隨著法治精神地不斷發揚,人們愈發重視合同,越來越多的人通過合同來調和民事關系,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。合同對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇合同。這里我整理了一些優秀的合同范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。
最新消防檢測維保公司辦理要求 消防工程年度檢測合同優質篇一
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
為完成雙方商定的建筑安裝(消防)工程,明確相互權利、義務和責任,雙方本著平等互利的精神,參照《^v^合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等原則,經雙方友好協商,一致同意簽訂本合同。
第一條 工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
承包方式:
第二條 工程期限
本合同所列消防工程,施工時間自 年 月 日至 年 月 日結束,并達到交付使用要求,在施工過程中,如遇下列因素而影響施工周期,經甲方同意,工期應酌情順延。
1、根據總包方實際工期情況并經甲方認可的延期原因。
2、因重大變更設計而影響正常工期的。
3、非人力能抗拒的自然災害。
4、因甲方未按合同撥付工程款。
第三條 工程價款
乙雙方確認。最終結算價以審計價為準。
本合同工程預算編制以上海市×××版定額及補充文件為計算依據。
第四條 工程結算與支付
合同簽訂后一周內,甲方支付乙方合同總價的30%。當安裝量完成時,甲方付款達合同總價的70%時,后停止付款,當通過上海市有關消防監督部門驗收后,甲方再支付合同總價的25%。余款留5%等一年保修期滿,一次付清。本合同工程竣工驗收后,甲方必須將雙方確定的工程尾款,在七天內解入乙方銀行帳戶,逾期付款按銀行存款利息逐日計息。
第五條 工程材料
凡工程所需各種材料品種,質量等級均應適應、符合設計要求和國家消防現行有關標準的規定,并具有出廠合格證及其它質量保證資料。若使用不合格或劣質材料,由此造成的損失,由乙方負責。
第六條 施工準備
甲方應在開工前辦妥臨時施工場地占用手續及其他前期工作,并清除施工現場的各種障礙物,具備三通一平的施工環境。
甲方在合同開工前十天將施工現場交給乙方。
甲方應具備平面布臵圖、系統圖施工及有關技術文件。
甲方應組織設計單位、施工單位進行工程圖紙會審和技術交底。
甲方應提供施工現場就近水、電臨時設施、施工人員及堆料房各一間。 乙方在開工前應編好施工組織設計,并做好各項施工準備工作。
乙方在施工前對圖紙進行深化設計,根據規范要求提出書面意見,并由設計單位確認。
第七條 工程管理
甲方委托 同志為本工程項目負責人,全權實施甲方現場管理職權,乙方委派 同志為工程項目經理,全權負責乙方施工權限。
甲、乙雙方應共同把好質量關,嚴格按照國家標準消防規范及施工驗收規范。施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應及時以書面形式通知甲方,甲方應及時會同設計單位研究確定修改意見出具設計變更通知,乙方應按變更后的設計文件進行施工。甲方應按實際情況給予簽證,調整合同造價(開口價)或另行結算。
凡因乙方施工不符合驗收標準造成的返工,以及竣工后一年內發生的屬于乙方原因造成的質量問題,由乙方負責修復,并承擔其費用。
乙方應嚴格按照《建筑企業施工安全條例》進行施工,在施工過程中,乙方應加強安全教育,執行安全施工規則,如發生人為安全事故,由乙方負責。
本項工程要和其它工種的施工交叉進行,因此甲、乙雙方必須從整個安裝工程的施工程序,做到相互協調,不能違反程序,盲目施工。
乙方在施工前必須提供操作工人的照片、身份證復印件,配合甲方辦理上崗證、暫住證等證件,費用由乙方承擔。
乙方在施工期內必須服從總包方的現場管理制度,做到文明施工、安全生產。
第八條 關于工程質量及驗收的約定
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,不經驗收或驗收不合格不得進入下道工序,對發生質量問題要負責及時返工。
由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
工程竣工后,乙方應提供齊全相關資料文件[竣工圖,設計變更文字記錄,
