在施工中,施工單位需要積極配合監理單位和設計單位的工作,確保工程順利進行。下面是一些施工成功的案例,希望能夠給大家帶來一些啟發和借鑒。
2023年產業路施工方案(模板15篇)篇一
(1)耐候鋼:耐腐蝕性能優于一般結構用鋼的鋼材稱為耐候鋼,一般含有磷、銅、鎳、鉻、鈦等金屬,使金屬表面形成保護層,以提高耐腐蝕性。其低溫沖擊韌性也比一般的結構用鋼好。標準為《焊接結構用耐候鋼》(gb4172-84)。
(2)熱浸鋅:熱浸鋅是將除銹后的鋼構件浸入600℃左右高溫融化的鋅液中,使鋼構件表面附著鋅層,鋅層厚度對5mm以下薄板不得小于65μm,對厚板不小于86μm。從而起到防腐蝕的目的。這種方法的優點是耐久年限長,生產工業化程度高,質量穩定。因而被大量用于受大氣腐蝕較嚴重且不易維修的室外鋼結構中。如大量輸電塔、通訊塔等。近年來大量出現的輕鋼結構體系中的壓型鋼板等。也較多采用熱浸鋅防腐蝕。熱浸鋅的首道工序是酸洗除銹,然后是清洗。這兩道工序不徹底均會給防腐蝕留下隱患。所以必須處理徹底。對于鋼結構設計者,應該避免設計出具有相貼合面的構件,以免貼合面的縫隙中酸洗不徹底或酸液洗不凈。造成鍍鋅表面流黃水的現象。熱浸鋅是在高溫下進行的。對于管形構件應該讓其兩端開敞。若兩端封閉會造成管內空氣膨脹而使封頭板爆裂,從而造成安全事故。若一端封閉則鋅液流通不暢,易在管內積存。
(3)熱噴涂鋁(鋅)復合涂層:這是一種與熱浸鋅防腐蝕效果相當的長效防腐蝕方法。具體做法是先對鋼構件表面作噴砂除銹,使其表面露出金屬光澤并打毛。再用熱噴涂設備的熱源(乙炔—氧燃燒火焰、電弧、等離子弧等)將不斷送出的鋁(鋅)絲融化,并用壓縮空氣吹附到鋼構件表面,以形成蜂窩狀的鋁(鋅)噴涂層(厚度約80μm~100μm)。最后用環氧樹脂或氯丁橡膠漆等涂料填充毛細孔,以形成復合涂層。此法無法在管狀構件的內壁施工,因而管狀構件兩端必須做氣密性封閉,以使內壁不會腐蝕。這種工藝的優點是對構件尺寸適應性強,構件形狀尺寸幾乎不受限制。大到如葛洲壩的船閘也是用這種方法施工的。另一個優點則是這種工藝的熱影響是局部的,受約束的,因而不會產生熱變形。與熱浸鋅相比,這種方法的工業化程度較低,噴砂噴鋁(鋅)的勞動強度大。
(4)涂層法:涂層法防腐蝕性一般不如長效防腐蝕方法(但目前氟碳涂料防腐蝕年限甚至可達50年)。所以用于室內鋼結構或相對易于維護的室外鋼結構較多。它一次成本低,但用于戶外時維護成本較高。涂層法的施工的第一步是除銹。優質的涂層依賴于徹底的除銹。所以要求高的涂層一般多用噴砂噴丸除銹,露出金屬的光澤,除去所有的銹跡和油污。現場施工的涂層可用手工除銹。涂層的選擇要考慮周圍的環境。不同的涂層對不同的腐蝕條件有不同的耐受性。涂層一般有底漆(層)和面漆(層)之分。底漆含粉料多,基料少。成膜粗糙,與鋼材粘附力強,與面漆結合性好。面漆則基料多,成膜有光澤,能保護底漆不受大氣腐蝕,并能抗風化。不同的涂料之間有相容與否的問題,前后選用不同涂料時要注意它們的相容性。涂層的施工要有適當的溫度(5~38℃之間)和濕度(相對濕度不大于85%)。涂層的施工環境粉塵要少,構件表面不能有結露。涂裝后4小時之內不得淋雨。涂層一般做4~5遍。干漆膜總厚度室外工程為150μm,室內工程為125μm,允許偏差為25μm。在海邊或海上或是在有強烈腐蝕性的大氣中,干漆膜總厚度可加厚為200~220μm。
(5)陰極保護法:在鋼結構表面附加較活潑的金屬取代鋼材的腐蝕。常用于水下或地下結構。
(1)摩擦系數:,其中f為抗滑移試驗所測得的使試件產生初始滑移的力,nf為摩擦面數,為與f對應的高強螺栓擰緊預拉力實測值之和。
(2)扭矩系數:,其中d為高強螺栓公稱直徑(mm),m為施加扭矩值(n﹒m),p為螺栓預緊力。10、9級高強度大六角螺栓連接必須保證扭矩系數k的平均值為0、110~0、150。其標準偏差應小于等于0、010。
(3)初擰扭矩:為了縮小螺栓緊固過程中鋼板變形的影響,可用二次擰緊來減小先后擰緊螺栓之間的相互影響。高強螺栓第一次擰為初擰,使其軸力宜達到標準軸力的60%~80%。
(4)終擰扭矩:高強螺栓最后緊固用的扭矩為終擰扭矩。考慮各種預應力的損失,終擰扭矩一般比按設計預拉力作理論計算的扭矩值大5%~10%。
3、鋼結構的驗收。
(1)保證項目:保證項目是保證工程安全或使用功能的重要檢查項目。無論質量等級評定合格或優良,均必須全部滿足規定指標要求。對于不同的分項工程gb5021-95明確規定了保證項目內容,保證項目只要求滿足,無優良、合格之分。
(2)基本項目:基本項目是保證工程安全或使用功能的基本檢驗項目,其指標分“合格”和“優良”兩級,是評定分項工程質量等級的條件之一。
(3)允許偏差項目:允許偏差項目是分項工程實測檢驗中規定有允許偏差范圍的項目。檢驗評定時允許有少量抽檢點的測量值略超過允許偏差范圍。
(4)觀感質量評分:觀感質量由三人以上共同檢驗評定。鋼結構加工和安裝的檢驗項目及標準如下表。觀感質量評定時對每個項目抽10個點進行評定,按合格率評級,標準見觀感質量評定標準表。
工件在加工、運輸、存放等過程中,表面往往帶有氧化皮、鐵銹制模殘留的型砂、焊渣、塵土以及油和其他污物。要使深層能牢固地附著在工件的表面上,在涂裝前就必須對工件表面進行清理,否則,不僅影響涂層與基體金屬的結合力和抗腐蝕性能,而且還會使基體金屬在即使有涂層防護下也能繼續腐蝕,使涂層剝落,影響工件的機械性能和使用壽命。因此工件涂漆前的表面處理是獲得質量優良的防護層,延長產品使用壽命的重要保證和措施。
為提供良好的工件表面,涂漆前對工件表面的處理有以下幾點:
1、無油污及水分。
2、無銹跡及氧化物。
3、無粘附性雜質。
4、無酸堿等殘留物。
5、工件表面有一定的粗糙度。
手工處理:如刮刀、鋼絲刷或砂輪等。用手工可以除去工件表面的銹跡和氧化皮,但手工處理勞動強度大,生產效率低,質量差,清理不徹底。
化學處理:主要是利用酸性或堿性溶液與工件表面的氧化物及油污發生化學反應,使其溶解在酸性或堿性的溶液中,以達到去除工件表面銹跡氧化皮及油污的.目的。化學處理適應于對薄板件清理,但缺點是:若時間控制不當,即使加緩蝕劑,也能使鋼材產生過蝕現象。對于較復雜的結構件和有孔的零件,經酸性溶液酸洗后,浸入縫隙或孔穴中的余酸難以徹底清除,若處理不當,將成為工件以后腐蝕的隱患,且化學物易揮發,成本高,處理后的化學排放工作難度大,若處理不當,將對環境造成嚴重的污染。隨著人們環保意識的提高,此種處理方法正被機械處理法取代。
機械處理法:主要包括拋丸法和噴丸法。拋丸法清理是利用離心力將彈丸加速,拋射至工件進行除銹清理的方法。但拋丸靈活性差,受場地限制,清理工件時有些盲目性,在工件內表面易產生清理不到的死角。設備結構復雜,易損件多,特別是葉片等零件磨損快,維修工時多,費用高,一次性投入大。
噴丸又分為拋丸和噴砂。用噴丸進行表面處理,打擊力大,清理效果明顯。但噴丸對薄板工件的處理,容易使工件變形,且鋼丸打擊到工件表面(無論拋丸或噴丸)使金屬基材產生變形,由于fe3o4和fe2o3沒有塑性,破碎后剝離,而油膜與基材一同變形,所以對帶有油污的工件,拋丸、噴丸無法徹底清除油污。在現有的工件表面處理方法中,清理效果最佳的還數噴砂清理。噴砂適用于工件表面要求較高的清理。但是我國目前通用噴砂設備中多由鉸龍、刮板、斗式提升機等原始笨重輸砂機械組成。用戶需要施建一個深地坑及做防水層來裝置機械,建設費用高,維修工作量及維修費用極大,噴砂過程中產生大量的矽塵無法清除,嚴重影響操作工人的健康并污染環境。
隨著科學技術不斷的提高,隨著人們對產品質量的不斷要求,隨著高科技的設備不斷在企業中產生應用,隨著人們環境意識的提高,環保部門的嚴格要求,治理揚塵污染及噪聲環境已是刻不容緩。企業的競爭越來越激烈,那么如何在激烈的競爭中獲得優勢,就成為決定企業發展的關鍵。事實告訴我們,嚴把生產環節,是保證企業產品質量的前提,控制環境污染是我們每個人的責任。
2023年產業路施工方案(模板15篇)篇二
為持續深入落實好省政府《關于印發工業穩增長促投資21條措施的通知》(陜政發〔20xx〕36號)和市政府《關于促進工業穩增長擴投資增效益的意見》(漢政發〔20xx〕22號)、《關于工業促投資穩增長的實施意見》(漢政發〔20xx〕36號),謀劃和推進20xx年全市工業穩增長促投資各項工作,加快我市工業經濟追趕超越步伐,現制定如下工作方案:
堅持以“五大發展理念”為引領,緊緊圍繞市委、市政府確定的“六大戰略”和“六大產業”,按照“強裝備、轉材料、興食藥、促新興、優傳統”的總體思路,認真貫徹落實省政府關于穩增長促投資21條措施和市政府關于工業促投資穩增長的實施意見,推動我市工業健康快速發展,為我市工業實現追趕超越發展奠定堅實基礎。
(一)20xx年實現規上工業總產值增長10%以上;實現規上增加值增長9%以上。
