報告起到總結和展示研究成果的作用,它是對問題背景、研究目的、方法、結果和結論等內容進行整理和呈現的過程。每一篇范文都有其獨特之處,希望能夠為大家提供多樣化的寫作思路和技巧。
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇一
離石消防支隊:
我單位建設的濱河南中路住宅小區輔助樓消防工程,由山西宏鑫消防工程有限公司承建,山西建筑設計院負責設計,呂梁市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,由山西省建筑工程建設監理中心承擔現場監督,并委托山西瑞隆通消防電氣技術檢測有限公司及山西晉鑫達消防技術檢測有限公司于20xx年9月9日完成本消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
工程于20xx年8月12日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件,工程具體情況匯報如下:
1、濱河南中路住宅小區輔助樓工程位于呂梁市濱河南東路,南側。
是市商務局,本工程建筑物為地上三層,地下三層,建筑面積為3623,其中地下1-3層為智能儲式立體停車庫,采用巷道堆垛類立體停車設備,地上1、2層為商鋪,3層為辦公用房。
2、建筑類別及耐火等級:
建筑類別為:建筑高度小于24m的公共建筑,耐火等級為:一級。
3、主體結構。
主體結構采用主現澆鋼筋框架結構,抗震設防裂度為6度,其中地下三層2.15m,地下二層2.15m,地下一層3.55m,地上一層3.3m,二層3.3m,三層3.5m,室內外的差各0.3m。
地下車庫安裝了儲藏式立體停車庫,內墻采用水泥砂漿抹平,外墻采用擠塑板保溫,抗裂砂漿罩。地上一、二、三層均鋪了地板磚,內墻抹灰并刷白色涂料。
消防電梯共設有4部,每單元一部都有電梯迫降功能。每單元有一條疏散樓梯間,1-3層商場設有3條疏散樓梯。
消防水源是由市政管網注入到500立方消防水池,常時用水由屋頂消防水箱供給,火災啟動消防泵。消防電源采用雙電源互通。
1、本工程消防報警系統采用消防控制系統,由自動報警系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話系統組成。消防中心設在一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制柜設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后打開正壓送風口,啟動正壓送風機,火災確認接通警報警裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防泵、噴淋泵,電梯迫降至一層。
3、消防控制的聯動邏輯和手動功能:
a、手動按鈕動作是,立即聯動消防設備。
b、消火栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。
c、煙感、溫感、水流指示器等報警是,應確認后方可聯動消防設備。
d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口等功能應聯動著火層及上、下層。
e、消防控制室內應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制個消防設備的啟停。
f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。
g、消防控制中心因設有消防支隊的直通電話,在消防水泵、電梯機房、生活水泵房,變配電室等。
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。對整個工程施工程序進行了嚴格控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外。
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇二
xxxx場歸難僑職工集資樓工程,位于南寧市江南區友誼路吳圩段26號大院內,項目造價318、8萬元,總建筑面積3009、552平方米,結構形式為混凝土框架結構地上6層,建筑總高度為17、15米,室內外高差300mm。建筑結構類別為三類,抗震設防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等級為三級,建筑結構安全等級為二級。
我司已按照設計圖紙及相關設計文件的要求,完成本工程地基與基礎分部工程、主體結構分部工程、建筑裝飾裝修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑給水排水及采暖分部工程、建筑電氣分部工程、建筑節能工程的施工任務。
依據《建筑工程施工質量驗收統一標準》的有關規定,本工程按設計要求已完成了工程施工任務,工程結構安全及使用功能均貼合要求,已具備工程竣工驗收初驗條件。余下個別細部收尾工作初驗后由建設及監理單位提出整改要求,我司按要求整改完畢后以書面報告形式報建設及監理單位。
我司已編制完成xxxx場歸難僑職工集資樓工程《施工單位工程質量評價報告》(草稿),工程竣工驗收初驗由建設單位組織,施工單位、監理單位、設計單位、勘察單位參加,組成驗收組進行驗收工作。各參建單位驗收結束后編制相應的工程質量評價報告,作為最終竣工驗收的必須資料。
根據工程完成情景和省、市主管部門的相關要求,xxxx場歸難僑職工集資樓工程竣工驗收初驗工作提議擬定于2012年3月20日午時三點進行,驗收地點:xxxx場總廠區。
綜上所述,xxxx場歸難僑職工集資樓工程已具備竣工驗收初驗條件,懇請貴單位安排驗收。
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇三
工程地點:xxx。
建設單位:xxxx。
監理單位:xxx。
施工單位:xxx。
工程質量標準:合格。
開工日期:xx年11月22日
竣工日期:xx年3月28日
2、地被1694.5m2);園林景觀構筑物及其他造景為水池3個共728m。
2、沙坑3個共177.98m。
2、給水管1657m。
施工單位在工程量大、難度高、交叉作業頻繁的情況下,充分發揮自身優勢,各專業之間最大限度的配合、合理安排按照合同內質量標準完成各分部分項工作,工程質量達到合格標準。
種植時采取土壤改良措施,滿足植物生長所必須的養分。苗木規格嚴格按設計要求進場,栽植過程中注意保證本標段節點景觀效果,做到節點周圍苗木不短截,只疏剪,保證施工后盡快達到設計效果。自然式片林在栽植過程中,沒有成行成排栽植,體現自然、生態、田園風光,形式自然,高低錯落。重要節點大規格苗木由甲方、監理看苗確認后進行栽植。
我司嚴格按施工合同規定的條款進行精心施工,在貴方的大力支持和共同努力下施工,完成施工合同約定的條款內容,達到工程竣工驗收條件。
工程質量標準:符合《工程施工質量驗收規范》標準,并達到合格。
本工程施工中嚴格按照施工及驗收規范控制工程質量,遵照施工質量監理實施細則進行施工。為實現質量目標,我司在施工前,成立項目經理部,認真學習工程的各種設計技術文件及合同條款,將項目管理人員進行管理分工,將施工現場的各項質量職能進行合理分配,明確成員的質量管理職責,提高工作效率和工作質量。
在施工工作中,我司注意做好放樣和復核記錄。在每道工序施工時,都測量放樣,認真復核測量數據后才進行下道工序施工。每道工序完成后,都報監理單位檢查驗收認可并及時做好各種內業資料簽字手續。在進場材料質量方面嚴格把關,杜絕不合格材料、半成品進入現場。材料進場后及時驗收,收集、整理、匯總各種材料合格證,并按施工進度要求堆放整齊,分門別類。
本工程施工中未發生任何質量事故。
綜上所述,本綠化種植工程符合要求,施工過程中未發生任何質量安全事故,工程質量符合規范要求,本工程質量等級施工企業自評為合格。
技術負責人:
項目經理:
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇四
由我公司承建的xx工程,由xx開發有限公司集資建設,xx設計院負責設計,xx市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托xx消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由xx消防設施檢測單位于20xx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
