監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇一
工程名稱:________________________建設單位:_________________________施工單位:_________________________設計單位:________________________監理單位:________________________總監理工程師:企業技術負責人:
一、工程概況:
工程名稱:____________幼兒園。
1、工程地點:_________號。
2、工程特點:本工程建筑面積4122.10㎡,層高3層。建筑總高度為12.45m.外墻節能設計措施1(由外至內):面磚10mm+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿20mm+三排孔混凝土小砌塊190厚+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿8mm.外墻節能設計措施2(由外至內):水泥砂漿8mm+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿20mm+三排孔混凝土小砌塊190厚+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿8mm.外窗使用塑鋼普通中空玻璃,5+6a+5,自身遮陽系數0.84,傳熱系數3.0w/m2k。
屋面類型1(由上至下):細石混凝土(配筋)40mm+擠塑聚本板35mm+水泥砂漿20mm+1:8水泥加氣混凝土碎料實鋪(屋面找坡)30mm+鋼筋混凝土120mm+石灰水泥砂漿15mm.屋面類型2(由上至下):地磚10mm+水泥砂漿20mm+細石混凝土(配筋)40mm+擠塑聚本板40mm+水泥砂漿20mm+1:8水泥加氣混凝土碎料實鋪(屋面找坡)30mm+鋼筋混凝土120mm+石灰水泥砂漿15mm.
3、工程參建單位名稱:
二、監理工作過程和成效的匯報:
1、本監理項目部建立以總監為中心的質量保證體系,各專業監理人員配備齊全,制定崗位責任制;對隱蔽工程、分項、分部工程(工序)及時進行驗收簽證:
2、項目監理機構在施工過程中,執行國家有關法律、法規、強制性標準、強制性條文、設計文件、嚴格執行承包合同、工程報驗制度、建筑材料進場檢驗制度、見證取樣制度等。
3、項目監理單位嚴格按工程監理規范執行,對每一項隱蔽工程,均嚴格按設計及規范要求進行檢查,合格后方可允許其進入下道工序施工,在此基礎上,認真做好隱蔽檢查驗收紀錄。
4、項目監理機構在施工過程中,嚴把原材料質量關。對節能工程中所使用的進場原材料,均有產品合格證及出廠檢驗報告的基礎上進行見證取樣并送檢,復試合格后才允許其在節能工程中使用。
5、在施工過程中,監理公司口頭提出整改意見,施工單位能按時限落實整改并經監理單位驗收。
6.工程相關的合同文件、設計圖紙,施工合同、監理合同。7.建設工程相關的法律、法規及規范性文件:國家和上海市現行的相關文件。
1、監理對使用的材料進行驗收檢查,并與施工單位現場見證取樣送往檢測中心材料復試,使材料達到合格后,準許現場施工。在對現場使用的粘接材料監理進行巡視、檢查和驗收,使每個節點達到圖紙施工要求。
2、對預埋在外墻外保溫和外墻內保溫網格布過程質量控制,監理對網格施工進行旁站、檢查、驗收,對發現的不符合要求的施工部位,及時提出整改,必要時并發出工作聯系單,使施工部位達到合格要求后,再進行砂漿隱蔽。
3、同時對節能墻體的錨栓施工監理也認真的進行了檢查和驗收,要求施工單位在錨固過程中,錨栓間距分布要均勻,錨栓牢固,符合設計要求。按照要求并對錨栓現場進行拉撥試驗,全部合格。4.使用的門窗材料進場后,監理對其外觀、品種規格及配件進行檢查驗收,并送檢到檢測單位對門窗的性能做了復試,檢測合格;在對門窗施工過程中質量控制,監理對門窗對角線和平面彎曲做了檢查,有個別窗安裝后對角線不等,經監理提出整改要求,施工配合整改均到位。另外有部分框與墻之間塞縫處施工較薄弱,發泡劑與膠打不到位,現場監理指導,施工方整改后質量均達到要求。并做好收記錄和必要的圖像資料。
5.屋面保溫隔熱層施工,經監理在基層驗收合格后進行,同時到場的esp板經監理方和施工方按要求送檢,檢驗結果符合要求。用于屋面的節能工程保溫隔熱材料esp板、陶粒砼、防水卷材等傳熱系數、密度抗壓強度、燃燒性能均符合設計要求。
五質量控制資料。
質量控制資料。
施工單位對節能工程質量自評,監理復核質保資料、分項工程合格項數。
本工程共5分項,質量控制資料共核查9項,經核查符合要求9項。安全和主要功能共核查2項,符合要求2項,共抽查2項,符合要求2項。觀感質量共抽查6項,符合要求6項,不符合要求0項。質量控制資料完整并符合要求,見附表。
根據我項目部現場監理人員對節能工程的施工過程進行監理及跟蹤檢測,經預驗、整改,本工程達到設計圖紙要求的預定目標。綜上述分部工程的評定結果,對節能工程評定結果如下:
____________項目部。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇二
為切實把安全監理工作落實到實處,明確安全監理過程的責權關系,確保各項工程的生產安全。根據《根據建設工程安全生產管理條例》和《安全監理標準》的要求,特與項目部總監鑒定安全生產責任書,作為全年安全工作考核的依據。
1、項目總監是項目安全監理的第一責任人,對本項目的安全監理及管理負全責,并且在本管理范圍內向公司第一責任人負責。
2、根據國家相關的安全法規和安全標準,負責制定本項目的安全監理規劃、細則和相關制度并組織監理部進行實施。
3、負責審批施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案。
4、定期對現場的安全生產情況進行專項檢查,并對突出問題提出相應的治理措施。
5、定期向公司匯報項目安全生產情況,提出搞好階段性的安全監理工作的建議。
6、負責組織現場監理人員安全學習,督促施工單位現場的各級安全生產教育。
7、確保項目監理部監理無過失安全死亡率為零,重傷率為零的目標。
8、獎懲辦法:
(1)獎勵;對年底經考核達到合格后獎勵現金1000元,達到優秀的獎勵現金20xx元。
(2)處罰;對年底經考核達不到合格處罰2000元現金,并記錄在案。
9、考核工作在當年12月底結束。
公司法定代表人:
20xx年x月x日。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇三
1、工程名稱:六枝特區老干活動中心。
2、工程地點:六枝特區建設南路。
3、建筑面積:1006m2。
4、建設單位:六枝特區老干部離退工作局。
