隨著企業、單位的不斷深入發展,現有的涉及辦公、生產場所已經不能滿足,新的廠房及辦公大樓逐漸籌建,那么機房搬遷或機房改建服務應運而生,而機房搬遷作為一項非常重要的工作,涉及許多設備、重要數據、核心資產等,對企業來說,機房搬遷可以說是一項細致而精密且頭等重要的大事。
機房搬遷不僅僅是把機房的設備遷移到新機房那么簡單,而是要求網絡系統的遷移和集中存儲系統的遷移必須安全平穩,不能過長時間影響生產應用。表面上就是幾個it民工的搬運,但實際是一項目高度集中的體力與腦力的綜合項目。現將一般機房搬遷步驟介紹如下:
機房搬遷工作開始前,必須多方溝通,并成立專門項目組,總體負責機房搬遷工作,對整個機房設備與業務要求熟悉,還應該根據搬遷的業務制定了各部門的工作職責與相關業務。為保證機房搬遷的平穩、可靠。召開相關的機房搬遷工作會議,落實和確定涉及生產環境的網絡設備、服務器設備、綜合前置、通用網關、集中存儲、數據庫、業務軟件等相關設備的搬遷要求和計劃。確定搬遷方案細則。
1、繪制圖紙,
詳細對比搬遷前后的情況;提前規劃各個機柜、各個網絡設備、服務器設備、存儲設備、ups設備等機房設備的擺放位置,還要事先量好機器的具體尺寸,對所有設備進行編號,并填入登記表中之后到現場規劃機器的具體擺放位置,力爭最合理、最充分地利用機房的有效空間,在空間適當情況下達到整個美觀。提前將綜合布線的數據信息點打在配線架上,這樣,等把網絡設備搬遷過來,安裝好跳線,則網絡就可以正常使用。
2、系統備份:
分系統的數據、業務數據、配置文件備份,可使用移動硬盤或其他存儲進行備份;保證所有數據不外泄露且有效;備份同時可以進行按圖紙編號。
3、對設備進行分類統計:
其中的設備包括ups、配線架、核心交換機、服務器、防火墻、存儲設備等,我們對于機房目前涉及的設備統計,給出進一步詳細的設備統計信息,包括設備型號、配置、所在的網絡等,在搬遷之前給出相應的表格記錄文檔,確定相關的輔助設備配件等,同樣需要有詳細的記錄文檔。并對設備、設備上的線纜進行統一標識。
4、關閉系統、
斷開系統電源、網絡及安全設備停機和拆離:按搬遷方案的順序將設備依次關閉,待系統完全停止后切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理線纜,注意記錄各個設備在機架上的位置與線纜。
5、設備保潔處理、加固處理、外包裝裝箱處理。
6、提前做好設備的測試方法確保在搬遷完后,各類設備都有明確的測試方法。制定應急預案對于搬遷過程中可能發生的多種突發事件的應急方案,如主機不能正常運轉怎么辦?責任到人,設備拆卸、除塵、搬運都要有專人負責。確保搬遷階段前新機房市電供應正常、ups工作正常、精密空調工作正常,所有準備工作完全到位之后,才能開始具體的搬遷工作。
正確關閉電源。
對于一臺已經配置好的服務器來說,它的關閉和打開操作很簡單,但如果操作方法不當,有可能對設備造成不必要的損壞。因此,有必要對服務器的開機、關機做一詳細介紹。
關機操作:1.關閉操作系統;2.關閉主機電源;3.關閉外設電源(如磁帶庫等);4.關閉其他設備電源和機柜電源。
開機操作:1.打開機柜電源;2.打開外部設備電源(如磁帶庫等);3.待外部設備自檢完成后,最后打開服務器主機電源。
全面預防靜電。
計算機是靠電力工作的,但靜電卻會給計算機帶來致命傷害,尤其是可能對主板芯片造成永久性損壞。靜電產生的原因很多:各種電源設備可能產生靜電,計算機crt顯示器可能產生靜電,工作中的手機、對講機也會在周圍空間產生大量的靜電,這就要求我們要特別小心靜電的干擾,全面預防。
1、盡量使服務器及其周邊設備的接地良好。
2、如果設備沒有接地,當我們要接觸里面的板卡時,應用接地導線或其他放電設施對其進行放電。
3、對設備進行操作時,應配戴防靜電手套或護腕,如果沒有的話,也可以用手觸摸一下機箱外部的金屬來放掉自身攜帶的靜電。
電纜連接(插拔)。
電纜在進行電纜連接(插拔)時,通過該電纜連接(或將褺接)的設備應當是沒有加電的,即應當先將設備的電源關掉,然后再進行電纜連接(插拔)操作。否則,如果帶電進行電纜連接,有可能會對設備造成無法預料的損壞。
設備的拆卸。
搬遷將按照項目進度表的時間來確定設備的拆卸時間,嚴格遵守規范化操作,保證設備沒有物理性的損壞。在對設備進行統一的標記后,進行設備的拆除、電纜的拆除。這里我們需要注意嚴格按照設備拆卸的操作步驟進行。
設備重新安裝。
設備搬運到新機房后,首先根據新機房設備定位圖,確定設備的放置位置,檢查電源等相關事宜是否做好,最后,進行物理連接。
設備重新安裝注意事項有:
將服務器安裝上機架。嚴格遵守規范化操作,把服務器安裝到指定位置。測試設備物理連接完成后,為設備加電,測試電源電壓,進行加電后系統的軟硬件檢查,數據檢查。要進行的工作大致包括如下的幾項:
1、服務器狀態的恢復,查看是否出現了數據的丟失或損壞。這里由于我們之前對系統數據作了備份,所以,一旦出現了這種數據的損壞等,我們應該把搬遷前的數據重新恢復過來。
2、進行設備網絡連通性的測試。
3、進行應用測試,確保系統的正常運行。
1、搬遷過程中注意搬運安全,設備輕拿輕放,不要撞擊和摔損。
2、出現重要故障,及時向各方分管領導報告,并按相關應急預案流程處理。出現人身傷害時,及時呼叫120處理。
