一﹑20年完成的主要工作
1。完成設計院的移交,收集電氣所有設計資料提供于設計院,正式開展與設計院的各項工作,將設計工作推向正常流程。
2。與設計院溝通、現場查看開閉所、變電所高低壓設備排列布置平面圖。與設計院專業人員交流設計意見,完成開閉所、變電所出圖。
3。配合電力安裝公司皮革館高低壓設備安裝完成工作。
4。配合各施工單位完成皮革館項目各個樓層強弱電電纜敷設,各樓層強電井動力箱位置排列和各樓層區域供電電源計量敷設到每個商鋪及通訊、網絡、監控位置。
5。完成精品商務樓變電所初步設計和統計后期工程用電量情況。
二﹑20年完成的主要工作
1。配合總包﹑監理﹑消防等有關驗收單位對皮革城達到合格工程,并且把電氣設備移交給運營部。
2。做好木雕文化廣場工程電氣圖審工作,發現有疑問的地方及時聯系設計院確認,確認后第一時間反饋給施工單位,同時配合土建﹑水暖工程師的工作。
3。精品商務樓配變所工程安裝程序及安全工作跟蹤直到月日送電運行,已完成空調機房電氣設備正常運行。
三﹑存在的不足及改進措施
1。溝通能力還應加強,沒有充分利用資源。
2。專業面狹窄,作為一名電氣工程師,應該是一專多能的,這樣才符合公司發展的需求。在以后的工作過程中,加強其他專業的學習,從而提高自己的業務、技術水平,時時嚴格要求自己,注重自身發展和進步,做到謹小慎微。
3。對于工作過程中的前瞻性、計劃性不夠強,在以后工作中提高自己對于會發生問題工作的預見性,盡量不出問題,當遇到問題時能做到有條不紊的處理。
明年會是更忙碌的一年,接下來的工作中我將緊密圍繞在公司的總體計劃綱領下,切實可行的完成自己的工作,更加努力,更求進步,使自己的工作能力有更大的提高,做一名合格的員工,爭取為公司創造更大的效益,在明年更好地完成工作。
電氣每月工作總結 電氣年終工作總結優質篇二
時間流逝,轉眼間年即將過去。回顧一年來走過的歷程,在項目部的正確領導下、在與檢修分廠電氣車間的緊密配合下,電氣專業安全、優質、高效的完成了全年的檢修維護工作。主要完成工作:一分廠電氣春檢,原磨4#棒磨機大修,蒸發、溶出低壓水泵節能改造,各片區電機二級保養及日常檢修維護。
一、遵章守紀,按規操作,實現了全年安全生產良好態勢
兵馬未動,安全先行。一年來,全體電氣檢修人員在“安全第一,預防為主,綜合治理”方針的指引下,嚴格遵守《電業安全工作規程》、嚴格執行“一對一”安全監護,很好的保證了自身的安全,為優質、高效的完成檢修維護工作打下了堅實的基矗每周進行兩次不少于1小時的安全學習活動,每月進行一次安全技術交底,明確告知工作中的危險點及發生事故的防范措施,讓每位員工在思想上時刻保持高度的警惕性。
此外,借助“安全活動月”的東風,進一步加強安全知識的宣傳普及。在二季度安全生產分析會上,集團公司卞總從安全管理的高度、深度及廣度上,提出進一步統一安全管理工作的“三個認識”,即:進一步統一“關于安全責任”的認識、進一步統一“違章就是事故,對待違章要像對待事故一樣處理”的認識、進一步統一“所有事故都可以預防”的認識。
“三個認識”的提出,使我們對安全工作的認識提高到了一個全新的高度,從而進一步反省了自己、統一了思想、規范了作業行為,對如何預防事故,確保自身安全,杜絕違章操作指明了方向。一年來的安全工作來之不易,我們一定要戒驕戒躁,把好的工作習慣繼續延續下去。
二、精心組織、嚴把質量關,大小修技改任務圓滿完成1、一分廠電氣春檢