5、勘察單位:貴州省黔美基礎工程公司安順地質災害防治工程分公司。
6、設計單位:六盤水市規劃設計研究院。
7、施工單位:貴州宏科建設工程有限責任公司。
8、監理單位:六盤水新時代監理公司。
二、施工工程完成簡況。
根據參建各單位合同約定的內容,工程設計、施工等均按要求的項目完成任務,達到合同的質量等級要求,在本工程設計、施工過程中嚴格執行各項法律、法規、規范及當地政府的有關規定。由于本工程施工工序復雜,質量要求高,施工單位編制了有針對性的施工組織設計和分部工程方案,并嚴格貫徹執行有效地保證了工程質量和工期。施工技術、質量保證資料、施工管理及建筑材料、構配件和設備的進場檢驗報告等檔案資料齊全有效。
三、監理整改情況。
在工程建設的每一分部、分項工程中,建設、設計、監理、施工等單位密切配合較好地完成了各項工程的檢查,檢查中嚴格地把住了質量關,對需要整改的地方,一經提出便認真整改,整改后進行復查,達到標準要求后,才可以進入下一道工序施工。
在施工過程中,監理按照國家的各項標準要求,配合各參建單位完成了本工程的施工監理任務,工程施工過程中的每一個工序度嚴格按照監理程序做,保證了工程質量。
四、驗收單位組成。
按照建設部《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收暫行規定》的要求,建設單位于2009年10月28日組織了竣工工程的初驗收,參加驗收的建設、設計、監理、施工單位及監督站等人員的組成均符合要求。
五、驗收整改情況。
工程竣工初驗收時建設、設計、監理、施工、監督等單位提出了驗收意見,針對驗收中提出的問題,施工單位已經全部整改完畢,并由各單位進行了復驗通過。
六、工程總體評價。
該工程經過建設、設計、監理、施工、監督等單位共同密切配合,已順利完工,其工程各項綜合指標已全部達到國家驗評標準,符合竣工驗收條件,并經各方確認。本工程從建筑設計方面較為合理,能夠滿足使用單位的要求,在施工全過程中監理單位盡職盡責,施工單位精心施工,克服了各種困難,并采用了新技術、新方案、新工藝。實行了科學化的現代管理措施,圓滿地完成了施工合同的要求,質量評定為合格。同意竣工驗收,提請該工程申報竣工驗收備案。
項目負責人:
六枝特區老干部離退工作局。
2012年1月11日。
六枝特區老干活動中心。
六枝特區老干部離退工作局二0一二年一月十一日。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇四
工程名稱:
項目總監:
審核批準:
編制日期:
一、工程概況。
本工程為承德市德廈建材公司建設的辦公樓工程,工程建設地點德廈建材砌塊生產廠院內。該項目為建筑面積1229m2。主體為砌塊混凝土結構,基礎是混凝土條形基礎,建筑形式為地上三層,層高3.3米。
二、結構簡述。
·基礎為砼條形基礎,主筋為二級鋼筋,砼等級為c25,·主體為砌塊混凝土結構,梁、柱主筋為二級鋼筋、板為一級鋼筋。
·屋面工程為混凝土結構平屋頂,防水采用sbs改性瀝青防水卷材。
·裝飾、裝修工程外墻為劈裂砌塊,內墻為混合砂漿打底,面層刮墻壁膏,地面為水磨石、花崗巖地面,內門為機制木門,窗為塑鋼窗,雙玻中空玻璃。
(一)主要建筑材料。
該工程基礎與主體的鋼筋,使用的是承德市鋼鐵公司和首都鋼鐵公司的鋼材;基礎與主體的水泥為國投牌水泥,結構砼用砂為承德市五烈河河砂。
鋼材、水泥、砌塊等建筑材料按種類、批量進廠時均有合格證,且在我公司監理人員的見證下進行現場取樣、送樣,復試結果合格。
水暖、電氣材料(各種管材、電線開關、插座等)均有合格證、檢測報告等質量合格證明。
(二)地基驗槽。
基槽挖完后,建設、勘察、設計、施工的有關技術負責人進行了地基驗槽,驗槽結論為:
1、基槽巖土與《地基勘察報告》基本相符,土質均勻,無不良地基土不需要二次處理。
2、探布點合理,釬探深度符合要求,釬探使用的工具符合規定。
3、現有地基土層能夠滿足設計的持力層的需要。能保證在設計文件規定的年限內,地基不會產生不均勻變形,建筑物不會因此產生裂縫。
(三)基礎工程。
1、鋼筋工程。
鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。
2、砼工程;
我監理部在日常檢查工作中,嚴格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼澆筑完畢后的養護,從而保證了砼的強度。砼經實測實量抽查,都無嚴重超差點。基本項目的檢查,砼蜂窩、麻面現象不同程度的存在,經修補后對結構受力無影響。
(四)主體結構部分。
鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。
1、鋼筋工程。
監理部在鋼筋隱蔽驗收過程中嚴格執行監理工作程序,對于不符合設計施工圖紙和施工規范要求的部位即使進行整改,經復查合格后在進行下道工序施工。在驗收過程中將梁、柱節點部位、陽臺部位作為控制重點。對于砼板的鋼筋,監理部要求采用墨線控制方法,取得了較好的效果。
2、混凝土工程。
由于模板工程質量的優劣直接影響砼工程,所以監理部把模板工程作為一道關鍵工序來控制,為后期砼質量打下了基礎。在砼澆筑過程中,施工人員嚴格按操作規程作業,根據結構特點,易發生質量問題的部位,進行嚴格管理,保證了梁、板、柱的幾何尺寸,該樓砼沒有出現較大范圍的蜂窩、麻面,對于一般性的缺陷經監理人員見證后施工單位即時進行了修補。總的來說砼梁、板、柱觀感質量較好,從砼試塊試驗報告看,強度達到設計要求,抽樣回彈檢測砼強度結果均達到設計強度要求。
3、砌體工程。
在砌體施工過程中為保證施工質量,監理部對易出現問題的工序進行了嚴格的監督、檢查,如砌體的粘灰率、壓墻筋的擱置部位、長短等,同時為保證砌體、觀感質量要求,施工時按皮數桿進行砌筑,保證了灰縫厚度的均勻。監理人員在日常檢查中認為砌體的粘灰率、垂直度、平整度符合規范規定。從砂漿試塊實驗報告看,強度均達到設計要求,抽樣砂漿強度檢測結果均達到設計強度要求。
四、工程技術資料核查情況。
工程質量控制資料:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查記錄:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。
(一)觀感質量。
1、外墻劈裂砌塊施工前進行排磚,前后墻砌塊的排放較合理,保證了水平縫豎縫橫平豎直。磚縫處理到位,觀感較好。山墻劈裂砌塊排活時欠考慮,窗口部位上下不通順,在一定程度上影響觀感。
2、內裝為墻壁膏面層,顏色一致,涂刷精細,平整度、光潔度好。
3、地面為花崗巖、水磨石地面,平整度、強度符合要求,觀感質量較好。
(二)使用功能。
1、門、窗幾何尺寸和外觀檢查基本符合要求。
