應急預案的制定應該注重實用性和可行性,能夠在緊急情況下迅速行動并取得預期效果。以下是一份綜合性較強的應急預案范文,供大家參考和學習。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇一
副總指揮:
組員:
職責。
1、總指揮:負責組織指揮全廠的應急救援;
2、副總指揮:負責協助總指揮做好應急救援的具體指揮工作;
3、組員:在指揮部統一指揮下進行工作,各工段長在事故應急救援中的職責是:
1.煉鋼工長:負責煉鋼工段現場指揮工作;
3.連鑄工長:負責連鑄工段現場指揮工作;
4.機修工長:協助總指揮負責搶險搶修工作的現場指揮;
5.電修工長:協助總指揮負責搶險搶修工作的現場指揮;
6外圍工長:協助總指揮負責搶險搶修工作的現場指揮;
7.工程師:負責搶險搶修現場的技術指導;
在處理事故時,所有參與搶險搶修工作人員需保持通訊暢通,若發現信號不穩定或中斷時,應立即運用廠內固定電話或手機及時與總指揮取得聯系,并明確說明所處位置。
4、當成功啟動柴油泵以后,水泵房主控工應立即將情況匯報當班調度長,并通知轉爐主控室及連鑄主控室。
5、轉爐主控室接到水泵房的報警電話后,應立即提槍停止冶煉,,并立即將該情況通知當班調度,由當班調度長向上級進行匯報。
6、連鑄主控室接到水泵房報警電話后,應密切關注二冷水量,在條件允許的情況下盡量將在澆鋼包內的鋼水拉完。
7、水泵房主控工在柴油機啟動完畢后,可適當調節入口處的手動閥門來增加或減少水的壓力,以達到設備所需的安全用水。
2、安全水塔的出水管的手動閥門要隨時觀察、以防有人誤動;
3、每班工作人員要巡視柴油機的操作箱面板的各開關、指示燈的指示情況。如:選擇開關要打在自動位置;電源的鑰匙開關要打開;浮充電指示燈是否亮,報警燈是否亮,如亮應及時復位。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇二
1.3內部應急保安系統保養良好,出現突然停電時能保持工作正常。
2.1自然現象(颶風、雷電)導致區域性較大面積停電。一般恢復供電的時間比較短;
2.2國家電網因技術原因導致特大面積的停電。恢復供電的時間比較長;
2.3戰爭引起的電網破壞造成的大面積停電;
2.4因公司接受電網的變壓器故障產生的局部停電;
2.5人為的原因造成局部停電。
3.1對公司變電設備作定期檢修、保養,以減少引發停電事故的可能性;
3.5注意突然大面積停電給生產半成品和成品帶來間接損失要有充分了解。(保險公司原則上對發生此類情況不負責理賠)。
4.1全封閉工作現場;
4.2光纖預制棒玻璃化工序;
4.3光纖拉絲及張力篩選工序;
4.4銅業公司的爐溫控制;
4.5能源科技的涂布、配料工序;
4.6賓館及對外服務性部門;
4.7特別部門對突然停電或較長時間停電帶來的影響、損失、危害要有充分的.估計。對颶風、雷雨有可能引發停電的多發時段的生產安排的安全保障要引起高度重視。
5.1遇到應外部原因突然全面停電,員工應保持鎮靜。對于不能自動關閉電源的設備應立即手動切斷電源,以避免突然來電使設備自行啟動造成損壞。
5.2動力設備管理人員應將本單位的受電設施與大電網脫離,立即啟動自備發電機。
5.3指定專人與當地供電部門保持聯系,了解有關停電的原因,了解搶修進度。
5.4如查實是內部人為原因造成本區域停電的第一時間報告集團總裁或董事長。
5.4.1保護好現場并拍照取樣。接集團公司領導明確指令后再確定是否報案;
5.4.2制定搶修方案并組織搶修人員;
5.4.3搶修。恢復生產。
5.5遇突然全面停電時要組織人員對:電磁門、電梯內等部位進行現場安全檢查,確保無人員滯留。
5.6賓館服務性部門要對客人作好說明工作。并注意水泵供水系統工作正常。
6.1停電所在公司、部門最高負責人是停電期間處理現場各種事宜的指揮者;
6.3各公司、部門的安全管理員和安全管理責任人對停電期間的設備與人員安全負責;
6.4各公司、部門停電或恢復供電后的第一時間要通報集團公司總裁辦;
6.5停電期間出現因外部原因引發的突發性刑事事件,值班人員又無法控制現場時,值班最高負責人有權直接報警,要求當地公安警方援助。并同時向集團公司總裁、董事長報告。
7.1在確定停電需要一天以上時間時,所在公司、部門有必要決定下一步措施:
7.1.1臨時關閉工作現場;
7.1.3評估自發電時間,以決定發電的油料準備。
7.2在電網恢復供電后,需做好預案結束工作。
7.2.2恢復正常生產經營秩序的準備;
7.2.3召開會議并向集團公司總裁辦提供書面評估總結報告。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇三
(一)依據。根據《中華人民共和國突發事件應對法》、《中華人民共和國電力法》、《電力安全事故應急處置和調查處理條例》(國務院599號令)、《電網調度管理條例》、《云南省突發事件應對條例》等法律法規及有關規定以及20xx年3月云南省人民政府辦公廳印發的《云南省大面積極停電事件應急預案》(云政辦發〔20xx〕24號),20xx年10月12日《文山州人民政府辦公室關于印發文山州大面積停電事件應急預案的通知》(文政發〔20xx〕99號)和《文山州人民政府辦公室關于印發文山州大面積停電事件應急預案的通知》(文政辦發〔20xx〕259號)。