3、設備出問題,采用備用設備先讓系統運行;配置或數據丟失,使用備份數據來恢復。
實用機房遷移方案(模板15篇)篇二
1、設備遷移前的準備工作(老機房)。
1)、原有網絡設備拓撲結構確認(6月13日)。
了解原來所有的網絡拓撲結構,備份網絡設備的ios,保證搬遷后系統的正常工作,出具一份現有網絡設備的設備列表和拓撲結構圖。
2)、原有存儲設備、服務器確認(6月14日)。
確定服務器的數量,服務器的型號,服務器的配置等,并且在搬動服務器之前必需有詳細的表格記錄。同時對san網絡涉及的陣列、交換機也做一個詳細的記錄。
3)、檢查設備的硬件系統(6月14日)。
檢查各個設備連線,信號燈,液晶顯示屏等,查看是否有錯誤,如有需提早解決。
4)、標記線纜和設備(6月14日)。
在設備的顯著位置標記編號,在線纜的兩頭標記所連接的設備編號,并在標記過程中對設備和線纜的位置有一個總體上的認識。
5)、系統備份(6月14日晚)。
所有關鍵數據(包括程序,數據庫,各服務器的配置參數、操作系統等)的全備份。
新機房內的準備工作主要是對于機房環境的確認,包括:
1、配電室電力系統環境確認,供電系統環境確認,供電系統線路情況確認,各種電壓測量。
2、ups供電系統,電池供電性能檢測,ups主機參數確認,ups供電輸出參數測量。
3、業務專網線電信專網、電信外網、移動專網線路確認。
4、整體搬遷工作需要在新機房已經裝修完成,弱點和強電(ups)施工完成后,ups供電系統得到保障的情況下才能進行搬遷。
機房的整體搬遷從進場準備到搬遷、測試完畢大概需要三天時間,考慮到金保工程系統經辦的需要,搬遷工作需要提前一個星期發布系統停機2天的通告。
1、pc服務器停機和整理(6月14日晚)。
pc服務器停機,切斷電源,并整理線纜和外設。
2、備份系統停機和拆離(6月14日晚)。
備份服務器和磁帶庫關閉系統,切斷電源,并從機柜中拆離并整理線纜。
3、數據庫服務器停機和拆離(6月14日晚)。
4臺hp小型機停數據庫,最后關閉系統,切斷電源。最后將機器從機柜中拆離并整理線纜。
4、存儲系統停機和拆離(6月14日晚)。
磁盤陣列關機,注意關機過程可能比較長,要等其風扇停止后再切斷電源;san交換機關機,切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理光纖線。
5、網絡及安全設備停機和拆離6月14日晚)。
在網絡機架上按照交換機、中心交換機、路由器、入侵檢測、防火墻的順序。
將設備依次關閉,待系統完全停止后切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理線纜,注意記錄各個設備在機架上的位置。
6、停止并整理ups系統(6月14日)。
待設備全部離電后,將ups停止并整理好。
整理機柜將七個空機柜解除固定,并整理線纜。
7、設備搬遷(6月14日)。
將整理好的各種設備裝車搬遷,注意過程中盡量避免劇烈的碰撞。到達新機房后,將設備按照子系統放置并清點設備清單。
1、ups安裝(6月15日)。
在新機房內安裝上ups系統并測試其出入口電壓、電流和穩定性。
2、機柜安裝(6月15日)。
將機柜安裝固定在規劃好的新位置上。
3、網絡及安全設備安裝、連接及檢測(6月15日)。
按照原先記錄的位置將所有網絡及安全設備上架并連接,交換機和路由器上電開機,檢測其設置及連接是否正常,保證網絡正常運行,防火墻等網絡安全設備上電開機,檢查其參數及規則設定,檢測搬遷過程有沒有損壞設備硬件,以及原有設備規則設定是否保存良好。
4、pc服務器安裝及檢測(6月15日)。
pc服務器統一安裝在新機柜中,將其統一連接至kvm設備上,連接線纜,上電開機,檢測kvm切換功能和機器工作正常與否。
5、備份系統安裝及檢測(6月15日)。
備份服務器和磁帶庫硬件系統安裝入機柜,連接線纜,上電開機,檢測機器是否正常啟動,是否正常工作。
6、數據庫服務器安裝(6月15日)。
hp小型機硬件系統安裝入機柜,連接線纜。
7、存儲系統安裝(6月15日)。
將磁盤陣列安裝入機柜,根據搬遷前的標記和位置連接光纖線。
8、數據庫服務器和存儲系統上電開機檢測(6月15日)。
將小型機及存儲陣列上電,并按照磁盤陣列、小型機的順序依次開機,注意的是,要待上一臺系統啟動完畢后再開下一臺設備。啟動后,檢查磁盤陣列,小型機信號燈是否正常,在磁盤陣列和小型機上檢查錯誤日志,看其是否正常啟動。最后在小型機上檢查陣列上的文件系統是否被正常識別。
9、數據庫啟動和測試(6月16日)。
正常情況下運行后,數據庫都應正常啟動。
10、數據庫系統檢測(6月16日)。
檢測各個數據庫數據是否完好,保證數據庫安全。
11、應用系統檢測(6月16日)。
檢測各個應用系統是否能正常運行,保證搬遷后應用系統正常使用。
12、備份系統測試(6月16日)。
測試備份系統能否正常備份,確保數據安全。
13、設備整理和清潔(6月16日)。
對相關設備進行整理和衛生清潔,保持良好的運行狀態。
整理本次遷移工作的相關文檔,重新整理。待全部工作結束,整個系統運行正常后,驗收該項目。
