通過規章制度,可以更好地保障員工的權益,避免不公平的待遇和歧視。請參考下文的規章制度范例,并結合組織的實際情況進行制定。
水電空調管理制度(熱門14篇)篇一
學校辦公室安裝的空調,是供教師們夏季防暑降溫、冬季取暖用的。本著正確使用、安全管理,節約能耗的原則,根據季節氣溫的變化,學校對空調的開啟使用、管理作如下規定:
2、在規定的空調開啟溫度以外,學校還沒有通知使用空調時,不準使用空調;對隨意開啟空調者,學校將予以通報批評。
4、為節約能耗和延長空調的使用壽命,空調開啟后,設置的溫度要適中。制熱溫度應設置在25度以下,制冷溫度應設置在25度以上,以免空調機長時間工作,壓縮機發熱、發燙,影響正常使用。
1、室內無人時,要隨手關閉空調。辦公室的空調使用管理責任人為辦公室負責人,下班后要檢查空調是否已經關閉。
2、專用室及會議室的空調,本著誰使用,誰管理的原則,加強責任管理。
4、注意用電安全,發現電路或空調故障要及時停止使用并報修,不得強行使用。
5、學校總務部門將不定期檢查辦公室空調的使用情況,對違反上述規定的將促其改進;對情況嚴重或拒不改正的,將予以通報批評;對造成責任事故的,將追究有關人員責任。
水電空調管理制度(熱門14篇)篇二
1.0大廈供冷及末端設備維修人員必須持證上崗,空調機房內的值班人員必須熟悉主機及水泵系統情況、熟悉相關規程規定。
2.0空調機房建立24小時運行值班制度及門禁制度,當班人員按規定對機房內設備進行巡檢,按照《空調機組作業指導書》的規定做好記錄,發現問題及時上報值班工程師/領班。
3.0嚴格遵守《空調機組操作規程》中的所有條款操作機組。
4.0空調機房內設備由專人值守、管理,主機的投送及水溫設定由值班工程師/領班安排空調工操作執行,值班人員必須做好值班記錄,認真執行工程部《交接班制度》。
5.0值班人員在機組運行過程中發現主機及水泵出現情況時,首先要查明原因,如無法查明故障原因,可停止使用故障機組,改用備用設備,以確保大廈空調及生活熱水的正常供應,并及時向領導匯報。
6.0空調機房內嚴禁吸煙,嚴格執行《工程部安全防火管理規定》。
7.0加強設備的日常維護、保養,保證空調系統設備的完好。
8.0當值人員須保持空調機房內清潔衛生,在每班交接班時應做好機房清理工作。
水電空調管理制度(熱門14篇)篇三
空調機房是大樓中央空調系統的中心,為加強管理,特制定以下制度:。
1、機房的全部設備,必須由值班制冷工操作,非值班人員禁止操作,無關人員須經工程部辦公室書面許可方可進入空調機房。
2、保持良好的室內照明和通風。
3、做好運行記錄,每班至少巡查一次,巡查內容包括:聽有無異常的聲音,看機組各處的壓力和溫度是否正常,發現異常及時修理并上報。
4、每半年定期檢查一次,及時更換磨損的零件,作好記錄。
5、根據空調負荷的.變化,調節機組,使其達到節能運行的效果。
6、機房每周打掃一次,機組每月擦一次。
水電空調管理制度(熱門14篇)篇四
1、加強對醫院集中空調通風系統的衛生管理工作,并設專人負責。
2、集中空調場所必須有足夠的新風供應,新風量不得低于20m3/人﹒h,新風口必須設在室外并遠離污染源,新風口應定期清洗。
3、集中空調通風系統各處過濾器的濾網必須定期清洗、消毒,不得積塵,保持干凈和完整,清洗的頻次視濾網的清潔狀況而定。
4、回風口、出風口、排氣口等處應定期清洗、消毒,保持干凈,不得積塵,保持完整不破損,出風口四周不應有黑煙跡。