本工程,自開工以來,在上級領導、質監站、建設單位、設計單位、監理單位及有關部門的大力支持下,通過全體參建員工的努力和辛勤勞動,工程于xx年xx月xx日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現消防工程已具備竣工驗收條件,下面就工程具體情況匯報如下:
1、xx與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上十八~二十二層,獨立裙房二層組成。總建筑面積為40192m2,地下部分5252.34m2。總建筑高度分別為:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一層層高為4.50m、二層層高為4.80m,三層層高為4.50m;地下室一層高度分別為:機動車庫5.60m;設備房4.80m非機動車庫3.80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m3的消防水池及設計容量為18m3的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m3等設施。
2、建筑類別及耐火等級:一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。
3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架—框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層(技術層)、露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d-1棟一層,消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通警報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:
a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。
b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。
c、煙感、溫感、水流指示器等報警時,應確認后方可聯動消防設備。
d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫停空調機等功能應聯動著火層及上、下層。
e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。
f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。
g、消防中心應設有消防支隊的直通專用電話,在消防水泵、電梯機房、風機房應設有消防電話。
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量責任制,明確各自的質量責任,建立完善的工程自檢制度,分工明確,責任到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在符合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外(主要消防材料生產廠家及采購數量見附表1)。
1、由于本工程項目投資時間比較早,按原先設計規范施工,與現消防驗收規范要求,存在一些不足之處。
2、由于供電局負責配電房設備安裝,還沒有全部完成,現各設備所采用的電源為工地臨時用電,負載不能同時運轉時間太長。
3、由于施工時間太緊,以及其它客觀因素,各系統功能調試過程中,存在一些小問題。
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇五
高新區消防大隊:
我單位承建的高新區消防站工程,由中交一航局第二工程有限公司承建,青島市海洋建筑設計院有限公司負責設計,高新區質量安全監督站負責質量跟蹤監督,并委托青島雍達建設監理有限公司承擔現場監理,于20xx年12月5日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
工程于20xx年12月3日通過了五方主體預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現已具備竣工驗收條件。
中交一航局第二工程有限公司。
20xx年x月x日。
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇六
由我公司承建的輸煤系統消防完善工程,由有限責任公司承包改造,市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由消防設施檢測單位于20xx年4月26日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
本工程,自開工以來,在上級領導、質監站、建設單位、設計單位、監理單位及有關部門的'大力支持下,通過全體參建員工的努力和辛勤勞動,工程于20xx年4月24日通過了預驗收工作,并完成了有關問題的質量整改閉合,現消防工程已具備竣工驗收條件。下面就工程具體情況匯報如下:
1、噴淋系統由原來濕式報警系統該為干式預作用報警系統。
2、輸煤管道原消防系統改為干式預作用報警系統。按20xx年國家消防規范規定,原輸煤系統噴淋所有管道全不符合消防規范,所有管線重新鋪設,改為手、電兩用系統。
1、本工程消防報警系統采用消防中心控制系統,由自動報警系統、消火栓系統、噴淋系統等系統組成。消防中心采用集中報警控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在消防控制中心內,聯動功能主要有:火災報警后接通警報裝置,啟動消防水泵、噴淋泵。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能:
a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。
b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。
在施工過程中經我公司、項目部不懈努力,全體員工的辛勤勞動下,我施工方均已按設計要求和驗收規范的規定,以及合同約定的施工內容,完成了各項工作,各設備經調試運行正常,各報警系統,經檢測公司檢測合格。
建設單位(公章):
施工單位(公章):
20xx年xx月xx日。
20xx年xx月xx日。
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇七
本工程為__________工程,建設地點位于____________________,該工程包括__________棟地下__________層,地上__________層高層住宅、__________棟地下__________層,地上__________層高層住宅及地下車庫。總建筑面積約__________m2。
本工程建筑抗震設防類別為__________類,建筑結構形式:__________結構,抗震烈度為__________度,建筑物耐火等級為__________級,防水等級為__________級,屋面防水等級__________級,地下防水等級__________級,建筑設計使用年限:__________年。
建設單位:____________________。
設計單位:____________________。
勘察單位:____________________。
監理單位:____________________。
施工單位:____________________。
1.2建筑結構設計概況。
本工程采用剪力墻結構,基礎采用樁基礎,基礎、梁、板混凝土強度等級為__________,剪力墻及柱采用的混凝土強度等級有__________。砌體為__________砌體,外墻采用__________,內墻采用__________,砌筑砂漿為__________。
裝飾裝修工程:本工程外墻采用____________________,內墻采用____________________。有維護結構的公共部分內墻及頂棚采用____________________,門窗采用____________________。
