在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?以下是小編為大家收集的優秀范文,歡迎大家分享閱讀。
主題評審意見回復函簡短一
受濟南市發展和改革委員會的委托,濟南智華咨詢有限公司根據國務院《關于加強節能工作的決定》(國發[20xx]28號文)和國家發展和改革委員會令(20xx年第6號)《固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法》的要求,組織電氣、給排水、能源管理等方面的專家對濟南市市政工程設計研究院有限責任公司編制的《濟南泉城水務有限公司分水嶺水廠技改工程節能評估報告表》(以下簡稱“節能評估報告表”)進行了函審。專家本著科學、客觀、公正、負責的精神,對本《節能評估報告表》進行了認真審閱后形成如下評審意見:
一、評估依據
1、嚴禁采用 “”相關規劃綱要;
2、更新過期作廢標準,如:《城市污水回用設計規范》采用gb 50335-20xx《污水再生利用工程設計規范》;更新《3-110kv高壓配電裝置設計規范》采用gb50060-20xx版;
3、刪除本報告未涉及的標準規范,如:《固定資產投資工程項目可行性研究報告及初步設計節能篇(章)編寫通則》(q/cnpc64-20xx)。
二、項目所在地能源供應條件
應明確水廠電力供應的具體變配電站單位、距廠區的距離和方位,并分析其供電容量、現有負荷,說明供應條件是否滿足項目后期運行
能源需求。
三、工藝流程與技術方案
1、對于改擴建項目,應對原有工藝、技術方案進行說明,但該節內容主要是改造后的工藝流程與技術方案對能源消耗的影響,須增加相關內容;
2、項目場區東西高差較大,“節能報告表”應補充說明項目原有及新增凈水設施平面及高程布置方案,分析如何利用自然高差降低能耗措施及效果;并說明如何處理原有設施與新增設施的關系,盡可能在項目建設期保持正常運營的前提下達到節能降耗的要求。
四、主要耗能工序、耗能設備、輔助生產系統
1、復核生產工藝年運行時間,完善主要用電設備年耗電量計算過程;
2、補充慮膜的產水率數據,并與同行業進行比較,進行先進性分析;
3、對耗電較大的膜濾池,建議增加監測和控制設施,確定合理用電工況;
4、主要水泵耗電量計算統計不完善,應補充遺漏設備;
5、補充工業增加值和萬元工業增加值能耗指標,并與省、市相關能耗指標比較分析;
6、明確項目采暖方式為集中供暖或者自設空調采暖,并計算空調運行實際年耗電量;
7、補充節水措施,補充水回用率。
五、節能技術措施、管理措施分析評估
1、該項目能源消耗較大,須組建能源管理體系;
2、增加該項目能源統計、監測等能源計量裝置的配置情況。
六、其他
1、請以《固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法》(國家發改委第6號令)中“節能評估報告表”的編制要求,增加該報告表“總體能耗指標(單位產品能耗、主要工序單耗、單位建筑面積能耗、單位產值或增加值能耗等)”相應內容;
2、項目能效指標分析中,盡可能針對山東省和濟南市同類水廠項目進行能耗指標橫向比較,分析項目的能效水平。
3、報告按完善、調整后的能源消耗量對項目各單位能耗分析評估。 該項目《節能評估報告表》內容相對完整,深度基本達到要求。經過評審,原則通過濟南泉城水務有限公司《分水嶺水廠技改工程節能評估報告表》的節能審查。對《節能評估報告表》中存在的問題,請報告編制單位會同建設單位根據專家評審意見做進一步修改和完善后,報評審單位再次審閱。
咨詢有限公司
年十一月十一日
主題評審意見回復函簡短二
關于《x有限公司分水嶺水廠技改工程節能評估報告表》的專家評審意見:
主題評審意見回復函簡短三
x市發展和改革局:
根據《中華人民共和國節約能源法》和《國務院關于加強節能工作的決定》,為加強固定資產投資項目節能管理,按照《固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法》(國家發展改革委 20xx年第 6號令)的要求,受貴局委托,x市節能和循環經濟協會于20xx年10月30日組織專家對工程咨詢有限公司的《商住小區一期建設項目節能評估報告書》(以下簡稱《節能評估報告》)進行評審。
根據項目性質,我會組織工程技術專家5人組成評審專家組,并選出為組長。
評審專家聽取了建設單位關于項目情況的介紹和編制單位對《節能評估報告》編制情況的說明,審閱了《節能評估報告》,比對相關資料,復核相關計算過程,形成如下評審意見:
一、本項目為新建工程,項目總投資37622.79萬元,建設地址位于x市東城街道x大道中x片區x,本項目總用地面積41913.93㎡,總建筑面積132779.55㎡。其中商業及公建配套建筑面積62096.32㎡;公寓建筑面積37877.27㎡;地下室建筑面積32805.96㎡。項目容積率2.32,建筑密度39.1%,綠地率15%。項目建成后的主要能耗是電力、天然氣,耗能工質新鮮水。電力年耗量752.40萬kwh,折標煤924.70tce/a;天然氣年耗量10.57萬m3,折標煤128.35tce/a;項目年耗水量15.28萬m3,項目年總用能量1053.06tce/a。
二、《節能評估報告》內容基本全面,深度基本符合《固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法》(國家發展改革委令第6號)的要求。《節能評估報告》的內容符合現行的相關法律、
法規、行業準入條件、產業政策和相關標準。
三、《節能評估報告》對項目所涉及的設備、照明、給排水、管理等方面的節能措施作分析,評估意見合理。
四、《節能評估報告》根據項目能源消費情況,分析比對項目所在地能源供應條件,該項目所在地能保障項目的能源供應。
五、經核算,項目新增能源消費量對x市“”能源消費增量“”。項目對所在地完成節能目標任務有影響。
專家組對《節能評估報告》中的各項內容提出以下建議: 1、 2、 3、
專家組經過綜合評估分析,同意該《節能評估報告》通過評審,建議按照專家意見修改后上報。
專家組組長簽名:
x市節能和循環經濟協會
年10月30日
評審專家簽署
主題評審意見回復函簡短四
關于《水務有限公司分水嶺水廠技改工程節能評估報告表》的專家評審意見
