汽輪發電機勵磁調節系統大修技術協議書 汽輪發電機勵磁系統的作用篇一
乙方: 電氣技術有限公司
湖南省 電廠(以下簡稱甲方)#1機組勵磁調節系統為wkkl-1型微機勵磁調節裝置自動控制的三機勵磁調節系統,自 年投運以來一直沒有進行過大修,現委托北京瑞奧特電氣技術有限公司(以下簡稱乙方)對#1機組勵磁調節系統進行大修。根據#1機勵磁調節系統現有的具體情況,就本次大修工作的范圍、質量及要求等達成以下協議。
一、大修項目內容及范圍
1、微機勵磁調節器(a,b柜)試驗檢查
1>電源檢查,包括整流電源、+5v、+15v、-15v、24vi、24vii;
2>絕緣檢查,強電回路用1000v搖表,弱電回路用500v搖表;
3>繼電器校驗,a.、b柜1k-8k繼電器根據定檢標準進行定檢;
4>a、b柜單板檢查,包括主機板、a/d板、spbdcb板、i/o板、pgc板、繼電器板各兩塊,依據wkkl微機雙自動勵磁調節器調試方法進行;
5>開關量輸入輸出檢查,應用windows測試軟件進行;
6>可控硅測試;
7>回路傳動試驗;
8>帶假負載檢查可控硅波形及移相觸發脈沖波形;
9>雙柜均流及手自動切換試驗;
10>柜體外觀檢查及螺絲緊固;
11>自動及手動電壓調節范圍測量;
2、 備勵柜試驗檢查
1>繼電器校驗;
2>絕緣檢查,方法同上;
3>感應調壓器檢查,包括調壓器調壓范圍及侍服電機檢查;
4>回路傳動及a、b柜切除聯動手動柜;
5>整流橋檢查;
6>帶假負載檢查整流波形;
3、 開機試驗檢查
1>發電機空載a、b柜零起升壓及階躍響應試驗;
2>發電機空載a、b柜手/自動切換及均流檢查;
3>自動柜至手動柜切換試驗;
4>發電機并網a、b柜手/自動切換及均流檢查;
5>a、b柜并柜試驗;
6>控制裝置傳遞函數模型參數測定(包括低勵、過勵、v/f限制等傳遞函數模型的參數);
7>發電機電壓/頻率特性測試;
8>自動勵磁調節器各單元靜態特性試驗;
9>操作、保護、限制及信號回路動作試驗;
10>滅磁試驗及轉子過電壓試驗;
11>整流柜的均流試驗;
二、 雙方的義務和職責:
1、甲方的義務和職責:
(1)負責介紹勵磁系統大修施工現場的停電、安全措施及交待安全注意事項;
(2)負責提供勵磁系統的運行狀況及原始試驗數據和檢修記錄;
(3)提供勵磁系統大修用的檢修電源;
(4)對現場施工進行跟蹤分步驗收認可;
(5)負責勵磁系統大修時與其它部門的配合、協調;
2、乙方的義務和職責:
(1)依照國家有關標準制定技術措施,并與甲方商討后實施;
(2)配合甲方大修中的試驗工作;
(3)對檢修中發現的缺陷和異常及時通報于甲方;
(4)若因乙方原因造成設備損壞由乙方自負責任,乙方在施工過程中,若發現協議之外的設備問題和缺陷應及時與甲方聯系,以便采取對策;
(5)提供大修所需所有工器具及試驗設備;
(6)根據試驗提供詳細的試驗報告;
三、 工程質量及要求:
(1)工程驗收根據國家經貿委最新《大型汽輪發電機交流勵磁機勵
磁系統技術條件》及《中國大唐集團公司勵磁系統技術管理工作規定》的有關章節進行;
(2)勵磁系統大修的保質期為一年(以竣工驗收日期算起),在一年內,由于大修的原因而發生的缺陷由乙方無償解決。
(3)工期:大修合同簽訂后,5日內編制檢修作業指導書報送甲方,大修開工后,檢修工期控制在20個有效工作日之內竣工,竣工3日內提供詳細的試驗報告。
(4)入場后進行安全教育,認真學習安規。
(5)甲乙雙方訂立《安全協議》,嚴格遵守甲方安全制度和本公司《施工安全管理規定》。
(6)每天進行安全情況總結,發現事故苗頭立即進行教育并糾正,把事故差錯消滅在萌芽狀態。
(7)由乙方負責試驗方案的制定,并由甲方負責審定。
未盡之處,甲乙雙方隨時協商解決。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
汽輪發電機勵磁調節系統大修技術協議書 汽輪發電機勵磁系統的作用篇二
甲方:__________
合同簽訂地點:__________
乙方:__________
合同簽訂日期:__________
合同由甲乙雙方通過友好協商并顧及雙方應履行之承諾及責任而訂立,根據本合同規定條款,甲方同意購買、乙方同意出售下述商品:
一. 供貨品種、數量、金額(人民幣)
序號:__________
產品:__________
名稱:__________
品牌:__________
型 號數量單位單價
(元)總價
(元)備注
1200kw
:濰坊申航
sh6126zld-1
發電機:
2以上價格含稅價、運費、安裝調試、電瓶、油箱、減震膠墊和隨機資料一套。
2以上價格不含燃油、電線電纜及土木工程。
合計人民幣 (¥ 元)
二. 交提貨期:合同簽訂后10個工作日內到貨.
