在組織中,規章制度應該與組織的目標和使命相一致,為大家共同努力營造良好的工作氛圍。以下是小編為大家整理的一些優秀規章制度范文,供大家參考。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇一
1、為加強設備儀器的購置、使用、維護保養、修理、檢驗等管理工作,使設備儀器保持完好狀態,特指定設備儀器管理制度。
2、設備儀器實行站級管理和崗位管理。設備技術人員負責全站設備儀器的更新、修理、檢驗和資料檔案的管理,操作人員負責所使用設備儀器的日常管理和維護保養工作。
3、站內壓縮機、烴泵、自動灌裝秤、鍋爐、儲罐及其它壓力容器應建立安全操作規程,其中壓力容器在投入使用前,應按有關規定向安全監察機構申報并辦理使用登記手續。
4、操作人員對所操作的設備要做到“四懂、三會”(即懂結構、懂原理、懂性能、懂用途,會使用、會維護、會排除故障),嚴格按操作規程進行設備的啟動使用和停車,并按時規定做好設備潤滑加油、防銹工作,認真落實巡回檢查制度,如實填寫運行記錄。
5、操作人員對本崗位設備、管線、閥門、儀表等裝置的操作管理實行責任制,要保持設備整潔,及時消除冒、滴、漏并購做好防塵、防潮、防凍、防腐蝕工作。維護人員要對設備的修理質量負責,保證檢修后設備的完好使用。設備技術員會同安全員每周對設備按“完好、不完好、修理、停用”4個檔次進行一次檢查評定,每月將4次檢查結果作為對設備的評定依據掛牌公示。
6、全站生產設備每年進行一次大修,每月進行一次小修。設備技術員要預先提出設備儀器的檢修內容和備品配件計劃,指定合理的檢修定額,嚴格控制修理費用。
7、設備技術員要按規定做好對特種設備定期檢驗制度的安排和落實。壓力容器安全狀況等級為1-2級的每6年進行一次檢驗,3級的每3年進行一次檢驗。安全閥每年至少效驗一次;壓力表每半年要效驗一次;接地裝置每年在雷雨季節前檢測一次。
8、設備儀器應建立技術檔案,其內容包括:
(1)設備、儀器的隨機技術文件、產品合格證、監制證書、裝箱清單等資料。
(2)安裝施工技術資料和安裝檢測驗收資料文件。
(3)修理、改造記錄及有關技術文件和資料。
(4)檢驗、檢測報告,以及有關檢驗的技術文件和資料。
(5)壓力表、安全閥、接地電阻等安全附件的效驗、修理、更換記錄和資料。
(6)有關事故的記錄資料和處理報告以及報廢報告資料。
9、外購設備、儀器(包括備品配件)先由需用班組提出申請,經設備技術員審核、分析,并提出購置的型號參數和數量等具體計劃,報站長審批。購置計劃經批準后,由有關專業人員按照質優、價廉的原則選購。所購進的設備、儀器必須是國家定點企業生產的相應產品并附有產品合格證和質量證明書,壓力容器還需附監檢證書。設備儀器到貨后,由設備技術員、使用班組、購置經辦人和財務人員共同開箱驗收,對質量、數量和技術文件不符合要求的,由經辦人負責落實。
10、由于人為過失造成的設備儀器(包括零部件)丟失、報廢,按有光規定給予責任者處罰。對需報廢和淘汰的設備儀器,按固定資產管理的有關規定,由站長批準后,在設備檔案和財務固定資產臺帳上注銷。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇二
1、鋼瓶瓶體泄漏的。
2、鋼瓶充裝過程中發現變形的'。
3、銅瓶瓶閥、閥桿等漏氣的。
4、充裝衡器發生故障的。
5、瓶閥和充裝壓力影響進氣的。
6、充裝壓力突變,充裝卡具漏氣的。
7、充裝過程中發現錯標造成超重。
8、充裝時發現瓶內有異常響聲。
9、充裝管路閥門,充裝卡具,導管等發生漏氣時。
1、充裝后的鋼瓶要進行重量復核,凡超過國家標準的一律處理后方可出站。
2、充裝后鋼瓶逐只進行檢漏,要求不漏氣(特別是閥口、閥根、閥桿),漏氣鋼瓶不準出站。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇三
為保證液化氣站的安全生產以及用戶的人身和財產安全,根據國家及行業有關液化石油氣安全管理規定制定本規定。
1、嚴禁在液化氣站停車場和站內吸煙,嚴禁攜帶任何易燃易爆物品進站。
2、零瓶用戶必須持液化氣票在指定地點依次排隊充裝,整車用戶必須持有關證件和票證在指定地點依次排隊充裝,不得隨意停放,以保證消防通道的暢通。
