在施工中,需要遵守相關的法律法規,保證施工過程的合法合規。在下面,我們將分享一些施工成功的案例和故事,希望能給大家?lái)靈感。
施工用電管理制度(優質17篇)篇一
1.1施工供電線路、變配電裝置,由業主委托有資質的單位負責維護、檢修和巡視,并定期檢查。
1.2各施工承包商從變壓器高壓惻引出線(含高壓電路保險、避雷器、高壓計量裝置)到施工生產區和施工生活區的一切設備由施工承包商負責安裝、檢修、維護。應符合電業部門的要求。應有專人負責。
2.1各用戶方需要用電,應書面提出申請(包括用電負荷),經設備管理部批準,并指定接口點。
2.3各施工承包商必須在電源變壓器高壓測安裝準確的計量裝置(電度表),線損及收費辦法按合同規定執行。按用電比例分攤各施工承疤?/p>
2.4各施工承包商安裝完電氣設備后,必須經設備管理部驗收合格后,方可送電。
2.5施工承包商需新增負荷時,必須提前一周向設備管理部提出書面申請,并注明所增設備和容量,經設備管理部批準后,指定接口點。
2.6各用戶方接到電費繳納通知單后,在三天內向業主繳納電費;五天內不繳電費者,執行合同有關罰款規定或按電費總額罰款10%的滯納金,十天以上者,請示有關部門給予相應處理。
2.7各施工單位的電氣工作人員必須符合電業部門有關要求,否則不得上崗。
2.8各施工承包商遇有電氣線路和設備檢修需停電作業時,應與設備管理部辦理工作票,遇有電氣故障時,故障單位應及時通知設備管理部和其它單位。
2.9各施工承包商安裝的計量表應按電業部門規定定期效驗。
2.10各施工單位禁止向所承包工程范圍以外供電。
3.架空線路。
3.1施工現場一律不準采用架空裸線,絕緣導線截面應大于16mm2。
3.2線路架設高度不得低2.5m,交通要道及車輛通行處,架設高度不得低于6m,線路交叉時1-10kv的線路最小垂直距離必須大于2m,構筑物頂部架設時必須高于頂部2.5m。
3.3架空線路的轉角桿,分支桿及終端桿的拉線應采取防護措施,并在離地面1.5m以下的部分涂紅、白色油漆示警。
3.5幾種線路桿架設時,高壓線必須位于低壓線上方,線間距符合《dl500g.1-92》要求。
4.變壓器。
4.1各類變壓器安裝必須符合《dl5009.1-20xx》規定。
4.2變壓器周圍1m外必須設高度不低于1.7m的圍欄,在圍欄的明顯部位應懸掛“止步高壓危險”的警告牌,圍欄門必須上鎖。
4.3中性點及外殼接地連接點的導電觸面應接觸良好,連接牢固可靠,接地電阻不得大于4ω。
4.4施工變壓器每兩年必須徹底檢修一次,對于法蘭漏油、絕緣老化、螺絲松動、操作機構銹蝕等問題,要進行處理。
4.5圍欄內地面應平整,無雜草雜物。
5.1電纜穿過道路時埋深要大于0.7m,應采用保護套管。
5.2地面上應沿電纜走向每隔20m設置“地下電纜”的走向、用途標志牌。
5.3在地下電纜處嚴禁用機械推、挖施工。
6.地線。
6.1施工現場的下列設施必須要有良好的`接地,其接地電阻不得大10ω,地線及零線的連接應采用焊接,壓接或螺絲連接等方式,嚴禁簡單纏繞或勾掛。
各種電動機械的電動機、操作箱。
交直流電焊機。
鐵制配電箱的外殼。
吊車的軌道及鉚焊、焊工的平臺(吊車軌道要求接零后重復接地)。
氧氣、乙炔氣的輸出管道。
汽油、柴油、機油等儲油灌的外殼。
20m以上的豎井架、腳手架等。
6.2下列設備不得當?shù)鼐€使用。
氧、乙炔氣管道不得當做接地線。
吊車軌道不得當做接地線。
供暖管道不得當做接地線。
在同一供電系統中,電氣設備不得一部分接零,一部分接地。
7.電焊機。
7.1交流電焊機的一次線一律采用3×6mm2的橡皮線,直流電焊機的二次線一律采用3×10+1×6的橡皮線,一次線長度不得超過5m。
7.2電焊機的二次線外皮必須完好,破壞處應妥善處理,否則不得使用。一、二次線應布置整齊牢固可靠。
7.3露天裝設的電焊機應放置在干燥場所,并應有遮當棚。
7.4電焊機外殼必須完好和可靠接地,接地電阻不大于4ω。不得多臺電焊機串聯接地。
7.5電焊機的使用和要求符合有關標準。
8.現場照明。
8.1現場照明應采用廣集式照明燈塔。廣集式照明標準規范是使用說明書。
8.2工具房、臨時工棚,一般場所的照明線,應固定在絕緣子上,距建筑物距離大于2.5m,嚴禁導線在鋼結構上纏線。
8.3在金屬容器內,井坑下及潮濕的場所,應使用行燈變壓器照明,照明電壓不得高于24v,在特別潮濕的場所,行燈電壓應為12v。
8.4易燃、易爆場所必須采用防爆型燈具,開關必須設在室外。
9.配電室。
9.2配電室內必須經常保持清潔整齊,母線及開關上部的灰塵、蜘蛛網要定期清掃,消孤罩要齊全,熔斷器的安秒特性要與負荷相匹配,電流整定值要適當。
9.3配電室內有專人值班,無人時室門要上鎖。
施工用電管理制度(優質17篇)篇二
1、施工及生活臨時用電應由項目電氣工程師設計,后經項目經理審查,并經業主或監理批準方可施工,竣工后經相關人員驗收合格方可使用。
