人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,寫作可以彌補記憶的不足,將曾經的人生經歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢?接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。
主題污水處理廠安全生產專項整治三年行動和方法一
1、實習目的。
本次實習,主要參觀污水處理流程,提高對污水處理的理解能力。在實習的過程中通過自己的觀察和工廠接待人員的講解增強對污水處理流程的了解和認識。在了解基本工藝流程的基礎上能夠結合所學的知識對工藝進行評價,并與目前較流行的先進工藝進行對比,找出其優缺點。與此同時,可以了解一下工作人員的具體職能,便于以后就業和努力方向。在不斷學習的過程中加強自己的綜合能力,比如社交能力等。
2、廠址簡介。
1)、xx省xx市北部污水處理廠簡介
2)、xxx表面處理有限公司
位于xx市于xx五金工業園x號,占地面積x畝,是以鍍鉻、鍍鋅等表面處理加工為主營。公司注冊資本為x萬元人民幣。本公司將秉承“細微之處做到最好,精益求精追求第一”的企業精神,以“高起點、高標準、高品質”為要求來規范企業的每一項工作,竭誠為客戶服務,持續提升技術水平和管理能力,不斷提高產品品質,爭取創建世界一流的表面處理公司。本公司遵循客戶至上、質量第一的方針,竭誠為用戶服務,并配有良好的售后服務保障體系。在產品質量管理方面,公司嚴格執行ts16949管理體系,本公司愿與各界朋友攜手共創中國電鍍業美好未來!
近年開發的生物處理工藝:小水量單一鍍種運行效果高,許多大工程使用很不穩定,因水質水量難以恒定,微生物對水溫,品種,重金屬離子的濃度,ph值的變化難穩定適應,出現瞬間大批微生物死亡,出現環境污染事故,而且培菌不易。
本工藝是針對不同性質的廢水加入不同的藥品進行氧化還原中和后,采用直接壓濾分離方法分離污泥,投資省、運行操作管理方便,穩定可靠、能耗低。
主題污水處理廠安全生產專項整治三年行動和方法二
1、了解污水廠的常規處理工藝,對這些建筑的構筑物有個大致的概念。
2、了解水處理工程的基本組成,布置和運轉情況,為學習專業理論知識,打下良好基礎。
:參觀實習
:20xx年9月29日
xx市xx第二污水處理廠
污水廠工作人員
1、概況:
標準水務xx水質凈化有限公司(即xx第二污水處理廠)位于xx北側,占地面積33500平方米,服務面積18、4平方公里,服務人口15萬人。污水來源主要是工業園區內金屬加工企業的酸洗廢水和城鎮居民的生活污水的混合廢水。投資4927萬元,占地2、06公頃、日處理污水2萬噸。
2、污水處理工藝方案:
針對污水的fe離子濃度高,ph值低,處理難度大的特性,本項目創新地應用“氧化中和+初沉池”強化預處理工藝,去除污水中的fe離子,再采取自主研發的自動化程度高、處理效果穩定、抗沖擊負荷強的csbr工藝,污泥處理系統應用了自主研發的污泥深度干化系統——slds系統,實現了污泥的減量化和無害化,保證出泥含水率低于60%。整體工藝安全、高效、穩定。出水水質完全符合國家《城鎮污水處理廠污染物排放標準》要求。
一般是傳統活性污泥法工藝,將污水中的污染物分離出來或轉化為無害的物質,從而使污水得到凈化。污水處理方法分類:
(1)物理處理法。如過濾法、沉淀法。
(2)物理化學法。如混凝沉淀法。
(3)生物處理法。利用微生物來吸附、分解、氧化污水中的有機物,把不穩定的有機物降解為穩定無害的物質,從而使污水得到凈化。活性污泥法是生物處理法的一種。
7、1工藝流程圖
7、2各單元功能說明
7、2、1格柵槽
工廠所排生活污水中的懸浮物具有多、雜的特點,例如襪子、頭發等。設置格柵槽隔除這部分懸浮物,否則易堵塞水泵,影響處理系統正常運行。
7、2、2沉砂池
采用平流式曝氣沉砂池,以去除水中密度較大的無機顆粒,此法既能保護機件和管道免受損失,又可降低sbr池的負荷。
曝氣沉砂池的優點如下:較普通沉砂池處理效果好,可以去除普通沉砂池不能去除的被有機物包覆的砂粒;由于曝氣的作用,廢水中的有機顆粒經常處于懸浮狀態,砂粒互相摩擦并承受曝氣的剪切力,砂粒上附著的有機污染物能夠去除,有利于取得較為純凈的砂粒。從曝氣沉砂池中排出的沉砂,有機物只占5%左右,一般長期擱置也不腐敗。
7、2、3集水池
集水池用以均化水質。集水池設二臺帶自藉裝置的潛污泵。
7、2、4sbr反應池
集水池的水由潛污泵定量打到sbr反應池中,進行有機物的降解后再排入消毒池進行進一步的處理。sbr反應池內安裝潛水式曝氣、攪拌機,它的特點是可單獨進行曝氣和攪拌,氣體來源為鼓風機,可滿足sbr反應池反應時曝氣和待機、進水時攪拌的要求。因為sbr反應池內厭氧、缺氧及好氧狀態交替進行,所以在去除有機物的同時,可以達到除磷脫氮的目的。
sbr反應池設計參數如下:sbr反應池2座,交替運行;運行周期6次/d;反應2h;沉淀1h;排水1h;污泥負荷:每kgmlss·d的bod5為0、07kg。sbr(sequencingbatchreactor的縮寫)即序批式活性污泥法的簡稱,是一種按間歇曝氣方式來運行的一種改良的活性污泥法,其主要特征是運行上的有序和間歇操作。sbr反應池集均化、初沉、生物降解、沉淀等功能于一體,它的操作模式由進水、反應、沉淀、出水和待機等5個基本過程組成。從污水流入開始到待機時間結束算作一個周期。
下面對其進行簡要介紹。
進水工序是反應池接納污水的過程。在污水流入開始圖2sbr反應池工作過程示意之前是前一個周期的排水或待機狀態,因此反應池內剩有高濃度的活性污泥混合液。這相當于傳統活性污泥法中污泥回流的作用,此時反應池內的水位最低。在進水過程所確定時間內或者說在到達水位之前,反應池的排水系統一直是在關閉狀態。進水工序進行攪拌可達脫氮的目的。
反應工序即當廢水注入到預定容積后,進行曝氣,以達到去除bod、硝化、除磷的目的。沉淀工序相應于傳統活性污泥法中的二次沉淀池。停止曝氣和攪拌,活性污泥顆粒進行重力沉淀和上清液分離。傳統活性污泥的二沉池是各種流向的沉降分離,而sbr的沉淀工序是靜止沉淀,因而有更高的沉淀效率。沉淀出水的同時進行排泥,以防沉淀下來的磷在厭氧狀態下再度釋放。待機工序沉淀之后到下個周期開始的期間稱為待機工序。待機工序進行攪拌,不僅節省能量,同時利于保持污泥的活性。
7、2、5消毒池
消毒池的作用是殺死sbr反應池出水中的微生物與細菌。消毒池采用折流式反應槽,接觸時間為30min。消毒藥劑采用漂水。消毒池出水直接排放或回用。
7、2、6污泥干化池
沉砂池沉渣與sbr反應池剩余污泥被污泥泵送入污泥干化池進行自然干化,然后再定期清運。濾出液回流格柵槽。
7、3工藝特點
(1)對進水水量和水質的變化有較好的緩沖作用。
(2)不產生污泥膨脹,污泥指數不超過50~70mg/l。
(3)不需進行連續曝氣,且不需污泥、混合液回流系統,運行費用低。
(4)去除有機物的同時可達到除磷脫磷脫氮的目的。
(5)污水處理站自動化程度高,系統按設定的工作參數進行工作,便于管理,處理效果好。
