建設工程的質量和效益對于城市發展和社會穩定具有重要影響,需要加強監管和評估工作。以下是小編為大家收集的建設工程總結范文,供大家參考和學習。
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇一
建設單位(蓋章)。
驗收時間。
慈溪市建設局制。
填報說明。
1,竣工由建設單位負責填寫。
2,竣工一式四份,一律用鋼筆書寫,字跡要清晰工整,建設單位,施工單位,城建檔案管理部門,建設行政主管部門或有關專業工程主管部門各存一份。
3,報告內容必須真實可靠,如發現虛假情況不予備案。
4,報告須經建設,設計,施工,工程監理等單位參加驗收的'所有人員簽字,建設單位在封面加蓋單位公章后方為有效。
竣工項目審查。
工程名稱。
工程地址。
建設單位。
結構形式。
層數。
勘察單位。
建筑面積。
造價。
設計單位。
報建日期
監理單位。
開工日期
施工單位。
竣工日期
施工許可證號。
施工圖審查情況。
審查項目及內容。
審查結論。
完成設計項目情況。
基礎,主體,室內外裝飾工程。
給排水工程,燃氣工程。
建筑電氣安裝工程。
通風與空調工程。
電梯,電扶梯安裝工程。
(填寫已完成或未完成)。
完成合同約定情況。
總包合同約定。
分包合同約定。
專業約定。
(填寫已完成或未完成)。
技術檔案和施工管理資料。
建設前期,施工圖設計審查等技術檔案。
監理技術檔案和管理資料。
施工技術檔案和管理資料。
(填寫齊全,基本齊全,不齊全)。
主要建筑材料。
構配件。
設備。
(填寫齊全,基本齊全,不齊全)。
五,工程質量保修書,使用。
(填寫有或無)。
審查結論。
建設單位項目負責人:
竣工驗收組織實施情況。
驗收機構:
領導層。
主任。
副主任。
成員。
各專業組。
驗收專業組。
成員。
給排水,燃氣工程。
建筑電氣安裝工程。
通風與空調工程。
室外工程。
注:建設,監理,設計,施工單位的技術負責人和項目負責人均必須參加驗收。
驗收組織程序。
1,建設單位主持驗收會議。
2,施工單位介紹施工情況。
3,監理單位介紹監理情況。
4,各驗收專業組核查質保資料,并到現場檢查。
5,各驗收專業組發言,建設單位做好記錄。
三,工程質量情況。
分部工程名稱。
評定情況。
質量保證資料情況。
地基與基礎工程。
主體工程。
地面與樓面工程。
門窗工程。
裝飾工程。
屋面工程。
給排水,燃氣工程。
建筑電氣安裝工程。
通風與空調工程。
電梯安裝工程。
使用功能和觀感質量情況:
存在問題:
參加驗收的各單位人員簽名。
建設單位。
設計單位。
監理單位。
施工單位。
其他單位。
注:備案時,建設單位還需要提供一份竣工驗收簽到單,作為竣工的附件。
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇二
xx工程,位于xx市xx區xx路xx號,項目造價x萬元,總建筑面積x平方米,結構形式為x結構/地上x層,建筑總高度為x米,室內外高差xmm。建筑結構類別為x類,抗震設防烈度x度,建筑合理使用年限x年,防水等級為x級,建筑結構安全等級為x級。
我司已按照設計圖紙及相關設計文件的要求,完成本工程地基與基礎分部工程、主體結構分部工程、建筑裝飾裝修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑給水排水及采暖分部工程、建筑電氣分部工程、建筑節能工程的施工任務。
依據《建筑工程施工質量驗收統一標準》的有關規定,本工程按設計要求已完成了工程施工任務,工程結構安全及使用功能均符合要求,已具備工程竣工驗收初驗條件。余下個別細部收尾工作初驗后由建設及監理單位提出整改要求,我司按要求整改完畢后以書面報告形式報建設及監理單位。
我司已編制完成xx工程《施工單位工程質量評價報告》(草稿),工程竣工驗收初驗由建設單位組織,施工單位、監理單位、設計單位、勘察單位參加,組成驗收組進行驗收工作。各參建單位驗收結束后編制相應的工程質量評價報告,作為最終竣工驗收的必須資料。
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,xx工程竣工驗收初驗工作建議擬定于20xx年x月x日下午x點進行,驗收地點:xx區。
綜上所述,xx工程已具備竣工驗收初驗條件,懇請貴單位安排驗收。
xx有限公司。
20xx年x月x日。
