通知通常包括題目、發布日期、內容要點和相關聯系方式等。小編整理了一些通知范文供大家參考,希望能夠幫助你更好地寫出通知。
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇一
本工程,自開工以來,在上級領導、質監站、建設單位、設計單位、監理單位及有關部門的大力支持下,通過全體參建員工的努力和辛勤勞動,工程于20xx年12月21日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的'質量整改閉合,現消防工程已具備竣工驗收條件,下面就工程具體情況匯報如下:
1、************與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上十八~二十二層,獨立裙房二層組成。總建筑面積為40192m2,地下部分5252.34m2。總建筑高度分別為:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一層層高為4.50m、二層層高為4.80m,三層層高為4.50m;地下室一層高度分別為:機動車庫5.60m;設備房4.80m非機動車庫3.80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m3的消防水池及設計容量為18m3的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m3等設施。
2、建筑類別及耐火等級:一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。
3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架—框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層(技術層)、露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d-1棟一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通警報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。c、煙感、溫感、水流指示器等報警時,應確認后方可聯動消防設備。d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫停空調機等功能應聯動著火層及上、下層,e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。g、消防中心應設有消防支隊的直通專用電話,在消防水泵、電梯機房、風機房應設有消防電話。
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外(主要消防材料生產廠家及采購數量見附表1)。
四、施工中余下的問題:
1、由于本工程項目投資時間比較早,按原先設計規范施工,與現消防驗收規范要求,存在一些不足之處。
2、由于供電局負責配電房設備安裝,還沒有全部完成,現各設備所采用的電源為工地臨時用電,負載不能同時運轉時間太長。
3、由于施工時間太緊,以及其它客觀因素,各系統功能調試過程中,存在一些小問題。
此致
敬禮!
申請人:
20xx年**月**日。
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇二
合同金額:
供貨商:
一.實物清單及技術指標。
安裝調試完畢后,對設備進行測試和實驗的詳細驗收記錄如下:?設備a驗收記錄。
1、操作步驟與方法。
2、操作結果。
1、操作步驟與方法。
2、操作結果。
……。
三.驗收結論:
通過上述測試和實驗證明,___等設備數量與合同一致,且性能良好,運行正常,各項技術指標達到標準,符合相關實驗要求,驗收合格。
四.驗收人簽字?__學院:
__學院:
__學院:
供應商:
實驗室及設備管理處:監察處、審計處:計劃財務處:學科發展與建設處(211項目、985項目需此欄)。
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇三
xx縣xx家園1、2#樓工程由xx縣房建公司十一項目部于xx年11月15開工建設,xx年3月底全面竣工,歷時16個月,按照設計批準的方案已完成了主要工程,即:土建裝飾裝修工程;給排水工程;電器設備安裝工程。
依據國家的有關規定,該工程按設計要求已完成了主要工程施工任務。工程投資使用合理,竣工資料已準備齊全,工程施工質量已通過了質監站的質量檢驗,并出具了《工程質量檢驗評定報告》,工程質量合格,已具備正式驗收條件。
