規章制度可以保障員工的安全和健康,減少潛在的風險和事故發生。規章制度的宣傳和普及是非常重要的,以下是一些宣傳材料和活動的案例供大家參考。
試驗管理制度手冊(通用15篇)篇一
2 檢測報告應及時填寫,數據要與記錄表中對應項目一致,統一采用法定計量單位。
3 檢測報告應按工程建設單位要求使用統一格式。檢測試驗報告一律用微機打印。
4 出具的報告不允許有更改內容,凡有更改情況的報告一律作廢重寫。
5 報告要做到內容完整,字跡清晰,數據準確。結論做到文字簡練,公正確切。
6 報告要嚴格簽字手續,試驗、復核、技術負責人要分別簽字,嚴禁一人代簽。
7 報告須經過質量負責人審核,技術負責人或授權負責人簽發,加蓋試驗檢測專用章與認證標志章,以保證報告的`法律效力。
8 試驗檢測報告應及時提交,除對試驗周期有特殊要求的項目外,一般項目各級試驗室應于接受委托后的48小時內,出具試驗檢測報告。
9 建立試驗報告發放登記臺帳,寫明試驗報告名稱、發放份數、發放人、領取人、領取日期;發放人、領取人和領取日期,要求手簽。
10 試驗檢測資料使用統一編號。
試驗管理制度手冊(通用15篇)篇二
本制度旨在確保我部工地試驗室安全生產,確保試驗檢測人員的人身安全和試驗檢測設備儀具的正常使用。使全試驗人員堅持“安全第一、預防為主”的安全觀念、增強安全意識,牢固樹立“安全生產人人有責”的`意識,特制定本制度。
1、試驗室主任是安全管理的第一責任人,對項目部工地試驗室的安全管理全面負責;。
4、試驗檢測人員負責執行工作范圍內的安全程序,對本崗位的安全負責,加強對電、火和水、易燃、易爆、危險品的安全管理。
試驗管理制度手冊(通用15篇)篇三
學習理解并模范遵守國家的政策法律、法規和本公司的規章制度,爭當一名好公民、好市民、好職員。
關心公司的經營管理和效益,學習經濟及管理知識,提高工作能力,多提合理化建議,牢固樹立“求真務實,開拓進取”的企業精神。
服從安排,不推諉,全面優質完成本職工作和領導交給的一切任務。
不遲到,不早退;工作時間不串崗,不辦私事,不飲酒,不在禁煙區吸煙,
不私拿或損壞公物,不做有損團結之事。
保持衣冠、頭發整潔,男職員不準留長發,留胡須;女職員要淡妝上崗,打扮適度。
使用“您好”“歡迎您”“不客氣”等禮貌用語,不以種族、信仰、服飾取人。
與領導和客人相遇,要主動相讓,與領導和客人同行時,應禮讓領導和客人先行,同乘電梯時,讓領導和客人先上、先下。
嚴禁員工相互之間打聽個人隱私;
嚴禁私下議論公司領導和他人;
嚴禁員工打聽公司所謂的“內幕消息”;
嚴禁在工作爭論中挾帶不禮貌言辭,甚至人身攻擊;
員工之間相互尊敬,相互謙讓,遇事豁達大度,胸懷坦蕩。
識大體,顧大局,與企業興與共,視企業利益高于一切,以謀求企業發展為己任,在企業的不斷發展中創造和實現自己的人生價值。
講話聲音適度有分寸,語氣溫和文雅,不大聲喧嘩。
2、遇到客戶詢問,做到有問必答,不能說“不”、“不知道”、“不會”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等,不得以生硬、冷淡的態度待客。
3、尊重客戶的生活習慣,不議論、指點,不譏笑有生理缺陷的客人,不嬉戲客人小孩,不收受禮品。電話鈴響立即接轉,鈴響不得超過3聲。
4、接轉電話時,要先說“您好”、“×××部門”,然后細心聆聽,聲調要溫和,勿忘使用本崗位禮貌用語。
5、會見客人時,不主動握手。必須握手時,應面帶笑容,姿勢端正,用力適度,不能用左手,握手時,左手不得插兜。
6、客戶面前不得化妝、修指甲、剔牙、挖耳朵、打飽嗝、伸懶腰、打響指、哼小調。
不向客戶或外部人員談論本公司的一切事務,不議論客戶短長。一切內部文件、資料、報表、總結單等都應做到先上鎖再離人,保證桌上無泄密資料。重要文件、資料打印完畢后應將文件夾加密,秘密級以上的文件資料未經領導同意不得隨意打印、復印。
節約使用文具和器材,愛惜各種設備和物品,做到人走燈滅,杜絕長流水、長明燈,養成良好的節儉習慣。
試驗管理制度手冊(通用15篇)篇四
