久久欧美精品欧美久久欧美_久久艹综合_亚洲视频区_精品久久久久久亚洲精品_福利视频不卡_夜夜操天天插

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)

時間:2025-05-19 作者:夢幻泡

施工過程中需要定期進行施工現場的檢查和監督,及時發現和解決問題。下面是一些施工中的技術要求和標準,希望能提高大家的施工水平和專業素養。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇一

混凝土是一種應用極其普遍的建筑施工材料,也是組成建筑物主體的主要組成部門。由于受工期制約,許多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。因混凝土的自身特點,施工情形和溫度對其質量的影響又較大。溫度是除了混凝土組成材料及配合比之外影響混凝土水化浸染速度的最首要的身分,而水泥與水之間的水化浸染是最終抉擇混凝土強度的首要身分之一。

此外,混凝土工程在交通、水電、民用等建筑工程中,混凝土工程施工的質量直接關系著后續工程的順利進行。而影響著混凝土施工質量的因素又很多,在冬季主要是由于氣候較低,受到凍害會導致混凝土的強度降低,甚至還能出現返工的現象。只有采取適當的措施,才能夠保證施工得到良好的效果。

冬季進行施工,混凝土施工受到四周情形及溫度的影響是不成避免的,這就要求施工的相關人員必須運用更為復雜的施工工序和手藝,盡量避免各類質量問題的出現。冬季施工出現的大量質量問題都是不易發現的,并且具有隱藏性和滯后性,一旦發現需要進行實時的修補。

大體上來說,冬季混凝土施工的質量問題包括這樣幾個方面:

4.混凝土概況起灰:因為混凝土配制時水灰比過大,這就造成了嚴重的離析及泌水現象,最后就導致了砂漿和骨料分手。

混凝土工程冬季施工主要是研究混凝土在養護硬化期間遭受凍害,主要針對其抗壓強度、抗拉強度、混凝土與鋼筋的粘結強度及混凝土的密實性和耐久性等方面的損失,提出防止措施。眾所周知,混凝土在負溫作用下,會引起混凝土的凍害。因此,水的形態變化又成為了影響混凝土強度增長的關鍵因素。

此外,在混凝土化凍后仍然需要繼續進行養護,對于預養期長,獲得初期強度較高的混凝土受凍后,后期強度幾乎沒有損失。對于那些安全預養期短,獲得初期強度比較低的混凝土受凍后,后期強度都有不同程度的損失。

(一)溫度對混凝土強度增長的影響。

混凝土的強度只有在正溫養護條件下,才能持續不斷的增長,伴隨著溫度的升高,當溫度升高時,水化作用加快,混凝土的強度也加快增長。當溫度降低到0℃時,存在于混凝土中的水有一部分會開始結冰,此時的水化作用開始減慢,強度增長也隨之相應較慢。水變成冰后,結冰所產生的應力值常常大于水泥內部形成的初期強度值,使混凝土受到不同程度的破壞。當冰凌融化后,又在混凝土的內部形成各種各樣的空隙,降低混凝土的密實性及耐久性。

(二)混凝土允許受凍臨界強度。

混凝土在早期遭受到凍害后,抗拉強度和抗壓強度都有不同程度的損失,尤其是混凝土的粘結強度也受到了較大的損失,降低了混凝土的抗滲性和耐久性。混凝土允許受凍臨界強度是指新澆注混凝土在受凍前達到某一初始強度值,隨后遭到凍結,當恢復正常溫度養護后,混凝土強度會保持持續的增長狀態,這一受凍前的初始強化值叫做混凝土允許受凍臨界強度。

(三)凍害對混凝土強度的影響。

混凝土受到凍害之后,強度停止增長,解凍后的混凝土強度仍然能繼續增長。當混凝土遭受到凍害后,內部就會產生大量的微裂紋,從而降低了混凝土的強度和耐久性。

在冬季混凝土施工中,重點解決的是三個方面的問題:一是防止混凝土早期凍害;二是確定混凝土最短的養護齡期;三是保證混凝土后期強度和耐久性滿足要求。在工程的實際施工中,還要根據施工時的氣溫情況、工程結構狀況、水泥的品種及價格、減水劑、抗凍劑的性能及價格等一系列條件來選擇合理的施工方法。

(一)蓄熱法。

該辦法是主要用于氣溫-10℃左右,且結構比較厚大的工程。采用這種方法十分簡單,施工涉及的費用不高,但是要注意內部保溫,還要延長養護齡期。

首先,對原材料進行加熱,保證混凝土在攪拌、運輸和澆灌以后還能留有熱量,以使水泥水化放熱較快,新澆混凝土具有足夠的抗凍能力。

其次,加強保溫。加強對混凝土的保溫,保證在溫度降到0℃以前使新澆混凝土具有足夠的抗凍能力,還要避免角部與外露表面受凍,在使用蓄熱法時,也可以與其他方法聯合使用。此外,蓄熱法具有經濟、簡便、節能等優點,混凝土在低溫下硬化,強度損失小。

(二)調整配合比方法。

冬季混凝土施工使用調整配合比的方法,主要是針對在0℃溫度下混凝土施工的。具體做法是:

1.摻用引氣劑。

摻用引氣劑是提高混凝土抗凍性的主要措施,保持混凝土配合比不變的情況下,加入引氣劑后生成的氣泡,也就相應增加了水泥漿的體積,緩沖混凝土內水結冰所產生的水壓力,提高混凝土的抗凍性。經過實踐證明,摻有引氣劑的混凝土比不摻有引氣劑的混凝土后退10-15年出現表面剝落等凍害現象。

2.控制水灰比。

盡量降低水灰比,稍增水泥用量,提高混凝土的密實性,縮短達到臨界強度的時間。提高混凝土的抗凍性,必須從降低水灰比入手。當前較有效的方法是摻減水劑特別是高效減水劑,能使混凝土強度及抗凍性都提高。

(三)外部加熱法。

外部加熱法主要是使用于氣溫在零下10℃以上的工程,通過加熱混凝土構件周圍的空氣,將熱量傳給混凝土。

1.火爐加熱。

火爐加熱比較簡單,一般在較小的工地使用,比較干燥,并且所放出的二氧化碳會使新澆混凝土表面碳化,影響質量。

2.電加熱。

在施工過程中,將鋼筋作為電極,或將電熱器貼在混凝土表面,可以提高混凝土的溫度。這種方法的熱損失較少,但是電能消耗量大。

綜上所述,混凝土在冬季施工中,必需重點節制混凝土溫度。根據施工工地的條件和周圍的環境,選用適合本工程的施工方法。此外,還要對各個環節嚴酷節制施工質量,使冬季混凝土施工達到最佳的效果。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇二

建設規模:天津南港工業區一期由北向南供水主干管道,供水水源為天津南港工業區給水廠,起點為創業路路口干管,沿在建的海濱大道西側向南鋪設至南堤路路口,全長約6.37km,檢查井52座。

結合天津地區氣候特點,每年的11月15至次年的3月15日為冬季,在施工中嚴格按冬季施工要求進行施工。

1、電源采用200kw發電機發電,電纜引入臨時施工場地總配電箱,根據各負荷位置,在其低壓配電線路共設置一條主出線(適當設有備用出線),分別用于各電焊機、照明、及現場其它小型設備等和用電等。在各用電設備附近,分別設置配電箱和末端分支配電箱,各用電設備開關箱由末分配電箱供電。冬季施工時要設置專人負責發電機的水、油,發電機夜間或長時間不需要發電要把水排干凈,冬季用柴油要根據天津地區的氣候特點,尤其在海邊作業,柴油用-20號柴油,以防冬季凍結,影響發電,耽誤施工。

2、配電箱、開關箱應符合下列要求。

(1)、配電箱、開關箱內的電器必須可靠完好,嚴禁使用破損以及不合格的產品;

(2)、總配電箱應裝設總開關電器和分路自動開關以及漏電保護器。若漏電保護器同時具備過負荷和短路保護功能,則可不設分路自動開關。

(4)、開關箱內開關電器在任何情況下都可以將電源與用電進行隔離;

(6)、手動開關電器只許用于直接控制控制照明回路或容量不大于5.5kw的動力回路。

(7)、各種開關電器的額定值應與其控制的用電設置相適應;

(8)、配電箱、開關箱中導線的`進線位應設在箱體的下底面,嚴禁設在箱體的其他部位。

3、生活區用電。

生活區緊鄰天津南港工業區給水廠,生活用電由給水廠辦公區接入我施工項目部,項目部內設置總配電箱,分級供電。

項目部主要用電設備蒸飯車、照明燈具10套、油汀電暖氣6組。項目部設置專人負責內部用電,每天工人上班后每宿舍查看電暖器是否斷電,一是不造成電力無謂的浪費,另外就是杜絕火災的發生。蒸飯車使用時正好工人還沒有下班,這樣就錯開用電高峰,不至于會對水廠辦公造成影響。另外嚴禁宿舍私拉亂接電線,不得使用電爐子、熱得快、電褥子的用電設備,一經發現,用電設備沒收,并處以罰款。

4、施工現場安全用電技術措施。

(2)、全體施工人員遵守公司的安全規章制度和市建委的有關規定和要求,對現場人員做到層層交底,讓每個人都掌握用電安全知識及觸電急救措施。

(3)、必須嚴格執行《停電檢查維修操作安全規范》,切不可在未弄清是否有電的情況下盲目開始操作。無《安全操作證》的非正式電工,禁止從事電工作業。

(4)、所有電氣設備的金屬外殼均需保護接零,對電氣設備進行定期檢查,發現溫升過高或絕緣下降時及時查明原因,消除故障,避免觸電,短路等事故。

(5)、必須帶電作業時,要由專業電工操作順序進行操作,并監護人員監護,堅決杜絕事故發生。

(6)、移動電動機和手持式電工工具的外殼要作保護接地。使用的導線用絕緣的橡皮軟線,其絕緣電阻大于0.5m。

(7)、現場配電裝置設漏電保護器。

(8)、空氣開關及保險絲的切斷必須正常,不允許改換粗的保險絲或鉛絲代替,閘具、熔斷器參數與設備容量變相匹配。

(9)、施焊現場必須按一級防火要求設置足夠的消防器材,認真執行有管理制度,在防風棚中施焊時,外部設專人監護、重視防火工作,排除火災隱患。

1、在進入冬季前對所有機械設備做全面的維修和保養,作好油水管理工作,結合機械設備的換季保養,及時更換相應牌號的潤滑油;對使用防凍液的機械設備確保防凍液符合當地防凍要求;未使用防凍液的機械設備要采取相應的防凍措施(采取停機后排放冷卻水或進入暖棚車間內)。

2、各種車輛使用的燃油,要根據環境氣溫選擇相應的型號,冷車起步時,要先低速運行一段路程后再逐步提高車速。

3、冬季車輛啟動發動機前,嚴禁用明火對既有燃油系統進行淤熱,以防止發生火災。

4、嚴格執行定機定人制度,機械保管人員要堅守崗位,看管好設備,并作好相應的記錄。嚴格執行派車單作業票制度。

(1)冬季施工時,要采取防滑措施;

(6)草包、草簾等保溫材料不得堆放在露天,以免受潮失去保溫效果;

(7)現場的易燃、易爆及有毒物品應有專人保管,妥善安置。明火作業應實行動火證審批制度,并配置必要的安全防火用品。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇三

1.鋼筋調直冷拉溫度不宜低于-20℃。

2.鋼筋負溫焊接,可采用閃光對焊、電弧焊、電渣壓力焊等方法。

3.負溫條件下使用的鋼筋,施工過程中應加強管理和檢驗,鋼筋在運輸和加工過程中應防止撞擊和刻痕。

4.當環境溫度低于-20℃時,不得對hrb335、hrb400鋼筋進行冷彎加工。

1.鋼筋負溫冷拉方法可采用控制應力方法或控制冷拉率方法。用作預應力混凝土結構的預應力筋,宜采用控制應力方法;不能分爐批的熱軋鋼筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法。

2.在負溫條件下采用控制應力方法冷拉鋼筋時,由于伸長率隨溫度降低而減少,如控制應力不變,則伸長率不足,鋼筋強度將達不到設計要求,因此在負溫下冷拉的控制應力應較常溫提高。而冷拉率的確定應與常溫施工相同,冷拉控制應力及最大冷拉率應符合下表要求。

冷拉控制應力及最大冷拉率。

鋼筋冷拉率在常溫下由試驗確定,測定同爐批鋼筋冷拉率的冷拉應力應符合下表要求。

測定冷拉率時鋼筋的冷拉應力。

鋼筋的試樣不應少于4個,并取其試驗結果的算術平均值最為該鋼筋實際應用的冷拉率。

1.雪天或施焊現場風速超過三級風焊接時,應采取遮蔽措施,焊接后未冷卻的接頭應避免碰到冰雪。

2.熱軋鋼筋負溫閃光對焊,宜采用預熱---閃光焊或閃光---預熱---閃光焊工藝。鋼筋端面比較平整時,宜采用預熱---閃光焊;端面不平整時,宜采用閃光---預熱---閃光焊。

3.鋼筋負溫閃光對焊工藝應控制熱影響區長度。焊接參數應根據當地氣溫按常溫參數調整。

采用較低變壓器級數,宜增加調整長度、預熱留量、預熱次數、預熱間歇時間和預熱接觸壓力,并宜減慢燒化過程的中期速度。

4.鋼筋負溫電弧焊宜采取分層控溫施焊。熱軋鋼筋焊接的層間溫度宜控制在150℃~350℃之間。

5.鋼筋負溫幫條焊或搭接焊的焊接工藝應符合下列規定:

(2)幫條焊的引弧應在幫條鋼筋的一端開始,收弧應在幫條鋼筋端頭上,弧坑應填滿;。

(4)幫條焊頭或搭接接頭的焊縫厚度不應小于鋼筋直徑的30%,焊縫寬度不應小于鋼筋直徑的70%。

6.鋼筋負溫坡口焊的工藝應符合下列規定:

(1)焊縫根部、坡口端面以及鋼筋與鋼墊板之間均應熔合,焊接過程中應經常除渣;。

(2)焊接時,宜采用幾個接頭輪流施焊;。

(4)加強焊縫的焊接,應分兩層控溫施焊。335和hrb400鋼筋多層施焊時,焊后可采用回火焊道施焊,其回火焊道的長度應比前一層焊道的兩端縮短4mm~6mm。

8.鋼筋負溫電渣壓力焊應符合下列規定:

1)電渣壓力焊宜用于hrb335、hrb400熱軋帶肋鋼筋;。

(2)電渣壓力焊機容量應根據所焊鋼筋直徑選定;。

(3)焊劑應存放于干燥庫房內,在使用前經250℃~300℃烘焙2h以上;。

(4)焊接前,應進行現場負溫條件下的焊接工藝試驗,經檢驗滿足要求后方可正式作業;。

(5)電渣壓力焊焊接參數可按下表進行選用。

注:本表系采用常用hj431焊劑和半自動焊機參數。

(6)焊接完畢,應停歇20s以上方可卸下夾具回收焊劑,回收的焊劑內不得混入冰雪,接頭渣殼應待冷卻后清理。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇四

3、中華人民共和國國家標準gb50327《住宅裝飾裝修工程施工規范》。

二、

根據當地多年氣象資料統計,當室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃即進入冬季施工,當室外日平均溫度連續5天高于5℃即接觸冬季施工,進入正常施工階段。

2、本裝修工程為室內裝修,因裝修現場無集中供暖設備,所以采用施工期間臨時供暖設備。

3、室內裝飾工程。冬施勤儉的施工項目包括防潮施工、涂料施工、墻地磚及石材施工、木制品及不銹鋼施工及壁紙軟包施工等。

三、

為確保冬季施工正常進行,組織成立冬施管理小組。小組成員包括:項目經理、質量技術經理、生產經理、各專業工長及其他管理人員。

2、

3、

1、根據當地多年氣象資料統計,本施工工期后段才會進入冬施范圍,又因為本工程多數施工項目為前期的基礎工程。所以盡量把冬施影響工序安排在施工前期完成。

2、預備好臨時取暖設備及臨時電路預留,以保證必須冬施期間完成的和冬施前未完成的項目在施工期間的取暖,確保現場施工期間整體溫度不低于10℃。

四、

1、進入冬施前與甲方協調是否可使用現場已具備的供暖設施。如無法使用則準備好“水暖式電暖氣”,在確保無明火、無隱患、節能環保的基礎上確保施工現場的溫度不低于10℃,并確保每40平米范圍內不少于1平10l滅火器,以此確保現場防火和施工質量。

2、進入冬施前,專門組織技術人員進行業務培訓,學習本施工范圍內的相關知識和規定,明確職責,經考核后上崗工作。

3、進入冬施前確定專人負責關注當地氣象情況,防止寒流突襲,根據氣象預報提前做好相關措施。

4、凡進入冬季施工的工程項目,必須復核施工圖紙,查對其是否能適應冬季施工要求。如又不能在冷狀態下安全施工的問題,提前做好保暖防凍方案。

1、進入冬施前在施工現場就近規劃出保暖區域,用于存放板材、涂料等不耐低溫的施工材料及設備,并確保存放的材料及設備距熱源距離不低于800mm的安全距離。需要二次搬運的材料確保碼放整齊,做好覆蓋保護,遠離潮濕及風寒侵襲的保護工作。

2、現場施工過程中在確保施工溫度的情況下,利用風機對現場進行定時排濕、通風處理。以保證現場空氣流動,避免有害氣體和粉塵堆積造成的安全隱患。并準備好對施工現場進行封堵的材料,檢查施工現場,對于需要封閉指出做好封堵工作,防止室外寒氣侵襲。

3、對于易燃易爆的材料設專庫存放,并防止足量滅火器。

4、施工過程中安排專人對現場進行每天早、晚兩次測溫巡查,并做好記錄,反饋給相關負責人。

五、

3、使用臨時熱源加熱時,應當隨時檢查找平層的溫度,如干燥過快發生裂紋時,應當進行灑水濕潤,使其與各層(底層、面層)能韓浩的粘結,防止脫落。

6、施工完成后7天內室內溫度需持續保持不低于5℃,并定期拍專人進行通風處理;

2、

在采暖條件下施工,環境應恒溫、恒濕。特別在供暖環境下施工,應特別注意適度的變化,并設專人定時監督和開窗通風。

3、

1、利用取暖設備、碘鎢燈及通風來保持室溫及濕度均衡,不得突然變化,室內相對濕度不大于80%,以防凝結水。

2、冬季室內涂料施工,材料不應受凍。基層最低溫度不低于5℃,同一施工段溫差不超過6℃,一晝夜內環境溫度不得低于3℃.

