應急預案可以用來指導人們在突發事件中保持冷靜、有序地進行緊急處理。應急預案的有效性需要從領導層到基層的全員參與和共同努力。
2023年緊急停電應急預案(熱門14篇)篇一
第一條為了提高各級調度運行人員事故處理能力,正確、快速判斷并處理對電網安全運行影響較大的電網事故,控制事故范圍,減少事故損失,防止事故擴大,確保烏海電網安全穩定運行,根據烏海電網目前的接線方式以及發電容量、負荷水平,依據電力系統有關規程、規定,制定本預案。
第二條由于電網事故錯綜復雜,本事故預案原則性規定了各種故障情況下的恢復方案,實際發生電網事故時要以當時的具體情況和判斷為依據。調度所應組織有關人員認真學習本預案,在事故處理中要密切配合,相互協調,確保不發生事故處理不當造成事故擴大。
第三條當電網接線方式、運行方式發生重大變化后應下達新的事故處理預案。
第四條事故類型按照500kv達布線停運(故障)的前提下,考慮三種事故類型。
1、220kv臨棋線、伊公線故障跳閘。
2、220kv臨河東郊變220kv母線故障失電。
3、220kv烏棋雙回線、伊公線故障跳閘。
第五條事故處理原則。
1.伊公、臨棋斷面零潮流。
(1)發生故障類型1。
烏海地區發電出力與負荷基本平衡,指定海勃灣電廠為解列地區調頻電廠,頻率范圍控制為50±0.5hz,如出現低周,在烏海地區實施拉路限電。正常情況下,同期并列點選擇海勃灣電廠海伊ii回253開關;停海伊ii回熱備用,伊和變電站空出一條220kv母錢,由臨河東郊變向伊公線、伊和變電站空母線、海伊ii回充電,海勃灣電廠海伊ii回253開關同期并列。特殊情況下同期并列點選擇烏拉山電廠烏臨線252開關;停烏臨線熱備用,臨河東郊變空出一條220kv母線,由伊和變向伊公線(或由棋盤井變向臨棋線)、臨河東郊變空母線、烏臨線充電,烏拉山電廠烏臨線252開關同期并列。同期并列成功后,送出烏海地區拉路限電負荷,系統恢復標準方式。
(2)發生故障類型2。
烏海地區處理原則同故障類型1。臨河東郊變220kv母線失電,負荷全停,考慮優先將烏海地區與主系統同期并列。同期并列選擇烏拉山電廠烏臨線252開關;由伊和變(棋盤井)向伊公線(臨棋線)、臨河東郊變無故障母線(或故障點隔離母線)、烏臨線充電,烏拉山電廠烏臨線252開關同期并列。同期并列成功后,送出臨河變負荷。
(3)發生故障類型3。
烏海地區出現高周,指定海勃灣電廠為解列地區調頻電廠,頻率范圍控制至50±0.5hz。同期并列點選擇海勃灣電廠海伊ii回253開關。同期并列成功后,系統恢復標準方式。
2.伊公、臨棋斷面西電東送。
發生以上3種類型故障后,烏海地區出力有缺額,指定海勃灣電廠為解列地區調頻電廠,在烏海地區實施拉路限電,將烏海地區頻率控制在50±0.5hz范圍,以下處理原則同上。
3.注意事項:
(1)發生以上類型事故后,應先判斷故障前臨棋線、伊公線潮流,零潮流對蒙西電網及烏海地區影響不大。如故障前潮流東電西送,故障后烏海地區有功、無功有缺額。烏海地區低頻減載、低壓減載裝置必須可靠投入。發電廠應制定嚴格的保廠用電措施,調度員做好拉大路準備,保持烏海地區系統穩定。
(2)由于開關分合三相不完全同期,wxb-15型方向高頻保護在單側充電和同期并列時,容易發生保護誤動,事故處理過程中退出wxb—15型方向高頻保護,保留其零序、距離保護。
2023年緊急停電應急預案(熱門14篇)篇二
為了做好停電狀態下的應急處理工作,保證學校教育教學工作正常運行,確保師生員工在校學習、工作與生活有序進行,結合本校實際,特制定本應急處理預案。
一、供電系統安排停電。
1、學校提前將停電的時段通知全校師生。
2、教導處安排停電時段作息信號。
3、總務處提前安排下面工作:
(1)食堂提前準備好停電時段飯菜,確保在停電狀態下有飯菜供應給師生;
(2)水電工做好配電房的'準備工作,待開始供電時及時送電;
4、各位教師調整教學方式,關好用電設備。
5、電工準備好發電器材,準備臨時發電。晚間停電時段,領導組成員務必全部在校指揮并巡視校園。
二、供電系統安排之外的緊急停電狀態。
(一)白天停電。
1、教導處安排停電時段的作息信號。
2、總務處關掉。
3、教職工關掉用電設備。
4、電工檢查停電原因,到崗做好發電準備。
(1)過道、樓梯口的應急燈自動開啟,電工與值班人員開啟學校備用照明用具。
(2)上晚自習的學生務必坐在教室的原先座位,不得喧嘩、起哄或走動。上課教師負責組織、管理好本班學生。
(3)如正值下課、就寢前,學生在走廊、樓梯、廁所等,則要學生在原地站立,等自我的眼睛已適應黑暗時,再慢慢回教室或寢室,堅決阻止學生在此時搶跑,追逐,推搡。
(4)組織相關人員查明停電原因,并采取相應的應對措施。電工做好供電設備的檢修,及時發電。
(5)若停電20分鐘后仍未能恢復正常供電,則晚自習暫停,值周組利用校園臨時廣播系統發出疏散信號,教職工分別控制樓道、樓梯口、主要通道,組織學生有序疏散。值周老師負責指揮學生按一樓、二樓、三樓、四樓的順序進行疏散、離校。值班老師關好教室電源。