(二)背景。20xx年政府機構改革后,政府有關職能部門職能職責調整變化較大,需根據改革后的職能職責對原《預案》中的相關部門職責進行調整和明確。同時,隨著文山州綠色鋁項目相繼落地投產,文山電網單點大用戶用電設備故障對電網運行風險增高,原《預案》已不適應新形勢發展的需要。為進一步健全和完善全州大面積停電事件應對工作機制,提高應對能力和水平,維護公共安全和社會穩定,經請示省能源局,在省尚未對20xx版《云南省大面積極停電事件應急預案》修編的情況下,我們先行開展了《預案》修編工作。
該《預案》充分參照了20xx版《云南省大面積停電事件應急預案》和20xx版《文山州大面積停電事件應急預案》編制。同時結合了新增單點大工業負荷的用電特性,對原《預案》相關內容進行了調整完善。一是對事件分級管理、事件劃分等級、啟動條件作了大的調整,增加了“分級管理”章節;二是在組織體系建設中,增加建立“電力恢復、新聞宣傳、綜合保障、社會治安”四個工作組,并明確了工作職責,對組織體系進行了增強;三是“風險分析”部分結合我州實際及電網架構情況進行風險源分析,增加了分析內容;四是“應急響應”部分作了強化,主要是針對大面積停電事件響應程序進一步明確;五是新增加了應急處置章節,強化了應急處置響應和處置流程;六是應急保障,在原《預案》的基礎上,對應急隊伍建設、技術、裝備、資金、通信等其他方面提出了更為具體的要求;七是保留了原《預案》框架與流程圖,直觀體現應急響應的程序和流程。整個《預案》較原來的預案篇幅增加,內容更趨完善。
應急預案是面對突發事件,政府及其各職能部門、相關單位迅速、科學、有序應對,最大程度減少損失而預先制定的工作方案。隨著電網自動化技術的發展,電網大面積停電事件不會經常地發生,但小概率事件一但出現,引發的后果將非常嚴重。文山電網是云南電網的一部份,主網與省電網、廣西電網、廣東電網聯接,電網通道網架特征明顯,而且文山電網交、直流運行,電網運行風險大,自然災害、外力破壞、輸變電設備和線路故障、單點大用戶負荷失穩等,將可能造成文山電網穩定,甚至引發大面停積停事件發生。
(一)《預案》是應對突發事件的工作方案和程序。應急預案確定了應急救援的范圍和體系,尤其是通過培訓和演練,可以使應急人員熟悉自己的任務,具備完成指定任務所需的相應能力,并檢驗預案和行動程序,評估應急人員的'整體協調性。《預案》的編制和發布,為政府提高應對突發公共危機事件的能力作出保障,讓政府處置突發事件有據可依,有章可循。
(二)應急預案有利于做出及時的應急響應,降低事故后果。應急行動對時間要求十分敏感,不允許有任何拖延。應急預案預先明確了應急各方職責和響應程序,在應急資源等方面進行先期準備,可以將事故造成的人員傷亡、財產損失和環境破壞降到最低限度。
(三)《預案》是應對突發事故的應急基礎。通過編制《預案》,可以對那些事先無法預料到的突發事故起到基本的應急指導作用,成為開展應急救援的“底線”。
(四)應急預案建立了與上級單位和部門應急救援體系的銜接。通過編制應急預案可以確保當發生本級應急能力的重大事故時與有關應急機構的聯系和協調。
(五)應急預案有利于提高風險防范意識。應急預案的編制、評審、發布、宣傳、演練、教育和培訓,有利于各方了解面臨的重大事故及其相應的應急措施,有利于促進各方提高風險防范意識和能力。
本行政區域內大面積停電事件應急響應和處置的責任主體是本級政府,負責指揮、協調本行政區域內大面積停電事件應對工作。《預案》規定的工作原則包括“統一領導,綜合協調,屬地為主,分工負責,保障民生,維護安全,全社會共同參與”。在總的應急處置工作原則下,一是建立健全大面積停電事件處置機制,明確相應組織指揮機構、牽頭單位和成員單位,以及相應的職責,建立健全應急聯動機制。《預案》中,電網企業的處置是盡快恢復供電,政府及各職能部門的處置重點在于防止發生衍生、次生災害,并為電力搶險搶修提供必要的幫助。二是強化我州《預案》與省級《預案》的銜接,重點明確大面積停電事件的組織指揮機制、信息報告、響應措施、人員物資保障及動用程序,明確電力企業、重要電力用戶職責等,確保發生大面積停電事件時反應迅速、指揮順暢、處置得當。三是建立長效機制,定期組織、廣泛開展演練活動,切實提高《預案》的實效性、適用性和可操作性,不斷提高我州大面積停電事件應對能力和水平。
《預案》共分為10個部分。
第一部分總則。明確了編制目的、編制依據、適用范圍和工作原則。在“事件分級、分級管理”中,按規定嚴格對大面積停電事件進行分級,明確應急響應的啟動條件。
第二部分組織體系。加強大面積停電事件應急處置的組織體系建設,建立健全組織體系,明確了州應急指揮部、州應急指揮部辦公室、專家組的組成及主要職責;明確了州應急指揮部成員單位及單位職責;在州應急指揮部下設了電力恢復組、新聞宣傳組、綜合保障組和社會治安維護組,強化組織保障,明確了主要職責。
第三部分風險分析。對可能引發大面積停電的風險源和大面積停電事件的社會影響進行了詳細分析。
第四部分預防預警。對監測、預警提出了明確要求,對預警行動、預警解除作出規定。
第五部分應急響應。對信息報告、事件報告和信息發布作出明確要求和規定。
第六部分應急處置。對啟動預案和響應級別的條件作出明確規定,明確了處置響應程序和要求,提出了電力系統、次生災害、社會民生系統和公眾應對的措施,對加強輿情、信息、輿論,穩定公眾情緒提出要求,對應急結束的條件和標準作出明確。
第七部分后期處理。對處置評估、事件調查、補償理賠、恢復重建等明確了要求。