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇三
我消防工程建設工程項目,建設方為,位于。施工單位為;設計單位為。該消防工程于20xx年月日完成并進行了初驗收;且消防工程檔案資料完整、齊全,并經總監理工程師審查通過。我公司對初驗項目在20年7月日已全部完成工程并符合質量標準要求。
我公司在工程開工后,組織精干力量,挑選優秀的管理人員組成項目指揮部,由項目技術負責人主持編制施工組織設計和方案,并經公司技術負責人審核后,報請總監理工程師審查通過。我們在施工現場建立了完善的質量保證體系和安全管理體系,把質量責任落實到每一個員工,實行質量與經濟掛勾制度,在施工中嚴格執行“三檢”制度,并切實把好原材料質量關;從開始施工至結束施工始終按照設計圖紙和有關設計變更文件進行施工,嚴格遵守《建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《中華人民共和國消防法》、公安部《建設工程消防監督管理規定》和國家現行施工質量驗收規范:按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20xx的新規范進行質量驗收,沒有違反工程建設標準強制性條文,沒有發生質量事故和人員傷亡事故。
我消防工程建設工程項目進水管數量為根,進水管直徑為mm,室內消防栓計個,室外消防栓計個。分項工程所含的檢驗批均符合合格質量的規定;檢驗批的質量驗收記錄完整;分項工程的質量均驗收合格;質量控制資料完整;分部工程有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結果符合規范規定;觀感質量驗收合格。
綜上所述,益陽裕敬鞋業發展有限公司廠房消防工程建設工程項目已竣工完成,消防施工檔案資料完整,工程質量經企業自評合格。
建設單位(蓋章):
設計單位(蓋章):
施工單位(蓋章):
監理單位(蓋章):
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇四
本工程由武夷山世紀桃源教育投資有限公司投資建設,由海南華磊建筑設計咨詢有限公司設計,福建固特新監理工程咨詢公司監理,武夷山城鄉工程勘察有限公司勘察,福建省長鴻建筑工程有限公司施工。
本工程綜合樓建筑面積為4314.17,地上五層;結構形式為框架結構。專家樓建筑面積為797.7,地上三層,結構形式為框架結構。本工程設計等級三級,建筑防火等級為二級,主體結構合理,使用年限50年,主要功能為教學、辦公,工程于20xx年3月1日開工,20xx年11月28日完工。
本工程竣工驗收嚴格執行基本建設程序,相關手續已按規定的程序完成立項,武夷山市建委質量監督備案,辦理工程開工許可證等,工程完工后由施工單位進行自檢,合格后由監理單位審核竣工驗收資料并現場查驗工程質量,進行工程預驗收。
建設單位組織項目監理單位、勘察單位、施工單位、設計單位進行四方驗收,根據相關的施工驗收規范及強制性標準對工程資料審核查驗,對工程質量、完成情況進行驗收。
關單位進行復驗通過,并將各方簽署的整改報告提交監督部門存檔。
根據參建各方合同約定的內容,工程設計、施工、監理、勘察等按要求完成了任務,達到了合同約定和規范標準規定的質量標準;本工程在設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、規范及北京市的有關規定。根據本工程的特點施工單位編制了有針對性的施工組織設計和分部工程施工方案。施工技術、質量保證資料,施工管理、建筑材料和設備的進場檢驗報告等檔案資料齊全有效,環境檢測符合相關規定的要求。參建各方均簽署了同意竣工驗收的意見。
竣工驗收時間20xx年11月28日,竣工驗收程序按建設部《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收暫行規定》的要求,建設單位組織了竣工驗收,參加驗收的建設、設計、監理、施工單位各專業負責人及監督等人員的組成均符合要求。
經過建設、設計、監理、勘察、施工、監督等單位共同密切配合,武夷山市桃園校區綜合樓、專家樓工程已經順利完工。參建各單位已經出具了竣工報告。工程各項綜合指標已全部達到國家驗收標準,符合竣工驗收條件,并經各方確認。施工技術資料已收集整理完善,各方簽字齊全有效。工程實體已經檢測,滿足設計要求及施工質量驗收規范。