3、停車場以及液化氣站內不得排放液化氣和倒殘液,不得拖滾、敲打液化氣瓶;停車場內不得擺攤設點,修理車輛。
4、凡是拉運液化氣的'車輛,進站時必須向門衛監測人員提供有效證件,槽車充裝應提供(移動式壓力容器使用登記證、押運證、從業資格證);拉運鋼瓶的車輛應提供(從業資格證、押運證、道路運輸證)和液化氣票據,不得無證進站和無票進站。
5、凡進出站門口的鋼瓶,必須經監測崗位人員清點,核對后方可出入。
6、所有進站機動車輛必須安裝好我站提供的阻火器,佩帶好2個以上消防滅火器、危險標志燈具;進站車輛限速不大于五公里/小時;不得將雜物帶進站內。車輛必須在指定地點進行停放,停穩后必須熄火;嚴禁在站內檢查、加油、調試和修車;嚴禁隨意使用非防暴工具;不允許打開喇叭、開放收錄機。
7、充裝人員必須穿戴我站提供的防靜電服裝,用戶不得隨意進入工作間;進站后必須關閉手機等其他通訊工具。
8、拉運鋼瓶車輛的車廂底部必須墊襯木板或膠皮。鋼瓶最多只能裝兩層需用木板或膠皮隔離,嚴禁鋼瓶碰撞。
9、液化氣鋼瓶和槽車必須符合國家安全標準要求,不得有鼓包變形,部件要齊全完好,檢驗時間要清晰,不得超過規定的檢驗期限,鋼瓶必須按規定戴好兩道橡膠震圈。液化氣槽車的壓力表、液面儀和安全閥等附件要齊全完好。不符合安全標準的鋼瓶或槽車,本站拒絕充裝。
10、進站車輛和人員必須遵守蘭州石化油品儲運廠液化氣站的各項有關制度,不得無理取鬧,如有違章違法者交公安機關處理。
凡違反以上規定的,本站有權進行批評教育或經濟處罰。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇四
為了保證城市軌道交通試驗線項目使用的液化氣及液化氣罐的安全,特制定安全管理制度如下:。
1.液化氣罐屬于壓力容器,內裝的液化石油氣屬于易燃、易爆物品,只能做為食堂生活用。不得用作工程,替代乙炔使用。
2.項目部食堂及外協隊伍用液化氣罐防火安全工作統一由項目部安質部管理,對防火安全使用情況進行監督、檢查和指導。
3.液化氣罐應供應商應有合格的資質,并應提供包括營業執照、機構代碼證、經營許可證、道路運輸經營許可證、氣瓶充裝許可證等材料的復印件應加蓋公章確認。液化氣使用單位應設專人負責收集其資料存檔,并上報項目部。應與供應商簽訂的供銷合同,明確雙方的責任。
4.供貨方需有液化氣罐的檢驗合格證(簽),鋼瓶及充灌的液化氣壓力應符合安全技術標準要求。禁止來歷不明的液化氣罐流入使用。
5.50kg液化氣罐應存放在專用的磚砌庫房內,與人員密集區域應有有效安全距離,庫房應與用火區須有有效隔離,庫房應設置門、鎖。
6.液化氣罐庫內禁止放置其他易燃易爆物品,禁止用火。除運送人員和炊事員外他人不得隨意開鎖入內。氣罐庫應有防曬、防雨、通風設施。
7.15kg液化罐應與爐灶保持1.5米的有效安全距離。放于室外的液化氣罐必須防曬、防雨、通風。
8.連接罐體的減壓閥必須為合格品,連接爐灶的軟管連接必須使用耐壓、耐油管,管頭使用專用卡扣緊固,禁止使用鐵線絞固。超過1.5米距離的應采用硬管(鍍鋅鐵管)連接過渡。穿墻管必須加硬管做防護。
9.液化氣罐使用單位應指定部門或專人負責檢查監督和指導,做好檢查記錄備查。在食堂的炊事人員中,指定專職人員負責日常的防漏氣的安全檢查。
10.炊事人員在使用前應進行《液化氣罐使用安全操作規程》和有關規章制度的'培訓和安全教育考核,未參加培訓考核或不合格的人員不得上崗。考核成績存入人員管理檔案。
11.項目部及外協隊伍單位應貫徹落實、遵守本制度和《液化氣罐防火、防爆安全操作規程》。
12.對于違反有關規定,違反本項規章制度的行為,項目部安質部將根據情節和嚴重性給予責任單位和責任人罰款處理,對違反規定引發的事故,由責任人承擔相應的責任。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇五
一、對公安消防機構確定的火災隱患:
對《重大火災隱患限期整改通知書》確定的火災隱患或需要動用較大數額資金整改的隱患,消防安全責任人制定具體整改計劃,內容包括隱患情況,整改方案,整改時限等報上級主管領導批示后,督促落實,整改期間采取臨時性防范措施,整改完畢和限期屆滿時填寫《火災隱患整改復函》,申請公安消防機構復查。