第八部分應急保障。對應急隊伍建設、裝備物資保障、技術保障、裝備保障、人員保障、通信保障、資金保障、其他保障等提出明確要求。
第九部分監督管理。提出加強宣傳和培訓、演練提高多部門協同處置能力,對應急處置工作作出貢獻的先進集體、個人給予表彰,對玩忽職守、失職、瀆職的有關人員追責。
第十部分附則。對名詞術語作出解釋,明確了《預案》解釋部門,明確了《預案》的實施時間和預案流程圖。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇四
第一條 為了提高各級調度運行人員事故處理能力,正確、快速判斷并處理對電網安全運行影響較大的電網事故,控制事故范圍,減少事故損失,防止事故擴大,確保烏海電網安全穩定運行,根據烏海電網目前的接線方式以及發電容量、負荷水平,依據電力系統有關規程、規定,制定本預案。
第二條 由于電網事故錯綜復雜,本事故預案原則性規定了各種故障情況下的恢復方案,實際發生電網事故時要以當時的`具體情況和判斷為依據。調度所應組織有關人員認真學習本預案,在事故處理中要密切配合,相互協調,確保不發生事故處理不當造成事故擴大。
第三條 當電網接線方式、運行方式發生重大變化后應下達新的事故處理預案。
第四條 事故類型按照500kv達布線停運(故障)的前提下,考慮三種事故類型
1、220kv臨棋線、伊公線故障跳閘。
2、220kv臨河東郊變220kv母線故障失電。
3、220kv烏棋雙回線、伊公線故障跳閘。
1.伊公、臨棋斷面零潮流
(1)發生故障類型1
烏海地區發電出力與負荷基本平衡,指定海勃灣電廠為解列地區調頻電廠,頻率范圍控制為50±0.5hz,如出現低周,在烏海地區實施拉路限電。正常情況下,同期并列點選擇海勃灣電廠海伊ii回253開關;停海伊ii回熱備用,伊和變電站空出一條220kv母錢,由臨河東郊變向伊公線、伊和變電站空母線、海伊ii回充電,海勃灣電廠海伊ii回253開關同期并列。特殊情況下同期并列點選擇烏拉山電廠烏臨線252開關;停烏臨線熱備用,臨河東郊變空出一條220kv母線,由伊和變向伊公線(或由棋盤井變向臨棋線)、臨河東郊變空母線、烏臨線充電,烏拉山電廠烏臨線252開關同期并列。同期并列成功后,送出烏海地區拉路限電負荷,系統恢復標準方式。
(2)發生故障類型2
烏海地區處理原則同故障類型1。臨河東郊變220kv母線失電,負荷全停,考慮優先將烏海地區與主系統同期并列。同期并列選擇烏拉山電廠烏臨線252開關; 由伊和變(棋盤井)向伊公線(臨棋線)、臨河東郊變無故障母線(或故障點隔離母線)、烏臨線充電,烏拉山電廠烏臨線252開關同期并列。同期并列成功后,送出臨河變負荷。
(3)發生故障類型3
烏海地區出現高周,指定海勃灣電廠為解列地區調頻電廠,頻率范圍控制至50±0.5hz。同期并列點選擇海勃灣電廠海伊ii回253開關。同期并列成功后,系統恢復標準方式。
2.伊公、臨棋斷面西電東送
發生以上3種類型故障后,烏海地區出力有缺額,指定海勃灣電廠為解列地區調頻電廠,在烏海地區實施拉路限電,將烏海地區頻率控制在50±0.5hz范圍,以下處理原則同上。
3.注意事項:
(1)發生以上類型事故后,應先判斷故障前臨棋線、伊公線潮流,零潮流對蒙西電網及烏海地區影響不大。如故障前潮流東電西送,故障后烏海地區有功、無功有缺額。烏海地區低頻減載、低壓減載裝置必須可靠投入。發電廠應制定嚴格的保廠用電措施,調度員做好拉大路準備,保持烏海地區系統穩定。
(2)由于開關分合三相不完全同期,wxb-1 5型方向高頻保護在單側充電和同期并列時,容易發生保護誤動,事故處理過程中退出wxb—15型方向高頻保護,保留其零序、距離保護。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇五
1、電業局因故停電通知中心電力工段,電力工段第一時間要將停電日期、停電時間及有關情況報到綜合部。
2、綜合部將停電情況通報給中心主任,并按照主任安排通知運管部、技術部。
3、運管部要根據要求,作好停電前準備工作。并將準備情況及停電時采取的措施報綜合部。
4、技術部要對停電可能造成的設備損壞的重點部位進行檢查,同時將檢查情況報綜合部。
5、綜合部將停電的具體情況及我們的應對措施形成報告,報送上級有關部門。
6、綜合部在停電前一天,儲備生活用水。食堂采取必要措施,保證職工用餐。
停電當天操作程序
1、由電力工段與電業局聯系確認確切停電時間,并將準確停電時間通知綜合部。避免因停電時間變動造成停產。
2、停電前1小時,關閉提升泵,關閉進水閘門。運管部負責。
3、停電前半小時,鼓風機停車,運管部負責。
4、停電期間,技術部負責對鼓風機等大型設備進行檢查。
5、按慣例供電局停電有提前和延后的可能,因此,我們將根據停電的.具體時間進行調整。
工作日(周一至周五8:30—5:00)突然停電操作程序
1、技術部電力工段對突然停電要做出迅速反應,馬上與電業局取得聯系,了解突然停電原因及什么時間來電,向中心主任報告,并通知運管部、綜合部。
2、技術部電力工段要在突然停電后,檢查變電系統情況,為來電作好準備。
夜間突然停電(當天晚5.00—次日早8.30),雙休日、節假日操作程序
1、技術部電力工段對突然停電要做出迅速反應,撥打8103通知值班人員。
2、電力工段馬上與電業局取得聯系,了解突然停電原因及什么時間來電。
