在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎?這里我整理了一些優秀的范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。
樁基工程質量承諾書篇一
;【摘要】樁基的質量主要取決于勘察、設計、施工等諸多方面。工程地質勘察報告的是否詳細準確、設計取值是否合理以及施工中的材料、工藝、設備等等都是影響樁基礎工程質量的因素,稍有不慎,便會造成質量問題或事故。若處理不及或不當,就會給工程留下隱患。
【關鍵詞】建筑工程;
質量;
控制
一、常見的質量問題
1.測量放線錯誤,使整個建筑物錯位或樁位偏差過大。2.單樁承載力低于設計值。3.樁傾斜過大。4.預制樁接頭斷離。5.斷樁。灌注混凝土施工質量失控,發生斷樁事故。6.樁基驗收時出現的樁位偏差過大。7.離析、樁身夾泥、混凝土強度達不到設計要求、鋼筋錯位變形嚴重等。8.灌注樁頂標高不足。常見的有兩種,一是施工控制不嚴,在未達到設計標高時混凝土停澆;
另一種雖然標高達到設計值,因樁頂混凝土浮漿層較厚,鑿出后出現樁頂標高不足。
二、質量問題的原因剖析
下面主要就單樁承載力低于設計值、樁傾斜過大、斷樁、樁接頭斷離、樁位偏差過大等問題進行詳細地剖析。
(一)樁承載力低于設計要求的常見原因
1.樁沉入深度不足。2.樁端未進入設計規定的持力層,但樁深已達設計值。3.最終貫入度過大。4.其他,諸如樁傾斜過大、斷裂等原因導致單樁承載力下降。5.勘察報告所提供的地層剖面、地基承載力等有關數據與實際情況不符。
(二)傾抖過大的常見原因
1.預制樁質量差,其中樁頂面傾斜和樁尖位置不正或變形,最易造成樁傾斜。2.樁機安裝不正,樁架與地面不垂直。3.樁錘、樁帽、樁身的中心線不重合,產生錘擊偏心。4.端遇石塊或堅硬的障礙物。5.樁距過小,打樁順序不當而產生強烈的擠土效應。6.基坑土方開挖不當。
(三)出現斷樁的常見原因
除了樁傾斜過大可能產生樁斷裂外,其他原因還有三種:
1.樁堆放、起吊、運輸的支點或吊點位置不當。2.沉樁過程中,樁身彎曲過大而斷裂。如樁制作質量造成的彎曲,或樁細長又遇到較硬土層時,錘擊產生的彎曲等。3.錘擊次數過多。如有的設計要求的樁錘擊過重,設計貫入度過小,以致于施工時,錘擊過度而導致樁斷裂。
(四)樁接頭斷離的常見原因
當設計樁較長時,因施工工藝的需要,樁需要分段預制,分段沉人,各段之間常用鋼制焊接連接件做樁接頭。這種樁接頭的斷離現象較為常見。其原因除了(二)中1至5,還有上下節樁中心線不重合樁接頭施工質量差,如焊縫尺寸不足等原因。
(五)樁位偏差過大的常見原因
測量放線差錯沉樁工藝不良,如樁身傾斜造成竣工樁位出現較大的偏差等。
三、常見質量問題的處理措施
(一)補沉法
預制樁入土深度不足時,或打入樁因土體隆起將樁上抬時,均可采用此法。
(二)補樁法補樁法
就是在會同設計、監理以及業主的意見,根據設計單位出具的補樁方案進行補打,但此種方法投資大、工期長,很難被各方共同認可。
(三)補送結合法
當打入樁采用分節連接,逐根沉人時,差的接樁可能發生連接節點脫開的情況,此時可采用送補結合法。首先是對有疑點的樁復打,使其下沉,把松開的接頭再頂緊,使之具有一定的豎向承載力。其次,適當補些全長完整的樁,一方面補足整個基礎豎向承載力的不足,另一方面補打的整樁可承受地震荷載。
(四)糾偏法
樁身傾斜,但未斷裂,且樁長較短,或因基坑開挖造成樁身傾斜,而未斷裂,可采用局部開挖后用千斤頂糾偏復位法處理。
(五)擴大承臺法
1.樁位偏差大。原設計的承臺平面尺寸滿足不了規范規定的構造要求,可用擴大承臺法處理。2.考慮樁土共同作用。當單樁承載力達不到設計要求,需要擴大承臺并考慮樁與天然地基共同分擔上部結構荷載。3.樁基質量不均勻,防止獨立承臺出現不均勻沉降,或為提高抗震能力,可采用把獨立的樁基承臺連成整塊,提高基礎整體性,或設抗震地梁。
(六)復合地基法
此法是利用樁土共同作用的原理,對地基作適當處理,提高地基承載力,更有效的分擔樁基的荷載。常用方法有以下幾種:1.承臺下做換土地基。在樁基承臺施工前,挖除一定深度的土,換成砂石填層分層夯填然后再在人工地基和樁基上施工承臺。3.樁間增設水泥土樁。當樁承載力達不到設計要求時,可采用在樁間土中干噴水泥形成水泥土樁的方法,形成復合地基基礎。