春檢包括:原磨、蒸發、溶出、沉降四個片區和3個10kv高壓配電室及設備、7個400v低壓配電室及設備、22臺變壓器,以及各片區所有的電纜橋架、電動機、控制箱、檢修箱的衛生清理、螺絲緊固、防雷設施和接地裝置試驗、缺陷消除和預防性實驗等。
今年春檢共辦理電氣專業向檢修移交書大票9份、一種工作票61份、二種工作票66份。變壓器5臺油面低補油,消除隱患抽屜開關2處,消除滲油變壓器3臺,消除高配—接地刀閘機構故障3處,更換空氣開關10套,更換按扭開關5套。pd5高配2#高壓泵房變壓器綜合保護合閘指示無顯示處理,空壓站2#干式變壓器溫控儀操作失靈及一組冷卻風扇線圈壞處理。
2、磨機大修
成立了大修工作小組,以電氣負責人為總指揮,電氣技術員為技術指導,安全員全面負責大修過程中安全工作。從安全、管理、質量等方面進行合理分工、相互配合、嚴格把關,保證了大修工作的順利進行。另外,提前做好了備品備件的統計與提報工作,確保大修正常使用,沒有因為缺少備及響大修進度。
大修包括內容:定轉子各部分及電機端蓋檢查,電機解體前測量定子繞組絕緣電阻、直流電阻,電機轉子抽芯,電機內外各部位衛生清掃,電機軸承清洗檢查,電動機檢修后的回裝,電機檢修后測量定子繞組泄露電流及直流耐壓、交流耐壓試驗、絕緣電阻及吸收比、直流電阻,液體啟動器一、二次接線進行檢查,大修后電機的空載、負載試車。此外,完成32臺輔助電機的保養工作。4#螺旋風機更換前后軸承、4#球磨機進料端高壓油站1#電機更換風葉、4#泥漿泵電機更換接線板。
通過對4#棒磨機的大修工作,保證了該系統的良好運行,很好的滿足了生產的要求。但是,在驗收簽字過程當中電氣車間和生產技術部對我們提出許多寶貴建議,我們一定會參考、總結經驗教訓把今后的大修工作做得更好。
3、蒸發、溶出低壓水泵節能改造工作
為了實現節能環保的要求,特進行此次改造工作,該項目計劃從7月15日開始至9月3日結束共用時50天,原本計劃的工期在備品備件未及時來到的情況下進行了拖延,全部工作于9月20日結束。
進行此次改造的電機有蒸發片區s134過料泵電機2臺、二次冷凝水泵4臺電機、溶出片區eds冷凝水泵4臺,共計10臺。此次改造所涉及的內容有:電纜溝制作、盤柜底座制作、盤柜安裝、控制電纜敷設及動力電纜1779米敷設、接線、變頻器調試、電機試轉、防火封堵。
4、日常維護檢修工作
面對氧化鋁廠強酸、強堿的環境和設備的不斷老化,給生產流程的正常運行帶來了許多隱患,也給我們的日常維護工作帶來了諸多不便。
月日,蒸發pc111電機運行電流已經遠遠超過額定電流但仍未跳閘,經檢查發現電機溫度已經相當高,隨后聯系相關人員對電機進行解體檢查,發現定子繞組滲油嚴重,再不更換將燒壞電機,于是全體檢修人員加班加點在晚上11點多電機終于更換完成,并且試轉正常。
月日上午9點左右蒸發片區主控室通知電氣檢修:“蒸發pc110電機開不起來”,檢修人員立即趕往現場檢查處理。檢查低配室抽屜部分,未見有任何報警,僅主開關跳閘。現場測試發現電機三相對地絕緣為零,隨后通知機務人員對電機進行拆除和更換,下午15時20分電機更換完畢,空載試轉正常運行。
經分析軸承與軸之間配合過松導致軸承內圈轉動產生高溫,至使轉子軸徑磨損,從而使軸承內部的潤滑脂摔至定子線圈上,導致定子線圈絕緣降低造成線圈擊穿。
通過對問題的及時發現與處理,沒有影響蒸發系統的正常生產,并且短時高效的完成檢修任務受到了業主的一致好評。同時,我們對今后更好的做好檢修維護工作也充滿了信心。
5、電機二級保養