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,xx縣xx家園1、2#樓工程竣工驗收工作建議擬定于年月日進行,驗收地點在,參加單位有項目法人、設計、監理、施工、質量監督等有關單位。
綜上所述,xx縣xx家園1、2#樓工程已具備竣工驗收條件,懇請上級主管部門安排正式驗收。
此致
敬禮!
申請人:
20xx年**月**日。
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇四
生產廠家。
(地址,電話)生產日期及產品編號
供貨單位。
(地此,電話)。
發票日期及發票號碼
使用部門。
領用人。
主要用途。
領用日期
驗收項目。
1.包裝是否完好(),是否該儀器設備原包裝()。
2.儀器設備完好程度(有無損傷,損壞或生銹等)。
3.附件,備件是否齊全.(列出清單,數量)。
4.使用說明書,技術資料是否齊全.(列出清單,數量)。
5.儀器設備名稱,型號規格配置是否符合要求。
6.儀器設備性能及技術指標是否達到要求。
7.其它(以上未注明的項目)。
驗收結論("合格"或"不合格")及處理意見("同意入庫"或"退貨,更換,補齊,貶值"等)。
驗收人(簽字):。
驗收單位(章):負責人(簽字):。
儀器設備分類號。
編號。
入帳日期
經手人。
備注。
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇五
xxxx項目座落于xxxx國家旅游度假區內,xx路六公里西貢碼頭前段迎海路旁,西臨海藝花園小區,東臨xxxx別墅群,南臨國賓館,所處地理位置優越,交通方便。以高原湖泊滇池為依托,西山睡美人為屏障,依山旁水,擁有滿面蒼翠的自然景觀和清新的空氣,項目建筑造型獨特,具有西方式建筑特色和風格,是聚集購物、休閑、娛樂為一體的綜合商業區。
本工程規劃許可證號:昆規建證(20xx)xxx號和(20xx)xxxx號;施工許可證號:度建字20xx第xxx號;施工圖審查批準號xxxx,其總建筑面積為xxxx平方米。共xxx個單位工程,建筑功能為商鋪,建筑最高17.45m。基礎為靜壓預制管樁上獨立承臺基礎,地梁連通,全鋼筋混凝土現澆框架結構,抗八度地震設防。工程于xxxx年x月x日開工,xxxx年x月xx日提交驗收。
根據參建各方合同約定的內容,工程設計、施工等均按要求的項目完成任務,達到合同的質量等級要求,在本工程設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、規范及xxxxxxxx有關規定。本工程地下土質土層復雜,屬于軟土地基,工程造型獨特、美觀,跨度大,施工工序復雜,質量要求高,施工單位編制了有針對性的施工組織設計和分部施工方案。施工技術、質量保證資料、施工管理及建筑材料、構配件和設備的出廠檢驗報告等檔案資料齊全有效。根據各方合同約定的內容,審查完成情況如下:
1.完成設計項目情況:基礎、主體、室內外裝飾工程;給排水工程、消防工程;建筑電氣安裝工程;電梯安裝工程;室外工程;小區市政道路工程。經審查基礎工程合格、主體工程合格、室內外裝飾工程合格、屋面工程合格;給排水工程合格;建筑電氣工程合格。
2.完成合同約定情況:總承包合同約定、分包合同約定、專業承包合同約定經審查已按照合同約定內容完成。
3.技術檔案和施工管理資料:經審查建設前期、施工圖設計審查等技術檔案齊全;監理技術檔案和管理資料齊全;施工技術檔案和管理資料齊全。
4.試驗報告:經審查主要建筑材料(鋼材、水泥、磚、砂、石、防水材料、電氣材料等)試驗報告齊全,符合要求。
5.工程質量保修書:工程質量保修書已簽訂,并編制了商品房質量保證書和房屋使用說明書。
在工程建設的每一分部、分項過程中:建設、設計、監理、施工等單位密切配合,較好地完成了各項工程的檢查,檢查中嚴格地把住了質量關,對需要整改的地方,一經提出施工方便立刻認真整改,整改后監理方進行復查驗收,達到標準要求后,才能進入下道工序施工。
在施工過程中,監理單位嚴格按照國家的建筑工程施工質量標準要求施工,配合各參建單位完成了本工程的施工監理任務,工程施工過程中的每一個工序都嚴格按照監理大綱、監理程序做,保證了工程質量。
按照建設部《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收暫行規定》的要求和《xxxx住宅工程質量分戶驗收管理規定》,建設單位于xxxx年x月xx日組織了初驗,xxxx年x月xxx日進行了分戶驗收。xxxx年x月x日組織竣工工程的正式驗收,參加竣工驗收的建設、設計、勘察、監理、施工單位及監督站等人員的組成符合要求。
