規章制度的執行是組織管理的基礎,它能夠規范員工的行為,提高工作效率。規章制度的范文可以作為制定規章制度時的參考和參照,為組織管理提供一些建議和方向。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇一
認真檢查、正確使用和科學管理好安全專用工、器具,是確保電工作業人員的人身安全和作業中安全操作的'一項主要工作,特制定管理制度如下:
1 、工、器具管理可根據具體情況設專職保管員或由變(配)電室負責人負責。
2 、一般工、器具使用管理
( 1 )專用工、器具和公用工具應放在工具專用箱或指定地點。按班移交。專用工具不能挪作它用,也不許外借。
( 2 )攜帶型儀表,只允許在內部由值班人員使用,不得外借給其他人員使用。
( 3 )工、器具如有丟失、損壞,根據情況按有關規定由當值值班人員負責。
3 、安全用具使用管理
( l )安全用具屬于變(配)電室專用工具,禁止作為其它用途使用,安全用具應存放在柜內固定地點。
( 2 )絕緣用具(如絕緣手套、絕緣靴、高壓拉桿、絕緣板、高壓驗電器、絕緣鉗等)應編號,按照安全規程規定使用,定期試驗,值班人員應將定期試驗情況做記錄,對試驗不合格的絕緣用具應立即報廢,不得存放在使用地點。
( 3 )各種標示牌、圍欄、布幔等要存放整齊。
( 4 )接地線均應編號,對號存放,有松股、斷股損壞時隨時修復處理,保持完好。
( 5 )安全用具在使用后,應放回原處存放。
4 、消防器具使用管理
( l )消防器具為消防專用工具,應放置在指定地點,并有專人保管,不得作為其它用途使用。
( 2 )消防器具應保持完好,容量壓力充足,如有過期失效或損壞,應報有關部門及時處理。
( 3 )值班人員不得隨意挪動消防器具。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇二
一、電氣變壓器、高壓、開關柜,低壓開關柜動力配電箱、架空線路、電力電纜、電力電容器要按照本單位電氣主管部門下達的年度維修試驗周期計劃表執行。
二、上述電氣設備每三個月進行一次保養,每一年小修。
三、工作人員負責人應按檢修收單中的.保養或小修項目,逐步進行檢修,檢修后填寫檢修驗收單,并存檔。
四、變壓器的大修,沒5—10年進行一次。(干式變壓器除外)。
五、當變壓器經檢查有缺陷或絕緣過低時,應立即進行檢修,對淘汰型變壓器(及其它電氣設備)應進行更換。
六、避雷器、避雷針應在每年雷雨季節前(公歷3月31日前)做測量,試驗安裝工作。進行五年的應淘汰更新。
七、避雷器、避雷針及其它接地裝置,每度春季必須測量一次接地電阻值并符合規程要求。
八、檢修組長(運行組長)應負責檢查檢修項目和檢修質量。
九、分管科長、設備員、檢修組長應共同對檢修后的設備進行驗收,并簽名,做好記錄。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇三
本標準規定了變配電室系統設備運行管理的技術要求,確保供配電系統和電氣設備的安全運行,適用于工程管理部強電專業。
《北京地區電氣規程匯編》。
1配電室值班人員必須取得國家規定的上崗證才能上崗。
2值班電工必須認真貫徹'安全第一、預防為主'的方針,堅持'保人身、保電網、保設備'的原則,切實保證'安全運行和安全用電。
3值班員嚴格執行門禁制度,任何外來人員進入配電室都要有主管領導批準,如遇供電局等政府職能部門人員來訪,驗明身份做好接待后,立即報告上級。
4值班員按規定認真巡視設備運行情況,并填寫運行記錄:《配電室設備運行記錄》。
5值班員清楚本值設備的運行狀態以及性能參數,并按照規定時間巡視檢查設備運行情況是否正常,及時發現設備缺陷,及時上報。當運行中的供配電設備發生異常情況威脅到人身或設備安全時,值班員可先進行處理,然后立即上報上級領導。
6每月檢查一次各高壓安全用具,保證用具良好,符合安全要求,每半年送供電局進行耐壓試驗。高壓用具應有固定存放地點,并標識清存放位置,做好編號防潮防損管理。
7對室內照明設備應定期檢查,隨時保證全部完好,應急照明應每月進行一次關燈試驗,發現問題立即處理并解決。
8每月應對所有變配電設備做一次關燈檢查,檢查人員攜帶手電筒檢查一、二次設備的接頭連接處、引線及端子是否接觸不良,有無打火、發熱、發紅等異常現象,對滿負荷或超負荷的出線和設備要重點檢查。
9特殊情況要按特巡處理,增加巡視次數:1)異常天氣情況下,如雷電、大雨、大風、高溫等;2)設備處于高峰負荷或過負荷時;3)設備一般缺陷有發展,但又不能消除,需要不斷監視時;4)新投入、檢修試驗后的.設備;5)重大活動、重大節日要求確保供電的情況下。
