河南鄭州市桐柏北路,五龍口南路以北、藍天路以西
鄭州大學環境工程專業全體同學
五龍口污水處理廠位于五龍口南路以北,藍天路以西,該系統服務范圍是:西環路以東,五龍口以南,南三環以北,桐柏路、嵩山路、沙口路以東,服務面積27平方公里,服務人口37萬,區內污水管網規模已形成,收集污水量每日9.6萬噸。于20xx年6月7日動工興建的,建設規模為日處理污水10萬噸,日處理回用水5萬噸,2004年12月28日通水調試,將經三級深度處理后的回用水輸送到金水河上游作為城市景觀用水,改變了金水河長期無水源的狀況,使貫穿鄭州市區的金水河重現“碧水清波”,美化了城市環境。目前,該工程廠外污水管道已全部完工,回用水管道基本完成,廠區土建工程已完成工程量80%以上。
五龍口污水處理廠目前日處理污水能力為10萬噸,其中二級深度處理的5萬噸向北通過五龍口明渠排入賈魯河,而另外5萬噸回用水原定為金水河的景觀用水,通過沿桐柏路鋪設的8.3公里的管道到達航海路金水河交叉口處入河。考慮到熊兒河改造問題,從20xx年9月份,我們開始向熊兒河注入回用水,其線路是自金水河注水口沿航海路東引到熊兒河,但是目前注水量遠沒有金水河大。五龍口污水處理廠現在每年為兩河供應的水源將在千萬噸以上,成為金水河、熊兒河景觀用水的穩定來源,確保兩河蕩漾清清水波,為市民提供優美的沿河休閑健身場所!
經過凈化處理的水源也成為高耗水企業的首選,鄭州燃氣發電有限公司每年就要從五龍口污水處理廠引進大量水源,作為其冷卻補充用水。據了解,東風渠清淤之后,蕩滌河底的中水也將來自五龍口污水處理廠。
1熟悉污水處理工藝及流程
2使所學的專業知識與時間相結合,加強了知識的應用性。
1進水井、粗格柵(規格為20mm),粗格柵為旋轉式的,用以除去比較大的漂浮物和顆粒比較大的雜質。
2提升泵,作用是提高進水的水位,以便往下級處理工序輸送污水。提升泵的揚程是12m,功率是90kw
3細格柵、旋轉沉砂池,細格柵的規格是6mm,可以攔截直徑大于6mm的顆粒物和懸浮物,旋轉沉沙池則是利用離心作用來分離無機不溶物,分離出的無機不溶物則直接輸送到固定的地方,有專車運走。
4改良氧化溝,水深6m,與普通氧化溝不同的是五龍口污水處理廠在氧化溝的前段添加了缺氧池和厭氧池。從配水井流入的水流入二池的流量分別為10%與90%,進行反應除去p和n,然后流進氧化溝中,有三臺鼓風機提供氣體,進行曝氣,采用活性污泥法,進行生物除雜。
5沉淀池
本廠采取的是中間進水的方式,污水一般在沉淀吃池中反應20小時后進行排放。直徑110m,由掛泥機進行定期清理底部積泥,1次/天,利用虹吸原理把積泥收集起來,再輸送到脫泥機房。
6脫泥機房
也是利用離心原理把底部積泥中的水份脫離出來之后把泥土通過傳送帶輸送到大型漏斗中收集運走。
7微型濾池、氧化溝、沉淀池。
1~~3一級處理4~~6二級處理7三級處理,氧化溝、沉淀池中的水速為,
這次實習使我們了解了城市污水、生活污水的處理工藝和過程,污水處理的方法、污水處理的裝置,達到理論和實踐相結合的目的。
污水處理廠專業實踐報告篇二
生產實習是學生大學學習很重要的實踐環節。實習是每一個大學畢業生必的必修課,它不僅讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,還使我們開闊了視野,增長了見識,為我們以后更好把所學的知識運用到實際工作中打下堅實的基礎。通過生產實習使我更深入地接觸專業知識,進一步了解環境保護工作的實際,了解環境治理過程中存在的問題和理論和實際相沖突的難點問題,并通過撰寫實習報告,使我學會綜合應用所學知識,提高分析和解決專業問題的能力。
(一)西區污水處理廠
實習時間:20___年10月19日――20___年11月29日
1、污水廠概況:
廣州經濟xxx污水處理廠是開發區管委會投資的重點環保工程,總廠位于廣州經濟技術開發區志誠大道西22號(西基工業區),占地面積7.86萬平方米。日處理工業廢水和生活污水3萬噸,遠景規劃為9萬噸。
廣州經濟xxx污水處理廠總廠于1992年9月破土動工,1994年8月建成投產。自建廠以來,本廠堅持實行全面質量管理,將人的管理作為質量管理的關鍵,生產運行管理作為質量管理的核心,設備管理作為質量管理的基礎,重視好每一環節,保證了污水處理的出水水質全部達到設計要求并優于設計規定的國家二級排放標準。重視和加強技術改造,在節能降耗方面取得了較好的經濟效益和社會效益。1999年和20xx年被評為全國城市污水處理廠運行管理先進單位和廣東省先進單位。本廠是華南理工大學、華南師范大學等高等院校的定點實習基地。
20zz年6月,本廠順利通過iso14000:1996環境管理體系認證,成為全國首家通過iso14000環境管理體系認證的城市污水處理廠。
該廠下轄污水處理總廠外圍8個提升泵站、廣州經濟技術開發區東區(出口加工區)污水處理廠、廣州經濟技術開發區永和經濟區(臺商投資區)污水處理廠。總廠采用外圍泵站提升輸水的形式,收集并處理廣州經濟技術開發區西區的工業廢水和生活污水。該廠的主要職能是負責污水泵站、污水處理、污泥處理的安全、正常運行,確保進廠的污水經處理后全部達標排放。總廠的職能部門有廠長室、副廠長室、生產科、技術科、綜合科、辦公室等。
生產科的主要崗位有泵站運行操作、污水處理操作、污泥處理操作、化驗及倉庫管理等。
2、處理工藝:
西區總廠采用以葉輪表面曝氣為主體的傳統活性污泥法工藝,全部使用國產設備。污水處理采用各種方法,將污水中的污染物分離出來或轉化為無害的物質,從而使污水得到凈化。污水處理方法分類:
(1)、物理處理法。如過濾法、沉淀法。
(2)、物理化學法。如混凝沉淀法。
(3)、生物處理法。利用微生物來吸附、分解、氧化污水中的有機物,把不穩定的有機物降解為穩定無害的物質,從而使污水得到凈化。活性污泥法是生物處理法的一種。
活性污泥法工藝是應用最廣泛的廢水好氧生化處理技術,其主要由曝氣池、二沉沉淀池、曝氣系統以及污泥回流系統等組成。
廢水經初次沉淀池后與二次沉淀底部回流的活性污泥同時進入曝氣池,通過曝氣,活性污泥呈懸浮狀態,并與廢水充分接觸。廢水中的懸浮固體和膠狀物質被活性污泥吸附,而廢水中的可溶性有機物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的營養,代謝轉化為物質細胞,并氧化成為最終產物(主要是co2)。非溶解性有機物需先轉化成溶解性有機物,而后才能被代謝和利用。廢水由此得到凈化。凈化后廢水與活性污泥在二次沉淀池內進行分離,上層出水排放,分離濃縮后的污泥一部分返回曝氣池,以保證曝氣池內保持一定濃度的活性污泥,其余為剩余污泥,由系統排出。
活性污泥反應的影響因素有以下幾個方面:
(1)、bod負荷率(f/m),也稱為有機負荷率。
(2)、水溫
(3)、ph值
(4)、溶解氧
(5)、營養平衡
(6)、有毒物質
曝氣裝置:
1、鼓風曝氣裝置
(1)微氣泡曝氣器
(2)中氣泡曝氣器
(3)水力剪切型空氣曝氣器
(4)水力沖擊式空氣曝氣器
2、機械曝氣器
(1)豎軸式機械曝氣器
(2)臥軸式機械曝氣器
3、活性污泥法的主要運行方式
(1)推流式活性污泥法
(2)完全混合活性污泥法
(3)分段曝氣活性污泥法
(4)吸附—再生活性污泥法
(5)延時曝氣活性污泥法
(6)高負荷活性污泥法
(7)淺層曝氣、深水曝氣、深井曝氣活性污泥法
(8)純氧曝氣活性污泥法
(9)氧化溝工藝
(10)序批活性污泥法
