月工作總結能幫助我們反思并找到自己工作中存在的不足,進而不斷改進和提升自己。在下面的范文中,我們可以看到不同領域和行業的人們如何通過月工作總結來激發自己的工作動力和創造力。
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇一
20xx年即將過去,回顧這一年,在主管領導的領導下,堅守崗位、努力工作,保障了各個系統設備正常運行,為公司正常工作提供了良好的環境。雖然本人對于公司并沒有什么突出的貢獻,但是通過這一年的工作,作為班長積累了大量的工作經驗,各方面都得到了相應的充實和提高?,F就工程機電全年的工作情況作以總結:
一、完善落實各項制度。
公司在去年已經通過了iso9000質量管理體系認證,所以今年我的工作則嚴格按照質量管理體系要求辦事,全面貫徹和落實公司的各項規章制度。設備的運行、操作、保養,遵守文件程序的要求:設備操作程序規范化;定期對水箱水池進行消毒清洗;定期對化糞池進行清理疏通;應該進行掛牌標識的設備進行掛牌標識;按時進行設備維護保養,并進行記錄。所以今年的工作狀況較之以前明顯改觀,工作效率顯著提高。
二、系統基本運行情況。
工程機電部主要負責公司所有水、電、空調、電梯、消防、通訊等系統設備、設施的運行維護工作.而這些設備都是公司運行的基礎、核心部分,一旦任何一部分出現故障,都會對顧客造成大的影響甚至使整個大樓一切工作癱瘓.我們工程機電部所有員工都深深地意識到這一點,明白我們責任的重大.所以我們時刻提高警惕,不容許有半點疏忽大意,密切關注各系統的運行狀況,嚴格按照各設備的操作規范進行操作,隨時巡視各設備,發現小的問題或是故障預兆,就及時進行維修排除,盡可能防患于未然.同時我們還按照各設備的維護要求定期對各設備例行維護保養,并將保養作以詳細記錄,這樣一方面避免了設備發生突發故障、事故,另一方面延長了設備的使用壽命.所以通過我們共同努力辛勤工作的結果,整個大樓個設備在20xx年基本運行正常,未發生任何突發停水、停電或其他大的事故,為整個大樓提供了良好的工作環境。
三、系統設備完善及改造工作。
整個大樓的各個系統設備通過幾年來運行實踐,基本上還是比較完善,經得起考驗。但是隨著時間推移加之發生的一些問題,我們發現有些系統由于設計不周全或其他原因,還是存在著極大的隱患。一個隱患是:屋面水箱上水控制簡單不足、溢流管道設計過高,這樣在水泵上水控制失控的情況下,水無法排泄到屋面下水管道,而沿著電梯機房倒灌下來,從而造成電梯電器損壞,幾次險些造成比較大的損失。針對這種情況我們通過研究分析,將上水水泵控制改裝成多次控制,盡可能避免其失控情況出現,并給電工值班室裝了水箱液位報警鈴,即便是在水泵失控的情況下,值班人員聽到報警即可迅速手動關閉水泵;還有一個隱患是:地下設備間的噸蓄水池,供水受電磁閥控制,由于受市網管道壓力高低的影響,容易出現失靈現象,這樣一旦出現水溢流出來而值班人員沒有及時發現,即可在不長時間內流進高低壓配電室,那樣后將會導致整個大樓癱瘓,后果不堪設想。就這個問題我們通過反復研究商討后,給水池加裝了2套(四路)液位報警系統,將兩路引至監控室,兩路引至電工值班室,于是在電磁閥失靈的情況下,電工值班室、監控室值班人員,可以預先得到預警信息及時采取必要的措施,防止意外事故發生。以上改造通過實踐事實驗證,確實行之有效,達到了預期的效果。
四、配合公司房屋銷售工作。
在公司的房屋銷售過程中,我們也做了大量的配合工作。公司為了促進房屋的銷售,繼去年之后公司今年又先后對9樓、8樓進行了裝修,在裝修工作中,我們除了監督裝修保證裝修質量同時還配合裝修隊對部分分隔開的房間進行了線路改造并加裝了電表,這樣不但改變了大樓的環境而且方便了房間租售。除了這些工作,我們全體人員對已入住業主(租戶)的服務也是盡心盡力,想業主之所想、急業主之所急,幫業主提供裝修技術支持、幫助業主進行套內小工程量的改造、聯系電話、寬帶開通……,讓業主切實體會到我們比較周到的服務,及完善的物業服務體系,通過大量的工作提高公司的聲譽,這樣在某種程度上有力的配合、支持了公司房屋租售工作。
五、業務技能學習及培訓工作。
在今年我們除了做好工作的同時,也不放松人員的業務技能學習培訓工作,我們在每周禮拜一機電例會時間除了貫徹、傳達公司的一些制度、政策,還在例會時間就平時大家在工作中遇到的一些業務方面的問題進行討論,讓大家各抒己見,這樣一方面使這些問題得到了解決;另一方面使大家在類似問題上有了正確的認識,增長了各自的業務知識。還有就是在日常工作中我們盡可能安排各工種搭配協調工作,使得各工種間業務技術差別越來越小。同時全體員工在工作之余也在不斷學習深造,現今已形成一種良好的比拼學習,使得自身素質及業務水平不斷發展、提高。
六、節流開源方面。
在節約能源方面我們也采取了相應的一些措施。首先、我們對于中央空調的用氣量進行人為控制,一般在使用空調的季節,天氣不太熱/冷的時候運行一臺直燃機,在負荷量較大的時候開兩臺,在負荷下降時只運行一臺,甚至在室外環境溫度變化情況下盡可能避免開啟空調,而且在業主沒有要求情況下基本不燒衛生熱水;還有我們加強對空調管道、冷卻塔的定期清理工作,有效的提高了空調的工作效能,節約了燃氣的使用。這樣在住戶增加的情況下使得天然氣的使用量較往年明顯下降。其次、我們利用空調檢修時間,在管理處領導的帶領下,自購材料全力以赴對屋面水箱及管道進行了維護保養,這樣在維護設施設備的同時為公司在人力、物力上節省了一定的費用開支。還有就是,我們要求值班人員夜間對樓層過道進行巡查,在保證必要照明的情況下及時關掉不必要的燈具。再次、對于損壞的設備或配件,我們盡可能進行維修、在不影響正常使用的情況下利用現有器材進行加工改造。當然在這一方面,我們目前還沒有作出比較突出的工作,但相信通過繼續努力,在以后的工作中一定會大有改觀。
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇二
2019年來,我在車間黨政的正確領導下,在班組職工的努力配合下,緊緊圍繞“作風過硬、技術精堪、保障有力”的目標,團結協作,齊心協力,較好地完成了上級下達各項工作任務,保障了浮選設備的穩定運行。
一年來,本人加強檢修技能和管理知識的學習,不斷加強自身的學習和改造,提高設備檢修的能力和班組的管理能力。2019年,我所在的班組各項水平都上了一個臺階,躋身到“一級班組”,榮膺礦業公司“先進集體”,創建了“品牌示范崗”,總結了“浮選機123故障診斷法”?,F把自己一年來的學習及工作情況進行總結。
一、加強業務技能學習,提高管理水平。
作為一名檢修班組的班長,如果沒有一定的檢修技術水平,沒有一定的管理知識,就難以帶領全班的檢修人員在實際的設備檢修工作中做好設備的檢修,搞好班組的管理。特別是在目前,面臨金融危機的沖擊,企業面對巨大的挑戰上,我們還是一如既往的做好設備的檢修,以保證設備穩定運行,無論是我本人還是班組的全體職工,都能堅信只要我們做好本職工作,日子定會更好的。
而我作為班組的班長,能夠理解班組員工對自己的信心,只有加強技能的提高,做好班組的各項管理,使班組在各項工作上上臺階,面對危機、面對困難,做好設備的檢修,保障設備的穩定運行。
在個人提升到技師水平上,做好了導師帶徒工作,2019年按計劃進行了導師帶徒,用自己所掌握的技能手把手的教身邊的人,使他們更好的掌握設備的檢修技能。
二、規范檢修,提升檢修服務質量。
按車間細化的檢修流程,落實“以用戶為中心”的檢修流程,對主次要服務對象,設備故障報修以最方便用戶為宗旨,及時做好檢修任務準備充分、安全有序、快捷到位;對潛在的服務對象,臨時安排的任務及時查看現場,明確任務后組織人力、物力進行檢修,確保任務在最短的時間內安全優質完成。落實標準化檢修。
提高設備檢修質量,標準化檢修是必由之路,將日常性檢修、設備中大修推行標準化,規范每項檢修的事前準備、檢修具體步驟、技術規范、檢修人員配備、安全危險預知,將班組整個維護設備的經驗和技術進行集中開發,指導班組檢修人員檢修,規范檢修流程,確保檢修質量的可靠。在檢修服務上,統一規范檢修人員的服務文明用語,規范檢修人員與操作人員的溝通行為。
三、建立用戶溝通機制和快速反應機制。
我們班以互惠互利為準則,建立互相信任互相依賴的工作氛圍,不斷增強團隊在用戶心中的認知度。做好與生產方操作人員、班組長及管理人員的溝通,相互交流專業檢查與設備操作的經驗和體會,消除誤解,及時解決日常工作中出現的小故障,實現設備高效運行。通過收集用戶需求和問題,并高效解決反饋,使用戶心中的疑慮、意見和建議得到及時表達和解答,從而營造“實現共贏”的氛圍,進一步提升了用戶滿意度。通過有效的溝通,在設備的檢修上形成了共識,特別是在設備的系列檢修上,達成了設備系列檢修的共識,杜絕了以往壞那修那,頭痛治頭,腳痛治腳的弊病。
落實好設備的系列檢修的檢修,提高設備的可開動率,設備的可開動率達到了100%。
