范文為教學中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢?以下是我為大家搜集的優質范文,僅供參考,一起來看看吧
建筑工程主體結構驗收會議紀要篇一
地點:
主持人:
參加單位和人員:(見會議簽到表)
建設單位:
設計單位:
勘察單位:
監理單位:
施工單位:
監督單位:
會議內容:
一、首先,各參建單位到現場對建筑物主體結構進行觀感質量檢查,監督單位組織監理、施工單位對板厚進行現場實測。
二、隨后,各參建單位匯集在辦公室,對工程的施工質量發表意見。先由施工單位匯報主體結構工程的施工情況,提交主體結構工程施工質量自評報告;監理單位介紹主體結構的施工監理情況,提交主體結構工程質量評估報告;質檢部門對內業資料進行了檢查。
三、各參建單位意見
1、主體結構分部工程共有4個分項工程,其中鋼筋分項工程共12個檢驗批,模板分項工程12檢驗批,混凝土施工分項工程6個檢驗批,現澆結構分項工程6個檢驗批,經監理公司審查所有分項工程全部合格。混凝土結構實體檢驗,標養、同條件混凝土試件共10組,柱子鋼筋電渣壓力焊、電弧焊檢驗報告共7份,全部檢驗合格;結構實體鋼筋保護層厚度檢測合格率為100%,符合施工質量驗收規范規定。教學樓主體結構工程自評為合格,現報請各參建單位進行驗收。
2、監理單位李金連:本工程在主體施工過程中,都是嚴格按規范施工,每層的鋼筋綁扎、安裝都通過隱蔽驗收,現場混凝土澆筑由專業班組施工,振搗密實到位,商品混凝土各試壓強度報告符合設計要求。現場測試混凝土鋼筋保護層厚度均符合要求。施工管理資料,各檢驗批分項工程驗收資料基本齊全。我公司認為該主體結構分部工程質量符合規范要求,工程資料真實有效,同意驗收。
○1、過梁、門垛太小,預留筋應與柱在結構施工之前相連。
○2梯段模板交接處砼厚度太薄,應采取相應措施,在結構施工完后,施工單位應進行自檢。其他部位都符合設計規范要求,待一般細部缺陷處理后,方可同意驗收,主體工程暫定合格。
5、建設單位趙宇陽:我單位對各施工程序、施工單位、監理單位、的管理都表示滿意,每批次的檢驗報告都作了檢查,對進場的材料鋼筋、模板都進行了檢查,我工程質量、安全、進度都符合要求,各資料齊全,待設計部門提出的一般問題整改回復后,同意驗收。
建設單位王衡普:對施工、監理的情況都表示滿意,各個小細節應引起重視,加強安全質量,建一個合格滿意的工程。
6、質量監督站張志強:本工程砼外觀、砌體結構質量良好,對質量排查發現的問題應及時整改完成,由監理復檢合格后方可轉入后續工序的施工。后期節能工程引起重視,作為一個專項分部進行驗收。
20xx年4月5日
建設單位:
設計單位:
地質單位:
監理單位:
施工單位:
建筑工程主體結構驗收會議紀要篇二
會議地址:
參加單位及人員:
黔水民園工程主體分部工程于20xx年6月1日開工至20xx年9月1日完工,今天參建各方對該分部進行分段驗收。會議由務川仡佬族苗族自治縣建筑安裝工程公司周湖剛主持。
周湖剛(務川建司):剛才大家都查看了工程實體,也審查了該分部工程的報驗資料,現在請參建各方對本工程地基與基礎分部質量做出評定。首先請施工單位介紹施工及自評情況。
周湖剛(務川建司):黔水民園工程建筑面積7650㎡,一至三層采用mu15水泥磚,m7.5混合砂漿;三層以上至屋面外墻采用mu10水泥磚,m7.5混合砂漿。一至六層采用預制板,斜坡屋面采用現澆板。所有現澆梁、板、柱采用c25鋼筋砼。工程于20xx年6月1日開工至20xx年9月1日完工。該分部工程的整個施工過程中,我方嚴格按照設計施工圖、設計變更、施工驗收規范、工程建設強制性標準及《建筑工程施工質量驗收統一標準》(gb50300-20xx)施工。所有隱蔽工程均經相關各方檢查后施工。對于監理、建設方、質監單位提出的整改意見,我單位立即整改,并書面回復。在砼施工前,分別做了砂、石試驗及砼配合比。所有原材料均先試驗后使用,并按規定作原材料及砼的見證取樣。相關技術資料做到了真實、同步、齊全、規范,自檢了六個分項工程共42個檢驗批,所有檢驗批均合格。綜合施工、資料及實體自檢情況,按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》(gb50300-20xx),該分部自評為合格分部。