搬遷前的準備工作一定要細致,對各個設備的布局和線纜的位置要了解清楚,并做詳細的標注,包括出具結構拓撲圖,位置示意圖,設備和線纜的標記,系統重要數據的備份等等。搬遷時,避免劇烈的碰撞,要做到輕拿輕放,在裝車時,各個設備和設備與車廂之間要放置泡沫塑料或紙板來減輕運輸途中的碰撞。搬遷前和搬遷后都要根據設備清單對設備進行清點,避免遺漏。如遇設備硬件問題,應及時維修。數據庫和應用系統起不來時,拿出搬遷前的全備份及時恢復。整個搬遷過程中,和各個應用系統和設備負責人、服務商做好溝通協調工作。搬遷過程前期要與設備質保方商談設備搬遷過程的質保情況。搬遷前要確認ups安裝環境,希望建設單位能夠提供支持,主要是確認電池擺放位置和電源供電情況。搬遷前通知網絡運營商提供線路切割。確認辦公地點由大樓綜合布線公司能夠提供線路接入。對搬遷過程實時記錄,做好文檔整理工作。
搬遷費用通過招標整體解決,大致會涉及下列三方面的費用:
設備搬遷勞務費:用戶支付設備搬遷勞務費,直接支付給搬運公司。
設備搬遷技術服務費:在設備無故障的情況下,中標公司提供技術服務,使搬遷后系統正常運行,設備故障問題不屬為本項服務范圍。若在搬遷過程中有設備損壞,則在故障設備恢復正常后再度集成。
壞的配件。建議用戶選擇質保費。
實用機房遷移方案(模板15篇)篇三
為保證設備能夠安全、可靠、快速的搬遷,我公司制訂如下搬遷方案:
3)所有圖紙整理成冊,并按照用戶意見,制訂出詳細的搬遷日程表:
日程表包括如下內容:
4)搬遷工作步驟:
繪制圖紙:詳細對比辦公室搬遷前后的情況;。
系統備份:分系統的數據備份,可使用光盤或外接磁盤存儲柜進行備份;。
備份同時可以進行按圖紙,在設備的顯著位置貼編號(兩個),保證在搬遷時不被刮落;(需用戶配合)。
設備保潔處理、加固處理、外包裝裝箱處理;。
在用戶的指導下,關閉系統、斷開系統電源、從各機柜進行拆卸成可搬遷的部分;(需用戶配合)。
分系統順序搬遷到新機房,按事先確定的位置進行初步放置,待最終調試結束后固化安置;。
設備上架安裝;。
設備按關機的倒序進行開機調試;(需用戶配合);。
分系統調試;(需用戶配合);。
全系統聯調;(需用戶配合);。
系統機柜最終固定;。
技術指標的詳細恢復。
實用機房遷移方案(模板15篇)篇四
1.確定有多少臺機器要做遷移。然后統計出來要遷移的機器的ip地址(公網,私網)并確定機器的業務。
2.保證要搬遷設備數據的完整性,在搬遷開始前所有數據備份完成,不影響正常搬遷.正確搬遷過程中的造成的數據丟失由被搬遷方負責.
3.通知總部用戶主機停機時間,保證搬遷設備在搬遷過程無數據通信.與新機房的門禁系統,ups等工程師聯系確認搬遷時間。.
4.要新的ip對應原來ip的對應表。
5.遷移之前新機房一定要布好線,跳線要到位并保證網絡線路暢通。
6.詳細的新網絡拓撲圖。
7.詳細的ip地址分配表。
8.保證搬遷所需要設備在搬遷施工前到位。
9.對設備進行分類統計。
其中的設備包括ups、配線架、核心交換機、服務器、防火墻、存儲設備等,我們對于機房目前涉及的設備統計,給出進一步詳細的設備統計信息,包括設備型號、配置、所在的網絡等,在搬遷之前給出相應的表格記錄文檔,確定相關的輔助設備配件等,同樣需要有詳細的記錄文檔。
1.裝備好搬遷過程所需要的設備和工具。
2.人員到位,確定好人員及分配好各人的任務。
3.根據被搬遷方提供的需要搬遷的設備核對搬遷設備.
4.確認設備的布局。
新機房的基本設計(如:墻面的設計、專用空調的安裝等)完成后,我們需要提前規劃各個機柜、各個網絡設備的擺放位置。可以事先量好機器的具體尺寸,之后到現場規劃機器的具體擺放位置,力爭最合理、最充分地利用機房的有效空間。此處需要注意的問題:如果需要擴展機柜,則提前將綜合布線的數據信息點打在配線架上,這樣,等把交換機路由器等網絡設備搬遷過來,安裝好跳線,則網絡就可以正常使用。
1.全面預防靜電雖然計算機是靠電力工作的,但靜電卻會給計算機帶來致命傷害,尤其是可能對主板芯片造成永久性損壞。靜電產生的原因很多:各種電源設備可能產生靜電,計算機crt顯示器可能產生靜電,工作中的手機、對講機也會在周圍空間產生大量的靜電,這就要求我們要特別小心靜電的干擾,全面預防。
盡量使服務器及其周邊設備的接地良好。
如果設備沒有接地,當我們要接觸里面的板卡時,應先用接地導線或其他放電設施對其進行放電。
對設備進行操作時,可以用手觸摸一下機箱外部的金屬來放掉自身攜帶的靜電。保證機箱內布局合理一般來說,服務器機箱內部的部件布局以及空間設計都經過科學排列,相互之間結合緊湊卻不雜亂,我們在添加和卸載服務器設備的時候,一定要維持這種布局效果。注意:在機箱內部還應有相當一部分預留空間,構成合理的“風道”,這是因為cpu已經不僅僅是惟一的熱源,高轉速硬盤、光驅、各種芯片及板卡都在這個狹小空間里產生著熱量,所以在風扇轉動時,機箱內空氣必須能夠充分流動。
2.服務器重啟正確操作。
關機操作:。
關閉操作系統;。
關閉主機電源;。
關閉外設電源(如磁盤陣列,磁帶庫等);。
關閉其他設備電源和機柜電源;。
關閉總電源。
開機操作:。
打開總電源;。
打開計算機機柜電源;。
打開外部設備電源(如磁盤陣列,磁帶庫等);。
待外部設備自檢完成后,最后打開主機電源。
加電啟動機器,如果機器能夠啟動,說明系統完好;如果加電之后就有問題,說明系統在搬遷之前就有問題,不是在搬遷過程中造成的。搬遷方不負任何責任.
