總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,并做出客觀評價的書面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質的理性認識上來,讓我們一起認真地寫一份總結吧。優秀的總結都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面是小編整理的個人今后的總結范文,歡迎閱讀分享,希望對大家有所幫助。
電氣試驗員工作總結 電氣試驗工技術總結篇一
各位領導:
一、電氣工作自10月20日開工至今已過去一個多月,為了使10kv、400v配電能夠成功送電,我公司人員按照國家有關規范、規程和制造廠的規定,逐次對10kv母線、10kv電流互感器、10kv電壓互感器、10kv電力電纜、干式變壓器、真空斷路器、過電壓保護器、高壓電機進行電氣交接試驗、10kv開關柜進行了二次傳動試驗。
二、主要做了如下工作:
1.10kvi段ii段母線絕緣電阻及交流耐壓試驗合格,完成共兩段。
2.10kv電流互感器變比、極性、勵磁特性、絕緣電阻及交流耐壓試驗合格,完成共66臺。 3.10kv電壓互感器變比、極性、勵磁特性、絕緣電阻及交流耐壓試驗合格,完成共6臺。4.10kv電力電纜絕緣電阻及交流耐壓試驗合格,完成共25根。
5.10kv干式變壓器極性及接線組別、直流電阻測量、變比測定、絕緣及耐壓試驗合格,完成共4臺。
6.10kv真空斷路器絕緣電阻、交流耐壓試驗、機械特性測試、導電回路接觸電阻測試合格,完成共23臺。
7.三相組合式過電壓保護絕緣電阻及工頻放電電壓試驗合格,完成共66臺。
8.10kv電動機絕緣電阻、線圈直流電阻及交流耐壓試驗合格,完成共13臺。9.繼電綜合保護按設計院整定值完成整定工作合格,完成共23臺。10.10kv高壓柜遠方就地傳動試驗合格,完成共20臺。11.10kvi段ii段pt柜電壓并列試驗合格,完成共2臺。
12.400vi段ii段進線開關遠方就地傳動試驗合格,完成共2臺。 13.400vi段ii段備用電源進線開關就地傳動試驗合格,完成共2臺。14.400vi段ii段備自投靜態試驗合格,完成共2臺。
三、試驗過程中發現了一系列的問題,并逐次進行了處理
1.10kv母線第一次做耐壓試驗,放電聲音比較響、升壓困難,后經過處理,電壓升到規定值 2.做繼電保護校驗時發現控制電纜有接錯線及沒有接線等問題并進行了處理。
3.原設計電度表屏有4臺廠變的電度表,因高壓柜沒有設計去電度表的電流信號,現設計院把4臺廠變的電度表取消。
4.10kv一段二段母線pt柜發現設計n相沒有經過擊穿保險接地,現擊穿保險已安裝完畢。 5.10kv一段二段母線電壓設計有電壓并列裝置,但安裝單位沒有接線,現已解決并調試完畢。6.10kv 4臺廠變開關柜在傳動試驗時發現合不上閘,經廠家處理,現開關柜都能正常分合閘。7.400v配電調試過程中,1號2號400v進線開關二次原理圖與設計圖紙不符,設計院設計分合閘線圈是直流,而開關柜的開關上的線圈是交流的,后經過現場處理也能達到運行操作條件。
到目前來說10kv臨時送電是沒有問題的。
四、目前400v還有一些問題沒有解決
1.爐后低壓廠變400v電壓互感器沒有設計,分合閘回路二次線沒有引到端子排,還有一部分線沒有接。
2.4臺廠變沒有低壓零序互感器,低壓連續互感器線也沒接,400v一段二段備用進線開關柜只能在就地分合閘。篇二:試驗員工作年終總結報告 試驗員年終總結報告