1、通過畢業實習,能使我們將課堂上學過的理論知識與實際生產相聯系,加深對專業知識的掌握和理解,充分利用實習基地的有力條件培育我們分析工程實例的能力,強化發現問題、分析問題、解決問題等的綜合能力。
2、這次實習是xx市xx第二污水處理廠的整套工藝運行情況以及設備構筑物的安裝等問題進行全面、細致的把握與理解。這不僅讓我對所學專業有了全新的認識,還為接下來的畢業設計打下了一定的基礎。在當前這個以追求利益為目標的社會,環境正在變得日益惡化,而環境保護專業則正是為了培養具有強烈的環保意識、高水平的工程技術人員而開設的。對于整個污水處理廠,其設計、運行凝聚的廣泛的學科知識和許多工程設計者的智慧,我很受感染,同時也很受啟發。作為一個未來環境工作者,深刻體會到我所背負的任務有多么艱巨。
總的來說,這次實習給了我學習很多在校園里、在課堂上、在書本上學不到的東西的機會,也使我懂得了很多做人的道理。我要感謝這次實習,感謝指導這次實習的教師,感謝為我們爭取這次實習機會的領導,感謝帶領我們的廠長,同時也很感謝在實習期間,特別是給予我支持與鼓舞的同學們!這次實習,讓我對自己有了更深的認識和了解。
主題污水處理廠安全生產專項整治三年行動和方法三
1、認知實習目的
作為21世紀的現代化時代的大學生,認知與實習課程顯得格外的重要。通過環境工程認知實習課程,可以將大學課堂中老師的生動的課程講解與施工現場工程師的現場剖析介紹相結合,更加全面而有深刻地去了解課本中各種廢水處理工藝的特點及其應用。從工程師口中和自己的親身觀察中學習到一定的工作經驗,為日后的環境工程相關工作打下一定的基礎,積累更多的工作經驗,與此同時,通過認知實習使我們領悟到僅僅通過書本上的知識來處理問題是遠遠不夠的,環境工程的學習探究之路,需要不斷地實踐去探索。
2、認知實習時間
20xx年4月25日
3、認知實習地點
廣州市大坦沙污水處理廠
4、認知實習內容
4.1實習單位及相關工藝簡介
4.1.1大坦沙污水處理廠簡介
廣州大坦沙污水處理廠位于廣州市西郊大坦沙島,總占地面積為25 hm2,是廣州市政府制定的全市污水治理總體規劃中建成的第一座城市污水處理廠。該廠主要收集廣州市荔灣區、白云區石井河流域、越秀區局部流域、金沙洲及大坦沙的污水,納污面積105平方公里,服務人口207萬。目前全廠設計處理污水能力為55萬噸。
廣州市大坦沙污水處理廠合并處理城市生活污水和糞便污水,由于糞便污水的污染物含量高和水量不穩定等特點,對水廠的運行有不利的影響。工程分三期建設完成,其中糞便污水主要由該廠一、二期承擔,一、二期設計處理量為33萬t/d,同時處理來自廣州市白沙河無害化處理有限公司的800~1 000 t/d糞便污水。
廣州大坦沙污水處理廠一期工程是我國建設較早的一座除磷脫氮的污水處理廠,于1989年11月建成投產,建設規模為15萬m3/d,污水處理工藝采用除磷脫氮活性污泥法a2/o工藝,污泥處理采用直接濃縮、脫水工藝。 二期工程于1996年底建成投產,建設規模仍為15萬m3/d,污水和污泥處理工藝均同一期工程。優化和挖潛改造,使一、二期總處理能力達到了33萬m3/d。三期工程建設規模為22萬m3/d,采用倒置的a2/o工藝, 污泥處理近期仍采用直接濃縮、脫水工藝,遠期采用污泥干化+焚燒方案處理方案。主要參觀的是大坦沙三期工程。
4.1.2大坦沙污水處理廠三期工程工藝介紹
1.大坦沙污水處理廠三期工程采用分點進水的倒置a2/o工藝,污水進入具有4m相對標高的高位配水井中,由配水井將污水給配給轉鼓式細格柵,除去動力學直徑較大的固體廢物,而后進入360度旋流式沉砂池,除去污水中較多的固體懸浮物,污水進而進入生化反應池進行除磷脫氮及脫去toc,流出的污水進入配水井進行化學處理,使其脫氮除磷效果達到相應的規定,其后污水進入二沉池(周進周出的輻流式沉淀池),流出的處理后的污水運往加氯接觸池進行加氯消毒以達到相關標準后排入珠江。廠內生活污水與島內污水處理不同在于其是先通過粗格柵攔截后才能與高位配水井的污水相互混合以防止之后的轉鼓式細格柵堵塞。生化池處理后的污水產生的臭氣進入除臭裝置進行除臭。
2.采用倒置a2/o工藝的原因:常規的脫氮除磷工藝呈厭氧(anaerobic)/缺氧(anoxic)/好氧(oxic)的布置形式。該布置在理論上基于這樣一種認識,即:聚磷菌有效釋磷水平的充分與否,對于系統的除磷能力具有極其重要的意義,厭氧區在前可以使聚磷微生物優先獲得碳源并得以充分釋磷。但是①由于存在內循環,常規工藝系統所排放的剩余污泥中實際上只有一分經歷了完整的吸磷、釋磷過程,其余則基本上未經厭氧狀態而直接由缺氧區進入好氧區,這對除磷是不利的;②由于缺氧區位于系統中部,反硝化在碳源分配上居于不利地位,因而影響了系統的脫氮效果;③由于厭氧區居前,回流污泥的硝酸鹽對厭氧區產生不利影響。三期工程將厭氧池和缺氧池的順序進行倒置,反應池分缺氧/厭氧/好氧三段,并對回流污泥的比例進行調整,較好地解決了傳統a2/o工藝的各項缺點,取得了良好的脫氮除磷的效果。
4.2實習認知內容與過程
4.2.1格柵
1.位置:格柵通常傾斜設在其他處理構筑物或泵站集水池進口處的渠道中,防止漂浮物阻塞構筑物管道、閘門、攪拌機以及水泵等機械設備。因此,格柵起著進化水質和保護設備的雙重作用。
2.種類:平面格柵(回轉式卡齒的粗格柵)、曲面格柵(轉鼓式的細格柵)。
3.相應的參數及各自的作用:
回轉式卡齒的粗格柵(2臺):處理廠內污水的第一步的工具,用以除去較大的懸浮物,防止污水直接進入轉鼓式的細格柵造成堵塞,格柵的柵條間距為1cm(見圖2)。
轉鼓式的細格柵:(4臺):其柵條間距為5mm,轉鼓直徑2m。進水渠寬2m,兩臺格柵間距1m。本廠采用4臺轉鼓式格柵,將污水中的大塊污物攔截,防止堵塞后續單元的機泵或工藝管線。轉鼓格柵集細過濾、除渣、輸送、壓榨脫水為一體,設計精巧,結構緊湊,運轉平穩,噪音低,能耗低,使用壽命長,但設備費用高。
3.運行:
回轉式卡齒的粗格柵:該粗格柵通過卡齒式的形狀將較大的懸浮物攔截并帶起向上轉動,當其轉至背面時,上面的固體懸浮物掉落并通過螺旋輸送機運送以及收集。
轉鼓式的細格柵:污水從柵框前流入,通過格柵過濾,流向水池出口,污水中的漂浮物、懸浮物等被攔在柵面上,格柵運行現設為自動,每隔5min起動一次,四臺格柵輪流起動,每臺運行0.5min,(格柵運行亦可設為液位自動,當格柵前后液位相差0.1m時,格柵自動啟動)加油泵跟格柵同步起動,每次運行5s。格柵的沖洗水靠回用中水的水壓。被格柵清除的垃圾通過螺旋輸送桿直接輸送到下面的砂斗里,并對砂斗的垃圾進行定期清除。
4.2.2360°比氏旋流沉砂池
1.作用與原理:大坦沙污水處理廠采用的是360度比式旋流式沉砂池來作為污水處理的初沉池,通過控制旋流器產生旋流,且配有相應的攪拌槳進行洗沙,它是采用渦流原理,較重的砂粒在靠近池心的一個環形孔口落入集砂區,而較輕的有機物由于螺旋槳的作用而與砂粒分離,最終引向出水渠,而產生的二次漩渦使水往上面的管道流出,該沉砂池對流進的污水的流進速度具有一定的嚴格要求,速度太大會造成沉砂效果不好,速度太小則會造成水無法產生二次漩渦,無法從上面的管道流出。