3、在采暖條件下施工,環境應恒溫、恒濕。

4、

1、最低環境溫度不低于5℃,并特別注意濕度變化;

2、裱糊工程施工時,混凝土或抹灰基層含水率不應大于8%;

3、相對濕度大于8%時,應利用通風設備進行換氣,防止裱糊面褶皺氣泡;

1、嚴格按照施工圖紙及技術規范的要求進行施工;

4、在分項工程施工過程中,質檢員根據施工與驗收規范要求隨時檢查質量;

6、在本工程組織施工時,施工人員必須在技術人員交底后做好交底記錄,在明確工藝要求、質量要求和操作要求的基礎上進行。施工過程中發現問題應及時向技術人員反饋,經項目技術負責人同意后,方可繼續施工。現場管理人員必須加強技術復核及三檢制等質量管理制度的執行力度,以使本工程的質量提高到一個較高的水平。

1、施工人員進入施工現場必須佩戴安全帽、

2、施工現場嚴禁吸煙;

1、現場需配備消防安全監督人員(可班組長兼)為消防安全直接負責人,負責本班組的防火安全日常管理工作,制定措施,接受總包的監督檢查。

3、施工現場所屬人員必須遵守施工現場用火管理制度,施工現場嚴禁吸煙;

5、施工現場以配備足夠的滅火器,并設專人定期檢查、維護;

6、施工現場水源及消火栓應有明顯指引和標記;

1、正式施工前用5mm以上厚度人造板把施工現場應甲方要求需要留存的不可移動設施及裝飾防護好,可移動設施集中存放到妥善位置。現場不保留且不需要封閉的門扇進行無損拆卸后集中存放,完工后恢復。

2、施工完成的涂料未干前,應做降塵處理,禁止打掃室內地面,嚴防灰塵等沾染漆面;

5、地面面層施工時應注意不得破壞房間內的防水層;

6、冬施期間應定時進行通風,但不得出現過堂風,如遇到大風天應盡量封閉室內施工面,同時做好戶外存放的材料及渣土的遮擋防護,避免揚塵。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇五

當室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃或當日最低氣溫低于0℃時,就進入冬季施工。目前已進入冬季,給施工帶來了很大的困難,常規的施工方法已不能適應該季節,為確保工程進度、質量和安全,減少不必要的經濟損失,特制定如下施工方案以指導施工人員施工。

浙江商品城工程除a區有因拆遷問題而滯后的3#、4#、5#、6#南半段主體正在基礎施工未封頂仍存在砼工程外,其余棟號包括b區已全部主體封頂,正在進行砌體及內外粉刷施工,因此本方案將對鋼筋、砼、砌體、粉刷等工程方面冬季施工應注意的事項和必須做到的規定作闡述。冬季施工時,質量檢查人員應認真把關,根據本方案及現行驗收規范要求和規定進行質量監督與驗收,以保證工程質量。

1、《建筑工程冬期施工規程》。

2、《工程建設標準強制性條文》。

2、有關安全生產文明施工的規定、規程。

3、《現行建筑施工規范大全》。

4、《建筑工程施工質量檢查與驗收手冊》。

5、《施工現場臨時用電安全技術規程》。

6、《建筑工程技術交底記錄》。

7、《建筑機械使用安全技術規程》。

8、本工程施工組織設計。

10、公司質量體系管理與制度。

11、企業施工工法。

浙江商品城工程占地面積200多畝,位于江寧科學園,建筑面積20萬平方米,由南京浙商投資有限公司投資開發,深圳市建筑設計研究總院設計,南京蘇寧建設監理有限公司監理,土建工程由杭州建工集團有限責任公司承建,樁基由江蘇華東建設基礎工程總公司施工。本工程一期工程分為a區(精品街)、b區(批發市場),建筑面積約為12萬平方米,總投資約億元人民幣。

1.建立冬季施工組織機構,落實冬季施工各級責任制。2.關注每天天氣預報,密切注視天氣變化情況。

3.編制詳細的冬季施工方案并向全體施工人員交底關于冬季施工的程序、方法及技術措施。

4.根據工程需要購足防凍型或早強型或防凍早強減水復合型外加劑及保溫、防雨材料(塑料薄膜、草包等),易受凍受潮物品盡量放置到室內或另外搭設防護棚存放。

5.凡易受凍供水管道全部用環形泡沫板或草繩纏縛保溫,避免水管凍裂、冰塞影響施工,疏通所有排水溝,保證排水暢通。

6.做好冬季施工摻外加劑、砂漿的配合比試配及原材料的檢測檢驗工作。

7.人員對施工機械、電器設備、用電線路、給排水管網、安全設施等進行檢查、維護、維修和保養。

8.按實計算施工用電變壓器的容量,安置好現場用電。9.合理安排施工計劃,制定提高工效措施,工作盡量安排在晴天、白天做,避免夜間低溫施工。

10.按《中華人民共和國消防法》做好工地冬季防火工作。

1.鋼筋焊接盡量采用加墊法焊接,注意避免焊接末次冷卻接頭接觸冰雪等。

2.組織鋼筋焊接人員學習冬季施工操作規程,掌握有關焊接參數(包括閃光對焊,電渣壓力焊,電弧焊)。

1.普通磚、多孔磚、加氣砼砌塊等在砌筑前要清除表面污物、冰雪等,不使用遭水浸后凍結的磚和砌塊。

2.上班前要除掉機械、腳手板和作業區內的積雪、冰霜,不起吊同其它材料凍結在一起的砌塊和構件。

3.拌制砂漿用砂,不得含有冰塊和大于10㎜凍結塊。4.拌合砂漿宜采用兩步投料法,水的溫度不得超過80℃;砂的溫度不得超過40℃。

5.石灰膏要有保溫防凍措施,如遭凍結應經融化后方可使用,砂漿宜優先使用普通硅酸鹽水泥拌制。

6.嚴禁使用已凍結的砂漿,不得用熱水摻入凍結砂漿重新攪拌使用,不宜在砌筑時向砂漿內摻水使用。

7.砌筑磚時宜采用“三一砌磚法”,注意砌筑時的砂漿的數量,攪拌人員必須對質量和數量進行控制根據所用數量分批拌制,以防止砂漿的熱量損失,適量加入外加劑降低砂漿的冰點,滿足施工需要。

8.普通磚、多孔磚在氣溫高于+5℃條件下砌筑時,應澆水濕潤;在氣溫低于、等于+5℃條件下砌筑時,可不澆水,但必須增大砂漿稠度。

9.現場施工中增加兩組與砌體同條件養護砂漿試塊,分別用于檢驗各齡期強度和轉入常溫28d的砂漿強度。

10.基土無凍脹性時,可以在凍結的地基上砌筑;基土有凍脹性時,應在未凍結的地基上砌筑。

1.優先選用硅酸鹽水泥培植砼,并適量摻入外加劑(防凍型或防凍早強型或防凍早強減水復合型),經復試合格后使用,以改善砼的凝固環境,嚴格按試驗室配合比進行施工,并派專人對外加劑摻入量進行過磅記錄。

2.拌制砼時骨料必須清潔,不得含有冰雪等凍結物及易凍裂的礦物質。

3.拌制摻外加劑砼時,攪拌時間為正常攪拌時間的倍。4.有條件的采用溫水狀態下施工,宜優先采用加熱水的方法拌制砼。

5.砼在運輸過程中,盡量縮短運輸時間并適當采取有效保溫措施以減少砼的熱量損失。

6.砼澆搗盡量安排在白天進行,若雨雪天氣或霜凍天氣澆注砼,必須分專人先清除模板和鋼筋上的冰雪,清理冰雪時間跟在砼澆注前置時為宜,梁槽內采用溫水沖洗。

7.砼澆搗結束后,在砼表面要覆蓋塑料薄膜再加一層草包,不可采用溫水養護法。

8.砼澆搗時多做二組試塊,在砼拆模前或撤除覆蓋措施前試壓,確保砼強度達到規定值之后方可拆模或去掉覆蓋。

1.冬季抹灰要采取保溫措施,砂漿中適量摻入適當外加劑降低砂漿冰點,外加劑摻量應按早七點半大氣溫度高低來調整其砂漿內外加劑的摻量,保證抹灰砂漿硬化初期不得受凍。

2.冬季施工為防止灰層受凍,砂漿內不宜摻石灰膏,為保證砂漿的和易性,可采用同體積的粉煤灰代替。

3.抹灰砂漿應使用熱水拌和,并采取保溫措施,涂抹時砂漿溫度不宜低于+5℃。

4.室外抹灰應待其完全解凍后再抹,不得用熱水沖刷凍結的成品墻地面(包括半成品墻面、地面等)或用熱水消除墻面的冰霜。

5.墻面磚鋪貼砂漿要摻防凍外加劑,氣溫太低最好不貼,確保鋪貼時要有保溫措施,以防氣溫回升后面磚脫落。

6.不得在基土受凍的狀態下鋪設灰土,土料不得含有凍塊,應覆蓋保溫,當日拌合灰土,應當日鋪墊夯完,夯完灰土的表面應用塑料薄膜或草袋覆蓋保溫。

7.本工程為水泥砂漿樓地面,冬季施工時,宜用425號硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥,室內應有保暖措施,使環境溫度不低于+5℃,在砂漿內摻適量防凍外加劑,如含有氯化鈉、氯化鈣的鹽,用熱水拌合砂漿。

1.嚴格按施工方案及規范要求控制及檢查。

2.認真做好“三檢一評”工作。“三檢”就是班組自檢、班組互檢、專業人員檢查;“一評”就是質量等級評定。

3.專業技術人員及專職質量管理人員具體對專業施工過程的質量實行監督與檢查,使質量保證體系與工作機構一體化,確保質量體系與施工活動有效同步運轉。

4.加強質量信息反饋,并針對具體問題拿出切實可行的質量保證措施。

5.施工技術員及時對各工種進行書面交底,各工種嚴格按交底要求施工。按“誰主管誰負責”的原則,對各自管理職責范圍工作負責,層層落實,確保質量。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇六

咱們以山東某為例:工程正處于冬期施工的工程主要有污水、雨水工程,涉及土方工程、砼工程、管道工程、砌體等工程,為確保工程質量;保證工程進度。為此項目成立了以項目經理為首的冬期施工領導小組,來全面負責整個冬期施工的質量、進度、安全和各方面的協調工作。

項目針對冬期施工的特點,成立質量、安全執法小組,以質安部為管理中心,全面負責施工現場的一切活動,跟蹤檢查和監督。

進入冬期前,組織現場管理人員學習冬季施工方案,對相關人員進行專門技術業務培訓,學習本工作范圍內的有關知識,明確職責。

安排專人測量施工期間的施工環境溫度,砂漿、混凝土的溫度并做好記錄。

與市氣象站保持聯系,及時接收天氣預報,防止寒流突然襲擊。

進入冬季施工的工程部位,復核施工圖紙,對有不能適應冬期施工要求的問題應及時與設計單位研究解決。

對項目部管理人員和施工人員進行冬季施工方案的宣傳教育,熟悉各分部、分項工程的施工方法,以及技術、安全和降低成本措施,能夠針對冬期施工方法中出現的受凍、受害問題及時采取處理措施。

按計劃準備好各項冬季施工物資和保溫材料,并盡量減少能源消耗。施工中要根據天氣變化及時發放生活防寒用品。

對工地的臨時供水管道及相關材料做好保溫防凍工作,并檢查其安全可靠性,保證冬季正常使用。

及時了解近期天氣預報,為施工安排提供準確的氣象信息。

冬期土方工程主要包括污、雨水管道挖槽及回填土。

挖槽時,如不能及時施工預留20cm左右槽底土,待施工時集中人員將之清理,必要時采取槽底保溫措施,用保溫布覆蓋,以免槽底土受凍。

考慮以后回填,在挖土時,將不凍土堆在一起加以覆蓋,防止凍結,留作回填之用。

回填前將基底的積雪和保溫材料打掃干凈,方可開始回填。

適當減少回填土方量。在冬季進行回填土時,可在保證基底土不遭受凍結的條件下,盡量少填一些,留待春暖時再繼續回填。

回填土夯實應按照規范要求進行取樣試驗。

進入冬季施工的管道工程主要為雨、污水工程。

連接的剛性接口為水泥類接口,拌和時水進行加熱,水溫約40℃~50℃,水泥應采用不低于32.5#普通硅酸鹽水泥。在填塞完密封材料后,并用摻有氯鹽的水泥將外密封,然后再蓋以草簾并培土保溫。

注:摻鹽量最大不得超過水重的8%;最低溫度指早晨6點左右的大氣溫度;

在冬季到來之前,對未投入使用的管道、設備進行全面檢查,并采取措施防止凍壞。

當環境溫度低于5℃時,應停止進行水壓試驗。

冬季期間應將試壓完畢的管道內的水及時排凈、烘干。

進入冬季施工砼工程,主要為雨、污檢查進墊層、雨水基礎及墊層。

冬期混凝土施工優先采用的外加劑為含nano2和naso4類鹽及防凍劑。摻防凍劑混凝土出機溫度不得低于+10℃,入模溫度不得低于+5℃。具體參考配方將依據冬期施工規范。

冬期注意檢查外加劑摻量,測量水及骨料的加熱溫度,以及混凝土的出機溫度、入模溫度,骨料必須清潔,不含有冰雪等凍結物,混凝土攪拌時間比常溫延長50%。外加劑應選用能明顯提高早期強度,并能降低抗凍臨界強度的粉狀復合外加劑,與骨料同時加入,保證攪拌均勻。

混凝土養護做好溫度測量記錄,初期養護溫度不得低于防凍劑的規定溫度,當溫度降低到防凍劑的規定溫度以下時,強度不應小于4mpa。

混凝土在澆筑前,應清除模板和鋼筋上的冰雪、污垢。運輸和澆筑混凝土用的容器作保溫措施。

冬施養護:模板及保溫層,應在混凝土冷卻到5℃后方可拆除。混凝土與外界溫差大于15℃時,拆模后的混凝土表面,臨時覆蓋,使其緩慢冷卻。

拆模后的混凝土也應及時覆蓋保溫材料,以防混凝土表面溫度的驟降而產生裂縫.對結構容易受凍的部位,采用草墊保溫措施。

未冷卻的混凝土有較高的脆性,避免結構在冷卻前遭受沖擊荷載或動力荷載的作用。

混凝土試塊除正常規定組數制作外,還應增設二組與同條件養護,一組用以檢驗混凝土受凍前的強度,另一組用以檢驗轉入常溫養護28d的強度。

進入冬季施工的砌體工程主要為雨、污水井。

水泥采用普通硅酸鹽水泥,標號為32.5r,做好水泥防潮措,避免水泥結塊,結塊水泥不得使用。

燒結普通磚,砌塊在砌筑前,清除表面污物,冰雪等。遭水浸后凍結的磚和砌塊不在使用。

砂宜采用中砂,含泥量應滿足規范要求,砂中不得含有冰塊及直徑大于25px的凍結塊。

砌筑砂漿的稠度,宜比常溫施工時適當調整,并宜通過優先選用外加劑方法來提高砂漿的稠度.在負溫條件下,砂漿的稠度可比常溫時大1~3厘米,但不得大于12厘米,以確保砂漿與磚的粘結力。

砌筑應采用"三一砌筑法",若采用平鋪砂漿時,使鋪灰長度滿足砂漿砌筑時的溫度不致過低。

嚴禁使用遭凍結的砂漿進行砌筑。

當室外溫度低于+5℃,磚,砌塊等材料不得澆水,砂漿的攪拌時間也應有所增長,一般為常溫攪拌時間的1.8倍,約為2.5~3分鐘。

防止砂漿在攪拌,運輸,存放過程中的熱量損失可采用下列方法。

第一、砂漿的攪拌可在保溫棚內(棚內溫度在5℃以上)進行,砂漿要隨拌隨用,存儲時間不超過60分鐘,不可積存和兩次倒運。第二、攪拌地點應盡量靠近施工現場,以縮短運距。