(二)非公占比不低于51.5%。
(三)全部工業固定資產投資150億元以上,工業重點項目不少于50個,完成投資45億元以上。
(一)加大政策落實力度。結合年度考核目標完成情況,及時將省、市出臺的獎補、優惠政策兌現到位,保持穩增長政策的連續性和穩定性。各縣區、各有關部門要根據省政府工業穩增長促投資21條措施和市政府實施意見,進一步細化工作方案,研究制定具體措施,扎實推進穩增長促投資各項工作。
(二)強化領導包抓幫扶機制。繼續堅持和完善領導包抓重點工業企業和重點工業項目責任制,重點對全市50戶重點監測企業和50個工業重點項目逐一落實包抓領導,落實責任,一季度通報一次情況,定期召開座談分析會,研究解決企業生產和項目建設中存在的問題和困難。
(三)加快工業經濟追趕超越步伐。根據市委《關于進一步落實追趕超越要求的通知》(漢字〔20xx〕60號)精神,抓緊制定出臺《漢中工業追趕超越的實施方案》,牢牢把握“追趕超越、綠色循環、轉型升級”主基調,堅持把工業作為推進經濟穩增長的突破口,一企一策、精準發力,狠抓政策落實、園區提升、項目建設、國企改革、轉型升級等重點工作,不斷夯實工業穩增長的基礎。
(四)實施1+x結構調整計劃。圍繞“六大戰略”和“六大產業”,以《中國制造20xx漢中實施方案》為總攬,制定和實施12個子行業發展規劃。在裝備制造上,重點抓好運x飛機生產及總裝擴能配套、航空零組件制造、燕航精工年產10萬臺汽車配件生產線、心網新能源充電樁、諾伯特智能機器人等一批高端裝備制造項目。在現代材料上,依托冶金研究院,聯合全市鋼鐵、鋅業等冶金行業合作發展,抓好洋縣有色工業園、南鄭黃玉產業園、漢中鋅業廢渣回收利用、石墨烯資源開發等項目建設。在綠色食藥上,圍繞自然資源優勢精深加工和循環產業鏈條,策劃包裝一批重點項目,打造漢茶、漢米、漢藥品牌。在新興產業上,深入實施“互聯網+”行動計劃和“智慧漢中”項目建設,推動生產性服務業發展。在優化傳統產業上,通過實施技術改造,不斷提升冶金、建材、食品、紡織、輕工等產業的競爭力。
(五)實施233511成長工程。加快中小企業、規模以上企業及骨干企業的培育力度,按照梯隊培育的原則,計劃20xx年全市培育中小微企業20xx戶、瞪羚企業30戶、規模企業30戶、科技型企業50戶、中小梯隊企業100戶、過億元企業10戶。
(六)加快園區晉檔升級。堅持“集中布局、優勢互補、突出特色”的原則,制定園區晉檔升級計劃,優化工業區域布局,提升承載能力。20xx年縣域工業園區完成總投資30億元,新入園企業30戶。
(七)積極開展產銷對接。繼續把促銷作為穩增長的重要手段,堅持“走出去”戰略,積極組織企業參加各類展會和產銷對接活動,全年組織市內企業參加各類展會不少于20次,組織市內企業參加產銷對接活動不少于4次。
(八)加大金融支持工業穩增長。積極組織開展各類銀企對接會,暢通融資渠道,轉變融資方式,為企業搭建溝通橋梁。整合中小企業信用擔保體系,放大擔保功能,組建一支10億元信用擔保基金為企業提供資金支持。積極推進企業上市工作,20xx年力爭1-2戶企業上市掛牌,為工業穩增長起到引領作用。
(九)加快組建產業發展基金。籌資1.1億元參與省級五大產業基金的組建,力爭20xx年組建市級工業產業基金1-2支,支持我市工業重點項目建設和產業發展。
(十)積極穩妥深化企業改革。抓好略鋼改制收尾工作,加快推進收獲機械廠、藥材總公司、糧油總公司改制步伐,爭取盡早完成。20xx年啟動漢江鑄鍛件廠、漢川公司改制工作。按照中、省有關政策,加快推進“三供一業”分離移交工作。按照《市屬國有企業分類管理實施意見》,加快推進我市國有企業改革脫困步伐。
(一)加強組織領導。成立漢中市工業穩增長促投資工作領導小組,由市政府分管副市長任組長,市發改委、工信委、科技局、財政局等單位主要負責同志為成員。領導小組辦公室設在市工信委,負責協調推進全市工業穩增長促投資日常工作。各縣區也要成立相應的領導機構,切實擔負起工業發展的主體責任,把工業穩增長促投資放到重要的戰略地位,定期研究制定推進措施,解決突出困難和問題。
(二)加強資金保障。加大市級財政投入力度,足額預算支持工業穩增長專項資金。積極爭取省上加大對工業企業的補貼資金,同時落實市級配套資金。各縣區要根據實際情況,安排一定的財政資金用于工業穩增長,積極引導金融機構、企業和社會資金加大對工業的投入。
(三)加強督查考核。堅持實行“月督查、季考核”制度,充分發揮鼓勵激勵、容錯糾錯、能上能下“三項機制”作用,激發工業穩增長、促趕超的動力。對市級有關部門、各縣區工業投資情況進行單獨考核,在年度目標責任考核中對排名靠前的縣區政府、相關部門和工業園區予以表彰獎勵,對排名靠后的進行通報批評。
2023年產業路施工方案(模板15篇)篇三
金屬面油漆的操作方法和一般油漆操作方法基本相同。操作程序不外乎底層除銹.刷防銹漆和面漆等。根據規范其主要工序見表7~3。現將金屬面油漆的有關要點分述如下:。
底層除銹的有關知識可參閱第五章第二節金屬基層涂漆前的處理部分。金屬底層除銹一般采用手工方法,但采用機械噴砂除銹。噴砂法是指把以石英砂為主體的砂用高壓空氣向金屬面噴射,靠它們的沖擊和摩擦而去銹。而且在除銹的同時也除去了油的成分,所以也具有脫脂作用。這種方法除銹效果好,還能用于復雜形狀的物件。
金屬構件在工廠制成后應預先刷一遍防銹漆。運至工地后,如放置時間較長已有部分出現剝落生銹,則需再刷一遍防銹漆,如剝落生銹的情況不多時局部修補即可。
對于鍍鋅鐵板或鋁合金,雖難以生銹,但因表面有光澤時附著力差,因此除去臟物和附著物后,應涂刷底襯涂料,或置于室外1~2個月使鋅面風化。
刷防銹漆時金屬表面必須干燥,如有水汽凝聚必須擦干后再涂刷。門窗及細小結構零件可用1.5英寸或2英寸油刷涂刷,面積較大的可用0.5英寸的油刷涂刷。防銹漆一定要刷滿刷勻。小件金屬制品花樣復雜的可采取兩人合作的辦法操作,一人用棉紗蘸漆揩擦,一人用油刷理通。但要注意保持棉紗清潔。零碎的棉紗頭不能沾在油漆過的物面上。
鋼門窗高度超過4米以上的部分,要在腳手架未拆除時在架上進行油漆。高空作業時要系上安全帶。
對于鋼結構中不易刷到的縫隙處(如角鋼相背拼合的屋架等),應在裝配前將拼合的縫隙處除銹和涂漆,但鉚釘孔內不可涂入油漆,以免鉚接后釘眼中夾有渣滓。
防銹漆干后(約24鐘頭)用石膏油膩子嵌補拼接不平處。嵌補面積較大時,可在膩子中加入適量厚漆或紅丹粉,以增加膩子的干硬性。干后需再打磨清掃。
為使金屬面的油漆能有較好的附著力,延長油漆的使用期和避免金屬生銹腐蝕,在防銹漆上再涂一層磷化底漆。
磷化底漆由兩部分組成,一部分是底漆,另一部分是磷化液。使用前將兩部分混合均勻,其比例為每4份底漆加1份磷化液。磷化液不是溶劑,用量不能隨意增減。
調配時首先要將底漆徹底攪和均勻,再將其倒入非金屬容器內,一面攪拌,一面逐漸加入磷化液,加完攪勻后放置30分后使用,必須在12鐘頭內用完,不宜放置時間過長,以免膠凝成凍造成浪費。
涂刷時以薄為宜,不能涂刷太厚。漆稠可以加稀,稀料可用3份乙醇(96%以上)與1份丁醇混合的稀釋劑。乙醇、丁醇的含水量不能太大,否則漆膜易泛白,影響效果。
施工場所要求干燥,如濕度太高,漆膜易發白。
磷化底漆涂刷兩鐘頭后,就可以涂刷其它底漆和面漆。
磷化液的配比:工業磷酸70份,一般氧化鋅5份,丁醇5份,乙醇10份,清水10份。
如金屬物面上不涂刷磷化底漆,也可單涂一層磷化液來處理,即在配好的磷化液中加入50%的清水攪拌均勻后,就可涂刷。
一般情況下,涂刷后24鐘頭就可用清水沖洗和用毛板刷除去表面的磷化剩余物。待其干燥后進行外觀檢查,如金屬表面生成一種灰褐色的均勻磷化膜,就達到了磷化要求。
刷鉛油的方法與要求和刷防銹漆相同。黑白鐵皮制品、各種管子、暖氣片等。可在工廠進行到刷好鉛油這道工序,安裝后再涂刷后面層油漆。
一般金屬構件只要在面上打磨平整,清掃干凈即可刷油。但要注意操作次序,先從上部難刷之處開始,構件的周面都要刷滿、刷勻。金屬構件刷面較多,常有漏刷現象發生,因此,一個構件刷后要反復觀察是否有漏刷現象。
刷好防銹漆和底漆的鋼門窗在刷后一遍漆前應將玻璃安裝完畢,并抹好油灰,窗子里面的底灰也應修補平整,整個門窗經打磨清掃后才能刷調合漆。鋼門窗上的小五金件不需油漆,沾上的要及時揩掉。抹好的油灰面也要刷油,但不能把油灰面刷毛。
注:。
1.薄鋼板屋面、檐溝、水落管、泛水等施涂涂料,可不刮膩子。施涂防銹涂料不得少于兩遍。
2.高級涂料做磨退時,應用醇酸樹脂施涂,并根據涂膜厚度增加1~3遍涂料和磨退、打砂蠟、打油蠟、擦亮的工序。
3.金屬構件和半成品安裝前,應檢查防銹涂料有無損壞,損壞處應補刷。
4.鋼結構施涂涂料,應符合《鋼結構工程施工及驗收規范》的有關規定。
金屬面油漆,按平方米(m2)或噸(t)計算,采用系數工程量,按油漆種類套用定額項目.
