施工是一個復雜而重要的環節,需要嚴格按照規范和標準進行操作。接下來,我們一起來看一些施工中的常見錯誤和防范措施,以便我們避免犯同樣的錯誤。
外墻面磚施工方案(精選15篇)篇一
本工程南北山墻內側除衛生間外墻其余墻面設計為40mm厚qqb復合墻體保溫材料。本工程選用的西安方源節能材料研究所研制qqb-1鋁鎂墻體保溫材料,具有導熱系數低、保溫性能好、粘結力強、施工方便、無毒、無味的特點。
1、影響墻面施工完整的鋼管等其它雜物應予拆除。
2、安裝必須在墻體保溫材料施工前將電盒的套環用水泥砂漿固定好,且固定套環的水泥砂漿厚度要離保溫材料施工完成面預留1cm,以便保溫砂漿的面層一次施工到位。
3、提前1~2天將混凝土墻面用水澆濕潤,待表面無明水后,用混凝土界面劑:水=1:4的.膠水、水泥、細砂按1:1:1的比例調配成糊狀,用笤帚均勻甩在墻面上呈小疙瘩帶尖點狀物,待其凝固后灑水養護。甩漿時,嚴禁污染相臨的混凝土墻面和頂棚面,養護用水不得流到樓層上。
1、拌制:將保溫材料倒在大鐵皮上,加水攪拌成漿料,水料體積比為0.3:1,用鐵锨反復翻,攪拌成粘稠狀均勻膏料使用。
2、粉刷施工:
1、沿甩好漿并凝固的墻面用力薄刮一遍2~3mm厚,填充凹坑打底
3、初凝時(面層動而底不動時),用鋁合金刮杠找平;
4、終凝前(用手指摁壓無明顯壓痕)用鐵抹子將表面壓光。
5、注意事項:a、拌合好的保溫材料要在40分鐘內施工完,落地凝固的材料嚴禁使用。b、當日施工的墻面要一次成活,不得隔日完成。如遇特殊情況當日無法完成時,次日再按上述1、2步驟進行。
1、踢腳處預留15cm高,茬腳壓成斜坡,以方便后期踢腳的施工;
2、窗洞口的四周預留5cm不抹保溫材料,在保溫材料抹制后初凝時,用鋁合金靠尺沿邊緣壓緊用鐵抹子裁齊。以方便后期做水泥砂漿保護層。
施工后五天內注意不要人為壓坑、碰撞、以免影響美觀。
1、面層外觀平整、無抹痕及接茬痕跡;
2、無空鼓、砂眼、爆灰、裂縫、脫落等質量缺陷;
3、允許誤差:平整度3mm,垂直度3mm;
七、安全和文明施工:
1、進入現場必須遵守現場的各項安全生產規章制度;
2、隨時作好工完場清工作,文明施工。
外墻面磚施工方案(精選15篇)篇二
工程資料:班多水電站主廠房、中控樓、3個雨淋閥室及柴油發電機室外墻粉刷;班多水電站出線站外墻粉刷。
工程工期:29天。
計劃開工日期:5月26日
計劃竣工日期:206月24日
具體開工日期按合同執行
一.施工流程。
a)根據業主、監理和總包的要求,準備各項文件資料,用心配合完成總包方確定的各項工作任務。
b)根據總包方和業主方帶給的施工進度計劃表,在準備施工前由業主匯同監理、總包方對可施工部位進行基底驗收,驗收合格后由監理和總包方出具施工許可交接后方可施工。
c)根據業主、監理和總包方帶給的施工要求,并按照總體設計上的施工工藝要求施工。
d)在施工過程中發現問題時及時上報現場施工員,現場解決或逐級上報,在不影響涂裝進度的狀況下使問題得到妥善解決。
e)待涂刷工程完工后,報請業主、監理和總包方進行驗收,對于涂刷不合格部位及時整改,直至合格。
二、基層處理。
a)在施工前,將由項目現場負責人、督工、質監員檢查基層是否平整、光滑、堅固、無孔洞、酥粉、脫皮、起殼、粉化等現象,并將驗收意見書面匯總給總包方,監理方,由三方共同帶給書面意見說明并簽字交接。
b)施工前務必將基層表面的灰漿、浮灰、油污、附著物等清除干凈。
c)對于墻面施工洞、腳手架拉結口務必由總包負責用快干水泥砂漿清理修補。由于新抹砂漿濕度、堿度較高,對涂膜質量有影響,因此要求這些修補的砂漿到達養護要求,經過測濕儀等測量,基層含水率低于6%后,才能涂刷。
d)對于穿墻構件,提請總包做好其四周務必的防銹、防水處理。e)基底表面應平整、紋理質感均勻一致,否則由于光影作用,會造成深淺不一的錯覺,影響裝飾效果。
三、施工工藝。
a)基底清理:鏟除墻面的殘漿、窗臺上的施工垃圾、墻面的浮沙及分割線條內的水泥漿。
二毫米,如超過二毫米的缺損,請及時修補)。
c)刷底漆:用封閉底漆施涂外墻面,干固后涂刷第一道面漆。d)刷面漆:在刷第一道面漆以前,檢查整個施工面,確定無漏刷底漆,確定無污染源,確定對容易被污染的物品已采取保護措施后方可施工第一道面漆,面漆涂刷要求厚薄均勻、方向一致,避免重疊,分色時技術交底資料的要求分色。
e)成品保護:在第二遍面漆涂刷完工后,對施工時污染的部位清理,并對以完工的部位進行成品保護,如發現被污染的狀況后,立刻聯系總包方協調解決。
四、前期保護。
外墻面門窗框不需涂飾的部位和設備采用適當的措施進行遮擋保護。
五、腳手架。
腳手架搭設。
1、立桿搭設,立桿自平臺槽鋼上開始搭設,縱向間距1500mm,橫向內立桿距外墻面500mm,外立桿距外墻面1500mm。立桿的接長采用對接扣件,相鄰力桿接頭不設在同一步內;同一步內隔一根立桿的兩接頭在高度方向錯開500mm以上;各接頭中心至主節點應在600mm范圍之內。
2、在距懸挑平臺面200mm處搭設一道縱橫向水平掃地桿與內外立桿扣接。
3、搭設縱向水平桿,按1800mm步高將縱向水平桿搭設在立桿內側。縱向水平桿接長采用搭接扣件連接,接頭應交錯布置:相鄰接頭不能設在同步或同跨內;不一樣步或不一樣跨兩相鄰接頭在水平方向錯開500mm以上;各接頭中心至最近主節點距離不大于500mm。
4、搭設橫向水平桿,在立桿與縱向水平桿交接處設置一根橫向水平桿,用十字扣件與立桿扣接;橫向水平桿距外墻面150~200mm,露出外立桿外側長度不小于100mm。
5、鋪設腳手板及安全網,架體每搭設完一層在施工層鋪設竹笆腳手板,其四角用鐵絲固定于縱向水平桿上;外裝修施工時在架體與外墻之間設木跳板;操作層架外側200—300mm高處設擋腳桿,1000mm高處設扶手桿;架體外側滿掛6m×1。8m密目安全網。
六、安全措施。
1、搭設操作人員務必具有架子工特種操作證,保證白分之百持證上崗;
3、安全網應采用合格產品;
4、材料運至作業面應分散放置,不得集中堆放于架體上;
5、扳手等手頭工具掛設牢靠,防止墜落傷人;
6、立體交叉作業時應有水平防護措施;
7、大風天氣應將未鋪竹笆進行固定,已鋪部分應綁扎牢。
七、材料管理。
a)現場材料歸總到工地現場保管,并做好收、發、用臺帳,做到帳實相符。
