整改報告可以促使我們反思自身的不足,并及時采取相應的措施進行改進。設想一下,在整改報告中引用這些案例將會給我們的報告增添不少信服力和說服力。
消防書面整改報告(精選18篇)篇一
南虹大酒店是一家集餐飲、客房、會務為一體的的綜合性商務酒店,本著以人為本,安全第一的原則持續經營。自2013年4月26日接手管理至今,在上級安全職能部門和消防直管部門的大力支持和指導下,安全管理工作不斷提高。自接管酒店至今,消防大隊多次對我店進行了全面、細致、深入的安全檢查,并對我店存在的一些消防隱患提出了整改要求和指導建議。我店對相關隱患也進行了相應的整改,但由于前期酒店經營處于移交過渡期,經營狀況欠佳,人員變動頻繁等諸多因素影響,導致了消防安全工作滯后,酒店仍存在一些亟待解決的消防隱患。
針對這一現狀,為了保障人員生命財產安全,更好的配合上級消防部門工作,酒店對消防安全進行了全面檢查,并進行了全面整改,現將情況匯報如下:
1、牢固樹立消防安全責任主體意識,落實全員現場消防安全責任,加強員工的現場消防安全管理,整改現場火災隱患,落實現場消防安全措施。
2、我店成立了以總經理向總為首的消防安全預案小組,針對各項具體安全工作開展排查活動。同時經常召開預案小組會議,學習消防的相關文件。要求預案小組提高責任意識,增強消防安全常識,切實認識到消防安全工作的重要性,保證把公司全員培訓好,管理好,保護好,且保障公司員工生命及財產的安全,讓每一位大家庭的成員都熟練掌握消防安全知識。
3、從制度上完善。根據自查情況補定一些消防管理制度,如包廂區消防責任制度等。
防安全知識,而演練則讓在家撐握消防安全技巧。
2、思想上要引起全員對于消防安全工作的重視情況,利用周一大集會、班前會的機會對全員進行消防安全教育,加強消防安全意識。
3、新職工上崗前必須進行消防安全培訓。并指派了專門的安全監督管理員,對其進行了嚴格的培訓學習。酒店對全體員工培訓了必要的消防安全知識,會報火警,會使用滅火器材,會組織人員疏散。
1、樓內走廊、 樓梯及出口無任何雜物,確保消防通道暢通。酒店活動客休區、包廂、廁所、配電房、監控室、工程部等重點防火場所進行排查,對電源、電線進行盤查消除不安全的隱患。
2、購買一些安全標志放于存在安全隱患的地方,針對員工進行安全知識講解等。如若發生消防事故,能把損失降低到最低程度。
1、在我店各個重要場所配備了滅火器,并將所有滅火器送至消防檢測部門充氣送檢,確保所有滅火器合格。
2、著手對消火栓、火災自動報警、自動滅火和防排煙系統等消防設施設置、運行及滅火器材配置進行全面整改(具體消防設計方案另行報送)。
3、大型活動的開展是否考慮到消防安全。大型節假日和接待活動要求消防安全預案小組明確職責,精心組織,周密安排,制訂活動應急預案,確保人員的人身安全。
1、出資請專業人員對我店的電線、電器、消防系統等設施進行定期專項檢查,徹底消除一切安全隱患。
2、每年至少開展一次消防安全知識講座和一次安全演練活動,提高全員的消防安全意識和滅火技能。本酒店已于7月24日派送人員至合肥,參加省消防總隊組織的專業消防知識培訓,以增強酒店的消防專業技能水平。
另外,今年四月份新法人剛剛接手本酒店,對酒店的消防設施設備的更新、整改工作也相當重視。現階段酒店正在裝修,我們將借此裝修契機,分階段徹底將消防工程整改到位。因經濟原因,酒店將從2014年四月份開始,對酒店進行分樓層改造。目前,我酒店已與多家消防廠家洽談維修方案,并已達成了初步意向。目前已將酒店消防系統存在的問題基本確認,并有針對性的做出了整改方案(具體整改設計另行報送)。在施工進度和時間上,希望各級領導能夠理解。我們將積極配合工作,將消防隱患消滅在萌芽之中。
我公司自成立以來,得到了開發區領導和許多單位的大力支持和扶助,生產經營工作順利,企業發展勢頭良好。在企業發展的'過程中,公司領導高度重視消,定期組織人員參加消防安全培訓,設置專門的安全主任和安全管理員,制定完善各項消防安全制度,保障消防經費投入,對消防安全工作常抓不懈。
盡管如此,我們在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方,20xx年4月,消防大隊來我公司石博園例行消防檢查的過程中,發現存在消防安全隱患4處。
確了由工作領導小組每月進行監督和檢查,并將檢查的結果和各責任人的工作考核相掛鉤,對檢查不達標的,堅決停職整改,確保消防安全工作得到有力執行。現就檢查中發現的安全隱患及整改計劃說明如下:
1.未設置火災自動報警系統;
2.未設置消防水源;
3.防火分區超面積;
4.疏散指示標志配置不符合標準;
1.投入幾十萬資金對火災自動報警系統進行安裝;
2.購買灑水車一輛,作為備用義務消防水車,同時逐步落實對泵房、消防池等進行改造;
3.對石博園安裝抽排煙,防火分區面積減小;
4.在消防部門的指導下合理的配置疏散指示標志;
另外,針對以上安全隱患出現的根本原因,“消防安全專項整治領導小組”要求各部門必須在第一時間上報有關問題,并決定由安全員每周巡查公司固定的消防器材和樓梯通道,確保及時發現解決可能出現的安全隱患。
1.通過這次對消防隱患的及時整改,堅定了隱患可改、隱患必改的信心。事非經過不知難,只有咬牙堅持之后才能獲得成功。在本次消防檢查發現隱患之前,公司領導就已經將消防隱患的排查整改工作列入了計劃,但由于涉及面廣,對某些消防理論知識的學習領會還總覺得不夠扎實,導致計劃沒有及時付諸實施。消防隱患被發現后,公司全體員工迅速統一思想,樹立信心,痛下決心,保障投入,確保徹底將隱患整改到位。通過這次隱患整改工作,不僅排除火險,更為我們公司加強消防意識,認真落實各項消防措施營造了良好的氛圍。