(6)晚自習學生沒有離校之前,學校的行政運轉照常進行。
2023年緊急停電應急預案(熱門14篇)篇三
電梯停電應急預案為確保醫患人員安全乘坐電梯,為其提供優質的服務和應對突發意外事件有序進行,制定如下安排:
1、熟記電梯維修電話;
2、在發生意外時應首先上報及報修電梯維修工及工程部;
3、導乘人員在發生意外時要及時查勘沒有人操作的電梯的運行及電梯內人員情況;
5、工程部配合電梯維修人員及時解救被困人員及搶修電梯;
6、導乘人員除部分配合維修之外,其他人立即疏導乘客,避免大批人員擁擠在電梯大廳;
7、如有電梯運行,盡最大努力讓給維修人員,盡力不讓乘客乘坐;
8、侍衛部在此時應準備好有電梯機房樓層的鑰匙,以備隨時使用,如有可能最好提前打開這些樓層門,讓維修人員隨時均可進入,維修完畢之后再鎖樓門;9、導乘組在電梯停電、故障修好后,不能確定再次發生故障的情況下,可開兩至四部電梯(電梯內必須有導乘人員操作),并監視電梯運行情況,如再次困人直接到該樓層將人解救。
2023年緊急停電應急預案(熱門14篇)篇四
針對油田生產設備電氣自動化的特點,結合采油四隊歧二站、歧六站、歧十三站和歧十五站的生產實際,為了能迅速、準確和積極有效的處理生產中大面積停電事件,能在最大程度上減少停電造成的原油產量影響和損失,維護我隊的經濟利益,咱們特意制定出了此應急預案。
1、預防為主
堅持“安全第一、預防為主”的方針,加強用電安全管理,積極落實事故預防和隱患排查措施,有效防止電力生產事故的發生;加強日常應急知識的學習和演練,提高停電對原油損失的思想認識水平,進而提高職工對大面積停電事件的處理能力。
2、統一指揮
在采油四隊班子的指揮和協調下,通過應急指小組、生產調度和電力辦等單位,組織開展事故處理和恢復生產的各項應急工作。
3、分工負責
按照分部門分站分人、統一協調、各負其責的原則建立事故應急處理體系。應急小組組長或者值班干部根據各站停電的特點,積極與各部門或者班站協調、溝通、了解停電原因,并迅速做出停電處理指示,事故處理效果要跟蹤和監督,有必要時做出適當的調整方案,最后總結事故處理效果的得失,并組織職工對不足之處加以學習和演練,以進一步鞏固應急職能水平。職工在發現現場停電時,應立刻針對現場的實際情況采取相應的應急措施,并及時向組長或者其他成員匯報情況,了解停電原因,并根據指示積極主動的正確處理停電事件。
4、突出重點
在電網事故處理和控制中,應想法設法保證管線不凍不堵,設備不被損壞,為來電做好充分準備。在電網恢復中,優先保證原油混輸泵、重點油井和注水泵的生產、運行恢復,提高整個系統恢復速度,在最大程度上減少損失。
采油四隊根據原油生產特點及班組成員分配情況成立突發事件應急小組,組長崔清海統一領導指揮大面積停電事件應急處置工作,班站長結合本站的實際生產情況制定本站應急預案,并負責本站日常操作安全監督與指導,控制事件的蔓延和二次事件的發生。應急小組成員除了隊干部外還包括各站站長及大班所有成員,應急小組成員手機24小時開機,以保證通訊的暢通,應急小組成員接到通知后迅速集合,堅決執行統一指揮的任務。
值班職工發現大面積停電事件時,各站應參照以下操作規程進行操作:
1、歧二站立即開泵直通閥門,關泵進出口閥門,歧十五站關摻水爐,調小外輸爐爐火,正在施工作業且受用電安全影響的項目,各站立即通知并停止施工。
2、立即通知站長或者其他應急小組成員,說明停電時間及其影響,并要求了解停電原因,告知相關班站,并迅速進入應急狀態。
3、站長接到大面積停電通知后,根據最新生產變化,綜合考慮整體安全生產影響,立刻做出恰當的反映,指派值班員工進行相關的安全操作,明示在操作過程中應注意哪幾方面的安全內容,以及監督值班員工是否已做出相應的應急措施,如歧二站的泵直通閥門是否已經打開。
4、站長通知應急小組組長或者其他應急小組干部,并要求組長協調生產調度或者電力辦了解停電原因和停電的時間長短,根據本站安全生產特點向應急小組組長明示需要什么樣的應急工具設備或者人員協助。根據組長所了解到的信息和要求,結合本站生產工藝的使用特點,安排值班員工進行相應的安全操作,并囑咐值班員工在操作中所需要注意的安全細節,隨時跟蹤監督。
5、應急小組接到通知后,應如實向生產調度反映實際情況,有必要時請求其幫助協調各部門,如歧二站的外輸終端南一站。此外,根據全隊生產實際出發,協調電力辦幫助值班職工解決實際問題,并及時向各站長反饋上級的意圖以及需要解決的問題。
6、在需要更進一步了解現場或者現場人手不夠時,應急小組及時調用本隊車輛或者大班人員協助處理大面積停電事件,為恢復生產爭取有利的主動權。
7、處理完停電事件后,應及時通知值班員工,值班員工檢查電路后,立即啟井。在啟井過程中,為了減少因停電時間過長或者管線凍堵所造成的產量損失,我們應該遵守以下三大啟井原則:
a)高產量高液量油井優先啟;