2.優點:改變自由液面進水渠為傾斜式滿流坡道,提高了進水穩流效果,進水的射流作用有利于提高砂粒的離心分離效果;由分選區下部進水,上部出水,進水渠與出水渠之間由一半月形水平格板分開,利于防止短流和避免沉砂帶入出水;進水渠與出水渠在平面上呈直線布置,平面布置簡潔,水利條件好,水頭損失小;進出水呈360°,增強了除砂效果;砂泵吸砂管下端設置砂粒流化葉片,防止沉砂板結。
3.主要參數:池數:4組;每池直徑:5m;水力停留時間:25.8s;有效水深:1.09m。
集砂區:形狀為圓柱狀,直徑為1m,高為2m,砂區底部距地面0.38m。
4.設備:每組池均有一臺立式漿葉分離器、輸砂泵、砂水分離器(螺旋式砂水分離器,型號為lssf–320-ⅱ)。
5.運行:砂水沉于集砂區,利用泵將砂水輸送至砂水分離器,利用離心作用將砂水分離,排砂周期為2h,每次泵運行3min。
主題污水處理廠安全生產專項整治三年行動和方法四
調查人:__
調查方式:參觀訪問污水處理廠
調查時間:寒假
調查內容:污水處理的方法和原理
調查正文:
為使污水經過一定方法處理后,達到設定的某些標準,排入水體、排入某一水體或再次使用等的采取的某些措施或者方法等。
現代污水處理技術,按處理程度劃分,可分為一級、二級和三級處理。
一級處理,主要去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物質,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的污水,bod一般可去除30%左右,達不到排放標準。一級處理屬于二級處理的預處理。
二級處理,主要去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(bod,cod物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標準。
三級處理,進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲分析法等。
整個過程為通過粗格刪的原污水經過污水提升泵提升后,經過格刪或者篩率器,之后進入沉砂池,經過砂水分離的污水進入初次沉淀池,以上為一級處理(即物理處理),初沉池的出水進入生物處理設備,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反應器有曝氣池,氧化溝等,生物膜法包括生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化法和生物流化床),生物處理設備的出水進入二次沉淀池,二沉池的出水經過消毒排放或者進入三級處理,一級處理結束到此為二級處理,三級處理包括生物脫氮除磷法,混凝沉淀法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物處理設備,一部分進入污泥濃縮池,之后進入污泥消化池,經過脫水和干燥設備后,污泥被最后利用。
各個處理構筑物的能耗分析
1、污水提升泵房
進入污水處理廠的污水經過粗格刪進入污水提升泵房,之后被污水泵提升至沉砂池的前池。水泵運行要消耗大量的能量,占污水廠運行總能耗相當大的比例,這與污水流量和要提升的揚程有關。
2、沉砂池
沉砂池的功能是去除比重較大的無機顆粒。沉砂池一般設于泵站前、倒虹管前,以便減輕無機顆粒對水泵、管道的磨損;也可設于初沉池前,以減輕沉淀池負荷及改善污泥處理構筑物的處理條件。常用的沉砂池有平流沉砂池、曝氣沉砂池、多爾沉砂池和鐘式沉砂池。
沉砂池中需要能量供應的主要是砂水分離器和吸砂機,以及曝氣沉砂池的曝氣系統,多爾沉砂池和鐘式沉砂池的動力系統。
3、初次沉淀池
初次沉淀池是一級污水處理廠的主題處理構筑物,或作為二級污水處理廠的預處理構筑物設在生物處理構筑物的前面。處理的對象是ss和部分bod5,可改善生物處理構筑物的運行條件并降低其bod5負荷。初沉池包括平流沉淀池,輻流沉淀池和豎流沉淀池。
初沉池的主要能耗設備是排泥裝置,比如鏈帶式刮泥機,刮泥撇渣機,吸泥泵等,但由于排泥周期的影響,初沉池的能耗是比較低的。
4、生物處理構筑物
污水生物處理單元過程耗能量要占污水廠直接能耗相當大的比例,它和污泥處理的單元過程耗能量之和占污水廠直接能耗的60%以上?;钚晕勰喾ǖ钠貧庀到y的曝氣要消耗大量的電能,其基本上是聯系運行的,且功率較大,否則達不到較好的曝氣效果,處理效果也不好。氧化溝處理工藝安裝的曝氣機也是能耗很大的設備。生物膜法處理設備和活性污泥法相比能耗較低,但目前應用較少,是以后需要大力推廣的處理工藝。
5、二次沉淀池
二次沉淀池的能力消耗主要是在污泥的抽吸和污水表明漂浮物的去除上,能耗比較低。
6、污泥處理
污泥處理工藝中的濃縮池,污泥脫水,干燥都要消耗大量的電能,污泥處理單元的能量消耗是相當大的,這些設備的電耗功率都很大。
另外一種能量回收方式是將城市固體廢物焚燒場建在污水處理廠旁,將固廢與污水污泥一起焚燒,獲得的電能用于處理廠的運轉。
結論
調查感想:
通過調查,我知道了污水處理是能源密集型的綜合技術。一段時期以來,能耗大、運行費用高一定程度上阻礙了我國城市污水處理廠的建設,建成的一些處理廠也因能耗原因處于停產和半停產狀態。在今后相當長的一段時期內,能耗問題將成為城市污水處理的瓶頸。能否解決耗污水廠的能耗問題,合理進行能源分配,已經成為決定污水處理廠運行效益好壞的關鍵因素。能耗是否較低,也是未來新的污水處理廠可行性分析的決定性因素,開發能效較高的污水處理技術,合理設計及運行污水處理廠,必將是未來污水處理廠設計和運行的必由之路。
主題污水處理廠安全生產專項整治三年行動和方法五
在過去的一周半時間內,在有關老師的帶領下,我們土木工程學院03級給排水專業的學生對獵德污水處理廠,大坦沙污水處理廠,南洲自來水廠,大學城雜用水廠,華南新城以及市橋工地進行了參觀學習,在此過程中同學們的學習熱情很高,現在我將整個實習過程分成三部分進行闡述。
(一)污水處理(獵德污水處理廠、大坦沙污水處理廠)
1、獵德污水處理廠概況:
獵德污水處理廠位于廣州市天河區獵德村以東、華南大橋腳,占地面積39萬平方米。設計總規模為日處理污水75萬噸,分一、二、三期建設,主要收集西濠涌、沿江排污系統、東濠涌、二沙島及天河區部分污水,服務面積66、5平方公里,服務人口約120萬。
2、工藝流程及說明
(1)一期采用ab兩級活性污泥處理處理工藝,即a、b兩段吸附生物降解法。
其工藝流程如下圖:
污水→廠外泵站→格柵→廠內提升泵房→沉砂池-→a區曝氣池沉淀池→b區曝氣池沉淀池→珠江
污水進入工廠后先要通過格柵隔去大件的垃圾,像膠袋、樹葉等等。垃圾出來后會由環衛部門處理。由于由管道進廠的水水位很低(廠區比水平線還高),為了工作方便,提升泵房就起了很大作用。這里采用的是7臺6000立方米/小時及2臺3000立方米/小時的潛水提升泵,水泵揚程為17米,這樣后面的工序就可在地面進行了。