本人自2012年5月份進入公司以來到現在已經接近3年,遵守公司及項目部的各項規章制度,積極服從領導的安排,為了爭取集體榮譽,思想上要求進步,積極響應公司的文件指示精神和工作安排,認真做好本職工作,任勞任怨,認真學習相關試驗知識,不斷充實和完善自己。回顧2014一年的工作,我感覺這一年既是忙碌又是充實的,從實踐中點點滴滴積累起來的經驗,才是我我一生的財富和珍藏。在這一年里,有困難也有收獲,認真工作的結果,是完成了個人的職責,也加強了自身能力。現將工作簡要總結如下:
一、本著強烈的主人翁意識,我從做好日常工作入手,從我做起,從現在做起,并持之以恒在本職工作中盡心盡力地做出成績,我要不斷提高自己的崗位業務,精通本職位的崗位知識,做本職工作的骨干手,腳踏實地的做好本職工作。
二、無論在工作還是生活當中,我一直相信一分耕耘,一分收獲,所以我一直在努力,不斷努力學習,不斷努力工作。熱愛自己的本職工作能夠使我對待每一項工作,工作投入,按時出勤,有效利用工作時間,堅守崗位。保證按時完成檢驗任務,保證工程檢驗暢通,表現出我們試驗人員的動手能力強,發揚了我們試驗人員連續工作、吃苦耐勞的精神。
三、認真貫徹國家有關標準化,試驗方法及有關規定,做到所做每項檢驗都有章可依。做好委托單接受,項目檢驗,資料,反饋等工作,做好跟蹤臺帳,便于日后查閱。由于工程分(海河堤岸結構工程春意橋至吉兆橋右岸)及(海河堤岸結構工程吉兆橋至外環橋左岸),由兩個單位分別試驗,檢驗項目多,項目檢驗時間不一,提前將工作做到位,避免施工單位技術人員不了解工程檢驗要求及技術指標而延誤工期,影響進度。作為試驗人員,本著貫徹質量方針,落實質量目標,遵守規章制度,全心全意服務與施工現場。
四、我所從事的工作主要是對一些工程類材料(水泥、砂、石子、鋼材等)及成品(鋼筋焊件、混凝土試塊等)進行試驗、檢驗;對攪拌站混凝土的攪拌進行材質單監督;對現場混凝土及回填土進行控制工作等。
陸續的在試驗接觸更多的項目檢驗,明確了工作程序,在具體工作中形成了一個比較完整的思路,能夠順利的開展工作,并熟練圓滿的完成本職工作。⑴ 對原材料的控制:凡進入現場的原材料,每批都應出具生產廠家的質量保證書、檢驗報告,每批次的原材料都應按規定的數量進行檢驗。對于水泥,在右岸土錨桿灌漿使用袋裝水泥時,應有防護隔潮措施,避免水泥受潮結塊。超過三個月的水泥在使用時,應提前與實驗室聯系,對水泥的實際標號進行二次復查。對石子等在試驗室接受委托后二十四小時內出具試驗報告。所有需要檢驗的材料必須由試驗室檢驗合格報告出來后才可使用。即先檢驗,后使用的原則,否則視為不合格品,禁止在工程中使用。
⑵ 對于回填土的控制:回填土的施工之前,按國家規范執行。回填土施工選擇的土料含水率要求最佳含水率,每層的鋪土厚度按規范分層夯實,不得漏夯,逐層驗收。經試驗合格后,才能進行下一步回填,不合格的部位進行返工處理。
⑶ 對于砼工程:對于有特殊要求的砼提前委托,開罐后應進行開倉申請。對于現場砼控制好塌落度及和易性,并做開倉證記錄。使用砼制作的胸墻、防洪墻、錨定板等砼材料安全可靠有一定的保障依據.⑷ 對于鋼筋工程:對于進場的鋼材,有廠家質量合格證和材質單等基本資料,隨后第一時間按批次、規格數量進行送檢復試,及時取得試驗結果,以免影響施工進度。等試驗報告出來后方可使用。對于合格的鋼材做好試驗臺帳,以便檢閱核對。
⑸ 對于其它材料如防水泡沫板、土錨桿、鋼拉桿、橡膠止水帶根據試驗規程及時收集材料并進行復檢,做好試驗臺帳,取得合格報告后方可投入使用。
我剛到項目部時對實驗也是一知半解,在各位同事的幫助下,我很快融入到工作中去了,不斷要求自己,不斷督促自己提高。作為一名資料員還掌管試驗工作,對待工作我絲毫不敢懈怠,要求自己做到把工作中的得失和每次出現的問題記下來作為教訓,遇到疑難問題或者工作中的困難就向同事和領導請教,耐心的聽取他們的意見和建議。我要及時與工長、技術接觸,了解工程程序、步驟,便于今后更好的服務于工作。