b)含水低粘度大油井優先啟;
c)特殊護理油井優先啟。
8、冬天停電時間較長時,水井要放空,油井掃線,防止管線凍堵,給生產帶來不必要的麻煩,來電時應關好放空閥門及時開啟注水泵,并關注壓力變化,等壓力穩定后方可離開。
1、裝備保障
各班站和干部在積極學習、掌握應急技能的基礎上,還要根據應急工作需要,配備必要的應急救援裝備。如:手電筒、絕緣手套、雨鞋、試電筆、值班車等設備,并定期校檢,保證應急裝備始終處在隨時可正常使用的狀態。
2、人員保障
加強與生產調度、電力調度、班站長和值班職工的協調,保證通訊的暢通無阻,為組織事故救援隊伍、搶修維護迅速恢復生產做好積極的準備,通過日常技能培訓和模擬演練等手段提高職員的業務素質、技術水平和應急處置能力。
1、培訓
各班站應認真組織員工對應急預案進行學習,并通過站員之間及請教專業技術人員,從交流與研討中學習與提高,達到應急搶險的基本素質水平。
2、演習
應急領導小組至少每年協調組織一次應急聯合演習,加強和完善采油站之間的協調配合工作。各采油站應根據自身生產特點,定期組織本站職工進行應急救援演習,通過培訓和演習,培養職工的應急處理能力,使其在突發事件中杜絕驚慌失措的現象。
最后,還應在執行的過程中,總結處理事件的敗筆之處,并告知全體職工加以學習,有必要時還可以針對性的重新組織培訓或者聯合演練,以不斷改進該預案的不足之處,進而達到鞏固應急能力的目的。
2023年緊急停電應急預案(熱門14篇)篇五
為迅速、正確地對停電事故進行應急響應和應急處置,防止事故擴大或惡化,最大限度地降低事故造成的損失或危害,特制定本專項應急預案。
1.2適用范圍。
適用于石橫焦化公司突然停電引發意外事故的緊急處置。
1.3事故類型和危害程度分析。
本預案針對可能引發公司停電事故的情況制定,導致公司停電事故的可能性因素有外部供電突然停電或焦化公司主變發生故障,不管哪種情況,一旦發生此類事故,其后果非常嚴重,不僅焦化公司的正常生產不能進行,人身安全和生命財產受到威脅,還會對后續生產環節造成重大影響。
1.4應急處置基本原則。
一旦發生全公司停電事故,遵循:恢復生產,統一指揮,分級負責,協同應對的原則進行應急救援。
1.5組織機構及職責。
1.5.1應急組織體系。
為加強對抗災搶險的組織領導,成立焦化公司停電應急指揮機構。
1.5.2指揮機構職責。
1.5.2.1應急預案的制訂、修訂、完善及組織培訓和演練;
1.5.2.2事故狀態下的應急搶險和恢復供電后的生產恢復工作;
1.5.2.3事故原因的分析、處理、報告及預防措施的制定;
1.5.2.4事故損失的統計、賠付等工作;。
1.5.2.5預案執行情況的評價、考核等工作。
2.1危險源監控。
各工段建立必要的預警和快速反應機制,各生產工段配合對各生產區域及生產作業過程加強事前檢查,演練應急救援預案,磨合、協調運行機制,使救援力量隨時處于待命狀態。
2.2預警行動。
不管由于何種原因,一旦出現引發焦化公司停電事故的征兆,即進入預警狀態,立刻向應急指揮領導小組匯報,同時變電所和維修人員馬上處于應救援急狀態,生產工段全力配合。
3.1信息報告程序。
3.1.1一旦發生焦化公司停電事故,變電所值班人員應立即通知生產調度室、電話聯系生產部調度室,同時向領導小組匯報。
3.1.2變電所值班人員查看微機綜保,了解事故的簡單原因。
3.1.3因停電事故易于確認,報警形式非常直接,值班人員即可電話求援。
3.1.4事故報警、通訊聯絡方式應急電話。
調度室:
機動處動力科:
保衛科:。
3.2應急狀態下的人員分配及處置。
3.2.1備煤工段作業區:
(c)若本區域無應急事件或應急事件處理完畢后,維修人員要迅速趕到其它區域協助搶險工作。
3.2.2煉焦工段作業區:
(c)若本區域無應急事件或應急事件處理完畢后,維修人員要迅速趕到其它區域協助搶險工作。
3.2.3運焦作業區。
(c)若本區域無應急事件或應急事件處理完畢后,維修人員要迅速趕到其它區域協助搶險工作。
3.2.4化產工段作業區。
(c)崗位人員:按照生產工段預案,工作程序執行附錄a,進行救援搶險工作;
(d)維修人員:若本區域無應急事件或應急事件處理完畢后,要迅速趕到其它區域協助搶險工作。
3.2.5變電所作業區:
3.2.5.1公司技術人員和維修電工迅速趕往201、202變電所,配合變電所人員完成應急操作,作業程序執行附錄b。
3.2.5.2值班長帶領值班員迅速進入故障區域進行必要檢查和判斷故障點。
3.2.5.3請示機動處動力科,按程序迅速恢復供電。
3.2.5.4恢復供電正常后,填寫各項記錄,向生產部調度室匯報處理情況。恢復供電后,變電所值班人員要及時電話通知各相關崗位,在恢復供電過程中,各崗位不要向變電所打電話,以免影響工作。
3.2.5.5要求:
(a)人員必須要有高度責任心、自覺性;
(b)正常工作時間遇停電,人員必須迅速奔赴所分配的生產崗位(其他人員待命);