10停電檢修必須認真執行四措六制,即在高、低壓設備上進行全部或部分停電檢修時,使用《第一種工作票》和《倒閘操作票》,停電倒閘操作必須認真執行操作票制度,并填寫《倒閘操作票》。在配電室內進行非工作和其它不停電工作時,填寫《第二種工作票》。停電、驗電、裝設接地線、懸掛標示牌和裝設遮欄;工作票制度、工作交底制度、工作監護制度、工作間斷和工作轉移制度、工作終結和送電制度。
11配電室應定期檢查防小動物措施,做好防范工作。
12值班人員應定期組織業務培訓和反事故預案演練等工作。值班人員要達到'三熟'、'三能'。'三熟':熟悉設備、系統和基本原理;熟悉操作和事故處理方法;熟悉本崗位規程制度。'三能':能分析運行狀況;能及時發現隱患并排除故障;能主動學習專業知識,并掌握一定的技術技能。
13變配電室設備發生事故后,應立即組織有關專業人員認真調查,分析事故必須實事求是、嚴肅認真。要做到'事故原因不清楚不放過、事故責任者和應愛到教育者沒有愛到教育不放過、沒有采取防范措施不放過'的三不放過原則,事故后由主管填寫《事故分析調查報告》。
14變配電設備應按規定進行檢修保養和定期預防性試驗。
15接上級供電部門調度令時,應立即做好記錄,并進行錄音,隨后上報領班、主管,并經再次確認后,立即上報上級。
16強電專業負責對所管理的變配電設備建立設備檔案,做到一機一擋,并編制檔案目錄,以便查閱。設備檔案統一由工程管理部管理,由專業主管負責不斷完善設備檔案。
《工程管理部巡視簽到表》。
《配電室設備運行記錄》。
《第一種工作票》。
《第二種工作票》。
《倒閘操作票》。
《事故分析調查報告》。
1.本標準由工程管理部組織起草、公司主管領導審核、總經理批準。
2.本標準由工程管理部負責解釋、修訂。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇四
1、高低壓配電室是學校師生教學、生活用電的控制中心,工作人員必須具有高度的責任心,認真管理好。
2、嚴格管理、定期檢查,每半年組織大檢查進行檢修保養,保證機械運行性能良好,確保學校供電正常,預防停電事故的`發生。
3、嚴格操作規程和完全生產規則,工作人員須持證上崗,杜絕違章操作和不安全行為。
4、對高低壓配電室設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保學校安全供電。
5、做好防水、防鼠工作,注意隨手關閉好門窗,經常查看防護網、密封條防護情況,謹防小動物竄入配電室而發生意外,以免造成停電事故。
6、嚴禁將易燃易爆危險物品帶進高低壓配電室;配電室內嚴禁吸煙。工作人員必須熟練使用消防器材。
7、嚴禁非工作人員進入配電室。
8、抄表員來抄表,工作人員應做好配合、復核工作,確保交費及時、準確。
9、遇到緊急事故,應快速準確地斷電、防止事故擴大 。
10、每天做好清潔衛生工作。
1. 值班人員必須持證上崗;按時參加技術培訓和安全教育活動;熟悉高低壓配電設備狀況、操作方法和安全注意事項。
2. 未經部門主管許可,非工作人員不得進入高低壓配電室。
3. 值班人員必須密切關注電流、電壓、功率因素等參數,嚴禁變壓器、開關超負載運行。
4. 對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保正常安全供電。
5. 配電設備的倒閘操作必須由值班人員單獨操作,其他在場人員只做監護,禁止兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤,倒閘完成后填寫記錄。
6. 配電設備檢修盡量放在不影響酒店使用的時間內進行,并提前24小時向使用部門發出停電通知,突發性情況停電時須做好解釋工作。
7. 高低壓配電室的每臺電氣設備均應建立檔案,并有專人管理。其內容包括:生產廠家說明書、設備卡片、維修記錄缺陷管理、試驗報告單和絕緣分析鑒定書等。
8. 保持高低壓配電室內消防設備的完好齊備,保證應急電源在緊急情況時投入正常使用。
9. 嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。
10. 做好高低壓配電室的防水、防潮工作,預防小動物類進入高低壓配電室。
11. 保持高低壓配電室的設備外表與環境潔凈無塵。
12. 值班人員認真做好巡視記錄與值班記錄,認真執行交接-班制度。
13. 操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為。
14. 增強保密觀念,不得向無關人員泄露配電房設備情況。
15. 以上制度,配電房工作人員必須嚴格遵守,對失職人員將根據情節輕重給予處罰。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇五
規范設備房管理,為設備提供良好的運行環境。
2.0適用范圍
低壓配電室及水泵房。
3.0管理職責
3.1工作責任人:工程主管
3.2值班人員負責低壓室及水泵水箱的日常巡查工作.