五、這一年當中我雖然取得了一些小小的成績,但但相對于公司及上級領導對我們的重托還相差甚遠。在以后的工作中,我會更加的努力,不斷提高自己的專業技術水平,更好的完成領導交給的任務。拓寬思路,深化細化本職工作,努力為海河堤岸結構工程這支強大的勝利軍做出更大貢獻.篇三:電氣試驗專業技術總結 技術工作總結
本人于2008年4月畢業于xx大學高電壓與絕緣技術專業,研究生學歷,研究方向為xxxxx。畢業后,又非常有幸地回到家鄉工作。目前就職于xx局,主要負責變電檢修及電氣試驗工作。2010年12月取得電力工程師資格。工作幾年來,在領導、同事的帶領和幫助下,我取得了較好的成績,專業技術水平有了很大提高。現總結如下:
一、主要技術工作經歷
2008年4月,我在xx公司xx局參加工作,所在班組為變電部高壓試驗班。自參加工作起,我開始系統學習變電檢修和高壓試驗方面的相關知識。高壓試驗班主要負責兩個500kv變電站一次設備的檢修、試驗及維護工作,而全班僅有五人。在當時xx局人員少,技術力量相對薄弱的情況下,作為一名年輕的技術人員,我著重加強了對現場設備的熟悉及高壓電氣試驗知識的學習,在配合老師傅們完成檢修、試驗工作的同時,我勤于思考,虛心求教。經過不斷的學習、實踐,我逐步掌握了各類電氣設備的原理結構、試驗方法和一些故障診斷技術。幾年里,我參加了各類一次設備檢修、維護及預防性試驗工作。同時參加了500kvxx串補工程、xx站220kv xx線擴建工程等各類工程投產調試驗收工作,以及xx站刀閘地刀輔助開關更換、xx站3at2-ei型開關大修、xx站加裝220kv避雷器等各類大修技改工作。工作過程中,我不斷總結經驗,利用課余時間查閱相關專業書籍,鞏固自己的專業基礎,技術技能水平也得到了很大提高,同時也具備了一定的組織工作能力。在預防性試驗方面,我嚴格執行《電力設備預防性試驗規程》的要求,順利地完成了xx局所轄一次設備的試驗工作。在此過程中,我逐漸由看方案轉變為編寫方案，從配合開展工作轉變為組織開展工作,從學徒轉變?yōu)橐幻軒氯说膸煾怠T谠囼?yàn)工作中,試驗數據的準確性是分析診斷設備健康狀態的基礎,我深入分析、探索如何最大限度的減少試驗誤差,確保試驗數據的準確性。在設備診斷方面,我能夠綜合分析各項試驗數據,結合現場實際,深入研究,對設備運行狀態作出判斷。
2009年5月,我在預試中發現xx站主變35kv側cvt介損偏大,經分析確認是由于絕緣受潮引起,據此,xx局于同年6月申請停電將故障cvt更換,保證了安全穩定運行。2009年10月,我非常有幸地觀摩了發生故障的xx主變c相返廠解剖全程,通過向?qū)<艺埥獭⒉殚嗁Y料,并根據自己所學的專業知識對故障進行分析總結,逐步加深了對變壓器內部結構及故障診斷方法的理解,最終獨立完成論文《一起500kv變壓器故障分析》并投稿于《變壓器》雜志。2009年底,我全程參與了500kv xx串補站的投產驗收工作,在串補站一呆在就是一個多月,發現并處理了不少工程遺留問題,對串補的結構原理也有了較為全面的了解,同時掌握了串補一次設備的試驗方法,為串補的順利投產奠定了堅實基礎。2010年5月,xx站xxx低壓電抗器c相線圈頂部發生燃燒故障,我積極參與故障處理及分析,針對預防性試驗中電抗器匝間絕緣無法考核的盲點,申請了科技項目《干式電抗器匝間絕緣試驗方法研究》。2010年5月,預試中發現xx站5033 ct b相二次回路對地絕緣為零。