“想用戶所想,急用戶所急”,根據用戶需求,建立快速反應機制,實現反應快速的高效服務。由于浮選車間的球磨設備、浮選設備、強弱磁設備24小時都在運行中,設備及管道磨損大,因而檢修任務也多,浮選設備檢修班在全面做好設備日修的同時,做好設備的夜間突發故障的檢修,浮選設備檢修班嚴格按照承諾,在接到搶修指令后在30分鐘趕到檢修現場,實施對故障設備的搶修,19年浮選設備檢修班共對生產方實施突發故障檢修14次,每次都按照承諾的時間趕到現場實施對故障設備的搶修,確保了設備的穩定運行。
四、參與點檢保設備穩定運行。
作為一名班組長,在做好設備日修、停產檢修的同時,利用工余時間到生產現場對設備進行點檢,及時發現設備運行中存在的問題,及時對隱藏的設備故障實施檢修,有效的保障了設備的正常運行。同時完善落實班組的“項目負責人”的設備專業巡查制度。將每臺設備定好每周檢查人、檢查內容,“項目負責人”必須對所負責的設備進行全面診斷,發現的問題能解決的開內部檢修單立即現場處理,不能解決上報班組,由班組安排處理,班組不能解決上報車間。浮選機在運行中很難發現其故障,只有在無法開啟時才對故障實施檢修,這是遺留下來多年的弊病。
為確保設備的運行順暢,我們主動參與浮選機的日常故障檢查,每周1-2次由電工對100多臺套浮選機的電機運行負荷進行電流測試,并根據所測試的電流數據進行對比分析,得出結論,及時的對隱藏的故障進行檢修,確保了設備的正常運行。在這基礎上,我總結了一項“浮選機123故障診斷法”,并在實際的設備故障診斷上得到有效的運用。
五、樹立宗旨觀念,強化服務意識。
牢固樹立宗旨觀念,責任意識,服務意識及無私的奉獻精神,個人利益無條件服從國家利益和集體利益,在面對新的要求、新的任務、振奮精神、加倍努力,努力樹立服務意識,提高服務能力,把優質服務視為天職,勤勤懇懇、兢兢業業、切實做到熱情服務,主動服務、耐心服務、文明服務,盡努力為選礦生產提供質的檢修服務,創建了“檢修服務品牌示范崗”做到“一切為了用戶”的檢修服務品牌的創建,并在實際的工作中不斷的提升服務質量,實現工作和服務再上新水平。
一年來,本人在車間黨政的正確領導下,取得了一些成績,但我認為成績的取得離不開上級黨政領導的關懷和幫助,更離不開班組全體職工對我工作支持的結果。各項工作得到了生產方和車間的認可,同時也存在一定的不足,主要體現在檢修服務及與操作人員的溝通方面。
下一步,將牢固樹立宗旨觀念,責任意識,服務意識及無私的奉獻精神,個人利益無條件服從集體利益,在面對新的要求,努力樹立服務意識,提高服務能力,把優質服務視為天職,勤勤懇懇、兢兢業業、切實做到熱情服務,主動服務、耐心服務,盡努力為選礦設備檢修提供質的服務,真正做到檢修“服務”生產滿意。
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇三
在公司及各領導的正確領導與大力支持下,我緊圍繞著“以設備保運轉,以設備保安全”的中心思想展開機電維護工作,搞好設備的用,管,養,修工作。
一、2019年機電設備總結。
針對設備部剛剛制定的《設備管理制度》《設備操作規程》等管理制度,繼續推行計劃檢修與故障檢修相結合,但設備朝著集成化自動化流程化的方向不斷發展,僅靠我們現有的維修技術已經遠遠不能勝任即將投入的各類設備的檢修,不光要自身充電提高維修技術,并且要改變現有檢修體制,朝著日常保養經?;?,使設備真正實現“設備保運轉,設備保安全”的中心思想。在我班的積極配合下,廠家人員順利地完成各設備的安全運轉工作,并經過驗收全部合格,現已投入到生產之中,為了保障各種設備的安全運行,采取全面檢查和重點設備重點檢查相結合的方法,主要檢查設備的性能,安全裝置,潤滑情況等。
二、2019年的工作思路。
1、主要生產設備的停機對各生產的影響差異較大。例如:初選車間分級機與清洗車間清洗機流水線上的某一主要生產設備故障后會使生產線全部停產。因此要求一定要做到預防性維修,定期維修;確保在生產中不會因故障而造成停機處理而影響當天,當月的生產任務。但對有些故障停機后再維修而不會給生產造成損失的設備,采用事后維修方式進行處理。
2、通過日常和定期檢查,狀態監測和故障診斷等方法切實掌握設備的技術狀態;根據日常巡檢情況針對設備技術狀態優劣狀況確定維修類別,編制設備預防性維修計劃,修前要做好生產準備工作,盡可能的利用生產間隙時間,適時的進行維修。維修中積極采用新技術,新材料和現代管理方法,以保證維修質量,縮短停歇時間和降低維修費用。
3、建立設備使用培訓制度,通過理論和實踐相結合的培訓,定期開展設備使用演練使職工懂得原理,學會要領,熟練操作。
4、未來的設備部將逐步脫離機械為主體,而是步入一個以微控操作為主體的時代,這就給維修人員提出了一個新的課題,維修者不能再局限于簡單的機械修理,而是要維修知識全面化;因此公司需要考慮給這些維修人員及時充電,保證設備日后的故障維修。
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇四
時光如水,光陰似箭,充滿挑戰的20xx年即將過去,機電部在上級領導的幫助和指導下,同志通力合作,注重協調,在汗水和智慧的投入中,各方面工作取得了新的成就,有了新的進步。只有不斷努力、通力合作,才能取得成績,圓滿完成業主和領導所交辦的任務。以下是今年的機電組工作總結。
今年機電施工逐漸進入了高峰階段,戰役目標一環扣一環,每個目標的實現對于總體工程的交付使用都是非常關鍵的,完成開閉站和變配電室施工和送電,保證行李系統施工用電;完成給水進樓。調動有限的管理資源、嚴密組織生產計劃、積極保證材料和設備供應、下大力氣很抓關鍵工序協調和積極調動分部的勞動力。這就要求我們以最合理的分工、的工作效率和極高的工作熱情來投入工作?,F在每一個部門成員都經受住了這種高壓下的考驗。
各階段性目標的順利實現與我們機電部扎扎實實的做好各項基礎工作也是分不開的。在過去的一年里,我們結合機電施工“系統復雜、任務繁重、工期緊張”的特點,做好技術協調管理工作,為機電施工提供支持。機電系統施工過程中各專業之間矛盾重重、施工工序交叉嚴重,往往要在很狹小的空間敷設許多專業的管線,采取超常規的施工方法進行施工。因此,協調工作對保證機電系統施工正常進行尤為重要。工序問題的解決需要技術支持,而技術問題的解決又需要從工序上著手。
針對施工中發現的各種技術問題,機電部每周及時從各機電分部進行搜集,會同設計小組相關分部協商,看看是否可以通過調整施工工序、重新進行管線布置進行解決,在每周的機電監理例會上提出并加以解決,并將解決結果及時反饋相關分部。為使問題不致遺漏,確保每一個問題均得到可靠的解決,我們對所有提出的問題實行消項,只有確實了的問題,才可以進行消項。
由于設計深度不夠,許多細節部位管線布局矛盾現象相當普遍。針對現場出現的這類問題,我們機電部克服人員不足的矛盾,指定一人兼職主要進行資料發放管理工作。及時發放各種變更洽商文件,并做好記錄、分類整理。同時積極配合技術部做好機電施工技術資料的管理工作、傳達落實機電資料檢查精神,監督檢查機電資料整改情況。配合合約預算部做好變更令的發放和索賠工作量的簽認工作。
目前,在人們的日常生活中,建筑智能化已經給人們帶來越來越多的舒適性和安全性,在參與現場施工管理的過程中我們碰到了一些陌生的新事物,本工程中的“羅盤箱”還包括多個弱電系統,施工難度較大,設計單位下發的圖紙中也未明確各家單位設備的具體安裝方式和位置。我們積極組織相關弱電單位研討和確定相關技術問題,并首先以樣板的形式現場查驗來各個系統的完善情況以及設備定位,開拓了我們的視野,為精裝修工作提供了作業面。
全面開展機電工程調試工作、做好各種弱電分包的管理協調、通用機電項目收尾;進一步加強質量管理,都是我們面臨的新的挑戰。在下一步的機電安裝工程中,大部分的機電安裝工程是機房內部的和裝飾面上的關鍵性工序,對使用功能的影響和外觀的成型質量都有著極為重要的意義,并且機房內的設備安裝跟土建交叉作業不是很多,在這種條件下,要求各機電分部苦練內功、嚴格控制施工質量、杜絕質量事故的發生。
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇五
時光匆匆,流轉得特別的快,對于已經過去的一年時光也應該要書寫一篇年終總結來知曉自己進步與否。下面是由小編為大家整理的“機電班長。
20xx”,僅供參考,歡迎大家閱讀。
時光如水,光陰似箭,充滿挑戰的20xx年即將過去,機電部在上級領導的幫助和指導下,同志通力合作,注重協調,在汗水和智慧的投入中,各方面工作取得了新的成就,有了新的進步。
通過一年的艱苦奮斗、銳意進取、默默奉獻,經過了一年的矛盾、壓力和奮發的洗禮,看到機電系統的工作成績蒸蒸日上,戰役目標逐步完成,我們內心感到無比欣慰和驕傲。
一個人只有經過不斷努力,不斷奮斗,才能克服自身的缺點,才能不斷超越自我,實現理想和人生的價值。一個部門也是一樣,只有不斷努力、通力合作,才能取得成績,圓滿完成業主和領導所交辦的任務。從以下幾個方面總結如下:
一、堅決落實業主與工程經理部關于戰役目標的部署,生產進度管理取得豐碩成果。
特別是20xx年,機電施工逐漸進入了高峰階段,戰役目標一環扣一環,每個目標的實現對于總體工程的交付使用都是非常關鍵的,具體目標完成情況如下:
1)20xx年x月x號之前:
室外綜合管網x月底完成安裝x月底達到使用條件、屋面虹吸雨水系統達到使用條件、形成排水能力、樓內機電管線全面展開,設備安裝30以上,管線施工50以上。
2)20xx年x月x日之前:
x月x號提交中控室,保證行李和捷運系統安裝施工;。
x月底it系統保證地下一層主干橋架貫通、apm維修站實現移交。
3)20xx年x月x日之前。
x月x號完成給水外管線施工,x月底外管廊采暖管線全部施工完成。
完成x個弱電小間的環型橋架和地面線槽施工,保證it系統穿線。
4)20xx年x月x日之前:
完成開閉站和變配電室施工和送電,保證行李系統施工用電;完成給水進樓。
5)x月x日完成供暖系統施工,實現供暖。
x月份強電小間完成供貨和安裝120間和完成豎向橋架施工和貫通。
x月底實現機電管線全部完成安裝,設備安裝完成80以上。
戰役目標的實現不是光有工作熱情和付出辛苦的勞動就有好的結果的,它是調動有限的管理資源、嚴密組織生產計劃、積極保證材料和設備供應、下大力氣很抓關鍵工序協調和積極調動分部的勞動力的綜合結果。
但是作為機電部門,我們必須面對困難,本著程度上節約總部管理成本的原則來完成好工作。這就要求我們以最合理的分工、的工作效率和極高的工作熱情來投入工作。
說實在的,年初的時候,我還不認為這種工作壓力對每個普通員工來說都是能夠承受的了的,但是到現在我可以說,幾乎每一個部門成員都經受住了這種高壓下的考驗。
二、深入扎實地抓好基礎管理工作,為機電系統目標的完成提供了保證。
“不積跬步無以致千里,不積小流無以成江河”。任何遠大目標的實現都需要一步一步扎實的工作來實現。機電系統的安裝也不例外,上述各階段性目標的順利實現與我們機電部扎扎實實的做好各項基礎工作也是分不開的。在過去的一年里,我們結合機電施工“系統復雜、任務繁重、工期緊張”的特點,狠抓了以下方面的基礎工作:
做好技術協調管理工作,為機電施工提供支持。機電系統施工過程中各專業之間矛盾重重、施工工序交叉嚴重,往往要在很狹小的空間敷設許多專業的管線,采取超常規的施工方法進行施工。
因此,協調工作對保證機電系統施工正常進行尤為重要。機電系統的協調管理工作概括而言分為兩個方面:現場工序協調和施工技術協調,二者相互矛盾又密不可分,往往是你中有我、我中有你,工序問題的解決需要技術支持,而技術問題的解決又需要從工序上著手。通常是通過二者結合起來進行解決。
針對施工中發現的各種技術問題,機電部每周及時從各機電分部進行搜集,會同設計小組相關分部協商,看看是否可以通過調整施工工序、重新進行管線布置進行解決,對確實解決不了問題的及時與及市政設計院的設計人員聯系并進行匯總,在每周的機電監理例會上提出并加以解決,并將解決結果及時反饋相關分部。
為使問題不致遺漏,確保每一個問題均得到可靠的解決,我們對所有提出的問題實行消項,只有確實了的問題,才可以進行消項。
過去一年里整理機電技術問題五十余期,解決各種技術問題二百多項,促使設計院發放機電專業設計變更三十余份、簽認圖紙會審記錄四十多份。有效地解決了諸如衛生潔具的定位、消火栓箱的選型確定、水泵風機參數型號的確認及各種管線的交叉矛盾等問題,有效地解決了現場施工的難題,促進了機電施工進度。
由于設計深度不夠,許多細節部位管線布局矛盾現象相當普遍。針對現場出現的這類問題,我們組織相關機電分部現場查看,按照“管道讓通風、有壓讓無壓、小管讓大管、電管讓水管”的原則協商出可行性強、成本較低的方案。
為此,我們機電部克服人員不足的矛盾,指定一人兼職主要進行資料發放管理工作。按照“變更文件不過夜,施工圖紙不隔天”原則及時發放各種變更洽商文件,并做好記錄、分類整理。同時積極配合技術部做好機電施工技術資料的管理工作、傳達落實機電資料檢查精神,監督檢查機電資料整改情況。配合合約預算部做好變更令的發放和索賠工作量的簽認工作。
目前,在人們的日常生活中,建筑智能化已經給人們帶來越來越多的舒適性和安全性,而更是一個集數字化、綜合化、智能化的新型建筑群,建成后將成為全國乃至亞洲的機場。在參與現場施工管理的過程中我們碰到了一些陌生的新事物,如等,均是以前沒有接觸過的。
尤其是這個機電設備單元,是將通風、消防、采暖、電氣等通用機電設備管道集中在一個建筑空間內安裝,不僅如此,本工程中的“羅盤箱”還包括綜合布線、廣播、航顯、時鐘、廣告、消防、通風等十四個弱電系統,施工難度較大,設計單位下發的圖紙中也未明確各家單位設備的具體安裝方式和位置。
我們積極組織相關弱電單位研討和確定相關技術問題,并首先以樣板的形式現場查驗來各個系統的完善情況以及設備定位,這為整個t3航站樓的后續后續樓盤箱施工打下了良好的基礎。也開拓了我們的視野,為精裝修工作提供了作業面。
四、20xx年的工作展望。
雖然20xx年機電系統在進度和目標上取得階段性的成果,但是即將到來的20xx年有更多和更細節的工作等著我們。全面開展機電工程調試工作、做好各種弱電分包的管理協調、通用機電項目收尾;進一步加強質量管理,都是我們面臨的新的挑戰。項目的整體竣工是我們總包對業主的鄭重的承諾,作為總包的機電職能部室,我們要從宏觀上考慮加強對西門子、龐巴迪、it系統的管理協調與控制;保證14個弱電分包的總體施工配合與精裝修同步進行;還要組織各個通用機電系統與弱電系統有效銜接、有條不紊地開始調試工作。
另外,在下一步的機電安裝工程中,大部分的機電安裝工程是機房內部的和裝飾面上的關鍵性工序,對使用功能的影響和外觀的成型質量都有著極為重要的意義,并且機房內的設備安裝跟土建交叉作業不是很多,在這種條件下,要求各機電分部苦練內功、嚴格控制施工質量、杜絕質量事故的發生。
總部機電部在質量管理方面要投入大量的精力和更多的管理力量,每周匯同各分部技術負責人對現場的機電安裝工程進行例行檢查、注重各種細節問題,及時發現問題,并解決問題,能做到把質量問題控制在施工過程中,從而保證驗收時的,為魯班獎的最終取得奠定基礎。
20xx年過去,不禁感嘆時間的飛逝,讓自己的腳步顯得如此匆忙??杉毤毱肺叮瑓s也發覺自己在不輕易間成熟了許多。作為機電班長為了日后更好地開展工作,對這一年來的工作做如下。
一、在思想方面。
政治立場堅定,為人正派,理想信念堅定,是非面前旗臶鮮明,以大局為重,自覺維護團結,注重調研,尊重事實,并能注意用領導干部標準修正自己言行。加強政治理論學習,一直堅持黨的四項基本原則,貫徹執行黨在新時期下的各項方針政策,積極向黨組織靠攏;自己平時在業余時間積極學習,加強政治理論修養,不斷豐富自己的政治理論水平,提高理論水平和業務素質,表現突出積極參與,受到了領導和群眾的一致好評。時刻保持清醒的頭腦,在日常工作中,積極向單位的人員學習,學習他們的工作態度,學習他們的生活作風,使自己在行動上也努力向黨組織靠攏。
1、強化機電設備的管理和檢修維護保養,充分發揮機械設備的優勢和效能,減少機電事故,提高全體機電人員的管理維護和保養操作水平。加強、規范設備管理,完善電纜等各類標志牌的張貼。標準化驗收和機電大檢查緊密結合、相輔相成。進而提高設備的完好率,降低設備失爆率,提高井下安全系數。
2、強化安全理念教育。從本單位做起,將安全生產落實到每個人心中。為了提高每位員工的安全生產意識,加強管理辦法和措施的落實。
3、強化每月機電檢查,加強平時排查。x月初進入工作面以后,我隊由機電技術員牽頭成立了防爆檢查組,著重加強平時設備隱患排查力度,設備失爆率有了很大程度下降,較大程度地扼制了安全事故的發生。
4、創新發面,我隊積極培養職工的主觀能動性,鼓勵職工進行小改小革,讓設備更加適應生產環境,今年全年由隊機電技術人員和技術骨干共改革項目多項,其中大部分為生產提供了更好的條件。工作面自我隊接收以來,采面照明和面溜開??刂凭€分別由兩根電纜進行配電,在生產過程中,拉架時,由于采面電纜多,特別容易造成擠破電纜現象。使面溜無法開啟或采面沒有照明。為了從源頭上解決問題,和老師傅們積極應對,把原有的兩根電纜送電,變成使用一根電纜,利用這一根電纜的四芯線分別給照面和面溜開停供電,實施后,采面電纜數量減小,事故率降低,并且降低了成本。為我隊工作面質量標準化的穩步邁進,提供了保障。
三、工作中存在的不足。
回顧過去,我雖做了一些工作,取得了一定的成績,但仍存在著不足,特別是在技術管理方面,還存在薄弱環節。說明我在抓機電管理上做的還不夠好,還需要進一步加強學習,提高管理水平,減少機電事故率,為我礦安全生產做出貢獻。盡管機電培訓工作一直都在進行,但是由于員工學習意識不高、培訓內容有時針對性不強,理論實際不易結合,造成部分員工學習積極性不高、培訓走過場的現象發生,甚至發現某些職工抄襲答案以“應付差事”,在20xx年,機電培訓工作必須抓實。
四、今后我將主要從以下幾方面認真做起。
1、理論學習求深入,堅持做到多理性思考,努力做到學以致用,開拓創新。
2、不斷加強自身的黨性修養,時刻牢記自己的職責和肩負的使命,牢固地樹立起正確的政績觀。
4、增強學習的自覺性,正確處理工作和學習的關系,既要踏實苦干,又要扎實苦學,科學地安排時間,珍惜時間,把功夫下在學習上,不斷充實和完善自己。