2、廚、衛地面磚、坡向地漏、潑水試驗,地面不積水。
3、衛生潔具排水通暢,接口部位不滲水。
4、室內設備、管道、電氣開關位置安裝合理,使用方便,符合設計要求。
1、屋面防水工程個別部位出現空鼓。
2、瀉水口高出屋面,有存水現象。
3、塑鋼窗封閉膠施工不合格。
以上問題施工單位已依據監理通知進行了整改,經復檢認為達到了合格等級標準。
七、質量綜合評價意見。
該工程在施工的各環節中,執行法律、法規和強制性標準的規定。地基與基礎、主體結構、等其他部位達到了設計要求。工程質量控制資料,工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查資料真實、完整。
該工程質量等級達到了合格標準。
總監理工程師:
監理公司法人代表:
xxx工程項目管理有限公司。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇五
告
武漢市合盛建設工程監理有限責任公司襄陽分公司。
2016年10月。
湖北豐雷電氣科技有限公司新廠區綜合樓,以承包單位對分部、分項工程的自檢合格資料為基礎,根據監理工程師日常巡查、旁站、建筑資料試驗見證取樣、平行檢查、復查資料審核等方式所掌握的情況,結合本工程初驗意見,已經具備了驗收條件。
一、工程項目概況。
辦公樓總建筑面積為2733.60平方米。功能:工業用房。總層數:四層,結構類型為:框架結構。
二、工程項目設計特征。
本工程由襄陽市建筑規劃設計研究院設計,建筑結構安全等級為二級,基礎安全等級為二級,耐火等級為二級,防水等級為二級,抗震設防烈度為六度,抗震設防類別為丙類,結構設計使用年限為50年。
(1)設計文件;
(2)建筑安裝工程質量檢驗評定標準、施工驗收規范及相應的國家、地區現行標準;
(3)試驗、檢測所遵循的技術標準、規程、規范;
(4)國家、地方現行有關建筑工程(或其他工程)質量管理辦法、規定;
(5)《施工承包合同》和《建設監理合同》約定的工程質量控制目標。四﹑質量受控狀態。
(一)施工單位建立了完整的質量保證體系,有專職人員負責各班組的工程質量檢測和鑒定,對現場原材料在甲方代表和監理的監督下,現場取樣送檢,確保工程全部使用優質合格材料。
(二)由主管工程師負責組織質檢員、施工員全過程跟蹤現場,照圖施工,按規范操作,并隨時與甲方及監理協商解決施工中遇到的問題,對質量存在的問題能夠做到及時整改。
(三)監理單位質量控制情況:
意實施。
3、對進場的各種建筑材料都進行了檢查,并按規定檢查外觀,核對標志,應進行復試的材料都按規定見證取樣后取樣復試,不符合標準的原材料限期退場。
4、砼澆筑過程實行全過程旁站監理,并見證取樣砼試塊,試塊到期后進行了現場回彈檢測及取樣檢測,均達到設計要求,全部檢驗合格。
1、根據地質勘測部門為工程提供地質報告,本工程基礎為柱下獨立基礎,砼強度等級基礎墊層為c15,基礎混凝土強度為c30,主體結構混凝土強度為c30。
根據對各種保證資料檢驗批資料的核查結果,所有分項檢查批均合格,質量資料完整并符合要求,監理驗收合格。
2、主體結構的質量情況鋼筋分項工程。
10個檢驗批。材料及安裝均符合設計及規范要求;
根據對各種保證資料檢驗批資料的核查結果,所有分項檢查批均合格,質量資料完整并符合要求,監理驗收合格。
1、建筑屋面分部工程共三個分項:找平層、卷材防水層、混凝土。施工單位自評為合格。監理驗收合格。
2、建筑裝飾分部工程(含門窗工程和地面樓面工程)共六個分項:一般抹灰工程、基土墊層、混凝土墊層、扶手與欄桿制作安裝、窗戶制作安裝。施工單位自評為合格。監理驗收合格。
3、建筑電氣安裝分部工程共七個分項:電線導管電纜導管埋設線槽敷設、電線穿管、接閃器安裝、等電位聯結、避雷引下線和變電配電室接地敷設、接地裝置安裝、照明配電箱安裝。施工單位自評為合格。監理驗收合格。
4、建筑給排水分部工程共三個分項:室內給水管道及配件安裝、室內排水管道及配件安裝;雨水管道及配件安裝。施工單位自評為合格。監理驗收合格。
七、施工中發生的質量事故問題、原因分析和處理結果。
在施工過程中沒有發生質量事故,作為一般性的質量問題(包括常見質量通病)在施工過程中時有發生,這些問題通過自查、自檢進行整改處理,達到合格后進行下道工序施工。
八、資料。
質量控制資料齊全,符合要求。
九、工程安全和主要功能。
本工程無安全事故,主要功能符合要求。
該工程承包合同規定的質量等級為:合格。觀感一般。
監理單位對分項、分部、單位工程的驗收過程,均符合設計和規范要求,監理單位認為該工程達到了施工合同約定的工程質量標準。工程驗收結論為:合格。
總監理工程師:
武漢市合盛建設工程監理有限責任公司襄陽分公司。
2016年6月。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇六
工程名稱:
項目總監:
審核批準:
編制日期:
本工程為承德市德廈建材公司建設的辦公樓工程,工程建設地點德廈建材砌塊生產廠院內。該項目為建筑面積1229m2。主體為砌塊混凝土結構,基礎是混凝土條形基礎,建筑形式為地上三層,層高3.3米。
·基礎為砼條形基礎,主筋為二級鋼筋,砼等級為c25,
·主體為砌塊混凝土結構,梁、柱主筋為二級鋼筋、板為一級鋼筋。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇七
一、工程概況:
工程名程:xx小區一期住宅樓工程1—2—3—4—5—7—8。
層數:6+1;11+1層。
建設單位:xx縣城市發展有限公司。
施工單位:xx建總三、四公司、xx大秦公司。
設計單位:xx建筑科技大學建筑設計研究院。
監理單位:xxxx監理公司。
工程地點:xx縣xx大道西段。
地下一層面積:xx平方米。
地上十一層面積:xx平方米。
建筑高度:xx米。
二、評價的主要內容及范圍。
1.室內消火栓系統。
2.消火栓及消防水泵接合系統。
3.自動噴水滅火栓系統。
4.火災自動報警及聯動系統。
5.防排煙系統。
6.消防應急照明系統和應急廣播系統。
7.前室防火門。
8.消防電梯。
9.滅火器。
10.消防電源。
11.防雷接地。
三、評估依據。
1.建設項目有關合同。
2.《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb50100—xx。
3.消防設計施工圖及變更、技術核定單。
4.《建筑電氣工程施工質量驗收規范》gb50303—xx。
5.《建筑智能工程施工質量驗收規范》gb50339—xx。
6.《建筑空調與通風工程施工質量驗收規范》gb50243—xx。
7.《建筑給排水工程施工質量驗收規范》gb503242—xx。
8.《建筑工程強制條文》消防部分。
四、施工單位的質量行為。
五、材料、構配件及設備質量的控制情況:
本工程所有材料、構配件及設備進場時均按視規定及時報驗檢查,經專業監理工程師檢查驗收。苻合設計。規范及主要部門批準后投入安裝使用。消防產品生產許可證、消防產品質量檢驗報告和合格證齊全。施工過程跟蹤檢查,發現質量問題及時做退場處理。室內消防栓等除具有公安部消防產品合格評定中心頒發的.(國家強制性產品認證證書)還有公安部消防產品合格評定中心頒發的(消防產品型式認可證書)。消防產品的生產廠家確定報告齊全。
安裝到現場的各種傳感器和執行機構在試運行期間狀態穩定。排煙閥丶防火閥、送風閥、脫扣器(用于非消防電源強切)水流指示器、溫度噴頭、煙感、溫感和手動報警箱按鈕(消防栓內的直接起泵按鈕)都經過嚴格質量檢驗。施工單位提供質量合格證明文件齊全、完整,有專業檢測機構的檢測證明。
六、安全生產和文明施工。
施工單位在工程開工前制定了有關安全施工專項方安,在施工中,基本能夠按專組織施工并能夠對施工現場保持經常性的安全檢查:工地現場配有專職安全員。安全員具有省建設廳頒發的安全員上崗證,在工作中能夠認真工作并能接受監理人員的管理和督促:
本工程在施工期間的安全管理符合(建設工程安全生產管理條例)的規定。本項目建設安裝工程已于xx年3月2日開工。本項目監理部于xx年月?日牽頭組織了由建設、物業公司、設計、施工單位及施工單位公司消防部門組織的驗收小組。對該工程進行了竣工予驗收。
七、工程綜合評價。
施工單位能夠按照施工圖和現行規范及施工組織設計組織施工,有不符合施工驗收規范的部位和工序在監理工程師們監督下進行了整改,gb50300—xx(建筑工程施工質量驗收統一標準)和相關專業驗收規范的規定:各子分部工程質量經驗收全部合格;隱蔽工程在隱蔽前已經有關單位參加驗收并形成驗收文件;安全和主要使用功能符合設計要求;工程的觀感質量符合要求。參加驗收的各方人員的資格符合耍求;監理單位的驗收方法符合規范要求。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇八
我局承擔著質量、計量、標準化綜合管理與行政執法,以及特種設備安全監察等職能。現就我局201x年黨風政風行風建設公開承諾如下:
一、堅決執行中央關于改進工作作風密切聯系群眾的八項規定和省委省政府二十條規定。本篇文章來自。持之以恒地糾正和防范“四風”及“庸懶散奢貪”問題。著力治理“吃拿卡要拖”和“不干事、不擔事”。接受社會各界對質監部門作風進行全面監督。
二、在門戶網站公布質監部門執行的法律法規;質監工作職權項目;業務工作辦事流程、時限、基本要求;重大工作部署;重要工作動態,為群眾提供網上查詢、業務咨詢、政務信息公開等便捷服務。適時公布權力清單、責任清單。
三、正確履行職責,嚴格依法辦事,確保工作質量和效率。堅決反對不作為和亂作為,杜絕亂收費、亂罰款和各種損害群眾利益的問題發生,杜絕門難進、臉難看、話難聽、事難辦的情況存在。
四、落實黨風廉政建設責任制,強化黨組主體責任和紀檢組監督責任。加強廉政教育,強化制度建設,編制權力清單和運行流程,嚴懲腐敗行為。杜絕公款旅游、公款送禮、違規公款吃喝等揮霍浪費行為。形成質監系統工作人員“不想腐”、“不能腐”、“不敢腐”的反腐倡廉工作機制。確保工作人員依法行政和廉潔從政,保證質監隊伍的清正廉潔。公開違法違紀舉報投訴渠道和方式。
五、通過平臺、服務窗口評價、企業回訪等各種靈活多樣的形式,暢通社會群眾反映對我系統工作意見和建議的渠道。認真整改落實上一年度社會評價意見建議。本篇文章來自。建立社會群眾反映問題的處理反饋制度,明確反饋的時限、形式和所要達到的具體要求。
六、公開質監部門行政執法依據、行政處罰自由裁量標準、行政救濟(行政復議、行政訴訟)渠道、執法監督投訴方式。通過事前防范和事后監督杜絕辦“關系案”、“人情案”、“金錢案”,防止同案不同罰、以罰代刑等枉法情況的發生。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇九
由我單位承建的陽煤集團馬家坪馨居c-1#住宅樓工程已按合同要求完成了全部工程建設項目,我施工單位特對該單位工程做以下幾方面總結:
一、地基基礎分部工程;在施工過程中,我們以施工圖紙為依據,以國家新頒布的各分項、分部驗收規范為標準,認真施工,嚴把質量,各分項工程全部驗收合格。
1、地基工程:土質符合設計要求與勘察報告相符(探槽、驗槽合格)。
2、鋼筋工程:鋼材、焊條等質保材料全部合格,并有復試報告和合格證,鋼筋加工安裝嚴格按設計及規范進行操作,各檢驗批分別符合要求。
3、砼工程:水泥、石子、黃砂分別具有合格證或復試報告,配合比為c30煤炭工業陽泉礦區質量檢測中心出具,質保資料齊全。施工過程中,砼振搗密實,幾何尺寸、外觀質量分別符合要求,砼試塊強度滿足要求。
4、砌磚工程:砌體采用m10混合砂漿砌mu10磚,砂漿飽滿,灰縫順直,平整度、垂直度均小于規范要求,質量保證資料齊全。
5、室外防潮工程:按設計要求進行施工,經監理單位隱蔽驗收合格。
二、主體工程:
主體結構所使用的鋼材、水泥、黃砂、石。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇十
施工單位:電梯安裝公司。
設計單位:建筑科技大學建筑設計研究院。
監理單位:x項目管理有限公司。
工程地點:xx縣xx大道西段。
地下一層面積:平方米地上十一層面積:平方米建筑高度米。
1.建設項目有關施工、監理委托。
合同。
施工圖變更單。
2.((建筑工程施工質量驗收統一標準))gb50100-xx。
3.((建筑電氣工程施工質量驗收規范))gb50303-xx。
4.((建筑智能工程施工質量驗收規范))gb50339-xx。
5.((建設工程監理規范))gb50319-xx。
6((建筑空調與通風工程施工質量驗收規范))gb50243-xx。
7.((建筑給排水工程施工質量驗收規范))gb503242-xx。
8.((建筑工程強制條文))消防部分。
三、監理工作情況。
1.進場設備及取樣檢測情況。
1).本工程所有材料、構配件及設備進場時均按建設程序及時進行了報驗,首先我監理部對施工單位所提供的廠家資質、質量。
保證書。
合格證及檢測報告等相關質量證明文件進行了審核,在能滿足本工程需要時,組織業主施工單位技術負責人及材料員進行現場驗收。
經專業監理工程師檢查驗收生產規格、生產日期、批號、品牌、數量等與報驗資料相一致,進場設備及配件外觀質量,經現場驗收苻合設計規范、生產廠家資質報告齊全、施工人員齊全、同意進場安裝。
(1).電梯采用的是電梯有限公司生產的型微機控制調頻調速乘客電梯,進場后,經各單位共同開箱驗收箱設計及規范要求。
1.技術復核情況:。
在每道工序施工完成后,經施工單位自檢、自檢后報驗,由監理組織施工技術人員對電梯軌道、預埋件及機座的標高、設計位置等進行了技術復核,經復檢合格后才進入下道工序.