施工記錄(包括隱蔽工程驗收記錄)檢驗記錄系統調試記錄,竣工報告,同時提供三套齊全相關資料文件給配合方,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后十五日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續,如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期。
第九條 雙方責任
甲 方:
全面履行合同,確保乙方正常施工。
工程開工前辦妥施工所涉及的各種申請、批件等手續,由乙方進行現場校驗。向乙方提供準確的施工場地、層面和部位以及圖紙。
收到乙方隱蔽工程驗收通知后的24小時內組織監理、乙方進行驗收,并督請監理辦理隱蔽工程驗收證明。
及時辦理經濟或技術簽證,按時支付工程款。
工程中因停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工,應采取措施或減少損失,同時賠償承包方由此造成的停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料配件積壓實際損失。
消防工程未經驗收,發包方不得擅自動用,否則由此發生的質量和其他問題由發包方承擔責任。
乙 方:
全面履行合同,嚴格按照國家標準及甲方提供的施工圖紙和設計要求,精心組織施工。
遵守安全操作規程,安全組織施工。
做好施工現場建筑物管線和鄰近建筑物構筑物的保護工作,做好周圍環境工作,并按安全文明施工的規定和要求進行工程施工。
編制工程施工組織設計、進度計劃,提交甲方備審。
按要求參加開工前設計交底會和工程施工中的施工協調會。
工程竣工后一個月內提交竣工驗收資料。
第十條 有關安全施工防火的約定
甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《^v^消防條例》和有關防火設計規范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《^v^消防法》和其它相關的法規、規范。
由于乙方在施工生產過程中違反有關操作規程,消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
第十一條 違約責任
合同簽訂后,雙方均需認真執行,如有一方違約,須向對方賠償5%的合同違約金。
因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方辦理合同終止事宜,由此造成的經濟損失由責任方承擔。
第十二條 合同的約定
本合同所列條款如與^v^新頒法規(或工程所在地地方法規)相抵觸時,按新頒法規執行。
本合同一式肆份,正本二份,副本二份,甲、乙雙方各執兩份。
本合同自雙方簽字蓋章后生效。至工程竣工款項付清后,除保修條款外失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新消防檢測維保公司辦理要求 消防工程年度檢測合同優質篇二
在實施保養工作中,乙方的維護人員接受甲方的業務指導和監督,同時管理處對維護人員進入各施工場所給予方便。為了保證乙方對消防系統維保工作的監督管理,甲方有關人員應配合乙方,對乙方維保人員的工作單,檢查試驗等工作的記錄,予以簽名確認。
消防設施工、設備系統出現較大故障時,乙方應立即組織搶修,保證在最短時間內恢復運行。當搶修條件受到客觀因素限制時,應先通知相關部門采取應急措施,然后在甲方統一協調配合下完成搶修工作。
緊急呼叫:在發現水消防系統漏水,噴頭爆裂的情況下采取緊急呼叫,同時甲方管理人員應采取必要的緊急措施。
若確認發生火災事故,甲方應按有關規定立即報告深圳市公安消防局并通知乙方進行配合,并為搶救提供必要的條件。
建筑內因某些原因需改動、更換消防設置時,應經甲方管理部門批準,同時及時通知乙方,以便提出合理建議和采取相應防范措施。
當建筑內部進行整改及裝修工程時,甲方應通知乙方參與消防設施部分工程投標,在同等條件下,優先考慮由乙方進行施工,以利于消防系統的穩定運行。在沒由乙方參加施工的情況下,施工方進中控室施工由乙方配合。
乙方人員統一工作服裝,每進入現場工作及各項維修、保養和檢查記錄(需加蓋乙方公章)須送甲方有關人員簽字確認。
最新消防檢測維保公司辦理要求 消防工程年度檢測合同優質篇三
乙方(檢測機構):____________縣建設工程質量檢測中心
檢測機構編號:
根據《^v^民法典》、《建筑工程資料管理規程》、《________省建設工程質量檢測管理規定》等法律法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,甲乙雙方就本建設工程檢測事宜協商一致,簽訂本合同。