5、扎扎實實地開展學習活動,做到學有計劃、學有筆記、學有記錄、學有質量,防止流于形式。
6、創新工作方式,提高監察水平。勇于探索、積極創新,在創新能力上求突破。
五、20xx年。
工作計劃。
1、必須堅持不懈地抓好機電管理工作。制定關于加強井下防爆電氣管理、加強大型機電設備的日常維護、定期檢查、檢驗和檢修制度;制定關于井下電氣設備定期檢查、試驗等一系列機電管理所必須的內容、規范和要求,但重在落實,我隊技術人員必須嚴加考核,督促包機人員認真貫徹執行,逐步扭轉機電管理的被動局面,推動采區機電事業安全、穩定運行。
2、對全年的、每季度的、每月和每天的工作有一個主動地思考和安排,有一套比較深思熟慮的工作思路。機電責任感強,主動思考問題,加強管理,我隊的機電管理工作就能做得更好。
3、堅持定期對職工進行技術培訓和考核,是提高隊伍素質的一個有效辦法。轉變員工的學習態度,由“要我學”轉變為“我要學”的主動意識。這就要求我們聯系實際,加強員工的實踐操作方法講授,杜絕培訓走過場的消極學習意識侵蝕我們的員工。
4、繼續保持機電培訓工作,提高機電員工隊伍素質。
20xx年來,我在車間黨政的正確領導下,在班組職工的努力配合下,緊緊圍繞“作風過硬、技術精堪、保障有力”的目標,團結協作,齊心協力,較好地完成了上級下達各項工作任務,保障了浮選設備的穩定運行。
一年來,本人加強檢修技能和管理知識的學習,不斷加強自身的學習和改造,提高設備檢修的能力和班組的管理能力。20xx年,我所在的班組各項水平都上了一個臺階,躋身到“一級班組”,榮膺礦業公司“先進集體”,創建了“品牌示范崗”,總結了“浮選機123故障診斷法”。現把自己一年來的學習及工作情況進行總結。
在個人提升到技師水平上,做好了導師帶徒工作,20xx年按計劃進行了導師帶徒,用自己所掌握的技能手把手的教身邊的人,使他們更好的掌握設備的檢修技能。
由于浮選車間的球磨設備、浮選設備、強弱磁設備24小時都在運行中,設備及管道磨損大,因而檢修任務也多,浮選設備檢修班在全面做好設備日修的同時,做好設備的夜間突發故障的檢修,浮選設備檢修班嚴格按照承諾,在接到搶修指令后在30分鐘趕到檢修現場,實施對故障設備的搶修,xx年浮選設備檢修班共對生產方實施突發故障檢修14次,每次都按照承諾的時間趕到現場實施對故障設備的搶修,確保了設備的穩定運行。
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇六
針對設備部剛剛制定的管理制度,繼續推行計劃檢修與故障檢修相結合,但設備朝著集成化自動化流程化的方向不斷發展,僅靠我們現有的維修技術已經遠遠不能勝任即將投入的各類設備的檢修,不光要自身充電提高維修技術,并且要改變現有檢修體制,朝著日常保養經常化,使設備真正實現“設備保運轉,設備保安全”的中心思想。在我班的積極配合下,廠家人員順利地完成各設備的安全運轉工作,并經過驗收全部合格,現已投入到生產之中,為了保障各種設備的安全運行,采取全面檢查和重點設備重點檢查相結合的方法,主要檢查設備的性能,安全裝置,潤滑情況等。
主要生產設備的停機對各生產的影響差異較大。初選車間分級機與清洗車間清洗機流水線上的某一主要生產設備故障后會使生產線全部停產。因此要求一定要做到預防性維修,定期維修;確保在生產中不會因故障而造成停機處理而影響當天,當月的生產任務。但對有些故障停機后再維修而不會給生產造成損失的設備,采用事后維修方式進行處理。
通過日常和定期檢查,狀態監測和故障診斷等方法切實掌握設備的技術狀態;根據日常巡檢情況針對設備技術狀態優劣狀況確定維修類別,編制設備預防性維修計劃,修前要做好生產準備工作,盡可能的利用生產間隙時間,適時的進行維修。維修中積極采用新技術,新材料和現代管理方法,以保證維修質量,縮短停歇時間和降低維修費用。建立設備使用培訓制度,通過理論和實踐相結合的培訓,定期開展設備使用演練使職工懂得原理,學會要領,熟練操作。
未來的設備部將逐步脫離機械為主體,而是步入一個以微控操作為主體的時代,這就給維修人員提出了一個新的課題,維修者不能再局限于簡單的機械修理,而是要維修知識全面化;因此公司需要考慮給這些維修人員及時充電,保證設備日后的故障維修。
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇七
2018年即將過去,回顧這一年,在主管領導的領導下,堅守崗位、努力工作,保障了各個系統設備正常運行,為公司正常工作提供了良好的環境。雖然本人對于公司并沒有什么突出的貢獻,但是通過這一年的工作,作為班長積累了大量的工作經驗,各方面都得到了相應的充實和提高。現就工程機電全年的工作情況作以總結:
工程機電部主要負責公司所有水、電、空調、電梯、消防、通訊等系統設備、設施的運行維護工作.而這些設備都是公司運行的基礎、核心部分,一旦任何一部分出現故障,都會對顧客造成大的影響甚至使整個大樓一切工作癱瘓.我們工程機電部所有員工都深深地意識到這一點,明白我們責任的重大.所以我們時刻提高警惕,不容許有半點疏忽大意,密切關注各系統的運行狀況,嚴格按照各設備的操作規范進行操作,隨時巡視各設備,發現小的問題或是故障預兆,就及時進行維修排除,盡可能防患于未然.同時我們還按照各設備的維護要求定期對各設備例行維護保養,并將保養作以詳細記錄,這樣一方面避免了設備發生突發故障、事故,另一方面延長了設備的使用壽命.所以通過我們共同努力辛勤工作的結果,整個大樓個設備在2018年基本運行正常,未發生任何突發停水、停電或其他大的事故,為整個大樓提供了良好的工作環境。
針對這種情況我們通過研究分析,將上水水泵控制改裝成多次控制,盡可能避免其失控情況出現,并給電工值班室裝了水箱液位報警鈴,即便是在水泵失控的情況下,值班人員聽到報警即可迅速手動關閉水泵;還有一個隱患是:地下設備間的xx噸蓄水池,供水受電磁閥控制,由于受市網管道壓力高低的影響,容易出現失靈現象,這樣一旦出現水溢流出來而值班人員沒有及時發現,即可在不長時間內流進高低壓配電室,那樣后將會導致整個大樓癱瘓,后果不堪設想。機電班長年終工作總結(專業19篇)篇八
回顧過去,滄桑洗礪,春華秋實,一年來,機電的員工在楊礦長的帶領下,厲兵秣馬,團結奮進,認真執行《煤礦安全規程》,以人為本,與時俱進,狠抓管理,突破和解決了人員少而工作量大的難題,基本實現了機電系統的安全、穩定、經濟、高效運行。
1. 完成了主通風機的安裝,并投入使用,實現了在線監控。
2. 完成了主提升機的安裝,投入使用并日常維護。
3. 完成了熱風機組的安裝。
4. 棧橋基礎設施的安裝,實現皮帶的集中控制和保護,并安裝 一鍵啟動,為節省人力,提高效率。
5. 完成了15#主排水泵軟啟動器的安裝,現已投入使用。
6. 完成防跑車裝置的安裝,目前處于試運行階段。
7. 完成礦區主要地方監控以及井下瓦斯監測系統的安裝。
8. 開始安裝洗煤設備,為20xx年驗收做準備。
9. 3#抽水工作一直在進展,由之前的水位13m降到水位0米, 為3#煤開拓的順利進行掃清障礙。
10. 澡堂,鍋爐房,充燈設備以及供水系統從臨時已經步入正規 化標準。
1. 機電管理職能部門作用沒有充分發揮。機電的工作包括兩大方面:一是機電管理,另一是機電生產。由于管理人員的主要精力放在應付生產上,管理作用沒有充分發揮,以至造成機電 管理網絡經常中斷,機電職能管理作用淡化。
2. 機電技術力量薄弱,機電隊伍整體素質較低,部分職工對機電標 準化工作認識不足。
3. 機電培訓和考試走過場,達不到提高自身素質和技能的作用,未能實現“要我學”到“我要學”的轉變。
以往礦上的設備安裝均由廠家承擔,這樣會有許多弊端,但現在廠家由技術安裝轉為技術指導,有以下優勢:
1. 提高本礦工人技術技能,給工人提供學習機會。
2. 相比廠家安裝,節省了資金,降低了成本。
3. 若設備出現故障,本礦工人可即可解決,方便快捷。
因此,古人的話“師夷長技以制夷” ,亦可用于我們的工作進展當中,不變的是學習,傳承的是經驗,用自己本礦擁有的有生資源發揮最大化可以解決難以克服的困難。
1. 大力發展機械化,強勢推進礦井裝備的自動化、數字化進程,發揮科技興“機”,科技興“安”,實現機電系統本質安全化,使我礦逐步實現自動化。
2. 建立設備綜合管理體系,完善設備綜合管理制度,配齊設備管理 人員,實行流程化管理,追求設備壽命周期費用最優化、正?;?、規范化,扎實的做好設備綜合管理工作,確保我礦設備安全經濟合理運行。
3. 加強機電質量標準化管理,建立健全標準化管理組織,提高全體機電人員的質量標準化意識,常抓不懈,善于思考,敢于創新。
4. 穩定人才隊伍,提高人員素質。努力創造“感情留人、事業留人、待遇留人”的氛圍,給他們以施展才華的機會,引導他們樹立主動工作觀,培養愛崗敬業和職業技能。
總之,我們一定不辜負各級領導對我們的期望,我們將鼓足干勁,乘勢而上,以飽滿的熱情和頑強的斗志投身到機電工作中去,盡快完成從30萬噸到120萬噸礦井的轉化,認真總結經驗和吸取教訓,積極配合,齊心協力,為建設安全、高效、和諧、美麗的雄山煤礦而努力奮斗!