用傳統的好氧活性污泥法處理工業廢水是一種即經濟、凈化效果又好的方法,缺點是廢水中污染物的濃度會發生變化,特別是一些有抑制作用的污染物對細菌活性有明顯的抑制作用。在傳統法的基礎上,馴化好氧活性污泥,馴化后的活性污泥可以抗拒高濃度污染物的抑制作用,例如用馴化后的混合菌可連續降解有毒有機氯化物,有效地提高了凈化效果。另外,傳統活性污泥法的的污泥產生量比較大,這也是傳統活性污泥法的一個比較大的缺點。
此次在黃埔開發區污水處理廠的實習,使我在學生階段能夠程度深入學習活性污泥法的處理工藝。活性污泥法是目前處理城市和工業污水普遍采用的好氧生化處理技術。其工藝流程較為簡單,處理成本低,而處理效果好,bod/cod去除率高,因而能得到廣泛的青睞。隨著工藝技術的提高,序批式活性污泥法(sbr)得到越來越多的重視和應用。sbr法電氣化和自動化要求程度高,并具有超常的處理效率和處理難生化污水的能力,極大地節約勞力和用地面積,是較為先進且前景較好的處理工藝。
污水處理廠專業實踐報告篇三
一、實習時間
20xx-3-8
二、實習地點
陜西省xx縣城區污水處理廠
三、實習目的
鞏固和深化所學理論知識,培養謙虛、嚴謹、實事求是的科學作風,為從實習生向職業工作者過渡奠定扎實的理論與實踐基礎。掌握本專業基本工作內容、方法和專業技能,通過實踐不斷增強自學與獨立思考、分析和解決問題的能力。也可以了解工作人員的具體職能,便于以后的就業和努力方向。
通過對給污水處理廠、凈水處理廠的參觀,建立全面和系統的感性認識,熟悉處理廠工藝流程,總體布置及處理構筑物的類型,構造特點,運行和維護情況。也是將書本理論和實際聯系,進一步培養觀察和分析問題的能力。通過了解水廠運行管理過程中存在的問題和理論跟實際相沖突的難點問題是怎么解決的,并通過寫實習報告,進一步提高我們綜合應用所學知識去分析和解決問題的能力。
四、實習內容
1、收集資料
①實習單位概況:建廠歷史、生產方法和規模、工藝特點、主要產品。
②了解廠區地理環境及地形地貌:包括廠區平面及高程圖布置圖,廠區及周圍相關的水文、氣象和地質資料。
③了解污水處理廠的進出水水質情況。
④了解城市污水的處理方法。
⑤掌握主要工藝的運行過程,了解其主要控制指標以及變化情況。
2、閱讀圖紙
閱讀該廠的施工圖、平面布置圖高程布置圖及部分結構圖,結合圖紙和實際工程,使我們了解和掌握施工圖的內容和表達方式,為畢業設計奠定基礎。
五、污水處理廠簡介
1、污水處理廠簡介
xx縣城污水處理廠位于xx縣xx鎮xx村7組。項目建設規模為45000m3/d,建設用地為10.56畝,總投資4000萬元,其中廠區建2200萬元、管網建設1800萬元,覆蓋服務人口2.5萬人,服務面積1.34km2。xx縣城污水處理廠采用的是a2/o工藝,該工藝最大的特點就是同時具有脫氮除磷的效果。出水水質達到一級a標。主要收集現有城區(xx鎮)及城市規劃區內的污水,進行二級處理。污泥處理工藝采用生污泥直接脫水,泥處置近期為外運填埋。
2、污水處理廠出水水質
xx省xx縣城區污水處理廠出水水質見下表:
項目
進水水質/(mg/l)
出水水質/(mg/l)
codcr
310
≤50
bod5
175
≤10
ss
160
≤20
nh3-n
23
≤5
tp
4
≤0.5
六、無數處理廠工藝簡介
1.a2/o工藝脫氮除磷原理
a2/o生物脫氮除磷工藝是傳統活性污泥工藝、生物硝化及反硝化工藝和生物除磷工藝的綜合,其中各段的功能如下:
厭氧區:從初沉池流出的污水首先進入厭氧區,系統回流污泥中的兼性厭氧發酵菌將污水中的可生物降解有機物轉化為揮發性脂肪酸(vfa)等小分子發酵產物,聚磷菌也將釋放菌體內儲存的多聚磷酸鹽,同時釋放能量,其中部分能量供專性好氧的聚磷菌在厭氧抑制環境下生存,另一部分能量則供聚磷菌主動吸收類似vfa等污水中的發酵產物,并以pha的形式在菌體內貯存起來。這樣,部分碳在厭氧區得到去除。在厭氧區停留足夠時間后,污水污泥混合液進入缺氧區。
缺氧區:在缺氧區中,反硝化細菌利用從好氧區中經混合液回流而帶來的大量硝酸鹽(視內回流比而定),以及污水中可生物降解的有機物(主要是溶解性可快速生物降解有機物)進行反硝化反應,達到同時去碳和脫氮的目的。含有較低濃度碳氮和較高濃度磷的污水隨后進入好氧區。
好氧區:在好氧區聚磷菌在曝氣充氧條件下分解體內貯存的pha并釋放能量,用于菌體生長及主動超量吸收周圍環境中的溶解性磷,這些被吸收的溶解性磷在聚磷菌體內以聚磷鹽形式存在,使得污水中磷的濃度大大降低。污水中各種有機物在經歷厭氧、缺氧環境后,進入好氧區時其濃度己經相當低,這將有利于自養硝化菌的生長繁殖。硝化菌在好氧的環境下將完成氨化和硝化作用,將水中的氮轉化為no2和no3。在二次沉淀池之前,大量的.回流混合液將把產生的nox帶入缺氧區進行反硝化脫氮。
2、處理廠工藝流程
3、工藝流程各環節功能介紹
(1)、格柵
污水通過管網首先到達的是粗格柵,粗格柵的種類分別有:直格柵、弧形格柵、回轉式格柵、階梯格柵,粗格柵的間距一般在40mm左右,細格柵則在16-25mm左右,粗格柵的作用主要是攔截一些較大的漂浮物和懸浮物,以保證后續處理構筑物及設備的正常運行。經過首次過濾的污水就由進水泵運送到細格柵。細格柵則用來攔截一些較小的漂浮物和懸浮物。
(2)、沉沙池
經過細格柵的污水達到沉砂池,沉砂池分為三種:旋流式、平流式、曝氣沉砂池。沉砂池的作用主要是從污水中分離密度較大的無機顆粒,以重力分離為基礎,使無機顆粒沉淀。
(3)、生物反應池
經過沉砂池的污水就來到了生物反應池,生物法的定義:就是利用微生物新陳代謝功能,使污水中呈溶解的膠體狀態的有機污染物被降解并轉化為無害物質,使污水得以凈化,屬于生物處理法的工藝主要有活性污泥法、生物膜法等。活性污泥法是當前使用最廣泛的一種生物處理法。將空去連續鼓入曝氣池的污水中,經過一段時間,水中即形成繁殖有巨量好養性微生物的絮凝體—活性污泥。活性污泥能吸附水中的有機物,生活在活性污泥上的微生物以有機物為食,獲得能量,并不斷的生長繁殖,有機物被去除,污水就得以凈化。
污水與回流污泥首先進入厭氧池,厭氧池的主要功能就是釋放磷,使污水中的磷濃度提高,溶解性有機物被微生物細胞所吸收,使污水中的bod的濃度降低,nh3-n因細胞的的合成被去除一部分,使nh3-n的濃度下降,但此時no3-n的濃度不變。
在缺氧段中,反硝化菌利用污水中的有機物作為碳源,將回流污泥中帶入的大量no3-n和no2-n還原為氮氣釋放到空氣中,因此bod5濃度下降,no3-n濃度大幅下降,而磷的變化很小。
在好氧池中,有機物被微生物進一步生化降解,有機氮被氨化繼而被硝化,使nh3-n的濃度顯著下降,隨著消化過程no3-n的濃度增加,磷隨著聚磷菌的過量攝取,也以較快的數度下降。脫氮的前提是nh3-n應完全被硝化,好氧池能完成這一功能,缺氧池則完成脫氮功能,好氧池和厭氧池聯合完成除磷功能。
(4)、二沉池
二沉池的作用是使活性污泥與處理完的上清液分離,并使污泥得到一定程度的濃縮。二沉池分為:平流式、輻流式、豎流式
七、控制系統及上位監控系統
在實習過程中,我了解到各控制站如格柵、鼓風機房、進水泵控制、生物反應池等的控制系統大部分都是采用可編程控制器plc來進行生產控制的。