沉砂池是密封的兩個池,用于去除污水中比重較大的無機顆粒(如泥砂,煤渣等)。
接下來的ab兩區是除污的關鍵之處。兩個區都分為兩個部分,曝氣池和沉淀池。先在曝氣池的水中混入活性污泥(一種由微生物、細菌等組成的菌膠團),池底微孔不停冒出的氧氣促進其新陳代謝,活性污泥吸附和降解有機物;然后水進入沉淀池中,沉淀池用于去除懸浮物質,如ss,同時去除部分bod5、在進行完活性污泥沉淀,分離之后,再回流進曝氣池降解下一池的水。
此外兩個區都分別有三個系統,供氣系統,回流系統和剩余污泥排放系統(微生物的量也不可超標,若過多就要排出)。兩段工序結合在一起,出來的水已去除絕大部分的有機物,已達到國家規定的排放標準,可以直接排入珠江了。
(2)二期采用較新的unitank處理工藝,該工藝是在sbr工藝的基礎上發展起來的,在除磷脫氮方面,比ab工藝有明顯的優勢。
其工藝流程如下圖:
鼓風機房物化除磷系統
↓↓
廠外泵站→廠內提升泵房→旋流沉砂池→unitank生物處理池→加氯消毒池→出水
剩余污泥↓→貯泥池
濃縮池→脫水機房
珠江本來靠著豐富的生物鏈就可以實現自凈,只是由于生活污水的強烈污染,本來長的生物鏈變短,短的生物鏈變得幾乎消失,這樣水質才會每況愈下,而污水廠只是利用微生物加強其自凈功能,去除生活污水帶來的過量氮、磷有機物,改善其富營養化現象。(另外因為處理的不是工業污水,不需要特別進行金屬污染處理。)
一期設計污水的進水水質:bod5:150mg/l;ss:180mg/l;t-n:35mg/l;t-p:5mg/l。
出水質標準:bod5≤25mg/l;ss≤25mg/l;nh3—n≤10mg/l;t-p≤3、5mg/l。
二期設計污水的進水水質:bod5:120mg/l;codcr:250mg/l;nh3-n:20mg/l;ss:150mg/l;磷酸鹽:4mg/l。
出水質標準:bod5≤20mg/l;ss≤20mg/l;nh3-n≤10mg/l;codcr:≤60mg/l,磷酸鹽:≤0、5mg/l。
對污水處理過程中產生的污泥,一,二期工程都采用生物泥直接脫水的方式,脫水后的污泥將得到進一步深化處理,同時實現資源的再生利用。污泥處置近期為外運填埋,遠期將實現資源的再生利用。
3、工藝存在的優點及存在問題
(1)優點:
1)把生物反應池、沉淀池、回流泵房設計一個整體方池,比分離圓形幅流池、分離式回流泵房等常規做法節約用地近40%。
2)脫水后的干污泥,成功運用大容量高壓螺桿泵,遠距離管道輸送至珠江邊直接裝船。使得污泥運輸得到很好的壞境條件,比項屬國內首創,國外也屬容量最大,輸送距離最遠。
3)污水的沉淀出水采用不銹鋼潛水穿孔管,效果好,國內領先。
4)把生物過濾除臭用于去除沉沙池產生的臭氣。在國內城市污水處理方面尚屬領先。
(2)存在問題:
1)本工程原按1998年以前的國家污水綜合排放標準執行。自1998年1月1日以后實行的新標準,對除磷要求有所提高。今后可對一期工藝的b系統的生物反應池略作改造調整,提高除磷效果,使得一期出水與日后建成的二期出水相當。
2)增添部份污水和空氣的計量設施,以便于運行管理。
1、大坦沙污水處理廠概況
大坦沙污水處理廠位于廣州西部的大坦沙島。日處理污水15萬噸。廠區占地14萬平方米,由主廠、荔灣泵站及澳口泵站三部分組成。收集廣州市西郊地區的荔灣、駟馬兩大濠涌污水,污水經泵站加壓后,通過敷設于珠江河床下的兩條過江污水管輸送至廠,經沉沙、沉淀、生化處理(除磷脫氮)、泥水分離等一系列的流程工藝后,再放入珠江。采用先進的生物除磷脫氮活性污泥法工藝,服務范圍為12、89平方公里,服務人口60萬,自1989年底試產通水后,社會效益顯著。
2、工藝流程及說明:
污水→廠外泵站→格柵→廠內提升泵房→沉砂池→沉淀池→生物反應池→二沉池→加氯間接觸室→珠江
城市污水經廠外泵站輸送至廠內細格柵和360度旋流沉砂池進行預處理,用于除去水中的懸浮物、飄浮物和砂粒,以保證后續處理構筑物的正常運行。
污水經預處理后進入生物反應池,該池由厭氧、缺氧和好氧三個區組成。出水端設有回流泵房、剩余污泥泵房,污泥回流比為50~100%,混合液回流比為 50%~150%,均回流到缺氧區。剩余污泥由泵送至濃縮池,然后進入脫水機房進行離心脫水,泥餅用泵輸送至碼頭外運,經處理后填埋。
污水經生物反應池處理后進入二沉池配水井,由配水井配水至周進周出的二沉池進行固液分離,二沉池出水進入加氯接觸池,消毒后排入珠江,污泥回流至污泥泵房。
主題污水處理廠安全生產專項整治三年行動和方法六
福州市xx污水處理廠位于著名風景名勝區鼓山南麓。廠區占地面積23.7公頃,其遠期規劃為日處理污水70萬噸,一期設計日處理污水20萬噸,二期設計日處理污水達到30萬噸,考慮近遠期結合,按日處理污水30萬噸規模一次征地。一期工程總投資為8.1億元,其中廠區2.8億元,廠外管網系統5.3億元,新建污水管道182公里,疏浚、修復、連通舊管道70公里,廠外建有四座中途提升泵站。服務范圍東至鼓山腳下,南至閩江,西至白馬河及西湖以東,北至鐵路線,同時,承擔處理福州西區的部分污水。服務總面積為58平方公里,服務人口近100萬人。采用卡魯塞爾氧化溝處理工藝,處理后的尾水排入光明港,廠內設備精良,主要設備從美國、德國及瑞典引進。
本廠是福建省實施污水與垃圾處理行業產業化政策后,第一個實行企業化管理的污水處理廠。從建設到運轉,市委、市政府及主管局高度重視洋里污水處理廠的各項工作。按照規劃,城市排水實行雨污分流制,有效的提高了進廠水質和處理效果。收納污水以點源和面源相結合,由于加大了污水管網投資力度,增加了接納點,擴大了接納面,取得了較好的污水收納效果。
本廠于20xx年1月1日開始通水試運行,20xx年5月底順利完成活性污泥的培養,6月以后,污水處理進入正常運行階段。20xx年4月,洋里污水處理廠日平均處理污水達20.5萬噸,從而達到20萬噸的設計規模,實現滿負荷運轉。
洋里污水處理廠自建成投入運行以來,設備運行良好,出水排放水質達到設計標準和建設要求。從運行情況與環境效益方面看,洋里污水處理廠的建成和正常運行,對改善福州市水環境已經初見成效。福州市城區主要內河水質以及功能明顯好轉,內河污染狀況得到有效控制。
本項目的建設為福州市經濟可持續發展奠定了必要的基礎,對福州市水資源的再生利用、改善城市生態環境、美化城市居民生活環境起到至關重要的作用。為創建“國家環境保護模范城市”及“國家衛生城市”,全面建設小康社會提供了重要基礎條件。
預處理系統由粗格柵、進水泵房、細格柵、比氏沉砂池等部分組成,用于提升污水水位及去除水中漂浮物和砂粒;生物處理系統由卡魯塞爾氧化溝、方形二沉池、回流污泥及剩余污泥泵房等部分組成,通過氧化溝內活性污泥中的微生物的新陳代謝來降解污水中的污染物質;污泥處理系統由均質池和污泥濃縮脫水一體機組成,用于對生物處理系統中的剩余污泥進行濃縮脫水,降低污泥的含水率和體積,以便外運處置。廠外管網建有4座中途提升泵站,分別為:溫泉泵站、三八泵站、金鐺泵站、0號泵站。各社區排放的生活污水經管網和四個泵站輸送至廠區,依次經過預處理系統和生物處理系統后,出水各項指標均達到設計標準,處理后的尾水就近排入光明港。剩余污泥經泥處理系統形成泥餅后外運處置。