二、對本站防火巡查、檢查中發現的火災隱患:
1、對下列可以當場改正的火災隱患,應當立即改正:
在站區域內吸煙的;員工著裝不符合防靜電要求的;
使用非防爆的通訊電器設備和電動工具的;
機動車輛及人員進入罐區和危險區的;
違章動用明火、用電和電氣焊的;
將安全出口上鎖、遮擋,或者占用、堆放物品影響疏散通道暢通的;
滅火器材被遮擋影響使用或者被挪作他用的;
消防設施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的;違章關閉消防設施、切斷消防電源的;
其它可以當場改正的行為。
2、對不能當場改正的火災隱患,消防安全管理人或者消防安全責任人應當確定整改的措施、期限以及負責整改的部門、人員,由站長填寫《隱患整改情況登記表》,落實整改資金,組織人員限期整改并向上級主管部門報告。整改完畢后將結果記入《隱患整改情況登記表》,并簽字存檔,逾期未整改完畢的根據本站內部獎懲制度給予處罰;在火災隱患未消除之前,應當落實防范措施,保障消防安全。對不能確保消防安全,隨時可能引發火災或者一旦發生火災將嚴重危及人身安全的,應當將危險部位停產停業整改。
3、對一時確有困難(含時間、技術、資金)難以整改的火災隱患應書面報告公安消防機構,制定分段整改方案,并采取有效措施或停止使用,保障液化氣站不因隱患而引發事故。
三、重大火災隱患。
1、對單位存在的重大火災隱患,液化氣站應當積極制定解決方案、籌措資金,并及時向上級主管部門或者當地人民政府報告。
2、在火災隱患未消除之前,消防安全責任人應當采取防范措施;不能確保消防安全的,應當(或報上級負責人審批后)停產停業改正,實行嚴格管理,保證不發生問題。
四、火災隱患整改完畢后,負責整改的部門或人員應當將整改情況報請職能部門及時驗收,驗收合格后送消防安全責任人或者消防安全管理人簽字后存檔備查。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇六
嚴格按照消防安全教育、培訓計劃,組織全站人員參加消防教育、培訓。
3、消防安全教育培訓的內容:
有關消防法規、消防安全制度和保障消防安全的操作規程;
本站、本崗位的火災危險性和防火措施;
有關消防設施的性能、滅火器材的使用方法;
報火警、撲救初期火災以及逃生自救的知識和技能;
滅火和應急疏散預案的分工和操作。
4、液化氣站施工期間,施工單位應對施工人員進行一次消防安全教育、培訓。
5、液化氣站每年可根據本地區的消防安全活動例如全國“119”消防宣傳日、消防宣傳周等,組織開展有針對性地消防宣傳、教育活動。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇七
液化氣是當今城市居民生活的主要燃料,液化氣的主要成分為丙烷、丁烷等有機化合物,具有易燃易爆的特點。居民在使用的過程中應注意以下注意事項。
選用合格的灶具。燃氣灶應放在通風良好、周圍無易燃物的地方。使用燃氣時,必須有人照看;不能私裝、改裝燃氣灶具;定期檢查燃氣軟管、接頭,防止老化、松動;不能在燃氣管上吊掛重物;不能把電器設備的接地線接在燃氣閥上;臨睡前、外出時,關閉所有燃氣開關;裝有燃氣管道、燃氣用具的廚房等處,不能睡人。
確保壓力表正常可把安裝好的氣瓶、減壓閥、氣管、燃具用肉眼觀察是否有明顯的脫落,氣管連接處是否有管卡加固;確保氣瓶角閥關閉之后,打開燃器具排壓,然后關閉燃氣具再打開氣瓶角閥供氣1秒立即關閉,看看壓力表是否有壓力值顯示,有壓力值證明壓力表正常可用;觀察減壓閥上的壓力表的壓力值在關閉氣瓶角閥后30秒的變化判斷是否有泄漏,表現有三種情況:第一種壓力值立即沒有了,說明泄露嚴重;第二況壓力值緩慢下降,說明有輕微的泄露;第三種壓力值沒有下降,說明沒有泄露。如遇燃氣泄露應迅速打開門窗,加速通風;立即關閉燃氣開關,停止使用燃氣;杜絕一切火種,禁止開關電器用具;用肥皂液涂抹法,查找漏氣部位,將肥皂或洗衣粉加水調成泡和溶液,用毛筆蘸上肥皂液涂抹在懷疑漏氣的部位,發現泡沫或氣泡增大,即表明該處是漏氣點,查出漏氣部位可暫用膠布包扎,并及時報告燃氣公司,請求修理。
國家標準規定:充裝15公斤或小于15公斤的鋼瓶,自制造日期起,第一次檢驗的檢驗周期為4年。對使用期限超過8年的任何類型的鋼瓶,登記后不予檢驗,按報廢處理。