2、施工及生活臨時用電的設備和線路的安裝、巡檢、維修或拆除,必須由持有上崗證的電工施工,非專業人員嚴禁進行施工。
3、施工用電必須采用三相五線制,即a、b、c相線、保護接零線、保護接地線。選用五芯電纜,其中淡藍色芯線必須用作n線(即中性線、零線),綠/黃雙色芯線(或黑線)必須用作pe線(即地線),嚴禁兩線合二為一、顛倒混用。
4、施工及生活臨時用電線路必須架空安裝。電纜必須埋地或架空固定,嚴禁沿地面明設,埋地電纜路徑應有方位標志。
5、施工用電系統必須做到“三級配電、兩級保護”。三級配電是指總配電箱、分配電箱、開關箱三級標準配電箱;兩級保護是指在總配電箱和開關箱中選取符合容量要求和質量合格的漏電保護器。
6、開關箱必須符合“一機、一閘、一漏、一箱、”的原則,每臺用電設備必須有各自專用的開關箱,嚴禁用同一個開關箱直接控制2臺及2臺以上用電設備(含插座)。
7、施工及生活臨時用電必須使用符合國家標準的配電箱、開關箱等電氣材料和設備。嚴禁使用木制電源板、箱。臨時用電設備、線路應定期檢查、維修。
8、在施工現場專用變壓器中性點直接接地的線路中必須采用tn—s接零保護系統。
9、施工現場電源線路的始端、中間、末端必須重復接地,設備比較集中的地方(如攪拌機棚、鋼筋作業區等)或高大設備處(塔式起重機、外用電梯、物料提升機等)要作重得接地。
10、在同一供電系統中不允許一部分設備做保護接地,另一部分設備做保護接零。
11、不得采用鋁導體做接地方體或地下接地線;垂直接地體宜采用角鋼、鋼管或光面圓鋼,不得采用螺紋鋼。
12、總配電箱應設在靠近電源的區域;分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域。分配電箱與開關箱的距離不得超過30米。
13、開關箱內必須安裝漏電保護器,且其額定漏電動作電流應不大于30毫安,額定漏電動作時間不大于0.1秒。露天、潮濕場所、有腐蝕介質場所或在金屬構架上操作時,應安裝防濺型漏電保護器。
14、配電箱、開關箱必須配備門鎖,并應裝設在所控制的用電設備周圍且便于操作的地方,與其控制的固定用電設備的水平距離不得超過3米。
15、配電箱、開關箱周圍應足夠二人同時工作的空間和通道,并有圍欄及防雨措施,電箱周圍不得堆放任何雜物。
16、固定電箱的中心與地面的垂直距離為1.4—1.6米。移動式電箱的中心點與地面的垂直距離宜為0.8—1.6米。
17、臨時用電設備、線路禁止帶電作業,需接入、拆除、檢修時,必須將其前一級相應的電源隔離開關分閘斷電,并掛接地線。同時必須懸掛“禁止合閘、有人工作”的'警示牌,停送電必須由專人負責。
18、施工現場所有電氣設備和線路的絕緣必須良好,接頭不準裸露。禁止亂拉亂接電源線路和隨意拆裝電器(插座)。
19、閘刀開關嚴禁帶負荷拉閘,嚴禁將電源線直接勾在閘刀上或直接插入插座孔內使用,不得使用花絞線作為臨時電源線。
20、電氣開關所用保險絲(片)的額定電流應與其負荷容量相適應。禁止用其他金屬線代替保險絲(片)。
21、室外220v燈具距地面不得低于3m,室內220v燈具距地面不得低于2.5m;普通燈具與易燃物距離不宜小于300mm;聚光燈、碘鎢燈等高熱燈具與易燃物距離不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物,達不到規定安全距離時,應采取隔熱措施。
22、碘鎢燈采用金屬支架時,支架應穩定,并采取接地接零保護;使用螺口燈頭時,零線應接在燈頭螺線口;移動電源盤插座上漏電保護器必須齊全可靠。
23、碘鎢燈電源線應使用三苡橡套電纜;露天使用必須有防雨措施,移動支架手柄處要有絕緣措施,外殼應作保護零線。
24、使用的手持照明燈(行燈)的電壓應采用不大于36伏的安全電壓;潮濕和易觸及帶電體的場所照明,應采用小于24伏安全電壓;特別潮濕場所,導電性能良好地面、金屬容器內照明應采用不大于12伏電壓。
25、嚴禁利用易燃、易爆、有毒氣體或液體管道作為接地體。
26、有人觸電,應立即切斷電源,進行急救;電氣著火,應立即將有關電源切斷,使用泡沫滅火器或干砂滅火。
27、電氣著火,應立即將電源切斷,使用干砂、四氯化碳或干粉滅火器滅火,嚴禁用水撲滅電氣火災。
28、下班后應拉閘切斷電源,鎖好箱門后方可離開。
施工用電管理制度(優質17篇)篇三
定義:保護接地是指將電氣設備的不帶電金屬外殼與大地連接,接地電阻值一般應小于4ω。保護接零:在電源中性點直接接地的低壓電力系統中,將用電設備的金屬外殼與供電系統中的零線或孲昧憔€直接做電氣連接,稱為保護接零。根據保護零線(pe線)是否與工作零線(n線)分開,保護接零供電系統又劃分為tn-c、tn-s和tn-c-s三種供電系統。本文重點論述一般施工現場均采用的三相五線制系統,即tn-s系統。
要點:
1.保護零線(pe線)必須由工作接地線、配電室(總配電箱)或總漏電保護器電源側引出。