一期工程進水以分流制城市污水為主,并混有部分合流制污水和工業廢水,工程推薦采用carrousel氧化溝工藝,考慮一期改造后出水標準的提高,與二期共用部分構筑物,工藝流程(見圖1)。
為了滿足出水新標準,二期工程采用多模式aao工藝(見圖2),通過對生物反應池進水點和混合液回流點的合理設置,該工藝對水質水量變化及沖擊負荷適應性強、處理效果穩定可靠、運行模式靈活,可以實現不同運行工況,充分發揮各種處理工藝的特點,對污水進行有針對性的處理。
粗格柵與進水泵房合建,進水泵直徑為26m,深為12.5m。
一期設兩臺機械粗格柵,型式為鋼絲繩牽引式,格柵寬為2.2m,間隙為20m,安裝角為75°。設8臺潛水水泵泵位,近期安裝6臺(4用2備用),采用引進設備,q=0.74/s,h=157pa,n=150kw。
二期利用一期預留泵位,增加2臺同一期參數水泵。
細格柵渠與旋流沉砂池相連,一期按20×m/s規模設計,共設4臺回轉式細格柵,單臺寬度1.5m,間隔為6nm,a=45°,采用不銹鋼316耙齒。針對一期采用的耙齒回轉式細格柵對垃圾去除率較低的缺點,二期細格采用轉鼓式細格柵。主要設備:轉鼓式細格柵2臺,直徑1800nm,b=6nm,p=1.5kw,a=35°。
旋轉沉砂池一期按20×10m/d規模設計,采用4座pista20型圓形沉砂池,二期按10×10m/d規模設計,采采用2座pista20型圓形沉砂池,htr=30s。
每座沉砂池設立式槳葉分離機一臺,n=1.5kw,排砂量3.75t/d(含水率60%),采用2座n=7.5kw砂泵。
采用4座氧化溝,每座處理規模5×10m/d,平面尺寸108.5m×48.3m,設六格廊道,廊道長100,寬7m,有效水深4m,氧化溝設計污泥負荷為0.12kgbod5/(kgmlss.d),hrt=9.38h,mlss=3200mg/l,回流比為50%~100%。產泥率為0.9kg/kgbod5,污泥齡為10.7d,溶解氧設定濃度為0.5~2.0mg/l。
每座氧化溝配5臺93/70kw雙速倒傘型葉輪曝氣機(進口設備),葉輪直徑3500mm,轉速36/28r/min,適用水深3.8~4.0m,充氧能力為190kgo/(臺。h),功率7.5kw。
多模式aao生物反應池共一座,份兩池,鋼筋混凝土矩形水池。設計流量為10×10m/d,每池5×10m/d,可單獨運行。
設計水溫:15~25℃,系統泥齡為11.6d,污泥負荷為0.086kgbod5/(mlss.d),容積負荷0.301kgbod5/(m.d),mlss=3500mg/l,h水深=6.0m;v厭氧區=5376m,t=1.29h,v缺氧區=10752m,t=2.58h;v好氧區=27072m,t=6.5h;總水力停留時間10.37h。
主題污水處理廠安全生產專項整治三年行動和方法七
在過去的一周半時間內,在有關老師的帶領下,我們土木工程學院03級給排水專業的學生對獵德污水處理廠,大坦沙污水處理廠,南洲自來水廠,大學城雜用水廠,華南新城以及市橋工地進行了參觀學習,在此過程中同學們的學習熱情很高,現在我將整個實習過程分成三部分進行闡述。
(一)污水處理(獵德污水處理廠、大坦沙污水處理廠)
一.獵德污水處理廠
1.獵德污水處理廠概況:
獵德污水處理廠位于廣州市天河區獵德村以東、華南大橋腳,占地面積39萬平方米。設計總規模為日處理污水75萬噸,分一、二、三期建設,主要收集西濠涌、沿江排污系統、東濠涌、二沙島及天河區部分污水,服務面積66.5平方公里,服務人口約120萬。
2.工藝流程及說明
(1)一期采用ab兩級活性污泥處理處理工藝,即a、b兩段吸附生物降解法。
其工藝流程如下圖:
污水→ 廠外泵站→ 格柵→ 廠內提升泵房→ 沉砂池-→ a區曝氣池沉淀池→ b區曝氣池沉淀池→ 珠江
污水進入工廠后先要通過格柵隔去大件的垃圾,像膠袋、樹葉等等。垃圾出來后會由環衛部門處理。由于由管道進廠的水水位很低(廠區比水平線還高),為了工作方便,提升泵房就起了很大作用。這里采用的是7臺6000立方米/小時及2臺3000立方米/小時的潛水提升泵,水泵揚程為17米,這樣后面的工序就可在地面進行了。
沉砂池是密封的兩個池,用于去除污水中比重較大的無機顆粒(如泥砂,煤渣等)。
接下來的ab兩區是除污的關鍵之處。兩個區都分為兩個部分,曝氣池和沉淀池。先在曝氣池的水中混入活性污泥(一種由微生物、細菌等組成的菌膠團),池底微孔不停冒出的氧氣促進其新陳代謝,活性污泥吸附和降解有機物;然后水進入沉淀池中,沉淀池用于去除懸浮物質,如ss,同時去除部分bod5。在進行完活性污泥沉淀,分離之后,再回流進曝氣池降解下一池的水。
此外兩個區都分別有三個系統,供氣系統,回流系統和剩余污泥排放系統(微生物的量也不可超標,若過多就要排出)。兩段工序結合在一起,出來的水已去除絕大部分的有機物,已達到國家規定的排放標準,可以直接排入珠江了。
(2)二期采用較新的unitank處理工藝,該工藝是在sbr工藝的基礎上發展起來的,在除磷脫氮方面,比ab工藝有明顯的優勢。
其工藝流程如下圖:
鼓風機房 物化除磷系統
↓↓
廠外泵站→廠內提升泵房→旋流沉砂池→unitank生物處理池→加氯消毒池→出水
剩余污泥 ↓→貯泥池
濃縮池 →脫水機房
珠江本來靠著豐富的生物鏈就可以實現自凈,只是由于生活污水的強烈污染,本來長的生物鏈變短,短的生物鏈變得幾乎消失,這樣水質才會每況愈下,而污水廠只是利用微生物加強其自凈功能,去除生活污水帶來的過量氮、磷有機物,改善其富營養化現象。(另外因為處理的不是工業污水,不需要特別進行金屬污染處理。)
一期設計污水的進水水質:bod5:150mg/l;ss:180mg/l;t-n:35mg/l;t-p:5mg/l。
出水質標準:bod5≤25mg/l;ss≤25mg/l;nh3—n≤10mg/l;t-p≤3.5mg/l。
二期設計污水的進水水質:bod5:120mg/l; codcr :250 mg/l ;nh3-n:20 mg/l; ss:150mg/l;磷酸鹽:4 mg/l。
出水質標準:bod5≤20mg/l;ss≤20mg/l;nh3-n≤10mg/l;codcr : ≤60 mg/l,磷酸鹽: ≤0.5 mg/l。
對污水處理過程中產生的污泥,一,二期工程都采用生物泥直接脫水的方式,脫水后的污泥將得到進一步深化處理,同時實現資源的再生利用。污泥處置近期為外運填埋,遠期將實現資源的再生利用。
3.工藝存在的優點及存在問題
(1)優點:
1)把生物反應池、沉淀池、回流泵房設計一個整體方池,比分離圓形幅流池、分離式回流泵房等常規做法節約用地近40%。
2)脫水后的干污泥,成功運用大容量高壓螺桿泵,遠距離管道輸送至珠江邊直接裝船。使得污泥運輸得到很好的壞境條件,比項屬國內首創,國外也屬容量最大,輸送距離最遠。
3)污水的沉淀出水采用不銹鋼潛水穿孔管,效果好,國內領先。
