范文范本是對某種文體、某種寫作要素或某種主題的典型范例,它可以指導我們寫作,提升我們的寫作水平。現在,讓我們一起來看看小編為大家準備的范文范本,希望能給大家帶來一些啟發和靈感。
火災事故預防措施(實用16篇)篇一
本工程為******工程,全部為砌體結構,地上六層,其中8#樓帶有一層地下室。工程地點位于朝陽區,989公共汽車總站北側。
建筑工地是一個多工種、立體交叉作業的施工場地,在施工過程中存在著火災隱患。特別是在工程裝飾施工和冬季施工的高峰期間,明火作業增多,易燃材料增多,極易發生建筑工地火災。為了提高消防應急能力,全力、及時、迅速、高效地控制火災事故,最大限度的減少火災事故損失和事故造成的負面影響,保障國家、企業財產和人員的安全,針對施工現場實際,項目部制定施工現場火災事故應急預案:
一、指導思想和法律依據:
指導思想:施工期間的火災應急防范工作是建筑安全管理工作的重要組成部分。工地一旦發生災事故不僅會給企業帶來經濟損失,而且極易造成人員傷亡。為預防施工工地的火災事故,要加強火災應急救援管理工作。我們要以黨的“三個代表”重要思想為指導,貫徹落實“隱患險于明火,防范勝于救災,責任重于泰山”的精神,堅持“預防為主、防消結合”的消防方針,組織全體員工認真學習法律法規知識,學習火災原理及滅火基礎知識及救援知識。用講政治的高度來認識防火救援工作的重要性,增強員工的消防意識。
法律依據:《安全生產法》第十七條規定:“生產經營單位的主要負責人具有組織制定并實施本單位的生產事故應急救援預案的職責。”第三十三條規定:“生產經營單位對重大危險源應當制定應急救援預案,并告知從業人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。”
《建設工程安全生產管理條例》第四十八條規定:施工單位應當制定本單位生產安全事故應急救援預案,建立應急救援組織或者配備應急救援人員,配備必要的應急救器材、設備,并定期組織演練。第四十九條規定:施工單位應當根據建設工程施工的特點、范圍,對施工現場易發生重大事故的部位、環節進行監控,制定施工現場生產安全事故應急救援預案。實行施工總承包的,由總承包單位統一組織編制建設工程生產安全事故應急救援預案,工程總承包單位和分包單位按照應急救援預案,各自建立應急救援組織或者配備應急救援人員,配備救援器材、設備,并定期組織演練。
《中華人民共和國消防法》規定:“消防安全重點單位應當制定滅火和應急疏散預案,定期組織消防演練。”
二、火災事故應急救援的基本任務:
火災事故應急救援的總目標是通過有效的應急救援行動,盡可能地降低事故的后果,包括人員傷亡、財產損失和環境破壞等。火災事故應急救援的基本任務有以下幾個方面:
1、立即組織營救受害人員,組織撤離或者采取其他措施保護危害區域內的其他人員。搶救受害人員是應急救援的首要任務,在應急救援行動中,快速、有序、有效地實施現場急救與安全轉送傷員是降低傷亡率、減少事故損失的關鍵。由于重大事故發生突然、擴散迅速、涉及范圍廣、危害大,應及時教育和組織職工采取各種措施進行自身防護,必要時迅速撤離危險區或可能受到危害的區域。在撤離過程中,應積極組織職工開展自救和互救工作。
2、迅速控制事態,并對火災事故造成的'危害進行檢測、監測、測定事故的危害區域、危害性質及危害程度。及時控制住造成火災事故的危害源是應急救援工作的重要任務,只有及時地控制住危險源,防止事故的繼續擴展,才能及時有效進行救援。發生火災事故,應盡快組織義務消-防-隊與救援人員一起及時控制事故繼續擴展。
3、消除危害后果,做好現場恢復。針對事故和人體、土壤、空氣等造成的現實危害和可能的危害,迅速采取封閉、隔離、洗消、檢測等措施,防止對人的繼續危害和對環境的污染。及時清理廢墟和恢復基本設施。將事故現場恢復至相對穩定的基本狀態。
4、查清事故原因,評估危害程度。事故發生后應及時調查事故發生的原因和事故性質,評估出事故的危害范圍和危險程度,查明人員傷亡情況,做好事故調查。
三、成立應急小組,落實職能組職責。
成立工程項目部消防安全領導小組和義務消-防-隊。
(一)、組長及小組成員、職能組:
組 長:項目經理
副組長:項目副經理
成 員: 職能組:聯絡組、搶險組、疏散組、救護組、保衛組、調查組、后勤組、義務消-防-隊等。
(二)、領導小組職責:工地發生火災事故時,負責指揮工地搶救工作,向各職能組下達搶救指令任務,協調各組之間的搶救工作,隨時掌握各組最新動態并做出最新決策,第一時間向110、119、120、公司及當地消防部門、建設行政主管部門及有關部門報告和求援。平時小組成員輪流值班,值班者必須在工地,手機24小時開通,發生火災緊急事故時,在應急小組長未到達工地前,值班者即為臨時代理組長,全權負責落實搶險。
《消防事故預防措施》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請訪問下一頁查看。
火災事故預防措施(實用16篇)篇二
首先,可燃、易燃材料多。建筑工地有許多臨時建筑,如工棚、倉庫、食堂等,這些建筑較多的采用竹子、木材、油氈等可燃材料,建筑耐火等級低;另外,施工的腳手架和安全防護物也常用可燃材料作成;同時由于施工需要,施工現場存放和使用大量油氈、木材、油漆、塑料制品及裝飾、裝修材料等可燃易燃物品。
其次,火源、熱源多。
1.做飯、熬瀝青需使用明火,且易產生飛火;
2.電焊、氣焊作業時產生的熔珠,如遇可燃物易產生陰燃;
3.施工現場用電量大,臨時線路多,布置凌亂,易短路打火;
4.生石灰遇水發熱,形成高溫熱源。上述火源、熱源若管理不善,與可燃物接觸,就極易引發火災。
第三,消防條件差,不重視防火工作。建筑施工工地一般缺乏消防水源和消防設施、器材,道路條件差,障礙物多,一旦發生火災,嚴重影響火災撲救;建筑物本身的消防設施未建成,無防火、防煙分隔,火災極易蔓延。另外,建筑施工周期短,變化大,單位大都存在臨時觀念,不重視消防工作;工地人員流動大,作業分散,落實消防安全工作難度大。
一、臨時性的建筑物、倉庫以及正在修建的(構)筑物都應該設置種類和數量的滅火工具(一般為每20平方米面積不少于1個)。消防設備和滅火工具,要布置在明顯和便于取用的地點。
二、工棚附近應該設置必要數量的滅火機,消防水桶、水缸、砂箱、鐵銑、火鉤等滅火工具。
三、消防工具要有專人管理,并定期進行檢查和試驗,確保使用可靠。
四、木材堆垛的面積不要過大,堆與堆之間應該保持一定的距離。
五、施工現場、加工作業場所和材料堆置場內的易燃、可燃雜物、應該及時清理,做到下班前場地清潔。
六、工棚幢與幢的防火間距,在城市中要不少于5米,在農村中要不少于7米。
七、每幢工棚的居住人數,最好不超過100人。每25人要有一個可以直接出入的門口。門的寬度和工棚內的通道應該不少于是1.2米、工棚內的高度一般不要低于2.5米。
八、工棚距火災危險性大的生產場所要不少于30米。
九、住宿用的工棚,不要安近火爐煙囪。
十、在工棚內吸煙時,應該將煙頭和火柴梗放在有水的盆里。
十一、電線穿過可燃墻壁或其他可燃物時,應該套上磁管或塑料管加以隔離。
十二、電燈泡距離可燃物應該不少于30厘米。十三、以電機、配電房應保持整潔,要配有一定數量的專用消火器(一般宜用1211滅火器)。
火災事故預防措施(實用16篇)篇三
當兩導線短路時,電流增大,導線絕緣層被破壞,線芯溫度迅速上升,絕緣自燃引起火災。比如,電氣驗收規范中規定,導線在配管中所 占面積不能超過配管截面積的40%,這主要是為了留有一定空間,保證空氣流通,以利導線散熱,并預防隨著時間推移,導線絕緣層老化,兩導線相碰造成短路。我們在監督工程的過程中,經常發現施工單位不能嚴格按規程施工,如配管超載的問題,有的在直徑10毫米的配管中穿七八根導線,更有甚者,配管中導線出現接頭,這是絕不允許的。