高壓大廳是高壓班從事高壓試驗工作及存放試驗儀器的重要場所,為了安全、有效、合理、科學的利用高壓大廳,特制定此管理制度。
第1條高壓大廳內布局要合理,儀器設備安置要整齊。凡需要在高壓大廳進行設備試驗或借用場地,應向高壓班提出申請,經批準后方可實施。
第2條需要使用高壓大廳時,請到高壓班班長處登記,拿鑰匙進入高壓大廳。
第3條任何人進入高壓大廳都要遵守高壓班的規章制度。
第4條外單位人員和閑雜人員不得隨意進入高壓大廳參觀或拍照等。
第5條進入高壓大廳后要注意四防,即防火、防盜、防水和防事故。對化學、易燃易爆、劇毒等物品要妥善存放,安全使用;嚴禁超負荷用電,確保水電設施安全。
第6條要愛護高壓大廳內的儀器、設備和所有設施,未經許可不得動用與本高壓無關的儀器和其它物品;不得擅自挪動高壓設備,不得擅自拆卸設備;不得隨意將高壓班的物品帶出高壓班。
第7條應保持高壓大廳內安靜,不得大聲喧嘩和打鬧,不得吸煙,不得隨地吐痰、亂扔紙屑雜物,與本高壓無關的東西一律不準帶入高壓大廳,保持高壓大廳整潔。
第8條嚴格按照各儀器和設備的操作規程進行操作。如果是初次使用儀器,必須在有關人員的指導下進行操作。
第9條在儀器或設備運行過程中,高壓人員不得隨意離開現場。
第10條在公用儀器設備的使用過程中,若出現故障,應及時通知儀器管理人員排除,不得自行盲目操作,導致儀器損壞;若故障消除不了,高壓班管理人員應及時通知廠商前來維護。
第11條試驗完畢,請按照儀器操作規程關閉儀器設備,并切斷相關的水源、電閘和氣源,清潔高壓臺面、儀器設備以及高壓大廳。
第12條關燈、關窗、鎖大廳門,把大廳鑰匙交回高壓班班長處,并進行登記。
第13條高壓班的.每一位成員,當在高壓中或平時發現高壓大廳的基本設施(比如水管漏水;電源開關、插座損壞;燈管不亮等)損壞,有義務及時的通知高壓班管理人員,以便及時維修。
試驗管理制度手冊(通用15篇)篇五
本辦法適用于本企業產品制造中新工藝、新技術、新材料采用前工藝試驗、研究、立項和使用推廣。
2.1工藝試驗研究與開發是提高企業工藝水平的重要途徑,是加速新品開發、保證質量、降低消耗、提高效益的基礎,企業應為工藝試驗研究與開發工作提供必要條件。
2.2企業應給工藝部門配備相應技術力量,提供必要的工藝試驗經費和生產條件。
2.3工藝試驗研究與開發可與科研院所、大專院校合作,引進他們的`成果。
3.1工藝發展規劃中的研究開發項目。
3.2生產工藝準備中新技術、新工藝、新材料、新裝備的試驗研究。
3.3生產過程中重大技術質量攻關項目。
3.4消化引進項目的驗證或試驗研究。
4.1根據企業技術發展規劃的要求。
4.2有針對性解決生產現場中突出的質量問題和生產薄弱環節。
4.3有明顯的技術、經濟效益和社會效益。
4.4以本企業實際經濟實力允許為前提。
5.1試驗研究課題申報立項。
5.2規劃課題費用。
5.3確定課題人員。
5.4編寫課題任務書。
內容包括:項目名稱、試驗研究目的、主要工作內容、預期技術經濟效果、本項目國內外狀況、準備工作、現有條件和將采取的措施、完成時間、經費概算、項目負責人和主要參加人員、審批意見。
5.5組織調研。
5.6編制試驗研究實施方案。
內容包括:試驗目的、試驗方法和步驟、技術組織措施和安全措施、可需儀器儀表和設備目錄、人員分工及進度計劃。
5.7組織實施。
5.8階段檢查。
5.8.1主管部門和有關領導要及時了解和解決實施中存在的問題。
5.8.2在試驗過程中發現技術經濟上不可取的項目應及時停止,并申報撤消該項目,以免造成更大的浪費。
5.9編寫試驗研究總結報告。
內容包括:課題名稱和項目編號、目的及要求、試驗條件、實際試驗程序拖。
5.10組織鑒定。
5.11立卷存檔。
經過鑒定的研究成果需經過一段試驗證期,然后再納入工藝文件正式使用。
試驗管理制度手冊(通用15篇)篇六
云南追溯(一稿)2016年2月云南追溯商貿有限公司目錄一、文件管理制度............................................................................1二、檔案......