2.同一供電系統內不得同時采用接零保護和接地保護兩種方式。
3.所有電氣設備的金屬外殼、配電箱柜的金屬框架、門,人體可能接觸到的金屬支撐、底座、架體,電氣保護管及其配件等均應與保護零線做牢固電氣連接。
定義:“三級配電”是指配電箱應分級設置,即總配電箱下,設分配電箱,分配電箱以下設開關箱,開關箱用來接設備,形成三級配電。“兩級保護”主要針對漏電保護器而言,除在末級開關箱內設置漏電保護器外,還要在上一級分配電箱或總配電箱內再設置一級漏電保護器,形成兩級保護。
要點:
1.兩級漏電保護器的參數相匹配,可按如下方法選擇:分配電箱可選100~200ma,但不得超過30maxs的限值;開關箱處不大于30ma,額定漏電動作時間應小于0.1s;用于潮濕的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于15ma,額定漏電動作時間應小于0.1s。
2.空氣開關不能用作隔離開關,必須選用肉眼可以辨別分斷點的開關。
定義:所謂“一機一閘一箱一漏”就是指每臺電氣設備必須單獨使用各自專用的一個開關電器、一個漏電保護器,嚴禁一個開關直接控制二臺及以上用電設備。
要點:
1.箱內開關應貼上標有用電設備編號及名稱的標簽。
2.箱內接線端子應牢固壓接,嚴禁虛接。
1.同一級電箱內,動力和照明線路分路設置,照明線路宜接在動力開關上側。
2.配電箱、開關箱應裝設在干燥通風及常溫的場所,周圍應有足夠二人同時工作的空間,周圍不得堆放任何有礙操作、維修的物品。
3.配電箱、開關箱內的工作零線,通過接線端子板連接,并與保護零線端子板分設,配電箱的外殼均作保護接零。重復接地電阻值都不得大于10ω。
定義:安全電壓是不致危及人身安全的電壓。我國規定的安全電壓等級,即為防止因觸電造成人身直接傷害事故而采用的由特定電源供電的電壓等級,一般分為42v、36v、24v、12v、6v.安全電壓應根據使用環境、人員和使用方式等因素選用。
要點:
1.隧道、人防工程電源電壓應不大于36v。
2.在潮濕和易觸及帶電體的場所作業電源電壓不得大于24v。
3.建議在施工現場的職工臨時宿舍內尤其是金屬板材的臨建宿舍內的照明電源電壓采用36v。
4.照明變壓器必須采用雙繞組式安全隔離變壓器,嚴禁使用自耦變壓器。
定義:所謂外電防護,主要是指針對不為該施工現場專用的已經存在的配電線路、設施所進行的防護措施。當因場地條件限制達不到安全距離要求時,必須采取防護措施,防止發生觸電事故。
要點:
1.對于外電架空線路,當在其一側作業時,必須保持安全距離,且隨外電線路電壓等級的增加,安全距離相應增大。
2.不得在外電架空線路的正下方施工、建造臨建、堆放材料及構件等。
3.對于現場內的變壓器等設施應用木、竹板及桿件等進行遮攔,并懸掛警示牌等,保證防護設施堅固、穩定。
4.塔吊等起重機械吊運物料、構件等不得在外電線路、設施正上方行走,并保持一定安全距離。
對現場的用電設備、供電設施、線路等進行經常性巡視、檢查,發現問題立即整改。
要點:
1.持證上崗,用電設備、閘箱等的接線、日常維護檢查均須由取得相應資格的專職電工進行操作,并作好巡視、維修記錄,嚴禁無證上崗。
2.定期對用電設備、供電線路、設施等的絕緣進行檢測,不能滿足安全使用要求的立即停止使用進行維修或更換。
3.定期對供電系統接地電阻進行檢測,并做好記錄。
4.大風、雨雪,前后對整個施工現場的供電系統及用電設備進行檢查,確保無安全隱患后再投入使用。
要點:
1.專項臨時用電施工組織設計要由電氣專業技術人員進行編制,并經單位技術負責人審核、審批后方可施工。
2.臨時用電系統在施工完成后要經過編制人、項目經理、審批人及專職電工共同驗收合格后方www.可投入使用。驗收要履行簽字手續。
3.建立完善的用電檔案,并設專人管理,主要包括:專項臨時用電施工組織設計、接地電阻絕緣電阻遙測記錄、電工巡視維修記錄、臨時用電驗收記錄等。
施工用電管理制度(優質17篇)篇四
第一條為確保無錫軌道交通施工臨時用電安全,規范臨時用電行為,根據《建筑工程施工現場供用電安全規范》(gb50194-93)和《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46—20xx),特制定本辦法。
第二條施工單位在開工前應編制施工現場臨時用電專項方案,經監理審核并報業主批準后方可實施,其內容必須包括以下方面:。
1、用電機具明細表及負荷計算書。
2、現場供電線路及用電設備布置圖,布置圖應注明線路架設方式,導線、開關電器、保護電器、控制電器的型號及規格。
3、接地裝置的設計計算及施工圖。
4、發、配電房的設計計算,發電機組與外電連鎖方式。
5、大面積的施工照明,150人及以上居住的生活照明用電的設計計算與施工圖紙。
6、安全用電檢查制度及安全用電措施(應根據工程特點有針對性地編寫)。