b)在現場涂刷必須量的面積來預算整個工程的預計用料并統籌備料,來料認真驗收。不一樣品種、不一樣顏色涂料分別堆放。
c)每種涂料在施工之前需充分攪拌,根據實際日用量出庫,在產品規定時光內用完。每一天收工后將剩余的材料放回倉庫,做好落手清工作。
d)在施工中加強對工程質量驗收的成功率,杜絕返工。
八、質量檢查。
1)嚴格執行三級質量檢查。指操作者自我把關、自我檢查;工長檢查;項目管理人員復查。透過上下級檢查,層層把關,到達工程質量的目標。
2)施工隊務必執行正常施工工序,不得擅自減少或更改。如有特殊狀況需書面通知,做技術交底。
3)對墻面涂料施工規范,務必按照中華人民共和國行業標準的建筑裝飾施工及驗收規范中高級薄涂料的標準(新的驗收規范)來進行驗收,不得出現掉粉、起皮、漏刷、透底、返堿、咬色、流墜、疙瘩、對裝飾線和分割線平直(按5m線檢查,不足5m拉通線檢查),偏差不大于施工規范值;門窗、燈具等成品、半成品務必保護潔凈、完好。
九、質量控制。
1)涂料工程質量控制主要從三個方面思考,即:材料質量控制、操作環境的控制和操作質量的控制。
2)材料質量控制:涂料施工所采用的材料成品和半成品,應貼合國家相應的有關質量標準;涂料施工所采用的膩子品種應與涂料品種和使用部位等相適應;涂料施工的稠度務必加以控制;涂料的性能應適應工程特點。
3)操作環境的控制:涂料施工要求環境清潔、不允許塵土飛揚、溫度濕度適合涂料結膜。涂料的存放條件也有要求。
外墻面磚施工方案(精選15篇)篇三
1、墻面空鼓、開裂、露網情景已整改完善,門洞口、窗洞口已收口完善,陽臺鐵花欄桿、落水管支架、鋁合金窗框、線條及各種管線等需要在墻面打洞的,已安裝完成,并已補洞完成。玻璃安裝則待外墻涂料完成再進行施工。
2、陽臺、露臺、屋面防水以施工完成,地坪砼已澆筑。
3、外陽臺及空調板(與雨水將直接接觸部位)滴水及線條防流掛措施已到位。
4、線條順直,無大小頭。防流掛措施已處理到位。
5、墻面觀感質量合格,無明顯抹痕。
6、外墻面抹灰(或保溫抗裂砂漿面層)施工必須已完善,墻面基本干燥,含水率在10%以下,ph值小于10。
7、基層表面清潔,無雜物、油污、浮灰。
陽臺、露臺、斜屋面、空調機位防水層,基層抹灰收口完成,門窗洞口抹灰收口收邊完善,涂料必須是在基層抹灰到位后,才能進行施工。
陽臺、露臺、斜屋面、空調機位防水層,基層抹灰收口完成,門窗洞口抹灰收口收邊完善,涂料必須是在基層抹灰到位后,才能進行施工。
檢查基面平整度、垂直度,必須保證到達中級抹灰要求。
成品保護。
1、對樓地面的成品保護:涂料的堆放和攪拌處用彩條布墊底,避免涂料污染地面。
2、對室內的陽角、墻面做好保護:在材料運輸過程中,對室內的陽角、墻面做好保護,避免碰撞,造成陽角缺角或破壞墻面。在噴涂到門窗洞口時,在洞口一側需用擋板遮住,防止涂料從窗口進入室內,污染地面、墻面。不得在室內墻面、地面隨便滾涂。
3、對門窗、欄桿的保護:在施工過程中,保護好門窗、欄桿的保護膜,不得破壞。一旦發現有破損的地方,及時修補。涂料施工時,要異常注意,防止造成污染。如一旦污染,必須立刻用濕抹布擦拭干凈。為防止損壞保護膜和損害欄桿、窗框,嚴禁在欄桿、窗口上防置竹跳板和雜物,人員不得踩踏欄桿和窗框。
5、對管道及支架的保護:在涂料施工時,不得損壞管道支架,不得將涂料污染到管道上。如一旦污染,要立刻用濕抹布擦拭干凈。
6、對已完工的涂料成品,在漆膜未完全成膜前,如果遇到雨天須用彩條布遮蓋保護,防止構成雨痕和流掛,以造成污染和返工現象。
真石漆噴涂。
1、噴涂時浮點大小可用“槍塞”來調節控制,在噴涂過程中,噴槍口中心線要始終與噴面垂直,噴槍斗與噴面距離為0。3-0。5m。按設計效果調節噴槍,使其氣壓和出料到達要求效果。
2、按分格為單位噴涂完整的工作面,收槍或中涂收工,必須噴涂完整的分格面,不允許噴涂一半就停工,避免造成接痕。
3、在真石漆未干時,用平滾筒滾壓一遍。噴涂一格,在石漆未干燥時,及時揭掉分格粘膠帶。
1、按照設計要求每條分隔縫間隔為600mm呈水平分布,縫寬2cm。
2、根據現場實際情景,對窗口、線條部位的個別分隔縫進行微調,確保美觀,并盡可能一致。
3、方法:刷分隔縫漆彈水平線貼2cm寬的美紋紙噴真石漆撤除美紋紙。
4、控制要點:保分隔縫在一條水平上,修補時不能超過上下水平線。
腳手架洞的處理。
1、如遇腳手架無法移動留下洞口,待基層處理到位后一整塊一齊修補。
2、預留600×600mm的方框,用同批次材料進行修補,異常注意對接頭的控制。
細節處理-陰角噴涂要點。
1、陰角噴涂,從陰角同時往兩邊噴涂,減少陰角堆積。
細節處理-后收口部位的處理。
涂料施工要求一次性整遍成活,質量效果才有保證,切忌反復施工,土建收口未完成暫時不施工該部位,以陰角或陽角斷開。待收口完成后單獨進行施工。
外墻面磚施工方案(精選15篇)篇四
c)基層的蜂窩、砂眼和細小孔洞等,可用膩子修補。
e)對于穿墻構件,提請總包做好其四周務必的防銹、防水處理。
f)基底表面應平整、紋理質感均勻一致,否則由于光影作用,會造成深淺不一的錯覺,影響裝飾效果。
三、施工工藝。
a)基底清理:鏟除墻面的殘漿、窗臺上的施工垃圾、墻面的浮沙及分割線條內的水泥漿。
b)局部修補:對于窗臺和粉光面部位的細小孔洞和缺損,用外墻膩子修補打磨。(外墻膩子只用于修補用,所以膩子的總厚度不宜超過二毫米,如超過二毫米的缺損,請土建方修補)。
外墻面門窗框、玻璃幕墻及不需涂飾的部位和設備采用適當的措施進行遮擋保護。
五、材料管理。
堿、咬色、流墜、疙瘩、對裝飾線和分割線平直(按5m線檢查,不足5m拉通線檢查),偏差不大于施工規范值;門窗、燈具等成品、半成品務必保護潔凈、完好。
七、質量控制。
外墻面磚施工方案(精選15篇)篇五
工程名稱:建設單位:設計單位:監理單位:
施工單位:
第二章工程概況。
1、本工程位于。2、共層,結構形式為結構,建筑面積為o。
第三章施工管理與人員配置。
一、施工組織結構圖。
根據本工程的實際概況,施工管理與人員配置作以下安排:
1、項目總負責:負責本工程的人員、設備、材料等總體管理計劃實施的監督協調工作,保證工地的正常運轉。
2、項目經理:負責工程的質量、進度、工地各方面的協調等現場全面日常管理工作,負責工程每道工序的驗收。