本工程建筑設計較為合理且能滿足使用單位要求;在施工過程中監理單位盡職盡責,施工單位精心施工,克服了各種困難,運用了節能材料,實行了科學的管理措施,圓滿地完成了施工任務并達到驗收規范的標準及合同約定的要求。
工程質量符合設計和施工驗收規范要求,竣工驗收合格,通過驗收。
建設單位法定代表人:
項目負責人簽字:年月日。
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇五
(合格證明書)。
項目經理:
技術負責人:
法人代表:
公司名稱:
(一)工程概況。
1、工程項目責任主體:
建設單位、勘察單位、設計單位、監理單位、施工單位。
2、工程規模及特點:
(二)質量評定依據。
1、相關規范、標準、規程:
2、設計文件:
4、國家及地方現行有關建設工程質量管理的法規:
(三)施工概況。
(四)工程質量情況:
1、變更情況;2、質保資料、試驗資料、檢測資料情況;3、檢驗批隱蔽工程驗收記錄;4、分部分項質量評定;5、觀感評定;6、混凝土評定;7、安全與功能檢測;8、預驗收整改情況等。
(五)單位工程質量自評情況:
施工單位(章):
日期:
(一)工程完工后,施工單位應按照國家有關驗收標準全面檢查承建工程質量自評工程質量等級、編制《工程竣工報告》,經項目經理、單位法定代表人和技術負責人簽字并加蓋單位公章后,提交給監理公司核查。總監理工程師簽署意見后,提交給建設單位。
(二)施工單位應在工程計劃竣工驗收日期30個工作日前將工程技術資料提交監理公司審核,監理單位在5個工作日內審核完畢,并經總監理工程師簽署意見后送建設單位。
(三)監理單位對工程進行質量評估,應具備完整的監理資料,并提出《工程質量評估報告》。《工程質量評估報告》應經總監理工程師和監理單位法定代表人審核簽名,并加蓋公章后提交給建設單位。
(四)設計單位對勘察、設計文件及施工過程中由設計單位簽署的`設計變更通知書進行了檢查,并提出質量檢查報告。質量檢查報告應經該項目勘察、設計單位負責人和勘察、設計單位法定代表人審核簽名蓋章后,然后提交質量檢查報告給建設單位。
(五)建設單位必須在計劃工程竣工驗收前15日將工程技術資料提交給監督站,并附《工程竣工驗收條件審核表》。監督站對工程技術資料進行抽查,并在5個工作日后將抽查意見書面通知建設單位。
(六)建設單位對符合竣工驗收要求的工程,組織勘察、設計、施工、監理等單位和其他有關方面的專家組成驗收組,制定驗收方案。
1、自檢。
施工單位在單位工程(子單位工程)按設計文件和合同要求施工完成后,自行組織有關人員進行檢查驗收(發現問題及時整改尤其是邊角要清理干凈、保潔做好),并向建設單位提交工程竣工報告。(竣工驗收報告宜早不宜晚)。
2、預驗。
監理單位及時組織專業監理工程師進行竣工預驗收,達到設計和合同約定的質量標準,監理單位應及時向建設單位提交質量評估報告。(發現問題及時整改,要有搶工的組織能力。)。
建設單位收到監理單位提交的質量評估報告,應及時組織單位工程竣工驗收,建設單位應當在工程驗收7個工作日前將工程竣工驗收通知單、驗收方案和驗收人員名單,以及完整的工程資料向質監站提交,質監站責任科室經核查符合要求后,在工程竣工驗收通知書上簽收。質監站收到竣工驗收通知書后,應當及時對該工程是否達到竣工驗收條件進行檢查,并告知建設單位能否按期組織驗收。
質量監督人員應當對建設單位組織驗收的組織形式、程序、執行工程建設強制性標準的情況進行監督。質量監督人員在監督工程竣工驗收過程中,發現有違反建設工程質量管理規定的行為或者工程質量不符合強制性標準的,應當責令建設單位進行整改或者整改后重新組織竣工驗收。
建設單位竣工驗收合格后,質監站應當在5個工作日內向委托的建設行政主管部門報送工程質量監督報告。
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇六
4、單位工程所含分部工程有關安全和功能的檢測資料完整;主要功能項目的抽查結果符合相關專業質量驗收規范的規定。
5、單位工程觀感質量符合要求。
6、各專項驗收及有關專業系統驗收全部通過。
由建設單位負責向有關政府行政主管部門或授權檢測機構申請各項專業、系統驗收:
1)消防驗收合格文件。
2)規劃驗收認可文件。
3)環保驗收認可文件。
4)電梯驗收合格文件。
4)智能建筑的有關驗收合格文件。