1、避免短路發生,使絕緣層完整無損。比如,導線必須用配管,不能裸露,不能直接抹在墻內,導線應帶護套、槽、索等敷設;埋地電纜應注意彎曲半徑足夠大,以防電纜在抽拉的過程中損壞絕緣層。
2、保持絕緣水平。導線要避免過載、過電壓、高溫腐蝕以及被泡在水里等。隨著物質生活水平的提高,家用電器的不斷增多,線路負載也越來越大,用戶在未經設計部門許可的情況下,不應隨意增大線路負載,特別是一些老建筑物,導線截面積都較小,如果一定要增加負載的話,也一定要另外敷設電源;對于新的建筑物,建議設計部門根據線路負載不斷增大的趨勢,在導線截面積的選擇上留有一定余地,以保證線路絕緣的正常水平。
3、在敷設導線時,應采用阻燃配管,防火電纜、防火線槽等。
4、若已經發生短路,則應迅速切斷電路,限制火勢沿線路蔓延,防止線路互串。應注意在未切斷電源時,不能潑水以免造成一些不應有的損失及人員傷亡等。
這是比短路更危險的起火原因。一般說來,接地故障回路阻抗大,導線接地連接不良時,更增大回路阻抗,此時便易出現電弧性故障,俗稱打火花。我們要求進戶線在進入配電箱時,箱體須作可靠連接接地,接地螺栓須加鍍鋅墊片,而且若是多股導線須加線鼻子,原因就在于此。
預防接地故障火災,首先應在電氣線路和設備的選用和安裝上盡量防止絕緣損壞,以免接地故障的發生。對此,除了采取預防短路火災的措施外,還應采取如下措施:
2、在建筑物電氣裝置內實施總等電位聯結。當故障電壓沿pe線進入線路時,建筑物內線路上處于同一故障電壓,這樣做后消除了電位差,電弧電火花無從發生,也就滿足了防火要求。
電氣火災監控系統為用戶省電降耗、保護設備、隱患預測、防火減災。
另外,煤氣爆炸事故也與電氣打火花有很大的關系。一般來說,在一定空間的煤氣達到一定濃度時,此時若有火花,將會發生煤氣爆炸。當人們下班回家,若聞到一股煤氣或液化氣的臭味時,說明煤氣或液化氣有泄漏,這時不要急于打開燈的開關,首先應該做的是打開窗戶,以免接觸不良的開關打火花,引起煤氣或液化氣爆炸,造成不應有的經濟損失和人員傷亡。
若僅個別因電器短路起火,可立即關閉電器電源開關,切斷電源。若整個電路燃燒,則必須拉斷總開關,切斷總電源。如果離總開關太遠,來不及拉斷,則應采取果斷措施將遠離燃燒處的電線用正確方法切斷。注意切勿用手或金屬工具直接拉址或剪切,而應站在木凳上用有絕緣柄的鋼絲鉗、斜口鉗等工具剪斷電線。切斷電源后方可用常規的方法滅火,沒有滅火器時可用水澆滅。
電器設備著火后,不能直接用水沖澆。因為水有導電性,進入帶電設備后易引觸電,會降低設備絕緣性能,甚至引起設備爆炸,危及人身安全。
變壓器、油斷路器等充油設備發生火災后,可把水噴成霧狀滅火。因水霧面積大,水珠強小,易吸熱汽化,迅速降低火焰溫度。
3、使用安全的滅火器具
電器設備運行中著火時,必須先切斷電源,再行撲滅。如果不能迅速斷電,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211滅火機或干粉滅火器等器材。使用時,必須保持足夠的安全距離,對10kv及以下的設備,該距離不應小于40cm。
注意絕對不能用酸堿或泡沫滅火器,因其滅火藥液有導電性,手持滅火器的人員會觸電。這種藥液會強烈腐蝕電器設備,且事后不易清除。
火災事故預防措施(實用16篇)篇四
2、定期檢查園區和樓層不安全隱患,發現問題及時匯報整改;
4、中層消防主管和消防第一責任人實施四級防火檢查制度,確定重點防范區域,建立每日、每周、每月安全防火檢查制度,層級落實加強監督與排除,確保消防設施設備隨時保證突發時的正常需要,同時要做到不因人員失職所造成消防事故.
火災事故預防措施(實用16篇)篇五
(1)堅持電氣專業人員持證上崗,非電氣專業人員不準進行任何電氣部件的更換或維修。
(2)建立臨時用電檢查制度,按臨時用電管理規定對現場的各種線路和設施進行檢查和不定期抽查,并將檢查、抽查記錄存檔。
(3)檢查和操作人員必須按規定穿戴絕緣膠鞋、絕緣手套;必須使用電工專用絕緣工具。
(4)臨時配電線路必須按規范架設,架空線必須采用絕緣導線,不得采用塑膠軟線,不得成束架空敷設,不得沿地面明敷。
(6)施工機具、車輛及人員,應與線路保持安全距離。達不到規定的最小距離時,必須采用可靠的防護措施。
(7)配電系統必須實行分級配電。現場內所有電閘箱的內部設置必須符合有關規定,箱內電器必須可靠、完好,其選型、定值要符合有關規定,開關電器應標明用途。并按規定設置圍欄和防護棚。
(8)工地所有配電箱都要標明箱的名稱、控制的各線路稱謂、編號、用途等。
(9)應保持配電線路及配電箱和開關箱內電纜、導線對地絕緣良好,不得有破損、硬傷、帶電線裸露、電線受擠壓、腐蝕、漏電等隱患,以防突然出事。
(10)獨立的配電系統必須采用三相五線制的接零保護系統,非獨立系統可根據現場的實際情況采取相應的接零或接地保護方式。各種電氣設備和電力施工機械的金屬外殼、金屬支架和底座必須按規定采取可靠的接零或接地保護。
符合規定。
(12)為了在發生火災等緊急情況時能確保現場的'照明不中斷,配電箱內的動力開關與照明開關必須分開使用。
(13)開關箱應由分配電箱配電。注意一個開關控制兩臺以上的用電設備不可一閘多用,每臺設備應由各自開關箱控制,嚴禁一個開關控制兩臺以上的用電設備(含插座),以保證安全。
(14)配電箱及開關箱的周圍應有兩人同時工作的足夠空間和通道,不要在箱旁堆放建筑材料和雜物。
(15)各種高大設施必須按規定裝設避雷裝置。
(16)分配電箱與開關箱的距離不得超過30米;開關箱與它所控制的電氣設備相聚不得超過3米。
(17)電動工具的使用應符合國家標準的有關規定。工具的電源線、插頭和插座應完好,電源線不得任意接長和調換,工具的外絕緣應完好無損,維修和保管有專人負責。
(18)施工現場的照明一般采用220v電源照明,結構施工時,應在頂板施工中預埋管,臨時照明和動力電源應穿管布線,必須按規定裝設燈具,并在電源一側加裝漏電保護器。
(19)電焊機應單獨設開關。電焊機外殼應做接零或接地保護。施工現場內使用的所有電焊機必須加裝電焊機觸電保護器。接線應壓接牢固,并安裝可靠防護罩。焊把線應雙線到位,不得借用金屬管道、金屬腳手架、軌道及結構鋼筋做回路地線。焊把線無破損,絕緣良好。電焊機設置點應防潮、防雨、防砸。
一、觸電事故的原因:
煤礦發生機電設備或供電線路觸電事故,不是偶然的,有很多主、客觀原因。但根據以往部分統計資料和發生觸電事故的整個過程分析,造成觸電事故的主要原因可歸納為以下幾個方面:
(1)缺乏機電設備使用的安全知識。如用手直接觸摸帶電體或漏電設備外殼;帶電操作高壓開關或設備;帶電拉接線路或安裝設備;有人觸電后不首先停電而直接去拉觸電者等。
(2)違反機電設備的安全運行作業規程、違章作業。如設備外殼不接地;帶電檢修或搬遷電氣設備;不使用絕緣工(用)具或使用沒絕緣或絕緣程度不夠的工(用)具;線路或設備檢修時人員還未全部撤離現場就送電;在帶電場所不設警戒或未懸掛標示牌,使人員誤入帶電場所,誤觸帶電線路或設備,誤送電等情況。
(3)對電氣設備或供電線路的安裝、維護不當。如纜線亂搭、亂接或接線不規范,不懸掛或懸掛間距、高度不夠,甚至放置地上;設備無支架、淋水受潮;設備零件缺少或破損未及時補足、更換,敷衍了事,而使設備帶病運行等。
(4)設備質量差,安全防護性能不合格。如設備絕緣性能差或不合格;纜線絕緣破損嚴重;設備缺少足夠的安全保護裝置;設備擺放的安全間距、安全通道及檢修間距不足等。
(5)偶然因素。主要表現在意想不到的情況下發生的觸電事故。
從以上各種原因分析,可以得出這樣的結論:
在煤礦安全生產中,觸電事故的發生多數不是單一因素構成,往往是由2個或2個以上的因素引發的,觸電事故的規律也不是一成不變的,往往會由于種種因素及新技術的推廣而發生變化。因此,在煤礦生產過程中,應不斷地分析和總結煤礦觸電事故的發生規律,尋找預防和安全保護措施,減少機電事故發生率,為煤礦安全生產和減少觸電事故提供可靠的科學依據。
二、預防觸電事故的措施