3、質檢員:全面負責每一天施工質量與材料的檢查,確保質量到達要求。
4、設備、安全員:負責工地安全監督和日常設備維護、調度及管理,確保設備正常使用。5、施工隊長:負責組織選取具有豐富施工經驗的施工人員,保質、按時完成施工任務。施工管理系統組織結構圖:
二、質量管理系統。
進場施工前所有施工人員務必是經過考核的合格人員,持工作證上崗,由項目經理組織對《涂料工程技術交底》的學習,并對學習狀況進行考核,確保學習效果。
施工隊長保證當天的施工質量并做好自檢工作。監督員負責每一天各方面的質量檢查。
1、嚴格按照施工合同的規定要求進行施工。
2、用心配合,認真聽取意見,同其他單位友好合作,有問題應用心主動提出解決方案,以免對施工造成影響。
3、嚴格服從各級的施工和質量管理,牢固樹立“安全第一、質量至上”施工理念,做好勞。
動、后勤保障。
第四章施工準備。
為了確保正式施工工作的順利進行,施工前期依據工程概況及實際,將做好以下工作準備。1、技術方面的準備:由工程部組織施工隊伍對已由甲方簽字或認可的樣板方案進行技術交底,熟悉操作工藝要求、驗收規范以及設計要求等有關技術要領。
2、勞動組織準備:建立施工組織領導管理機構(詳見施工管理與人員配置),對施工隊伍進行施工技術、安全生產知識、禮貌施工等各項制度加強培訓。
3、施工物資、設備的準備:按施工方案所需的材料、設備(詳見施工設備配置),逐一準備、安排落實到位。
4、施工現場準備:材料、設備進場,安排面積適當的臨時倉庫一間和臨時宿舍一間,同時請甲方帶給生活、施工用水、用電等后勤保障工作,并做好施工現場的清理、整理、處理、現場查看等工作。
第五章外墻彈性拉花乳膠漆施工工序及工藝。
1、墻面要求平整、干燥(有10天以上養護期),無浮塵、油脂及瀝青等油污,并對整體墻面進行檢查,是否有空鼓現象,并對多孔質、粗糙表面進行修補打磨,確保墻面整體效果。
2、專用膩子施工:待墻基面處理合格后,采用上海特爾專用膩子批刮兩道,膩子批刮要求均勻平整,干燥后進行打磨。
3、彈性專用底漆施工:待上述工作完成后,采用彈性專用底漆進行施工,先滾涂,部分再用排刷刷一遍,防止漏刷,增強墻體與面涂的粘合強度及防水功能,底漆用量約0。08kg/m2。
工。先用輥筒在墻面均勻的滾上骨料,再用專用拉花輥筒施工出均勻的花紋即可,若滾出的花紋不是很均勻,可多滾幾下直到均勻為止,確保細拉花效果。但施工時光不宜過長,否則拉出的花紋由于骨料的干燥度而影響紋理的均勻度。中涂用量約0。6kg/m2。
5、彈性乳膠漆施工:待拉花中涂漆干燥后(25℃/48小時),采用ter-c-2023多功能彈性乳膠漆進行施工,施工采用優質的羊毛輥筒滾涂,要求涂膜均勻一致,防止輥痕。面涂分兩次滾涂,面涂用量0。11kg/m2。
6、勾縫修整施工:在施工結束后,對不良的墻面及時修整,對分割線進行勾縫,勾縫要求勻直,確保墻面整體美觀。
7、清理場地,避免污染墻面。
第六章質量通病消除措施。
一、粉化現象:原因:
1、基層有粉層、油污等;2、涂刷時溫度低、成膜不好;3、涂刷滲水太多;4、涂刷耐侯性差;5、墻體表面未加以處理;處理方法:
4、涂上二層耐候性好的面漆;二、流掛現象:原因:
1、漆膜厚度一次涂得過厚2、涂刷時加水太多3、環境濕度過大。
4、下層漆沒有打磨,附著差處理方法:
1、多涂幾次漆,不宜一次涂完2、減少滲水量。
3、減少環境濕度,避免在環境濕度過大的天氣施工4、打磨被涂物表面。
三、變色發花或泛青現象:原因:
1、基層含水率過大2、基層堿性過大。
3、施工環境有化學氣體發生處理辦法:
1、讓基層完全風干。
2、水泥基層干燥要養護一段時光。
1、持續噴涂壓力和涂料稠度恒度,風速超過5—6%秒時,停止噴涂施工;2、施工前嚴格控制涂料成品,在進行面涂層施工時要連續不中斷;3、持續適當噴涂距離,持續涂料稠密度適中;4、風下不施工,每遍涂層厚度不要太厚。
第七章施工設備安排。
根據本工程的實施概況,相關設備配置如下表:
注:根據施工實際狀況可進行必要調整,確保設備滿足施工需求。
第八章施工方法及安全操作措施。
根據本工程實際狀況,結合本工程的建筑結構的特殊狀況,采用吊繩與吊籃結合方案進行施工,具體如下:
一、吊繩施工方法及安全操作措施。
1、主繩輔助保險繩。依據施工要求兩根主繩輔助一根保險繩,并且在施工過程中,主繩與保險繩缺一不可。每個施工人員務必系好安全帶,安全帶的鎖扣與保險繩的卡扣鎖住。
2、主繩、保險繩的固定務必牢固,捆綁點的選取尤為重要,不能圖方便隨意就固定繩索,留下安全隱患。根據施工現場的狀況,主繩、保險繩的捆綁點能夠選在由鋼筋混凝土澆鑄的陽臺柱子,橫梁或房間橫梁上,且捆綁務必牢固,并由專人進行檢查,發現問題及時整改。
3、為了防止主繩的磨損,主繩與墻之間的接觸點務必采用軟物進行鋪墊,避免直接接觸。
損壞主繩,留下安全隱患。
4、局部不易采用吊繩施工的,如陽臺等部位,施工人員務必系好安全帶,并且鎖扣有良好的固定點。不好固定的應結合安全繩鎖扣進行固定。
總之,為了做到安全施工、保證質量、滿足工期要求,在施工過程中務必要有很好的安全確保措施,發現問題及時整改,遇到施工困難,合理解決、保質、按時完成施工任務。
第九章施工進度計劃。
一、工期。
1、根據我公司以往的施工經驗及施工技術力量,該工程標段工期完全有保證,具體工期將按實際狀況制定計劃進度表。
2、安排適當數量的技術工人,配備先進、足夠的施工設備和工具,并加強現場調度管理,確保工程質量,確保按期完成施工任務。
結合本工程的實際狀況,我公司將實事求是地制定施工進度計劃表。如遇有特殊狀況,及時調整原有計劃,確保滿足工期要求。
第十章工期承諾及確保措施。
一、施工工期承諾。
1、施工進度計劃保證:思考天氣及其他非正常因素影響,在制定施工進度計劃時,留有適當的余地,并密切關注天氣形勢的變化,及時調整作業時光及相應方案,充分有效地爭取時光。
2、設備人員保證:在施工過程中,合理縝密地組織和安排機具、勞動力,確保人力、物具的充分利用。
3、安全及施工質量的保證:認真嚴格的進行現場監督,加強質量巡檢,加強勞動紀律管理,加強安全生產監督,避免因返工或安全事故等意外因素而影響工期。
4、后勤生活保證:合理安排職工食宿,勞逸結合,加強施工機具的維護,保證施工現場一切機具的正常運轉,提高勞動效率。