立即關閉液化氣角閥;用溫布撲打或覆蓋著火點;若液化氣瓶發熱發燙,可用冷水澆灑,使其降溫;滅火同時,勿忘向“119”報警。
將鋼瓶倒立或臥放使用,減壓閥將失去減壓作用甚至被破壞,直接影響減壓閥的正常安全使用,極易造成漏氣,一旦遇到明火易發生火災或爆炸事故;另外,還會造成殘渣堵住出口嘴,容易形成泄漏。
1、一切人員進入液化氣站,都需自覺遵守該站有關安全規定。
2、站內生產區嚴禁一切煙火,任何人不得攜帶火種進入生產區,外單位來站人員隨身攜帶的火種(火柴、打火機等)入站時應交門衛保管。
3、本站職工和外單位人員一律不得穿帶釘鞋進站。
4、凡進入生產區的.各種車輛,必須在發動機排氣管處安裝合格的防火帽。
5、嚴禁拖拉機、摩托車、電瓶車和助力車進站。
6、自管戶來站拉氣的人員和車輛,都必須經站方批準,否則一律禁止入站。入站后裝卸鋼瓶時嚴禁摔、砸、滾、撞。
7、不準在生產區內修車、擦車、防水。
8、外單位來參觀人員必須持有該有關規定批準的介紹信方準入站,參觀時必須由本站有關人員陪同。
9、外單位來站人員,未經批注動用站內生產設備,不準自行罐瓶。
10、帶物出站的車輛和人員必須有與物品相符的出門證,否則不準將物品攜帶出站。
11、外單位來站人員不許亂走,未經允許,不許進入罐瓶車間、烴泵房、變電房、壓縮機間等,更不得在此區域拋、人、扔易產生靜電、火花的東西。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇八
一、保安值班人員應提早15分鐘準時到崗,準時上崗,禁止抽煙、睡覺、擅離崗位。
二、崗位主管責任制:。
1、檢查該崗位人員到位情況,每天到液化氣房查看;。
2、中班當值班主管,應在稻香源停止營業時,檢查所有煤氣閥是否關閉;。
3、發現安全隱患應及時采取相應措施進行解決,并同時上報;。
三、崗位值班人員職責:。
1、禁止閑雜人員進入煤氣儲備房,工作人員進入時,應注意其工作狀況;。
2、整個房內禁止吸煙、使用明火和使用通信系統;。
3、通道不能堆放雜物;。
4、必須設置并保持3kgco24支;。
5、每天檢查煤氣泄漏報警系統的性能,并利用嗅覺時刻注意煤氣是否有泄漏;。
7、崗位應設置在離煤氣房安全距離位置。
8、值班人員必須做好工作記錄(進入煤氣房人員記錄)。
四、如何處理煤氣泄漏:。
1、發現煤氣泄漏,應立即設法截斷煤氣來源;。
2、如果嗅覺到濃烈的煤氣味可采取:。
a、關閉煤氣罐總閥;。
b、打開所有的窗戶通風;。
c、熄滅一切火種,切斷電源禁止用電;。
d、通知消防中心、工程部到現場處理;。
e、禁止使用火柴或火機查尋漏氣位置;。
3、如果嗅到輕微煤氣味,應采取:。
a、立即關閉總閥,檢查氣味來源;。
b、若仍有煤氣味,馬上通知消防中心、工程部人員到現場檢查,切勿自行修理;。
五、與使用單位負責人做好溝通工作,密切與我方值班人員合作;。
六、工程部主管安排人員每天定時到煤氣房檢查,不少于四次;。
七、消防主任每天到煤氣房定時檢查;。
八、煤氣值班崗設檢查簽到本。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇九
液化氣站應建立健全消防安全管理組織,明確崗位和逐級責任人職責。應根據各級消防安全責任人、消防安全重點部位、消防設施、設備等管理要素在消防安全管理活動中的互動關系,建立消防安全管理體系。
液化氣站應當按照國家有關規定,結合本單位的特點,建立健全各項消防安全制度,并公布執行。
消防安全制度主要包括以下內容:消防安全教育、培訓;防火巡查、檢查;消防設施、器材維護管理;火災隱患整改;用火、用電安全管理;易燃易爆危險物品和場所防火防爆;義務消防隊的組織管理;滅火和應急疏散預案演練;電氣設備的檢查和管理(包括防雷、防靜電);消防安全工作考評和獎懲;其他必要的消防安全內容。
液化氣站應當建立健全消防檔案并統一保管、備查。消防檔案應當包括消防安全基本情況和消防安全管理情況。消防檔案應當詳實,全面反映液化氣站消防工作的基本情況,并附有必要的圖表,根據情況變化及時更新。
消防安全基本情況應當包括以下內容:
(一)單位基本概況和消防安全重點部位情況;