我作為xx局的代表參加故障ct的返廠解剖、維修,并完成設備故障報告,為同類故障的檢查處理積累了寶貴的經驗。2010年9月,紅外測溫發現xx變電站主變35kv側cvt c相二次電壓偏高,我接到任務對異常原因進行分析,通過查閱相關文獻及理論推演,準確地判斷出了故障原因,并全程跟進了該cvt的更換工作。無論是在變電站工作現場還是在廠家生產車間,我都悉心向師傅學習,不放過任何一個微小的細節。功夫不負有心人,2010年11月,承蒙領導對我在變壓器方面相關工作的認可,我參與編制了《xx公司電氣設備技術導則》,主要負責變壓器方面的編寫。2010年底,我順利地獲得了電力工程師資格。
從2011開始,我開始負責xx局絕緣專業技術監督工作。我嚴格執行有關技術規程、規定和標準,科學合理地安排試驗、技改等工作,在技術監督工作始終堅持 “安全第一,預防為主”的方針,確保設備安全、可靠運行。2011年3月,我參與制訂了《xx公司2011年變電一次設備重點反事故措施》。同年,我負責對xx開關回路電阻超標問題進行分析及處理,通過理論分析、現場試驗及返廠解剖等多種方式,找出了故障原因,并提出了有針對性的對策;此外,還將獲得的經驗總結成論文《xx斷路器回路電阻超標原因分析》,發表在《廣西電力》上與大家分享。
在一次設備檢修工作方面,幾年來,我與班組成員一道,順利完成了設備維護工作,針對試驗過程或運行中發現的設備消缺,本著“有修必修,修必修好”的原則,一一進行了消缺。對于突發缺陷,能夠按照南方電網缺陷管理的要求,及時進行消缺,緊急、重大缺陷消缺率達100%,圓滿地完成了領導布置的工作任務。
工作中,我除了積極向老師傅們請教,同時還非常樂于將自己所取得的收獲拿出來與大家分享。雖然不是兼職培訓師,但這絲毫沒有影響到我參與、組織班組及部門的內部培訓的積極性。幾年來,我開展的培訓課程有變壓器結構及故障診斷知識培訓、紅外測溫培訓及變壓器/高抗濾油技術培訓等等,同時,我積極聯系外派技術人員到各研試單位及設備生產廠家學習、培訓。在努力提高自身能力的同時,也使身邊的同事從中受益,促進了集體技術技能水平的共同提高。
二、主要技術業績和成果
(一)、積極參與科技創新工作
參加工作至今,我一直立志成為一名科研型檢修人才。作為一名高電壓與絕緣技術專業的研究生,我對自己的專業功底充滿了自信,先后在xx公司、xx公司及xx局舉辦的技術論壇上發表論文并獲獎。利用故障設備返廠的機會,參與故障原因分析,并通過網絡、與專家交流等方式,增進對設備的了解,還將學到的東西加以歸納整理,以論文的形式先后在《變壓器》及《廣西電力》期刊上發表各一篇。近年來所發表論文如下:2009年,以第一作者身份發表論文《混合電場作用下換流變壓器端部電場分析》。該論文在2009年xx技術論壇中獲得三等獎,被推薦為大會宣讀論文。
2010年,獨著論文《空間電荷對換流變壓器內部電場的影響》,該論文在xx局青年技術論壇中獲得一等獎,并于2012年在《xx公司首屆青年技術論壇》中獲得三等獎。2010年,獨著論文《一起500kv變壓器故障分析》,并發表到中文核心期刊《變壓器》。2011年,以第二作者身份發表論文《lw24-72.5斷路器回路電阻超標原因分析》,該論文在電力期刊《廣西電力》上發表。
(二)參與開展科技項目:《xx串補mov現場試驗技術與診斷技術研究》
2010年初,xx局所轄500kvxx串補站投入運行。在串補運行過程中,mov頻繁承受線路短路電流和一定時間內串補裝置的外部、內部故障電流的影響,對mov內非線性電阻承受能量能力有很高的要求。在國內,已經出現過因線路故障而導致mov爆炸的事故。目前,iec、gb及電力行業標準等現行標準尚未對mov現場試驗做出明確的規定。