5、空氣處理機組、表冷器、加熱(濕)器、冷凝水盤等每年清洗一次。
6、空調機房內應保持干凈整潔,無雜物,不能作倉庫或其他用途,機房內不得積水。
7、設立集中空調通風系統清洗、消毒記錄本和檢查、維護記錄本,記錄清洗、消毒和檢查、維護情況。
水電空調管理制度(熱門14篇)篇五
一、使用空調,應注意節約。夏季一般在電風扇中檔情況下仍覺不舒服的情況下,冬天在比較寒冷情況下方可開啟空調,具體電源由總務處掌握。開啟時制冷溫度設置不低于25℃;制熱溫度設置不高于20℃。(桌面電熱毯不再使用)。
二、辦公室較長時間無人時應關閉空調,放學下班前必須關閉空調。
三、空調遙控器一般由各辦公室主任保管并負責開啟及關閉,也可指定一位老師負責。建議遙控器放在公共處老師都能拿得到的地方。
四、各辦公室使用空調期間,要將辦公室門窗關閉,以確保空調器的使用效果。人員進出也要注意隨手關門,切忌開空調時又開門或窗。
五、雷雨天氣時應關閉空調,切斷電源,以免遭受雷擊損壞。
六、在開著空調的情況下,辦公室內不得抽煙。
七、落實空調使用管理責任制,辦公室及專用教室誰使用誰負責,各辦公室主任和行政值班教師負責督促檢查。
八、要注意對空調的合理使用和維護,有異常速報知總務處。
九、因人為因素造成空調器、遙控器損壞或丟失,所發生的維修費用由其責任人承擔和賠償。
十、每學期結束時,各辦公室主任將遙控器上交總務處統一保管,待新學期開學時由總務處統一發放。
水電空調管理制度(熱門14篇)篇六
為培養廣大師生節約意識,避免用電浪費,學校對校內空調使用和管理做出如下規定:
1、一般情況下冬季在日平均氣溫12攝氏度以下,夏季在日平均氣溫26攝氏度以上方可開啟空調。
2、夏季空調制冷時溫度設置不得低于26攝氏度,冬季空調制熱時溫度設置不得高于23攝氏度。
3、使用空調時需關閉門窗,辦公室長時間無人時(30分鐘以上)或下班后(無人辦公時)需及時關閉空調。
違反第1項,給予罰款30元/每次;違反第2項或第3項,給予罰款50元/每次。
教師辦公室空調使用違反規定,罰金由該辦公室人員承擔;會議室、梯形教室空調使用違反規定,罰金由會議或活動的組織者承擔,其它地方違反空調使用規定,罰金由該房間管理責任人承擔。
學校行政值班負責對全校空調使用情況進行檢查。
本規定自下發之日執行。
水電空調管理制度(熱門14篇)篇七
(1)空調機房平時應上鎖,鑰匙由空調工保管,未經許可,禁止非工作人員入內。
(2)保持機房內良好的通風和照明。
(3)空調機運行時,值班人員應按時巡查,檢查各項運行參數、狀態是否正常,如有異常,應及時掉正處理,并作好記錄。
(4)定期清洗系統的過濾網和過濾器,保證送風管道和水管道的通暢。
(5)每周對主、副機進行一次全面檢查保養,確保機組的良好運行。
水電空調管理制度(熱門14篇)篇八
2.1空調一律由行政部負責聯系空調專業維修站進行安裝和維修,如發現空調故障,必須及時與行政部聯系,其他人員一律不得移動空調或擅自拆卸空調零部件。
2.2各部門(各寢室)或各辦公室指定責任人負責空調的`管理,由各責任人到行政部領取空調遙控器并登記。會議室由行政部負責開、關機,責任人必須在下班后或散會后檢查空調的關機情況。
2.3各責任人請勿將空調遙控器隨意借出。
3.1空調的使用時間安排:上班、加班及員工就寢時方可使用空調,具體空調開啟時間如下:
3.1.3其他部門員工宿舍空調開啟時間:22:00-6:00;。
3.2空調的溫度控制:依據當地市電視臺天氣預報,氣溫低于13℃時方可取暖,且溫度設定不得高于22℃,氣溫高于30℃時方可制冷,且溫度設定不得低于28℃,風力設定不得高于中風,并做到人走關機。其他時間一律不得使用空調。長時間停用必須拔下空調插頭。
3.3為避免空調因使用時間過長造成機器損壞及安全事故,即使是上班或加班,空調連續工作8小時必須關機半小時。
3.4為保證空調使用效果和辦公環境的清潔舒適,空調內機濾網必須及時清洗,5月底和10月底各清洗一次,由行政部督促水電工實施,保潔員配合。
3.5行政部將隨時對空調的使用情況進行檢查,如發現未按規定使用,對責任人每次處以罰款50元。
4.1本制度由行政部負責解釋并監督執行。
4.2本制度自批準之日執行。
水電空調管理制度(熱門14篇)篇九
規定空調機房的安全管理、使用,保障安全生產。
本制度適用于公司內所有空調機房的安全管理。
3.1各空調機房由使用部門指定專人負責操作和日常管理。
3.2未經許可無關人員不得進入空調機房。
3.3機房內禁止存放在雜物。
3.4管理人員應經常檢查空調機運行狀況和各防護裝置的狀況,發現異常情況應立即停機,并馬上報安全科進行處理。
3.5管理員應經常檢查室內所有閥門和儀表是否正常。
3.6空調系統所用儀表、閥門和安全裝置必須定期校驗和保養,確保處于靈敏、準確狀態。
3.7緊急泄氨閥應處于良好常開狀態,機房內或附近產生嚴重失火時,要立即打開室外冷卻水和緊急泄氨閥。
3.8冬季,設備停止運轉時,應將全部冷卻水放掉。
3.9管理人員應做好清潔衛生,保證空調機房內整潔。
水電空調管理制度(熱門14篇)篇十
3、各部門使用空調期間,要將辦公室的門窗關閉,以確保空調器的使用效果;雷雨天氣應立即關閉空調,切斷電源,以免遭受雷擊。
4、落實空調使用管理責任制。單間辦公室誰使用誰負責,綜合辦公室由xx負責管理;。
5、不得隨意改變空調機的風葉方向及隨意打開機殼或拆卸機件。要注意對空調的合理使用和維護,有異常須速報知集團辦公室,由辦公室派專業人員進行修理。
6、因人為因素造成空調器或遙控器損壞,所發生的維修費用由造成空調器和遙控器損壞的本人承擔。
1、中央空調的使用時間一般為5月1日至10月31日;特殊情況需要使用的,必須經校主要領導批準。
2、中央空調主機的啟動、關閉由值班的電工負責。
3、中央空調啟動后,應關閉門窗,以免冷氣流失。
4、各部門要加強對室內中央空調的管理,室內無人半天以上和下午下班時,必須關閉中央空調。
5、每晚學生下課后,課室管理人員要及時關閉課室的中央空調。
6、每晚當班的保安人員在巡查每層樓時,要及時關閉每層的排風機。
7、值班電工每晚九時二十分要準時關閉中央空調主機和水泵。
1、空調啟動后,應關閉門窗,以免冷氣流失。
2、每隔半個月,應將塵埃隔離網清洗一次,提高制冷效果。
3、發現空調有異常現象,要及時通知總務處。
4、每天下班時,特別是節假日前夕,一定要關閉空調,以免長時間運行至使零部件發熱短路引起火災。
一忌、緊閉門窗不能長時間依賴空調升降溫,要間斷開窗通風,保持室內空氣流通,避免缺乏新鮮空氣。
二忌、來回地開關空調,經常地開關不但會損壞壓縮機,同時耗電量會很大。
三忌、室內外溫差過大,夏季室內外溫差以5℃~8℃為宜。
