建設工程是一項綜合性的工作,需要各個方面的專業人才共同合作,才能保證工程的成功。以下是小編為大家整理的一些建設工程總結案例,供大家參考和學習。
建設工程竣工驗收報告驗收紀要(專業15篇)篇一
4、單位工程所含分部工程有關安全和功能的檢測資料完整;主要功能項目的抽查結果符合相關專業質量驗收規范的規定。
5、單位工程觀感質量符合要求。
6、各專項驗收及有關專業系統驗收全部通過。
由建設單位負責向有關政府行政主管部門或授權檢測機構申請各項專業、系統驗收:
1)消防驗收合格文件。
2)規劃驗收認可文件。
3)環保驗收認可文件。
4)電梯驗收合格文件。
4)智能建筑的有關驗收合格文件。
建設工程竣工驗收報告驗收紀要(專業15篇)篇二
本工程由武夷山世紀桃源教育投資有限公司投資建設,由海南華磊建筑設計咨詢有限公司設計,福建固特新監理工程咨詢公司監理,武夷山城鄉工程勘察有限公司勘察,福建省長鴻建筑工程有限公司施工。
本工程綜合樓建筑面積為4314.17,地上五層;結構形式為框架結構。專家樓建筑面積為797.7,地上三層,結構形式為框架結構。本工程設計等級三級,建筑防火等級為二級,主體結構合理,使用年限50年,主要功能為教學、辦公,工程于20xx年3月1日開工,20xx年11月28日完工。
本工程竣工驗收嚴格執行基本建設程序,相關手續已按規定的程序完成立項,武夷山市建委質量監督備案,辦理工程開工許可證等,工程完工后由施工單位進行自檢,合格后由監理單位審核竣工驗收資料并現場查驗工程質量,進行工程預驗收。
建設單位組織項目監理單位、勘察單位、施工單位、設計單位進行四方驗收,根據相關的施工驗收規范及強制性標準對工程資料審核查驗,對工程質量、完成情況進行驗收。
關單位進行復驗通過,并將各方簽署的整改報告提交監督部門存檔。
根據參建各方合同約定的內容,工程設計、施工、監理、勘察等按要求完成了任務,達到了合同約定和規范標準規定的質量標準;本工程在設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、規范及北京市的有關規定。根據本工程的特點施工單位編制了有針對性的施工組織設計和分部工程施工方案。施工技術、質量保證資料,施工管理、建筑材料和設備的進場檢驗報告等檔案資料齊全有效,環境檢測符合相關規定的要求。參建各方均簽署了同意竣工驗收的意見。
竣工驗收時間20xx年11月28日,竣工驗收程序按建設部《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收暫行規定》的要求,建設單位組織了竣工驗收,參加驗收的建設、設計、監理、施工單位各專業負責人及監督等人員的組成均符合要求。
經過建設、設計、監理、勘察、施工、監督等單位共同密切配合,武夷山市桃園校區綜合樓、專家樓工程已經順利完工。參建各單位已經出具了竣工報告。工程各項綜合指標已全部達到國家驗收標準,符合竣工驗收條件,并經各方確認。施工技術資料已收集整理完善,各方簽字齊全有效。工程實體已經檢測,滿足設計要求及施工質量驗收規范。
本工程建筑設計較為合理且能滿足使用單位要求;在施工過程中監理單位盡職盡責,施工單位精心施工,克服了各種困難,運用了節能材料,實行了科學的管理措施,圓滿地完成了施工任務并達到驗收規范的標準及合同約定的要求。
工程質量符合設計和施工驗收規范要求,竣工驗收合格,通過驗收。
建設單位法定代表人:
項目負責人簽字:年月日。
建設工程竣工驗收報告驗收紀要(專業15篇)篇三
*********公司。
*****年***月。
中科院近代物理研究所:
蘭州新天匯電子科技有限公司于20xx年12月中旬進入貴單位施工,目前已完成了合同規定中各個系統的實施工作,現提出驗收報告:
****公司。
甲方驗收人簽字:
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
建設工程竣工驗收報告驗收紀要(專業15篇)篇四