屋面工程:本工程屋面防水等級為__________級,防水做法__________。
建筑節能工程:______________________________。
屋面節能:______________________________。
墻體節能:______________________________。
門窗節能:______________________________。
2.1本工程從__________年______月______日開工,__________年______月______日完工,經業主、設計、監理、施工等單位于月日共同驗收,核定地基與基礎、主體、裝飾與裝修、給排水與采暖、電氣安裝、屋面、電梯安裝各分部工程為合格,通過項目部全體職工的精心施工,工程于__________年______月______日順利竣工,并于月日經業主、監理、施工等單位進行竣工初驗。
2.2該工程自開工以來項目部全體以嚴謹的工作態度,精心組織施工,按設計文件和現行的標準、規范來約束自己的施工行為,認真貫徹執行公司頒布的《質量手冊》和《程序文件》等質保體系內控制度。
2.3項目部在整個工程的施工過程中,對“人、機、法、料、環”等五大質量因素進行全方位的質量管理及控制。
2.3.1嚴把工程材料質量關。材料采購有質保書、合格證、檢測報告,或者進場后會同現場監理,隨機見證取樣,檢驗合格后才用于工程中。(詳見表一)。
2.3.2嚴把工程質量關,實行“三檢制”,班組自檢、互檢、交接檢,在此基礎上,由項目部檢查、公司抽查,組成一個完整的質量檢查體系。在各種檢查中實行“質量否決制”,在分項、分部工程施工前對施工班組進行技術交底,在工程隱蔽前,由監理人員檢查驗收合格后才進行隱蔽。
2.3.3堅持計量制度及見證取樣制度。在砼、砂漿攪拌前按設計配合比及現場測定的砂、石含水率等及時進行調整,并掛出配合比牌。堅持對原材料車車過磅,做好記錄。砼試塊、砂漿試塊由監理進行現場取樣,并按要求對樁基工程及主體結構進行了實體檢測。(詳見附表)。
2.工程質量自評情況。
施工過程中對1#-6#、8#-10#樓及地下室的檢驗批、分項工程、分部(包括工程質量控制資料、工程安全和功能檢驗資料的檢驗和主要功能抽查、工程觀感質量檢查)按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》(gb50300-2017)的要求進行檢查評定,確認本工程質量達到規范驗收標準,達到合格質量等級,滿足結構安全和使用功能的要求。
根據以上資料綜合評定,我們自評質量等級為合格。
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇八
由我公司承建的xx工程,由xx開發有限公司集資建設,xx設計院負責設計,xx市建設工程質量監督站負責質量跟蹤監督,并委托xx消防工程監理有限公司承擔現場監督,并由xx消防設施檢測單位于20xx年11月245日完成本工程消防工程電氣及消防設施檢測,確認檢測結果為合格。
1、xx與廣場路交叉口,南鄰廣場路,北鄰飛鵬巷,西朝信河街,東鄰居民區。屬居民集中區域,為消防重點控制單位,本工程建筑物為地下一層、地上~二十二層,裙房二層組成。總建筑面積為4xx92㎡,地下部分5252.34㎡、總建筑高度分別為64..3m、70.30m、80.90m、9.30m。一層層高為4.50m、二層層高為4.80m,三層層高為4.50m;地下室一層高度分別為機動車庫5.60m;設備房4、80m非機動車庫3.80m。地下事室主要有兩個消防通道口,設計容量為400m的消防水池及設計容量為18m的噴淋專用水池、消防排煙風機房、自備發電房等設備房,地上二層~三層商場部分設置有兩座消防樓梯。屋頂設有電梯機房,正壓送風機房及消防水池設計容量18m等設施。
2、建筑類別及耐火等級一類高層建筑及地下室,耐火等級為一級,北側商業部分為二類多層建筑,耐火等級為二級。
3、主體結構采用全現澆鋼筋砼框架—框支剪力墻結構,地下室連體,地下室設有汽車庫,非機動車庫。一、二層設有商場、辦公區等公共場所,三層設為架空層技術層、露天部分設屋頂花園等休閑場所;四層及以上為住宅。
1、本工程消防系統采用消防中心控制系統,由自動系統、樓層疏散指示系統、消火栓系統、噴淋系統、消防排煙系統、正壓送風系統、消防廣播和消防電話等系統組成。消防中心設在d1棟一層,消防中心采用集中控制器控制。
2、本工程聯動系統為集中控制,聯動控制臺設在一層消防控制中心內,聯動功能主要有火災后停止送排風機,打開排煙口和正壓送風口,啟動排煙風機和正壓送風機,火災確認后接通報裝置,10~15秒后接通緊急廣播,組織疏散,同時啟動消防水泵、噴淋泵,電梯迫降至底層。
3、消防控制室的聯動邏輯和手動功能a、手動按鈕動作時,立即聯動消防設備。b、消防栓按鈕動作時,立即啟動消防泵和噴淋泵。c、煙感、溫感、水流指示器等時,應確認后方可聯動消防設備。d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫停空調機等功能應聯動著火層及上、下層,e、消防控制室應有各消防設備的啟停啟示,并能手動控制各消防設備的啟停。f、消防控制室內的消防廣播應能手動開啟,也可自動開啟,設有話筒,也可放錄音帶。g、消防中心應設有消防支隊的直通專用電話,在消防水泵、電梯機房、風機房應設有消防電話。
我公司建立了各部門及各級管理人員的質量職責制,明確各自的質量職責,建立完善的工程自檢制度,分工明確,職責到人。對整個工程施工程序進行嚴格的控制,在每個分項施工前,進行嚴格的技術交底,并依據技術交底要求和驗評標準進行檢查、驗收、做到跟蹤同步,各項技術復核項目,自行復核合格后,報請質監站,建設單位和監理單位平行驗收,在貼合設計要求和驗收規范的規定后,再進行下一道工序施工。現場使用的各種材料均要求具備合格條件,對不合格,雜亂產品拒之門外主要消防材料生產廠家及采購數量見附表1。
1、由于本工程項目投資時間比較早,按原先設計規范施工,與現消防驗收規范要求,存在一些不足之處。
2、由于供電局負責配電房設備安裝,還沒有全部完成,現各設備所采用的電源為工地臨時用電,負載不能同時運轉時間太長。
3、由于施工時間太緊,以及其它客觀因素,各系統功能調試過程中,存在一些小問題。
xx縣房建公司項目部。
xxxx年xx月xx日。
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇九
云龍縣岔河三級水電站位于大理州云龍縣西南部,屬v等小(2)型工程,為徑流式發電站,電站設計引用流量2.14m/s,設計水頭471m,選用沖擊式臥軸水輪發電機組,總裝機容量8200kw,保證出力2573kw,年利用小時數5321小時,多年平均發電量4289kw.h,項目估算總投資4763.38萬元,于20xx年12月28日開工建設,20xx年9月9日完工提交驗收。
項目劃分引水工程、發電工程兩大部分組成,引水工程包括引水壩及明渠,1#引水隧洞開挖襯砌,2#、3#引水隧洞及支洞開挖襯砌,壓力前池及溢流沖砂道,壓力管道土建,壓力管道安。發電工程包括主副廠房及升壓站土建工程,1#、2#、3#水輪發電機組安裝,發電廠及升壓站電氣設備安裝,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程。
根據參建各方合同約定的內容,工程設計、施工等均按要求的項目完成任務,達到合同的質量等級要求,在本工程設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、規范及云南省大理州有關規定。施工技術、質量保證資料、施工管理及建筑材料、購配件和設備的出廠檢驗報告等檔案資料齊全有效。根據各方合同約定的內容,審查完成情況如下:
1.完成設計項目情況:引水工程經審查合格(引水壩及明渠,1#引水隧洞開挖襯砌,2#、3#引水隧洞及支洞開挖襯砌,壓力前池及溢流沖砂道,壓力管道土建,壓力管道制安工程);發電工程經審查合格(主副廠房及升壓站土建工程,1#、2#、3#水輪發電機組安裝,發電廠及升壓站電氣設備安裝,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程)。
2.完成合同約定情況:總承包合同約定、分包合同約定、專業承包合同約定經審查已按照合同約定內容完成。
4.試驗報告:經審查主要建筑材料(鋼材、水泥、磚、砂、石、防水材料、電氣設備等)。
5.工程質量保修書:工程質量保修書已簽訂.