電源重啟正確操作。
正確關閉ups電源的順序應該是:先將連接到ups電源輸出端的負載逐一關閉掉,之后再將電源控制柜上的電源開關關閉掉就可以了。
打開ups電源的正確順序:搬遷的過程中注意不要接觸磁性物質,正確的開關的步驟一般情況下,打開ups電源的正確順序應該是:先檢查ups電源的輸入端電源極性與市電供電線路的電源極性連接是否一致,然后再檢查ups電源輸出端所接負載的總功率大小是否在ups電源的額定功率之內;滿足了上面的條件后,打開ups電源控制柜上的電源開關,來讓市電為ups內的電池組進行供電,過一段時間,再將負載的電源開關逐一打開,如此一來可以確保負載電流,不會對ups電源的內部供電線路造成過度沖擊,從而可以有效保證ups電源不受內傷。
重新啟動電源如果能啟動說明設備完好,如果運行不正常說明不是搬遷過程中造成的。搬遷方不負任何責任.
2.服務器的拆裝清洗原則:先關掉所有的服務器工作站,關掉交換機路由器等用電設備,然后關掉總的電源,最后才進行服務器的拆卸。
硬盤:服務器硬盤是服務器的數據倉庫,所有的軟件和用戶數據都存儲在這里。對用戶來說,儲存在服務器上的硬盤數據是最寶貴的,因此硬盤的可靠性是非常重要的。服務器的拆裝過程中要特別注意服務器磁盤陣列內的硬盤順序。假如用10個硬盤做陣列,在初始化時,這10個硬盤應該是有順序地放置在磁盤陣列中,分為第一、第二…到第十個硬盤。如果磁盤陣列有順序的要求,硬盤取出后一定要按照原來的擺放順序插回磁盤陣列中,否則數據可能因硬盤順序與原來的不符,造成無法識別而丟失數據。
cpu的拆裝需要注意如下幾點:(1)cpu的底部(稱為“橋”)是由密集的集成電路組成的核心部分,這些小針容易受到擠壓變形,而且這些小針當中如果有一個彎了,cpu就無法正常工作,因此一定要小心。(2)主板的cpu插槽和cpu帶有小針的那一面是完全吻合的,因此只要插入時方向正確,輕輕一按就可以把cpu插到主板上。千萬不要用很大的力氣,如果cpu插不進去,那就是插入的方向有問題。(3)安裝cpu風扇時如果方向不正確,也無法安裝。因此和插入cpu一樣,千萬不要用太大的力氣,用力過度會導致主板和cpu之間壓力過大而造成損害。
電纜在進行電纜連接(插拔)時,通過該電纜連接(或將褺接)的設備應當是沒有加電的,即應當先將設備的電源關掉,然后再進行電纜連接(插拔)操作。否則,如果帶電進行電纜連接,有可能會對設備造成無法預料的損壞。
服務器板卡在增加服務器板卡(如內存或pci設備)時,插入槽位時一定要注意選準角度,力量均勻,以免損壞板卡或插槽。
主板對于主板的操作更要小心,對其安裝一定要穩固,同時防止主板變形,以免對主板上的電子線路造成損傷。
打開機殼清潔服務器內表面的積塵對于服務器內表面上的大面積積塵,可用干布噴上專業的清洗液擦拭。布應盡量干,擦拭完畢應該用晾干。各種插頭插座、擴充插槽、內存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰塵。
3.主機拆裝清洗原則:
關閉系統、斷開系統電源、從各機柜進行拆卸成可搬遷的部分。
打開機殼清潔服務器內表面的積塵對于服務器內表面上的大面積積塵,可用干布噴上專業的清洗液擦拭。布應盡量干,擦拭完畢應該用晾干。各種插頭插座、擴充插槽、內存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰塵。
清潔內存條和適配卡內存條和各種適配卡的清潔包括除塵和清潔電路板上的金手指。可以用刷子刷或吹掉灰塵。也可用橡皮擦來擦除金手指表面的灰塵、油污或氧化層,切不可用砂紙類東西來擦拭金手指,否則會損傷極薄的鍍層。
電源的清洗原則:。
我們在ups的清洗時需要注意:清洗的過程中注意不要接觸磁性物質?
打開機殼清潔服務器內表面的積塵對于服務器內表面上的大面積積塵,可用干布噴上專業的清洗液擦拭。布應盡量干,擦拭完畢應該用晾干。各種插頭插座、及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰塵。
因為诵設備長時間使用會老化,所有設備在正確設備清洗工作完成后,重新裝上設備.加電啟動電源如果能啟動說明設備完好,如果運行不正常說明不是搬遷過程中造成的。搬遷方不負任何責任.