plc在現代工業控制領域中早己得到了廣泛的應用。以plc的控制功能而言,plc具有嚴謹、方便、易編程、易安裝、可靠性高等優點。它通用性強,適應面廣,特別在數字量輸入輸出等邏輯控制領域有無可比擬的優點。plc具有豐富的邏輯控制指令和高級應用指令,它提供高質量的硬件、高水平的系統軟件平臺和易學易編程的應用軟件平臺。另外,plc即有自身的網絡體系又有開放i/0及通訊接口,很容易組建網絡并實現遠程訪問。污水處理主要是順序邏輯控制,這正是plc控制的優勢所在。在眾多的plc生產廠家中,西門子公司的s7—300系列產品以其較高的性價比成為眾多用戶的首選。s7—300是模塊化的小型plc系統,能滿足中等性能要求的應用。模塊化、無排風扇結構,各種單獨的模塊之間可進行廣泛的組合以用于擴展。接口模塊(im)用于多機架配置時連接主機架(cr)和擴展機架(er),s7—300通過分布式的主機架(cr)和二個擴展機架(er)可以操作多達24個模塊。中央處理單元(cpu)集成有profibus—dp和mpi通訊接口,多點接口(mpi)用于同時連接編程器、pc機和人機界面等。信號模塊(sm)用于數字量和模擬量的輸入輸出。
上位監控系統采用組態軟件如組態王、wincc進行用戶環境的開發,用于生成用戶定制的人機界面來對系統進行監控。人機界面廣義上說是使用者與機器間溝通、傳達及接受信息的一個接口,通過這個接口,可以對控制對控制對象進行控制并設定相應的控制參數
八、實習心得與體會
為了拓展自身的知識面,擴大與社會的接觸面,增加個人在社會競爭中的經驗,鍛煉和提高自己的能力,以便在以后畢業后能真正真正走入社會,能夠適應國內外的經濟形勢的變化,并且能夠在生活和工作中很好地處理各方面的問題,作為我們最后的一次畢業實習為我們搭上了一個很好的平臺。
在企業還是在實驗室,都是要把我們在學校所學的理論知識,運用到客觀實際中去,讓它們在實踐中發揮他們應有的作用,正所謂是學以致用。學不能致用,那么所學的就等于零。理論在實踐中得到映證,實踐能讓理論更加的豐富多彩。可以說,畢業實習就是一種實踐,可為以后找工作打基礎。通過這段時間的實習,我學到了一些在學校里學不到的東西,它不是書本上純粹的東西。因為環境的不同,接觸的人與事不同,從中所學的東西自然就不一致。在經濟飛速發展中國現代社會,隨著世貿的加入,國內外經濟日趨變化,每天都不斷有新的東西涌現,在擁有了越來越多的機會的同時,也有了更多的挑戰,剛學到不久的東西可能在轉眼間就會隨著時間而貶值。中國的經濟越和外面接軌,對于人才的要求就會越來越高,同時對人才的質量要求也越來越高,條件越來越苛刻。因此,這就要求我們不斷從生活中,實踐中學其他知識,不斷地從各方面武裝自已,才能在競爭中突出自已,取得勝利。
這次小河污水處理廠實習讓我懂得了我們在實際當中要用自己的腦子認真地想問題,用自己獨特的方式解決好問題,從中得出自己獨到的見解以及更好的解決方案。這樣我們就有了更多更廣的知識層面去應付工作上的各種問題,作為一名新世紀的大學生,應該懂得與社會上各方面的人交往,處理社會上所發生的各方面的事情,這就意味著大學生要注意到社會實踐,社會實踐必不可少。畢竟,不久之后,我已經不再是一名大學生,是社會中的一分子,要與社會交流,為社會做貢獻。紙上談兵會讓我們與社會感覺格格不入,以后的人生旅途是漫長的,我們要把自己鍛煉成為一名合格的、對社會有用的人才。
通過在小河污水廠實習,我認識到了許多不足之處,也認識了其中不少的問題,過去靠單一的書本知識去想象實際中的問題往往有些片面,在實際應用當中站不住腳跟。從實習之后才真正了解到深入實踐,在實踐當中認識問題會更加地深刻,才能更好掌握有用的課本上的知識,真正做到理論與實踐相結合。在這次實習中,我得到了指導老師的及污水處理廠、同學們的熱心幫助,他們的行為讓我非常的感動。學習是沒有止境的,只有充實的頭腦才會適應這一個激烈競爭而又時刻變化的社會。
污水處理廠專業實踐報告篇四
水是生命之源,更是我們人類能夠可持續發展的動力保障。隨著社會的高速發展,資源的不合理利用,目前,水體變質的環境問題給我們的日常生活帶來了各種挑戰。受納水體的自凈能力是有限的,當污水中所排放的營養元素過高(比如:氮、磷等元素),會導致水體的富營養化,以至于水質惡化,魚類死亡。
最終將破壞生態平衡,給人類帶來不可估量的損失。為了美化環境,加深對污水處理的了解,同時也便于我們學以致用、了解生活污水、工業污水的處理流程。這次學校組織大家到xx北部污水處理廠及xx金杯泰峰表面處理有限公司參觀實習。
1、實習目的
本次實習,主要參觀污水處理流程,提高對污水處理的理解能力。在實習的過程中通過自己的觀察和工廠接待人員的講解增強對污水處理流程的了解和認識。在了解基本工藝流程的基礎上能夠結合所學的知識對工藝進行評價,并與目前較流行的先進工藝進行對比,找出其優缺點。與此同時,可以了解一下工作人員的具體職能,便于以后就業和努力方向。在不斷學習的過程中加強自己的綜合能力,比如社交能力等。
2、廠址簡介
1)、遼寧省xx市北部污水處理廠簡介
看打印的
2)、xx金杯泰峰表面處理有限公司
位于xx市于洪區五金工業園218號,占地面積117畝,是以鍍鉻、鍍鋅等表面處理加工為主營業務的港、澳、臺合資企業。公司注冊資本為4650萬元人民幣。公司于20xx年10月通過美國通用公司oem產品認證,20xx年6月通過iso/ts16949質量體系認證。本公司將秉承“細微之處做到最好,精益求精追求第一”的企業精神,以“高起點、高標準、高品質”為要求來規范企業的每一項工作,竭誠為客戶服務,持續提升技術水平和管理能力,不斷提高產品品質,爭取創建世界一流的表面處理公司。 本公司遵循客戶至上、質量第一的方針,竭誠為用戶服務,并配有良好的售后服務保障體系。在產品質量管理方面,公司嚴格執行ts16949管理體系,本公司愿與各界朋友攜手共創中國電鍍業美好未來! 二 正文
xx市北部污水處理廠
1。 廠區布置
xx市北部污水處理廠工程總投資為5。97億元人民幣,由天津市市政勘測設計研究院和xx市市政工程設計研究院聯合設計,處理工藝技術和主要設備采用法國德利滿公司a/o生化處理法(活性污泥)。該廠于1994年8月開工建設,1998年8月試運行,1999年6月末正式運行。該廠共有大型污水處理池34座,大型污水泵房和污泥泵房12座,大型機房5座,可日處理城市污水40萬噸。污水采用二級生物化學處理工藝,其中用脫氮工藝處理為每日20萬噸清水再經深度處理后,作為工業水回用;其余每日20萬噸清水注入衛工河作為城市環境用水,改進城市環境衛生狀況,并在灌溉季節作為農田灌溉用水。污泥處理采用中溫消化工藝,產生的沼氣用于消化系統自身能源消耗,多余沼氣用于發電。消化后的污泥經機械脫水后,可作為農業和綠化用肥。
2。 污水處理工藝
2xx金杯泰峰表面處理有限公司
1廠區布置
公司現有建筑面積15684平方米,其中生產廠房12639平方米,電鍍污水處理車間1052平方米,其他配套設施2263平方米。 目前建有國內最先進的全自動掛鍍鋅、滾鍍鋅生產線各一條;全自動鍍硬鉻生產線二條。可進行各種緊固件、沖壓件、連接件等產品。鍍裝飾鉻、硬鉻、六價彩鋅、環保鍍鋅、鍍鎳產品、黑鋅;汽車減震桿、工程機械產品、油缸、液壓桿以及小型塑料件的各種電鍍生產加工;另外,我公司還可進行鋁件清洗等表面處理業務。同時建有符合安美特公司化驗標準的高品質實驗室和化驗室,有各種實驗、化驗儀器40余臺套,為持續提升產品品質奠定了扎實的基礎。
b。 電鍍廢水處理工藝
電鍍產生的廢水毒性大,對土壤,動植物生長均產生危害。因此必須嚴格處理廢水達標排放,缺水地區推行廢水處理達標循環利用,從技術生產上講,由于電鍍生產過程和廢水處理過程須投加一定量的多種化學品。電鍍廢水處理后達到循環回用,回用水必須經脫鹽后才能回用于生產線用水,對環境含鹽總量不會削減,樹脂交換、反滲透工藝的濃縮液仍返回地面。
電鍍廢水處理工藝很多:20世紀70年代流行樹脂交換,80年代電解法、化學法+氣浮等。根據我廠20年來在電鍍廢水處理實踐中得出,樹脂交換對處理貴稀金屬離子廢水、回收貴稀金屬有它的優越性。