控制砌體砌筑高度,每日砌筑一般高度不超過1.80m。

每天收工前,將頂面的垂直灰縫填滿,同時在砌體表面覆蓋保溫材料(如草包,塑料薄膜)。

現場的試塊的留設應有所增加,且在現場同條件下進行養護,用于檢驗現場砌筑砂漿的實際強度。

認真編制安全措施,并向全體施工人員交底,做到人人心中有數。

嚴格遵守各項安全操作規程。

雨、雪后要對工地所有安全設施進行全面檢查,發現問題及時處理。

冬季施工應采取有效的防滑措施;高空作業必須制定有效可靠的安全措施,并認真執行。

現場火源,要加強管理;使用焦炭爐、煤爐或天然氣、煤氣時,應注意通風換氣、防止煤氣中毒。

電源開關,控制箱等設施要加鎖,并設專人負責管理,防止漏電觸電。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇七

冬季施工即將來臨,依據國家現行規范、規程、標準,并結合我項目具體情況,制定本措施。

根據總體施工進度計劃及工程的實際進展情況,在組織現場的實際施工時,主要考慮消防管道安裝、自動報警管線配制、消防管道試壓等工程進行冬季的施工準備。根據規范規定:當室外日平均氣溫連續5d穩定低于5℃,即進入冬季施工。本工程的冬季施工準備應從12月下旬進行考慮,在天氣變化、氣溫降低時,重點觀測室外的氣溫變化,根據天氣情況確定進入冬季施工的具體時間。

1、做好天氣預報工作。

本工程由專人負責每日收聽天氣預報情況,及時與土建裝飾工程聯系并向工地有關領導匯報,掌握、了解近期內的天氣變化,以便采取必要的防護措施,防止寒流等災害性天氣突然襲擊造成損失。

2、落實各級施工責任制。現場各專業施工技術管理人員、班組長及所有施工人員明確各自的責任,并認真貫徹落實冬季施工措施。

3、做好技術交底。在每個分項工程施工前,由各安裝分項技術負責人向施工班組作出詳細書面交底,交底內容包括冬季施工技術措施、安全措施、各種自檢制度及各種安裝工程中所使用打壓泵、切割機、彎管機、套絲機和電氣焊等專業設備的安全使用知識,并在施工中監督實施。

4、加強施工質量檢查。各安裝分項現場負責人及專業質檢人員要認真檢查安裝工程冬季施工措施的執行情況。項目技術負責人、班組長要根據施工驗收規范及操作規程作好自檢、互檢、交接檢,并認真作好各項檢查的原始記錄。

5、施工現場宿舍、倉庫、加工棚等臨設工程在冬季施工前進行全面檢查及維修,保證不塌陷、不漏水、不積水,并加強相應的保溫措施。所需冬季施工的材料及設備應在冬季施工開始前備齊,妥善儲存在倉庫內。

1、消防管道、報警管線及設備安裝等各分部分項工程均必須按照施工驗收規范、施工操作規程及設計要求進行施工,氣溫低于5℃時采取相應防凍措施。

2、消防管道必須進行試水試壓的,在試水試壓完畢后必須把水排放干凈,防止管道凍壞。各種設備內的水必須用壓縮空氣吹凈;在特殊條件下,采取氣壓試驗,達到有關規定要求。

4、在-5℃以下管道焊接時均采取預熱措施,保證管道焊接質量。

5、電氣暗配管道內穿鐵絲掃管,清除管內積水后,封堵好管口。

6、防腐施工,嚴禁在雨、霧、雪和大風中露天作業,氣溫低于5℃時,應在采暖條件下施工。

1、加強冬季安全生產與現場防火的宣傳教育。重點是防凍、防火、防毒、防爆、防觸電、防高空墜落等預防工作。現場張掛有關警示性標牌、標語,結合安裝工程的實際特點做好宣傳。

2、在冬季施工開始前,組織對現場各安裝分項所有安裝施工人員進行一次冬季安全文明施工培訓,做好各分項工程安全技術交底,并充分發揮現場安全員、班組長的作用。安全員應對現場所有可能存在安全隱患的部位、機具等進行排查,發現安全隱患問題在施工之前必須排除。施工班組長要根據冬季施工措施及各項安全技術交底切實落實好安全教育、管理職責,嚴格按施工現場的有關安全規定執行,嚴禁野蠻指揮,指導工人在正確使用勞保用品的同時,注意施工作業面上的防滑、防墜落等問題。

3、抓好現場施工生活設施管理。改善職工生活條件,注意環境衛生,防止煤氣中毒及食物中毒,保持文明施工。

4、施工用電。

(1)、嚴格按《施工用電施工組織設計》執行,嚴禁亂拉亂扯。

(2)、生活區內嚴禁采用電爐子取暖,室內人走后,應切斷用電設施的電源。

(3)、在冬季施工前對現場所有施工用輸電線路、用電器具及電氣閘箱等進行全面檢查,發現隱患及時進行整改,保證冬季施工的順利進行。

5、現場安裝工程加工區及生活區的臨時給水管道均做好防凍保溫措施,對不用的水管閥門及時拆除,防止亂用水、漏水造成凍害。

6、對施工現場的道路隨時進行清理和整修,防止冬季積雪結冰,確保道路暢通。

7、消防措施。

(1)、嚴格執行現場防火責任制,做好消防設施的檢查管理及施工人員的防火培訓,做好各項防火準備工作。

(2)、消防器材合理安排,統籌管理,均設置明顯標志,不準隨意動用。倉庫內各種易燃易爆物品集中妥善管理,并安排專人進行定期檢查。

(3)、堅持用火申請制度。現場用火應先提出申請,經安全人員批準按指定地點設專人負責用火,嚴禁施工人員在建筑物內隨意用火。

(5)、下班前必須將辦公室內的取暖設施斷電、熄火,夜間值班人員加強巡邏檢查。

(6)宿舍內嚴禁點火及私自接電取暖。

8、搞好現場安全生產。

1、建立完善的現場安全檢查制度,并將各種責任制落實到人。根據現場的實際情況,建立定期、不定期進行各種安全文明施工檢查及主要負責人、安全檢查員對現場的安全文明施工日巡檢制度,對現場的安全文明施工進行動態跟蹤管理,堅決杜絕安全隱患及安全事故的發生。

2、在大風、雪、霧天氣施工前,應重點檢查各種施工用機械設備及現場施工作業環境。

3、隨時發現重大安全隱患及其處理結果,應同時向所有冬季領導小組成員通報,確保在安全隱患未消除之前,不得進行施工作業,確保冬季施工順利進行。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇八

為全力做好20xx-20xx年贛州市中心城區房屋建筑與市政基礎設施工程施工現場秋冬季大氣污染防治工作,貫徹落實市委市政府領導指示精神,進一步加大揚塵治理力度,堅決打好建筑工地“贛州藍天攻堅戰”,制定此攻堅方案。

(一)主要目標。

中心城區新開工和在建房屋建筑及市政基礎設施工程施工現場(以下簡稱“施工現場”)全部安裝視頻監控系統;施工現場實現建筑工地場內“六個100%”治理目標(即:現場圍擋率100%、路面硬化率100%、抑塵灑水率100%、物料裸土覆蓋率100%、駛離工地車輛沖洗率100%、暫不建設場地綠化率100%);工地出口“三包”(包干凈、包秩序、包美化),確保建筑施工現場pm10月平均濃度20xx年10月、11月、12月分別到達52ug/m。

3

57ug/m。

3

93ug/m。

3

以下。

(二)基本思路。

從開工建設至竣工驗收備案,建設工程各參建單位(建設單位、施工單位、監理單位)嚴格落實主體責任,按規定配備配足降塵抑塵設施設備,做好土方開挖、基坑支護、基礎底板施工、主體結構施工、裝飾裝修工程、市政基礎設施工程等揚塵治理全過程、全覆蓋管控;市、區建設主管部門對市中心城區在建項目施工現場開展執法檢查,并聯合環保、城管等部門開展聯動執法;細化明確行政處理標準,完善考核問責機制,形成高壓態勢、執法威懾。

(一)房屋建筑工程。

1.施工現場圍擋作業。施工現場應全封閉施工,新開工項目圍擋高度一律不低于2.5m;圍檔采用磚砌或雙層彩鋼板等硬質材料設置,連續不間斷,堅固、穩定、整潔、美觀;圍檔底邊要封閉,不得出現建筑垃圾、泥土、泥漿外漏現象;禁止使用單層鐵皮圍擋,禁止圍擋隨意開口,禁止緊靠圍墻圍擋內側堆放泥土、砂石等散裝材料,禁止在圍墻外堆放建筑材料。

2.主要施工道路硬化。施工現場出入口、辦公區、生活區、主要施工道路應采用混凝土進行硬化,出入口處路面硬化寬度不小于大門寬度。施工場區的其它道路可采取磚、焦渣、碎石鋪裝硬化等防塵措施。

3.落實覆蓋或綠化措施。施工場地內裸露土應采用密目式安全網或遮陽網等覆蓋,綠化或固化等揚塵防治措施;水泥、石灰粉等建筑材料應存放在庫房內或嚴密遮蓋;腳手架外側采用密目式安全網封閉并保持干凈、整齊、牢固、無破損,防止和減少施工中的灰塵外溢。風力達到四級以上時,嚴禁外架拆除、模板拆除、樓層內建筑垃圾清掃等易產生揚塵的作業。施工現場禁止拌合混凝土,砂漿攪拌機棚除通道口外四周應采用密目網封閉,封閉掛網距地面高度不大于1米。

4.駛離車輛沖洗。施工現場應完善進出車輛沖洗設施,確保車輛出門沖洗干凈。新開工工地出入口應設置車輛自動沖洗裝置,在場地內道路設置過水池(長度不短于15米),配備高壓沖洗水槍。施工單位應安排專人負責進出車輛沖洗及周邊路面的清掃工作,確保駛出車輛沖洗不少于3分鐘,車輪、車身不帶泥上路;負責“門前三包”,定時清理沖洗裝置周圍及沉淀池泥漿,大門周邊應及時清掃保潔,確保車輛出口路面無明顯泥印或散落沙石。

5.施工現場灑水降塵。施工現場應安裝環繞噴淋和高空噴淋降塵系統,配備移動式霧炮機等設備,每天清掃灑水次數不少于6次,并建立灑水臺賬。土石方施工階段應采用濕法作業,作業面和臨時道路應適時灑水降塵,挖掘機等設備5米內配備霧炮機降塵,場內渣土運輸車輛車速必須嚴格控制在5km/h以內,防止車速過快產生揚塵;深基坑作業,基坑周邊應增設環繞噴淋進行集中灑水降塵。主體施工階段腳手架上應設置灑水噴霧裝置,沿外架周長方向水平間距不宜大于5米,垂直間距不宜大于30米。場地平整工程應實施網格化作業管理,落實施工現場灑水等降塵措施,施工現場禁止使用冒黑煙高排放工程機械。

(二)市政基礎設施工程。

市政基礎設施工程除需符合上述相關要求外,還應落實以下措施:

1.市政基礎設施工程土方作業應采取漸進式分段進行,除作業面外,其余裸土應及時采取覆蓋措施。開挖溝槽、地下管線施工工序安排應緊湊,滿足回填要求的應盡快完成土方回填,確因施工技術要求開挖后回填時間超過5天的,應對土方采取相關防塵措施。

2.不能實行全封閉作業的道路施工,施工區域與社會車輛行駛區域應采用警示亮化圍檔隔離,沿線應設置提示牌、警示燈等安全設施。施工周期短,或需頻繁調整作業面的,可采用封閉警示護欄隔離。因施工通道設置的臨時車輛道路應硬化防塵。

3.施工現場確不具備設置沖洗設施等條件的,項目施工單位應制定專項防塵方案,采取濕法作業等有效措施確保路面開挖、構筑物拆除、材料切割等易產生粉塵的作業施工揚塵控制到位。

(一)嚴控施工許可審批。

1、嚴格實行施工許可前開工條件審查制度。督促項目責任主體落實信息公開、沖洗平臺、過水池、高壓水槍、霧炮機、道路硬化、裸土覆蓋、圍擋封閉、圍擋噴淋系統等設施、設備建設。

2、推廣使用視頻監控系統,推行環境空氣顆粒物在線監測。房屋建筑及市政基礎設施工程施工現場應按要求安裝視頻監控系統,實行網絡聯網,實現信息共享。對未按要求落實的項目,不予核發施工許可證或收回施工許可證。推行環境空氣顆粒物在線監測,建立施工現場pm10監測記錄臺賬,當現場監測值pm10接近或達到月度控制目標值時應立即采取開啟所有降塵設施設備、增加灑水頻次、局部停工、全面停工等有效管用措施降塵。

(二)建立夜巡、日巡工作制度。

按照屬地管理的原則,市、區兩級建設行政主管部門制定揚塵治理夜巡、日巡工作機制,充分調動建筑業口相關人員,以工程質量安全監督組為骨干,開展在建施工工地揚塵治理日巡工作;由相關科室、部門干部職工組成夜巡工作組,重點對基坑開挖、土方外運的項目進行夜間巡查。

(三)量化考核指標。

施工現場揚塵治理檢查標準統一參照《施工現場揚塵治理專項檢查(驗收)表》(見附件),由建設行政主管部門每月開展至少一次對施工現場圍擋措施、場地硬化、裸土覆蓋、視頻監控系統、灑水降塵等措施進行檢查評分,檢查得分達到85分(含)以上,且每個參與評分子項得分不得低于該項總分的50%即為達標,低于上述標準為不達標,對不達標的項目從嚴從重處理,同時建設行政主管部門將對月排名末10位的施工工地進行曝光。

(四)部門聯動齊抓共管。

聯合環保、城管等部門定期開展施工現場揚塵治理執法檢查,對施工現場揚塵治理管控措施不到位、未按規定使用渣土運輸車輛、裸露土方覆蓋不嚴密等問題采取聯防聯控,分別查處,齊抓共管,頂格處罰的措施。實行土方調配城管、建設部門聯合現場勘察驗收制度,對場地平場、土方開挖、市政道路開挖等極易產生揚塵的項目和環節從嚴管控,未按規定落實揚塵治理措施的不予核準土方調配方案。同時,加強與國土、房管部門的聯動,對未按規定落實揚塵治理措施的房地產項目,提請國土部門限制房地產開發企業取得新的用地、房管部門暫停為其辦理預售許可。

(五)強化信用管理制度。

將違規企業和個人納入信用管理,對未按要求開展揚塵治理工作或揚塵治理不力的開發企業、施工單位,責令限期整改,實行差異化重點監督管理,與企業誠信管理掛鉤,與信用承包商a、b、c庫入庫評分掛鉤。

(六)建立投訴舉報制度。

公布投訴舉報電話。鼓勵社會各界和廣大市民通過撥打市城鄉建設局揚塵舉報投訴熱線0797-8221147,舉報建設工程施工現場揚塵治理管控措施不到位等違法違規行為,接到舉報后,市城鄉建設局將立即組織相關人員依法展開調查處理,并及時將有關情況反饋舉報人。

(七)依法從嚴從重查處違規行為。

1.實行“休克療法”。土方作業項目降塵措施不到位的,一律先停工整改,未整改到位的一律不予批準再次施工。一個月內發現渣土運輸車、商品混凝土攪拌車駛離工地不沖洗干凈,遺撒污染路面2次以上的,對所涉工地停工1個月以上。

2.實行報告和約談制度。市重點工程項目和大型企業應當在揚塵治理工作中起模范帶頭作用,對首要責任不落實的政府投資項目建設單位,采取約談和向市委市政府報告等措施,加大督促力度。對于違法情節嚴重,造成重大社會影響的項目和企業負責人,嘗試與檢察機關建立轉移機制,由檢察機關提起公益訴訟。一個月內發現同一房地產開發企業有三個及以上項目揚塵治理不達標,其下屬所有項目停工整改一個月,同時停止新開工項目審批手續辦理,提請市國土部門暫停其在贛州土地市場交易資格3個月。一個月內發現渣土運輸車、商品混凝土攪拌車遺撒污染路面2次以上的,提請環保、城管部門嚴處。

3.采取暫停進入市場措施。一個月內發現同一施工企業有三個及以上項目揚塵治理不達標,該施工企業中心城區所有在施工程項目停工整改一個月,并依法暫停其在贛州建筑市場投標6個月。連續三個月發現同一施工企業有項目揚塵治理不達標,暫停其在贛州建筑市場投標6個月。一個月內發現有三個及以上項目揚塵治理不達標或連續3個月發現同一監理單位有項目揚塵治理不達標,暫停其在贛州建筑市場投標資格3個月。

4.曝光違法違規行為。市城鄉建設局定期對被查處存在揚塵污染違法行為的企業和項目進行通報。

(一)統一思想認識,高度重視揚塵治理工作。

深刻認識大氣污染防治的緊迫性和艱巨性,以更強的決心、更大的信心,采取更有針對性的措施,全力以赴開展秋冬季施工現場揚塵治理攻堅行動。參建各方要切實履行主體責任,建設單位承擔揚塵治理首要責任,監理單位、施工單位承擔揚塵治理主體責任,配備專兼職管理人員,確保施工現場揚塵治理措施到位、月度達標。

