規章制度是文明進步的象征,它反映了社會的文明程度和法治水平。在這里,我們為大家羅列了一些規章制度的樣本,供大家參考。
排水設施管理制度(優質22篇)篇一
加強安全設施管理,推行安全設施標準化,保證職工施工過程中的安全與健康。
1.2適用范圍。
對公司安全設施的采購、策劃、制作、布置及監督檢查進行了規定,適用于公司施工現場安全設施管理。
2引用標準和文件。
下列法規、標準、規定等文件所包含的條文,通過本程序中引用而構成為本程序的條文。在程序出版時,所示版本均為有效。所有法規、標準、規定等文件都會被修訂,使用本程序的各方應探討、使用下列法規、標準、規定最新版本的可能性。
電綜(1997、669號火電工程施工安全設施規定。
3職責。
3.1物資、機械部門負責相關安全設施的采購。
3.2安全部門負責施工現場安全設施管理。
3.3保衛部門負責施工現場消防設施管理。
3.4施工單位負責安全設施的.布置。
4程序。
4.1.1用于防止人員高處墜落的安全設施:。
1、安全自鎖器(含配套纜繩、,用于施工人員上下攀登;。
2、速差自控器,用于安全帶不夠長的高處懸空作業;。
3、活動支架,用于借助于結構的懸空作業;。
4、高空摘鉤及對口走臺托架,用于借助于結構的懸空作業;。
5、安全網,用于防止人員高處墜落;。
6、手扶水平安全繩,用于施工人員水平行走;。
7、孔洞蓋板、臨時防護欄桿、爬梯,孔洞蓋板用于現場孔洞的臨時遮蓋;臨時防護欄桿用于孔洞、樓梯口、電梯口等易造成人員高處墜落的臨時遮攔;爬梯主要用于施工人員的臨時上下。
4.1.2用于防止觸電的安全設施:。
1、安全隔離電源;。
2、施工配電盤集裝箱(不包括電氣設備、;。
3、漏電保護器;。
4、低壓配電盤;。
5、便攜式配電盤。
4.1.3用于其它方面的安全設施:。
1、安全圍欄;。
2、高處水沖式廁所(含附屬管道、設備、;。
3、電焊機集裝箱及二次線通道(含快速接頭、通風設備,但不包括電氣設施、;。
4、安全標志;。
5、安全通道(高處作業場所、;。
6、施工電梯;。
7、集中廣式照明設施;。
8、廢料垃圾通道(含附屬設施、;。
9、主廠房施工消防水系統;。
4.2策劃。
項目部在項目工程開工前對本項目安全設施的類型、數量及總體布置進行策劃,形成文件。
4.3采購。
4.3.1安全設施采購應符合《物資采購控制程序》要求。
4.3.2下列(但不限于、安全設施的供方應具備“三證”(生產許可證、產品合格證、安全技術監督合格證、:。
1、安全自鎖器;。
2、速差自控器;。
3、漏電保護器;。
4、施工電梯;。
5、低壓配電盤;。
6、便攜式配電盤;。
7、安全繩、安全帶、安全帽。
4.4制作。
公司自行制作的安全設施宜參照電綜(1997、669號文件有關規定執行。對文中未規定的,一般由技術員負責編制圖樣,安全部門負責審核,由項目總工或工程部門負責批準,項目部組織制作。
4.5布置。
4.5.1按項目部策劃結果和每項作業的危險控制計劃表的要求布置安全設施;對有可能造成施工人員高處墜落、觸電等傷害的危險因素,應采用安全設施加以控制。
4.5.2消防設施布置見《消防安全管理程序》,由保衛部門負責實施。
4.5.3安全設施與施工發生矛盾需臨時拆除時由班組長提出,填寫安全設施變更審批表,經安全部門或相應主管部門審批后執行。
4.6監督檢查。
4.6.1安全部門負責安全設施的監督檢查。
4.6.2各單位應妥善保管、使用安全設施,定期進行檢查,確保完好使用。
4.7報廢與移出。
4.7.1經試驗或修理后達不到保障安全作用的或轉運、修理費用已經超過重新采購或制造價格的可作報廢處理。
4.7.2項目(工程、結束后,符合使用要求的安全設施可轉到其它項目部使用。
5記錄。
--安全設施變更審批表表式由安全部門提供,施工單位填寫申請,安全設施復原后送安全部門保存。
--安全設施檢查記錄由檢查部門形成并保存。
排水設施管理制度(優質22篇)篇二
確保給排水設備(設施)處于良好技術狀態,保證生活、消防、空調用水的需要。
2適用范圍。
3職責。
3.1工程水工負責給排水設備的操作、監控、記錄及異常報告。
3.2工程維保組負責給排水設備維護保養。
3.3工程管理員負責給排水設備(設施)綜合管理。
3.4管理處主任負責上述工作的.檢查監督。
3.5管理處客戶服務負責向用戶通知停水情況。
4.1工作程序。
4.1.1工程水工。
a.工程水工負責給排水設備24小時運行的操作、監控、記錄。應在給排水設備(設施)啟動、運行時觀察水壓、電流、電壓,并傾聽有無異響,并記錄于《水泵房日常檢查記錄》。
b.水泵房、污水處理機房每周打掃一次,機組每月清潔一次,設備、地面、墻壁無積塵、水漬、油漬。
4.1.2維保組。
a.根據日常檢查情況進行維護。
b.按《設備年度維修維護計劃》要求進行維護保養。
4.1.3工程管理員。
a.工程管理員負責給排水設備(設施)的綜合管理,包括技術資料、檔案的收集、保管,負責零星設備配件、材料的采購計劃的編制,外委修理的聯系工作。
b.對給排水維修保養提供工作指導及檢查監督。
c.每年12月制訂下一年度《設備年度維修維護計劃》,并按運行情況制定中修、大修計劃。
4.1.4管理處主任。
a.進行周檢、月檢。每月最后一個星期組織有關人員對給排水設備(設施)進行一次設備檢評。
b.審核《設備年度維修維護計劃》、中修、大修計劃。
4.2水泵房、污水處理機房管理工作程序。
4.2.1水泵房、污水處理機房由水工負責管理。
4.2.2水泵房、污水處理機房內各機電設備由水工負責運行,其他人員不得擅自操作。
4.2.3水泵房、污水處理機房設備投入使用時,操作人員應按時巡查,注意設備狀態及運行參數,檢查水泵控制柜的指示燈指示,觀察運行時水泵壓力表指示,檢查水泵、管道接頭和閥門有無滲漏水,檢查集水坑的水位,做好各項記錄。
4.2.4在正常情況下,生活水泵、消防泵、噴淋泵、污水泵應置于自動位置。
4.2.5生活水泵的主泵和備用泵規定每月輪換一次,消防泵每三月自動和手動操作試機一次并填寫《設施維護單》,并匯總于《設施/設備維修保養記錄》。
4.2.6泵房管理規章制度《給排水設備運行管理規程》、《給排水設備安全操作規程》、《給排水設備維護保養規程》等應上墻并懸掛整齊。
4.2.7水泵房、污水處理機房平時應上鎖,無關人員不得入內。
4.2.8非工作人員進入泵房須經上級批準,由相關人員陪同入內。
4.2.9嚴禁非工作人員觸動泵房內的開關、閥門。
4.2.10保持泵房內良好的照明及通風,保持泵房整潔無塵。泵房內不得堆放雜物。當班人員每班打掃地面衛生,每周徹底清掃泵房及主、附設備。
4.2.11水池觀察孔應加蓋并上鎖,鑰匙由值班人員管理,透氣管應用紗布包扎,以防雜物掉人水池中。
4.3雨水、污水處理設施管理工作程序。
4.3.1樓頂平臺各雨水排水管通暢,口蓋完好且安放正確。
4.3.2負層各集水坑定期清理,坑內無異物,水位正常。
4.3.3各集水坑內潛水泵、閥門及管道附件完好,工作正常。
4.3.4潛水泵控制箱內各元氣件完好,工作正常。
4.3.5污水處理設施每年由專業公司清理,清除沉淀池內沉積物和表面漂浮物。
4.3.6污水泵每季檢查和保養一次。
4.3.7日常巡查做好記錄,填寫于《污水處理站巡查內容》。
因工作維修等原因停水,應由主管工程管理員寫《停水通知單》,管理處客戶服務提前24小時通知用戶。因突發事件停機,應在1小時內聯絡有關部門處理,并在恢復供水后24小時內向用戶作出解釋。
4.5.1水工定期巡檢各供水設備、供水管網、閥門附件等,發現問題及時維修,杜絕跑、冒、滴、漏現象。
4.5.2每天巡檢各水池、水箱的水位,作好各項防漏措施。
4.5.3對物業公司員工進行全員節水教育,樹立節水觀念。
4.5.4在各樓層的洗手間、茶水間等用水處張貼節水標志,對業主進行節水宣傳,加強節水意識。
4.6.1凡屬物業總水表以內的供水系統均由物業公司管理。
4.6.2物業公司負責向用戶提供與市政自來水同質的水源。
4.6.3物業公司負責定期抄表到戶,代收代繳。
4.6.4用戶應按照政府有關規定和大廈管理要求有償使用自來水。
4.6.5用戶出門前應將水閥關閉,避免發生事故。
4.6.6用戶不可隨意更改大廈供水管道。
4.6.7用戶不可私自裝表和啟動水表的封印影響準確計量。
4.6.8用戶違反安全用水規定,拒絕物業公司維修人員檢查,不采納安全用水意見及措施而造成事故,影響供水系統或對其嗣戶造成損失的,應按實際情況賠償。
4.7《水泵房管理規程》。
4.7.1物業水泵房由水工負責管理。
4.7.2水泵房內各機電設備由水工負責運行,其他人員不得擅自操作。
4.7.3水泵房設備投入使用時,操作人員應按時巡查,注意設備狀態及運行參數,檢查水泵、管道接頭和閥門有無滲漏水,檢查集水坑的水位,做好各項記錄。
4.7.4泵房管理規章制度、安全操作規程應上墻并懸掛整齊。
4.7.5水泵房平時應上鎖,無關人員不得入內。
4.7.6非工作人員進入泵房須經上級批準,由相關人員陪同入內。
4.7.7嚴禁非工作人員觸動泵房內的開關、閥門。
附設備。
相關質量記錄:。
1.《水泵房日常檢查紀錄》zc-15/b12。
2.《污水設施日常檢查記錄》zc-15/b13。
3.《設備年度維修維護計劃》zc-15/b01。
4.《設施維護單》gg-jr-06/b02。
5.《設施/設備維修保養記錄》zc-05/b03。
排水設施管理制度(優質22篇)篇三
規范物業管理中給排水管理服務工作,明確給排水管理工作內容。
2適用范圍。
3職責。
4工作流程。
4.1給排水管理人員必須了解、熟悉樓宇內的供水系統,如:水管、水池、水箱、水泵,開關閥門及分閥門位置。
4.2應定期巡視水泵操作是否正常,供水系統有無損壞或滴漏,水箱是否清潔,必須定期安排清洗水池,使水箱每半年清洗一次以保持衛生。
4.3發現水管爆裂時,必須盡快關上相應的閥門,大水管爆裂,總閥門關閉,并即時發出通告,立即安排緊急維修。
4.4注意水池的保養,預防破裂和滲漏,并且緊蓋水池,防止蚊蟲滋生。
4.5救火用的輸水設備,要經常檢查,如有損壞,應立即維修,平時嚴禁使用消防喉作其他用途。
4.6經常檢查溝渠及沙井是否暢通,及時清理渠道蓋上的.垃圾以防止下雨時渠水受阻而水浸。
4.7樓宇外墻的公用下水管渠發生破裂,應立即維修,以免污水流出影響環境衛生。
4.8樓宇底層溝渠有臭味溢出時,應立即檢查及維修。
4.9安裝及維修樓宇外的供水系統設備,應與自來水公司聯系修理。
4.10樓宇內的水表發生故障時,應告知用戶,并立即檢修。
4.11接到自來水公司發出的停水通知時,應及時向住戶發出通知,使住戶有所準備。
4.12化糞池每季度進行一次檢查,化糞池滿時及時組織人員清理,并將檢查清理結果記錄在《化糞池檢查清理記錄表》中。
4.13認真做好檢查記錄,日常的巡視檢查記錄在值班記錄中,定期的檢查保養記錄在相應的檢修保養記錄表中。
5相關文件和質量記錄表格。
5.1《值班日志》。
5.2《停電停水記錄表》。
5.3《化糞池檢查清理記錄表》。
排水設施管理制度(優質22篇)篇四
給排水技術員,需每日巡查給排水系統,并按有關檢查表,記錄給排水運行情況,工程師將對整個系統進行年檢或緊急維修保養及每季清洗水箱工作。
一、例行保養維修/檢查/測試記錄表。
樓號:系統及設備:。
位置:記錄日期:
系統設備檢測項目檢測結果備注/跟進。
水泵進/出水壓力(kpa)。
控制屏運作電流(a)/(v)。
水泵軸心定位情況。
進出水閘閥運作情況。
供水/穩壓泵設備。
迫件/封墊/軸封運作情況。
緊急停機制運作功能。
其它。
(續上表)。
儲水箱狀況/容量/現存水量。
穩壓水缸狀況/容量/現存水量。
進出水閘閥操作情況。
儲水箱設備進水水壓。
浮球控制閥操作狀況。
儲水箱外殼狀況。
其它。
排污喉管出口格柵情況。
雨水喉出口情況。
雨水喉狀況。
排水閘制閥門操作狀況。
排污隔油井狀況。
排污水泵操作情況。
其它。
備注:。
記錄:。
審核:。
排水設施管理制度(優質22篇)篇五
為規范給排水設備設施運行管理工作,確保給排水設備設施良好運行,特制定本規程。
1、工程部技工應每天巡視二次水泵房(包括機房、水池、水箱),每周巡視一次主供水管上閘閥。
2、巡視監控內容如下:。
3、工程部技工在巡視監控過程中發現排水設備設施有不正常情況時,應及時采取措施加以解決;整改時,應嚴格遵守《給排水設備設施維修保養規程》。
(1)主供水管爆裂的處置:。
b、盡快開挖出所爆部位水管;修好所爆部位水管后應由工程部技工開水試壓,看有無漏水或松動現象;確認一切正常,回填土方,恢復水管爆裂前的原貌。
(2)水泵房發生火災時按《安全管理手冊》中《應急處理程序》處理。
(3)水泵房發生水浸時的處置:。
a、視進水情況關掉機房內運行的設備設施并拉下電源開關;堵住漏水源;。
b、如果漏水較大,應立即通知管理處經理,同時盡力阻滯進水;漏水源堵住后,應立即排水;排干水后,應立即對濕水設備設施進行除濕處理。如用干的干凈抹布擦拭、熱風吹干、自然通風、更換相關管線等。
c、確認濕水已消除、各絕緣電阻符合要求后,開機試運行;如無異常情況出現則可以投入正常運行。
1、無關人員不準進入水泵房,若需要進入,須經管理處經理同意并在工程部技工的陪同下方可進入水泵房。
2、水泵房內嚴禁存放有毒、有害物品。水泵房嚴禁吸煙,嚴禁明火。每星期由分管責任人打掃一次,確保泵房地面和設備外表的清潔。
3、水泵房內應當通風良好,光線足夠,門窗開啟靈活。水泵房應當做到隨時上鎖、鑰匙由工程部保管,不得私自配鑰匙。
1、接班人員應準時接班。接班人員應認真聽取交班人員交代,并查看《水泵房巡查記錄》,檢查工具物品是否齊全,確認無誤后在日記上簽名。
2、有下列情況之一者不準交接班:。
(1)上一班運行情況未交代清楚;(2)記錄不規范、不完整、不清晰;。
(3)水泵房不干凈;(4)接班人未到崗;。
(5)事故正在處理中或交班時發生故障,此時應由交班人負責繼續處理,接班人協助進行。
3、工程部應將給排水設備設施的運行數據及運行狀況完整、規范地記錄在《水泵房巡查記錄》內,于每月的3日前將上一個月的記錄整理成冊進行存檔,保存期為兩年。
排水設施管理制度(優質22篇)篇六
確保給排水設備(設施)處于良好技術狀態,保證生活、消防、空調用水的需要。
3.1工程水工負責給排水設備的操作、監控、記錄及異常報告。
3.2工程維保組負責給排水設備維護保養。
3.4管理處主任負責上述工作的檢查監督。
排水設施管理制度(優質22篇)篇七
規范給排水設備設施運行管理工作,確保給排水設備設施的良好運行。
適用于物業集團所轄物業區域內給排水設備設施的運行管理。
3.1值班人員負責給排水設備設施運行情況的巡視、監控、記錄。
3.2給排水技工具體負責給排水設備設施的運行管理。
3.3系統工程師負責給排水設備設施運行管理工作的組織實施。
3.4全面質量管理辦公室、部門經理負責給排水設備設施運行情況的檢查、監督。
4.1巡視監控。
4.1.1值班人員每兩小時巡視一次園區水泵房設備設施(包括機房、水池、水箱等),對其運行情況進行記錄。
4.1.2每周巡視一次園區內主供水管上閘閥以及道路上沙井、雨水井。
4.1.3巡視監控內容如下:。
a.水泵房有無異常聲響或大的振動;。
b.電機、控制柜有無異常氣味;。
c.電機溫升是否正常(應不燙手),變頻器散熱通道是否順暢;。
e.機械水壓表與pc上顯示的壓力是否大致相符,是否滿足供水壓力要求.
f.水池、水箱水位是否正常;。
g.閘閥、法蘭連接處是否漏水,水泵是否漏水成線;。
h.主供水管上閘閥的井蓋、井裙是否完好,閘閥是否漏水,標識是否清晰;。
i.止回閥、浮球閥、液位控制器是否動作可靠;。
j.臨時接駁用水情況;。
k.雨水井、沉沙井、排水井是否有堵塞現象。
4.1.4值班人員在巡視監控過程中發現給排水設備設施有不正常情況時,應及時采取措施加以解決;處理不了的問題,應及時詳細地匯報給系統工程師,請求協助解決。整改時,應嚴格遵守《給排水設備設施維修保養規程》。
4.2.1主供水管爆裂的處置:。
a.立即關閉相關連的主供水管上的閘閥;。
b.如果關閉了主供水管上相關聯的閘閥后仍不能控制住大量泄水,則應關停相應的水泵;。
c.立即通知客戶服務部及系統工程師,系統工程師組織人員搶修;客戶服務部負責通知相關用戶關于停水的情況;如屬市政給排水應立即通知供水公司搶修。
d.如地下水管爆裂,系統工程師應立即組織技術人員盡快挖出所爆部位水管;。
f.確認一切正常后,對檢修現場進行清理或回填土方,恢復原貌。
4.2.2水泵房發生火災時按《火災、火警應急處理程序》處置。
4.2.3水泵房發生水浸時的處置:。
a.視進水情況關掉機房內運行的設備設施并拉下電源開關;。
b.堵住漏水源;。
c.如果漏水較大,應立即通知系統工程師,同時盡力阻滯進水;。
d.漏水源堵住后,應立即排水;。
f.確認濕水已消除、各絕緣電阻符合要求后,開機試運行;如無異常情況出現則可投入正常運行。
4.2.4因設備故障等原因出現緊急停水時,應立即按《緊急停水處理程序》進行處理。
4.3.1非值班人員不準進入水泵房,若需要進入,須經系統工程師同意,在給排水技工的陪同下方可進入水泵房,同時在《設備機房外來人員入室登記表》上進行登記。
4.3.2水泵房內嚴禁存放有毒、有害物品;。
&n。
bsp;4.3.3水泵房內應按規定備齊消防器材并放置在方便、顯眼處。水泵房嚴禁吸煙。
4.3.5水泵房內內通風良好,::光線充足,門窗開啟靈活。
4.3.6水泵房應當做到隨時上鎖,鑰匙由值班人員保管,借用須登記。
4.4交接班要求。
4.4.1接班人員應準時接班。
4.4.2接班人員應認真聽取交班人交代,并查看相關記錄,檢查工具、物品是否齊全,確認無誤后方可接班。
4.4.3有下列情況之一者不準交班:。
a.上一放運行情況未交代清楚;。
b.記錄不規范、不完整、不清晰;。
c.接班人未到崗;。
d.事故正在處理中或交班時發生故障,此時應由交班人負責繼續處理,接班人協助進行。
4.5值班人員應將給排水設備設施的運行數據(環境溫度、電壓、水壓)及運行狀況完整、規范地記錄在《二次生活給水泵運行記錄》內。每月的3日前由系統工程師將上月記錄整理成冊后交部門資料室存檔,保存期為三年。
排水設施管理制度(優質22篇)篇八
確保給排水設備(設施)處于良好技術狀態,保證生活、消防用水的需要。
二、適用范圍。
三、職責。
1、機電人員負責給排水設備的操作、監控、記錄及異常報告。
2、機電主管負責給排水設備(設施)綜合管理及上述工作的檢查監督。
3、工程部主管負責上述工作的檢查監督。
4、管理處負責向用戶通知停水情況。
四、工作程序。
1、管理人員工作程序。
(1)機電人員。
(a)機電人員負責給排水設備的運行、操作、每天對泵房及相關設備設施巡視不少二次,對設備運行狀態進行監控,并記錄于《水泵運行日志》。排水控制盒(箱)每周手動運行檢查一次,再打回自動位(或下水池位)。
(b)水泵房每周打掃一次,機組每月清潔一次,設備、地面、墻壁無積塵、水漬、油漬。
(c)按《給排水設備檢查保養計劃表》及《給排水設備(設施)檢查保養表》要求進行維修保養。
(2)機電主管。
(a)機電主管負責給排水設備(設施)的.綜合管理,外委修理的聯系工作。
(b)對給排水維修保養提供工作指導及檢查監督。
(c)每年12月制訂下一年度《給排水設備(設施)檢查保養計劃表》、并按運行情況制定中修、大修計劃。
(3)工程部主管。
(a)不定期組織有關人員對給排設備(設施)進行檢查。
(b)審核《給排水設備(設施)檢查保養計劃表》、《給排水設備維修記錄表》、《給排水設備保養記錄表》、中修、大修計劃。
(1)非工作人員進入水泵房須經機電主管或管理處主任批準后,由機電人員陪同,方可進入。
(2)水泵房內機電設備由機電人員負責操作,其他人不得擅自操作。
(3)控制柜上轉換開關,無特殊情況下應打在'自動'位置。生活固定變頻泵每隔15天進行輪換。(適用于陽光一期、陽光二期及銀峰苑。其它小區因采用變頻自動循環控制方式可不必改線輪換)。
(4)保持良好通風及照明,門窗開啟靈活無破損。
(5)不得擅自改動機房線路、器材,若需改動,須經上級領導同意后,方可進行。
(6)消防設施完好,禁止吸煙。
(7)保持機房整潔無積塵,不得堆放雜物。
因工作維修等原因停水,管理處應提前24小時通知用戶。因突發事件停機,機電人員應及時進行搶修,并在恢復供水后24小時內向用戶作出解釋。
五、相關方件及記錄。
2、《水泵運行日志》。
編制審核。
批準生效日期
排水設施管理制度(優質22篇)篇九
為物業設備設施的控制提供控制準則,確保設備和設施的正確使用和維護。
2.范圍。
適用于項目執行部設備、設施的運行管理。
3.職責。
3.1項目執行部所屬工程部設備責任人,負責按《工程部工作手冊》中有關設備操作和維護規程的規定,制定檢修計劃并實施。
3.2工程部經理負責計劃的審批,并監督實施。
4.程序。
4.1設備包括:。
4.1.1電視接收系統;。
4.1.2給排水設備及管網系統;。
4.1.3通訊系統;。
4.1.4供配電設備及網絡系統;。
4.1.5電梯;。
4.1.6建筑物避雷裝置;。
4.1.7消防設備系統;。
4.1.8治安監控設備;。
4.1.9鍋爐及采暖系統。
4.2大廈設備的使用和維護。
4.2.1設備的使用和維護應按設備的操作和維護規程認真執行。
4.2.2設備的'操作和維護人員都應具有專業資格和充分的培訓。
4.2.3各種設備應建立運行記錄和維護記錄,操作者和維護者應記錄設備的運行狀態和維護、維修情況。
4.2.4重要設備應由工程部建立設備檔案,檔案應包括以下資料:。
4.2.4.1設備臺帳及狀況登記;。
4.2.4.2設備使用說明書;。
4.2.4.3設備運行記錄;。
4.2.4.4維修、保養記錄。
4.3設備的購置、更新、報廢。
4.3.1設備的購置和更新。
4.3.1.1新增和更新設備應由工程部經理在編制年度計劃時編制新增和更新設備計劃,報項目執行部總經理批準后實施。
4.3.1.2工程部應提出新增更新設備實施方案報告,內容包括:新增或更新設備理由、設備名稱、使用部門、安裝位置、設備型號、性能、用途、參考生產廠家和品牌、所需資金等。經總經理審批后,財務部備案。
5.支持性和相關性文件。
排水設施管理制度(優質22篇)篇十
規范給排水設備設施運行管理工作,確保給排水設備設施的良好運行。
2、范圍。
適用于本物業物業區域域內給排水設備設施的運行管理。
3、職責。
3.1值班人員負責給排水設備設施運行情況的巡視、監控、記錄。
3.2給排水技工具體負責給排水設備設施的運行管理。
3.3工程維修部主管負責給排水設備設施運行管理工作的.組織實施。
3.4管理處主任負責給排水設備設施運行情況的檢查、監督。
4、工作內容。
4.1巡視監控。
4.1.1值班人員每兩小時巡視一次水泵房設備設施(包括機房、水池、水箱等),對其運行情況進行記錄。
4.1.2每周巡視一次主供水管上閘閥以及道路上沙井、雨水井。
i.止回閥、浮球閥、液位控制器是否運行正常;。
j.臨時接駁用水情況;。
k.雨水井、沉沙井、排水井是否有堵塞現象。
4.1.4值班人員在巡視監控過程中發現給排水設備設施有不正常情況時,應及時采取措施加以解決;處理不了的問題,應及時詳細地匯報給主管,請求協助解決。整改時,應嚴格遵守《給排水設備設施維修保養規程》。
4.2.1主供水管爆裂的處置:。
a.立即關閉相關連的主供水管上的閘閥;。
b.如果關閉了主供水管上相關聯的閘閥后仍不能控制住大量泄水,則應關停相應的水泵;。
c.立即通知主管,工程維修部組織人員搶修;管理處負責通知相關業主/用戶關于停水的情況;如屬市政給排水應立即通知供水管理處搶修。
d.如地下水管爆裂,工程維修部應立即組織技術人員盡快挖出所爆部位水管;。
4.3.1非值班人員不準進入水泵房,若需要進入,須經工程維修部主管同意,在給排水技工的陪同下方可進入水泵房,同時在《機房出入登記表》上進行登記。
4.3.2水泵房內嚴禁存放有毒、有害物品;。
4.3.3水泵房內應按規定備齊消防器材并放置在方便、顯眼處。水泵房嚴禁吸煙。
4.3.5水泵房內內通風良好,光線充足,門窗開啟靈活。
4.5值班人員應將給排水設備設施的運行數據(環境溫度、電壓、水壓)及運行狀況完整、規范地記錄在運行日志內。每月的3日前由工程維修部將上月記錄整理成冊后交部門資料室存檔,保存期為三年。
5、記錄、標識。
排水設施管理制度(優質22篇)篇十一
通過對物業區域內給排水系統實施有效管理,以使給排水系統正常工作,從而保障各管理區域內供水、排水系統暢通,為業戶提供良好的生活和工作環境。
2.0范圍。
本程序適用于物業集團所轄物業區域內的給、排水系統的管理。
3.0職責。
3.1工程維護部負責給排水系統的.維護保養計劃的制定,經審核批準后報業務總部備案。
3.2工程維護部負責市政供水總閥后所有閥門、管線、供水泵及天面和水池等設備設施運行管理和維護保養工作;負責污水井、化糞池及排污管網等設施的維護保養工作。
3.3物業公司(管理處)負責監控督導清潔分包商對水池的清洗消毒及各污水井和化糞池的清理工作。
3.5業務總部負責對給排水設備設施的管理提供業務指導。
3.4全面質量管理辦公室負責對給排水系統的管理進行檢查監督。
4.0工作內容。
4.1供水系統。
4.1.1水池的清洗和消毒。
按國家生活飲用水標準實施水池的清洗和消毒。清洗工作完成后,各單位與清潔分包商共同填寫《水池清洗驗收表》。具體實施參照《二次供水管理規程》執行。
4.1.2生活供水系統采用變頻設備供水的,當自動控制失靈或檢修時,由工程維護部負責手動操作供水。對給排水設備的操作具體按《給排水設備設施操作規程》執行。
4.1.3日常的供水管理由工程維護部負責,具體按《給排水設備設施運行管理規程》執行。將水泵的運行情況記錄于《二次生活給水泵運行記錄》上。
4.1.4系統工程師定期對供水設施巡檢,并在《系統設備(設施)巡查記錄表》上作記錄。
4.1.5供水設備設施的維護保養按設備設施維修保養計劃實施,結果記錄于《設備設施維修保養記錄》中。
4.1.6供水設備設施發生故障造成停水時,應立即按《緊急停水處理程序》進行處理。由系統工程師組織維修技術人員維修,如一時無法修復的,應通知部門經理派員協助搶修或尋求外部支?。維修完成后在《設備設施維修保養記錄表》上作詳細記錄。
4.1.7保證管理區域住宅供水管道系統、輸水管道暢通,管道配件齊全,供水設施完好。
4.1.8物業區域內住宅供水管道系統的各類閥門要保證啟動靈活,::無銹蝕和滴漏。各類閥門的啟動工作由工程維護部指定專人負責管理,未經同意,任何人不準私自開啟或關閉閥門。
4.1.9消火栓、噴淋給水主干管上的閥門不得隨意啟閉,因工作需要臨時關閉時,應做好應急措施,以防萬一。
4.1.10對顧客提出戶內供水故障的處理,按《安裝及有償服務管理程序》執行。
4.1.11計劃性停水,工程維護部應提前24小時以《內部通啟》通知客戶服務部,客戶服務部應立即通知顧客,并將停水通知張貼在相關樓宇公告欄內。
4.1.11當出現排水系統故障時,系統工程師應派維修人員應立即前往現場查看情況,視其事故維修難度與影響范圍及時處理。
4.1.12工程維護部應定期制定給水系統設備設施保養計劃,按計劃實施,并做好相關記錄。具體見《給排水設備設施維修保養規程》。
4.2排(污)水系統。
4.2.1機電運行值班人員負責每日一次對排水系統(水泵房、地下室等)進行檢查,并將檢查結果進行記錄。
4.2.2系統工程師定期對園區排水污水井、管道進行巡查,并在《系統設備設施巡查記錄》中記錄。
4.2.3維護保養。
4.2.3.1排水及污水處理設備出現故障時,由給排水技工進行檢修,一時無法修復的,應立即通知機電工程師派員前來搶修或尋求外部支?。并將維修結果記錄于《設備設施維修保養記錄表》。
4.2.3.2排水及污水處理設備的日常維護保養按計劃實施,維修保養結果進行記錄。
4.2.3.3環境衛生部負責每年對園區化糞池清理一次,安排專人跟進,做好記錄。
5.0相關文件。
5.6《安裝及有償服務管理程序》(qp-7.5.1-12)。
6.0表格及記錄。
排水設施管理制度(優質22篇)篇十二
確保給排水設備(設施)處于良好技術狀態,保證生活、消防用水的需要。
小區給排水設備(設施)的運行管理。
1、機電人員負責給排水設備的.操作、監控、記錄及異常報告。
(a)機電主管負責給排水設備(設施)的綜合管理,外委修理的聯系工作。
(3)控制柜上轉換開關,無特殊情況下應打在自動位置。1、《設備管理控制程序》。
2、《水泵運行日志》。
排水設施管理制度(優質22篇)篇十三
室內給排水系統基本由以下幾個部分組成:
1.1引入管:穿越建筑物外墻或基礎進入建筑物內的管段稱為引入管。
1.2室內管網:由地下管道、立管、水平干管、支管等組成。
1.3配水點:水龍頭、消火栓、用水設備等。
1.4其他設備:根據建筑物的性質]、高度、消防等級而設置的加壓穩壓設備、高位水箱及貯水池等。
1.5給水附件:閥門、消防系統的各種閥等。
室內給水系統基本上時由以上部分組成,而對不同的建筑物由于性質不同、要求不同,而使室內給水系統簡單或比較復雜。
包括飲用水及衛生設備沖洗用水,一般飲用水與洗滌用水合用一個系統,這樣對有嚴格的要求,尤其當設有貯水池、水箱等取水及供水設備時,在施工中應符合國家頒布的《生活飲用水衛生標準》的要求,采用合理的潔具沖洗方式避免水的污染,并嚴格保證管道的嚴密性,防止器樂管道及周圍環境的污染。
廠房、車房、超過800個位置的影劇院及禮堂、體育館;體積超過5000立方米的車站、碼頭、機場建筑物及展覽管、商場、門診及病房樓;教學樓、辦公樓、圖書管;超過6層的'塔樓住宅;底層設置商業網點的住宅樓;國家文物保護單位及木結構的古建筑;其他性質的超過5層的公共、民用建筑等必須有。
2.2.2消防栓系統。
主要由管道及消火栓箱組成,消火栓內有水槍、水龍帶及消火栓(帶有求形閥門的龍頭),消火栓口徑有50mm、65mm兩種。消火栓系統設備保持著一定的水壓,發生火災立即打碎箱門上的玻璃,打開消火栓,水即可通過水龍帶及水輪噴射,消火栓可明裝也可暗裝,消火栓由單口核雙口兩種,并可帶自救式轉盤裝置。
2.2.3自動噴灑消防系統。
自動噴灑消防系統時火災發生時布置在房間頂棚下面或吊頂上的噴灑自動噴頭,同時發水質應出報警信號的消防系統。自動噴灑系統主要由火災報警閥、閥門、止回閥、噴灑頭及管道組成,對高層建筑需設置加壓穩壓設備。
自動噴灑系統的安裝:噴頭安裝在吊頂上時,應配合土建吊頂的平面布置、高?、及吊頂做法,在設置噴頭的房間內,噴頭距墻面應部大于1.8m;噴頭之間不應大于3.6m,并案設計要求選擇噴頭的動作溫度。當選用玻璃泡式自動噴灑頭時,平時玻璃泡頂住噴頭內的閥片,使水不能流出,當發生火災時,室內溫度升高使玻璃泡內所充的易揮發的液體蒸發而體積膨脹,膨脹到一定程度時玻璃泡即破碎,閥門被管內的水頂開,使水沿著噴頭下部齒形擋水板向四周水平噴射。噴頭之間的距離應保證覆蓋面積。噴頭布置:當室內采用的吊頂為鋁合金龍骨礦棉板時,為了布置方便美觀,采用礦棉板(或其他材料的板)以選擇600mm。
排水設施管理制度(優質22篇)篇十四
一、應采取有效措施防止或減少地表水流入井下,增加礦井排水工作量。
二、礦山井下應建造匯集井下水流的.水倉,水倉位于井下最低地段,但能直接自流到地面的井下水則不準流入水倉。
三、水倉積水不能自流排放或自流排放小于井下水量時必須采用機械排水,排水設備一備一用。
四、排水管道、溝渠必須保持暢通,定期維修和清理。
五、預防井下涌水和其它意外水患,應在井下適宜地點砌筑擋水墻,掘進工作面或其它地點發生水量、水質突變,要及時報告,采取措施進行處理。
六、采掘作業面,當前方地質情況不明或接近溶洞、老窿、含水層、透水層或接近河流、湖泊、蓄水池相通的斷層時,必須堅持深水作業,先探水放水后掘進。
排水設施管理制度(優質22篇)篇十五
規范和指引給排水系統運行管理,確保給排水系統完好、運行正常。
3.1項目經理(即服務中心/管理處負責人)監督本項目給排水系統運行管理工作。
3.2工程主管(即設備管理負責人)負責監督給排水系統管理責任人的管理工作,組織給排水系統的定期維保工作。
3.3維修技工(具體的設備責任人)定期巡檢及給排水系統。
4.1.1.1水泵運行無異響,無異常震動;水泵軸潤滑油無泄漏(正常機密封泄漏應小于3滴/分,填料密封泄漏應小于10滴/分);潤滑油箱內不能混入水份,油位在油標范圍內。
4.1.1.2電動機運行電流在額定范圍內,溫升符合要求。
4.1.1.3采用變頻供水系統的,變頻器、壓力調節器、控制柜應保持干燥、無灰塵、通風良好、接線緊固;供水壓力波動范圍設定壓力值的正負0.03mpa范圍內;變頻器控制多臺電機的`,電機需要定時切換啟動。
4.1.2.1水箱(池)加蓋上鎖;在通氣口和溢流口需安裝防蟲網;水箱(池)建議安裝液位顯示,箱體表面建議張貼總容積標識;水箱(池)建議設置有高、低水位報警引至監控中心或就近固定崗位;水箱(池)每年清洗兩次(或依據當地規定執行),水質符合國家要求并附有檢測報告。
4.1.2.2生活水箱消毒設備運行正常,滿足設備使用規范要求。
4.1.3管道管理標準。
4.1.3.1各種管道軟連接無老化,無裂紋。
4.1.3.2止回閥、碟閥、閘閥、自動控制閥門動作靈敏可靠;管道壓力表指示正常,壓力控制表能正確動作。
4.1.3.3高層建筑消防給水系統需采取防超壓措施。
4.1.3.4集水井排水系統有自動啟動裝置;同時建議安裝超高水位報警裝置,報警信號傳輸至監控中心或就近固定崗位。
4.1.4排水溝渠管理標準:下水管道、水溝、污水池、地漏無堵塞、無淤積;各種井蓋的面板完好,安裝牢固,無晃動。
4.2定期巡檢及維護要求。
4.2.1每日巡檢內容及維護要求。
4.2.1.1壓力表讀數正常;閥門開關位置正常;管網無漏水;管網支架牢固;水泵運轉無異常聲音,觸摸電機溫度正常。
4.2.1.2動力配電柜各電源指示燈、電流電壓表指示正常。
4.2.1.3檢查泵閥門橡膠軟連接是否正常、完好。
4.2.1.4檢查水池、水箱水位,浮球閥是否正常。
4.2.1.5控制箱上電源指示燈應常亮,運行設備的工作狀態指示燈應常亮。
4.2.1.6設備、閥門、管道工作正常、無跑冒滴漏。
4.2.2每月巡檢內容及維護要求。
4.2.2.1檢查水箱及集水井超高水位報警系統是否正常,并記錄。
4.2.2.2檢查水泵軸承潤滑油油位、油封、水封圈、盤根線是否完好。
4.2.2.3收緊地腳螺栓。
4.2.2.4檢查潤滑油質、油量是否符合要求,如發現潤滑油變質應將潤滑油全部更換,檢查油封、水封圈、盤根線是否完好,視情況進行更換。
4.2.2.5清潔變頻器、壓力調節器,緊固接線。
4.2.2.6對屋面泄水溝、樓內外排水管道進行清掃、疏通,保障排水暢通(6月至9月每半月檢查一次)。
4.2.2.7污水泵每月試啟動一次。
4.2.3每半年巡檢內容及維護要求。
4.2.3.1檢查水泵控制柜中各電氣元件及觸點有無過熱、松動、受潮、發霉及受損等情況。
4.2.3.2檢查閥門開關靈活,啟動過程應正常;檢查水泵的進出口管道無銹蝕。
4.2.3.3緊固地腳螺栓及各主部件螺絲。
4.2.3.4各類泵體每季度加注一次潤滑油。
4.2.3.5化糞池每半年檢查1次,防止外溢。
4.2.4年度巡檢內容及維護要求。
4.2.4.1檢查泵葉輪、泵殼的腐蝕情況,對泵殼及機座除銹刷漆,水泵配件損壞嚴重的需更換。
4.2.4.2根據使用情況,清洗電機軸承、更換潤滑油脂及電機軸承。
4.2.4.3檢測電機相間絕緣電阻和對地絕緣電阻,并記錄測試值。
4.2.4.4根據泵的使用情況,更換密封填料。
4.2.4.5檢查、清潔雨水井、污水井、排水主管彎頭。
4.2.4.6每年入冬前對暴露管道進行檢查及防凍處理。
4.2.4.7化糞池清掏1次。
4.2.4.8每年汛前對雨、污水井、屋面雨水口等設施進行檢查,組織清理、疏通,確保暢通。
4.2.4.9每次暴雨前后對主要排水口、管井進行檢查。
排水設施管理制度(優質22篇)篇十六
一、新工人入場,必須接受“安全生產三級教育”。
二、進入施工現場人員配戴好安全帽。
三、深槽施工保持做到坡度穩定,及時完善護壁加固措施。
四、危險部位的邊沿,坑口要嚴加欄護,封蓋,及設置必要的安全警示燈。
五、按規定設置足夠的通行道路,馬道和安全梯。
六、裝卸堆放料具,設備及施工車輛,與坑槽保持安全距離。
七、大中型施工機械(吊裝運輸碾壓等)指派專職人員指揮。
八、小型及電動工具由專職人員操作和使用。
九、嚴禁違章指揮和違章操作。
十、臨時用電,執行三相五線制和三級漏電保護。由專職電工人員進行檢查和維護,臨時拉線要妥善保護。
十一、特殊工種持證上崗,特殊作業配戴相應的`勞動安全保護用品。
十二、急救中心電話:120負責人。
一、施工現場根據所處地域情況,設置符合標準的檔欄,圍欄。
二、建立健全的保衛消防組織和人員,做到晝夜巡查,不缺崗。
三、消防用水,消防器材具備充足適用,布局合理,消防設備三米以內不得堆放物品。
四、消防管道暢通。
五、臨時工棚等設施支搭符合防盜防火要求。
六、對易燃易爆等物品,要設有專用庫房和地點存放。存放領用專人管理,嚴格手續。
七、明火作業,采取專人檢查批準,實行“用火證”制度,現場禁止吸煙,必要時設置安全的吸煙場所。
八、定期進行防盜防火教育,經常進行檢查及時消除隱患。
九、對事故現場做好保護,配合有關部門做好善后工作。
十、火警119;匪警110消防保衛負責人。
排水設施管理制度(優質22篇)篇十七
規范給排水管理,確保給排水系統暢通。
適用于xx嘉園管理處維修值班人員的值班管理。
2、工程部主管負責監督、檢查。
1、給排水的申請報裝業主/用戶應向工程維修部提供房屋給排水圖及資料,當現有給排水設施不能滿足業主/用戶需求時,工程維修部應通知業主/用戶,并協助與給排水部門協商解決。
2、停水處理。
在接到供水部門的停水通知后,管理處應在1小時內及時通知業主/用戶并做好記錄;當事故停水時,工程維修部應及時組織搶修并通知業主/用戶,同時做好記錄。
3、緊急情況處理。
a、緊急情況時,工程維修部應立即采取措施并組織實施搶修,同時與給排水部門聯系,并及時通知業主/用戶,做好有關記錄。
b、嚴格按照物業管理實施方案中相應應急管理要求進行事故處理。