2.消防隱患暴露出我們在消防知識普及和日常檢查方面的工作還有待加強,公司決定定期對所有消防栓和滅火器材認真檢查,缺損的及時配置和更換,每周五由安全員檢查、每月由“消防安全專項整治領導小組”檢查,互簽責任狀,并建有檢查臺帳,層層落實,做到道口通暢,警示牌醒目,消防安全人人有責。公司決定進一步補充和完善消防預案、三級消防預警及年度消防演練計劃,提高全體員工的消防安全意識和滅火技能,確保消防安全意識貫徹到人,提高公司綜合消防防范能力。
3.隱患整改給長效管理打下了良好基礎。通過具體消防隱患的整改,公司全體員工抓好消防安全的責任感和成就感也隨之高漲,有信心、有決心將我公司的安全管理工作推上新臺階,開創新局面。今后,我們將進一步健全完善各項消防安全制度,全面落實消防安全責任制,整改各類“習慣性”消防違章,確保長效管理,確保“硬件過硬,軟件不軟”,兩者互為推動、互為促進,形成良性循環。
總之,通過這次對消防隱患的整改,暴露了我們管理中存在的問題,也為我們今后的消防安全管理工作進一步指明了方向,我們決定加快進度,早日完成消防水地下管路改造,并從各個具體方面深入、持久地開展消防安全工作。
消防書面整改報告(精選18篇)篇二
xxxx年#月#日下午,消防支隊領導###、###、###蒞臨我單位視察指導工作,重點對餐廳、地下室進行了檢查,檢查中發現諸多消防安全隱患問題,并給予當面指正提出嚴厲批評。
針對存在的消防隱患,公司領導高度重視,當天及時召集各部門召開“消防隱患排查及整改落實”會議,總經理提出要確保“消防安全檢查不留死角”,會后組織餐廳部、維修部、辦公室、安保部相關負責人進行工作布置并展開自查自糾工作。
一、檢查、自查存在的問題:
x、 主樓辦公區域:
x) 部分末端試水設置在辦公區,并有辦公桌椅遮擋。
x) 地下室一層部分安全出口標志、應急照明損壞。
x) 及個別樓層防火門閉門器損壞,個別防火門敞開未關閉
x) 一、二層消防栓內消防帶損壞。
x) 消防中控機排煙系統存在故障,測試排煙系統中控主機不打印。
x) 常閉式防火門開啟,防火卷簾未與中控主機連接。
x) 首層電梯旁送風口標識張貼有誤。
x) 地下一層水泵房一消火栓泵聯動控制中控室無法自動啟動。
x) 地下室樓梯處私加隔斷做臨時用房。
x、 附樓客房區:個別樓層防火門未關閉。
x、 餐廳區域:
x)樓層常閉防火門未關閉,多處閉門器損壞。
x)地下室安全出口處及消火栓處堆放有雜物。
x)防火巡查、檢查不到位,記錄不完整。
x)部分消火栓水帶損壞。
x)疏散通道、安全出口堆放雜物。
二、消防安全隱患問題主要為:
x、 消防設備、設施維保、維護不及時。
x、 對消防器材檢查不及時、不到位。
x、 安全標識標牌損壞未及時更換。
x、 私自遮擋消防設施。
x、 遮擋、堵塞安全出口。
三、原因分析:
x、檢查中所存在的隱患問題,直接反應出維科賓館消防安全管理工作不到位。
x、消防安全意識不強,餐飲部管理人員思想認識上不夠重視,日常巡視檢查工作還不到位,有待進一步強化管理。
x、賓館初期建設屬原爛尾樓基礎上改造而建,部分安全隱患屬于歷史遺留問題,先天不足,如防火卷簾門未與消防主機連接進行遠程控制,末端試水設置在租賃屋內等。
四、整改措施:
x、加強對消防設備、設施器材的檢查,對已損壞的設施器材限期進行更換;對遮擋消防設施、器材的問題立即進行整改。
x、做好消防設備日常維護保養工作,有問題要及時與維保單位加強溝通及時予以解決,并要求維保單位定期對設備設施進行維護保養,及時提供相關的保養記錄;對已損壞的消防泵立即通知維保單位限期整改。
x、加強全員消防安全培訓工作,并定期組織開展消防應急疏散預案演練,努力提高全員消防安全防范意識。
x、確保安全出口和疏散通道暢通無阻,嚴禁將安全疏散出口上鎖、阻塞,并安排專人對安全出口和通道強化管理,以確保人員財產安全。
五、整改期限:
x、對于損壞的消防器材更換(消防水帶、安全出口、應急照明等),需要申購,計劃x月底前整改完成。
x、消防系統整改需要聯系維保單位,現場查看并制定解決方案,計劃x月x日前整改完成。
x、對于臨時搭建用房及防火門未關閉都均已現場整改完。
綜合上述情況,通過此次消防安全檢查和自查自糾,可以反應出賓館自身安全管理工作中暴漏出的一些問題和管理中薄弱環節。一是維保工作服務不及時,維護保養不到位。二是管理人員思想麻痹,安全意識淡薄,防火警惕性不高。今后我們將對存在的問題,要認真逐項研究對策,采取切實可行的措施,努力提升賓館的安全管理工作,將安全隱患及時消滅在萌芽狀態,確保大廈消防安全管理工作及設備設施、器材完好有效正常運行。
消防書面整改報告(精選18篇)篇三
xx廣場是一家集:百貨。休閑。餐飲為一體的綜合百貨品牌。于20xx年開業至今,得到了消防大隊與政府部門的大力支持與指導,我公司對消防也非常重視。要求對消防安全工作常抓不懈,盡管如此我公司在消防工作上仍有不到位的地方,在20xx年6月份的消防領導及支隊的消防工作檢查中,發現了4處安全隱患及問題:
1:消控室值班人員不足,存在缺崗情況。
2:消控室標準化建設不完善。
3:消控主機柜存在故障點,消防設施維護不到位。
4:防火門控制報警系統未能正常打開運行。
針對消防安全檢查中存在的問題,公司領導高度重視,所以當天晚上公司領導連夜召開“消防隱患排查及整改落實”會議,店總提出要求要確保“消防安全檢查不留死角”與會人員一致認為,消防安全隱患整改工作刻不容緩,不僅僅關系到建筑物的生死存亡,更事關全體員工的生命和公司的財產安全,責令相關部門立即整改,并指出消防工作重于泰山,不能存在任何松懈及僥幸心理。現就檢查出來的4點安全隱患及問題整改實施如下:
1:針對消控值班室人員不足缺崗問題:立即協調人事行政部門招聘具有消防初級證書人員上崗,同時對全體防損在崗人員進行消控主機知識的培訓工作。并做到每天兩班24小時有人在崗值班。
2:建立起書面的消控主機運行值班記錄以及每日,周的安全隱患重點巡查區域的檢查登記,并做好隱患后期的復查工作。
3:針對消控主機的故障點問題,協同消防維保公司一起逐一排查,對前期因更換租戶裝修中出現的故障點進行排查,及時更換損壞的消防設備,盡快解除消控主機中的故障點。
4:防火門監控系統在今后的消控值班中杜絕關閉設備電源,要保持正常的運行監控狀態,確保生命財產安全。
通過這次消防上級部門對我司的消防工作檢查,暴露了我們在消防工作中存在的問題,為公司消防安全意識,工作指明了方向,按照領導現場指示及大隊領導的要求,未來消防安全是長期持之以恒的工作,今后我公司經更加深入,持久展開消防安全工作,下定決心做到以下幾點:
a:定期組織學習消防法規和各項規章制度。做到依法治火,針對崗位組織本單位員工進行消防安全教育培訓,講解火災的危害性,做到消防安全的“四個能力”。
b:每個季度組織本單位全體員工進行實地滅火器的使用及演練。
c:對新員工進行崗前消防培訓,經考試合格后方可上崗。
d:登記好書面的消控室值班記錄,時刻掌握消控主機的運行狀態。
e:不定期檢查消防應急疏散通道,方向指示燈,是否暢通及火災隱患重點區域的檢查,發現問題及時糾正并責令當場改正。
消防書面整改報告(精選18篇)篇四
我公司是入駐開發區的中法合資企業,自企業入駐以來,得到了開發區領導和貴單位的大力支持和扶助,生產經營工作順利,企業發展勢頭良好。在企業發展的過程中,公司領導高度重視消防安全工作,定期組織人員參加消防安全培訓,設置專門的安全主任和安全管理員,制定完善各項消防安全制度,保障消防經費投入,對消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬,又組織了一次消防器材的專學題習培網訓。
盡管如此,我們在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。20xx年xx月xx日,在貴單位來我公司例行消防檢查的過程中,發現存在消防安全隱患6處。
針對存在的消防隱患,公司領導高度重視,當天晚上,連夜召開“消防隱患排查及整改落實”會議,公司董事長提出要確保“消防安全檢查不留死角”,與會人員一致認為,消防安全隱患整改工作不僅關系到建筑物的生死存亡,更事關全體員工的生命和公司財產安全,責任重于泰山,必須同心協力,全力以赴,不惜代價,徹底整改到位。會議決定在原有安全管理架構的基礎上進一步成立以總經理xxx任組長,副總經理xxx、安全主任xxx任副組長,安全員xxx、各部門經理、各工段工段長為成員的“消防安全專項整治領導小組”,針對檢查中發現的消防安全隱患以及消防安全自查工作,提出了具體要求,明確責任到人。布置了各部門自查整改的時間和任務,要求一級抓一級、層層抓落實,部門經理負責制,要一手抓生產、一手抓安全,充分認識到消防安全責任重大,不能存有絲毫的松懈和僥幸心理,安全檢查不留死角,切實維護公司員工的生命安全。會議明確了由工作領導小組每月進行監督和檢查,并將檢查的結果和各責任人的工作考核相掛鉤,對檢查不達標的,堅決停職整改,確保消防安全工作得到有力執行。現就檢查中發現的安全隱患及整改計劃說明如下:。
1.二車間某消防箱玻璃門蓋缺失;。
2.三車間北側樓道有雜物堆放;。
3.三車間某消防箱中消防水帶缺失;。
4.三車間某應急燈不能正常點亮;。
5.配件倉庫東出口有雜物堆放,擋住通道;。
6.消防水管路總閥被關閉。
1.立即派專人訂購二車間某消防箱缺失的玻璃門蓋;。
2.立即派專人清理三車間北側樓道堆放的雜物,確保樓梯口暢通;。
3.立即派專人訂購三車間某消防箱中缺失的消防水帶;。
4.立即派專人更換三車間實效的應急燈;。
5.立即派專人清理配件倉庫東出口堆放的雜物,確保通道暢通;。
6.抓緊研究方案,爭取在8月底前完成原有消防管路的改造,解決地下漏水的情況。
另外,針對以上安全隱患出現的根本原因,“消防安全專項整治領導小組”要求各部門、各工段必須在第一時間上報有關問題,并決定由安全員每周巡查公司固定的消防器材和樓梯通道,確保及時發現解決可能出現的安全隱患。
1.關閉消防水管路總閥的原因。
20xx年5月,公司財務發現水費異常超高,經仔細排查,確定因開發區土地形成時間較短,地面沉降引起地下消防管路破裂所致。因為考慮到消防管路流量大,并且大量流水沖擊可能導致地下水土流失,存在大面積沉降安全事故隱患,故公司決定臨時關閉消防水管路總閥,待檢查出破漏管路并修復后再常開消防水管路總閥。
2.地下消防水管路破裂的整改過程。
發現地下消防管路破裂問題后,公司領導高度重視,5月份安排施工隊伍進場,并在5至7月份多次進行地面開挖,以期尋找到地下消防管路的具體破裂地點,但因地下管路情況不明,雖經多次努力,仍然不能找到具體漏點。考慮到情況特殊,公司領導決定采取地面明管重新布線的方案,徹底解決問題。
3.目前存在的困難和進展情況。
決定采取地面明管重新布線的方案后,如何布線成了一個大問題,因為公司車間分布較廣,各車間相對獨立,車輛進出頻繁。加上施工隊不熟悉具體的消防水管路安裝要求,所以尚不能確定具體的改造方案。
盡管困難重重,但是公司領導堅定改造消防水管路的決心毫不動搖。目前,正在考慮請專業設計人員和消防部門會商,共同確定合理可行的改造方案并盡快實施,爭取在8月底前完成改造工作。
再次對貴單位的長期支持和扶助表示衷心的感謝!
消防書面整改報告(精選18篇)篇五
“重安全,保平安”是安陽鄉中心小學長抓不懈的一項重要工作,為確保我校師生的安全,我們牢固樹立了“安全第一,責任重于泰山”的觀念。為了認真貫徹落實《中華人民共和國消防法》,我校組織安全領導小組于2010年12月2日對校園內的建筑等消防安全進行了拉網式的自查,現將自查情況匯總如下:
一、自查過程:
1、我校通過課間操和課外活動時間給學生進行防火防觸電的安全教育,要求學生在校內外不玩火,不玩電,不接觸裸露的電線,電器開關等。
2、完善各項消防安全管理制度,責任到人,加強安全疏散設施、消防設施的建設,嚴格要求用火用電安全,進行火災隱患的排查和整改。我校的宿舍樓、教學樓、食堂等地方配備了滅火器。
3、學校組織對幼兒園教室、教學樓、宿舍樓、食堂、等地方的電線、電器、教學設備進行了一次全面排查,發現破損的插頭插座和老舊的電線及時聯系更換。
4、對教職工特別是食堂工作人員進行了有關滅火知識的教育,增強他們的消防安全意識。
1、幼兒園教室插座較底且線路混亂,桌椅離火爐較近。
2、學校食堂電源插座損壞。
3、住宿樓安全出口指示燈未安裝。
4、舊微機室線路混亂且破舊。
5、小賣部北屋內線路裸露且沒有安裝插線盒。
1、由總務處和代多順老師負責,于當日拆除幼兒園插座和線路,并在12月6日前更換幼兒園電線。
2、立即更換學校食堂電源插座。
3、由總務處聯系施工隊,在12月7日前安裝住宿樓安全出口指示燈。
4、更換舊微機室線路。
5、立即更換小賣部北屋內線路并且安裝插線盒。
我們深知:安全無小事,責任重如山。今后我們將繼續牢固樹立安全第一的思想,用心做好消防安全工作,為學生的健康成長創造良好的環境。
報告人:xxx
日期:xxxx
消防書面整改報告(精選18篇)篇六
1、樓內走廊、樓梯及出口無任何雜物,確保消防通道暢通。在企業發展的過程中,公司領導高度重視消,定期組織人員參加消防安全培訓,設置專門的安全主任和安全管理員,制定完善各項消防安全制度,保障消防經費投入,對消防安全工作常抓不懈。
消防書面整改報告(精選18篇)篇七
20xx年底縣局到我醫院進行消防安全檢查,在檢查過程中,發現我院存在如下問題:
1、對重點部位、重大危險源等安全隱患未建立臺賬。
2、未配備足夠數量的滅火器,有些滅火器已過期。
3、缺乏“119”火災報警登記工作記錄和交換班記錄。
4、鍋爐房未設置醒目的警示牌。
5、消防通道不暢通,受醫院大門高度限制,消防車進不去。
6、未設置室內消防栓。
針對以上發現問題我院高度重視并迅速作出以下整改措施:
1、對重點部位、重大危險源建立臺賬,并設專人負責。
2、組織相關人員對院內所有滅火設施進行全面檢查,對過期、報廢以及損壞等造成無法正常使用的,及時更換及購買足夠數量的滅火器。
3、在鍋爐房設置醒目標識。
4、對全院進行消防安全培訓,提高院內職工對消防知識的知曉率。要求相關科室制定火災報警登記及交接班記錄。
5、關于消防通道問題,我院已努力在明年新建門診樓時解決此問題,包括消防栓問題。
此次消防檢查讓我們看到了自身很多不足的地方,我醫院一定會在今后的工作中認真執行貫徹消防安全管理制度,并積極配合有關部門的各項工作,望各級領導能多多指教,并隨時歡迎各級領導前來我醫院督促檢查!
×××醫院
xxxx年xx月xx日
消防書面整改報告(精選18篇)篇八
海淀區公安消防支隊:
我司凈雅食品股份有限公司北京海淀學院路管理分公司,自我店開業以來,得到了海淀區各政府職能部門的幫助與扶持。在經營過程中,酒店負責人也高度重視消防安全工作,定期組織消防安全培訓,制定完善各項消防安全制度,對消防安全工作常抓不懈。就在本月初,酒店還組織了一次消防器材(滅火器&消防栓)的專學題習培訓和消防演習。
盡管如此,我單位在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。2015年12月9日,在消防支隊來我酒店例行消防檢查的過程中,發現存在消防安全隱患2處。
針對存在的消防隱患,酒店負責人高度重視,即時組織了消防安全檢查與整改工作。消防安全隱患整改工作不僅關系到建筑物的生死存亡,更事關全體員工的生命和酒店財產安全,責任重于泰山,酒店會嚴格落實好消防安全制度,不留有任何安全隱患。現就檢查中發現的安全隱患及整改計劃說明如下:
一、檢查中發現的安全隱患
1. 安全出口警示燈未安裝
2.常閉式消防門閉門器損壞。
二、安全隱患的整改情況
1.在安全出口已經安裝了安全出口警示燈
2.將所有消防門的閉門器進行全面檢查并全部維修完畢
另外,針對以上安全隱患出現的根本原因,酒店主要負責人要求各部門必須在第一時間上報有關問題,相關責任人每周巡查酒店固定的消防器材和樓梯通道,確保及時發現解決可能出現的安全隱患。
三、對消防隱患整改后的思考
1.在本次消防檢查發現隱患之前,酒店負責人就已經將消防隱患的排查整改工作列入了計劃,但由于對某些消防理論知識的學習還不夠扎實,導致計劃沒有及時付諸實施。這次隱患整改工作,不僅排除了火險,更為我們酒店全體員工加強了消防意識、認真落實各項消防措施營造了良好的氛圍。
2.消防隱患暴露出我們在消防知識普及和日常檢查方面的工作還有待加強,酒店負責人決定定期對所有消防器材認真檢查,并進一步完善消防預案及季度消防演練,提高全體員工的消防安全意識,確保消防安全意識貫徹到人,提高酒店綜合消防防范能力。
3.隱患整改為酒店的長效管理也打下了良好基礎。通過具體消防隱患的整改,酒店全體員工都意識到消防安全人人有責。今后,我們將進一步健全完善各項消防安全制度,全面落實消防安全責任制,確保“硬件過硬,軟件不軟”,兩者互為推動、互為促進,形成良性循環。
在這次對消防隱患的整改中,我們發現了自己在管理中存在的問題,但也明確了我們今后的消防安全管理工的方向,我們會認真落實消防要求,持久、深入地開展消防安全工作。
特此說明。
再次對海淀區公安消防支隊的長期支持和扶助表示衷心的`感謝!