(1)按單層鋼門窗項目,計算工程量系數(多面涂刷按單面計算工程量):。
(2)按其他油漆面項目,計算工程量的系數:。
(3)按平板屋面鍍鋅皮面(涂刷磷化、鋅黃底漆)項目,計算工程量的系數(單面涂刷按單面計算工程量):。
(4)按過氯乙烯防腐漆項目,計算工程量不考慮系數,直接套用相應項目.
上面就是給大家介紹的有關金屬面油漆施工方案以及金屬面油漆工程量如何計算的全部知識,金屬油漆在市場上有很多種不一樣的品牌,在選購的時候,可以先去市場上做一個了解,然后在選購適合和質量好的金屬油漆。
2023年產業路施工方案(模板15篇)篇四
1、砌體要分層進行,層間豎縫要錯開,每層以大石塊為骨干,大面朝下。
2、不平穩部位應用小石塊墊穩,不得有松動石塊。
3、層面應經常用厚薄不同的石塊調整高度,以便始終保持各層呈基本水平上升。
4、砌體應表里一致,不得以大塊石砌外緣而內填碎石或河卵石;外砌石塊要互壓1/2以上,并用大塊石封頂。
5、干砌石砌筑施工護底砌筑時人工將中粗砂和碎石攤平并均勻平整密實。砌筑時塊石大面向下,一層與一層錯縫鎖結方式鋪砌,墊層鋪設與干砌石砌筑配合進行,隨鋪隨砌,護底表面砌縫的寬度不大于25mm,砌石邊緣順直、整齊、牢固,砌體外露面的頂面和側邊,選用較為整齊的塊石砌筑平整,所有明縫均用小片石料填塞緊密。護坡砌筑時人工拍實碎石墊層鋪設之后,進行干砌石砌筑,施工時,塊石層面垂直于坡面,一層與一層錯縫鎖結方式鋪砌,墊層與干砌石鋪砌層配合砌筑,隨鋪隨砌。護坡表面和邊緣應順直、整齊、牢固,砌縫的寬度不大于25mm,所有明縫用小片石料填縫緊密。
6、干砌石施工應符合以下要求:石塊要用手錘加工,打擊口面。不得使用裂石和風化石。長度在30cm以下的石塊,連續使用不得超過4塊,且兩端須加丁字石。一般長條形丁向砌筑,不得順長使用。
7、面石用料應大小均勻、質地堅硬,不得使用風化石料,單塊重量不小于25kg,最小邊長不小于20cm。
8、腹石砌筑必須排緊填嚴,無淤泥雜質。
9、面石砌筑禁止使用小石塊,不得出現通縫、浮石、空洞。
10、坡面平整度用2m靠尺測量,凹凸不超過5cm。
xx市xx鎮xx村xx加固工程。
20xx年xx月xx日。
2023年產業路施工方案(模板15篇)篇五
本工程為xx縣環城西路公路(拓寬),起訖里程k0+000——k3+624,全長3426km。起點位于xx縣便江大橋(三大橋),由北往南依次與在建的龍山北路、已建永康路相連,呈近南北走向,xx縣環城西路k0+000+426(拓寬)具體尺寸布置為:6.50m人行道+8.0m輔助車道+3.0m機非隔離帶+15.0m主車道+3.0m機非隔離帶+8.0m輔助車道+6.50m人行道環城西路為城市次干道,設計車速40km/n設計路寬為15.0m,主車道已修好。
1、做好開工前的測量交底。
工程開工前,應在全面熟悉設計文件的基礎上,由勘測設計單位進行現場測量交底,按設計圖認清現場水準基點、導線樁、交點樁等,做好樁位交接記錄,對位于施工范圍內的測量標志,必須采取妥善保護措施。關于測量交底方面,需要強調的是樁位的保護,即在設計單位交樁以后,應及時采用砌磚墩或澆筑水泥墩等方法予以保護,以免丟失。
2、中線復測和邊線放樣。
中線測量是在定線測量的基礎上,將道路中線的平面位置在地面上詳細地標示出來。它與定線測量的區別在于:定線測量中,只是將道路交點和直線段的必要轉點標示出來,而在中線測量中,要根據交點和轉點用一系列的木樁將道路的直線段和曲線段在地面上詳細標定出來。
定線測量一般由勘測設計單位實施,然后把有關樁位和測量成果交與施工方,由施工單位進行中線及施工測量。
一是應注意各交點之間的距離、方向是否與圖紙相符;如一個工程項目有幾個標段,應注意與相鄰標段的中心是否閉合,中線測量應深入相鄰標段50——100米;如果發現問題及時聯系設計單位查明原因。
二是護樁的設置。道路中線樁護樁的設置,是路基施工的重要依據,但是在施工中這些樁又容易被破壞,所以在路基施工過程中經常要進行中線樁的恢復和測設工作。為了能迅速而又準確地把中線樁恢復在原來的位置上,必須在施工前對道路上起控制作用的主要樁點如交點、轉點、曲線控制點等設置護樁。所謂護樁,就是在施工范圍以外不易被破壞的地方釘設的一些木樁。根據這些護樁,用簡單的方法(如交點、量距等),即可迅速地恢復原來的樁點。
設置護樁應注意以下幾個方面:在道路的每一直線段上,至少應有三個控制樁要設置護樁,這樣即使有一個控制樁不能恢復時,仍可用其他兩點,把該直線段恢復到原來的位置上;兩方向線的交角盡可能接近90°,不應采用小于30°的交角;護樁應選在施工范圍之外,但不宜太遠;護樁之間距離不能太遠;所設護樁必須牢固可靠,樁位要便于架設測量儀器和觀測。
曲線段邊樁的護樁設置。對于曲線段,由于邊樁的確定較麻煩,重新測設耗費時間較多,因此在一次精確放線以后,對曲線段的邊樁中有代表性的樁位也應設置護樁,這樣可減少重復測量工作,減少測量工作量。
三是里程樁的布設。中線樁定出以后,可以在此基礎上做好里程樁的控制布設。里程樁的布設原則是:在直線段,一般布設在每隔100米的整樁號的橫斷面上;在曲線段樁位要適當加密,在曲線段起訖點、中點的里程樁位必須布設;里程樁可采用大木樁,上面用油漆或墨汁標上里程樁號,打入道路兩側施工范圍以外的地上,最好是每側各打一個。在保證施工中不易被破壞的情況下,離路基邊線應盡量近一些,以方便使用,一般為1——2米。
3、校對及增設水準點。
其一,使用設計單位設置的水準點之前應仔細校核,閉合差不得超限,如超出允許偏差應查明原因并及時報有關部門。設計單位交付的水準點一般是幾個月前設置。這些點位處于野外很容易被人為撞動或因地面自然沉陷而發生變化,所以使用之前一定要認真復核;其二,水準點的增設原則:相隔距離一般為150——200米,以測高不加轉站為原則。增設水準點應與設計單位交的水準點閉合,如一個工程項目分幾個標段,還要與相鄰標段的水準點閉合,閉合差不得超限。
水準點位置,應設于堅實、不下沉、不碰動的地物上或永久性建筑物的牢固處。亦可設置于外加保護的深埋木樁或混凝土樁上,并做出明顯標志。水準點應每月復核一次,對懷疑被移動的水準點應在復測校核后方可使用。
4、縱橫斷面測量。
通過中線復測、邊樁放線和水準點的布設,就可進行縱橫斷面的測量。縱橫斷面測量的主要目的是進行土方量的計算,所以縱橫斷面測量結束以后,測量結果應與設計圖紙核對。凡是與原來的成果在允許偏差之內時,一律以原有成果為準,只有當與原有成果有較大差異時,才能報監理工程師驗證后改動。需要說明的是:該項工作,必須在施工前進行。如果實測土方量與設計不符報請監理核準時也應在施工前進行。
做好以上工作以后,就為施工中的測量打下了良好的基礎。關于施工測量的具體方法,以下幾點注意事項:
第一,應根據施工工序和施工工藝的要求及時將中線、邊線撒灰線放出,如果被破壞掉時要及時恢復,應使施工始終能有“線”可依。道路的結構層均為大放腳式,每層結構層的寬度、邊線與中線的距離不同,放出線以后又很容易被施工的材料覆蓋或被施工機械碾壓破壞掉,所以每道工序施工前應放出,如果被破壞應及時恢復。
第二,每層結構層的標高在施工前應根據設計圖紙推算出來,實踐證明:這樣做會大大提高工作效率,可有效避免測量出現錯誤。看圖紙一定要細致,推算的結果要注意復核。我在某些工地上見到,有些技術人員一邊推算高程一邊進行測量,工地上很多機械、人員、材料都在等著,在這種比較急的情況下,很容易忙中出錯。所以標高應提前推算。要盡量把能夠做的工作在施工前就做好。要勤測、勤量、勤校核,使施工質量得到保證。
測量負責人:
測量人員:
全站儀:拓普康測角2秒單棱鏡測程4.5千米。
測距精度2mm+2ppm。
水準儀:北光nas228±2.5mm。
蘇光dsz2±0.7mm。
配備鋼尺、鋁合金塔尺、銦鋼尺、棱鏡等測量工具。
1.測量人員應負責并檢查儀器的使用及保管和維護。
2.測量人員必須熟悉、掌握并嚴格遵守測量操規程。
3.測量人員在使用儀器施測過程中必須堅守崗位,避免儀器受震、碰撞及傾倒,雨天或強陽光下測量應打傘。
4.測量儀器必須由專人負責保管。儀器應存放在通風、干燥、常溫的室內,并要放入防潮、防盜的箱柜中。
5.測量人員必須掌握、檢查、了解測量儀器的使用保管情況,發現問題及時提出。
6.測量儀器必須由熟悉儀器性能及有實踐經驗的人員經常定期維護、按期檢定與檢校。
7.測量人員應隨時清點儀器的附件、工具、以防丟失。
8.測量儀器及工具,應經常保持清潔,及時擦試。
9.儀器使用過程中,如發現誤差過大或受損壞時,應及時。
送有關部門處理,不得擅自拆換。
1.測量人員應持證上崗,遵守職業道德,養成一絲不茍的工作精神,堅持三級復合制度。
2.測量人員認真學習圖紙文件,領會設計意圖,發現圖紙之中有問題應及時通知施工技術人員,配合技術人員解決圖紙中的問題。認真學習有關施工技術質量標準和施工測量規范,嚴格按圖施測。在施工中,如遇施工設計變更,立即調整線位、坐標及高程,并互相提醒。
3.重要部位施工放線完畢后,向施工員進行書面交底、填寫測量記錄,并作好保存工作。