試驗管理制度手冊(通用15篇)篇七
為了維護實驗室正常工作秩序,保持實驗室良好的環境條件,特制定本管理制度。
第二條適用范圍。
本標準適用于神華福能發電有限責任公司電氣高壓試驗室管理。
第三條安全規定。
(一)高壓試驗必須貫徹“安全第一,預防為主”的方針,保障人身、設備和試品的安全。
(二)從事高壓試驗室(包括戶外高壓試驗場)試驗及其工作人員都應認真貫徹執行本規定。
(三)高壓試驗人員應經過專業培訓具有高壓試驗專業知識,熟悉掌握試驗設備和試品性能,熟悉《電業安全工作規程》的相關內容(dl560-95高壓試驗室部分、dl408-91發電廠和變電所電氣部分、dl409-91電力線路部分、電安生[1994]277號文熱力和機械部分)。
(四)新參加高壓試驗的實習人員必須經過安全技術知識教育并經考試合格,在監護下參加指定的高壓試驗工作,但不得擔任工作負責人和監護人。
(五)從事高壓試驗室的人員應每年進行一次安全規程考試并合格。
(六)從事高壓試驗室的人員應身體健康,無妨礙工作的病癥。
(七)應學會緊急救護法,特別要學會觸電急救法。
(八)了解消防的一般知識,會使用試驗室消防設備。
(九)發現任何人有違反本規定,危及人身和設備安全的行為時,應立即制止。
第四條高壓試驗室(場)應保證有良好的接地系統,以確保測量準確度和人身安全,接地電阻不超過0.5歐,試驗設備的接地點與被試設備的接地點之間應有可靠的金屬性連接,試驗室(場)內所有的金屬架構,固定的金屬安全屏蔽遮(柵)欄均必須與接地網有牢固的連接,接地點應有明顯可見的標志。
第五條為了保證接地系統始終處于完好狀態,每6年應至少測量一次接地電阻,并檢查接地點的連通狀態。
第六條精密、貴重儀器、標準物質、儀表庫應長期保持干燥狀態,并有專人維護干燥設備(如抽濕機)的使用,保持干燥設備長期運行。定期對充電型儀器儀表進行充放電,保持儀器功能正常使用。
第七條試驗室應保持光線充足,門窗嚴密,通風設施完備。通往試驗區域(以下簡稱“試區”)的門與試驗電源聯鎖裝置應定期檢查,使之正常發揮作用。當通往試區的門打開時應發出報警信號,并使試驗電源跳閘。應定期檢查戶外試驗場的電源開關緊急按鈕,確保在發生危急情況時可迅速切斷電源。
第八條試驗室(場)內功能分區標志清晰。通道室內布置整潔,不許隨意堆放雜物。試驗室周圍應留有消防通道,并保證暢通無阻。
第九條高壓試驗室應按規定設置安全遮欄、標示牌、安全信號燈、警鈴。控制室(控制臺)應鋪橡膠、絕緣墊等。
第十條根據試驗室的性質和需要,配備相應的安全工器具、防毒、防射線、防燙傷的防護用品以及防爆和消防安全設施,并配備應急照明裝置。并定期進行試驗檢查、更新,確保器具發揮作用。
第十一條試驗設備應保持良好狀態,發現缺陷及時處理,并應做好缺陷及處理記錄,不準試驗設備帶缺陷強行投入試驗。試驗室的高、低壓配電裝置應符合有關標準,定期維修。
第十二條高壓試驗室建立各項技術檔案的管理(包括圖檔、使用說明),試驗設備、儀器的使用應做好登記記錄,儀器借用應履行完整手續。必要時試驗室可設專人進行管理,大型試驗設備的調試運行、缺陷維修等也應留有完整的記錄。以便查詢,做好狀態跟蹤。
第十三條電氣計量裝置應具有有效的檢定合格證書,并根據有關規定,定期對試驗室電氣計量裝置、儀器、儀表等進行校對、檢定,確保試驗測量準確可靠。
第十四條試驗室內禁止吸煙,嚴禁煙火。對易燃、易爆或放電后可能產生毒性物質的設備應作好防火、防爆、防毒措施。