該工程按照xxxx建設廳云建建【20xx】287號文件要求作了分戶驗收,驗收時建設、監理、施工、設計等單位提出了驗收意見,針對驗收中提出的問題,施工單位已經整改完畢,由各有關單位進行了復驗通過。并作了《住宅工程質量分戶驗收記錄》和《住宅工程質量分戶驗收檢查記錄》。該項目還做了樁基礎靜載和動測試驗;還請省質檢站作了主體結構實體檢測、室內環境檢測、等電位檢測等安全性檢測,檢測報告由質監部門提供,檢測結果合格。
經過建設、設計、監理、施工、監督等單位共同密切配合,xxxx工程已經順利完工。達到竣工驗收條件,現正式組織竣工驗收。
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇六
使用單位(蓋章):
使用方向單價總價。
是否已報賬。
報賬時間。
儀器設備構成(可加附頁)。
合計總價:
1.自制儀器設備外觀是否完好。
2.主機及配件數量是否與目標責任書相符。
3.自制儀器設備是否能夠正常運行。
4.技術指標是否與目標責任書相符驗收意見。
5.技術指標穩定性是否符合要求驗收結論:
驗收證明人:
項目負責人意見:
使用單位負責人意見:
簽名:年月日。
簽名:年月日。
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇七
規格型號:
使用單位:
驗收負責人:
實驗室:
(實驗管理中心)年月日。
填表說明。
1、凡單價在5萬元以上(含5萬元)的儀器設備或一次性批量購買的儀器設備驗收時必須填寫此報告。
2、驗收人員應有使用部門負責人、實驗室主任及實驗室有關人員、實驗中心、資產處人員組成。
3、此報告隨學校領導批準文字材料或年度計劃、合同等隨機資料存校檔案館。
4、此報告須打印或用鋼筆、碳素筆填寫,字跡工整、清晰,否則無效。
5、此報告在設備到貨日期七日內驗收填報,若有特殊情況,使用部門則應有文字報告說明原因,報資產處、實驗管理中心。
實驗管理中心20xx年11月。
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇八
使用單位_______________________。
驗收負責人_______________________。
驗收報告。
_____________于____年____月____日購買______________的____________儀器(或設備),價值_________,合同號是__________。
該設備于____年____月____日到貨。經供貨方______來校安裝調試。各項指標,均達到合同要求,運行至今,設備一切正常,性能良好,驗收合格。特此說明。
訂購單位(蓋章)。
驗收人:
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇九
1、大型機械設備,必需持有建設行政主管部門核發的有效許可證,嚴禁無證單位承接任務,安裝完畢須經公司平安監督部,施工現場的'平安員、機管員、電氣負責人共同組織驗收。由公司平安監督部簽發驗收記錄,并經機械檢測中心檢測合格后方能使用。
2、施工現場上全部的臨邊、洞口、通道等平安防護設施。搭設前,必需按專項技術計劃由技術員、施工員對架子工舉行平安技術交底。搭設完畢后,由技術員、施工員和平安員共同參加驗收,不合格的平安改施必需整改符合要求后,方可投入使用,每驗收一次須做好驗收記錄。
3、井架搭設前,由施工員、技術員按專項施工技術計劃作井架搭設平安技術交底,接受人批閱簽字后,方可搭設。井架搭設完畢后,經企業與項目部平安員、項目技術負責人共同參與驗收,做好驗收記錄,掛上驗收合格牌后,方可使用。
4、暫時用電設施、裝置,通電前必需由電氣負責人、平安員驗收合格后,方可通電使用,并做好驗收記錄。
5、中小型機械使用前,由機管員、平安員、施工員負責檢查,填寫書面驗收記錄,合格掛牌后方可使用。
6、凡特種作業人員必需經有關部門培訓考核合格,審定發證,并持證上崗。
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇十
……。
三.驗收結論:
通過上述測試和實驗證明,___等設備數量與合同一致,且性能良好,運行正常,各項技術指標達到標準,符合相關實驗要求,驗收合格。
四.驗收人簽字__學院:
__學院:
__學院:
供應商:
實驗室及設備管理處:
監察處、審計處:計劃財務處:
學科發展與建設處(211項目、985項目需此欄)。
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇十一
為了進一步加強學校儀器設備管理,保證儀器設備管理規范化、制度化、信息化,根據《事業單位國有資產管理暫行辦法》(財政部第36號文件)、南京市教育局《關于加強事業單位固定資產管理的規定(試行)有關文件要求,特制定暫行辦法。
第一條:凡使用學校預算經費、科研經費、基建經費和各種自籌經費購買或接受捐贈以及自制的教學科研儀器設備、行政設備、家具等資產,其產權均屬學校所有,符合本要求的均由學校后勤保障處組織辦理驗收、入庫、登記手續,財務處審核、報銷。