4.協助解決施工過程中出現的技術問題,對重大工程的重點部位的施工,測量人員將對控制點、控制線、構筑物的平面位置進、幾何尺寸等,行有效的監控。
5.嚴格執行施工技術規范和質量標準,認真按有關監理程序辦事,積極配合測量監理工程師工作,認真完成測量資料的報監工作。
6.注意與現況或新建道路和管線的銜接。
7.對導線進行保護,由施工班組對導線控制點進行砌筑保護。
8.加強內部自檢驗收和基礎管理工作,共同搞好工程質量。
9.嚴格執行監理管理工作程序中的有關測量管理程序。
項目部在工程完工后,嚴格按照郴州市xx縣測繪管理處的要求施測、調查和整理竣工資料。做好工程收尾修整及內部檢查驗收工作,以保證及時竣工交驗。
1.日常施工時,注意及時收集保存工程測量資料,以備完善竣工資料。
2.在工程完工后在規定期限內,將整理完畢的竣工測量資料報公司有關部門進行審核。
1.堅持班前會制度,認真貫徹“三不允許作業”的內容。施工作業中互相提醒。
2.認真保管測量儀器,經常檢查儀器狀態,確保在施工中正常使用。
3.進入施工現場時配備安全帽,溝槽作業時,上下溝槽必須走工作爬梯。
4.調查舊管線時,要經強制通風,下井前必須戴好安全保護措施,嚴禁冒險蠻干。
5.在施工中對放線的樁位,點位要加強保護。并對臨時導線常復核。
6.嚴格遵守項目部的各項規章制度。
2023年產業路施工方案(模板15篇)篇六
素地要求:
2.混凝土地面施工中水泥砂漿應按正確比例(設計標準)施工;
4.表面含水率在8%以下,方可進行環氧地坪施工。
1.基層處理:
1-1、技術人員在進入現場前進行含水率測試,確定地面含水率達到施工標準(8%以下)后方可以進行以下工序。
1-2、施工人員使用鋼質刮片、鏟刀、專用清理工具將原有素地浮沙、浮漿除去。
1-3、確定局部落差較大處,使用打磨機打磨凸起部分。
1-4、使用打磨機打磨全部地面。
1-5、使用手提式研磨機打磨局部落差較大處。
1-6、使用集塵器和吸塵器將地面及邊角的灰塵吸凈。
1-7、檢查混凝土質量情況,如果有裂縫并超過1.0㎜的,使用地縫切割機或手提研磨機切割地縫,切割后地縫的寬度及深度要不小于6.0㎜,使用吸塵器清理被切割地縫內的灰塵。
1-8、使用基層修補材料修補地面較大的凹窩和被切割的地縫。
2-1.材料:環氧樹脂底涂材料。
2-3-2.其固化后用環氧樹脂膩子材料批刮于裂縫開槽及需修補處,要求平整;
2-3-3.用配比好的環氧底涂材料及寬度為20.0㎜的玻璃纖維布粘貼在裂縫表面。
2-4.注意事項:要求材料反應時間5分鐘后使用,環氧底涂要滾涂均勻,個別發白的地方要重新涂刷一遍,確保底涂材料能夠充分滲入混凝土表面。批刮環氧樹脂膩子時要均勻,局部較差點要施工兩遍以上。
3-1.材料:環氧樹脂中涂材料。
3-3.施工方法:將環氧樹脂中涂材料按配比加入填充料充分攪拌,使用專用工具抹刀均勻地鋪設在處理后的底涂表面,固化后方可下一道工序。
4-1.材料:環氧樹脂彩色面涂材料。
4-3.施工方法:將環氧樹脂彩色面涂材料按配比充分攪拌,使用專用工具鏝刀均勻鋪設在固化后的中涂表面。
4-4.注意事項:施工區域內地面要清掃干凈,門窗封閉完好,確定需施工的環境空間灰塵及毛絮的含量應較少,施工人員需穿著干凈的服裝及鞋子,以便保證人員在作業時不能產生較多的灰塵,減少對面涂表面光澤的影響。施工完成24—48小時內人員不得進入,七天后方可重壓。
5.結構圖:
面涂。
中涂。
底涂。
2023年產業路施工方案(模板15篇)篇七
為了加強建筑工程冬期施工管理,保證工程質量,結合施工技術不斷發展的特點,特編制本冬期施工方案。
《建筑工程冬期施工技術規程》(jgj104—1997)規定,當室外日平均氣溫連續五天低于5℃即進入冬期施工,當室外日平均氣溫連續五天高于5℃即解除冬期施工。
建筑工程冬期施工,應遵守國家現行有關標準、規范和規程。
1、各級施工管理人員應從思想上高度重視冬期施工準備工作,對冬期施工的各項準備工作應納入生產計劃,應及早安排,抓好落實,確保冬期施工的順利進行。
2、對冬期施工項目應統籌安排,盡量減少不利氣候對施工的影響。
3、現場臨時道路、排水管溝的整修疏通、給排水管網的保溫防凍。
4、冬期施工所需的保溫材料、熱源設備、燃料及外加劑,應按施工進度計劃的要求備足,以滿足施工的需要,所有材料應分別堆放,對易燃品和有毒外加劑應專人保管。
5、冬期施工前,項目經理應對工長、實驗員、材料員、主要工種的班組長、測溫員、電焊工進行冬期施工任務、特點、技術、質量檢測和安全要求的教育。
1、項目部要切實做好冬期施工的各項技術管理工作,在執行常溫施工所必須的各項技術管理制度的基礎上,明確冬期施工的工作內容和職責。
2、要切實加強對施工的組織領導和施工管理,建立健全冬期施工技術責任制、崗位責任制、質量檢驗制、氣象預報與保溫測溫制、技術交底制及外加劑使用管理等項制度。要認真做好各分部、分項工程的技術交底,使各工序都能按照規范和冬期技術措施組織施工,消除質量、安全隱患,確保工程質量。
3、對冬期施工所用的外加劑、原材料加熱、混凝土的養護及試塊的制作以及熱源設備的管理的等項冬期施工措施應專人負責,并做好各項記錄備查。
4、在冬期施工期間,應有專人負責天氣預報工作,隨時掌握氣溫變化和寒流侵襲情況,及時傳遞氣象信息,遇有災害性天氣,應及時項技術負責人匯報,采取防凍措施,并應做好逐日氣象記錄。
5、冬期施工所有外加劑、要求嚴格執行質量認證制度,其技術指標必須符合《混凝土外加劑應用技術規程》(gb50119—20xx)的質量標準,并應有產品合格證和省級以上級別的技術鑒定證書。未通過鑒定或質量不符合標準要求的產品不的在工程中使用。外加劑摻量應符合《混凝土外加劑應用技術規程》(gb50119—20xx)的有關規定,計量應準確。
(一)土方工程。
2、對于土方回填,應將回填用土進行覆蓋保溫,回填前應將基底的冰雪清除干凈。
3、應嚴格控制回填厚度,采用人工夯實時,每層鋪土厚度不得超過20cm,夯實厚度為10-15cm;采用機械夯實時,每層鋪土厚度不得超過30cm,夯實厚度為20-25cm。
(二)砌筑工程。
1、冬期施工所有的材料應嚴格按照設計要求和施工質量驗收規范選用。
2、砌筑采用抗凍砂漿法,并按照“三一”砌筑法進行操作,在常溫條件下砌筑時磚應適當澆水濕潤,在負溫條件下澆水有困難時,應適當增大砂漿稠度,砂漿稠度比常溫下睜大1~3cm,但最大稠度不應超過13cm.
3、應在砌筑前,消除磚和其它塊料表面的凍雪和浮土,下班時砌體的表面不應鋪砂漿,同時應用草簾將砌體表面加以覆蓋。
4、砌筑施工以摻防凍劑為主,防凍劑摻量,應嚴格按試驗室確定的摻量為準。
5、砂漿應在暖棚內用熱水攪拌,并做好運輸和使用過程中的保溫,砂漿的使用溫度不應低于5℃,砌筑時,砂漿的鋪漿長度不宜過長。
6、拌制砂漿的水溫應控制在70~80℃,加料順序為砂—水泥—水,砂漿應隨拌隨用,嚴禁使用隔夜砂漿砌筑。
7、冬期施工時應將砂漿強度等級提高一級。
(三)鋼筋混凝土工程。
1、鋼筋工程。
a、對有負溫條件下使用的鋼筋,施工過程中要加強管理和檢驗,鋼筋在運輸、加工過程中要注意防止產生撞擊、刻痕等缺陷。
b、鋼筋在負溫條件下進行冷拉、冷彎時,其環境溫度不宜低于-20℃,且冷拉后的鋼筋應逐根進行外觀檢查,其表面不得有缺陷和局部頸縮。
2023年產業路施工方案(模板15篇)篇八
本次工程施工,各施工隊以提高質量,保證工期,降低成本,提高效益為原則,選派有經驗的施工技術人員,合理組織,精心安排,各施工隊應根據現場條件,按計劃,分階段進入工地,杜絕有閑散人員現象的發生;施工機具在確保滿足工程需要的前提下合理配臵,避免閑臵浪費。物資供應要有計劃、有步驟進行,嚴格管理,嚴格控制材料消耗降低材料成本。
(一)土工膜施工。
1、土工膜施工前的準備工作。
(1)檢查場內的`雜物清除,按設計要求清理好,這是確保防滲效果的關鍵,特別是對尖石、樹根等雜物要徹底清理干凈,基面不允許有局部凹凸現象,清理好的基面要用夯錘或夯板夯緊,使之密實平整。對所有雜物要清理干凈,防止土工膜被雜物刺破。
(2)檢查場內基層的密實度,對基層需要鋪設土工膜的地方一定要強夯處理,達到基層密實度一致,防止在以后人工湖使用過程中因密實度不均勻,造成滲漏。
(3)鋪設工人應穿軟底鞋,以免損傷土工膜。
(4)土工膜鋪好后,應避免受日光直接照射,隨鋪隨填。
(5)回填時,不得破壞土工膜,土工膜上至少有50cm的松土墊層方允許輕碾壓縮,不得使用重型機械或振動碾壓實。
(6)回填料的壓實度應符合設計要求。
2、土工膜鋪設。
鋪膜時,一定要由上下而上鋪設。膜與膜之間及膜與基面之間要壓平貼緊,但不宜將膜拉得過緊,一般要略松一點,但不能在膜底留有氣泡。因為土工膜比較薄且很輕,鋪好以后,在未鋪好保護層以前,極易被風吹動,所以一次鋪膜面積不宜太多,最好邊鋪膜邊蓋保護層土料。
3、土工膜的施工。
(1)施工員施工時須先用帶三插接地保護的插座(10a容量插座、電源線),確認外線已接好,將本機壓桿手柄壓下,使上、下膠輪處于分離狀態。然后,插上電源插頭。