年電機的保養工作我們一直作為重點來抓,并且取得了顯著的成效。蒸發片區保養電機55臺,沉降片區保養電機42臺,溶出片區保養電機29臺,原磨片區保養電機49臺,與其他維護單位比較,我們做的最好并且受到了業主的好評和獎勵。
通過對電機的保養,可以及時發現一些平時巡檢發現不了的問題并且能夠進行處理,避免了不必要的設備損壞。通過對保養后的電機進行觀察,發現運行穩定性大大提高,能夠很好的滿足生產的需要。
三、面對人員緊張狀況,眾志成城、渡過難關
今年6月份,由于二期工程的投入生產,一部分主力人員被抽調過去,這大大降低了我們的實力,先前的兩個班組也只能合二為一,無形之中工作量加大了許多,但是這樣的情況并沒有好轉反而是雪上加霜。
由于執行兩班倒制度,導致部分勞務人員辭職,面對人數和實力大大減弱的情況,全體電氣人員并沒有退縮,而是凝成一股勁,埋頭苦干,加班加點,渡過了最艱難的時刻。
后來,在幾次申請之下,人員總算配齊,但力量遠遠達不到先前水平,還需要我們進一步努力,做好以老帶新,通過最短的時間來培養一支技術過硬的檢修隊伍。
四、需要進一步加強和改進的方面
1、繼續加強班組管理水平,不定期開展班組交流會,了解班內成員的思想狀況,讓全體電氣人員樹立服務意識、憂患意識、全局意識,以豐匯事業為己任,不已豐匯利益為己有。
2、組織全體電氣人員,進行專業知識和技能的學習培訓,提高自身水平,讓每個人都能獨當一面。
3、進一步提高檢修質量,嚴把質量這道生命關卡,讓豐匯檢修品牌在市場經濟的浪潮下立于不敗之地。
年在全體電氣檢修人員的共同努力下,克服了重重困難,并且取得了驕人的成績,受到了業主的充分肯定,全年的檢修維護工作劃上了圓滿的句號。
但是,成績是屬于過去的,要想把檢修維護工作的做得更好,我們還任重而道遠。
在接下來的一年里,我們會繼續已“服務業主、精心維護”思想為指導,強化管理,本著“安全本質化和檢修標準化”的要求來展開工作。
回顧過去、總結經驗,面向未來、開拓創新,在今后的工作中我們會以更高的標準來要求自己,讓“”的精神在這片土地上煥發光茫。
電氣每月工作總結 電氣年終工作總結優質篇三
歲月如梭,我已在十三化建工作了五年。在這五年的摸索中,我由滿臉稚氣的學生蛻變為有只定孖技術和管理經驗的項目技術管理人員。下面我對自己的成長歷程和工作心得做一簡要的總結,以求取得更大進步,為公司服務。
我叫,是一名電氣技術管理人員,xx年被公司評為助理工程師,xx年取得全國造價員資格證書,通過了全國二級建造師資格考試,現工作于陜西奧維乾元3052工程項目部下屬的工程部門。
xx年8月我應聘到中國化學工程第十三建設有限公司。施工五年間我參與了寧波煙臺萬華聚氨酯項目、大連大化拆遷項目、內蒙吉蘭泰pvc項目、江蘇靈谷大化肥項目、沈陽石蠟化工檢修項目以及現在的陜西奧維乾元3052項目,共計6個項目。
參加工作伊始,在六公司電儀隊學習。三個月的挖電纜溝、放電纜的實習日子磨練了我的意志,培養了我任勞任怨的工作態度;配電柜接線、設備調試等工作的親歷親為,使我養成了精益求精的工作習慣。時任寧波煙臺萬華聚氨酯項目的經理***、總工***對我們剛參加工作的學生給予關懷和幫助,使我明白“勤能補拙是良訓,一分辛苦一分才”的道理,我利用業余時間學習已竣工圖紙,向工人師傅請教問題,讓我在工作中得到了鍛煉和提高。
之后的三個項目我有幸在***經理,***經理、***總工的領導下工作,他們都是公司資深的項目管理人員,有著多年的項目實戰經驗。在他們的關懷指導下,我的專業技能有了更大的進步并學到了一些項目管理的知識。他們的管理理念是我今后勝任更大工作任務的巨大財富。