為防止煤礦生產中發生觸電事故,降低事故率,一方面要加強設備的技術管理和作業者的組織管理,另一方面要抓好預防措施的落實,預防為主,切實防止觸電事故的發生。主要措施如下:
(1)加強對作業人員的供(用)電及機電設備的專業知識、安全用電、自主保安等培訓工作。培訓工作不能流于形式,要注重實效,并做到理論與實踐相結合,切實提高作業人員的整體操作水平。從根本上減少或消除因作業人員缺乏必要的電氣安全使用、操作知識而造成的觸電事故。
(2)防止人身接觸或接近帶電導體,加強對帶電設備的隔離、屏護工作,并懸掛標示牌,以警示作業人員與帶電體保持一定的安全距離,控制不安全因素。
電導體時,通過人身的觸電電流為變壓器中性點不接地的供電系統的2.47倍,這無形中增大了觸電事故的危險性。
(4)井下電網必須裝設運行可靠的漏電保護裝置并切實投入使用,電氣設備的金屬外殼必須有符合要求的保護接地。這兩項保護是在觸電事故發生時,從根本上降低人體觸電危險性的有效措施,不能降低其完好要求,更不能形同虛設。
(5)提高機電設備的絕緣性能,嚴禁非煤礦專用、絕緣低劣的農用機具或機電設備在煤礦井下使用。良好的絕緣是保證設備和供電線路正常安全運行和有效防止觸電事故的重要措施。
(6)對人身頻繁接觸的電氣設備應按要求采用127v及以下的低電壓供電,降低觸電時的危險性。如手持電鉆、照明設備、提升信號裝置和控制電路、按鈕等。
(7)嚴格執行供用電審批制度,同時加強電氣設備的檢查監督,發現問題及時停機維護,確保設備無病運行,把事故消滅在萌芽狀態,扼制事故苗頭,防范于未然。
火災事故預防措施(實用16篇)篇六
家里的可燃物多,特別要警惕吸煙引起火災。隨手扔煙頭是很多煙民的不良習慣,要知道“一支香煙頭,能毀萬丈樓。”
家庭電器化已經普及,使用電爐、電熱毯、電熨斗和取暖設備等,要做到用前檢查,用后保養,避免因線路老化、年久失修或經常搬運、碰破電線而引發火災事故。
冬季烤火取暖嚴禁使用汽油、煤油、酒精等易燃物引火;火爐周圍不得堆放可燃物品;蒸氣管道和取暖器材切勿烘烤衣物,以免發生火災事故。另外,家庭不可用可燃材料搞裝飾,避免給火勢蔓延創造條件。
家庭自行焚燒垃圾不安全,要知道垃圾含有很多可燃易爆品,如液化氣殘液、玻璃瓶、鞭炮、廢舊液體打火機等,一旦燃燒就有爆炸的可能。火苗亂飛,也很容易引起火災。
家庭使用液化氣罐或煤氣管道時,要具備良好的通風條件,并要經常檢查,發現有漏氣現象,切勿開燈、打電話,更不能動用明火,要勻速打開門窗通風,排除火災隱患。
欲話說:“不怕一萬、就怕萬一”。為了做到有備無患,每個家庭都要配備相應的消防器材,每位成員都要掌握使用方法,另外要定期檢查,做到警鐘長鳴,防患于未燃。
火災事故預防措施(實用16篇)篇七
電氣線路發生火災,主要是由于線路的短路、過載或接觸電阻過大等原因,產生電火花、電弧或引起電線、電纜過熱,從而造成火災。
(一)定義:電氣線路中的導線由于各種原因造成相線與相線,相線與零線(地線)的連接,在回路中引起電流的瞬間驟然增大的現象叫短路。根據歐姆定律,短路時由于電阻突然減小則電流將突然增大。因此, 線路短路時在極短的時間內會發出很大的熱量,這個熱量不僅能使絕緣層燃燒,而且能使金屬熔化,引起鄰近的易燃、可燃物質燃燒,從而造成火災。
(二)短路的形式
相線之間相接叫相間短路;相線與零線(地線)相接叫直接接地短路;相線與接地導體相接叫間接接地短路。
(三)電氣線路發生短路的主要原因有:
1.使用絕緣電線、電纜時,沒有按具體環境選用,使絕緣受高溫、潮濕或腐蝕等作用,失去了絕緣能力。
2.線路年久失修,絕緣層陳舊老化或受損,使線芯裸露。
3.電源過電壓,使電線絕緣被擊穿。
4.安裝、修理人員接錯線路,或帶電作業時造成人為碰線短路。
5.裸電線安裝太低,金屬物不慎碰在電線上;線路上有金屬物件或小動物跌落,發生電線之間的跨接。
6.架空線路電線間距太小,檔距過大,電線松弛,有可能發生兩線相碰;架空電線與建筑物、樹木距離太近,使電線與建筑物或樹木接觸。
7.電線機械強度不夠,導致電線斷落接觸大地,或斷落在另一根電線上。
8.不按規定要求私拉亂接,管理不善,維護不當造成短路。
9.高壓架空線路的絕緣子耐壓程度過低,引起線路的對地短路。
(四)防止短路的措施
1.按照環境特點安裝導線,應考慮潮濕、化學腐蝕、高溫場所和額定電壓的要求。
2.導線與導線、墻壁、頂棚、金屬構件之間,以及固定導線的絕緣子、瓷瓶之間,應有一定的距離。
3.距地面2m以及穿過樓板和墻壁的導線,均應有保護絕緣的措施,以防損傷。
4.絕緣導線切忌用 鐵絲捆扎和鐵釘搭掛。
5.定期對絕緣電阻進行測定。
6.安裝線路應為持證電工安裝。
7.安裝相應的保險器或自動開關。
(一)定義:電氣線路中允許連續通過而不致于使電線過熱的電流量,稱為安全載流量或安全電流。如導線流過的電流超過安全電流值,就叫導線過載。電線過載,一般在不考慮電壓降的情況下,以溫升為標準。
一般導線的最高允許工作溫度為65度。當過載時,導線的溫度超過這個溫度值, 會使絕緣加速老化,甚至損壞,引起短路火災事故。
(二)發生過載的主要原因有:
1.導線截面積選擇不當,實際負載超過了導線的安全載流量。
2.在線路中接入了過多或功率過大的電氣設備,超過了配電線路的負載能力。
(三)防止過載的措施
1.合理選用導線截面。
2.切忌亂拉電線和過多的接入負載。
3.定期檢查線路負載與設備增減情況。
4.安裝相應的保險或自動開關。
(一)定義:導體連接時,在接觸面上形成的電阻稱為接觸電阻。接頭處理良好,則接觸電阻小;連接不牢或其他原因,使接頭接觸不良,則會導致局部接觸電阻過大,產生高溫,使金屬變色甚至熔化,引起絕緣材料中可燃物燃燒。
(二)發生接觸電阻過大的主要原因有:
1.安裝質量差,造成導線與導線、導線與電氣設備連接點連接不牢。
2.導線的連接處沾有雜質,如氧化層、泥土、油污等。
3.連接點由于長期震動或冷熱變化,使接頭松動。
4.銅鋁混接時,由于接頭處理不當,在電腐蝕作用下接觸電阻會很快增大。
大家知道,線路接通電源之后,電流通過電線、接頭和設備就會發熱,這是正常現象。接頭做得好,接觸電阻不大,連接點的發熱量就小,可以保持正常溫度。如果接頭接得不好,接觸電阻就會增大,同時產生的熱量也就多。在一定電流下,電阻越大發熱量就越多。因此,有較大接觸電阻的線段就會強烈發熱,使溫度急劇升高引起導線絕緣層的燃燒,以致引起附近電線上的粉塵、纖維等物質燃燒起來,若處理不當就會引起火災。如棉紡廠的電動機振動時,就有可能使接頭松動,產生接觸電阻過大,因局部溫度升高引燃棉塵或飛絮發生火災。
(三)防止接觸電阻過大的措施:
1.應盡量減少不必要的接頭,對于必不可少的接頭,必須緊密結合,牢固可靠。
2.銅芯導線采用絞接時,應盡量再進行錫焊處理,一般應采用焊接和壓接。
3.銅鋁相接應采用銅鋁接頭,并用壓接法連接。
4.經常進行檢查測試,發現問題,及時處理。
為了防止或減少配電線路事故的發生,必須按照電氣安全技術規程進行設計,安裝使用時要嚴格遵守崗位責任制和安全操作規程,加強維護管理,及時消除隱患,保障用電安全。
要根據用電情況,要配置相適應的二氧化碳、干粉1211等滅電火的消防器材,當電氣火災一旦發生的時候,立即使有效的撲滅電氣火災。撲救電氣火災首先要切斷電源,然后根據火災現場情況采取確當方法撲救火災。如果因特殊情況,必須帶電滅火時應該注意,對初起的電氣火災可用滅電火的.滅火劑和滅火器滅火,為了保證滅火人員和車輛的安全,應當使人體與帶電體之間保持兩米以上的距離。如電壓為110千伏時,最小安全距離為一米,電壓為330千伏時,最小安全距離位2.4米。有些單位設有固定式或半固定式滅火裝置,可以迅速啟動,撲滅電氣設備火災。用水帶電滅火,最好用噴霧水槍,也可以用直流水槍打點射滅火。
每一位在校學生都必須做到:
1 嚴禁亂拉亂接電線,嚴禁在宿舍使用電熱棒,電爐等電器,嚴禁在寢室使用蠟燭等明火。大功率用電器輕則造成跳閘,損壞電器或者電力設施,重則引發火災或觸電,學校的制度并無不妥。學生應自覺節約用電,不使用時要隨時隨手關閉電源。
2 注意用電安全,不得亂接電源,各種充電器材要在有人監護時使用,使用完畢后盡快拿下。
火災事故預防措施(實用16篇)篇八
企業火災事故預防措施有哪些?許多人并不是很清楚了解,以下是小編整理的相關信息,歡迎閱讀。
1.易燃易爆場所如油庫、氣瓶站、煤氣站和鍋爐房等工廠要害 部位嚴禁煙火,不得隨便進入。
2.火災爆炸危險較大的廠房內,應盡量避免明火及焊割作業, 最好將檢修的設備或管段拆卸到安全地點檢修。當必須在原地檢修時,必須按照動火的有關規定進行,必要時還需要請消防隊進行現場監護。
3.在積存有可燃氣體或蒸汽的管溝、下水道、深坑、死角等處附近動火時,必須經處理和檢驗,確認無火災危險時,方可按規定動火。
4.火災爆炸危險場所應禁止使用明火烘烤結冰管道設備,宜采 用蒸汽、熱水待化冰解堵。
5.對于混合接觸發生反應而導致自燃的物質,嚴禁混存混運, 對于吸水易引起自燃或自然發熱的物質應保持使用貯存環境干燥,對于容易在空氣中劇烈氧化放熱的自燃物質,應密閉儲存或浸在相 適應的中性液體(如水、煤油等)中儲存,避免與空氣接觸。
6.易燃易爆場所必須使用防爆型電器設備,還應做好電氣設備 的維護保養工作。
7.易燃易爆場所的操作人員必須穿戴好防靜電服裝鞋帽,嚴禁 穿釘子鞋、化纖衣物進入,操作中嚴防鐵器撞擊地面。
8.對于有靜電火花產生的火災爆炸危險場所,提高環境濕度, 可以有效減少靜電的'危害。
9.可燃物的存放必須與高溫器具、設備的表面保持有足夠的防火間距,高溫表面附近不宜堆放可燃物。
10.熔渣、爐渣等高熱物要安全處置,防止落入可燃物中。
11.應掌握各種滅火器材的使用方法。不能用水撲滅堿金屬、 金屬碳化物、氧化物火災,因為這些物質遇水后會發生劇烈化學反應,并產生大量可燃氣體、釋放大量的熱,使火災進一步擴大。
12.不能用水撲滅電氣火災,因為水可以導電,容易發生觸電事故;也不能用水撲滅比水輕的油類火災,因為油浮在水面上,反而容易使火勢蔓延。
1、爆炸性火災多。爆炸引起火災或火災中產生爆炸是一些生產企業(例如石油、化工、礦山企業)的顯著特點。這些企業生產中所采用的原料、生產的中間產品及最終產品多數具有易燃易爆的條 件。就會發生爆炸并導致火災,火災又能引起爆炸。
2、大面積流淌性火災。可燃、易燃液體具有良好的流動特性,當其從設備內泄露時,便會四處流淌,如果遇到明火,極易發生火災事故。
3、立體性火災多。由于生產企業內存在的易燃易爆物質的流淌擴散性,生產設備密集布置的立體性和企業建筑的互相串通性,一旦初期火災控制不利,就會使火勢上下左右迅速擴展而形成立體火災。火勢發展速度快。在一些生產和儲存可燃物品集中的場所,起火以后燃燒強度大、火場溫度高、輻射熱強、可燃氣體液體的擴散流淌性極強、建筑的互通性等諸多條件因素的影響,使得火勢蔓延速度較快。
1.有可燃物質。不論固體、液體或氣體,凡是能與空氣中的氧或其它氧化劑發生劇烈反應的物質,均可稱為可燃物質。如碳、氫、硫、鉀、木材、紙張、汽油、酒精、乙炔、丙酮、苯等。
2.有氧化劑,即通常所說的助燃物質。如空氣、氧氣、氯氣、 氯酸鉀以及高錳酸鉀等。
3.有點火源。即能引起可燃物質燃燒的能源。如明火焰、煙火頭、電(氣)焊火花、熾熱物體、自燃發熱物等。所以只要使以上三個條件不具備,就可以預防火災事故發生。發生事故以后,如果已經采取了限制火災發展的措施,火災便會得到控制,人員傷亡和經濟損失就會減少。
火災事故預防措施(實用16篇)篇九
1、違章亂拉臨時線路,并靠近易燃或可燃物,絕緣性能低短路造成火災。
2、違章使用電熱器具,如:電爐、電熱器、熱得快。造成電路超負荷引起火災。
3、焚燒信件等雜物,失去控制或遺留火種,引燃周圍可燃物造成火災。
4、在床上燃點蠟燭,不慎引燃周圍可燃物造成火災。
5、臥床吸煙或將煙頭、未熄滅火柴梗亂扔,引燃周圍可燃物釀成火災。
6、違章使用各種灶具,引燃周圍可燃物釀成火災。
7、實驗課實驗中違反實驗操作規程,導致電氣設備或線路超負荷,造成火災。
8、電氣設施設備老化,超負荷用電造成火災。
9、建筑物或設備接地不良,雷擊引起火災。
1、不私自接拉臨時電線。接拉臨時電線極易導致供電線路超負荷,引發火災。
2、不在宿舍等公共場所使用電爐、電熱器等電熱設備,這些電熱設備用電功率比較大,易導致供電線路超負荷,引發火災。
3、不在宿舍等公共場所使用煤氣爐、酒精爐等灶具。因為宿舍的地方較小,可燃物品較多,稍有疏忽將釀成火災。
4、不在宿舍點蠟看書。宿舍熄燈時間已經較晚,如再點蠟看書疲乏睡著,蠟燭易引燃蚊帳等可燃物,釀成火災。
5、不臥床吸煙、亂扔煙頭、火柴梗。人躺在床上很容易入睡,未熄的煙頭或火柴梗掉在被褥等可燃物上,容易造成火災。
6、不亂焚燒雜物。焚燒雜物中遺留火種或失去控制時,容易造成火災。
7、將臺燈靠近可燃物。臺燈點燃時間過長,燈頭發熱靠近可燃物,易發生火災。
8、注意做到人走斷電。人離開房間要關掉電器開關,拔下電源插頭,確保電器徹底切斷電源。
學生宿舍(公寓)是學校的防火重點部位之一,全面做好學生宿舍(公寓)防火工作有極其重要的意義。一般來說,生活用火是引發學生宿舍發生火災的重要因素。
為了杜絕學生宿舍(公寓)發生火災事故,同學們要做到十戒:一戒私自亂拉電源線路,避免電線纏繞在金屬床架上或穿行于可燃物中間,避免接線板被可燃物覆蓋。二戒違規使用電熱器具。三戒使用大功率電器。四戒使用電器無人看管,必須人走斷電。五戒明火照明,燈泡照明不得用可燃物作燈罩,床頭燈宜用冷光源燈管。六戒室內亂扔、亂丟火種。七戒室內燃燒雜物、點蚊香等。八戒室內存入易燃易爆物品。九戒室內做飯。十戒使用假、冒、偽劣電器。
隨著學校建設發展,教室、餐廳、圖書館等處,人員往來頻繁、密度大。公共場所管理松散,部分師生防火意識不強,室內裝修使用可燃物質、有毒材料多,用電量高,高熱量照明設備多,空間大等諸多因素,都是嚴重的火災隱患,這些地方時有重大火災發生,極易造成人員傷亡特別是群死群傷。
因此,同學們在公共場所滯留時,應掌握如下防火知識和方法:
1、清醒認識公共場所的火災危險性,時刻提防。
2、嚴格遵守公共場所的防火規定,摒棄一切不利于防火的行為。
3、進入公共場所,首先要了解所處場所的情況,熟悉防火通道。
4、善于及時發現初起火災,做出準確判斷,能及時撲救的要及時撲救,形成蔓延的要立即疏散逃生。
5、要具有見義智為的精神,及時幫助遭受傷害的人員迅速撤離、脫險。
火災事故預防措施(實用16篇)篇十
輸送火災危險性為甲、乙類介質或有毒、腐蝕性介質的管道,不應穿過與其無關的建筑物、構 筑物。集中敷設于同一管架上的各種介質管道必須留有規定的間距。多層管架中的熱料管道應布置在最上層,腐蝕性介質管道應布置在最下層;易燃液體及液化石油 氣體管道嚴禁與蒸汽、熱料管道相鄰布置;助燃與可燃介質管道之間,宜用不燃物料管道隔開或保持不低于250mm的間距。
2.選材、設計、加工、安裝合理
根據輸送介質的性質、溫度、壓力和流量等因素正確選擇管材,不可隨意選用代材或誤用,不得使用存有缺陷的管材,例如,要求高溫強度時,350℃以下 使用沸騰鋼和半鎮靜鋼,在350℃時,應根據不同溫度分別使用鎮靜鋼、鉬鋼、cr-mo鋼和不銹鋼,不得使用碳鋼;為了防止低溫脆性,要使用奧氏體不銹鋼 以及鋁、鎳銅合金的管材。可燃液體架空管道的支架應用不燃材料建造。為避免可燃液體管道在發生事故時液體漫流,可將管道敷設在不燃材料建造的地溝內,并保 證良好的自然通風,以防止可燃蒸氣積聚。高溫物料管道應用不燃材料裝設保溫層,以防止可燃物接觸高溫管道起火。
嚴格按照工藝設計要求設計,管道直徑的設計值應盡量大些,彎曲和變徑處應緩慢,而且彎
管和變徑管要盡可能少,尤其是由水平向垂直過濾的彎管要少。管內壁應平滑,不準有折皺或凸起,不裝設網格狀的構件。