我消防工程建設工程項目,建設方為,位于。施工單位為;設計單位為。該消防工程于20xx年月日完成并進行了初驗收;且消防工程檔案資料完整、齊全,并經總監理工程師審查通過。我公司對初驗項目在20年7月日已全部完成工程并符合質量標準要求。
我公司在工程開工后,組織精干力量,挑選優秀的管理人員組成項目指揮部,由項目技術負責人主持編制施工組織設計和方案,并經公司技術負責人審核后,報請總監理工程師審查通過。我們在施工現場建立了完善的質量保證體系和安全管理體系,把質量責任落實到每一個員工,實行質量與經濟掛勾制度,在施工中嚴格執行“三檢”制度,并切實把好原材料質量關;從開始施工至結束施工始終按照設計圖紙和有關設計變更文件進行施工,嚴格遵守《建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《中華人民共和國消防法》、公安部《建設工程消防監督管理規定》和國家現行施工質量驗收規范:按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20xx的新規范進行質量驗收,沒有違反工程建設標準強制性條文,沒有發生質量事故和人員傷亡事故。
我消防工程建設工程項目進水管數量為根,進水管直徑為mm,室內消防栓計個,室外消防栓計個。分項工程所含的檢驗批均符合合格質量的規定;檢驗批的質量驗收記錄完整;分項工程的質量均驗收合格;質量控制資料完整;分部工程有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結果符合規范規定;觀感質量驗收合格。
綜上所述,益陽裕敬鞋業發展有限公司廠房消防工程建設工程項目已竣工完成,消防施工檔案資料完整,工程質量經企業自評合格。
建設單位(蓋章):
設計單位(蓋章):
施工單位(蓋章):
監理單位(蓋章):
建設工程竣工驗收報告驗收紀要(專業15篇)篇五
1、由竣工驗收小組組長主持竣工驗收。
2、建設、施工、監理、設計、勘察單位分別書面匯報工程項目建設質量狀況、合同履。
約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。
3、驗收組分為三部分分別進行檢查驗收。
(1)檢查工程實體質量。
(2)檢查工程建設參與各方提供的竣工資料。
(3)對建筑工程的使用功能進行抽查、試驗。例廁所、陽臺潑水試驗,浴缸、水盤、
水池盛水試驗,通水、通電試驗,排污主管通球試驗及絕緣電阻、接地電阻、漏電跳閘測試等。
(4)對竣工驗收情況進行匯總討論,并聽取質量監督機構對該工程質量監督情況。
(5)形成竣工驗收意見,填寫《建設工程竣工驗收備案表》和《建設工程竣工驗收報。
告》,驗收小組人員分別簽字、建設單位蓋章。
(6)當在驗收過程中發現嚴重問題,達不到竣工驗收標準時,驗收小組應責成責任單。
位立即整改,并宣布本次驗收無效,重新確定時間組織竣工驗收。
(7)當在竣工驗收過程中發現一般需整改質量問題,驗收小組可形成初步驗收意見,
填寫有關表格,有關人員簽字,但建設單位不加蓋公章。驗收小組責成有關責任單位整改,可委托建設單位項目負責人組織復查,整改完畢符合要求后,加蓋建設單位公章。
建設工程竣工驗收報告驗收紀要(專業15篇)篇六
我消防工程建設工程項目,建設方為,位于。施工單位為;設計單位為。該消防工程于20xx年xx月xx日完成并進行了初驗收;且消防工程檔案資料完整、齊全,并經總監理工程師審查通過。分項工程所含的檢驗批均符合合格質量的規定;檢驗批的質量驗收記錄完整;分項工程的`質量均驗收合格;質量控制資料完整;分部工程有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結果符合規范規定;觀感質量驗收合格。
綜上所述,益陽裕敬鞋業發展有限公司廠房消防工程建設工程項目已竣工完成,消防施工檔案資料完整,工程質量經企業自評合格。
建設單位(蓋章):
設計單位(蓋章):
施工單位(蓋章):
監理單位(蓋章):
xx年xx月xx日。