第二條:辦理儀器設備驗收入庫時,應明確管理單位(部門)資產使用、保管責任人,并將保管單位(部門)和保管人員的姓名登記入賬。
第三條:屬于多部門或多人共用的儀器設備要求明確一個保管部門和使用保管責任人。
第四條:學校各單位(部門)是儀器設備使用和保管的基層單位。后勤保障處負責編制全校統一的單位信息管理系統代碼。
第五條:各單位(部門)儀器設備管理責任人協助后勤保障處做好儀器設備驗收、入庫和登記工作。儀器設備管理責任人的確定和調整,由各單位(部門)提出,報后勤保障處備案。后勤保障處根據管理要求,定期開展有關培訓工作,進行業務上的指導。
第六條:各單位(部門)購置儀器設備,必須按學校設備采購有關規定的程序執行。經學校批準的設備購置執行計劃文件是儀器設備驗收、入庫、登記的必備憑據之一。對于未經批準擅自購買的儀器設備,不予辦理驗收、入庫和登記手續。
第七條:經批準購置的儀器設備,根據經辦單位(部門)的不同,可以采用以下兩種入庫驗收管理流程:。
(一)各單位(部門)負責經辦的儀器設備入庫驗收登記流程。
(1)設備到校,由各單位(部門)儀器設備管理責任人負責協助本單位(部門)領導,落實管理使用單位(部門)和使用管理責任人,組織驗收,根據設備銘牌上的名稱、型號、規格等信息,填寫《設備驗收單》,輸入數據,完成后發送到后勤保障處信箱。
(2)后勤保障處對各單位(部門)提交的《設備驗收單》,進行初步審核,符合要求的通知用戶,打印《設備驗收單》。
(3)使用單位(部門)和使用管理責任人在《設備驗收單》上簽字確認,指定有關人員攜發票和《設備驗收單》到后勤保障處辦理入庫手續。
(4)在后勤保障處辦理入庫手續時對《設備驗收單》上使用保管責任人是否簽字確認、設備名稱、型號和規格等信息是否輸入完整等,進行再次審核。對符合要求的,由后勤保障處在《入庫單》上簽字蓋章,一式三聯,其中的一聯返回院(部)保管,一聯留后勤保障處備查,一聯給經手人隨發票到財務處報銷。
(二)由后勤保障處經辦的政府采購儀器設備驗收、入庫、登記流程。
第八條:設備到校,后勤保障處通知各單位(部門)資產管理兼職責任人組織驗收。
驗收辦法同上。區別是一式三份的《入庫單》,其中的一聯返回校(部)保管,兩聯留后勤保障處,由后勤保障處采購人員負責辦理報銷手續,即攜帶其中一份《入庫單》和政府采購有關發票和文件,辦理經費結算手續。
第九條:儀器設備到校后,按照“分級管理”的原則,由申購單位(部門)負責完成以下驗收手續:。
1、儀器設備采購合同生效后,申購單位(部門)應負責做好驗收準備工作,明確驗收、領用、使用管理責任人員,落實放置地點,配備所需環境設施,準備工作完成后,通知送貨到校。
2、后勤保障處負責通知供貨商和申購單位(部門),確定驗收辦法,并要求供貨商隨同儀器設備,攜帶有關采購合同、發票等憑據,在指定時間內到申購單位(部門)確定的地點,進行驗貨。
3、儀器設備批量價值在10萬元以上、單件價值在5萬元以上的大型精密儀器設備驗收,需成立驗收小組。驗收小組由后勤保障處、項目申請單位(部門)、供應商,并會同有關歸口管理部門組成,逐條考核儀器設備的技術指標和性能,驗收完成后,各方在《儀器設備驗收單》上共同簽字確認。
4、驗收辦法:。
(1)設備到達指定地點后,由供貨單位負責開箱。
(3)由供貨商負責安裝、調試和試運轉,申購單位(部門)負責在驗收單上作好詳細記錄。如果申購單位(部門)自行安裝,必須在供貨商的指導下,按照使用說明書的規定進行安裝、調試,不得盲目安裝、操作和使用,造成損壞的要承擔相應的經濟賠償責任。
(4)儀器設備驗收應以合同和技術說明書為依據。驗收中若發現型號、規格不符,附配件及資料不全等問題的,應及時提出,填寫《儀器設備驗收問題處理報告》,通知后勤保障處或直接向供應單位(部門)交涉,研究處理辦法,做好善后處理工作。
(5)儀器設備驗收合格后,固定資產責任人會同設備領用人對照設備的銘牌、合同、說明書等,逐件登記,填寫《驗收單》;登記完成后,編上自編號,貼上小標簽,在《驗收單》和發票原件上簽字確認,以示保管責任,再經單位(部門)負責人簽字批準后,交本單位(部門)固定資產兼職責任人匯總,統一送后勤保障處辦理入庫登記手續。
(6)入庫登記時,使用單位(部門)應將儀器設備所附的軟件、技術資料、使用說明書、圖紙等復印并列出清單,有關原件送后勤保障處存檔,復印件由申購單位(部門)保管。單件價值在5萬元以上的大型、貴重、精密儀器設備的技術檔案原件由后勤保障處轉交校辦公室檔案部門存檔。
(7)進口設備由后勤保障處、申購單位(部門)和經銷單位共同驗收;合同規定由外商安裝調試的設備,必須由外商技術人員開箱,并安裝調試。
(8)驗收完成期限。單價10萬元以下的儀器設備到校后,原則上應在7天內完成驗收手續,單價10萬元(含)以上的儀器設備原則上應在14天內完成驗收手續。
第十條:入庫登記要符合以下要求:。