管道的焊接質量符合要求,焊縫須作無損探傷檢查。管道的連接方式合理,可用加偏墊或多層墊等方法消除斷面偏差、空隙、錯口或不同心等安裝誤差。管道 穿墻、樓板和屋面時,應加套管、防火肩、防水帽等裝置。焊縫、法蘭等接頭均應避開墻和樓板。管道和管件不得與管架直接接觸,應按設計溫度、壓力等要求,采 取加置木墊、軟金屬片或橡膠石棉墊等措施隔離。
3.采取防腐措施
根據輸送物料的腐蝕性 選擇耐腐蝕材料,如對硫化氫的腐蝕,不同溫度下使用可采用鉻鋼,不銹鋼或滲鋁鋼;對高溫條件下的氫脆要用cr-mo合金鋼;對不同程度的硫腐蝕,分別采用 5cr、7cr、9cr鋼管;為了防止高溫氧化腐蝕,要用奧氏體不銹鋼管、5cr或9cr鋼管。 采取合理的防腐措施,如涂層防腐、襯里防腐、電化學防腐、使用緩蝕劑防腐等。其中涂層防腐用得最廣泛,而在涂層防腐中以涂料防腐用的最多。
定期檢測管理的受腐情況,尤其是敷設于地下的管網系統,及時修復或更換腐蝕嚴重的部位。
4.消除管道殘余應力
為了避免管道振動,可采取設置減振裝置,增加柔性設計等措施。
利用絕熱保溫等方法。
針對不同外部載荷采取措施,如防止基礎下沉,可采用改變管道設置位置或支撐方式或強化基礎設計的方法;預防外力沖擊,可通過加強防護設施,可撓性設計,合理設置,加護欄或套管以及加強施工監督等方法。
5.嚴格安全操作
生產操作過程中嚴格按照工藝要求控制物料的輸送溫度、壓力、流速等工藝參數,尤其是用于輸送可燃氣體、可燃液體、可燃粉粒狀物料的'管道,輸送速度不 應高于工藝值。生產的要害部位,如加熱爐口、塔底部、反應器底部、高溫機泵等進出口處的管道和工作條件苛刻,受交變載荷的管道,要特別重視。
冷卻介質的輸送管道要確保冷卻介質的供應量,避免中斷,必要時可安裝雙路水源和電源控制,以防止生產系統出現超溫、超壓的惡性循環。
及時清除管道內的污垢、沉淀等沉積物,并嚴禁采用鐵質工具或能產生火星的器具輸通易燃易爆、易自燃的不安定沉積物。定期清除管道以及周圍的設備、設施上的積塵,以減少粉塵沉積。
在冰凍季節前后,要注意管道的防凍和化凍,如積水彎、壓力表的彎管,排凝閥等處,發現問題要及時采取保溫防凍措施。暫時不用的水或易凍的管線要將管內介質排凈。
及時維修管道,嚴禁超負荷,超期和帶病運轉。
6.加強防火安全管理
在用管道要遵照《壓力管道安全管理與監察規定》定期進行檢驗,檢測管道的泄漏和受損情況,防止管道系統出現跑冒滴漏現象。
停車檢修和開車前應按規定進行管道的排氣置換作業,檢測合格后方可動火檢修或開車。進行動火檢修作業時,要嚴格執行動火作業的各項規章制度。
嚴禁危險物料管道和高溫管道周圍堆放易爆物質。需要散熱的輸送管道上嚴禁堆放各種雜物,以防止熱量積累引起火災。
危險物料輸送管道的周圍杜絕各種火源。
7.采取防靜電措施
粉粒狀物料的輸送管道應選用導電性能良好的材料制造,并設性能良好的靜電消除裝置。工廠和車間的氧氣管道、乙炔管道、油料儲運設備、通風裝置、空氣 管道等必須連成一個整體,并予以接地。地上或管溝敷設管線的始端、末端、分支處以及直線段,每隔100m應設置防靜電接地裝置,接地電阻不宜大于30ω, 接地點宜設在固定管墩(架)處。
8.設置防火防爆安全裝置
雜物造成事故。具有著火爆炸危險的輸送管道,應配備惰性介質管線保護。可燃氣體的尾 氣排放管線應用氮氣封或設備阻火器等防止火勢蔓延的裝置。火災危險性較大的密集管網系統可設置可燃氣體濃度檢測報警裝置,以及時發現火險隱患,亦可設置水 噴淋等滅火設施,以便及時撲救初起火災。
火災事故預防措施(實用16篇)篇十一
在設計和建設過程中就要嚴格按照現行的消防技術規范和標準進行設計、施工。充分考慮建筑物的總體布局、耐火等級、防火間距、防火分區和防火分隔措施,根據倉庫的使用性質按規范要求設置火災自動報警、自動滅火設施,落實消防水源和室內外消防給水系統,從本質上防止火災發生和控制災害的發展。在設計過程中,要著眼于物資儲存量大、消防用水量大和一旦發生火災就有發生重大火災的可能,重點規劃布置庫區的防火間距、消防車道、消防水源、堆垛組距、垛距等。
易燃易爆危險物品倉庫應采用防爆電器和照明,電氣線路必須按照防爆的要求進行敷設。普通丙類物資倉庫的電氣線路應穿金屬管或不燃型的硬質塑料管固定敷設,按規范要求選用照明燈具。庫房內不得設置移動照明、配電線路與貨垛之間應按規范的要求保持足夠的防火間距,不得在堆垛上方架設臨時線路,不得設置移動照明和配電板等。
(3)加強消防設施的維護與保養
要增加消防投入,不能重經濟效益輕消防安全,忽略必要的消防資金投入,加強消防設施的日常維修保養,提高消防設施的合格率和完好率,使其保持在良好的.性能狀態。同時要按照國家規范的要求設置安裝避雷裝置,并在每年雷雨季節前測試一次,保證完好。
要增加消防投入,不能重經濟效益輕消防安全,忽略必要的消防資金投入,加強消防設施的日常維修保養,提高消防設施的合格率和完好率,使其保持在良好的性能狀態。同時要按照國家規范的要求設置安裝避雷裝置,并在每年雷雨季節前測試一次,保證完好。
通過消防安全評價,如實反映出危險物品倉庫的消防安全所處狀態,預先發現、識別可能導致事故發生的危害因素,以便在事故發生之前采取消防和控制措施,從而保障危險物品倉庫的安全。國務院344號令即《危險化學品安全管理條例》也要求對易燃易爆化學品的有關單位進行安全評估,但規定的有些籠統,消防專業作為安全評估的一個重要組成部分,應明確其責任部門,確立消防安全評估的法律地位,體現可行性和可操作性,充分發揮消防安全評價在強化社會消防安全意識和加強企業自身安全可靠性方面的效應。
安全教育的主要目的是強化人的安全意識,具備相應的安全知識,形成科學的安全觀,領會安全生產方針政策,執行和遵守安全法規制度紀律,掌握安全管理知識和安全技術及技能。安全教育形式上可分為各級管理人員的安全教育和職工的安全。管理人員特別是上層管理人員對企業的影響是重大的,其管理水平的高低,安全意識的強弱,對安全的重視與否,直接決定企業的安全狀態,因此,作為危險物品倉庫的安全管理人員必須熟悉國家安全生產方針、政策、法規、標準,增強安全意識和法制觀念,掌握安全衛生基本知識,具有一定的安全管理和決策能力。對于從事易燃易爆危險化學品作業的職工,首先要加強易燃易爆基本知識教育,熟悉、掌握相應技能,會防護和應急處理;其次,有關職能部門要加強培訓考核,操作人員要持證上崗。
要落實消防安全責任制,要嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》、《危險化學品安全管理條例》、xx部61號令等法律法規,切實提高了易燃易爆化學品相關企業對安全消防工作社會化和主體地位的認識,增強責任意識和安全意識,進一步落實倉庫的消防安全責任制,法定代表人是企業安全生產的第一責任人。同時要切實加強對危險化學品倉庫安全管理工作的領導,采取一切針對性預防措施,在軟件、硬件上給予必要的支持,防止事故的發生;各級崗位要按照“有崗必有責”的原則制定切實可行的安全生產責任制,形成一級抓一級,層層抓安全的體制。其次,要嚴格各項規章制度。倉庫的各項消防安全規章制度不能光掛在墻上,關鍵要落到實處,加強違規違章操作人員的管理和查處,要進行經常性的消防安全教育,特殊工種人員要持證上崗,嚴格人員、車輛進出的登記查問制度、火種管理制度、動用明火制度、貨物進出倉庫的檢查制度、貨物堆放制度、巡查制度。
火災事故預防措施(實用16篇)篇十二
當前,由安全生產事故導致的環境應急事故高發,在這些事故中,往往伴隨著大量有毒、有害氣體的泄露甚至燃燒、爆炸,給人民群眾的生命安全構成嚴重威脅。因此,了解有毒、有害氣體物化性質和毒理,貫徹預防為主的應急思想,采用適合的防護措施和設備,十分必要。
氯氣為黃綠色氣體,有窒息味。廣泛應用于石油、化工行業中。氯氣不燃,但能與一般易燃性氣體或蒸汽形成爆炸性混合物,并能與許多化學品發生猛烈反應引起爆炸。如松節油、乙醚、氨氣、金屬粉末等。氯氣主要對呼吸道、眼睛和皮膚有強烈作用。短期吸入可造成聲門水腫,進而產生窒息或肺水腫,可并發氣胸。