(七)修改樁型或沉樁參數法
1.改變樁型。如預制方樁改為預應力管樁等。2.改變樁入土深度。例如預制樁在貫入過程中遇到較厚的密實粉砂或粉土層,出現樁下沉困難,甚至發生斷樁事故,此時可采用縮短樁長,增加樁數量,取密實的粉砂層(膨脹土層)作為持力層。3.改變樁位。如沉樁中遇到堅硬的、不大的地下障礙物,使樁產生傾斜,甚至斷裂時,可采用改變樁位重新沉樁。4.變沉樁設備。當樁沉入深度達不到設計要求時,可采用大噸位樁架,采用重錘低擊法沉樁。
相關熱詞搜索:;樁基工程質量承諾書篇二
一、工程概況:
1、工程概況:
2、工程建設和相關單位:
建設單位:房地產開發有限公司
勘察單位:勘察測繪研究院
設計單位:
監理單位:工程項目管理有限公司
施工單位: 建設工程有限公司
1、國家有關法律、法規和規章,地方性法規、規章;
2、建筑工程委托監理合同,建筑工程施工合同;
3、工程地質勘察報告、工程設計圖紙、圖紙答疑記錄和工程變更單;
4、強制性標準規范、工程驗評標準、工程施工規范、監理規范;
5、本工程有關招標文件、投標文件、中標通知書及其它補充說明;
6、《建筑基樁檢測報告》;
8、樁基子分部工程驗收評定等級的依據:(1)《工程建設監理規范》gb50319--2001(2)《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb50300—2001;(3)《建筑地基基礎施工質量驗收規范》gb50202—2002;(4)《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204—2002;(5)《建筑物抗震構造詳圖》g329-1-9;(6)建筑施工企業操作工藝標準。
1、施工企業工藝標準執行情況: 在施工過程中,施工企業能夠按照該施工企業工藝標準執行施工,能夠滿足該施工企業工藝標準的要求。
2、質量管理體系的運行情況:
質量管理、技術管理、質量保證的組織機構運行正常,質量管理、技術管理制度得到執行,專職管理人員和特種作業人員均有資格證、上崗證。質量管理體系運行正常。
3、施工合同履約情況:
施工企業、建設單位均嚴格按照建筑工程施工合同的約定全面履行合同賦予的權利和義務。
四、工程分包內容、承建單位及質量管理情況 本工程沒有工程分包。
五、法律、法規、工程建設強制性條文執行情況 施工企業嚴格執行了國家及地方相關法律、法規、規章,未出現違反工程建設強制性的情況。
六、新技術應用及施工技術措施落實情況 本工程未運用新技術。
七、勘察、設計單位配合情況,設計功能指標實現情況:
足設計要求;設計功能指標(抗震、安全、承載力)在施工過程及子分部工程完成后得以實現,未出現影響結構及使用安全的情況。
八、監理合同履約情況,工程質量監理情況:
1、監理合同履約情況:
監理遵循“守法、誠信、公正、科學”的宗旨,受建設方委托,嚴格履行監理合同的約定,遵守監理規范規定的監理職責。編制監理規劃、細則,嚴格按照監理程序和監理規范開展工作。督促施工單位建立和完善工程質量體系,按照設計文件和現行施工規范及有關規定,嚴格把好質量關。
監理部以質量目標為管理目標,著手抓好“事前、事中、事后”三個階段,力求按監理規劃中的“施工階段工程控制程序流程圖”的要求進行嚴格控制。施工單位首先進行自檢,自檢合格后報驗,監理按照監理程序進行檢查,合格后予以簽認,否則嚴禁進入下道工序施工。在施工過程中監理工程師定期召開監理例會,檢查上次例會議定事項落實情況,協調解決施工過程中遇到的需要解決的問題,分析未完事項原因等。遇到需要各方及時溝通、協調的問題時,召開專題會會商解決。
事前控制:對施工單位的原材料、半成品,由施工單位報送質量合格證,監理人員現場目測原材料、半成品質量情況,對構成工程的主要原材料、半成品見證取樣、送檢。對目測質量明顯有缺陷及檢驗結果不合格的原材料、半成品絕對不允許用于工程實體。