驗收合格后,申購單位(部門)須備齊以下材料,辦理入庫手續:。
(1)儀器設備采購合同等批準文件;。
(2)申購單位(部門)負責人及使用管理人員簽字確認的購置發票;。
(3)申購單位(部門)簽字確認的《驗收單》;。
(4)所購設備的全套技術資料原件(含說明書、保修卡等)。
第十一條:經后勤保障處辦理入庫手續后,即進入建賬階段。建賬要求如下:。
1、儀器設備入賬主要分為三類登記:。
(1)儀器設備固定資產賬,主要指500元以上、具有單獨使用功能、能夠保持一年以上外部形態,且使用期限在一年以上的物品。
(2)低值耐用品賬,主要指500元(不含500元)以下和500元以上(含500元)、能夠保持一年以上外部形態,且使用期限在一年以上的物品。
(3)易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態或使用期限在一年以下有關物品。
2、由后勤保障處在《入庫單》上注明:屬專用設備還是一般設備。專用設備是指教學單位(部門)領用,且單價在500元以上的儀器設備(不含家具),其它均為一般設備。
3、低于500元以下且能保持一年以上外部形態或使用期限的物品,由各單位(部門)負責填寫入庫驗收單,直接到財務處辦理報銷手續,但記入本單位(部門)《低值耐用品明細賬》,明確領用人,由單位(部門)負責管理。
4、家具類物品不論購置單價,均由申購單位(部門)到后勤保障處辦理登記入庫手續。
5、實驗室所用易耗品和有關材料,申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務部門辦理報銷手續,記入本單位(部門)的《易耗品和材料明細賬》,由單位(部門)負責管理。
6、捐贈的儀器設備,由接受單位(部門)到后勤保障處辦理入庫手續后,到財務處做賬,并記入本單位(部門)《固定資產明細賬》。
7、財務處根據設備處《入庫單》,給予報銷,并在會計憑證的“摘要欄”內,登記入庫的“設備編號”或“入庫單號”以便今后備查。
8、對于單價500元以上(含500元),且不能獨立使用的儀器設備配件、附件,可以有兩種方法登記入賬:。
一是將配件單價直接計入增加主機價值,并在固定資產明細表的備注中注明單價增加的原因。
二是作為儀器設備單獨登記入帳。500元以下的配件、附件,由申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務部門辦理報銷手續。
9、使用科研經費購買的儀器設備,由申購單位(部門)的科研項目負責人與委托保管單位(部門)商定,指定保管責任人,辦理驗收入庫手續。辦理入庫時除上述材料以外,還需要附“科研項目合同任務書”并經科研處和委托保管單位(部門)簽字確認方可入帳。
10、以贈送、支援或對外出售科研等產品為目的,而使用本校經費(含科研等經費)購置的設備等物品,均要辦理入庫手續。贈送或出售時,再按資產處置有關規定辦理銷賬手續。
11、儀器設備計價要求:。
1、自制的儀器設備,按實際發生的全部工、料、費計價入帳。
2、無價調入、帳外盤盈和其它原因增加的儀器設備,不能查明原價的,可以估價入帳。
3、調出、變賣、報廢的儀器設備,按原價注銷。
4、明確“教學”和“行政”在“使用方向”上的劃分原則。根據學校確定的教學和行政單位(部門),凡教學部門(單位)購進的資產一律在使用方向上列為“教學”;行政部門購進的資產列為“行政”。
第十二條:本暫行辦法自頒布之日起實施,以往有關規定與本辦法不一致的,以本辦法為準。
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇十二
3.若發現包裝有破損,設備和附件有損傷、銹蝕、使用過的跡象等問題,應作詳細記錄,并重點拍照留據,及時向供應商辦理退換、索賠手續。
二、數量檢驗。
2.認真檢查隨機資料是否齊全,如說明書、產品檢驗合格證書、保修單等;。
3.要注意檢查設備的序列號和出廠編號,必要時可以進行網上核對;。
4.認真作好開箱清點記錄,寫明地點、時間、參加人員、箱號、品名、應到和實到數量,如發現短缺、錯發等問題,要及時作好記錄并保留相關材料。
三、填寫驗收記錄表。
1.箱驗收結束后,發現任何一項不符合合同文件的`要求,須得到供貨方代表的認可(簽字、蓋章)。
2.寫設備開箱檢驗記錄表、序列號和出廠編號、場照片作為設備驗收文件的一部分。
編號:
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇十三
社會在不斷的進步著,這是我們都非常愿意看到的的地方,但是也有許多的東西都是我們平時不容易注意的,對于一些設備的驗收來說我們并不是非常的在意,下面我們就舉例說明設備系統的檢驗。