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇七
簡要說明項目可行性研究報告批復或計劃任務書和核準單位及批準文號,批準的建設投資和工程概算(包括修正概算),規定的建設規模及生產能力,建設項目的包干協議主要內容。
2、工程概況。
(1)工程前期工作及實施情況;。
(2)設計、施工、總承包、建設監理、設備供應商、質量監督機構等單位;。
(3)各單項工程的開工及完工日期;
(4)完成工作量及形成的生產能力(詳細說明工期提前或延遲原因和生產能力與原計劃有出入的原因,以及建設中為保證原計劃實施所采取的對策)。
3、初驗與試運行情況。
初驗時間與初驗的主要結論以及試運行情況(應附初驗報告及試運轉主要測試指標,試運轉時間一般為3—6個月)。
4、竣工決算概況。
概算(修正概算)、預算執行情況與初步決算情況,并進行通信建設項目的投資分析。建設工程竣工驗收報告。
5、工程技術檔案的整理情況。
工程施工中的大事記載,各單項工程竣工資料、隱蔽工程隨工驗收資料、設計文件和圖紙、監理文件、主要器材技術資料以及工程建設中的來往文件等整理歸檔的情況。
6、經濟技術分析。
(1)主要技術指標測試值及結論;。
(2)工程質量的分析,對施工中發生的質量事故處理后的情況說明;。
(4)投資效益的分析,形成固定資產占投資的比例,企業直接收益,投資回報年限的分析,盈虧平衡的分析。
7、投產準備工作情況。
運行管理部門的組織機構,生產人員配備情況。培訓情況及建立的運行規章制度的情況。
8、收尾工程的處理意見。
9、對工程投產的初步意見。
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇八
x樓位于__區__。結構類型為__結構,__基礎,層數為地下x層,地上x層,局部x層,建筑面積為13914平方米,建筑高度x層x米;x層x米。
建設單位:__。
項目負責人:__。
勘察單位:__。
項目負責人:__。
設計單位:__。
項目負責人:__。
施工單位:__。
項目負責人:__。
監理單位:__。
項目負責人:__。
該工程于20__年x月x日經__市發改委、__市建委批準立項,建設工程施工許可證號為x號;建設工程規劃許可證號為x號。按照“建設工程質量管理條例”的規定,報請__區建設工程質量監督站注冊,監督注冊號x號。
二、施工圖設計文件審查情況。
20__年x月x日,經總后勤總建筑設計研究院對修改后的設計文件進行復審,本工程施工圖設計文件中有關違反強制性條文、規范等問題,原設計單位已按審查意見進行了修改。本工程施工圖設計文件符合工程建設強制性標準要求,地基基礎和主體結構安全,施工圖設計文件技術性審查合格。
三、施工單位檔案工程資料整理情況。
經建設單位委托監理單位對施工單位上報竣工檔案審查,施工單位的施工技術資檔案和施工管理資料,試驗及主要建筑材料、構配件和設備試驗報告整理齊全有效,符合檔案歸檔要求。
四、單位工程安全和功能試驗完成情況。
本工程建筑與結構、給排水與采暖、電氣、通風等工程安全和功能均完成設計所規定內容,具備檢驗與試驗條件,經檢驗與試驗使用功能符合要求。
五、單位工程完成合同與施工圖情況。
本單位工程完成合同與施工圖設計文件規定的全部內容,無甩項,所出現質量缺陷均為一般施工質量通病并在監理見證旁站下整改完成,符合驗收要求。
1.20__年x月x日通過消防工程消檢;20__年x4月x日通過市消防局對消防工程驗收取得《建筑工程消防驗收意見書》。
2.20__年x月x日委托具有環境檢測資質單位建造室內環境質量取樣,取得《室內環境質量檢驗報告》。
3.20__年x月x日通過__區規劃局規劃驗收取得《規劃驗收合格通知書》。
4.20__年x月x日向市城建檔案館上報城建檔案資料審核,取得城市建設檔案管理部門出具的城建檔案預驗收認可書。
1.竣工驗收時間:20__年x月x日由建設單位組織勘察、設計、施工、監理單位對本單位工程進行竣工驗收。
2.參加驗收單位人員。
建設單位:__。
項目負責人:__。
暖通工程師:__。
電氣工程師:__。
勘察單位:__。
項目負責人:__。
設計單位:__。
項目負責人:__。
施工單位:__。
項目經理:__。
項目負責人:__。
監理單位:__。
項目負責人:__。
暖通監理:__。
電氣監理:__。