接觸氯氣的人員,可出現以下癥狀:流淚、流涕、咽干、咽痛、胸悶、氣急,甚至出現肺水腫以至窒息,肺部可有干、濕羅音或哮喘音。
1.完善工業生產工藝,嚴加密閉,提供充分的.局部排風和全面通風,不跑漏氯氣。
2.加強安全和環保宣教,加強預防措施。工作現場嚴禁吸煙、進食、喝水;工作后淋浴更衣;進入高濃度區域工作必須有人監護。
3.戴好防護工具。緊急事態下搶救或撤離時,必須使用正壓自給式呼吸器,戴化學安全防護眼睛,手戴耐酸堿橡膠手套。
1.迅速撤離人員至上風處,隔離至氣體散凈,切斷火源。避免氯氣與松節油、乙醚、氨氣、金屬粉末等接觸。
2.合理通風,切斷氣源,噴霧狀水稀釋、溶解,并收集和處理廢水。抽排(室內)或強力通風(室外)。如有可能,將泄露氯氣鋼瓶放置于石灰乳液中,之后對泄露鋼瓶做技術處理。
3. 處置中毒人員。迅速撤離人員至空氣新鮮處,保持安靜和保暖。注意觀察早期病情變化,做胸部x光檢查。中毒人員應避免活動。嚴重者速送醫院搶救。
硫化氫有臭雞蛋味,為無色易燃氣體,廣泛存在于石油、化工、皮革、造紙等行業中,廢氣、糞池、污水溝、隧道、垃圾池中,均有各種有機物腐爛分解產生的大量硫化氫。硫化氫主要損害中樞神經系統,短期內吸入即對呼吸道、眼睛產生癥狀。極高濃度(達1000mg/立方米以上)時吸入,可在數秒內突然昏迷、呼吸驟停,進而導致"閃電式"死亡。
接觸硫化氫的人員,可出現以下癥狀:頭痛劇烈、頭暈、煩躁、譫妄、疲憊、昏迷、抽搐、咳嗽、胸痛、胸悶、咽喉疼痛,氣急,甚至出現肺水腫、肺炎、喉頭痙攣以至窒息,可有結膜充血,水腫、怕光、流淚,進而血壓下降,心律紊亂等。
1.完善工業生產工藝,嚴加密閉,提供充分的局部排風和全面通風,不跑、不漏硫化氫氣體。
2.加強安全和環保宣教,加強預防措施。工作現場嚴禁吸煙、進食、喝水;工作后淋浴更衣;進入高濃度區域工作必須有人監護。
3.戴好防護工具。緊急事態下搶救或撤離時,必須使用正壓自給式呼吸器,戴化學安全防護眼睛,手戴橡膠手套。
1.迅速撤離人員至上風處,隔離至氣體散凈,切斷火源。
2.合理通風,切斷氣源,噴霧狀水稀釋、溶解,并收集和處理廢水。抽排(室內)或強力通風(室外)。
3. 處置中毒人員。有條件時靜脈注射50%高滲葡萄糖20ml,加維生素c300~500mg。嚴重者速送醫院搶救。
火災事故預防措施(實用16篇)篇十三
不玩火,不要隨身攜帶火柴、打火機等火種。有的同學對火感到新奇,常常背著家長和老師做玩火的游戲,這是十分危險的。玩火時,一旦火勢蔓延或者留下未熄滅的火種,容易引起火災。
不吸煙。吸煙危害身體健康,又容易誘發火災,要遵守學生守則和學校的規章制度,堅決杜絕吸煙。
到床底、閣樓處找東西時,不要用油燈、蠟燭、打火機等明火照明。 使用電燈時,燈泡不要接觸或靠近可燃物。
不要在床上點蠟燭看書。
不要在宿舍內焚燒雜物,陽臺上、樓道內不能燃放煙花爆竹。 不要亂拉亂接電線和保險絲,用完電器要及時拔掉插銷。
不要在學生宿舍使用大功率電器——學校宿舍內的線路是按日常照明、使用小收錄機等情況而設計的,如使用電爐、電飯煲、電熱杯、熱得快等電器常使電線過載發熱而起火。
在教室、實驗室學習和操作時,要嚴格遵照各項安全管理規定、操作規程和有關制度。服從實驗指導老師的指導,嚴格遵守實驗室紀律,禁止在實驗室玩耍、打鬧,防止打破儀器設備釀成火災。
愛護消防設施。為了預防火災,防止火災事故,樓梯過道、公共場所都設置了消防栓、滅火器等消防設施,還留有供火災發生時人員疏散的安全通道,同學們要自覺愛護消防設施,保證安全通道的暢通。
消防安全是社會穩定和經濟建設的`重要組成部分,也是學校師生員工應掌握的一門不可或缺的基本知識。因此,師生員工必須掌握一定的消防知識,及時排查消防隱患,杜絕違規行為,共同筑就全民消防工程。
火災事故預防措施(實用16篇)篇十四
對這類火災除有人員傷亡、損失較大或涉及多家住戶外,一般很難一一進行火災調查處理。因此,實際住宅火災數量應當遠遠高于此。住宅火災的發生,對于一個家庭的打擊是災難性的,極不利于社會的穩定。同時,從國外情況看,發達國家家庭火災的比重也較大。因此家庭火災應得到更多的重視,研究并做好住宅火災的預防工作十分必要。本文試通過探討住宅火災發生的原因及發展趨勢,對預防住宅火災提出解決辦法。
一、住宅火災發生的主要原因及其發展趨勢
(一)隨著商住樓的增多,使用功能越來越復雜,住宅的火災危險性日益加大;住宅樓高度的不斷增加和消防器材的不足,使火災向高層發展,難以得到撲救城市發展的需要使城市寸土寸金,住宅建筑越來越向高層發展,甚至出現了超高層住宅樓。同時,房地產開發商為了追求經濟效益,大量建設底層為商業場所或停車庫的商住樓,這一形式的住宅樓房在一些城市已成為主要方式。復雜的使用功能,大量的火災負荷,造成消防問題更加突出,火險隱患嚴重。此外,一些居民擅自將住宅另作它用。例如,有的液化氣經營戶在住宅內存放大量液化氣瓶;擁有機動車的居民在家中存放汽油。這些違法行為十分隱蔽,很難被消防監督部門發現,致使火災隱患難以得到查處,危害極大。
(二)燃氣燃料結構改變,給住宅火災帶來了更大的火災危險性。
現在越來越多的家庭把天然氣、液化石油氣、煤氣、沼氣等易燃氣體作為生活能源,給人們生活帶來了很多方便。但近幾年的火災事實也證明,各類燃氣泄漏或使用不當引起的火災事故正在急劇增多,一旦發生,損失極其嚴重,易造成爆炸和人員傷亡。導致這類火災的原因主要有輸氣軟管老化、閥門泄漏、忘記關閉爐具開關、私自充裝液化氣瓶、在衛生間傾倒殘液等。2002年2月11日16時30分,來賓紅河農場夏至分場場部廖廣新家,由于石油液化泄漏發生爆炸,直接財產損失6000元,7人輕傷。
(三)隨著家用電器種類的增多和使用范圍的擴大,住宅樓房用電荷載加大,火災發生率將明顯上升。
負荷明顯增加。然而,舊有建筑樓房一般設計的用電功率較小,線路陳舊老化。新建住宅樓由于戶主注重經濟開支或勿視安全,從而使電氣線路設計負荷過低,電氣線路截面過小,分支回路數量過少,線路敷設不符合規范,留下了安全隱患。另外,一些家用電器質量不過關或使用不當,也存在火災危險。近年來,多次發生此類事故。2004年10月9日21時30分,興賓區南泗鄉下莫村委里化村黃大已住戶,因電視器故障發生火災,直接財產損失24450元,死亡1人,輕傷2人。
(四)家庭裝修使用可燃、易燃、有毒材料,埋下了先天性火災隱患。
隨著人民生活水平的提高,人們更加注重房屋的裝修,但是很多人在家庭裝修中只強調設計美觀,卻忽視了消防安全問題,致使一些家庭在裝修時把火災隱患也裝了進去。主要隱患有:大量選用可燃易燃、有毒材料,采用木地板、寶麗板、墻毯等進行吊頂和墻面裝修,既降低了居室的耐火性,又縮短了火災由發生到轟燃的時間,有毒煙氣極濃,不利于人員逃生。
通過上述分析,可以明顯地看出,由于我國現階段經濟條件的限制,人口多,住宅火災的發生概率和造成的危害將隨著經濟的發展而增強,呈現出火災隱患大、有毒氣體多、撲救困難、疏散不利等特點。
二、
我國進入新世紀后,住宅火災發生率高,火災預防任務加重,這是我國的國情所決定的。因此,我們應像重視工業企業防火那樣重視城鄉住宅防火,對此,筆者提出以下應對措施。
(一)修改現行消防技術規劃,強化居住建筑的消防設施。
按照我國現行的消防技術規范,住宅建筑的消防設施要求相當低。這些做法與當前嚴峻的住宅火災形勢極不相適應。因此,修改現行消防技術法規、規范,適應社會發展和住宅火災發展趨勢是當務之急。
1、擴大室內消火栓的設置范圍。
室內消火栓是撲救建筑內部火災最有效的消防設施之一,投資也不大,因此,建議在規范中擴大住宅建筑中室內消火栓的設置范圍,便于居民撲救初期火災。
《住宅火災的預防措施》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請訪問下一頁查看。