c、工程維修部制訂給排水設施的日常和定期維護保養計劃,并負責檢查和督促實施情況。
排水設施管理制度(優質22篇)篇十八
1、雨水管道、雨箅子、集水坑池等設施,應定期安排人員進行檢查及清掏。
2、在每年的雨季前后,應著重對物業管理公司所管轄范圍內的管網進行檢查。
4、生活污水管道、污水井等排污設備須定期巡視,發現有堵塞情況時,應立即著手進行清掏。
5、園區化糞池、集水坑等設施應定期進行清掏,外單位承包的項目在清掏作業時應做好監督工作,確保清掏的質量。
6、園區空調冷凝水管道、管口等和下水口在夏季使用期間,應經常對其進行巡查,發現積水、堵塞等問題時應及時通知住戶后組織人員處理。
7、對排水系統重點部位如屋面、集水坑、設備房等,應安排專人負責并監督落實,確保重點部位的排水正常。
排水設施管理制度(優質22篇)篇十九
1、礦區成立防排水工作小組,每年對礦區的重點部位,如:總出入溝口、平硐口、排水井口等處,采取妥善的防洪措施。
2、防排水工作小組,每年根據實際情況,制定切實可行的防排水措施,并定期檢查措施的執行情況。
3、雨季來臨期間,安排專人監管防排水泵站,把責任落實到個人頭上。個人根據預測的天氣情況,積極主動地進行雨中和雨后檢查,一旦發現水害,立即向上級領導報告,并采取相應的措施。如因檢查不細出問題,必須追究責任人的相關責任。
4、雨季來臨期間,礦區必須搞好宣傳工作,提高全體員工的防洪意識。
5、雨季期間,防洪工作小組必須詳細調查并隨時掌握情況,便于發現水害時立即進行安排部署。
6、根據地形設置的防排水系統,必須保證水流暢通,不積水,并做好相應的措施,并嚴防四周水倒流進入排水系統。
7、嚴防地表、地下水滲漏進入采場。
8、雨季來臨之前,必須組織人員對防排水溝及涵洞等進行清理疏通,做到溝涵相通、溝不積水、涵不堵塞。
9、礦床疏干過程中出現的陷坑、裂縫等,應及時圈定,設立警示標志,并采取必要的'安全措施。
10、定期檢查各防排水設備,確保其保持良好的工作狀態。
11、防排水設備要能夠接納各種污水,并順利通過防排水溝渠排出。嚴禁往防排水溝渠內傾倒垃圾、雜物等,以防堵塞。
12、雨季的大量排水可能會給采場邊坡帶來坍塌等影響,故應在采場的每個臺階都設置相應的符合要求的防排水系統,并安排專人對各臺階的防排水溝渠進行管理,隨時注意觀察是否暢通,如發現堵,應及時進行清理。
排水設施管理制度(優質22篇)篇二十
規范管理中心給排水管道設施維護管理工作流程。
適用于管理中心給排水管道設施的維護管理。
3.1管理中心監控值班人員負責給排水的具體管理工作。
4.1室外給排水管道。
4.1.1室外給水管道:自城市進口總表后至各建筑物進口總分表(包括水表在內,無水表堵塞以總閥門計)。
4.1.2室外排水管道:自各建筑物室外第一個檢查井至城市排水干管上的檢查井止。
4.2區內室外給排水管道應每周巡視一次。
4.2.1檢查管道是否有堵塞,滲漏現象,如有應及時排除。
4.2.2檢查違章用水情況,發現應及時報管理中心。
4.2.3各種檢查井蓋是否蓋好,有無損壞或丟失,如有應予以處理。
4.2.4水表裝置是否完好,表封有無損壞,表針走動是否靈活,有無反轉現象,有無障礙物影響抄表,修表,如有均應予以處理。
4.2.5沿途管道上部地面有無塌陷情況,發現情況應報管理中心。
4.2.6室外消防栓是否完好,周圍是否有影響消防栓使用的障礙物,如有應報告管理中心。
4.2.7有臺風,暴雨時,應對雨水管道每小時巡視一次,除按上述要求檢查外,還應注意觀察雨水排出情況,注意檢查井處有無反水溢水情況,如有還應查明原因進行處理。
4.3每半年檢查一次區內的閥門井,排水檢查井。
4.3.1檢查室外管道的閥門是否靈活,是否有漏水,如有應加油,加填料。保證閥門靈活,不漏水,加油后應將閥門開關一次。
4.3.2檢查閥門井,水表井有無積水,如有應排水檢查。
4.3.3檢查閥門及管道有銹蝕應除銹并刷漆。
4.3.4排水管道是否暢通,有堵塞應及時排除,如堵塞嚴重應報告主管部門及時安排處理。
4.3.5每次檢查,均應填好《管道閥門檢查保養記錄表》,檢查人員應在記錄表上簽字。
4.4室內給排水管道。
4.4.1室內給水管道:以建筑物的`進口總表后起,全部建筑物公共給水管道及消防給水管。
4.4.2室內排水管道:室內衛生間排水管到室外第一個檢查井的排水管道和雨水管。
4.4.3對建筑物內寫字樓公共衛生間有漏水及管道堵塞現象,墻壁和地板有否滲漏現象。如發現滲漏應及時查明原因,并處理。
4.4.4室外內公共消防水系統按消防法規相關文件要求執行。
4.5地下污水管井的清理。
4.5.1污水檢查井每半月清理一次。
4.5.2污水管道每半年徹底疏通清理一次。
4.5.3地下污水管井的疏通工作流程。
4.5.3.1用鐵鉤打開檢查井蓋,人下到管段兩邊檢查井的井底。
4.5.3.2用長竹片捅搗管內的粘附物。
4.5.3.3用壓力水槍沖刷管道內壁。
4.5.3.4用鐵鏟把粘在檢查井內壁的雜物清理干凈。
4.5.3.5用撈篩撈起檢查井內的懸浮物,防止其下流時造成堵塞。
4.5.3.6把垃圾用竹筐或桶清運至垃圾中轉站。
4.5.3.7放回檢查井蓋,用水沖洗地面。
4.6化糞池的清理。
4.6.1化糞池每半年清理一次。
4.6.2化糞池的清理工作流程。
6.2.2.1雇用吸糞車一部(含5米長膠管三條,8米長竹桿一條)。
6.2.2.2用鐵鉤打開化糞池的蓋板,敞開七分鐘后,再用竹桿攪化糞池內雜物結塊層。
6.2.2.3把車開到工作現場,套好吸糞膠管放入化糞池內。
6.2.2.4啟動吸糞車的開關,吸出糞便直至化糞池內的化糞結塊物吸完為止。
6.2.2.5蓋回化糞池井蓋,用清水沖凈工作現場。
4.7主供水管爆裂的處置。
4.7.1立即關閉相關連的主供水管閘閥;
4.7.2盡快搶修爆裂的水管;
4.7.3確認一切正常后。
5.1《管道閥門檢查保養記錄表》。
5.2《化糞池清理記錄》。
排水設施管理制度(優質22篇)篇二十一
保持值班室、崗亭的清?為上崗人員創造一個良好的工作環境。作業程序、標準和注意事項如下:。
1.備抹布、膠桶(裝水)、玻璃刮、雞毛撣、掃把、拖把等工具,以及洗潔精。
2.按從上往下,由里到外的程序進行清潔。
3.用雞毛撣子掃去墻上的灰塵和蜘蛛網,再掃去桌椅上的灰塵。
4.用掃把打掃地面,用濕抹布擦抹值班桌椅,洗干凈抹布,再抹門、窗及崗亭外墻?/p>