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇九
回顧20xx年的本人機電工作狀況,能夠認真工作,保證出勤,堅持一些為了機電投產需要而工作。理解和支持公司的各項制度,積極參加各種學習,學習業務知識和公司各項規章制度,嚴格按章辦事,積極但不上進,能夠團結同事,有協作能力,能正確處理個人利益和集體利益的關系。在工作上,積極、任勞任怨,勤勤懇懇,勝任自己的本職工作,幫助同事、協助領導完成各項工作任務,雖然xx煤礦機電結束,綜放、綜采、主運輸系統安裝完畢,人員分流完成,正常組織了生產,本人確不敢有貪功之意,只求工作中無太大過錯。
一、20xx年主要工作內容。
1、積極協調綜放工作面安裝,配合生產服務中心安裝二水平綜放工作面,把握安裝過程中安全重點,對立井提升下放液壓支架、換裝硐室組裝、21601輔運順槽大坡度段、輔助運輸等危險環節重點盯防,歷經25天順利完成綜放工作面安裝工作。
2、積極協調主運輸系統消缺工作,主運輸系統戰線長、膠帶機數量多、配套廠家多、安裝期間礦務工程滯后,給后期消缺帶來許多不便,為克服困難積極協調各區隊部門,對牽扯安全的一律特事特辦,組織廠家工程師現場服務、培訓,雖然主運輸系統運行不正常、問題眾多,比如減速器損壞、斷帶、撕帶等,能夠那里有問題就出現在那里,以身作則保證了主運輸系統的正常運行。
3、認真學習、貫徹、執行公司各項機電管理制度,積極組織機電系統的人員培訓、業務考核,積極執行公司組織的各種專項檢查,根據同行業的機電事故類型,對比自身礦井機電系統特點進行細致的隱患排查,保證機電系統不出類似問題。
4、使用先進的管理手段,運用本質安全管理系統,對自身業務進行梳理,查看管控重點,對公司及領導檢查發現的問題重點盯防,積極督促區隊整改,并配合區隊對整改難點進行分析,出謀劃策,盡快消除。
5、面對人員分流職工減少,能夠識大局,把握自己,一切以工作為重,安排區隊剩余人員工作,組織外出培訓,做好留守人員思想工作。
6、逐步完善各項機電運輸管理制度及操作規程,查漏補缺,將不實用的管理制度及時更換,確保各類管理文件適用、有效、完善、可靠,切實起到指導工作的作用,建立實施流程化管理。
二、工作中的不足。
1、自身能力還不夠,處理問題不夠果斷,管理上手腕不夠硬,有怕得罪人的思想。
2、心理承受力不足,面對高強度的檢查,各種會議、各種匯報材料的書寫、工作上的指責,承受力不足,有待鍛煉。
3、業務學習還不全面,面對機電、安全管理系統化,計劃采購網絡化學習還不夠,疲于應付,這方面還要加強學習。
4、面對減員增效,不能夠理解公司領導管理意圖,思想覺悟低。
1、繼續學習公司機電管理制度,充分管理制度作用,完善自己管理手段,加強各種學習。
2、積極進行檢查、隱患排查工作,保證本職工作不出問題。
3、完善各種機電運輸設備資料,做好設備資料收集工作。
4、做好機電運輸設備的維修工作,保證生產時機電運輸設備安全運轉。
5、協助組織好物資、設備的計劃提報工作,保證生產需要。
繁忙的20xx年過去了,20xx年是礦井機電安裝工程、生產籌備等工作的關鍵年,工作重點主要在礦務工程、機電安裝工程收尾及各生產系統運行調試,這對每個人都是學習的過程,我積累了多方面的相關知識。xx煤礦各專業的溝通、協調、配合,是xx煤礦基建工程順利前行的基石,我在領導的指導下,腳踏實地,排除困難,完成了20xx年煤礦試生產的目標。雖然這一年并不完美,我依舊在前行,希望20xx年是一個新的開始。
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇十
機電科年終工作總結進入二月份以來,機電科團支部按照礦團委的統一安排部署,圓滿的完成了各項任務,積極開展對礦團委20xx年度工作會議的貫徹學習,收到了良好成效,機電科年終工作總結。
二月份機電科團支部組織召開了團支委會及團支部大會認真學習了礦團委20xx年度工作會議精神,并著重對20xx年的.工作重點進行了認真學習,并要求對會議上下發的礦團委20xx年工作會議文件在團支委之間進行傳閱認真學習,收到良好成效根據本單位的實際情況認真組織了青工的安全知識的學習,一月來共組織了安全培訓2次,收到了良好的成效。根據工作需要組織青安崗員對機電科設備庫、電纜庫等要害場所進行了安全排查,查出的問題全都落實現場整改。配合科開展了對井下機電設備防爆性能及質量完好情況進行了檢查。對查出的問題全都落實設備使用單位進行整改,確保春節期間的安全生產。進一步深化了青工崗位技能振興計劃,組織青年職工培訓2次,工作總結《機電科年終工作總結》。開展進社區服務活動和井口服務活動,積極組織青工參與其中。認真學習團章,增強了廣大青年團員的團員意識。
以上是機電科團支部二月份簡要工作總結,在礦團委的正確領導下,各項工作基本完成,還有很多不足的地方請礦團委批評指正,我們將在以后的工作中改正。
機電科團支部三月份工作規劃
一、做好團員青年的學習教育工作,進一步深化團員意識教育,繼續開展好對礦團委年度工作會議的貫徹學習。
二、認真組織好各種文件、會議精神的學習工作,推進團的組織工作不斷發展。
三、組織青年開展好技能知識的培訓學習,提高技能水平。
四、配合好礦團委做好各項活動的開展。
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇十一
自20xx年10月井工籌備處機電科成立以來,在籌備處的領導下,機電科從十月份至年底主要完成了以下工作量:
1、施工一井、二井排水管路、壓風管路、供水管路重新吊掛,達到管路吊掛標準。
2、配合撤除主斜井模板車,協助施工單位小改小革,改變主斜井澆筑混凝土運輸方式,加快了模板澆筑速度。主斜井機電設備質量標準化工作,電纜吊掛、開關打完好、安設皮帶到照明。
3、施工井皮帶、軌道、管路質量標準化工作,使施工井機電設備完好率比以前有很大進步。
4、下發各種機電運輸安全、質量標準共12項,使施工單位在質量標準化工作方面有章可循,能夠按照質量標準化的要求去施工。
5、協助施工單位做好斜巷運輸能力核定,制定有關規定,確保斜巷運輸的安全。協助施工單位做好排水工作,安設第一聯絡川d85-45*6水泵2臺,提高了礦井排水能力。
6、在電氣方面,協助施工單位制作開關標志牌,供電系統圖,根據施工單位供電的實際情況,調整供電方式,安設移變3臺,鋪設高壓電纜1206米,使采區供電趨于合理,保證了安全供電。
7、做好機電科內業工作,共形成機電科各種內頁資料合計13項。
20xx年主要工作規劃
20xx年是井工籌備處工作繁重的一年,公司預計10月份投產,為保證到期順利投產,機電科在20xx年主要做好以下幾點工作:
1、抓好機電設備完好工作,保證礦建工作順利進行。
2、按照公司的要求,完善各種機電運輸設備資料,做好機電內頁管理工作。
3、做好施工單位的機電設備春節檢修工作。
4、做好機電設備的安裝驗收工作,保證投產后機電設備安全運轉。
5、協助施工單位做好礦建期間機電、運輸的日常管理工作。
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇十二
做為一名管理人員,我分管副井提升絞車、6kv變電所和供電系統維護、檢修工作,以及機房標準化創建工作,工作的重要性要求我具備較高的管理素質,能夠指導現場工作,并對工作質量進行把關。
二、為保證我礦安全穩定供電。
20xx年春檢期間,我單位組織人員對所有管轄供電線路以及高低壓配電系統進行檢修,并對各崗位接地點搖測接地電阻。由于我礦處于富雷區,架空線路易受雷電等災害天氣影響,為減少雷電危害,分別對主扇兩回架空線路、舊410泵站兩回架空線路和810管道井供電線路等更換避雷器,仔細檢查絕緣子捆綁等情況,處理各不合格接地網或接地線。
我礦春檢過后,根據礦領導指示,我單位對六個整合礦井高壓供電設備和線路進行檢修,以及日常故障處理,本次春檢有效保證了六個整合礦井供電系統的安全穩定運行。
三、2號變頻器安裝投運。
我單位副井提升絞車原為1臺變頻器運行,一旦變頻器出現故障,影響礦井生產物料提放,為確保副井提升機安全運行性能,在上級領導部門的協調下,今年年初配合廠家人員安裝了2#變頻器,兩臺變頻器采用一備一用運行方式兼容運行,有效保證了提升系統的安全運行,為我礦的安全生產提供保證。
四、雨季三防工作順利開展。
我礦處于山地低洼處,雨季災害防范至關重要,我單位在礦雨季三防領導組的指導下,積極開展雨季三防檢查防護工作,對主扇、進風斜井口等重要場所排布足夠的防洪沙袋,疏導崗位場所泄洪溝,對供電系統進一步檢查并對各崗位電纜搖測絕緣,處理不合格電纜。雨季三防工作的順利進行,使我單位所管轄設備在雨季時節的抗災害能力有了進一步提高。
五、副井絞車檢修。
副井提升機至08年6月投入運行,未曾對聯軸器進行檢修,20xx年x月,我單位組織人員對聯軸器進行檢修,并對彈性銷檢查維護,重新固定切平鍵,根據實際鍵槽尺寸制作切平鍵圖紙,以備不時之需。
為保證副井提升系統運行安全穩定,我單位組織人員對潤滑站進行檢修,并更換潤滑油脂、處理油壓、油溫異常情況,為進一步提高標準化管理,防止潤滑站因灰塵等造成油污難以清理,我單位自主加工潤滑站防護罩,有效防止了設備油污產生。
六、副井提升機安裝后備保護。
根據煤礦安全規程規定,副井提升絞車必須安裝后備保護。我單位在副井提升機原有保護基礎上,安裝卓爾電器有限公司生產的提升機后備保護裝置,現后備保護各種保護已投入運行,有效提高了提升絞車安全性能。
七、副井提升機鋼絲繩更換。
我單位主井提升機為雙繩纏繞時提升機,現采用主滾筒鋼絲繩提升,副滾筒鋼絲繩備用。為保證四季度輔助運行系統安全,我單位在本月初時更換主滾筒鋼絲繩,新鋼絲繩的使用,提高了主提升機在提升物料時的安全性能,為四季度安全生產提供保障。
八、冬季三防工作順利開展。
