無論是身處學校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢?以下是小編為大家收集的優秀范文,歡迎大家分享閱讀。
異常停電應急預案篇一
二、成員
三、原則:
所有工作人員統一聽從總負責人的統一調度和安排的`原則
四、實施方法
1、通知停電
(2)項目部做好停電前樓內各設施設備的保護工作,例如,在停電前提前停止電梯
(3)在停電前檢查配電室各供電設備,是否運行正常,以保證恢復供電后能正常投入運行
2、緊急停電
(2)派專人負責巡視各供電設備,以防止突然恢復供電造成不必要的損失
異常停電應急預案篇二
為應對***突發性停電事故,迅速有序地組織和恢復供電,確保人身安全和減少設備財產損失,促進應急工作的制度化和規范化,結合我單位實際情況,制定本預案。
本規程適用于***轄區內停電應急工作。
做好日常安全供電工作,落實安全生產責任制,防范事故停電發生,發生停電事故時,及時做好停電事故應急工作,盡快恢復供電。
4.1計劃性停電應急程序
4.1.1值班人員在接到通知停電的電話或以其他形式的停電通知時,必須問清楚停電的時間,停多長時間及停電原因,做好記錄并向物業辦公室匯報。
4.1.2 物業辦公室在確認停電信息后,電話通知大廳工作人員,由工作人員向辦公樓內停電區域的各個部門發通知。
4.1.3對各部門發出停電通知后,根據部門制定的停電預案,做好停電倒閘工作。
4.2 事故停電應急程序
4.2.1遇突然停電,首先應查明停電原因,是否配電室內設備損壞、開關跳閘,如是則上報主管領導,請示進行倒閘操作并聯系相關維修人員盡快維修,排除故障后恢復送電。
4.2.2市電外供電線路發生事故造成停電,第一時間請示主管領導進行倒閘操作,待維修完成后恢復送電。
4.2.3辦公室人員在確認停電原因后要及時通知各部門負責人及相關值班崗位。
4.3停電發生后保安員立即會同消防維修人員前往大樓檢查東西電梯運行情況,發現電梯關人立即按照電梯困人應急預案施救。 4.4若突發停電時,正值晚上值班,保安部應維持好大樓內安保工作,指導值班人員啟用應急照明燈、蠟燭等備用照明,要注意防止發生火災,同時注意防盜,防止盜竊人員伺機混入大樓進行盜竊。
4.5派人值守辦公室、值班室,耐心接待辦公樓內工作人員詢問,做好解釋和疏導工作。
4.6 詳細記錄停電事故始末時間、發生原因、應對措施以及造成的損失。
4.7突發停電的預防措施:
4.7.1消防維修人員應經常檢查應急照明和緊急廣播系統,確保正常。
4.7.2消防維修人員應熟練操作地下室配電室低壓倒閘操作規程。
異常停電應急預案篇三
為了搞好雨季“三防”工作,xxxxx煤礦根據《xxxxxx20xx年雨季“三防”工作安排》及時編制了《礦井大范圍停電應急預案》、《礦井大范圍停電應急預案演練方案》、《礦井大范圍停電應急預案演練流程》。為使停電應急預案得到充分實施,通過公司領導及礦領導的籌劃安排,7月22日如期進行了20xx年礦井大范圍停電演練。
為了鞏固演練工作成果,表揚先進,發揚成績,改進不足,促進工作,進一步提升我礦安全生產應急管理能力,我礦全面總結了演練工作。
(一)演練方案
本次演練確定為全面實戰演練,主要針對礦井突然停電,礦井啟動緊急預案,各部門應急響應功能,檢驗、評價應急組織、應急運行能力的演練活動,這次演練持續3個小時,采取交叉方式進行。假設我礦井失壓引起大面積停電,嚴重威脅人員生命安全。我礦及時啟動《xxxxx煤礦大面積停電事故應急救援預案》,礦井應急救援各相關單位和部門各司其職,用最短時間組織相關人員、救援隊伍迅速趕赴現場。
(二)演練實施情況
20xx年7月22日15:30時,我礦錦呂線計劃檢修期間,遇惡劣天氣導致火呂線突然停電,造成雙回路電源斷開,全站失壓,原因不明。
1、調度室值班人員迅速報告災情1.1調度值班人員得知平地變電所停電。
1.2礦調度室值班人員立即向值班礦長,礦長、總工程師、機電副礦長報告,同時立即向公司調度室匯報。值班礦長與上級變電所聯系。