以下是結合幾年來的工作經驗,總結我對電氣技術管理工作的心得:
(1)審查施工圖紙,為圖紙會審做前期準備。審圖要注意電氣與土建、安裝等專業存在接口方面的問題。如電氣接地、照明預埋位置是否與土建結構及現場實物相沖突,電纜橋架是否與安裝管道位置相碰,電氣盤柜尺寸與土建預留是否相一致等。(2)根據圖紙提報材料計劃。可分兩次提報。一次可按圖紙實際用量提報,為現場施工提供保障,另一次可根據現場變更或設計變更提報,并根據情況和經驗增加余量。提報時要注意電氣設備的主要參數是否正確,一些材料的接口也要和電氣設備接口一致。
與設計一致(如設備的電壓等級、絕緣等級、防腐防塵防爆等級、額定電流、功率等)。驗收合格后簽字確認,重要設備由監理、業主、施工三方共同驗收。電氣材料的存放場地要防雨通風,避免電氣材料雨淋、受潮,最好采用原包裝保存。
現場達到施工條件可進行施工,一般順序?1)電氣接地、照明施工;(2)電纜橋架敷設、動力管敷設;(3)配電盤柜、電氣設備安裝;(4)電纜敷設接線;(5)電氣設備交接實驗、調試;(6)單機試車、試運行。電氣接地及照明要隨時了解土建進度,及時根據現場情況進行接地預埋、照明管暗配預埋。照明的接線施工完畢要用萬用表進行必要的絕緣電阻測試后,方可送電試亮。照明施工完畢要注意成品保護。動力電纜的敷設要根據電纜敷設方案進行,保證電纜橋架內電纜整齊、有序。敷設時要注意電纜的彎曲半徑,并不得受到外力損傷,同時保證電纜預留的長度。主要配電設備或機組一般由業主確定電氣生產廠家,按照圖紙進行生產制作。這些設備或機組在進行通電前,施工單位除要進行必要的實驗(配電柜內斷路器、高壓開關、避雷器的相關實驗)外,還要在電氣設備的生產廠家技術人員的配合下進行通電前的調試。調試過程中對于電氣設備或設備內的開關、綜合控制器等部件要根據自有的說明書進行操作和設計參數。調試的控制保護值及整定值達不到設計的功能不準送電。
資料控制必須與現場施工同步。資料采用哪個部門標準應有監理單位下發的正規文件確認。做資料要多與監理溝通,避免資料形成后與監理意見不統一造成資料返工。電氣施工主要控制的技術資料有圖紙會審、技術交底等管理資料,也包括隱蔽工程(如接地、照明暗配、動力管暗配)、電氣設備和電纜的試驗、調試、試運行資料,其參數要在進行試驗、調試、試車過程中真實記錄。需要記錄的參數由技術資料表格中需要填寫的項確定(可在試驗、調試、試車前準備好相關表格)。技術資料形成按表格簽字欄進行簽字確認。
:(詳細參考gb50150-xx)
5.1交流電機的主要試驗項目:(10kv及以上)
1)繞組的絕緣電阻及吸收比測量。
2)繞組的直流電阻測量。
3)定子繞組的直流耐壓試驗和泄露電流測量。
4)定子繞組的的交流耐壓試驗。
5)電動機空載轉動檢查和空載電流測量。
5.2電力變壓器的試驗項目(根據電壓和容量確定試驗項目)
1)測量繞組連同套管的直流電阻。
2)檢查所有分接頭的變壓比。
3)檢查變壓器的三相接線組別和單項變壓器的引出線的極性。
4)測量繞組連同套管的絕緣電阻和吸收比。
5)測量繞組連同套管的介質損耗角。
6)測量繞組的直流泄露電流。
7)交流耐壓實驗。
8)絕緣油實驗。
9)額定電壓下的沖擊合閘試驗。
5.3斷路器的試驗項目(10kv及以上)
1)測量導電回路的絕緣電阻。
2)交流耐壓試驗。
3)斷路器的分合閘時間測定。
4)測量斷路器主觸頭分合閘周期性。
5.4電力電纜的試驗項目:
1)測量各相之間及對地的絕緣電阻。