為提高冬季抗災害能力,我單位根據礦冬季三防文件精神,組織開展冬季三防工作,對室外瓦斯管路、氣管路、供水管路進行保暖防凍處理,并對遠離礦區場所提供大雪封山時的生活保障,為確保冬季設備運行穩定安全,我單位組織干部崗位跟班,對主扇、泵站等重要場所進行跟班,進一步提高了事故應急處理能力。
回顧一年來的工作,我雖然取得了一些成績,但還存在著許多不足之處,在今后的工作中我首先注重現場管理、責任落實,加強隊伍建設,嚴格各項規章制度的執行,努力協調各方面工作,克服缺點,認真學習、鉆研業務技術,為我隊的各項工作上一個新臺階努力工作。
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇十三
20xx年,我科在礦級各部門和公司各級領導的正確指導下,緊緊圍繞我礦安全生產總體工作目標及機電安全質量標準化要求,始終堅持“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產方針,通過嚴把機電設備安裝工程的技術質量關和強化機電設備檢修力度,狠抓各項工作落實,確保了全礦機電設備安全運轉,完成了礦部交辦的各項安全生產任務。現就全年的工作情況從以下幾個方面做一簡單總結:
1.機電設備安全運行情況。
20xx年,全礦機電設備總體運行平穩,無輕傷及以上機電責任事故。
2.機電設備“四率”統計。
20xx年全礦機電設備綜合完好率為96.4%,待修率為2.1%,事故率為0,防爆率為100%。
3.用電情況。
20xx年1—10月全礦原煤產量為79.08萬噸,累計電耗2342.27萬度(1-11月),上繳電費共計1589.99萬元,綜合電耗為26.89度/噸,噸煤電費為18.27元/噸。
4.設備更新改造。
20xx年全礦機電設備更新改造共完成投資496萬元,其中安簡設備投資完成316.4萬元,安措設備投資完成179.6萬元。
(1)完成了篩分系統9#振動篩的安裝、調試和運行工作。
(2)完成了煤場返煤皮帶機的安裝、調試和運行工作。
(3)完成了地面運輸系統棧橋皮帶機的安裝、調試和運行工作。
(4)完成了主井帶式輸送機的安裝、調試工作。
(5)完成了生活區高山水池凈水裝置的選型和招標工作。
(6)完成了2#風井開工前的供電及10kv配電線路的設計、招投標工作。(目前配電線路正在架設中)。
(7)完成了井下軌道大巷新無極繩絞車的選型、招標和設備購置到礦工作。
(8)根據我礦生產進展情況,及時完成了井下開拓大巷的電氣設備搬遷工作和供電系統的調整工作。
2.設備檢查、維修維護及改造方面:
(1)完成了1#主扇一級電機的更換及2#主扇的檢修維護工作。
(2)完成了舊抽放泵站610-2#瓦斯抽放泵電機底座的焊接工作。
(3)完成了第四套抽放泵站2bec62—1#、2#、3#、4#瓦斯抽放泵的檢修保養工作。
(4)完成了3#空氣壓縮機的維護保養工作。
(5)完成了礦區及生活區供暖鍋爐停暖后的維護保養工作。
(6)完成了職工澡堂用2#熱水爐的除垢、補漏焊接工作。
(7)完成了自備柴油發電機涼水池護欄制作、安裝和發電機的'調試運行工作。
(8)完成了35kv端安線、郭安線及主風機、抽放泵10kv線路的每月巡檢工作。
(9)完了篩分系統防塵灑水管路的改造工作。
(10)完成了篩分系統照明燈具的更換及主井房照明燈具的安裝布置工作。
(11)完成了礦區鍋爐的清洗和生活區鍋爐的檢修及供暖工作。
(12)完成了熱風爐的維檢及調試、送風工作。
(13)完成了井下膠帶大巷帶式輸送機全自動液壓糾偏器的安裝工作。
(14)完成了井下膠帶大巷皮帶機安全防護網的安裝工作。
(15)完成了采區水倉的淤泥清理工作。3.電力增容方面:
(1)完成了35kv變電站2#6300kva主變更換為12500kva主變工作。
(2)完成了35kv變電站室內開關柜的柜內電器元件的更換工作。
(3)完成了35kv變電站金安架空線路的敷設工作。
(4)完成了35kv金安線路的驗收工作。
4.環保工作方面:
(1)完成了填報20xx年排污申報登記報表及20xx年排污許可證的年檢工作。
(2)重新編制了《端氏煤礦環境突發環境污染事故應急預案》,進一步完善了我礦的環保體制。
(3)完成了矸石山部分土地的復墾工作。
(4)完成了排矸系統攔矸壩的加高工作。
(5)完成了原煤筒倉的建造工作。
(6)完成了煤場振動篩和皮帶機的封閉工作。
(7)完成了礦井水處理站螺旋沉降機的安裝、調試和運行工作。
(8)完成了生活污水處理站化學藥品庫房的施工工作(鹽酸庫房和氯酸鈉庫房)。5.燃氣管理方面:
(1)開展了我礦“燃氣住戶安全使用檢查”活動,并積極宣傳使用操作規范,提高了廣大礦工的安全用氣意識和自防自救能力。
(2)不斷完善管理體制和安全生產責任制,根據我礦實際情況,制定了《燃氣安全使用管理條例》,進一步提升了我礦燃氣的安全管理水平。
(3)進行多方收集資料,并與市燃氣處積極溝通,有序開展我礦燃氣安全生產許可證的辦理工作。
1.繼續做好全礦機電設備的到貨驗收、入井檢驗、設備安裝、運行、維護、檢修及設備材料回收等工作。
2.進一步加強對井下防爆設備的管理,安排專人負責,與各隊防爆檢查員緊密配合,進一步完善并規范了井下防爆設備的檢查臺帳。
3.認真執行設備使用與維修相結合的原則,設備誰使用、誰管理、誰維護,負責安全直接責任并實行專責制,主要設備實行包機制,做到定人、定機、憑上崗證操作,嚴格執行崗位責任制和設備操作規程,要求操作工人必須嚴格執行設備的現場交接班制度,定期開展大型固定設備的維護保養和切換運行試驗工作,并做好各項運行、維修記錄。4.特種設備管理:我科開展了全礦性的特種設備專項檢查,并及時聯系晉城市質量技術監督局對我礦相關特種設備(鍋爐、叉車和壓力容器)進行了檢測檢驗,同時組織相關操作人員按時參加專業培訓、證件復審及考核工作。
我礦質量標準化建設在20xx年被上級部門評定為省一級,在去年的評定驗收中,同樣被評為一級。機電做為質量標準化建設的重要組成部分,我科針對自身實際情況,專門制定了機電安全質量標準化達標規劃和實施細則,我科將配合各單位繼續抓好每周一次的機電質量標準化檢查和月終考核工作。今年5月份,國家頒布下發了新的質量標準化建設標準,我科將對照新標準,查缺補漏,制定計劃,對存在的問題進行研究,制定措施,抓緊時間進行落實整改,做到嚴格現場質量標準化管理,嚴格質量標準化檢查、驗收,確保質量標準化時時、動態達標,使我礦的機電質量標準化建設工作再上一個新臺階。
1.今年,我礦共開展有計劃停送電作業21次,并嚴格執行停送電申請和停送電工作票制度,杜絕了礦井無計劃停電事故的發生,確保了礦井供電安全。
2.機電圖紙的繪制。根據井下最新采掘進度和設備的搬遷、安裝,及時更新各種機電圖紙,并對負荷發生變化的開關進行整定計算,保證了井下供電安全。
3.供電設計的編制。根據礦井采掘情況,我科及時編制了3108軌道工作面的供電設計,并參與相關采、掘工作面作業規程的審查、復查。
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇十四
回顧過去,滄桑洗礪,春華秋實,一年來,機電的員工在楊礦長的帶領下,厲兵秣馬,團結奮進,認真執行《煤礦安全規程》,以人為本,與時俱進,狠抓管理,突破和解決了人員少而工作量大的難題,基本實現了機電系統的安全、穩定、經濟、高效運行。
1.完成了主通風機的安裝,并投入使用,實現了在線監控。
2.完成了主提升機的安裝,投入使用并日常維護。
3.完成了熱風機組的安裝。
4.棧橋基礎設施的安裝,實現皮帶的集中控制和保護,并安裝一鍵啟動,為節省人力,提高效率。
5.完成了15#主排水泵軟啟動器的安裝,現已投入使用。
6.完成防跑車裝置的安裝,目前處于試運行階段。
7.完成礦區主要地方監控以及井下瓦斯監測系統的安裝。
8.開始安裝洗煤設備,為20xx年驗收做準備。
9.3#抽水工作一直在進展,由之前的水位13m降到水位0米,為3#煤開拓的順利進行掃清障礙。
10.澡堂,鍋爐房,充燈設備以及供水系統從臨時已經步入正規化標準。
1.機電管理職能部門作用沒有充分發揮。機電的工作包括兩大方面:一是機電管理,另一是機電生產。由于管理人員的主要精力放在應付生產上,管理作用沒有充分發揮,以至造成機電管理網絡經常中斷,機電職能管理作用淡化。
2.機電技術力量薄弱,機電隊伍整體素質較低,部分職工對機電標準化工作認識不足。
3.機電培訓和考試走過場,達不到提高自身素質和技能的作用,未能實現“要我學”到“我要學”的轉變。
以往礦上的設備安裝均由廠家承擔,這樣會有許多弊端,但現在廠家由技術安裝轉為技術指導,有以下優勢:
1.提高本礦工人技術技能,給工人提供學習機會。
2.相比廠家安裝,節省了資金,降低了成本。
3.若設備出現故障,本礦工人可即可解決,方便快捷。
因此,古人的話“師夷長技以制夷”,亦可用于我們的工作進展當中,不變的是學習,傳承的是經驗,用自己本礦擁有的有生資源發揮最大化可以解決難以克服的困難。
1.大力發展機械化,強勢推進礦井裝備的自動化、數字化進程,發揮科技興“機”,科技興“安”,實現機電系統本質安全化,使我礦逐步實現自動化。
2.建立設備綜合管理體系,完善設備綜合管理制度,配齊設備管理人員,實行流程化管理,追求設備壽命周期費用最優化、正?;?、規范化,扎實的做好設備綜合管理工作,確保我礦設備安全經濟合理運行。
3.加強機電質量標準化管理,建立健全標準化管理組織,提高全體機電人員的質量標準化意識,常抓不懈,善于思考,敢于創新。
4.穩定人才隊伍,提高人員素質。努力創造“感情留人、事業留人、待遇留人”的氛圍,給他們以施展才華的機會,引導他們樹立主動工作觀,培養愛崗敬業和職業技能。
總之,我們一定不辜負各級領導對我們的期望,我們將鼓足干勁,乘勢而上,以飽滿的熱情和頑強的斗志投身到機電工作中去,盡快完成從30萬噸到120萬噸礦井的轉化,認真總結經驗和吸取教訓,積極配合,齊心協力,為建設安全、高效、和諧、美麗的雄山煤礦而努力奮斗!