第三條施工現場應設專人負責臨時用電的.安全技術檔案管理工作。臨時用電安全技術檔案管理應包括以下內容:。
4、用電維修工作記錄。
第四條工地所有臨時用電由專業電工(持證上崗)負責,其他人員禁止接駁電源。
第五條施工現場臨時用電必須采用“三相五線制”系統。一、二級配電箱外殼必須設重復接地,三級配電箱在比較集中的地方應設重復接地。
第六條塔吊、龍門架、攪拌機等設備的金屬部分必須有接地(零)保護。
第七條每臺電氣設備必須實行“一機、一閘、一漏、一箱”制。開關箱與其所控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3米,漏電保護器應與所控制的設備容量相匹配。
第八條開關箱與二級配電箱的距離不得超過30米。
第九條各級配電箱內應設專用零線和保護零線端子,不得相互混接;箱內電氣元件應排列整齊、牢固,配線橫平豎直、美觀,并且綁扎牢固;箱底引出線口應加橡皮絕緣互套,箱門應配鎖。
第十條各級配電箱周圍2米以內不得堆放雜物,并且應設防雨措施。
第十一條室外照明燈具應采用防水燈具,距地面高度不得低于3米;室內照明燈具距地面不得低于2.4米;照明燈具的金屬外殼必須有保護接零。
第十二條手持照明燈具、地下室、金屬容器內、潮濕等場所,照明時必須使用36v及以下的安全電壓。36v變壓器嚴禁使用自耦變壓器,必須使用雙繞組變壓器。金屬外殼有可靠的保護接零。
第十三條照明電線不能栓在金屬腳手架、龍門架、塔吊等其它金屬上,嚴禁在地面上亂拉、亂拖。
第十四條架空線路應采用鐵橫擔,瓷瓶水平架設,距地面一般不低于4米,過道路不低于6米。
第十五條電纜干線應采用埋地或架空敷設,嚴禁沿地面明敷設。
第十六條橡皮電纜應采用埋地穿保護管及沿墻或電桿等敷設,在沿墻或電桿敷設時用絕緣子固定,在金屬構件上敷設時,應與金屬構件之間做絕緣處理。
第十七條電纜、電線嚴禁使用金屬裸線綁扎固定。
第十八條塔吊、龍門架、人貨兩用電梯等起重設備,在超過30米時,應有防雷措施。
施工用電管理制度(優質17篇)篇五
1.現場所有的電氣設備、裝置及用電設施的絕緣性能,屏護措施,安全距離,保護接零與接地,合理選型,漏電保護裝置,安全標志等必須符合“規程'的規定。
2.現場用電的配電柜、盤、箱必須符合部頒安全設施的規定及配套的要求。
3.電氣作業必須由持證的妝也電工進行。非電工嚴禁裝、拆電氣設備與設施。
4.電工作業的一般安全要求:
(1)熟練掌握觸電急救法和心肺復蘇法。
(2)穿戴個體絕緣防護用品。
(3)使用的工器具經定期試驗并符合絕緣和安全標準。
(4)不得單人進行作業。在已送電的線路或用電設備上需停電進行作業時,斷開電源的開關必須掛牌,并有專人監護方可作業。
(5)布線要排列整齊,接線要牢固,絕緣要可靠,不得留有人或物體可觸及的裸露帶電部位。
(6)用電設備的電源引線長度不得長于5m。連接電動機械與電動工具的電氣回路要設開關或插座。移動式電動機械要使用軟橡膠電纜。
(7)直接引至電動機械、電動工具以及照明燈具電氣回路的'電源引線上,必須裝設漏電保護器。
(8)開關及熔斷器必須上口接電源、下口接負荷,嚴禁倒接。配電柜內的開關要標明負荷名稱,單相閘刀與單相插座要標明電壓。
(9)一個開關只準接一臺電動設備。
(10)現場照明應盡量采用“集中廣式照明設備”,減少照明電源布線和其它不安全因素。
(11)熱元件和熔斷器的容量要滿足被保護設備的要求。熔絲不得削小使用,嚴禁用其它金屬絲代替熔絲。
(12)熔斷絲熔斷后要查明原因,排除故障后方能更換。
(13)工棚內的電源線要固定在絕緣體子上,距建筑物不得小于2.5cm。
(14)電源線路不得接近熱元或直接綁掛在金屬構件上。
(15)在鍋爐燃燒室、汽機冷凝器等特殊的“金屬容器”內裝設220v工作電源,要遵照“規程”的要求采取可靠的安全措施。
(16)電源線穿墻時必須加套絕緣套管。管、槽內的電源線不得有街頭。
(17)在有爆炸危險的場所及危險品倉庫內要采用防爆型電氣設備,并將開關裝在室外。
(18)在散發大量蒸汽、氣體和粉塵的場所,要采用密閉型電氣設備。
(19)在獨立高層構筑物上、鍋爐、氣急房等高處作業場所的樓梯通道,要裝設獨立電源照明,并做到開關分路、分層控制。
(20)行燈電源線必須是軟橡膠電纜。行燈要有保護罩。
(21)露天裝設的白織燈照明必須加裝防雨罩。
(22)施工電源用完后要及時拆除,并不得留有任何可能帶電的部分。
(23)在低壓電氣網絡上帶電作業,必須辦理安全施工作業票,并設專人監護,在滿足了“規程”所要求的安全條件時,方可帶電作業。
5.接零與接地保護要求:
(1)施工用電一般應按國家標準采用“三相五線制”。
(2)在電源為三相四線制的、變壓器中性點直接接地的電力系統中:
·對用電設備與設施采取接零保護。
·不得只采取單純的接地保護。
·對固定式用電設備在采取接零保護后,在采取重復接地保護。