(二)夯實各方責任,層層傳導壓力。

按照環境保護“一崗雙責、黨政同責、失職追責”的要求,堅持目標導向和問題導向,中心城區各建設行政主管部門要切實認真履行轄區內施工現場揚塵監管責任。建設單位(含開發企業)要及時、足額向施工單位支付文明施工措施費,并督促施工單位落實文明施工措施。監理單位負責施工現場揚塵治理監督管理工作,發現存在揚塵治理不力行為,敦促施工單位及時整改,拒不整改的上報建設行政主管部門。各責任單位要全面落實揚塵治理主體責任和監管責任,形成一級抓一級,層層抓落實,責任全覆蓋的治理工作格局,全力打贏秋冬季“贛州藍天攻堅戰”。

(三)加強督察督導,及時報送工作信息。

健全施工現場揚塵治理巡查督查制度,建立微信工作平臺,快速處置機制,加強市區聯動、部門聯動,強化治理工作督查督導,從嚴頂格查處不履行主體責任的工程建設參建單位。各區建設行政主管部門于每周一前將上周揚塵治理執法檢查工作、案件移送、處罰處理情況及被查處存在揚塵污染違法違規行為的項目負責人信息報送至市城鄉建設局。郵箱:xx3577264@。

本方案自發布之日起執行,各區建設行政主管部門可依據本通知,結合轄區工作實際情況制定相應工作方案。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇九

根據目前天氣情況,各分公司、項目部要認真做好冬季安全生產管理工作的預防措施,加強安全生產薄弱環節的檢查和整改,防止安全、質量事故的發生,公司現將有關事宜通知如下:

1、必須做好民工宿舍取暖設施的配置問題,嚴禁采用電熱毯、電爐取暖。在采用燃煤取暖時,必須做好煤煙排放措施,防止煤氣中毒事件的發生。

2、冬季施工現場的暖棚搭設,要做到防止倒塌事故的發生。

3、有毒、有害、危險化學用品的管理,要防止留置人員和生產人員食品中毒事件的發生,尤其是要防止將亞硝酸鈉誤當食鹽使用產生中毒事件的發生。

4、對新開工工程要認真檢查基坑開挖方案,防止坍塌事故發生。

5、檢查各類施工機械設備的運行、拆裝情況,防止機械傷害事故的發生。

6、檢查腳手架、上下人通道及模板支護的安全情況,防止滑倒墜落事故。

7、冬季停工工程,閑雜人員禁止進入工地。

室外日平均氣溫連續5天穩定在5℃以下時即進入冬季施工,為防止氣溫變化影響工程質量,各分公司、項目部應對正在施工的工程項目制定冬季施工方案和各工程部位防凍措施,報工程部審批。

做好冬季施工及停工期間的工地安全保衛和綜合治理工作,防止各種偷盜行為和違法亂紀的事件發生。

各分公司及項目部如進行冬季施工必須做好冬季施工前的準備工作,采取正確的施工方法,對有關人員組織技術業務培訓,及時接收天氣預報,防止寒流突然襲擊,提前組織有關機具、外加劑和保溫材料進場,搭建加熱用的鍋爐房、攪拌站、敷設管道,并檢查其安全性可靠性,做好冬季施工混凝土、砂漿及摻外加劑的施工配合比工作。

在冬季施工中,要抓好安全防護工作,加強管理,嚴防煤氣中毒,防止燒傷、燙傷、爆炸事件的發生。要有專人保管外加劑,嚴防誤食中毒。施工用電要設專人負責,防止漏電、觸電及火災事件的發生。

對跨年施工的在建工程,以及停建、緩建工程,進入冬季要及時做好越冬防護工作,制定措施,嚴禁地基和基礎被水浸泡、鋼筋銹蝕、混凝土受凍等現象發生。各分公司及項目部要設專人及時檢查、及時落實,確保工程質量和施工安全。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇十

為確保冬季我公司承建的各項工程順利進行,保證工程施工質量、工程進度及施工人員人身安全,根據我公司施工的工程特點,特編制冬季施工措施。望各項目部嚴格執行。對于因工程特殊,本措施沒能覆蓋到的冬季施工項目,由各項目部結合工程特點,編制有針對性的單項工程冬季施工措施。

2、各項目部應建立完善的冬期施工責任制,質量檢驗制、氣象預報制、技術交底制和崗位責任制各項管理制度,樹立確保質量、預防為主的方針,建立一個完善的質量保證體系。

停建、緩建的工程項目根據各地氣候條件、施工條件、工程進度及業主要求等具體情況由各項目部自行確定越冬維護措施。

1、承插連接接口。

承插連接的剛性接口多為水泥類接口,拌和水應進行加熱,水溫約40℃~50℃,水泥應采用不低于32.5#普通硅酸鹽水泥。在填塞完密封材料后,立即用草繩外密封,并用摻有氯鹽的水泥將草繩外密封,然后再蓋以草簾并培土保溫。注:

(1)、摻鹽量最大不得超過水重的.8%;

(2)、最低溫度指早晨7點30分的大氣溫度;

(3)、氣溫低于-20℃不應施工。

2、管道焊接溫度低于-5℃時,管子焊接必須采取如下措施:

2.1不使施焊部位附近的管道上有冰雪,不使管內空氣對流,作好防風防雪措施。

2.2用手工焊接鋼管時,兩管口的間隙應稍大,焊接過程中應保證管道焊縫能自由脹縮,不準在焊接的管子上敲打。剛焊好的接口在沒冷卻以前,嚴禁接觸冰雪。

2.3當焊件溫度低于0℃時,所有焊材的焊縫應在施焊處兩端各100mm范圍內預熱到15℃以上并在預熱停止后立即施焊,焊接后蓋上寬約40cm的石棉帶,防止焊縫驟冷。

2.4焊接低碳鋼時除采取低氫型焊接材料和焊前預熱,焊接保持層間溫度外,還應在定位焊時加大電流,減慢焊接速度,適當增大定位焊縫的截面和長度,必要時可采取預熱措施。

2.5當環境溫度低于-10℃時應采取防護蓬內加熱,以至環境溫度控制在-10℃--20℃。氣溫低于-20℃時,為保證工程質量,不宜進行焊接。

2.7環氧煤瀝青防腐冬季施工時當環境溫度低于-5℃時,應采用低溫型凝固劑;濕度大于85%及雨雪天氣,應避免野外施工,必須施工時應采取相應措施。

2.8管道兩端加設封堵,以防止穿堂風;

2.9環境溫度低于5℃時,不宜進行水壓試驗;已進行水壓試驗的管道要及時將水排出管外,并將管口臨時封堵。

2.10排水硬聚氯乙烯管,冬季施工,環境溫度不宜低于-10,當施工環境溫度低于-10時,應采取防寒防凍措施。

3、管道防護。

3.1在冬季到來之前,對未投入使用的管道、設備進行全面檢查,并采取措施防止凍壞。

3.2當環境溫度低于5℃時,應停止進行水壓試驗。

3.3冬季期間應將試壓完畢的管道內的水及時排凈、烘干。

認真編制安全措施,并向全體施工人員交底,做到人人心中有數。嚴格遵守各項安全操作規程。冬季施工采用的水準點應經常校核。雪后,要對工地所有安全設施進行全面檢查,發現問題及時處理。冬季施工應采取有效的防滑措施;高空作業必須制定有效可靠的安全措施,并認真執行。現場火源,要加強管理;使用焦炭爐、煤爐或天然氣、煤氣時,應注意通風換氣、防止煤氣中毒。電源開關,控制箱等設施要加鎖,并設專人負責管理,防止漏電觸電。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇十一

1、工地施工人員必須熟悉冬期施工技術,熟悉施工驗收規范、操作規程等到有關冬期施工的技術要求及有關規定。

2、測溫員每天2:00、8:00、14:00、20:00測溫,作好測溫記錄,及時收看天氣預報,防止寒流襲擊。

3、對冬期施工所用防凍劑、早強劑應嚴格執行技術驗證制,需經工地負責人與建設單位認可后方可使用。設專人配制摻用,計量要準確,根據氣溫變化,合理使用外加劑。

4、排除現場積水,對施工現場進行必要的修整,做好排水措施。消除現場施工用水造成場地結冰現象。

5、施工場地積雪清掃后,積雪不應堆在機電設備、構件堆放場地附近。

6、保證庫房、木工加工場地的消防道路暢通。

7、攪拌機、攪灰機的保溫。

攪拌機、攪灰機搭設暖棚,出入口應做好封閉,設置熱水罐。清洗攪拌機的污水及時做好排水。

8、上水管應埋入地下80cm,并應砌好檢查井,檢查井填鋸屑保溫。

9、做好防凍劑、加熱原材料、保溫覆蓋材料的進場工作。

10、設施保溫:

(1)攪拌棚(36m2),用架桿搭設,彩條布或工程布圍檔、上蓋草簾。

(2)小車、灰斗,選用泡沫板和塑料布保溫。

(3)木工棚、鋼筋棚用工程布圍檔。

土建工程:

(一)35千伏進線間隔(35千伏巴大線間隔)。

該間隔包括一組35千伏斷路器基礎、一組35千伏隔離開關基礎。

這兩組基礎為一個基礎坑,大小為(5*7=35平米)1個。

1、土方工程。

該基礎處需拆除原所變基礎及所變跌落保險支架基礎。原基礎太大,人工無法施工,雇免爆機一臺,費用為6000元,兩天。施工過程中嚴格圈定機械施工作業范圍,防治觸電事故發生。

勾機、免爆機作業專項措施。

1.勾機進場時要按指定路線行駛,勾機操作人員必須持有作業資格證。

2.勾機按指定路線行駛,不得在電纜溝蓋板上行駛,因工作需要在上面行駛必須加鋪鋼板。

3.勾機進入現場后要在指定的工作地點起吊,勾機臂嚴禁超越安全圍欄,盡量降低吊臂的旋轉角度,降低施工的危險性。

4.作業時,統一信號,專人指揮,專人監護。

5.勾機臂下嚴禁人員逗留、站立。

6.勾機作業前勾機臂進行空載試轉后方可起吊。

7.嚴禁使用未經檢驗或不合格的機具施工。

8.勾機作業時,注意吊臂與周圍線路、設備,確保安全距離在4米以上。

9、勾機在帶電區內工作時,車體應良好接地,并有專人監護。

土方工程安全技術保障措施。

a)挖掘區域內如發現不能辨認的物品、地下埋設物、古物等,嚴禁擅自敲拆,必須報告監理單位進行處理后方可繼續施工。

b)挖掘土方應自上而下進行,嚴禁使用挖空底腳方法。

c)在施工區域內開挖溝道或坑井時,應在其周圍設置圍欄及警告標志,夜間應設紅燈示警,圍欄離坑邊不得小于0.8m。

d)施工中應經常檢查土方邊坡及支撐,如發現邊坡有開裂、疏松或支撐有折斷、移位等危險征兆時,應立即采取措施,處理完畢后方可進行工作。

e)上下基坑應使用鋪設有防滑條的跳板,跳板寬度不得小于0.75m,若坑邊狹窄,則可使用靠梯。嚴禁攀登擋土支撐架上下或在坑井的邊腳下休息。

f)在有地下水或地面水流入進行基坑挖土時,應制定排水措施,并防止因抽水而引起坍方。

g)邊坡的開挖應按施工技術措施規定進行,否則應采取支撐措施。

h)機械開挖:采用機械挖土時,應對機械的停放、行走、運土方法及挖土分層厚度等制定具體的施工方案。

挖土機械行走或工作時應遵守下列規定:嚴禁任何人在臂下通過或逗留。嚴禁人員進入斗內,不得利用挖斗遞送物件。嚴禁在挖土機的回轉半徑內進行各種輔助工作或平整場地。往機動車上裝土應待車輛停穩后方可進行。挖斗嚴禁眾駕駛室上方越過。開動挖土機前應發出規定的音響信號。挖土機暫停工作時,應將挖斗放到地面上,不得使其懸空。清除斗內的泥土,應在挖土機停止運轉,司機許可后進行。

2、模板工程。

a)冬施期間砼強度增長緩慢,全部模板方材一次性投入,數量須準備充足,拆模嚴格辦理拆模申請,頂板須保留一層支撐,后澆帶兩側懸挑部分的模板不能隨意拆除,須嚴格按后澆帶施工方案執行。

b)當砼達到1.2n/mm2后,可使側模輕輕脫離砼后,再合上繼續養護到拆模。

c)模板拆除控制:板側模須在同條件養護試塊砼強度達到5n/mm2砼溫度冷卻到5℃后,且砼表面溫度與外界環境溫度差不大于20℃時方可拆除。對于柱子砼,還應控制其砼內外溫差不大于25℃。

3、混凝土工程。

(一)、規定。

1、冬期澆筑的混凝土,其受凍臨界強度應符合下列規定:

(1)普通混凝土采用硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥配制時,應為設計的混凝土強度標準值的30%。采用礦渣硅酸鹽水泥配制的混凝土,應為設計的混凝土強度標準值的40%。

(2)摻用防凍劑的混凝土,當室外最低氣溫不低于-15℃時不得小于4.0n/mm2,當室外最低氣溫不低于-30℃時不得小于5.0n/mm2。

2、混凝土冬期施工應優先選用硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥,水泥標號不應低于32.5號。最小水泥用量不應少于300kg/m3,水灰比不應大于0.6。

3、拌制混凝土所采用的水應清潔,不得含有冰、雪、凍塊及其他易凍裂物質。在摻用含有鉀、鈉離子的防凍劑混凝土中,不得采用活性骨料中混有這類物質的材料。

4、模板外和混凝土表面覆蓋的保溫層,新澆混凝土表面鋪一層塑料薄膜。

(二)、混凝土原材料加熱、攪拌、運輸和澆筑。

1、搭設攪拌機棚進行全封閉,利用加熱水罐溫度加熱攪拌機棚,使其攪拌過程保持較高溫度。

2、攪拌前,先用熱水沖洗攪拌機,砼攪拌時間為常溫攪拌時間的1.5倍(不小于90s)。砼拌合物出機溫度不宜低于10℃,商品砼出模溫度不低于17℃,入模溫度不得低于5℃。

3、混凝土原材料加熱應優先采用加熱水的方法,當加熱水仍不能滿足要求時,再對骨料進行加熱。水、骨料加熱的最高溫度應符合下表規定。當水、骨料達到規定溫度仍不能滿足熱工計算要求時,可提高水溫到100℃,但水泥不得與80℃以上的水直接接觸。

4、水加熱采用煤加熱。加熱水使用的水箱應予以保溫。

5、砂加熱應在開盤前進行,并應掌握各處加熱均勻。當采用保溫加熱料斗時,宜配備兩個,交替加熱使用。每個料斗容積可根據機械可裝高度和側壁斜度等要求進行設計,每一個斗的容量不宜小于3.5升。

6、拌制摻用防凍劑的混凝土,當防凍劑為粉劑時,可按要求摻量直接撒在水泥上面和水泥同時投入;當防凍劑為液體時,應先配制成規定濃度溶液,然后再根據使用要求,用規定濃度溶液再配制成施工溶液。各溶液應分別置于明顯標志的容器內,不得混淆,每班使用的外加劑溶液應一次配成。

7、配制與加和防凍劑,應設專人負責并做好記錄,應嚴格按劑量要求摻入。使用液體外加劑時應隨時測定溶液溫度,并根據溫度變化有比重計測定溶液的濃度。當發現濃度有變化時,應加強攪拌直至濃度保持均勻為止。

8、水泥不得直接加熱,使用前宜運入暖棚內存放。

9、攪拌混凝土時,骨料中不得帶有冰、雪及凍團。拌制混凝土的最短時間應按下表采用。

10、混凝土澆筑盡量爭取在白天施工,混凝土在澆筑前,應清除模板和鋼筋上的冰雪和污垢。運輸和澆筑混凝土用的空器應有保溫措施。

11、混凝土的運輸:。

砼運輸采用雙輪手推車,并減少周轉次數和運輸時間,10min內必須澆筑入模;具體要求如下:

a、合理安排行車路線,即縮短運距;

b、雙輪車進場后及時安排澆筑,避免停留時間過長使得混凝土溫度降低或離析。

12、砼澆筑后在砼和模板外表面立即覆蓋保溫層:內層為一層塑料薄膜,外層為草袋。養護期間要防失水、防風、防降溫過快。

13、混凝土澆筑后應在裸露混凝土表面采用塑料布等防水材料覆蓋并進行保溫。對邊、棱角部位的保溫厚度應增大到面部位的2~3倍。混凝土在養護期間應防風防失水。

4、混凝土試塊留置:

(1)制作標準養試塊。

同一單位工程每一驗收項目中同配合比的混凝土,其取樣不得少于一次;