機電職稱論文。
機電教學論文。
機電專業實習證明。
機電專業簡歷封面。
機電技術自薦信。
機電實習自我鑒定。
機電專業畢業論文。
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇十五
一年已經快過去了,2011年還有幾天就完蛋了,我們即將走過2011年迎來嶄新的2012年.作為本吧一員,現在把一年的工作情況做如下匯報:
在一年里,我們緊密扎根在貼吧里,團結在吧主周圍,高舉“有空必來,有來必言,有言必留,有留必看”理論的偉大旗幟,認真貫徹落實“雁過留聲,人過留言,雞過留蛋,鴨過留毛”的要求,堅持“知無不言、言無不盡”的指導思想,弘揚“一不怕手酸,二不怕加班,三不怕頭暈,四不怕眼花”的.大無畏精神,把“保持聯系,經常騷擾”作為振興本吧的第一要務!經過努力,從根本上改變了“幾天來一趟,想到才來上,來了不說話,逛逛就走人”的方式!堅持“四有”原則,即“有組織,有預謀,有把握,有成績”。堅持做“四有”群友,即:“留言有新思想,灌水有新思路,吹牛有新突破,抬杠有新局面”!相互促進,共同發展,從而使咱吧走上可持續發展的偉大道路,同時堅決貫徹了2011年七大新觀念:1、錢不是問題,問題是沒錢。2、水能載舟,亦能煮粥。3、一山不能容二虎,除非一公和一母。4、火可以試金,金可以試女人,女人可以試男人。5、喝醉了我誰也不服,我就扶墻。6、就像一只趴在玻璃上的蒼蠅,前途光明,出路沒有。7、問世間情為何物?都是一物降一物。
在過去的一年,雖然我很少發言,但為了表示我的忠誠,在新的2012年。
我還要做到:1.吧主沒來,我先來,看看誰坐主席臺;2.吧主沒講,我先講,看看話筒響不響;3.吧主說話,我鼓掌,帶動下面一片響;4.吧主吃飯,我先嘗,看看飯菜涼不涼;5.群主喝酒,我來擋,誓把生命獻給黨。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇十六
以來,我科在礦黨政的正確領導下,在全礦機電系統全體職工的共同努力與配合下,狠下決心、嚴抓細管,使我礦的機電管理工作取得了一定成績,但也存在不少問題和不足。下面我代表機電科對我礦機電管理作一總結,同時對我礦機電管理工作做一安排。
1、我們實現了以下目標:機電大系統、大型設備運行穩定;消滅了“機電三把火”;杜絕了人為造成的大面積無計劃停電停風事故和機電人身傷害事故;對井下變電所按照三段式保護原理進行了重新整定,使越級跳閘次數較去年同期下降了60%以上。
2、機電質量標準化及防爆檢查:全年共查出各類機電隱患6203條,其中現場處理隱患4079條,“三定”落實隱患2124條。對于檢查中發現嚴重隱患的隊組及處理隱患不及時的隊組給予了一定的處罰,全年累計罰款479250元,其中正規隊組罰款共計270500元,外委隊組罰款共計208750元。共驗收各類開關206臺,電機420臺,各類五小電氣元件546個,變壓器13臺、各類電纜121045m;對全礦高壓供電系統圖、井下供電系統圖、井下設備布置圖、沙曲礦供水系統圖、沙曲礦排水系統圖、沙曲礦壓風系統圖重新進行了編制完善。
1、安全方面:全年發生的`主要典型機電事故有:7月15日由于打雷發生35kv站二回進線速斷跳閘,造成井下7個掘進工作面瓦斯超限事故;10月9日,110kv站檢修時由于誤操作發生站內2號主變斷電,造成四個掘進面瓦斯超限事故;11月21日24208回風巷局扇由于局扇開關保護誤動作發生局扇停運,造成工作面瓦斯超限事故。
2、機電質量標準化工作進展不平衡,綜采隊優于掘進隊,正規隊組好于基建隊組。井下仍然存在失爆、開關封保護、電纜與瓦抽管纏繞、皮帶綜合保護不投、打鉆施工現場電氣設備擺放亂、接地系統不規范、私拉亂接等問題。
3、機電安全抓的不夠狠,機電管理重視程度需要進一步提高。這是我礦機電質量標準化水平不高,現場管理混亂的主要原因。
4、機電管理創新意識不高,機電新工藝、新技術推廣和使用力度還不大。
5、我礦供電系統還不夠堅強,抵抗災害能力不強,不能完全杜絕無計劃停電停風事故和越級跳閘事故。
6、綜采工作面安裝和拆除工作組織能力還需提高,以適應我礦綜采銜接需要。
7、配件管理、設備管理還需進一步加強細化管理。
8、現場管理:掘進機和采煤機缺油或無油及操作臺漏油運行;采煤機和掘進機截齒損壞或磨損嚴重不及時更換或添加;刮板輸送機減速器沒有冷卻系統或不使用冷卻系統;沒有按照有關規定按期對設備進行添加潤滑油,超負荷運行,導致電機燒毀或減速器齒輪輪齒打斷,損壞設備及零部件;電氣設備的零部件或備用件不按照有關制度進行安全防護,隨意亂扔亂放現象嚴重;沒有或不按時檢查液壓支架和乳化液泵站的運行情況,閥組漏液、跑液或損壞不及時更換或不更換;各類絞車不按照規定對其注油、更換閘皮或檢查勾頭的松緊狀況,牌板與實際情況不符等;對升井交回的設備及零部件沒有現場跟蹤,造成丟失或碰壞。對以上問題我們一定要加強管理和處罰力度。
1、提高機電管理的重視程度。機電系統要繼續樹立“局扇管理和瓦抽泵管理”等同于“主扇管理”,“供電管理”等同于“瓦斯治理”的理念。
2、深入貫徹落實包機制。使每臺設備、每條電纜都有專人管理、專人維護,并且要將檢修人員和使用人員捆綁管理,共同作為包機人。
3、加強機電系統的隱患排查。每月對機電系統(井上下供電系統、運輸提升系統、主通風機、壓風系統的壓風機、供排水系統的主水泵、抽采系統的鉆機和瓦抽泵、采掘設備等共七大專業)分專業進行一次專業性隱患排查,對排查出的問題三定處理,對三定的問題要嚴格進行復查,對拒不處理的單位要重罰。隱患排查采取各單位互檢、和機電科專項自檢的方式進行,由機電科安排時間和人員。
4、一如既往加強機電防爆檢查工作,加大機電設備現場管理力度,克服人員不足和點多面廣的困難,采取靈活有效的檢查手段,堅決杜絕失爆現象,堅決杜絕機電三把火。提高設備日常維護和檢修質量,大幅度降低機電事故,提高開機率。
5、提高機電科的服務效率和服務質量,做好機電設備配件的采購、檢修工作,并嚴把設備驗收關,提供質量合格的設備。設備配件管理方面要本著急安全生產之所急,想安全生產之所想,服務生產、服務安全的思想,確保設備配件供應及時、充足。根據專項資金計劃和各單位需求及時與公司聯系購置,加緊對綜采、掘進等設備檢修和購置,確保生產銜接順利進行。對新購置和檢修的設備要嚴格把關,不合格的嚴禁入庫,嚴禁入井,驗收時要請相關專業人員,為此機電科內部特成立設備驗收小組,嚴格把關,能在地面進行試驗的一定要試驗,并建檔登記,確保設備質量合格。同時要求各單位在機電科統籌考慮的同時、提前做好配件計劃,以保證機電科能夠提前購置。
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇十七
時光荏苒,不知不覺中,一年的時光匆匆溜走?;仡欉@一年,機電工作有收獲也有不足,我們緊緊圍繞安全生產方針,認真執行煤礦安全規程及山西省質量標準化標準及考核辦法,以人為本,與時俱進,狠抓管理,基本實現了機電運輸系統的安全穩定、經濟、高效運行。通過這一年的工作,大家積累了大量的工作經驗,各方面都得到了較大的充實和提高?,F就20xx年全年的工作情況作以總結匯報。
(一)、立足安全規程,加強機電運輸專業質量標準化:
1、地面變電站改造,安裝完工,實現了雙回路供電;
2、井下中央變電所、采區變電所實現雙回路供電;
3、完成文化長廊燈箱42塊,安裝防爆燈150盞;
5、完善地面各個重要場所的防雷電裝置的安裝工作;
6、掘進一隊專用配電點安裝,專用變壓器,動力變壓器安裝完成并投入運營;
7、完成地面變電站——中央變電所——采區變電所雙電源相序核對工作;
8、補充完善了各種資料及檢測十余項,實現大型設備一臺一檔管
理;
9、軌道下山水倉安裝水泵,完善其排水管路,并實現雙電源供電;
10、副井更換鋼絲繩并做檢測報告;
11、下井兩回路及中央至采區變電所兩回路電纜的搖測,確保礦井的供電安全;
(二)、設備更新改造
1、中央變電站更換低壓開關7臺;
2、地面機修廠完善了660v試驗臺,實現了入井設備臺臺試驗的目的;
3、采區變電所變電所安裝高壓開關14臺、變電器兩臺、饋電六臺,并投入使用;
4、1505水倉及掘進一隊水倉安裝離心泵三臺,并投入使用;
(三)、加強機電設備管理和設備的檢修、維護、保養:
2、完成對井下回收上設備進行全部檢修;
3、完成了對掘進檢修,實現了各種保護;
4、完成了中央水泵房水泵的檢修,中央變電所、采區變電所各開關的檢修;
5、主井備用箕斗的修復;
6、地面空壓機、主通風機房設備的正常檢修;
(四)、工程建設
1、機修廠及振動篩處搭建房棚;
2、新井安裝2t鍋爐及供暖系統;
(五)、技術改造:
1、實現主風機停電切斷井下總電源;
2、實現掘進工作面運輸供電系統升級改造;
3、實現軌道巷一坡三擋技術改造;
(六)、日常工作:
1、完善了井下各種管路的安裝及粉刷和編號;
2、完成供電線路的整理;
3、完成了所有設備的編號管理;
展望未來,任重道遠,在機電管理工作中雖然取得了一定成績,但有些事情還存在不盡人意的地方,員工素質有再提高。在今后的工作中要發揚成績,克服不足,做到質量標準化工作常抓,提高員工的業務素質教育,完善各種管理制度,加大對職工的培訓力度,為礦井建設本質安全型礦奠定基礎。