第一條:工程概況
工程名稱:大唐丘北__________馬路風電場道路工程
工程地點:__________縣舍得鄉
結構類型:級配碎石基層、泥結碎石路面
開工日期:____________
其它:
第二條:檢測項目
甲方委托乙方的檢測項目:
其它:
第九條 爭議的解決方式
雙方發生爭議的,可協商解決,或向有關部門申請調解;也可向
當地法院進行起訴。
第十條 附則
本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。本合同一式二份,甲方執一份,已方執一份。
甲 方:______________________(蓋章) 乙 方:____________________(蓋章)
合同訂立時間:________年____月____日
合同訂立時間:________年____月____日
合同訂立地點:___________________
合同訂立地點:___________________
最新消防檢測維保公司辦理要求 消防工程年度檢測合同優質篇四
在簽定合約起一個月內對 (項目)消防系統進行全面檢測,工作完畢,向甲方提交全面檢測報告。對需要進行整改的項目定出整改方案,整改對象如不屬于維保范圍的,具體方案由甲方決定。
乙方組織專業工程師與技術人員專項維護工作,并在蛇口設立維護工程小組,二十四小時隨時待命,并設有二十四小時技術支持電話。
特殊情況或必要時,工作維保小組可由公司組織力量參與工作。
按合同的規定,對委托維修保養的建筑消防設施進行定期檢查、維護和保養,確保系統正常工作。
對消防設施、設備出現故障應及時修復,接到甲方電話應以最快速度趕到現場,緊急維修報告須在三十分鐘內到現場;一般情況4小時到場。乙方人員到場后應立即積極搶修,除重要零備件待料等原因外,應二十小時內解決問題。
消防值班室由甲方組織安排,在發生誤報時由值班人員檢查復位處理,一旦值班人員無法處理,及時通知乙方,乙方24小時隨時受理消防設施故障報告,并及時派人處理。
接到火險通報,應立即趕到現場協助甲方工作。
為履行本合同,乙方維保人員交通、工作用車、維修工具、保養所需付材如潤滑油等均由乙方自備。
乙方應免費配合甲方舉辦一年不多于三次的消防演習等活動。
最新消防檢測維保公司辦理要求 消防工程年度檢測合同優質篇五
第一條 項目概況
1、項目名稱:消防系統維護保養項目
2、建設地點: 。
第二條 項目內容及承包范圍
1、項目內容:按照國家有關規范對消防系統執行定期維護保養內容并參照本合同約定的其它條款執行維修。
2、承包范圍:
第三條 維護保養合同期限
自本合同簽訂之日起,本合同開始執行,具體保養期限為: 年 月 日 至 年 月 日。
第四條 承包方式、造價及造價調整
1、 承包方式:
1).在維護保養期內,乙方按照國家有關規范對消防系統執行定期維護保養內容并參照本合同約定的其它條款執行維修,并認真填寫相關記錄。
2).設備維修時所發生的材料費由甲方支付,但甲方不支付維修時所發生的人工費用。
2、本項目造價為人民幣 元整。
第五條 雙方義務
甲方義務:
1、開工前向乙方進行現場情況交底。
2、向乙方提供設備圖紙(包括技術說明)等資料,并組織技術交底。
3、處理現場有關維護保養質量等事宜。
4、監督維護保養進度計劃。
5、負責現場相關部門的協調工作。
6、負責按照合同及時付款。
7、甲方應指定專人負責與乙方的工作配合。
乙方義務:
1、 在維護保養期限內,乙方保證甲方消防系統設備的正常工作。
2、 消防系統設備出現問題,乙方8小時內到達現場,并直至問題解決后離場。
3、 對于突發事件,乙方接到甲方通知后4個小時內到達現場,并根據現場情況采取相關措施協助甲方解決問題。
4、 乙方應確保維護保養過程的安全,因乙方原因造成的損失將完全由乙方承擔。
第六條 安全施工
1、乙方應按有關規定作好安全教育、安全防護(包括為所屬人員配備個人防護用品)等工作,保證施工安全和人身安全;發生事故,應積極采取有效措施防止損失擴大;發生重大傷亡事故,乙方應按規定立即書面報告甲方及有關部門。
2、 乙方應制定安全防護措施;若乙方未做防護或防護不力而發生安全事故,由乙方承擔有關責任和因此造成的一切經濟損失。
第七條 價款結算方式
第八條 違約
1、 在施工過程中,如果甲方發現乙方維護質量達不到合同和規范要求,乙方應視情節至少賠償甲方總合同額3%的經濟損失;如情形嚴重的,甲方在獲得賠償的同時,有權單方解除合同。