3、運管部、保安、值班室應備應急沖電燈。
冬季停電需要采取的措施
1、技術部電力工段要隨時與電業局聯系,確定停電時間,及時報告。
2、運管部在停電期間,做好防寒防凍工作。
3、當室外溫度達到零下10度,停電超過4小時,溫度達到零下10-15度,停電超過3小時,溫度達到零下15-20度,停電超過2小時,溫度達到零下20度以上,停電超過1小時,由運管部負責將鍋爐房管道水放掉,確保供暖系統安全。
4、溫度超過零下20度,又長時間停電,運管部人員要用人工攪動生化池、二沉池內的水,防止結凍。
來電恢復生產操作程序
1、來電后半小時啟動鼓風機,運管部負責,技術部配合。
2、鼓風機運行穩定后開啟進水閘門,啟動提升泵,運管部負責。
3、夜間停電后來電操作根據停電時間長短,由運管部部長電話指示是否開車。
4、雙休日、節假日停電后來電操作由值班主任決定,運管部值班干部負責指揮開車。
5、來電后,由運管部負責檢查自己使用的設備情況,由技術部對中心所有設備進行例行檢查。
6、冬季因停電時間長,供暖管線已放水,來電后要先補水,后起爐。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇六
由于大電網能更合理地利用資源,節約投資,提高電能質量和供電可*性,因而現代電網的規模越來越大。同時,隨著電網規模的擴大,影響也越來越嚴重。盡管人們可以采取各種措施提高系統的安全性和可*性,但仍然無法從根本上杜絕長時間大面積停電事故的發生。因此,做好大面積停電事故處理中的各項工作就顯得尤為重要。
一、大面積停電的影響
大面積停電往往是在多種不利條件下產生的,其直接的起因可能是惡劣的天氣、操作失誤、設備故障、外力破壞等。但最終演變成為大面積停電事故則多與電網結構、運行管理、繼電保護和安全自動裝置等方面存在的問題有關。
可以預見,大面積停電會產生嚴重的、甚至災難性的后果:公眾的日常生活將被打亂,他們將缺乏照明、沒有空調、交通無信號指示、電信可能中斷,而商業活動可能因計算機數據丟失等原因而遭受巨大損失,銀行、商場將無法營業,金融活動被迫停止。無論何種原因造成的大面積停電,都會對電力企業帶來很大壓力。特別是如醫院病人因停電原因導致死亡、停電造成化工企業爆炸或有害物質的泄漏、引發工礦企業事故、引起社會騷亂等災難性后果發生,電力企業必將承擔更大的社會壓力。
大面積停電對電力企業的影響主要有兩方面:一是在某些情況下,電力企業要承擔賠償用戶損失的責任;二是對電力企業信譽造成損害,這種損害會使公眾對電力公司失去信心,使投資者對電力企業失去興趣,使電力企業失去政府的信任。這種損害有時是災難性的,會導致電力企業經營業績嚴重滑坡、經營環境嚴重惡化乃至企業破產,我們可以很容易地在其他行業找到這類例子。因此,沒有任何理由可以低估這種危險。
長期以來,在用電管理和電網調度管理中,我們根據電力用戶重要程度的不同,將電力用戶分為三類:
三類負荷:這類負荷在國民經濟中的地位更低,與人民生命財產安全并無關系。中斷對這類用戶的供電,帶來的損失最小。
在評估停電對電力企業信譽造成的影響時,我們可以沿用這種對用電負荷的分類方法。很明顯,在其他因素相同的情況下,一類負荷的停電對電力企業信譽的影響要大于二、三類負荷停電所造成的影響。
對電力企業來說,停電對社會造成的影響與對電力企業的影響并不總是成正比的,因為影響電力企業的嚴重程度與停電產生的原因、處理過程及處理結果有很大關系。
二、應急處理預案的編制原則及其主要內容
發生大面積停電事故對電力企業來說是一場危機。當企業陷入這場危機的時候,其管理層勢將處于重壓之下。但我們同時也應該看到,如果事先有周密的應急計劃、嚴密的應急組織、精干的應急隊伍,大停電的影響就會降低,也有可能將一場危機變成企業的一次機遇。
大面積停電事故具有突發性的特點,我們應該未雨綢繆,避免或減少其發生,做好應對大面積停電事故的應急處理預案,只有這樣,才能將事故帶來的.損害控制到最低限度。
我們認為,編制應急處理預案時應遵循這樣的原則:預防為主,常備不懈,統一領導,分級負責,反應迅速,措施果斷。在編制應急處理預案時要注意以下幾點:
1.對危機持一種正確的態度。沒有正確積極的態度,往往會導致負面心理和虛與應付,最終使電力企業失去公眾的信任,失去解決問題的主動權。
2.使電力企業的行為與公眾的期望一致,通過一系列對社會負責的行為來建立電力企業的信譽。作為從事公用事業的電力企業,更應該注意將利潤與消費者、社會的利益聯系在一起,而不是把利潤僅僅看成是銷售的結果。無論何時都應將社會利益、公眾利益放在重要位置。這也是我們做好應急處理預案工作最關鍵的一點。
3.注意發現危機中的機遇。發現危機中的機遇,是我們能夠妥善處理危機的一個重點。
4.應考慮最壞的可能,只有這樣才能從容應對。即使危機沒有所設想的那么嚴重,電力企業也會因準備充分、應對自如而獲得公眾的稱贊。反過來,如果措施不力以至難以應付危機,那么電力企業將面臨一場真正的危機。
應急處理預案是事前制定的一系列應急反應程序,其主要內容應包括:組織方案與職責,電網運行中的薄弱環節和可能發生的事故評估,應急處理的基本原則和工作程序、行動方案,應急處理的必備物資準備和人員安排等。
