“報告”使用范圍很廣,按照上級部署或工作計劃,每完成一項任務,一般都要向上級寫報告,反映工作中的基本情況、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等,以取得上級領導部門的指導。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢?下面是小編為大家帶來的報告優秀范文,希望大家可以喜歡。
電氣專業認識概論實訓報告電氣專業認知實踐報告篇一
實習是機械學生不可缺少的實習環節,學校安排本次實習是在學生完成所有基礎課、技術基礎課后進行的。實習的目的在于通過在實習基地的實踐,使學生能將所學的理論和實踐相結合,鞏固所學的專業知識,培養實踐操作技能,建立電工電子應用的概念。本次的實習要提高自己對社會的認知能力,讓自己迅速適應社會,跟上電子信息前進的步伐。通過理論與實踐的相結合、學校與社會相溝通,進一步提高學生的思想覺悟、業務水平,尤其是觀察、分析解決問題的實際工作能力,以便培養自己成為能夠主動適應神會主義現代化建設需要的高素質的復合型人才。
5周周二
1、電動機的點動控制電路
①、實習目的:
(1)學會三相異步電動機的點動控制的接線和操作方法;
(2)了解交流接觸器的工作原理和構造;
(3)了解按鈕開關的構造與作用;
(4)掌握三相電動機點動控制的工作原理、安裝及操作方法;
(5)掌握交流接觸器常開、常閉觸頭在電路中的應用;
(7)理解點動控制線路的概念。
②、實習元件:
③、點動控制原理:
(1)按點動控制線路進行安裝接線,接線是先接主電路,后接控制電路;
(2)線路接好后,對照電路原理圖仔細檢查;
(5)收拾實驗臺,整理工具后。
5周周三
2、電動機的長動控制電路
①、實習目的:
(1)學會三相異步電動機的長動控制的接線和操作方法;
(2)了解交流接觸器的工作原理和構造;
(3)了解按鈕開關的構造與作用;
(4)掌握三相電動機自鎖的工作原理、安裝及操作方法;
(5)掌握交流接觸器常開、常閉觸頭在電路中的應用;
(7)理解自鎖的概念。
②、實習元件:
③、長動控制原理:
接通電源開關qf,按下起動按鈕sb2時,接觸器km吸合,主電路接通,電動機m啟動運行。同時并聯在起動按鈕sb2兩端的接觸器輔助常開觸點也閉合,故即使松開按鈕sb2控制電路也不會斷電,電動機仍能繼續運行,按下停止按鈕sb1時,km線圈斷電,接觸器所有觸電斷開,切斷主電路,電動機停轉。
4、實習過程:
(1)按長動控制線路進行安裝接線,接線是先接主電路,后接控制電路;
(2)線路接好后,對照電路原理圖仔細檢查;
(5)收拾實驗臺,整理工具后。
2、電動機的正反轉電路
①、實習目的:
(1)學會三相異步電動機的正反轉控制的接線和操作方法;
(2)了解交流接觸器的工作原理和構造;
(3)了解按鈕開關的構造與作用;
(4)掌握三相電動機自鎖和互鎖的工作原理、安裝及操作方法;
(5)掌握交流接觸器常開、常閉觸頭在電路中的應用;
(7)理解自鎖和互鎖的概念。
②、實習元件:
③、正反轉控制原理:
這一周的實訓使我對實際生活和生產車間的電有了一點的認識,讓我從中得到了鍛煉,對以前的知識加以鞏固,還提高了自己的動手能力,培養了團體間的攜手和作能力。一周的電工實訓進行的緊張有序,使我們有在車間實習體驗。這次實訓是對實際條件下的依次模擬考核,使用的電壓380伏,所以對我們的要求很高,弄不好會有觸電的危險,還有燒毀儀器,在實訓開始前老師告訴我們,安全放在第一,不能馬虎,開電的時候要檢查一遍,還要通知其他人,以免觸電,老師又講了試驗時應注意的問題,然后我們按分好的組開始做試驗。
剛開始作一周實訓,以為要做很多試驗,發下材料一看才四個,這次電工實訓一共有兩次試驗,第一個試驗是電動機反-正轉實訓,我們上學期有一定的理論知識,我想應該沒問題,可以做起來,可一做不是那一回事,接完后電機不轉,發現是接觸點不能吻和。我們將電壓改變后,電路恢復正常工作,電機開始反-正轉。這讓我懂的接線必須認真,不能馬虎。在做任何事都必須認真做。是我感受頗多。
第二個試驗電動機既可點動又可自鎖控制線路實訓,這個試驗線路和上一個沒有查別,在加上已經做過二個試驗,我們對電器的應用有一定的熟悉。操作起來就比較順利,我從中學到了很多,讓我對電機有了新得認識,可以順利的進行調控。通過幾天的實習,使我懂了許多許多的道理,真可謂是“受益非淺”啦,這次我們的實習任務,雖然算不上很重,其任務就是按圖安裝一些簡單的照明電路。原理談不上很復雜,但是真正要安裝起來那得費一把勁,由于是兩位同學共用一個工位,最重要的是雙方協作精神,這一點我體會最深。做工有條不紊的進行著,這項工作需要特別的細心,弄不好的話很容易讓自己做的一切從頭再來。首先,必須把安裝的器材清好檢查是否完好,再次就是要運用巧勁把每副夾子上好,牢固,一下午下來人累得是筋疲力盡,但看到自己安裝的效果,還是感到很欣慰的,再過一年半我們就要步入社會,踏上自己的工作崗位,但我感覺到一周的學習期就是以后生活的寫照,我會運用自己的書本知識和實踐能力去撐穩,那在江中的風帆我們的老師總是先給我們講一些理論的內容,再準備讓我們接線。剛開始接線時我們就按著圖接下來,一點秩序也沒有,所以接好了的線看過去亂亂的像蜘蛛網一樣。現在想到都覺得好笑。
也因為電工課我們了解到了很多我們平時都不會認真去注意的常識,比如安全用電常識、電工基本操作(怎么連接導線)。總之,感覺學到的東西還是蠻多的。兩次的電工對手親身體會到整體思考的重要性,布一塊好板就必須要有整的邏輯思維,布板要注意各元器件的空間排布還要注意到布線時線與線不能相交且要注通過這一次的電工的實訓,也培養了我們的規范化的工作作風,以及我們的團結協作的團隊精神。
電氣專業認識概論實訓報告電氣專業認知實踐報告篇二
電氣控制技術實習時在學習常用低壓電器設備,電氣控制線路的基本控制環節。其目的是培養學生掌握本專業所必須的基本技能和專業知識,他用過學習使學生首席并掌握各種常用低壓電器設備的構造,工作原理及使用按照方法,初步掌握電氣控制基本的控制的原理,連接規則,故障排除方法,學習常用機機床的電器控制的線路結構,工作原理,故障分析和排除方法。通過實習培養學生熱愛專業,熱愛勞動,吃苦耐勞,刻苦專研精神。
4、初步掌握常用機床電氣控制電路的控制要求,電器動作原理,操作步驟,常見故障分析和排除技能。
1、拆裝交流接觸器,掌握其內部結構,動作原理;短路環的位置,作用:觸電的作用和接線位置;測試吸合電壓,釋放電壓以及額定電壓;簡單故障處理。
2、熟悉熱繼電器,按鈕,熔斷器,位置開關,低壓斷路器的結構,原理及安裝接線規則,了解其實用方法和技術參數的選擇。
3、練習各種基本電氣控制線路的接線盒操作,如三相異步電動機的點動和連續運轉,順序控制,兩地控制,正反轉控制,形成控制,y—降壓啟動控制,能好自動控制。
4、現場參觀,熟悉常用機床的結構,組成,操作和動作情況,了解電器設備的位置和電氣控制線路的接線方法。
5、完成典型機床電氣控制系統的安裝,調試。
1、工具:測試筆,螺釘旋具,斜口鉗,尖嘴鉗,剝線鉗,電工刀等。
2、儀表:萬用表,兆歐表。
3、器材:
(1)控制板一塊(包括所用的低壓電器件)。
(2)導線及規格:主電路導線由電動機容量確定:控制電路一般采用截面為1平方毫米的銅芯導線(bv):按鈕西安一般采用0。75平方毫米的銅芯線(rv);導線的原色要求主電路與控制電路必須明顯的區別。
(3)備好編碼套管。
1、了解各類典型機床的機械加工工藝過程,熟悉各類典型機床電氣控制電路的工作原理,明確線路中所有的電器元件及其作用,特別注意主軸電動機與其他電動機選后啟動運行關系。
2、根據各類典型機床電器控制原理電路,繪出各元件位置圖和電氣接線圖。
3、按各類典型機床電氣控制原理圖所思配齊所有電器元件,列出元件清單并進行檢驗。
(1)電器元件的技術數據(如型號,規格,額定電壓,額定電流)應完整并符合要求,外觀無損傷。
(2)電器元件的.電磁機構動作是否靈活,有無銜鐵卡阻等不正常現象,用萬用表檢測電磁線圈的通斷情況以及各觸頭的分合情況。
(3)接觸器的線圈電壓和電源電壓是否一致。
(4)對電動機的質量進行常規檢查(沒相繞組的通斷,相間絕緣,相對地絕緣)。
4、在控制板上按元件位置圖安裝電器元件,工藝要求如下:
(1)組合開關,熔斷器的受電端子應安裝在控制板的外側。
(2)每個元件的安裝位置應整齊,勻稱,間距合理,便于布線及元件的更換。
5、按接線提的走線方法進行板后線槽布線和套編碼套管,注意布線的工藝要。
6、根據電氣接線圖檢查控制板布線是否正確。
7、安裝電動機和按鈕金屬外殼的保護接地線(若按鈕為塑料外殼,則按鈕外殼不需接線)。
8、安裝電動機(此次實習中每臺電動機用三盞燈泡代替,接成星型連接)。
9、接電源、電動機等控制板外部的導線。
10、自檢。
(1)按電路原理圖或電氣接線圖從電源開始,逐段核對接線及接線端子處是否正確,有無漏接,錯接之處。檢查導線接點是否符合要求,壓線是否牢固。接觸應良好,以免帶負載運行時產生閃弧現象。
(2)用萬用表檢查線路的通斷情況。檢查時,應選用倍率適當的電阻檔,并進行校零,以防短路故障的發生。對控制電路的檢查(可斷開主電路),可將表筆分別搭在u11、v11線端上,讀書應為“無窮大”。按下sb時,讀書應為接線器線圈的電阻值,然后斷開控制電路在檢查主電路有無開路或短路現象,此時可用手動來代替接線器通電進行檢查。
(3)用兆歐表檢查線路的絕緣電阻應不小于0.5兆歐。
1、電動機及金屬外殼必須可靠接地(若按鈕為塑料外殼,則按鈕外殼不需要接地線)。
2、按鈕內接線時,用力不可過猛,以防螺釘打滑。
3、按鈕內部的界限不要錯接,啟動按鈕必須接長開按鈕(可用萬用表的歐姆檔辨別)。
4、接線觸頭必須可靠、正確,否則會造成主電路中兩相電源短路事故。
5、接觸器的自鎖觸頭應并接在啟動按鈕的兩端;停止按鈕應串接在控制電路中。
6、電路中兩組接觸器的主觸頭必須換相(出端反相),否則不能反轉。
7、熱繼電器的熱元件應串接在主電路中,其常閉觸頭應串接在控制電路中,兩者缺一不可,否則不能起到過載保護作用。
8、熱繼電器的整定電流應按電動機的額定電流自行整定。
9、熱繼電器因電動機過載動作后,若再次啟動電動機,必須等熱元件冷卻后,才能使熱元件復位(自動復位時應在動作后5分鐘內自動復位);手動復位時,在動作2分鐘后按下手動復位按鈕,熱繼電器應復位)。
10、編碼套管套裝要正確。
電氣專業認識概論實訓報告電氣專業認知實踐報告篇三
通過電氣一次及二次控制實驗,達到加深對工廠電氣設備的感性認識,熟悉工廠供電設備構成和運行方式。
根據實際的高壓開關柜和利用所學的工廠供電知識,結合主接線電氣知識及工廠一次設備的構成,完成工廠供電系統的一次接線圖。
高壓開關柜是以斷路器為主的電氣設備。它是生產廠家根據電氣一次主接線圖的要求,將有關的高低壓電器(包括控制電器、保護電器、測量電器)以及母線、載流導體、絕緣子等裝配在封閉的或敞開的金屬柜體內,作為電力系統中接受和分配電能的裝置。按斷路器安裝方式可分為移動式(手車式)和固定式;按安裝地點可分為戶內式和戶外式;按柜體結構可分為金屬封閉鎧裝式、金屬封閉間隔式、金屬封閉箱式和敞開式開關柜。常見的高壓開關柜產品有kyn28a12、xgn37-12、xgn2-12及gg1a-12等。
高壓開關柜的主要組成為進線柜、計量柜、過線柜及變壓器控制保護2b等裝置。其中進線柜是高壓室的電源線,主要由斷路器、隔離開關和電流互感器組成。計量柜是電能計量柜(箱)的簡稱,是對計費電力用戶用電計量和管理的專用柜,可分為整體式電能計量柜和分體式電能計量柜,主要由熔斷器、電流互感器、電壓互感器和斷路器組成。過線柜是連接電源線與用戶的通道。
避雷器是變電站保護設備免遭雷電沖擊波襲擊的設備。當沿線路傳入變電站的雷電沖擊波超過避雷器保護水平時,避雷器首先放電,并將雷電流經過良導體安全的引入大地,利用接地裝置使雷電壓幅值限制在被保護設備雷電沖擊水平以下,使電氣設備受到保護。其能釋放雷電或兼能釋放電力系統操作過電壓能量,保護電工設備免受瞬時過電壓危害,又能截斷續流,不致引起系統接地短路。
主要設備:高壓開關柜
耗材:開關、導線、接插件、保險絲、繼電器等。
一次系統
1)了解一次系統的設備,畫出一次系統的主接線圖。
2)了解二次系統的主要設備,高壓開關柜內裝有哪些保護設備。
3)(初步了解)結合高壓開關柜查找了解完善圖紙中的端子標號、端子排圖、安裝圖中的設備編號及接線端子的編號,根據以上的編號,結合原理圖,完善原理圖中的設備連接的標號。(內容未講到,但學生想看實物,所以先看實物。了解一、二次設備及其型號、作用、連接、接線圖)
4)在電壓互感器回路演示隔離開關的操作。栓子要松開。在變壓器回路,斷路器在合閘位置所以栓子卡住了隔離開關的操作回路,說明斷回路一定要先斷斷路器。否則斷不了。
二次系統
結合高壓開關柜查找了解完善圖紙中的端子標號、端子排圖、安裝圖中的設備編號及接線端子的編號,根據以上的編號,結合原理圖,完善原理圖中的設備連接的標號。
熟悉二次系統的接線,了解設備型號,查找資料,根據電氣原理圖敘述出過流保護,變壓器瓦斯保護,手動跳、合閘及斷路器操作機構的儲能過程,以及斷路器的防跳過程。
則斷路器斷開。松開隔離開關的栓子,則操作隔離開關的操作回路,可
使隔離開關跳閘。將白色按鈕打向左,則短路器操作機構充電。過電流
保護過程
當線路發生短路時,通過線路的電流使流經繼電器的電流大于繼電器的最小動作電流,電流繼電器瞬間動作,其常開觸點閉合,時間繼電器線圈得電,其觸點經一定延時后閉合,使中間繼電器和信號繼電器動作,中間繼電器的常開觸點閉合,接通斷路器,跳閘線圈回路,斷路器跳閘切除短路故障線路,信號繼電器動作,其指示牌掉下,同時常開觸點閉合,起動信號回路,發出燈光和音響信號。
2. 變壓器瓦斯保護過程
器在運行中進行濾油,加油,掟硅膠時,必須將重瓦斯敬切換片qp改接信號燈,防止重瓦斯誤動作,斷路器跳閘。
3. 手動合閘操作過程
回路的熔斷器1rp、2rp是完好的,即綠燈同時起著監視控制回路完好性的作用。
4. 手動跳閘操作過程
推動操作機構手柄使斷路器合閘,此時斷路器的`輔助觸點dl5閉合,紅燈hd亮,指示斷路器已經合閘,紅燈hd亮,表明跳合閘及控制回路的熔斷器1rd、2rd是完好的,,即紅燈hd同時起到監控跳閘的回路完善的作用。
5. 斷路器操作機構的儲能過程
當彈簧操作機構的彈簧未拉時,ck閉合使電動機接通電源儲能,使彈簧拉緊,ck斷開,電動機停止儲能,斷路器是利用彈簧儲能的能量進行合閘的,合閘后,彈簧釋放,電動機接通又能儲能為下次動作準備。
本次實驗讓我對高壓開關柜的各電氣設備有更清晰的認識,自己近距離去觀察發現,再加上老師的講解讓我清晰地了解了工廠一次控制的環節。同時通過近距離的觀察還使我更加深刻地理解了隔離開關的開關過程,了解了避雷器的工作原理,計量柜對電能的計量過程等等。加深了對課本知識的了解,讓我收獲很多。
電氣專業認識概論實訓報告電氣專業認知實踐報告篇四
實訓報告
通過本次認識實習,要求學生理解所學的信號施工的基礎知識,以及這些信號設備在鐵路中的具體應用。為以后的學習和工作積累經驗,使學生對本專業的工作性質有進一步的了解,培養學生對本專業的熱愛,學生的事業心和責任感,鞏固專業思想。
實訓內容:
1、繪制車站信號設備平面布置圖。
2、聯鎖表制作。
3、設計車站信號設備的選擇組電路。
4、設計車站信號設備的執行組電路。
5、設計車站信號設備的聯系電路。
實訓總結及體會:
第一,鐵路站場圖主要是反映站場線路的布置情況和接發車方向;信號樓位置的確定和集中聯鎖區的范圍;并且表明了信號機、道岔的名稱編號和設置位置,劃分了軌道電路區段,車站信號平面布置圖是設置車站聯鎖電路的基礎,是進行車站信號工程設計與施工的重要依據,同時也是編制聯的依據。:站場線路的布置和接發車方向;確定了信號樓的位置和集中聯鎖區的范圍;標明了信號機、道岔的名稱編號和設置位置,劃分了軌道電路區段。主要內容有信號機的布置、軌道電路區段的劃分和轉轍機的安裝等。
第二,設計車站信號設備的選擇組電路,是鐵路信號施工的重要組成部分,選擇組電路包括記錄電路,選岔電路,繼電器電路。其作用是確定運行進路的范圍,進路的性質和運行方向,選出進路中的道岔的位置和信號點的位置。檢查進路選排一致,同時,在控制臺上給出選擇組電路動作時的相應表示。記錄電路由按鈕繼電器、方向繼電器和fkj、zj電路組成。其作用是用來記錄按壓按扭的動作和進路的性質與方向,并且確定進路的始端和終端。選岔電路山接在16網路線上的fcj和dcj及jxj組成。其作用是按照操縱人員的意圖自動選出進路上各道岔的位置和各信號點的位置。
第三,在選擇組電路完成選路任務后,由執行組電路完成后續任務。與選擇組電路一樣,執行組電路也是站場型網絡,由8線至15線共8條網路線組成。另外,還包括道岔控制電路和信號點燈電路等。在選擇組電路確定始,終端,區分進路的性質和方向,完成選岔任務的基礎上,,完成轉換道岔,鎖閉進路,開放信號,解鎖進路,狀態表示。記錄電路由按鈕繼電器、方向繼電器和fkj、zj電路組成。其作用是用來記錄按壓按扭的動作和進路的性質與方向,并且確定進路的始端和終端。
按鈕繼電器電路,按鈕繼電器平時落下,按下按鈕使按鈕繼電器勵磁并自閉。松開按鈕,斷開按鈕繼電器勵磁電路,當該信號點的jxj吸起時,jxj的后接點斷開按鈕繼電器自閉電路,使按鈕繼電器緩放落下。
對于并置和差置調車信號機的按鈕繼電器,在它們的12線圈設有條互為帶動的勵磁電路,當以并置或差置信號機的進路按鈕作為列車進路的變通按鈕使用時,只要按下其中的任一個按鈕,就將另一個按鈕繼電器帶起來,參與選岔電路的工作。
第四,選擇組電路各網路線的作用是第一、二線為“八”字第一筆雙動道岔反位操縱繼電器的網路線,第三、四線為“八”字第二筆道岔反位操縱繼電器的網路線,第五、六線為雙動道岔定位操縱繼電器,單動道岔定位操縱繼電器和反位操縱繼電器,以及選信號點的進路選擇繼電器jxj由的網路線。第七線是開始繼電器的勵磁網路。選擇組電路故障舉例,選建立x至ig接車進路,控制臺的現象是進路的始端按鈕點亮穩定燈光,d7a、d9a及終端按鈕均閃光,d13a不閃光,d13a不閃光,排列進路表示燈點亮,故障現象說明13/152dcj或9/111dcj或d13dxf的jxj沒有吸起,這是第五線故障,利用道岔的單獨操縱,分別判斷之即可。按壓始、終端按鈕后,中間信號點按鈕不閃光。現象表明中間信號點jxj未吸起,所以,可以確定網絡左端至中間信號點這段電路故障。
實訓總結
本周是我們進行電氣集中設計與施工的實訓周,為了我們能夠將實際的東西和課本的知識相結合,提高同學們的理論知識儲備,實踐能力,在實習過程中,指導老師李小民對我們進行了細心、耐心的指導,使我們受益匪淺。
在此次實訓的學習中,我深刻的認識到,作為一名鐵道通信信號專業的學生,未來的信號施工或是信號維護人員,我們必須擁有足夠的責任意識,而且還必須用于強烈的安全意識,因為鐵路信號的安全問題關系到千家萬戶的安全問題,我們無論以后是從事于信號設備的施工工作還是從事于信號設備的維修工作,都必須要有責任感和安全意識,在工作的每個步驟當中,將整個社會人民的人生安全放在自己的心中,因為我們從事的是一門神圣而且光榮的工作,我們的一個小小的疏忽可能會給好多的人帶來慘痛的災難,這是我們鐵路信號工人最不想看到的。
在這幾天的實訓中,我對車站信號的設備有了更深刻的了解和認識。車站信號設備平面布置圖施工的重要依據。圖中反映了:站場線路的布置和接發車方向;確定了信號樓的位置和集中聯鎖區的范圍;標明了信號機、道岔的名稱編號和設置位置,劃分了軌道電路區段。主要內容有信號機的布置、軌道電路區段的劃分和轉轍機的安裝等。信號機是用來防護進路的,所以不論哪類信號機都設在進路的始端。同一種性質的進路,若其始端在一起,則可用同一架信號機防護。在電氣集中聯鎖的車站,所有列車進路和調車進路以及信號機的接近區段均裝設接近區段軌道電路,用來反映進路和接近區段是否空閑。為了較確切地反映機車車輛所在位置,并滿足提高站內作業效率的要求,軌道電路要劃分為許多區段。在車站信號設備平面布置圖中要用鋼軌絕緣將劃分的軌道電路表示出來。
此次實訓我們進行了繪制車站信號平面布置圖,繪制選擇組電路,.繪制執行組電路,繪制聯系電路這四項內容。第一,我們將四個環節的基礎知識做系統的回顧。車站信號平面布置圖是編制聯鎖表的主要依據,為滿足編制聯鎖表的需要,信號平面布置圖必須包含一些相關的內容。選擇組電路包括記錄電路、選岔電路和開始繼電器電路。其作用是確定進路的范圍、進路的性質和運行方向。選出進路中道岔的位置和信號點的位置,檢查進路選排的一致性,同時,在控制臺給出選擇組電路動作是的相應表示。并對各組成電路的作用及動作程序有利一定的認識。選擇組電路完成選路任務后,由執行組電路完成開通進路、鎖閉進路、開放信號和解鎖進路的任務。與選擇組一樣,執行組電路也是站場型網路,由8線至15線共八條網路線組成。另外,還包括道岔控制電路和信號機點燈電路等。按照站場線路的狀況,為滿足車站運營的某些特殊要求,須在6502電氣集中的基礎上,增加一些電路,這些電路被稱為6502電氣集中的聯系電路。站內常用聯系電路有:非進路調車電路、到發線出岔電路和延續進路電路。在對這四部分的基礎知識有了一定的熟悉之后,我們開始了電氣制圖。
時間轉瞬即逝,轉眼之間一周的實訓就結束了。然而在這一周的實踐里,我們學到了許多課堂上平時學不到的東西,對我們以后的學習奠定了更加扎實的基礎。
電氣專業認識概論實訓報告電氣專業認知實踐報告篇五
培養學生掌握本專業所必須的基本技能和專業知識,通過學習使學生熟悉并掌握各種常用低壓電器設備的構造、工作原理及使用方法,初步掌握電氣控制的原理、連接規則、故障排除法,學習常用機床的電氣控制的線路結構、工作原理、故障分析和排除方法。通過學習培養學生熱愛專業、熱愛勞動、吃苦耐勞、刻苦鉆研的精神。
搖臂鉆床的搖臂可繞立柱回轉和升降,它與立式鉆床的區別是主軸可方便地在水平面上調整位置,使刀具對準被加工孔軸心,而工件則固定不動。因此,對于加工大而重的工件上的孔帶來很大的方便。搖臂可繞立柱回轉和升降,主軸箱在搖臂上作水平移動。外立柱用于安裝搖臂,可繞內立柱回轉,內立柱固定在底座上。外立住有圓形導軌、矩形導軌等形式。有標準型、加強型、輕型等結構,搖臂鉆床適用于各種零件上鉆孔、擴孔、鉸孔、锪孔、攻螺紋等加工,在有工藝裝備的條件下也可鏜孔。
1、冷卻泵電動機:直接由刀開關qs2控制,與三相電相接。
2、主軸電動機:由按鈕開關sb1和sb2控制其停止和啟動,當按下sb2,km1線圈得電,此時,km1主觸點閉合,兩個km1常開輔助觸點也閉合,如此,指示燈hl3得電發光,表明主軸電動機正在工作,與sb2并聯的km1閉合,實現自鎖,即使放開sb2,主軸電動機仍然運行,只有當按下sb1時,電機才停下。fr1是熱繼電器,對主軸電動機實現過載保護作用。
3、搖臂電動機和液壓泵電動機:搖臂電動機要實現上升下降,液壓泵電動機要實現搖臂的放松和夾緊,因此都要實現正反轉。當按下sb3時,時間繼電器得電,常開觸點kt閉合,kt斷電延時斷開閉合,kt延時閉合斷開,則km4線圈導通,液壓泵電動機開始放松,當放松到一定程度,行程開關sq2常開閉合長閉斷開,同時,sq3閉合,故km3導通,其主觸點閉合,長閉觸電斷開,搖臂電動機工作,使搖臂上升。同理,按下按鈕開關sb4,則放松到一定程度時km2導通,搖臂在2m的作用下下降。km2和km3長閉觸點的的作用一樣,都是為了不讓km2和km3同時導通。此過程,無論是按下sb3還是sb4,由于在時間繼電器的作用下,一定時間后,kt斷電延時斷開閉合,kt延時閉合斷開,此時,ya導通,而km5依然保持原態,當放松按鈕開關時,kt斷電延時斷開延時斷開,kt延時閉合延時閉合,從而km5導通,在3m的作用下處于夾緊狀態,實現延時夾緊。當按下sb5時,實現放松,同時sq4常閉斷開,常開閉合,指示燈hl1熄滅,hl2發光,按下sb6則相反,hl1、hl2為放松夾緊指示燈。
1、接觸器的檢測:用萬用表檢測接觸器的線圈,如果電阻接近于零,則線圈完好。用萬用表檢測接觸器的主觸點,按下銜鐵,如果電阻由無窮變為零,則完好。常開輔助觸點的檢測和主觸點的一樣,常閉的相反。
2、斷電延時繼電器的檢測:用萬用表檢測接觸器的線圈,如果電阻接近于零,則線圈完好。用萬用表檢測斷點延時觸點時,先按下銜鐵再放開,觀察放開銜鐵后觸點的電阻變化情況,斷電延時斷開的電阻變化為零到無窮;斷電延時閉合的電阻變化為無窮到零。
3、按鈕開關的檢測:先用萬用表檢測常態下觸點的情況,弄清哪一組是常開觸點哪一組是常閉觸點(電阻為零的是常閉觸點,電阻為無窮的是常開觸點),再按下按鈕,檢測按鈕開關是否完好,若電阻與常態相反,則正常。
4、行程開關的檢測:參照按鈕開關。五、實習收獲、總結。
成品圖如下:
短短兩周的實習過去了,在我們組員的團結合作下,我們按時完成鉆床電氣控制模擬電路的制作。通過這次實習,我們收獲了許多。
實習是過去了,但是,學習永無止境,如果要取得更大的進步,我還得更加努力呀。
電氣專業認識概論實訓報告電氣專業認知實踐報告篇六
隨著高層、超高層建筑的大量出現,如何降低大廈的運行成本,提高經濟效益,實現開源節流已成為物業管理公司必須面對的課題。大家都知道,在建筑的運行成本中,大廈設備用電的電費支出占相當大的比例。而電費單價的高低與大廈的相關設計和運行管理水平是密不可分的。
我國目前的電價結構仍是由基本電費和計量電費組成。通常,辦公商用大廈的電費支出是供電部門按每臺變壓器的需量電費(按變壓器的總容量計)加計量電度電費來計算的。而物業管理公司則通常以辦公面積計算公共水電費的方式分攤中央空調、電梯、照明等設備用電的電費。變壓器的投入量不同及其利用率的高低,將直接影響電費的單價水平,造成電費的收支不平衡。因此,通過提高變壓器的利用率,在相同的用電負荷情況下,減少變壓器的投入量,將可以降低變壓器的基本電費和變損。而大廈的設計者們容易忽視設備運行的經濟性,不能充分考慮設備運行的季節性和大廈使用率的高低對用電需求的影響。所以,很多大廈的供配電設備常常在設計上存在大馬拉小車的現象,造成運行成本的上升。
時代廣場是深圳市首座全面投入使用的智能大廈。地面38層,地下3層,建筑面積87000m2。電力負荷總容量為7500kva,由六臺1250kwa的變壓器組成。大廈投入使用后,由于受出租使用率和氣候溫度變化的影響,用電量波幅很大,通常需要投入1~4臺變壓器數量不等。但由于電力系統結構設計上的原因,系統必須同時啟動三臺變壓器,才能保證正常運行,每臺變壓器的平均利用率常常不足30%,造成空耗1~2臺變壓器的基本電費和變損,按該地區的電價收費標準,僅此一項每年就浪費高達百萬元。
基于高層建筑供電安全性、可靠性的更高要求,通常均按一級負荷標準進行設計:即高壓10kv雙電源分段供電,互為備用,如圖1(實線部分)所示。六臺低壓變壓器分三段運行,每二臺變壓器為一組,分別由不同的高壓10kv電源供電。通過聯絡開關互為備用;通過三臺開關柜間的聯鎖,防止變壓器間的并聯運行,避免造成10kv高壓系統短路或向10kv高壓系統電網反供電的安全事故發生。系統負荷分布概況:1#、2#變壓器供大廈辦公和照明用電;3#、4#變壓器供四臺冷凍機組和其它動力用電;5#、6#變壓器供電梯、給排水等其它動力用電。由于雙電源供電,互為備用,從一定程度上提高了供電的可靠性。但由于六臺變壓器分三段運行,至少需要同時投入三臺變壓器運行才能滿足整個系統負荷用電,難以滿足大廈在不同的季節,溫度不同的出租使用面積等各種工況下合理調整復壓器運行臺數的需求。
從大廈一次線路系統圖(如圖1所示)不難看出,只要在系統的分段點增加二臺聯絡柜,便能解決上述問題。六臺變壓器通過五臺聯絡柜的分合,按實際用電量合理投切變壓器,隨變壓器的投入量分段運行,向整個低壓系統負荷供電。這一方案的技術難點在于,如何解決多個開關的相互聯鎖,防止變壓器間的并聯運行造成上述高壓系統短路或反供電安全事故的發生。
由三臺開關的相互聯鎖延伸到五臺開關的相互聯鎖,實現多臺變壓器的多種組合運行。由圖1得出結論:無論系統由多少臺變壓器組成,只要任意一臺開關柜與相鄰的開關能實現互鎖,便滿足了整個系統的聯鎖要求。
(2)如圖3所示:聯絡柜開關的二次回路中,任何一臺聯絡開關(如q2)只要與相鄰的兩聯絡開關q1、q3和相鄰的兩變壓器主開關a2、a3聯鎖,實現五臺開關間的聯鎖。也就是說,q2合閘的前提條件是:q1和a2或q3和a3的常閉觸點處于閉合狀態,即q1和a2或q3和a3在分閘位置時,q2的合閘線圈yc得電,合閘機構動作。q2合閘后,q1、a2、q3、a3的操作按相應的開關控制原理執行,其它開關處任意狀態。這樣便確保了十一臺開關甚至無限多的開關的聯鎖,即可根據實際用電量投入變壓器運行:投入一臺變壓器時,全段供電運行,其它變壓器主開關因聯鎖處于分閘位置;投入二臺變壓器時,分兩段運行,其它變壓器的主開關及分段的聯鎖開關因聯鎖處于分閘狀態。依此類推,投入任意數量變壓器運行均能滿足系統的聯鎖要求。確保了系統運行的經濟性。同時,由于變壓器組合運行方式的重要,又大大提高了供電的可靠性。
該系統使用的是世界著名品牌abb系列開關,保護功能齊全,自動化程度高,性能可靠。
(1)上述所有開關聯鎖觸點均為開關本體觸點聯動,不會發生誤動作;
(3)開關所有操作的驅動機構(如yc-合閘、yo—分勵、yu—失壓)均為瞬間電源驅動,故障率低。更詳細的開關動作機構原理請參閱相關產品說明書。