2、配備滅火器。
滅火器是撲滅初期火災的有效消防器材,因此每個家庭應當配備1個小型滅火器。這種做法在歐美發達國家取得的效果相當明顯,在山東等地也有較好效果。
(二)充分利用現代技術,把消防科技帶進家庭,預防火災,撲滅初期火災。
1、研制住宅型報警器或噴頭,有效保護家庭安全。
早在20世紀70年代,美、日等國就對住宅型噴頭進行了研究,對于噴頭的保護面積、出水量、所需數量、安裝位置等都取得了很好效果。使用煤氣的家庭,還得安裝煤氣漏氣報警器。據統計,在美國城市居民中,大約有75%的家庭中,自備有火災自動報警器、自動滅火器和煤氣漏氣報警器,有效地預防了火災的發生。德國從1999年起,由家庭財產保險部門出資,對每幢居民住宅都強制性安裝煙火報警器。日本則是在新建的居民住宅中施工時就將煤氣報警器裝上,其成本攤在煤氣施工費中,不需居住者購買。我國可吸取發達國家的先進經驗,結合我國實際,研究生產出適合我國居民住宅使用的噴頭,多方籌集資金,在全社會推廣運用。
2、住宅式火災報警探頭,能快速探知火情。
隨著電子技術和電腦技術的發展,可以考慮給家用計算機裝上“探頭”,當探測到異常煙塵或有毒氣體時,自動對數據進行分析,發現是火災或者其它突發事故時,直接把信號傳輸到報警中心報警。
當家中無人時,報警中心能立即調度消防人員進行施救。
3、采用現代高新技術對家庭電氣火災隱患進行在線檢測
鑒于家庭裝修時大都把電氣線路埋在墻體內,利用傳統的電工儀器和人的五官功能難以及時發現火災隱患,可以把紅外、超聲傳感和計算機等現代技術結合起來,及時發現處于隱蔽狀態的隱患。1996年北京已成立了第一家從事此項安全檢測的社會中介服務企業,利用已開發出的儀器,檢測電力用戶的電器安全。科研機構應當將此研究繼續深入下去,把住宅電氣的安全作為服務對象。
(三)加強住宅樓的消防設施管理,使之完整好用。
住宅建筑的消防安全,主要依靠完善防火設計和自身消防設施,提高自防自救能力。因此,完善和加強建筑物的各種消防設施、器材的建設與管理,使建筑消防設施完整好用,是廣大建設單位和全社會都應加以重視的問題。
(四)大力開展居民防火宣傳,提高公眾消防意識。
1、加快社區消防安全建設,推進社區消防工作順利開展。
采用多種途徑把消防宣傳工作深入到社區,建立社區消防安全委員會,落實管理、培訓、巡查等各項制度。
2、從少年兒童抓起,帶動家庭的防、滅火能力。
加大當前開展的消防進校園活動力度,盡快把對學生的消防能力培養納為素質教育的重要內容。
3、創設集娛樂趣味、消防知識、逃生技能為一體的活動。
消防部門與婦聯、團委、居委會等部門相配合,以家庭為單位,開展豐富多彩的消防競賽;在條件較好的城市、地區,開展以住宅小區為單位的消防知識技能對抗賽;當條件成熟時,可以把此種對抗賽在城市、地區之間開展。
(五)住宅裝修時,多方面注意安全問題,降低火災負載,不留火災隱患。
1、電氣安裝要科學,講究技術性
室內布線要多路化,使各種家電分載運行,增大線路的安全系數,布線時,要嚴格按電氣安裝的有關規程進行;重點部位,如廚房、衛生間最好分開布線,做好防水防爆措施;保留電氣線路鋪設圖,發生故障便于查找維修。
2、裝修裝飾材料過多時,要考慮到材料的防火性能
按照消防安全需要,盡可能選擇具有阻燃、防火性能的材料,當前市場上已出現很多這種新型的復合裝飾材料。同時,要注意一些基本原則,如照明燈飾不能采用可燃、易燃材料制成;電氣設備附近有非不燃材料時,應采用隔熱、散熱等防火保護措施。
隨著城市經濟建設的快速發展,人們生活水平的提高,居民住宅小區也在不斷增多。相應而來的,居民火災的'發生率也在不斷提高。前事不忘,后事之師。為了讓悲劇不再發生,我們應該查找原因,總結經驗教訓,做到防患于未然,力爭將火災消滅在萌芽狀態。現筆者就居民火災發生的原因及防范措施淺談幾點看法。
一、火災發生的主要原因。
居民居住區屬于人口密集區域,居民的日常生活時刻都離不開火、電、氣、油這四個環節,這些環節中任何一環的使用稍有不慎即可釀成火災并導致嚴重后果。從近幾年我縣發生的居民火災來看,大多數的火災都是由電氣、用火不慎、玩火等方面引起的。火災發生的原因主要表現在以下四個方面:
一是老舊建筑引發的居民火災。隨著城市建設步伐的不斷加快,城市布局發生了翻天覆地的變化,新的建筑如雨后春筍般豎起,但是因為種種原因,仍有不少老舊式建筑還在使用。老舊住宅多為磚木結構,耐火等級低,通道狹小,且老舊建筑住宅的電器線路老化率相對較高,防火間距普遍不足,不利于車輛通行,所以,一旦發生火災極易在短時間內造成大面積立體燃燒。
《住宅火災的預防措施》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請訪問下一頁查看。
二是豪華裝修和電器設備引發的居民火災。隨著居民生活水平的逐步提高,在家庭裝飾、裝修過程中,居民普遍舍得投入,為達到富麗堂皇的效果,甚至大量采用易燃可燃材料,卻不知這樣一來,無形中增加了居民家庭的火災負荷,埋下了先天性的火災隱患。同時,居民家庭擁有大量的家用電器設備,有些居民家中電視、空調、冰箱等都是成雙甚至成倍的,因為使用頻率高,從而導致用電量增大,使火災發生的危險性也在增加。
三是公眾聚集場所大量擁入居民居住區。隨著經濟的發展,生產經營多樣化,第三產業迅猛增長,小舞廳、小茶樓、小酒店、小作坊、小旅店、小商店、小庫房等“七小”場所越來越多,且相當一部分屬于非法經營。經營者只重效益、忽視消防安全,違規用火用電、違規違章操作等現象十分普遍。
四是居民消防安全意識亟待提高。大部分居民都清楚地懂得火災的危害性,但是,真正經過消防安全培訓,能掌握滅火常識和落實防火措施,重視用火、用電、用氣安全且家中配有滅火器材的居民并不多。甚至不少居民因事外出后,因圖省事,家中所有的家用電器插頭一個也不拔掉,素不知,這種情況不但耗電厲害,更可怕的是,一旦發生電氣短路等情況引起火災時,也沒有人能及時撲救,這種情況下,極易發生火燒連營的惡性火災事故。
二、居民住宅火災的幾點防范措施。
居民居住區是城市居民生活、居住的重要場所,也是其立足存身之地,居民居住區安全關系到千家萬戶的安全,關系到社會的穩定,關系到居民群眾的切身利益,因此,加強居民居住區的消防工作,及時發現和消除火災隱患,杜絕和減少居民居住區火災的發生,保障居民人身、財產安全,是預防城市居民火災的重要保證。
一是對于老舊式居民建筑火災的防范。老舊式建筑受多方面因素影響,一時半刻難以拆遷,因此我們只能加大對老舊式建筑火災的防范。首先是增加供水管道直徑,增設市政消火栓;對于無市政給水管網或消防給水常年不足的老式居民樓,應由市城建部門修建能滿足滅火需要的消防蓄水池。同時,鼓勵老式居民樓的居民配置家庭滅火器,應付初起火災;其次是督促老舊式居民樓加快對陳舊電線的更換;三是在老式居民樓開展消防安全宣傳教育活動,建章立制,開設宣傳園地,組織滅火逃生演練,不斷提高居民消防意識,糾正居民亂搭亂建、亂堆亂放、亂接亂拉等陋習,倡導文明生活方式。
二是對于裝修或電器使用不當居民區火災的防范。加強和完善居民小區消防基礎設施建設。要依托居民小區警務室設置消防室,安裝報警電話,設置消防器材箱,配備小型手推車式滅火救援設備,在居民住宅樓配備滅火器,隨時接受居民群眾的求助。號召居民家庭配備滅火器、安全繩、應急照明器材等自救逃生器材。同時應加強對居民小區的消防安全常識宣傳,告知居民大量采用易燃材料裝修和超負荷用電的危害性。
三是對于“七小”場所入侵引起的居民區火災的防范。消防部門要利用日常消防巡查的機會,深入到各個居民小區,對小區內的消防安全現狀進行一次摸底排查,對擅自改變使用性質的,要責令限期改正。同時,號召居民小區廣泛成立義務消防服務組織,形成群防群治的良好態勢。每個社區居委會都應成立消防巡查隊、消防志愿服務隊,定期組織開展消防安全巡查,維護保養消防設施,及時發現整改火災隱患和糾正消防違章行為,對一時難以整改的火災隱患,及時報告當地派出所或公安消防機構,以杜絕隱患死角,同時社區應建立消防安全管理檔案、臺帳,以隨時掌握轄區消防安全狀況,制定火災救援和疏散應急預案,并對發生的各種險情和事故及時進行處置。