每次取樣應至少留置一組標準試件。

(2)制作“同養轉標養”試塊。

對于摻加防凍劑的混凝土,應制作一組“同養轉標養”的試塊。

(3)制作同條件養護試塊。

對于摻加防凍劑的混凝土,應制作同條件養護試塊,用于達到受凍臨界強度時、拆模前、拆除支撐前試壓。

5、模板和保溫層在混凝土達到要求強度并冷卻到5℃后方可拆除。拆模時混凝土溫度與環境溫度差大于20℃時,拆模后的混凝土表面應及時覆蓋,使其緩慢冷卻。

4、鋼筋、預埋件工程。

a)鋼筋、預埋件加工要按規范操作,在運輸、加工過程中要輕拿輕放,以避免造成刻痕,撞擊凹陷。

b)鋼筋的冷拉:在負溫下冷拉鋼筋后,應逐根進行外觀檢查,其表面不得有裂紋和局部頸縮。該部分鋼筋應提前全部下料制作完畢。

c)鋼筋接頭及澆筑砼前將鋼筋上的冰雪塊清理干凈。

d)對澆筑完砼面的預留鋼筋上的砼及時清理干凈。

e)鋼筋直螺紋絲頭加工采用的冷卻液(水溶性切削潤滑液)須為防凍型。保證-20℃以上不受凍仍可使用。

5、養護。

a)基礎表面壓實用雙層塑料布覆蓋上面。

b)按標準進行測溫觀察,發現問題及時處理,如果溫度過低,基礎坑內必須用電暖氣或架煤爐進行取暖,保證溝內溫度在5℃以上。

6、土方回填工程。

a)填方前清除基底上的冰雪和保溫材料,填方邊坡表層1m以內,不得采用含有凍土塊的土填筑。

b)結構施工外墻全部采用外防外貼法做防水,底板先采用單面支模澆筑砼,外貼法第一步做防水至底板導向墻高度后,粘防水保護層,外回填2:8灰土,對拌合灰土的土質中不得含有機雜質、雨雪塊及凍土塊,人工夯實嚴格控制分層厚度。

c)回填宜連續進行并應夯實,以免地基土或已填的土受凍。對當天回填的灰土面層采用覆蓋阻燃棉簾被保溫,防止過夜面層凍漲,第二日回填前如前凍結部位必須挖除后重新回填。人工夯實時,每層鋪土厚度不超過20cm,夯實厚度為10~15cm。

b)冬期施工室外平均氣溫在-5℃以上時,填方高度不受限制,平均氣溫在-5~-10℃時填方高度不宜超過4.5m,平均氣溫在-11~-15℃時填方高度不宜超過3.5m,平均氣溫在-16~-20℃時填方高度不宜超過2.5m。

a)冬期施工的測溫范圍:大氣溫度、砼出罐溫度、入模溫度,砼入模后初始溫度和養護溫度;水泥、水、砂、石等原材料的溫度及砼出機溫度由攪拌站提供,項目部每日抽查三次。

b)測溫點的設置:因該基礎面積較小,即設置2個測溫點。

2)新建電容器組間隔。

這三組基礎為一個基礎坑,大小為(4*7=28平米)1個。

土方工程、模板工程、混凝土工程、鋼筋預埋件工程、養護工程都需要嚴格按照35千伏巴大線間隔基礎的要求進行施工。

因凍土層較厚,無法人工開挖,該間隔基礎采用挖掘機開挖,20xx元,一天。

另外,該間隔還含有砌筑工程。

1、砌體用磚不得遭水浸凍。水泥采用硅酸鹽或普通硅酸鹽水泥。

現場攪拌搭設密閉的攪拌棚,棚內電暖氣控制溫度,不得低于5℃.

2、攪拌砂漿采用兩步投料法,先投不超過80℃溫水,再投入砂,砂的溫度不低于.5℃.,不得超過40℃再投入防凍劑、水泥進行攪拌,嚴格控制防凍劑摻量和砂漿稠度。

3)1、2號主變及主變高壓側間隔。

其中2號主變及其高壓側間隔為一個基礎坑,大小為(6*10=60平米)。

1號主變及其高壓側斷路器基礎為一個基礎坑,大小為(6*8=48平米)。

1號主變高壓側隔離開關基礎為一個基礎坑,大小為(2*3.5=7平米)。

因1號主變高壓側斷路器與隔離開關間為原電纜溝,故隔離開關基礎不能機械開挖,需做加溫措施,待凍土層消掉后,進行人工開挖。

土方工程、模板工程、混凝土工程、鋼筋預埋件工程、養護工程都需要嚴格安裝35千伏巴大線間隔基礎的要求進行施工。

因現在已是寒冬季節,原主變基礎較大,土方無法人工開挖,雇免爆機進行施工。費用為:12000元,四天。需了解機械的運行狀況,班前班后做好檢查工作。因該間隔面積較大,需增加測溫點至4個。基礎開挖時,不能破壞距該基礎較近的原室外電纜溝、主變低壓側間隔基礎。基礎養護時間需嚴格按要求執行。

4)新建電容器組進線間隔。

該間隔包括2個10千伏電桿基礎。

該基礎為一個基礎坑,大小為(2*3.5=7平米)。

土方工程、模板工程、混凝土工程、養護都需要嚴格按照35千伏巴大線間隔基礎的要求進行施工。

因凍土層較厚,無法人工開挖,該間隔基礎采用挖掘機開挖,1000元。

5)室外電纜溝。

該工程包括15米室外電纜溝建設。

該基礎坑為一個基礎坑,大小為(2*15=30平米)。

土方工程、混凝土工程、養護都需要嚴格按照35千伏巴大線間隔基礎的要求進行施工。另外,該間隔還含有砌筑工程。

1、砌體用磚不得遭水浸凍。水泥采用硅酸鹽或普通硅酸鹽水泥。

現場攪拌搭設密閉的攪拌棚,棚內電暖氣控制溫度,不得低于5℃.

2、攪拌砂漿采用兩步投料法,先投不超過80℃溫水,再投入砂,砂的溫度不低于.5℃.,不得超過40℃再投入防凍劑、水泥進行攪拌,嚴格控制防凍劑摻量和砂漿稠度。

6)室內電纜溝及保護屏基礎。

該工程包括直流屏、交流屏、保護屏等16面屏位基礎及電纜溝13米。

該工程在室內人工作業。除做好防凍措施外,施工過程中還要注意不要觸碰帶電設備。運行的屏柜應用木板遮擋,防治基礎開挖、地板磚拆除過程中碎石飛濺,砸碎、砸傷設備。土方工程、混凝土工程、預埋件工程、養護工程都需要嚴格按照35千伏巴大線間隔基礎的要求進行施工。

電氣工程。

一、電氣安裝時應做好防滑、防凍措施。高處作業必須系好安全帶。

二、吊車專項安全措施。

1、吊車吊運設備前,先進行操作前檢查,確定所有運轉部位未被凍死。

2、吊機操作人員必須持有作業資格證。

3、吊臂和吊件下嚴禁有人;

4、吊件吊起10cm時應暫停,檢查制動裝置,確認完好后方可繼續起吊。

5、吊件嚴禁從人身或駕駛室上空越過;

6、起重臂及吊件上嚴禁有人或浮置物;

7、起吊速度均勻、平穩、不得突然起落;

8、吊件鋼絲繩間夾角不得大于120度;

10、起重機運轉時,不得進行檢修;

11、工作結束時,起重機的各部位應恢復原狀。

12、使用的吊物繩、鋼絲繩等起重工具必須經過拉力試驗合格的工具。

三、冬施質量保證措施。

d)雪天需將現場積雪清除干凈才能支模,若出現大雪天氣,則停止澆筑砼。

a)所有機械設備,在入冬前都要進行一次保養,并按規定更換冬期用的油料。

b)使用冷水作為冷卻介質的機械和水泵,在冬期每天下班或中間停用時間較長時都要將冷水放凈,以免水箱凍裂。

c)砂漿攪拌機在停止運轉時,必須清洗干凈,并將水放凈,如有水泥粘結,用熱水熔化清除,不得硬打,以免損壞設備。

d)打完混凝土后地上的混凝土必須清理干凈、積水掃凈。

e)施工期間對工地排水管道進行疏通,以防堵塞;現場所有管道,白天供水,晚上卸水。

f)對起重、垂直運輸機械,使用前必須仔細檢查,合格后方可使用。對腳手架、龍門架及其纜繩、塔吊附著裝置要做全面檢查。暴風、大風等惡劣天氣過后也要進行檢查,若有異常,應及時維修。

五、冬施臨電管理。

a)所有臨電工人必須持證上崗,非電工不得從事電工作業;

b)各類用電人員必須做到:

(1)掌握用電基本知識和所用電器設備的性能;

(2)必須按規定穿戴和配備好相應的防護用品,并檢查電器設備和保護設施是否完好。

(3)值班人員在工地必須監守崗位,做到隨叫隨到,確保工地的安全和正常施工。

d)禁止使用電熱水器,禁止亂拉亂接電源線;

e)生活區、宿舍禁止使用電熱毯、碘鎢燈、電爐取暖。

六、環保措施。

a)現場門口實行三包,場內保持清潔衛生,作業面活完料清。

b)機具材料嚴格按照平面圖布置,設置標識,劃分責任區,責任到人。

c)現場垃圾定期分揀清運,現場內外零散碎料、施工垃圾及時清理。

d)施工區與生產區明顯分開,設置標志,劃分責任區,責任到人。

e)辦公區、生活區保持清潔衛生,定期清掃和消毒,生活垃圾單獨密閉存放及清運。

f)現場半成品、成品要有保護保衛措施并指定專人負責。

g)現場無長流水、長明燈,制定安全用電、節水節電、材料節約等具體措施。

h)現場主要道路必須硬化,土方集中堆放覆蓋、固化、灑水、做到不泥濘、不揚塵。

i)現場出入口設置車輛沖洗池,必須將車輛沖洗干凈,不得將泥沙帶出施工場地。

j)遇有四級風以上天氣不得進行土方回填、挖土、轉運等可能產生揚塵污染的施工。

k)沉淀池、車輛沖洗池不得直接排入市政管網,經沉淀后循環使用或用灑水降塵。

l)現場的油料、脫模劑等,存放與使用必須采取防滲漏、泄漏措施,以防止污染。

m)施工現場要采取有效措施控制噪聲,最大限度地減少擾民。

n)連續作業在晚22時至次日6時施工時,要向當地主管部門申請批準后實施。

七、冬施現場安全管理。

b)現場積雪清掃后,不得堆在機電設備、鋼筋、模板及構件附近;

c)保溫材料堆施應遠離火區,防止雪水浸泡,每次使用完畢后應及時晾曬;

d)冬期風大,塔吊司機嚴格按操作規程操作,6級以上強風停止作業,不能因搶工期強行施工。雪天爬梯防止腳滑。

f)各種可燃保溫材料不準堆放在電閘箱、電焊機、變壓器和電動工具周圍、防止材料長時間蓄熱自燃。

g)現場臨時用火必須由安全員根據操作環境和消防措施、落實情況開動火證。明確操作地點要有專職看火人員,看火人員需清除用火部位附近的保溫材料和其他可燃物。看火人員不得撤離崗位、操作完畢后對用火地點詳細檢查、確認無死灰復燃后方可離開崗位。

h)木工棚、庫房、油漆配料間不準用火取暖。周圍15米范圍內嚴禁吸煙和明火作業。

i)腳手架、上下人樓梯必須有防滑條。及時清掃積雪、外腳手架要經常檢查加固。

j)工房中采取炭火取暖時,火爐、煙囪、風斗安裝后經安全部門檢查合格后,方可生火,并定期清灰檢查,以防煤氣中毒。尤其在夜間工人休息時,需設專人巡夜,每晝夜0:00、3:00、6:00時對宿舍進行檢查以防火、防止煤氣中毒。

k)高空作業人員必須系安全帶,穿膠底鞋,上、下交叉作業必須架設防護棚,戴安全帽,六級以上大風禁止高空作業。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇十二

xxx工業區。

天津南港工業區一期由北向南供水主干管道,供水水源為天津南港工業區給水廠,起點為創業路路口干管,沿在建的海濱大道西側向南鋪設至南堤路路口,全長約6.37km,檢查井52座。

結合天津地區氣候特點,每年的11月15至次年的3月15日為冬季,在施工中嚴格按冬季施工要求進行施工。

1、電源采用200kw發電機發電,電纜引入臨時施工場地總配電箱,根據各負荷位置,在其低壓配電線路共設置一條主出線(適當設有備用出線),分別用于各電焊機、照明、及現場其它小型設備等和用電等。在各用電設備附近,分別設置配電箱和末端分支配電箱,各用電設備開關箱由末分配電箱供電。冬季施工時要設置專人負責發電機的水、油,發電機夜間或長時間不需要發電要把水排干凈,冬季用柴油要根據天津地區的氣候特點,尤其在海邊作業,柴油用-20號柴油,以防冬季凍結,影響發電,耽誤施工。

2、配電箱、開關箱應符合下列要求。

(1)、配電箱、開關箱內的電器必須可靠完好,嚴禁使用破損以及不合格的產品;

(2)、總配電箱應裝設總開關電器和分路自動開關以及漏電保護器。若漏電保護器同時具備過負荷和短路保護功能,則可不設分路自動開關。

(4)、開關箱內開關電器在任何情況下都可以將電源與用電進行隔離;

(6)、手動開關電器只許用于直接控制控制照明回路或容量不大于5.5kw的動力回路。

(7)、各種開關電器的額定值應與其控制的用電設置相適應;

(8)、配電箱、開關箱中導線的進線位應設在箱體的下底面,嚴禁設在箱體的其他部位。

3、生活區用電。

生活區緊鄰天津南港工業區給水廠,生活用電由給水廠辦公區接入我施工項目部,項目部內設置總配電箱,分級供電。

項目部主要用電設備蒸飯車、照明燈具10套、油汀電暖氣6組。項目部設置專人負責內部用電,每天工人上班后每宿舍查看電暖器是否斷電,一是不造成電力無謂的浪費,另外就是杜絕火災的發生。蒸飯車使用時正好工人還沒有下班,這樣就錯開用電高峰,不至于會對水廠辦公造成影響。另外嚴禁宿舍私拉亂接電線,不得使用電爐子、熱得快、電褥子的用電設備,一經發現,用電設備沒收,并處以罰款。

4、施工現場安全用電技術措施。

(2)、全體施工人員遵守公司的安全規章制度和市建委的有關規定和要求,對現場人員做到層層交底,讓每個人都掌握用電安全知識及觸電急救措施。

(3)、必須嚴格執行《停電檢查維修操作安全規范》,切不可在未弄清是否有電的情況下盲目開始操作。無《安全操作證》的非正式電工,禁止從事電工作業。

(4)、所有電氣設備的金屬外殼均需保護接零,對電氣設備進行定期檢查,發現溫升過高或絕緣下降時及時查明原因,消除故障,避免觸電,短路等事故。

(5)、必須帶電作業時,要由專業電工操作順序進行操作,并監護人員監護,堅決杜絕事故發生。

(6)、移動電動機和手持式電工工具的外殼要作保護接地。使用的導線用絕緣的橡皮軟線,其絕緣電阻大于0.5m。

(7)、現場配電裝置設漏電保護器。

(8)、空氣開關及保險絲的切斷必須正常,不允許改換粗的保險絲或鉛絲代替,閘具、熔斷器參數與設備容量變相匹配。

(9)、施焊現場必須按一級防火要求設置足夠的消防器材,認真執行有管理制度,在防風棚中施焊時,外部設專人監護、重視防火工作,排除火災隱患。

1、在進入冬季前對所有機械設備做全面的維修和保養,作好油水管理工作,結合機械設備的換季保養,及時更換相應牌號的潤滑油;對使用防凍液的機械設備確保防凍液符合當地防凍要求;未使用防凍液的機械設備要采取相應的防凍措施(采取停機后排放冷卻水或進入暖棚車間內)。

2、各種車輛使用的燃油,要根據環境氣溫選擇相應的型號,冷車起步時,要先低速運行一段路程后再逐步提高車速。

3、冬季車輛啟動發動機前,嚴禁用明火對既有燃油系統進行淤熱,以防止發生火災。

4、嚴格執行定機定人制度,機械保管人員要堅守崗位,看管好設備,并作好相應的記錄。嚴格執行派車單作業票制度。

(6)草包、草簾等保溫材料不得堆放在露天,以免受潮失去保溫效果;

(7)現場的易燃、易爆及有毒物品應有專人保管,妥善安置。明火作業應實行動火證審批制度,并配置必要的安全防火用品。

裝飾施工技術簡歷范文。

施工監理員求職簡歷范文。

施工造價師個人求職簡歷范文。

施工員實習生簡歷范文。

施工員個人簡歷自我評價范文。

室內裝飾施工員求職簡歷范文。

施工技術與施工個人簡歷模板。

土木工程施工實習自我鑒定范文。

施工安全簡歷模板。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇十三

由于冬季來臨,天氣逐漸寒冷,風、霜、雪、雨天氣逐漸增多,項目部制定了切實可行的冬期施工方案,做好充分的技術和現場施工準備,落實各項施工措施,嚴格執行相關規范要求。根據目前的實際情況,做好冬期施工的各項安全管理工作。

冬季氣候干燥、寒冷且常伴有大風,受北方寒流影響,施工區域如果出現了霜凍,造成作業面及道路結冰打滑,既影響了施工現場的正常運行,又給安全帶來了隱患,同時使用明火接觸易燃易爆物品的機會增多,又容易發生火災、爆炸和中毒事故,寒冷使人們衣著笨重,反應遲鈍,動作不靈敏,也容易發生事故,因此冬季施工安全教育從以下幾個方面進行:

針對冬季施工特點,避免冰雪結凍引發事故,如施工作業面應采取必要的防雨雪結冰及防滑措施。

1、露天作業必須對爬梯、護欄扶手、作業平臺及潮濕易凍的主要路面做好防滑工作,保持每層平臺干燥、無水。發現結冰及時清理。

2、施工用水要嚴格進行規范排放,嚴禁積水。

3、冬季施工道路易凍處,禁止灑水,當環境溫度保持在0℃以上時,方可進行灑水降塵。

4、各生活區平房、樓房禁止門外潑水,以防結冰,滑倒行人。

5、提前做好施工所需的消防設施及防凍、防滑物資的購買入庫發及放工作,各作業隊做好本隊生活、施工作業防凍、防滑工作。

加強防火安全宣傳,分析施工現場常見火災事故發生的原因,講解防火災事故的.措施,撲救火災的方法,必要時可采取現場演示,如消防滅火演習等來教育職工正確使用消防器材。

1、木模加工工點、動火作業工點必須配備滅火器。

2、冬季養護時常使用棉被覆蓋,還有油庫、柴油壓風機、電箱等易燃物品較多處,也須配備滅火器。

3、動火前注意清除火源附近的易燃、易爆物。不清除時,可用火澆濕或用阻燃物覆蓋。檢查消防器材的配置和工作狀態情況。

4、氧氣瓶、乙炔瓶必須有防回火閥安全裝置,壓力表必須可以正常使用。氧氣乙炔瓶氣瓶使用時分開5米以上,距離火源必須超過10米以上。氣瓶余氣不足時,不得用火烤氣瓶。

5、宿舍不得使用熱得快、取暖器等大功率電器,不得使用明火做飯。宿舍不得私接亂拉電線。

6、不得焚燒垃圾,垃圾必須及時清理。

5、大風雪后,對線路進行檢查加固,防風,防砸,防碾壓,防止因結冰而造成斷線停電及觸電事故。

1、水源要提前做好保溫工作,防止受凍。工程水管和生活水管必須在入冬前做好保溫維護工作,保證冬期施工時能正常供水供熱。

2、施工場地有積雪時,要及時清掃以便機具堆放。排除現場積水,對現場進行必要的修整,截斷流入現場的污水源,做好排水措施。消除現場施工用水造成的場地結冰現象。

4、外露管線要用保溫材料包好,做好外露管線的保溫工作以防止管線凍結,造成管線破裂或通水不暢。

5、搭設工機具棚,安設好工機具。特殊情況下應搭暖棚,準備好必要的取暖設備。

6、遇有惡劣氣候(如風力6級以上雷雪、嚴寒、濃霧時)影響施工安全時,禁止進行高空作業。

7、大風、大雪后,要檢查工地臨時設施,腳手架,機電設備,臨時線路,發現傾斜、變形、下沉、漏雨、漏電等現象,應及時修理加固,有嚴重危險的立即排除。

8、制定切實可行施工安全保障措施,配備好冬期施工安全防護用品及防寒防凍防滑等勞動保護用品。

9、認真開展班前安全教育,必須個人要提高自身的安全防范意識。

10、調度室每天及時關注天氣,惡劣天氣提前發出警報。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇十四

1.1工程概況。

**奧體中心鋼網架防火涂料工程,位于江蘇省**市,該工程體育場耐火等級為壹級,鋼網架耐火時間為1.5小時,鋼檁條耐火時間為1.0小時,根據防火設計規范及甲方要求,(耐火時間依據見圖紙《體育場屋蓋鋼結構設計總說明》圖號gs-t5,本工程鋼網架、鋼檁條采用江蘇欣安新材料技術有限公司生產的室內超薄型防火涂料進行防火保護。

1.2編制依據。

2.1施工前的準備。

2.1.1設立工程指揮部,由項目經理負責技術管理、安全生產、材料管理等全面工作,項目經理部。

2.1.2由主管技術人員進行施工技術交底,包括施工安裝方案、操作規程、安全措施、工藝要求、質量保證條件等。

2.1.3進行安全教育,制定安全規章制度,嚴格做到安全生產、文明施工等。

2.1.4根據工作需要組織人力搭建腳手架工作臺,搭建符合規定要求。

2.1.5組織好涂料,涂刷工具(滾刷或噴槍),設備器材等的現場布置,以及水平、垂直運輸是否符合要求等。

2.1.6落實生產、食宿、用電等工作,并設立材料保管室。

2.1.7工程工期:自接到開工命令后。工期按現有工作量擬為62個有效工作日完成。或滿足工程現場進度要求。

為確保工程如期完工,工程的組織和協調是工程施工管理的重點。我們的原則:一切以大局為重,確保工程按質按期完成。

2.1.8工程質量:完美是我們共同追求的目標,也是我們作為本工程的重中之重,我們的目標是:確保涂裝工程質量等級優良。

2.1.9工程施工的難點。

工程涉及的施工單位多、鋼件涂裝施工面積大、工期緊,確保鋼件基面的質量是本工程的難點。

我們的目標是:采取一切措施確保鋼架涂裝質量合格。2.2勞動力安排。

2.2.1由于本工程工期緊、要求高,所以對施工人員的及時到位到崗和培訓提出了更高的要求,對所有參與施工的人員都應進行針對性的培訓。勞動力安排由工程部門培訓,確保本工程施工期間各方面人員能及時到位。

現場總體計劃勞動力安排,人員可根據現場符合施工條件的情況進行靈活安排,由于各施工時段工序的不同,根據現場實際施工人數會有適當的增減。

3.1技術組織措施。

3.1.1鋼結構防火涂料施工工藝。

1)施工前準備及規定。

1.1)鋼結構防火涂料施工采用滾涂(滾刷)或噴涂(噴槍),要求專業施工隊伍,按有關規定施工。

1.2)施工前鋼結構或鋼網架及其他附件需安裝完畢,并經檢驗合格后方可開始施工。

1.3)施工前鋼結構表面應除銹,其中除銹、防銹應符合現行《鋼結構工程施工與驗收規范》中有關規定。

1.4)施工過程中應對連接處的縫隙填補堵平后,方可施工。

1.5)施工時涂層應防止臟液污染和機械接擊。

1.6)施工環境適宜溫度5—35℃,相對濕度80%以下,被涂鋼構件溫度必須始終保證在3℃以上,并注意施工場地的通風。

1.7)推薦使用滾涂(滾刷)或噴涂(噴槍)。

鋼檁條耐火時間為1.0小時,采用超薄型鋼結構防火涂料涂刷,厚度為0.96mm,每道涂厚控制在0.25—0.4mm,涂刷3道,直至達到厚度要求。

1.8)雨天、霧天、環境濕度大于80%時,不宜施工。

1.9)施工前須充分攪拌均勻后再使用,施工時若涂料過稠,可加入總量不超過5%的配套稀釋劑調節稠度。

2)質量要求。

2.1)防火涂料必須具有國家檢測機構耐火極限的檢測報告。

2.2)鋼結構防火涂料出廠時,產品符合國有關標準規定。

2.3)在同一工程中,每使用100t鋼結構防火涂料應抽樣檢測一次粘結強度。

3.1.2施工工藝流程。

1)施工準備——基面驗收交接——清潔鋼網架——掛安全網——除塵——滾涂或噴涂第一層涂料——滾涂或噴涂第二層涂料——滾涂或噴涂第三層涂料——滾涂或噴涂第四層涂料——清理及局部處理。

2)清潔鋼網架:具備施工條件后,對鋼件基面進行處理,需對塵土、油污清除干凈后才開始施工。

3)涂料施工:施工第一遍厚度0.05-0.1mm為宜,表干后2h以上進行第二遍施工,以后各遍施工,涂層厚度應控制在0.25-0.4mm左右,直至達到規定厚度。

4)刷涂過程中,操作人員隨身攜帶儀器對厚度進行檢測,滿足防火要求。

5)保護未干透的防火涂料涂層,未干透層區域設置禁止閑人進入障礙和警示牌,有效防止未干涂層人為破壞。

6)檢查整個涂裝系統是否合格,發現問題及時補救,對整個涂裝區域及周圍環境衛生進行清潔;清洗工具;清理施工途中產生的垃圾和包裝物,保持現場潔凈。

3.2具體施工部位施工措施。

3.2.1體育場。

網架主要采用螺栓球節點,部分支座節點采用焊接球節點。網架采用雙層四角錐網架結構。

體育場網架為飄帶狀網架結構。面積16430m2,分為a。b。c。d。e。f。g。h。j共計9個區。高度從屋頂最高標高30.200m。其中a,b,c,d,h,j為周邊點支撐網架結構,e區,f區,g區為大懸挑屋蓋結構,懸挑最大為25.7m.網架高度內圈1500mm,外圈1800mm,柱頂網架高度3200mm.網架部分點支撐于鋼筋混凝土柱頂,部分采用斜撐桿支撐,網架支撐點均設置在下弦.體育館網架工程為四面周邊支撐網架,寬70.5m,長98m,高4m,網格4.2mx4m,屋面面積為6910m2,采用下部混凝土柱周邊點支撐方式,柱距8m及8.4m.4-15~4-17軸間屋蓋鋼結構框架采用h型鋼框架結構,主框梁跨度16.4m,次梁跨度8~10m.此單層屋蓋鋼結構鉸接支撐于下部混凝土柱頂部(局部剛接),并與4-15軸型鋼混凝土柱剛性連接。

根據以上特點,在網架防火涂料施工時,在網架下弦鋪掛安全網,施工人員采用雙背肩安全帶掛靠在網架上進行滾涂或噴涂,以確保施工安全;涂刷下弦時若高度允許,則采用搭建移動腳手架方式進行涂刷,每處由兩組移動腳手架組成一個施工平臺。

3.2.2施工人員注意事項:

3.2.2.1嚴格遵守安全生產紀律。

3.2.2.2嚴禁恐高癥者、禁忌病癥者進入高空現場。3.2.2.3各特殊工種作業人員必須持證上崗。

3.2.2.4高空作業者必須戴緊安全帽,掛好安全帶,穿防滑鞋,扎緊帶好勞動工具。

3.2.2.5嚴禁酒后和帶病作業。

3.2.2.6嚴禁工作期間取笑、打鬧、影響工作注意力。

3.2.2.7高架使用物資、料具必須放置有序、穩定牢固,以防掉落。

3.2.2.8在必要時空架構造物施工應設置防護欄桿。3.2.2.9高空作業不得隨手拋落物品,以防傷人。

3.2.2.10配合安全檢查,對安全檢查人員安全要求必須堅決服從、認真執行。

3.2.2.11設置安全警告標志。

3.2.2.12、腳手架搭設符合規程要求并經常檢查維修,作業前先檢查穩定性。

3.2.2.13高空作業人員應衣著輕便,穿軟底鞋。

3.2.2.14患有精神病、癲癇病、高血壓、心臟病及酒后、精神不振者嚴禁從事高空作業。

3.2.2.15高空作業地點必須有安全通道,通道不得堆放過多物件,垃圾和廢料及時清理運走。

3.2.2.16距地面1.5米及1.5米以上高處作業必須系好安全帶,將安全帶掛在上方牢固可靠處,高度不低于腰部。

3.2.2.17遇有六級以上大風及惡劣天氣時應停止高空作業。

3.2.2.18輕型或簡易結構屋面上作業,應鋪木板分散應力以免踩蹋屋面。

3.2.2.19嚴禁人隨吊物一起上落,吊物未放穩時不得攀爬。3.2.2.20高空行走、攀爬時嚴禁手持物件。

1)、起重機械超重或誤操作造成機械損壞、傾倒、吊件墜落。

2)、各種起重機具(鋼絲繩、卸卡等)因承載力不夠而被拉斷或折斷導致落物。

3)、用于承重的平臺承載力不夠而使物件墜落。

4)、起吊過程吊物上零星物件沒有綁扎或清理而墜落。

5)、高空作業時拉電源線或皮管時將零星物件拖帶墜落或行走時將物件碰落。

6)、在高空持物行走或傳遞物品時失手將物件跌落。

7)、在高處切割物件材料時無防墜落措施。

8)、向下拋擲物件。

3.2.4防止高空落物傷人安全措施。

1)、對于重要、大件吊裝必須制定詳細吊裝施工技術措施與安全措施,并有專人負責,統一指揮,配置專職安監人員。

2)、從事高空作業時必須佩工具袋,大件工具要綁上保險繩。

3)、加強高空作業場所及腳手架上小件物品清理、存放管理,做好物件防墜措施。

4)、上下傳遞物件時要用繩傳遞,不得上下拋擲,傳遞小型工件、工具時使用工具袋。

5)、盡量避免交叉作業,拆架或起重作業時,作業區域設警戒區,嚴禁無關人員進入。

6)、起吊零散物品時要用專用吊具進行起吊。

3.3質量保證措施。

3.3.1堅持全過程的質量控制。

1)認真作好施工前的施工培訓工作,特別是針對施工中將應用的新技術、新材料、新工藝、新設備的培訓。

2)制定施工方案。各施工班組必須制定關鍵工序的施工方案,向項目部報批。

3)技術支持。技術服務部和公司技術研發中心對各施工班組的施工方案及現場施工提供技術支持。公司的技術代表長駐工地,對施工質量提供技術支持和監督,并提供質量擔保。

4)合理配備施工工具,并做好施工工具的保護工作,確保其處于良好的工作狀態。

5)在施工過程中做好各工序及半成品的保護,上道工序的操作者必須對下道工序的操作者進行成品保護交底,下道工序的操作者是上道工序的保護者,不得以任何借口損壞前一道工序的產品。

3.3.2質量技術交底。

1)執行質量三級檢驗制度。施工班組做好施工原始資料記錄工作和質量自檢工作,施工員和質量員負責檢查復核。對于屬于隱蔽工程部分,施工員及質量員必須跟班作業,及時處理、解決問題、及時做好隱蔽工程、中間驗收等工作,嚴格保證隱蔽工程質量。

2)定期和不定期監督檢查。

3)服從甲方監理監督檢查。全部工程均接受甲方及監理的監督檢查;如發現在施工過程中出現質量隱患,立即采取糾正措施,限期整改。

4)優化施工方案和合理安排施工程序,認真作好每道工序的質量標準和施工技術交底工作。

4.1.1雨季施工主要以預防為主,采取防雨措施及加強排水手段,做好雨季施工的信息反饋工作,容易發生的問題要采取防范措施設法排除,確保雨季時生產的正常進行,不受季節性氣候的影響。

4.1.2對施工現場及構件生產基地應根據地形對場地內集水進行引流,以保證現場內沒有積水,流水暢通,并要防止場地四周地面水流入場地。

4.1.3對現場內主要運輸道路兩旁做好排水溝,保證雨后通行不陷。

4.1.4機電設備的閘箱采取防雨、防潮等措施,機電設備搭設專門的防雨棚,并做木箱架空設置,安裝接地安全裝置,機電閘處的漏電保護接地可靠。

4.1.5雨期施工時,對有防雨、防潮要求的材料盡量堆放在較高的地方,并做好四周圍檔、屋蓋防雨、防潮及排水工作。

4.1.6雨天運輸運原材料時應加以遮蓋,斜坡、道路應采取防滑措施。

4.1.7雨量較大時不得施工。

4.1.8雨期注意事項。

1)雨后仔細檢查底模支撐并加固。

2)露天使用電氣設備,要有可靠防漏措施。

3)做好材料的防潮工作。

4)消防器材要有防雨防曬措施。

5)對化學品、油漆類等易燃品應專人妥善保管,防止受潮變質起火。

6)各使用袋的存放處要有防雨、防潮措施,保持通風良好。

當室外平均氣溫連續5d穩定低于5℃即進入冬期施工。

4.2.1.1如施工部位溫度低于5℃,鋼防火涂料的施工應暫停,等到溫度達到5℃以上時再進行施工。避免早晚施工,在上午9:00~下午4:00間施工,以達到施工溫度要求。

4.2.2雨(雪)季施工安全施工措施。

法排除,確保雨(雪)季時生產的正常進行,不受季節性氣候的影響。

4.2.2.2機電設備的閘箱采取防雨、防潮等措施,工人上腳手架操作時,提前進行安全技術交底,并及時做好防滑措施。

4.2.2.3雨(雪)期施工時,對有防雨(雪)、防潮要求的材料盡量堆放在較高的地方,并做好四周圍檔、屋蓋防雨(雪)、防潮及排水工作。

4.2.2.4雨(雪)天運輸運原材料時應加以遮蓋,斜坡、道路應采取防滑措施。

4.2.2.5雨(雪)期注意事項。

1)雨(雪)后仔細檢查底模支撐并加固。

2)露天使用電氣設備,要有可靠防漏措施。3)做好材料的防潮工作。

4)消防防器材要有防雨(雪)防曬措施。

5)對化學品、油性材質類等易燃品應專人妥善保管,防止受潮變質起火。

6)各使用袋的存放處要有防雨(雪)、防潮措施,保持通風良好。

5.1將對施工人員進行嚴格的安全教育,考核合格方可進入現場。

5.2所有涂裝施工人員進入現場均統一佩帶安全帽、防滑鞋。

5.3將委派具有建筑工地安全管理經驗的人中擔任專職安全員進行現場安全監督。

5.4保證全體施工人員在進入工地后嚴格遵守貴方制訂的各項規章制度,符合貴方對建筑工地安全生產提出的全面要求。

5.5腳手架的拆除,應由工程負責人召集有關人員訂出措施后方可進行,拆除時設專人警戒,應自上而下,拆一步清一步。在傳遞腳手桿時,上下人員要配合好,確保做到安全拆除。

6、文明、環保施工措施。

6.1文明施工管理措施。

文明施工是工程實施階段中的有序、規范、標準、整潔、科學的建設施工活動,是改善人的勞動條件,適應新的環境,提高施工效益,消除城市環境污染,提高自身的文明程度和自身素質,確保安全生產和工程質量的有效途徑。