(三)體現特色,提前準備,重點推進。
為了增強演練效果,體現工作特色,這次演練著力在“創新、真實、安全”六個字上下功夫。“創新”就是在演練的立意、內容、形式、裝備上有所創新,在組織協調、參與程度、各指揮平臺信息的互聯互通、信息共享及應急隊伍快速反應上有所突破;“真實”就是從實際出發,按應急預案的程序實地?shí)兵、實裝、實操地真實演練;“安全”就是對所有環節認真分析其可能存在的危險性,開好準備會、采取有效措施,預防各類事故發生。
(四)、取得的具體成效
礦井各級領導一致認為:這次演練具有很強的實戰性和創新性,評估等級為優秀,演練取得一定成功,達到預期效果。主要反映在:
1、體現了這次演練貫徹實施了統一領導、綜合協調、分級負責的應急處置原則,演練科目多、參演人員齊全,內容豐富,場景逼真,對促進安全生產應急管理工作具有重要意義。
2、實現了鍛煉隊伍、磨合機制的演練目標這次演練指導思想明確,組織工作嚴密,準備工作充分,程序設置合理,安全保障可靠,過程公開透明。通過演練檢驗了各級應急預案的實用性和可操作性;檢查了應急救援各小組應急物質、裝備、技術的'準備情況,并鍛煉了隊伍;增強了普通員工的憂患意識,普及了防災減災知識和自救互救技能,提高了各級指揮人員處置重大事故的能力,圓滿完成了預定的各項任務。
(五)、演練中暴露的一些不足和有待完善的地方,主要表現在以下幾點:
1、現場人員與調度室銜接不完美,匯報情況不清晰,不及時。
2、調度室指揮過程中生硬,不能清晰反映應急小組各項指令。
3、調度室調度員反應速度較慢、調度環節,分工不清、謀劃不足、語言不簡練。
4、地面變電所存在問題較多,有待完善。
5、個別單位和人員對待演練工作不認真,存在走過場現象。
異常停電應急預案篇四
停電情況發生后采取的.緊急措施:
1配電房值班員發現停電情況故障,應及時通知管理處工程主管。
2、工程主管立即到現場,組織當值電工檢查電力系統狀況,并及時匯報管理處主任;
3、當外線故障導致主供電源停電情況時;
2、值班室電工向供電局調度室報告并了解外線停電情況狀況;
4、工程主管要求值班電工做好操作準備。按《電業規定》送上備用電源;
5、檢查設備運行是否正常,停電情況區域是否已恢復正常;
6、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;
8、當內線故障導致主供電源停電情況時;
9、工程主管組織機電檢查電力系統故障原因并及時搶修;
10、加強電區域的安全巡邏;
12、工程主管要求值班電工做好操作準備,按《電業規定》進行送電操作;
13、檢查設備運行是否正常,停電情況區域是否已恢復正常;
14、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;
15、詳細記錄事故全過程(停電情況時光、報告時光、受話人姓名、報告資料、離開時光、事故原因等)
異常停電應急預案篇五
1.1、要求管理員立刻與相關單位聯絡,了解停電原因及通電時間。
1.2、迅速采取措施,人工手寫‘停電通知’,張貼到各樓座單元門口及電梯旁。
1.3、 辦公區內留有專人接聽電話,隨時接待投訴詢問,并做出合理解釋。
1.4、 正常供電后,通知相關人員及時撤掉‘停電通知’。
2.1、 要求管理員立刻與供電局及相關單位聯絡,了解停電原因及通電時間。
2.2、 迅速通知工程部、保衛部查看地下停車場及電梯內是否有業主被困。
2.3、 迅速采取措施,人工手寫‘停電通知’張貼到園區的醒目位置。
2.4、 辦公區內留有專人接聽電話,隨時接待投訴詢問,并耐心做作出解答。
2.5、 與事故相關單位保持聯絡,密切注意維修進展情況。
2.6、 正常供電后,通知相關人員及時撤掉‘停電通知’。
異常停電應急預案篇六
停電應急預案在應急系統中起著關鍵作用,它明確了在突發事故發生之前、發生過程中,以及剛剛結束之后,誰負責做什么,何時做,相應的策略和資源準備等。它是針對可能發生的重大事故及其影響和后果嚴重程度,為應急準備和應急響應的各個方面所預先作出的詳細安排,是開展及時、有序和有效事故應急救援工作的行動指南。