四忌、設備不清潔,對空調及除濕裝置要定期檢查并進行清洗,尤其是過濾網,使其真正能起到濾粉塵、病菌和有害氣體的作用。
空調扇的出風口等地方最容易滋生細菌等微生物。如果不及時清理,細菌等微生物會被冷風吹到空氣中,從而對人的健康產生影響。因此,在保養和使用空調扇時,一定要先以“除菌”為主。應盡量給水冷裝置加一些比較純凈的水,而且,每周也要定期的清洗一次。另外,在使用空調扇時,應盡量保持一定的距離,避免冷風直接吹向身體。如果空調扇長期閑置不用,最好能用塑料布將其包好,放置于空氣相對干燥的地方,這樣可以起到保護和保養的作用。
水電空調管理制度(熱門14篇)篇十一
1.接班人員必須按時到達崗位,做好接班準備工作,包括:。
(1)查看上一班記錄,聽取上一班值班人員的運行介紹;。
(2)檢查儀表、工具,并在交接班記錄上簽字;。
(3)檢查各系統設備的運行情況。
2.為保證設備的正常、安全運行,凡實行二班制或三班制運行的空調及給排水設備,必須執行交接班制度,并列入責任制考核。
3.下列情況不得交接班:。
(1)上一班運行情況未交代清楚;。
(2)領班未到或未經工程師同意指定合適的代領班人時;。
(3)接班人數未達到需要人數的最低限度時;。
(4)接班人員有醉酒現象或其神志不清而未找到頂班人時;。
(5)設備故障影響運行或影響服務時。
4.當班設備操作人員下班前必須做好設備和周圍環境的清潔工作,并做好當班設備運行狀況及日常點檢的原始記錄,向接班人員交清本班運行及調節狀況,嚴禁在接班人員未到崗之前離開崗位。
5.接班人員發現上一班清潔工作未做好,有權拒絕接班,并向班組長匯報。
6.發現設備損壞或有異常情況,接班人員應向當班者說明,并由當班者做好原始記錄。
7.交接班雙方在運行和交接班記錄上簽字后雙方即完成交接班工作,如接班后發生設備損壞和設備事故,超過接班時間15分鐘,由接班者負責。
1.下列情況報告空調、給排水工程師:。
(2)主要空調、給排水設備除正常操作外的調整;。
(3)設備發生故障或停運檢修;。
(4)各設備的零部件改造、代換或加工修理;。
(5)運行人員短時間暫離崗位;。
(6)運行人員工作去向;。
(7)對外班組聯系。
2.下列情況必須報告工程總監/經理:。
(2)系統采用新的運行方式;。
(3)主要設備發生故障或停運檢修;。
(4)系統故障及檢修;。
(5)重要零部件改造、代換或加工修理;。
(6)領用工具、備件、材料(低值易耗品例外);。
(7)加班、換班、補休、病假;。
(8)外協聯系。
3.下列情況必須報告工程總監/經理:。
(1)重點設備發生故障或停運檢修;。
(2)影響到客人使用的設備故障;。
(3)給排水系統的運行方式發生較大改變;。
(4)重點設備主要零部件改換;。
(5)給排水系統或系統的主要設備技術改造或位移安裝;。
(6)系統及設備增改工程及外協施工;。
(7)領班以上人員崗位調整及班組重大組織結構調整;。
(8)工程師病事假、補休、換班:。
1.巡視水箱、查看壓力及溫度并做記錄。
2.巡視冷熱水加壓泵運轉情況。
3.巡視衛生間水系統有無泄漏,排放是否通暢。
4.巡視污水提升泵的運轉情況。
5.巡視電動閥的'工作情況。
6.巡視軟化水設備、中水設備、反滲透飲用水設備及水池水景系統設備的運轉情況。
7.巡視消防噴淋系統、消防水幕雨淋系統、消火栓系統及氣體滅火系統中的各類儀表和閥門的情況。