電解法:能耗高,電耗和鐵耗均高,對高濃度含鉻廢水產生污泥量太多,不適應,同時對含氰廢水處理不理想,所以含氰廢水還要用化學法。
化學藥劑+氣浮法:采用化學藥品氧化還原中和,用氣浮上浮方法進行泥水分離,因電鍍污泥比重大,并且廢水中含有多種有機添加劑,實際使用時氣浮分離不徹底,并且運行管理不便,到90年代末,氣浮法應用越來越少。
化學藥劑+沉淀:該方法是最早應用的方法,經過30多年不同處理工藝實際使用比較后。目前又回到了最早,也是最有效的處理工藝上來,國外在電鍍處理上也大多采用該方法,但實際固液分離運行時間長后,沉淀池會有污泥翻上來,出水難以保證穩定達標。
近年開發的生物處理工藝:小水量單一鍍種運行效果高,許多大工程使用很不穩定,因水質水量難以恒定,微生物對水溫,品種,重金屬離子的濃度,ph值的變化難穩定適應,出現瞬間大批微生物死亡,出現環境污染事故,而且培菌不易。
本工藝是針對不同性質的廢水加入不同的藥品進行氧化還原中和后,采用直接壓濾分離方法分離污泥,投資省、運行操作管理方便,穩定可靠、能耗低。
c。 電鍍廢水處理工藝流程
可以說任何一套工藝本身都不是完美的,影響因素是多方面的,這就需要在設計和運行時加以考慮。更重要的是如何在運行過程中通過調試與實踐不斷提高工藝的處理能力,這方面需要付出的精力和財力是一般不為人所接受的,這就造成工藝運行中產生的種種問題。同時,一個企業的管理又是保證質量的有力武器,所以管理同樣重要。
發現的問題
1,就工藝本身而言,a/o法與a2o法是目前處理生活污水常用的方法,一般用于處理進水量較大的污水處理廠。但該法運行管理不便,難以實現自動化。另外這兩種方法的抗沖擊負荷不甚理想,一旦出現事故之類的問題,如此大的水量將何去何從,應該是個問題。
2,就運行效果而言,目前其處理效果很理想。但也存在個別設備的運行不合理,還有出現一些問題。這都需要認真研究。例如污泥濃縮池的運行效果就不甚理想。目前我國的污泥處理仍存在很大的技術問題,污泥的最終處置是個很棘手的問題。
3,就產生的環境污染而言,此工藝還需要改善。如在污泥工藝段,氣味很難聞,主要是氨氣和硫化氫等。而且存在危險。
建議
1) 我認為,作為如此大型的污水處理廠,是否應該考慮工藝的后續改造問題呢。隨著城市和社會的發展,難免會出現水質的變化,甚至異常,那么這就要涉及到的工藝改造問題。由現有工藝改造到先進工藝,這是設計之前需要考慮的問題,也符合現代的理念。
2) 應嚴格控制預處理的進水水質。可考慮增加事故調節池。事故調節池在穩定系統運行的作用不可忽視,應在的圖及主要設備介紹設計與運行管理中予以重視;同時應加強各排水工序協調工作,盡可能減少系統水質的波動。
3) 廢水的處理中,運行管理很重要。應該加強對操作工的管理,這對工藝的正常運行很重要。從現有工藝入手,向管理要效益。
4) 重視預處理,降低污水中各污染物濃度,以免對生化曝氣池產生沖擊,確保生化處理正常運行。
5) 大力挖潛,降低出水各項指標,減少浪費和成本消耗。
6) 改善污泥回流系統,實現定流量回流,增加污泥的活性。
人生在歷練中成長,經歷一次勝過千萬次的彷徨。在這短暫的實習過程中,我收獲了許多,許多… …
知識是需要經過實踐檢驗的。如果你整日守在閉塞的環境中,你就不會感覺到自己的無知;你也許會滿足于自己的所學,而并不知道當你跳出這狹小的圈子時,自己所掌握得都很蒼白無力。初看整套工藝,原理似乎很簡單,而真正面對的時候,不妨多問自己幾個為什么,這時你就會發現自己的知識體系不夠系統,知識基礎不夠扎實。這給我的教訓是學知識一定要融會貫通,達到知識體系系統化。同時要提高實踐能力,加強專業技能。在實習過程中,我會發現自己每次都會有陌生感,觀察不夠仔細,容易浮于表面。我感到做任何事都要有一個嚴謹的態度,這是對于一個環保工作者最起碼的要求。
有人說溝通是一門藝術,在我看來,這是一門很深奧的藝術!當你面對一個陌生的人時,如何讓其注意你并有興趣回答你不厭其煩提出的問題,這需要掌握時機和運用技巧,同時還有運氣的成分。在這段期間里,我從開始的青澀到現在的成熟,都是與自己的努力息息相關的。一個人的能力有限,但協作所散發出的能量無限。通過協作,我學到了別人的長處,如思考問題的角度,做事的態度等都給我很大的幫助。在團體合作的過程中,我看到效率的體現。
另外,就像我在日記中寫到的,判斷一個問題或一個人時,不能只靠經驗和耳入的資料,沒有真正接觸就沒有發言權。這次的經歷讓我深刻的認識到這一點。
人總是進步的,關鍵在于你每天有多大的跨越,我相信, 此次在黃埔開發區污水處理廠的實習,使我在學生階段能夠最大程度深入學習活性污泥法的處理工藝。活性污泥法是目前處理城市和工業污水普遍采用的好氧生化處理技術。其工藝流程較為簡單,處理成本低,而處理效果好,bod/cod去除率高,因而能得到廣泛的青睞。隨著工藝技術的提高,序批式活性污泥法(sbr)得到越來越多的重視和應用。sbr法電氣化和自動化要求程度高, 并具有超常的處理效率和處理難生化污水的能力,極大地節約勞力和用地面積,是較為先進且前景較好的處理工藝。
全身心投入的日子總是過的那么快,轉眼間,二十多天的實習就這樣結束了。這次實習是對大慶市東城區污水處理廠的整套工藝運行情況及設備構筑物的安裝等問題進行全面、細致的把握與理解。這不僅讓我對所學專業有了全新的認識,還為接下來的畢業設計打下了一定的基礎。在當前這個以追求利益為最大目標的社會,環境正在變得日益惡化,而環境工程專業則正是為了培養具有強烈的環抱意識、高水平的工程技術人員而開設的。對于整個污水處理廠,其設計、運行凝聚的廣泛的學科知識和許多工程設計者的智慧,我很受感染,同時也很受啟發。作為一個未來環境工作者,深刻體會到我所背負的任務有多么艱巨。
在實習期間,大慶市東城區污水處理廠各種管理體制、流程和工作人員之間的上下層關系給了我一個非常好的學習機會。這種系統可以說是我們現實社會中任何一個企業縮影的充分體現,在處理廠的實習讓我體驗到了社會現實的殘酷性以及社會交際的重要性。
首先,在前兩次實習的基礎上,讓我更加懂得了什么叫做團隊協作精神。實習期間,我們互相支持與鼓勵,一起討論難以解決的問題,使實習生活變得不那么枯燥。這種精神的培養不僅給我的職業道路起到了一定的促進作用,也讓我體會到團隊精神在工作中的重要性。
其二,按照計劃的安排,在實習期間,我和一同學一起繪制了a/o生化池平面圖與剖面圖、二沉池剖面圖。我們在繪圖過程中,共同探討,不僅培養了我們謹慎、耐心的工作作風,還培養了我們如何思考問題、解決問題的能力。
其三,污水處理廠的方方面面問題都值得研究,不管是從運行,還是從管理,很多事情預想中的結果總和現實有偏差,這就提醒了我們工程設計者,考慮問題要全面、處理問題要細心。在工作中,方法的正確和便利非常重要,但卻不能忽略我們所期望的結果。
最后,這次大慶之旅讓以前不怎么接觸的同學們增進了不少友誼,加深了同學之間的感情。對于我們這些即將畢業的大四學生來說,這種共同學習、共同生活的機會可能不會再有,從而使我更加懂得了珍惜現在所擁有的。
總的來說,這次實習給了我學習很多在校園、在課堂上、書本上學不到的東西的機會,也使我懂得了很多做人的道理。我要感謝這次實習,感謝指導這次實習的教師,感謝為我們爭取了這次實習機會的領導,同時也很感謝在實習期間,特別是給予我支持與鼓舞的的同學們!這次實習,讓我對自己有了更深刻的認識。
污水處理廠專業實踐報告篇五
認識實習是本專業的重要實踐性教學環節,通過認識實習,使學生對給水排水工程有初步的認識和了解,提高學生對給水排水工程在國民經濟和社會經濟建設發展中的作用及地位的認識,增強感性認識,穩定專業思想,希望這篇排水工程實習報告,可以給大家作為參考范例。