為做到應急方面的常備不懈,首先要建立起一套快速有效的反應機制,這是處理事故成敗的關鍵。其中的一項重要工作就是組建各級應急組織并明確其職責,一旦發生大面積停電事故發生,就可以將有限的資源在較短的時間內調動起來,保證應急處理工作能夠在統一指揮下有條不紊地進行。其次,應急處理預案的每一環節都應體現“簡單和實際可行”的基本指導思想,應急組織要盡可能多地保持原有正常運行組織,以使人們相互熟悉和知道怎么工作。應急工作程序、行動方案都應編寫得簡單、明確,便于實施;應急處理的必要物資準備等都要符合簡單適用的要求。這樣做不僅是出于經濟上的考慮,更重要的是簡單,便于操作,確保無失誤發生,而且快速,符合應急的要求。
要防止大面積停電事故的發生,首先要消除隱患。在排查篩選事故隱患時,可以采用對電網運行中的薄弱環節和可能發生的事故進行評估的方法,這是我們能否貫徹“安全第一,預防為主”方針的基礎,也是判斷一個應急處理預案編制水平的關鍵。輸電網安全性評價和調度系統安全性評價是發現電網和電力調度管理中的薄弱環節的有效方法,電網運行中的內外部環境、曾經發生的電網事故、可能出現的故障等,則是評估的基礎。對電網運行、電力調度管理中的薄弱環節和可能發生的事故評價,是電力企業需要長期堅持的工作。電網在不斷變化,技術在不斷發展,新的問題和矛盾也不斷產生,這些都要求我們去不斷發現可能出現的故障模式,掌握電網薄弱環節的轉移和變化。在對電網薄弱環節進行篩選和整改的基礎上,電力企業要對那些一時無法消除的薄弱環節進行最后的確認,并編制相應的應急處理預案。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇七
為確保水廠安全正常運行,有效控制突發性停電事故,將停電時間和范圍最小化,將失電時可能造成的危害及損失降到最低程度,特制定以下應急預案。
為切實做好系統失電時的各項協調和處理實施工作,確定成立失電應急處理領導小組,下設失電應急處理協調組和實施組。
2.1失電應急處理領導小組
組長:xxx
付組長:xxx
成員:xxx、xxx
2.2失電應急處理協調組:
組長:xxx
成員:xxx、xxx
職責:負責水廠內外失電處理過程中的各項協調工作,以及人員、設備調配工作。
2.3失電應急處理實施組:
組長:xxx
成員:xxx、xxx
職責:負責水廠內外失電處理過程中的各項具體工作,根據水廠失電應急處理工作要求和失電原因,及時確定故障類型,迅速啟動相應預案并準確實施,同時將處理過程和結論及時匯報失電應急處理領導小組和現場保供電人員以及相應調度。
完善、確認內部突發停電時的應急通訊聯絡設備以及高配值班室與電力部門的通訊聯絡正常。
全面梳理、核對內部用電負荷及出線情況,并命名準確、明確標示。同時根據保供電期間重要負荷分布情況,在電力部門指導下對內部接線進行切換或改接,將內部運行方式調整到最佳狀態,并報電力部門備案。活動前一周至活動結束期間不得變更內部接線或運行方式。
增強反恐防暴意識,嚴格執行門禁制度,禁止非運行值班人員進入配電值班室;
加強應急處置培訓,組織開展應急演練和事故預想,詳細記錄各種事故的`處置(或電源切換)時間,積極開展應急演練評估,不斷完善失電應急處置方案,確保相關人員熟練掌握應急處置程序和各類操作,提高應急處置能力。
4.1信息報告和處理
水廠配電系統發生失電事故后,現場人員要立即將現場失電具體情況報告經理方貴鵬,由分管經理徐垚根據失電影響程度通知各值班崗位注意事項。
4.2外部失電處置
4.2.1備用電源(xxxx線)失電:
水廠單回路供電,高配值班員接到電力部門通知后,必須根據電力部門現場保供電負責人的指令做好配合操作,并及時做好電話接轉時間、人員、內容的各項記錄,以便分析備查。
4.2.2主供電源(xxxx線)失電:
接電力部門通知xxxx線停電,高配值班員確認xxxx線確已失電,同時確認xxxx線開關正常且在冷備用狀態。將現場應急處置需求和允許停電時間匯報現場保供電負責人:xxx,以盡快恢復供電為原則,由其決定進行主備供切換。高配值班人員根據電力部門現場保供電負責人的指令做好配合操作,并及時做好電話接轉時間、人員、內容的各項記錄,以便分析備查。
由高配值班人員操作:
進行主備供切換:
xxxx線進線開關由運行改為冷備用;
xxxx線進線開關由冷備用改為運行,恢復送電;
匯報調度,人員加強值班。
4.2.3水廠xxxx、xxxx線同時失電:
高配值班員接電力部門通知(或經檢查全所失電),兩條線路均無法送電時。必須時刻注意設備運行情況以防再有設備損壞導致失電事故發生,并及時做好電話接轉時間、人員、內容的各項記錄,以便分析備查。
由高配值班人員操作:
檢查xxxx線進線開關確在冷備用狀態;
將xxxx線進線開關由運行改為冷備用;
1#變低壓進線柜總開關由運行改為冷備用。并拉開1#變所有低壓出線開關;
匯報調度,人員加強值班。
4.3內部失電處置
4.3.1配電房高壓設備故障(含變壓器故障)
高配值班電工檢查高配,匯報電氣負責人和調度,首先判斷是否可以正常投入主供或進行主備供切換調電,其次判斷通過低壓母線聯絡是否可恢復送電。根據上述判斷情況,及時完成相應操作,匯報調度和電氣負責人。
4.3.2配電房低壓設備故障
高配電工現場檢查高配,匯報電氣負責人,根據現場情況
(1)首先判斷是否可以正常投入1#主變低壓總開關;
(2)其次應判斷單臺主變或開關故障時是否需要進行限荷操作恢復供電;
(3)根據上述判斷情況,及時完成相應操作,匯報現電氣負責人。
實際過程中,出線開關故障時,應判斷負荷重要性,接入重要負荷能切換的,切換至相應備供開關供電,不能切換的,將出線電纜改接到預留開關供電,故障恢復后不進行復原操作;非重要負荷低壓出線開關故障,不進行出線改接。