4.0內容
4.1低壓配電室設專人24小時值班,每兩衦巡視各配電柜一次。
4.2值班人員負責對水泵房及水箱水位的巡視檢查,每班不少于兩次,并做好相應的記錄。
4.3非工作人員進入配電室,須經相關主管人員同意,且有工程部專業人員陪同,并在《特殊設備房來訪進出登記表》上作好相關記錄。
4.4低壓配電室內停送電操作必須由持證值班電工按操作規程操作,操作完畢應在值班記錄上作詳細記錄并向接班人交待清楚。
4.5值班電工應按規定對配電室設備進行巡查,做好巡視記錄,用電高峰期、風、雷、雨天氣時應加強巡視,發現問題及時處理;不能解決的問題應及時報告主管。
4.6配電柜開關供電線路應設有明顯標識,如分合閘指示卡、資料卡等;檢修停電,必須懸掛標示牌。任何人不得隨意移位或破壞標示牌。
4.7配電室內禁止亂拉、亂接線路,供電線路嚴禁超載運行,如確有特殊原因,應由工程主管或工程部領導同意后方可根據實際情況短時供電,并應增加巡視的頻率。
4.8嚴禁違章違規操作,操作及檢修時必須按規定使用電工絕緣工具,絕緣鞋,絕緣手套等。
4.9在配電室內進行任何整改或變動必須經工程部領導簽字同意方可進行,進行較大的變動時還須報告中心領導批準后進行。
4.10照明和通風設施良好,溫度保持在40℃以下。
4.11配電室氣體滅火系統必須保持隨時有效,并應配置手持氣體滅火器放置于明顯且易于取用的地方。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇六
一、變配室屬單位動力設備部門下設機構,有主管廠長(經理)負責全部技術業務工作,貫徹執行有關電力法規,不斷規范用電行為,落實安全第一的方針,接受供電部門的專業監督檢查。
二、變配電室的電力設備調度號應按照地區電力系統統一的調度編號原則編寫,室內應設有模擬板與實際接線相符,電源情況及設備編號標注齊全正確,具備可以模擬操作功能。
三、定期進行(可委托進行)電氣設備的預防性試驗和繼電保護的年度校驗,并將試驗、校驗記錄存檔備查。
四、在進行電氣設備維護工作時,認真執行工作監督和工作許可制度,落實各項確保人身和設備安全的技術措施和組織措施,不得從事在自己不能控制范圍內的電氣施工作業,應具備安全絕緣工具及工作必備的儀表。
五、高壓變電室運行值班人員,原則上部少于2人,并明確各值班長,值班工作中嚴格執行安全工作規程和設備運行規程,非重要用電客戶,高供低計,配電室可按《北京地區電氣規程匯編》中有關規定酌請執行。
六、值班員必須做到持證上崗,有效證件必須是勞動局、供電局分別頒發的合格證,并按時進行年審復試,新上崗的徒工必須有師傅帶領,不能單獨工作。
七、變配室應建立并按時進行以下各項記錄:
1、日、月負荷報表;
2、值班(交接班)記錄;
3、設備巡視檢查記錄;
4、設備調試及缺陷記錄;
5、停送電倒閘操作票;
6、現場安全工作票和事故記錄;
7、事故拉路方案及序列;
8、電力設備平面、配電系統圖;
9、《北京地區電氣規程匯編》。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇七
一、為規范辦公樓配電室380v低壓配電系統管理,保障公司辦公樓與聯建樓動力設備安全可靠運行,特制定本制度。
二、公司物業部為辦公樓低壓配電室和配電系統的日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。
三、一般規定。
1、配電室必須門窗齊全,配電室門必須裝設防盜鐵門,在門窗上設置警示標志。
2、配電室嚴禁堆放物料,禁止存放易燃易爆物品,但下列物品除外。
(1)必備額定安全用具(如:絕緣手套);。
(2)日常清潔所必需的用具(如:掃把、墩布、抹布等);。
(3)電工專用工具及備件。
(4)消防器材。
3、保持配電室內外衛生,定期清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆積、積水。
4、低壓配電柜上手柄或按鈕、指示燈,儀表下方必須標簽或文字標注名稱。
5、除供電部門有關人員及上級主管人員外,其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經物業部經理批準,并有電工跟隨、監護,嚴禁在配電室內吸煙。
6、其它配電線路、設施應定期檢查,發現問題或隱患及時消除,保障安全使用。
7、擦拭各種設備時,一律禁止帶電進行。
1、熟悉配電室內的設備性能和操作,熟知配電負荷性質。
3、愛護消防設備及其他用具,做到放置整齊有序。
4、做好班中巡視檢查,發現問題立即向有關人員進行匯報。
5、努力學習,提高業務素質。
6、保持室內及設備的清潔衛生。
7、認真填寫好各項記錄。
五、配電室的日常巡視檢查。
1、配電室必須按規定每天由值班維修電工和機房值班員巡視檢查,在負荷高峰時段和夏季高溫季節,配電室重點部位增加巡視檢查次數。
2、巡視檢查的主要內容如下:。
(1)各儀表、信號裝置的指示是否正常。
(2)導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現象。