為有效開展我局500kvxx串補站mov現場試驗技術與診斷技術研究,通過試驗、分析,總結出一套有效的現場試驗方法和設備診斷方法,把握設備健康狀態,提高設備安全運行可靠性。2010年,我作為項目第二負責人,參與實施科技項目——xx串補mov現場試驗技術與診斷技術研究。項目組根據串補mov結構特點,重點研究串補mov直流參考電壓測試及0.75倍直流參考電壓下的泄漏電流的測量技術,研究、分析了確定mov直流參考電壓的思路、方法,提出了mov直流參考電壓測試及0.75倍直流參考電壓下的泄漏電流測試的診斷依據,并建立了mov直流參考電壓u及0.75u下泄漏電流試驗數據檔案。科技項目:《xx串補mov現場試驗技術與診斷技術研究》對如何開展串補mov現場試驗及診斷提出了指導性的意見。2011年,該項目獲得獲xx公司科學技術獎三等獎。
三、回顧、展望
回顧這4年的工作,自己在業務上、技術上均有了很大的提高,也取得了較好的成績。在今后的技術工作中,要有一種學無止境的態度,在不斷鞏固自身專業的同時,加以改進和提高,精益求精,不斷的完善自己,不斷創造自身的專業技術價值,更加注重理論聯系實際,力爭為我所鐘愛的電力事業做出更大貢獻。2012年5月26日
電氣試驗員工作總結 電氣試驗工技術總結篇二
篇1:電氣試驗總結 總結
各位領導: 一、電氣工作自10月20日開工至今已過去一個多月,為了使10kv、400v配電能夠成功送電,我公司人員按照國家有關規范、規程和制造廠的規定,逐次對10kv母線、10kv電流互感器、10kv電壓互感器、10kv電力電纜、干式變壓器、真空斷路器、過電壓保護器、高壓電機進行電氣交接試驗、10kv開關柜進行了二次傳動試驗。二、主要做了如下工作:
篇2:試驗員工作年終總結報告 試驗員年終總結報告
現將工作簡要總結如下: 一、本著強烈的主人翁意識,我從做好日常工作入手,從我做起,從現在做起,并持之以恒在本職工作中盡心盡力地做出成績,我要不斷提高自己的崗位業務,精通本職位的崗位知識,做本職工作的骨干手,腳踏實地的做好本職工作。拓寬思路,深化細化本職工作,努力為海河堤岸結構工程這支強大的勝利軍做出更大貢獻.篇3:電氣試驗專業技術總結 技術工作總結
本人于2008年4月畢業于xx大學高電壓與絕緣技術專業,研究生學歷,研究方向為xxxxx。畢業后,又非常有幸地回到家鄉工作。目前就職于xx局,主要負責變電檢修及電氣試驗工作。2010年12月取得電力工程師資格。工作幾年來,在領導、同事的帶領和幫助下,我取得了較好的成績,專業技術水平有了很大提高。現總結如下: 一、主要技術工作經歷
二、主要技術業績和成果 (一)、積極參與科技創新工作
2012年5月26日 ㏎
電氣試驗員工作總結 電氣試驗工技術總結篇三
工作總結
我于今年四月份來到咱們公司工作,在這里已半年有余。很幸運地我被分到了試驗室工作,我很喜歡這份工作,所以在工作中我也一直保持著這份熱情。在工作中有辛酸也有快樂,但是最多的還是讓我學到了很多專業知識,也讓我交到了許多朋友,盡快的融入到中城北方交建這個大家庭。
對于一個剛走出校門的我來說,對試驗工作既陌生又熟悉,在工作期間我把書本知識和實踐相結合,不僅鍛煉了動手的能力,還積累了工作經驗,從中認識到試驗工作對工程施工的重要性。
在工作中我主要負責混凝土抗壓及一系列配合工作,在對資料的編寫和整理的過程中,我深刻的體會到嚴密謹慎和積極配合的重要性,大大提高了工作效率。
在今后的工作中我一定會更加積極的工作,團結集體,認真負責的完成每項工作。同時我也會更好的提高素質,完善專業知識與技能。為一工區以后的生產工作增磚添瓦!