選擇溫度時可先選一參考速度(約2m/min),再從低到高(約250℃—350℃)慢慢調節。
(3)焊接溫度的判斷,對透明的eva材料,可直接觀察,焊痕平整并帶有透明玻璃狀,表明速度與溫度合適,焊痕出現嚴重破折,表明溫度過高或速度偏慢,如焊痕不透明并帶有白色狀,表明溫度偏低或速度偏快,對于不透明材料觀察其有無明顯的焊接痕跡,也可等其全部冷卻后進行抗拉測試。
(4)將需焊接的材料邊緣修整平直,面朝前方,左下、右上重疊,搭接寬度5—7cm。
(5)在確定好溫度和速度后,將需焊接的材料插入兩膠輪間,使機身與母材邊緣平行,將壓桿手柄合上即可自行焊接。一般情況下,操作人員只需觀察其焊痕與母材邊緣有無偏差,并及時作小范圍內糾正。
(6)在材料焊到盡頭,及時將壓桿手柄壓下,使上、下膠輪處于分離狀態,以免時間過長、燒壞膠輪。
(7)由于熱惰性的原因,在焊接過程中,如出現溫度過高或過低,可在小范圍內調整速度來彌補溫度的偏差。
4、保護層及護面。
靠土工膜10cm厚的保護層土料一定要過篩,不允許有粒徑大于6mm以上顆粒,否則易刺破土工膜。保護層土料一定要用夯打密實,保證干容重在1.5以上,并隨時取樣檢驗。
(二)駁岸施工。
其施工工序為:測量放樣——土方開挖———基礎施工———駁岸施工——回填濾料土方。
1.測量放樣:人員及機械進場后,首先按設計圖紙進行總體上的放樣,并用石灰線放出駁岸的土方開挖樣線,并按施工規范引測水準測量點,沿線每50-100米即設一臨時水準點。
2.對駁岸沿線的土方采用挖掘機開挖,并留出30cm的保護層,在施工底板前采用人工突擊開挖。基坑邊坡一般采用1:0.67,并在管道基礎外放出每邊50cm以上的工作面,工作面外側處設排水溝及集水坑,以保證基槽不受水浸泡。對于土質差的地段,考慮到易塌方,一方面加大坡比,另外還可采用擋土板進行支撐,以策安全。
由于部分駁岸位于河道中,故需在駁岸外側筑圍堰,擬采用圓木樁圍堰,即采用挖機開挖土方時,盡時將土向河中甩,在離駁岸外邊線0.5米外開始進行筑堰,堰邊坡采用1:1.5,頂高高出現河水位80cm,頂寬150cm以上,在機械開挖基坑土方結束后,再用人工對堰邊坡及堰頂進行修正,以保證其坡度及不漏水。
還有施工產生的施工水及雨水,也需抽出基坑外,故在施工時,在基底開挖排水垅溝及集水坑,采用五臺2.8kw的淺水型潛水泵作為基坑排水之需。
3.施工基礎前,進行人工突擊開挖保護土方,然后進行復測基面高程,由于本工程都是塊石或碎石基礎的,因此直接進行基礎填筑施工。
(1)在砼基礎上放出砌漿石的邊線,并在兩端架設木制漿砌石斷面的樣架。
(2)按事先試驗確定的配合比拌制砌筑砂漿,并運至現場備用。
(3)前后邊線,再填墻腹的順序施工。砌筑時,采用座漿法進行施工,先將石塊對在樣線處,修去不平之處,再座漿,砌塊石,在縫處用漿及石塊填塞緊,對兩塊石間進行灌漿填實。
(4)在施工時要求基本一層一層地砌,但不能產生通縫平縫。要保持縫口寬度基本一致,并保證外露面基本平整,砌漿后要進行灑水養護。每天砌筑的高度不能超過1.5米,以防沉降過大。
(5)在墻體砌筑至頂后,在墻前搭設1.5米寬的雙排腳手,對壓頂進行立模澆筑砼及安裝欄桿,并對外露面勾凸縫。
4.回填土根據設計要求采用好土回填,并在排水孔下填筑一層粘土,再做好孔的反濾層。填土前還需對隱蔽工程進行驗收,排除盡積水、雜物、淤泥等,再進行填土作業。
對構造物的回填土進行分層填筑,每層虛厚不大于25cm,并在填筑時不得碰傷構筑物。填土面必須使雨水及時排出。每層碾壓時采取“先輕后重”、“先邊后中”的碾壓方法,并觀測每層的壓實度和高程數據,以利測算本標段工程的松鋪經驗系數,達到設計壓實度后方可進行下一層填土施工。頂面最上一層的填土碾壓厚度取定為25cm。
1、勞動力組織。
根據現場實際,人工湖中的土工膜和駁岸工程施工時采取交叉作業,平行流水施工,人員初進施工場地時不宜采用一哄而上,而應采用根據施工量、進度、增減施工人員,避免勞動力浪費,各施工隊確保按質按量按時完成任務。
各施工隊施工進度保證按絕對工期進行按排,做好各項準備工作,采取倒排計劃,卡住退路,嚴格操作規程進行施工,交工資料應齊全、規范,按期交付甲方。
3、保證工期措施。
(1)組織措施:各施工隊必須將人工湖土工膜和駁岸工程施工工程作為一號重點工程,項目經理蹲點現場辦公,建立例會制度,強化公司的協調控制職能,及時解決施工中出現的各種問題,選派有經驗的施工管理人員,確保按期保質完成該項防水工程。
(2)物資供應措施:所有施工機具配臵,前10天準備齊全,易損工具應備有足夠的庫。
存,并進行現場保管,隨時更換,施工材料嚴格按物資采購合同控制到貨時間,并運至施工現場。
(3)施工措施:項目部按照倒排工期的方法詳細按排日作業計劃,做到當日計劃當日完成,同時積極組織交叉作業,平行流水施工,掌握好每天的氣象信息,做好必要的防護工作,并在時間上留有余地。保證施工計劃的按期完成。
四、工程技術管理。
1、本工程施工除編制詳細施工方案外,單項工程開工前,應組織施工人員進行設計,施工技術交底,施工過程中實行工序交接制度,上道工序不合格,下道工序不得施工。
2、工程施工前應對土建方完成的防水基層工程是否達到防水層施工要求予以確認,并取得監理工程師確認合格的工序交接記錄。
五、實現優良工程目標的措施。
1、建立工程質量保證體系根據公司規定,建立項目質量保證體系,項目經理為工程質量第一責任人,明確各部門及施工人員的質量職責,制定質量控制點,并采取有效的質量控制手段,運用行之有效的施工方法,使施工過程的工程質量處于受控狀態。
2、根據公司規定,建立項目部質量保證體系,項目部經理為工程質量第一責任人。
3、施工前做好對全體施工人員質量計劃,施工方案及技術措施的交流工作。
4、質檢員要按質量控制點及質量檢查工序對施工全過程嚴格控制,上道工序不合格決不交下道工序施工。
5、執行一票否決權,對不符合質量要求工程,質檢員有權對當事人或施工班組執行。
六、文明施工與安全管理。
現場文明施工是體現一個施工隊伍素質的窗口,充分反映一個企業的形象,也是我們站穩市場的必要條件,因此在本次施工過程中,我們一定要下大力氣抓好文明施工。
(1)現場材料,機具應按甲方指定地點規范擺放,保證安全通道暢通。
(2)現場施工人員按規定佩戴好防護用品。
(3)搞好宣傳教育工作,樹立為甲方服務的思想,尊重甲方人員,爭創文明職工,文明隊伍的新形象。
(4)維護現場清潔,對廠內的各種設施不得隨意亂動。
(5)施工完畢要對現場進行清理,做到“工完料凈場地清”。
2、安全管理。
安全管理在施工中必須執行《建筑安全操作規程》以及甲方安全操作規定,建立健全以項目經理為第一安全責任人的安全保證體系,落實人員明確職責。
(1)建立安全保證體系。
(2)做好日常安全管理工作,施工班組每天堅持召開班前安全會,安全員堅持每天巡檢,項目部要實行周檢。
(3)材料在運輸、貯存、保管過程中,需嚴禁煙火,應存放在遠離火種,通風干燥處,并設專人保管。
2023年產業路施工方案(模板15篇)篇九
一是熟悉管線經由建筑體的路徑;二是仔細分析圖紙內容,掌握管線布局、給水規定以及管線建設的規定等;三是根據設計要求認真檢查預留孔、預埋件和管槽等,設計符合要求的各項尺寸。此外,在材料準備時,應準備:一是給水管配件;二是各種規格的管材;三是管道接口用的填料、保溫材料和防腐材料等。
1.2手工工具和機具準備。
一般的工具有梅花扳子、彎剪、固定扳手等;常用的安裝工具有鏈鉗、割管器、管鉗、套絲器、套絲板及手動電鉆等;主要的機具有水暖管道加工設備,如套絲機、無齒鋸床、電動及手動彎管機、電動元齒鋸、咬口機、頂管機、電焊與縫焊機、剪板機、掃管機、扳邊機等;常用量具有法蘭直角尺、鏈鉗、游標卡尺、彎幾、鋼卷尺、量角規等。
室內建筑一般是先設置進口處的管線,后設置室內管線,最后才是設置立管等。橫向的管線活動規定十分多。先是開展好土建工作,其次是高層的地下室作業,然后是拆除模板和測試器構造的達標水平,最后才是設置地面的高度線。在鋪建管線的時候,首先要順著進口的方向實施。若采用螺紋接洽干管,需要在立管的地方預留空隙,為后續鋪建工作做鋪墊。
2.1休整、鑿打樓板、穿孔洞。
一是開闊休整板孔洞,使用的工具是電錘或者手錘。二是根據位于低下給水管道的各個立管甩頭位置,在其頂層樓板上找出立管中心線的的位置,打出一個直徑為大約20ram的小孔,使用線墜向下層樓掉線,垂直打出一個對準中心位置的小孔,再繼續放長線墜向下層吊線,直到打到地下給水管立管的甩頭處,也就是立管閥門處,仔細核對好所有層樓板的孔洞位置。三是如果在處理板孔的時候遇到一些障礙物影響作業時,不能將其嘴邊處理掉。而應當與土建的工作者合作分析,共同制定應對措施,將孔洞的地方認真得封堵嚴密。
2.2量尺下料。
一是用尺子從上到下,一個一個地量準各個層樓里立管所帶的各個橫管支管中心線標離尺寸。二是明確所有的層樓中的水平支管的方位,根據圖紙上的具體要求以及建設施工中的相關規定,結合土建的設定高度來確定管線的具體方位,然后將中心線標高劃在靠近立管的墻面上。三是給水立管和埋地干管不能在那些繁瑣的建筑體內進行垂直連接。