1,重點了解和掌握給水工程排水工程建設給排水工程的基本組成,布置和運轉情況,為學習專業理論知識,打下良好基礎。
2,了解給水排水工程的規劃,設計,建設和管理的主要內容,初步了解工程建設程序及管理程序,了解先進的管理技術。
7月3日,我們開始了認識實習。我們首先在教室里聆聽導師的實習動員及介紹實習內容。讓我們對實習項目有個大概的了解,并對我們在實習當中應該注意的地方進行強調說明。本次實習任務:3號在學校建工樓及游泳館;4號朝陽污水處理廠;5號朝陽水廠;6號牛行水廠;7號完成實習報告并上交。
實習基地:學校建工樓及校游泳館
實習任務:建筑給排水設備的認識 游泳池循環水處理設備的認識
(1) 關于建筑給水
1.1增壓設施
在民用建筑的消防給水設計中,采用臨時高壓給水系統的建筑物都應設置高位消防水箱,以保證最不利點消火栓或噴頭的消防水壓。《高層民用建筑設計防火規范》gb50045-95(以下簡稱高規)規定,建筑高度不超過100m時,最不利點消火栓的靜水壓力不應低于0.07mpa,建筑高度超過100m時,最不利點消火栓的靜水壓力不應低于0。15mpa。在實際工程設計中,由于受建筑造型,結構設計的限制,當高位水箱的設置高度不能滿足上述消火栓的靜壓要求時應設置增壓設施。設計中常采用的增壓形式有兩種:一是設置增壓泵;二是設置氣壓罐。我們學校采用的是增壓泵形式。
增壓泵
在消防水箱的出水管上設置增壓泵以解決最不利點消火栓的壓力要求,是一種從設計到施工都較為簡單的增壓形式,既方便又經濟,在工程實踐中得到廣泛應用。其基本工作過程如圖1所示:
1.1增壓泵的工作原理
頂部消防給水的壓力在火災初期由增壓泵供給,消防水箱出水管上設有電接點壓力表,壓力表設3個控制點,即上限壓力值,下限壓力值和啟動消防泵的壓 力值。當系統壓力升至設計上限值時,停止增壓泵的運行;當系統壓力降至設計下限值時,啟動增壓泵,系統壓力上升至上限值,如此反復來維持消防系統的壓力需要;當發生火災時,消火栓水槍或噴頭開始噴水,系統壓力下降,當降至設計壓力下限值以下時,停止增壓泵,啟動消防泵。
(2) 關于建筑滅火技術
1 消火栓給水系統
建筑滅火設計已成為建筑給水排水的重要部分。在消火栓給水系統中更注重撲救初期火災,系統中常采用穩壓泵保持系統的常高壓。增設小口徑自救式水槍,提供給非消防專業人員使用,以便自救。在分區中可采用減壓閥,多出口水泵,穩壓閥,以保證消火栓的水壓和出水量。為保證滅火設置能及時投入運行,加強了工作泵和備用泵的自動切換裝置。
2 自動噴水滅火技術
近年來我國確立了以消火栓給水系統為主逐步向自動噴水滅火系統為主過渡的原則。高層,超高層以及大規模工業建筑發展,加強了自動噴水滅火技術的應用。自動噴水噴頭除了設置在容易起火部位,疏散通道和人員密集場所外,還擴大設置在火災蔓延通道,不易發現火災,不易撲救火災部位和需淋水降溫保護等場所,使火災撲救更及時,更迅速。這也是我國消防給水系統設置標準和發達國家逐步接軌的重大舉措。在高層建筑中對玻璃幕墻,中庭回廊,自動扶梯開口部位和普通防火卷簾處,采取了噴頭加密的方式來替代水幕。在高架倉庫內引進了國外的大水滴噴頭,esfr噴頭,把噴水滅火從"控火"引入以"滅火"為目的。并且在建筑高度超100m的高層建筑,其消防也有了相應的措施,如設置避難層,避難區和屋頂設直升飛機停機坪等,與此相配套的也有相應的消防給水設施。
污水處理廠專業實踐報告篇六
1、熟悉本專業的工作性質,端正專業思想,培養良好的職業道德,不斷增強綜合素質。
2、鞏固和深化所學理論知識,培養謙虛、嚴謹、實事求是的科學作風,為從實習生向職業工作者過渡奠定扎實的理論與實踐基礎。
3、掌握本專業基本工作內容、方法和專業技能,通過實踐不斷增強自學與獨立思考、分析和解決問題的能力。
1、實習學生在實習過程中,必須遵守國家法律法規、學校和教學基地的各項規章制度,積極參加所在實習單位的政治和學術活動,培養良好的職業道德,倡導無私奉獻的精神,樹立全心全意為人民服務的思想。
2、實習學生要認真學習理論知識、牢固掌握專業基本技能。要有主動學習精神和創新意識,力爭在有限的時間內獲得更多知識,掌握更多的專業技能。
3、實習學生必須尊重指導教師、虛心學習,培養嚴肅認真、實事求是、團結協作、勤奮刻苦的優良學風。
4、指導教師應具有較強的教學意識和責任感,言傳身教,為人師表,按照實習大綱的要求,切實做好實習學生的思想工作和業務指導,從嚴要求,保證實習質量。
5、各教學基地和科室要把實習教學列為本單位或本科室的重要工作內容,落實和安排好實習學生的學習和生活,加強管理,確保實習工作的順利完成。
3.1第四污水處理廠概況
xx市第四污水處理廠是繼xx處理廠之后,建設的第四座城市污水處理廠。該廠位于xx市北郊北繞城高速路以北,尚宏路以西,鄭西客運專線以南,規劃遠期建設規模50×104m3/d,近期建設規模25×104m3/d。第四污水處理廠是xx市利用xx水環境綜合治理一期工程中項目之一,建成后將對xx市西北部地區的水環境、漕運明渠及渭河水質改善具有重大意義。該項目由xx市市政設計研究院和中國市政工程西北設計研究院聯合設計,根據xx市排水工程規劃及20xx~20xx年對水量的調查分析,按遠期50×104m3/d處理規模進行征地和總平面布置,按近期25×104m3/d處理規模進行設計和建設,并適當預留污水深度處理再生利用設施用地。
3.2進水水質指標
污水處理廠進水水質是工程設計的基本參數之一,關系到處理工藝的選擇與確定,進而影響工程投資、占地和運行費用等。通過對xx市xx村污水處理廠和xx污水凈化中心進水水質的大量調查,結果表明,xx市城市污水處理廠入流水質指標數據總體符合正態分布。
根據統計學原理,提出了污水廠設計進水水質頻率保證率的方法,即對進水水質有小到大進行排序,采用85%的水質頻率統計值作為污水廠設計水質。通過頻率保證率的方法對20xx~20xx年第四污水處理廠進廠總管水質監測結果進行分析,其進水水質指標的變化范圍為:codcr=192~412mg/l,bod5=108~203mg/l,ss=117~303mg/l,nh3-n=18.3~41.5mg/l,tn=27.8~46.2mg/l,tp=3.0~4.11mg/l。結果表明各項水質指標均不是很高,屬于典型的城市污水水質。采用85%的保證率得到xx市第四污水處理廠進水水質如表1所示。此結果與可行性研究報告中的設計值比較,codcr減小7.3%,bod5減小17.4%,ss增加4%,nh3-n減小14%。依據該數值進行污水處理廠的設計,將使污水處理廠的建設投資減少。
3.3出水水質指標
第四污水廠處理后的水經漕運明渠最終排入渭河,根據國家《地面水環境質量標準》(gb3838—20xx),渭河在xx市區北郊草灘段屬于ⅲ類水域,因此按《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(gb18918-20xx)規定排入ⅲ類水域的出水,應執行一級標準中的b標準。根據上述規定并結合xx市環境保護局關于xx市第四污水處理廠排放標準的意見,確定第四污水處理廠的出水水質確定為:
codcr≤60mg/lbod5≤20mg/lss≤20mg/l
tn≤25mg/lnh3-n≤8mg/ltp≤1.5mg/l
3.4第四污水處理廠工藝流程圖
第四污水處理廠采用的是倒置a2o工藝,對脫氮除磷有很好的效果,在此基礎上有脫臭的效果。
3.5除臭工藝技術路線確定