申磊(長城設計):該工程基礎分部工程,經現場檢查,施工單位嚴格按設計圖紙、設計變更以及設計要求進行施工,滿足設計要求,同意該分部為合格分部,同意驗收。
田勇(中泰監理):在施工過程中,嚴格按照監理規范,嚴格按照監理程序,對工程所使用的原材料、構配件及設備進行了認真檢查并簽字認可,所有原材料均先試驗后使用。對關鍵部位工程的施工,我方均實施旁站監理,其它部位工程的施工做到了定期或不定期巡視檢查,一經發現問題,立即整改。通過參加各方的共同配合,該分部工程的質量得到了保證。我方對工程實體的各分項工程進行了檢查,均符合設計要求和滿足相關規范。技術資料真實、齊全,根據《建筑工程施工質量驗收統一標準》(gb50300-20xx),該分部評定為合格分部,同意驗收。
潘本文(文欣房開):在該分部工程施工中,勘察、設計、監理、施工等單位的管理非常負責,服務非常到位,在各方的配合下該分部工程保質保量保時完成,我公司非常滿意。該分部隱蔽工程均經相關各方檢查合格后才進行下步工序施工,所有原材料均先試驗后使用,實體質量良好,資料齊全,同意評定為合格分部,同意驗收。
趙華(市質監站):原材料資料齊全,均先試驗后使用,監理方按規定對原材料和砼試塊做了見證取樣,試驗均合格。砂漿強度、砼強度、鋼筋保護層實體檢測均合格。柱、梁、板鋼筋抽查,符合設計要求。所有隱蔽工程經相關各方檢查認可后才進入下步工序。現場文明施工較差。工程實體基本無問題,但陽臺裝飾柱必須從挑梁底部斷開,轉換層天井垃圾堆載過多高必須清理出場,個別空心板露筋必須更換。技術資料齊全,作為該工程責任質監員,同意該分部評定為合格分部,同意驗收。
陳慶明(市質監站):參建各方均能認真履行各自職責。檢驗批劃分符合要求。技術資料齊全,作為該工程質監員,同意該分部評定為合格分部,同意驗收。
何建(市質監站):資料做到了真實、同步、齊全和規范。參加驗收人員都簽了到,查看了工程實體,并審查了技術資料,也都對工程質量做出了評定,且意見一致。總體看來,該工程基礎分部驗收的組織、程序及內容符合建設部規定。同意評定該分部為合格工程,同意驗收。
參會人員簽字:
時間:20xx年9月14日
建筑工程主體結構驗收會議紀要篇三
會議地點:施工項目部會議室
參會人員:
區質檢站:李朝忠、陳秀英、羅峰
建設單位:程航、廖光華、
設計單位:馮春、周
監理單位:朱科、申太敏、鄧棡、胡林、唐應梅
施工單位:王光耀、董勛、陳先智、廖洪彬、彭斌斌、羅萬全
會議內容:
施工單位:
1、介紹本工程的基本概況。
2、施工過程中,我們嚴格按照施工圖紙、國家相關規范和11g101圖集進行施工,嚴格執行“三檢制”。
3、嚴格按規范要求進行見證取樣留取試件,并做了實體檢測(樓板厚度、鋼筋保護層厚度、回彈法檢測混凝土強度),結果均滿足設計及規范要求。
4、加強進場材料質量控制,嚴把進料關,進場材料軍餉監理報驗及監理見證取樣、跟蹤送檢,復檢合格后才用于工程實體中。
5、本工程資料按規范要求進行收集、整理,資料與工程進度同步,各分部分項資料真實、完整、簽字齊全。
6、根據工程的各項技術資料、現場檢查以及實體檢測資料,基礎分部施工質量符合設計及施工規范要求,實體結構安全、可靠,根據《建筑工程施工質量驗收統一標準》格力配套廠四期工程1#~6#廠房及研發樓主體分部自評合格,申請驗收。
監理單位:
1、我監理部嚴格按照設計施工圖及規范的要求,加強施工過程質量控制及施工完成質量檢查驗收。采取旁站、巡視、平行檢驗等方式對工程質量實行全過程跟蹤,及時指出、糾正施工過程中存在的質量(缺陷)問題。
2、進場材料質量控制,嚴把進料關,對進場材料取樣、跟蹤送檢,復檢工作。所檢項目均符合規范要求。
3、實體檢測:主體結構進行了實體回彈、鋼筋掃描檢測、板厚檢測,拉墻筋植筋進行抗拔試驗檢測,結果滿足設計及規范要求。
4、本工程資料按規范要求進行收集、整理,資料與工程進度同步,各分部分項資料基本齊全。
5、本工程主體結構安全可靠,滿足設計、規范及使用功能要求,同意驗收。
設計單位:
1、混凝土強度評定在可控范圍內,砂漿強度稍偏大。
2、資料齊全,同意驗收。
3、每次檢查提出的意見要書面回復