ktv消防整改報告范文(17篇)篇一
荊州市開發區消防大隊:
我公司于2015年7月接到貴大隊《責令立即改正通知書》后,由公司主要領導牽頭,組織了有關部門及管理人員針對貴隊提出的有關問題進行了討論。結合學習了“中華人民共和國消防法”“消防技術規范匯編”等資料。加強了對消防的認識,對貴隊在檢查中提出的問題,改正如下:
1、 對消防設施、器材、消防安全標志進行全面檢查、清理、增補配齊,按規范要求進行配置,并定專人設置進行了逐個檢查、更換。
2、 對倉庫貨物通道進行清理。占用堵塞消防通道的一律清除,遮擋消火栓的情況已處理完畢。消防通道、消防器材已按規定擺放和通暢。1#、2#、3#倉庫已全部清理完畢。
3、 按規范要求已計劃在2#、3#倉庫設立了消防器材和消防栓,預計在2015年12月31日完成。
4、 建立健全消防安全檔案,原公司倉庫消防檔案建立不健全,記錄不詳細,檢查不嚴格,現已定專人、專職管理,檢查、落實并建立完整的消防檔案和消防器材明細表、臺賬。
5、 進一步加強對倉庫員工的安全監獄和消防知識培訓、演練。提高員工消防安全意識。
年9月10日
大興公安消防支隊:
我司北京新帆滿亭酒店管理有限公司,自分店開業以來,得到了大興區各政府職能部門的幫助與扶持。在經營過程中,酒店負責人也高度重視消防安全工作,定期組織消防安全培訓,制定完善各項消防安全制度,對消防安全工作常抓不懈。就在本月初,酒店還組織了一次消防器材(滅火器&消防栓)的專學題習培訓和消防演習。
盡管如此,我單位在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。2012年2月22日,在消防支隊來我酒店例行消防檢查的過程中,發現存在消防安全隱患5處。
針對存在的消防隱患,酒店負責人高度重視,即時組織了消防安全檢查與整改工作。消防安全隱患整改工作不僅關系到建筑物的生死存亡,更事關全體員工的生命和酒店財產安全,責任重于泰山,酒店會嚴格落實好消防安全制度,不留有任何安全隱患。現就檢查中發現的安全隱患及整改計劃說明如下:
一、檢查中發現的安全隱患
1.地下一層餐廳安全出口處擱置垃圾箱;
2.中控室值班人員脫崗;
3.自動消防設備故障點移位;
4.消防聯動控制設施運行不正常;
5.常閉式消防門閉門器損壞。
二、安全隱患的整改情況
1.垃圾箱已移開安全出口,確保通暢;
2.做好人員調整,確保中控室24小時有人值班;
3和4已經聯系消防聯動控制設備廠家過來維修,正在處理中;
5.消防門閉門器已經聯系廠家安裝,正在處理中。
另外,針對以上安全隱患出現的根本原因,酒店主要負責人要求各部門必須在第一時間上報有關問題,相關責任人每周巡查酒店固定的消防器材和樓梯通道,確保及時發現解決可能出現的'安全隱患。
三、對消防隱患整改后的思考
1.在本次消防檢查發現隱患之前,酒店負責人就已經將消防隱患的排查整改工作列入了計劃,但由于對某些消防理論知識的學習還不夠扎實,導致計劃沒有及時付諸實施。這次隱患整改工作,不僅排除了火險,更為我們酒店全體員工加強了消防意識、認真落實各項消防措施營造了良好的氛圍。
2.消防隱患暴露出我們在消防知識普及和日常檢查方面的工作還有待加強,酒店負責人決定定期對所有消防器材認真檢查,并進一步完善消防預案及季度消防演練,提高全體員工的消防安全意識,確保消防安全意識貫徹到人,提高酒店綜合消防防范能力。
3.隱患整改為酒店的長效管理也打下了良好基礎。通過具體消防隱患的整改,酒店全體員工都意識到消防安全人人有責。今后,我們將進一步健全完善各項消防安全制度,全面落實消防安全責任制,確保“硬件過硬,軟件不軟”,兩者互為推動、互為促進,形成良性循環。
在這次對消防隱患的整改中,我們發現了自己在管理中存在的問題,但也明確了我們今后的消防安全管理工的方向,我們會認真落實消防要求,持久、深入地開展消防安全工作。 特此說明。
再次對大興公安消防支隊的長期支持和扶助表示衷心的感謝!
北京新帆滿亭酒店管理有限公司
2012年02月28日
為貫徹實施《中華人民共和國消防法》,加強消防安全工作,預防火災和減少火災危害,保護學校和師生生命財產安全,根據上級的要求以及教育局的部署,我校在消防安全工作匯報如下:
《農村消防整改報告》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請訪問下一頁查看。
ktv消防整改報告范文(17篇)篇二
xx廣場是一家集:百貨。休閑。餐飲為一體的綜合百貨品牌。于20xx年開業至今,得到了消防大隊與政府部門的大力支持與指導,我公司對消防也非常重視。要求對消防安全工作常抓不懈,盡管如此我公司在消防工作上仍有不到位的地方,在20xx年6月份的消防領導及支隊的消防工作檢查中,發現了4處安全隱患及問題:
1:消控室值班人員不足,存在缺崗情況。
2:消控室標準化建設不完善。
3:消控主機柜存在故障點,消防設施維護不到位。
4:防火門控制報警系統未能正常打開運行。
針對消防安全檢查中存在的問題,公司領導高度重視,所以當天晚上公司領導連夜召開“消防隱患排查及整改落實”會議,店總提出要求要確保“消防安全檢查不留死角”與會人員一致認為,消防安全隱患整改工作刻不容緩,不僅僅關系到建筑物的生死存亡,更事關全體員工的生命和公司的財產安全,責令相關部門立即整改,并指出消防工作重于泰山,不能存在任何松懈及僥幸心理。現就檢查出來的4點安全隱患及問題整改實施如下:
1:針對消控值班室人員不足缺崗問題:立即協調人事行政部門招聘具有消防初級證書人員上崗,同時對全體防損在崗人員進行消控主機知識的培訓工作。并做到每天兩班24小時有人在崗值班。
2:建立起書面的消控主機運行值班記錄以及每日,周的安全隱患重點巡查區域的檢查登記,并做好隱患后期的復查工作。
3:針對消控主機的故障點問題,協同消防維保公司一起逐一排查,對前期因更換租戶裝修中出現的故障點進行排查,及時更換損壞的消防設備,盡快解除消控主機中的故障點。
4:防火門監控系統在今后的消控值班中杜絕關閉設備電源,要保持正常的運行監控狀態,確保生命財產安全。
通過這次消防上級部門對我司的消防工作檢查,暴露了我們在消防工作中存在的問題,為公司消防安全意識,工作指明了方向,按照領導現場指示及大隊領導的要求,未來消防安全是長期持之以恒的工作,今后我公司經更加深入,持久展開消防安全工作,下定決心做到以下幾點:
a:定期組織學習消防法規和各項規章制度。做到依法治火,針對崗位組織本單位員工進行消防安全教育培訓,講解火災的危害性,做到消防安全的“四個能力”。
b:每個季度組織本單位全體員工進行實地滅火器的使用及演練。
c:對新員工進行崗前消防培訓,經考試合格后方可上崗。
d:登記好書面的消控室值班記錄,時刻掌握消控主機的運行狀態。
e:不定期檢查消防應急疏散通道,方向指示燈,是否暢通及火災隱患重點區域的檢查,發現問題及時糾正并責令當場改正。
ktv消防整改報告范文(17篇)篇三
xx區消防大隊:
20xx年4月11日由于我店(好樂迪ktv)消防通道堆放雜物引發火災,然后貴大隊對我店進行了全面、細致、深入的安全檢查。根據檢查結果我店對相關隱患進行了整改。現將整改情況匯總上報。
店對全體員工培訓了必要的消防安全知識,會報火警,會使用滅火器材,會組織人員疏散。新職工上崗前必須進行消防安全培訓。并指派了專門的安全監督管理員,并對其進行了嚴格的培訓與講解。
一、在營業時必須確保安全出口和疏散通道暢通無阻,嚴禁將安全出口上鎖、阻塞。并指派專人管理安全通道和出口,以確保安全。
二、設置安全器材存放專用位置,明顯部位設置火警電話,并對滅火器進行了一次全面的檢查,把失效的滅火器材進行了檢修和配備。并對員工培訓了滅火器材的使用常識,以確保萬無一失。
組織有關人員對消防安全進行了檢查和消防演習來增。
強全體員工的消防安全意識,明確消防安全責任,希望公司員工都能熟練掌握消防器材的正確使用及消防知識。現將情況匯報如下:
落實加強思想上的消防安全主體責任:
1、牢固樹立消防安全責任主體意識,落實全員現場消防安全責任,加強員工的現場消防安全管理,整改現場火災隱患,落實現場消防安全措施。
2、我店成立了以總經理向總為首的消防安全預案小組,針對各項具體安全工作開展排查活動。同時經常召開預案小組會議,學習消防的相關文件。要求預案小組提高責任意識,增強消防安全常識,切實認識到消防安全工作的重要性,保證把公司全員培訓好,管理好,保護好,且保障公司員工生命及財產的安全,讓每一位大家庭的成員都熟練掌握消防安全知識。
1、我店組織培訓室以觀看消防片段、消防案例以及消防知識、及滅火器的使用,并積極開展消防演練,滅火跟應急疏散預案演練,進行的消防知識講座,讓全體人員有一定的消防安全知識,而演練則讓在家撐握消防安全技巧。
1、樓內走廊、樓梯及出口無任何雜物,確保消防通道暢通。在我店活動客休區、包廂、廁所、超市、工程部等重點防火場所進行排查,對電源、電線進行盤查消除不安全的隱患。
1、在我店各個重要場所配備了滅火器,此次經過檢查,全部都在有效使用期內。
2、消火栓、火災自動報警、自動滅火和防排煙系統等消防設施設置、運行及滅火器材配置是否符合規定。
3、大型活動的開展是否考慮到消防安全。大型節假日活動要求消防安全預案小組明確職責,精心組織,周密安排,制訂活動應急預案,確保人員的人身安全。
1、從制度上完善。根據自查情況補定一些消防管理制度,如包廂區消防責任制度等。
2、思想上要引起全員對于消防安全工作的重視情況,利用周一大集會、班前會的機會對全員進行消防安全教育,加強消防安全意識。
3、出資請專業人員對我店的電線等設施進行專項檢查,徹底消除一切安全隱患。
4、購買一些安全標志放于存在安全隱患的地方,針對員工進行安全知識講解等。如若發生消防事故,能把損失降低到最低程度。
5、每年至少開展一次消防安全知識講座和一次安全演練活動,提高全員的消防安全意識和滅火技能。
三、另外對其他自檢發現的問題一并進行了整改:服務生統一著裝,佩戴工作牌,每日如實填寫消防日志。
ktv消防整改報告范文(17篇)篇四
南虹大酒店是一家集餐飲、客房、會務為一體的的綜合性商務酒店,本著以人為本,安全第一的原則持續經營。自2013年4月26日接手管理至今,在上級安全職能部門和消防直管部門的大力支持和指導下,安全管理工作不斷提高。自接管酒店至今,消防大隊多次對我店進行了全面、細致、深入的安全檢查,并對我店存在的一些消防隱患提出了整改要求和指導建議。我店對相關隱患也進行了相應的整改,但由于前期酒店經營處于移交過渡期,經營狀況欠佳,人員變動頻繁等諸多因素影響,導致了消防安全工作滯后,酒店仍存在一些亟待解決的消防隱患。
針對這一現狀,為了保障人員生命財產安全,更好的配合上級消防部門工作,酒店對消防安全進行了全面檢查,并進行了全面整改,現將情況匯報如下:
防安全知識,而演練則讓在家撐握消防安全技巧。
2、思想上要引起全員對于消防安全工作的重視情況,利用周一大集會、班前會的機會對全員進行消防安全教育,加強消防安全意識。
3、新職工上崗前必須進行消防安全培訓。并指派了專門的安全監督管理員,對其進行了嚴格的培訓學習。酒店對全體員工培訓了必要的消防安全知識,會報火警,會使用滅火器材,會組織人員疏散。
1、樓內走廊、 樓梯及出口無任何雜物,確保消防通道暢通。酒店活動客休區、包廂、廁所、配電房、監控室、工程部等重點防火場所進行排查,對電源、電線進行盤查消除不安全的隱患。
2、購買一些安全標志放于存在安全隱患的地方,針對員工進行安全知識講解等。如若發生消防事故,能把損失降低到最低程度。
1、在我店各個重要場所配備了滅火器,并將所有滅火器送至消防檢測部門充氣送檢,確保所有滅火器合格。
2、著手對消火栓、火災自動報警、自動滅火和防排煙系統等消防設施設置、運行及滅火器材配置進行全面整改(具體消防設計方案另行報送)。
3、大型活動的開展是否考慮到消防安全。大型節假日和接待活動要求消防安全預案小組明確職責,精心組織,周密安排,制訂活動應急預案,確保人員的人身安全。
1、出資請專業人員對我店的電線、電器、消防系統等設施進行定期專項檢查,徹底消除一切安全隱患。
2、每年至少開展一次消防安全知識講座和一次安全演練活動,提高全員的消防安全意識和滅火技能。本酒店已于7月24日派送人員至合肥,參加省消防總隊組織的專業消防知識培訓,以增強酒店的消防專業技能水平。
另外,今年四月份新法人剛剛接手本酒店,對酒店的消防設施設備的更新、整改工作也相當重視。現階段酒店正在裝修,我們將借此裝修契機,分階段徹底將消防工程整改到位。因經濟原因,酒店將從2014年四月份開始,對酒店進行分樓層改造。目前,我酒店已與多家消防廠家洽談維修方案,并已達成了初步意向。目前已將酒店消防系統存在的問題基本確認,并有針對性的做出了整改方案(具體整改設計另行報送)。在施工進度和時間上,希望各級領導能夠理解。我們將積極配合工作,將消防隱患消滅在萌芽之中。
我公司自成立以來,得到了開發區領導和許多單位的大力支持和扶助,生產經營工作順利,企業發展勢頭良好。在企業發展的'過程中,公司領導高度重視消,定期組織人員參加消防安全培訓,設置專門的安全主任和安全管理員,制定完善各項消防安全制度,保障消防經費投入,對消防安全工作常抓不懈。
盡管如此,我們在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方,20xx年4月,消防大隊來我公司石博園例行消防檢查的過程中,發現存在消防安全隱患4處。
確了由工作領導小組每月進行監督和檢查,并將檢查的結果和各責任人的工作考核相掛鉤,對檢查不達標的,堅決停職整改,確保消防安全工作得到有力執行。現就檢查中發現的安全隱患及整改計劃說明如下:
1.未設置火災自動報警系統;
2.未設置消防水源;
3.防火分區超面積;
4.疏散指示標志配置不符合標準;
1.投入幾十萬資金對火災自動報警系統進行安裝;
2.購買灑水車一輛,作為備用義務消防水車,同時逐步落實對泵房、消防池等進行改造;
3.對石博園安裝抽排煙,防火分區面積減小;
4.在消防部門的指導下合理的配置疏散指示標志;
另外,針對以上安全隱患出現的根本原因,“消防安全專項整治領導小組”要求各部門必須在第一時間上報有關問題,并決定由安全員每周巡查公司固定的消防器材和樓梯通道,確保及時發現解決可能出現的安全隱患。
1.通過這次對消防隱患的及時整改,堅定了隱患可改、隱患必改的信心。事非經過不知難,只有咬牙堅持之后才能獲得成功。在本次消防檢查發現隱患之前,公司領導就已經將消防隱患的排查整改工作列入了計劃,但由于涉及面廣,對某些消防理論知識的學習領會還總覺得不夠扎實,導致計劃沒有及時付諸實施。消防隱患被發現后,公司全體員工迅速統一思想,樹立信心,痛下決心,保障投入,確保徹底將隱患整改到位。通過這次隱患整改工作,不僅排除火險,更為我們公司加強消防意識,認真落實各項消防措施營造了良好的氛圍。
2.消防隱患暴露出我們在消防知識普及和日常檢查方面的工作還有待加強,公司決定定期對所有消防栓和滅火器材認真檢查,缺損的及時配置和更換,每周五由安全員檢查、每月由“消防安全專項整治領導小組”檢查,互簽責任狀,并建有檢查臺帳,層層落實,做到道口通暢,警示牌醒目,消防安全人人有責。公司決定進一步補充和完善消防預案、三級消防預警及年度消防演練計劃,提高全體員工的消防安全意識和滅火技能,確保消防安全意識貫徹到人,提高公司綜合消防防范能力。
3.隱患整改給長效管理打下了良好基礎。通過具體消防隱患的整改,公司全體員工抓好消防安全的責任感和成就感也隨之高漲,有信心、有決心將我公司的安全管理工作推上新臺階,開創新局面。今后,我們將進一步健全完善各項消防安全制度,全面落實消防安全責任制,整改各類“習慣性”消防違章,確保長效管理,確保“硬件過硬,軟件不軟”,兩者互為推動、互為促進,形成良性循環。
總之,通過這次對消防隱患的整改,暴露了我們管理中存在的問題,也為我們今后的消防安全管理工作進一步指明了方向,我們決定加快進度,早日完成消防水地下管路改造,并從各個具體方面深入、持久地開展消防安全工作。
ktv消防整改報告范文(17篇)篇五
在縣消防大隊的指導下,一年來我委大力推進各項消防安全工作,旅游市場安全得到有力保障。現將一年來旅游行業火災隱患排查整治情況小結如下:
一、健全組織,強化責任到位。
一是及時部署。為了落實旅游行業消防安全各項工作責任、措施,提高旅游安全防范意識,我委召開了年度和季度安全會議、節前安全會議、大檢查工作會議等工作會議,根據不同階段消防安全工作重點做到超前分析、超前研究、超前防范、以防為主,部署好各項安全責任措施,理清委內各局(室、大隊)安全監管責任。二是落實企業主體責任。先后向縣內18家旅行社、6家星級酒店、6家景區公司下發了20xx年度旅游安全生產(消防)目標責任書和《安全生產主體責任自查自改承諾書》,督促企業根據當前安全生產形勢,進一步修訂企業安全生產制度、預案。三是落實安全值班制度。切實做好“元旦”、“春節”、“清明”、“五一”、“端午”、“國慶”等節假日值班工作,要求領導帶班,值班人員24小時堅守崗位,確保發生事故能夠立即響應。
二、強化督查,排查安全隱患。
編制印發了《20xx年度旅游安全生產監督檢查工作計劃》,采取專項檢查和不定期檢查的形式,按照隨機和重點督促結合要求,聯合行業管理、旅游質監、旅游執法三只隊伍,每周三、五組織4人巡查小組對旅游企業開展定期檢查,并不定期與市場監管、消防、公安等部門對旅游企業開展聯合檢查。共檢查企業182個次,發現并督促整改隱患74個。一是年初開展了今冬明春消防安全工作檢查,積極部署20xx—2019年今冬明春火災防控工作,制定下發《關于做好歲末年初旅游行業安全及今冬明春火災防控工作的通知》。二是按季度開展電氣火災隱患排查,針對星級賓館、景區進行消防安全專項檢查。重點檢查了景區配電箱、電路,尤其對景區內購物場所進行了治理,對裸露線路進行更換、穿管處理。三是開展節前安全檢查。聯合消防大隊、市場監督管理局、交通等部門開展了春節假日、五一節前、國慶節前旅游安全聯合檢查。四是開展安全生產大檢查工作,組織企業開展安全隱患自查自糾,并簽訂自查自改承諾書25份,嚴格按照4個100%要求,對表全面檢查旅游企業安全隱患,督促整改情況落實情況。五是開展景區環境專題整治,聯合縣市場監督管理局、消防大隊、物價局等部門對景區開展聯合檢查,全面排查景區消防安全隱患。六是開展夏季消防安全整治。6—10月開展了夏季火災防控工作,對全縣星級飯店、景區、旅行社開展檢查,排查整改火災隱患16條。
三、加強宣傳,提高安全意識。
為使消防安全宣傳深入人心,力求達到效果,充分利用各種宣傳陣地,采取多種形式,深入宣傳。一是結合召開會議進行宣傳。在春節、“五一”、“十一”、兩節兩會期間,召開安全工作會議,要求各企業、工作人員嚴格落實安全制度,嚴格做好消防安全工作;二是下發、轉發文件進行宣傳。旅委會安全工作領導小組對各局(室)、各旅游企業下發并轉發了上級安全工作文件,以文件形式傳達安全信息及精神。三是深入開展“旅游安全生產月”活動,參與縣安全生產日活動,發放旅游安全宣傳折頁,宣傳旅游消防安全須知。組織企業開展人員密集場所消防安全警示教育,開展了企業家談主體責任、安全責任落實培訓、青年安全生產培訓等一系列活動。四是懸掛安全生產橫幅、張貼宣傳畫、安全提示。在各景區及通往景區道路旁懸掛安全生產宣傳橫幅,加強景區內游覽安全提示,并合理規劃、增設景區內安全提示信息牌,確保游覽安全。五是組織開展消防安全演練。先后組織上清溪景區、金湖景區、泰寧大飯店、九龍潭景區等企業開展了消防、水上救援系列演練。11月9日泰寧旅游集團各景區聯合開展了“119消防宣傳月”應急演練活動。六是對新入職導游進行安全教育培訓,普及安全知識,提升導游消防意識,時時提醒游客注意消防安全。七是加大安全生產投入。各景區和賓館飯店均按照要求更新了消防滅火設備、監控設備,泰寧旅游集團公司所屬景區20xx年度共投入679萬余元用于景區基礎設施建設、消防救援設備維護更新、員工隊伍建設等方面。
一年來,通過加強部署,落實責任,深化措施,嚴格監管,在相關部門的通力協助下,通過聯合執法、集中整治,旅游行業消防工作取得顯著成果。但依然存在不足之處,主要表現在部分企業安全意識不強,重發展輕安全的現象仍然存在;部分私營企業安全主體責任意識不強。
下一步,我委將繼續加強行業消防安全建設,不斷促進旅游業的科學發展、安全發展、和諧發展,進一步落實安全生產責任制,突出重點,強化安全督促檢查,及時消除各類事故隱患,構建安全生產長效監管機制,確保安全生產無事故。
文檔為doc格式。
ktv消防整改報告范文(17篇)篇六
“重安全,保平安”是安陽鄉中心小學長抓不懈的一項重要工作,為確保我校師生的安全,我們牢固樹立了“安全第一,責任重于泰山”的觀念。為了認真貫徹落實《中華人民共和國消防法》,我校組織安全領導小組于2010年12月2日對校園內的建筑等消防安全進行了拉網式的自查,現將自查情況匯總如下:
一、自查過程:
1、我校通過課間操和課外活動時間給學生進行防火防觸電的安全教育,要求學生在校內外不玩火,不玩電,不接觸裸露的電線,電器開關等。
2、完善各項消防安全管理制度,責任到人,加強安全疏散設施、消防設施的建設,嚴格要求用火用電安全,進行火災隱患的排查和整改。我校的宿舍樓、教學樓、食堂等地方配備了滅火器。
3、學校組織對幼兒園教室、教學樓、宿舍樓、食堂、等地方的電線、電器、教學設備進行了一次全面排查,發現破損的插頭插座和老舊的電線及時聯系更換。
4、對教職工特別是食堂工作人員進行了有關滅火知識的教育,增強他們的消防安全意識。
1、幼兒園教室插座較底且線路混亂,桌椅離火爐較近。
2、學校食堂電源插座損壞。
3、住宿樓安全出口指示燈未安裝。
4、舊微機室線路混亂且破舊。
5、小賣部北屋內線路裸露且沒有安裝插線盒。
1、由總務處和代多順老師負責,于當日拆除幼兒園插座和線路,并在12月6日前更換幼兒園電線。
2、立即更換學校食堂電源插座。
3、由總務處聯系施工隊,在12月7日前安裝住宿樓安全出口指示燈。
4、更換舊微機室線路。
5、立即更換小賣部北屋內線路并且安裝插線盒。
我們深知:安全無小事,責任重如山。今后我們將繼續牢固樹立安全第一的思想,用心做好消防安全工作,為學生的健康成長創造良好的環境。
報告人:xxx
日期:xxxx
ktv消防整改報告范文(17篇)篇七
2014年底縣局到我醫院進行消防安全檢查,在檢查過程中,發現我院存在如下問題:
1、對重點部位、重大危險源等安全隱患未建立臺賬。
2、未配備足夠數量的滅火器,有些滅火器已過期。
3、缺乏“119”火災報警登記工作記錄和交換班記錄。
4、鍋爐房未設置醒目的警示牌。
5、消防通道不暢通,受醫院大門高度限制,消防車進不去。
6、未設置室內消防栓。
針對以上發現問題我院高度重視并迅速作出以下整改措施:
1、對重點部位、重大危險源建立臺賬,并設專人負責。
2、組織相關人員對院內所有滅火設施進行全面檢查,對過期、報廢以及損壞等造成無法正常使用的,及時更換及購買足夠數量的滅火器。
3、在鍋爐房設置醒目標識。
4、對全院進行消防安全培訓,提高院內職工對消防知識的知曉率。要求相關科室制定火災報警登記及交接班記錄。
5、關于消防通道問題,我院已努力在明年新建門診樓時解決此問題,包括消防栓問題。
此次消防檢查讓我們看到了自身很多不足的地方,我醫院一定會在今后的工作中認真執行貫徹消防安全管理制度,并積極配合有關部門的各項工作,望各級領導能多多指教,并隨時歡迎各級領導前來我醫院督促檢查!
×××醫院
xxxx年xx月xx日
ktv消防整改報告范文(17篇)篇八
? ?南虹大酒店是一家集餐飲、客房、會務為一體的的綜合性商務酒店,本著以人為本,安全第一的原則持續經營。ktv消防整改報告范文(17篇)篇九
xxxx年#月#日下午,消防支隊領導###、###、###蒞臨我單位視察指導工作,重點對餐廳、地下室進行了檢查,檢查中發現諸多消防安全隱患問題,并給予當面指正提出嚴厲批評。
針對存在的消防隱患,公司領導高度重視,當天及時召集各部門召開“消防隱患排查及整改落實”會議,總經理提出要確保“消防安全檢查不留死角”,會后組織餐廳部、維修部、辦公室、安保部相關負責人進行工作布置并展開自查自糾工作。
一、檢查、自查存在的問題:
x、 主樓辦公區域:
x) 部分末端試水設置在辦公區,并有辦公桌椅遮擋。
x) 地下室一層部分安全出口標志、應急照明損壞。
x) 及個別樓層防火門閉門器損壞,個別防火門敞開未關閉
x) 一、二層消防栓內消防帶損壞。
x) 消防中控機排煙系統存在故障,測試排煙系統中控主機不打印。
x) 常閉式防火門開啟,防火卷簾未與中控主機連接。
x) 首層電梯旁送風口標識張貼有誤。
x) 地下一層水泵房一消火栓泵聯動控制中控室無法自動啟動。
x) 地下室樓梯處私加隔斷做臨時用房。
x、 附樓客房區:個別樓層防火門未關閉。
x、 餐廳區域:
x)樓層常閉防火門未關閉,多處閉門器損壞。
x)地下室安全出口處及消火栓處堆放有雜物。
x)防火巡查、檢查不到位,記錄不完整。
x)部分消火栓水帶損壞。
x)疏散通道、安全出口堆放雜物。
二、消防安全隱患問題主要為:
x、 消防設備、設施維保、維護不及時。
x、 對消防器材檢查不及時、不到位。
x、 安全標識標牌損壞未及時更換。
x、 私自遮擋消防設施。
x、 遮擋、堵塞安全出口。
三、原因分析:
x、檢查中所存在的隱患問題,直接反應出維科賓館消防安全管理工作不到位。
x、消防安全意識不強,餐飲部管理人員思想認識上不夠重視,日常巡視檢查工作還不到位,有待進一步強化管理。
x、賓館初期建設屬原爛尾樓基礎上改造而建,部分安全隱患屬于歷史遺留問題,先天不足,如防火卷簾門未與消防主機連接進行遠程控制,末端試水設置在租賃屋內等。
四、整改措施:
x、加強對消防設備、設施器材的檢查,對已損壞的設施器材限期進行更換;對遮擋消防設施、器材的問題立即進行整改。
x、做好消防設備日常維護保養工作,有問題要及時與維保單位加強溝通及時予以解決,并要求維保單位定期對設備設施進行維護保養,及時提供相關的保養記錄;對已損壞的消防泵立即通知維保單位限期整改。
x、加強全員消防安全培訓工作,并定期組織開展消防應急疏散預案演練,努力提高全員消防安全防范意識。
x、確保安全出口和疏散通道暢通無阻,嚴禁將安全疏散出口上鎖、阻塞,并安排專人對安全出口和通道強化管理,以確保人員財產安全。
五、整改期限:
x、對于損壞的消防器材更換(消防水帶、安全出口、應急照明等),需要申購,計劃x月底前整改完成。
x、消防系統整改需要聯系維保單位,現場查看并制定解決方案,計劃x月x日前整改完成。
x、對于臨時搭建用房及防火門未關閉都均已現場整改完。
綜合上述情況,通過此次消防安全檢查和自查自糾,可以反應出賓館自身安全管理工作中暴漏出的一些問題和管理中薄弱環節。一是維保工作服務不及時,維護保養不到位。二是管理人員思想麻痹,安全意識淡薄,防火警惕性不高。今后我們將對存在的問題,要認真逐項研究對策,采取切實可行的措施,努力提升賓館的安全管理工作,將安全隱患及時消滅在萌芽狀態,確保大廈消防安全管理工作及設備設施、器材完好有效正常運行。
ktv消防整改報告范文(17篇)篇十
在企業發展的過程中,公司領導高度重視消,定期組織人員參加消防安全培訓,設置專門的安全主任和安全管理員,制定完善各項消防安全制度,保障消防經費投入,對消防安全工作常抓不懈。
ktv消防整改報告范文(17篇)篇十一
您好!首先,感謝各位領導長期以來對酒店工作的支持與幫助。
2012年10月消防支隊領導來酒店檢查消防設施設備系統及酒店安全出口指示燈、應急燈、滅火器、消防栓等設備的消防檢查情況;在檢查過程中發現大堂2個安全出口指示燈不亮。在日常工作中酒店出現這種錯誤,是不應該的,在此我們深表歉意,同時我們及酒店所有員工向各位領導做出深刻、認真的檢討。通過此次事件的發生,酒店已全面檢查所有消防設備是否存在完好,正常運轉,保障酒店每日消防安全工作順利進行。 針對此事進行整改:
馬上培訓工程維護員、崗位經理每日對酒店內所有消防設備的檢查,如發現有不能正常使用設備,及時的更換。保安人員每月月初和中旬仔細核查所有安全出口指示牌、應急燈、滅火器、消防栓等,查看是否為正常運轉狀態。 在此,酒店全體工作人員再次向消防支隊各位領導做出深刻的檢討,并在日常的工作中,認真落實各項消防工作!
***公安消防局:
我公司對各單位的消防檢查出的消防隱患很重視;現把火災隱患整改具體方案做以下陳訴:
一、檢查中發現的安全隱患處理如下:
1.生產車間整改成封閉樓梯間和加裝鋼制防火門;
2.在倉庫和生產車間中間加裝消防安全疏散樓梯一個;
3.倉庫所有門改成鋼制防火門及所有窗戶都封閉;
二、安全隱患的整改情況
1.我公司已于當地消防公司簽訂相關安裝合同;
2.立即派專人清理倉庫過道堆放的雜物,確保過道暢通;
3.立即派電工對空濾車間設備接線整理梳順;
4.立即派電工更換沖壓車間失效的應急燈;
5.立即派專人清理成品倉庫東出口堆放的雜物,確保通道暢通;
6.立即請專人檢修現有的消防系統。
另外,針對以上安全隱患出現的根本原因,消防安全專項整治領導小組要求各部門、各工段必須在第一時間上報有關問題,并決定由安全員每周巡查公司固定的消防器材和通道,確保及時發現解決可能出現的安全隱患。
三、對消防隱患整改后的思考。
通過這次隱患整改工作,不僅排除火險,更為我公司加強消防意識,認真落實各項消防措施營造了良好的氛圍。
南虹大酒店是一家集餐飲、客房、會務為一體的的綜合性商務酒店,本著以人為本,安全第一的原則持續經營。自2015年4月26日接手管理至今,在上級安全職能部門和消防直管部門的大力支持和指導下,安全管理工作不斷提高。一、強化消防安全主體責任