建設工程竣工驗收報告驗收紀要(專業15篇)篇七
云龍縣岔河三級水電站位于大理州云龍縣西南部,屬v等小(2)型工程,為徑流式發電站,電站設計引用流量2.14m/s,設計水頭471m,選用沖擊式臥軸水輪發電機組,總裝機容量8200kw,保證出力2573kw,年利用小時數5321小時,多年平均發電量4289kw.h,項目估算總投資4763.38萬元,于2xxx年12月28日開工建設,2xxx年9月9日完工提交驗收。
項目劃分引水工程、發電工程兩大部分組成,引水工程包括引水壩及明渠,1#引水隧洞開挖襯砌,2#、3#引水隧洞及支洞開挖襯砌,壓力前池及溢流沖砂道,壓力管道土建,壓力管道安。發電工程包括主副廠房及升壓站土建工程,1#、2#、3#水輪發電機組安裝,發電廠及升壓站電氣設備安裝,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程。
根據參建各方合同約定的內容,工程設計、施工等均按要求的項目完成任務,達到合同的質量等級要求,在本工程設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、規范及云南省大理州有關規定。施工技術、質量保證資料、施工管理及建筑材料、購配件和設備的出廠檢驗報告等檔案資料齊全有效。根據各方合同約定的內容,審查完成情況如下:
1.完成設計項目情況:引水工程經審查合格(引水壩及明渠,1#引水隧洞開挖襯砌,2#、3#引水隧洞及支洞開挖襯砌,壓力前池及溢流沖砂道,壓力管道土建,壓力管道制安工程);發電工程經審查合格(主副廠房及升壓站土建工程,1#、2#、3#水輪發電機組安裝,發電廠及升壓站電氣設備安裝,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程)。
2.完成合同約定情況:總承包合同約定、分包合同約定、專業承包合同約定經審查已按照合同約定內容完成。
4.試驗報告:經審查主要建筑材料(鋼材、水泥、磚、砂、石、防水材料、電氣設備等)。
5.工程質量保修書:工程質量保修書已簽訂.
在工程建設的每一分部、分項過程中:建設、設計、監理、施工等單位密切配合,較好地完成了各項工程的檢查,檢查中嚴格地把住了質量關,對需要整改的地方,一經提出施工方便立刻認真整改,整改后監理方進行復查驗收,達到標準要求后,才能進入下道工序施工。
在施工過程中,監理單位嚴格按照國家的建筑工程施工質量標準要求施工,配合各參建單位完成了本工程的施工監理任務,工程施工過程中的每一個工序都嚴格按照監理大綱、監理程序做,保證了工程質量。
按照建設部《建筑工程施工質量驗收統一標準gb50300-2001》和《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準gbj300-88》的要求,建設單位于20xx年7月3日組織了初驗。20xx年9月9日組織竣工工程的正式驗收,參加竣工驗收的成員由建設、監理、施工單位及監督站等人員組成。
組長:xxx。
成員:xxx、xx、xxx、xxx、xxx、xx。
經過建設、監理、施工、監督等單位共同密切配合,云龍縣岔河三級水電站工程已經順利完工。達到竣工驗收條件,現正式組織竣工驗收。
建設工程竣工驗收報告驗收紀要(專業15篇)篇八
我單位集資建設的__工程,由__工程公司承建,__設計院負責設計,__市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托__消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由__消防設施檢測單位于2__年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。工程于2__年12月21日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件,工程具體情況匯報如下:
一、工程概況(建筑類別、總平面布局和平面布置):
1、x與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上十八~二十二層,獨立裙房二層組成。總建筑面積為40192m2,地下部分5252.34m2。總建筑高度分別為:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一層層高為4.50m、二層層高為4.80m,三層層高為4.50m;地下室一層高度分別為:機動車庫5.60m;設備房4.80m非機動車庫3.80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m3的消防水池及設計容量為18m3的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m3等設施。
2、建筑類別及耐火等級:一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。
3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層(技術層)露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
二、消防工程設施情況:
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d-1棟一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通警報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:
a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。
b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。
c、煙感、溫感、水流指示器等報警時,應確認后方可聯動消防設備。
d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫停空調機等功能應聯動著火層及上、下層。
e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。
f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。
g、消防中心應設有消防支隊的直通專用電話,在消防水泵、電梯機房、風機房應設有消防電話。
三、工程施工過程:
我公司建立了各部門及各級管理人員的'質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外。
四、工程存在問題:
無
建設工程竣工驗收報告驗收紀要(專業15篇)篇九
20xx年11月1日,在xx服務區召開工程竣工預驗收會議,bj總監辦歐陽xx副總監主持會議,參加預驗收會議的單位有建陽辦事處、建陽代表處、bj總監辦、bf4項目部。(參加會議人員名單附后),會議聽取了bf4項目部關于工程概況及施工情況的匯報后,分建筑工程,給排水燃氣工程,建筑電氣安裝工程,室外工程四個專業組(組成人員名單附后)檢查了工程現場,再集中分組匯報檢查情況并提出整改要求,現將會議紀要如下:
一、工程概況:
xx服務區主體建筑工程含綜合樓、配電房、加油站房、汽修車間等工程,建筑面積7940m2。綜合樓層高4層,配電房、加油站、汽修車間等層高一層。左區綜合樓基礎是鋼筋砼柱下條形基礎,右區綜合樓基礎是沖孔灌注樁基礎,上部結構是鋼筋砼框架。
二、各專業組經現場查看,對房建工程存在問題,要求整改的意見:
(一)、建筑工程:
1、門框邊、衛生間、陽臺門有的不平整、有砂眼、打磨后未再上面漆。
2、開關盒周邊面漆未補平。
3、有的墻垂直度偏大,造成柱邊,兩條線不平行。