凈雅食品股份有限公司北京海淀學院路管理分公司
2015年12月11日
xxx消防大隊:
是一家休閑餐飲的綜合品牌,自成立至今,得到了消防大隊的大力支持與指導。我公司領導對消防安全工作也非常重視,要求對消防安全工作常抓不懈,盡管如此我公司在消防工作上仍有不到位的地方,在2015年3月5日,消防領導及支隊在我公司消防工作檢查中,發現幾處消防安全隱患及問題:
1、控制室值班人員不足
2、控制室標準化建設不完善
3、員工宿舍材料不合格
4、消防控制柜存在故障點,消防設施維護不到位
針對消防工作中存在的問題,公司領導高度重視,責令相關部門立即整改,并指出消防工作責任重于泰山,不能存在任何松懈和僥幸心理。現就檢查出來的隱患和問題,整改實施如下:
1、對控制值班人員不足問題,協調集團人事部,安排具有消防中控室監管員證書的人員值班,現共計4人24小時雙人在崗值班。
2、按照消防部門的要求制作了3 米x 1.5米的控制室安全管理一覽圖,更換消防設施標志。
3、員工宿舍設置警戒線予以暫時封存,已通過設計公司對其經行規劃,近期將按照消防安全要求拆除從建。
對所有的消防設施設備經行排查,對發現的問題逐一落實整改。
通過這次消防上級部門對我公司的消防工作的檢查,暴露了我們消防中存在的問題,為公司消防安全工作指明的方向。按照領導現場指示及大隊的規定和要求,今后我公司將更加深入、持久的開展消防安全工作,以確保公司的消防安全。
附件:圖片
淮北市杜集區公安消防大隊:
根據消防大隊對我院提出的消防通道整改意見,我院對消防大隊提出的寶貴意見和指示精神深表感謝。事后我院立即召開會議,首先詳細傳達消防大隊對我院消防安全的建議。然后組織員工分組分頭討論學習,提供今后安全意見和措施的建議,經過集思廣益,現匯報如下:
一.首先要從思想上落實消防安全的觀念,這是保證消防安全的源頭,闡明消防安全在我院的重要性,安全第一,預防為主。
二.組織上落實是安全生產的重要保證措施
1.我院負責人牽頭成立消防安全小組,組長xx,副組長由xx,組員:xx、唐xx
2.消防安全小組成立后,立即進行消防培訓工作,從而提高消防安全知識,并按分工進行,分頭落實。
3.組織全體員工,每1-2周進行一次消防演習,增加每個人的消防安全知識,確保安全。
4.配置巡邏人員,隨時對較易出現問題的場所和消防忽視的拐角進行勘察,發現問題隨手作好記錄,并采取相應措施,事后及時向上級匯報,使事故隱患消滅在萌芽時期,達到防患于未然。
5.建立健全相應的消防管理制度,將制度張貼于醫院消防布告欄中。
三.加強消防設備器材的添置,調換,維修保養及合理安置地點
1.一至三樓每樓層再增加滅火器三只,并按消防安全規范進行放置
2.消防應急照明燈,按消防規定共在每層配置.并保證能正常開啟,時刻作好應急備用。
4.消防設備器材的存放點和操作使用常識及應急疏散的安全通道場所用醒目的文字和標志張貼及懸掛在一目了然之處。
四.加強消防安全管理制度
1.牢固樹立消防安全的統一思想,嚴格遵守和執行消防安全的多項管理制度,要做到層層負責,人人負責,組員對組長負責,組長對醫院負責,醫院對全體職工負責和對整個社會負責。
2.克服亂丟亂放雜物的陋習,對已無用價值的雜物,派人員及時清理,保持堆放的整潔,改善員工的工作環境。
綜上述的檢查和整改措施尚有不足之處,請消防大隊及時指點,以便我院隨時修正補改。最后再次感謝領導一直以來對我院的關心和教育!
此致
敬禮
xx
2012年x月
“隱患險于明火,防范勝于救災,責任重于泰山”,安全工作關系到公司長治久安。2015年11月25日xxxx公安局xxxx路派出所治安管理部門對我公司進行了檢查,針對公司安全隱患問題提出了很多寶貴意見,我公司自上而下高度重視,迅速采取措施整改,具體內容結合公司實際情況如下:
1.根據整改要求,需增加消防滅火器和滅火器箱,具體需求數量如下表:
2.公司嚴格對消防安全制度進行了修改、整理和宣導。全體員工集訓消防制度和滅火器的使用。
3. 對車間原材料擺放重新統一布局;嚴禁公司全體員工及客戶抽煙,杜絕一切易燃物品。
4.公司從上到下提高警惕,隨時排除一切安全隱患。
懇請上級單位監督指導,多提寶貴意見!
整改承諾單位: xxxxxxxx
安全承諾人:
2015年11月26日
消防書面整改報告(精選18篇)篇九
xxx消防大隊:
尊敬的市緝毒大隊各位領導:
我公司根據前期大隊各位領導的親臨檢查督導,對我公司營業場所提出的幾項整改意見,我公司第一時間積極整改:
一、關于大廳醒目位置必須設置禁毒宣傳標語的事項
在公司客運電梯口處,所有出入進的客人能夠第一時間看到關于嚴禁吸食毒品的禁毒宣傳畫面,通過電視銀屏間隔30秒滾動播放一次,畫面清楚標語鮮明,能夠給所有進店客人從視覺方面起到直觀的警示作用。
二、關于巡查記錄中必須反映禁毒方面內容的事項:
在大隊領導的親臨指導中,我們借鑒各位領導的經驗,嚴格按照各位領導的工作指示,建立建全了巡查制度和登記、記錄程序,并以書面形式展示每天營業時間有專人巡查,定時記錄巡查中的各種情況。
三、關于組織學習從業人員《禁毒法》《娛樂場所管理條例》的事項: 公司一直以來,根據上級領導關于《禁毒法》《娛樂場所管理條例》的會議精神定期組織全體員工學習,禁毒方面的紀律法規,嚴格傳達大隊領導的各項指示。
四、關于包間需設置警示標志的事項:
公司營業區域的每個包間都能在電視機的屏保中體現關于嚴禁吸食毒品的警示標語并在電視機的上沿處,有字幕滾動播放禁毒標語。
在此,我代表公司的全體員工,多謝大隊領導長期以來對我
公司工作的指導和關心,對需要整改的事項,我們堅決做到第一時間徹底、完整的加以整改,同時歡迎各位領導的光臨。
星空餐飲娛樂有限公司?
2015年9月28
我單位xx物業服務有限公司服務的xx小區,2015年度運營過程中,公司負責人高度重視消防安全工作,對消防工作長抓不懈。
盡管如此,我單位在消防防范過程中仍然有工作不到位的地方。2015年8月25日,貴局來我單位進行了全面、深入的消防安全檢查,在檢查過程中發現了以下問題:
1、無消防、巡查、值班、交接-班記錄;
2、無紙質應急預案、制度;
3、樓道內自行車、電動車占用消防通道;
4、各種制度未上墻。
針對存在的消防安全問題,公司負責人高度重視,及時組織了消防安全整改工作,現就檢查中發現的'問題整改工作說明如下:
1、完善每日防火巡查、每月防火檢查、消防室值班記錄和交接-班記錄;
2、制定完善的防火應急預案和消防管理制度,并打印存放;
4、制定完善的消防安全管理制度和消防控制室管理制度并將制度上墻。
在這次的消防安全問題整改過程中,我們發現了問題,同時也明確了我們今后消防安全管理工作的方向,我們會認真落實消防安全要求,持久、深入的開展消防安全工作。
特此說明!