2)直流耐壓試驗及泄漏電流測量。(10kv及以上)
3)交流耐壓試驗。(10kv及以上)
4)充油電纜的絕緣油試驗。
6、電氣施工中的主要施工方案:
1)電氣工程施工方案(整體施工)
3)電氣設備交接試驗方案。
4)變電所/配電室的受、送電調試方案。
5)電氣設備單機試運行方案。
作為一個電氣技術管理人員應有高度的責任心,充分應用自己的專業知識,深入、細致地搞好電氣工程的技術、質量、簽證、進度、安全等管理工作。
全面的國家級規范和標準。我們要及時跟上現代電氣施工的發展,掌握各系統的技術狀況。電氣施工是一項綜合的、系統的工程,而且在技術和應用上發展很快,投資比例不斷提高。有些系統的技術已經比較成熟,但電氣設備、材料及元件種類繁多,并且還在不斷改進、更新換代,要想全面掌握各種電氣產品的性能,不經過一定的努力、沒有一定的經驗積累是很難做到的。我們必須不斷地更新知識以充實自己,深入了解和掌握各種電氣設備和產品的技術性能,只有這樣才能跟上時代的發展,與時俱進。
電氣工程師還必須具有綜合能力,如工程概預算、招投標、工序銜接及工種配合、各種關系的協調等等。
望不足之處,敬請批評指正。
電氣每月工作總結 電氣年終工作總結優質篇四
本人xxxx,xxxx年7月畢業于xxxx工業大學自動化專業,8月進去xxxx電廠工作,進入電廠學習第一次的專業是除塵脫硫運行,通過自己努力拼搏,不斷進取,于xxxx年7月被聘為助理工程師。在此工作期間,我鉆研專業,不斷進取,努力學習專業技術知識。在本職工作上獲得領導的認可。xxxx年5月份被調入集控電氣運行專業學習,從學習巡檢到成為主操我用了不到1年得時間,在集控全面學習了運行專業知識。同年考入工程碩士,繼續學習。學習專業控制工程。xxxx年4月被調入檢修熱工專業,主要從事公司電廠控制系統工作。
現將本人任現職以來的專業技術工作總結如下:
xxxx年7月份我進xxxx電廠工作,第一個學習的專業是除塵和除灰專業,前后參與了電廠除塵、除灰設備的籌備、調試以及運行后的及時改進工作。
在除塵和除灰工作期間,我主要負責除塵和除灰的運行、維護、培訓工作。并針對除塵熱工控制系統在運行中提出系統完善計劃。在進入調試階段,為了更好地掌握控制系統功能,負責并參加了前后s系統組網、值班制度、控制畫面設置、系統組態、畫面制作修改、系統下裝等調試工作。通過這次系統籌備、調試工作以及后期設備運行的鍛煉,使自己的專業知識更加豐富,同時也使自己綜合素質得到進一步的提升。
xxxx年3月份針對干渣系統特點及環境,對其進行了改造,減少干渣系統老堵渣的問題,保證了電廠鍋爐的安全穩定運行;xxxx年4月我被調入集控電氣運行后,進行了xxxx發電廠得升壓站改造,以前的220kv是一個升壓站,通過改造,成為2個獨立的升壓站。將原來的雙母線結構升級為4段母線結構。增加了1個母聯間隔、2個母線pt間隔、2條電源出線間隔。在改造期間,我們進行大型操作42次,技術改造27點。無一次違章及失誤操作。xxxx年3月份根據電廠汽輪機ets跳閘保護系統的特點,對其進行了優化及改造,通過改造,避免了機組保護誤動,保證了電廠安全經濟運行。
在技術上用心鉆研,理論每天溫習操作規程,并在班組學習的各種交流途徑不斷提高自我的技能;實踐上嚴格遵守運行規程,培養個人獨立操作能力,保證不發生誤操事故,把工作中遇到的問題和取得的經驗、注意的事項隨時記下來,虛心向?qū)9ず皖I(lǐng)導請教,經過努力,xxxx年我從副操職位升成主操職位。但深知要想電氣專業學透學精,還需要時間的磨練、知識的積累,循序漸進,一日才比一日強。