(二)建筑物或者場所施工、使用或者開業前的消防設計審核、消防驗收的文件、資料;
(三)消防管理組織機構和各級消防安全責任人;
(五)消防設施、滅火器材情況;
(六)專職消防隊、義務消防隊人員及其消防裝備配備情況;
(七)與消防安全有關的重點工種人員情況;
(八)新增消防產品、防火材料的合格證明材料;
(九)滅火和應急疏散預案。
(一)公安消防機構填發的各種法律文書;
(二)消防設施定期檢查記錄、自動消防設施全面檢查測試的報告以及維修保養的記錄;
(三)火災隱患及其整改情況記錄;
(四)防火檢查、巡查記錄;
(五)有關燃氣、電氣設備檢測(包括防雷、防靜電)等記錄資料;
(六)消防安全培訓記錄;
(七)滅火和應急疏散預案的演練記錄;
(八)火災情況記錄;
(九)消防獎懲情況記錄。
(十)其它應備案的記錄。
液化氣站應從本單位實際出發,制定消防安全操作規程,予以公布,并根據實際情況隨時修訂。
防雷、防靜電系統的自檢自測、維護保養由液化氣站負責落實,每半年自檢一次,并填寫《防雷、防靜電檢測登記表》,檢測中發現的問題應及時維修,保證防雷、防靜電系統的完好有效。
每年雨季之前,應對防雷、防靜電設備和接地裝置進行檢查、維護。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇十
1、為認真貫徹落實《中華人民共和國消防法》和國家有關安全生產規定,保護財產和公民的安全。根據本單位工作特點和實際情況,特指定消防安全制度。
2、消防安全工作貫徹“預防為主,防消結合”的方針,實行消防安全責任制。站長(經理)為單位安全生產的第一負責人,各車間、班組負責人為相應部門、崗位安全生產的責任人。安全消防員協助站長做好全站的消防安全管理工作,并具體負責日常的消防安全工作。
3、安全消防員和從事液化石油氣操作的人員要經消防安全培訓,并取得公安消防機構頒發的合格證后,方準上崗作業。安全消防員應結合本站具體情況和上級的有關規定,每年對全站人員進行4次安全消防、知識培訓教育,并將考核情況記入職工個人技術檔案。
4、單位建立由站長和安全消防員同任正、副隊長,全站40歲以下男職工組成的義務消防隊,安全消防員要針對本單位特點,編制滅火和應急疏散預案,每年要組織義務消防隊進行兩次消防滅火演練。
5、站內所有的消防設施、器材和安全裝置,均應按國家有關規定配備齊全,并應選用符合國家或行業標準的器材和設置,裝置再便于使用的指定位置。值班巡查員再每日安全巡查中,應將消防設施器材的檢查和防火檢查作為一項主要的內容。
6、安全消防員要會同有關人員定期做好消防設施和器材檢驗與維護保養工作,確保其完好、有效。嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設施和器材,不得埋壓滅火栓,不得占用防火間距和消防通道。
7、站內應在醒目的位置設立“進站須知”、“嚴禁煙火”和“危險場所,閑人免進”等消防安全標志。嚴禁攜帶明火或穿戴化纖衣物和帶釘鞋進入生產區內。因特殊情況確需動用明火的作業時,要事先按規定程序辦理動火許可申批手續,并嚴格履行科學的隔離、置換和分析化驗方法,做好動火準備工作。動火現場要有監護人,動火作業結束后要及時將動火設備撤離生產區。
8、當站內出現火災時,現場工作人員中最高職務者要擔負起領導責任,立即組織力量撲救火災,疏散無關人員、車輛和氣瓶,任何人都有撥打“119”電話報告火警的義務。火災撲滅后,要保護好事故現場,接受事故調查。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇十一
3、對干粉滅火器定期檢驗,應保持良好狀態(壓力指針應在綠色區域視為正常);。
4、滅火器應放在醒目、便于取用的地方,不得放在露天或高溫場所。
5、室內外的消火栓,滅火器嚴禁埋、壓、圈、占、
6、消防器材要定位、定人負責保管,定時檢查保養,發現不符合要求的應及時更換,冬天要做好滅火器材的防凍保暖工作,靈敏有效。
7、各場站配置的滅火器材,每月進行一次檢查,并將檢查結果填寫在檢查記錄表上。一年進行一次更新換藥。
8、擅自取消消防器材挪作他用,損壞要照價賠償,影響滅火造成損失的要追究責任。