3.驗收成員具備相應資格。
4.驗收中設計、監理單位所提出的主要問題,均編制書面整改方案,在實施過程中均有監理人員見證,經四方復查符合驗收要求。
八、工程總體評價、整體意見。
x樓工程質量符合有關法律、法規和工程設計強制性標準,符合設計文件及合同要求,地基基礎、主體結構、建筑裝飾裝修、建筑屋面、建筑給水排水及采暖安裝、電氣安裝等分部工程質量驗收合格,質量控制資料完整,主要分部工程安全和主要使用功能檢測資料完整,主要功能項目的抽查結果符合相關專業質量驗收規范規定,觀感質量符合要求,綜合質量達到驗收標準,一致同意竣工驗收,工程質量評為合格。
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇九
>
施工過程中使用的'主要建筑材料鋼筋、水泥、磚、砂石、商品混凝土等材料出廠證明書、合格證齊全有效;現場抽樣復試,復試合格后投入使用,質量符合設計及規范要求。
地基與基礎、主體、裝飾裝修隱蔽工程完工后自檢合格,做隱蔽工程檢查記錄,然后報監理驗收,驗收合格后,進行下道工序施工。砼強度實驗報告合格齊全。砂漿留有標養試塊,強度實驗報告合格齊全。
屋面防水采用天津市禹紅建筑防水材料有限公司生產的“禹紅”牌防水材料;衛生間地面聚氨酯防水采用天津市禹紅建筑防水材料有限公司生產的“禹紅”牌防水材料;外墻外保溫采用采用天津市寶坻區宏順泡沫板廠生產的系列產品。斷橋鋁合金窗由天津市大港長江鋁業有限公司生產。
給排水、采暖及電氣工程實用的'材料、質量證明書及合格證均齊全有效。
本工程的質量控制資料與施工同步并基本齊全;其中發生控制資料21項;安全功能資料10項,觀感質量資料10項。其中屋面淋水、衛生間試水、鋁合金窗三項性能檢測,給排水及采暖氣密性通球實驗,電氣照明通電試運行等安全使用功能合格。以上資料均經監理驗收全部合格符合施工規范要求。
本工程在施工過程中建立健全了管理體系、質量保證體系及安全保證體系,嚴格執行建筑法律法規及施工質量驗收規范規定,堅持過程控制,對施工中出現的問題能夠及時整改,杜絕了重大質量事故的發生,確保了工程質量。
現經我公司技術質量部門聯合檢查,該工程已全部完工,經自檢工程質量符合設計要求及施工質量驗收規范規定,工程質量合格,達到竣工要求,特申請報驗。
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇十
道路(樁號ako+015.41~ak1+304.52)長1289.11米,7米車行道,道路臨水側的人行道寬2.5m,其它路段人行道寬1.5m。路面結構:3cm細粒式瀝青混凝土(ac-13c)+粘層+5cm中粒式瀝青混凝土(ac-20c)+0.5cm下封層+透層+20cm水泥穩定碎石+20cm12%石灰土,結構層總厚度48.5cm。人行道:6cm花崗巖道板(30x60)+2cmm10水泥砂漿+5cmc20砼+15cm12%石灰土,總厚度為28cm。該工程于20xx年9月19日開工,20xx年4月25日完成了合同約定的全部施工內容,并經我單位及監理單位組織了預驗,具備了竣工驗收條件,現將有關情況予以報告,請核驗。
監理單位:合肥工大建設監理有限責任公司施工單位:安徽同濟建設集團有限責任公司。
我公司對該工程非常重視,制定了完善的質量保證體系,嚴格按照設計圖紙及施工規范組織施工。開工前編制了詳細的施工組織設計,經我單位技術主管部門審定并報監理批準后組織實施。在施工中嚴格執行強制性條文,嚴把進場材料質量關,對進場的材料檢驗試驗合格,向監理報驗并同意后才準予使用。每個分項工程開工前,進行詳細的技術交底,重點做好過程控制,認真落實“三檢”制度。對于隱蔽工程及時向監理報驗,形成文字記錄后,才允許進入下道工序。在質量驗收時,嚴格按照《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(cjj1-20xx)進行驗收,根據制定的檢驗批劃分原則和計劃,對每個檢驗批進行驗收,在檢驗批驗收合格的基礎上進行分項工程驗收,進而進行子分部工程的驗收。
在施工過程中,重點控制了以下幾點:
1、路基工程。
1)、按照設計圖紙要路基寬度比路面每邊寬出500mm,挖至設計標高后請甲方、勘查、設計和監理單位驗槽。
2)、路床驗收合格后采用壓路機基層碾壓,完成后請監理、試驗室現場取樣試驗,達到設計要求后進行下道工序。