·禁止在同一用電系統中,一部分用電設備采取接零保護,另一部分用電只采取接地保護。
(3)使用外借電源時,用電設備所采取的保護方式應與外借電源系統中的保護方式一致。
(4)接零保護要符合以下要求:
·架空線零線的中段,總配電盤及區域配電柜的零線要重復接地。
·接引至用電設備的工作零線與保護接零線必須分開,并不得在保護接零線上接開關或熔斷器。
·工作零線與保護零線干線合用時,其干線截面不得小于相線截面的二分之一。
·吊車軌道接零后,在重復接地。
(5)地線或零線的連接要牢靠,嚴禁采取簡單的纏繞或勾掛。
(6)嚴禁利用易燃易爆氣體或液體管道作為接地裝置的自然接地極。
6.安全用電要求:
(1)掌握和懂得用電安全及防護知識。
(2)確認用電設備有可能的保護方式后方可工作。
(3)在情況不明時,對一切電氣設備、設施及電源線路均應視作帶電狀態,不得盲目動用或觸摸。
(4)使用必要的個人防護用品。
(5)電氣設備不得超銘牌使用,閘刀型開關嚴禁帶負荷拉閘。
(6)禁止將電線鉤掛在閘刀上或直接插入插座內使用。
(7)禁止用單相三孔插座代替三項插座使用。
(8)任何時候你都不能手提帶電電源線作業或移動。也不能用電源先來升降電動工具。
(9)便攜式電源箱(盤)的電纜線長度不得大于40cm。
(10)損壞的或有缺陷的電動工具要立即停止使用并送去修理。
(11)碘鎢燈的金屬支架必須采取接零保護,且支架不得帶點移動。
(12)在金屬容器、潮濕場所及坑井管道內使用的行燈電壓不得超過12v。
(13)對作業范圍內已損壞的或有缺陷的電氣設備及設施,要立即停止使用,并包谷你的主管。
(14)等執行施工用電的有關安全規定。
7.電工作業中有關防雷與防靜電接地,請參照“規程”進行。
為加強施工用電的管理,保障安全用電,規范施工用電行為,特制定本辦法:
1.所有施工及配合施工單位用電均由工程部統一管理,用電單位必須持用電方案經工程部審核批準,并嚴格按批準方案認真組織施工。
2.各用電單位用電安裝及維護人員,必須持證上崗,無電工上崗證者不得進行該項工作。
3.一級配電柜內,必須使用計量合格的電表進行計量,并對各自的電表計量負責,工程部有權要求用電單位對所用電表重新進行校驗。如經檢查發現由于私自改動接線方式,造成電表計量不準或倒走,一律按竊電論處。
5.各用電單位對各自的用電線路負有維護管理責任,應經常對所屬用電線路進行檢查,發現安全隱患,立即整改。若用電線路存在安全隱患,而不能得到及時整改,工程部將停止供電。
本規定由工程部統一解釋。
施工用電管理制度(優質17篇)篇六
1、施工單位必須聘用合格的持證電工上崗,臨時用電須辦理臨時用電申請,遵守臨時用電的操作規程,漏電開關,導線等應按申報負荷選用,嚴禁亂拉、亂接及超負荷使用。
2、施工用水須辦理臨時用水申請,供水點處須做好防漏處理,施工中應注意現場地面不能有積水。
3、施工現場動火作業。動火作業人員須持合格焊工證并辦理動火審批手續,嚴格遵守有關的操作規程和安全規定,做到動火前'八不',動火中'四要',動火后'一清',以及在動火部位配備足夠滅火器材,設專人監護,做好周圍設施的圍蔽保護工作。
4、'八不':防火、滅火設施不落實不動火;周圍的易燃雜物未清除不動火;附近難以移動的易燃結構未采取安全防范措施不動火;凡盛裝過油類等易燃液體的容器、管道、未經洗刷干凈,排除殘存的.油質不動火;凡盛裝過氣體受熱膨脹有爆炸危險的容器和管道不動火;凡儲有易燃、易爆物品的車內,倉庫和場所,未經排除易燃、易爆物品的不動火;在高空進行焊接或切割作業時,下面的可燃物品未清理或未采取安全防護措施的不動火;未配備有相應的滅火器材不動火。
5、'四要':動火前要指定現場安全負責人;現場安全負責人和動火作業員必須經常注意動火情況發現不安全苗頭時,要立即停止動火;發生火災、爆炸事故時,要及時撲救;動火人員要嚴格執行安全操作規程。
6、'一清':動火人員和現場負責人在動火后,應徹底清理現場火種,才能離開現場。
施工用電管理制度(優質17篇)篇七
1、認真貫徹執行國家建筑施工現場臨時用電相關標準、規范。對電工及用電人員的操作行為負直接管理責任。
3、參與臨時用電施工組織設計的編制,并按審批后的`方案組織實施。
4、負責做好現場施工工作人員的安全用電知識培訓和安全教育、安全技術交底工作。
5、自覺做好班前安全活動,及時消除隱患,制止違章、冒險作業。督促職工正確使用個人防護用品。
6、協助項目安全員做好對臨時用電工程的檢查和驗收工作。
7、負責組織電工對電器設備進行試驗、檢測和調試。定期對現場用電情況進行檢查評估,提出整改意見并按時進行復查。
1、對所管項目的臨時用電的有效使用負主要責任。
2、努力學習國家安全用電方面的規范、標準、操作規程,熟練掌握安全用電的操作技能。積極參加專業技術培訓考核,做到持證上崗。
3、了解和掌握本工程的作業環境、平面布置、設備數量、型號和性能,嚴格按臨時施工用電組織設計(專項方案)施工。