(c)非正常工作時間遇停電,所有人員不管是耳聞還是接到通知,必須迅速到崗,帶好所用工具,進入各自所分配的生產崗位(其他人員待命)。
3.2.6.1干熄焦系統全面停電后,應迅速組織人員處理,盡快恢復送電并采取一系列相關的處理措施。全面停電的處理應遵循以下原則:
(a)崗位人員立即向管理人員匯報,管理技術人員確認停電原因和停電范圍。停電時間較長或不確定,應向集團公司生產部確認氮氣供給充足與否,若氮氣供應充足,執行3.2.6.2規定;若氮氣供應無保障,執行3.2.6.3規定。
(b)盡快查明停電原因,及時恢復送電。
(c)防止循環氣體中h2、co等可燃成分濃度達到爆炸極限。
(d)防止干熄焦系統設備及儀器、儀表等被燒壞。
(e)防止鍋爐因超壓或缺水等原因而損壞。
3.2.6.2停電后必須進行以下工作:
(b)爐頂放散閥進行適當放散;
(c)導入空氣流量調節及時關閉;
(e)關閉鍋爐連續排污閥,關閉取樣閥,微開二次過熱器疏水閥;
(f)確認焦罐內紅焦已裝入干熄焦爐,手搖方式將裝入裝置全關;
(g)迅速通知焦爐進行濕法熄焦,通知發電站停止供汽。
3.2.6.3停電且氮氣供應無保障情況下,必須做停爐處理。在最短時間內手動搖開裝入裝置打開爐蓋,使焦炭自燃,防止出現爆炸事故。
3.2.6.4電源恢復操作。
(a)重新啟動中控室計算機;
(b)啟動循環風機,關閉爐頂放散閥;
(c)待鍋爐鍋筒液位恢復正常后通知焦爐開始裝焦;
(d)啟動除塵風機,排焦裝置,開始鍋爐升溫升壓操作;
(e)待鍋爐運轉正常后通知干熄焦發電機準備發電;
(f)對現場設備進行全面檢查;
(g)恢復各閥門的正常工作狀態。
電力送達,經確認具備恢復生產的條件后,按照先啟動循環氨水泵、循環水泵和清水泵,待水壓和荒煤氣降溫達到要求后,再啟動鼓風機的順序恢復生產,其他各項工作的恢復各工段要按照各自的方案組織,同時將恢復情況匯報生產部調度室。
3.3.1后期工作。
3.3.1.1各工段及時排查停電事故所造成的損失,并統計上報到設備科;
3.3.1.4生產技術科要對預案的執行情況及預案的實用性、可操作性等進行評價,對不符合的及時調整,對未嚴格執行預案造成事態擴大的單位進行考核。
3.4應急物資與裝備保障。
3.4.4高低壓配電室、調度室、各中控室、配備應急照明裝置;
3.4.6各生產工段和變電所緊密配合,加強電力調度、運行值班、搶修維護、生產管理、事故救援隊伍建設,通過日常技能培訓和模擬演練等手段,提高各類人員的業務素質、技術水平和應急處置能力。
4.1化產工段預案工作程序執行附錄a,
附a:化產工段預案工作程序。
鼓冷崗位:。
a)立即切斷鼓風機電源,切斷油泵電源,將變頻器關到零位;。
b)及時向工段、調度匯報;。
c)切斷循環氨水泵電源,關閉循環氨水泵的出口閥門;。
d)關閉橫管回油管閥門,注意循環氨水、冷凝液不要流入現場,做好來電開工準備;。
e)切斷電捕電源;。
f)若短時間不能來電,應放空清掃各油泵進出口管道,并清掃風機泄油管;。
d)來電具備開工條件后,按操作規程開工。
硫銨崗位。
a)切斷電源,關閉各泵的出口閥門及加熱器蒸汽閥門,關閉加酸閥門;。
b)為防止堵塞,向滿流槽通入蒸汽或水,放空小母液泵泵和結晶泵管道;。
c)離心機停止下料,并鏟除積料,清洗離心機;。
d)停電一小時以內保持原狀,停電一小時以上按停工處理。
粗苯崗位。
a)立即關閉管式爐煤氣閥門,停止加熱;。
b)關閉兩道進脫苯塔的蒸汽閥門;。
c)切斷各泵電源;。
d)關閉各泵出口閥門;。
e)來電后按規程開工。
蒸氨崗位。
a)蒸氨部分。
b)關閉蒸氨塔蒸汽閥門;。
c)切斷各泵電源,并關閉各泵出口閥門;。
d)通知調度、中控、鼓風、生化,停電停工;。
e)若冬季長時間停電,管道應放空并用蒸汽清掃。
中控崗位。
應密切關注粗苯、蒸氨、硫銨、洗苯、洗氨等崗位的液位、壓力、溫度等指標的變化,及時向生產調度、工段匯報,并協調指揮各崗位的停工和開工。
應急搶險人員分配:
a)工段技術人員:事故發生后,立即趕赴201、202變電所,恢復送電后或無應急事件,分赴其他區域。
b)各配電室配電工務必堅守崗位,迅速解決突發故障。
工作程序:
a)事故發生后,立即電話通知廠調及工段負責人。
b)根據微機顯示內容,判定事故范圍,采取相應措施。
c)電源恢復后,根據生產各崗位聯系的所運行設備,迅速將設備送電。
d)屬于上級停電,原則上迅速恢復原來開動的設備;屬于本系統故障停電,應查明原因判定故障范圍后,根據判明的情況匯報生產調度后,再采取送電步驟。
e)屬于過負荷跳閘可以聯系鼓風機值班員,匯報生產部調度,建議緊急將停下機組再次開動。
2023年緊急停電應急預案(熱門14篇)篇六
在現實的學習、工作和生活中,并不能保證會發生突發事件。為了避免更嚴重的后果,通常需要提前制定應急預案。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒!
1、接到停電通知的狀況下,管理處應事先將停電線路、區域、時光、電梯使用以及安全防范要求等狀況通知相關業主,并在主要出入口發布停電通告;同時,工程部應做好停電前的應變工作。
2、在沒有接到任何通知、突然發生停電的狀況下,工程部應立即確認是內部故障停電還是外部停電。若系內部故障停電,應立即派人查找原因采取措施,防止故障擴大;若系外部停電,一方面要防止突然來電引發事故,一方面致電電力局查詢停電狀況,了解何時恢復供電,并將了解的狀況通知管理處。
3、保安部立即會同工程部派人分頭前往各樓檢查電梯運行狀況,發現電梯關人立即按照電梯困人應急預案施救。
4、管理處立即將停電狀況通知相關業主,并在主要出入口發布停電通告,要求業主持續冷靜,做好防范。
5、若突發停電時,正值大樓正在上班營業,保安部應協助維持好秩序,并要注意防火,防止發生火災。
6、安排員工到各主要出入口、電梯廳維持秩序,保安加強保安措施,嚴防有人制造混亂,渾水摸魚,必要時關掉大門。
7、派人值守辦公室、值班室,做好解釋和疏導工作,防止與業主發生沖突。
8、詳細記錄停電事故始末時光、發生原因、應對措施以及造成的損失。
機房是我單位的重要場所,重要儀器、設備相對集中,一旦發生事故,會造成嚴重后果。為此特制定本應急預案。
(1)一旦發生觸電事故,應迅速安全切斷電源,切忌直接接觸觸電者。
(2)即刻撥打緊急電話120并通知相關領導,同時開展現場應急救護。
1、報警程序:
即刻通知領導及相關部門,根據火情大小如需報警立即就近用電話或手機報告消防中心(電話119)。
2、組織實施:
機房管理員一旦發現火情后,應即刻切斷電源,并使用滅火器撲救起火設備。
若空調系統出現滲漏水,應立即安排停用故障空調,清除機房積水,并及時聯系設備供應方處理,同時臨時用電扇進行降溫。
(1)發生設備被盜或人為損害設備情況時,使用者或管理者應立即報告中心負責人,同時保護好現場。
(2)中心負責人接報后,通知保衛處,一同核實審定現場情況,清點被盜物資或盤查人為損害情況,做好必要的影像記錄和文字記錄。
(3)當事人應當積極配合公安部門進行調查,并將有關情況向領導匯報。
(1)接到長時間停電通知后,應及時發布相關信息,部署應對具體措施。
(2)如遇臨時停電,且停電時間在3小時之內,管理員要檢查ups是否正常工作,以確保機房設備的正常運行。
(1)發生通信線路中斷、路由故障、流量異常等故障后,網絡管理員應及時查清通信網絡故障位置,隔離故障區域,組織相關技術人員檢測故障區域,逐步恢復故障區與服務器的網絡聯接,恢復通信網絡,保證正常運轉。
(2)事態或后果嚴重的,應及時報告領導并請求協助解決。
(1)發現不良信息或網絡病毒時,管理員應立即斷開網線,終止不良信息或網絡病毒傳播,并報告。
(2)中心負責技術人員應采取隔離網絡等措施,及時殺毒或清除不良信息,并追查不良信息來源。
(3)事態或后果嚴重的,應及時報告相關領導以及相關部門。
(2)若重啟失敗,應立即安排備份服務器啟用,并請求技術人員支援,作好技術處理。
第一、機房管理員要加強日常監控,及時處理、消除及上報安全隱患。
第二、備齊安全相關裝備。
第三、及時做好備份。
1、在接到停電通知狀況下,管理運作部應事先將停電線路、區域、時光、電梯使用以及安全防范要求等狀況通知每個住戶與商戶,并在主要出入口發布停電通告;同時,工程物料部應做好停電前應變工作。
2、在沒有接到任何通知、突然發生停電狀況下,工程物料部應立即確認是內部故障停電還是外部停電。若系內部故障停電,應立即派人查找原因采取措施,防止故障擴大;若系外部停電,一方面要防止突然來電引發事故,一方面致電電力局查詢停電狀況,了解何時恢復供電,并將了解狀況通知管理運作部。
3、保安部立即會同工程物料部派人分頭前往各樓檢查電梯運行狀況,發現電梯關人立即按照電梯困人應急預案施救。
4、管理運作部立即將停電狀況通知小區內住戶與商戶,并在主要出入口發布停電通告,必要時啟用緊急廣播系統通知住戶,要求住戶持續冷靜,做好防范。
5、若突發停電時,正值晚上商場營業,保安部應協助商場維持好秩序,指導商戶啟用應急照明燈、蠟燭等備用照明,疏散顧客,并要注意防火,防止發生火災。
6、安排員工到小區各主要出入口、電梯廳維持秩序,保安加強保安措施,嚴防有人制造混亂,渾水摸魚,必要時關掉大門。
7、派人值守辦公室、值班室,耐心接待住戶與商戶詢問,做好解釋與疏導工作,防止與住戶、商戶發生沖突。
8、詳細記錄停電事故始末時光、發生原因、應對措施以及造成損失。
1、工程物料部應經常檢查應急照明與緊急廣播系統,確保正常。
2、管理運作部應提醒寫字樓住戶、商戶備置一些應急照明燈或蠟燭,以防停電。
3、保安部、工程物料部除配置巡邏、檢修用電筒外,還應配置手提式應急照明燈,并時時充電保養,持續完好。
2023年緊急停電應急預案(熱門14篇)篇七
1.患者在醫院期間進行輸液、輸血、注射、藥物等治療時,發生不良后果,要當場將標本保存,注明使用日期、時間、藥物名稱、給藥途徑。
2.疑似由于輸液、輸血、注射、藥物等引起的不良后果時,科室應向醫務處(夜間向總值班)報告。同時由護士長報告護理部。
3.科室醫務人員、患者本人或其代理人,需共同在場的情況下,對現場實物進行封存。
4.封存標本需在封口處加蓋科室圖章,同時注明封存日期和時間。
5.封存標本由醫務處保管,晚間及節假日由院總值班保管,,次日或節假日后移交醫務處。
6.需要進行檢驗的標本,應當到由醫患雙方共同指定的、依法具有檢驗資格的檢驗機構進行檢驗。
7.雙方無法共同指定檢驗機構時,由上一級衛生行政部門指定。
8.對封存標本進行啟封時,應由雙方當事人共同在場。
9.疑似輸血引起不良后果,科室要對血液立即進行封存保留,并向醫務處匯報,同時通知醫院血庫,由院方與提供該血液的采供血機構聯系。
發生不良后果,當場將標本保存,向分管部門報告,雙方共同在場時現場封存實物,加蓋科室圖章,注明封存日期和時間,醫務處保管,標本需進行檢驗時,雙方共同指定的、依法具有檢驗資格的檢驗機構進行檢驗,或由上一級衛生行政部門指定封存標本啟封時雙方當事人共同在場,疑似輸血反應,封存保留血液,與供血機構聯系。
2023年緊急停電應急預案(熱門14篇)篇八
用以及安全防范要求等狀況通知相關業主,并在主要出入口發布停電通告;同時,工程部應做好停電前的應變工作。
8、詳細記錄停電事故始末時光、發生原因、應對措施以及造成的損失
2023年緊急停電應急預案(熱門14篇)篇九
為了切實保障廣大師生人身和國家財產的安全,及時處置侵害安全的不良事件,維護學校的穩定,特制定本預案。
1、“緊急事態”是指校園x、校園惡x傷害、敲詐勒索案件、嚴重毆打突發事件等。
1、加強對師生法制和安全教育,增強師生的法制意識和自我保護意識。
2、嚴格執行門衛登記管理制度,嚴控外來人員進入學校。
3、加強對在校患有精神病史人的x,加強對患有精神病史人的關心,并勸其在家休養治療,經濟待遇上給予照顧幫助。
4、對可能引起矛盾激化事件的當事人要逐一排摸登記,耐心接待,盡力做好化解工作。
5、學校要指定x人員、信息員,建立防范學校x事件處理應急工作小組,做到各盡其責,協調合力。
一旦發生學校x事件,一般應按下列程序處理。
1、知情人員要及時向班主任或學校報告,其他同學要采取積極措施進行制止或疏散。
2、班主任和學校接到報告后,立即組織人員進行制止,控制事態和相關人員并x。
3、對傷者應及時送醫院就診,保護現場,保存物x。
4、及時上報教育部門。
5、迅速配合公安部門調查事故發生的原因,并做好有關材料的收集。
6、通知受傷者的家長或家屬。
7、妥善處理事故。
1、學校要切實做好死難、受傷學生家長的安撫、慰問工作,消除各種不安全因素,維護學校穩定。
2、對傷亡學生的賠償要依據《民法通則》、《學生傷害事故處理辦法》等法律、法規執行。
1、學校依據國家有關規定,按照屬地為主、分級負責的原則和緊急事件的等級,對突發緊急情況及時展開調查,查清事實,查明原因,及時報告。
2、事故的調查處理必須堅持實事求是,尊重科學,依法處置的原則,任何人不得干涉事故的調查處理。
2023年緊急停電應急預案(熱門14篇)篇十
遵循“安全第一,預防為主”的方針,堅持防御和救援相結合的原則,以危急事件的預測、預防為基礎,以對危急事件過程處理的快捷準確為核心,以全力保證人身、電網和設備安全為目標,以建立危急事件的長效管理和應急處理機制為根本,提高快速反應和應急處理能力,將危急事件造成的損失和影響降低到最低程度。
2概況。
2.1全廠對外停電事故是指發電廠向電網輸送的有功功率為零。
2.2發電廠地處豫北,共有5臺機組,裝機容量850mw,220kv出線6回,110kv出線6回。
3.1應急指揮機構及其職責。
3.1.1機構。
組長:
副組長:
常務副組長:
成員:、、、、、、、、、、、、
3.1.2成立各專業應急小組。
網控運行應急組:
單元運行應急組:
化學車間應急組:
燃料車間應急組:
物資保障組:
后勤、醫療保障組:
保安、消防救援組:
安全保障組:
通訊保障組:
3.1.3職責。
3.1.3.1全廠停電發生后,根據事故報告立即按本預案規定的程序,組織全廠力量趕赴現場進行事故處理,使損失降到最低限,迅速恢復機組穩定運行。同時要根據網絡及運行方式的變化及時修改預案,修改后的方案仍需上報批準。
3.1.3.2負責向上級報告我廠的事故情況和事故處理進展情況。
3.1.3.3各應急小組在事故發生后,應立即按職責分工,趕赴現場組織事故處理,首先,要按照保設備的原則,保障安全停機,避免重大設備損壞事故;其次,要立即與調度聯系恢復上候雙合環,盡快恢復系統穩定運行,防止事故擴大。
3.1.3.4事故處理期間,要求各崗位盡職盡責,聯絡渠道要明確暢通;聯絡用語規范,認真做好有關情況的記錄工作。
3.1.3.5全廠所有生產單位,對事故發生的現象、設備損壞情況和事故處理經過一定要記錄清楚,等待備查。
3.1.3.6事故應急處理的終止:機組全部恢復正常運行。
3.1.3.7組織和提供事故恢復所需要的備品備件。組織事故恢復所必需的生產車輛。組織實施事故恢復所必須采取的臨時性措施。
3.1.3.8完成對外停電事故(發生原因、處理經過、設備損壞和經濟損失情況)調查報告的編寫和上報工作。
3.1.3.9對所定預案進行定期演習。
3.1.4各組成員受上一級主管領導的指揮,負責各預案的審核和運作。
3.1.5組織定期演練:每年組織進行一次演練。
3.2危急事件的預防。
3.2.1設備掉閘的原因就是設備故障、保護誤動、人員誤操作、自然災害的影響。
3.2.2防止同時掉閘事故的措施:
3.2.2.1認真執行巡回檢查制度,發現缺陷及時處理,異常天氣要增加檢查次數。
3.2.2.2運行人員要按照檢查卡認真逐項檢查。
3.2.2.3檢修人員在處理缺陷時要認真分析危險點,做到安全可靠。
3.2.2.4運行人員保證不誤走間隔,不誤操作應是引起高度警惕,加強對運行線路檢查維護工作.
3.2.2.5運行人員嚴格執行兩票三制,操作票做到四審無誤。
3.3.1兩個條件其中一個條件具備時值班值長馬上匯報廠長和發電部部長,由廠長匯報上級主管部門,同時值長匯報調度。
3.3.3運行人員按照事件的預案進行處理。
3.3.4各應急小組在接到應急預案啟動命令后按照自己的管轄區域進入生產現場進行應急。
3.3.5當全廠機組恢復正常運行方式后由廠長宣布危機行動結束。
3.4危急事件的應對。
3.4.1全廠必須知道該事件啟動條件的崗位。
3.4.1.1運行值班崗位:值長、副值長、網控班長和值班員、單元長、機組長、主值。
3.4.1.2管理崗位:生產廠長、總工、生產部門部長、副部長、車間主任、物資供應部部長、副部長。
3.4.1.3檢修公司:電氣專業、繼電保護、熱工。
3.4.2危機預案的處理及要點。
3.4.2.1值長應急處理要點:
立即向中調匯報,根據故障現象與繼保和網控運行人員及時將故障設備隔離,向調度要令迅速恢復母線送電。然后恢復各啟動變帶廠用電運行,確保機組安全停機。督促各機將工業水池補水及工業泵和射水泵的注水門倒由循環水供。各機循環泵倒用循環水供機架冷卻水。如果聯變屬人員誤碰和保護誤動掉閘時,是否用聯變給220kv母線先送電,應按調度命令執行。
3.4.2.2網控應急處理要點。
a)當發現220kv系統全停,站用電失去,根據故障現象,及時準確判斷出失電原因,并立即匯報值長,為值長作出6kv廠用段可以向6kv公用段供電決定提供依據。
b)檢查380v網控段電源進線開關合好。
c)斷開220kv所有開關。
d)當6kv公用段由廠用段反帶成功后,檢查網控變充電正常,380v網控段及所帶負荷恢復供電。
e)檢查網控室地面插座已恢復供電,通知維護恢復網控計算機監控系統。
f)上述操作完成后,檢查220kv所有開關確斷,恢復直流系統i、ii段浮充電裝置。
g)做好220kv系統恢復供電的準備工作。
3.4.2.3集控室處理要點(打閘停機后)。
集控各機組采用一切可能辦法保證機組安全穩定運行,作好由于兩臺循環泵全停造成機組跳閘,引起機組失去廠用電的事故預想。檢查爐前燃油壓力及主油閥狀態,及時關閉燃油調門。加強監視自動補氫系統,當來氫壓力低于機組氫壓時退出自動補氫。關閉機爐側各種疏放水,停止鍋爐吹灰,以減少機組水損失,監視凝補水箱水位、各煤倉煤量及給煤機運行情況。
新廠集控應立即檢查儀用空壓機聯啟正常,否則立即派人就地檢查并及時啟動,以滿足機組控制用氣。
3.4.2.4燃貯、除灰事故處理:
當正在運行的所有設備突然停電后,應立即將其開關斷開。設備來電后,必須請示值長同意才能啟動設備運行。設備啟動時發生掉閘,應查明原因并消除后,方可進行第二次啟動。油泵房油泵失電時,應立即把有電的供油泵投入運行。
3.4.2.5化學運行事故處理:
首先保證爐內加藥系統和除鹽水供水系統的正常運行。當上述系統失電時,立即與相應單元長聯系恢復送電。設備啟動中發生故障,應查明原因并消除后,方可進行第二次啟動。化學石灰水預處理根據值長命令,立即將水源地來水門全部關閉,保持補水泵繼續運行。
3.4.3通訊、車輛的保證:
通信聯系電話按本廠下發的電話號碼表及手機號碼表執行。在事故發生后,通訊保障組應全力確保調度電話的暢通,確保值長崗位全國直撥電話的暢通。確保值長與上級調度通信暢通,保證值長與各崗位間通信聯系暢通。
3.5生產、生活維持或恢復方案。
3.5.1各單位生產人員在全廠停電事故發生后,在人身安全不受危害的情況下要堅守本職崗位,使生產、生活正常進行。
3.5.2根據實際情況保證生活區的供水供電,物業公司、建安公司要及時與值長聯系,做好各項工作。
居委會要及時做好宣傳工作,采取必要的措施保障商品供應和食品供應。
2023年緊急停電應急預案(熱門14篇)篇十一
防止停電造成商品丟失,顧客驚慌、哄搶事件的管理和控制。
2.范圍。
適用于一期1f-2f全體員工及辦公區人員。
3.職責。
3.1當日值班經理負責制定并且監督執行情況。
3.2行政部負責檢查線路及機械故障修復。
3.3各部門各個員工執行本預案。
3.43分鐘之內應立即送上電。
4.管理規程。
4.1總要求。
停電期間,立即停止一切營業活動,收回發出的商品,鎖好存放商品柜門、庫房門,請顧客協助稍等。各部門導購要盡全力保護好各自管轄區域內的商品及公司財產,各部門主管、領班、護管隊員等安排好安全保衛工作。
4.2.1導購的停電應急辦法。
4.2.1.1導購應立即停止銷售商品,請顧客暫時停止選購商品,等待來電。
4.2.1.2導購應注意所負責區域的商品安全,鎖好存放商品柜門、庫房門,請顧客協助稍等。
4.2.1.3若短時間內仍未來電,應請顧客放下手中的商品,向顧客說對不起,并且協助護管隊疏導顧客離開商場。
4.2.2收銀員停電應急辦法。
收銀pos機由于有ups電源會自動供電(約維持30分鐘左右)。
4.2.2.1收銀員可用收銀機完成正在進行的及隨后的幾筆交易。
4.2.2.2當ups供電停止后,收銀員應用手工收款的方式,讓已挑選好商品的顧客交款。待來電后再將記錄的資料輸入pos機。
4.2.2.3收款結束后,將所有單據、現金鎖進收銀臺,堅守崗位,聽從指揮。
4.2.3防損部停電應急辦法。
各樓層均有應急電源供應。
4.2.3.1所有防損部員工應服從當班主管(若無主管則由當班領班負責)安排,在指定區域進行安全巡視。
4.2.3.2防損部各個固定崗防損人員應堅守崗位,商場出入口崗位保安員即刻將大門口封住,人員要求只出不進。
4.2.3.3防損部巡邏崗,主管,領班分別巡視各樓層,應急電源供應光線不足區域、收銀臺、一層貴重物品區域重點巡視,必要時到防損部值班室領電筒,攜帶電筒巡視。