停電應急預案在應急救援中的突出重要作用和地位體現在:
1、停電應急預案明確了應急救援的范圍和體系,使應急準備和應急管理不再是無據可依、無章可循,尤其是培訓和演習工作的開展。
2、制定停電應急預案有利于作出及時的應急響應,降低事故后果。
3、作為各類突發重大事故的應急基礎。通過編制基本停電應急預案,可保證停電應急預案足夠的靈活性,對那些事先無法預料到的突發事件或事故,也可以起到基本的應急指導作用,成為開展應急救援的“底線”。在此基礎上,可以針對特定危害編制專項停電應急預案,有針對性地制定應急措施,進行專項應急準備和演習。
4、當發生超過應急能力的重大事故時,便于與上級應急部門的協調。
5、有利于提高風險防范意識。
目的:為確保正常營業,預防營業過程中發生突然停電,ups供電設備不足造成系統故障,預防事故發生,使損失減少到最小程度。
組織機構
組長:于再和
副組長:李玉文、劉順利、劉維森、梁乃波
組員:正職中層領導
職責
(1)負責發電機的日常維護和檢查。
(2)負責停電時應急發電領導和具體發電工作。
(3)負責應急演練的具體領導實施,每年不少于2次。
應急程序
1、小組成員應隨時關注縣內電力部門的停電通知,遇到連續停電超過4小時的通知時,應提前做好發電準備,聯系辦公室將發電機運送到停電網點。
2、停電發生后,各營業網點主任應第一時間向電力部門咨詢停電原因和具體停電時間,及時將停電情況向領導小組匯報。
3、領導小組將根據停電時間判定是否需要準備發電。
4、如果確定需要發電,梁乃波負責加油和將發電機運送到位,劉維森負責發電和指導電工將發電機電源接入ups。
5、網點停電后,網點主任應指定專人觀察ups供電情況,并盡量減少用電設備的數量,在ups電源即將耗盡出現報警時,馬上向領導小組匯報,盡快發電。
異常停電應急預案篇七
1.1編制目的'
1.2編制依據范圍
根據××××××公司實際情況,結合公司的相關規定,為更好應對××××××公司各種情況的停電處理,特制定本預案。
1.3適用范圍
××××××公司全體員工。
2突然斷電危機分類與分級
2.1分類
針對不同的斷電事故應采用相應的處理程序,本預案將斷電事故分為以下兩 種情況,若有其他情況應參照相近處理程序:全廠停電、局部停電。
2.2分級
根據停電對生產的影響分以下四級。
iv級:正在使用的一路高壓系統斷電或藥劑投加系統停電,預計可在30min 內可恢復供電;或者過濾系統停電,預計24小時內可恢復供電。
iii級:兩路進線電源同時停電,需使用發電機供電。
ii級:高壓泵房系統停電。
i級:高低壓配電系統因各種原因如火災、恐怖活動等出現嚴重故障導致全 廠斷電,使生產陷入停頓。
3應急小組
應急小組職責:負責緊急情況下的生產調度,組織搶險救援。
應急小組成員有:
組長:由廠長擔任,負責組建應急小組和任命應急小組成員,以及保證必要資源的提供。
組員:應協助并支持事故危機的處理。
應急小組成員名單參見附件。
4應急響應措施
4.1報告
危機分級報告范圍
對于iv級危機,需由廠內內部報告
對于iii級危機,需向集團生產營運部報告。
對于ii級和i級危機,則需及時向集團公司報告和聯絡,并跟蹤報告進展情況,直至危機解除。按照集團公司《重大事件報告制度》中的事件報告程序路線 進行報告。由應急小組領導向集團公司及其直接經理報告。
4.2采取措施
(1)發生斷電情況后,值班人員應立刻趕赴現場進行應急處理;同時向值班領導及廠領導匯報情況。
(2)手動切除不允許自啟動的用電設備及各種用電負荷。
(3)值班人員通知廠內值班電工對電氣系統、設備進行詳細檢查查找斷電 原因,若檢查結果為外部電源的原因斷電即全廠停電,則按操作規程執行倒閘操作啟動第二路電源或啟用備用發電機保障生產(注意:發電機主要保障生產用 電);若斷電原因為局部斷電，則在切除故障回路后進行檢修,查找斷電原因, 排除故障后重新接通高壓電源,恢復生產。