4)把生物過濾除臭用于去除沉沙池產生的臭氣。在國內城市污水處理方面尚屬領先。
(2)存在問題:
1)本工程原按1998年以前的國家污水綜合排放標準執行。自1998年1月1日以后實行的新標準,對除磷要求有所提高。今后可對一期工藝的b系統的生物反應池略作改造調整,提高除磷效果,使得一期出水與日后建成的二期出水相當。
2)增添部份污水和空氣的計量設施,以便于運行管理。
二.大坦沙污水處理廠
1.大坦沙污水處理廠概況
大坦沙污水處理廠位于廣州西部的大坦沙島。日處理污水15萬噸。廠區占地14萬平方米,由主廠、荔灣泵站及澳口泵站三部分組成。收集廣州市西郊地區的荔灣、駟馬兩大濠涌污水,污水經泵站加壓后,通過敷設于珠江河床下的兩條過江污水管輸送至廠,經沉沙、沉淀、生化處理(除磷脫氮)、泥水分離等一系列的流程工藝后,再放入珠江。采用先進的生物除磷脫氮活性污泥法工藝,服務
范圍為12.89平方公里,服務人口60萬,自1989年底試產通水后,社會效益顯著。
2.工藝流程及說明:
污水→廠外泵站→格柵→廠內提升泵房→沉砂池→沉淀池→生物反應池→二沉池→加氯間接觸室→珠江
城市污水經廠外泵站輸送至廠內細格柵和360度旋流沉砂池進行預處理,用于除去水中的懸浮物、飄浮物和砂粒,以保證后續處理構筑物的正常運行。
污水經預處理后進入生物反應池,該池由厭氧、缺氧和好氧三個區組成。出水端設有回流泵房、剩余污泥泵房,污泥回流比為50~100%,混合液回流比為50%~150%,均回流到缺氧區。剩余污泥由泵送至濃縮池,然后進入脫水機房進行離心脫水,泥餅用泵輸送至碼頭外運,經處理后填埋。
污水經生物反應池處理后進入二沉池配水井,由配水井配水至周進周出的二沉池進行固液分離,二沉池出水進入加氯接觸池,消毒后排入珠江,污泥回流至污泥泵房。
3.工藝的優點:
1)這種工藝的優點在于不僅流程簡潔、運行管理和檢修維護簡單而且可以根據不同進水水質,不同季節情況下,生物脫氮和生物除磷所需碳源的變化,調節分配至缺氧段和厭氧段的進水比例,反硝化作用能夠得到有效保證,系統中的除磷效果也有保證,因此,本工藝與其他除磷脫氮工藝相比,具有明顯優點。
2)此外在反應池、沉砂池、濃縮池等池面上安裝了一排排整齊的玻璃罩,把污水處理過程中產生的臭氣與外界完全隔絕,并通過一條吸氣風管將玻璃罩內的臭氣完全吸掉,對污水處理廠生產設施進行新技術密閉除臭,同時,積極采用中水再生回用、脫氮除磷優化、超聲波處理污泥技術,全面減少了污水處理廢棄物對環境的二次污染,該技術處于國內領先水平。
(二)給水處理(南洲自來水廠、大學城雜用水廠)
一.南洲自來水廠
1.南洲自來水廠概述
南洲水廠坐落于廣州市海珠區新蟯鎮瀝蟯村,原水取自順德西海取水點,經兩條dn2200輸水管送至南洲水廠廠區,全長約27公里。 南洲水廠是廣州市市
政重點工程,201x年5月進入全面規模建設,于201x年9月23日竣工投產。南洲水廠、包括廣州市南部供水其它部分總投資約26億元,建設規模為100萬立方米/日,是廣州市首間采用“臭氧消毒+活性炭過濾深度處理工藝”的飲用凈水廠,也是國內供水規模最大的飲用凈水廠,在世界上也是不多見的。
2.工藝流程及說明
西海取水泵站→前臭氧接觸池→配水池→緩合反應池→平流沉淀池→沙濾池→前連接井→后臭氧接觸池→炭濾池→后連接池→清水池→水泵組→輸水管道
所謂深度處理,就是先經過前臭氧處理,然后經過后臭氧處理,最后用活性炭吸收水中異味
緩合反應池,用聚合氯化鋁來沉淀水中的雜質。網狀的池使水流形成漩渦,加速混合沉淀。
平流沉淀池,3m深,采用層疊式結構目的是節約用地,下面是清水池,伸出來的是清水的透氣管。
后臭氧尾氣破壞間,用電加熱到350攝氏度以上,使o3變成o2,使排出氣體中臭氧濃度低于0.1mg/立方米
碳濾池,里面有2m深的柱狀活性炭,有生物膜包裹,一方面可以用生物降解,另一方面可以延長活性炭的使用壽命。
3.工藝的優點
使用活氧化消毒技術優點:
1)、活氧消毒作用是極強的,不管是細菌病毒,還是未萌動的孢子都具有殺滅作用,而且殺滅速度。
2)、活氧消毒過程中產生的氧化物是無毒、無味能生物降介的物質。
3)、活氧能很快分解為氧,不會產生二次污染,而且提高養殖用水中的溶氧量。
4)、活氧在消毒過程中通過其氧化絮凝作用對水質起到一定的凈化作用。
5)、活氧在應用中,只能就地產生,所以簡便、完全、可靠、經濟。
二.大學城雜用水廠
1.大學城雜用水廠概述:
廣州市大學城雜用水廠位于廣州市番禹區小谷圍島廣州大學城西北角北亭碼頭東側地段,占地面積18825平方米,縱向長度267。9米,橫向寬度71。7米,北靠官洲河,南鄰外環路,設計規模10萬立方米/日,水源取自珠江后航道官洲水道,負責供應廣州大學城內的生活雜用水,市政雜用水、建設用水及公共景觀補充水。
3.工藝流程及說明:
官洲河→分建式地下取水泵站→管道靜態混合→拆板絮凝池→斜板沉淀池→均粒濾料濾池→清水池→地下送水泵站→管網
官洲河水由菱形取水頭部經自流管進入取水泵站,用潛水泵提升至格柵配水井,通過回轉式隔柵除污機濾除懸浮雜物后,在注入絮凝沉淀池前投加聚鋁絮凝劑和液氯(前加氯),經絮凝沉淀后經均粒濾料濾池過濾后,再次后加氯消毒,輸入清水池,進入地下送水泵房,經潛水泵壓送至管網。
其間包括三個系統:
1)加藥系統:(聚鋁絮凝劑的投加,可以通過三種方式來控制:人工遙控調節頻率或沖程的大小來實現;千噸水加藥,根據原水流量大小自動控制加藥量;根據原水流量,原水濁度等多重參數自動控制加藥);
2)氣水反沖洗系統(包括反沖洗泵房,反沖洗鼓風機和反沖洗水泵,采用氣洗→氣水混合沖洗→水洗三段式沖洗程序,沖洗周期不超過24小時,每兩周沖擦一次);
3)加氯系統(包括前加氯,在進入反應沉淀池之前投加液氯,由原水流量按設定的投加比例自動投加;和后加氯,在進入清水池之前再次投加液氯用以消毒,根據濾后水流量和濾后水余氯自動調節投加量);
3.工藝的優點:
該工藝采用絮凝、沉淀、過濾等工藝,它的建成投產,既滿足了大學城現階段各種用水的需求,有效解決新的用水矛盾。同時全面實現水資源的合情合理使用??梢哉f雜用水廠的建設順應時代潮流,合理利用水資源。
(三)建筑給排水及消防(華南新城、市橋工地)
一.建筑給水系統:
華南新城居住區(在建)采用密閉壓力水罐取代水泵水箱聯合給水方式中的高位水箱,形成氣壓給水方式。水泵從貯水池吸水,水送至給水管網的同時,多余的水進入氣壓水罐,將罐內的氣體壓縮,罐內壓力上升,至最大工作壓力時,水泵停止工作。此后,利用罐內氣體的壓力將水送至給水管網,罐內壓力隨之下降,至最小工作壓力時,水泵重新啟動,如此周而復始連續供水。
這種給水方式的優點是設備可設在建筑物的任何高度上,便于隱蔽,安裝方便,水質不易受污染,投資省,建設周期短,便于實現自動化。缺點是給水壓力波動較大,能量浪費嚴重。
二.建筑排水系統:
市橋工地居住區(在建)在生活排水管道中設置了專用通氣立管,管材采用了柔性接口排水塑料管,專用通氣立管與主通氣立管的上端在排水立管通氣部分以斜三通連接,下端則在最低排水橫支管以下與排水立管以斜三通連接。