6.1.1做好安全生產、文明施工的宣傳工作,提高職工的思想意識,促進現場的施工管理。

6.1.2實施持之有效的管理,監督措施,使工程項目的文明施工、安全管理、質量管理三者相互結合,全員參與,全面開展。

1)落實崗位責任制。貫徹各項管理制度,落實具體的管理辦法和制度;

2)項目經理圍繞安全管理方面、工程質量方面、文明施工方面,每星期進行一次自檢和總結。項目經理部對工地檢查、監督,對違章行為進行處罰。

6.2文明施工現場管理措施。

6.2.1施工現場必須按施工組織設計總平面圖進行規劃布置,現場臨時設施的搭設,材料、構件半成品等施工所用材料,均堆放在現場指定的位置。

6.2.2遵守施工現場的規章制度、操作規程、崗位責任制及各種安全警示標志。

6.2.3加強施工現場的安全保衛工作。采用必要的防盜措施,完善施工現場的出入管理制度,施工人員在施工現場佩戴相關的證件,嚴禁非施工人員擅自進入施工現場。

6.3保護環境措施。

6.3.1在沒有采取有效措施時,不得在施工現場熔融瀝青或焚燒油氈油漆以及其它會產生有害煙塵和有毒氣體的物質。

6.3.2施工中的生活污水應排放于指定的排水管道中,不得任意排放。

6.3.3保持經常性的對工地相關范圍內的交通通道的清掃和灑水降塵,控制粉塵污染。

6.3.4工地的原材料不得堆放于圍蔽以外,材料及半成品嚴格按要求堆放,并用標識牌標識清楚。

6.3.5工程完成后,按要求及時拆除所有工地圍蔽,安全防護設施和其它臨時設施,并將工地及周圍環境清理整潔,做到工完、料清、場地凈。

符合工程進度要求。

9.1我公司供貨及時迅速,在確定涂料顏色之后,經過報單、生產、運輸等程序,產品可在十日內到達工地。

9.2將組織一支技術熟練的涂裝施工隊伍,在有長期涂裝施工管理經驗的人員帶領下進行施工。

9.3對不同場館的涂裝進行交叉式施工作業。

9.4借助租賃建筑施工單位的腳手架用于涂裝施工,以加快工程進度。

工程的如期完成是工程施工的最基本要求,項目工期的實現涉及多方面的因素,在施工全過程重視影響工期的因素并做出合理對策是工程順利完成的關鍵,為了工程能在規定的時間完成,我公司將采取如下措施:

10.1做好施工協調配合。

10.1.1施工協調配合是決定工程是否順利進行和確保工期的關鍵因素之一,它涉及各方面的工作。

10.1.2統一組織部署,搞好施工協調工作。工程項目經理部將作為指揮機構,通過統一指揮、精心策劃、及時調整施工計劃,使整個工程施工計劃、施工重點突出,施工開展有序,進度平衡、合理,確保施工總體計劃實現。

10.1.3對施工中可能出現的情況,除按駐場工程師、監理的要求及時處理外,還應積極會同設計部門修正可能出現的設計問題。

10.1.4配合監理工程師的檢查指導工作,落實報驗程序,及時與各有關單位溝通協調,通報工作進展及需要解決的問題,及時解決施工中出現的各種技術等施工問題。

10.2、強化計劃管理。

工程計劃管理是工程順利完成的前提條件,在現場施工管理中應注意以下事項:

10.2.1根據進度計劃,做出周、日施工計劃,依據已編制的總體施工計劃,并根據現場的實際情況及時對施工計劃進行科學調整,做到工序流程科學合理,對現場施工起到指導作用。

10.2.2在實際施工中將每日、每周計劃實際完成情況進行記錄,并與原進度計劃進行對照分析,及時發現薄弱環節與矛盾,提出補救措施,預測尚未完成工程所需的時間,提出加快進度的具體方案。

10.2.3每周定期舉行計劃協調會,根據本周現場施工和計劃落實情況,研究解決存在的問題,下達下周的施工任務。

10.2.4層層落實工期責任,建立獎罰制度。項目經理部對施工的工期、相關承擔的經濟責任、權限和利益明確落實到班組,班組必須保證按作業計劃完成規定任務。

10.2.5強化督促檢查,及時調整進展計劃,實施動態控制管理。包括檢查施工準備、施工計劃和合同的執行情況,檢查和綜合平衡勞動力、材料的配備,檢查和調節現場各個層面的管理。

10.2.6掌握協商施工用水、用電和氣象預報等方面的情況,對施工中出現的計劃偏差,積極進行調整;保證施工計劃在實際施工中的有效性。

11.1對已經施工完的部位,應豎立禁示牌。

11.2如確實要進行其他項目的作業施工,應避免撞擊或踩踏在已完工的部位處。

11.3施工人員應經常巡視已施工完畢的場所。

11.4發現有被撞擊或踩踏損壞的部位,應及時進行修補,以保持已完工部位的完好,達到良好的防火效果。

12.1涂裝工程完全干燥后方可進行驗收。驗收時,應檢查所用材料型號,材料質保書。顏色應符合設計或用戶選定,同一鋼網架色澤均勻,不得漏涂,不得玷污。

12.2在同一鋼網架的涂刷接茬處,不能出現明顯接痕。

12.3鋼網架涂裝工程應符合下列各項指標的規定值(檢查數量按涂裝面積抽查10%):

12.3.4顏色、刷紋顏色一致,刷紋通順均勻。

12.3.5毛刺狀花紋大小一致,分布均勻、不是明顯接茬。

12.4驗收方法。

鋼網架防火涂料厚度達1.44mm,主檁條厚度達0.96mm。驗收時,采用專業測厚儀對施工區域進行隨機檢測。最終驗收標準以通過消防驗收為準。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇十五

冬季氣溫低,風、雪天氣增多,是各類施工事故的高發期。

為確保冬季施工安全生產,堅決遏制安全事故發生,現將有關事宜通知如下:

1、各施工單位要認真制定針對性強的冬季施工安全措施,開展冬季施工安全生產知識的宣傳、教育和培訓,提高作業人員的自我防范意識和安全操作技能。

2、各施工單位要根據氣候變化,靈活安排不同工種工作,在遇到大風、雨、雪等惡劣天氣時應立即停止室外作業,及時清除施工現場的積水、積雪,在采取有效的防凍、防滑措施后方可進行正常施工。

3、各施工單位要加強作業人員生活區的管理,嚴禁將未完工工程的地下室作為住宿場所,工人宿舍取暖設施應設專人管理,嚴禁明火取暖和亂拉、亂接電器,嚴防煙氣中毒、火災和觸電事故。

4、要加強對明火作業的管理,對各類易燃、易爆物品要嚴格管理,合理有效配置消防器材,嚴防發生火災、爆炸事故。

各施工單位應切實加強安全生產工作,進一步認識和把握安全生產工作的規律性,力爭掌握安全生產工作的主動權,努力做到在建設過程中,通過發揮自身的管理優勢、人才優勢和物質保障優勢,從根本上杜絕重大安全事故的發生。冬季施工要求:

1、冬季施工必須做到安全生產,確保工程質量。冬季施工的措施方案盡量經濟合理,并盡量減少能源消耗。

2、已確定進入冬季施工的項目,在冬季施工材料、設備落實后,要保證施工力量,做到連續施工,避免造成不必要的浪費。

3、根據各自工程特點及冬季施工信息的反饋情況,布置冬季施工原則及實施方針,編制冬季施工方案。

4、技術培訓。進入冬季施工前,各施工單位要對施工管理人員、測溫人員和操作人員進行培訓,考核合格后方可上崗。

5、施工現場所有準備工作必須達到進入冬期施工的條件。現場生活設施做好入冬準備,并符合安全消防要求,未完成工序進入冬期施工前應停在合理部位。

6、冬季施工計劃管理,進入冬期施工前,將冬季施工準備工作項目和用工納入生產計劃和用工計劃,并結合各級施工方案,統一安排生產計劃。

7、測溫與保溫管理。在整個冬期施工過程中,要組織專人進行測溫工作,負責測溫人員應將每天測溫情況通知工地負責人,出現異常情況立即采取措施,測溫記錄最后由技術員歸入技術檔案,測溫項目:每日實測室外最低、最高溫度、砂漿溫度。

8、要加強安全消防管理、冬期施工檢查、冬期施工管理工作。

最新管網冬季施工專項施工方案(實用16篇)篇十六

1、回填前將基底的冰雪和保溫材料打掃干凈,方可開始回填。

2、用于回填的土堆,應采取覆蓋保溫的方法防止上凍。如不能及時保溫,應將表層的凍土去掉,采用內部未受凍的土料回填。

3、室外的基坑(槽)或管溝可用含有凍土塊的土回填,但凍土塊徑不得大于15厘米,其含量(體積比)不超過15%,并將其分散回填,分層夯實,每層鋪土厚度要比常溫施工厚度減少20%-25%。

4、鋪填土時土塊要分散開,連續施工,并逐層夯實。考慮到北京冬季的氣溫的特點,回填土的攤鋪、碾壓應盡量安排在上午10:00以后、下午5:00以前之間氣溫較高的.時間段,土層應盡量當天攤鋪,當天碾壓完成。

5、為加快施工進度,回填土的攤鋪、碾壓應采用機械施工。

6、回填土的虛鋪厚度和碾壓遍數、壓實度應符合設計和規范要求。

7、每天碾壓成型的回填土應采取一定的保溫措施。根據現場的實際情況擬采用在碾壓后的土層上虛鋪60cm的虛土不夯實以進行保溫,第二天回填時再將表層的20cm虛土鏟掉后,及時碾壓下層未凍的土層至設計壓實度。

8、冬季回填施工應盡量避免采用灑水的方法來調節含水率。如需灑水,則灑水應選在白天氣溫較高時,灑完水立即進行夯實。

9、對含水量較大的土料,應采用摻白灰或晾曬的方法保證其含水率符合回填要求。考慮的冬季施工的特點,現場應盡量采用在土料中摻加白灰的方法以避免受凍結塊。

10、為確保冬季回填的質量,對一些重要部位,可采用在土料中摻加白灰的方法來保證其含水率,增加抗凍性,必要時可用砂土進行回填。

11、有工業廢料的地方,也可充分利用工業廢料作回填土之用。

1、室內外回填土不允許用凍土回填。

2、冬季回填土方的地方必須排除積水,清除冰塊等雜物。其每層填鋪厚度應比夏季小,不超過20cm,用蛙式打夯機分層夯實。

3、回填土工作應連續進行,防止基土或已填土層受凍。

4、除上述要求外冬季回填土必須嚴格執行《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》gb50202—20xx的相關內容。

根據《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》gb50202—20xx:

6.3.1土方回填前應清除基底的垃圾、樹根等雜物,抽除坑穴積水、淤泥,驗收基底標高。如在耕植土或松土上填方,應在基底壓實后再進行。

6.3.2對填方土料應按設計要求驗收后方可填入。

6.3.3填方施工過程中應檢查排水措施,每層填筑厚度、含水量控制、壓實程度。填筑厚度及壓實遍數應根據土質,壓實系數及所用機具確定。如無試驗依據,應符合表6.3.3的規定。