(4)值班人員應詳細了解記錄停電發生的時間、原因以及處理措施,并將 結果記錄于《設備維修記錄》中,并標明“異常處理”字樣。同時將報廠長、安全主任。
4.3現場保護
斷電后,操作人員不明情況不得進行復位操作。
5危機的結束確認和善后處理工作
由廠內電氣工程師確定危機是否中止;危機的中止由電氣工程師向內、外部 宣布;
確定中止后,由安全主任通知應急小組的其他成員、相關部門、集團公司。需要時,應通知保險公司。
6事后調查、報告與總結
對每次出現的危機要形成記錄,并在組織內予以保持,應急終止后上報。根據實踐經驗對相關應急預案進行評估,及時修訂不完善的部分。
7應急保障措施
7.1內部保障
由維修部組織實施停電應急預案;
由維修部落實應急物資保障,定期檢修應急用發電機;
由技術部制定臨時運行方案并予以實施;
7.2外部救援
對于重要設備的毀損造成的ii級和i級危機,及時與各廠家聯系搶修或緊急供貨。
異常停電應急預案篇八
對突發火災、雷擊、風災、水災及市政管網維修等原因造成的停電,并根據我院的供電情況,為保證醫療工作的順利進行,保障病員的生命和健康安全,減少醫院財產損失,本著思想重視、制度完備、責任明確和措施到位的原則,制定停電事故應急預案。
組長:譚慧
組員:孔祥德、張軍、張曉瑞、姜國林、王建軍。
職責:負責停電應急處理及相關設備的維修維護工作。
(一)、計劃停電情況
24小時值班人員接到醫院辦公室停電的通知后,立即報告停電應急小組做好相應的應急準備工作。同時由院辦將停電的詳細情況通知各臨床科室及相關用電部門,讓他們提前做好停電的工作安排和準備。
(二)、突然停電的情況
(1)各臨床科室或相關部門突然停電
各臨床科室或相關部門突然發生停電,立即報告24小時值班人員,24小時值班人員查明情況立即處理,不能處理的報告停電事故應急處理小組負責人,應急小組不能處理的立即報告應急辦,由應急辦報告應急領導小組。
(2)全院突然停電
全院突然停電,各臨床科室及時報告24小時值班人員,24小時值班人員立即報告停電故應急處理小組負責人。同時由院辦將停電的詳細情況通知各臨床科室及相關用電部門。
(一)、電路保障系統
1、雙電源供電,停電后兩路電源相互切換時間為5秒內,保證全院供電。
2、應急電源(eps)供電,停電后eps立即啟動,能保證重要科室(手術室、重癥科、血透室、病區搶救室)、重要設備(呼吸機、監護儀等)用電30分鐘。
3、發電機供電,停電后5分鐘(發電機預熱需1分鐘)送電到重點科室(手術室、外科icu、重癥科、血透室、病房搶救室)。
(二)、應急處理小組采取的應急措施
1、計劃停電情況時
(1)、接到停電的通知后,停電應急小組人員應立即檢查備用電路的工作情況,保證隨時能切換供電線路。同時檢查備用發電機組的工作狀態,對備用發電機組要進行試車,確保備用發電機組能隨時啟動發電。
(2)、停電時,啟動雙電源供電,兩路電源相互切換時間為5秒內,能保證全院供電。預定停電時間到來前5分鐘對發電機進行預熱,在雙電源不能供電時,啟動發電機供電,值班人員立即嚴格按照操作規程切換供電線路,確保在5分鐘內將電送到重要科室(手術室、icu、重癥醫學科、血透室、病房搶救室)。
2、突然停電情況時
(1)、全院停電時:啟動雙電源供電,能保證全院供電。在雙電源不能供電時,電工維修值班人員立即啟用發電機供電。確保在5分鐘內將電送到重要科室(手術室、icu、重癥醫學科、血透室、病房搶救室)。
(2)、個別科室或部門報告突然停電時:24小時值班人員立即查明情況,及時處理,恢復供電。不能處理的馬上報告停電應急處理小組負責人,組織相關人員搶修直到恢復供電。
3、在停電期間,24小時值班人員必須監視監控柜上各種儀表的指數是否正常,若出現雙電源及發電機組均不能供電,立即報告應急處理小組負責人,該負責人報告應急辦,由應急辦報告應急領導小組,并立即與供電公司聯系請求移動發電車支援。同時由院辦發通知全院各科室,做好相應的應急工作。停電應急小組成員及相關人員對雙電源及發24小時值班人員進行檢查和搶修,確保能及時恢復供電。