4.3.3低壓出線電纜故障
高配電工現場檢查高配,匯報電氣負責人。停電負荷屬于重要負荷時,應及時聯系現場保供電負責人,并做好搶修準備,等待搶修。
4.3.4配電箱及以下末端負荷故障
應做好日常的備品備件維護和檢查,確保失電情況能及時切換、更換。現場檢查高配。當末端負荷故障時,應及時安排內線維修人員進行故障排查工作和搶修工作,及時更換,迅速處理。
停送電聯系電話:
電氣負責人:
工程師:
高配電工:
高配電工:
高配電工:
序號
備品名稱
數量
位置
備注
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇八
(1)工程值班人員應及時聯系高壓線路的供電部門,在未查明故障原因之前嚴禁任何操作。
(2)如果故障點不在轄區,估計排除故障時間較長時,可由供電部門高壓操作人員轉至另一高壓供電線路(如有),并對嚴禁合用的開關懸掛"禁止合閘"標識牌。
(3)故障排除后,由供電部門操作人員恢復原供電線路。
(1)工程值班人員接到停電通知后,立即趕到停電現場,將該斷路器下各分支負荷開關斷開,對跳閘的斷路器懸掛"線路檢修、嚴禁合閘"標識牌。
(2)用搖表進行檢測分支線路。
(3)故障線路查明后,合閘其他線路恢復供電。
(4)對存在問題支路開關處懸掛"線路檢修、嚴禁合閘"標識牌,對該線路進一步檢修、排除故障、恢復供電。
(1)值班工程人員接到停電通知后,立即趕到停電現場,檢查維修前,應了解業戶電表跳閘前是否使用其它電器,以便迅速找到故障點。
(2)如故障為戶內總開關,立即將總開關及其他分路空氣開關關閉,再開總開關。
(3)如總開關不跳,再送分開關,如有一分開關送不上時,即對該線路進行分段檢測,直到排除故障、恢復供電。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇九
4.7特別部門對突然停電或較長時間停電帶來的影響、損失、危害要有充分的估計。對颶風、雷雨有可能引發停電的多發時段的生產安排的安全保障要引起高度重視。
5.1遇到應外部原因突然全面停電,員工應保持鎮靜。對于不能自動關閉電源的設備應立即手動切斷電源,以避免突然來電使設備自行啟動造成損壞。
5.2動力設備管理人員應將本單位的受電設施與大電網脫離,立即啟動自備發電機。
5.3指定專人與當地供電部門保持聯系,了解有關停電的`原因,了解搶修進度。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇十
為了保證水廠正常運行供水,預防突發停電和電氣設備突發故障,影響正常供水,結合我司實際情況,特制定本停電應急預案。
適用于本公司生產運行和辦公室辦公用電。
組長:主管生產副總
負責停電后應急工作總指揮。
副組長:生產部經理
負責執行、協調停電后應急工作。
成員:電氣工程師維修工程師生產部當班人員
電氣工程師:負責對停電原因的判斷和提出相應解決電氣問題的方案。
維修工程師:在組長和電氣工程師的指導下,維修所需維修的'設備。
生產部當班人員:負責停電后和恢復供電后生產設備的操作和對停電過程所有事件的記錄。
1廠區停電
(1)影響
取水泵房被迫停止運行取水、反應池、沉淀池和虹吸濾池停止運行。
(2)應急對策
本廠區屬于低壓電路,停電時應做好以下工作:
a生產部當班人員遇到停電時,先把當前正在運行的各種設備操作狀態恢復到停止狀態(位置),以防止線路突然來電,使設備非正常啟動。
并上報直屬上級領導,記錄停電時間和事件。
b在生產部經理的安排協調下,電氣工程師對停電原因進行檢查,判斷是市政供電線路故障還是本廠區設備故障的原因。
c電氣工程師對停電原因判斷后所提出應急方案,由生產部經理實施。若是市政線路故障,應先咨詢供電公司停電原因和停電時間,再決定是否用發電機進行發電生產,運行發電機時應嚴格按操作規程進行。
d若是廠區內部設備問題,由電氣工程師進行原因排查,再進行維修。待故障排除后,電氣工程師允許恢復通電后再進行生產。
e恢復正常供電后,生產部當班人員記錄過程所有事件。
f若是由火災等重大事故引起的停電,必須第一時間上報總經理,由總經理組織一切應急工作。
2屯城廠區停電
(1)影響
二級泵站停止運行供水,化驗室和辦公室所有工作被迫停止。
(2)應急對策
本廠區屬于低壓電路,停電時應做好以下工作:
a生產部當班人員遇到停電時,先把二級泵站供水泵的出口閥門關閉,打開重力流閥門,防止清水池溢流。接著關閉二氧化氯發生器和連接二氧化氯出氣管的小泵,關閉二氧化氯發生器出氣閥門,防止二氧化氯氣體泄露。再把正在運行的其它設備操作狀態恢復到停止狀態(位置),以防止線路突然來電,使設備非正常啟動。兩廠區的所有設備停止運行,無法進行加壓供水。
(2)應急對策
a兩個廠區同時停電可以判斷為市政線路停電。生產部當班人員先把當前兩個廠區正在運行的各種設備操作狀態恢復到停止狀態(位置),以防止線路突然來電,使設備非正常啟動。并上報直屬上級領導,記錄停電時間和事件。
b生產部經理咨詢供電公司停電原因和停電時間。如果停電時間過長不能供水,主管生產副總須與客服部人員溝通,客服部應向客戶發出停水通告,以便得到客戶理解,維護公司形象。
c若是由地震等重大災害引起的停電,必須第一時間上報總經理,由總經理組織一切應急工作。必要時請相關政府職能部門協助。