第十五條試驗人員在工作期間禁止喝酒,酒后以及情緒異常時不得參加試驗工作。
第十六條試驗室的裝置、設備應放置整齊有序,每月清掃一次衛生;每周清掃一次環境衛生。
第十七條未經主管人員同意,無關人員不得進入試高壓驗室。
第十八條試驗室主要設備應編制使用操作規程和作業指導書,并經主管部門審查、批準后執行。
第十九條試驗室應設立專職或兼職技術負責人和安全員,負責日常各項試驗管理、維護、檢修工作,并監督檢查有關安全生產制度的貫徹執行。
第二十條高壓試驗工作由試驗室技術負責人下達任務,進行高壓試驗時,試驗人員不得少于2人,并指定其中之一為試驗負責人,試驗負責人擔任監護工作。對涉及到主要試驗設備的重要試驗項目,試驗負責人應組織編寫試驗方案,試驗方案中必須明確保證現場作業安全的組織措施和技術措施的主要內容,一般包括試驗任務、試驗時間、試驗接線、使用設備、人員名單及分工、操作步驟、安全措施、安全監護人(員)等,試驗方案由試驗室技術負責人批準后執行。
第二十一條試驗方案的編寫人不得擔任試驗方案批準人,重要的大型試驗項目的方案應經技術主管部門批準。
第二十二條高壓試驗室技術負責人應由從事高壓試驗工作5年以上并具有工程師及以上職稱的人員擔任。
第二十三條試驗負責人應由從事高壓試驗工作2年以上的助理工程師及以上職稱人員或技術熟練的高壓試驗人員擔任。
第二十四條試驗負責人應對試驗工作的安全全面負責,在試驗過程中由試驗負責人統一發布操作指令,在試驗過程中試驗負責人應始終留在現場,因故必須離開時應指定能勝任的人員臨時代替或暫停試驗工作。大型或危險性較大的試驗任務根據現場的安全條件可由試驗負責人指定專責監護人。專責監護人不得兼任試驗操作人或從事其他工作。
第二十五條試驗負責人名單應經本單位技術主管部門批準書面公布。
第二十六條安全距離與遮攔。
(一)在高壓試驗試區周圍應設置遮欄,并在遮欄上懸掛適當數量的“止步,高壓危險!”標示牌,標示牌的標示必須朝向遮欄的外側。在戶外試驗場進行試驗時,除設置必要的遮欄和標示牌外,應派專人監視,以防人員誤闖入試區。
(二)高壓試驗設備及帶電引線至安全遮欄(含屏蔽遮欄)的距離必須大于表1和表2中的數值。
表1交、直流試驗的安全距離要求。
試驗電壓(kv)501002005007501000。
安全距離(m)1.21.535710。
(三)當交直流試驗電壓(有效值)高于1000kv、沖擊試驗電壓(峰值)高于20xxkv時,應有可靠的防護措施,如控制室觀察室或金屬屏蔽遮欄(高度不低于2m),以防異常放電危及人身安全。
表2沖擊試驗(峰值)的安全距離要求。
試驗電壓(kv)2505001000150020xx。
操作沖擊安全距離(m)3571015。
雷電沖擊安全距離(m)23579。
注:適用于海拔高度不高于1000m的地區。
(四)在試驗室內同時進行不同的高壓試驗工作時,各試區間必須按各自的安全距離用遮欄隔開,同時設置明顯的標示牌,留有安全通道。
第二十七條接地保護方面。
(一)高壓試驗設備試品和動力配電裝置所用的攜帶型接地線應采用多股編織裸銅線或外覆透明絕緣層銅質軟絞線或銅帶,高壓試驗設備和試品上所用的接地線其截面應能滿足試驗要求,不得小于4mm2。動力配電裝置上所用的攜帶型接地線其截面不得小于25mm2。攜帶型接地線應用專用的線夾固定在導體上,嚴禁用纏繞法進行接地,短路接地線與接地體的連接應用螺栓連接在固定的接地點上,接地線應盡可能短,接線狀況應明顯可見,接地線嚴禁接在水管和低壓電氣回路的中性線上。