4、臨時用電電線、電氣元件要有合格證,不合格材料嚴禁使用。
5、負責施工現場用電的日常管理、安全檢查巡視和檢測,發現異常情況及時采取有效措施,保證臨時用電處于良好狀態。
6、正確使用勞動保護用品。
7、檢修電氣設備必須切斷電源,派專人監護,電箱上鎖并掛“有人操作,嚴禁合閘”等警示牌。
8、嚴格遵守電工安全技術操作規程,制止違章指揮和違章作業。
1、努力學習安全用電規范、標準、專業知識,掌握安全操作技能,自覺遵守用電安全技術操作規程,在施工用電中負直接安全操作責任。
2、對電器用電設備經常進行定期、不定期的檢查,并做好巡查檢查記錄,發現不安全隱患應及時處理,重大或特發用電事件,迅速應急處理,及時報告主管技術負責人及項目部相關人員進行組織力量,緊急處理。
3、做好所用電器設備的檢查、維護、保養工作,保證電器設備正常運轉,處于良好狀態。
4、停止工作或離開作業場所,應切斷電源,鎖好電箱。
5、在檢修時,必須按用電技術操作規程執行。
6、正確使用個人的勞動防護用品。
施工用電管理制度(優質17篇)篇八
為了切實做好學校用電安全管理工作,防止事故發生,使電力更好地為師生學習和生活服務,特制訂本制度。
1、學校用電安全管理制度由分管校長、總務主任全面負責,并責任到人。
2、總務主任要經常檢查教學用電、生活用電是否正常,是否完好。
3、學校電工全面負責電源線路、照明、電器設備、電教設備電源的正常使用及日常的維修工作。
4、電工要作到持證上崗,嚴格認真操作,并經常巡視學校電源線路、照明、插座、生活用電、電教設備、安全使用,發現問題要報告總務主任,并要及時維修。
5、辦公室線路不得私自任意更改、移位、拆裝和亂接。
6、發現電器有故障時,應及時關閉電源,不得隨意拆卸。
7、做到節約用電,下班必須做到人走燈滅、電腦等電器關閉。
8、經常教育學生要安全用電,不得任意損壞電源設施、設備。
9、學校用電發生重大安全事故,總務主任、電工要分別承擔責任,每班設一名小電教員負責管理班級用電和走廊用電燈具的開關。各處室主任、級部長負責辦公室的用電。
10、冬季教室(10月—4月)早8:00以前可以開燈,夏季教室(5月—10月)陰天下雨可以開燈。
11、以上要求要嚴格執行,如有違反班級扣班級量化考核分1—2分。辦公室如有違反扣相應負責人量化分0.5-1分。
12、各活動室、實驗室由任課教師負責用電開關,如有違反扣相應教師和具體負責人量化分0.5-1分。
施工用電管理制度(優質17篇)篇九
為了保證醫院的用電安全,并做到節約用電、減少浪費,針對本院實際情況制定本管理制度。
1、用電設施和用電設備管理原則是誰使用誰管理誰負責。各部門、科室的照明燈、空調等用電設施和醫療設備等由具體使用部門、科室負責管理;科室負責人為本部門第一責任人。
2、對室內照明、插座、插頭定期巡視,有無松動、腐蝕或導劲闶欠駳埮f和老化、外漏,如若出現上述情況應立即停止使用并向總務科報修。
3、床頭醫用綜合治療帶,禁止醫療搶救用電以外的其他用電(屬專用)。
4、在使用電器設備時杜絕帶負荷插插座和帶負荷拔電器插頭,否則嚴重時易產生火花,引起漏電保護器斷開或引起電器火災。
5、下班前,用電設備應處于斷開狀況。
6、對配電盤、箱,前和下方禁止擺放物品,便于緊急情況下使用。
7、試驗儀器、醫療設備等減少待機狀態,不工作時,隨即關機,避免出現火災事故。
8、禁止科室和個人私接、亂拉導線或安裝用電設備。
9、嚴禁私自隨意拆卸電器,若電器發生故障時,應立即切斷電源并及時報修。
10、各科室要將電源插板遠離地面和水源。
11、改變钥屋使用設計的應向總務科申請使用安全用電。(如:加床等)。
12、未經醫院書面批準,各科室嚴禁使用電水壺、電取暖器等大功率電器。違者按醫院規定進行相應處罰。因違規用電,造成停電、儀器設備損壞,影響病人救治,將按照安全生產處罰相關規嚴肅處理。
13、具體負責監管、檢查單位和人員為:總務科、保衛科,每月不定時對各部門節約用電情況進行檢查。
施工用電管理制度(優質17篇)篇十
一、宿舍住宿人員及工作人員不得擅自改、加裝、拆卸室內供電設施。
二、寢室內或寢室謌禁止私拉、亂接電源和寬帶網線,禁止在燈具上栓蚊帳、晾曬衣物、節日裝飾物等。
三、宿舍內除允許使用的電腦、電視、收錄機、手機充電器、臺燈外,禁止其它一切使用電器的行為,如用電取暖、燒水、做飯及使用應急燈,違者如一經發現,沒收違章物品(不返還)并處以人民幣20元的.罰款,情節嚴重者給予嚴肅處理。
四、住宿人員禁止動用和損壞公共場所配電箱、開關或燈具等用電設施,如有違反規定造成損失或事故的,除加倍賠償外要追究相應責任;工作人員對上述行為發現不予以制止而造成的后果同樣負重要責任。
五、當宿舍內的燈具、插座等用電設施發生故障時,應立即報告維修人員及時修理,其他人員不得自行拆修,否則發生故障后果自負。