1、參與了#1機組大修,期間順利完成了檢修標準項目1503項、特殊項目33項,改造項27項,金屬檢驗23項,壓力容器定檢27項,全過程未出現一起安全事故。
三通管的上部管道和供熱蝶閥相連,供熱蝶閥上法蘭和連通管法蘭相連的方案。額定供熱抽汽量定為150t/h,最大供熱抽汽量定為200t/h,對應的抽汽壓力0。30mpa左右,抽汽溫度為253。4℃。為考慮汽輪機在低電負荷下供熱的可能,最低的抽汽飽和溫度定為119℃,對應的抽汽壓力為0。196mpa,改造為后大大提高了廠用氣率,更加提高了電廠經濟效益。
3、參與xxxx電廠dcs系統升級改造公司,解決系統中不足的保護問題,為xxxx電廠的設備穩定做出了巨大的貢獻。
從工作開始中,我更加深刻認識到學習的重要性,沒有學習就沒有進步,在不斷的學習實踐中努力提升自己的專業素質和個人綜合素質。俗話說:“工欲善其事,必先利其器”。在學習專業技術理論上,采取內外結合的原則,以自學為主,以公司培訓為輔。幾年來,我一直保持了不間斷的學習,并在實際工作中發揮了有效的指導作用。xxxx年時候開始讀工程碩士控制專業。職業資格中級技能獲得熱工程控保護工、集控值班員、電氣值班員、電除塵值班員。
學習中,我不忘記自己是一名黨員。在學習專業技術知識的同時,我也不忘加強自身政治理論的學習,注重自身的思想建設,不斷提高自己的政治素質。工作這幾年,在發電運行部的時候,我是黨支部的組織委員,在檢修部的時候我是黨支部的宣傳委員。在工作中對自己提出更高的要求,我會以一名共產黨員的嚴格標準來要求自己,在自己本職工作中做出更大的貢獻。
電氣每月工作總結 電氣年終工作總結優質篇五
本人于畢業于xxxx電力高等專科學校,所學專業為電氣工程及其自動化,自進入xxxx電業局電能計量中心參加工作至今。在這三年中,我先后在xxxx電業局電能計量中心的互感器外檢班、互感器內檢班、單相電能表班從事生產一線工作。在各位領導和同事的支持和幫助下,自己的思想、工作、學習等各方面都取得了一定的成績,個人綜合素質也得到了一定的提高,下面就從專業技術角度對我這三年來的工作做一次全面總結。
電力企業是一個特殊的行業,它需要職工有良好的自身能力和心理素質,因此我不斷學習各種技能,努力學習和掌握電能計量相關知識及其現場設備特點,了解電力計量裝置的構造和組成,同時能根據各類電氣設備的需要,掌握相關的電工基礎、二次接線相關技術專業知識,能根據現場電氣設備運行情況選擇最佳電能計量裝置配置情況,根據實際運行經驗,正確處理電氣系統的計量裝置故障以及突發性事故,通過自身的努力初步了解班組管理和生產技術管理的基本常識,進一步加強自己的業務水平。
電能計量屬于測量,源于測量,而又嚴于一般測量,它涉及整個測量領域,并按法律規定,對測量起著指導、監督、保證的作用。計量與其它測量一樣,是人們理論聯系實際,認識自然、改造自然的方法和手段。它是科技、經濟和社會發展中必不可少的一項重要的技術基礎。計量與測試是含義完全不同的兩個概念。測試是具有試驗性質的測量,也可理解為測量和試驗的綜合。它具有探索、分析、研究和試驗的特征。電能計量裝置是指由電能表、以及與之配套的計量用電流互感器、計量用電壓互感器和連接它們的二次回路,以及計量箱(柜)等統稱為電能計量裝置。
從參加工作,領導為了讓我盡快轉變角色,熟悉工作環境,適應生產要求,我先后被分配至xxxx電業局電能計量中心的互感器外檢班、互感器內檢班和單相電能表班從事互感器檢定、智能電表檢定工作。