事中控制:施工中嚴格按照國家現行施工規范和工程質量檢驗標準,對檢驗批、隱蔽工程進行平行檢查和巡視,對工程的關鍵工序樁身砼澆注進行全程不間斷旁站監理,對砼試塊的取樣進行見證,檢查施工配合比,不定時抽查砼坍落度,遇到問題視情況通過口頭通知、書面監理通知等形式要求整改,嚴格監督工程質量。為了加強質量控制,避免出現失誤,監理和甲方在每根樁成孔后均下到井底檢查成孔質量,如入巖深度、擴大頭直徑、高度、護壁質量、沉渣厚度、垂直度、孔徑等按設計和規范要求進行詳細檢查,遇到存在問題需要整改的樁孔在二次清孔后還要下井復查,合格后才允許澆筑樁身砼,保證了施工過程的質量。
事后控制:依照工程檢驗批驗收為基本單元,各檢驗批完成后,施工單位對各檢驗批進行等級自檢,報送監理單位復核審查。監理單位對工程資料和工程實體復查,符合要求后,準許下道工序施工,各分項工程所含各檢驗批完工后,由施工單位統計分項工程并由監理復查簽認,本子分部工程所含各分項工程完成后由施工單位統計子分部工程并由監理復查簽認,復檢工程實體,符合要求后制定監理評估報告,對樁基子分部進行綜合評價。
九、施工質量問題及處理情況: 在護壁成孔過程中,監理抽檢發現個別孔垂直度偏差超過規范要求,要求按規范允許偏差整改,監理復查后該孔垂直度滿足規范要求;143#樁護壁未放置鋼筋并澆筑c25砼,監理巡視查出后當即責令返工,并在現場監督直至其拆除;成孔后發現有的井井底沉渣厚度超出規范允許偏差,要求清除積水及沉渣,在澆筑樁身砼前的二次清孔后還要下井復查,合格后才允許澆筑樁身砼;澆筑樁身砼的過程中,有時施工現場砼震動棒操作人員違反施工方案中的操作程序,擅自減少振搗次數,均被旁站監理人員發現并立即糾正。
十、檢驗批、分項、子分部工程質量驗收情況
100%
; 本工程樁基子分部共有
3個分項,合格
3個分項,合格率為
100%
; 本工程樁基子分部質量驗收經統計后評估為
合格。
十一、工程質量控制資料核查及工程技術檔案歸檔、整理、裝訂情況
按照監理程序,依據國家監理規范以及相關法律法規、設計文件和施工規范等要求,對承建單位報驗的質量主控資料、驗收資料、管理資料進行了審查。工程質量控制資料經核查齊全。符合樁基子分部工程驗收條件。質量控制資料具體情況見附表。工程技術檔案已整理整齊,制訂成冊,待整個工程竣工后歸檔。
十二、有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結果 樁基子分部共有人工挖孔樁0根,樁基承載力檢測要求3根樁做靜荷載實驗(預埋載荷箱法單樁豎向靜載實驗低應變反射波法基樁完整性檢測),樁號分別為57#、98#、141#,單樁豎向抗壓承載力特征值分別取10161kn,17791kn,20465kn(未考慮樁側阻力),滿足設計要求;在低應變完整性檢測的144根基樁中,ⅰ類樁130根,ⅱ類樁14根,樁身波速范圍3460~4030m/s,樁身平均波速3770 m/s;實驗結果均合格;所有樁均做低應變動測,實驗結果均合格。達到設計和規范要求。
十三、工程質量事故處理情況 無。
因本工程為地下隱蔽工程,無法進行工程觀感質量驗收。
十五、對工程質量是否達到質量驗收規范合格要求和合同規定質量條款提出明確結論意見 本工程樁基子分部工程在施工過程中,施工工序及各分項工程施工情況良好,能嚴格按照設計及施工驗收規范施工,施工中偶然有不規范行為發生,均已及時整改或返工處理,未給工程造成安全隱患和妨礙使用功能隱患,經監理部門評定本工程質量達到質量驗收規范 合格 要求和合同規定質量條款,評定為合格子分部。
樁基工程質量承諾書篇三
;工程質量承諾書模板:工程質量承諾書
這篇工程質量承諾書模板:工程質量承諾書是由整理提供的,請大家參考!工程質量承諾書模板:工程質量承諾書
.table{border-left:1px #99ccff solid;border-top:1px #99ccff solid} .table td{border-right:1px #99ccff solid; border-bottom:1px #99ccff solid; text-align:center;font-size: 12px; color: #000000; line-height: 22px; font-family: '微軟雅黑'} .style2 {color: #ff0000} ?