8.巡視雨、污水水管道彎頭,是否泄漏、排放不暢等;檢查口是否可以隨時打開,以保障維修工作的進行。
9.巡視內線煤氣管路系統、發電機油路管道系統。
1.設備維修備品備件由專人實行統一管理。每月定期制定備品備件使用情況,上報工程總監/經理。
2.備品備件的領取,維修負責人持維修單及領購單報工程總監/經理批準后,方可領取,并將使用情況進行記錄。
3.各部門每月制定備品備件的使用計劃及使用情況,報工程總監/經理,以便統籌安排。
4.嚴禁非同類規格備件替換,給設備造成隱患。
5.工具的使用由各部門專人負責管理,維修使用的領取要填寫使用記錄。
6.每月定期對工具的使用情況進行檢查,損壞及規格不全的要及時申報領取,以利于維修工作順利進行。
7.員工要愛護使用工具,對于維修中損壞遺失的要及時上報,查明原因,并填寫使用記錄。
8備品備件的使用僅限于在工作范圍內使用,嚴禁挪為他用。
1.檢查規范及維護管理制度。
監視與記錄:此軟化水系統需全天監視,并且所有有關的數據都應記錄在值班日記上。這些數據對決定軟化器運行效率和系統進行維修和保養來說是必需的。包括樹脂軟化能力的變化,軟化器水壓的損失(壓降)和鹽的用量。
注意:如果沒有足夠的運行數據和系統運行歷史的記錄,擔保索賠是不會被接受的。
2.日常檢查規范。
(1)按時填寫軟化器記錄表;。
(3)罐出水口處的水表工作是否正常;。
(4)進出水口的壓力表讀數是否正常;。
(5)進水處的過濾器網是否符合要求,排氣閥是否通暢;。
(6)管道控制閥附近的受力支撐是否正常;。
(7)備用連通截門是否正常;。
(8)自動控制系統的運行是否正常;。
(9)水質分析項目的指標是否滿足要求:。
a.軟水硬度0.3毫克當量/升;。
b.溶解氧+/一0.1毫克/升;。
c.堿度+/一22毫克當量/升;。
d.ph值10一22;。
e.溶解固體物4000毫克/升。
1.每半年檢查所有儀表的準確可靠性,手動進行各項操作程序;檢查各路閥門在各階段的正確位置,有偏差的重新調整。
2.每年檢查罐體有無裂紋、開焊或變形現象。
3.每年打開交換柱上下封口,將樹脂取出清洗、篩選,去除破碎樹脂,補充新樹脂(年補量為5%)。
4.檢查交換柱體上下內部有無損傷,對損壞部位進行修補,涂刷防腐層。
5.每年檢查密封膠墊是否老化,更換鍋爐網布。
6.每年更換一次銹蝕螺栓。
7.每年更換銹蝕嚴重的閥門、管道。
8.對水泵進行年度保養。
1.值班人員每兩小時按照巡回檢查路線檢查所屬設備一次,并按表做好記錄。
2.檢查人員必須每小時到水泵房、地下室,對供水泵、污水泵進行檢查,了解其工作狀況:。
(1)壓力表讀數是否正常;。
(2)軸承溫度是否正常;。
(3)機體有無振動及異常響聲;。
(4)聯軸節填料松緊情況,排除不正常的漏水現象;。
(5)閥門開關位置是否正常;。
(6)潤滑油是否足夠,油封是否完好。
3.值班人員必須每兩小時對備餐間的飲用水電加熱器進行檢查,了解其工作狀況:。
(1)壓力表、溫度表讀數是否正常;。
(2)加熱器各連接處是否有漏水、漏氣現象。
4.值班人員必須每四小時對各水池自動注水裝置做一次檢查。
5.日班人員必須每天對水池水質情況做一次檢查,發現問題及時通知相關部門處理。
6.值班人員必須經常注意管道運行情況,特別注意消防主要閥門和供水主要閥門是否處于正常開、關位置,發現管道漏水通知班組及時處理。