一.設備的搬遷順序。
一般來講,設備搬遷的順序是:服務器系統、ups、通訊系統,然后網絡設備,終端設備等。當然,也可以考慮先把不影響辦理日常業務的設備先行搬到新大樓,例如:一些顯示器、終端、主機、電源線等。
二.設備的搬遷。
待所有設備清洗,組裝,檢測完畢后.對所有設備裝箱,加固,防碰撞保護。裝車運到目的地。
三.設備的安裝。
把所有設備按網絡規劃正確連接.
二.新機房放置服務器時需要注意:當我們把服務器放上機架并做好物理連接后,我們要做的事情便是打開服務器,查看數據是否出現了損壞,并進行相關的軟件的設置。一般來說,要進行的工作大致包括如下的幾項:
1.服務器狀態的恢復,查看是否出現了數據的丟失或損壞。如果是出現了這種數據的損壞等,不要怕!我們應該把搬遷前的數據重新恢復過來。
2.進行相應的ip地址的調整。
3.進行相關dns設置的調整。
4.進行相關vlan設置的調整。
5.進行相關軟件的調整。
6.進行全網服務器的測試。
7.所有的服務器重新啟動,看服務器運行的速度和質量等指標是否達到標準。
8.驗收并進行相關的日志紀錄。
為了保證網絡的正常運行,我公司會在兩個工作日內優先搬遷中心機房的四臺服務器.
實用機房遷移方案(模板15篇)篇五
政府、企業事業單位隨著自身和城市規劃與發展,會涉及辦公、生產場所的新建、搬遷、改建等多種情況,這其中機房遷移是一項非常重要的工作,涉及多類不同設備,包含單位核心數據、應用等諸多核心資產,機房的遷移可以說是一項精密的系統工程。
在場所搬遷過程中,原場所機房空調環境、電源控制等一般會進行優化和調整,以滿足日益增長的系統需求,這些調整的規范性、科學性將對運行在此機房中的關鍵業務系統構成了嚴重威脅。
機房搬遷服務解決方案即為保障機房搬遷工作順利、有序、高效實施,為保證原機房網絡設備的正常平穩搬遷、恢復和運行而提供的服務方案。
在系統搬遷過程中通常分為計劃、測試、實施三個階段進行,如下圖所示。
系統搬遷實施流程包括:準備、拆卸、裝運、安裝、調試等五個流程,具體如下:
1、準備:包括相關人員和設備準備、新機房環境準備、網絡環境、備份、現場所有設備打標簽、模塊、設備準備等準備工作。
2、拆卸:主要只核心設備下架裝箱等。
3、裝運:主要指設備由原機房到新機房的搬運過程。
4、安裝:主要包括機柜就位、各機柜獨立安裝、網絡連線、強電接線、地板孔調整等工作。
5、調試:主要包括強電調試、網絡調試、設備檢測、數據庫主機系統安裝調試、測試、應用服務器系統安裝調試測試、系統聯測等內容。
某省、市、區縣政府單位。
實用機房遷移方案(模板15篇)篇六
1.準備:包括相關人員和設備準備、新機房環境準備、網絡環境、備份、現場所有設備打標簽、模塊、設備準備等準備工作。
2.拆卸:主要只核心設備下架裝箱等。
3.裝運:主要指設備由原機房到新機房的搬運過程。
4.安裝:主要包括機柜就位、各機柜獨立安裝、網絡連線、強電接線、地板孔調整等工作。
5.調試:主要包括強電調試、網絡調試、設備檢測、數據庫主機系統安裝調試、測試、應用服務器系統安裝調試測試、系統聯測等內容。
某省、市、區縣政府單位。
實用機房遷移方案(模板15篇)篇七
1、設備遷移前的準備工作(老機房)。
1)、原有網絡設備拓撲結構確認(6月13日)。
了解原來所有的網絡拓撲結構,備份網絡設備的ios,保證搬遷后系統的正常工作,出具一份現有網絡設備的設備列表和拓撲結構圖。
2)、原有存儲設備、服務器確認(6月14日)。
確定服務器的。數量,服務器的型號,服務器的配置等,并且在搬動服務器之前必需有詳細的表格記錄。主機及存儲設備搬遷質保費:由中標公司承擔搬遷過程中出現的主機及存儲設備損壞風險。如果搬遷過程中主機及存儲設備有損壞,公司負責維護和更換損壞的配件。建議用戶選擇質保費。
實用機房遷移方案(模板15篇)篇八
xx移動機房由于長期施工不規范,導致機房布線混亂,因此需要進行整改,將不規范的設備布局及布線重新按照規范來做,以達到機房整潔、布局合理為最終目的。
1、勘測機房。
(1)機房的長、寬、高等參數。
(5)空調、燈光、監控等情況。
2、施工步驟。
光纜割接部分:
1、割接光纜一根一根割,割完一根再割接一根;
2、如果有兩個熔接隊伍,可以同時剪斷兩根光纜同時割;
5、在旁邊要監控光纜割接,有問題第一時間反饋。注意:注意纖序問題,要提醒割接人員,割接前要核對纖序。
(1)根據現有機房設備位置情況,選擇相應長度的尾纖等進行替換舊尾纖或者重新布放尾纖,所使用的尾纖的長度控制在實際距離長度的1米以內。
(2)統計出相關尾纖的數量及長度、類型等,并在割接前予以準備好,并測試好。
(3)摸底光纜長度及位置,查看是否能夠予以割接,避免割接后光纜無法達到新odf架內,導致光纜布放長短不一,影響美觀。
(4)做好光纜的標記,每根纖芯都用標簽紙做好位置標記,順序標記,以便屆時纖芯對接不會產生混亂。