六、發現寢室長時間超負荷用電時,項目部有權停止供電;住宿人員要做到人走斷電,以免超負荷用電或長時間供電散熱受阻而導致火災等以外事故。
七、住宿人員必須嚴格遵守宿舍安全用電制度,對違反制度者追究責任,并酌情進行處罰。
上一篇:制度執行情況檢查表下一篇:茶樓衛生管理制度
施工用電管理制度(優質17篇)篇十一
為確保學校日常用電需要,節約用電成本,實現合理利用和發揮用電效率之宗旨,確保用電安全,根據我校實際情況,特制定本規定。
一、本辦法用于我校所有辦公用電范圍。
二、部門用電由各部門負責人負責管理,行政人員負責監管檢查。
三、各部門工作期間必須履行節約用電義務。平時應注意加強節約用電科學知識,提高全員節約用電意識。
四、辦公室用電實行各部門專人負責制,各辦公室各自負責本區域內的用電工作,注意節約用電,不用時隨手關燈。
五、不準在辦公室里使用任何個人用電大容量電器,不準有明火。辦公室白天辦公不開燈,特殊情況除外。杜絕“長明燈”現象。離開辦公室時要關好電器開關、關上門。
六、禁止私拉、亂接室內線路和寬帶網線。嚴禁在辦公場地使用電飯煲、電磁爐等耗電設備。
七、辦公室無人時,不允許開電取暖爐子或者電扇空運轉。辦公室內飲水機設備,下班后要及時關閉。
八、用電部門發生故障時,要立即通知總務電工,不得私自處理。
九、晚10點后,非工作原因不允許在辦公室逗留及上網。要自覺關閉取暖爐子、電腦、復印機、照明燈等所用用電,以杜絕浪費。十、因工作需要晚上加班的,經批準后方可開啟。
十一、本制度自發布之日期實施。
碑記學校。
施工用電管理制度(優質17篇)篇十二
為了確保施工正常進行,保證電氣機械設備的正常運轉,保證施工人員的人身安全,特制定以下管理制度。
1.進入施工現場必須戴好安全帽,工作時穿戴好勞動保護絕緣用品,高空作業必須佩帶安全帶。
2.電工人員必須持證上崗,懂得安全操作規程,思想品德良好。
3.做好安全防護措施,禁止帶電作業。
4.定期檢查線路與電氣設備,電氣元件是否良好,保證絕緣強度良好,設備停用后,配電箱電源斷電拉閘隨時上鎖。
5.使用機械安全閘時,必須向附近人員提出警示,修理電氣設備時,必須斷電,在所控制的開關上掛警告牌,禁止設備帶“病”運轉。
6.保護所用設備的負荷線、配電箱、保護零線,發現問題及時報告解決。
7.電氣設備與配電箱的拆裝必須由電工操作,并作妥善處理,其他人員(非電工)無權拆裝。
8.絕緣工具及儀表等,電工人員應妥善保管,嚴禁他用,并作定期檢查、校驗。
9.電氣設備、配電箱位置合理,控制元件靈敏可靠,防護設施齊全,消防器材定期檢查、試驗。
10.保護零線,地線連接牢固可靠,重復接地定期測試。
11.不安全的場地采用安全行燈電源36伏以下。
12.認真學習和執行安全操作規程。
施工用電管理制度(優質17篇)篇十三
為了加強辦公室電源的管理,實行責任到人,做到節約用電,減少辦公室能源開支,現就辦公室各用電設備作如下規定:
1、辦公室的燈管、空調、排風扇、凈水機等用電設備均由各辦公室責任人負責。電腦由使用者負責,上班前要檢查設備的使用性能,下班前應檢查設備的關閉狀況。
2、各辦公室的空調、風扇將采用系彩綢(彩綢的飄動與否)的方法來判定開、關情況。氣溫在250c以下不得開空調,開空調時應調節為220c。
3、電腦、電燈下班后一定要關閉,上班時才能開啟。做到人走關燈、關空調及關掉其它用電用具的電源開關。
4、不允許有下班后辦公室無人,電燈、電腦、空調、風扇等用電設備之一卻打開的情況出現。一經發現,罰該責任人5元/次和該辦公室負責人5元/次。半個月累計一次,張貼公布。
5、夏天不允許任何人員在辦公室內留宿過夜,違者罰款二十元。
6、各辦公室及公共場所責任人安排:會議室(劉海堂)、樣品室(江浪)、銷售部(黃芳潔)、廠長室(袁毅)、工程部(李欽榮)、行政部(黃霞)、財務部(鐘麗霞)、供調部(陽璐)、男衛生間及走廊(劉海堂)、女衛生間(黃霞),上述責任人的姓名必須貼在用電器或開關上,4月10日前完成。
7、總檢查人:劉海堂。負責監督、檢查各辦公室的電源開、關情況,記錄,每半個月累計總結,公布于公告欄上。
施工用電管理制度(優質17篇)篇十四
1.電氣設備的安裝和維修必須由專業電工按照電氣安全操作規程進行,非電工人員不得私自進行操作。
2.電動機不得超過負荷運行,電壓不得過低,需定期進行維護保養以防止匝間和相間短路、碰殼和電刷火花的出現。需定期加注潤滑油以保護清潔潤滑,并且每次連續啟動次數不應超過3-5次。
3.變壓器應安裝在單獨的房間內,并符合相關的防火要求。變壓器底部應有儲油槽和排油溝,其內應鋪設卵石。房間內應保持干凈整潔,不得存放無關物品。
4.電線不得超負荷使用,如場所內有易燃易爆可燃液體、氣體和大量可燃粉塵,應穿管保護。如使用鋼管,應使用橡皮圈襯墊其管口。陳舊老化的電線應及時更換,不得將電線纏繞在鐵釘上或使用鐵絲牽拉。
5.配電房應保持干凈整潔,配電盤的'設置應與可燃物保持一定距離。布線需整齊牢固。