1.消防系統的巡視程序及標準。
(1)高低消防噴灑泵管道壓力是否正常;。
(2)水泵、水管有無滴漏;。
(3)穩壓泵壓力是否正常,運行截門是否全部打開;。
(4)認真填寫運行記錄,包括巡視人、時間、地點、壓力等內容;。
(5)以上1-4項內容出現異常,立即通知領班;。
(6)如電器自控出現故障,由領班通知有關專業人員;。
(7)每班巡視3次。
2.積水坑巡視程序及標準。
(1)認真填寫巡視記錄;。
(2)檢查潛水泵是否1臺自動、1臺手動,自動排水是否正常;。
(3)水泵出水管路上的連接件是否完好、無銹蝕或損壞;。
(4)每班巡視3次;。
(5)如水泵不排水或排水管路堵塞、損壞等要及時通知領班;。
(6)電器出現問題由領班通知電器專業人員。
3.污水坑的巡視程序及標準。
(1)污水坑漂浮物厚度;。
(2)手動、自動裝置是否正常,手動排水是否正常;。
(3)水泵運轉是否正常,有無雜音,油位是否在油線內;。
(4)室內有無溢水情況,水泵有無滴漏(包括機油滴漏);。
(5)填寫巡視記錄;。
(6)每班巡視3次;。
(7)水泵缺油隨時添加;。
(8)出現電器及自控故障應隨時通知領班;。
(9)污水箱漂浮物過厚,由主管通知有關單位進行清理。
4.水箱的巡視檢查及標準。
(1)生活消防水池供水區及生活水箱、軟化水箱、中水箱水位是否在正常水位;。
(2)生活水泵運轉是否正常,有無雜音;。
(3)室內管道、水泵有無滴漏;。
(4)認真填寫供水區水箱間運行記錄;。
(5)檢查飲用水系統紫外線燈管是否全亮;。
(6)出現異常情況,通知領班及時解決;。
(7)如供水區水箱虧水和溢水,通知領班和工程部值班電話,并及時通知自控專業人員。
5.軟化水站的巡檢。
(1)反洗:松動樹脂層及清除樹脂層中的臟污及破碎的樹脂;。
(3)正洗:洗掉樹脂層中的再生物,氯化鈣、氯化鎂等污物及殘鹽;。
(4)正常供水:正洗至合格軟化水達到標準,再恢復正常。
1.給水系統養護與維修。
(4)給水系統的合理使用和管理:如制定節約用水的規章制度,并由專人負責實施。
2.排水系統的養護和維修。
3.排水系統的合理使用管理,排水系統合理使用的關鍵問題在于防止管路堵塞,為此,采取以下措施:。
(1)定期對排水管道進行清通、養護和清除污垢;。
(2)定期檢查排水管道是否有銹蝕和漏水現象,以便發現問題及時解決;。
(3)衛生器具使用完后應及時用水沖洗干凈,必要時采用清洗。
劑清洗,確保清潔和防止污垢再生;。
(4)普及使用常識,教育人們不把污物倒人排水管道。同時,在衛生間、盛洗室等處設置污物桶,在清潔池、備餐間水池上安裝箅網,以防止土塊雜物等堵塞管道。
4.衛生潔具的養護維修。
(2)衛生器具的養護:衛生器具時常出現水箱漏水、淋浴器閥門關閉不嚴等問題,這不僅浪費水資源,而且給用戶造成不便。因此對衛生器具的給水排水配件定期檢查、維修和更換,以保持其完好率。
1.備用設備應急試驗。
(1)水泵房備用供水泵及消防泵、中水備用泵、軟化水備用泵等泵的試運轉;。
(2)污廢水積水坑潛水泵試運轉,電動碟閥開關動作2一3次;。
(3)備用熱水回水泵試運轉;。
(4)更換死水管的水;。
(5)全面檢查消防管道主要閥門是否在正常位置,轉動一下平時不動的閥門。
2.機具。
(1)檢查齒輪箱油位,打黃油潤滑各軸承;。
(2)檢查主要部件連接螺栓的緊固情況。