(二)裝設接地線必須先接接地端,后接導體端,必須接觸良好。拆接地線的順序與此相反。
(三)高壓試驗接地方式應保證測量準確度和人身設備安全,應該接地的高壓試驗設備和試品外殼必須良好接地,進行高壓試驗時,鄰近的其他儀器設備應有防止感應電壓的措施。
(四)試驗室閑置的電容設備應短路接地。
(五)為防止高壓試驗時電磁場影響和地電位升高引起反擊,試驗室應有相應的`安全技術措施,對重要的儀器和弱電設備應裝設防止放電反擊和感應電壓的保護裝置或其他安全措施。
(六)氣體絕緣高壓試驗設備及試品應密封良好,試驗現場應按規定裝設強力通風裝置和防護設施。
第二十八條試驗開始前試驗負責人應對全體試驗人員詳細布置試驗任務和交待安全注意事項。
第二十九條試驗設備的電源開關應有明顯可見的斷開點。
第三十條在加壓前試驗前,試驗負責人必須檢查試驗設備和試品,檢查試驗接線表計倍率、調壓器零位及測量系統的開始狀態,檢查試驗設備高壓端接地線是否已拆除,檢查安全措施的完成情況,檢查保護功能是否正常,均正常無誤后方可加壓。
第三十一條升壓試驗。
(一)試驗人員離開試品和高電壓試區轉移到安全地帶,一切檢查無誤后由試驗負責人下令加壓,操作人員應復誦“注意合閘!”,并鳴鈴示警。
(二)升壓過程中應有人監護并呼唱,在高壓試驗過程中,操作人員必須保持與工作負責人保持通訊暢通、復誦,口音清晰,嚴禁用打手勢。并有專人監視試驗設備及試品。
(三)在升壓過程中,若發現異常情況應立即切斷電源,停止試驗,并在電源開關把手上掛“禁止合閘,有人工作”標示牌。容性試驗設備和試品只有經充分放電接地后才能進行檢查,待查明原因處理后才能恢復試驗。雷雨時應停止戶外試驗場的高壓試驗。
(四)加壓結束后電壓降至零,由加壓人員或指定的專人斷開電源,高壓試驗設備和試品經充分放電并可靠接地后方可更改接線或結束試驗。
第三十二條容性設備和試品的放電。
(一)對試驗設備和試品放電應使用接地操作棒,使用接地操作棒時,手不得超過握柄部分的護環,接地線與人體的距離應大于接地操作棒的有效絕緣長度,接地操作棒的絕緣長度按安全作業的要求選擇,但總長度不得小于1000mm。其中絕緣部分700mm握手部分300mm。
(二)對高壓試驗設備及試品的放電,應確保接地線可靠接地。對電容較大的直流試驗設備、試品以及直流試驗電壓超過100kv的設備和試品進行放電時,應先用帶放電電阻的接地操作棒放電,再直接短路接地放電,變更沖擊電壓發生器波頭和波尾電阻或直流發生器更換極性前,必須對電容器逐級短路接地放電或啟動短路接地裝置。
(三)對高壓試驗設備和試品在進行高壓試驗前后的放電時間一般不短于5min,對大容量的直流試驗設備和試品,放電時間應在5min以上,放電后將接地操作棒掛在高壓端接地線上保持接地狀態。
第三十三條試驗間斷時應斷開試驗電源,電源回路應有明顯開斷點并在刀閘負荷側操作把手上懸掛“禁止合閘,有人工作!”標示牌,恢復試驗時應重新檢查試驗接線和安全措施。
第三十四條試驗結束后應拆除自裝的臨時短路接地線,清理現場。
第三十五條在停電設備上進行改接線及設備維修等工作時,應在斷開的電源開關的負荷側裝設接地線,并在斷路器和隔離開關(或低壓開關)的操作把手上懸掛“禁止合閘有人工作!”標示牌,必要時應加鎖。試驗人員必須在確認設備已停電,電源開關負荷側已裝接地線,驗明設備無電壓并可靠接地后方可進行工作。
第三十六條試驗人員離開試驗室前應切斷有關電源,對于必須繼續使用的電源應在電源開關處懸掛相應的標示。