湖北省各級公安機關的指揮調度系統各不相同,其發揮的作用僅限于單獨一城區的接警和處警,其有效性和信息共享能力非常有限,沒有形成全省統一的指揮體系。110,119,122"三臺也大多是分離的模式,不利于突發案事件的指揮與調度;目前"三臺"都有各自的應用系統,無法滿足整體調度的需要;一定程度上造成了人力、財力上的浪費。這種狀況與計算機技術發展狀況極不相符,同時在一定程度上阻礙了指揮調度技術的發展,影響了公安機關的快速反應能力,亟待解決。
公安部目前在山西召開專題會議,要求統一"網上指揮調度系統",實現系統網絡化、平臺化,從而達到"三臺合一",整合資源,節省警力、財力、物力的目的。基于以上情況,xx省公安廳提出了開發"三臺合一"網絡平臺系統"xx省公安指揮中心網上指揮調度系統"的要求。系統的建設目標如下:
1、實現"三臺合一"。
2、全省指揮調度系統網絡化、平臺化。
3、全省指揮調度系統大聯網。
4、采用先進技術,確保系統運行效率。
5、逐步實現與gis地理信息系統和gps全球衛星定位系統連接,實現全方位的指揮與調度逐步實現超媒體(語音、數據、圖像、視頻)的指揮調度系統。指揮中心在此原則下進行建設。
湖北省公安局110指揮中心系統工程,由xx科技發展有限公司承建。該工程在公安局的直接領導和支持配合下,完成了從方案設計設備就位、工程安裝調試、開通運行的各項工作。本系統工程從系統布線到設備硬件軟件的安裝及調試均由承建方負責提供和安裝調試。系統包括中心大屏幕、led條形屏、電視幕墻、操作臺、2m機柜、電視機、接警電腦"三臺合一"軟件系統等。
其中接警電腦、網絡交換機、ups電源和電視機由甲方自己提供,乙方負責安裝調試。系統布線嚴格按照有關要求,所有線路走向整潔,美觀,牢靠,規范,接地規范,符合國家規定。在電視墻體左側安裝有4路空氣開關,從機房總電源處取電,分別控制led、大屏幕和電視機。操作臺由ups不間斷電源供電,保證"三臺合一"系統24小時正常工作。
從上面的范文中我們可以看出,設備系統的檢驗是一件非常嚴肅的事情,我們不能因為在日常的使用對設備進行了保養就不對它們進行檢驗,尤其是我們需要對于那些剛買到的設備進行驗收。
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇十四
1.1、目的:
1.2、設備檢修后的驗收是保證檢修質量的重要環節,為加強設備的檢修驗收管理,提高設備的維修質量,使設備檢修管理科學化、高效率,同時做到有組織、有計劃、有準備地進行,達到公司對設備管理的目標和要求,確保裝置長周期安全、平穩、高效運行;特制定本制度。
1.3、管理職責。
1.3.1、設備的檢修工作分為公司和車間二級管理。裝置的大檢修、搶修工作等由公司統一安排,具體由生產計劃科作出計劃并負責組織實施。設備的日常維護保養及日常的檢維修由各車間根據設備運行狀況做出計劃并負責組織實施;對關鍵設備的檢維修,生產科參與檢修后的質量驗收。
1.4、基本原則。
1.4.1、先維修后生產的原則。生產設備是公司固定資產的主要組成部分,是公司生產能力的基礎,設備修理必須堅持先維修、后生產的原則,以預防為主、維護保養和計劃檢修并重的方針,有計劃地組織好設備的檢修工作,保證設備經常處于良好狀態,不斷提高設備的使用效率,延長設備的使用壽命,為裝置長周期生產提供必需的物質基礎。
1.4.2、堅持“應修必修,修必修好”的原則,以安全生產為基礎,認真做好設備檢修管理工作,保證設備安、穩、長、滿、優運行。
1.4.3、修理與教育相結合原則,要對操作人員進行正確使用和維護、保養設備的思想教育、技術教育,培養設備操作人員主人翁責任感及自覺愛護設備的習慣,在搞好群眾性維護保養的基礎上,不斷提高修理質量和修理工修理效率,縮短停歇時間,降低修理成本,使設備更好地為生產服務。
1.4.4、設備檢修堅持不過夜原則,檢修完成后的設備,要及時聯系使用車間進行試機檢查,確認完好后交由生產車間備機切換使用。
2.1、檢修管理要求。
2.1.1、設備檢修人員必須以高度的責任感與良好的檢修技術確保檢修質量,在檢修過程中嚴格執行檢修規程和質量標準。使用車間設備技術員必須深入現場,隨時掌握檢修情況,堅持質量標準,認真負責地做好驗收工作。
2.1.2、設備檢修質量檢查驗收,堅持檢修人員自檢為主,驗收人員綜合檢驗為輔的原則。檢修人員對檢修質量負有直接責任,檢查驗收人員對檢修質量負有驗收責任。
2.1.4、檢修項目開工必須以檢修工作票為依據。生產車間出具的票證必須手續齊全。
2.2.設備檢修前,使用車間設備技術員需落實好待檢修設備的備品備件等所需檢修材料,在檢修過程中出現因無備品備件或備件規格型號等不符合要求而影響檢修工作的,由使用車間設備技術員負責;若由此影響裝置正常生產或造成其它損失的,根據相關規定對使用車間及設備技術員給予相應考核。
2.2.1、設備檢修前,使用車間設備技術員與設備維修負責人以書面形式做好設備交接工作,具體以設備檢修作業票為依據。
2.2.2、設備檢修前,維修人員做好設備檢修的各項準備工作,確保檢維修順利進行。若因準備工作不充分影響設備檢修質量、進度以及由此造成的損失,根據相關規定對檢修車間給予相應的處罰。