在工程建設的每一分部、分項過程中:建設、設計、監理、施工等單位密切配合,較好地完成了各項工程的檢查,檢查中嚴格地把住了質量關,對需要整改的地方,一經提出施工方便立刻認真整改,整改后監理方進行復查驗收,達到標準要求后,才能進入下道工序施工。
在施工過程中,監理單位嚴格按照國家的建筑工程施工質量標準要求施工,配合各參建單位完成了本工程的施工監理任務,工程施工過程中的每一個工序都嚴格按照監理大綱、監理程序做,保證了工程質量。
按照建設部《建筑工程施工質量驗收統一標準gb50300-20xx》和《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準gbj300-88》的要求,建設單位于20xx年7月3日組織了初驗。20xx年9月9日組織竣工工程的正式驗收,參加竣工驗收的成員由建設、監理、施工單位及監督站等人員組成。
組長:
成員:
經過建設、監理、施工、監督等單位共同密切配合,云龍縣岔河三級水電站工程已經順利完工。達到竣工驗收條件,現正式組織竣工驗收。
建設單位項目負責人:
20xx年9月9日。
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇十
酉陽縣質量技術監督局辦公樓、住宅樓a1棟、a2棟、bc棟樓總建筑面積為19750,辦公樓地上七層,住宅樓a1棟、a2棟、bc棟地上九層,框混結構,建筑高度25m~32.5m。
工程建設監理委托合同,建筑工程施工合同,工程設計文件,施工組織設計,《建筑工程施工質量統一驗收標準》,《建筑施工安全檢查標準》,現行建筑安裝工程質量驗收規范、標準及重慶市建設工程管理有關規程、規定等。
1、地基與基礎,主體分部工程質量驗收情況。
該工程的地基與基礎和主體分部工程在現場監理工程師嚴格地監理下,質量控制較好,結構檢測綜合評定符合要求,通過各參建單位以及質監站等單位驗收沒質量符合施工驗收規范和設計要求,評定為合格。
2、裝飾分部工程質量控制情況。
在本工程的裝飾分部工程施工監理過程中,監理人員通過對施工方案審查、材料驗收、現場見證取樣送檢、隱蔽驗收、質量檢驗批驗收、分項工程驗收等程序,采取旁站、平行檢查、巡視、試驗及跟蹤實測等措施,發下問題及時通知施工單位整改,經過整改驗收后,均符合驗收規范和設計要求。
屋面、天溝、廁所蓄水試驗無滲漏現象,墻體質量、門窗工程、室外裝飾質量合格,符合設計要求,建筑給排水、建筑電氣以及消防等分項安裝工程質量也均符合施工驗收規范和設計要求。
該工程的施工技術資料、施工管理資料、使用工程資料、特別是工程質量保證資料經施工單位自查后,報監理工程師核查基本齊全符合驗收標準規定。
通過施工單位自檢,監理和業主的復檢與分戶驗收,進行綜合評定,觀感評價為一般。
建立了安全檢查責任制,施工人員對安全生產比較重視,未出現任何安全事故。
該工程水、電安裝、室內環境、消防、環保、規劃、防雷等各項檢測均合格,沉降偏差在施工驗收規范允許范圍內。根據該工程的地基與基礎和主體分部的驗收情況、使用工程質量驗收情況、核查質量保證資料、觀感質量評定,評定本工程質量為合格,同意進行竣工驗收。
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇十一
一、工程概況:。
工程名稱:xx家園2#高層住宅樓。
建設單位xx集團房地產開發公司。
勘察單位:*礦業大學巖土新技術發展公司。
設計單位:xx市第三設計研究院;人防設計院。
施工單位:xx集團建安公司。
監理單位:xx市科苑監理公司。
建筑面積:約30000m3。
該工程為高層商住樓,地下2層,地上二*層帶塔樓建筑總高度為87、3m,其中負二層為人防工程,防護等級為六級,防火等級一級,負一層為普通地下室用作自行車庫,地上31層塔樓為住宅。
本工程主體部分為鋼筋砼剪力墻結構,室內隔墻采用3、5mp加氣砼塊m5混合沙漿砌筑填充墻。主體工程抗震等級二級抗震,7度設防。一至十二層層高均為2、8米,一至八層墻厚為250mm,九至十二層墻厚為200mm。一至四層墻體砼等級為c35,五至十二層為c30,梁板砼等級均為c25、。
本工程主體部分開工日期為xx年xx月xx日,十二層主體部分于xx年xx月xx日結束。
二、施*料:。
該分部工程資料共9項。
水泥出廠合格*及復試報告15份。
碎石檢測報告18份。
砼外加劑2份。
鋼筋出廠合格*及復試報告12份。
焊接試驗報告,焊條,焊劑合格*39份。
磚砌塊出廠合格*及試驗報告4份。
該分部工程涉及質保資料共162份。
質保資料實有160份,其中二組砂漿試塊報告待28d強度。質保資料除二組砂漿試塊待報外,其余均貼合要求。
三、施工過程質量控制依據及措施:。
控制依據:。
(1)xx市第三建筑設計研究院設計的xx家園2#樓施工圖、設計變更、圖紙會審記錄及xx集團建安公司編制的該工程施工組織設計。
(2)96g101混凝土結構施工圖平面整體表示法圖集,混凝土結構工程施工驗收規范(gb50204——92)。
(3)砌體工程施工質量驗收規范(gb50203——2002),填充墻圖集(xg961)。
(4)國家建設標準強制性條文。
(5)國家及*蘇省有關的施工*作規范和驗收標準。
措施:。
施工前,首先組織項目部及各施工班組認真學習《建筑法》,貫徹執行,學習施工規范及新的驗收評定標準;熟悉圖紙領會其設計意圖,做好各分部分項工程的技術交底工作。在施工中堅持跟蹤檢查現場指導盡可能避免返工現象影響工程質量,建立建全各項管理體制,堅持班前布置班后檢查。