第三十七條試驗室(場)內為高壓試驗設備配套的機械、架構、電氣、油槽、起重等設備均應制定維護管理制度,設備應定期檢查、維修。
第三十八條起重和運輸。
(一)起重設備只限于熟悉使用方法并經培訓考試合格并上崗的人員使用,起重機械和起重工具的工作負荷不準超過銘牌規定。
(二)起吊搬運大型或精密試驗設備(試品)時,應事先制定安全技術措施,由有經驗的專人負責進行,參加工作的人員應熟悉起吊搬運方案和安全措施。起吊搬運時只能由1人指揮。
(三)每年至少進行1次技術檢查,應檢查保險裝置聯鎖裝置和防護裝置是否完好,檢查繩索、鏈條、吊鉤齒輪和傳動裝置和固定物的狀況。對電力傳動的起重機,還應檢查接地狀況。
(四)吊工作開始前,應由工作負責人或指定專人檢查工具、機具及繩索質量是否良好,起重機械的載荷、制動限位聯鎖及保護等安全裝置必須靈活可靠,不符合要求者嚴禁使用。
(五)起重物品必須綁牢,吊鉤鋼絲繩應垂直掛在物品的重心上,禁止使用吊鉤斜著拖吊重物,起吊重物稍一離地(或支持物)就須再檢查懸吊及捆綁情況,確認可靠后方準繼續起吊,在起吊過程中如發現繩扣不良或重物有傾倒危險,應立即停止起吊。
(六)工作人員不得隨起吊物升降,起重機正在吊物時,任何人員不準在吊物下停留或行走,在登高作業和起重現場作業的人員必須戴安全帽。
第三十九條高處作業。
(一)凡在離地面2m以上的地點進行工作都應視作高處作業,擔任高處作業的人員必須身體健康,患有精神病、癲癇病、高血壓、心臟病等的人員不準從事高處作業。
(二)高壓試驗室內的高空作業車應由經過培訓考試合格的專人操作,在試驗加壓期間不得開動高空作業車。
(三)高處作業前應檢查欄桿、梯子、安全帶是否牢固可靠、高處作業時應戴安全帽,使用安全帶或采取其它可靠的安全措施,工具材料不準拋扔傳遞,必須用繩索吊送。
(四)使用梯子時,梯子應安置穩固,人字梯須具有堅固的絞鏈和限制開度的拉鏈。
(五)在消防方面,遇有電氣設備著火時,應立即切斷電源,然后進行救火。
(六)在帶電設備周圍嚴禁使用鋼卷尺、夾有金屬絲的皮卷尺或線尺進行測量工作。
(七)對有劇毒易燃易爆的試驗用藥品和試劑,應根據有關規定儲放并由專人負責保管,對接觸有害物質的試驗,必須制定專門的防護措施。
(八)試驗室的安全工器具和起重機械設備應按規定作預防性試驗。
試驗管理制度手冊(通用15篇)篇八
(1)試驗室的工作由試驗室主任負責,特別重要的、影響大的技術問題要請示領導。
(2)試驗室內所開展的.各項檢驗項目,其試驗方法、數據處理、結論依據等必須符合規范標準的規定。
(3)在試驗過程中,發現異?,F象要及時向技術負責人匯報或同試驗室主任共同分析,必要時保留試樣,并做記錄。
(4)各種檢驗報告實行三級簽字:試驗(計算)人簽字、審核人簽字、技術負責人簽字。
(5)各種資料報告要分類整理,進行歸檔。
試驗管理制度手冊(通用15篇)篇九
1、試驗室要干凈、整潔,符合各種試驗時的條件要求。
2、試樣檢測完畢后,應把試驗場場所清理干凈、儀器清潔后放回原來的位置。
3、進行有毒、易燃、易爆危險檢測工作時,應盡可能減少對環境的污染。
4、廢棄材料應按規定要求處理,符合環境要求堆放到指定的'地點。
5、有毒、易燃、易爆廢料應妥善處理,以避免破壞環境。
試驗管理制度手冊(通用15篇)篇十
1、試驗室是進行檢測、檢定工作的場所,必須保持清潔、整齊、安靜。
2、試驗室內禁止隨地吐痰、吸煙、吃東西。禁止將與檢測工作無關的物品帶入試驗室,工作人員不得在恒溫恒濕室內喝水,禁止用濕布擦地,禁止開啟門窗。