9、如遇特殊情況使用消防器材的,使用后必須進行統一登記,在交接班記錄上注明使用用途、使用數量,并及時報站長聯系充裝。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇十二
1、建立公司安全、防火領導小組,設立義務消防組織和專門隊伍,同時建立健全各級安全管理組織。
2、液化石油氣公司的工作人員,要經過有關部門培訓教育,實行崗位定責,持證上崗。
3、公司要建立健全各類人員的崗位責任制,明確職責,規范到位。
4、公司要建立健全各種規章制度,建立各項工作流程,實行科學,規范化管理。
5、要保證各種設備、設施和車輛配套、完好,同時要具備各項設備的工藝操作規程。
6、要建立健全各種運行記錄,做到帳、冊齊全。
7、要建立規范的檔案管理制度,有完整的圖紙、檔案。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇十三
二、制定切實可行的消防預案,定期組織消防訓練和安全教育,使氣站人員要做到:
1.人人熟悉消防知識;
2.人人會使用消防器材;
3.人人關心安全工作。
三、建立健全安全檢查制度,全面安全檢查一般每周不少于兩次,并認真做好登記;
四、按規定配齊消防設備器材,并定期進行檢查保養,消除外部泥土、灰塵和油污,滅火機藥劑要定期更換。換裝日期要及時填寫登記簿。
五、電氣設備要符合安全防爆等級要求,安裝工藝安全規范。
六、充裝站所有供電線路和用電設備要定期檢查,發現不安全因素,必須及時排除。
七、充裝站進出口、充裝臺設置“嚴禁煙火”、“禁打手機”“顧客止步”等安全警告標識,充裝臺區清潔整齊、無易燃物、無拋灑油痕跡。
八、使用和維修各種設備器材,要嚴守操作規程,并按說明書要求進行,防止損壞機件、設備或發生事故。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇十四
認真貫徹執行公安消防安全的文件精神及倉庫防火安全管理規則,加強防火安全的管理,確保站區安全。
一、為了防止明火,液化石油氣站外圍除設有圍墻外,門口應設有“嚴禁煙火”警界牌,及站內人員嚴禁攜帶火柴,打火機、無線通訊工具等進入防火警區,經同意入站車輛必須配帶合格的防火罩,否則不得入內,拖拉機、電瓶車和畜力車一律不準進行站內。
二、嚴禁在防火警區內亂架、亂設電力線路和電氣設備,所有電氣設備應采用防(隔)爆型的,其等級為2―2級。禁止使用不合格或等級達不到要求的電氣設備代替使用。如特殊情況必須設置臨時配電線路或電氣設備,應報公司主管安全領導和消防部門同意,并采取必要的安全措施后,方可通電使用。
三、防火警界區內所有電氣設備的外殼、支架、金屬電線管或其他可能通電的`金屬部分,均應做有效的保持接地,其接地電阻不大于10歐姆,每年至少檢測一次,確定安全可靠。
四、分裝間、空重瓶倉庫的地面應局部采用撞擊磨擦不起火花的材料輔設,金屬之間不得相互撞擊,如用普通工具擊打,必須墊木板。
1、站區所有防雷設施應嚴格按照“電力設計技術規范”中有關防雷設施的要求執行,嚴禁利用貯罐和高電位轉移來代替避雷(網)針。避雷(網)針的接地極應具有充分的導電性能和良好的機械強度,總接地電阻應不大于10歐姆。雷雨季節前,應對避雷設備進行全面檢查,發現問題及時維修,保證其可靠性。
2、雷雨天氣,應停止槽車裝卸和灌瓶作業。
一、液化石油氣貯罐、容器、設備、管道、槽車裝卸臺及分裝間閥門、灌瓶用秤等都應設置可靠的靜電接地,其接地電阻應不大于10歐姆。
二、在進行裝卸或灌瓶作業時,液態液化石油氣的流速應不超過3米,以減少靜電電荷的產生量。
三、在灌瓶時,要嚴格控制自噴向室內噴出液化石油氣的數量,嚴禁為加快灌瓶速度將鋼瓶內殘液任意放散。
四、要經常在機房泵轉動皮帶內側涂異電性能較高的涂料或防靜電蠟,外側罩金屬網(罩)以隔斷靜電荷,抑制放電。
五、嚴禁穿化纖服裝、針子鞋進入防火警界區或從事各類工作。
一、生活、生產用電必須專人管理;
二、嚴禁私拉亂搭線路;
三、杜絕保險合硬接,必須按照負荷大小裝配相適應的保險絲;
四、生活區內嚴禁線路外露、外接;
五、生活區內嚴禁使用電爐;
六、工作區內嚴禁安裝非防爆電器;
七、值班室內必須裝置電源開關,并設置消防專用電源開關。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇十五