停電事故處理完畢,生產部經理根據當班人員過程記錄、電氣工程師對停電原因判斷和提出解決方案等方面進行總結,吸取經驗,有利于提高下次發生同類停電事故的處理能力。
1本預案由生產部組織實施,由技術部、維修部和供應部等其它部門進行配合。
2維修部要配合生產部定期檢查發電機,確保發電機需運行時處于正常狀態。
3由電氣工程師和維修部人員提供停電應急時所需工具名稱、規格等,列出清單,交給生產部經理進行工具配備,工具由生產部長期保管。
4若是電氣設備問題公司內部人員無法解決的,需供應部聯系設備廠家,要求廠家派人第一時間趕往本司工作,確保生產運行。
1本預案由技術部制定,經公司相關部門審核通過后才能啟動。
2本預案由技術部管理并根據實際情況定時進行更新,更新后須經公司相關部門審核通過后才能啟動。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇十一
發生停電事故后,值班主任應立即聯系調度詢問停電原因及時長,馬上告知各崗位啟動全廠停電應急預案,同時向分廠領導匯報。
1.1、關閉汽包產汽閥,打開汽包預熱、過熱段預熱。
1.2、打開省煤器預熱閥。
1.3、蒸汽放空閥(hv31004)打開,汽輪機放空閥打開,主汽閥關閉。
1.4、機組停下來后不能啟動電動盤車,采取每10分鐘使轉子轉動180度的手動盤車。
1.5、通知調度后關液氨總閥。
1.6、打開zs31001閥門將吸收塔液位放至開工酸槽。
2.1、迅速稀硝酸泵并關閉加稀硝酸和回流酸閥門,調小濃鎂配料閥門。
2.2、迅速關閉減溫減壓前手動閥門并關閉加熱器蒸汽閥,盡量避免系統產生正壓。
2.3、上述工作完成后打開塔底酸封轉稀硝酸槽閥門,關閉去成品酸冷卻器閥門。
2.4、如果停電時間不長,冷凝器溫度不超過50℃(以上部冷凝管為準),來電后應先開冷凝器冷卻水,再開系統負壓。逐漸恢復正常生產。
2.5、如果停電時間過長,冷凝器溫度過高,就要逐漸降溫到50℃以下,緩慢打開冷卻水,按開車程序恢復生產。
2.6、鎂系統迅速用水沖洗蒸發器上料管線,以防結晶。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇十二
1.項目部安排專人負責與縣自來水公司聯系,遇停水情況,做到早知道、早安排。
2.接自來水公司通知某段時間停水,短時間停水時可以啟用備用水箱;若停水時間較長,可以請消防單位派消防車進行現場臨時供水。
3.如在未知情的情況突然停水,首先檢查臨時水管道。若管道破裂等供水管道問題,由臨時水班組進行搶修。搶修需花費較多時間時,立即啟用消防水,保__正常施工。
4.斷電應急措施:
6.如供電局進行線路整修停電,可以提前啟用發電機,保__現場供電;
7.若現場因線路、施工機具而導致的臨時斷電,立即通知值班電工檢查線路并進行修復;
9.為排除施工機具接線不符合規范而導致停電的情況,項目部安排電工進行定期檢查。對接線不符合規范的地方,立即整改,以免影響全局。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇十三
成員:人事行政部經理。
后勤主管。
電維修工。
職責:
(1)做好日常安全供電工作,落實安全生產責任制,防范大面積停電事故發生。
(2)發生大面積停電事故時,及時做好停電事故應急工作,盡快恢復供電。
(4)及時向上級報告事故情況并向社會公布。
(5)必要時請求外力支援。
(6)領導小組組長是履行本預案規定的第一責任人,成員單位應在領導小組的統一指揮下,各司其職,各負其責,通力合作,做好大面積停電事故時的社會綜合應急工作。
2應急搶修隊。
隊長:后勤主管。
成員:電維修工。
職責:發生事故時,組織人員實施救援行動;向指揮小組匯報事故情況,必要時向供電部門發出求援請求,事后總結應急救援工作經驗教訓。
五應急程序。
(一)后勤部門電工班應急程序。
(1)電工在接到供電公司通知停電的電話或以其他形式的停電通知時,必須問清楚停電的時間,停多長時間及停電原因,做好記錄,如不在本班次,應在交接班時交接清楚。
(2)通知應急領導小組組長(夜半通知總值班人員),說明停電的原因,具體停電時間,停多長時間,并做好備用第二電源的準備工作。
(3)如在正常工作時間內,在時間允許的情況下,應由人事行政部以書面形式向各部門發出通知。
(4)如時間緊急,應在接到供電公司的通知后,立即通知應急領導小組組長(夜間通知總值班人員),說明情況,由人事行政部向各部門發出通知,重要科室要跟科主任護士長講清停送電的時間,并制定好停送電計劃。
(5)在停電前30分鐘到配電室,做好切換備用第二電源的前期檢查,停電時要在15分鐘中保證備用第二電源的正常啟動和輸送。
(6)在停電前10分鐘,將全部客用電梯停置1樓位置。
(7)當外網停電后,啟動發電機電源,保證手術室急診科等重點部門的供電。
(8)做好備用第二電源運行記錄及恢復市電供電后的記錄。
(1)出現臨時性停電時,應立即電話詢問供電公司,問明停電原因及停電時間的長短。
(2)通知應急小組組長或總值班,說明情況。
(3)如停電時間較短(10分鐘之內)應等待市電來后送高低壓電。
(4)如停電時間較長,應立即準備切換備用第二電源。
(5)因各種原因雙電源均啟動不成,應盡快啟動備用發電機,保證重點科室的.供電。
(6)做好備用第二電源的運行記錄。