3、要換鞋、換衣的.試驗室,不管任何人進入,都要按規定更換工作服、鞋。
4、試驗室應建立衛生值日制度,每天有人打掃衛生,每周徹底清掃一次,空調通風管每季要徹底清掃一次。
5、下班后與節假日,必須切斷電源、水源、氣源,關好門窗,以保證試驗室的安全。
6、儀器設備的零部件要妥善保管,連接線、常用工具應排列整齊,說明書、操作手冊和原始記錄表等應專柜保管。
7、儀器維護維修時,嚴禁帶電作業,地面應采取絕緣措施。電烙鐵應放在烙鐵架上,電源線應排列整齊,不得橫跨過道。
8、試驗室內設置消防設施、消火栓和滅火桶。滅火桶應經常檢查,任何人不得私自挪動位置,不得挪作他用。
9、化學藥品由專人負責保管,專柜存放。有毒化學藥品單獨存放并建立嚴格領取使用手續。
試驗管理制度手冊(通用15篇)篇十一
1、愛護小學財產,保持實驗室財物完好。
2、按規定有組織地進入實驗室。
3、嚴禁擅自開關水電,嚴禁向水槽扔放雜物。
4、保持實驗室地面潔凈,定期打掃實驗室。
5、嚴格按照教師要求進行實驗操作并特別注意安全,防止酸堿對桌椅的腐蝕。
6、結束離開時,應將桌椅擺放整齊,并全面檢查門窗水電。
試驗管理制度手冊(通用15篇)篇十二
(1)自覺遵守各項勞動紀律。
(2)試驗工作嚴格按照國家標準及部頒標準和省交通質檢部門要求進行。
(3)保持試驗場地的整潔,愛護儀器設備,保持器具的完好、精確。
(4)化學試劑、有毒物品、易燃品、放射性試驗儀器應存放在安全地點,并由專人負責保管。
(5)未經計量部門認可的,及超過使用期限的儀器設備不得使用。
(6)每天下班前,應關好門窗及水、電、氣開關。對需要晝夜運行的`機器,應檢查其運行狀態及保險裝置,特殊情況下應有專人值班。
(7)試驗人員應清正廉潔、實事求是,嚴禁修改、偽造試驗數據。
(8)嚴格執行《質量手冊》內規定的各項管理。
試驗管理制度手冊(通用15篇)篇十三
為貫徹“安全第一、預防為主”的方針,正確實施xxx水電廠及設備維護部的有關安全生產的標準、規定、規程、制度,實現保護班在安全生產工作中科學化、規范化、標準化、制度化,合理正確的使用合格的工器具、儀表器具,特制定《試驗用工器具、儀表器具管理制度》。
本制度適用于xxx水力發電廠。
3.1建立儀器儀表工器具的領用與臺帳,確定尚不齊全或應該添置的項目。按說明書上規定的技術指標進行逐項檢查大型、精密、稀有儀器,同時將圖紙,技術資料交上級主管部門存檔,班組一般只保存說明書。
3.2保證使用儀器儀表正常工作和數據的可靠、準確。
3.3做好維護、存放、檢驗、鑒定報廢、記帳統計等工作。
3.4保管好技術資料(包括合格證)。
3.5處理好儀器、儀表事故,始終使儀器儀表和工器具保持良好狀態。注意儀器儀表的工作環境和工作條件,正常情況下,儀器工作處要通風,沒有強磁場,無腐蝕物和強烈震動,注意防塵。
3.6在技術規范允許尺度內使用儀器儀表要按規定范圍使用,要保證儀器儀表都不帶病工作,不以粗代精,不超負載使用。并未經許可不能拆卸分解儀器儀表。
3.7注意儀器儀表的操作規程,使用前應檢查電源和其它動力源是否匹配,接觸或密封良好,各外設附件是否配置得當。
3.8守周期校驗制度,為了保證儀器儀表功能的準確性、一致性、可靠性,必須按照主管部門有關周期檢定制度的規定,按時、按量把儀器儀表送交檢驗、檢定,搞好計量儀器的傳遞工作,并保存好檢定卡片或表格、記錄。
3.9搞好儀器儀表的維護保養工作。儀器儀表的維護保養的主要內容是防塵、防潮、反腐、防老化工作,要每天工作結束后用干布擦拭外殼,停用時應用布罩遮蓋,部分儀器還有避光的`要求,對于儀器儀表中的灰塵要請有關人員定期清除。