(3)電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。
(4)對配電裝置與儀表表面進行清潔,對室內環境進行清掃。
(5)配電柜體、調度機柜、監控機柜、靜電地板、動力電纜、信號電纜敷設是否良好。
(6)消防器材、絕緣用具性能、門窗、照明設施是否完好,巡檢完畢后必須將門窗關好,鑰匙放在調度室。
(7)按規定做好相關記錄。
六、配電系統的定期檢查及維護。
電工必須按月或季度對配電系統進行檢修,時間安排在不影響辦公及生產的情況下,并提前向主管領導或主管部門提出申請,主要內容如下:。
1、檢查開關、接觸器觸點的使用情況,必要時修復或更換。
2、檢查緊固接線端子與導線接頭,如過熱氧化嚴重時必須修復。
3、檢查導線,特別是導線出入管口處的絕緣是否完好。
4、檢查配電接地裝置是否良好。
5、其它配電線路和設備檢查。
七、每年夏季和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要內容為:。
1、電纜進戶保護管的密封情況。
2、門窗密封情況,做好防雨、防風、防塵工作。
3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。
4、配電室有無漏水的可能。
八、如有緊急停電等突發事件時,值班人員必須立即采取緊急控制措施,并隨即向上級領導和物業部報告。
九、消防安全管理。
1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養,做好相關記錄。
2、電工要加強巡視,注意觀察電壓負荷情況,發現問題及時處理解決。
3、室內禁止吸煙。
4、配電室必須配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。
5、配電室內保持環境清潔,無易燃易爆物品,不準堆放雜物。
6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的責任人員進行批評和處理。
十、要害場所安全管理。
1、配電室門窗懸掛“非工作人員禁止入內”、“低壓危險”警示牌,室內懸掛“低壓危險”和“禁止合閘”警示牌。
2、配電室必須裝設向外開啟的防盜鐵門,電工進出配電室要隨手關門。
3、配電室要做到“三全”、“兩齊”
“三全”:(1)圖紙資料全;(2)絕緣用具全;。
(3)防護用具全。
“兩齊”:(1)電纜排列整齊;(2)配電室干凈整齊。
4、配電室內裝設測溫裝置,溫度不超過35℃。
5、配電室內設備日常操作由值班電工進行,檢查維護和調整負荷必須由專職電工進行。
6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的責任人員進行批評和處理。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇八
1、放置應對號入座,保持清潔。
2、安全用具的臺長填寫正確,應做到賬、卡、物相符。
3、安全用具應分類統一編號,同一種類的安全用具編號應不重復。
4、安全用具每次試驗后,應有試驗單位出具試驗卡及報告。
1、按照《國家電網公司電力安全工作規程》有關固定進行檢查。
2、查看試驗日期是否有效期內。
3、使用電壓與設備電壓相適應。
4、嚴格按規定使用,嚴禁移作別用。
5、對安全用具的絕緣可靠性有懷疑時,應認真進行檢查。
6、使用基本用具時(如絕緣操作桿、掛接地線)必須輔之以輔助安全用具(如絕緣手套等)
班時應對安全用具進行檢查。
四、使用壽命達到有效期應上報主管領導,并及時更換。
五、經檢查有嚴重缺陷應予銷毀,以防誤用,并報主管領導進行更換。
六、站(班)長每月底檢查安全用具的情況,要求擺放有序,合格,編號齊
全,負荷標準,賬、卡、物相符。應不定期檢查,并做好檢查記錄。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇九
1. 值班人員必須遵守制定的變配電室的'各項規章制度。
2. 值班人員必須準時上下班,不得無故遲到、早退,有事必須提前一天向領導請假。
3. 非工程部管理人員以及變配電室人員未經工程部經理或主管許可和陪同不得擅自進入值班室。外來人員參觀和學習,須經工程部經理或主管批準。進出變配電室的外來人員一律登記。
4. 值班人員要嚴守工作崗位,巡視變配電設備,進出變配電室必須隨手將門鎖好。
5. 嚴禁在變配電室內高聲喧嘩。
6. 嚴禁在變配電室內做出聚眾賭博等違法違紀行為,以及與其工作不相關的行為。
7. 每天交接班前應把變配電室內的設備、環境打掃干凈,打掃時加強排風使室內保持干燥。
8. 不得在變配電室內煮食及存放食物和易燃器具,值班人員不得在變配電室內就餐。
9. 變配電室內的專用工具,只限于在本室內使用,嚴禁出借他人,每日交接班時作好安全用具的交接手續。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇十
規范設備房管理,為設備提供良好的`運行環境。
2.0適用范圍。
3.0管理職責。
3.1工作責任人:工程主管。
3.2值班人員負責低壓室及水泵水箱的日常巡查工作.