4、陽臺、走廊邊角、水管邊的面漆還未補好。
5、走廊、陽臺欄桿下的攔板上的面漆未施工。
6、走廊橫過梁的面漆未施工。
7、臺階平臺、防火門、窗邊的面漆未補平。
8、防火門角度未調好,損壞到墻面外觀。
9、個別房間的門碰到柱面。
10、踏腳線上口要補平。
11、地面磚縫要嵌縫,有裂開的面磚要換掉。
12、欄桿立桿與踏步按縫處要塞縫。
13、鋁合金窗、塑鋼門窗邊角要全部打膠,槽里垃圾要清干凈。
14、外墻面受污染、面漆厚度不足的要重刷面漆。
15、右區綜合樓407、408房間因水箱溢水造成天棚水漬,應重新刷涂料。
16、外墻顏色局部不均勻。
17、散水坡沉降縫未處理。
18、各樓梯踏步滲水線未做。
19、女兒墻與屋面交界處不平順。
(二)、砼挑水工程:
1、消防栓軟管應更換不銹鋼的。
2、消防水泵未安裝。
3、深水井自動控制箱未安裝,線路不對,沒有狀態顯示。
4、左區公廁感應器有18個未安裝。
5、洗臉池與下水管道要不能用塑料軟管連接,應采用不銹鋼。
6、左、右區部分閘閥沒有裝飾片。
7、左區1樓小便槽漏水。
8、屋面存在個別積水。
9、右區三層落水管接層面長度不夠。
(三)建筑電氣安裝。
2、各走廊、樓梯、陽臺的吸頂燈里積聚飛蛾、飛蟲,要求清理;。
3、各房間的開關,插座面板被灰塵、油漆污染的部分要求清理;。
4、綜合樓bd和tv總箱到各樓層間的接線蓋之間的網絡、電話及電視電纜未鋪設;。
個性問題:
左區綜合樓:
1、一樓超市有兩只誘導燈未安裝,辦公室一插座面板松動不緊固;。
2、二樓會議室有一只熒光燈不亮,包廂的插座面板松動不緊固;。
3、三、四樓橋架連接處未做樓跨接線,電表箱內線纜被污染,電表未做編號;。
4、四樓有三個房間的一個信息插座不牢固,松動;。
5、公廁有一防水防塵燈不亮;。
右區綜合樓:
3、三樓第二個房間的廁所的吸頂燈不亮;。
4、四樓第一個房間陽臺吸頂燈不亮,右邊走廊吸頂燈不亮;。
5、右區三層落水管接屋面長度不夠。
右區汽俢間:
辦公室電話插座線纜,燈具未安裝。
右區加油站:廁所日光燈未安裝,應急燈未安裝,加油棚防爆燈未安裝。
(四)、室外工程:
1、左區綜合樓前路面裂板。
2、路面水泥漿未清理。
3、路緣石倒角未處理。
4、路面橫縫、縱縫未灌瀝青,部分縱縫未切割。
5、高桿燈花池邊警示油漆未做。
6、水溝邊不齊,蓋板翻不開。
7、水溝底衛生未清理。
8、散水坡與建筑物縫未灌瀝青。
9、墻磚未清理干凈。
10、路面脹縫未處理。
三、會議要求bf4項目部再進行一次自查自檢,對預驗收各專業組提出的問題,在7日內整改到位,經初驗組復查后,具備交工驗收條件后,提交交工驗收申請報告。
建設工程竣工驗收報告驗收紀要(專業15篇)篇十
單位工程名稱:
建設單位名稱:
3、審閱建設、勘察、設計、施工、監理單位的工程資料。
4、驗收組實地查驗工程質量。
5、專業驗收組發表意見,驗收組形成工程竣工驗收意見并簽名。
我單位于年月日組織勘察,設計,監理,施工,等有關負責人組成驗收組,對本工程的施工合同約定的項目進行了竣工驗收。
1、由竣工驗收小組組長主持竣工驗收。
2、建設、施工、監理、設計、勘察單位分別匯報工程項目建設質量狀況、合同履約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。
3、驗收組分為三部分分別進行檢查驗收。
(1)檢查工程實體質量。
(2)檢查工程建設參與各方提供的竣工資料。
(3)對竣工驗收情況進行匯總討論,并聽取質量監督機構對該工程質量監督情況。
(4)形成竣工驗收意見,填寫《建設工程竣工驗收備案表》和《建設工程竣工驗收報告》,驗收小組人員分別簽字、建設單位蓋章。
(一)成立以建設單位項目負責人唐斌為組長,主持驗收會議;各參建單位項目負責人和有關專家參加的驗收組,按照驗收程序進行驗收。
(二)施工單位介紹施工情況;
(三)監理單位介紹監理情況;
(四)各驗收專業組核查質保資料,并到場檢查;
(五)各驗收專業組總結發言,建設單位做好記錄。