2、 乙方未經甲方許可更換材料設備或人員,造成系統不能正常運行的,則乙方應賠償甲方合同額3%的經濟損失;因乙方服務不及時的,乙方應當根據情節的程度至少支付甲方合同總金額3%的違約金,同時,甲方有權直接獲得第三方的服務,對于所產生的費用甲方有權在未支付的款項中予以扣除,造成甲方其他損失的,乙方應予賠償。
第九條 不可抗力
發生諸如自然災害、突發事件、政府行為等人力不可抗拒的情況,乙方應積極采取措施,減少損失,并及時報告受害情況和修復費用,人員的傷亡和機械設備的損壞以及停工損失均由乙方承擔。
第十條 爭議的解決
雙方就合同條款的解釋或執行以及與項目密切相關的事項發生爭議,應友好地協商解決。協商不成,任何一方可向北京仲裁委員會申請在當地進行仲裁,仲裁將根據當地仲裁委員會的仲裁規則進行,仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。除非另有裁決,仲裁費用由敗方承擔。
第十一條 其它
1、本合同一式貳份,雙方各執一份,經雙方簽字蓋章之日起生效。
2、本合同未盡事宜或有補充、變更的,雙方應經友好協商,簽訂補充協議。
甲方: 乙方:
簽字蓋章: 簽字蓋章:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
最新消防檢測維保公司辦理要求 消防工程年度檢測合同優質篇六
乙方:
第一條:工程概況
工程名稱:中凱辦公樓
工程地點:貞豐縣永豐大道
承包范圍:消防栓系統及管道安裝
承包方式:包工包料
開、竣工日期:本合同簽訂的3天內進場施工,竣工日期為進場施工后的15天內(即20xx年 月 日)。
合同價款:本合同采用干包制,共計人民幣:玖萬肆仟元(元)整。
第二條:本合同文件使用語言和選用標準及法律。 合同語言:漢語選用標準、規范:建筑安裝行業標準和消防工程施工規范。 適用法律、法規:《^v^合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》。
第三條:甲方工作
甲方提供具備開工條件施工場地的水、電給乙方施工。
第四條:乙方責任
施工場地防護工作的要求:(1)嚴禁材料亂堆亂放;(2)嚴禁在工地上大小便;(3)嚴禁垃圾亂倒;(4)嚴禁違章操作;(5)嚴禁外來人員進入。符合施工場地規定的要求;嚴格遵守工地的一切規章制度和操作規范,對違反或經教育不改的人員進行處罰或開除。乙方必須注意施工安全,若發生安全事故,全部由乙方自行負責,甲方不負任何責任。
乙方要保護建筑物結構及相應管線和設備的設施,不準在施工中亂打洞和開槽,必須先作出可行的保護和防范措施。
第五條:檢查和返工
若因材質、設備、施工工藝等方面的原因不合格,乙方負全責。
第六條:質量評定部門名稱:以消防部門驗收合格為準。
第七條:工程款支付方式:(現金或支票)材料進場當天甲方支付乙方伍萬元整,剩余待消防部門驗收合格并合到消防部門驗收合格證后一次性付清(本合同不含稅金)。
第八條:違約方應承擔以下責任:
違約的處理:本合同簽訂后,雙方須共同遵守,若出現違約,受損方以通過法律程序追究違約方的法律責任,并根據實際受損程度向違約方索賠一切經濟損失和追討違約金,若工程驗收不合格,造成的返工及一切損失,由乙方全部負責,直至經消防部門驗收合格為止。
第九條:生效與終止:本合同經雙方簽字或蓋章后生效,至乙方完成全部合同內容并經消防部門驗收全格止和取得消防部門出具的合格證時,本合同終止。
合同份數:本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新消防檢測維保公司辦理要求 消防工程年度檢測合同優質篇七
發包方(全稱): (以下簡稱甲方)
承包方(全稱): (以下簡稱乙方)
根據《^v^合同法》及相關法律、法規規定,在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上,甲方將辰昱財富的消防安裝工程發包給乙方,經共同協商,達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
一、本工程概況
工程名稱:消防安裝工程
工程地點:
二、本工程承包范圍及方式
1、工程內容及承包范圍:消防自動報警系統、自動噴淋系統、室內室外消防栓系統、防排煙系統等施工圖描述的五項內容、資料整編、驗收、備案等全過程。
2、采用雙包的形式,即包工包料。
三、工期與工程總造價
1、與土建工程同步。
2、工程總造價:
四、工程質量保證金
乙方必須以 作為工程項目保證金,自雙方簽訂合同起一星期內支付,保證金在施工單位進場預埋三個月內返回。
五、合同價款及支付方式