2.3引入管的安裝。
一是給水管如果需要經過地基,那么,必須在建設地基的時候先要設置好孔洞。孔洞設置好之后,用粘土來封堵,以防出現滲漏。二是挖管溝:結合相關規定的具體要求設置挖管溝的具體尺寸,該作業應該與外界的活動同時展開。三是鋪設內容:鋪設的時候,承口的位置應當順應水流的方向,并排向室外坡向閘門井或者給水管道、水表井,此時的坡度要大于0.003,這樣才能在維修的時候便于儲水。管線設置好之后,就要開始接口,并做好養護措施。試水測試達到標準之后,就可以開展回填活動了。
2.4干管的鋪設。
一是的管子合理地放置于支架之中,并用卡環加固,防止管子滑動。二是熟悉干管的高度、尺寸和方位,結合這些數據設置好支架。支架包括了管卡、鉤釘、托架、吊環等。三是裝好管線之后,順著一個方向看來檢測,要確保管線都位于一條順直的線上。四是設置好絲扣的管線,鋪設好之后將其連接。焊接需要等到所有的吊環都設置好之后方可實行。
2.5立管的鋪設。
一是吊垂線,彈出立管的位置線;二是埋設管卡---由墻面的彈線位置和立管與墻面距離的尺寸得出埋設位置;三是立管較長時需要用絲扣連接,具體方法:根據圖紙上的立管關鍵量出實際尺寸,記錄在圖紙上,進行預試組裝后經調試,給管段編號,最后拆開,在現場組裝;四是衛生器具的安裝高度確定立管上應當預留的管件位置。如果立管在一層出地面后500ram以上,則需要裝設閥門;五是沿墻柱垂直輻射明裝的立管,為了后期便于維護,在墻角敷設時不應穿過污水池壁。
2.6支管的鋪設。
一是支管的規格不能小于0.002,類型為坡度坡向立管,功用是便于在修復的時候起到防水作用;二是在墻面中央位置設置位置線,緊固連接起來的裝置,然后才能開展安裝工作;三是沿墻鋪設明裝的支管時,必須設置在便于維護的區域之內。
五.是安裝支架及其他部件的時候,要確保其合理的步驟,方位要正確,安裝位置要平整;
六.是管道的連接需要注意以下事項:第一,要緊固連接螺紋裝置,注意保持管段的清潔不亂絲,應當留有2-3扣螺紋;第二,焊接表面不能有燒穿、裂紋、結瘤、氣孔或者較嚴重的夾渣等缺陷。螺紋鋼管與綜合鋼板卷管的各個管段對口焊接的時候,縱向的焊接縫要相互錯開不小于100mm;直線管段中相鄰的兩環形焊接縫之間的間距應當大于200mm;第三,法蘭對接時要做到緊密、平行,不能使用雙層墊片,與管道的中心線應當垂直;螺母應當位于同一方向,螺栓露出螺母的長度應當小于螺栓直徑的一半。
2023年產業路施工方案(模板15篇)篇十
本工程外墻及底板sbs卷材防水施工面積共有9100㎡,做法為sbs卷材橡膠防水卷材兩遍,第一遍鋪貼1.5㎜厚sbs卷材橡膠防水卷材,第二遍鋪貼1.2㎜厚sbs卷材橡膠防水卷材;其余部位鋪貼1.5㎜厚sbs卷材橡膠防水卷材一遍。立面卷材防水層外側用泡沫塑料板做保護層,平面卷材防水層頂面澆5㎝厚混凝土做保護層。
1、材料準備:
(1)sbs卷材防水卷材:厚度為1.2、1.5㎜兩種,寬度為1200㎜。
(2)基層處理劑:即聚氨脂底膠,按甲料(黃褐色膠體):乙料(黑色膠體):二甲苯=1:1.5:3,配合攪拌均勻即成。用以隔絕底層滲出的水分,提高水泥砂漿或混凝土基層粘結性。
(3)基層膠粘劑:用于基層與防水卷材之間的粘結。采用以氯丁橡膠為主體的cx-404膠,為黃色混濁膠體。
(4)卷材接縫膠粘劑:用于粘結卷材與卷材之間的搭接縫。采用以丁基橡膠為主體的雙組份型膠粘劑,為a液(黃色膠體)、b液(黑色膠體),分別包裝,使用時須按1:1的比例混合攪拌均勻即可。
進場材料應附有產品使用說明書,出廠合格證和產品檢測報告,并按規范要求抽樣送檢。
1、水泥砂漿基層應牢固,無空鼓、開裂和起砂等缺陷。
2、基層表面應平整光滑、均勻一致,用2米直尺檢查時,直尺與基層間表面的空隙不超過5㎜。
3、基層應干燥,含水率小于9%,測定方法是:將1米見方的sbs卷材橡膠卷材覆膠迅速而均勻地進行涂布(接頭處10㎝內不涂膠),不得漏涂露底,不允許有凝聚膠塊存在.基層的涂布亦按上述方法進行,要注意不得在同一處反復涂刷,以免“咬”起底膠,形成凝膠.復雜部位滾刷不便施工,可用油漆刷涂刷.
涂布cx-404膠后,需靜置10~20min,待膠膜基本干燥(以手感不粘手為準)時,將卷材用原紙筒芯重新卷起,要注意兩端平直,不得折皺,并防止粘上砂子或塵土等污物。
3、先立面后平面鋪貼順序:
立面鋪貼前先根據高度將卷材裁好,基層刷膠粘劑到離底板80㎝處,當達到要求的干燥度后,即將卷材松弛的反卷在紙筒芯上,膠結面朝外,由兩個人手持卷芯兩端借助木凳自下而上地進行鋪貼,,另一個人站在墻下的底板上用長柄壓輥粘鋪卷材予以排氣,最后用手持壓輥將卷材壓實粘牢。排除空氣后用壓輥沿整個粘結面滾壓。立面鋪貼卷材下口應留有10㎝以上不粘貼,待平面鋪貼卷材時返到墻面后進行搭接,要求立面卷材壓平面卷材。
應予指出的是,立面卷材不宜自下而上垂掛丈量剪裁,這會使上部卷材受拉繃緊,盡管仍自下而上鋪貼,但受拉卷材在使用過程中容易加速老化而影響防水層質量。
4、卷材搭接縫及收頭處理。
卷材搭接縫及收頭是防水層密封質量的關鍵,因此須以專用的接縫膠粘劑及密封膏進行處理,此外,卷材搭接縫必須做附加補強處理。具體做法如下:
卷材搭接寬度為100㎜。在粘貼卷材時,先將搭接部分每擱50~100㎝以cx-404膠臨時固定,大面積卷材鋪好后即粘貼卷材搭接縫,用丁基橡膠膠粘劑的a組份:b組份=1:1配合攪拌均勻,再用油漆刷將配好的膠粘劑均勻涂刷在翻開的卷材接頭的兩個粘結面上(涂膠量以0.5~0.8kg/m為宜),然后干燥20~30min,待手感不粘手時即可粘合,從一端開始邊壓合邊驅除空氣,使之無氣泡及折皺存在,最后再用手持小鐵輥順序用力滾壓一遍,然后再用丁基橡膠膠粘劑或其他專用膠粘劑沿卷材搭接縫騎縫粘貼一條寬120㎜的卷材膠條,用手持壓輥滾壓使其粘貼牢固,卷材膠條兩側邊用雙組份聚氨酯密封膏或單組份氯磺化聚乙烯密封膏予以密封。在其他部分的卷材三層重疊之處必須以聚氨酯密封膏予以封閉。
卷材收頭處理:卷材收頭必須用聚氨酯嵌縫膏封閉,封閉處固化后,在收頭處再涂刷一層聚氨酯涂膜防水材料,在其尚未完全固化時,即可用107膠水泥砂漿(水泥:砂:107膠=1:3:0.20)壓縫封閉。
5、房外墻在第一遍sbs卷材防水卷材施工完畢,經監理、業主驗收合格后,開始鋪貼第二遍sbs卷材防水卷材,施工方法與第一遍做法相同。
卷材防水層質量驗收分兩次,立面卷材驗收和平面卷材驗收。經業主、監理驗收合格后,即可分別做保護層。
1)立面做泡沫塑料保護層。
在立面卷材防水層外側用氯丁系膠粘劑直接粘貼5~6㎜厚的聚乙烯泡沫塑料板做保護層。
2)底板細石混凝土保護層。
先以氯丁系列粘劑(如404膠等)花貼虛鋪一層石油瀝青紙胎油氈作保護隔離層,再油氈隔離層上澆筑50厚的c20細石混凝土。澆筑混凝土時不得損壞油氈隔離層和卷材防水層,否則,必須及時用卷材接縫膠粘劑補粘一塊卷材修補牢固,再繼續澆注細石混凝土。
1、首先對所有施工操作人員進行詳細的安全交底,其中包括項目部制定的一系列的規章制度。做到規范作業,文明施工。
2、施工準備過程中,要仔細檢查操作架的穩定性,必須確保架體的牢固可靠,每層竹笆要滿鋪設,并且每道竹笆要綁扎穩固。
3、由于卷材是易燃物品,再加上竹笆也容易燃燒,所以堅決禁止操作人員在施工過程中吸煙,發現一次罰款50元。
4、發現安全隱患,要及時通知現場管理人員,采取有效措施,消除隱患,確保安全施工。
5、要嚴格服從項目部管理人員的統一安排和調度。
2023年產業路施工方案(模板15篇)篇十一
根據本次防水工程施工的要求,我公司對本工程的施工作如下組織安排:
采用*************生產的“*****”牌js復合防水涂料及單組份環保型聚氨酯防水涂料進行施工。
為了確保材料按時、按質、按量供應、必須與施工進度緊密配合,材料隨時配送到施工現場。
1、首先對屋面進行全方位清理,排水天溝的淤泥垃圾清理轉運。
1.1基層清理時必須將基層表面的異物、塵土雜物清掃干凈。陰陽角等處更應仔細清理,若有油污、鐵銹等,應以砂紙、鋼絲刷、溶劑等予以清除干凈。
1.2預制鐵槽天溝與女兒墻部位的原涂料層應鏟除干凈,并清理干凈灰塵。
1.3預制鐵槽天溝靠女兒墻的松動、脫離處,用鉚釘先固定牢靠,以免影響防水層施工。
2、排水天溝連接處以及腐蝕銹穿部位用細砂打磨并粉刷防銹漆,刷完漆后用js復合防水涂料進行涂刷,然后用玻璃絲布進行鋪貼,鋪貼完畢再涂刷一層js復合防水涂料,待防水層干涸后全面刷一層聚氨酯防水涂料。
預先編制好材料進場計劃,保障材料按時、保質、保量供應。各施工班組密切配合做好交叉施工工作。
大風或大雨天氣,為保證施工安全和施工質量,應停止施工。
甲、乙雙方成立質檢小組,根據國家建筑工程驗收的標準對工程進行分期分批中間檢查、驗收,做到少返工,確保高質量、高安全。決不偷工減料,工藝施工到位,嚴格按“操作規程”施工。