(5)光纜割接后,測試光纜指標,負荷指標的方能予以跳纖上業務,否則重新熔接光纜,直至達標為止。
(6)開始割接設備業務,由于原先光纜熔接在舊的綜合柜里,沒有odf框,光纜及后期跳纖顯的雜亂無章,因此本次整改需要將這些無odf框的熔纖盤改至新立的odf架內,所以在操作時考慮時間問題,采取設備搬遷過來的同時割接光纜,割完一根纜就開始跳纖恢復業務,在時間不夠的情況下,將停止割接光纜,設備上來不及跳的纖還原至舊的光纜位置。直至光纜及設備割接完成。光纜從上層走線架走,尾纖放至尾纖槽中。
注意點:做好割接光纜的標記,使之割接前后的順序及對應關系不變。一根纜一根纜的割接。業務未恢復的情況下,不允許割接下一根光纜。
(7)光纜及設備割接完成后,開始按照施工工藝規范跳纖。直至整齊有序為止?/p>
3、業務驗證測試。
實用機房遷移方案(模板15篇)篇九
天河北路店首層為入口大堂,二、三層為賣場,經營面積約6700平方米,中央空調供冷面積約6000平方米。中央空調制冷機房設置于三層東南角,共安裝了12臺風冷冷水模塊機組,每臺制冷量102kw,總制冷量達到了1224kw,完全能滿足適用要求。
系統建成投入適用后,發現機組散熱嚴重不足,致使機組高溫“跳停”,后采取機房送新風、水噴淋散熱等措施,但仍然無效果,機房內仍然是溫度高、機組高溫“跳停”,經測算及對比其他店,該店的中央空調系統電費、水費明顯高于其他店,也遠遠高于正常的中央空調運行費用。
二、原因分析。
通過對機組的運行觀察和記錄、分析,我們認為,在采取了機房送新風、水噴淋散熱等措施后仍然無效果,具體原因如下:
1、“機房送新風”雖然是增加散熱了散熱效果,但風量遠遠不夠,經查驗,每臺機組散熱風扇的風量達到24000m3/h,12臺則需288000m3/h的散熱風量,而現場安裝有一臺風量僅為30000m3/h的送風機進行送風,由于無效果及噪聲大原因,目前已停用,僅靠東面約20平方米的百葉窗自然進風,當然無法滿足12臺機組288000m/h的散熱風量需求,再者,現有機組排風箱做法不合理以及出風面積嚴重不夠,造成實際排風量嚴重低于機組的額定排風量。總之,現有的進風、出風的方式造成氣流阻力較大,加之機組本身的散熱風扇是無靜壓的,致使機組制冷效率極低、甚至機組高溫“跳停”,電費劇增,而且嚴重影響機組壽命,現已初步發現有一臺壓縮機損壞。
2、“水噴淋散熱”表面上看似乎是一種散熱方式,但在本案中卻不然,水蒸發后雖然吸收了機組的熱量,但變成了高溫的水蒸汽,又散發到機房內,一部分無法排出去,另一部分又經機組的散熱翅片排放到室外,結果是水蒸汽帶走的熱量只是比空氣帶走的熱量稍微多些而已,造成既未達到效果,又無端增加了水費開支。
3三、解決方案。
針對上述的原因分析,要徹底解決散熱問題,必須采取以下的措施:
1、改變和增大機房的自然進風、出風面積和方式。由于噪聲問題已不能采用大風量風機送風,只能靠自然進風,因此為保證進風、出風的氣流阻力不能過大,在滿足機組288000m3/h散熱風量的情況下,經計算進風百葉窗面積必須達到35平方米以上、排風百葉窗面積25平方米以上,且排風管道不能過長(阻力不能過大),因此必須全部利用南面、東面的所有外墻開口裝設百葉窗來進行進風和排風,同時保證進風和排風無氣流短路現象。
2、噪聲處理。解決散熱問題后,隨之二來的是噪聲問題,由于機房百葉窗外側是住宅區,機組的噪聲通過大面積的外墻開口百葉干擾住宅區,故必須進行有效的消聲處理,但有不能在進出風路上簡單地加裝消聲器解決,必須避免消聲器的阻力影響機組無靜壓風扇的排風量。所以采取進風由外墻百葉直通機房、出風經消聲管道排出室外的方案,并在機房內作消聲處理。
四、改造內容及費用估算。
1、拆除現有的排風箱、進風風管、噴淋管等,以及外運處理,2萬元;
4、機房消聲處理,8萬元;
5、拆除和更換外墻百葉,3萬元;
6、機房內冷凍水管拆除及重新保溫,2萬;
7、更換一臺壓縮機,2萬元。
8、合計33萬元。
實用機房遷移方案(模板15篇)篇十
在安裝防靜電地板時,安裝緊湊嚴密,走動時不產生回音,地板面拼接處保。
全鋼防靜電地板采用優質鋼板拉伸成型、點焊、噴塑、內腔填充發泡水泥填料,表面粘貼耐高溫非燃級裝飾板,四周鑲嵌導電嵌條、支架、柄梁、整體鍍鋅,支架高度可調并能自鎖.
心、控制器、電化教室、電子閱覽室、
有防塵、防靜電及需要架空的場合.
2.1防雷設計。
機房設計3級防雷、綜合接地系統。中心機房做等電位連接.2.2接地要求。
接地系統必須滿足以下要求:1)工作交流接地不大于1ω2)安全保護接地不大于1ω。
3)直流工作接地、接地電阻應按計算機系統具體要求確定。
選用30x3銅帶連接而成,選用絕緣架空安裝,整個機房區形成一個環,用兩根bvr10的塑銅線與接地網連接。地板支架、機柜外殼、監控設備、ups、氣體滅火設備等接地采用bvr6的塑銅線連接到綜合接地匯流牌。機柜內部所有服務器設備用bvr4的塑銅線和機柜做接地連接.