工作伊始,我發現學校里學到的專業知識同生產實際有很大的不同和差距。為此我努力學習電能計量相關知識,努力提高自己的崗位勞動技能,在短短的一年內,我主動吸收老師傅們的工作經驗,虛心向他們請教工作中的技術問題,并通過自己的努力,迅速掌握了互感器及其電能表相關知識,對互感器及其電能表的構造、工作原理和相關參數都進行了充分的了解。
在跟隨老師傅們勤下現場,并對照自己原有的各項知識使自己的理論知識和實踐更好的結合,一方面放棄休息時間利用各種資料進行專業學習,有針對性地強化自己的專業知識儲備;另一方面對自己不清楚的問題向老師傅求教,勤思、多做、苦學、牢記。利用較短的時間學會了各種現場電能計量裝置技術要求和參數,弄清楚各個計量裝置的運行原理和銘牌參數,并利用配網調度圖分析線路的運行情況,給自己增添了許多工作信心,豐富了自己的實踐經驗。我參加了xxxx局管轄范圍內110kv及以下電力互感器的檢定改造工作,我主要負責110kv及以下電力互感器的檢定工作、大客戶計量裝置信息收集整理。
經過半年的努力終于圓滿完成了工作,最后我又把大客戶計量裝置運行資料進行整理上報生計科通過現場數據的收集和整理將先進科技手段以及管理手段應用到實際工作中去,同時應用電子表單將收集的資料歸類,及時更新客戶資料,并將舊的資料進行銜接、更新,使資料與現場相符,與設備相符,進一步完善了大客戶資料,保證了數據真實性,為真正指導生產管理提高了工作效率和管理水平奠定了基礎。
我還參加了新安規和工作票的培訓。今年我又被定為線路的工作票簽發人,這使我身上的擔子更重了。因為工作票簽發人的安全責任很大,他的一點疏忽可能就會造成很嚴重的后果,他不僅要保證工作的必要性和安全性,還要看工作票上所填安全措施是否完備,更要保證所派工作負責人和工作班成員是否適當和充足。于是我開始勤下現場,積極熟悉城區的各條街道名稱結合配網圖,了解了城區范圍內的高低壓線路的運行情況,認真學習《電力工業技術管理規定》、《電業安全工作規程》和《電業生產事故調查規程》,熟練填寫各種工作票和措施票,并進行危險點控制與分析,為工作票的正確簽發奠定了堅實的基礎。
年初,我被分配到xxxx電業局電能計量中心互感器內檢班,主要負責互感器室內檢定以及班組培訓員的工作。此時,正是xxxx電網大改造的時期,互感器檢定任務重,互感器種類繁多是我們面臨的一大考驗。通過對班組人員的了解,我們制定了合理的工作方案,調整了人員分配,不僅保證了檢定任務能順利完成,還保證了班組相關資料能正常開展。
通過運用合理的管理方法,加上大家的努力,我們互感器內檢班組評選上“xxxx電業局五星級班組”稱號,自身也被評選為上“五好員工”稱號,自己工作自信心得到了大幅提高。
我不僅努力學習專業知識,還參加了xxxx電業局觸電急救內訓師培訓,通過自身努力順利成為xxxx電業局觸電急救2級內訓師,主要負責現場工作班組以及計量中心觸電急救培訓。
在完成好本職工作的同時,我還不斷學習新知識,努力豐富自己。先是進入xxxx大學進行了本科的進修,通過自身努力順利畢業,獲得了xxxx大學電氣工程及其自動化專業本科文憑,由于表現優異還被評選為“優秀班干部”稱號。為了更好的完成學業,我重新學習了電力系統相關知識,業余時間去圖書館收集電力系統及其電能計量相關知識,通過合理安排時間,不僅按時圓滿完成了單位各項工作也從本科進修中充實了自己。