“******”牌js復合防水涂料及單組份環保型聚氨酯防水涂料,產品質量完全符合中國國家無毒害產品標準。“******”防水涂料為高品質涂料,具有優異的耐候性、耐洗刷性、耐酸堿性、耐高溫、防低寒、防腐、防老化力強。
1)堅持安全施工,全體員工必須樹立安全第一思想,嚴格遵守《安全施工操作規程》,杜絕一切安全事故的發生。
2)堅持嚴格按《安全施工操作規程》施工。
3)做好現場安全防護,做好施工手腳架等設施的檢查,發現損壞及時交換。
4)不得私拉亂接電線,用電設備必須安裝觸電保護器,防止觸電事故。
5)做好防火、防盜工作,安檢員應嚴格按《安檢員管理手冊》的規定,
認真做好巡查工作。
6)施工人員必須嚴格遵守《施工現場管理手冊》的制度,堅持文明施工。
***********************公司。
2023年產業路施工方案(模板15篇)篇十二
現階段,為了進一步緩解城市水資源供應緊張的問題,促進社會生產、生活有序進行,需要我國相關部門加快長距離輸水工程的進程。因此,如何設計山區長距離輸水管道制訂施工方案就成為相關部門亟待解決及落實的問題。
本文以福建省廈門市竹壩水庫至梅山水廠輸水項目為例展開相關的敘述。該工程建設的主線長度9.861km,支線長度1.21km,管道直徑為dn1400。在實際的工程建設過程中采用的建筑材料為鋼筒預應力混凝土管。該工程在建設完成之后,日輸水13.0萬m3,輸水流量1.50m3/s。
2.1選線原則。
為了促進山區長距離輸水管道建設質量的提升,需要技術人員應合理選擇輸水管道鋪設線路。如盡可能選擇地面起伏小、線路短、土石方少的路段,從而實現工程建設的經濟效益,減少輸水管的長度。為了確保輸水管工程建設的質量以及鋪設作業的效率,施工單位在工程建設的過程中需要避開沼澤、山脊、河谷等地形,遠離易發生塌方、滑坡地帶,從而減少因為地質災害導致的安全隱患。不僅如此,在山區長距離輸水管道設計及施工過程中,施工單位還可以沿著現有的道路進行管道鋪設作業,從而提高施工效率,并有助于工程建設運行過程中的維護。以該工程為例,在施工過程中,技術人員經過實際考查分析,將大壩建在東溪支流竹壩河段上。該區域距離同安城區僅為9km,且管理站有公路直通壩頭,施工場地大且交通便利,有助于工程建設的開展,方便了后續的管道管理及維護。
在進行壓力水管鋪設作業的過程中,施工單位需要加強對水錘出現可能性的分析,并采取必要的措施,對水錘效應進行清除。此外,在鋪設重力輸水管道時,施工人員需要對通氣孔的規格、間距等參數進行仔細測量,確保其能夠滿足相關的規定。若管道鋪設的區域坡度較大,不利于水資源的運輸,施工人員可以采取開減壓井等措施進行解決[1]。該工程在進行布置規劃的過程中,主要從施工輔助企業、倉儲系統以及生活福利設施等方面進行實際的操作。例如,主要建立了混凝土拌和站、機修站、車保站、綜合加工廠、綜合倉庫、五金倉庫生活、福利用房等(見表1)。
2.3輸水管設置。
一般情況下,為了確保輸水管道工程建設質量,技術人員進行輸水管設計的過程中,需要對給水系統進行全面的分析,依據分期建設安排以及輸水規模等相關內容進行合理、科學的規劃,從而實現安全儲水。事實上,為了滿足不間斷的供水需要,往往需要架設兩條輸水管。若輸水距離較遠,則需要修建一定容量的安全儲水池。在該項工程建設中,施工單位采用了修建儲水池的方式。在施工作業的過程中,施工人員借助1.0m3反鏟進行管溝挖掘作業,并用推土機將挖掘出來的土石進行搬運,確保了工程建設的質量。在挖掘作業結束之后,開始砂石墊層作業,最后在進行輸水管鋪設作業。施工單位采用長度為5m的pccp管進行作業,鋼管則是在現場制管廠內制作加工,隨后運送到溝槽邊按設計要求進行安裝焊接。待管道安裝完畢經檢查驗收后,再分段進行壓水試驗。
2.4加強加壓泵站設計。
該工程位于地形高度差較大、中間起伏較小的區域。基于這種情況,施工單位需要加強加壓泵站的建設,從而提高工程建設的質量。施工單位需要對工程建設區域的地形、地勢、管路水壓等因素進行全面的分析,從而確保加壓泵站位置的科學性以及合理性。除此之外,在進行壓力泵型號、動力等方面選擇的時候,相關技術人員還需要對輸水管道水量的均勻度進行考量,并依據水壓狀況,實現變頻調節功能。
3.1加強野外勘察作業。
山區長距離輸水管道架設作業,往往會受到建設區域的地質、地形等諸多自然因素的影響。因此,勘察設計人員需要加強野外勘察作業,促進相關設計的優化。不僅如此,在實際的施工過程中,勘察人員還要及時掌握相關設施建設的情況。
3.2加強規劃設計方案的論證。
野外勘察作業完成之后,施工單位要對設計方案進行全面的論證,平面布置、輸水管路的走向等影響因素,對相關問題采取的解決措施。除此之外,還需要對水管鋪設的設計環節進行審查。
3.3設計方案的調整與優化。
在工程施工過程中,實際環境的限制及影響,使得施工單位不得不對設計方案進行適時調整及表更,從而實現對于設計內容的優化,促進輸水管道鋪設作業的有序開展。一般而言,施工單位往往需要對管道轉角、豎向位置、平面位置、管道細部等方面內容進行調整與優化,從而促進輸水管道設置作業的開展以及施工建設質量的提高。技術人員需要對給水系統的實際情況進行分析,從而設計方案更加合理、科學。
隨著我國經濟的發展,人們生產、生活對于水資源的需求量日益增加。在這樣的背景之下,需要相關部門加強對水資源的運輸及調配。隨著相關措施的落實以及相關技術的發展,我國的山區長距離輸水管道工程建設質量會日益提升,并最終由此促進相關效益的取得。
2023年產業路施工方案(模板15篇)篇十三
噴繪門頭招牌的.特點是價格便宜,制作簡單快捷,在早期的廣告招牌中,占壟斷地位,單有其顯著的劣勢,噴繪褪色快,幾乎一兩年年半左右,就需要更換門頭,因此在現代的的廣告招牌市場中,程快速下降趨勢。
最常見也是市場占有率最高的招牌制作形式,主要特點節能環保,經久耐用,性價比高。
霓虹燈招牌在4-5年前,還是很有“地位”的,隨著led的發展與應用,霓虹燈已經退役,現在很少有做霓虹燈招牌的公司。霓虹燈招牌最大的劣勢就是,太脆弱,不耐用,白天不夠美觀,光衰大等。
led炫彩屏招牌是最近兩年比較火的招牌制作形式,主要特點就是白天就像普通招牌一樣,但是到了夜間,他就是一塊顯示屏,可以顯示屏圖片,文字,視頻等內容。而價格卻遠遠低于led顯示屏。這種招牌一般用在餐飲,ktv,娛-樂會所,酒吧等場所較多。
其特點是,價格適中,制作相對簡單,顏色經久耐用,如果配上合適的字,加上精細施工,門頭招牌會成為漂亮的感官圖片,在現代的招牌制作種,站60%的市場。但是這類招牌最關鍵的地方是:材料和施工。好的材料加上好的施工師傅才可以,其二者最關鍵,要不就像大街上很多門頭一樣,有那么一兩快鋁塑板因各種因素脫落。整個門頭不得不更換重做,浪費人力物力。
制作簡單快捷,單效果一般,因材料材質因素,褪色較快,如果好的扣板,配上合適的字也可以達到好效果的,這類招牌很較為常見。
2023年產業路施工方案(模板15篇)篇十四
3、工程現場勘察調研資料;4、現行設計、施工及驗收規范。
1、安全的原則。
嚴格遵守國家法律法規,認真貫徹工程建設的各項方針和政策,嚴格執行ohsms18000、iso14000及工程建設程序。始終按照技術可靠、措施得力、確保安全的原則確定施工方案,制定可靠合理的安全措施并將安全措施落實到位,在確保萬無一失的前提下組織施工。
2、方案優化的原則。
遵循建筑施工工藝及其技術規律,遵循招標文件的技術要求,優化施工程序和方案,采用多種施工方案進行可行性、成本及技術比較,選擇最佳的施工方案。
3、確保工期的原則。
合理安排進度,運用現代管理方法,組織有節奏、均衡、連續的施工,搞好工序銜接,實施進度監控,確保實現工期目標。
4、科學配置的原則。
選派施工經驗豐富且有類似工程經歷的施工管理人員,投入專業化施工隊伍和高效先進的施工設備,提高勞動生產率,努力縮短工期,降低工程成本。
5、合理布置的原則。
盡可能減少施工設施,合理儲存材料物資,減少運輸工作量。合理安排生產、生活場地,減少用地。排泥管線通過現場調研,選擇最短且無干擾的路徑進行布置。
6、廉正的原則。
我單位鄭重承諾:在工程招投標期間和施工期間(若中標)堅決遵守國家法律和政策,不采取任何不正當行為謀取利益。
質量是企業的信譽,是企業的生命,切實保證工程質量是企業的根本宗旨。因此,本工程項目施工中,我公司將嚴格遵守招標文件中的質量保證要求,全面推行iso9001《質量管理和質量保證》系列標準,執行本公司質量體系保證程序文件,確保本工程質量目標的實現。
(1)質量目標。
嚴格按照iso-9001質量保證體系和業主的要求組織施工,工程合格率100%,優良率90%以上。杜絕質量事故,工程總體質量等級為優良,創國家級優質工程。
(2)質量方針誠信守約,追求卓越。
讓業主滿意是我們一切工作的出發點和歸宿。、
(3)質量原則。
2023年產業路施工方案(模板15篇)篇十五
考慮本工程弱電工程工程量大、交叉控制點多,擬組織和抽調高素質、具有弱電工程施工經驗的人員經再培訓后,在弱電主管工程師的統一安排下科學組織施工。
1、電氣線路安裝。