6.電閘刀盒需保持完好,禁止使用銅、鐵絲代替保險絲。
7.電加熱器具如電爐、電燙斗、烘干燈泡等,在使用時必須有人看管,在使用完畢后立即切斷電源。
8.照明燈具需與可燃物保持一定距離,禁止使用紙制電燈罩。
9.避雷裝置、防靜電裝置的接地導線應每年進行一到兩次檢查和測試,電阻不得超過10歐姆。
施工用電管理制度(優質17篇)篇十五
為了確保酒店員工和客人的.人身安全,規范酒店用電行為,特制定了以下酒店安全用電管理制度:
1.酒店高壓、低壓、發電及配電室是重要部位,非專業人員禁止入內。
2.室內嚴禁吸煙、使用明火,禁止會客和嬉鬧。
3.室內禁止存放、使用易燃、易爆物品以及無關物品,消防器材需隨時檢查,保持良好狀態。
4.值班人員嚴禁在接班前或工作期間飲酒,并需嚴守崗位,勤觀察、勤巡視,確保供電安全。
5.值班人員在進行倒閘操作時,須一人操作,一人監護,操作前須建立工作票和記錄。
6.送電時,需進行電器檢查和維修負責人的送電申請。電器負責人需詢問是否解除相應肇事事宜。在確定符合送電要求后,方可進行送電操作。
7.嚴禁約時送電和停電,并嚴禁非電管人員下達停關電指令。
8.值班電話須隨時保持暢通。
9.需每季度對線路設備進行檢測,查出問題并及時進行維修。在雨季來臨前,需對避雷針進行檢測。在五一、十一、新年和春節等重要假日,需對電器設備進行全面檢查。
以上為酒店安全用電管理制度,目的是為了確保酒店的用電安全以及員工和客人的人身安全。
施工用電管理制度(優質17篇)篇十六
1、用水、用電原則:保證使用,厲行節約。每個人都要樹立節約用水用電的意識。
2、只要是光線充足的.晴天,白天教師可不開燈。夜間,陰天或下午室內光線不足,可根據在教室學生人數情況局部或全部開燈。
3、學生離開教室,如做課間操、上體育課、美術課,或到實驗樓上課,即將燈、電視、計算機、風扇、投影機等全部關閉,做到人走電停。
4、在專用教室上課,均按照2,3條規定執行。
5、不得出現教室內空無一天但電燈、電風扇全部大開的浪費現象,類似現象一經發現,班集體不能評為文明班級。
6、學生晚自習,按指定教室就座。自習結束,人走燈滅,不得出現教室里只有幾個學生,電燈電風扇大開的浪費現象。此類現象一經發現,班集體不得評為文明班級。
7、白天走廊內的燈、洗手間的燈一般不開。晚上可根據需要局部開啟。
8、遇到隆重的活動,經學校安排,可開啟噴泉,活動結束,即刻關閉。
9、教師下班離開辦公室時要隨手關燈、關閉計算機等,做到人走電停。各辦公室空調夏天在30度以上,冬天在5度以下方可開啟,各年級組長、部門主任負責管理。
10、節約用水。涮洗拖把、抹布不要過量用水,用水后要擰緊水龍頭,以免遺漏。發現水管滴水,要主動擰緊。若水龍頭不能擰緊,即刻向總務處保修。
11、學生不得私自帶各種用電器(如應急燈、充電電筒、充電器)在學校、教室內插座上充電,如發現給予沒收并寫書面檢查。
施工用電管理制度(優質17篇)篇十七
為給全體職工提供安全、舒適的辦公環境,加強用電管理,確保安全合理用電,本著正確使用、安全管理、節能減耗的原則,特制定本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于本公司所有人的所有用電活動。
三、具體事規定及處罰。
1、辦公區的照明燈、空調、電腦、打印機、電風扇等設備不用。
時隨手關閉;離開辦公室時要關好所有電器開關;下班后要關閉所有用電設備,并關好門窗。否則每次處罰責任人20元。
2、不準私自在辦公區(室)里使用任何個人大功率電器,不準有明火。否則,每次對責任人處罰50元。
3、公司所有辦公場所要根據光照度的變化和實際需要開關照明燈,白天一般不準開燈辦公(特殊雨雪天氣除外),不用時隨手關燈,人少時關閉部分照明燈。否則,每次對責任人處罰20元。
4、嚴格執行空調溫度控制標準,夏季室內溫度高于30℃可以開啟空調制冷,溫度設定不得低于26℃,冬季室內溫度低于10℃時可開啟空調制熱,溫度設定不得高于19℃,空調運行期間禁止開窗。否則,每次處罰責任人50元。
5、停車場、罐區要嚴格執行規定的開關燈時間。否則,每次對責任人處罰20元。
6、嚴禁在燈具、電扇、電腦機箱、顯示器、電暖氣等電器上搭載、覆蓋毛巾等易燃物品。否則,每次對責任人處罰20元。
7、公共場所的會議室、食堂、學堂、走廊、衛生間等公共場所的照明等設備無人使用時應全部關閉,執行誰使用、誰負責的管理原則,使用完應隨手關閉。否則,每次對責任人處罰20元。
8、員工凡因使用不當、違規操作、亂用電器設備等,造成人身傷害或者設備損壞等損失的,由責任人承擔一切經濟損失。
四、管理維護。
1、辦公室的電器使用由各部門負責人管理,加強責任管理。
2、公共場所的電器使用由辦公室統一管理。
五、檢查監督。
辦公室人員將隨時巡查各部門電器的使用情況,對違規情況將按照規定給予責任人相應處罰。