4、由24小時值班人員安全送電時,24小時值班人員對一些重點科室(手術室、icu、重癥醫學科、血透室、病房搶救室)進行電話跟蹤,確保重點科室的用電需求。
(三)、各科室、部門采取的應急措施
停電期間,雙電源供電突然出現故障,eps電源不可用,在院內發電機供電前具體應急措施:
1、臨床、醫技科室
(1)、各科室、部門負責人接到停電通知,立即告知值班人員及相關工作人員,同時做好停電期間的相關應急準備工作,包括物質及設備的準備(電筒、應急燈等);各種儀器設備的備用充電等。
(2)、突然停電情況時,科室負責人或值班人員檢查本區域應急照明燈是否正常開啟,以便及時提供必要的照明。有備用電源的科室立即啟用備用電源。
(3)、科室負責人或值班人員及時告之病人及家屬,在停電期間不要隨意走動,注意安全,防止發生跌倒。
(4)、重點科室(手術室、血透室、icu、重癥醫學科等)主動與電工維修班聯系,進一步了解停電的相關情況,以便妥善安排停電期間的工作。
(5)、突然停電時,各科室醫護人員正在進行相關工作如手術、有創操作、病人的`搶救、病人正接受儀器設備監護治療中等情況時,及時與電工維修班聯系并告知相關情況。
(6)、在停電中可能對儀器設備有損害或藥品有損壞的,科室負責人或值班人員應第一時間趕到現場,并采取及時有效的應對措施,保證儀器設備及藥品的完好。
(7)、因停電造成計算機不能運行時,各科室及部門特別是臨床科室、收費室、藥房等應立即啟動網絡故障應急預案,同時向病人做好解釋工作。
2、安全保衛科
(1)、安全保衛科負責人接到停電通知后(特別是夜間),應將保安人員合理安排到重點科室、重點設備加強安全保衛工作,防止盜竊等意外事件的發生。
(2)、突然停電時(特別是夜間),安全保衛科負責人或值班人員,應立即增派保安人員到臨床科室、急診科,維護科室的正常工作秩序,保證醫療救護工作的正常進行。
3、后勤保障:
(1)、總務庫房人員接到停電通知后,應急立即檢查停電應急物質(如應急燈、電筒等)的數量、質量,保證臨床科室的需要。
(2)、在節假日、夜間突然停電時,當接到科室值班人員電話,需緊急領用相關物質時,必須立即到醫院,完成物質的配送。
總務科對停電事件進行分析總結。
(一)、預案制訂與修訂
本預案定期進行評審,根據停電事故處理實施過程中發現的問題及時進
行更新、修訂和補充。
(二)、預案解釋
本預案由總務科負責解釋。
(三)、預案實施
自預案發布之日起實施。
總務科
20xx.1.5
異常停電應急預案篇九
提高應對突發停電的能力,保障醫療工作正常開展。
將常1變壓器故障導致停電的部門迅速切換,由常2變壓器供電。
20xx年5月31日下午13點30分
門診樓、住院樓、高配間。
總指揮:xxx
副總指揮:xxx
組長:xxx
副組長:xx
組員:工程部、保安部
將演練方案通知各停電部門,準備應急燈等。
20xx年5月30日,高配間常1變壓器突發故障,導致門診樓、醫技樓、住院樓多部門停電,物業工程部迅速按照預案搶修,15分鐘后,將供電切換至常2變壓器,恢復供電。(此次演練,不影響手術室,血透室,icu等重點部門,因為這些部門裝有末端自動切換裝臵,應急時可自動瞬間切換至常2變壓器,保證正常供電)
1、總指揮xxx宣布演練開始。
2、高配間常1變壓器故障燈亮啟,工作人員迅速報后勤保障部、物業主管,同時實施搶修。
3、后勤保障部接報后即刻指揮安保中心,利用公共廣播系統發出突發停電通知,通知門急診、病區醫護人員維護秩序。進行安慰性宣傳,穩定門急診及關于電梯內病人或家屬的心情(電梯困人預案實施)。
4、物業接到通知后,工程部6名工作人員分成3組,分別進入門樓、住院樓的高配間和總高配間,將供電變壓器從常1切換至常2,恢復供電,并對常1進行排故。
5、電梯班負責各電梯巡視。
6、保安負責門急診巡視。
7、事后填寫突發事件上報院辦。
1、演練前準備工作要充分,宣傳工作要到位。