總結。
嚴格執行自檢互檢交接檢的“三檢”制度加強質量管理確保工程質量到達優良標準。
四、施工過程控制:。
1、材料質量控制:。
我們對材料的質量控制從材料的進場開始,嚴把進場材料的質量關,并在監理的見*下取樣送檢,待試驗合格后方才使用,對試驗不合格的材料堅決清除退場,杜絕不合格的材料在工程中出現。
2、各分項工程的質量控制:。
在施工中,我們始終堅持每道工序必經監理驗收合格,方才進行下道工序的施工,嚴把工序質量關,保*各分項、分部的質量關。
2、1工程的測量放線:。
該工程測量放線所用儀器采用國家二級標準測量儀器,對儀器有專人使用,并經常校驗以確保測量的精度,對測量用基準點嚴格保護并在施工期間定期復核確保測量正確。每次測量結束后立即請監理復核驗收,保*測量的準確性。
2、2鋼筋工程:。
鋼筋工程分鋼筋的制作和綁扎,鋼筋由鋼筋車間統一制作。首先對進入加工車間的鋼筋在監理見*下分類按量進行取樣送檢,待復試合格后再加工制作,對于加工好的鋼筋根據圖紙設計及施工規范檢查,并在需要焊接的部位在監理見*下隨機取樣送檢,合格后再綁扎成品鋼筋。對于鋼筋的質量如油漬及老銹,則必須先清除干凈。進入施工現場的鋼筋按部位,型號分類堆放整齊,經監理復驗后才進行綁扎。在綁扎過程中跟蹤檢查以避免出現返工現象影響工程質量和進度,鋼筋綁扎完畢后我們針對鋼筋的直徑,規格型號,位置,數量及其錨固長度,搭接長度,幾何尺寸,保護層厚度等進行自檢,互檢,交接檢,檢查合格后報監理驗收,待監理驗收合格后才進行下道工序施工,為保*在砼澆筑時鋼筋不變形,不移位,我們安排有職責心的鋼筋工值班,隨時調整暗柱,剪力墻等鋼筋的位置。
2、3模板工程:。
為保*工程質量,首先對模板的材料進行選擇。外墻面采用竹膠板組合大模板施工,內墻面采用組合鋼模板施工。在模板組合前對模板設計作了設計計算并有具體設計計算書。模板安裝前,首先對施工縫的清理進行檢查驗收,待清理干凈后方才進行安裝,模板安裝時對模板的清理及離模劑的刷涂進行檢查,對施工工人進行構件的幾尺寸、形狀、軸線位置標高進行技術交底。在施工中如出現不貼合圖紙設計及施工規范的工序立即制止。模板安裝完畢后為保*其強度、剛度及穩定性,再對模板及其支架進行支撐的檢查,重點控制支桿,水平桿的間距及其固定的穩定性;檢查斜撐的位置及數量,檢查梁柱墻接點處的墻洞是否貼合要求,對于大跨度板檢查模板起供處的高度是否貼合設計要求,待模板全部安裝完畢后再進行復查重點檢查模板的軸線標高、斷面尺寸、墻體模板的垂直度及平整度。各項檢查合格后報監理驗收,經監理驗收合格后才進行下道工序施工,砼澆注時為防止在澆注砼模板出現意外脹模,發生意外,特安排專人值班負責檢查,隨時處理問題。模板的拆除:在拆模前對同條件養護的試塊進行試壓,待強度到達規范要求后報監理驗收合格后方才拆模。
2、4砼工程:。
砼工程在施工之前首先對上道工序進行驗收復查,并上報砼開盤報告,請監理對各上道工序進行復核,同時制定砼澆注方案及對工人進行技術交底,且檢查砼澆注前的一切準備工作是否完畢,待監理同意后方才進行砼澆注。
本工程的砼是有xx集團攪拌站集中攪拌,然后再用攪拌車送到施工現場,再由泵車泵送至澆注部位,為保*砼的入模時間,選擇最短運距運送,同時嚴格控制砼在現場的停滯時間,在施工現場隨時檢查砼的塌落度,嚴格控制砼的水灰比,從而保*砼的質量,在監理的旁站下選其代表性留置試塊送檢。
砼澆注時,現場管理人員指揮施工人員按照必須的施工順序進行澆注,并有專人負責振搗,嚴禁出現漏振現象,對于門窗洞口兩側及其他鋼筋較密集地方,重點檢查其振搗質量以確保砼不出現空洞,現澆砼板除振動棒點震外再用平板振動器振平振實以防止出現漏震。砼在澆筑完畢后,檢查其表面找平情景,重點檢查其標高是否貼合要求,表面的密實度和施工縫的處理,尤其是樓梯施工縫的處理。砼在找平時為避免出現裂縫采取二次抹壓并用薄膜覆蓋控制了裂縫的出現,同時二次抹壓對櫥衛間的滲漏也增加了必須的防水效果。
每次砼澆筑完畢后均安排專人負責養護,且養護時間都未少于7天。
2、5砌體工程:。
本工程砌體為加氣砼填充墻,材料進場后在監理見*下取樣送檢,待復試合格后才進行砌筑,砌筑前對工人進行技術交底。對砌體的檢查重點檢查墻體的垂直度與平整度,軸線,水平灰縫,豎直灰縫,門窗洞口的偏差,自檢合格后報監理驗收。
總之對于每個分項工程我們都始終堅持“百年大計,質量第一”的原則,嚴把工程的質量關,杜絕了一切不合格的工序在工程中出現。
五、驗收結論:。
本工程一至十二層主體部分已完成合同約定資料,質保資料基本齊全,分項工程共計93項,其中經監理認定為60項優良,優良率為64、5%,本工程自施工以來未出現任何質量安全事故,自評等級優良。
項目經理:。
技術負責人:。
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇十二
建設單位xx集團房地產開發公司。
勘察單位礦業大學巖土新技術發展公司。
設計單位xx市第三設計研究院;人防設計院。
施工單位xx集團建安公司。
監理單位xx市科苑監理公司。
建筑面積約30000m。
該工程為高層商住樓,地下2層,地上二層帶塔樓建筑總高度為87.3m,其中負二層為人防工程,防護等級為六級,防火等級一級,負一層為普通地下室用作自行車庫,地上31層塔樓為住宅。
本工程主體部分為鋼筋砼剪力墻結構,室內隔墻采用3.5mp加氣砼塊m5混合沙漿砌筑填充墻。主體工程抗震等級二級抗震,7度設防。一至十二層層高均為2.8米,一至八層墻厚為250mm,九至十二層墻厚為200mm。一至四層墻體砼等級為c35,五至十二層為c30,梁板砼等級均為c25、。