試驗室:***2012.12.03
電氣試驗員工作總結 電氣試驗工技術總結篇四
試驗員年終工作總結
自參加工作以來,遵守公司及所在項目部的各項規章制度,積極服從領導的工作安排,圓滿完成工作任務,維護集體榮譽,思想上要求進步,積極響應公司的號召,認真貫徹執行公司文件及會議精神。工作積極努力,任勞任怨,認真學習相關試驗知識,不斷充實完善自己。
回顧過去一年的工作,2013年既是忙碌又是充實的一年,在學校課本上所學的知都是理論性的知識,現在工作中一點一滴積累起來的實踐經驗,才是我一生享受不盡的寶藏。在這一年里,有困難也有收獲,認真工作的結果,是完成了個人職責,也加強了自身能力。將這一年工作簡要總結如下:我身著強烈的主人翁意識,我從做好本職工作和日常工作入手,從我做起,從現在做起,從身邊小事做起并持之以恒,在本職工作中盡心盡力,孜孜不倦地作出成績,我要不斷的提高自己的崗位本領,努力精通本職的崗位知識,做本職工作的骨干和行家里手,腳踏實地的做好本職工作。無論在工作還是生活當中,我一直相信一份耕耘,一份收獲,所以我一直在努力,不斷努力學習,不斷努力工作。熱愛自己本職工作能夠正確認真對待每一項工作,工作投入,按時出勤,有效利用工作時間,堅守崗位。工期緊,人員少,任務繁多,能夠做到跟班作業,保證按時完成檢驗任務,保證工程檢驗暢通,表現出我們試驗人員責任心強,發揚了我們試驗人員連續工作、吃苦耐勞精神。認真貫徹國家有關標準化,質量管理體系,產品質量監督檢驗以及研究開發的方針政策;確實執行本崗位負責監督檢
測的工程產品的有關標準、試驗方法及有關規定,做到所做每項檢驗都有法可依。做好委托單接受,項目檢驗,資料,反饋等工作,做好跟蹤臺帳,便于日后查閱。由于試驗檢驗項目多,項目檢驗時間不一,提前將工作做到位,避免施工單位技術人員不了解工程檢驗要求及技術指標而延誤工期,影響進度。我們試驗室人員堅持四項基本原則,貫徹質量方針,落實質量目標,遵守規章制度,全心全意服務于施工現場。
我所從事的工作主要是對一些工程土建類材料(水泥、礦粉、煤灰、砂、石子)進行試驗、檢驗;參與進行混凝土配合比試配檢驗。對原材料的控制: 凡進入現場的原材料,每批都應出具生產廠家的質量保證書、檢驗合格證,每批次的原材料都應按規定的數量進行檢驗。①對于水泥,在使用散裝水泥倉時,不同廠家、不同品種、不同標號的水泥嚴禁混用。在使用袋裝水泥時,應有防護隔潮措施,避免水泥受潮結塊。對于存放超過三個月的水泥在使用時,應提前與試驗室聯系,對水泥的實際標號進行二次復查。②砂石中不得含雜異物、煤屑等。尤其是不能混白灰。當發現原材料與樣品不符或異常時,應與試驗室聯系,及時處置。為了不影響施工進度,所有進廠原材料都必須及時委托試驗,對水泥試驗采用3d強度和28d強度
我剛參加工作就很快融入到工作中去了,不斷要求自己,不斷督促自己提高。作為一名年輕工作者,對待工作我絲毫不敢怠慢,我要求自己作到把工作中的得失和每次出現的問題記下來以吸取經驗教
訓,遇到疑難問題或者工作中遇到困難就向通事和領導請教,耐心的聽取他提出的意見、建議,改進工作。因為我粟的部門大部分時間只限在一個小圈工作,我不能坐以待斃,我經常還不時的與現場多接觸,了解工程程序,步驟,便于今后更好的服務于工作。這一年當中雖然我也取得了一些小小的成績,但相對于公司及上級領導們對我的重托和期望還相差甚遠。在以后的工作中,我會更加的努力,不斷提高自己的專業技術水平,更好的完成領導安排的任務。拓寬思路,深化細化本職工作,努力為公司這支強大的鐵軍作出更大的貢獻。
試驗員胡斌
201312 26
電氣試驗員工作總結 電氣試驗工技術總結篇五
工作總結