4.0內容。
4.1低壓配電室設專人24小時值班,每兩衦巡視各配電柜一次。
4.2值班人員負責對水泵房及水箱水位的巡視檢查,每班不少于兩次,并做好相應的記錄。
4.3非工作人員進入配電室,須經相關主管人員同意,且有工程部專業人員陪同,并在《特殊設備房來訪進出登記表》上作好相關記錄。
4.4低壓配電室內停送電操作必須由持證值班電工按操作規程操作,操作完畢應在值班記錄上作詳細記錄并向接班人交待清楚。
4.5值班電工應按規定對配電室設備進行巡查,做好巡視記錄,用電高峰期、風、雷、雨天氣時應加強巡視,發現問題及時處理;不能解決的問題應及時報告主管。
4.6配電柜開關供電線路應設有明顯標識,如分合閘指示卡、資料卡等;檢修停電,必須懸掛標示牌。任何人不得隨意移位或破壞標示牌。
4.7配電室內禁止亂拉、亂接線路,供電線路嚴禁超載運行,如確有特殊原因,應由工程主管或工程部領導同意后方可根據實際情況短時供電,并應增加巡視的頻率。
4.8嚴禁違章違規操作,操作及檢修時必須按規定使用電工絕緣工具,絕緣鞋,絕緣手套等。
4.9在配電室內進行任何整改或變動必須經工程部領導簽字同意方可進行,進行較大的變動時還須報告中心領導批準后進行。
4.10照明和通風設施良好,溫度保持在40℃以下。
4.11配電室氣體滅火系統必須保持隨時有效,并應配置手持氣體滅火器放置于明顯且易于取用的地方。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇十一
(1)張貼“閑人免進”標志,控制無關人員進入。如工作需要,應進行登記后方可進入。
(2)所有電工要持證上崗,按規定穿戴好勞動防護用品。值班員要堅守崗位,勤檢查,勤巡視,及時排除異常狀況,避免發生短路、斷電、火災等事故。
(3)工作人員要嚴格遵守崗位安全制度和安全運行規程,禁止在崗位內喝酒、吸煙、娛樂、睡覺等,嚴禁擅離職守,認真履行職責。堅持巡回檢查制度,做好設備運行登記和工作記錄。
(4)配電室內不得堆放雜物及與工作無關的物品,嚴禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。
(5)定期對變壓器、開關柜、配電柜等進行清掃。
(6)安裝、維修電器線路時,要在上級電閘懸掛“有人操作、嚴禁合閘”的標志牌,嚴格執行安全操作規程。
(7)應按規定正確填寫、使用倒閘操作票。
(9)熟知消防報警程序及配電室消防器材存放位置和使用方法,嚴禁將消防器材挪作他用。
(10)保證應急照明裝置正常運行。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇十二
一、目的:。
規范配電房的管理,保障供配電系統的安全運行,以確保管理區域內(大廈)的`安全用電。
二、適用范圍:。
適用于專變供電系統的配電房運行管理。
三、內容。
1、值班人員必須堅守崗位,不得擅自離崗,如因工作需要臨時離崗,必須有符合條件的人替崗,并向運行主管或部門主管交代離崗時間及去向。
2、根據操作規程及崗位責任制的要求,密切注視所管設備的運行情況,按規定做好有關記錄。按時巡查,及時發現事故隱患。
3、如出現設備故障,而當班人員不能處理,應按報告制度及時報告給有關人員。
4、值班人員接到報修時,應及時通知有關班組,安排人員前往維修。
5、所有值班崗位必須在規定值班時間安排合格的人員值班,如需調班,必須經運行主管或部門主管同意,原則上鄰班與領班、值班人員同值班人員對調、在就餐時間,實行轉換就餐制,并通知同班維修人員配合。
四、相關文件記錄:無。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇十三
為了確保配電設備安全、可靠、經濟的運行,值班人員必須遵守《電力法》、《電力供應與使用條例》、《電業安全工作規程》,掌握設備運行的基本知識,提高自身素質,加強運行中的巡視和檢查。
1、非電氣工作人員禁止隨便進入配電室,實近平人員和臨時參加勞動的人員須經安全教育后,在工作人員負責人指導下,方可進入設備區和參加指定的工作,對外單位派來支援和配合工作的電氣工作人員,工作前應由現場工作負責人介紹現場電氣設備運行情況以及有關安全措施。
2、工作人員配電室的一切行為應符合要求,如因違反要求而發生事故后果自負,嚴重者追究刑事責任。
不得在配電室內做與工作不相符的事。
4、變配電室內應備有常用具器材、備品、滅火器材,并隨時檢查滅火器材的工作性能。
5、工作人員應每天對設備巡視,檢查配電室內儀表是否正常,電壓、電流是否正常,有無異常響聲,有無異常氣味。發現異常現象要及時處理,并做好記錄,對重大異常現象要及時報告。
6、除巡視工作以外的工作應嚴格遵守操作規程。
7、巡視工作可一人進行,但不準做與巡視無關的其它工作。(按規定路線進行)。
8、禁止在本單位所不能控制的電氣設備上進行工作及掛臨時地線。
9、工作前應做好準備,停電、駐巴放電、控設地線、裝設標示牌。工作完畢后清掃現場,核查人員檢查無誤后方可拆除臨時地線,撤離人員后才可試運行(試運行時間72小時)。
10、高、低壓配電裝置至少每季度應停電清掃檢查一次。
11、工作人員進出配電室時,應隨手關門,以防止小動物進入室內造成事故。