本工程主體部分開工日期為xx年xx月xx日,十二層主體部分于xx年xx月xx日結束。
該分部工程資料共9項。
水泥出廠合格及復試報告15份。
碎石檢測報告18份。
砼外加劑2份。
鋼筋出廠合格及復試報告12份。
焊接試驗報告,焊條,焊劑合格39份。
磚砌塊出廠合格及試驗報告4份。
該分部工程涉及質保資料共162份。
質保資料實有160份,其中二組砂漿試塊報告待28d強度。質保資料除二組砂漿試塊待報外,其余均貼合要求。
控制依據。
1xx市第三建筑設計研究院設計的xx家園2#樓施工圖、設計變更、圖紙會審記錄及xx集團建安公司編制的該工程施工組織設計。
296g1xx混凝土結構施工圖平面整體表示法圖集,混凝土結構工程施工驗收規范gb5xx04——92。
3砌體工程施工質量驗收規范gb5xx03——20xx,填充墻圖集xg961。
4國家建設標準強制性條文。
5國家及蘇省有關的施工作規范和驗收標準。
措施。
施工前,首先組織項目部及各施工班組認真學習《建筑法》,貫徹執行,學習施工規范及新的驗收評定標準;熟悉圖紙領會其設計意圖,做好各分部分項工程的技術交底工作。在施工中堅持跟蹤檢查現場指導盡可能避免返工現象影響工程質量,建立建全各項管理體制,堅持班前布置班后檢查,嚴格執行自檢,互檢,交接檢的“三檢”制度,加強質量管理,確保工程質量到達優良標準。
1、材料質量控制。
我們對材料的質量控制從材料的進場開始,嚴把進場材料的質量關,并在監理的見下取樣送檢,待試驗合格后方才使用,對試驗不合格的材料堅決清除退場,杜絕不合格的材料在工程中出現。
2、各分項工程的質量控制。
在施工中,我們始終堅持每道工序必經監理驗收合格,方才進行下道工序的施工,嚴把工序質量關,保各分項、分部的質量關。
2、1工程的測量放線。
該工程測量放線所用儀器采用國家二級標準測量儀器,對儀器有專人使用,并經常校驗以確保測量的精度,對測量用基準點嚴格保護并在施工期間定期復核確保測量正確。每次測量結束后立即請監理復核驗收,保測量的準確性。
2、2鋼筋工程。
鋼筋工程分鋼筋的制作和綁扎,鋼筋由鋼筋車間統一制作。首先對進入加工車間的鋼筋在監理見下分類按量進行取樣送檢,待復試合格后再加工制作,對于加工好的鋼筋根據圖紙設計及施工規范檢查,并在需要焊接的部位在監理見下隨機取樣送檢,合格后再綁扎成品鋼筋。對于鋼筋的質量如油漬及老銹,則必須先清除干凈。進入施工現場的鋼筋按部位,型號分類堆放整齊,經監理復驗后才進行綁扎。在綁扎過程中跟蹤檢查以避免出現返工現象影響工程質量和進度,鋼筋綁扎完畢后我們針對鋼筋的直徑,規格型號,位置,數量及其錨固長度,搭接長度,幾何尺寸,保護層厚度等進行自檢,互檢,交接檢,檢查合格后報監理驗收,待監理驗收合格后才進行下道工序施工,為保在砼澆筑時鋼筋不變形,不移位,我們安排有職責心的鋼筋工值班,隨時調整暗柱,剪力墻等鋼筋的位置。
2、3模板工程。
為保工程質量,首先對模板的材料進行選擇。外墻面采用竹膠板組合大模板施工,內墻面采用組合鋼模板施工。在模板組合前對模板設計作了設計計算并有具體設計計算書。模板安裝前,首先對施工縫的清理進行檢查驗收,待清理干凈后方才進行安裝,模板安裝時對模板的清理及離模劑的刷涂進行檢查,對施工工人進行構件的幾尺寸、形狀、軸線位置標高進行技術交底。在施工中如出現不貼合圖紙設計及施工規范的工序立即制止。模板安裝完畢后為保其強度、剛度及穩定性,再對模板及其支架進行支撐的檢查,重點控制支桿,水平桿的間距及其固定的穩定性;檢查斜撐的位置及數量,檢查梁柱墻接點處的墻洞是否貼合要求,對于大跨度板檢查模板起供處的高度是否貼合設計要求,待模板全部安裝完畢后再進行復查重點檢查模板的軸線標高、斷面尺寸、墻體模板的垂直度及平整度。各項檢查合格后報監理驗收,經監理驗收合格后才進行下道工序施工,砼澆注時為防止在澆注砼模板出現意外脹模,發生意外,特安排專人值班負責檢查,隨時處理問題。模板的拆除在拆模前對同條件養護的試塊進行試壓,待強度到達規范要求后報監理驗收合格后方才拆模。
2、4砼工程。
砼工程在施工之前首先對上道工序進行驗收復查,并上報砼開盤報告,請監理對各上道工序進行復核,同時制定砼澆注方案及對工人進行技術交底,且檢查砼澆注前的一切準備工作是否完畢,待監理同意后方才進行砼澆注。
本工程的砼是有xx集團攪拌站集中攪拌,然后再用攪拌車送到施工現場,再由泵車泵送至澆注部位,為保砼的入模時間,選擇最短運距運送,同時嚴格控制砼在現場的停滯時間,在施工現場隨時檢查砼的塌落度,嚴格控制砼的水灰比,從而保砼的質量,在監理的旁站下選其代表性留置試塊送檢。
砼澆注時,現場管理人員指揮施工人員按照必須的施工順序進行澆注,并有專人負責振搗,嚴禁出現漏振現象,對于門窗洞口兩側及其他鋼筋較密集地方,重點檢查其振搗質量以確保砼不出現空洞,現澆砼板除振動棒點震外再用平板振動器振平振實以防止出現漏震。砼在澆筑完畢后,檢查其表面找平情景,重點檢查其標高是否貼合要求,表面的密實度和施工縫的處理,尤其是樓梯施工縫的處理。砼在找平時為避免出現裂縫采取二次抹壓并用薄膜覆蓋控制了裂縫的出現,同時二次抹壓對櫥衛間的滲漏也增加了必須的防水效果。
每次砼澆筑完畢后均安排專人負責養護,且養護時間都未少于7天。
2、5砌體工程。
