依據:標準9.0.3油漆表面應平整、光潔、無漏刷、脫皮和斑跡,清漆木紋清晰,大面無裹棱、流墜和皺皮,顏色基本一致,無刷紋。五金、玻璃潔凈。
三. 一廳地磚空鼓率20.8%,二廳地磚空鼓率12.5%及衛生間墻磚空鼓率5.98%(見委托單示意圖②⑩⒀),該項驗收不合格。
依據:標準8.1.4墻地磚鋪貼應平整牢固、圖案清晰、無污積和漿痕,表面色澤基本一致,接縫均勻、板塊無裂紋、掉角和缺棱,單塊板邊角空鼓率不得超過數量的5%。
四. 墻體電源線未套線管直接埋入抹灰層內、頂部電源線分線處接頭未入線盒(見委托單示意圖⑦),該項驗收不合格。
依據:標準3.0.2電氣布線宜采用暗管敷設,導線在管內不應有結頭和扭結,導線距電話線、閉路電視線不得少于50厘米,吊頂內不允許有明露導線,嚴禁將導線直接埋入抹灰層內。
五. 給水管未做固定,管路彎曲(見委托單示意圖⑥),該項驗收不合格。
依據標準2.0.2管道安裝應橫平堅直、鋪設牢固,坡度符合要求,閥門、龍頭安裝平正,,使用靈活方便,明管刷防銹涂料,暗管刷防腐漆。
六. 衛生間坐便器,下水口周邊有滲水痕跡(見委托書單意圖①)因無水源,無法做通水試驗(固該項結果有水源后待定)。
報告人:xxxx
工程竣工驗收邀請函格式篇二
致:紅果經濟開發區建設局施工安全質量管理監督站
一、 組成驗收組(見第八條)。 二、 實物踏勘。
全。
四、 施工、監理、勘察、設計各單位對工程質量及各方面作出評估。 五、 建設單位對該工程作竣工總結。
六、 行政主管部門和其它部門對該工程作出評價。
九、 驗收標準:按照國家現行施工驗收規范和相關法規進行逐步驗收。
貴州國強房地產開發有限公司
二○○九年五月七日
工程竣工驗收邀請函格式篇三
由瀘州市第七建筑工程有限公司承建的瀘縣石橋鎮學校新民分校教學樓工程現已施工完畢,為了我校能夠盡快安全使用該教學樓,特邀請貴單位領導對新民分校教學樓工程進行驗收。
望參加為盼!
特此邀請
瀘縣石橋鎮學校 20xx年 5 月 3 日