2.3.1、設備檢修完成后由使用車間設備技術員根據檢修內容制定設備檢修質量驗收確認單,并組織相關部門驗收。
2.3.2、在交付驗收前,檢修單位應組織對所修設備進行一次全面細致的檢查驗收,確認各檢修項目全部完成并合格。
2.3.3、經檢修工作人員自檢合格后,由檢修車間檢修工作負責人向使用車間設備技術員提出驗收,并填好檢修技術記錄,使用車間設備技術員對設備進行初步驗收。關鍵設備檢修過程中,每一工序和項目由車間設備技術員檢查驗收并合格后,方可進行下一道工序。
2.3.4、設備提交檢驗前,驗收人員應向檢修人員進行必要的詢問,對驗收重點應按相關設備檢修規程、廠家檢驗標準等要求,親自實施全過程監督,以保證設備的數據真實,針對存在問題給予技術指導。
2.3.5、設備維修部門在驗收前應提交設備檢修記錄表,其內容應包括:
(1)設備檢修情況及檢修中分段驗收情況,已完檢修項目、未完檢修項目及原因。
(2)檢修的質量情況(包括發現和消除的主要設備缺陷,更換的主要部件和遺留問題);
(3)檢修中的技術記錄情況;
(4)檢修中的設備系統改進項目情況及總結;
(5)檢修中的安全情況。
2.3.6、驗收小組聽取說明后,到現場實際檢查。重點檢查項目如下:
(1)各轉動設備試轉情況,各閥門、擋板檢查試驗情況;
(2)設備和現場的整潔整齊情況。
(3)設備運行是否正常,活動部分是否靈活,設備有無泄漏;
(5)核對設備、系統的變動情況;
2.3.7、設備檢修后的總體驗收,由檢修單位檢修工作負責人、使用車間設備技術員、使用車間班長及操作人員等組成驗收小組進行驗收;對大機組、油漿泵等關鍵設備的'驗收,使用車間主管領導和生產科專業人員也要參加驗收。
2.3.8、驗收小組在聽取匯報和現場檢查后,根據設備檢修完成的項目、進度、質量、安全、現場清潔等情況,對設備系統各部分進行討論,對存在的問題決定消除期限,對檢修質量進行初步評價。
2.3.9、檢修工作負責人對驗收人員提出的問題和意見應進行認真回復,對在驗收中發現設備還存在的缺陷,各單位應按驗收小組的決定,在規定的時間內處理完成。驗收小組指定專人進行復查。
2.3.10、驗收工作完畢并經各驗收人員簽字確認無誤后,通知設備使用部門對檢修設備試運行。試運行前,檢修人員應向設備操作人員書面交待設備和系統的變化情況以及運行中要注意的事項。
2.3.11、設備檢修后投入試運行,經過24小時運行確認沒有問題后,正式交由使用車間使用,若設備在試運行期間出現因維修質量的問題,需切機處理的,對檢修單位按照相關規定給予考核;在設備試運行期間,設備使用單位操作人員必須加強巡檢,按設備正常維護要求對設備進行維護,若在此期間,因使用單位操作人員對設備巡檢、維護不到位等原因造成的損壞,由使用單位承擔全部責任。
2.3.12、試運行期間,生產車間崗位操作人員和各維修單位專業人員要重點做好下列工作:
(1)按照設備潤滑管理制度認真做好設備潤滑工作。
(2)操作人員必須嚴格執行巡回檢查制度,按巡回檢查路線、內容和標準對設備各部位進行檢查,及時發現問題、隱患及不安全因素,認真記錄設備運行、操作、缺陷和巡檢情況。發現設備運行不正常時,應立即檢查原因、采取措施、及時報告。為保證設備和人員安全,在緊急情況下,操作人員有權按操作規程采取果斷措施直至立即停機。
(3)機械、電氣、儀表專業人員應按各自專業管理要求,對機械設備、電氣設備、控制儀表、聯鎖保護設施加強巡檢力度,及時了解和掌握設備在試運行期間的運行情況,發現異常情況要及時處理,暫時不能處理的及時上報停機處理。
2.3.13、設備檢修后經帶負荷試運行,驗收小組應根據設備運行情況做出熱態的質量評價。
2.3.14、設備經過整體試運行24小時后,并經現場全面檢查,確認情況正常后,正式移交給使用車間備機切換使用;若在試運行期間出現故障,且影響到設備正常運行,必須停機處理。
2.3.15、設備檢修完成并驗收合格后由使用車間設備技術員將相應的檢修記錄、質量驗收記錄等資料(包括設備送修移交單、大修技術準備書、缺損件明細表、精度檢驗記錄、技術性能試驗記錄、設備修理完工驗收通知單等),收集整理,并由設備技術員存檔,生產科做好監督檢查工作。
2.3.16、屬于下列情況之一者,不予驗收:
(1)檢修項目和內容沒按要求完成,且無正當理由;
(2)檢修質量未達到標準;
(3)檢修后場地、設備本體衛生不干凈;
(4)檢修記錄不齊全、不準確;
(5)設備潤滑油系統漏點及其它漏點消除不徹底。
3.1、按照質檢規定,所有項目的質量驗收實行質量追溯制。
3.2、凡是在驗收過程中查出的不合格,驗收人員責成維修人員馬上改正,當查出多處不合格且影響到設備正常運行,對相關責任單位視情節給予相應的處罰。
3.3、對計劃檢修項目未完成,考核相關責任單位50——200元/項;