(7)醫院內部原因停電時,要查明停電原因,是高壓電路還是低壓電路。如果高壓電路出現故障,醫院電工立即導入備用電源,應及時與供電部門搶修班聯系,盡快恢復,保證用電;如果醫院抵押電路出現故障時,應快速查明原因,按照操作規定恢復電路。
(二)部門科室應急程序。
1各科室接到停電通知后,應該在允許情況下吧所有的及其電源切斷,待電路恢復正常后再投入使用。
2接到停電通知后,立即做好停電準備。如有搶救患者使用備用電源。
3突然停電后,立即尋找搶救患者及其運轉的動力方法,維持搶救工作,并開啟應急燈照明等。并應及時通知電工或總值班。
4危重患者手術中使用呼吸機的患者平時應在機旁備有簡易呼吸器,遇突然停電,醫護人員立即將呼吸機脫開,使用簡易呼吸器維持呼吸。使用電動吸氮的患者,用50ml注射器接吸氮管吸氮。
5如雙線均突然出現供電故障,院內發電機供電前,醫護人員則應首先保證病人搶救。護士應沉著鎮靜,上呼吸機者采用手抱球法,上監護儀者采用人工測血壓脈搏,電動吸氮者則采用50毫升注射器接吸氮管抽吸等,嚴密觀察并請變化,其余工作人員則立即電話通知電工,人事行政部,并采用應急燈供照明。
6加強巡視病房,安撫患者,同時注意防火防盜。
7電梯遇到突然停電后,后勤人員要做好乘客思想工作,向外面打電話,用人工方法把所有乘客放出去。
六保障措施。
1電工日常應做好發電機的維護保養工作,保證發電機隨時投入使用。
2電工平時要掌握供電知識和操作規范,注意操作安全。
3臨床科室常規備有應急燈電筒等照明用物,定期檢查,保持完好狀態。
4后勤部門要組織進行應急停電演練,每年1—2次,通過演練,使大家熟悉掌握突發停電的應急處置程序,確保病人安全。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇十四
為應對醫院突發性大面積停電事故,迅速有序地組織和恢復供電,確保病人生命安全和減少財產損失,保證醫院用電暢通,促進事故應急工作的制度化和規范化。依據國家相關法律法規,結合我院實際情況,制定本預案。
二適用范圍。
本預案所稱突發性大面積通電事故(下稱大面積停電事故)是指因嚴重自然災害重要設施損壞或遭受破壞等原因造成突發性的全院大面積電力系統安全防線失效,電網發生大面積瓦解或崩潰的事故。
三應急原則。
大面積停電事故處理工作貫徹預防為主,常備不懈的方針,遵循統一領導,完善機制,明確責任,加強合作,快速發應,措施果斷的原則。
四組織機構。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇十五
1、停電后,運行人員分成兩組,一組查看配電房,并按2或3條處理,另一組應立即前往停電區域,與秩序維護部共同查看電梯,發現或接報電梯困人,即按(電梯困人救援規程)條處理。同時通知工程維護部維修主任和客戶服務中心。若為外線停電,工程維護部維修主任或客服中心立刻通過電話和供電局聯系,詢問停電原因和來電時間。
2、外線停電主供停電,備供(發電機)自動投入使用。當外線故障導致主供的電源停電時,值班人員工要檢查高低壓斷路器斷開,檢查電壓和指示燈,當斷電失壓后,將主供電源進斷路器退出,掛“禁止合閘”警示牌。合上發電機聯系開關,并每隔15分鐘檢查一次發電機運行狀況(燃油,水溫等)。
3、檢查低壓配電柜,備供送電是否正常。
4、監視市電進線電壓,向供電局報告并了解外線停電情況。一旦市電恢復,立刻退出發電電源,恢復市電供電。
5、做好記錄,及時向各部門通報情況。
1、將故障柜的負荷開關退出(若引起火警立刻向消防中心報警,并用手提式滅火器滅火)。
2、如低壓配電柜生活用電斷路器故障1臺,將低壓母聯合閘,由另一臺變壓器帶兩段負荷運行,保證小區設施用電。
3、向工程維護部維修主任和領班報告處理過程和故障情況。
4、作好記錄,及時向各部門通報情況。
5、工程維護部召開事故分析會,邀請供電局,施工方及有關方面參加分析事故發生原因和處理措施,并書面總結報告有關部門。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇十六
副總指揮:
組員:
職責:
在處理事故時,所有參與搶險搶修人員需保持通訊暢通,若發現信號不穩定或中斷時,應立即運用廠內固定電話或手機及時與總指揮取得聯系,并明確說明所處位置。
3、每班人員要巡視柴油機的操作箱面板的各開關、指示燈的指示情況。如:選擇開關要打在自動位置;電源的鑰匙開關要打開;浮充電指示燈是否亮,報警燈是否亮,如亮應及時復位。
大面積停電事故應急預案范文(17篇)篇十七
對突然發生的停電情況進行及時、有效的解決、確保工作的正常開展。
工作維修部對本部門出現的緊急情況進行及時的維修和處理。
2.如有計劃的停電,提前以書面形式通知業租戶,并做好相關設備設施、重點部位的防護準備工作。
3.當出現停電事故時,指揮中心和工程值班人員要通知相關部門、上報相關領導,并盡快查清停電原因:
1) 如屬內部設備故障應及時進行搶修;在確認安全的前提下,在最短時間內排除故障;
3) 工程部值班員應對停電故障情況做完整記錄;
5.工程部門各機房值班人員應將設備控制電源關閉確保設備安全;
7.夜間發生停電以后,有安全員加強對停電區域的巡查,確保園內安全;
8.各部門工作人員要做好相關表格的記錄;
9.事故處理完畢后,相關部門擬寫事故調查報告,上報公司,相關資料存檔。
相關方單位名稱聯系方式
供電局電話:
通州供電局報修電話: