風機房安全管理制度(優質18篇)篇一
1、未經維護部門批準,任何部門和人員不得將用電設備擅自接入供電系統。
2、實行機房用電申請制度,機房施工等臨時用電和新加設備的永久供電必須由電源維護主管進行審批,在確認滿足供電要求后分配或指定相應空開、插座等資源;使用申請者必須按照指定或分配的資源進行使用。
3、外單位用電必須向維護中心提交申請,并附設計方案和圖紙備案;由維護中心電源維護主管對方案進行審核后,方可組織實施。
4、機房人員應學習常規的用電安全操作知識,了解機房內部供電情況,熟悉用電設施的操作規程,掌握機房用電應急處理步驟、措施和要領。
5、機房用電實行雙人操作制,一人操作,一人監視,嚴格按照“停電、送電操作流程”等規范進行操作,充分保障機房供電和人身安全。
6、機房應安排有專業資質的人員定期檢查供電系統、用電設備及設施。
7、機房所用工具必須進行絕緣處理保護。
8、嚴禁不經過空開、熔斷器等安全保護裝置把設備直接接入供電系統,應選用安全可靠、有保證的供電、用電器材。
9、嚴禁私接、亂拉電線,嚴禁從機房內直接向外引接電源線。
10、嚴禁使用鹵鎢燈、大功率白熾燈等高溫照明燈具作臨時照明。
11、機房內禁止使用其他電加熱設備;在使用低功率電烙鐵時要有第二人在場監督;嚴禁在ups電源上使用動力設備。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇二
為保證大廈通排風系統正常運行,規范風機房的日常管理,特制定本管理制度。
適用于大廈各項目通排風機房的日常管理。
3.1未經工程主管的`許可,非工作人員嚴禁進入風機房。
3.2風機房鑰匙由水暖班組負責管理,交接-班時做好鑰匙交接。
3.3《風機房管理規定》等現場作業文件張貼齊全、整潔。
3.4風機房內各設備標識清晰,處于維修過程中的相關設備應懸掛警示標識。
3.5室內至少應配備2具2公斤手提式abc滅火器,滅火器壓力正常。
3.6水暖技工應熟悉風機房內所有配電設備操作方法、安全注意事項、設備運行狀態。非水暖班組人員,任何人不得觸碰、操作室內任何設備。
3.7水暖人員應對日常運行的風機房做到每日巡檢一次,檢查風機的振動、聲音有無異常,管道軟連接頭有無破損,風機控制柜指示燈顯示是否正常;不經常使用的風機房每星期至少巡視一次,巡視過程中需手動開啟試機一次,確保風機能正常起動。每次巡檢后,應認真填寫《風機房巡檢記錄表》。
3.8風機房地面及設備外表保持清潔;室內物品排放整齊;嚴禁堆放易燃、易爆及與管理無關的物品。
3.9室內禁止吸煙、吃飯、休息或用作留宿場所。
3.10經常保持風機房內地面及設備外表清潔無塵。不準吸煙。嚴禁堆放易燃、易爆及與管理無關的物品。房門應上鎖,鑰匙由專人管理。
3.11嚴禁在風機房內動火,如確因工作需要,須經報請安全主管同意,并做好防火措施。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇三
為保證大廈通排風系統正常運行,規范風機房的日常管理,特制定本管理制度。
2.適用范圍。
適用于大廈各項目通排風機房的日常管理。
3.職責。
3.1未經工程主管的許可,非工作人員嚴禁進入風機房。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇四
中心機房是支持信息系統正常運行的重要場所。為保證機房設備與信息的'安全,保障機房有良好的運行環境和工作秩序,特制定本制度。
一、校園網中心機房由網絡信息中心負責管理。根據工作需要,中心機房需配備系統管理員一名,負責系統數據和系統日志備份、系統安全檢查、系統相關參數的配置與軟件安裝;負責對機房內各類設備進行安全維護和管理。
二、系統管理人員必須加強對網絡信息中心設備的運行監控,認真處理網絡數據,數據損壞后須及時檢查,如出現錯誤應立即改正;發現網絡故障等問題要及時報告并采取相應的措施。有關情況和操作及時記入維護日志。
三、網絡信息中心機房內工作人員應嚴格遵守操作規程,對各類設備、設施實行規范操作,并做好日常維護和保養。定時做好中心服務器的日志和存檔工作,任何人不得刪除運行記錄的文檔,否則追究責任。
四、網絡管理、維護和開發人員要確保數據信息的安全,數據資料和軟件必須由專人負責保管,未經允許、不得私自拷貝、下載和外借,嚴禁任何人使用未經檢測允許的介質(軟盤、光盤等)。嚴禁未經許可私自在服務器上安裝軟件。未經許可任何人不得挪用和外借機房內的各類設備、資料及物品。
五、系統管理員須制定ip地址分配表、中心內部線路的布局圖,給每個交換機端口編上號碼,以便操作和維護。系統管理員須經常注意機房內溫度、濕度、電壓等參數,并做好記錄,發現異常及時采取相應措施。
六、機房內服務器、網絡設備、ups電源、空調等重要設施由專人嚴格按照規定操作,嚴禁隨意開關。系統管理員的操作須嚴格按照操作規程進行,任何人不得擅自更改系統設置。
七、網絡信息中心機房的核心服務器要做好安全設定,包括端口、漏洞、補丁等,做好防范措施,要設置自動殺毒程序更新及系統補丁更新,重要數據要定期做好本地備份和異地備份。
八、網絡信息中心機房的核心交換設備,路由器、交換機的配置要有規劃和記錄,每次配置列表要備份并進行詳細記錄,以便故障出現時及時恢復。
九、機房的網絡線路包括光纖跳線、電纜及光纜等要做好標記,方便查找。
十、管理員必須在上、下班時間檢查機房設備和系統運行情況,并做好運行記錄。設備(ups電池)壽命到期,要提前提出更換方案。
十一、保持機房整潔、衛生。所有設備擺放整齊有序,不得將任何廢棄物品留在機房內;不存放與工作無關的物品。機房內物品不允許私自帶出。管理人員離開機房時,必須鎖好門窗,如暫時離開,須隨手關門。
十二、嚴格加強機房安全管理,采取防火防盜、防潮防雷措施。管理人員能熟練操作消防器材,每周檢查一次消防器材。發現問題及時處理。
十三、做好信息數據的安全保密工作,一旦發現中心服務器有被侵入及惡意攻擊記錄,應及時采取措施制止并向主管領導報告;若發現網上有色情及政治敏感內容,及時報告有關部門處理。
十四、做好電源及ups管理。
1、機房內的電源開關、電源插座要明確標出控制的設備。
2、不得隨便更改線路和變動開關。
3、熟悉ups的工作原理和操作規程。
4、對ups的工作異常情況要做好記錄,并及時聯系有關單位進行處理。
5、ups應妥善保養,每3個月放電一次。
十五、做好空調管理。
1、網絡信息中心機房為保證設備良好的工作環境,應保持合適的機房溫度和濕度,機房溫度應保持在23℃--26℃,機房濕度應低于70%。
2、定期進行日常巡視,確??照{系統的正常運行。
3、定期進行一次室外機的清理,防止因散熱不良造成空調的工作異常。
4、每年進行一次全面檢修。
十六、機房鑰匙有專人保管,禁止外借,主任處留一份備用存檔。
十八、如機房發現意外和緊急情況要及時報告單位主管,對重大事故要注意保護現場,并采取果斷措施制止事態發展,同時向院領導匯報。
十九、如管理人員對上述規定執行不力或違反規定,按照學院考核辦法處理。
二十、本規定自公布之日起實施,修正時亦同。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇五
一、工作人員必須經過專業培訓,嚴格執行持證上崗。
二、工作人員必須熟悉通風機房內的所有電器設備及性能,必須按規程操作,不準違章作業。
三、定期對設備進行維修清掃,防止灰塵造成短路,發現問題做好記錄,及時處理。若發生突然事故,要查清原因,采取安全措施及時處理,并及時報告。
四、閑雜人員不得進入通風機房。
五、通風機房內嚴禁吸煙,嚴禁存放易燃、易爆、危險品和其它雜物。
六、通風機房20m范圍內嚴禁煙火或用火爐取暖。風井口20m范圍內嚴禁進行電焊和氣割作業。因特殊情況需要進行電焊和氣割作業時,必須制定專項安全技術措施,報經公司總工程師批準。在作業前,準備好防火砂袋、滅火器等消防器材。
七、工作人員必須熟知消防安全知識,能發現火災隱患,會報火警,能熟練使用消防器材。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇六
第二條:適用范圍:本各項目氨機房的安全操作與管理。
第二章:人力資源要求。
第四條:制冷設備和制冷劑具有高壓、易爆、含毒的特性,操作工要樹立高度的責任感。
第五條:企業必須按有關規定配備受過專門教育和培訓,具有冷藏、加工、制冷、電器、衛檢等專業知識、生產經驗和組織能力的各級管理人員和技術人員。
第六條:冷庫的壓縮機房操作人員,必須具有初中以上文化程度,經過專業培訓,獲得合格證書,方能上崗操作。
第三章:設備管理。
第七條:冷庫中的制冷設備和制冷劑具有高度危險特性,冷庫工作人員要樹立高度的責任感,認真貫徹預防為主的方針,定期進行安全檢查。每年要進行一次重點安全檢查,查制度,查各種設備的技術狀況,查勞動保護用品和安全設施的配置情況。
第八條:要加強冷庫制冷設備和其它設備的管理,提高設備完好率,確保安全生產。冷庫的機房要建立崗位責任制度、交接班制度、安全生產制度、設備維護保養制度和班組定額管理制度等各項標準。根據設備的特性和實際操作經驗,制定本廠切實可行的技術規程,報主管部門備查,并嚴格執行。
第九條:冷庫所用的儀器、儀表、衡器、量具等都必須經過法定計量部門的鑒定,同時要按規定定期復查,確保計量器具的準確性。
第四章:設備操作。
第十條:操作人員要做到“四要”、“四勤”、“四及時”:
(一)“四要”是:要確保安全運行;要保證庫房溫度;要盡量降低冷凝壓力(表壓力最高不超過1.5mpa);要充分發揮制冷設備的制冷效率,努力降低水、電、油、制冷劑的消耗。
(二)“四勤”是:勤看儀表;勤查機器溫度;勤聽機器運轉有無雜音;勤了解進出貨情況。
(三)“四及時”是:及時放油;及時除霜;及時放空氣;及時清除冷凝器水垢。
第十一條:操作人員要嚴格遵守交接班制度,要加強工作責任心,互相協作,互相配合,做到“五交一接”:交待在崗時機器運轉情況;交待設備運行中有無故障隱患;交待有關各種記錄;交待各種工具及消防器材使用情況;交待機器設備巡查情況。“五交”清楚后接班,如有問題可及時處理的,由兩班配合處理完畢后交班。如不能處理的及時向相關領導匯報處理。
第十二條:為了保證制冷設備正常運行,操作工每1小時至少進行一次巡回檢查。值班人員需按規定時間對制冷機、循環泵、蒸發冷、配電設施、儀器儀表等設備進行巡回檢查,防止儀表、安全閥失靈威脅到設備的正常運行。檢查管道及閥門是否有氨氣泄露,閥門開度位置是否有變化,所需潤滑油的油位,軸承溫度,電機溫度及其它異?,F象,及時發現及時處理上報。
第十三條:值班人員要認真、仔細抄表,觀察每臺設備的壓力,溫度,電流、電壓、震動,及附屬設備等是否在額定的參數范圍內運行。要做到一聽、二看、三摸、四聞,多比較,及時了解設備的性能狀態,根據分析結果逐項對設備進行檢查排除故障。發現有嚴重異常情況時要做到及時匯報,盡可能采取相應的補救措施,維護生產。
第十四條:檢查各設備配套的動力柜電器是否有發熱現象,特別是夏天要多加注意。
第十五條:巡回檢查發現的問題要及時處理,并將檢查結果記入制冷設備的運行記錄內。
第五章:設備維修保養。
第十六條:對設備的潤滑系統和潤滑點要及時的添加潤滑油。
第十七條:對設備表面要及時進行衛生清理。
第十八條:經常檢查了解冷卻水水質、水位、水溫情況,找如有異常需查原因并及時處理。
第十九條:庫房、機房的機器設備和壓力容器,每天各車間自檢,每月由主管領導負責與設備科及有關人員檢驗一次,每年淡季進行保養大修,以保障設備處于良好狀態。
第二十條:庫房、機房內各種安全自控元件每月檢查一次,每年校驗一次,防止失靈;防毒面具、消防器材每年檢查一次,機房人員必須訓練掌握使用,懂得氨中毒急救方法。動明火必須經過審批,由審批人員指派監護人員。
第二十一條:制冷裝置上設置一定的標志,以避免操作錯誤。
第六章:氨泄漏事故緊急預案。
第二十二條:險源分析。
(一)氨為二級毒性,在空氣中濃度達到0.04%,機會感到強烈的刺激性氣味,當氨的濃度在0.5~1%時,人在環境中停留30分鐘就會患重癥或死亡;當氨的`濃度達到15.2~27%時,遇著明火即有爆炸的危險。
(二)制冷裝置發生氨泄漏情況大致有兩種,一類屬于輕微漏氨,是由于零部件的磨損和填料墊片老化,以及連接螺栓松動引起的,如密封件、法蘭和氣缸等結合處的漏氨。另一類是屬于嚴重漏氨,即事故性漏氨,主要是操作者違章操作、工作失職(沒有按時巡回檢查)以及維修不當所引起的。
第二十三條:應急計劃。
(一)應急組織指揮組組長由總經理擔任,成員為所設備部所有人員以及其他相關人員。
(二)報告和聯系程序若遇到泄漏情況,是輕微漏氨,發現人員立即向設備部經理和值班干部報告,接報人員要立即組織處理,并于處理結束后及時做好處理情況記錄。如果屬于嚴重泄漏,要立即報告設備,由設備部經理組織應急指揮組成員處理,同時報告公司總經理。
第二十四條:預防措施。
(一)對操作人員進行專業技術培訓,并取得相關部門發放的特種作業操作證。
(二)加強對操作人員的工作責任心和專業技能的培養,操作和維護保養過程中嚴格遵守有關安全操作規程,制冷操作工工作責任心不強的員工不得上崗。
(三)制冷機房配備氨用防毒面具、橡膠手套急救護用品,并存放在專用位置。
(四)配置排風設備,定期對各壓力表和安全閥進行校驗。
(五)制冷機房嚴禁抽煙,在制冷機房門口張掛安全警示標識。
(六)嚴格危險作業審批制度,凡在制冷機房內進行動火作業,必須經由安全管理員審批后方可實施。
第二十五條:響應措施。
(一)泄漏發生后,根據泄漏點位置,立即采取措施降低泄漏點的壓力,減少泄漏,必要時停止壓縮機運行、切斷機房電源。
(二)按照報告程序立即報告,組織搶險人員穿戴好防毒面具、找準部位采取用水管噴澆漏氨部位,使氨與水溶解,防止氨氣大面積擴散。
(三)根據實際情況,切斷相關閥門,將其降壓排空。
(四)待機房內氨氣濃度降到安全標準以下后再進行修理或補焊。
(五)如有人因氨氣中毒,用硼酸水滴鼻、漱口,并給中毒者飲入0.5%的檸檬酸(如無檸檬酸,可用白糖水代替),切勿飲白開水,因氨易溶于水會助長氨的擴散。
(六)當氨液濺到皮膚上時,用水或2%硼酸水沖洗皮膚,水溫不得超過35℃,再涂上凡士林或植物油脂。
第二十六條:現場保護。
(一)事故發生后應立即劃定安全警戒區域并組織相關人員認真保護事故現場凡是與事故有關的物體、痕跡、狀態均不得破壞。
(二)成立總經理牽頭,由設備、安全等部門人員組成的事故調查組,配合有關部門收集相關證據,分析事故原因。
第七章:附則。
第二十七條:本制度自制定之日起正式執行,未盡事宜將另行補充。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇七
3.2 ?風機房鑰匙由水暖班組負責管理,交接-班時做好鑰匙交接。 ??
3.3 《風機房管理規定》等現場作業文件張貼齊全、整潔。 ??
3.4 ?風機房內各設備標識清晰,處于維修過程中的相關設備應懸掛警示標識。 ??
3.5 ?室內至少應配備2具2公斤手提式abc滅火器,滅火器壓力正常。 ??
3.9 ?室內禁止吸煙、吃飯、休息或用作留宿場所。 ??
3.11 ?嚴禁在風機房內動火,如確因工作需要,須經報請安全主管同意,并做好防火措施。
一、工作人員必須經過專業培訓,嚴格執行持證上崗。
四、閑雜人員不得進入通風機房。?
五、通風機房內嚴禁吸煙,嚴禁存放易燃、易爆、危險品和其它雜物。 ?
七、工作人員必須熟知消防安全知識,能發現火災隱患,會報火警,能熟練使用消防器材。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇八
為貫徹《供配電安全管理制度》和公司的安全管理要求,確保物業自發電系統安全正常運行及服務質量,特制定供發電機安全管理制度。
1、負責自發電系統系統操作、巡查、維修、養護的人員必須至少持有效電工證,必須熟悉熟悉機組開停操作及機組正常運行參數和供配電設備技術性能和有關安全措施。
2、值班維修員必須按公司規章制度得到允許或履行正常工作職責時才能操作,工作指令一般使用《操作票》進行下達。
3、非值班的維修員和非工程班長、工程主管的人員不得對自發電設施設備進行任何操作。
4、在對供配電設施設備操作及檢修時必須按規定使用電工絕緣工具、絕緣鞋、絕緣手套等。
1、必須嚴格按國家頒布的安全操作及工作規范執行。
2、發電機房、儲油室內禁止存放易燃、易爆物品,嚴禁吸煙。
3、發電機平時置于手動待機狀態,蓄電池置于斷電狀態。
4、發電機運行時,應有值班維修工專門值守。
5、發電機檢查時須將發電機第一出線開關擲于停止/斷開檔,未經操作票審批,嚴禁合閘送電,以避免意外傷害。
6、消防設施須定期檢查,保持完好、有效,并有滅火器。
7、機房鑰匙由專人保管,無關人員須經工程主管許可方可進入。
8、未經工程主管同意,非值班維修工不得進行發電機操作、保養和每月周期運行檢查。
9、機房及機組的清潔衛生由值班維修工負責打掃。
1、機房及油庫內消防須每周一次檢查,作好《發電機房巡查記錄》,確保設施完好、有效。發現問題及時處理,并在巡查記錄中注明和登記到值班記錄表中去;不能解決的問題及時上報工程主管和項目經理,必要時(維保期內必須)并通知該設備分包方。
2、蓄電池須每周進行電壓測試,電壓低于24v須充電,作好巡查記錄。
3、發電機油箱內至少儲備1/2體積的油量。
4、每月起動機組至少運轉檢查15分鐘,確保機組能正常投入。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇九
1.目的確保信息中心機房信息處理設施的安全,防止未經授權的訪問,加強機房的安全與管理,做好機房的防火、防盜、防病毒和防泄露等工作,規范機房的管理。
2.適用范圍適用于信息中心二層機房的管理。
3.職責由系統部負責此規定的執行。
4.管理規定。
1)機房是網絡服務器及網絡主設備放置和運行的區域,信息中心人員必須佩戴標識牌進入,本單位其他人員未經許可不得隨意進入機房。
2)經過授權的人員進出機房必須填寫《機房出入登記表》,并由機房管理人員的陪同,杜絕其他非授權人員以任何理由私自進入機房。
3)如工作需要,必須進入機房的其他人員(如系統開發人員)應填寫《機房出入登記表》,由相關人員陪同方可進入;此外,對于一段時間內需要經常出入機房的系統開發人員、動力施工人員等經信息中心主任批準后,可辦理臨時的身份標識牌,并在使用完畢后予以收回。
4)未經信息中心主任授權,信息中心機房內的任何設備不準搬出機房。外來設備也不準擅自進入機房。
5)入機房請在門廳套鞋套或更換機房專用鞋,參觀機房應提前提交報機房管理員,安排參觀時間。
7)機房內的各種服務器等重要設備,應對其實行口令保護,確保只有經過授權的工作人員才能進入系統進行操作。
8)機房設備必須有明確的系統標簽并注明責任人;責任人只對自己負責的設備有處理權,無權動用自己負責設備以外的其他機房設備。
9)系統管理人員進入機房時,應該檢查機房內設備、電源、配電線路的可靠運行情況,發現故障或薄弱點及時排除。
10)機房內各種設備、物品應保持原位置、不得隨意變更、移動;各種工具、磁帶、磁盤、資料用后應歸放原位,并保持整齊。
11)保持機房整潔安靜,嚴禁在機房喧嘩、吃零食、亂扔廢品雜物,嚴禁在機房會客及從事任何與工作無關的活動。
12)機房溫濕度要求:
正常溫度范圍:20~25℃;正常濕度范圍:20~60%。
13)對機房有防靜電要求的設備進行維護時,維護人員應配戴防靜電腕套進行作業。
14)發現機房內有任何煙霧或火焰,首先切斷局部電源(每個值班人員均應清楚電源開關位置,并確保其通路暢通無阻)。
15)煙霧、火情產生處,必須立即檢查原因、報警、同時采取一切措施全力滅火,尤其應注意活動地板下的情況。
16)對于火情嚴重的,必須立即報警、人員盡快撤離,并立刻啟用氣體滅火系統。
17)發現有嚴重水情時,立即切斷電源,采取一切措施全力排水;對無法控制的嚴重水情,要立即報警。
18)機房消防安全要求:
要強化機房的日常防火管理。對計算機、服務器等設備內部的電源及機房內部的電器設備、設施要經常進行檢查。下班離開機房必須關燈鎖門。除特殊需要外,一般設備應切斷電源。
機房內嚴禁存放腐蝕性和易燃易爆物品。在機房內維修設備時盡量避免使用汽油、酒精、丙酮、甲苯等易燃易熔劑,如確需使用時,應控制用量,隨用隨取。
在機房中維修設備時,應嚴格執行安全用電規定,并及時清除維修使用的易燃洗劑、紙張和紙盒等。
保持機房通道暢通。機房內的信號線、電源電纜、地線及燈具等應嚴格按規范要求進行鋪設、安裝,尤其要注意防潮防鼠咬。
保證機房配備的氣體滅火系統、火災探測器和噴淋系統時刻處于正常工作狀態。
計算機房內嚴禁吸煙及使用明火,不得隨意在機房的電源上連接使用任何與主機和網絡服務器無關的電器設備,嚴禁亂動電閘和消防器材。
在機房工作的管理人員進入機房前必須接受安全教育和培訓。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇十
5、上機者必需留意用電平安,不行亂動插頭,插座,不得任憑搬動鍵盤、顯示器等設備。
6、上機者要隨時察看機器是否正常,如有問題準時報告指導老師加以解決。
7、禁止非專業維護人員亂動線路,以保證整個系統的平安。
8、嚴禁將室外軟盤、光盤、優盤帶入機房使用。
9、嚴禁吸煙、吐痰和亂扔雜物,保持室內清潔衛生。
11、上機者在上機結束后,必需仔細填寫運行狀況報告單,經管理人員檢查后方可離開。
14、校外人員非經校領導特殊批準,不得進入計算機教室和使用設備。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇十一
機房是支持信息系統正常運行的重要場所。為保證機房設備與信息的安全,保障機房有良好的運行環境和工作秩序,特制定本制度。
(一)中心機房的管理由系統管理員負責,非機房工作人員未經允許不準進入。未經許可不得擅自上機操作和對運行設備及各種配置進行更改。
(二)機房管理員應認真履行各項機房監控職責,定期按照規定對機房內各類設備進行檢查和維護,及時發現、報告、解決硬件系統出現的故障,保障系統的正常運行。
(三)交換機、服務器、路由器、電腦及通信設備是網絡的關鍵設備,由專人管理,系統管理員的操作須嚴格按照操作規程進行,任何人不得擅自更改系統設置。不得更換配置、外借,更不能挪作它用。
(四)制定ip地址分配表和中心內部線路的布局圖,給每個交換機端口編上號碼,以便操作和維護,未經批準不得私自改變網絡接口。
(五)嚴格遵守保密制度,數據資料和軟件必須由專人負責保管,未經允許、不得私自拷貝、下載和外借;處理秘密事務時,不得接待參觀人員或靠近觀看;嚴禁任何人使用未經檢測允許的介質(軟盤、光盤等)。未經許可任何人不得挪用和外借機房內的各類設備、資料及物品。
(六)加強數據安全及成果保護,中心機房要對各類重要文件、文字材料、報表數據、聲像資料及時備份,并按月收集整理全局形成的電子檔案,并刻錄成光盤,一式3張編號歸檔。
(七)建立機房登記制度,對本地局域網、互聯網的運行建立檔案,對所發生的故障,處理過程和結果必須詳細登記。
(八)網管人員統一管理計算機及相關設備,完整保存計算機及其相關設備的驅動程序,保修卡及重要隨機文件。
(九)機房內應保持整潔,嚴禁吸煙、聊天、會客;不準在計算機及工作臺附近放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性等可能危及設備安全的物品,做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱。注意機房內溫度、濕度、電壓等參數,并做好記錄;發現異常及時采取相應措施。
(十)禁止非專業人員操作、使用機房設備。對各種設備應按規范要求操作、保養。發現故障,應及時報請維修。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇十二
一、在各治療機房必須有醒目的電離輻射標志。
二、治療室要保持良好的通風。
三、治療室門必須安裝聯鎖設備。
四、機房出束指示聯鎖燈應保持有效。
五、治療機控制臺應具有安全控制設備,如緊急中斷照射設備和輻射安全與聯鎖裝置。
六、治療機的計時器和劑量監測系統必須保持正常的工作狀態。
七、操作者必須熟練掌握并嚴格執行操作規程。
八、放射治療操作者必須佩帶個人劑量計。
九、操作人員在每天開機前必須檢查機器的安全聯鎖裝置是否正常,如發現異常應通知維修人員,排除故障后方能開機治療。
十、操作者不得擅自拆除輻射安全與聯鎖設備。
十一、出束治療時,除患者外,治療室內不應有其他人員滯留。
十二、參觀者或未經培訓的工作人員不能自行開機。
十三、非機組人員未經允許,不得進入機房。
十四、放射工作人員應接受過放射防護知識培訓和法規教育,能自覺遵守有關放射防護的各種規定。有效進行防護并防止事故的發生。
十五、定期進行放射防護的事故處理技術培訓,使每個操作人員都掌握放射防護和事故處理技術。
十六、機器若出現故障,首先將病人移出治療室,再通知維修人員和負責醫生,并立即通知上級領導。
十七、工作結束后,應關好機器及相關電器設備,鎖好機器與機房,拉上電閘,方可離開。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇十三
1、路由器、防火墻、網關、交換機和服務器以及通信設備是網絡的關鍵設備,須放機房內,不得自行配置或更換,更不能挪作它用。
2、機房要保持清潔、衛生,無關人員未經管理人員批準嚴禁進入機房。
3、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。
4、建立機房登記制度,對本地局域網絡、廣域網的運行,建立檔案。未發生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、光纖、網線及各種設備進行任何調試,對所發生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。
5、做好操作系統的補丁修正工作。
6、網管人員統一管理計算機及其相關設備,完整保存服務器及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。
7、服務器及其相關設備的報廢需經過管理部門或專職人員鑒定,確認不符合使用要求后方可申請報廢。
1、網絡管理人員應有較強的病毒防范意識,定期進行病毒檢測(特別是oa服務器),發現病毒立即處理并通知管理部門或專職人員。
2、采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。
3、未經上級管理人員許可,當班人員不得在服務器上安裝新軟件,若確為需要安裝,安裝前應進行病毒例行檢測。
4、經遠程通信傳送的程序或數據,必須經過檢測確認無病毒后方可使用。
1.機房所有人員必須嚴格遵守學校各項安全保密制度,高度重視信息系統的安全保密工作,積極參加各種形式的安全保密工作的學習培訓活動,接受安全檢查。機房信息系統涉及全校的管理、業務等企業核心信息,維護人員不得窺探、抄錄、復制;不得轉告與工作無關的人員;不得隨意向外界透露。操作人員未經財務審批不得私自動用、開設、查看、變更營業軟件。
2.機房所有人員未經允許不得訪問信息系統中用戶信息、公文、報表、郵件等屬于授權訪問數據信息或私人信息。
3.機房所有人員未經授權,不得私自修改、查閱系統的有關信息。
4.嚴格遵守帳號口令管理制度和安全操作條例,根據訪問數據級別使用相應權限的口令進入系統;不得竊取、破譯他人權限密碼。
5.機房所有人員未經允許不得擅自抄錄、復制設備圖紙、電路組織資料、內部文件、系統軟件、技術檔案、用戶資料,也不得擅自帶離機房,使用后歸還原處。
6.各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應嚴格管理,認真履行使用登記手續。ip地址及密碼等涉密信息不得讓無關人員輕易獲取。
7.機房內重要保密文件、數據的銷毀,應使用碎紙機進行銷毀,不得任意丟棄。
8.機房所有人員嚴格遵守通信紀律,增強保密意識和法制觀念,不得隨意監測用戶通信。
9.機房內部所有維護和管理人員,均應熟悉并嚴格執行安全保密規定。
10出入機房應注意鎖好門。有客人進出機房,要全程陪同,保證客人在機房的安全。最后離開機房的人員必須自覺檢查和關閉所有機房門窗、鎖定防盜裝置。
11工作人員離開工作區域前,應保證工作區域內保存的重要文件、資料、設備、數據處于安全保護的狀態。
四、定期常規維護。
定期常規維護是為保證設備正常運行而定期進行的日常維修保養。
1、日常維護的主要工作是:
開機前檢查機器運行的環境條件是否滿足要求。電源電壓是否正常。
機器設備的開關,連線,插頭插座等是否正常,有無錯位、松動。
開機后檢查設備的各種指示和運行狀況是否正常。作好設備清潔工作。
2、周維護的主要工作是:清除設備表面灰塵和機內衛生。
檢查設備主要性能,發現問題及時解決或通知維修部門解決。清理磁盤空間,刪除過期文件。
3、月維護的主要工作有:
對設備進行全面、認真檢查,調整機器有關參數和指標。對電源,空調系統,接地系統等運行環境進行系統檢修。
4、年維護的主要工作有:
檢查線纜的完好性和隔離性,更換老化、變質和絕緣不好的線纜。檢查機房內的防火,防水,防盜等設施和安全警報裝置。全面檢查電源、空調、接地等系統并進行全面檢修。
對設備的軟、硬件性能進行全面測試,調整有關參數,并按上級統一要求進行系統參數的調整。校正各種設備儀表等。
根據公司的各種數據的重要性,各種數據的備份頻率是:
1、日備份,每天進行的數據備份。
2、月備份,每月月初或月末進行的數據備份。
3、年度備份,每年年底進行的數據備份。
4、隨時備份,根據實際情況隨時進行的數據備份。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇十四
為了保障發電機的安全運行及操作人員的人身安全,特制定本制度。本制度適用于我局發電機房的管理。
1、發電機房平時應上鎖,鑰匙由專人管理,未經許可非工作人員嚴禁入內。
2、電工人員必須熟悉發電機的基本性能和操作方法,嚴格按照《發電機操作規程》中的要求操作使用。發電機運行時,應派專人監護運行。
3、發電機備用汽油、機油應放置在密閉鐵質容器中,放置地距離發電機保持在五米以上。
4、平時應每周檢查發電機的.機油油位、冷卻水水位是否合乎要求,汽油油箱中的儲油量應保持能滿足發電機帶負荷運行5小時用油量。
5、向發電機加油時應嚴禁吸煙、關閉手機,小心操作,嚴格注意防止火災。
6、絕緣、接地故障保護等保護裝置應完好、可靠;外露的帶電部位及其他危險部位應有防護罩等遮欄與安全警示標識。
7、發電機啟動前應認真檢查各部分接線是否正確,各連結部分是否牢靠,電刷是否正常、壓力是否符合要求,接地線是否良好。
8、發電機定期(每月)空載試運行,發電機應處于隨時投入運行狀態,市電停電時,確保發電機能迅速投入發電和送電。
9、運行中的發電機應密切注意發動機聲音,觀察各種儀表指示是否在正常范圍之內。運行過程中若發現有漏油、漏電或冒煙異常等現象,應立即查找,同時應迅速切斷電源緊急停機,進行處理,并及時匯報,并保存運行記錄。
10、操作人員必須保持發電機組的配套裝置和設施的完整性、可靠性,不得隨意搬動、改變或挪作他用。
11、嚴格執行發電機定期保養制度,設備銘牌完好、清晰,相關額定參數符合運行規定,做好發電機運行記錄和保養記錄。
12、每周清潔一次機房衛生,發電機房應做到“三干凈”(設備干凈、機房干凈、工作場地干凈)、“四不漏”(不漏電、不漏油、不漏氣、不漏水)、“五良好”(使用性能良好、密封良好、潤滑良好、緊固良好、調整良好)。
13、機房內應保持消防設施完好,并有手持消防設施完好,并有手持氣體滅火器材1-2個備用,確保發電機房消防設施完好齊備。
14、機房內禁止堆放和發電機無關物品,更不準存放易燃易爆物品。
15、發電機運轉時機房內應保持良好的通風,嚴禁吸煙。
16、操作人員應懂得并準確掌握滅火器的使用方法。如發現火警必須及時報告,按照《消防緊急應急預案》進行處理,同時盡全力與消防人員共同撲滅火災。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇十五
3、備份,每年年底進行的數據備份。
4、隨時備份,根據實際情況隨時進行的數據備份。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇十六
12)機房溫濕度要求:正常溫度范圍:20~25℃;正常濕度范圍:20~60%。
13)對機房有防靜電要求的設備進行維護時,維護人員應配戴防靜電腕套進行作業。
14)發覺機房內有任何煙霧或火焰,首先切斷局部電源(每個值班人員均應清晰電源開關位置,并確保其通路暢通無阻)。
16)對于火情嚴峻的,必需馬上報警、人員盡快撤離,并立即啟用氣體滅火系統。
18)機房消防平安要求:要強化機房的日常防火管理、對計算機、服務器等設備內部的電源及機房內部的電器設備、設施要常常進行檢查、下班離開機房必需關燈鎖門、除特別需要外,一般設備應切斷電源、機房內嚴禁存放腐蝕性和易燃易爆物品、在機房內修理設備時盡量避開使用汽油、酒精、丙酮、甲苯等易燃易熔劑,如確需使用時,應掌握用量,隨用隨取、在機房中修理設備時,應嚴格執行平安用電規定,并準時清除修理使用的易燃洗劑、紙張和紙盒等、保持機房通道暢通、機房內的信號線、電源電纜、地線及燈具等應嚴格按規范要求進行鋪設、安裝,尤其要留意防潮防鼠咬、保證機房配備的氣體滅火系統、火災探測器和噴淋系統時刻處于正常工作狀態、計算機房內嚴禁吸煙及使用明火,不得隨便在機房的電源上連接使用任何與主機和網絡服務器無關的電器設備,嚴禁亂動電閘和消防器材、在機房工作的管理人員進入機房前必需接受平安教育和培訓。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇十七
18)機房消防安全要求:要強化機房的日常防火管理、對計算機、服務器等設備內部的電源及機房內部的電器設備、設施要經常進行檢查、下班離開機房必須關燈鎖門、除特殊需要外,一般設備應切斷電源、機房內嚴禁存放腐蝕性和易燃易爆物品、在機房內維修設備時盡量避免使用汽油、酒精、丙酮、甲苯等易燃易熔劑,如確需使用時,應控制用量,隨用隨取、在機房中維修設備時,應嚴格執行安全用電規定,并及時清除維修使用的易燃洗劑、紙張和紙盒等、保持機房通道暢通、機房內的信號線、電源電纜、地線及燈具等應嚴格按規范要求進行鋪設、安裝,尤其要注意防潮防鼠咬、保證機房配備的氣體滅火系統、火災探測器和噴淋系統時刻處于正常工作狀態、計算機房內嚴禁吸煙及使用明火,不得隨意在機房的電源上連接使用任何與主機和網絡服務器無關的電器設備,嚴禁亂動電閘和消防器材、在機房工作的管理人員進入機房前必須接受安全教育和培訓。
風機房安全管理制度(優質18篇)篇十八
為了加強機房的消防安全管理,嚴格落實消防、安全責任制、結合單位實際情況,特制定以下安全管理制度:
一、機房控制室內不得會客、吸煙、不得動用明火,應在明顯位置張貼禁煙標識
二、機房或控制室內不得堆放有大量物品、不得存放雜物及易燃易爆等物品
六、機房或控制室內嚴禁私自拉電源或安裝電氣設備
八、機房控制室內的所有設備、電氣線路要經常性的進行檢查和保養。