1.閥門絲桿清理加油(室外三個月一次,室內六個月一次)。
2.電熱水加熱器排水一次(半年一次)。
3.檢查分析管系的工作情況,排除運行隱患。
4.泵房供水泵前后軸承加油(半年一次)。
1.積水坑潛水泵。
(1)拆泵蓋檢測端面間隙并做好記錄,必要時修理;。
(2)檢查軸向密封裝置的完好情況及密封性能;。
(3)檢查泵葉、泵殼的腐蝕情況,泵殼除銹油漆;。
(4)檢查膠管的完好情況;。
(5)電機做年度檢修保養(通知電工進行);。
(6)檢查泵的工作性能。
2.熱水回水泵(每運轉4000小時)。
(1)檢查密封環磨損情況,測量記錄密封環徑向間隙;。
(2)檢查軸向密封裝置的完好情況及密封性能;。
(3)檢查泵葉、泵殼的腐蝕情況,泵殼除銹油漆;。
(4)電機做年度檢修保養(通知電工進行);。
(5)檢查泵的工作性能。
3.電熱水加熱器。
(1)拆檢查蓋檢查清潔;。
(2)檢查壓力表、溫度表的準確可靠性。
4.管系。
(1)對整個管系做一次全面檢查,判斷管系繼續運行的可靠性;。
(2)檢查所有管道,閥門的防銹保護層是否完好,必要時做油漆大保養;。
(3)更換已腐蝕或老化的密封及不能繼續使用的管件。
5.機具。
(1)檢查各運動部件的腐蝕情況;。
(2)檢查防銹保護層是否完好,必要時做油漆保養。
1.定期清除隔柵和毛發聚集器中的雜物,一般5一8天打開接觸氧化池底閥,排放老化、沉淀的污泥至清澈水排出為止。
2.定期進行化驗分析。
3.應保持設備及工作間的環境衛生。
4.對設備的各閥門閥件進行檢查。
5.除以上的日常檢查項目外,按照給排水系統檢修制度對中水機房中的設備進行維護。
1.給水設備啟動后,各參數均應滿足設計要求。
2.查看各設備運行是否正常。
3.從各處返回的啟泵信息能否啟動水泵。
4.系統聯動后各用水點的壓力和流量是否滿足設計要求。
5.各種控制裝置是否運行正常,有無卡塞和失靈現象。
6.系統管道壓力及流速是否滿足要求,閘門及器具有無滲漏、損壞。
7.給水泵的電器控制是否正常;控制線路包括:電動控制、正轉(單向)控制、正反轉(雙向)控制、降壓啟動控制、調速制動控制、位置控制、順序控制、時間控制等。
8.除此之外的維護檢查,按照酒店給排水系統運行檢查制度中的要求進行操作。
1.保持箱體內表面光潔,沒有對水質構成污染的因素;定期檢查箱內壁漆膜的完好程度,清洗表面沉積的污物,清洗用水必須符合生活用水水質標準;清洗后要做外觀檢查,合格后投人使用,每次清潔時間、清潔負責人等資料歸檔。
2.箱體外側的維護管理,主要是保持箱體完好。其表面不銹蝕漆膜脫落處應及時修補,外保溫層要保持完好。
3.水箱的進出水孔、進出水管、溢水管、泄水管、水位計、液位傳感器、浮球閥和各類閥門,要經常檢修保養,其維修記錄要與水箱的維修記錄同時存檔備查。
水電空調管理制度(熱門14篇)篇十二
確保系統安全正常地工作,保障空調設備系統具有良好的性能。
2、范圍。
公司管理的大廈空調設備,包括空調柜機,冷卻水塔,冷卻水泵,冷凍水泵,空調主機所有管線閥門。
3、職責。
由機電安裝維修部空調工負責。
4、內容。
1)月保養:
(1)水系統的保養:
a、檢查冷卻水塔冷卻水是否清潔,若不清潔應全部更換;
b、清洗冷卻水塔、塔盤。
c、清洗冷卻水管上的過濾器;
d、在冷卻水系統中加入緩蝕劑。
e、檢查冷卻塔和膨脹水箱補水浮球閥是否正常。
f、檢查系統閥門有無滲漏,清潔系統設備的表面。