竣工驗收標準為國家及廣西的強制性標準,現行質量檢驗評定標準、施工驗收規范、經審查通過的設計文件及有關法律、法規、規章和規范性文件規定。
對勘察單位評價:
對設計單位評價:
參加基礎,主體結構及有關重要部位工程質量驗收;
簽發設計修改變更,技術洽商通知;
參加有關工程質量問題的處理情況;
對施工單位評價:
分包單位資質符合要求,并對分包單位進行管理;
施工組織設計或施工方案有審批并執行;
施工現場配置施工操作技術規程及國家有關規范,標準;
按工程技術標準及經審查批準的施工圖設計文件實施;
工序,部位,單位工程質量的檢驗評定符合要求;
及時對質量問題的整改和質量事故的處理;
收集,整理了完整的質保資料;
對監理單位評價:
項目監理機構的人員資格,配備及到位符合要求;
監理規劃,監理實施細則按規定編制,審批;
對材料,構配件,設備投入使用或安裝前進行審查;
核查分包單位的資質;
實施見證取樣制度;
對重點部位,關鍵工序實施旁站監理;
簽發質量問題通知單,并復查質量問題整改結果;
組織工序,部位的質量驗收,參與單位工程質量的驗收;
收集整理完整的監理資料;
建設單位執行基本建設程序情況:
開工前辦理施工圖設計文件審查,質量監督注冊,施工許可手續;
按規定委托工程監理;
組織圖紙會審,設計交底,設計變更;
1、完成了設計和合同內容、質量驗收符合要求,同意驗收。
2、按勘察報告進行設計、施工。
3、按設計文件要求完成施工,施工質量符合設計要求。
4、工程質量符合工程建設強制性標準,符合設計和合同要求。自評達到優良等級。
5、該工程質量符合設計文件和工程建設強制性標準要求,達到優良等級。
6、工程檔案資料基本齊全。
本工程已經按設計圖紙和施工合同約定的范圍施工完畢,工程質量符合合同要求和設計圖紙要求及有關工程質量驗收標準,各項功能滿足使用要求。驗收組一致同意本工程評定為合格工程。同意使用。
建設單位(公章)。
項目負責人:
單位負責人:
建設工程竣工驗收報告驗收紀要(專業15篇)篇十一
我單位集資建設的xx工程,由xx工程公司承建,xx設計院負責設計,xxx市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托xxx消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由xx消防設施檢測單位于2xxx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。工程于2xxx年12月21日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件,工程具體情況匯報如下:
建設工程竣工驗收報告驗收紀要(專業15篇)篇十二
根據承建單位廣西xx園林工程有限責任公司提出《20xx年xx縣“美麗廣西.生態鄉村”村屯綠化專項活動區級示范屯建設工程竣工驗收申請》,我局組織財政、鄉鎮政府及林業局財務、營林、監察等相關人員按文件要求對本項目進行竣工質量驗收。
驗收地點:xx鄉xx村xx屯項目點。
驗收于20xx年10月18日對項目地點進行實地檢驗,并與廣西xx園林工程有限責任公司主要負責人查詢有關工程情況,經各驗收人員充分交流意見后,驗收得出結論如下:
2、苗木數量、質量的確定:根據竣工材料采用隨機抽取10%的編號進行逐株檢查,xx鄉xx村xx屯項目點種植的綠化苗木均的樹高、徑級等指標均符合符合自治區“村屯綠化”專項活動示范村屯驗收標準和建設工程施工合同相關要求,數量均達到了330株。
3、肯定項目承建單位能按照合同要求進行施工,工程質量符合合同要求,施工過程中不出現安全事故和糾紛情況,目前苗木生長良好。
4、指出承建單位不足之處:一是田間管理質量有待提高;二是管護有不到位之處。
5、建議承建單位提高管理質量,加強管護,促使項目達到預期目標。
6、擬同意林業局按施工合同相關條款規定支付項目工程款壹拾肆萬貳仟肆佰貳拾捌元(142428元)給項目承建單位廣西xx園林工程有限責任公司。