一年的時間很快過去了,在項目部領導的關心與幫助下圓滿完成了各項工作。在工作中可以全面系統地了解以往的情況,明確哪些是應該做的,肯定的;哪些是應該糾正和避免的,從成功中吸取經驗,從失敗中記取教訓,以便下一步更好地實踐。在建筑工程中試驗是一項非常重要的工作,它是工程質量的見證,在這一年的試驗工作中,我做如下幾方面總結: 工作方面:
1、.熱愛本職工作,遵守項目部的管理規定,服從領導工作安排。
2、.刻苦學習專業技術,工作態度端正,認真負責,在不懂的地方,要不怕麻煩向領導請教、向同事學習、自己摸索實踐在很短的時間內熟悉試驗的工作,熟練掌握各種試驗方法和步驟。
3、了解工程所用材料技術性能,在監理工程師指導下,嚴格按操作規程對工程材料進行品質指標試驗鑒定。
4、現場人員要抓好現場施工配比,礦料級配,要控制好水泥劑量、含水量,按規定進行檢測及資料整理。
5、深入施工現場,監督檢查工程質量,發現問題及時糾正處理并向上匯報。
6、認真填寫各種試驗資料,及時向施工現場提交試驗資料。
7、收集、整理各項試驗原始資料,分層建立資料檔案。
8、熟練掌握各種儀器設備操作規程及儀器的維修保養。 態度和能力方面:
在工作中要要熱愛自己的本職工作,能夠正確認真的對待每一項工作,工作投入,熱心為大家服務,認真遵守勞動紀律,保證按時出勤,有效利用工作時間,監守崗位,需要加班完成工作按時加班加點,保證工作能按時完成。我身著強烈的主人翁意識,隨時關注本公司發展,切身想到本公司、項目部的利益,堅定本公司會不斷的發展、壯大,對本公司的未來充滿了熱情與期望。堅持不懈地克服自身的缺點,彌補自己的不足。
我從做好本職工作和日常工作入手,從我做起,從現在做起,從身邊小事做起并持之以恒,在本職工作中盡心盡力,孜孜不倦地作出成績,我要不斷的提高自己的崗位本領,努力精通本職的崗位知識,做本職工作的骨干和行家里手,腳踏實地的做好本職工作。
工作質量成績方面:
在開展工作之前做好個人工作計劃,有主次的先后及時的完成各項工作,達到預期的效果,保質保量的完成工作,工作效率高,同時在工作中學習了很多知識,也鍛煉了自己,經過不懈的努力,使工作水平有了長足的進步,開創了工作的新局面,為公司及項目部做出了應有的貢獻。
總結一年的試驗工作,盡管自己有了一定的進步,但在一些方面還存在著不足,比如有創造性的工作思路還不是很多,個別工作做的還不夠完善,這有待于今后的工作中加以改進。
電氣試驗員工作總結 電氣試驗工技術總結篇六
試驗員業務總結
自參加工作以來,遵守公司及所在項目部的各項規章制度,積極服從領導的工作安排,圓滿完成工作任務,維護集體榮譽,思想上要求進步,積極響應公司的號召,認真貫徹執行公司文件及會議精神。工作積極努力,任勞任怨,認真學習相關試驗知識,不斷充實完善自己。回顧過去四年的工作,有困難也有收獲,認真工作的結果,是完成了個人職責,也加強了自身能力。將四年工作簡要總結如下:
我所從事的工作主要是對一些工程土建類材料(水泥、砂、石子、鋼材等)及成品(鋼筋焊件、混凝土試塊等)進行試驗、檢驗;參與進行混凝土配合比試配檢驗;對攪拌站混凝土的攪拌進行監督控;對現場混凝土進行控制工作等。陸續的在試驗室接觸更多的項目檢驗,明確了工作程序,在具體工作中形成了一個比較清晰的工作思路,能夠順利的開展工作,并熟練圓滿的完成本職工作。
1.對原材料的控制: 凡進入現場的原材料,每批都應出具生產廠家的質量保證書、檢驗合格證,每批次的原材料都應按規定的數量進行檢驗。①對于水泥,在使用散裝水泥倉時,不同廠家、不同品種、不同標號的水泥嚴禁混用。在使用袋裝水泥時,應有防護隔潮措施,避免水泥受潮結塊。對于存放超過三個月的水泥在使用時,應提前與試驗室聯系,對水泥的實際標號進行二次復查。②砂石中不得含雜異物、煤屑等。尤其是不能混白灰。當發現原材料與樣品不符或異常時,應及時處置。所有進廠原材料都必須及時試驗,對水泥試驗采用3d強度和28d強度, 鋼材、砂、石等在接受委托后二十四小時內出具試驗報告。所有需要檢驗的材料必須由試驗室出具試驗合格報告后才可使用。既先檢驗,后使用的原則,否則視為不合格品。禁止在工程中使用。