再次對xx市房管局物業辦的長期支持與幫助表示衷心的感謝!
xx市xx物業服務有限公司
2015.09.05
2016年1月29日,在公司組織的消防安保檢查中,發現消防存在4處消防隱患。針對存在的消防隱患,公司領導高度重視,即時安排人員就消防安全檢查隱患進行整改工作。消防安全隱患整改工作不僅關系到建筑物、生產設備的生死存亡,更事關公司全體員工的生命和財產安全,責任重于泰山,公司會嚴格落實好消防安全制度,不留有任何安全隱患。現就檢查中發現的安全隱患及整改計劃說明如下:
一、檢查中發現的安全隱患
1、辦公樓2樓安全出口堆放紙箱。
2、辦公樓1樓滅火器未按規定位置擺放。
3、車間個別滅火器已過期。
4、車間滅火器瓶身有塵土。
二、安全隱患的整改情況
1、對辦公樓2樓安全出口堆放紙箱進行轉移,并對負責人進行批評教育。
2、責令相關負責人對辦公樓1樓的滅火器按規定位置擺放。
3、車間過期滅火器及時更換。
5、對車間滅火器瓶身有塵土的問題,及時通知車間負責人對其清理。
三、對消防安全隱患整改后的思考
不僅排除了火災隱患,更加強了全體員工的消防意識,為認真落實各項消防措施奠定了基礎。
2、在消防知識普及和日常檢查方面的工作還有待加強,責令消防安全巡檢人員按規定認真、定期對所有消防設備認真檢查。進一步完善消防預案和季度消防演練,提高全體員工的消防安全意識,全部消防安全意識貫徹到人,提高公司職工綜合消防防范能力。
在這次消防隱患的整改中,我們發現了自己在管理中存在的問題,但也明確了我們今后的消防安全管理工作的方向。在今后工作中,嚴格落實消防管理要求,持久、深入地開展消防安全工作。
消防書面整改報告(精選18篇)篇十
尊敬的消防協會領導:
我公司是專項從事皮包生產的企業,自企業成立以來,得到了貴協會的大力支持和扶助,生產經營工作順利,企業發展勢頭良好。在企業發展的過程中,公司領導高度重視消防安全工作,制定完善各項消防安全制度,定期組織人員參加消防安全培訓,且設置專門的作業安全責任人,對消防安全工作常抓不懈。
盡管如此,我們在消防工作中仍然有不到位的地方。于xx年x月份中旬消防協會在培訓中心組織召開的《市消防條例》宣貫大會,我公司就因業務繁忙而錯過了培訓機會。
通過此次忽略培訓,從而反映出我公司對消防知識的更新、學習不及時,因此我們馬上組織人員召開了“加強消防安全培訓”的會議,并制定了相關整改辦法及措施,整改具體內容如下:
一、認真執行《中華人民共和國消防法》和《市消防條例》,嚴格服從消防協會制定的《企業服務公約》。秉承為客戶負責,為公司負責,為生命負責的理念,來不斷加強現場文明施工的管理工作,千方百計地將消防安全工作落到實處,絕不能容忍絲毫松懈的態度及行為。
二、樹立高度的消防安全意識,不斷提高消防安全理念。眾所周知,消防安全重于泰山,是企業發展的前提,是人民生命和財產安全的保障。因此我公司嚴厲杜絕一味追求企業效益而忽略安全責任的錯誤觀念,要切實做到把消防工作與安全生產放在同等重要位置。
三、加強消防培訓工作,提高作業人員的消防應變和急救能力。今后我公司仍將開展定期和不定期的安全消防培訓,針對消防意識、消防理念到消防應變及急救能力等方面從管理者到施工作業員工逐級貫徹,切實通過培訓讓每一位員工的消防應變能力、自救、互救能力得到進一步的提高,從理論、實踐雙管齊下將消防安全培訓工作落到實處。
四、嚴格執行操作規范,認真遵守市消防協會制定的《作業人員行為準則》。遵守法紀,遵規守制,自覺服從消防監督部門的監督管理,確保操作安全意識貫徹到人,提升公司整體生產及消防防范能力。
五、進一步健全完善各項消防安全制度,全面落實消防安全責任制。不斷開展作業施工中的自查及互查工作,整改各類“習慣性”消防違章,確保長效管理,確保“硬件過硬,軟件不軟”,兩者互為推動、互為促進,形成良性循環。
消防書面整改報告(精選18篇)篇十一
根據消防大隊對我院提出的消防通道整改意見,我院對消防大隊提出的寶貴意見和指示精神深表感謝。事后我院立即召開會議,首先詳細傳達消防大隊對我院消防安全的建議。然后組織員工分組分頭討論學習,提供今后安全意見和措施的建議,經過集思廣益,現匯報如下:
這是保證消防安全的源頭,闡明消防安全在我院的重要性,安全第一,預防為主。
3.消防設備器材的存放點和操作使用常識及應急疏散的安全通道場所用醒目的文字和標志張貼及懸掛在一目了然之處。
消防書面整改報告(精選18篇)篇十二
銀川市公安消防支隊:
我單位申請的“百度星藝量販式ktv內部裝修及自動消防設施局部改造工程”位于富寧南街39#雙寶超市三四層,經驗收不合格,現我單位已針對支隊提出的問題整改完畢,整改內容如下:
四、四層保健的疏散門為普通門,現已全部更換為《建筑設計防火規范》中要求的乙級防火門之規定,現已具備驗收條件,請支隊給予復驗。
特此申請!
xxx組建小組。
20xx年5月22日。
消防書面整改報告(精選18篇)篇十三
根據市“安全生產緊急會議”的要求,市旅游局黨組非常重視,4月21日,旅游局局長郭斌同志主持召開了全市旅游系統行業管理及安全生產工作會議,對旅游行業“查隱患抓防范保安全”百日大會戰的專項行動進行了安排部署,提出了具體要求,會后,市旅游局組織專班對全市旅游安全生產情況和消防安全情況進行了拉網式大檢查.現將消防隱患排查整治情況報告如下:。
(一)領導重視,措施得力.市旅游系統“百日安全大生產大會戰”動員會后,各旅游行業單位領導重視,行動迅速.結合自身實際制定方案、明確責任、細化任務,召開了專題會議進行動員.并層層簽訂責任狀,形成自下而上的消防安全生產責任網絡.
(二)廣泛宣傳,營造氛圍.各旅游行業單位結合自身特點,利用櫥窗專欄、橫幅、標語等形式,大力宣傳旅游安全生產的法律、法規及旅游安全小常識.組織員工開展消防安全培訓,發放旅游安全知識手冊300份.莫愁湖國際大酒店請消防官兵組織培訓、進行消防演練.