2.隱蔽驗收情況:。
所有電線、電纜及各種預埋件在預埋隱蔽之前,經施工單位自檢合格后,將各項隱蔽驗收資料報監理部.經監理工程師核查資料齊全、完整,再甴監理工程師組織業主、施工單位技術負責人、施工員及相關技術人員進行現場驗收,依椐施工圖及工程變更聯系單,對現場預埋件、線及埋設器材進行驗收,經驗合格,同意隱蔽;如驗收不合格,則書面通知施工單位,并現場監督整改,經整改后復驗合格,同意隱蔽,簽署相關資料。
3.現場見證測試情況。
名稱。
(1)實體檢測情況。
1,現場實體情況:。
xx年6月2日---xx年7月20日在電梯施工完成后.對各部位如:電梯層門安全裝制、轎廂、平層準確庋、電梯噪音、照明、電梯驗收整體進行了現場測試及試運行驗收其結果均滿足安全使用要求.
(2)分部分項工程評定:
(3)資料核查情況。
電梯工程完成后,在監理督促下,施工單位將電梯資料進行了全面整理及匯總,經核查各項施工技術資料齊全、完整.
六.綜合評定。
綜上所述該電梯工程的各項質量控制情況、實體檢測情況以及施工技術資料核查查情況,我x項目管理有限公司xx小區一期監理部對xx小區一期電梯工程評為結論:同意驗收。
x項目管理公司。
總監理工程師:。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇十一
備2002-3。
衡陽市建設工程竣工驗收組(委員會):。
2、施2002-。
3、施2002-4表,請予主持辦理該工程的竣工驗收手續。
注:甩項分部分項工程如下:。
本評價報告一式四份,建設、施工、監督站、監理各一份監理單位(章)年月日。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇十二
****************工程(一標段)。
編制人:批準人:
河北***********監理有限公司年月日。
目錄。
一、工程概況。
二、監理依據。
四、工程實施情況。
五、質量評定情況。
七、質量保證資料核查情況。
八、最終評估意見。
一、工程概況:
1.1工程名稱:***************工程(一標段)1.2工程地點:*******至********。
1.3工程范圍:本工程內的路基路面及排水工程,交通設施工程,綠化工程等。
1.4參建單位:
建設單位:******住房和城鄉建設局。
監理單位:河北**********監理有限公司1.5本工程造價:約4108.91萬元要求工期:4個月工程質量標準:合格。
二、監理依據:
2.1依法簽訂的監理委托合同和工程建設承包合同及其有關附件。2.2業主、監理單位和承包商在工程實施過程中有關的會議記錄,函件和其它文字記載。業主提供的正式施工圖紙、文件報告及有關資料。
2.3政府批準的建設計劃、規劃等與工程建設有關的文件。
2.4國家和省、市有關工程建設和監理的政策、法規、規范、標準及省、市有關規定文件。
監理工作就是“四控兩管一協調”,而質量控制是監理工作的核心,質量控制主要有:
3.1事前控制:熟悉掌握施工圖紙和有關的技術規范和驗評標準;審查施工單位資質、施工組織設計及施工方案;進場材料報驗;施工現場檢查驗收及核查工程質量保證措施等。對重點工序質量控制關鍵點進行技術交底。
3.2事中控制:對施工過程進行全面控制,主要采用巡視、旁站、平等檢驗等方法。嚴格執行隱蔽工程驗收和見證取樣送檢制度,強化驗收,過程控制。
3.3事后控制:對已完成的單位、分部、分項、檢驗批工程及時組織驗收;審核材料抽驗試驗結果;及時跟蹤工程內業資料整理。
四、工程實施情況:
本工程項目主要有以下幾個子單位工程:4.1道路工程。
4.2綠化工程。
綠化工程共分以下幾個分部工程:栽植基礎分部、栽植工程分部、苗木養護分部;
4.3交通設施工程分1分部工程:標志標線分部。
五、質量評定情況5.1道路工程。
5.2綠化工程。
5.3交通設施工程。
標志標線分部分為:標線1個分項,共設1個檢驗批,全部合格,該分部評定為合格。
6.1道路工程檢查了機動車道路面,非機動車道路面,人行道路面,路沿石,伸縮縫,護欄等內容,機動車道路面,伸縮縫,護欄等外觀質量較好,非機動車道路面,人行道路面,路沿石等外觀質量較差,本子單位工程觀感質量評定為“一般”。
6.2綠化工程檢查了喬灌木、花卉、草坪地被植物等內容,外觀質量一般,本子單位工程觀感質量評定為“一般”。
6.3交通設施工程檢查了道路標線,外觀質量較好,本子單位工程觀感質量評定為“好”。
七、質量保證資料核查情況。
根據施工單位提供的竣工資料及現場初驗情況,總體該工程的施工質量達到設計要求,經核查,本工程項目質量保證資料齊全有效。
八、最終評估意見。
經核定,本項目工程各子單位工程檢驗合格,資料齊全,該工程項目工程質量綜合評定為合格。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇十三
1、項目名稱:
2、工程地點:
3、建設規模:荷香灣大廈工程,總建筑面積約10471.25㎡,其中地下室建筑面積2023㎡,地下1層,地上11+1層。框剪結構住宅樓。
1、荷香灣大廈設計圖紙,設計變更通知單,圖紙會審記錄。
2、荷香灣大廈施工合同、監理合同。
3、《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb50300—20xx。
4、《砼結構工程施工質量驗收規范》gb50204—20xx。
6、人防驗收規范。
荷香灣大廈工程符合國家法律、法規、主體工程施工階段嚴格執行工程建設強制性標準。
對于荷香灣大廈工程上的一些技術問題,設計單位能及時答復,設計修改通知單也能及時到達各參建單位,避免了施工后再返工現象,分部工程驗收設計單位能積極參加,并提出合理化建議,主體工程滿足設計功能和設計指標。
1、荷香灣大廈工程監理工程師們嚴格按監理合同開展工作,“獨立公正、遵約守法、嚴格熱情、創新提高”。
2、荷香灣大廈工程質量監理情況。
2.1、建筑工程原材料質量控制措施。
(1)對材料進場嚴格控制,杜絕一切不合格材料進場投入使用,保證工程所用材料符合圖紙設計要求、施工規范規定及合同約定要求。
(1)對進場的鋼管和扣件進行全數檢查,對未刷防銹漆的要求刷防銹漆進行保護,對銹蝕嚴重和存在質量缺陷的鋼管和扣件不得投入使用,并及時督促施工單位清退出場。
(2)攪拌站、切割機、調直機、現場臨時配電箱等設備場前提供產品合格證書。