與此同時,消防部門要聯合居委會廣泛開展居民防火和滅火知識的宣傳活動,如在小區內設置公益廣告、消防圖片、標語等,并定期組織現場咨詢和散發宣傳單形式,使消防技能和消防安全知識普及到社區的每一個家庭。
火災事故預防措施(實用16篇)篇十五
隨著社會經濟的發展,日雜倉庫作為一個物品流通的重要環節,一旦發生火災,嚴重的會引起人員傷亡和國家、集體、私人財產的重大損失,要做好預防措施。以下是本站小編整理的資料,僅供參考,歡迎閱讀。
1、制定消防安全制度、消防安全操作規程;。
2、實行防火安全責任制,確定本單位和所屬各部門、崗位的消防安全責任人:
3、針對本單位的特點對職工進行消防宣傳教育;。
4、組織防火檢查,及時消除火災隱患;。
6、保障疏散通道、安全出口暢通,并設置符合國家規定的消防安全疏散標志。
(二)完善倉庫的消防設備,配置自動報警滅火系統。
滅火劑主要有以下幾種:
1、水。適用于可燃的固體物質火災,不易撲滅帶電設備的火災。
2、泡沫滅火劑。它是利用水的冷卻作用和泡沫層隔絕空氣的窒息作用,分為化學泡沫和空氣泡沫兩種。泡沫滅火劑可撲滅可燃或易燃液體及一般固體物質的水災,但不能撲滅醇、醚類水溶液體引起的火災。
(3)二氧化碳滅火劑。適用于撲滅電器、貴重生產設備、倉庫圖書和一些不能用水撲滅的物質火災。
(4)干粉滅火劑。又稱粉末滅火劑,適用于撲滅火災初起的易燃液體、可燃氣體和電器火災,不適于撲滅輕金屬和堿性金屬火災。
(5)哈龍滅火劑(鹵代烴類)替代品。20世紀采用的滅火劑1201、1211和1301等被稱為哈龍系列滅火劑。這些滅火劑被認為是適合各種不同類型火災的最佳的火焰抑制劑。但是,到了20實際80年代中期,人們逐漸認識到了其對環境的影響,對大氣臭氧層的破壞,不同程度造成全球變暖。目前出現了一些替代哈龍滅火劑的環保產品,主要有如下兩種:新型惰性氣體滅火系統——ig—541混合氣體滅火系統(主要適用于撲滅表面火、油類氣體類和電器火災,可以用于保護經常有工作人員工作的場地。其滅火劑價格低,現階段主要用于通訊設備、計算機房、工藝控制中心和其他機電設備室等場所。)以及細水霧滅火系統(細水霧滅火技術是一種具有投資成本低、滅火效率高、小污染環境、滅火以后不影響倉庫質量等優點,是倉庫倉庫智能化消防系統的一種上佳選擇)。
對滅火劑和滅火裝置有所了解之后,各倉庫應根據自身的具體情況,在館內配置合適的滅火設備,預防火災的發生。
(三)、加強用電管理。
隨著社會主義現代化建設的發展,在工作中、生活中,電能的應用越來越廣泛,人們對“電”的接觸機會越來越多。因此,在使用各種電氣設備時,如果不按照正確的安裝和操作方法辦事,就會引起重大的事故,給人身和國家財產帶來不可估量的損失。倉庫倉庫在用電方面尤其要謹慎行事,避免因用電而引起的人員傷亡或倉庫的損傷。
(四)、嚴禁在倉庫內放置易燃、易爆或其他危險物質。
倉庫人員在認真體會《消防法》的基礎上,需對上文中提到的化學危險品進行簡單的了解。倉庫管理人員首先必須樹立起強烈的倉庫意識,倉庫是國家的財產,是人類社會的記憶,聯系著人類的過去、現在和未來。其次,倉庫管理人員要有必要的消防知識和消防意識,對有損倉庫的物質進行嚴格的隔離與清除。最后,倉庫管理人員要自覺的承擔起責任,勿在倉庫內放置易燃、易爆或其他危險物質。因為這類物質著火點極低,一旦起火,蔓延的速度非常快。再者,一旦發生事故,往往屬于突發事故,對于消防工作的開展和倉庫的安全都是極為不利的。
(五)、加強消防知識的宣傳與教育,樹立防火意識。
第一,提高全體倉庫管理人員的倉庫意識,只有倉庫管理人員們真正的樹立起倉庫意識,從心底里崇敬倉庫,愛護倉庫,才能保持倉庫消防工作的有序開展。
第二,消防教育要從每個人抓起,堅持以倉庫為載體,要把消防安全教育做到平常的生活中去。深入開展消防宣傳工作,讓消防安全知識普及到倉庫內的每一個角落,特別是加強對倉庫倉庫的消防宣傳力度,讓消防知識真正的深入人心。
第三,利用各種渠道加強宣傳工作,讓全體倉庫管理人員了解防火滅火的基礎知識。為此,倉庫可以圍繞倉庫開展一系列的宣傳活動,如開展消防知識講座、制作有關消防知識的海報、組織消防知識競賽等宣傳活動。不僅讓倉庫管理人員們懂得基本的消防知識,也要讓用戶樹立起消防意識,只有倉庫管理人員和用戶的配合,才能切實的保證倉庫的安全。第四,加強消防培訓力度,讓館內人員不止知消防,還要會用消防。經常進行消防實戰演練,切實讓他們真正對所配備的裝備器材會使用操作,掌握防火滅火基本方法。
根據物質燃燒原理和人們長期同火災作斗爭實踐經驗,滅火的基本方法有四種:
一、窒息滅火法。
窒息滅火法,是根據燃燒需要足夠的空氣這個條件,采取適當措施來防止空氣流入燃燒區,使燃燒物質缺乏或斷絕氧氣而熄滅。這種滅火方法,適用于撲救封閉的房間、地下室、船艙內的火災。
二、抑制滅火法。
抑制滅火法,就是使滅火劑參與燃燒的連鎖反應,使燃燒過程中產生的游離基消失,形成穩定分子,從而使燃燒反應停止。
三、冷卻滅火法。
冷卻滅火,是根據可燃物質發生燃燒時必須達到一定的溫度這個條件,將滅火劑直接噴灑在燃燒的物體上,使可燃物的溫度降低到燃點以下從而使燃燒停止。用水進行冷卻滅火,是撲救火災的最常用方法。二氧化碳的冷卻效果也很好。
在火場上,除用冷卻法直接撲滅火災外,還經常冷卻尚未燃燒的可燃物質及建筑構件、生產裝置或容器。
四、隔離滅火法。
隔離滅火法,是根據發生燃燒必須具備可燃物這個條件,將已著火物體與附近的可燃物隔離或疏散開,從而使燃燒停止,如關閉閥門,阻止可燃氣體、液體流入燃燒區;拆除與火源相毗連的易燃建筑等。
1、火災發生續率高。
倉庫物資儲存集中,據統計,我國有許多火災發生在倉庫,且引起的損失較大。據《20xx年中國火災統計年鑒》記載,20xx年8月13日,廣州市松洲螺溪經濟發展公司倉庫發生火災,燒毀庫房1座,建筑面積1000m3,直接財產損失359.26萬元。20xx年9月1日,沈陽市大龍洋石油有限公司儲油罐區發生火災,造成1人死亡,8人受傷,直接財產損失285.25萬元。由此可見,倉庫火災造成的損失是觸目驚心的,也是值得人們深思的問題。
2、火勢掛延迅速。
倉庫儲存物資過多,一旦發生火災,火勢發展較快,蔓延迅速,危及面廣,并會產生很高的溫度,使庫房、設備等均受影響甚至損壞。一般物資倉庫燃燒中心溫度往往在1000℃以上,而化學危險物品(如汽油等)著火的溫度更高。高溫不僅使火勢蔓延速度加快,還會造成庫房、油罐的倒塌,在庫外風力影響下,形成一片火海。爆炸品倉庫、化學危險品倉庫等還極易引起爆炸。
3、火災撲救困難。
倉庫內物資堆放數量較大,發生火災后,物資燃燒時間長,加之許多倉庫遠離城區,供水和道路條件較差,倉庫消防設備設施不足,消防力量有限,這就增加了撲救的難度;庫房平時門窗關閉,空氣流通較差,發生不完全燃燒,產生大量煙霧,影響消防人員的視線和正常呼吸;加之發生火災后,庫房內堆垛物資倒塌,通道受阻,也給撲救造成困難。
火災事故預防措施(實用16篇)篇十六
線路由于架設不正確或安裝和使用時違反安全規程,隨時有可能形成短路、導線過負荷或局部接觸電阻過大,以致產生電火花或高溫,造成線路火災。
因此,線路短路時在極短的時間內會發出很大的熱量,這個熱量不僅能使絕緣層燃燒,而且能使金屬熔化,引起鄰近的易燃、可燃物質燃燒,從而造成火災。
(二)短路的形式。
4.絕緣導線切忌用鐵絲捆扎和鐵釘搭掛。當過載時,導線的溫度超過這個溫度值,會使絕緣加速老化,甚至損壞,引起短路火災事故。
(二)發生過載的主要原因有:
1.導線截面積選擇不當,實際負載超過了導線的安全載流量。
2.在線路中接入了過多或功率過大的電氣設備,超過了配電線路的負載能力。
(三)防止過載的措施1.合理選用導線截面。