同時在排水系統中采用了y型過濾器,這是一種在y型管體內裝圓桶狀的過濾器,拆下管蓋便可清除雜物,通常在高層建筑,多層建筑或工廠內之給排水配管中使用,常裝置于減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它主要設施之進口端,便于清理雜物以保證閥類或設備之正常使用。
此外在排水管與室外排水管連接處,在建筑小區中的污水管道和雨水管道上設置了檢查井,檢查井以塑料樹脂(pvc、pp、pe等)為主要原料。
三.建筑消防系統:
在華南新城居住區(在建)的地下式泵房中設置了型號為100dls72—20×4/5,流量為20l/s的消防泵,以及型號為co2—281,dn1200,容積為2.5立方
米的氣壓水罐,用以提供在消防水泵啟動過程中所需的消防用水。
由于在高大空間的地方人員流動頻繁,可燃物少火災蔓延的情況很少,因此在市橋工地居住區(在建)內設置了火災探測器,在發生火災時進行報警,同時在鋼梁上設置降溫措施,在高空區周圍設置加密消火栓系統(附帶水喉),以便及時、快速、方便的撲滅初期火災。
眾所周知,水泵接合器的主要用途是當室內消防水泵發生故障或遇大火室內消防用水不足時,供消防車從室外消火栓取水,通過水泵接合器將水送到室內消防給水管網,供滅火使用。但對水泵接合器的數量確定則需按室內消防用水量計算的同時,考慮室外供水能力綜合確定,這樣既達到節省投資的目的,同時又保證消防的安全可靠性。
(四)總結:
通過該次實習,本人較好地將理論知識與實際情況相結合,更加鞏固了對給水管網,排水管網管以及水泵與水泵站等專業知識的掌握,更大的收獲是激起了自己對本專業的興趣,為今后的建筑給排水等專業的學習奠定了很好的基礎,同時對未來的工作邁出了堅實的一步。
在此,感謝張立秋老師,方茜老師,榮宏偉老師以及石明巖老師沿途的悉心指導和講解。
主題污水處理廠安全生產專項整治三年行動和方法八
1、熟悉本專業的工作性質,端正專業思想,培養良好的職業道德,不斷增強綜合素質。
2、鞏固和深化所學理論知識,培養謙虛、嚴謹、實事求是的科學作風,為從實習生向職業工作者過渡奠定扎實的理論與實踐基礎。
3、掌握本專業基本工作內容、方法和專業技能,通過實踐不斷增強自學與獨立思考、分析和解決問題的能力。
1、實習學生在實習過程中,必須遵守國家法律法規、學校和教學基地的各項規章制度,積極參加所在實習單位的政治和學術活動,培養良好的職業道德,倡導無私奉獻的精神,樹立全心全意為人民服務的思想。
2、實習學生要認真學習理論知識、牢固掌握專業基本技能。要有主動學習精神和創新意識,力爭在有限的時間內獲得更多知識,掌握更多的專業技能。
3、實習學生必須尊重指導教師、虛心學習,培養嚴肅認真、實事求是、團結協作、勤奮刻苦的優良學風。
4、指導教師應具有較強的教學意識和責任感,言傳身教,為人師表,按照實習大綱的要求,切實做好實習學生的思想工作和業務指導,從嚴要求,保證實習質量。
5、各教學基地和科室要把實習教學列為本單位或本科室的重要工作內容,落實和安排好實習學生的學習和生活,加強管理,確保實習工作的順利完成。
3.1第四污水處理廠概況
xx市第四污水處理廠是繼xx處理廠之后,建設的第四座城市污水處理廠。該廠位于xx市北郊北繞城高速路以北,尚宏路以西,鄭西客運專線以南,規劃遠期建設規模50×104m3/d,近期建設規模25×104m3/d。第四污水處理廠是xx市利用xx水環境綜合治理一期工程中項目之一,建成后將對xx市西北部地區的水環境、漕運明渠及渭河水質改善具有重大意義。該項目由xx市市政設計研究院和中國市政工程西北設計研究院聯合設計,根據xx市排水工程規劃及2002~2004年對水量的調查分析,按遠期50×104m3/d處理規模進行征地和總平面布置,按近期25×104m3/d處理規模進行設計和建設,并適當預留污水深度處理再生利用設施用地。
3.2進水水質指標
污水處理廠進水水質是工程設計的基本參數之一,關系到處理工藝的選擇與確定,進而影響工程投資、占地和運行費用等。通過對xx市xx村污水處理廠和xx污水凈化中心進水水質的大量調查,結果表明,xx市城市污水處理廠入流水質指標數據總體符合正態分布。
根據統計學原理,提出了污水廠設計進水水質頻率保證率的方法,即對進水水質有小到大進行排序,采用85%的水質頻率統計值作為污水廠設計水質。通過頻率保證率的方法對2002~2004年第四污水處理廠進廠總管水質監測結果進行分析,其進水水質指標的變化范圍為:codcr=192~412mg/l, bod5=108~203mg/l, ss=117~303mg/l, nh3-n=18.3~41.5mg/l, tn=27.8~46.2mg/l, tp=3.0~4.11 mg/l 。結果表明各項水質指標均不是很高,屬于典型的城市污水水質。采用85%的保證率得到xx市第四污水處理廠進水水質如表1所示。此結果與可行性研究報告中的設計值比較,codcr減小7.3%,bod5減小17.4%,ss增加4%,nh3-n減小14%。依據該數值進行污水處理廠的設計,將使污水處理廠的建設投資減少。
3.3出水水質指標
第四污水廠處理后的水經漕運明渠最終排入渭河,根據國家《地面水環境質量標準》(gb3838—2002),渭河在xx市區北郊草灘段屬于ⅲ類水域,因此按《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(gb18918-2002)規定排入ⅲ類水域的出水,應執行一級標準中的b標準。根據上述規定并結合xx市環境保護局關于xx市第四污水處理廠排放標準的意見,確定第四污水處理廠的出水水質確定為:
codcr≤60 mg/l bod5≤20 mg/l ss≤20 mg/l
tn≤25 mg/l nh3-n≤8 mg/l tp≤1.5 mg/l
3.4第四污水處理廠工藝流程圖
第四污水處理廠采用的是倒置a2o工藝,對脫氮除磷有很好的效果,在此基礎上有脫臭的效果。
3.5除臭工藝技術路線確定
污水處理廠運行過程中,產生臭味的區域主要為污水、污泥的前處理單元,因此,設計中主要對粗格柵間、提升泵房、曝氣沉砂池、污泥濃縮池和儲泥曝氣池的臭氣收集并進行處理。目前工程中除臭工藝主要有生物除臭和化學除臭,而生物除臭相比化學除臭具有除臭效果顯著、造價低、能耗小,運行費用省,無二次污染,并能承受高濃度廢氣負荷的沖擊等特點,在歐洲、日本、澳洲和北美等地已有廣泛應用,目前國內已有成功使用實例,因此設計中采用生物除臭工藝。
3.6 主要處理構筑物工藝設計參數
3.6.1 進水控制井
進水控制井按遠期規模一次建成,總進水管為dn 2400mm,控制井分配至近遠期兩根管均為dn 2000mm,另設dn 2200超越管一根,發生事故時溢流至漕運明渠。控制井為地下式鋼筋混凝土結構,平面尺寸l×b=9.9×6.3(m×m),深度12.31 m。安裝φ2000 閘板及配套手電兩用啟閉機2套;φ2200 閘板及配套手電兩用啟閉機1套。
3.6.2 粗格柵間及提升泵房