(3)工程上使用的計量和測量儀器提供產品合格證書和校驗報告。
(1)要求模板及其支撐體系的承載力、剛度和穩定性必須滿足設計要求及安全規范規定,模板拼縫必須嚴密,避免漏漿,同時要求模板接頭處必須平整,保證砼成型后外觀質量滿足設計要求。
(2)復核柱及剪力墻模板垂直度是否符合規范要求,對每一施工段的梁、板、柱及剪力墻的截面尺寸、標高、軸線進行復核,確保砼成型尺寸符合設計要求。
2.4、鋼筋制作安裝工程質量控制措施。
(1)督促施工單位加大自檢力度,堅持跟班檢查鋼筋制作、安裝質量,保證鋼筋的錨固長度、搭接長度、鋼筋接頭位置等構造要求符合設計及施工規范規定。
(2)監理工程師不定期巡查,對鋼筋的制作、安裝進行嚴格控制,檢查過程中發現問題要求施工單位及時整改,經復查符合要求后方同意進行下道工序施工。
(3)對每一施工段柱鋼筋電渣壓力焊的焊接質量進行全數檢查,不合格的和有質量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照規范規定的取樣頻率由監理工程師見證取樣送檢。
(1)荷香灣大廈工程結構砼采用攪拌站自拌混凝土,工程開工前監理部對砼配比、水泥、砂石、等材料取樣復檢,進行審查,并對攪拌站性能進行考察,能滿足施工要求。
(2)每次混凝土澆筑前,監理人員都要查看混凝土設定配比與配比單吻合,監督粘稠度及做坍落度試驗,確保混凝土半成品質量符合設計要求。
(3)砼澆筑過程中,監理人員進行全過程旁站監理,嚴格控制砼供料、振搗、澆筑質量,同時要求施工單位安排專業鋼筋工、木工及水電工跟班看護相應工種的施工質量,發現問題及時整改,并按照規范規定要求施工單位留置同條件及標準養護砼試塊,旁站監理人員作好旁站監理記錄,如實反映砼澆筑情況。
(4)砼澆筑完畢后的7d內,要求施工單位必須安排專人定時對砼澆水養護,保持砼表面處于濕潤狀態。
2.6、水電預留、預埋的質量控制措施。
(1)檢查預埋管件壁厚、內外徑、焊縫刀口毛刺等原材質量及防銹漆的涂刷。
(2)對現場預留預埋構件全數檢查,確保預留預埋準確無誤、無一遺漏。
(3)檢查柱筋電渣壓力焊的防雷接地跨焊焊接質量及可靠性。
(4)水、電監理工程師簽認隱蔽驗收記錄后方可砼澆筑。
土方開挖基礎定位放線經監理復核后,可進行基礎土方開挖。當挖至設計標高而全部或局部未挖至持力層土層時,須及時通知設計單位、甲方、勘察院等相關單位進行研究處理。
土方開挖共x個檢驗批。
2、模板分項工程。
2.1模板支設符合要求,具有足夠的強度、剛度和穩定性。
2.2模板拼縫比較嚴密,模板接頭處平整度一般,板面較清潔。
2.3主體結構分部工程中模板分項工程共x個檢驗批,經查驗該分項工程所有檢驗批的主控項目及一般項目均滿足施工質量驗收規范要求,該分項工程評定合格。
3、鋼筋分項工程。
3.1質量保證資料齊全,見證取樣送檢的試件檢測結果均合格。
3.2本分項工程共有x個檢驗批,經查驗該分項工程所有檢驗批的主控項目及一般項目均符合施工質量驗收規范要求,該分項工程評定合格。
4、砼分項工程。
4.1質量保證資料齊全,主體結構所有砼試塊全部達到齡期,試塊試壓結果全部合格。
4.2本分項工程共有x個檢驗批,經查驗該分項工程所有檢驗批的主控項目及一般項目均符合施工質量驗收規范要求,該分項工程評定合格。
5、磚砌體分項工程。
5.1質量保證資料齊全,主體結構所有砂漿試塊全部達到齡期,試塊試壓結果全部合格。
5.2該分項工程共有x個檢驗批,經查驗該分項工程所有檢驗批的主控項目及一般項目均符合施工質量驗收規范要求,該分項工程評定合格。
6、防水工程。
6.1防水材料進場后進行取樣復試,合格后準予使用,嚴格按要求施工。
6.2對后澆帶、施工縫、預埋、預留等部位,嚴格采用止水鋼板、止水翼環等措施。
6.3混凝土澆灌時,嚴格添加劑的配比,確保防水混凝土性能。
6.4防水工程共x個檢驗批。
荷香灣大廈工程質量保證資料基本齊全,主體分部工程技術檔案已歸檔、整理,到工程竣工以后統一裝訂。
荷香灣大廈主體結構砼觀感質量評為一般。
荷香灣大廈工程主體結構分部工程共有個110個檢驗批,其中土方開挖共8個檢驗批,模板分項工程,模板安裝14個,模板拆除14個。鋼筋分項工程,鋼筋加工14個鋼筋安裝14個。砼分項工程,原材料配合比14個,砼施工檢驗批14個,現澆結構尺寸14個。磚砌體分項工程12個。經檢查,檢驗批全部合格,分項工程全部合格,主體結構分部工程質量評定為合格。
荷香灣大廈監理部。
2xx0年4月21日。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇十四
六安科信建設監理有限責任公司監理單位(蓋章)。
年月日安徽鉑悅廚業有限公司廠區工程1#車間。
安徽鉑悅廚業有限公司廠區工程1#車間的鋼結構工程于2005年10月10日正式開工。現在鋼結構子分部工程已施工完畢,各檢驗批、各分項工程均驗收合格,資料已經匯總、歸檔。匯報如下:
一、工程概況:
該工程是由安徽鉑銳廚業有限公司開發的廠房項目,位于六安市金安區。總建筑面積11731m2,建筑高度12.150m,抗震設防烈度為7度,使用年限均為50年,地上一層部分二層。結構類型:輕鋼結構,耐火等級為二級,鋼結構部位按二級耐火等級刷防火涂料。
二、評估依據:
3、《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》gb8923。
4、《建筑鋼結構焊接技術規程》jcj81。
5、《鋼結構施工圖》。
6、批準的施工組織設計、各類專項方案。
8、鋼結構子分部各分項、各檢驗批的質量控制資料、檢測資料已核查,基本齊全完善。
三、施工企業工藝標準執行情況,質量管理體系的運行情況,施工合同履約情況。
開工前,審核了施工單位現場質量管理機構的管理體系、技術管理體系、質保體系資料。施工技術標準基本齊全,施工質量控制措施和質量檢查制度、焊接工藝評定標準、管理標準基本健全。實施中對進場材料、焊縫的檢測、組裝、拼裝的質量能夠進行自檢驗收,監理進行了質量跟蹤檢查。第三方檢測與實施進度同步完成。質量目標基本實現。從開工至今,本工程沒有發生質量、安全事故。
四、法律、法規、工程建設強制性條文的執行情況:
鋼構工程建設程序符合《建筑法》《建設工程質量管理條例》《建筑工程施工圖設計文件審查暫行規定》工程建設強制性條文執行貫穿于施工的全過程。實施中執行情況如下:
1、對進場的鋼材、鑄鋼件的品種、規格以及焊接材料均及時按照設計與規范進行見證取樣、復試報告均符合設計要求。并且與實物對照進行質報資料核查,均符合設計要求。
2、在施的現場焊工的上崗證,基本做到了持證上崗。
3、對一、二級焊縫檢查,均由施工單位采用超聲波探傷儀進行內部缺陷的檢測率為100%,驗收一次性通過。對磁粉檢測的焊縫率高出設計要求,檢查100%。對磁粉檢測中發現有缺陷的,也及時返工,直至符合要求。
4、對鋼結構防腐涂料的檢查及涂層厚度進行抽測。符合設計規范要求。
5、吊裝、卸載過程中的觀測數據,完成后進行了復測。符合設計、專項方案中的允許值內。
五、勘測、設計單位配合情況、設計功能指標實現情況。
1、鋼構深化圖,經深圳市廣泰建筑設計有限公司審核批準后實施。
2、實施中涉及的構件、支座節點、支撐件的變更調整,業主積極組織設計、相關專家進行論證并且經北京建筑設計院核準。安裝質量和效果達到了設計功能的指標。
六、監理合同履行情況、工程質量監理情況(旁站監理、原材料進場檢驗)。
1、在施工監理過程中,以鋼構監理實施細則、旁站方案、見證取樣計劃為指導,以批準的施工組織設計、各類專項方案為依據。
2、監理跟蹤現場實施質量,及時進行焊縫的見證檢測。通過工程例會5份、通知單5份、聯系單4份以及口頭等監控措施和嚴格的簽認手段,對實現合同的質量目標起到了積極有效的作用。
七、施工質量問題及處理情況(發生主要問題和整改具體情況)。
冬季施工,由于溫差大引起焊縫表面出現微裂縫,經超聲波和磁粉檢測發現后,及時進行返工處理。采取延長預熱時間和保溫措施,同時采用小錘敲打焊縫起到擴散應力集中的效果。
八、檢驗批、分項工程、子分部工程質量驗收情況。
本鋼結構子分部工程,檢驗批驗收437項,分項工程驗收6項,子分部工程驗收1項,驗收資料基本完整,人員簽字齊全,符合驗收要求。
1、鋼管、鋼板、鑄鋼件、油漆、焊條質保資料28份。
2、見證取樣、復試報告20份。
3、一、二級焊縫無損探傷檢測:46份。
4、監理旁站記錄28份。
5、測量記錄3份。
十、有關安全及功能檢驗和見證檢測項目。
1、各類鋼材及焊接材料復試符合要求。
2、焊縫質量檢查:
一、二級焊縫全數檢測、超聲波探傷和磁粉全數檢測,發現內外缺陷的均進行了返工,復檢合格。焊縫表面及尺寸符合規范5.26條要求。
鋼結構的觀感質量主要體現在涂膜方面,對涂膜有色差的位置進行補涂基本均勻。根據整體質量檢查、監理評估結論,建議觀感質量評價;好。請各位領導給予核定。
十二、對工程質量是否達到驗收規范合格要求和合同規定質量條款提出明確結論。
根據質保資料、復試報告、焊縫檢測報告,以及質控資料的驗收結論。監理部評估結論如下:符合圖紙要求,質保資料基本齊全,質量控制資料基本完整,涉及安全、功能的項目經抽檢、復測符合設計要求,未發生質量安全事故。同意驗收。
以上是監理部的評估意見,請各位領導予以核定,多提寶貴意見。有利進一步提高我們的監理工作水平。
六安科信建設監理有限責任公司。
2016年4月11日。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇十五
工程名稱:xxxxx工程。
施工單位:xxxx項目經理:xxx。
一、工程概況:工程名稱:xxx工程建設單位:xxx有限公司設計單位:xxx公司監理單位:xxx有限公司施工單位:xxx有限公司工程地點:xxx建筑面積:本工程地上4層,高度19m,建筑面積11825㎡。
二、依據:
1、建設項目有關合同;
2、消防設計施工圖及設計更改單、技術核定單;
8、《工程建設標準強制性條文》(消防工程部分);
三、主要內容及范圍。
四、質量行為。
施工前編制有施工組織設計,有施工現場管理制度、工程質量、安全的保障體系和具體實施措施,主要部位和專項施工有專項方案和技術交底,施工設備按施工組織設計要求落實到位,滿足施工要求。在整個施工過程中,能按規定接受有關單位和部門的監督管理,所有工序都按施工規范要求進行報驗審核,驗收合格后才能進入下道工序施工,能按設計和規范要求以及執行強制性有關條文進行施工,施工質量均達到合格標準。
五、材料、構配件及設備質量的控制情況。
本工程所有材料、構配件、設備進場時均按規定及時報驗檢驗,經專業監理工程師檢查驗收,符合設計、規范及主管部門批準后投入安裝使用。消防產品生產許可證、消防產品質量檢驗報告和合格證齊全。施工過程跟蹤檢查,發現質量問題及時作退場處理。室內消防栓等除具有公安部消防產品合格評定中心頒發的《中國國家強制性產品認證證書》還有公安部消防產品合格評定中心頒發的《消防產品型式認可證書》,消防產品的生產廠家確認報告齊全。安裝到現場的各種傳感器和執行機構在試運行期間狀態穩定,排煙閥、防火閥、送風風閥、脫扣器(用于非消防電源強切)、水流指示器、溫度噴頭、煙感、溫感和手動報警報鈕、消火栓箱按扭(消火栓內的直接起泵按鈕)等,都經過嚴格的質量檢驗,提供質量合格證明文件齊全、完整,有專業檢測機構的檢測證明。
工程開工前制定了有關安全施工專項施工方案,在施工中,能夠按專項方案組織施工并能夠對施工現場保持經常性的安全檢查;工地現場配有專職安全員,在工作中能夠認真工作并能夠接受監理人員的管理和督促;本工程在施工期間的安全管理符合《建設工程安全生產管理條例》的規定,本工程安全無事故發生。
八、工程綜合評價。
能夠按照施工圖和現行規范及施工組織設計組織施工,有不符合施工驗收規范的部位和工序在監理工程師的監督下進行了整改,施工質量基本符合施工圖設計文件、gb50300-2001《建筑工程施工質量驗收統一標準》和相關專業驗收規范的規定;各子分部工程質量經驗收全部合格;隱蔽工程在隱蔽前已經有關單位參加驗收并形成驗收文件;安全和主要使用功能符合設計要求;工程的觀感質量符合要求。參加驗收的各方人員的資格符合要求;監理單位的驗收方法符合規范要求。
綜上所述,xxx工程自評為合格。
xxx有限公司。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇十六
甘肅藍野建設監理有限公司。
2014年1月。
一、工程概況。
工程名稱:廣西金川有色金屬加工園區樁基工程。
山東正元建設工程有限公司。
中天建設有限公司工程地址:廣西防城港市企沙半島南端。
質量等級:達到國家規定的質量評定等級合格標準。建設規模:廣西金川有色金屬原料加工園區樁基工程。