(三)嚴格排查,狠抓整改.在各旅游行業單位開展安全隱患自查和專項整治的基礎上,市旅游局組織專班,對全市旅游行業單位的安全生產情況和消防安全隱患進行專項檢查.檢查發現安全隱患10處,其中消防安全隱患2處,要求當場整改的4處,限期整改5處,責令停業營業的1家.
旅游景區(點):。
1、黃仙洞景區:洞內電線外露,存在安全隱患.服務區內:消防器材少,缺少森林防火警示標志.
2、大口景區:景點森林防火警示標志不夠.
星級飯店:。
1、麗金大酒店消防器材干粉過期沒有及時更換,正在裝修的ktv娛樂設施,未經消防部門驗收,已停止裝修.
2、鴻雁大酒店消防噴淋裝置損壞,娛樂設施,存在安全隱患.
3、交通賓館滅火器干粉過期沒有及時更換.
4、電力賓館、陽春大酒店、西賓樓、旅游賓館部分服務人員不會使用消防器材.
旅行社:。
1、東方旅行社、青年旅行社沒有消防器材.
2、旅行社導游人員不會使用滅火器材.
1、繼續抓好宣傳發動工作,各旅游行業單位要結合各自實際,充分利用板報、橫幅、圖片等深入宣傳消防安全工作重要性.
2、加大從業人員安全教育培訓,提高全員消防安全素質.做到人人都會使用消防器材.
3、加強檢查督辦.市旅游局執法大隊將每半月對各旅游行業單位的安全生產情況進行一次全面的、拉網式的安全生產檢查督辦,對發現的消防安全隱患及時上報,期限整改到位.
消防書面整改報告(精選18篇)篇十四
海淀區公安消防支隊:
再次對海淀區公安消防支隊的長期支持和扶助表示衷心的感謝!
凈雅食品股份有限公司北京海淀學院路管理分公司
2015年12月11日
我公司自成立以來,得到了開發區領導和許多單位的大力支持和扶助,生產經營工作順利,企業發展勢頭良好。在企業發展的過程中,公司領導高度重視消,定期組織人員參加消防安全培訓,設置專門的安全主任和安全管-理-員,制定完善各項消防安全制度,保障消防經費投入,對消防安全工作常抓不懈。
盡管如此,我們在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方,2012年4月,消防大隊來我公司石博園例行消防檢查的過程中,發現存在消防安全隱患4處。
確了由工作領導小組每月進行監督和檢查,并將檢查的結果和各責任人的工作考核相掛鉤,對檢查不達標的,堅決停職整改,確保消防安全工作得到有力執行。現就檢查中發現的安全隱患及整改計劃說明如下:
一、檢查中發現的安全隱患
1.未設置火災自動報警系統;
《村消防整改報告范文》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請訪問下一頁查看。
消防書面整改報告(精選18篇)篇十五
近期,發生在各個地方的多起火災給每一個人敲響了警鐘,為了杜絕和減少火災發生及盡量避免人民群眾生命財產和物資的損失,我院認真自上而下地開展消防安全自查,現將自檢自查工作情況匯報如下:
2、落實了安全責任制,制定了各崗位消防安全職責,明確了我院消防安全小組成員的分工,并作出消防演習計劃。
3、制定了員工和管理人員辦公區的安全管理制度,消滅了一些在用電過程中存在的隱患。
4、針對夏季高溫,為杜絕火災事故,保障人民生命財產安全,確保生產穩定,從6月份至今在全院范圍內開展了“夏季安全防火”教育活動。通過活動的開展,消防、安全生產意識得到進一步提高,取得了較好的效果。
1、單位將消防安全納入員工安全教育的必講內容,通過安全教育來加強員工的消防安全知識。
2、單位在消防重點部位進行了登記,并設立明顯標志隨時提醒員工注意消防安全。
3、6月底,我院開展了“消防演練”活動,在活動中讓員工知道發生火災時應該如何進行自救、滅火、使用滅火器。
1、根據上級部門的精神,我院針對單位的各部位進行全面的安全檢查。真正做到心中有數,消滅死角,杜絕各項隱患。
2、消防通道、安全出口等設置是否符合規定。自查重點是各科室、辦公場所、病房等部位的用電情況,滅火器的配備情況,材料庫房、氧氣的使用和存放情況,易燃物品的保管情況,消防通道是否暢通,消防設施是否完好有效,查找各類安全薄弱環節,日常用電是否存在火災隱患。內業資料的內容主要集中在消防及安全制度、規范是否健全,安全管理和檢查記錄是否完整。
3、消防栓、消防水管等消防設施放置、運行及滅火器材配置是否符合規定。
4、用電設備運行是否符合規定。(如:電視、冰箱、監控設備等。
消火栓、滅火器、疏散指示標志和照明未保持完好有效。
通過這次檢查發現,醫院消防工作總體上還好,但仍暴露出不足,存在一些消防安全隱患。
1、把消防安全工作做為一項重要工作來抓,主要領導親自布署,安全科長親手抓,重點部位責任到人。
2、對消防應急照明燈進行了增加和更換。
3、在原有基礎上增加了5套滅火器。
4、對個別損壞的滅火栓及時進行了維修、更換。已更換維修1處。
在今后的工作中,我們會繼續努力,加強消防宣傳工作力度,提高員工消防意識,定期、不定期認真開展好防火值班安全檢查,讓我院杜絕火災的發生。
消防書面整改報告(精選18篇)篇十六
為貫徹20xx年8月19日xx省“切實加強當前消防工作的電視電話會議”精神,學校領導非常重視。8月20—23日,學校認真開展了消防安全自查及整改工作。現將其情況匯報如下:
組長:xx。
副組長:xxxxx。
成員:xxxxxxx。
1、主要檢查教室、食堂、小賣部、教師宿舍、辦公用房、建修工地等校園內相關消防安全設施。
2、對違章使用大功率電器及私自亂拉電源線等進行全方位檢查,并給予及時處理。
3、對消火栓、滅火器等消防器材的正常使用,做好日常保養與維護。
4、對用氣、用火的管理,學校安排專人堅持重點時段巡查制度(有情況隨時呼叫),做到發現消防安全隱患能及時消除。
學校為期3天的安全自查與整改工作,總的情況令人比較滿意,沒有發現較大的消防安全隱患。但也存在一些不容忽視的安全細節問題,比如個別教職工使用大功率電器炒菜、做飯,以及建修工人照明線路安裝不規范等。
1、學校對此次檢查結果進行通報,并對相關人員進行嚴肅的批評教育。
2、秋季開學前,召開教師、學生消防安全教育大會,印發消防安全相關資料,并要求各班開展以消防安全為主題的班會活動。
3、學校設法加強消防方面的資金投入,提升實驗室、檔案室、財會室等重點部位的防火能力。
4、加強消防安全責任人制度,要求各級安全責任人高度重視,并持之以恒,定期進行消防安全檢查工作。
5、完善《消防安全工作預案》,加強消防隊伍建設,形成學校消防安全長期、有效的“防火、滅火”工作機制。
“隱患勝于明火,責任重于泰山”。消防安全工作是一項常抓不懈的工作,學校將本著“一切為了學生,為了學生的一切,為了一切的學生”的服務宗旨,進一步加強消防安全教育,不斷完善消防安全措施,確保師生生命財產安全。
消防書面整改報告(精選18篇)篇十七
,您好!首先,感謝各位領導長期以來對酒店工作的支持與幫助。 2012年10月消防支隊領導來酒店檢查消防設施設備系統及酒店安全出口指示燈、應急燈、滅火器、消防栓等設備的消防檢查情況;在檢查過程中發現大堂2個安全出口指示燈不亮。在日常工作中酒店出現這種錯誤,是不應該的,在此我們深表歉意,同時我們及酒店所有員工向各位領導做出深刻、認真的檢討。通過此次事件的發生,酒店已全面檢查所有消防設備是否存在完好,正常運轉,保障酒店每日消防安全工作順利進行。 針對此事進行整改:
馬上培訓工程維護員、崗位經理每日對酒店內所有消防設備的檢查,如發現有不能正常使用設備,及時的更換。保安人員每月月初和中旬仔細核查所有安全出口指示牌、應急燈、滅火器、消防栓等,查看是否為正常運轉狀態。 在此,酒店全體工作人員再次向消防支隊各位領導做出深刻的檢討,并在日常的工作中,認真落實各項消防工作!