選用30x3銅帶連接而成,選用絕緣架空安裝,整個機房區形成一個環,用兩根bvr10的塑銅線與接地網連接。地板支架、機柜外殼、監控設備、ups、氣體滅火設備等接地采用bvr6的塑銅線連接到綜合接地匯流牌。機柜內部所有服務器設備用bvr4的塑銅線和機柜做接地連接.
三、材料清單及預算。
實用機房遷移方案(模板15篇)篇十一
一、機房搬遷前的準備工作。
1.盡量使服務器及其周邊設備的接地良好。
2.如果設備沒有接地,當我們要接觸里面的板卡時,應用接地導線或其他放電設施對其進行放電。
3.對設備進行操作時,應配戴防靜電手套或護腕,如果沒有的話,也可以用手觸摸一下機箱外部的金屬來放掉自身攜帶的靜電。
電纜連接(插拔)。
設備物理連接完成后,為設備加電,測試電源電壓,進行加電后系統的軟硬件檢查,數據檢查。要進行的工作大致包括如下的幾項:
1.服務器狀態的恢復,查看是否出現了數據的丟失或損壞。這里由于我們之前對系統數據作了備份,所以,一旦出現了這種數據的損壞等,我們應該把搬遷前的數據重新恢復過來。
2.進行設備網絡連通性的測試。
3.進行應用測試,確保系統的正常運行。
四、應急事項。
1.搬遷過程中注意搬運安全,設備輕拿輕放,不要撞擊和摔損。
2.出現重要故障,及時向各方分管領導報告,并按相關應急預案流程處理。出現人身傷害時,及時呼叫120處理。
3.設備出問題,采用備用設備先讓系統運行;配置或數據丟失,使用備份數據來恢復。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
實用機房遷移方案(模板15篇)篇十二
一、地面裝修說明。
活動地板在計算機房中是必不可少的。機房敷設活動地板主要有兩個作用:首先,在活動地板下形成隱蔽空間,可以在地板下敷設電源線管、線槽、綜合布線、消防管線等以及一些電氣設施(插座、插座箱等);其次,由于敷設了活動地板可以在活動地板下形成空調送風靜壓箱。此外,活動地板的抗靜電功能也為計算機及網絡設備的安全運行提供了保證。防靜電地板是在整個機房占相當比重的一塊,在設計時我們不僅考慮其外觀而且考慮到它的承重比例及其是否符合b級機房的要求。
活動地板的種類較多。根據板基材、材料不同可分為:鋁合金、全鋼、復合木質刨花板等。地板表面則粘貼抗靜電貼面(有進口和國產的區別)。該機房采用全剛型防靜電活動地板。
此外,全剛型地板的阻燃性能和系統電阻率均滿足國家的有關標準,并通過了權威檢測部門的檢測,有國家認可的檢測報告。
地板下做防塵、防潮處理;
機房入口處采用抗靜電防滑oa地板;機房入口踏步收邊處理。
在安裝防靜電地板時,安裝緊湊嚴密,走動時不產生回音,地板面拼接處保。
首先地板的鋪設在機房內各類裝修施工及固定設施安裝完成并對地面清潔處理后進行。
1)建筑地面應符合設計要求,并應清潔、干燥,活動地板空間作為靜壓箱時,四壁及地面均就作防塵處理,不得起皮和龜裂。
2)現場切割的地板,周邊應光滑、無毛刺,并按原產品的.技術要求作相應處理。
3)活動地板鋪設前按標高及地板布置嚴格放線將支撐部件調整至設計高度,平整、牢固。
4)活動地板鋪設過程中隨時調整水平。遇到障礙或不規則地面,應按實際尺寸鑲補并附加支撐部件。
5)在活動地板上搬運、安裝設備時應對地板表面采取防護措施。鋪設完成后,做好防靜電接地。
6)防靜電地板技術指標。
全鋼防靜電地板采用優質鋼板拉伸成型、點焊、噴塑、內腔填充發泡水泥填料,表面粘貼耐高溫非燃級裝飾板,四周鑲嵌導電嵌條、支架、柄梁、整體鍍鋅,支架高度可調并能自鎖.
三聚氰氨貼面,玻化石貼面等。根據各種不同的使用場合及用戶的要求,可以粘貼不同的貼面。
適用場所:計算機機房、程控機房、衛星及飛船反射指控中心、監控指揮中。
心、控制器、電化教室、電子閱覽室、
有防塵、防靜電及需要架空的場合.