2.對于回填土的控制: 回填土的施工之前,施工部門應如實的填寫回填土委托單,設計圖紙有要求的按圖紙要求施工。沒有要求的按國家規范執行。回填土施工選擇的土料含水率要求最佳。回填土每層的鋪土厚度按規范分層夯實,不得漏夯,逐層驗收。經試驗合格后,才能進行下一步回填,否則施工單位進行返工處理。
3.混凝土質量控制:攪拌站每次攪拌砼時,應嚴格執行配合比,控制好塌落度及和易性,并做好攪拌和生產控制記錄。如果含水量變化較大時,要及時作動態調整,攪拌站留置砼試塊,試驗室將根據攪拌站生產砼等級、批次、時間、對攪拌站進行砼生產評定,使砼生產的水平得到控制。
4.對于進入施工現場土建操作的焊工,其所在的單位必須在工程開工前,將焊工的技術等級證書復印件及名單交到項目部。工程開工之前要對焊工試焊進行考核。出具試驗合格報告后,焊工才可進行正式操作。
我剛參加工作就很快融入到工作中去了,不斷要求自己,不斷督促自己提高。作為一名年輕工作者,對待工作我絲毫不敢怠慢,我要求自己作到把工作中的得失和每次出現的問題記下來以吸取經驗教訓,遇到疑難問題或者工作中遇到困難就向通事和領導請教,耐心的聽取他提出的意見、建議,改進工作。因為我粟的部門大部分時間只限在一個小圈工作,我不能坐以待斃,我經常還不時的與現場多接觸,了解工程程序,步驟,便于今后更好的服務于工作。
這四年當中雖然我也取得了一些小小的成績,但相對于公司及上級領導們對我的重托和期望還相差甚遠。在以后的工作中,我會更加的努力,不斷提高自己的專業技術水平,更好的完成領導安排的任務。拓寬思路,深化細化本職工作,努力為二公局三公司這支強大的路建鐵軍作出自己應有的貢獻。
電氣試驗員工作總結 電氣試驗工技術總結篇七
工作小結
一年的時間很快過去了,在項目部領導的關心與幫助下圓滿完成了各項工作。在工作中可以全面系統地了解以往的情況,明確哪些是應該做的.肯定的,哪些是應該糾正和避免的,從成功中吸取經驗,從失敗中記取教訓,以便下一步更好地實踐。在交通工程中試驗是一項非常重要的工作,它是工程質量的見證,在這一年的試驗工作中,試驗員應該具備以下幾點:
工作方面:
4、現場人員要抓好現場施工配比,礦料級配,要控制好水泥劑量、含水量,按規定進行密實度檢測及資料整理。
5、深入施工現場,監督檢查工程質量,發現問題及時糾正處理并向上匯報。
6、認真填寫各種試驗報告,及時向施工現場提交試驗資料。
7、收集、整理各項試驗原始資料,分層建立資料檔案。
8、熟練掌握各種儀器設備操作規程及儀器的維修保養。態度和敬業方面:在工作中要要熱愛自己的本職工作,能夠正確認真的對待每一項工作,工作投入,熱心為大家服務,認真遵守勞動紀律,保證按時出勤,有效利用工作時間,監守崗位,需要加班完成工作按時加班加點,保證工作能按時完成。工作質量成績方面:在開展工作之前做好個人工作計劃,有主次的先后及時的完成各項工作,達到預期的效果,保質保量的完成工作,工作效率高,同時在工作中學習了很多知識,也鍛煉了自己,經過不懈的努力,使工作水平有了長足的進步,開創了工作的新局面,為公司及項目部做出了應有的貢獻。
總結一年的試驗工作,盡管有了一定的進步和成績,但在一些方面還存在著不足,比如有創造性的工作思路還不是很多,個別工作做的還不夠完善,這有待于今后的工作中加以改進。在以后的工作中,我將認真學習各項規章制度,努力使思想覺悟和工作效率方面進入一個新水平,為公司的發展做出更大更多的貢獻。