12、應保證配電室內的門窗完整,開閉靈活,普通和事故照明應完整齊全,房屋不漏雨水,電纜溝無進水等。
13、配電室內、院內,不堆放易燃,易爆物品及其它雜物,保持良好的衛生狀況。
14、配電室配置的電話等其它設備不得移作他用。
15、配電室工作人員應恪盡職守,加強團結,同心同德地維護好變(配)電室及一切設備和設施,為我項目的安全用電努力工作。
變(配)電室有權對違反用電規則的單位及個人進行處理,并報上級備案。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇十四
為加強雨雪天氣配電設施的巡檢工作,保證我廠配電設備安全度汛,特制定本規定,原相關設備維護檢修規程中相關條款仍然有效。
2.1小雨連續陰雨12小時以上,雨水持續期間及雨停后24小時內,每小時檢查一次電纜溝和配電室頂。
2.2中雨以上、短時強降雨,雨水持續期間及雨停后12小時內,每30分鐘檢查一次電纜溝和配電室頂,12小時后無異常情況下每小時檢查一次電纜溝和配電室頂至雨停后24小時。
2.3雪天在下雪持續期間及雪停后48小時內,每兩衦檢查一次配電室頂,雪停48小時后至屋項積雪清理之前,如未發現漏水、塌落等情況,每四小時檢查一次。
2.4如發現配電室頂漏水,危及配電柜時,kyn、jyn、ggd等封閉式配電柜可用防水材料覆蓋,gg系列等母線無防護的高壓配電柜,只能從上層頂棚覆蓋。
2.5電纜溝進水,水位可以用潛水泵抽到時應使用潛水泵排水,潛水泵最好在電纜溝內無水時事先放入,溝內已有水時應使用絕緣材料將潛水泵抬入。
2.6發現有接地信號時,應先檢查接地選線裝置指示的是哪個回路接地,然后由電氣維修工切除接地線路后再放入潛水泵,如指示母線接地,可向調度詢問是公司電力系統中哪個回路接地,如是本回路接地說明接地點在本系統內部,接地原因不明時不宜在有水的電纜溝內作業。
2.7潛水泵的`線路應使用移動電纜,并不得有破損,接地線要和配電柜接地端子可靠連接。
2.8配電室頂漏水、電纜溝進水達到溝深三分之一時,要通知煉鐵廠調度,通過排水不能阻止水位上升時,要作為緊急情況通知煉鐵廠調度。
2.9電纜溝內進水速度較快時,在排水的同時,要盡量查找進水處進行臨時堵塞,減緩進水量。
2.10配電室要采取阻止洪水進入的措施,但當洪水直接沖入配電室時,室內人員要立即撤離,室內地面已積水時采用單腳或并腳跳離可能發生接地事故點二十米以上,不能撤離時要設法使身體所有部位都離開水面,但不能同時觸及兩個不連貫金屬體。一般配電室內積水超過基礎槽鋼100mm時可能會引發距地面較低的過電壓吸收器、避雷器等發生接地。但絕緣不合格的電纜會更早地發生接地現象。遇上述情況在保護自身安全的同時,要采取一切手段通知調度和上級領導。
2.11水進入設備周圍,應先將低于地面的設備電源切斷,并通知調度,當水位即將達到電機底座時,立即通知調度及與該設備相關聯的區域,做停用該設備的準備,當水位超過電機底座時,停用該設備。
2.12接近、進入積水的配電室及被水浸泡的電氣設備時,必須穿經檢驗合格的絕緣靴。
雨雪天氣,未按本規定巡視設備,每次處罰責任人50元,或責任單位2分。發現屋頂漏水、電纜溝進水未及時上報車間領導、廠調度、設備科,未積極采取措施(緊急避險除外)防止形成事故或減小事故影響,每次處罰責任人100—500元,或處罰責任車間10-20分。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇十五
為加強配變管理,各供電所必須配備專兼職配變管理人員一人,負責全所所轄配變的運行管理。由配變專責建立技術檔案和資料,要做好變壓器的運行管理、巡視、檢修、試驗等,并按時向生計科填報季(月)報、半年報、年報。
供電所要建立“變壓器運行卡片”,詳細填寫變壓器的運行地點、容量、生產廠家、投運時間、試驗成績(絕緣電阻、接地電阻),在電網中運行的局屬(含代管)、用戶屬配電變壓器必須按標準分類統計,并根據巡線員發現的各類缺陷,有計劃地進行檢修,以及對配電變壓器各種事故的分析處理。不合格的配變一律不準投入到農電線路上運行。對私購亂采的配變和擅自投運的不論后果如何,一經查處將嚴肅處理。
今后,凡新裝(含增減容量的)配變按規定必須使用s9以上系列的產品,投運前必須經局配變專責人的審核,經局試驗所試驗合格后投運,合格的《試驗成績單》由試驗所轉交供電所,安裝后再移交給用電科備案,并由用電科復印一份交生計科建立《固定資產卡片》和管理,無局試驗所的《試驗成績單》,任何單位和個人不得擅自送電,否則后果自負。
配變大修個更新一律由局統一有計劃安排進行,凡s7及以下系列的配電變壓器大修改造后,能改成s9以上的必須改,不能改的,只做一般修理。凡更新的必須是s9以上系列的節能性配變。用戶自管的配變在大修或改造時也同樣采用s9以上系列的,否則不予送電。
對于事故燒損的變壓器,局安保科、生計科有關人員必須到現場對事故進行調查分析,劃清責任,找出事故原因,局產權由用戶責任造成的,由用戶負責修理費用,供電所責任燒損的,由局按有關規定處理,并統計為供電所的配變事故率。