《消防系統整改報告》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請訪問下一頁查看。
ktv消防整改報告范文(17篇)篇十二
為認真貫徹落實省、市、縣“關于進一步加強消防安全工作的緊急通知”深刻吸取昆明官渡區“5?10”火災事故和xx社區歷年來發生的火災事故教訓,保證xx社區消防安全專項整治工作的順利進行,加強社區居民防火意識,及時排除火災隱患,xx社區認真落實上級文件精神,在第一時間安排人員進行了消防安全專項整治工作,切實保障社區居民的生命財產安全和企業的安全生產經營,以實際行動開展工作為群眾營造良好的安全環境。現總結如下:
(1)安全消防安全領導小組。根據社區干部和社區民警的情況,隨即調整社區安全領導小組:
組長:
副組長:
組員:
(2)安排社區安全人員24小時值班,對社區內的重點部位加大巡邏力度;通過領導小組召開會議對社區安全工作進行分析,找出安全工作重點部位,對社區內的酒店、賓館、網吧等人員集聚場所進行火災隱患排查整治。
社區先后多次召開安全工作專題會議,組織社區干部進行安全消防工作文件學習,要求全體人員要提高認識,增強責任感。由主任親自帶隊深入走訪、檢查、登記,做到精心組織、周密部署、責任落實,確保工作取得實效。
根據社區兩委人員的統一部署,對轄區內的酒店、賓館、網吧包括居民住宅及人員密集場所的消防安全隱患進行了檢查,在檢查中對經營單位的消防設施配備、安全出口的暢通、疏散指示標志、滅火器材是否齊全、有效、是否存有危險化學品、易燃品、居民住宅電路、閘刀盒、液化罐、膠管、卡子及有無滅火設備等進行了逐一檢查。對于在檢查中發現的問題當場能整改的及時進行了整改(如:配電室內堆放雜物、應急照明燈未插插座、線頭未用絕緣膠布包裹、消防通道上放雜物等),不能及時整改的督促限期整改,并對安全隱患的整改情況實施跟蹤監管,并對責任人進行安全教育,提高安全意識。同時將這些安全隱患列為重中之重,加大排查力度,實施跟蹤監管,做到“防患于未然”,切實提高安全意識,確保消防安全萬無一失。
全影視作品,并采取入戶宣傳的形式,發放宣傳單、大力宣傳消防知識、民用消防器材的使用方法、家庭防火知識及一些生活中的安全常識。通過宣傳,居民的安全意識有了較大的提高,能夠做到自檢自查,排除家中的一般常見隱患,為整個社區的安全生產環境穩定了良好的群眾基礎。
在上級部門的正確領導和指導下,在社區工作人員的共同努力下,在社區居民的大力支持下,xxx社區消防安全專項整治工作取得了一定成績,通過此次消防安全專項整治工作的實施,社區三委班子把居民的安全放在首位,在有關部門的配合下將消防安全工作做的更好,為xxx社區人民群眾的生命財產安全和企業生產經營安全有序的進行提供有力保障。
ktv消防整改報告范文(17篇)篇十三
20xx年x月x日由于我店(xxktv)消防通道堆放雜物引發火災,然后貴大隊對我店進行了全面、細致、深入的安全檢查.根據檢查結果我店對相關隱患進行了整改.現將整改情況匯總上報。
店對全體員工培訓了必要的消防安全知識,會報火警,會使用滅火器材,會組織人員疏散.新職工上崗前必須進行消防安全培訓.并指派了專門的安全監督管理員,并對其進行了嚴格的培訓與講解。
一、在營業時必須確保安全出口和疏散通道暢通無阻,嚴禁將安全出口上鎖、阻塞,并指派專人管理安全通道和出口,以確保安全。
二、設置安全器材存放專用位置,明顯部位設置火警電話,并對滅火器進行了一次全面的檢查,把失效的滅火器材進行了檢修和配備,并對員工培訓了滅火器材的使用常識,以確保萬無一失。
組織有關人員對消防安全進行了檢查和消防演習來增強全體員工的消防安全意識,明確消防安全責任,希望公司員工都能熟練掌握消防器材的正確使用及消防知識.現將情況匯報如下:
落實加強思想上的消防安全主體責任:
1、牢固樹立消防安全責任主體意識,落實全員現場消防安全責任,加強員工的現場消防安全管理,整改現場火災隱患,落實現場消防安全措施。
2、我店成立了以總經理向總為首的消防安全預案小組,針對各項具體安全工作開展排查活動.同時經常召開預案小組會議,學習消防的相關文件,要求預案小組提高責任意識,增強消防安全常識,切實認識到消防安全工作的重要性,保證把公司全員培訓好,管理好,保護好,且保障公司員工生命及財產的安全,讓每一位大家庭的成員都熟練掌握消防安全知識。
消防常識:
1、我店組織培訓室以觀看消防片段、消防案例以及消防知識、及滅火器的使用,并積極開展消防演練,滅火跟應急疏散預案演練,進行的消防知識講座,讓全體人員有一定的消防安全知識,而演練則讓在家撐握消防安全技巧。
檢查通道是否暢通:
1、樓內走廊、 樓梯及出口無任何雜物,確保消防通道暢通.在我店活動客休區、包廂、廁所、超市、工程部等重點防火場所進行排查,對電源、電線進行盤查消除不安全的隱患。
檢查消防器材:
1、在我店各個重要場所配備了滅火器,此次經過檢查,全部都在有效使用期內。
2、消火栓、火災自動報警、自動滅火和防排煙系統等消防設施設置、運行及滅火器材配置是否符合規定。
3、大型活動的開展是否考慮到消防安全.大型節假日活動要求消防安全預案小組明確職責,精心組織,周密安排,制訂活動應急預案,確保人員的人身安全.