1、做好春檢計劃檢修任務完成;
2、優化供電系統和供水系統的改造;
3、完成120萬噸/年采區變電所及采區水泵房安裝工程;
機電科
20xx年x月
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇十八
20xx年以來,我科在礦黨政的正確領導下,在全礦機電系統全體職工的共同努力與配合下,狠下決心、嚴抓細管,使我礦的機電管理工作取得了一定成績,但也存在不少問題和不足。下面我代表機電科對我礦20xx年機電管理作一總結,同時對我礦20xx年機電管理工作做一安排。
1、安全方面:全年發生的主要典型機電事故有:20xx年7月15日由于打雷發生35kv站二回進線速斷跳閘,造成井下7個掘進工作面瓦斯超限事故;20xx年10月9日,110kv站檢修時由于誤操作發生站內2號主變斷電,造成四個掘進面瓦斯超限事故;20xx年11月21日24208回風巷局扇由于局扇開關保護誤動作發生局扇停運,造成工作面瓦斯超限事故。
4、一如既往加強機電防爆檢查工作,加大機電設備現場管理力度,克服人員不足和點多面廣的'困難,采取靈活有效的檢查手段,堅決杜絕失爆現象,堅決杜絕機電三把火。提高設備日常維護和檢修質量,大幅度降低機電事故,提高開機率。
5、提高機電科的服務效率和服務質量,做好機電設備配件的采購、檢修工作,并嚴把設備驗收關,提供質量合格的設備。設備配件管理方面要本著急安全生產之所急,想安全生產之所想,服務生產、服務安全的思想,確保設備配件供應及時、充足。根據20xx年專項資金計劃和各單位需求及時與公司聯系購置,加緊對綜采、掘進等設備檢修和購置,確保生產銜接順利進行。對新購置和檢修的設備要嚴格把關,不合格的嚴禁入庫,嚴禁入井,驗收時要請相關專業人員,為此機電科內部特成立設備驗收小組,嚴格把關,能在地面進行試驗的一定要試驗,并建檔登記,確保設備質量合格。同時要求各單位在機電科統籌考慮的同時、提前做好配件計劃,以保證機電科能夠提前購置。
(二)結合一礦變二礦的工程推進,繼續對供電系統加大投入力度,加快改造步伐,確保供電系統安全可靠運行。
(三)明年我們要努力完成:
機電班長年終工作總結(專業19篇)篇十九
時光如水,光陰似箭,充滿挑戰的20xx即將過去,機電部在上級領導的幫助和指導下,七名同志通力合作,注重協調,在汗水和智慧的投入中,各方面工作取得了新的成就,有了新的進步。從以下幾個方面簡述如下:
首都xx機場擴建工程是一個舉世注目xx工程,受到了國家的關注和重視,工程量之大,工程復雜程度都是十分罕見的。特別是20xx年,機電施工逐漸進入了高峰階段,戰役目標一環扣一環,每個目標的實現對于總體工程的交付使用都是非常關鍵的,具體目標完成情況如下:
1、20xx年x月xx號之前:
室外綜合管網x月底完成安裝x月底達到使用條件、屋面虹吸雨水系統達到使用條件、形成排水能力、樓內機電管線全面展開,設備安裝30%以上,管線施工50%以上。
2、20xx年x月xx日之前:
x月xx號提交xx和xx中控室,保證行李和捷運系統安裝施工x月底it系統保證地下一層主干橋架貫通、apm維修站實現移交。
3、20xx年x月xx日之前。
x月xx號完成給水外管線施工,x月底外管廊采暖管線全部施工完成。
完成xx個弱電小間的環型橋架和地面線槽施工,保證it系統穿線。
4、20xx年xx月xx日之前:
完成開閉站和變配電室施工和送電,保證行李系統施工用電;完成給水進樓。
5、xx月xx日完成供暖系統施工,實現供暖xx月份強電小間完成供貨和安裝xx間和完成豎向橋架施工和貫通。
xx月底實現機電管線全部完成安裝,設備安裝完成80%以上戰役目標的實現不是光有工作熱情和付出辛苦的勞動就有好的結果的,它是調動有限的管理資源、嚴密組織生產計劃、積極保證材料和設備供應、下大力氣很抓關鍵工序協調和積極調動分部的勞動力的綜合結果。
總部機電管理資源是有限的,這一點上我們跟城建集團有比較大的差距,城建集團機電部有xx人的編制,而且還有專門負責機電物資采購管理的對外協調部(x人編制、;而我們機電部20**年初只有x人的編制,到x月份人員才增加到x個人,怎么利用有效的管理資源完成戰役目標自始至終是一個比較頭疼的問題。但是作為機電部門,我們必須面對困難,本著最大程度上節約總部管理成本的原則來完成好工作。這就要求我們以最合理的分工、最高的工作效率和極高的工作熱情來投入工作。說實在的,年初的時候,我還不認為這種工作壓力對每個普通員工來說都是能夠承受的了的,但是到現在我可以說,幾乎每一個部門成員都經受住了這種高壓下的考驗。
物資供應方面也面臨著極為嚴峻的挑戰,航站樓的系統復雜、物資標準高、設計圖紙和參數確定滯后,而且經常變化,是個標準的三邊工程,但是業主的要求和戰役的目標是沒有更改的可能的。幾乎所有的物資都沒有生產加工的周期,經常是技術參數剛剛確定就眼看到了完工的目標時間;在這個方面我們投入了非常大的精力,有x個同志分工負責積極協調材料和設備的生產加工工作,緊張的時候,我本人也一周幾次去廠家落實細部的'生產和加工的環節和計劃。因為我們知道目前的施工就象是一場異常艱苦的戰斗,如果給養供應和子彈不能保障,對戰士們來講是很殘酷的。經過我們的不懈努力,物資供應上遠遠領先于同臺競爭的兄弟單位:x月份我們領先完成全部xx個弱電小間的橋架施工,為it系統施工創造了條件;xx月份領先完成安裝xx個樓盤箱,保證了精裝修的進度;xx月份完成了全部石材地面的匯簽工作,并領先完成xx個強電小間的橋架供應工作,這些都為生產進度趕超兄弟單位奠定了強有力的基礎。
在關鍵工序和關鍵線路的施工問題上我們實行現場緊盯、毫不放松的原則。為了保證x月底行李系統發電,我們部門盯在現場xx幾個日夜;供暖沖洗和調試過程中,半個多月天天都在現場和分部管理人員一起指揮生產;供暖初期每天做到現場一組一組地檢查散熱器的工作狀況。這些工作雖然給身體上帶來了疲憊,但是這樣的日子里,心理上始終是充實的。
“不積躨步無以致千里,不積小流無以成江河”。任何遠大目標的實現都需要一步一步扎實的工作來實現。機電系統的安裝也不例外,上述各階段性目標的順利實現與我們機電部扎扎實實的做好各項基礎工作也是分不開的。在過去的一年里,我們結合機電施工“系統復雜、任務繁重、工期緊張”的特點,狠抓了以下方面的基礎工作:
做好技術協調管理工作,為機電施工提供支持。t3b工程機電系統的復雜性是其他工程無法比擬的,僅弱電系統就有xx個專業,各專業之間關系密切、錯綜復雜。況且由于業主各使用方對許多部位的功能要求不明確,變化較多,導致設計方案經常變化、施工圖紙不斷更改。所以,機電系統施工過程中各專業之間矛盾重重、施工工序交叉嚴重,往往要在很狹小的空間敷設許多專業的管線,采取超常規的施工方法進行施工。因此,協調工作對保證機電系統施工正常進行尤為重要。機電系統的協調管理工作概括而言分為兩個方面:現場工序協調和施工技術協調,二者相互矛盾又密不可分,往往是你中有我、我中有你,工序問題的解決需要技術支持,而技術問題的解決又需要從工序上著手。通常是通過二者結合起來進行解決。
針對施工中發現的各種技術問題,機電部每周及時從各機電分部進行搜集,會同設計小組相關分部協商,看看是否可以通過調整施工工序、重新進行管線布置進行解決,對確實解決不了問題的及時與北京院、成都院、民航院及市政設計院的設計人員聯系并進行匯總,在每周的機電監理例會上提出并加以解決,并將解決結果及時反饋相關分部。抓好內業資料的管理,為計量索賠和工程竣工提供支持。由于本工程的特殊性,設計變更不斷發生,施工圖紙換版頻繁。因此如何及時正確的將有關變更洽商和施工圖紙發放到施工分部手中,對貫徹設計意圖、指導現場施工具有重要的意義。目前,在人們的日常生活中,建筑智能化已經給人們帶來越來越多的舒適性和安全性,而北京首都機場國際航站樓更是一個集數字化、綜合化、智能化的新型建筑群,建成后將成為全國乃至亞洲最大的機場。在參與現場施工管理的過程中我們碰到了一些陌生的新事物,如“羅盤箱”、“鋼浮島”等,均是以前沒有接觸過的。
尤其是“羅盤箱”這個機電設備單元,是將通風、消防、采暖、電氣等通用機電設備管道集中在一個建筑空間內安裝,不僅如此,本工程中的“羅盤箱”還包括綜合布線、廣播、航顯、時鐘、廣告、消防、通風等十四個弱電系統,施工難度較大,設計單位下發的圖紙中也未明確各家單位設備的具體安裝方式和位置。項目的整體竣工是我們總包對業主的鄭重的承諾,作為總包的機電職能部室,我們要從宏觀上考慮加強對xx、xx、it系統的管理協調與控制;保證xx個弱電分包的總體施工配合與精裝修同步進行;還要組織各個通用機電系統與弱電系統有效銜接、有條不紊地開始調試工作。
另外,在下一步的機電安裝工程中,大部分的機電安裝工程是機房內部的和裝飾面上的關鍵性工序,對使用功能的影響和外觀的成型質量都有著極為重要的意義,并且機房內的設備安裝跟土建交叉作業不是很多,在這種條件下,要求各機電分部苦練內功、嚴格控制施工質量、杜絕質量事故的發生??偛繖C電部在質量管理方面要投入大量的精力和更多的管理力量,每周匯同各分部技術負責人對現場的機電安裝工程進行例行檢查、注重各種細節問題,及時發現問題,并解決問題,能做到把質量問題控制在施工過程中,從而保證驗收時的一次通過,為魯班獎的最終取得奠定基礎。