總的說來,在這三年來的電力生產管理工作中,自已利用所學的專業技術知識應用到生產實踐中去,并取得了一些成效,具備了一定的技術工作能力,但是仍然存在著許多不足,還有待提高。在今后的工作中,自已要加強學習、克服缺點,力爭自己的專業技術水平能夠不斷提高,更能適應現代化電力建設的需求。
以上就是我從事電能計量工作三年多以來的專業總結。總結是為了去弊存精,一方面通過技術總結,在肯定自己工作的同時又可以看到自己的不足和缺點,在以后的生產和工作中加以改進和提高,精益求精,不斷創造自身的專業技術價值,另一方面,通過這次資格評審,從另一側面看到別人對自已的專業技術水平的評價,從而促使自己更加從嚴要求自己,不斷提升知識水平和勞動技能水平。
三人行必有我師Ｒ堅信在日常的工作中相互學習、相互請教,自已的業務水平必定能更上一層樓。活到老,學到老,知識無限的,學習是不可停止的。在今后的工作中,我將以飽滿的熱情投入到本職工作之中去,更好在電力建設行業中發揮自己的技術專長,為企業創造更高的經濟效益為企業、為國家做出更大的貢獻。
電氣每月工作總結 電氣年終工作總結優質篇六
在20xx上半年里,由于自己走入了一個全新的工作崗位,自己感覺在管理方面所欠缺的太多,不是在以往的專工崗位上所做好就行,這一新的崗位上需要太多的不同方面的知識結構,才能在日常工作中得心應手。為此加強自覺學習的動力,虛心向部門的老師傅請教本專業以外的知識,不斷理清工作思路,總結工作方法,將部門所交代的任務順利完成。
1、圓滿地完成#2機組3月份的c級檢修的電氣專業項目的計劃。
2、圓滿完成#2爐#2脫硫變的安裝恢復工作。
3、完成輸煤斗輪機主站人機界面維修與安裝恢復的合同簽定與實施工作。
4、按部門要求,制定電氣專業、熱工專業的設備衛生責任區劃分制度。
5、及時完成現場精細化、安全辦工、日常的缺陷消除工作。
1、對新的東西學習不夠,管理工作上往往憑經驗辦事,憑以往的.工作套路處理問題,表現出管理工作上的不能大膽創新,心存顧慮,與部門的整體管理工作脫節,今后要在此方面加強整體方面的意識。
語,這些情況不利于班組之間的團結,今后要從思想上加以教育或處罰,為電氣專業班組創造良好的工作環境和形象。
1、定期召開班組長以上工作會議,兼聽下面員工的意見,敢于薦賢納才,將好的工作作風與好人好事不遺余力地加以表揚,并加重獎,使檢修部每個人員崇尚對的加以表揚與獎勵、錯了就要受到重罰,行成一種正能量,將那些平常自認為自己平常干活最多,所得到的最少人員,在部門員工之間沒有幾句好話的人受到不同的待遇,那樣檢修部就會逐步走入一個正能量的方向上來。
2、在班組長以上的工作會議上,總結一周來工作成績與問題,及時采取對策,將問題消滅在萌芽狀態下。
3、設備檢修部由于歷史的原因,部門人員從老廠人員進行組建,以住所做的設備檢修工作,廣大干部與職工在不懈地努力,但在廠部方面,檢修部所面臨的各個部門,需要不停地應對各方面的工作,可以說是活干了不少,好沒有落下,罰款不少,獎金沒見,工資不高。造成檢修部內部上下冤氣十足,由此所造成的是各項工作你干好了,別人總有一種隔著門縫看人的感覺。隨著我廠設備運行進入了一個重點維護期,設備檢修部在短短的半年中,不關處于什么原因,先后更換兩屆領導,可以看出廠部對檢修部的重視程度。回顧今年上半年,檢修部在先后的兩屆領導的帶領下,嚴以律已,在部門的大事大非上有原則,有立場,檢修部在各項工作中所呈現的精神面貌大為改觀,這是一個可喜的開頭,為此,現如今檢修部更應在此工作中下大力氣,注重部門領導的模范帶頭作用,重點塑造設備檢修部新形象名片。