污水處理廠運行過程中,產生臭味的區域主要為污水、污泥的前處理單元,因此,設計中主要對粗格柵間、提升泵房、曝氣沉砂池、污泥濃縮池和儲泥曝氣池的臭氣收集并進行處理。目前工程中除臭工藝主要有生物除臭和化學除臭,而生物除臭相比化學除臭具有除臭效果顯著、造價低、能耗小,運行費用省,無二次污染,并能承受高濃度廢氣負荷的沖擊等特點,在歐洲、日本、澳洲和北美等地已有廣泛應用,目前國內已有成功使用實例,因此設計中采用生物除臭工藝。
3.6主要處理構筑物工藝設計參數
3.6.1進水控制井
進水控制井按遠期規模一次建成,總進水管為dn2400mm,控制井分配至近遠期兩根管均為dn20xxmm,另設dn2200超越管一根,發生事故時溢流至漕運明渠。控制井為地下式鋼筋混凝土結構,平面尺寸l×b=9.9×6.3(m×m),深度12.31m。安裝φ20xx閘板及配套手電兩用啟閉機2套;φ2200閘板及配套手電兩用啟閉機1套。
3.6.2粗格柵間及提升泵房
粗格柵間為地下式鋼筋砼結構,平面尺寸l×b=10.5×12.5m,深度14.3m,地面上高6.3m。設計格柵渠道共3條,每條寬1.7m,渠內設間隙為20mm的不銹鋼柵條,共用液壓移動抓爪式格柵清污機1套。
提升泵房與粗格柵間合建,為半地下式鋼筋砼結構,泵房尺寸l×b=20.4×12.6m,地下深14.3m,地面上高6.3m。其中集水池、水泵間位于地面以下,控制間及配電間位于地上。泵房安裝潛污泵5臺(4用1備),單臺流量2605m3/h,揚程19.5m,配電機功率192kw;潛污泵3臺(2用1備),單臺流量1421m3/h,揚程19.1m,配電機功率n=109kw。
3.6.3細格柵間及曝氣沉砂池
細格柵間為地上式鋼筋砼結構,平面尺寸18.9×16.6m。設計格柵渠寬1.6m,共計7條,安裝階梯式格柵除污機6臺,柵條間隙6mm,配電機功率2.2kw;鋼柵條事故格柵一道,人工清渣,無軸螺旋輸送機1套,l=15m,配電機功率3.0kw,螺旋壓榨機1臺,配電機功率6kw。
曝氣沉砂池與細格柵間和建,為地上式矩形鋼筋砼結構,分兩格,每格長47.2m,寬4.7m,池深5.65m。根據xx市現有兩座污水廠運行經驗,曝氣沉砂池設計停留時間為7min,水平流速:v水=0.1m/s,氣水比:0.2m3/m3水。安裝橋式吸砂機一套,l=10m,配電機功率2×0.55kw,砂水分離器1套,處理量27l/s,配電機功率0.75kw,無軸螺旋輸送機1套,l=12m,配電機功率3.0kw,螺旋壓榨機1臺,配電機功率6kw。細格柵間一層為鼓風機房,安裝鼓風機3臺(2用1備),單臺風量22.82m3/min,風壓58.8kpa,配電機功率37kw。另外,用于儲泥曝氣池的鼓風機也安裝在一層,共2臺(1用1備),單臺風量4.70m3/min,風壓58.8kpa,配電機功率7.5kw。
3.6.4初次沉淀池
采用占地少、處理效果穩定可靠的平流式沉淀池。通過絮凝沉淀試驗,在有效水深為3.0m、水力停留時間為2h的條件下,研究分析了初次沉淀池對污染物的去除率,結果為:codcr平均去除率為20.8%,而懸浮固體ss的平均去除率為51.3%,tn平均去除率為7.0%,tp平均去除率為8.1%。設計中采用了這一試驗結果。初次沉淀池為地上矩形鋼筋砼結構,每組平面尺寸l×b=60.85×76.9m,(包括配水渠),池深5.1m。分2組,每組6座,共12座,設計水力停留時間1.94h,水平流速7mm/s,表面負荷1.92m3/m2·h,安裝橋式刮泥機12套,配電機功率0.55kw。
3.6.5生物反應池
通過模型裝置試驗研究,對污水處理廠入流污水的生化反應動力學參數的進行了測定,結果表明:污泥產率系數a=0.4573kgss/kgbod5,污泥衰減系數b=0.0125d-1;去除單位重量bod5所需的氧量a'為0.6266kgo2/kgbod5,單位重量mlvss內源呼吸需氧量b'為0.0924kgo2/kgvss×d。此試驗結果與《xx》中給出的參數值相比,與建議值有一定的差距。實際設計計算時采用模型試驗實測值。
生物反應池為半地下式鋼筋砼結構,共2組,每組4座。每組平面尺寸l×b=118.30m×100m,有效水深6.0m。采用倒置a2/o工藝,設計水力停留時間為:缺氧池1.98h,厭氧池1.0h,好氧池7.94h;污泥負荷為0.11kgbod5/kgmlss·d,混合液濃度3040mg/l,回流比200%,污泥齡14.03d。缺氧池、厭氧池中均安裝潛水混合器4×6臺,配電機功率3.1kw;混合液內循環泵4×3臺,每臺流量:532l/s,揚程0.7m,配電機功率13kw;好氧池中安裝棕剛玉盤式微孔曝氣器共計4×7644個。厭氧、缺氧池中設有orp測定儀,在線顯示池內氧化還原電位;好氧池中設有溶解氧儀,在線顯示水中溶解氧含量,并反饋至鼓風機,隨時調節鼓風機送風量。
3.6.6終沉池
終沉池采用圓形輻流式沉淀池,共8座,為地下式圓形鋼筋砼結構,內徑45m,池邊水深4.5m,中心池深10.75m(含泥斗)。設計表面負荷為0.9m3/m2.h,沉淀時間為2.5h。安裝φ45m周邊傳動刮泥機8臺,配電機功率0.37kw。
3.6.7接觸消毒池
采用廊道式接觸消毒池,共1座(分2格),兩格之間為巴氏計量槽,實時記錄污水廠處理水量,接觸池為地下式鋼筋砼結構,設計接觸時間t=30min,平面尺寸l×b=61.4m×33.6m,池深3.8m。另外該池中安裝潛污泵2臺(1用1備),配電機功率4kw,交替使用,供給廠區綠化用水。
3.6.8鼓風機房
鼓風機房為地上一層框架結構,地下一層局部為管廊和進風通道。平面尺寸為l×b=29.4×15.0m(不包括工具間、值班室等)。安裝離心式鼓風機5臺(4用1備),單機風量18430m3/h,揚程7m,配電機功率470kw;卷簾式空氣過濾器2套,配電機功率n=0.1kw。鼓風機出風經總管匯集后,再分別送至各座生物反應池。
3.6.9加氯間及投藥間
設計加氯量為8mg/l,加氯間為地上一層框架結構,平面尺寸l×b=32.5×22.2m,包括氯庫和值班室。安裝真空柜式加氯機3臺(2用1備),加氯量57kg/h,配套蒸發器2套、氯氣切換裝置一套、余氯吸收裝置一套,并安裝漏氯檢測儀2臺。
為彌補生物除磷不足,設計采用化學藥劑強化除磷。設計加藥間與加氯間合建,采用化學除磷藥劑為fe2(so4)3,投加量為10~15mg/l,投加濃度為15%。藥劑投加點分別設在終沉池配水井和初沉池進水渠內。根據進、出水水質變化情況,調節投加藥量。加藥間安裝干粉加藥裝置一套,投加量為5.64~26.28kg/h。
3.6.10初沉池污泥泵房
初沉池污泥泵房共設2座,為半地下式鋼筋砼結構,平面尺寸為8.25×3.8m,深7.76m,分別對應6座初次沉淀池。初沉池污泥量為812m3/d,含水率為96%。每座污泥泵房安裝潛污泵2臺(1用1備),流量57.24m3/h,揚程8m,配電機功率3.1kw。
3.6.11剩余及回流污泥泵房
剩余及回流污泥泵房共設4座,為地下式鋼筋砼結構,每一座對應2座終沉池,每座平面尺寸為10.47×6m,深6m。設計污泥回流比100%,剩余污泥量為4017m3/d,含水率為99.4%。每座泵房安裝回流污泥潛污泵2臺,流量1508m3/h,揚程6m,配電機功率37kw;安裝剩余污泥潛污泵1臺,流量61m3/h,揚程9m,配電機功率4.2kw。
3.6.12污泥濃縮池
初沉池污泥與剩余污泥先在濃縮池配泥井中進行混合。設計采用圓形重力式連續流濃縮池共2座,為地下式鋼筋砼結構,直經20m,池邊深4.6m,中心深6.3m。濃縮池設計固體表面負荷為90kg/m2·d,水力停留時間12.5h,安裝中心傳動污泥濃縮機,配電機功率1.5kw。濃縮后污泥體積為1616.7m3/d,含水率96.5%。