5.用干凈抹布重抹一次桌椅和門、窗、玻璃。
6.用洗干凈的拖把拖抹地面及過道。
7.值班室如有其他辦公設備時同時清潔。
8.清潔崗亭后用抹布擦抹道閘。
9.有污漬時,倒少許洗潔精用抹布擦洗。
10.目視無灰塵、無污漬、無煙頭、無雜物,門窗玻璃透明,無污漬。
11.每天清潔一次。
12.清潔道閘時應注意行駛車輛,防止撞人。
保持自行車房(棚)的整潔,車輛擺放整齊。作業程序、標準和注意事項如下:。
1.備掃把、膠桶、抹布等工具。
2.用掃把清掃自行車房(棚)內的果皮、紙屑、灰塵、垃圾等。
3.用干凈掃把將房(棚)頂上、墻上的蜘蛛網、灰塵清除。
4.用濕抹布擦抹棚架、自行車房拉門及窗網。
5.將自行車棚內的自行車按順序排列整齊。
6.對沒有使用、積塵明顯的自行車,每周用雞毛撣打掃自行車上的灰塵一次;長期停放超出規定時限且又影響觀瞻的車輛按車輛管理規定處理。
7.每天打掃兩次,目視無果皮、紙屑、蜘蛛網,墻面無灰塵。
8.自行車擺放整齊,無積塵。
9.棚架每月抹一次,拉門、窗每周抹一次,棚須每周清掃一次。
保持游樂場所及設施整潔。作業程序、標準和注意事項如下:。
1.備抹布、膠桶、掃把等工具以及清潔劑。
2.用抹布抹干凈秋千、蹺蹺板上的灰塵。
3.倒少許清洗劑在污漬處,用抹布擦抹,然后用水清洗干凈。
4.利用掃把將沙坑外的沙掃入坑內,同時清掃游樂場內及周圍的紙屑、果皮等垃圾。5.滑梯每半月清洗一次,其他設施每周抹一次,清潔后保持無灰塵、污漬。
6.每天將場地掃三遍,每小時循環保潔一次,目視游樂場周圍整潔干凈,無果皮、紙屑等垃圾。
7.發現游樂設施損壞,及時報告。
8.發現游樂的人特別是小孩未按規定使用游樂設施時,應予以制止、糾正。
保持機動車停車場的整潔。作業程序、標準和注意事項如下:。
1.備膠水管、掃把、膠刷、垃圾斗等工具和清潔劑。
2.用長柄竹掃把將垃圾掃成若干堆,用垃圾斗將垃圾鏟入垃圾車中,發現有雜物,一起清運上垃圾車。
3.用膠管接通水源,全面沖洗地面,發現油漬和污漬時,倒少量清潔劑在污漬處,用膠刷擦洗,然后再用水沖洗。
4.清潔周圍排水和下水口,保證排水暢通。
5.目視地面無垃圾、果皮、紙屑,無積水,無污漬和雜物。
6.每天清掃兩次,每周用水沖洗地面一次。
7.發現機動車輛漏油,應通知車主并及時用干抹布抹去燃油后,用洗潔精洗油污,以免發生火災。
8.清潔時應小心細致,垃圾車和工具不要碰壞客戶車輛。
9.停車場管理員在交接班前20min做完停車場衛生。
確保游泳池水的清潔,防止各類有害細菌的.繁殖,保證泳客的身體健康。作業程序、標準和注意事項如下:。
1.泳池消毒人員必須經過專業培訓方可上崗。
2.每天在開放前應先吸塵:。
b.將吸塵器排水管放入排水渠內,打開電源開關進行吸塵;。
c.操作吸塵器動作要穩,要按一個方向順序運作,速度要均勻以免揚起池底雜質;。
d.吸塵完畢后,應將真空管及電線纏繞整齊,并將工具搬回工具房。
3.室外泳池應每天吸塵一次,室內泳池可3天吸塵一次。
4.池水定期凈化消毒每周進行一次:。
a.吸塵后對水質進行測試和加藥;。
b.加藥時應根據測試結果確定加藥量;。
c.片劑藥物可直接投放,粉劑藥物應用藥桶兌水稀釋后再投放(投放藥量和兌水量參照藥物說明)。
5.池水凈化消毒主要藥物有:次氯酸鈉、聚合氯化鋁、燒堿、硫酸銅。
6.水質測試,含氯量應保持在0.3~0.5mg/l,ph值保持在6.5~8.5之間。
7.浸腳池水應每天在開放前更換、清洗,進水后按規定投放消毒藥物,保持池內含氯量在0.6mg/l。
8.使用水底吸塵器時應先檢查電源線有否裸露、破裂,岸上推動吸塵器時應防止真空管摩擦地面。
9.游泳場所用藥品具有較強的腐蝕性和刺激性,應存放在藥品專用保管室內,并根據藥品的性質進行標識、隔離、分類存放。
10.消毒藥品投放時應避開正在游泳的客人。
11.如遇游泳高峰期消毒次數應視情況增加。
12.每次測試、加藥應認真做好記錄。
水池、水箱及與之相連的管道的清洗消毒,保證供水清潔衛生,符合標準。作業程序、標準和注意事項如下:。
1.地下水池、屋頂水箱、中間水箱1年至少清洗兩次,若遇特殊需要可增加清洗數。
2.一般情況下,清洗程序按規定進行,特殊情況下則應擬定水箱清洗方案,經領導批準后執行。
3.清洗前一天應出通告通知用戶停水時間,以便用戶做好貯水準備。
4.清洗前應做好所需機電工具、檢測器具、清潔工具及消毒藥物的準備工作。
5.對于屋6.清洗程序:。
c.用燃著的蠟燭放入池底不因缺氧而熄滅,以確保水池、水箱中的空氣新鮮;。
d.安裝一盞36w燈,供水池、水箱內照明用;。
e.清洗和檢修人員進入池內工作;。
g.清洗完畢后排盡水池中的污水,清除污漬,然后向水池壁及底部噴灑消毒水;。
h.檢查各種設施正常后,注入水,取水樣到市衛生防疫檢測站化驗取證。
a.使用安全電壓燈,導線絕緣良好,并安裝漏電開關;。
b.人員上、下水池應小心,傳送工具等物品就用繩子傳吊;。
c.未經試驗證明水池中有無氧氣前,不得進入水池;。
排水設施管理制度(優質22篇)篇二十二
1、管路卸車時要堆放整齊,并用木板背緊,管與管之間用鐵絲固定,防止管路流動傷人,卸車和連接管路不影響行車、行人和井下正常用風、用水,否則考核責任人50分。
2、各種管路、管件要放在不受水淋,干燥處,防止生銹,否則考核責任人20分。
3、抬運管路時,要集中注意力,時刻注意路面和支護情況,放下管路時,要先放下一頭,再放下另一頭,嚴禁同時往地下扔,讓管路自由跌落,防止地上支墊物彈起管路傷人。否則考核責任人50分。
4、作業前現檢查巷道支護情況,有問題時及時做好敲幫問頂工作;倒鏈作業時,一定要把倒鏈吊掛牢穩,防止脫鉤,起落管路時管下嚴禁站人,否則違反一條考核責任人50分。
5、連接管路時,登高作業要將梯子、高登放穩,在坡段施工時,必須專人監護扶梯,防止從上面掉下,否則考核責任人50分。
6、管路接好后,再認真檢查所安裝的.管路的平直度,三通數量,檢查各三通水門及端頭堵頭閥門是否關閉好;試水、試風時應保持不漏水、不漏風4小時以上,違反一條考核責任人50分。
7、拆卸管路時,只能一根一根進行,嚴禁兩根及兩根以上管路同時拆卸,否則考核責任人30分。
8、作業完畢后,清理好作業現場的舊螺絲、碎鐵絲、舊墊等雜物,保證工作現場井然有序。否則考核責任人20分。
9、聽從隊干委派,接受臨時的任務,要積極的完成,否則考核責任人50分。