整改措施:
1、從制度上完善.根據自查情況補定一些消防管理制度,如包廂區消防責任制度等。
2、思想上要引起全員對于消防安全工作的重視情況,利用周一大集會、班前會的機會對全員進行消防安全教育,加強消防安全意識。
3、出資請專業人員對我店的電線等設施進行專項檢查,徹底消除一切安全隱患。
4、購買一些安全標志放于存在安全隱患的地方,針對員工進行安全知識講解等,如若發生消防事故,能把損失降低到最低程度。
5、每年至少開展一次消防安全知識講座和一次安全演練活動,提高全員的消防安全意識和滅火技能。
三、另外對其他自檢發現的問題一并進行了整改:服務生統一著裝,佩戴工作牌,每日如實填寫消防日志。
ktv消防整改報告范文(17篇)篇十四
xxx消防大隊:
是一家休閑餐飲的綜合品牌,自成立至今,得到了消防大隊的大力支持與指導。我公司領導對消防安全工作也非常重視,要求對消防安全工作常抓不懈,盡管如此我公司在消防工作上仍有不到位的地方,在20xx年3月5日,消防領導及支隊在我公司消防工作檢查中,發現幾處消防安全隱患及問題:
1、控制室值班人員不足
2、控制室標準化建設不完善
3、員工宿舍材料不合格
4、消防控制柜存在故障點,消防設施維護不到位
針對消防工作中存在的問題,公司領導高度重視,責令相關部門立即整改,并指出消防工作責任重于泰山,不能存在任何松懈和僥幸心理。現就檢查出來的隱患和問題,整改實施如下:
1、對控制值班人員不足問題,協調集團人事部,安排具有消防中控室監管員證書的人員值班,現共計4人24小時雙人在崗值班。
2、按照消防部門的要求制作了3 米x 1.5米的控制室安全管理一覽圖,更換消防設施標志。
3、員工宿舍設置警戒線予以暫時封存,已通過設計公司對其經行規劃,近期將按照消防安全要求拆除從建。
4、針對消防故障點,協同消防維保公司逐一排查線路,對前期因更換租戶裝修中故障點進行梳理排查,現已解除故障點。 同時,對所有的消防設施設備經行排查,對發現的問題逐一落實整改。
通過這次消防上級部門對我公司的消防工作的檢查,暴露了我們消防中存在的問題,為公司消防安全工作指明的方向。按照領導現場指示及大隊的規定和要求,今后我公司將更加深入、持久的開展消防安全工作,以確保公司的消防安全。
ktv消防整改報告范文(17篇)篇十五
(1)是否有消防給水設施,并持續保證有效各個主通道處都設有消防水井,并都處于正常工作狀態。
(2)消防器材在種類和數量上是否滿足要求消防設施齊全,消防桶消防鍬水槍水井等。
(3)消防器材是否放于明顯和便于取用的地方,并有相應標識都存放于通道兩側最明顯的位置,并且各個消防器材的清潔度良好,以便于明確相應物品的基本信息。消防井沒有明確標識。
(4)庫區是否嚴禁煙火
庫區內外都有嚴禁煙火的大標識。標識明顯清晰。違者罰款。
(5)電源及電線
電源設有總閘和分閘,沒有亂接電的現象,電源周圍沒有其他的雜物。
(6)倉庫作業設備
對叉車地牛,推車等設備進行檢查,叉車未安裝防火帽,其他設備保持清潔良好。
(1)設立消防知識宣傳欄
(2)對消防設施維護保養和使用人員應進行實地演示和培訓。
(3)定期對倉庫內所有的消防器材和其他物品進行檢查,檢查中發現火災隱患,檢查人員應填寫防火檢查記錄,并按照規定,要求有關人員在記錄上簽名。
(4)檢查部門應將檢查情況及時通知受檢部門,各部門負責人應每日消防安全檢查情況通知,若發現本單位存在火災隱患,應及時整改。
(5)單位應保持疏散通道安全出口暢通,嚴禁占用疏散通道。
(6)應保持防火門消防安全疏散指示標志應急照明等設施處于正常狀態
(7)定期對滅火器進行普查換藥。以免消防器材過期失效。
(8)派專人管理,定期巡查消防器材,保證處于完好狀態。
(9)對消防器材應經常檢查,發現丟失損壞應立即補充并上報領導。
(10)應在各個水井所在處加上明顯的標識。叉車尾氣管安裝防火帽。
ktv消防整改報告范文(17篇)篇十六
鑒于20xx年x月x日發生的起火事件,為更好配合校方消防管理安全工作,本店將實施以下整改方案措施:
1.及時清理自店范圍內廢舊紙箱,消除一切起火源頭隱患;
2.店內用電器插排整齊擺放,且安置于良好透氣通風處;
4.店內貨物不過分堆積,保持所有通道暢通無阻,貨物遠離易發生起火熱源處;
5.建立店員對消防安全條例的相關認識,而且不定時對員工進行抽問檢查;
8.正面積極配合校方消防條例工作實施,我店務必認真、及時、高效的作出跟進改善。
ktv消防整改報告范文(17篇)篇十七
xx廣場是一家集:百貨.休閑.餐飲為一體的綜合百貨品牌。3:針對消控主機的故障點問題,協同消防維保公司一起逐一排查,對前期因更換租戶裝修中出現的故障點進行排查,及時更換損壞的消 防設備,盡快解除消控主機中的故障點。
b:每個季度組織本單位全體員工進行實地滅火器的使用及演練
c:對新員工進行崗前消防培訓,經考試合格后方可上崗
d: 登記好書面的消控室值班記錄,時刻掌握消控主機的運行狀態
e:不定期檢查消防應急疏散通道,方向指示燈,是否暢通及火災隱患重點區域的檢查,發現問題及時糾正并責令當場改正。
xx物業部
20xx.07.02