l、合同價款:本工程按**省20xx年《**省統一安裝工程定額》計價、**省建安工程相關收費標準取費、**市造價站頒發的信息造價與施工工期同步進行調差,按稅前總價下浮 10 %結算,其他各種稅費(包括勞保基金)均由乙方承擔。
2、工程量的確認:以施工圖為依據,雙方對于工程量應在乙方施工過程中予以書面確認,若有爭議雙方可按圖紙、規范、實際施工再行計量。
3、本價款包括為完成本工程范圍所需之全部的費用,乙方在合同履行期間不得再以其他任何名義計取其他費用。
4、支付與結算方式
(1)主體預埋分三次支付(根據土建進度:主體轉換層施工完成后; 15層施工完成后;主體驗收后),乙方提供各階段所完成工程量的工程量清單給甲方審核,按甲方審核金額的75%給予支付,但不超過 工程預算總價的20%。
(2)安裝工程進度款根據工程價款與實際完成的工作量,經雙方確定比例支付,安裝全部完成,工程進度款支付不得超過工程預算總價的75%。
(3)綜合樓驗收合格,消防安裝工程經公安機關消防機構驗收合格(出具合格證)、消防備案后,工程款付至工程總價的85%。
(4)乙方提供工程完工結算報告和完整的結算資料,經雙方確認完成結算報告后半個月內,甲方付至經結算后的工程價款的95%。
(5)本工程質保金為經結算后的工程價款的5%。待質保期滿后一個月內付清。
六、雙方的權利和義務
1、甲方有權根據合同要求,對乙方的工作(工程進度、工程質量、 安全文明施工、材料供應、現場配合等)進行監督檢查,若乙方違反約定,甲方有權提出停工、勒令整改,并根據工程部制訂的施工管理與處罰制度做出相應的經濟處罰直至調換乙方。
2、甲方負責為乙方協調施工用水、用電,由乙方承擔費用。
3、甲方負責為乙方免費提供臨時倉庫、材料堆放場地、工地辦公室。
4、甲方為乙方提供完整施工圖紙兩套及電子文檔壹份。
5、甲方協調乙方與其他施工方的配合,不得收取乙方的施工配套費。
6、除乙方施工的工程外,所有工程項目必須達到消防的規范要求。
7、乙方在合同簽訂前向甲方提供企業資質證書、營業執照副本、法人代碼證等相關資質證明。
8、乙方必須向甲方提施工組織設計、質保服務措施等相關文件和資料,不得以任何理由隱瞞。
9、乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質保服務及提交消防驗收報告、與甲方指定的設計單位溝通等工作。
10、乙方必須按照經甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方
11、乙方提出的變更必須經甲方書面確認后,方可組織施工,否則后果自負,如給甲方造成經濟損失的乙方應予以賠償。
12、乙方必須遵守防火設計、施工和驗收規范以及行業標準進行施工,發現違規和缺陷要主動及時向甲方報告。
13、乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗,并且要結合施工、安裝、調試、驗收等重大程序分階段做好質量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前,乙方應對整個消防系統負責。消防驗收合格后,乙方必須主動向甲方供有關消防設施安裝調試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料,切實履行交接手續并主動做好工程的后期維護保養工作。
14、工程竣工驗收合格后未移交甲方前,乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場工程,造成損壞的由乙方負責賠償。
七、 工程質量及驗收標準
1、本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設計說明、設計變更和國家(行業)的相關標準、規范為標準共同驗收。
3、工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統一標準》 gb50300—20xx、《火災自動報警系統施工及驗收規范》gb50166一1992、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(20xx年版)gb50261一1996、《機械設備安裝工程施工及驗收規范》gb5023-1998、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》gb50303—20xx、《室內消火栓給水滅火系統安裝工程施工工藝標準》j512—20xx,及其他的國家和行業現行的相關標準、規范。
4、乙方交工前應做48小時的試運行試驗。
5、工程保修:工程質量保修期為二年。