3)、路床碾壓合格后進行山皮石回填、分層回填,振動壓路機壓實,每層完成后請監理、試驗室現場取樣試驗,達到設計要求后進行下道工序。
4)、天然級配砂礫層級回填,回填壓實完成后,監理、試驗室現場取樣試驗,達到設計要求后進行下道工序。
5)、雨污水管敷設、雨污水井砌筑路基完成后放線定位雨污水井位置、雨污水管的位置,開挖雨、污水井、雨污管土方,填筑碎石墊層,砌筑雨污水井、敷設雨污水管。雨污水管敷設時應重點檢查管接頭處熱熔連接的安裝是否正確,接頭是否順直;雨污水井砌筑砂漿飽滿,且內外側抹灰,防止滲漏。
2、路面工程。
1)、路基所有工作完成后監理驗收合格方可進行路面施工。路面施工先進行模板安裝,模板采用定型鋼模板,模板寬度為300mm,長度為6米。支模時水準和經緯儀配合,調整模板的位置和模板頂部標高,讓側模豎直且處于一條直線上,側模頂部標高為要澆筑混凝土標高。這樣便于控制標高也方便施工。
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇十一
單位工程名稱:
建設單位名稱:
3、審閱建設、勘察、設計、施工、監理單位的工程資料。
4、驗收組實地查驗工程質量。
5、專業驗收組發表意見,驗收組形成工程竣工驗收意見并簽名。
我單位于年月日組織勘察,設計,監理,施工,等有關負責人組成驗收組,對本工程的施工合同約定的項目進行了竣工驗收。
1、由竣工驗收小組組長主持竣工驗收。
2、建設、施工、監理、設計、勘察單位分別匯報工程項目建設質量狀況、合同履約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。
3、驗收組分為三部分分別進行檢查驗收。
(1)檢查工程實體質量。
(2)檢查工程建設參與各方提供的竣工資料。
(3)對竣工驗收情況進行匯總討論,并聽取質量監督機構對該工程質量監督情況。
(4)形成竣工驗收意見,填寫《建設工程竣工驗收備案表》和《建設工程竣工驗收報告》,驗收小組人員分別簽字、建設單位蓋章。
(一)成立以建設單位項目負責人唐斌為組長,主持驗收會議;各參建單位項目負責人和有關專家參加的驗收組,按照驗收程序進行驗收。
(二)施工單位介紹施工情況;
(三)監理單位介紹監理情況;
(四)各驗收專業組核查質保資料,并到場檢查;
(五)各驗收專業組總結發言,建設單位做好記錄。
竣工驗收標準為國家及廣西的強制性標準,現行質量檢驗評定標準、施工驗收規范、經審查通過的設計文件及有關法律、法規、規章和規范性文件規定。
對勘察單位評價:
對設計單位評價:
參加基礎,主體結構及有關重要部位工程質量驗收;
簽發設計修改變更,技術洽商通知;
參加有關工程質量問題的處理情況;
對施工單位評價:
分包單位資質符合要求,并對分包單位進行管理;
施工組織設計或施工方案有審批并執行;
施工現場配置施工操作技術規程及國家有關規范,標準;
按工程技術標準及經審查批準的施工圖設計文件實施;
工序,部位,單位工程質量的檢驗評定符合要求;
及時對質量問題的整改和質量事故的處理;
收集,整理了完整的質保資料;
對監理單位評價:
項目監理機構的人員資格,配備及到位符合要求;
監理規劃,監理實施細則按規定編制,審批;
對材料,構配件,設備投入使用或安裝前進行審查;
核查分包單位的資質;
實施見證取樣制度;
對重點部位,關鍵工序實施旁站監理;
簽發質量問題通知單,并復查質量問題整改結果;
組織工序,部位的質量驗收,參與單位工程質量的驗收;
收集整理完整的監理資料;
建設單位執行基本建設程序情況:
開工前辦理施工圖設計文件審查,質量監督注冊,施工許可手續;
按規定委托工程監理;
組織圖紙會審,設計交底,設計變更;
1、完成了設計和合同內容、質量驗收符合要求,同意驗收。
2、按勘察報告進行設計、施工。
3、按設計文件要求完成施工,施工質量符合設計要求。
4、工程質量符合工程建設強制性標準,符合設計和合同要求。自評達到優良等級。
5、該工程質量符合設計文件和工程建設強制性標準要求,達到優良等級。
6、工程檔案資料基本齊全。
本工程已經按設計圖紙和施工合同約定的范圍施工完畢,工程質量符合合同要求和設計圖紙要求及有關工程質量驗收標準,各項功能滿足使用要求。驗收組一致同意本工程評定為合格工程。同意使用。
建設單位(公章)。
項目負責人:
單位負責人:
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇十二