本工程砌體為加氣砼填充墻,材料進場后在監理見下取樣送檢,待復試合格后才進行砌筑,砌筑前對工人進行技術交底。對砌體的檢查重點檢查墻體的垂直度與平整度,軸線,水平灰縫,豎直灰縫,門窗洞口的偏差,自檢合格后報監理驗收。
總之對于每個分項工程我們都始終堅持“百年大計,質量第一”的原則,嚴把工程的質量關,杜絕了一切不合格的工序在工程中出現。
五、驗收結論。
本工程一至十二層主體部分已完成合同約定資料,質保資料基本齊全,分項工程共計93項,其中經監理認定為60項優良,優良率為64.5%,本工程自施工以來未出現任何質量安全事故,自評等級優良。
項目經理:。
技術負責人:
20xx年xx月xx日。
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇十三
工程竣工驗收工作由建設單位(就是所在的單位)組織;《工程竣工驗收報告》由承包單位編寫并報送監理單位對工程質量進行竣工預驗收,發現問題后監理單位會要求承包單位及時整改,整改完畢后由總監理工程師簽署工程竣工報告單,在此基礎上提出工程質量評估報告,總監理工程師和監理單位技術負責人審核簽字后方可生效。
作用:
1、投產準備工作情況,運行管理部門的組織機構,生產人員配備情況。培訓情況及建立的運行規章制度的情況。
2、收尾工程的處理意見。
3、對工程投產的初步意見。
4、工程建設的經驗、教訓及對今后工作的建議。
致xxx工程項目監理部:
我單位承建的xxx工程已于20xx年xx月xx日已按合同要求全部施工完畢,我單位并按規定進行了三級自檢并合格,現申請監理部進行預驗收。
工程竣工三級自檢記錄。
項目部(章):xx。
項目經理:xx。
20xx年xx月xx日。
以下就是監理單位的審核意見和簽字蓋章欄。
如果監理看了你的三級自檢記錄和工程竣工報告后,認為符合要求,就會到現場進行實體的預驗收,實體預驗收合格后才會給你簽意見(比如說:經審核,該工程確已按合同要求施工完畢,并且工程資料齊全,同意進行驗收。)。監理簽字后,會根據工程情況出一份工程質量評估報告,報建設單位申請建設單位主持對該工程進行正式的竣工驗收。
1、工程建設概況:
包括建設項目工程概況、建設依據、工程自然條件、建設規模、建設管理情況等。
2、設計:
包括設計概況(設計單位及其分工、設計指導思想等)、設計進度、設計特點、采用的新工藝、新技術、設計效益分析、對設計的評價。
3、勞動生產安全衛生:
包括勞動生產安全衛生的概況、勞動生產安全衛生組織及其規章制度的建立等。
4、消防:
包括消防設施的概況、消防組織及其規章制度的建立等。
5、節能降耗:
包括節能降耗設施及采取的措施的概況、節能降耗規章制度的建立等。
6、投資執行情況:
包括概預算執行情況、竣工決算、經濟效益分析和評價。
未完工程、遺留問題及其處理和安排意見。
引進建設項目還應包括合同執行情況及外事工作方面的內容。
7、施工:
包括施工單位及其分工、施工工期及主要實務工程量、采用的主要施工方案和施工技術、施工質量和工程質量評定、中間交接驗收情況和竣工資料匯編、對施工的評價。
8、試運行和生產考核:
包括試運行組織、方案和試運行情況。
9、生產準備:
包括生產準備概況、生產組織機構及人員配備、生產培訓制度及規章制度的建立、生產物資準備等。
10、環境保護:
主要包括污染源及其治理措施、環境保護組織及其規章制度的建立等。
11、工程總評語。
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇十四
xxxx場歸難僑職工集資樓工程,位于南寧市江南區友誼路吳圩段26號院內,項目造價318.8萬元,總建筑面積3009.552平方米,結構形式為混凝土框架結構/地上6層,建筑總高度為17.15米,室內外高差300mm。建筑結構類別為三類,抗震設防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等級為三級,建筑結構安全等級為二級。
我司已按照設計圖紙及相關設計文件的要求,完成本工程地基與基礎分部工程、主體結構分部工程、建筑裝飾裝修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑給水排水及采暖分部工程、建筑電氣分部工程、建筑節能工程的施工任務。
依據《建筑工程施工質量驗收統一標準》的有關規定,本工炒設計要求已完成了工程施工任務,工程結構安全及使用功能均符合要求,已具備工程竣工驗收初驗條件。余下個別細部收尾工作初驗后由建設及監理單位提出整改要求,我司按要求整改完畢后以書面報告形式報建設及監理單位。
我司已編制完成xxxx場歸難僑職工集資樓工程《施工單位工程質量評價報告》(草稿),工程竣工驗收初驗由建設單位組織,施工單位、監理單位、設計單位、勘察單位參加,組成驗收組進行驗收工作。各參建單位驗收結束后編制相應的工程質量評價報告,作為最終竣工驗收的必須資料。
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,xxxx場歸難僑職工集資樓工程竣工驗收初驗工作建議擬定于20xx年x月x日下午三點進行,驗收地點:xxxx場總廠區。
綜上所述,xxxx場歸難僑職工集資樓工程已具備竣工驗收初驗條件,懇請貴單位安排驗收。
xxx市建工建筑安裝有限公司建安分公司。
20xx年x月x日。
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇十五