注:1.地板鋪設高度可以任意選擇。
2.支架承載能力不低于20kn,并與各型號活動地板匹配。
二、防雷接地設計說明。
2.1防雷設計。
機房設計3級防雷、綜合接地系統。中心機房做等電位連接.2.2接地要求。
接地系統必須滿足以下要求:1)工作交流接地不大于1ω2)安全保護接地不大于1ω。
3)直流工作接地、接地電阻應按計算機系統具體要求確定。
4)防雷接地按《建筑物防雷設計規范》中的要求,聯合接地下接地電阻小于2ω。
行等電位連接,并以最短的線路連到最近的等電位連接帶或在其它已做了等電位連接的金屬物上,且各導電物之間的盡量附加多次相互連接。
此外考慮機房的抗靜電要求,根據機房小型弱電機房裝修方案的設計規范,機房的靜電電壓應為1kv.必須對抗靜電活動地板進行可靠的接地處理,從而保證計算機設備及人員的安全運行要求。
沿機房做一圈銅帶接地網,具體做法是。
實用機房遷移方案(模板15篇)篇十三
1、現有機房系統。
機房系統現有供配電系統、防雷與接地系統、綜合布線、空調系統。
2、改造部分。
此次改造涉及的是機房綜合布線系統、防雷與接地系統、以及服務器的重新優化。
二、設計方案。
(1)現有狀況:現有網絡雖然能滿足當前的業務需求,但局域網綜合布線年限比較長,網絡線纜已經部分老化,經常會出現網絡中斷,丟包延時過大等多種網絡問題。
備接地以及機柜接地。(5)機柜整理方案:由于公司業務的變動,使得部分服務器閑置或者業務減少。所以應對及機房服務器進行重新規劃,優化服務器功能,需要各相關項目負責人相互協調處理。將閑置服務器與閑置設備做好統一集中處理。
三、故障處理。
1、外呼故障。
故障現象:常見故障現象主要有系統跑號、系統不來號、線路雜音、接通率低。
(2)故障原因以及解決辦法:
1、系統跑號現象:首先檢查外呼所用線路費用是否透支,檢查對接線路連接是否正常,有無丟包以及延遲現象。檢查設備運行情況是否正常,服務器數據庫運行是否正常,逐個排除。
2、系統不來號:首先檢查數據庫添加業務是否正確,導號是否正確,其次檢查線路以及設備運行情況。
3、線路雜音:本次故障原因比較復雜,主要從硬件、軟件兩大方面入手。硬件檢查外呼所用設備運行情況包括外呼服務器、語音網關、語音交換機、內外網交換機,逐個排除。檢查線路方面,包括對接線路以及本地線路,檢查網絡連接是否正常,最好安裝網絡監控程序監測網絡使用情況。
4、接通率低:首先檢查外呼平臺,觀察是否有跑號現象如果出現按跑號現象處理,如果系統平臺正常,線路設備正常一般情(1)。
況是號碼問題,可以從數據庫提取幾個未接通的號碼手動外呼試試,如果還是打不通則可斷定是這批號碼問題。
2、服務器故障處理。
(1)故障現象:常見故障現象一般是服務器網路連接中斷,服務器出現宕機。
(2)故障原因以及解決方案:出現服務器網絡連接中斷原因復雜,大多數情況重啟服務器即可正常,但如果頻頻發生,則可以從硬件、軟件兩方面入手。硬件:設備硬件老化,網卡出現問題,服務器內部灰塵過多也有可能引起。軟件:服務器操作環境問題,個別應用程序引起的網絡中斷,系統內部感染病毒或者木馬,系統出現漏洞都有可能,可以按照原因逐個排查。
出現宕機現象,主要有可能服務器運行時間過長某些服務出現中斷,(如供電、硬件質量、抗干擾能力、外界的灰塵、散熱不良導致),主要通過重啟即可解決。
實用機房遷移方案(模板15篇)篇十四
我校機房,現有學生機50臺。學生機是的老賽揚1.3g單核cpu,內存128m,集成顯卡主機,15寸球面crt顯示器。隨著使用年限的增加,機器故障出現頻繁,嚴重影響正常的教學秩序。
分析其原因有以下幾點:
一、硬件老化嚴重。原有計算機及機房電源,網線等設備使用時間過長。
1、電源線出現過多次打火現象,有一次甚至出現了明火,有嚴重的安全隱患。
2、網線有的暢通,有的線路已失效,現在有的計算機使用的是后期臨時搭建的線路。
3計算機故障出現頻繁,而且因為多年學生的使用和維護拆卸,接觸不良的機器越來越多,硬件故障出現幾率明顯增加,能穩定運行的機器越來越少。
二、原設計建造不符合機房規范。按照規范機房的設計,強電和弱電應該是分別走線,有明確標示,學生不容易損壞計算機。
1、但我校機房的強電和弱電都是一起走線,而且沒有任何固定和保護措施。造成機房的數據受到電源線的干擾。
2、學生也能任意接觸到電源,雖然我校在管理上有嚴格規范,但還是不能從根本上解決問題。
3、網絡布線應該是有明確標示的,但是我校機房設計和建造時走線混亂,沒有任何標示,造成出現網絡時沒有辦法找出受損線路并進行修復。
三、學生機的硬件配置不達標。隨著軟件的升級更新,學生機的配置已更不上軟件的更新的步伐。目前所開設的課程配套軟件正常運行的所需硬件配置不達標。
1、學生機房最重要的一個軟件就是控制、演示的多媒體教室控制軟件。但我校的老舊學生機已經不足以支持正常的軟件要求,藍屏,不受控制等現象時有發生,給教師的教學帶來極大的困擾,學生也經常因看不到教師的演示。根本不能滿足正常的教學需求。
2、現在的課程中有很多office、flash、photoshop等軟件的教學內容,但是我校的顯示器還是老式的15存球面顯示器。分辨率為800*600,但是這些軟件基本需要更高分辨率才能正常的運行。
3、主機的配置是老賽揚1.3g單核cpu,內存128m,集成顯卡。這樣的配置連正常運行操作系統都很困難(正常開機要幾分鐘時間)。
實用機房遷移方案(模板15篇)篇十五
為保證設備能夠安全、可靠、快速的搬遷,我公司制訂如下搬遷方案:
3)所有圖紙整理成冊,并按照用戶意見,制訂出詳細的搬遷日程表:
日程表包括如下內容:
4)搬遷工作步驟:
繪制圖紙:詳細對比辦公室搬遷前后的情況;。
系統備份:分系統的.數據備份,可使用光盤或外接磁盤存儲柜進行備份;。