向左轉|向右轉。

6.3.4填方施工結束后,應檢查標高、邊坡坡度、壓實程度等,檢驗標準應符合表6.3.4的規定。

向左轉|向右轉。

猜你喜歡 網友關注 本周熱點 精品推薦
到達半年的節點,我們需要思考自己在這個時間段內做了哪些事情,取得了什么成績,有哪些收獲和經驗。在下面這些范文中,我們可以看到作者對過去半年的成績和不足的總結,以
除夕是一個重要的傳統節日,人們會為之做好準備,從飲食到裝飾,都爭相華麗熱鬧。小編為大家整理了一些除夕夜的節目推薦,歡迎大家一起觀看。大年三十,吃餃子。倒沒什么奇
經典是人類文明發展的重要組成部分,它承載著人類的智慧和思考。接下來,請欣賞這些經典作品的片段,一同領略其中的魅力。今天是非功過20xx年的最后一天,明天我即將迎
發言稿的撰寫需要注意邏輯性和條理性,能夠清晰地呈現觀點和論據,使聽眾更易理解和接受。最后,我們為大家準備了一些激勵人心的發言稿范文,希望可以激勵大家在追求夢想的
演講稿范文的分享和交流可以促進演講者之間的互相學習和成長,提升整體的演講水平和素質。下面是小編為大家精心挑選的一些膾炙人口的演講稿范文,希望能夠引起大家的共鳴和
優秀作文是展示學生語言表達能力和思維深度的重要方式,我們常常為了寫出一篇優秀的作文而努力。以下是一些獲獎作文的選段,讓我們一起來感受一下優秀作文的魅力。
在實踐中總結心得體會,可以幫助我更好地理解和應用所學知識。小編為大家搜集了一些獨特而富有啟發性的心得體會,希望可以為大家的寫作提供一些新的思路。時間過得可真快,
畢業典禮是學校組織的一項莊重而難忘的儀式,標志著學生們從校園生活走向社會。下面是一些經典的畢業典禮總結范文,希望通過閱讀能夠為你們撰寫總結帶來一些靈感和啟發。
軍訓心得體會是個人對參加軍事訓練過程中所思所感的總結,有助于個人成長和進步。以下是小編為大家匯總的軍訓心得體會,供大家參考學習。步入大學以后,我們的軍訓也開始了
轉專業申請書需要細致挖掘申請者過去學習和工作的經歷和成果。以下是小編為大家收集的轉專業申請范文,僅供參考,希望可以幫助大家更好地撰寫自己的轉專業申請書。
讀書心得是增加讀書樂趣的一種方式,能夠讓我們對所讀書籍有更深入的認識。接下來,我們將為您介紹一些優秀的讀書心得范文,希望能夠給您帶來一些啟發和思考。
優秀作文是一種具有創新思維和獨特觀點的文學創作,它能夠展現作者的個性和思考深度。感謝各位同學的積極參與,以下是我整理的優秀作文集錦,希望大家喜歡。在一個陽光明媚
一份完善的合伙協議有助于增強合作的信任和穩定性,為合作方提供法律保障。以下是小編為大家整理的合伙協議范本,僅供參考。希望能夠幫助各位合伙人更好地了解合伙協議的內
范文范本在寫作過程中的運用要靈活多樣,以符合個性化的表達風格。范文范本是寫作過程中的良師益友,對于我們提升寫作水平有著積極的促進作用。當結束了緊張的一第一學期的
在工作和學習的過程中,我深深體會到了團隊協作的重要性,只有團結合作,才能取得更好的成果。以下是小編為大家收集的心得體會范文,供大家參考和學習。。“環保低碳”是現
作文是對自己思考和表達能力的一次檢驗,寫好一篇優秀的作文能給讀者留下深刻的印象。以下是一些優秀作文的分享,希望能夠給大家帶來一些靈感和啟示。有一種愛,它是無言的
通過撰寫實習心得體會,我們可以總結并提煉實習中的關鍵經驗和教訓。在這里,我為大家準備了一些實習生們的真實實習心得分享,希望能夠啟發到大家。假期實習是大學生們利用
此外,還要考慮活動過程中可能出現的問題和風險,并制定對應的應急預案,以應對突發情況。以下是一些比較成功的活動方案范文,希望對大家起到一定的啟發作用。
優秀作文不僅要有豐富的詞匯和句式,還要有獨特的觀點和思考。下面是一些優秀作文的范文,讓我們一起欣賞和品味其中的文學意境。家風是什么?家風就是一家子的風氣,我們家
優秀作文需要有邏輯嚴密的結構和合理的論證,能夠給讀者留下深刻的印象。以下是一些優秀作文的片段,讓我們一起欣賞作文的優美之處。1.你是一個待人隨和的學生,從不計較
編寫活動方案需要進行詳細的調查研究和充分的準備工作。以下是小編為大家收集的活動方案范文,供大家參考和借鑒,希望能夠幫助大家更好地制定和實施自己的活動方案。
社會實踐報告能夠幫助我們更好地了解社會,認識自己的優缺點,提升個人能力和素養。為了幫助大家更好地寫出精彩的社會實踐報告,我們整理了一些有關的優秀范文供您參考。
優秀作文能夠清晰地表達作者的觀點,給讀者帶來啟示和思考。小編特意搜集了一些優秀作文的范文,供大家閱讀和借鑒,希望對大家有所幫助。家鄉的夏夜熱鬧、優雅,我對家鄉的
通過通知,我們可以及時了解到各種會議、活動和安排等事項,使我們的工作和學習更加有序。對于不同的通知主題和目標受眾,小編為大家整理了一些常見的表達方法和語言技巧。
工作方案是在組織和管理工作中制定的一種詳細計劃,它能夠幫助我們合理安排工作步驟和時間,達到預期的工作目標,提高工作效率。以下是小編為大家收集的工作方案范文,僅供
申請書是評估申請人的重要依據,因此必須注重文筆、邏輯和結構的合理性。以下是一些成功申請書的范文,希望能對你的撰寫提供一些幫助和靈感。本人于20xx年畢業于吉林醫
隨著社會的發展,更多的人開始意識到寫一份優秀的申請書的重要性。在下面,小編精心挑選了一些優秀的更多申請書范文,供大家參考和參考。首先感謝單位公司一直以來對我的培
讀后感是讀完一本書或一篇文章后寫下的對所讀內容的個人感受和理解。我們從不同角度和層次為大家精選出一些讀后感文章,希望能夠豐富大家的閱讀體驗。利用這兩三個星期的時
實習心得的寫作可以鍛煉自己的觀察力和思考能力,讓自己更加深入地了解實習經歷。小編在實習心得的選擇上注重全面性和多樣性,希望能夠給讀者提供更多的思考和啟示。
幼兒園大班的學習內容涵蓋了語言、數學、科學、藝術等方面,全面促進幼兒的綜合發展。以下是幼兒園大班的學生參與科普活動的總結報告,非常有意義。重要方案的基本情況交待
感恩是一種力量,它可以給予我們支持和鼓勵,讓我們更加堅強和自信。以下是小編為大家收集的感恩實踐案例,希望能夠給大家一些啟示。今天,是一年一度的三八婦女節;是所有
轉讓可以是一種交易,雙方通過協商達成一致來滿足各自的需求。小編整理的轉讓范文是經過精心篩選和整理的,具有一定的權威性和可信度。甲方,身份證號碼:乙方,身份證號碼
演講稿的主體部分應該有層次分明的論述,有足夠的論據和例證支持。接下來,我們將分享一些激勵人心的演講稿范文,希望能夠給大家帶來一些正能量和啟示。尊敬的老師、親愛的
讀書心得起到了對所讀書籍進行了進一步的反思與回顧的作用。以下是一些讀書心得范文,希望對大家寫作有所啟發和幫助。。《西游記》中有一件頗有意義的事,不知各位是否發現
通過月工作總結,我們可以對自己在工作中的付出有個全面的認識和評估,以便將來更好地衡量工作的收獲和成就。如果你對寫月工作總結感到無從下手,不妨看看下面這些范文,或
心得體會可以幫助我們更好地理解他人的思想和觀點,增加我們與他人的交流和溝通的能力。小編為大家搜集了一些有關心得體會的相關資料,希望可以對大家寫作有所幫助。
轉讓合同具有約束力,一旦簽訂生效,雙方都必須履行合同所規定的義務和責任。在這里可以找到一些涵蓋各個領域的轉讓合同范文,方便您在實際操作中參考和應用。
通過寫讀書心得,我們可以對自己的閱讀理解能力進行檢驗和提升,進而了解自己在閱讀過程中存在的不足和可以改進的地方。閱讀他人的讀書心得,可以幫助我們了解不同人的思考
優秀作文是對作者的一種認可和肯定,更是對讀者的一種指引和啟迪。借鑒優秀作文是提高寫作水平的一種有效方式,下面是一些值得閱讀的優秀作文范文。人生的旅途中,親人與朋
優秀的作文能夠準確地抓住問題的本質,給出獨到的見解和解決方案。不論是對于寫作技巧還是文學素養的追求,這些優秀作文都給予了我們很好的啟示和學習的動力。
心得體會是對一段時間內的經歷和感受的總結,具有一定的啟示和指導作用。以下是一些精選的心得體會范文,供大家參考和學習心得體會的寫作技巧和方法。今天是我申請加入共青
優秀作文的主題要突出現實意義,讓讀者在閱讀過程中有所啟示。這是一篇通過生動的語言和獨特的觀點展示出學生才華的優秀作文,讓我們一起來欣賞。田園鄉村風景田園鄉村風景
隨著實習的結束,我覺得寫一份實習心得對我個人的成長和職業發展是非常重要的。一起來看看以下精選的實習心得范文,或許能給你一些啟發。(1)明確定位與分工。證券公司應
實習報告可以記錄下自己在實習中所遇到的困難和解決方法,對于后來者的參考和借鑒具有重要價值。以下是小編為大家收集整理的一些實習報告寫作要點,供大家學習參考。
詳細記錄自己在工作中的創新點和亮點,以及對工作流程的優化和改善。接下來,請跟隨小編一起閱讀以下范文,掌握寫好一個出色述職報告的要領。然后是回顧:自從xx年xx月
寫一封分手信并不是愚蠢的決定,而是為了更好地關愛自己和對方。在這里,我們為大家提供了一些分手信的寫作范例,供大家參考。男方:女方:男女雙方于年月日認識,于年月日
合同協議可以幫助雙方明確交易的條件、期限和責任,避免爭議和誤解。以下是小編為大家收集的合同協議范文,僅供參考,希望能幫助到大家。甲方:乙方:甲乙雙方按照國家畢業
建筑是人類創造的空間藝術,它具有獨特的文化和歷史價值。現在分享給大家一些值得學習的建筑總結范文,希望能對大家有所幫助。為人樂觀開朗,態度誠懇,虛心請教,語言組
教師入黨申請書充分體現了教師對黨的忠誠和黨的事業的執著追求,是教師個人發展和職業成長的重要里程碑。小編為大家整理了一些優秀的教師入黨申請書,希望能為廣大教師寫好
學校是一個豐富多彩的學習社區,學生在這里不僅可以獲取知識,還可以發展各種能力。請看以下學校總結范文,從中學習如何運用語言表達對學校的認識和感悟。20xx年省下達
優秀作文是在各個學科中廣泛應用的一種文體,它能夠展示學生的語言表達能力和思維邏輯能力。以下是一些優秀作文的篇章,希望能夠給你一些創作的靈感。隨著一聲哨響,我方隊
通過總結自己的心得體會,我們可以更好地認識自己的成長和不足。感謝大家的關注,下面是一些原創的心得體會范文分享給大家,希望能夠給大家帶來一些靈感。詐騙行為是一種利
作文是一種表現學生語文素養的重要手段,而優秀作文更是能展現學生的獨到見解和思考深度。以下這些優秀作文范文,展示了不同寫作者的風格和思維方式,希望對大家有所幫助。
轉讓有時也可以作為一種贈與,表達我們對他人的好意和友情。請看以下的土地使用權轉讓合同范本,用于合法合規的操作。經甲方與乙方充分協商,本著公平、合理、公證的原則,
在制定策劃方案時,我們需要綜合考慮各種因素,如環境、市場和競爭等。接下來,請大家閱讀一些針對不同需求的策劃方案,了解不同情況下的解決方案。為了提高同學們對書籍的
心得體會是個人在經歷了一段時間的學習、工作或生活后,對所獲得經驗和感悟進行總結和歸納的一種記錄方式。它可以幫助我們了解自己的成長和進步,同時也是對過去經歷的一種
范文范本可以幫助我們更好地了解寫作要求和規范,提高我們的寫作能力。讓我們一起來看看這些范文范本是如何展現出優秀的寫作技巧和思維方式的。你要知道,這個世界上有許多
通過演講稿,我們可以向聽眾傳遞信息,引起共鳴,傳播正能量。演講稿范文的分析和理解可以拓展我們的思維,培養自己獨立思考的能力。尊敬的領導、評委和各位同仁們:大家晚
優秀作文需要結構嚴謹,觀點清晰,內容充實,語言得體。推薦給大家的這些優秀作文范文都是經過認真選擇和篩選,具有較高的參考價值。只有付出你才能擁有更多,我們要從小就
綜合實踐是一種通過將理論知識應用于實際情境中并進行實踐操作的學習方式。我們一起來看看綜合實踐的具體實施和成果展示,希望能給大家啟發。與業主交朋友,加強與業主間的
優秀作文是文字的藝術,能夠感染讀者的情感,引發共鳴,展現獨特的觀點和思考。請大家欣賞以下作文片段,感受其中的思想碰撞和情感體驗。我翻開行李箱,看見一本本相冊,我
作文是一種表達思想和情感的方式,而優秀的作文則是在表達中能夠令人信服和感動的,如同一首動人的音樂。永遠的朋友:朋友是一輩子的財富,他們就像陽光一樣,永遠溫暖著我
通過月工作總結,我們可以發現和總結出工作的規律和模式,從而做到事半功倍。下面給出一些精選的月工作總結例文,希望能夠給大家提供一些寫作的啟示和思路。時光飛逝,伴隨
優秀作文可以讓讀者產生共鳴,引發深入思考,甚至改變人的生活態度。接下來是一篇優秀作文的案例,內容充實、觀點獨到,值得一讀。在當今社會,隨著家庭結構的變化和親子關
轉專業對我來說是一個重要的決定,我深知這需要付出努力和承受一定的風險。我們為大家精選了一些經典的轉專業申請書范文,供大家學習和參考。親愛的學校領導:本人是xx級
運動會是鍛煉身體、培養意志力的重要方式之一,同學們通過參與比賽可以不斷超越自我,實現個人的成長和進步。運動會結束后,小編搜集了一些同學們的總結心得,一起來看看他
學習心得是在學習過程中總結和歸納的一種重要寫作形式,有助于鞏固知識和提高學習效果。在下面的范文中,我們可以看到不同學生的學習心得和體會,希望能夠給大家啟發和幫助
通過一段時間的反思,我發現了一些自己的不足和待提高的地方。以下是小編為大家整理的心得體會范文,希望能夠給大家在寫作時提供一些啟發和幫助。。普通話是現代漢語的標準
優秀作文有助于培養我們的語言表達能力和批判思維能力。下面是一些廣受好評的優秀作文的摘錄,讓我們一同欣賞并思考如何借鑒其中的寫作技巧和表達方式。回首過去,有些事如
優秀作文具有獨特的觀點和深入的思考,能夠引起讀者的共鳴和反思。小編為大家整理了一些優秀作文的范文,供大家參考,并希望能夠給您的寫作提供一些思路和參考。
演講稿的寫作需要反復修改和操練,通過不斷的演練可以提高我們的口頭表達能力和自信心。通過欣賞這些演講稿范文,我們可以學習到一些優秀演講者的表達技巧和思維方式。
演講稿范文可以通過不同的篇幅和風格來適應不同類型和規模的演講活動。以下是一些備受贊譽的演講稿范文,希望能給你寫作帶來一些新的思路和角度。尊敬的老師們,親愛的同學
通過月工作總結,我們可以與他人交流和分享自己的工作心得,促進團隊的進步和發展。以下是小編為大家整理的月工作總結范文,供大家參考和學習。今年上半年,我公司被確定為
通過心得體會的書寫,我們可以展現自己思維深度和邏輯思考能力。下面是一些寫作心得體會的典型范文,供大家參考和借鑒。在我所看過的書中,給我印象最深,也最讓我感動的就
檢討書可以幫助我們更好地認識自己,提高自我反思和自我改進的能力。寫檢討書是一個艱難卻有意義的過程,以下是一些成功的檢討書經驗分享。尊敬的老師:你們好!放寒假至今
教學計劃的有效執行需要教師與學生之間的密切配合和良好的溝通。這些教學計劃范文涵蓋了不同階段和不同學科,希望對大家的教學工作有所幫助。1、引導幼兒學習將一個物體分
自我評價是對自己在一段時間內的成績、能力、品德等方面進行客觀、全面的評價,它有助于我們認識自己的優點和不足,進而提高自身素質和能力,我覺得是時候進行一次自我評價
優秀作文應該追求真實和深度,不斷提高讀者的審美趣味和思考能力。接下來,小編為大家推薦幾篇優秀作文,希望大家可以從中學習到一些有關寫作的技巧和方法。尊敬的外公外婆
通過撰寫工作心得體會,我們能夠更好地總結工作的經驗教訓,為今后的工作提供指導和借鑒。小編精心挑選了一些優秀的工作心得體會范文,希望能激發大家寫作的靈感和創意。
夢想可以讓人們有目標和方向,助力他們在困難面前堅持不懈。以下是一些激勵人心的夢想實現故事,讓我們一起來感受他們的堅持和奮斗吧。尊敬的校領導、老師,親愛的同學們:
優秀作文是以扎實的基礎和豐富的語言表達能力為基礎,通過合理的結構和有力的論證,使文章具有較高的藝術性和感染力的一種文體。寫一篇優秀作文,能夠展現個人的思維深度和
優秀的作文常常能夠引發讀者的情感共鳴,讓人動容和留下深刻印象。在這里,小編為大家準備了一些優秀作文的范文,希望大家能夠從中學習和提高自己的寫作水平。
優秀作文需要用恰當的詞語、準確的語法和流暢的結構來表達作者的意思。以下是小編為大家收集的優秀作文范文,希望能給大家提供一些參考。生活就像一碟菜,酸甜苦辣咸五具全
作文是一種情感的宣泄,是對自己內心世界的展示和詮釋。以下是小編為大家精選的一些優秀作文范文,供大家參考和學習。從我們呱呱墜地的那一刻起,媽媽就在無私地照顧著我們
優秀作文是一篇經過反復推敲和打磨的佳作,它能夠引起讀者共鳴并產生深刻的思考。在寫作優秀作文時,我們可以參考一些范文,從中學習優秀的寫作技巧和表達方式。
通過寫心得體會,可以將自己的經驗分享給他人,起到互相學習的作用。小編整理了一些經典的心得體會范文,希望能夠給大家提供一些寫作方面的參考。。還記得新冠肺炎疫情的突
實習心得的寫作過程可以培養我們的文字表達能力和邏輯思維能力。想要了解實習心得的寫作特點和表達方式?以下是一些實習心得范文的分享,供大家學習和參考。婦科是醫學的一
專題范文是對某一特定主題進行深入探討和分析的一種文章類型,它具有較高的知識性和可讀性。專題范文是指針對特定的主題或問題展開闡述和探討的一種寫作形式,在學習和工作
在日常生活和工作中,通知扮演著至關重要的角色,它可以及時向相關人員傳達重要信息。下面是一些經典的通知范文,它們涵蓋了各種場景和主題,可能會對你的通知寫作提供一些
低保申請書需要詳細陳述個人的經濟狀況和困難情況,以便相關部門做出準確的救助決策。以下是小編為大家準備的低保申請書樣本,供大家參考和借鑒。尊敬的領導:您們好!我是
優秀作文能夠以獨特的視角和深刻的洞察力揭示問題的本質和解決之道。借助以下優秀作文范文,我們可以更好地理解并掌握寫作的要領。馬上就要小學畢業我有兩個很一個是機靈可
誠信是一種生活態度,是人們追求幸福和快樂的重要原則。以下是一些企業誠信典型案例,可以讓我們更加了解和認識誠信的重要性。敬愛的老師,友愛的同學們:大家上午好!今日
計劃書能夠讓我們更加系統地思考和解決問題,具備很強的組織能力。如果你對編寫計劃書感到困惑,這些范文可能為你提供靈感和方向。開展全民禁毒教育_導,在各級黨委、政府
寫一份入團申請書可以幫助我們更好地認識自己,明確自己的目標和動力。最后,請大家認真閱讀下面的入團申請書范例,希望對大家撰寫入團申請書有所幫助和啟發。
心得體會是一種對自己思考和行動的梳理,幫助我們更好地認識自己和改進自己。以下是一些優秀心得體會的實際應用案例,供大家借鑒和學習。榜樣思政課是一門很特別的課程,通
在進行任何活動之前,我們都應該先制定一個合理的策劃方案,以確保任務的順利完成。以下是小編為大家收集的策劃方案范文,僅供參考,大家一起來看看吧。一、活動背景20_
有效的規章制度能夠統一行動、提高效率、保障公平并維護組織的正常秩序。以下是小編為大家收集的規章制度范文,僅供參考,大家一起來了解一下吧。保護公司財產,特制定本制
優秀作文就像一首美妙的音樂,能夠引導讀者進入作者的思維世界。接下來,讓我們一起來看看這些優秀作文,探索他們的獨特之處。今天考試剛剛發下來,我很不高興,因為我這次
幼兒園小班是孩子們進入學校教育體系的第一步,是他們接觸集體生活的起點。以下是幼兒園小班教材推薦,供教師們在教學中選擇合適的教材。小班幼兒喜歡吃甜食,像我們農村幼
優秀作文是作者用文字創作出來的藝術品,它能夠打動讀者的心靈。以下是小編為大家整理的一些優秀作文,希望能夠給大家帶來一些寫作的靈感和啟示。王蒙在為劉索拉的小說集《
主站蜘蛛池模板: 午夜播放器在线观看 | 拍拍拍无挡免费视频网站 | 成片在线看一区二区草莓 | 精品72久久久久久久中文字幕 | 91精品一区二区综合在线 | 182tv在线观看国产路线一 | 午夜网页| 日本不卡一区二区 | 国产成人综合自拍 | 欧美日韩高清不卡一区二区三区 | 国产精品亚洲一区二区三区在线 | 99热在线观看免费 | 色黄视频在线观看 | 国产日韩一区二区三免费高清 | 又黄又爽的成人免费网站 | 4hc44四虎www在线影院男同 | 日韩欧美亚洲综合久久99e | 99久久精品国产一区二区三区 | 久久福利一区 | 精品国产三级 | 97se亚洲综合在线韩国专区福利 | 色橹橹欧美在线观看视频高清免费 | 久久久www成人免费精品张筱雨 | 小优视频污| 精品免费福利视频 | 国产精品乱码人人做人人爱 | 自拍视频在线观看 | 欧美精品黄页免费高清在线 | 欧洲色图亚洲色图 | 国产亚洲成av人在线观看导航 | 久在线观看 | 免费观看日韩大尺码观看 | 一区二区精品在线 | 久草.com| 富二代精品视频 | 久久1区| 国产精品成人一区二区1 | 久久免费在线视频 | 国产成人微拍精品 | 色倩网站 | 欧美性受|