xx工程,位于xx市xx區xx路xx號,項目造價x萬元,總建筑面積x平方米,結構形式為x結構/地上x層,建筑總高度為x米,室內外高差xmm。建筑結構類別為x類,抗震設防烈度x度,建筑合理使用年限x年,防水等級為x級,建筑結構安全等級為x級。
我司已按照設計圖紙及相關設計文件的要求,完成本工程地基與基礎分部工程、主體結構分部工程、建筑裝飾裝修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑給水排水及采暖分部工程、建筑電氣分部工程、建筑節能工程的施工任務。
依據《建筑工程施工質量驗收統一標準》的有關規定,本工程按設計要求已完成了工程施工任務,工程結構安全及使用功能均符合要求,已具備工程竣工驗收初驗條件。余下個別細部收尾工作初驗后由建設及監理單位提出整改要求,我司按要求整改完畢后以書面報告形式報建設及監理單位。
我司已編制完成xx工程《施工單位工程質量評價報告》(草稿),工程竣工驗收初驗由建設單位組織,施工單位、監理單位、設計單位、勘察單位參加,組成驗收組進行驗收工作。各參建單位驗收結束后編制相應的工程質量評價報告,作為最終竣工驗收的必須資料。
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,xx工程竣工驗收初驗工作建議擬定于20xx年x月x日下午x點進行,驗收地點:xx區。
綜上所述,xx工程已具備竣工驗收初驗條件,懇請貴單位安排驗收。
消防工程竣工驗收報告(實用16篇)篇十六
遼寧省建設廳_________制。
項目法人:__________________。
(公章)。
_________年_________月_________日。
結論意見。
該工程已完成合同所約定的土建、水暖、電氣、通訊、有線、消防等工程的全部資料,并且各分部分項工程均滿足設計要求,貼合規范要求。其工程質量到達合格標準,與工程有關的技術檔案資料齊全,工程到達了竣工驗收標準。
參建各方能按《條例》的要求履行自我的職責,工程竣工驗收程序貼合要求。
一、基本情景。
工程名稱。
九xx谷1.3期。
工程地址。
沈北新區xx人和街。
施工單位。
葫蘆島xxxx建設有限公司。
監理單位。
遼寧xxx招標投標有限公司。
勘察單位。
東煤沈陽xx工程公司。
設計單位。
遼寧省建筑設計研究院。
建設單位。
沈陽xxx房地產開發有限公司。
聯系電話88***88。
建筑面積409.9(m2)。
地上總高7.812m。
結構形式磚混。
層數地上2層地下層。
合同約定等級質評等級合格。
建筑物安全等級二級。
抗震設防烈度7度。
預算造價25.82(萬元)。
竣工期支付工程款額度85(%)。
報建日期合同工期實際開竣工日期
工程簡要資料和合同約定完成情景:
本工程由葫蘆島東北金城建設有限公司承建,建筑面積409.9m2,磚混結構,基礎為;地上2層,給水工程采用塑料管,排水工程塑料管;采暖工程采用塑料管、地熱;暖氣片型號為國標tzy3-5-6型。電氣照明、通訊、有線工程為pvc暗配管,管內穿線,進戶門為白鋼電子對講門,窗為塑鋼窗,外墻面采用文化石、外墻瓷磚、外墻涂料。防水層采用sbs卷材,本工程已按合同約定資料全部完成,貼合施工驗收規范要求。
二、建設單位執行基建程序情景。
建設單位已按照規定的基本建設程序認真執行具體承辦程序事項,基本建設文件,手續齊全。開工前辦理了工程用地批件,計劃任務書批件,工程規劃許可證,環保批件,勘察設計、監理、施工招標合同,設計文件審查,委托質量監督以及辦理施工許可證,竣工后,組織各單位對工程進行總體驗收,嚴格遵守基建程序。
三、對參建各方質量行為評價。
1、勘察設計單位都具有相應的資質,勘察單位供給的地質、測量等勘察結果真實、準確。設計單位的設計文件,貼合國家規定的標準。
2、施工單位具有相應的資質等級,施工單位嚴格按照工程設計要求、技術標準和合同約定進行施工,對使用的建筑材料,建筑構配件、設備等嚴格把關,不合格的材料嚴禁進入現場,施工中未發現擅自更改設計,偷工減料現象。
3、監理單位具有相應的資質等級,工程監理中嚴格依照法律法規以及有關技術標準,設計文件和建設承包合同實施管理。
4、工程檢測中心能一絲不茍執行檢測標準,真實準確地給予評定,為工程把住了質量關。
5、分包單位具有相應的資質等級,能嚴格按分包合同施工。工程上使用的建筑材料均經檢測合格,工程質量貼合國家白哦準。
四、單位工程質量綜合評定文件。
本工程綜合評定為合格工程。
工程質量貼合《質量檢驗評定標準》,滿足設計要求和使用功能要求。
五、建設、監理、勘察、設計、施工分別簽署質量。
合格文件及驗收人員簽署的竣工驗收原始文件。
建設、監理、勘察設計、施工單位分別按要求對工程進行檢查驗收和評估,一致認定該工程為合格工程,滿足了設計要求和使用功能。
建設工程前期資料齊全。
施工技術檔案資料齊全。
監理檔案資料齊全。
工程竣工驗收當天,以上單位分別簽署了竣工驗收原始材料。
六、工程驗收備案管理部門認為需要供給的有關資料。
本工程無需向備案部門供給的特殊資料。
本工程擬定于20xx年月日進行竣工驗收,由建設單位和施工單位組織邀請沈陽市建設工程質量監督站蒲河新城分站、遼寧經緯工程招標投標有限公司、遼寧省建筑設計研究院、東煤沈陽巖土工程公司對工程進行驗收。首先由各家對工程在建過程中出現的質量問題、整改情景和工程竣工前的質量評價做一介紹,然后共同對工程實體進行現場檢查,最終根據現場檢查和施工單位供給的工程主體資料及各分項工程質量評定對工程進行總的質量評定。
八、需要補充說明的問題。
無