3.10做好精密儀器儀表的管理工作。精密、貴重、稀有儀器儀表應該從使用、保管、維護、檢查等幾個方面切實做好工作。
3.11搞好儀器附件的管理做好儀器技術資料保管工作。公用儀器儀表的遺失或對于個人保管的儀器儀表遺失,不管主客觀原因發生的遺失情況都應認真進行處理。
3.12外借出的儀器儀表和工器具必須登記記錄,還回時必須檢查是否完好。
4.1本制度由xxx水力發電廠設備維護部負責解釋。
4.2本制度自發布之日起施行。
gb/t1.1標準化工作導則第1部分:標準的結構和編寫規則;
gb/t15497企業標準體系技術標準體系構成和要求;
dl/t600電力行業標準編寫基本規定;
dl/t800電力企業標準編制規則;
xxxx集團標準化管理的有關規定;
xxx水力發電廠規章制度編制、發布等相關規定;
設備維護部書面報送材料管理規定。
試驗管理制度手冊(通用15篇)篇十四
1、愛護小學財產,保持實驗室財物完好。
2、按規定有組織地進入實驗室。
3、嚴禁擅自開關水電,嚴禁向水槽扔放雜物。
4、保持實驗室地面潔凈,定期打掃實驗室。
5、嚴格按照教師要求進行實驗操作并特別注意安全,防止酸堿對桌椅的腐蝕。
6、結束離開時,應將桌椅擺放整齊,并全面檢查門窗水電。
1、化學危險品應設專用安全柜存放,柜外應有明顯的危險品標志,雙鎖保險,雙人負責,領用危險品必須按規定執行,杜絕事故發生。
2、實驗室供電線路的安裝必須符合實驗教學的'需要和安全用電的有關規定,定期檢查,及時維修。
3、實驗室應做好防火、防爆、防觸電、防中毒、防創傷等工作,要配備滅火機、砂箱等消防設施及化學實驗防護和急救器材。
4、實驗室應安裝防盜設施,加強安全保衛工作,非實驗室工作人員不得隨便進入儀器、藥品保管室內。
5、實驗室工作人員是實驗室安全防護的直接責任者,應隨時隨地按照本制度進行檢查,做好安全防范工作,小學領導應經常督促檢查。
試驗管理制度手冊(通用15篇)篇十五
為了維護實驗室正常工作秩序,保持實驗室良好的環境條件,特制定本管理制度。
第二條適用范圍
本標準適用于神華福能發電有限責任公司電氣高壓試驗室管理
第三條安全規定
第九條高壓試驗室應按規定設置安全遮欄、標示牌、安全信號燈、警鈴??刂剖遥刂婆_)應鋪橡膠、絕緣墊等。
對涉及到主要試驗設備的重要試驗項目,試驗負責人應組織編寫試驗方案,試驗方案中必須明確保證現場作業安全的組織措施和技術措施的'主要內容,一般包括試驗任務、試驗時間、試驗接線、使用設備、人員名單及分工、操作步驟、安全措施、安全監護人(員)等,試驗方案由試驗室技術負責人批準后執行。
第二十六條安全距離與遮攔
(一)在高壓試驗試區周圍應設置遮欄,并在遮欄上懸掛適當數量的“止步,高壓危險!”標示牌,標示牌的標示必須朝向遮欄的外側。在戶外試驗場進行試驗時,除設置必要的遮欄和標示牌外,應派專人監視,以防人員誤闖入試區。
(二)高壓試驗設備及帶電引線至安全遮欄(含屏蔽遮欄)的距離必須大于表1和表2中的數值。
表1交、直流試驗的安全距離要求
試驗電壓(kv) 50 100 200 500 750 1000
安全距離(m) 1.2 1.5 3 5 7 10
(三)當交直流試驗電壓(有效值)高于1000kv、沖擊試驗電壓(峰值)高于20xxkv時,應有可靠的防護措施,如控制室觀察室或金屬屏蔽遮欄(高度不低于2m),以防異常放電危及人身安全。