三.保修期限及條件:
(1).保修期為產品調試合格后一年即365天或1000小時以先到為準。若由于人為錯誤操作、疏忽保養或不可抗力所造成的損害,則零件、修理費用由需方負責。
(2)若有緊急事故或使用單位在使用過程中發現技術問題,通知我方后我公司保證技術人員12小時內到達現場解決問題,設備排除故障重新啟動時限為接到報障通知省內24小時內。
(3).保修期內乙方對因產品設計和材料及工藝造成質量問題的產品進行保修,并免收服務及零件費用;由于甲方或用戶責任造成的質量問題所產生的費用由甲方或用戶負責。
(4).使用方應按乙方所提供的《安裝、操作和維修手冊》對機組進行安裝、操作及維護保養。
(5).乙方保修義務之履行以甲方依約支付貨款為前提,若甲方逾期支付貨款且該行為仍在延續的,乙方有權暫停履行保修義務直至甲方償清拖欠款項為止。乙方暫停保修義務不影響保修期的計算。
(6).乙方承諾合同規定的品種規格及參數、質量標準向甲方提供全新優質標的物,并保證質量。
三. 交貨地點: 客戶指定交貨地點 (如甲方交貨地點有變更,應在乙方發貨前2天傳真通知乙方,否則乙方不承擔違約責任以及所產生的一切費用)。
四. 交貨方式:運費、機組到達現場卸貨及就位,機組調試應備的柴油、機油及連接電纜以及專業電工一名,所產生費用均由乙方負責。
五. 運輸方式: 汽車運輸
六. 檢驗標準:
貨到現場對機組數量和配件當日驗收。
七. 設備調試:
(1)在工地現場滿足機組運行條件情況下,乙方安排技術人員到現場安裝調試,設備在調試驗收合格后進入保修期。
(2)若在貨到工地 15天,甲方或使用方未通知乙方調試,則視為機組調試完畢并經甲方驗收合格,甲方需無條件支付貨款。
(3).甲方需提前一天通知乙方對設備進行調試。
(4).在未付清全款前,該設備產權屬于乙方所有。
十一.包裝方式:工廠標準包裝。
十二.結算方式:貨到調試驗收合格完畢5個工作日付清。
十三.未經乙方許可,甲方不得將乙方向其提供之宣傳品、產品目錄、價格表、報價以及其他相關資料提供或泄露給與合同交易無關之任何第三方。
十四.在履行本合同的過程中,如發生爭議,雙方應通過友好協商解決;協商不成時,雙方同意提交乙方所在地的人民法院管轄。
十五.乙方全部貨物的包裝按制造商標準包裝執行,不負由于不可抗力所引致或造成之延誤交貨。不可抗力包括在生產、裝船(車)或運輸過程中可能發生的天災人禍如水災、火災、罷工、民變、暴亂、交通事故或公用設施中斷、公共衛生事件,公共假期(如國家法定假日)等。
十六.本合同未盡事宜按《中華人民共和國民法典》執行。
本合同自買賣雙方簽字蓋章后生效,一式貳份,買方賣方各執壹份(掃描/傳真具有同等法律效力)。
甲方:__________委托代理人:__________地址:__________開戶行 :__________銀行賬戶 :__________電話 :__________
乙方:__________委托代理人:__________地址:__________開戶行 :__________銀行賬號 :__________電話 :__________傳真 :__________
汽輪發電機勵磁調節系統大修技術協議書 汽輪發電機勵磁系統的作用篇三
甲方:
乙方:
湖南省 電廠(以下簡稱甲方)#1機組勵磁調節系統為wkkl-1型微機勵磁調節裝置自動控制的三機勵磁調節系統,自97年投運以來一直沒有進行過大修,現委托 公司(以下簡稱乙方)對#1機組勵磁調節系統進行大修。