配變投入運行后,五年要進行一次絕保試驗,各單位把運行中的變壓器,編制出五年一次的試驗計劃,交由局生計科安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運行規程》和《試驗規程》進行,局屬的配變由局負責費用,用戶自管的由用戶自己負擔費用。
配變修理完畢,一律由局配變專責按規定要求審核簽字登記后,轉相關單位投入運行,勞服公司修后出廠的變壓器必須是完全合格品,否則由于修理不合格而出現問題的,一切損失由勞服公司負責。
由于試驗不負責任造成事故的,由試驗所負責一切損失。
配變投入運行五年要進行一次絕保試驗,各供電所把運行中的變壓器制定出五年試驗計劃,交局生技科統一安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運廳規程》和《試驗規程》進行,局屬的費用由局安排,用戶自管的由用戶自己負擔。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇十六
一、嚴禁非電工拆裝和檢修電氣線路、設備。
二、配電箱周圍不得堆放雜物,金屬圍欄是否完整,金屬圍欄的.保護零線壓接是否牢固可靠。
三、電工每天對配電箱巡視檢查至少2次。
四、檢查開關、熔斷器的接點處是否過熱,導線絕緣有無過熱、破損。
五、檢查配電箱內各電氣元件是否完好無損。
六、檢查配電箱電氣接線系統圖,各開關所標回路是否正確,標識明確。
七、停用的設備及送出電源回路必須拉閘斷電、上鎖。
八、正常情況下每周對配電箱清掃除塵2次。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇十七
1、變壓器房、高壓電房及房內的電柜、電箱平時應鎖閉,房間內各種開關應標志清晰。
2、配電房內每周清掃一次,嚴禁吸煙、堆放雜物。
3、設備科專人每周一次檢查內部設備,發現異常立刻維修。
4、設備科根據計劃定期保養配電房內設施,重點做好設備清潔和堅固接線端子。
5、配電房的設備正常運行時,非值班人員不得入內,若要進入則需經設備主管同意,在值班人員的陪同下進入變配電室。
6、變配電室內禁止存放易燃、易爆物品,且消防器材齊全,禁止吸煙。
7、值班人員應按規定時間交接班,值班員未辦完交接手續時,不得擅離崗位。在處理事故時,不得交接班。如事故一時難于處理完畢,由交班人員負責繼續處理,接班人員協助處理。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇十八
一、嚴格執行《國家電網公司電力安全工作規程》(變電站和發電廠電氣部分)防誤操作的有關規定。
二、防誤閉鎖裝置應保持良好的運行狀態,電氣閉鎖裝置應有符合實際的圖紙;運行巡視應同主設備一樣對待,發現問題應記入設備缺陷記錄薄并及時上報;防誤閉鎖裝置的檢修工作,可委托供電部門維護。
三、解鎖鑰匙鑰匙應封存管理。
四、解鎖鑰匙只能在符合下列條件之一并經過領導批準后方可開封使用。
1、確認防誤閉鎖裝置失靈、操作無誤。
2、緊急事故(如人身觸電、火災、不可抗拒的自然災害)處理時使用,事后立即回報。
3、變電站已全部停電,確無誤操作的可能,履行規定程序后使用。
五、每次使用后,立即將解鎖鑰匙封存,并填寫記錄。
六、在倒閘操作中防誤閉鎖裝置出現異常時,必須停止操作,應重新核對操作步聚及設備編寫的正確性,查明原因,確系裝置故障且無法處理時,履行審批手續后方可接除鎖操作。
七、電氣設備的固定遮攔門,單一電氣設備及無電壓鑒定裝置線路側接地倒閘,可使用普通掛鎖作為彌補措施。
八、每月對全站防誤閉鎖裝置進行全面檢查和維護一次,并作好記錄,每次交接班時,有交班人員進行一次檢查。對有疑問處要及時提出,并進行檢查。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇十九
制定:xx。
巡回檢查和安全防火制度。
第1條。
巡檢人員必須認真地定時、定點、按巡視路線進行巡視檢查,對設備異常狀態要做到及時發現,認真分析,正確處理,做好記錄,并向有關上級匯報。
第2條。
遇到下列情況,應增加巡視次數:
1、設備過負荷,或負荷有顯著增加時;
2、設備經過檢修、改造或長期停用后重新投入系統運行;
3、新安裝的設備加入系統運行;
4、設備缺陷近期有發展時;
5、惡劣氣候、事故跳閘和設備運行中有可疑的現象時;
6、根據上級的批示,增加巡視時。
第3條。
單人巡視時,必須遵守《電業安全工作規程》中的有關規定。
第4條。
巡視中遇有嚴重威脅人身和設備安全情況,應按事故處理規定進行處理,并及時向上級匯報。
第5條。
專職技術人員應進行定期巡視,巡視周期為每周一次。
第6條。
通過巡檢對變電所設備運行工作狀態進行分析,摸索規律,找出薄弱環節,有針對性地制定防止事故措施。
第7條。
易燃易爆物品,應放在指定地點或孲脗}(cāng)庫保管,嚴禁放在火源附近。
第8條。
變電所應特別劃定消防部位,指定防火負責人,并有消。
防部位平面圖。
設備驗收制度。
第9條。
凡新建、擴建、大小修、予試的一、二次變電設備,必須經過驗收合格,手續完備,方能投入系統運行。
第10條。
凡新建、擴建、大小修、予試的設備驗收,均按部頒及有關規程規定的技術標準進行。
第11條。