為規范食堂液化氣的安全使用,保護員工人身及食堂財產安全,特制訂本規定。
2.1食堂液化氣設備的采購安裝必須符合國家的相關法律法規,保證安全需要;
2.2液化氣的設備的安裝調試改進必須由具有國家法律法規規定的相應資質的單位實施;
2.3設備的安裝、改進必須滿足食堂使用要求,符合安全要求。
3.2液化氣操作人員必須按要求使用設備,不得違反操作規程;
3.3液化氣使用人員發現安全隱患時,要及時記錄、上報,在自己力所能及的范圍內清除隱患,自己不能解決的`要等專業維修人員清除安原隱患后再使用,不得隱瞞或謊報情況,更不得強行使用。
3.4在存在重大安全隱患時,應立即停止使用液化氣,直到隱患解除才能使用。
液化氣設備不能使用或使用存在安全隱患時應由專業人員進行維修。
5.2每周進行一次液化氣設備安全使用檢查,并做好記錄;
5.3每次廚師使用爐灶之前檢查液化氣是否正常,設備是否完好,發現問題要報主管并及時解決,同事做好記錄。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇十六
(二)建筑物或者場所施工、使用或者開業前的.消防設計審核、消防驗收的文件、資料;
(三)消防管理組織機構和各級消防安全責任人;
(五)消防設施、滅火器材情況;
(六)專職消防隊、義務消防隊人員及其消防裝備配備情況;
(七)與消防安全有關的重點工種人員情況;
(八)新增消防產品、防火材料的合格證明材料;
(九)滅火和應急疏散預案。
消防安全管理情況應當包括以下內容:
四、有保障消防安全的操作規程。
液化氣站應從本單位實際出發,制定消防安全操作規程,予以公布,并根據實際情況隨時修訂。
五、有可靠的防雷防、靜電保護設施。
防雷、防靜電系統的自檢自測、維護保養由液化氣站負責落實,每半年自檢一次,并填寫《防雷、防靜電檢測登記表》,檢測中發現的問題應及時維修,保證防雷、防靜電系統的完好有效。
每年雨季之前,應對防雷、防靜電設備和接地裝置進行檢查、維護。
六、有醒目的安全警示標志。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇十七
第一條為適應城市煤氣事業的發展,提高企業管理水平,加強對液化石油氣的安全管理工作,以保證社會主義建設和人民生命財產的安全,特制定本暫行規定。
第二條本暫行規定適用于城市范圍內經營和使用液化石油氣的單位或用戶。
第三條液化石油氣為易燃、易爆、有毒氣體。各級領導必須充分重視液化石油氣全面的安全管理工作,要以科學技術為基礎,實事求是,因地制宜,正確處理好生產與安全的關系。
為保證各項安全措施的貫徹執行,對液化石油氣的經營管理,要在當地政府的'領導下,逐步做到由城建系統統一管理。
第四條本暫行規定以是國家頒發的有關規范和規定為依據,結合我國技術管理水平而制定的基本要求。在執行本規定遇到困難時,應及時向主管部門報告,由主管部門會同有關部門協商解決。
第一章儲存。
第五條儲配站建設必須嚴格執行基本建設程序,保證工程質量。竣工后,施工單位必須交付完整的竣工和設備資料,并經驗收合格后,方可交付使用。
第六條必須制定和執行各類設備的操作規程及相應的崗位責任制、交接班制、安全防火制和巡回檢查制等;建立完整的運行原始記錄(包括壓力、溫度和液位等),建立設備檔案;定期執行設備的技術檢驗和維修制度,以保證各類設備和監測儀表的完好工作狀態。
第七條儲罐必須設有安全閥。大于100立方米的儲罐宜設有兩個處于工作狀態的彈簧式安全閥。凡在安全閥與罐體間設置的閥門必須處于開啟狀態,并應有鉛封。安全閥的開啟壓力不得超過設計壓力。安全閥應每年檢驗一次。
第八條儲罐必須設有直觀的液面計(如平板玻璃液面計),并應標有最高液面充裝量的紅線標尺。每次充裝完畢,必須檢查液面計的準確性。當液面計損壞或液面不準確時,應查明原因并經修復后再使用。
儲罐上的壓力表、溫度計應隨時注意檢查,如有失靈現象,應及時更換,并應每半年檢驗一次。
各類閥門應加強日常檢查和維修工作,保證閥門嚴密不漏,開關靈活。
第九條賭罐和容器在首次投入使用前,要求罐內含氧量小于4%。首次充裝液化石油氣時,可首先開啟氣相閥門,待兩罐壓力平衡后,緩慢進行充裝。
第十條貯存灌裝區要采取如下措施,杜絕一切火源:
1、設有醒目的“嚴禁煙火”等警戒牌;
2、不得帶入火柴、打火機等火種和穿帶釘鞋進入;
5、儲配站內各生產設備應有防靜電措施。操作人員工作服衣料不應采用化學纖維;
6、操作和維修應采用不發火工具。如需進行動火作業時,應先制定方案,報主管領導批準后,方可進行。
第十一條儲罐的噴淋水裝置應加強定期檢查和維修,隨時保持完好的工作狀態。氣瓶的存放應有遮陽裝置。
第十二條殘液必須密閉回收,嚴禁向江、河、地溝或下水道內任意排放,如排放時應采取適當措施進行處理。
第十三條儲罐應定期排水和排污,排放設施應有防凍和安全措施。檢修時,罐內余氣或置換氣的排放,應有可靠的安全措施,清除的污泥物應妥善處理,不得任意傾倒。
第十四條凡總貯存量較大的單位,可挖掘條件建立儲灌的檢測隊伍,負責和承擔貯罐的檢查、維修工作,保證貯灌的安全使用。
第十五條消防要求:
2、應考慮事故狀態斷電時,保證具有一定壓力的消防水量的充分供應;
3、總控制水閥應設置在遠離罐區的安全地區;
4、應配備一定數量的消防設備和排險工具,要求每半年檢查一次;
6、在站區周圍的一定范圍內,應在公安消防部門的組織下,建立緊急熄火聯絡網。發生事故,立即發出警報。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇十八
液化氣是一種燃燒性能較好的液化氣體,存在著易燃、易爆、易中毒的潛在危險。因此,為了生命和財產安全,使用瓶裝液化氣應遵守以下要求:
1、鋼瓶應放置在專用廚房和通風良好的地方,嚴禁將鋼瓶放在臥室內使用。鋼瓶應防止暴曬,嚴禁靠近明火或溫度較高的地方,鋼瓶周圍的溫度不得超過40℃。
2、鋼瓶必須垂直放置,不準臥放或倒置。嚴禁用火、蒸汽、開水對鋼瓶加熱,以免鋼瓶壓力急聚上升發生意外事故。
3、鋼瓶與灶具最外側距離不少于1.5米,且注意膠管不應接觸高溫物體或熱輻射而加速老化。
4、使用瓶裝液化氣時,應先關閉灶具點火開關,再開啟瓶閥,最后開啟灶具點火開關;停用時應先關閉瓶閥、讓管內余氣燃盡灶具熄火后,再關閉灶具點火開關。
5、使用中應不離人,以免火焰被溢出的湯水澆滅或被風吹滅使燃氣泄漏造成事故。
6、嚴禁亂擰和拆卸瓶閥、調壓閥。如發現瓶閥、調壓閥有問題應及時送維修點維修。
7、勤檢查、細觀察,發現問題及時處理。為確保安全,請在睡覺前、出門時關上瓶閥。嚴禁直接導氣、倒(液)氣,更不允許自倒殘液,以免造成火災。
8、如室內發現液化氣泄漏,要嚴禁火種,不要開啟電燈和任何家用電器的開關(包括電風扇開關、手機等一切電器),以免產生火花,引起火災或爆炸,并且趕快打開窗戶加強通風,用肥皂水檢查泄露源,采取措施消除泄漏。
9、不得在臥室內使用并存儲瓶裝液化氣。
10、不得用任何手段加熱或者敲、砸、倒臥液化氣瓶。
11、不得自行倒罐,排殘液和拆修瓶閥等附件,不得自行改換檢驗標記和瓶體漆色。
12、不得擅自安裝、拆卸、維修燃氣用具。
13、防止減壓閥漏氣。用戶應經常檢查減壓閥上面的密封膠圈,一旦發現膠圈老化脫落,應馬上更換,否則會發生氣體外泄事故。當發現閥體漏氣,應立即送去維修或更換。
14、檢查膠管是否老化、龜裂或破損,防止漏氣。膠管要選用液化氣專用膠管,并用不銹鋼夾把連接減壓閥和爐具的兩端鎖緊。
15、爐具要安全使用。爐具應安置于遠離易燃物處,并與氣瓶保持足夠的距離。應保持爐具及減壓閥、膠管等配件的清潔。養成爐具使用時人不離開,爐具不用時關好開關(包括氣瓶的總開關)的好習慣。一旦發現爐具漏氣,應立即請專業維修人員檢修。
以上安全操作知識請認真閱讀,按照要求操作,保證人身安全與正常運行。
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇十九
4、凡是拉運液化氣的車輛,進站時必須向門衛監測人員提供有效證件,槽車充裝應提供(移動式壓力容器使用登記證、押運證、從業資格證);拉運鋼瓶的車輛應提供(從業資格證、押運證、道路運輸證)和液化氣票據,不得無證進站和無票進站。
8、拉運鋼瓶車輛的.車廂底部必須墊襯木板或膠皮。蘭州石化公司油品儲運廠液化氣站
液化氣消防管理制度(熱門20篇)篇二十
4、滅火器應放在醒目、便于取用的.地方,不得放在露天或高溫場所。
5、室內外的消火栓,滅火器嚴禁埋、壓、圈、占。