4.2.4行政部停電應急辦法。
4.2.4.1局部區域停電處理辦法。
行政部電工至管轄局部區域配電室檢查,檢查樓層空開、線路故障、有無短路現象,及時修復。盡可能以最快速度恢復供電。
4.2.4.2商場全部停電處理方法。
及時與電工聯系,盡快恢復電源,行政部至每層配電室及時送電。
4.2.5超市部員工停電應急處理辦法。
超市部分商品儲存需低溫,切停電期間冷凍、冷藏設施。
4.2.5.1超市當班經理安排員工將冷凍柜商品加蓋保持溫度,冷庫不得出入商品。
停電60分鐘以內,冷藏設施中的奶制品及肉制品將擋風簾拉下即可。
停電60分鐘以上24小時以下,冷藏設施中的奶制品、肉制品應移至冷藏庫,并且封閉冷藏庫。
停電時間24小時以內,應將冷凍柜商品移至冷凍、冷藏庫,并且及時與供應商聯系,將商品暫存供應商處,待來電后再將商品調回。
停電時間超過24小時,所在需低溫儲存商品應及時與供應商聯系,將商品暫存供應商處,待來電后將商品調回。
4.2.5.2遇設備故障,主管或領班應通知行政部,由行政部維修或通知設備維修廠家維修,同時主任或領班安排員工將發生故障設備加蓋或封閉,以保持溫度.如短時間內無法修復,應執行本預案4.2.5.1相關內容。
4.2.6辦公區工作人員停電應急處理辦法。
4.2.6.1在辦公區的一線業務部門人員(除核算員外)應立即至各部門,配合各部門主管、領班、防損人員做安全保衛工作。
4.2.6.2二線職能部門(除信息部外)人員應立即關閉計算機設備,等待來電。各部門主管級以上人員在安排本部門工作后,立即至賣場,配合一線業務部門主管、領班、護管隊員做保衛工作。
2023年緊急停電應急預案(熱門14篇)篇十二
確保學生在出現緊急狀況下能夠安全撤離教學樓,疏散到安全地帶,避免出現人員傷亡。
組長
副組長
總指揮
副總指揮
成員:各段長
救護全體綜合組教師
xxx年12月25日下午
教學樓發生險情,全體人員撤離現場,疏散到操場。
1、警報響起,科任教師迅速組織學生在班級走廊列隊集合,準備撤離教學樓。
2、撤離順序,1號樓的五(1)、五(2)班分別從兩個出口撤離到主操場指定位置列隊集合;2號樓的六(1)、六(2)列一列縱隊同時撤離到主操場指定位置;3號樓的六(3)班從出口1撤離到后操場,六(5)班從出口2撤離到后操場指定位置,六(4)班接六(5)班后面撤離到后操場指定位置;4號樓的五(3)班直接撤離到主操場的指定位置;5號樓的四(1)班和五(4)班分別從兩個出口撤離到主操場;6號樓的一(1)班、一(2)班列一列縱隊從出口1同時撤離到主操場指定位置,一(3)、一(4)班列一例縱隊同時從出口2撤離到主操場,二(1)、二(2)列一列縱隊接一(3)、一(4)隊伍后面同時從出口2撤出到主操場集合,二(3)、三(1)按一列縱隊同時從出口3撤離到簡易樓前面操場,二(4)接三(1)隊伍后面撤離到簡易樓前面操場;簡易樓的三(3)、三(4)按一列縱隊同時從主出口撤離到前面操場,三(2)、四(2)分別接三(3)、三(4)隊伍后面撤離,四(4)班從副出口撤離到前面操場,四(3)班接四(4)隊伍后面撤離;學前班直接撤離到自己的操場。
3、撤離時,學生以一臂伸距離小跑前進,防止出現擁擠踩踏。
4、各班撤離到指定位置后,學生必須保持隊形,老師馬上清點人數,并向在場的行政人員報告,報告重點是有無學生遺留在樓內。救護人員準備采取營救行動。
5、演習分為兩個階段,第一階段為班主任帶領學生熟悉演習流程、集合站位、撤離順序、路線等注意事項;第二階段為疏散演習階段。
2023年緊急停電應急預案(熱門14篇)篇十三
為確保2022承德政府春季惠民車展的安全運行,有效處置突發事件,能夠統一指揮,有條不紊的進行緊急疏散,特制定緊急疏散應急預案。
當發生建筑物倒塌或火災等安全事故或突發停電等需要緊急疏散時,啟動本預案。
組長:劉飛。
成員:高權澤。
a、領導小組。
組長:楊來鎖。
組員:霍超宇、劉飛、張帥。
1.指揮協調各工作小組展開工作,迅速引導人員疏散、及時處理小組工作。
2.協調配合公安消防隊開展救援行動。
b、現場指揮組。
組長:霍超宇。
成員:劉超。
負責指揮協調,掌握情況,及時報告,貫徹傳達應急小組命令,組織有關人員按預案程序對現場進行果斷處置,并配備必要通訊器材和安全防護設備。
c、滅火行動組。
組長:霍超宇。
組員:劉超。
1.任何人發現火災應立即報警并呼喊附近員工參與滅火救援。
2.火災現場或附近人員聽到呼救后立即趕赴失火地點,自發形成滅火第一戰斗力量。
4.本單位義務消防隊接到火警通知后,按照滅火和應急疏散預案要求迅速向火場集結,形成滅火第二戰斗力量,接應第一戰斗力量實施滅火救援。
1.事故現場的會展服務人員一邊指揮顧客進行緊急集結疏散,一邊以最快速度將發生事故信息傳遞到應急領導小組。
2.指揮機構人員馬上到現場指揮顧客進行緊急疏散,具體如下:
(1)中控室通過消防廣播發出緊急疏散信號。
(2)用高音喇叭進行現場指揮疏散。
(3)對于受傷的顧客,進行簡單救治后,送往就近醫院救治,并及時撥打報警電話119,110,有關人員做顧客安撫工作。
1.預案啟動后,各組人員在第一時間到位,做好各級工作,防止事態擴大。
2.會展內人員密集,在疏散時,要保持現場秩序,切忌慌亂、人為起哄、擁擠,出現群死群傷事故。
2023年緊急停電應急預案(熱門14篇)篇十四
1.當出現糾紛和醫療爭議,患者及家屬要求封存病歷時,病房要保管好病歷,以免丟失。
2.及時準確將患者病情變化、治療、護理情況進行記錄。
3.備齊所有有關患者的病歷資料。
4.迅速與科領導、醫務處(晚間及節假日與院總值班)聯系。