工程名稱:
建設單位:
長春市昕宇包裝有限責任公司。
長春市昕宇包裝有限責任公司機房改造項目于xx簽訂,20xx年1月14號正式施工,xx竣工。總工程包括:服務器機柜安裝,ups電池安裝,服務器遷移等工作。
長春市吉佳通達信息技術有限公司于完成對長春市昕宇包裝有限責任公司機房改造項目合同的中各個系統的實施工作,現提出驗收報告::
其他重要標準建筑部分參照標準。
國家標準《電子計算機機房設計規范》(gb50174-93)國家標準《計算站場地技術要求》(gb2887-89)國家標準《計算站場地安全技術》(gb9361-88)。
1、工程遺留問題:
2、工程整改意見:
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇十三
委托人:
委托人聯系電話:
被委托工程驗收單位:
工程驗收參驗人員:
委托人:
監理人員:
工程驗收地址:
工程概述:
此工程兩室兩廳一衛,建筑面積37平方米,層高2.8米裝修工程。
驗收結論:
一、該工程裝飾面層多處空鼓、開裂,該項驗收不合格。
依據:標準9.0.2膩子應使用具有耐水性能的膩子,膩子與基體結合堅實、牢固、不起皮、不粉化、不裂紋。
二、一廳門及門框油漆有刷紋、流墜,該項驗收不合格。
依據:標準9.0.3油漆表面應平整、光潔、無漏刷、脫皮和斑跡,清漆木紋清晰,大面無裹棱、流墜和皺皮,顏色基本一致,無刷紋。五金、玻璃潔凈。
三、一廳地磚空鼓率20.8%,二廳地磚空鼓率12.5%及衛生間墻磚空鼓率5.98%,該項驗收不合格。
依據:標準8.1.4墻地磚鋪貼應平整牢固、圖案清晰、無污積和漿痕,表面色澤基本一致,接縫均勻、板塊無裂紋、掉角和缺棱,單塊板邊角空鼓率不得超過數量的5%。
四、墻體電源線未套線管直接埋入抹灰層內、頂部電源線分線處接頭未入線盒,該項驗收不合格。
依據:標準3.0.2電氣布線宜采用暗管敷設,導線在管內不應有結頭和扭結,導線距電話線、閉路電視線不得少于50厘米,吊頂內不允許有明露導線,嚴禁將導線直接埋入抹灰層內。
五、給水管未做固定,管路彎曲,該項驗收不合格。
依據標準2.0.2管道安裝應橫平堅直、鋪設牢固,坡度符合要求,閥門、龍頭安裝平正,使用靈活方便,明管刷防銹涂料,暗管刷防腐漆。
六、衛生間坐便器,下水口周邊有滲水痕跡因無水源,無法做通水試驗(固該項結果有水源后待定)。
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇十四
根據承建單位廣西xx園林工程有限責任公司提出《20xx年xx縣“美麗廣西.生態鄉村”村屯綠化專項活動區級示范屯建設工程竣工驗收申請》,我局組織財政、鄉鎮政府及林業局財務、營林、監察等相關人員按文件要求對本項目進行竣工質量驗收。
驗收地點:xx鄉xx村xx屯項目點。
驗收于20xx年10月18日對項目地點進行實地檢驗,并與廣西xx園林工程有限責任公司主要負責人查詢有關工程情況,經各驗收人員充分交流意見后,驗收得出結論如下:
2、苗木數量、質量的確定:根據竣工材料采用隨機抽取10%的編號進行逐株檢查,xx鄉xx村xx屯項目點種植的綠化苗木均的樹高、徑級等指標均符合符合自治區“村屯綠化”專項活動示范村屯驗收標準和建設工程施工合同相關要求,數量均達到了330株。
3、肯定項目承建單位能按照合同要求進行施工,工程質量符合合同要求,施工過程中不出現安全事故和糾紛情況,目前苗木生長良好。
4、指出承建單位不足之處:一是田間管理質量有待提高;二是管護有不到位之處。
5、建議承建單位提高管理質量,加強管護,促使項目達到預期目標。
6、擬同意林業局按施工合同相關條款規定支付項目工程款壹拾肆萬貳仟肆佰貳拾捌元(142428元)給項目承建單位廣西xx園林工程有限責任公司。
驗收工作人員簽名:
xx鄉政府:
縣財政局:
縣林業局:
縣鄉村辦:
xx縣林業局。
20xx年10月18日。
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇十五
建設單位對各參建方所做的工作表示肯定,設計、施工、勘察、監理在參建本工程的施工過程中嚴格執行了相關的法律、法規、規范及強制性標準,為工程的順利竣工驗收做出很大努力。設計、監理、勘察、施工、監督單位按專業分組,分別對工程實體和工程資料進行了檢查驗收,并提出驗收意見。針對驗收中提出的問題,施工單位已經全部整改完畢,由相關單位進行復驗通過,并將各方簽署的整改報告提交監督部門存檔。