八、安全文明施工
1、乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規范要求的同時,還必須執行甲方的《建設工程施工管理與處罰制度》。
2、乙方在施工過程中,違反有關安全操作規程或消防條例等乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故,乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。
3、乙方必須遵守本市相關的建設工程安全、文明施工的管理規定。
4、乙方應負責施工現場的組織管理工作,認真制定安全生產措施,嚴禁違章施工,搞好防火、防盜、防環境污染、擾民與民擾、成品保護等相應工作,做到文明施工,及時清理施工:現場。
九、雙方約定的乙方其他責任:
1、工程因質量不符合規定的,乙方負責無償修理或返工,并承擔相應損失。
2、乙方若不按規定履行協議或無能力履行本協議時,甲方有權立即解除本協議,并追究乙方責任,且由此造成的一切損失由乙方無條件賠償。
3、因乙方不具備的相應的施工資質等級或發現乙方轉包給第三方的,甲方有權立即解除本協議,乙方應按協議總價的20%向甲方支付違約金,且由此造成的一切損失與責任由乙方承擔。
4、甲方應按本合同撥付工程款,如未按合同約定撥付工程款,則視甲方違約,每延期一天,甲方按合同的總工程款5‰每天向乙方支付利息,且不得超過一個月。若延期一個月,每延期一天,甲方應按合同款的1%每天向乙方支付利息。
十、本協議未盡事宜,雙方共同商議。
本協議雙方簽字蓋章后生效。協議一式八份,甲方執四份,乙方執四份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新消防檢測維保公司辦理要求 消防工程年度檢測合同優質篇八
(一) 火災自動報報警系統
1、月檢查內容
(1) 試驗消防主機的故障報警、屏蔽、解屏蔽、信息儲存等功能。
(2) 消防電話對講。
(3) 聯動柜盤面檢查、手動啟動風機。
2、季度檢查內容
(1) 按25%的比例試驗探測器的動作及確認燈顯示。
(2) 試驗火災報警裝置的聲光顯示。
(3) 試驗水流指示器、壓力開關等報警功能、信號顯示。
(4) 對備用電源進行1~2次充放電試驗,1~3次主電源和備用電源自動切換。
聯動等功能。
(6) 用自動或手動檢查下列消防控制設備的控制顯示功能:
a) 防排煙設備、防火卷簾等;
b) 室內消防火栓、自動噴水滅火系統統;
c) 二氧化碳滅火系統;
d) 火災事故廣播、火災事故照明及疏散指示標志燈。
(4) 每月檢查兩次,時間具體確定。
(7) 強制消防電梯停于首層試驗。
(8) 消防通訊設備應在消防控制室進行對講通話試驗。
(9) 檢查所有轉換開關。
(10)強制切斷非消防電源功能試驗。
(二) 噴淋系統
1、月檢
(1) 檢查所有控閥門是否開啟,軸封有無滲漏。
(2) 檢查消防水池水位、氣壓給水設備的氣體壓力和泵房水管壓力。
(3) 檢查消防水泵結合器的接口、悶蓋及附件是否完好無缺。
(4) 打開濕式報警閥的放水閥自動啟動噴淋泵。
2、季檢
(1) 重復月檢全部內容。
否正常工作,能否自動啟動噴淋泵。
(3) 檢測水泵馬達線圈絕緣電阻,數值不少于兆歐。
(4) 檢查、補充水泵潤滑油,如油質變色、有鐵屑應全部替換。
(5) 泵體應無滲水、砂眼、泵軸滲水溢流到地面。
(7) 檢查水泵外觀、油漆、標志、銘牌。
(8) 閥門開閉靈活、無卡阻,關閉嚴密,內外無漏水,閥桿潤滑好。
(9) 單向閥動作靈活、無漏水。
(10)壓力表指針靈活、指示準確、表盤清晰、表閥及接頭不滲水。
(11)外觀整潔、銘牌清晰、各部件緊固牢靠,聯軸器保護罩完好。
(12)線耳聯接緊密牢靠、無變色、無裸露。
(13)外殼接地牢固,線圈絕緣良好。
3、年檢(最后一次季檢)
(1) 重復季檢的內容。
(2) 對水泵房的設備管道刷油漆一次。
(三) 二氣化碳滅火系統
1、月檢
(1) 巡視所有報警控制器的主備電、指示燈、時間顯示等是否正常。
(2) 檢查氣瓶室溫度、濕度、氣瓶外觀、管道接口等。
2、季檢
警控器是否有聲光報警信號及輸出24v電壓。
(2) 檢查氣瓶重量是否符合要求。
3、年檢
(1) 拆開瓶頭閥磨飲刃具、清洗加油、調整間隙。
(2) 用氣送入選擇閥看其能否正常動作。
季度檢查原始記錄必須由參加維修保養的雙方人員簽字。
季度檢查結果和處理意見由雙方代表簽字后各執一分。
維修保養期為一年,期滿后的最后一個月對所保養的設備進行一次全面維修、保養及檢測,做出設備檢測報告,提供全年消防系統運行報告,并經甲方作全面考評會同簽字確認。