本項內容包括施工準備、熟悉圖紙,配合土建預留預埋,配管及橋架敷設,線纜敷設。施工基本參照強電。
需特別注意的是:
c、共用電視天線系統線纜置于單獨的橋架內,以保證傳輸信號不受干擾;
d、有特異性的線纜敷設方法詳見各子系統安裝方法。
2、保安自動化系統。停車場管理系統。
a、工藝流程。
b、視頻電纜的接線。
視頻電纜任意一個接頭點都會導致阻抗的不均勻性,接線時嚴格按內導體接線、屏蔽層連接、護套層恢復三步驟進行。
c、云臺及攝像機、防護罩安裝。
安裝前對云臺、攝像機作單機試驗,性能符合要求方可施工。云臺支架及底座固定平穩、牢固。攝像機安裝前檢查防護罩加溫刷動作、云臺水平垂直轉角和定值控制、支架固定性和安裝高度、電纜余度等,合格后固定在云臺底座或支吊架上。
d、監控臺、柜、監視器安裝。
集中監控室環境符合要求后方可安裝。臺柜安裝平穩,立面垂直。臺柜就位后,按設備裝配圖將監視器、控制器、切換器裝入相應位置,固定于臺面上。對設備做保護接地。
e、單機調試。
確認線路正常、接線準確后方可進行。
逐一對電動云臺、攝像機、防護罩、控制器、監視器進行單機測試,調整至運行正常,作好記錄。
f、系統調試。
單機運行正常后,依照施工圖對每臺攝像機、電動云臺編號。逐一開通每一攝像機回路,調整攝像機監視方向、監視區域照明燈具方位,排除視頻接頭處虛焊引起的雜波干擾,調整至回路工作正常。
在操作臺做圖像切換定時連續切換功能試驗及錄像試驗,調整至系統完全符合設計要求。
3、綜合布線系統安裝、調試。
智能建筑綜合布線包括水平子系統、工作子系統、垂直子系統、管理子系統、設備間子系統。施工嚴格遵照《建筑與建筑群綜合布線系統工程施工及驗收規范cecs89:97》執行。
a、工藝流程。
b、線纜敷設。
鑒于綜合布線系統信息電纜材質的特殊性,布放時注意以下事宜:
(1)布放信息電纜光纜時保持平直,不產生扭絞、打圈現象,不受到外力的擠壓和損傷;
(2)布放纜線的牽引力,嚴格禁止超過纜線允許張力的80%;
c、纜線終端。
(1)數據對絞電纜與插接件及信息插座連接時,嚴格按色標和線對順序卡接;
(2)數據對絞電纜終端時每對對絞線盡量保持扭絞狀態,五類線非扭絞長度不大于13mm,避免形成線間串擾。
(3)對絞電纜跳線長度符合設計要求,不超過5米。
d、設備安裝。
(1)設備房及通訊機房安裝前,檢查環境,確認外裝修工程已符合要求;
(2)機架安裝牢固平直,按施工圖防震要求加固,水平、垂直度符合廠家規定;
(3)接線模塊設備完整,安裝就位標志齊全,面板保持在同一水平面上;
(4)信息插座安裝位置準確,安裝水平、美觀;
(5)信息插座安裝好后加上標簽,以顏色、圖形、文字表示所接終端設備類型;
(6)設備間、交接間進線終端設備兩側的線路均采用行業規定的色標標識。
(7)數字程控交換機采用中國深圳華為技術有限公司產品,屆時由深圳華為專業工程師負責安裝調試。
e、工程電氣測試及系統調試。
系統安裝完后,采用局域網電纜測試儀對信息電纜的長度、接線圖、衰減、近端串擾值、光纜的衰減、反射值等進行測試。
如有未達標準項,調整至合乎標準。
填寫測試報告,作為網絡文檔保存。
基本連接圖:
4、衛星電視和有線電視系統安裝、調試。
電視信號通過vhf和uhf天線、衛星接收用拋物面天線接收下來,然后經濾波放大調制處理后送到主傳輸分配系統,傳輸分配系統不失真地將信號傳送至各用戶終端。
a、天線的安裝。
共用天線的安裝位置依照施工圖標定的`位置和高度選定,按基座制安、天線組裝、天線架設三步驟進行。為使安裝好的天線能承受大風的侵襲,豎桿應加固,用拉繩把拉桿加固在已預埋好的拉線耳環上。
b、前端設備安裝。
箱體安裝應穩固、垂直端正,箱內布線整潔美觀,預留電纜整齊地盤繞在箱內。
c、系統調試。
(1)接收天線的調試。
通過場強的測試找出信號最強、反射雜波最弱的最佳點來調整天線方向,如調整中出現無法擺脫的天線輸出重影,采用升高天線或在天線背后加反射器或反射網的方法消除。
(2)前端部分的調試。
用場強儀或電平儀實際測量前端各設備電視頻道輸出電平,調整至正常值。通過彩色電視機實際收看前端輸出圖像,調整至圖像層次清晰且明亮。
(3)系統調試。
把天線、前端和傳輸分配系統全部連接起來進行系統調試。
a、將多道電視信號輸入共用天線系統,由干線、分區、各用戶端測量電平進行調整。
b、調整各頻道信號平衡,克服由傳輸分配系統所產生的交、互調現象。
c、調整各補償單元、延長放大器等,使uhf頻段各頻道與vhf頻段各頻道電平輸出基本一致,且有一定梯度,達到用戶電平各頻道平衡。
d、通過實地收看進一步調整各補償單元、延長放大器,調整前端及前端設備,直至每個用戶達到滿意的圖像為止。
5、會議系統、會議中控系統、視頻顯示系統安裝調試。
a、線路工程。
除按常規線路施工,對機房線溝和設備的電線電纜按不同回路,分別進行排線、整理、綁扎,防止引起干擾和反饋。配線做到正確、可靠、整齊,所有接線焊接或壓接,使用焊劑后清理干凈焊劑殘留物。
b、設備安裝。
在土建頂棚施工完成后,利用腳手架或活動梯按照設計要求的供聲角度對揚聲器、紅外線輻射器、攝像機等進行安裝。對于已安裝的揚聲器做好相位檢查。支吊架要能在適當范圍進行角度的調整,調試后對可調部位做封閉處理。
機房設備在機柜設備組合就位后,對單機設備分別加電檢查,按機柜設備組合安裝圖逐臺裝入各機柜,上好螺絲,固定平整。按設計系統繪制接線圖,校對無誤后進行系統組裝接線。
所有接口要注意電平配合及相位問題。接插件上機前,進行質量檢查,清理接點污跡后方可使用,以防止短路或接觸不良損壞設備等事故。
c、調試。
6、樓宇自控系統。
本系統將對各區高低壓配電系統、應急母線配電系統、空調系統、給排水系統、電梯等系統進行綜合監視及控制管理,以最經濟的運行提供給大廈最高效、舒適、安全的環境。
a、工藝流程。
b、傳感器安裝。
傳感器安裝前繪制局部安裝詳圖。安裝要求定位準確、平穩、接線牢固,以保證采樣的準確性。
c、直接數字控制器安裝、中央管理工作站設備安裝。
設備安裝前確認施工環境已達標準。現場控制器應針對現場環境選擇合適的地點安裝,以便于采樣和控制。設備安裝好后做好保護接地。
d、監控設備測試、接線。
對監控設備的控制接點做短接試驗,調整至設備控制運作正常。
e、系統調試。
(1)對整個系統進行線路測試,排除線路短路、斷路故障,填寫絕緣電阻測試報告;
(3)給系統主機輸入已調試好的系統軟件,再次檢查線路正常后,對照設計做系統性能測試,逐步調整至系統完全符合要求。
實際施工時將編制詳細的ba系統調試方案。
后方可做系統通電試驗。
7、火災自動報警系統安裝及調試。
本系統有火災自動探測、自動聲光報警、自動和手動聯動相關消防設備、自動和手動進行疏散廣播及獨立的消防通信對講系統等功能。消防控制中心設在塔樓首層,與保安監空中心合用,內設火災報警控制主機、圖文顯示終端、聯動控制柜、模擬顯示屏、火災應急廣播設備、消防對講電話總機和電梯顯示系統等,可顯示各消防設備的狀態,控制和指揮滅火、疏散。
公共廣播系統:
在樓內公共區域設置一套公共廣播系統,系統主要由前端設備和揚聲器組成,前端設備包括音源、前級控制設備、調音設備和功率放大器等,設在消防保安控制中心。再公共區域、電梯轎廂、入口大廳、設備房等處社揚聲器。部分房間帶有音量控制器,如會議室、貴賓休息室、領導休息室等。在火災或其他緊急狀況下,系統主機和各區域控制器均切換到緊急廣播狀態。
a、工藝流程。
b、元器件、末端裝置安裝。
輸入輸出模塊因其進出線多,接線前做好線的標識,接線準確、牢固。探頭、揚聲器安裝牢固、美觀,遇到燈具、風口等避開。
c、設備安裝。
安裝前逐項檢查消防中心外裝工程已達設計要求。設備機柜安裝牢固美觀,水平度、垂直度符合廠家規定。搬運和安裝時,小心輕放,以免損壞設備內部元件。
逐項對照產品說明進行設備性能測試,調整至各項均符合要求。在主機中輸入系統程序,調整至正常。
d、線路測試。
對整個系統線路進行測試,排除線路短路、斷路故障,填寫線路絕緣電阻測試報告。
e、控制設備性能測試、接線。
對需控制的相關設備,如水泵、閥、配電箱等首先進行手動測試,功能符合要求后,短接其控制接點,確認正常后接入控制線,接線準確牢固。
f、系統手動調試。
確認線路正常、接線準確后調試方可進行。調試前把消防主機手動/自動開關置于手動檔。
(1)對消防報警探頭進行噴煙、加溫實驗,調整至報警正常;
(2)模擬手動報警按鈕、消火栓按鈕動作狀態,調整至報警正常;
(3)模擬水流指示器、濕式報警閥火災報警狀態,調整至報警正常;
(4)逐一啟動控制設備按鈕,調整至控制設備動作正常。
g、系統自動調試。
置消防主機手動/自動開關于自動檔,對照消防控制系統設計模擬火情發生狀態,調整至各控制系統動作正常。
實際施工時編制詳細的消防報警控制系統調試方案。
8、弱電系統調試。
逐一檢查各子系統功能,調整至子系統運行正常。
接弱電系統間接口,請系統軟件工程師輸入系統軟件,對照系統功能進行系統聯合調試,調整至弱電整個系統正常。
具體施工時將編制詳細的弱電系統調試方案。