粗格柵間為地下式鋼筋砼結構,平面尺寸l×b=10.5×12.5 m,深度14.3 m,地面上高6.3m。設計格柵渠道共3條,每條寬1.7 m,渠內設間隙為20mm的不銹鋼柵條,共用液壓移動抓爪式格柵清污機1套。
提升泵房與粗格柵間合建,為半地下式鋼筋砼結構,泵房尺寸 l×b=20.4×12.6m,地下深14.3m,地面上高6.3m。其中集水池、水泵間位于地面以下,控制間及配電間位于地上。泵房安裝潛污泵 5 臺(4用1備),單臺流量2605m3/h,揚程19.5m,配電機功率192 kw;潛污泵 3 臺(2用1備),單臺流量1421m3/h,揚程19.1m,配電機功率n=109kw。
3.6.3 細格柵間及曝氣沉砂池
細格柵間為地上式鋼筋砼結構,平面尺寸 18.9×16.6 m。設計格柵渠寬1.6m,共計7條,安裝階梯式格柵除污機6臺,柵條間隙6mm,配電機功率2.2 kw;鋼柵條事故格柵一道,人工清渣,無軸螺旋輸送機1套,l=15m,配電機功率3.0 kw,螺旋壓榨機1臺,配電機功率6 kw。
曝氣沉砂池與細格柵間和建,為地上式矩形鋼筋砼結構,分兩格,每格長47.2m,寬4.7m,池深 5.65 m。根據xx市現有兩座污水廠運行經驗,曝氣沉砂池設計停留時間為7min,水平流速:v水=0.1m/s,氣水比:0.2m3/m3水。安裝橋式吸砂機一套,l=10m,配電機功率2×0.55kw,砂水分離器1套,處理量 27l/s ,配電機功率0.75kw,無軸螺旋輸送機1套,l=12m,配電機功率3.0 kw,螺旋壓榨機1臺,配電機功率6 kw。細格柵間一層為鼓風機房,安裝鼓風機3臺(2用1備),單臺風量22.82 m3/min,風壓58.8kpa,配電機功率37 kw。另外,用于儲泥曝氣池的鼓風機也安裝在一層,共2臺(1用1備),單臺風量 4.70 m3/min,風壓58.8kpa,配電機功率7.5 kw。
3.6.4 初次沉淀池
采用占地少、處理效果穩定可靠的平流式沉淀池。通過絮凝沉淀試驗,在有效水深為3.0m、水力停留時間為2h的條件下,研究分析了初次沉淀池對污染物的去除率,結果為:codcr平均去除率為20.8%,而懸浮固體ss的平均去除率為51.3%, tn平均去除率為7.0%,tp平均去除率為8.1%。設計中采用了這一試驗結果。初次沉淀池為地上矩形鋼筋砼結構,每組平面尺寸l×b= 60.85 ×76.9m,(包括配水渠),池深5.1 m。分2組,每組6座,共12座,設計水力停留時間1.94h,水平流速7mm/s,表面負荷 1.92 m3/ m2·h,安裝橋式刮泥機12套,配電機功率0.55 kw。
3.6.5 生物反應池
通過模型裝置試驗研究,對污水處理廠入流污水的生化反應動力學參數的進行了測定,結果表明:污泥產率系數a=0.4573 kgss/kgbod5,污泥衰減系數b=0.0125 d-1;去除單位重量bod5所需的氧量a'為0.6266kgo2/kgbod5,單位重量mlvss內源呼吸需氧量b'為0.0924 kgo2/kgvss×d。此試驗結果與《xx》中給出的參數值相比,與建議值有一定的差距。實際設計計算時采用模型試驗實測值。
生物反應池為半地下式鋼筋砼結構,共2組,每組4座。每組平面尺寸l×b= 118.30 m×100m,有效水深6.0m。采用倒置a2/o工藝,設計水力停留時間為:缺氧池1.98h,厭氧池1.0h,好氧池7.94h;污泥負荷為0.11 kgbod5/kg mlss·d,混合液濃度3040 mg/l,最大回流比200%,污泥齡14.03 d。缺氧池、厭氧池中均安裝潛水混合器4×6 臺,配電機功率3.1kw;混合液內循環泵4× 3 臺,每臺流量:532l/s,揚程0.7m,配電機功率13kw;好氧池中安裝棕剛玉盤式微孔曝氣器共計4×7644個。厭氧、缺氧池中設有orp測定儀,在線顯示池內氧化還原電位;好氧池中設有溶解氧儀,在線顯示水中溶解氧含量,并反饋至鼓風機,隨時調節鼓風機送風量。
3.6.6 終沉池
終沉池采用圓形輻流式沉淀池,共8座,為地下式圓形鋼筋砼結構, 內徑45m,池邊水深4.5m,中心池深10.75m(含泥斗)。設計表面負荷為0.9m3/m2.h,沉淀時間為2.5h。安裝φ45m周邊傳動刮泥機 8 臺 ,配電機功率0.37kw。
3.6.7 接觸消毒池
采用廊道式接觸消毒池,共1座(分2格),兩格之間為巴氏計量槽,實時記錄污水廠處理水量,接觸池為地下式鋼筋砼結構,設計接觸時間t=30min,平面尺寸l×b=61.4m×33.6m,池深3.8m。另外該池中安裝潛污泵2臺(1用1備),配電機功率4kw,交替使用,供給廠區綠化用水。
3.6.8 鼓風機房
鼓風機房為地上一層框架結構,地下一層局部為管廊和進風通道。平面尺寸為l×b= 29.4× 15.0m(不包括工具間、值班室等)。安裝離心式鼓風機5臺(4用1備),單機風量18430m3/h,揚程7m,配電機功率470kw;卷簾式空氣過濾器2套,配電機功率n=0.1kw。鼓風機出風經總管匯集后,再分別送至各座生物反應池。
3.6.9 加氯間及投藥間
設計加氯量為8mg/l,加氯間為地上一層框架結構, 平面尺寸l×b= 32.5×22.2m,包括氯庫和值班室。安裝真空柜式加氯機3臺(2用1備),最大加氯量57kg/h,配套蒸發器2套、氯氣切換裝置一套、余氯吸收裝置一套,并安裝漏氯檢測儀2臺。
為彌補生物除磷不足,設計采用化學藥劑強化除磷。設計加藥間與加氯間合建,采用化學除磷藥劑為fe2(so4)3,投加量為10~15mg/l,投加濃度為 15%。藥劑投加點分別設在終沉池配水井和初沉池進水渠內。根據進、出水水質變化情況,調節投加藥量。加藥間安裝干粉加藥裝置一套,投加量為 5.64~26.28kg/h。
3.6.10 初沉池污泥泵房
初沉池污泥泵房共設2座,為半地下式鋼筋砼結構,平面尺寸為8.25×3.8m, 深7.76m,分別對應6座初次沉淀池。初沉池污泥量為812 m3/d,含水率為96%。每座污泥泵房安裝潛污泵2臺(1用1備),流量57.24m3/h,揚程8m,配電機功率3.1kw。
3.6.11 剩余及回流污泥泵房
剩余及回流污泥泵房共設4座,為地下式鋼筋砼結構,每一座對應2座終沉池,每座平面尺寸為10.47×6m,深6m。設計最大污泥回流比100%,剩余污泥量為4017 m3/d,含水率為99.4%。每座泵房安裝回流污泥潛污泵2臺,流量1508m3/h,揚程6m,配電機功率37kw;安裝剩余污泥潛污泵1臺,流量 61m3/h,揚程9m,配電機功率4.2kw。
3.6.12 污泥濃縮池
初沉池污泥與剩余污泥先在濃縮池配泥井中進行混合。設計采用圓形重力式連續流濃縮池共2座,為地下式鋼筋砼結構,直經20m,池邊深4.6m,中心深6.3m。濃縮池設計固體表面負荷為90kg/m2·d,水力停留時間12.5h,安裝中心傳動污泥濃縮機,配電機功率1.5kw。濃縮后污泥體積為1616.7m3/d,含水率96.5%。
3.6.13 污泥消化池(一、二級)
采用兩級中溫厭氧柱型污泥消化池,其中一級消化池3座,二級消化池1座。消化池為鋼筋砼結構,直徑23m,總高35.5m(其中地下深7m