3.4、設備檢修前未做好相關準備工作,在檢修過程中出現無備件或備件質量不符合要求、檢修所用的工器具未準備到位,影響檢修進度的,考核相關責任單位100——300元/項。
3.5、對關鍵設備未進行質檢點驗收者,不予進行整體驗收,給予相關責任單位100——200元考核,必要時責令重新返工。
3.6、設備檢修后未及時做好相應的檢修記錄、驗收記錄等;對相關責任單位給予100——200元/次處罰。
3.7、特護設備檢修時,檢修車間無班長或技術員負責檢修、試運行,對相關責任單位給予100—200元/次處罰。
3.8、設備檢修完,在試運行期間出現因維修質量原因導致的故障,視具體情況對檢修單位給予100—300元/次處罰;若必須切機處理的,按設備返修考核,同時給予檢修單位200—500/次元處罰。
4.1、本制度由生產科負責解釋。
4.2、本制度自下發之日起執行。
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇十五
為了加強對我公司設備設施驗收過程的管理,確保設備驗收工作合理、高效的開展,特制定本制度。
本制度適用于公司所有生產設備設施。
3.1、設備管理部門:設備的安裝、調試、驗收工作的專門負責部門。
3.2、設備使用部門:嚴格地按設備的技術參數,對設備的性能進行功能驗收工作;依據綜合的設備選型參數,對設備的加工能力進行驗收工作。
4.1、設備開箱后,供應商或者公司技術人員進行安裝工作,設備管理部門需對設備的規格型號、外型尺寸、安裝位置、設備的固定、土建配合、管線連接、電氣連接認真確認無誤,整個安裝過程按照設備安裝規范標準和設備安裝的技術要求對設備的各部分進行檢查驗收。
4.2、設備安裝后,供應商或者公司派專人開始調試工作。
4.2.1、設備調試前,調試負責人員須制定詳細的`調試方案,并報設備科主管審批后實施。設備調試方案應包括調試時間計劃、調試人員及分工、調試實施辦法、調試所需材料、儀表儀器等內容。
4.2.2、調試人需協助設備的安裝,嚴格執行安裝操作規范,避免設備變形或損壞。
4.2.3、調試人員在調試工作開展前需認真檢查隨機物品及資料是否齊全,檢查設備的各接頭、管路等,檢查調試所需用具是否齊備,檢查安全裝置,以保證正確可靠。
4.2.4、空運轉試驗。主要是為檢驗設備安裝精度的保持性,設備的穩固可靠性,傳動、操縱、控制等系統狀態是否正常。運轉應分步進行,由部件至組件,由組件至整機,由單機至全部自動線。
4.2.5、負荷試驗。主要是為檢驗設備在一定負荷下的工作能力,以及各組成系統的工作是否安全、穩定、可靠。
4.2.6、精度試驗。在負荷試驗后按說明書的規定進行,例如,對專門規定的檢查項目進行檢查。
4.3.1、設備驗收項目主要針對設備的技術性能、安全要求、運行狀況能否滿足設計或生產工藝要求進行。
4.3.2、設備驗收在調試合格后進行,由設備使用部門負責。
4.3.3、試車驗收指在設備負荷試驗和精度實驗期間,由參與調試、驗收的有關人員對設備負荷實驗、設備精度進行確認。
4.3.4、驗收合格后,設備才能投入生產使用。驗收不合格的由調試人員重新調試直至驗收合格。
4.3.5、驗收合格后相關人員填寫驗收記錄,設備使用部門負責人填寫確認意見。
精選設備驗收通知書(模板16篇)篇十六
1、購進的各種醫療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續,程序進行,嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的及時退貨或換貨索賠。驗收程序:外包裝檢查、開箱驗收、數量驗收、質量驗收。
2、驗收工作必須要求及時、尤其是進口設備,必須掌握合同驗收與索賠期限,以免驗收不及時造成損失。
3、醫療設備驗收須由使用科室、醫療設備管理部門及廠商代表共同參加,如要申請進口商檢的設備,必須有當地商檢部門的`商檢人員派人參加。驗收結果必須有記錄并由各方共同簽字。
4、對驗收情況進行詳細記錄并出具驗收報告,嚴格按合同的品名、規格、型號、數量逐項驗收。對所有與合同發票不符的情況,應作記錄,以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
5、應用質量驗收應按生產廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法,逐項驗收。對大型醫療設備的技術質量驗收,應由省衛生廳授權的機構進行驗收。驗收結果應作詳細記錄,作為技術檔案保存。
6、對于緊急急救購置的設備,不能夠按常規程序驗收的設備,可以簡化手續。或是先使用事后補作驗收手續,但必須由醫療設備管理部門負責人簽字同意。
7、驗收合格的設備應由經手人辦理入庫手續。入庫單一式三聯,一聯交會計記帳憑證,一聯交庫房保管入帳憑證,一聯交采購存查。
8、對違反驗收管理制度,造成經濟損失或醫療傷害事故,應追究有關責任人的責任。
印江協和醫院。