根據參建各方合同約定的.內容,工程設計、施工、監理、勘察等按要求完成了任務,達到了合同約定和規范標準規定的質量標準;本工程在設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、規范及北京市的有關規定。工程名稱:建設單位名稱:(蓋章)竣工驗收時間:中衛市建設工程質量監督站制......
(本填寫范例僅作參考,具體填寫根據工程實際情況適當調整~增減)單位工程名稱:如實填寫建設單位名稱:如實填寫竣工驗收時間:年月日金溪縣建筑工程竣工驗收備......
房屋建設工程竣工驗收報告(實用16篇)篇十六
我單位集資建設的__工程,由__工程公司承建,__設計院負責設計,__市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托__消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由__消防設施檢測單位于2__年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。工程于2__年12月21日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件,工程具體情況匯報如下:
一、工程概況(建筑類別、總平面布局和平面布置):
1、x與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上十八~二十二層,獨立裙房二層組成。總建筑面積為40192m2,地下部分5252.34m2。總建筑高度分別為:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一層層高為4.50m、二層層高為4.80m,三層層高為4.50m;地下室一層高度分別為:機動車庫5.60m;設備房4.80m非機動車庫3.80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m3的消防水池及設計容量為18m3的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m3等設施。
2、建筑類別及耐火等級:一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。
3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層(技術層)露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
二、消防工程設施情況:
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d-1棟一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通警報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:
a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。
b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。
c、煙感、溫感、水流指示器等報警時,應確認后方可聯動消防設備。
d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫停空調機等功能應聯動著火層及上、下層。
e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。
f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。
g、消防中心應設有消防支隊的直通專用電話,在消防水泵、電梯機房、風機房應設有消防電話。
三、工程施工過程:
我公司建立了各部門及各級管理人員的'質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外。
四、工程存在問題:
無