3.6.13污泥消化池(一、二級)
采用兩級中溫厭氧柱型污泥消化池,其中一級消化池3座,二級消化池1座。消化池為鋼筋砼結構,直徑23m,總高35.5m(其中地下深7m,地上高28.5m)。設計進泥量為1616.7m3/d,含水率96.5%,出泥體積747.5m3/d,含水率94%;消化池設計總停留時間為26.7d:其中一級消化池20d,二級消化池6.7d,污泥投配率為5%,沼氣產量:一級消化6.4m3氣/m3泥,二級消化1.6m3氣/m3泥。每座一級消化池中安裝污泥機械攪拌裝置1套,配電機功率22kw。污泥加熱采用熱交換器(沼氣鍋爐)加熱。
3.6.14污泥消化控制室
污泥在此進行預加熱和消化池污泥投配。經濃縮后的污泥被加熱至消化池投配溫度33~35℃。對應每座消化池安裝污泥循環泵2臺(1用1備),共計6臺,流量67.5m3/h,配電機功率22kw,污泥投配泵共4臺(3用1備),流量22.5m3/h,配電機功率7.5kw。
3.6.15儲泥曝氣池
一期工程設儲泥曝氣池1座,為地下式鋼筋砼結構,平面尺寸為7.3×12.8m,深度4.15m。設計停留時間為8小時。池中安裝潛水攪拌2臺,配電機功率2.5kw,dn40穿孔曝氣管間隙運轉,防止污泥沉淀和厭氧條件下磷釋放。
3.6.16污泥脫水車間
污泥脫水車間為一層框架結構。一期工程需脫水污泥量為698m3/d,含水率94%。安裝離心式污泥脫水機4臺(3用1備),單臺處理能力17m3/h,配電機功率37.5kw;投配泵及加藥裝置與脫水機同步連續運行,脫水后泥餅含水率78%~80%。混凝藥劑(pam)投加量210kg/d,配套安裝加藥設備2套(包括pam藥劑配備和投加系統),制備能力12kg/h,配電機功率2.8kw;污泥切割機4臺(3用1備),處理能力20m3/h,配電機功率3.0kw;螺桿式污泥投配泵4臺(3用1備),流量5~35m3/h,揚程20m,配電機功率5.5kw;30o傾斜安裝無軸螺旋輸送機2套,輸送能力10m3/h,長度9.0m,配電機功率3.7kw,水平安裝無軸螺旋輸送器2套,輸送能力10m3/h,長度6.0m,配電機功率2.5kw。
3.6.17沼氣脫硫間
沼氣脫硫采用先濕后干的串聯脫硫方式。為地面式鋼筋砼結構,平面尺寸為20.3×14.4m,高度13.2m。濕式脫硫采用含6%的氫氧化鈉溶液,由吸收塔頂向下噴淋,沼氣由下而上,逆流接觸,除去硫化氫,安裝濕式脫硫塔?1000×h5200一臺;循環泵2臺,流量40m3/h,揚程30m,配電機功率11kw。干式脫硫塔?2200×h100002臺,以鐵屑做脫硫劑,厚度約為4m,接觸時間為4.09min。
3.6.18沼氣儲氣罐
設計2座鋼制低壓濕式儲氣罐,每座容積2400m3,外徑19.2m。沼氣儲氣罐設計壓力4000pa,采用全焊接鋼結構。鋼制水槽采用鋼板拼接,內部注水至設計標高,作為水封防止沼氣泄漏,水槽內徑20m。
多余沼氣被送至沼氣火炬進行燃燒,設沼氣燃燒器1套,能力471m3/h,配套設置過濾器、除濕器和安全裝置等。
3.6.19除臭系統設計
采用生物除臭。對污水廠中進水控制井、粗格柵間及提升泵房、細格柵間及曝氣沉砂池、污泥濃縮池和污泥曝氣池內產生的臭氣經百葉集氣管收集后,進入生物濾池進行除臭處理。設計生物濾池1座,平面尺寸16m×16m,處理氣量37000m3/h,池中濾料高度1.4m;循環泵3臺(2用1備),單臺流量13m3/h,揚程28m,配電功率3w;引風機共3臺,配電功率分別為30kw、5.5kw及2.2kw。
3.7工藝設計特點
本工程設計前曾對國內已運行的七座大型污水處理廠進行了調研,結合xx市第四污水處理廠工藝設計參數的模型試驗研究結果,其主要工藝設計特點如下:
3.7.1提出了確定污水處理廠設計水質參數的頻率保證法
即采用85%的保證率確定污水處理廠設計進水水質的方法,并將其應用于xx市第四污水處理廠的設計水質確定。按研究提出的方法與項目可行性研究報告中的設計值比較,codcr減小7.3%,bod5減小17.4%,ss增加4%,nh3-n減小14%。依據統計分析數據進行構筑物設計,節省建設投資。
3.7.2進行了工藝設計參數的模型試驗研究
模型試驗結果表明第四污水處理廠所接納污水的可生化性較好;進水水質符合a2/o生物脫氮除磷工藝設計水質的要求。污水生化反應動力學參數的測定結果為:污泥產率系數a=0.4573kgss/kgbod5,污泥衰減系數b=0.0125d-1。去除單位重量bod5所需的氧量a'為0.6266kgo2/kgbod5,單位重量mlvss內源呼吸需氧量b'為0.0924kgo2/kgvss×d,并將其應用處理構筑物的工藝設計中。
3.7.3采用了適合水質特點的生物脫氮除磷工藝
鑒于普通a2/o工藝存在的問題,參照國內、外相關研究成果和工程實例,根據本工程的水質特點,采用了倒置a2/o工藝。該工藝具有如下特點:①允許反硝化在碳源有限的條件下優先獲得碳源,進一步加強了系統的脫氮能力;②使聚磷菌厭氧釋磷后直接進入好氧環境,其在厭氧條件下形成的吸磷動力可以得到更充分的利用,具有“饑餓效應”優勢,強化了吸磷能力;③允許所有參與回流的污泥全部經歷完整的釋磷、吸磷過程,故在除磷方面具有“群體效應”優勢。④缺氧、厭氧區同時進水,可根據進水水質的變化和實際脫氮除磷的效果,對缺氧區和厭氧區進行碳源分配,以達到的碳源分配比例。
3.7.4優化了水處理構(建)筑物布置
水處理構(建)筑物盡量合建,節省占地和工程建設投資,本工程設計把集水池與提升泵房、加氯間與加藥間、接觸池與出水巴氏計量槽等均采用合建。同時,構筑物之間的連接管線盡量采用明渠與構筑物連接或合建,本設計曝氣沉砂池與初沉池之間采用渠道,并在渠中設超聲計量裝置,既降低造價,又節約能耗。
3.7.5采用了生物除臭技術措施
污水處理廠地處經濟開發區,與某高校新校區和周圍建筑距離較近,為減少對周圍環境的影響,設計中對易產生臭味的水處理構筑物進行臭氣收集和處理。臭氣處理采用分散收集,集中處理的原則。除臭系統包括構筑物內部集氣管道、廠區集氣干管、引風機和生物除臭濾池系統。
實習就這樣結束了。
通過污水處理廠技術人員詳細的介紹和指導老師的指導,在xx市第四污水處理廠的這次實習使我在學習上有很大的收獲。
以前都是在課堂上學習,現在終于有了親身的體會,有了在實地學習的機會,這讓我對于污水處理有了進一步的認識,很多東西并不是那么簡單的。這點我在那些工作人員身上得到了驗證。他們的知識并不是很淵博,但是他們對本行業本專業和自己所從事的工作是很了解的,他們很認真,很盡責。而且他們還在更新自己的知識,時時刻刻的都在給自己充電。
越是艱苦越是基層的工作越能鍛煉一個人的意志和知識。那里的工作人員就是那樣的,即將畢業的我更加應該向他們好好學習。
在此感謝學校、指導老師在畢業實習期間對我生活學習上的細心關照和耐心指導。
污水處理廠專業實踐報告篇七
福州市xx污水處理廠位于風景名勝區鼓山南麓。廠區占地面積23.7公頃,其遠期規劃為日處理污水70萬噸,一期設計日處理污水20萬噸,二期設計日處理污水達到30萬噸,考慮近遠期結合,按日處理污水30萬噸規模一次征地。一期工程總投資為8.1億元,其中廠區2.8億元,廠外管網系統5.3億元,新建污水管道182公里,疏浚、修復、連通舊管道70公里,廠外建有四座中途提升泵站。服務范圍東至鼓山腳下,南至閩江,西至白馬河及西湖以東,北至鐵路線,同時,承擔處理福州西區的部分污水。服務總面積為58平方公里,服務人口近100萬人。采用卡魯塞爾氧化溝處理工藝,處理后的尾水排入光明港,廠內設備精良,主要設備從美國、德國及瑞典引進。