驗收工作人員簽名:
xx鄉政府:
縣財政局:
縣林業局:
縣鄉村辦:
xx縣林業局。
20xx年10月18日。
建設工程竣工驗收報告驗收紀要(專業15篇)篇十三
道路(樁號ako+015.41~ak1+304.52)長1289.11米,7米車行道,道路臨水側的人行道寬2.5m,其它路段人行道寬1.5m。路面結構:3cm細粒式瀝青混凝土(ac-13c)+粘層+5cm中粒式瀝青混凝土(ac-20c)+0.5cm下封層+透層+20cm水泥穩定碎石+20cm12%石灰土,結構層總厚度48.5cm。人行道:6cm花崗巖道板(30x60)+2cmm10水泥砂漿+5cmc20砼+15cm12%石灰土,總厚度為28cm。該工程于20xx年9月19日開工,20xx年4月25日完成了合同約定的全部施工內容,并經我單位及監理單位組織了預驗,具備了竣工驗收條件,現將有關情況予以報告,請核驗。
監理單位:合肥工大建設監理有限責任公司施工單位:安徽同濟建設集團有限責任公司。
我公司對該工程非常重視,制定了完善的質量保證體系,嚴格按照設計圖紙及施工規范組織施工。開工前編制了詳細的施工組織設計,經我單位技術主管部門審定并報監理批準后組織實施。在施工中嚴格執行強制性條文,嚴把進場材料質量關,對進場的材料檢驗試驗合格,向監理報驗并同意后才準予使用。每個分項工程開工前,進行詳細的技術交底,重點做好過程控制,認真落實“三檢”制度。對于隱蔽工程及時向監理報驗,形成文字記錄后,才允許進入下道工序。在質量驗收時,嚴格按照《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(cjj1-20xx)進行驗收,根據制定的檢驗批劃分原則和計劃,對每個檢驗批進行驗收,在檢驗批驗收合格的基礎上進行分項工程驗收,進而進行子分部工程的驗收。
在施工過程中,重點控制了以下幾點:
1、路基工程。
1)、按照設計圖紙要路基寬度比路面每邊寬出500mm,挖至設計標高后請甲方、勘查、設計和監理單位驗槽。
2)、路床驗收合格后采用壓路機基層碾壓,完成后請監理、試驗室現場取樣試驗,達到設計要求后進行下道工序。
3)、路床碾壓合格后進行山皮石回填、分層回填,振動壓路機壓實,每層完成后請監理、試驗室現場取樣試驗,達到設計要求后進行下道工序。
4)、天然級配砂礫層級回填,回填壓實完成后,監理、試驗室現場取樣試驗,達到設計要求后進行下道工序。
5)、雨污水管敷設、雨污水井砌筑路基完成后放線定位雨污水井位置、雨污水管的位置,開挖雨、污水井、雨污管土方,填筑碎石墊層,砌筑雨污水井、敷設雨污水管。雨污水管敷設時應重點檢查管接頭處熱熔連接的安裝是否正確,接頭是否順直;雨污水井砌筑砂漿飽滿,且內外側抹灰,防止滲漏。
2、路面工程。
1)、路基所有工作完成后監理驗收合格方可進行路面施工。路面施工先進行模板安裝,模板采用定型鋼模板,模板寬度為300mm,長度為6米。支模時水準和經緯儀配合,調整模板的位置和模板頂部標高,讓側模豎直且處于一條直線上,側模頂部標高為要澆筑混凝土標高。這樣便于控制標高也方便施工。
建設工程竣工驗收報告驗收紀要(專業15篇)篇十四
建設單位對各參建方所做的工作表示肯定,設計、施工、勘察、監理在參建本工程的施工過程中嚴格執行了相關的法律、法規、規范及強制性標準,為工程的順利竣工驗收做出很大努力。設計、監理、勘察、施工、監督單位按專業分組,分別對工程實體和工程資料進行了檢查驗收,并提出驗收意見。針對驗收中提出的問題,施工單位已經全部整改完畢,由相關單位進行復驗通過,并將各方簽署的整改報告提交監督部門存檔。
根據參建各方合同約定的.內容,工程設計、施工、監理、勘察等按要求完成了任務,達到了合同約定和規范標準規定的質量標準;本工程在設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、規范及北京市的有關規定。工程名稱:建設單位名稱:(蓋章)竣工驗收時間:中衛市建設工程質量監督站制......