設備的安裝或檢修,在施工過程中,需要中間驗收時,變電所負責人應指定專人配合進行,其隱蔽部分,施工單位應做好記錄;中間驗收項目,應由變電所負責人與施工檢修單位共同商定。
第12條。
大小修、予試繼電保護、儀表校驗后,由有關修、試人員將情況記入記錄簿中,并注明是否投入運行,無疑后方可辦理完工手續。
第13條。
運行中的變電設備發生異常,雖然繼續使用,但影響安全運行,均稱為設備缺陷,缺陷可分兩大類:。
1、嚴重缺陷:對人身和設備有嚴重威脅,不及時處理有可能造成事故者;。
2、一般缺陷:對運行雖有影響但尚能堅持運行者。
第14條。
有關人員發現設備缺陷后,無論消除與否均應由值班人員做好記錄,并向有關上級匯報。發現嚴重缺陷時,股長應及時組織消除或采取其他措施防止造成事故,需其他部門處理者,應及時上報并督促盡快處理,對一般缺陷可列入計劃修理計劃。
第15條。
消除重大設備缺陷遇有困難時,應及時同當?shù)仉姌I(yè)部門聯系,請求支助,以避免造成更大損失。
第16條。
部門領導應經常檢查設備缺陷消除情況,對未消除者應盡快處理。
運行維護工作制度。
第17條。
設備人員除正常工作外,應按本地區情況,制定所內定期維護項目周期表,如:控制盤清掃;信號更換;交直流熔絲的定期檢查;設備標志的更新、修改;電纜溝孔洞的堵塞等等。
第18條。
除按定期維護項目外,各所應結合本地區氣象、環境、設備情況,運行規律等制定本所的維護計劃或全年按月份安排的維護周期表。
第19條。
高壓設備在倒閘操作和檢修時,必須填寫操作票和填用工作票或口頭、電話命令,至少應有兩人在一起工作,完成保證工作人員安全的組織措施和技術措施。
第20條。
變電所應根據有關規定儲備備品備件、消耗材料并定期進行檢查試驗。
第21條。
根據工作需要,變電所應備足各種合格的安全用具、儀表、防護用具等,定期進行試驗、檢查。
第22條。
現場設置各種必要的消防器具,全所人員應掌握使用方法并定期演習,經常保持完好。
第23條。
變電所的易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、酸堿性物品等,應放置專門場所,并明確管理人員,制定管理措施。
第24條。
變電所必須建立、建全各種設備技術檔案,其內容應包括:
1、設備制造廠家使用說明書;
2、出廠試驗記錄;
3、安裝交接有關資料;
4、改進、大小修施工記錄及竣工報告;
5、歷年大修及定期預防性試驗報告;
6、設備事故、障礙及運行分析專題報告;
7、設備發生的嚴重缺陷、移動情況及改造記錄。
第25條。
變電所的設備或結線如有變化,其圖紙、模擬圖板和技術檔案應及時進行修正。
第26條。
變電所設備、線路名稱及運行編號必須統一,并應經設備科批準。
高低壓配電管理制度(精選20篇)篇二十
1、電室值班人員,必須嚴格堅守崗位嚴禁擅自離崗,如特殊事情(就餐、上洗手間等),需輪流或派有人員頂崗,絕對禁止配電房無人值班。
2、配電室嚴禁煙火,嚴禁在配電室內吸煙動火如工作需要在配電室動火(如電焊等),必須工程部領導有主管批準、辦理動火證并做好消防應急措施方可工作。
3、不得隨意將食物帶入配電室內,不準在配電室內吃零食,以防鼠害或小動物進入配電室。
4、值班人員必須嚴格進行“兩票三制”(工作票、操作票、工作許可制、工作監護制,工作間斷、轉移和終結制),迅速正確地按操作程序進行倒閘操作及事故處理確保安全進行。
5、值班人員應了解配電設備的性能和工作狀況定期定時巡視檢查發現異常情況應及時匯報有關領導做好各項記錄。
6、值班人員必須嚴格遵守勞動紀律和工藝紀律按要求穿戴好勞動防護用品(工作服、工作鞋等)隨身攜帶操作證備查。
7、值班人員必須按時填寫供電運行原始記錄要求參數正確、字跡端正,不得隨意涂改,確保原始記錄的準確性和嚴肅性。
8、領導和本部門有關負責人可隨時來配電室檢查工作,外單位有關人員進入配電室必須經工程部隊管理人員同意并在有關人員陪同下方可進入,必要時應對來訪者進行登記,否則值班人員有權謝絕對不聽勸阻者,值班人員應立即向值班經理或保安中心報告采取強制措施。
9、值班室電話為工作專用,只能用于聯系工作使用,嚴禁上班時間打私人電話和與工作無關的電話,保持配電室內衛生清潔做好安全工作。
10、期檢查配電室內消防滅火器具的完好狀況,做好記錄有異常匯報上級。
1、有特殊情況和緊急情況需臨時停電時應嚴格遵循先切斷負荷開關,再切斷隔離開關的先后順序,若要停止總電源供電時,應先斷分路配電柜再斷總電源柜,處理事故完畢后恢復供電則先合隔離開關再操作負荷開關,先操作電源總柜再操作分路電源柜。
2、壓器停送電應遵守停電應先操作低壓側再操作高壓側,送電先操作高壓側,再操作低壓側。
3、電系統操作過程中嚴格按照工作規定的程序操作并懸掛警示牌嚴格執行監護制度,決不允許一個人獨自操作,操作完畢必須填寫工作記錄。
4、緊急停電時應立即切斷總電源柜隔離開關使之處于中間位置,迅速合上發電機組啟動直流電源閘刀,操作手動機油泵達到一定壓力,按下啟動按鈕加上油門達到額定轉速,待發電機電壓頻率到正常值即電壓400伏,頻率50%秒時合上斷路器向配電室送電,迅速把隔離開關倒向發電機電源方向完成送電程序,恢復各分路配電柜送電,此程序要求在5分鐘內完成,完成操作后填寫工作記錄。