***公安消防局:
我公司對各單位的消防檢查出的消防隱患很重視;現把火災隱患整改具體方案做以下陳訴:
一、檢查中發現的安全隱患處理如下:
1.生產車間整改成封閉樓梯間和加裝鋼制防火門;
2.在倉庫和生產車間中間加裝消防安全疏散樓梯一個;
3.倉庫所有門改成鋼制防火門及所有窗戶都封閉;
二、安全隱患的整改情況
1.我公司已于當地消防公司簽訂相關安裝合同;
2.立即派專人清理倉庫過道堆放的雜物,確保過道暢通;
3.立即派電工對空濾車間設備接線整理梳順;
4.立即派電工更換沖壓車間失效的應急燈;
5.立即派專人清理成品倉庫東出口堆放的雜物,確保通道暢通;
6.立即請專人檢修現有的消防系統。
另外,針對以上安全隱患出現的根本原因,消防安全專項整治領導小組要求各部門、各工段必須在第一時間上報有關問題,并決定由安全員每周巡查公司固定的消防器材和通道,確保及時發現解決可能出現的安全隱患。
三、對消防隱患整改后的思考。
通過這次隱患整改工作,不僅排除火險,更為我公司加強消防意識,認真落實各項消防措施營造了良好的氛圍。
馨華苑機動車庫總面積5060平方米,總設計車位158只,目前已運作近6年。根據原設計消防設施配置,庫內有中央消防設置控制室,各專有部位分別安置火警報警、電控煙霧報警及噴淋等設備。由于時間已久,維修養護無法正常進行,各類電器元件已老化嚴重而損壞。小區管理處雖然在人員的監管上作了相應調整,但這一消防設施硬件上的缺陷在短期內無法得以彌補,如這一隱患在若干時間內未有一個積極的防范措施加以改進,后果不堪設想。有鑒于此,我管理處將小區機動車庫目前存在的消防安全問題如實反映,希望反映之問題能夠在短期內有一個切實可行的解決方案,盡快予以改進。具體問題反映如下:
一、 消防電器控制箱已無法正常啟用;
二、 火警報警裝置已無效;
三、 噴淋系統控制箱已失效;
四、 地下車庫進水管道標識油漆已嚴重脫皮;
五、 各類“緊急通道”、“安全出口”標識燈大部分已破損;
六、 火警按鈕全部失效。
上述問題如實反映,敬請人防辦相關領導現場指導與整改,我管理處將積極配合與協助, 防患于未然。
馨華苑管理處
二零零八年四月二十五日
南虹大酒店是一家集餐飲、客房、會務為一體的的綜合性商務酒店,本著以人為本,安全第一的原則持續經營。自2015年4月26日接手管理至今,在上級安全職能部門和消防直管部門的大力支持和指導下,安全管理工作不斷提高。自接管酒店至今,消防大隊多次對我店進行了全面、細致、深入的.安全檢查,并對我店存在的一些消防隱患提出了整改要求和指導建議。我店對相關隱患也進行了相應的整改,但由于前期酒店經營處于移交過渡期,經營狀況欠佳,人員變動頻繁等諸多因素影響,導致了消防安全工作滯后,酒店仍存在一些亟待解決的消防隱患。
《關于消防系統整改報告》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請訪問下一頁查看。
消防書面整改報告(精選18篇)篇十八
大興公安消防支隊:
我司北京新帆滿亭酒店管理有限公司,自分店開業以來,得到了大興區各政府職能部門的幫助與扶持。在經營過程中,酒店負責人也高度重視消防安全工作,定期組織消防安全培訓,制定完善各項消防安全制度,對消防安全工作常抓不懈。就在本月初,酒店還組織了一次消防器材(滅火器&消防栓)的專學題習培訓和消防演習。
盡管如此,我單位在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。20xx年2月22日,在消防支隊來我酒店例行消防檢查的過程中,發現存在消防安全隱患5處。
針對存在的消防隱患,酒店負責人高度重視,即時組織了消防安全檢查與整改工作。消防安全隱患整改工作不僅關系到建筑物的生死存亡,更事關全體員工的生命和酒店財產安全,責任重于泰山,酒店會嚴格落實好消防安全制度,不留有任何安全隱患。現就檢查中發現的安全隱患及整改計劃說明如下:
1.地下一層餐廳安全出口處擱置垃圾箱;
2.中控室值班人員脫崗;
3.自動消防設備故障點移位;
4.消防聯動控制設施運行不正常;
5.常閉式消防門閉門器損壞。
1.垃圾箱已移開安全出口,確保通暢;
2.做好人員調整,確保中控室24小時有人值班;
3和4已經聯系消防聯動控制設備廠家過來維修,正在處理中;
5.消防門閉門器已經聯系廠家安裝,正在處理中。
再次對大興公安消防支隊的長期支持和扶助表示衷心的感謝!
北京新帆滿亭酒店管理有限公司
20xx年02月28日