(本填寫范例僅作參考,具體填寫根據工程實際情況適當調整~增減)單位工程名稱:如實填寫建設單位名稱:如實填寫竣工驗收時間:年月日金溪縣建筑工程竣工驗收備......
建設工程竣工驗收報告驗收紀要(專業15篇)篇十五
(合格證明書)。
項目經理:
技術負責人:
法人代表:
公司名稱:
(一)工程概況。
1、工程項目責任主體:
建設單位、勘察單位、設計單位、監理單位、施工單位。
2、工程規模及特點:
(二)質量評定依據。
1、相關規范、標準、規程:
2、設計文件:
4、國家及地方現行有關建設工程質量管理的法規:
(三)施工概況。
(四)工程質量情況:
1、變更情況;2、質保資料、試驗資料、檢測資料情況;3、檢驗批隱蔽工程驗收記錄;4、分部分項質量評定;5、觀感評定;6、混凝土評定;7、安全與功能檢測;8、預驗收整改情況等。
(五)單位工程質量自評情況:
施工單位(章):
日期:
(一)工程完工后,施工單位應按照國家有關驗收標準全面檢查承建工程質量自評工程質量等級、編制《工程竣工報告》,經項目經理、單位法定代表人和技術負責人簽字并加蓋單位公章后,提交給監理公司核查。總監理工程師簽署意見后,提交給建設單位。
(二)施工單位應在工程計劃竣工驗收日期30個工作日前將工程技術資料提交監理公司審核,監理單位在5個工作日內審核完畢,并經總監理工程師簽署意見后送建設單位。
(三)監理單位對工程進行質量評估,應具備完整的監理資料,并提出《工程質量評估報告》。《工程質量評估報告》應經總監理工程師和監理單位法定代表人審核簽名,并加蓋公章后提交給建設單位。
(四)設計單位對勘察、設計文件及施工過程中由設計單位簽署的`設計變更通知書進行了檢查,并提出質量檢查報告。質量檢查報告應經該項目勘察、設計單位負責人和勘察、設計單位法定代表人審核簽名蓋章后,然后提交質量檢查報告給建設單位。
(五)建設單位必須在計劃工程竣工驗收前15日將工程技術資料提交給監督站,并附《工程竣工驗收條件審核表》。監督站對工程技術資料進行抽查,并在5個工作日后將抽查意見書面通知建設單位。
(六)建設單位對符合竣工驗收要求的工程,組織勘察、設計、施工、監理等單位和其他有關方面的專家組成驗收組,制定驗收方案。
1、自檢。
施工單位在單位工程(子單位工程)按設計文件和合同要求施工完成后,自行組織有關人員進行檢查驗收(發現問題及時整改尤其是邊角要清理干凈、保潔做好),并向建設單位提交工程竣工報告。(竣工驗收報告宜早不宜晚)。
2、預驗。
監理單位及時組織專業監理工程師進行竣工預驗收,達到設計和合同約定的質量標準,監理單位應及時向建設單位提交質量評估報告。(發現問題及時整改,要有搶工的組織能力。)。
建設單位收到監理單位提交的質量評估報告,應及時組織單位工程竣工驗收,建設單位應當在工程驗收7個工作日前將工程竣工驗收通知單、驗收方案和驗收人員名單,以及完整的工程資料向質監站提交,質監站責任科室經核查符合要求后,在工程竣工驗收通知書上簽收。質監站收到竣工驗收通知書后,應當及時對該工程是否達到竣工驗收條件進行檢查,并告知建設單位能否按期組織驗收。
質量監督人員應當對建設單位組織驗收的組織形式、程序、執行工程建設強制性標準的情況進行監督。質量監督人員在監督工程竣工驗收過程中,發現有違反建設工程質量管理規定的行為或者工程質量不符合強制性標準的,應當責令建設單位進行整改或者整改后重新組織竣工驗收。
建設單位竣工驗收合格后,質監站應當在5個工作日內向委托的建設行政主管部門報送工程質量監督報告。