(2)盤管風機的保養:
清潔過濾網、風機傳動部位注油,檢查電磁閥和溫控開關。
(3)水泵保養:見《水泵定期保養》。
2)半年保養:
(1)主機保養:
主機由外委廠家維修單位每半年全面保養一次。機電安裝維修部空調工檢查合格后在保養記錄上簽字。
(2)副機的保養:
a、冷凍泵、冷卻水泵保養見《水泵定期保養》。
b、控制柜保養見《低壓配電柜、控制柜保養》。
c、電動閥開啟與關閉性能、電器元件檢查。
3)冷卻塔:
(1)風葉螺柱緊固,檢查轉動時是否振動,刮塔壁。
(2)齒輪箱油位檢查、補油。軸承溫升檢查補加潤滑油。
(3)布水器轉動情況檢查。
(4)塔盤、塔體傾斜校正。
4、管道系統:
(1)閥門漏水檢修,保溫層修補。
(2)冷卻水管道加藥除垢、除水藻。
(30冷凍水管道加藥除水垢。
5、相關文件及記錄。
1、空調月保養記錄。
2、空調半年保養記錄。
水電空調管理制度(熱門14篇)篇十三
本著正確使用、安全健康、節約能耗的原則,根據季節氣溫的變化,學校對空調的使用及管理做如下規定,希望師生遵照執行。
一、空調使用實行專人負責制。各部門“一把手”為空調使用管理的第一負責人。
二、學校總務處定期檢查和維護供電線路,保證用電的安全可靠及空調維修工作。
三、任何人不得隨意拆卸、移動、觸摸機器開關、隨意調整空調,以保證空調使用的安全,發現問題及時向總務處報告。
四、空調遙控器由專人負責。遙控器不得丟失、損壞,否則,將按原價賠償。
五、如發現空調被惡意損壞將追究直接責任人。并予以經濟處罰或行政處分。
六、為節約能耗和延長空調的使用壽命。學校規定夏天室外溫度35攝氏度以上,可以開啟空調,設置溫度不得低于26攝氏度。冬天室外溫度0攝氏度以下,可以開啟空調,設置溫度不得高于20攝氏度。
七、師生做到人走機關。辦公室的空調,午休時間、放學后,關閉空調,打開窗子通風換氣。學校總務處將定期、不定期組織檢查,并將檢查情況進行記載并納入班級考核。
八、我校采用空調與風扇兼用的辦法度過夏季。
水電空調管理制度(熱門14篇)篇十四
本著正確使用、安全管理、健康節能的原則,根據季節氣溫的變化,我公司對空調的啟用、管理作如下規定:
1、嚴格控制辦公區、工作區空調機使用開啟溫度,夏季室內溫度高于27攝氏度方可開啟制冷系統;冬季室內溫度低于10攝氏度方可開啟制熱系統。
2、空調的啟用要嚴格按照操作程序開啟,嚴禁在冬天開啟制冷或夏季開啟制熱,否則,將會對壓縮機造成嚴重損害,影響正常的使用。
3、為節約能耗和延長空調的使用壽命,空調開啟后,設置的溫度要適中:制熱溫度應設置在22度以下,制冷溫度應設置在23度以上:以免空調長時間工作,壓縮機發熱影響正常使用。
4、空調運行時間:9:00~11:0016:00~18:00,由行政人事部統一管理。
5、空調開啟時應啟用自動運行模式;
1、辦公室空調開啟時,應將門虛掩,不得影響室內正常辦公。
內部文件。
下應關閉空調器,嚴禁室內長期無人空調機照開。
3、空調遙控器由行政人事部統一進行妥善保管,未經批準私自調取使用空調遙控器造成丟失或損壞的,要照價賠償。當空調出現故障時,要及時報修,不得私自維修,長時間不用空調應將插頭拔下、作好防塵處理,同時將遙控器內裝電池取出。
4、雷雨天氣應立即關閉空調,切斷電源,以免遭受雷擊。
5、為了保持空氣清新及個人和他人的健康,請不要在辦公室開空調期間吸煙。