點擊查看合同范文 勞動合同范本 購銷合同范本 租房合同范本 房屋租賃合同 借款合同范本 買賣合同范本 購房合同范本 運輸合同范本 贈與合同范本 聘用合同范本 合同范文信息網 承包合同范本
發包人:_______________________________承包人:_______________________________發包人、承包人根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》,經協商一致,對______________簽定工程質量保修書。一、工程質量保修范圍和內容承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任。質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程,屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏,供熱與供冷系統,電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容,雙方約定如下:____________________________________________________________________________________________________________________________。二、質量保修期雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定,約定本工程的質量保修期如下:⒈地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏為__________年;⒊裝修工程為________年;⒋電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為______年;⒌供熱與供冷系統為________個采暖期、供冷期;⒍住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為______年;⒎其他項目保修期限約定如下:__________________________________________________________________________________________________________________________________________。質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。三、質量保修責任⒈屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委托他人修理。⒉發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修。⒊對于涉及結構安全的質量問題,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定,立即向當地建設行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。⒋質量保修完成后,由發包人組織驗收。四、保修費用保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。五、其他雙方約定的其他工程質量保修事項:____________________________________________________________________________。本工程質量保修書,由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。發 包 人:承 包 人:法定代表人:法定代表人:年 月 日年 月 日住宅區市政公用工程質量保證承諾書為加強我市住宅區市政公用環衛工程建設的管理,保證工程建設程序合法、質量合格,為市民創造良好的居住和生活環境,根據國務院《建設工程質量管理條例》,特訂立住宅區市政公用工程質量保證承諾如下:一、 工程概況:1、 項目名稱:2、 工程地址:3、 工程內容:4、 工程立項批準文號:二、 工程計劃周期:年月日 至年月日三、 工程質量標準:四、 建設方的責任: 工程按照建設程序發包給具有相應資質的設計、施工和監理單位。對曾經發生過嚴重質量事故的設計、施工和監理單位,不予發包。
在設計、施工、監理合同付款條款中應明示工程質量目標要求,對不符合質量目標的,追究責任人違約責任。
按發包合同約定的日期支付合同價款及相關費用,確保工程正常進行,按期竣工。
協調和督促有關設計、施工和監理單位,做好各專業工程開工前準備工作,以確保工期,實現工程質量合格。
負責將市政公用工程施工圖設計文件報市建設工程設計審查中心市政公用工程設計審查部審查,未通過施工圖設計審查部門審查的施工圖不得用于招投標,不得將未通過審圖機構審查的施工圖發送給有關施工單位進行施工。
在領取市政公用工程施工許可證前,應當按照國家有關規定辦理工程質量監督手續,接受市政質監站對工程質量的監督管理。
組織設計、施工、監理等單位進行市政公用工程質量竣工驗收。驗收合格的條件為:1、完成建設工程設計、施工合同約定的各項內容;2、 出具完整的技術檔案、施工管理資料和完整的竣工圖資料;3、 出具工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告;4、 出具設計、施工、監理單位等單位分別簽署的質量合格文件,建設單位同意驗收意見;5、 現場應具備質量合格驗收條件,且需整改的項目內容已整改完畢。
執行《無錫市城市道路管理條例》第三章第十六條:“各類建設工程施工可能損壞城市道路的,建設單位或者施工單位應當在開工前與市政行政主管部門簽訂保護和賠償協議。”的要求。
當承諾方發生違反國務院《建設工程質量管理條例》等法律法規規定的行為時,承諾方愿意接受市政質量監督站依法作出的行政處理意見。五、 本承諾書一式三份,:承諾方、監督方(無錫市市政工程質量監督站)各存一份;無錫市市政公用事業局公用處備案一份。承諾方:建設單位:法定代表人:單位蓋章:年月日
相關熱詞搜索:;