5、材料資金保證:用心與各相關方協調配合,保證資金及時到位,確保材料及時入庫。
第十一章工程質量承諾及確保措施。
一、工程質量承諾。
先進的施工工藝方案,以提高材料的裝飾效果及使用經濟效益,并確保施工工程質量。本公司特對該工程質量作出慎重承諾:
1、材料質量確保措施。
1)嚴格按國家建筑工程有關技術規定規范及結合自身的先進經驗組織施工。2)加強施過程的監督管理,嚴格按驗收規程把好每一道工序,工程質量務必一次到達優良。
3)加強安全、禮貌、精心施工的宣傳管理,為工程質量帶給良好的人為環境保障。
第十二章安全施工措施。
1、本工程采用吊繩、吊籃施工方案。務必要做好安全保障措施,每一天在上班之前由專人進行檢查吊繩的捆綁是否合理、牢固,并在施工過程中進行檢查監督安全繩的使用狀況。發現問題及時改正,提高工人的安全保障意識,消除安全隱患。
2、建立健全安全機構,安全職責落實到位,項目經理為施工現場安全管理第一職責人,具體由專職安全員檢查工作安全工作,且各施工班組設兼職安全員檢查班組安全工作。
3、建立健全各級人員安全職責制,定期進行安全生產檢查,經常對職工開展“安全第一,預防為主”的思想教育。
4、建立健全安全規章制度,進入現場人員務必按規定穿戴好安全保護用具,現場施工材料配專人看管,嚴格實行崗位職責交接制度,禁止酒后工作、帶病工作。
5、施工人員務必遵守勞動紀律,堅守崗位,不擅自串離崗,不得在禁止吸煙區吸煙或用火。不隨意進入危險場所或觸摸非本人操作的設備、電閘、閥門、開關等。
1、各崗位務必強化培訓,經公司嚴格考核透過,方可持證上崗,施工管理人員、機械操作人員須持專業上崗證,杜絕違章作業。
1、高空作業的人員務必戴好安全帶,扣好保險鉤。高處作業不準穿硬底鞋或帶釘易滑鞋,不準往上或向下亂拋材料和工具等物件。
2、高空作業人員不帶病上崗,凡患有不適宜從事高空作業疾病的人員,一律禁止從事高空作業。
3、高空作業應有足夠的照明設備和避雷設施。高空作業、機械作業,做到統一指揮、統一信號,劃定安全警界區。加強施工現場管理,做到工完、料盡、場清,防止各類事故發生。
4、高空作業所需的料具、設備等,務必根據施工進度隨用隨運,禁止超負荷運轉。施工垃圾應集中堆放,及時清理,傾倒于專門區域。
5、六級以上大風、大雨、大雪、濃霧,禁止從事露天高空作業。
6、高空作業的料具應堆放平穩,工具應隨時放入工具袋內,嚴禁亂堆亂放和從高處拋材料、工具、物件。
7、停用、停電時,應切斷電源。吊籃籃筐應降至地面。
8、鋼絲繩使用應有足夠的安全儲備,凡表面磨損、腐蝕、斷絲超過標準、有死彎、斷股、抽芯外露的不得使用,吊鉤應有防止脫鉤保險裝置;卡環在使用時應使銷軸和環底受力。
第十三章禮貌施工措施。
一、料具管理。
對該工程所用到的所有材料按規格分類、分區、分堆整齊存放。二、消防保衛。
禮貌用語,禮貌待人,團結友愛,垃圾集中堆放,工作之余開展有好處的宣傳教育,技術培訓、娛樂等活動,增多精神禮貌生活。
外墻面磚施工方案(精選15篇)篇六
(略)。
本工程建設地點位于青島高新區西至靜園路,東至秀園路,北至廣博路,南至廣盛路交匯處,全地塊地下1層為車庫及儲藏室;地上部分共17棟,其中4層共5棟、5層共10棟、12層1棟、14層1棟。工程類別為二類,設計使用年限為50年,建筑耐火等級為地上二級、地下一級,抗震設防烈度為6度。
工程總建筑面積63551.79m2,其中地上48338.46m2,地下15213.33m2。建筑主體高度44.4m一棟、19.5m一棟、18.3m五棟、17.9m三棟、14.8m二棟。建筑分類:均為二類。
建筑耐火等級:地上為二級,地下為一級。
建筑防水等級:屋面防水等級為ii級;地下室側墻及底板防水等級為一級。
設防烈度:6度設防。
結構類型:均為框架結構建筑設計使用年限:50年。
生產類別:c1、d1號高層孵化器為丙類,其它多層孵化器為戊類。
多層孵化器地下儲藏室為戊類儲藏。
本標段工程范圍。
所有建筑均為工業建筑,總建筑面積108144.93平方米,其中地上84915.39平方米,地下部分23229.54平方米,建筑層數面積,建筑層數。
根據施工規范規定:連續5天日平均氣溫穩定低于5攝氏度時進入冬期施工。
依據氣象資料顯示:青島城陽區從十二月初到次年二月底進入冬期施工。根據我項目目前進度情況,d區1#樓外墻聚苯板已經施工完畢,抹面砂漿施工主要處于冬施階段;c區c2#~c5#樓外墻保溫板粘貼、罩面施工將主要處于冬期施工階段。
冬期施工中,氣溫下降、風力較大,對粘結砂漿的強度上升產生影響,現結合城陽區歷年氣溫情況將冬期施工方案匯報如下:
1、冬期施工概述:
落實有關工程材料、防寒物資、能源和機具設備,編制冬季施工方案和技術措施,對有關人員進行技術交底或培訓。提前組織相關機具設備進場以及砂漿等所需外加劑和保溫材料進場。提前進行冬季施工砂漿設計。作好冬季防火災、觸電等工作,配備必要的滅火用具、通風換氣設備,及時檢查更換老化線路,杜絕安全事故發生。
2、具體工藝組成:
外墻外保溫薄抹灰系統是由專用粘接膠漿、聚苯板、錨固件、耐堿玻纖網格布、聚合物抹面膠漿、彈性膩子、彈性涂料飾面層組成。專用粘接膠漿和抹面膠漿是高分子聚合物材料與普通硅酸鹽水泥混合而成的改性砂漿,用以在基層墻體上粘結聚苯板和在聚苯板上粘接玻纖網,具有良好的粘結力。
耐堿玻纖網可增加抹面層機械強度和抵御驟冷驟熱、溫差變化引起的保溫板及抹面層的開裂。彈性膩子具有一定的延展性,彈性面涂具有極高的斷裂伸長率,并有多種顏色和紋理可供選用。這些材料配套使用,每種材料都要符合當地冬季嚴寒氣溫的要求,保證整個系統具有極佳的抗龜裂功能,以及高效的保溫隔熱性能、卓越的耐候性能,良好的防水和水蒸氣滲透性能,以及適宜的裝飾效果。飾面采用高潔彈性涂料,還可以增強系統的抗粉塵附著能力,保證建筑物整體持久的清潔美觀。
現階段溫度變化較大,施工前應隨時關注天氣預報,若出現降溫和雨雪天氣時,應停止施工。若白天溫度高而早晚溫度低時,應避免在低溫度時施工,調整施工時間段:早上九點以后開始施工,下午三點停工,采取錯時上班后,我項目將根據施工內容,在施工時段增加勞動力,保證材料供應,以此來加快施工進度。
1、材料準備:
根據工程實際測溫情況及3天內當地天氣情況,測算出各種材料用量,并部分運到現場,如:聚苯板(厚度與設計相符)、玻纖網、粘接砂漿、抹面砂漿、加強網、錨釘、錨固鐵件、膨脹螺栓等,做好材料保管。
2、施工人員的準備:
根據氣候條件,當日工程量大小及工作內容安排,將人員提前安排到位,并進行技術交底和安全交底,提高施工人員施工過程中的施工效率,加快施工進度。
3、氣候條件及時掌握:
因冬季施工需及時把握天氣變化情況,準確掌握當天和第二天最低氣溫情況,保證聚苯板粘貼施工過程中及施工后24小時內最低氣溫不低于-3℃,抹面層施工過程中及施工后2小時內最低氣溫不低于0℃,6小時內最低氣溫不低于-3℃。
根據外墻保溫施工方案,對保溫板粘貼及抹面進行全程管理。除上述施工方案外,在冬期施工階段,對施工流程的管理至關重要,尤其注意:
(1)水灰比、膠灰比應在規定范圍內使用,材料不能攪拌過稀,否則會加長凝固時間,造成人為冰凍。
(2)網格布禁止用水浸泡,防止出現網格布結冰。
(3)抹面施工時盡量選取中午時間施工,減少溫度波動對抹面砂漿的強度影響。
(4)因氣溫降低,發泡膠發泡及固化時間延長,所以施工時打磨板縫的時間也應延長,避免發泡膠尚未固化即進行打磨。
(5)在施工過程中,早晨集中人力主要對采光較好的陽面進行施工,在下午主要針對西側山墻進行作業,最后進行南立面(冬天光照時間較長、強度較大)的施工順序。
(6)加強工地所用材料的貯存管理:所有的液體料或膏狀料(如:雙組份抹面砂漿的抹面膠料、仿磚飾紋砂漿、發泡膠等)貯存溫度不應低于5℃,應置于室內并覆蓋棉氈等提高貯存溫度。所有粉體材料應于干燥處存放。
1.提前將冬施材料進場,同時準備好各種應急預案。
2.所有施工機械在入冬前進行保養,按要求更換冬季機油。每日工作前對所用機械進行預熱,并做詳細檢查,確認無問題后正式作業。
3.砂漿外加劑選擇不含氯鹽的外加劑同時選擇腐蝕性小的。
4.摻加外加劑的砂漿攪拌時間要加長,一般加長30秒。
5.在進入冬季前對所有機械設備做全面的維修和保養,作好油水管理工作,結合機械設備的換季保養,及時更換相應牌號的潤滑油;對使用防凍液的機械設備確保防凍液符合當地防凍要求;未使用防凍液的機械設備要采取相應的防凍措施(采取停機后排放冷卻水或進入暖棚車間內)。
1、冬季施工應遵守安全法規、規程。
2、對全體職工定期進行技術安全教育,結合工程任務在冬施前做好安全技術交底,配備好安全防護用品。
3、由安全員對工人必須進行安全教育和操作規程的培訓,對變換工種及臨時參加生產勞動的人員,也要進行安全教育和安全交底。
工人進場時必須進行安全培訓,學習安全生產知識,學習施工現場臨時用電規范、機械設備操作規程。教育廣大員工遵紀守法,遵守工地的有關規章制度,不違章冒險作業。規范用電,做到一機一閘,按規定使用漏電保護器,確保安全用電。
1、做好安全網的防護,“四口”“五臨邊”的防護,做到不高空墜落,不被物體打擊,無機械傷人等事故。
2、建立健全監督檢查機制,安全員巡回檢查,對違反規定者嚴厲處罰,發現問題及時整改,把事故消滅在萌芽狀態。
3、操作人員必須佩帶好安全帽、安全帶并系好安全帶將其掛扣在腳手架水平桿件上。
4、現場內的各種材料存放場地都要符合安全要求,并加強管理。
5、加強季節性勞動保護工作。冬期要做好防滑、防凍工作。霜雪天后要及時清掃施工腳手架。大風雪后及時檢查腳手架,防止高空墜落事故發生。
6、施工現場嚴禁使用裸線。電線鋪設要防砸、防碾壓,防止電線凍結在冰雪之中。大風雪后,對供電線路進行檢查,防止斷線造成觸電事故。
7、腳手板斜道板、跳板和交通運輸道,應隨時清掃。如有泥、水、冰、雪,要采取有效防滑措施,并經安全員檢查同意后方可開工。當結凍積雪嚴重,無法清除時,停止高空作業。
8、遇六級以上大風時,禁止露天進行高空作業。
9、在高空作業的人員應與地面人員保持良好的聯系,以便及時供給所需涂料等相應物品,并確保人員安全。
10、材料進場堆放應嚴格按照要求,堆放高度不宜超出2米高,材料嚴禁靠墻堆放,應距離墻面15cm以上。
1、成品、半成品進場原則;成品半成品在進場前對其質量按照國家規范進行驗收,合格后辦好手續收材料,并做好材料標識。
2、材料進場后應按類別分別堆放,嚴禁亂放;
3、不準在保溫成品上涂定、敲擊、刻劃;
4、作業架子拆除時注意防止鋼管碰撞保溫層,腳手板輕放;
5、對內外墻、窗戶、管道、欄桿及洞口均要采取切實可行的保護措施;
6、用后的碎板、網格布、包裝袋、桶等應及時的進行清理、回收,保持現場的清潔。
7、施工中各專業工種應緊密配合,合理安排工序,嚴禁顛倒工序作業。
8、對抹完聚合物水泥砂漿的保溫墻體,不得隨意開鑿孔洞,如確實需要,應在聚合物水泥砂漿達到設計強度后方可進行,安裝物件后其周圍應恢復原狀。
9、應防止重物撞擊墻面。
1、成立以項目經理為首的施工現場安全領導小組。
2、制定切實有效的安全生產規章制度,并與經濟掛鉤。
3、嚴格管理,落實獎懲制度,一切為了安全,安全為了生產。
4、做到人人講安全、懂安全、管安全,不違章作業,不冒險作業。
5、施工現場配齊安全防護用品,不戴安全帽不準進工地,不戴安全帶不準登高作業。
6、吊籃施工采取附繩防護措施,并配備斷繩防護裝置。對施工吊籃進行嚴格檢查,有質量隱患的嚴禁使用。
外墻面磚施工方案(精選15篇)篇七
1。2《建筑裝飾工程質量驗收規范》。
2。工程概況:
3。根據外墻涂料材料定樣要求大連振邦涂料帶給質量證明文件,材料質量驗收合格方可使用。
4。施工工藝。
4。1施工工藝流程:基層處理——填補縫隙——滿刮一到兩遍膩子——刷底漆一遍——刷中漆一遍——第一遍面漆——第兩遍面漆成活。
4。2。1基層處理。
a首先對基層進行查看,對表面浮粒進行清處,確保表面清潔、無疏松物,無潮濕。b對表面裂縫、砂眼、碰壞處進行全方位修復。c表面用水泥找平,待干后用1#砂紙磨平,并把浮塵掃凈。
4。2。2底漆施工a對基層表面處理后,確定的合要求,再進行封閉底漆施工,
b基層封底漆施工前要嚴格按照規定比例進行稀釋,稀釋比不超過15/0-20/0要保證均勻。
c基層封底漆的先小面后大面,從上到下均勻涂刷,保證無漏涂流等。d底漆完畢后,應及時對施工工具清洗。
4。2。3第一遍面漆施工。
a涂層表面硬干后干能進行第一遍面涂施工。
b面漆施工時,不一樣顏色應使用不一樣工具,避免混色。
c涂飾施工先小面后大面,從上到下順序施工。
d施工是涂飾料應接與分格線或窗套等處,避免結合處出現色差。
4。2。4第二遍面漆施工。
a第一遍結束后24小時再進行第二遍施工。
b第二遍面漆要求涂刷均勻,施工后色澤一致,無流掛漏底。
4。2。5劃分分格條:首先根據設計要求分格線寬度務必控制好,四周交圈,分格平直光滑,粗細一致。
4。2。6施工縫與施工段:由上往下進行,根據墻體的特點每垂直面為一個施工段,水平縫留在分格縫上,垂直于陰陽角處。
5。質量要求。
5。1涂料品種規格、質量、色彩務必貼合設計要求。
5。2務必與基層粘接牢固。
5。3涂料表面顏色一致,色點大小均勻,不顯接茬,無漏涂透底好流墜。
5。4分格條寬度一致,平整平滑,棱角整齊,橫平豎直,通順。
5。5嚴格按照設計與規范要求。
6。成品保護。
6。1涂刷前應對洞口進行遮蓋,如涂到窗上應及時清理干凈。
6。2施工時嚴禁蹬踩已完工的部位,防止污染。
6。3施工后1-2小時內避免雨淋。
6。4施工時一律不準從窗口往下倒垃圾。
7。工程質量控制及檢測。
7。1注意事項。
7。1。1涂料應避免陽光直射,并放于陰涼干燥處,不一樣顏色、應分類堆放。
7。1。2施工嚴格按照施工說明,每層之間要到達干燥時光,涂料均勻,厚薄一致,避免漏底、多涂、控制耗量。
7。1。3涂料施工應在晴好天氣進行,避免大風、大霧、陰雨施工。
7。1。4在雨后6小時或雨后24小時內嚴禁施工。
7。1。5涂料作業結束后,應注意進行必要的保護,避免涂料污染,影響涂刷效果。
外墻面磚施工方案(精選15篇)篇八
1、屋面結構上各種予留孔洞、煙道洞口、風道洞口提前施工完畢。
2、屋面雜物清理干凈。
3、屋面保溫層施工在5℃以上,雨天不得施工。
4、坡屋面、異型屋面施工時,操作架子、腳手板、護身欄應搭設完畢,經安全檢查合格后,方可上人。
1、防水劑:水泥:中砂=0.05:1:2.5。
先將水泥與中砂按配比適量加水攪拌均勻,然后加入防水劑攪拌適度。
2、屋面膠粉聚苯顆粒保溫漿料的配制。
先在砂漿攪拌機中倒入35~40㎏水,然后倒入一袋25㎏膠粉料攪拌3~5min后,再倒入一袋200l聚苯顆粒繼續攪拌3min后即可使用。
施工用垂直運輸設備、300l砂漿攪拌機、手推車、水桶、平锨、木杠、鋼卷尺及常用抹灰工具、壓輥。
基層清理—1:2.5防水防水砂漿找坡—貼灰餅鋪抹聚苯顆粒保溫砂漿(晾置7d后檢驗)—抹抗裂砂漿找平層—水泥粉掛瓦條—防水層施工—蓋瓦。
1、在符合要求的屋面結構層上,鋪1:2.5防水砂漿,最薄處不應小于20㎜,邊鋪邊壓實,壓實的表面用2m長靠尺檢查,順水方向誤差不大于15㎜。
2、將配好的屋面聚苯顆粒保溫砂漿均勻鋪置壓抹密實平整,厚度按設計要求40㎜。
3、按設計要求粉掛職瓦條后做屋面防水層,然后蓋瓦。
1、施工中應按設計要求對保溫層的施工工序進行控制和質量檢查。
2、保溫層施工后,應與屋面防水施工銜接好,確保防水效果。
外墻面磚施工方案(精選15篇)篇九
1、外保溫工程施工期間以及完工24小時內,基層有環境空氣溫度不應低于5攝氏度,夏季應避免陽光暴曬,雨天嚴禁施工。
2、外墻保溫系統應包覆外側洞口、女兒墻以及封閉陽臺等熱橋部位。
3、防裂砂漿層厚度應不小于3mm并且不宜大于6mm,玻纖網或鋼絲網不得直接鋪在保溫層表面,不得干搭接,不得外露。
4、外保溫系統施工前,應完成基層施工質量驗收和外門窗洞口、門窗框、水電預埋件等安裝施工。
5、外保溫施工各分項工程和子分部工程完工后應做好成品保護。
1、基層表面應清潔,無油污和脫模劑等妨礙粘接的附著物,空鼓、疏松部位應剔除。凹處用混合砂漿分層補平,墻面洞孔在堵實。
2、抗裂分隔縫按建筑設計要求設置。
3、施工前一天基層應澆水濕潤,施工時基層表面不宜潮濕。砼墻、梁、柱表面應提前一天以上做好界面粘結處理。
4、保溫漿料宜分遍抹灰,每遍間隔時間試應在24小時以上,每遍厚度不宜超過20mm,第一遍抹灰試應壓實,最后一遍應找平,并用大杠搓平。
5、保溫漿料應采用機械攪拌,將干粉料加入適量水攪拌3分鐘,靜置片刻后,再攪拌3分鐘,攪拌好的砂漿應在3小時內用完。
6、施工流程:基層處理——彈標準水平線——抹墻體陽角、外墻凸臺和門窗護用(水泥砂漿粉刷)——抹界面劑(粘土空心磚可省去)——墻面標筋——抹保溫漿料——鋪設耐堿玻纖網格布或熱鍍鋅電焊鋼絲網(必要時高錨栓)——抹抗裂防水砂漿——檢查平整度、垂直度——驗收。
7、保溫漿料層施工:按設計要求的厚度用保溫漿做標準餅,然后沖筋,其厚度以墻面最高處抹灰厚度不小于設計厚度為準,并進行垂直檢查。外墻陽角、門窗洞處采用1:2.5水泥砂漿做寬50cm護角。分層涂抹保溫漿料,壓緊壓實和找平,復核尺寸和垂直度。
8、抗裂防水砂漿施工:將裁好的玻纖網格布壓入剛抹涂的3-4mm厚抗裂防水砂漿內,網片接縫處應搭接,搭接寬度不小于50mm,搭接處應充分壓出防裂砂漿,嚴禁干搭接,網片應鋪貼平整無褶皺。然后在抹抗裂防水砂漿4-5mm,飽滿度應達到100%,用木抹搓平,且應壓實趕光,復檢平整度和垂直度。抗裂防水砂漿厚度為7-9mm為宜。
9、分格縫做法:應采用定型產品的'分格條,按有關要求施工,形成分格縫,縫應填嵌防水密封材料。
10、施工后24小時內應做好抗裂防水層的養護,嚴禁水沖、撞擊和振動。養護7天后,方可施工面層裝飾。
外墻外保溫工程應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb50300規定進行施工質量驗收。分項工程的驗收要求詳見國家標準《外墻外保溫工程技術規程》jgj144-20xx。
外墻面磚施工方案(精選15篇)篇十
1、主體工程要求通過中檢,基端應達到平整、陰陽角方正平直。
2、外墻和門窗要求安裝完畢并調整妥當,主體已驗收合格,墻面抹灰應達到標準。
2、粘結聚苯板的膠漿及錨釘。(以上材料在進場的同時提供產品檢驗報告)。
保溫板電熱絲切割器、開槽器、萬能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗細砂紙、電動攪拌器、普通抹具、沖擊鉆、錘子、鋼卷尺、水平靠尺、塑料量標等。
基面處理攪拌保溫板粘結砂漿粘結聚苯板安裝固定錨栓打磨粘貼耐堿網格布抹保溫板罩面加固砂漿涂抹柔性耐水膩子。
(一)基面處理。
1、基層墻面應清潔、干燥、平整并無松散的砂漿和雜物,門窗框架應安裝到位。
2、在施工過程中及施工后24小時內,施工現場環境溫度和基層墻體表面溫度不得低于5℃、施工應避免直接雨淋。
(二)攪拌保溫板粘結砂漿及粘貼保溫板。
1、將保溫板粘結砂漿在室溫下凈水混合。每袋干粉需用水6.5-7.5公升,用人工或攪拌機進行攪拌,直至均勻沒有塊狀為止,靜5分鐘再攪拌一次便可使用。
2、用量:根據基層平整程度,確定聚苯板的種類以及粘貼方法,攪拌好的保溫粘結砂漿應在2小時之內用完。
3、點框法:在保溫板周邊涂抹保溫板粘結砂漿寬約60,中間部位均勻布點,點框面積與保溫板面積之比不得小于50%,板邊口上方中間的位置留5cm不抹砂漿,作為排氣口。
4、將保溫板粘結砂漿涂抹在保溫板之后,應迅速將保溫板貼在墻上(注意:保溫板粘結砂漿涂抹在保溫板表面后,若在空氣中暴露時間過長,粘結劑表面易形成一層薄薄的結皮而影響粘結強度)。用水平靠尺壓平操作以保證平整度和粘貼牢固。板與板之間要擠緊,板間不留間隙,接縫處不得涂抹保溫板粘結砂漿,每貼完一塊應及時清除可能擠出的保溫板粘結砂漿,若因聚苯板面不方正或裁切不直形成縫隙,應用保溫板條塞入并打磨平。建議:保溫板的粘貼應自下而上,并沿水平槽向粘貼以保證連續結合,而且上下兩排保溫板豎向錯縫應為1/2板長。
在墻拐角處應先排好尺寸并裁切好保溫板,使其粘貼時垂直交錯連接,以保證拐角處順直且垂直。
凡在貼粘在保溫板側邊外露處(如門窗口、外墻四周、陽臺等處),都應做網格布翻包處理。
(三)安裝固定錨栓。
待保溫板粘貼牢固,正常情況下可在24小時后安裝固定錨栓,按設計要求的位置用沖擊鉆鉆孔,錨固深度為基層內約25mm,鉆孔深度約110mm(用80mm的保溫板)(不能鉆傷鋼筋)。
在門窗洞口、陽角、孔洞邊緣處所粘巾的保溫板應沿水平、垂直方向增加固定錨栓,其間距不大于30mm,距基層邊緣不小于60mm。
用錘子將固定錨栓及膨脹釘敲入,錨栓和膨脹釘的'頂部應與保溫板表面平齊或略敲入一些,以保證膨脹釘尾部進一步膨脹與基層充分錨固。
(四)打磨。
對于保溫板接縫不平處可用襯有平整物的粗砂紙打磨進行平整處理,打磨動作應為輕柔的圓周運動,不可沿著保溫板接縫平行的方向打磨。
可用刷子或壓縮空氣將由于打磨操作所產生的碎屑及其它粉塵清理干凈。
(五)保溫板罩面加固砂漿的施工和粘貼網格布。
在使用過程中,不得摻入水泥、沙子及其它材料,也絕對不能二次加水,也不能用抹子沾水施工。有苯板的地方,必須有網格布。
攪拌方法與粘貼砂漿相同。
底層涂抹保溫板罩面加固砂漿,將砂漿均勻地涂抹在保溫板上。
鋪埋貼網格布。
網格布的鋪設應自上而下,沿垂直及水平方向繃直繃平,并將彎曲的一面朝里,用抹平抹子由中間向上、下兩邊將網格布抹平,使其緊貼底層保溫板罩面加固砂漿。網格布不應皺褶、空鼓、翹邊。
門窗洞口外側周邊各加一層300mm*200mm的45度斜向網格布進行加強,并將大面積鋪設的網格布沿門窗轉有拐進粘貼。
對于窗口、門口及其它洞口四周的保溫板端頭應用網格布和保溫板罩面加固砂漿將其包住并抹平。
在墻拐角處、陰陽角處,應從每邊雙向包轉且相互搭接寬不小于規定標準。
主要是一層2.4米范圍為重點保護對象,由于此高度為人們所能觸及到的部位,因此容易被撞擊而損壞,認真進行保護避免重物硬物撞擊以破壞表面層,因此一般安排最后粘貼此部位。
1、不得碰撞、損壞塑鋼窗及已施工完成型的外墻保溫層。
2、窗上殘留的聚合物砂漿及時清理。
1、聚苯板必須符合密度導熱系數0.041w/mk等符合各項指標:粘結材料、耐堿玻纖網格布、水泥、特種砂必須符合要求且有產品檢測報告,符合建設廳外保溫施工技術操作規程中的標準。
2、施工人員要挑選有經驗的工人師傅對新工人進行必須有的技術培訓,由專人嚴格按配比現配現拌進行現場聚合物砂漿配置攪拌。
3、質量管理。
(1)設施工員和質檢員跟蹤監督指導。
(2)施工前認真進行口頭和書面技術文字交底,關鍵部位和工序認真講解清楚,現場做試范。
(3)每道工序之間要認真檢查質量,確認后進行下步工序,不合格進行返修,確保工程質量。
1、嚴格按標準安排安全工作建立安全生產管理機構,設有專業安全員在現場巡查監督安全生產。
2、進入施工現場必須戴好安全帽,高空作業必須系好安全帶,嚴禁向下拋物。
3、服從安全檢查和管理,隨時檢查腳手架的安全狀態。
4、各工種施工前進行安全教育及安全操作技術交底,認真執行安全操作規程。
5、現場使用的手提式電動工具,必須設置漏電保護器。聽從安全員及相關人員的指揮和管理。
1、進場材料由乙方妥善保管使用,必須堆放整齊。
2、愛護施工現場的設備,每天打掃現場,無垃圾、無污物,保持衛生。
外墻面磚施工方案(精選15篇)篇十一
西石路為西安至石貶峪水庫的主要道路,該道路起點位于省道107公路,五臺街辦以西西堯村境內,穿越南五臺山風景區,南至西安市云棲山莊,途徑關廟村、青岔村、老龍橋村、羅漢坪村為山內居民人,車出行的必經之路,路段全長13.8公里。其中水泥混凝土舊路面拆除共計23423.38m2、拆除舊水泥混凝土路面總體施工方案采用局部切割后進行破碎錘路面大致破裂,拆除下的廢舊混凝土固體物料按業主指定地點堆放,禁止任意拋棄混凝土垃圾,以免對環境造成污染。拆除作業要完全,杜絕殘留物質夾雜于路基當中。物料采用裝載機裝車,自些卸汽車運輸清理。
機械配備為:yc110液壓破碎錘1臺、挖掘機1臺,pc200挖機2臺,推土機1臺,壓路機1臺,15t運輸機2臺,灑水車1臺。
1、拆除老路面,根據現場情況,組織施工,正常情況下,先用切割機在損壞路面進行分割,在用風鉆機隊損壞老路面實施點對點的打孔成縫,使之開裂。
2、組織挖掘機,裝載車對拆除后的老路面成塊廢渣進行集中清除,運至指定棄土場。
3、對老路面下能夠用于填筑的土石料可取樣送檢,可用作填筑料,運至填方區填筑。
4、對根據設計k1+000~k2+600采用全路面結構層更換措施,將整段路面結構層挖除,對濕軟路基采用0.5米天然砂礫換填并碾壓,壓實度應達到97%。然后采用水泥穩定碎石重做基層,重新澆筑混凝土面板。
5、對k0+000~k1+000路基寬度7.5m段做法如下:略。
為保證施工路段能夠安全有序地進行施工,采取半幅施工半幅通車有力保障措施:
1、距離施工路段兩頭150米、50米處設置醒目交通安全警示牌,“施工路段,車輛慢行”;施工現場范圍杜絕有圍觀村民或是停留的社會人員,保障現場絕對安全的施工環境。
2、施工路段前后各一名專職安全員,中間施工員負責現場安全,通訊指聯系,前后加強溝通,對現場的棄土運輸車輛及過往車輛人員進行有效引導,避免單線通行塞車情況。
3、采取壓縮場地的方式,運輸車輛緊跟挖掘機步驟,前挖后裝,棄物一并運輸到指定棄土場,路段兩旁如有大塊石頭,應該集中堆放,不占用通車路段。
4、舊路面挖除的地段應立即恢復好地面的平整,并做好適當壓實工作;有必要的地段修筑好道路兩旁的排水,防止路面被沖刷影響通行安全。
5、加強半幅路面施工期的安全宣傳,加強安全教育,對過往司機、人員及時提醒。
1、路段保護所有清除的廢土用加遮蓋物的運輸車運至指定棄土場,沿線不得將任何廢土倒至其路旁和其它不允許的地方,注意保證老路拆除后的路面正常通行。
2、廢棄物場應規整幾何樣式,禁止隨意堆砌,有必要進行合理護砌;保證不造成任何水土流失和杜絕污染自然環境事件的發生。
3、在車輛運輸過程中應使用遮蓋物,配備好灑水車,運輸道路經常保持濕潤,避免塵土飛揚造成村民生活環境受污染;構建施工環境、自然環境、社會環境和諧一體化。
外墻面磚施工方案(精選15篇)篇十二
本工程位于深圳市西鄉鎮工業區內,風影秀麗,環保優美。分別由一棟一層板材加工廠、一棟二層辦公樓、一棟四層宿舍以及設備基礎組成。外墻腳手架是施工安全中的主要部分,是文明施工、安全生產的重要一環是關系到本工程順利進行的主要因素。所以,外墻腳手架的搭設工作要作為重點來抓。要有專人負責,組織有經驗、通過專業培訓的工作人員施工。在安全的防范工作必需要高度重視,樹立一種對工作一絲不茍的工作作風,為安全生產創造先決條件。
外墻面磚施工方案(精選15篇)篇十三
6.1根據工程進度合理安排架子的拆除時間和順序。
6.2架子拆除前應對作業人員進行詳細的技術交底,明確拆除順序、拆除范圍、時間、材料傳遞、堆放和運輸等。
6.3架子拆除時間應設警戒區和警戒線,并臨時封閉或切斷下部通道和場地,設專人巡視,嚴禁任何人員在作業區內行走。
6.4拆除的架子材料應集中堆放并及時運走。
外墻面磚施工方案(精選15篇)篇十四
4.1架子用鋼管、扣件必須符合國家標準要求,扣件必須擰緊。
4.2用14園鋼的花籃螺絲做拉桿,所拉位置必須在水平挑桿外節點上,拉結必須牢固可靠。
4.3架子與建筑物加連墻桿,層層拉結,并設置全覆蓋縱向垂直剪力撐。
4.4如因條件限制,架子周圍未連續封閉,應設置橫向垂直支撐,端部用連墻桿加強。
4.5每四層設置一道撐拉桿,拐角處用16根斜撐進行可靠連接。
4.6其他細部根據現場具體情況進行可靠處理。
外墻面磚施工方案(精選15篇)篇十五
根據新區管委會精神,要求龍湖工程xx月份蓄水,業主根據拆遷和工程實際情況,初步擬定采用老魏河作為蓄水通道。經現場查看,擬自中州大道魏河橋起,至唐莊村倉庫南側唐莊橋東側,清淤長度約20xx米。
工期12天:準備工作1天,計劃每天清淤長度200米,河底平整、拆除圍堰1天。
弄清老魏河上游正常時期來水流量,沿途橋梁、管線等基礎設施的具體位置、走向,河道內淤積物沉積深度等情況,根據清淤工作量和工期要求組織人力、機械,同時考慮防洪度汛的要求,進行物資準備。
1、組織:魏河改線工程與老河道相距較近,施工現場有大型施工機械,可用于老魏河清淤疏浚的工作。擬采用多臺履帶挖掘機分組分段進行疏挖,疏挖過程中必須保持老魏河正常通水,半幅清淤半幅保持流水;先疏挖南半幅河道,再疏挖北幅河道。
2、圍堰:中州大道橋下游設置帶有兩個活動閘門的厚500mm磚砌體圍堰,與魏河橋橋臺基礎頂面平齊,可兼做魏河改線工程與老河道順接時的圍堰(閘門寬3米,木質結構)。下游圍堰根據清淤長度分段設置,擬在釣魚協會南側和唐莊橋下游分別設置,高度以高出水面0.7米為宜。下游圍堰采用土質結構,外側覆壓防水材料(如寬幅彩條布等)。
3、排水:圍堰修筑完成采用污水泵將河道內積水排至圍堰下游河道,沿老河道底口邊線開挖縱向集水溝,將河道內積水匯集到下游圍堰前。在圍堰上游開挖集水坑,用大功率污水泵將積水排到圍堰下游。
4、清淤:以三臺挖掘機為一組,組合成階梯隊列。河底一臺挖掘機在前方,邊開挖邊將河底淤積物向南側清理,盡可能將淤積物放到邊坡上方,同時在河道南側底口線位置開挖出深度50cm左右的集水溝;第二臺在邊坡上方,將第一臺挖掘機挖出淤積物以及邊坡上草皮樹根等清理到河道南側灘地內,第三臺在最后方,將第二臺挖掘機挖出的淤積物收集。南半幅清淤全部完成,采用同樣的方法清理北側河道內淤積物,此時,積水已集中在河道的南半幅,不需要再在北側河底口線開挖縱向集水溝。清淤完成,將河底平整。橋下清淤,擬采用小型無尾履帶挖掘機配合人工進行掏挖,機械掏挖過程不得觸及橋梁基礎,橋墩周圍采用人工清理。安莊橋和唐莊橋下凈空較低,且橋面較寬,14米,采用挖掘機鉤鏟后退法將淤積物趕出橋面范圍,再挖出河岸。鉤鏟退挖時不得傷及原有錐坡防護結構。
5、清理:灘地內淤積物經晾曬脫水,采用密封良好運輸車將淤積物清運業主方至地點。
6、圍堰拆除:中州大道橋圍堰預留有活動閘門,可滿足正常通水,待魏河改線工程與老河道順接完工后再拆除,恢復河道通暢。下游圍堰在該圍堰上游清淤工作完成即可拆除,恢復河道暢通。
7、防洪度汛:依據《魏河清淤防洪應急預案》,在接到洪水預警信息時,立即停止清淤,進行防汛動員,啟動應急預案,做好防洪準備工作。接到確切信息后,30分鐘內所有施工機械撤離河道,疏挖下游圍堰,確保河道暢通。
1、清淤前配合業主需辦妥相關手續;。
2、沿途清淤工作面范圍(如邊坡、灘地)有部分農作物,提前協調鏟除;。
3、淤積物暫堆放到灘地后期也得清離現場,實現運輸車輛通行臨時道路;。
4、道路橋梁下清淤需要對原有交通設施進行防護或保護;。
6、污泥運輸時做好防漏措施,駛離現場清晰車輛,防止污染道路;。
7、加強對河道兩側綠化植被保護,不得惡意河道兩側破壞樹木;。
8、隔離柵欄清淤完成恢復原狀,
1、人員安排:管理人員4人,技術工人6人,普工16人,機械操作手40人。
2、主要機械:挖掘機6臺,自卸車12輛,裝載機2臺,推土機2臺。
3、污水泵6臺套,潛水泵4臺套。