本廠是福建省實施污水與垃圾處理行業產業化政策后,第一個實行企業化管理的污水處理廠。從建設到運轉,市委、市政府及主管局高度重視洋里污水處理廠的各項工作。按照規劃,城市排水實行雨污分流制,有效的提高了進廠水質和處理效果。收納污水以點源和面源相結合,由于加大了污水管網投資力度,增加了接納點,擴大了接納面,取得了較好的污水收納效果。
本廠于20xx年1月1日開始通水試運行,20xx年5月底順利完成活性污泥的培養,6月以后,污水處理進入正常運行階段。20xx年4月,洋里污水處理廠日平均處理污水達20.5萬噸,從而達到20萬噸的設計規模,實現滿負荷運轉。
本項目的建設為福州市經濟可持續發展奠定了必要的基礎,對福州市水資源的再生利用、改善城市生態環境、美化城市居民生活環境起到至關重要的作用。為創建國家環境保護模范城市及國家衛生城市,全面建設小康社會提供了重要基礎條件。
(1)首先洋里污水處理廠采用卡魯塞爾氧化溝處理工藝,主要包括預處理系統、生物處理系統和污泥處理系統三個部分。
預處理系統由粗格柵、進水泵房、細格柵、比氏沉砂池等部分組成,用于提升污水水位及去除水中漂浮物和砂粒;生物處理系統由卡魯塞爾氧化溝、方形二沉池、回流污泥及剩余污泥泵房等部分組成,通過氧化溝內活性污泥中的微生物的新陳代謝來降解污水中的污染物質;污泥處理系統由均質池和污泥濃縮脫水一體機組成,用于對生物處理系統中的剩余污泥進行濃縮脫水,降低污泥的含水率和體積,以便外運處置。廠外管網建有4座中途提升泵站,分別為:溫泉泵站、三八泵站、金鐺泵站、0號泵站。各社區排放的生活污水經管網和四個泵站輸送至廠區,依次經過預處理系統和生物處理系統后,出水各項指標均達到設計標準,處理后的尾水就近排入光明港。剩余污泥經泥處理系統形成泥餅后外運處置。
(2)污水處理一、二期工程工藝流程
一期工程進水以分流制城市污水為主,并混有部分合流制污水和工業廢水,工程推薦采用carrousel氧化溝工藝,考慮一期改造后出水標準的提高,與二期共用部分構筑物,工藝流程(見圖1)。
為了滿足出水新標準,二期工程采用多模式aao工藝(見圖2),通過對生物反應池進水點和混合液回流點的合理設置,該工藝對水質水量變化及沖擊負荷適應性強、處理效果穩定可靠、運行模式靈活,可以實現不同運行工況,充分發揮各種處理工藝的特點,對污水進行有針對性的處理。
1、粗格柵及進水泵房
粗格柵與進水泵房合建,進水泵直徑為26m,深為12.5m。
一期設兩臺機械粗格柵,型式為鋼絲繩牽引式,格柵寬為2.2m,間隙為20m,安裝角為75。設8臺潛水水泵泵位,近期安裝6臺(4用2備用),采用引進設備,q=0.74/s,h=157pa,n=150kw。
二期利用一期預留泵位,增加2臺同一期參數水泵。
2、細格柵
細格柵渠與旋流沉砂池相連,一期按20m/s規模設計,共設4臺回轉式細格柵,單臺寬度1.5m,間隔為6nm,a=45,采用不銹鋼316耙齒。針對一期采用的耙齒回轉式細格柵對垃圾去除率較低的缺點,二期細格采用轉鼓式細格柵。主要設備:轉鼓式細格柵2臺,直徑1800nm,b=6nm,p=1.5kw,a=35。
3、旋轉沉砂池
旋轉沉砂池一期按20xxm/d規模設計,采用4座pista20型圓形沉砂池,二期按1010m/d規模設計,采采用2座pista20型圓形沉砂池,htr=30s。
每座沉砂池設立式槳葉分離機一臺,n=1.5kw,排砂量3.75t/d(含水率60%),采用2座n=7.5kw砂泵。
4、一期氧化溝
采用4座氧化溝,每座處理規模510m/d,平面尺寸108.5m48.3m,設六格廊道,廊道長100,寬7m,有效水深4m,氧化溝設計污泥負荷為0.12kgbod5/(kgmlss.d),hrt=9.38h,mlss=3200mg/l,回流比為50%~100%.產泥率為0.9kg/kgbod5,污泥齡為10.7d,溶解氧設定濃度為0.5~2.0mg/l。
每座氧化溝配5臺93/70kw雙速倒傘型葉輪曝氣機(進口設備),葉輪直徑3500mm,轉速36/28r/min,適用水深3.8~4.0m,充氧能力為190kgo/(臺.h),功率7.5kw。
5.二期多模式aao反應池
多模式aao生物反應池共一座,份兩池,鋼筋混凝土矩形水池。設計流量為1010m/d,每池510m/d,可單獨運行。
設計水溫:15~25℃,系統泥齡為11.6d,污泥負荷為0.086kgbod5/(mlss.d),容積負荷0.301kgbod5/(m.d),mlss=3500mg/l,h水深=6.0m;v厭氧區=5376m,t=1.29h,v缺氧區=10752m,t=2.58h;v好氧區=27072m,t=6.5h;總水力停留時間10.37h。
主要設備:進口膜式微孔曝氣管3200根,l=1000mm/根,7.2m氣(根.h),進口攪拌器24臺,p=4kw潛水軸流泵6臺(4用2備),單臺q=386l/s,h=20pa,p=15kw。
6.二沉池
鋼混矩形平流式二沉池,污泥泵房與二沉池合建,一期共2座,每座處理規模為10*40m/d,二沉池分12格,每格寬為6.5m。內凈尺寸為80m81.3m3.7m,h水深=3.3m。二沉池表面負荷q=0.87m/(m.d),hrt=3.46h。
二期1座,處理規模為1010m/d,有效水深為3.9m,其余參數同一期。
7.均質池
均質池共4座,剛混結構,直徑為14m,有效水深為3.2m。進泥量為23.4t/d,進泥含水率為99.3%,進泥體積3343m/d,hrt=14h。實際運行時采用間歇式運行,污泥含水率降到98.55%。
8.污泥濃縮池
濃縮池4座,剛混結構。直徑為16m,有效水深4.0m。進泥量39t/d,進泥含水率為99.2%,進泥體積4875m/d,出泥含水率97.5%,出泥體積為1560m/d,濃縮時間為15.8h,固體負荷為49kg(m.d)。
9.加藥間
加藥間平面尺寸為18.3m*9.3m。投藥點1:一期氧化溝出水堰處,化學除磷,協同沉淀;投藥點2:生物反應池末端,化學除磷,協同沉淀;投藥點3:上清液除磷池,化學除磷,協同沉淀。
10.污泥濃縮脫水機房
污泥脫水機房及污泥堆棚建筑面積共1265m。
主要設備:一期3臺寬為3m的帶式濃縮脫水一體機,單臺流量100m/h,二期利用一期預留空位增加一臺。設計工作時間18h,加pam0.5%,脫水后污泥含水率為78%-80%。(二期設計增加了污泥濃縮池,以降低脫水機運行負荷。)
11.紫外線消毒渠
紫外線消毒渠共1座,內凈尺寸lb=14.5m11m,分三條道,設計規模為3010m/d,每條渠安裝26個模塊,每個模塊設8支燈管,接觸時間為6s,總裝機功率為156kw。
這次的實訓雖然時間短暫卻讓我受益匪淺。通過這次實訓,我對福州洋里污水處理廠的整套工藝運行情況及設備構筑物進行了全面的參觀學習,對污水處理過程有了進一步的認識,有助于我把課本知識與實踐相結合,對以后的學習工作都有一定的幫助,更加深刻地體會到作為一個未來環境工的我們所背負的任務。環境是人類生存與發展的基本前提,而人類的生產生活活動對環境造成的影響無所不在,身為一個地球人,我們應該盡自己所能來保護我們賴以生存的環境,保護環境也就是保護人類自己,要做一名合格的環保工作者更要認識到環境的重要性,要意識到自己肩上的責任是多么重大,我們有必要認真學習專業知識并掌握好所學的專業知識,并通過不斷的實踐來磨練自己,使得所學到的專業知識可以融會貫通,懂得學以致用,讓自己真正成為一名合格的環境工作者!