銅冶煉工程:干燥廠房、銅锍磨碎廠房、熔煉工段、吹煉工段、精煉工段、熔煉余熱鍋爐房、吹煉余熱鍋爐房、熔煉煙氣收塵;配料上料皮帶廊、干燥上料皮帶廊、配料廠房銅鎦運輸皮帶廊、銅鎦倉、吹煉渣水碎循環水、銅火法冶煉10kv配電站、熔煉鼓風機房及配電站、銅锍水碎循環水、水碎10kv配電站、軟化水站、環保排煙、重油庫。
銅電解工程:電解工段、凈液工段。
渣選礦工程:精尾礦濃密池及泵房。
總規工程:中心化驗室、制樣中心、區綜合辦公樓、廠前區食堂浴室、銅熔煉排班樓及電力集控站、銅鎳食堂浴室、廠前區10kv配電站)。
二、工程概述:
工程特點:
1、本工程體量大、質量標準高,工期緊,任務重,對總承包商的管理、協調、組織能力要求較高,監理協調工作量大,對監理單位的綜合服務水平要求較高。
2、沖孔灌注樁施工時基本低噪音、無地面隆起或側移,因此對環境和周邊建筑物危害小;
3、沖孔灌注樁直徑大、入土深;
4、擴底鉆孔灌注樁能更好地發揮樁端承載力;
5、沖孔灌注樁通常布樁間距大,群樁效應小;
6、沖孔灌注樁可以穿越各種土層,更可以嵌入基巖;
7、施工設備簡單輕便,能在較低的凈空條件下設樁;
8、旋挖、沖孔孔灌注樁在施工中,影響成樁質量的因素較多,土體不夠穩定時候會發生縮徑、樁身局部夾泥等現象,樁側阻力和樁端阻力的發揮隨著工藝而變化,且又在較大程度上受施工操作影響。
1、施工合同約定的質量標準;
2、設計圖紙及相關文件;
3、現行國家法律法規及相關強制性標準;
4、有關國家標準、地方標準、行業標準的現行施工質量驗收規范等。
承包單位基本能夠按照施工及驗收規范和相關標準進行施工,服從我工程項目監理部的監督管理,在施工測量過程中,及時進行報驗,有效的保證施工過程的安全有序的進行。
設計單位對于設計圖紙中存在的設計問題及工程施工過程中遇到的疑問都能夠及時給予答復,下發變更,保證了工程的正常順利進行。
五、工程質量的控制目標及措施工程質量控制的目標:
1、質量控制目標:必須達到合格。認真做好質量管理和監督,特別要做好質量預控,嚴把材料關,做好事前、事中、事后控制,對關鍵部位實行旁站重點控制,加強見證取樣工作,工程質量必須達到國家現行工程質量驗收合格標準。
2、工期控制目標:工程工期必須在合同工期內完成。組織并配合施工單位,狠抓主要控制點,加強進度管理,采取平行流水,立體交叉的施工措施,保證工程在施工合同確定的工期內完工。
3、投資控制目標:工程總投資必須嚴格控制在合同造價范圍以內。在保證工期和質量的前提下,認真閱讀圖紙,控制設計變更,杜絕漏項,減少返工,降低不必要的簽證,做到投資最省。
4、安全控制目標:確保無重大安全事故。工程質量控制的措施:
1、保證質量的技術措施。
1.1依據建設工程施工過程中涉及到到的各方面的技術規程、強制性標準、驗評標準和設計文件控制工程質量。
1.2依據建筑工程操作規程,施工及驗收規范,控制施工過程中的工藝質量。
2、保證質量的合同措施。
2.1監理人員依據合同相應條款,要求承包方應認真按照標準、規范要求和設計文件要求進行施工,并隨時對承包的進場材料、構配件及施工工序進行檢驗檢查,凡是質量達不到約定等級,監理人員責令施工方返工,直到達到約定的質量等級為止。
2.2監理人員始終以合同為依據,以事實為依據,嚴格控制工程質量。
3、保證質量的經濟措施。
監理人員對承包方不合格的施工工序不得簽認,不得計量,本部分的進度款不得支付;質量達不到要求應承擔的違約金等經濟措施,確保工程質量達到規定的標準。
4、保證質量的組織措施。
4.1公司根據本工程的特點,配備了監理過類似工程且有良好的職業道德、豐富的工程監理經驗,較好的專業技術水平和很強的責任心的工程技術人員擔任本工程的監理工作。
4.2駐地項目監理部由總監理工程師領導下的土建、工程測量、工程造價等專業監理人員組成,即直線式管理機構。
4.3監理機構按照公司的質量保證體系,管理制度及合同條款,充分應用計劃,執行、監督、協同管理的管理職能,在總監理工程師統一領導下,充分發揮專業監理人員的積極性、主動性和團結性,履行監理職責,確保質量達到目標要求。
六、工程質量施工階段過程質量控制所采取的措施。
1、在工程開工前項目監理部編制了詳細的監理實施細則,并審核了施工單位編制的專項施工方案。項目監理部實行總監理工程師總負責、專業監理工程師具體負責的安全管理責任制度。監理人員每天對現場進行巡視,對現場出現的安全隱患及時糾正。監理部組織參建方對現場安全進行不定期檢查,有效消除安全隱患。
2、根據施工投標文件的承諾和施工合同的約定,檢查核對承包商投入本工程的測量專業人員資格和工作業績,檢查驗收投入本工程的測量放線儀器,專業監理人員除驗收承包方每一階段測量放線成果外,不定期檢查測量放線記錄并簽署意見,以使整個測量工作處于受控狀態。
3、嚴格按照設計要求進行施工,對每根樁進行檢查持力層入巖情況,旁站監理砼澆筑,樁基施工完成后取得樁基的合格檢測報告,然后同意開挖破樁。
4、鋼材進場三證齊全,確保鋼筋保護層達到設計要求,嚴格控制鋼筋的結構要求,鋼筋的搭接長度、搭接部位、焊接位置必須按施工驗收規范執行。加強現場隱蔽工程驗收制度控制,在鋼筋工程完成后,在施工單位“三檢”合格的基礎上通過監理單位驗收,驗收合格后簽署隱蔽記錄,進入下道工序。
5、工程難點及實施對策。
施工單位一般都備有通用性較強的施工組織設計,稍加修改就作為本工程的《施工組織設計》,缺乏針對性。本工程特點和難點較突出,需要有針對性的施工組織設計指導施工。
監理對策是:
1)要求施工單位編制施工組織設計時,突出本工程的特點和難點,加強針對性;
3)施工過程中,檢查施工組織設計和施工方案的執行情況。成孔質量問題及預防措施。
1)塌孔:根據不同地層,控制使用好泥漿指標。在回填土、松軟層及流砂層鉆進時,嚴格控制速度。地下水位過高,應升高護筒,加大水頭。地下障礙物處理時,一定要將殘留的砼塊處理清除。孔壁坍塌嚴重時,應探明坍塌位置,用砂和粘土混合回填至坍塌孔段以上1—2m處,搗實后重新鉆進。
2)縮徑:選用帶保徑裝置鉆頭,鉆頭直徑應滿足成孔直徑要求,并應經常檢查,及時修復。易縮徑孔段鉆進時,可適當提高泥漿的粘度。對易縮徑部位也可采用上下反復掃孔的方法來擴大孔徑。
3)樁孔偏斜:保證施工場地平整,鉆機安裝平穩,機架垂直,并注意在成孔過程中定時檢查和校正。鉆頭、鉆桿接頭逐個檢查調正,不能用彎曲的鉆具。在堅硬土層中不強行加壓,應吊住鉆桿,控制鉆進速度,用低速度進尺。對地下障礙物預先處理干凈。對已偏斜的鉆孔,控制鉆速,慢速提升,下降往復掃孔糾偏。
鋼筋籠安裝質量問題。
1)鋼筋籠安裝與設計標高不符:鋼筋籠制作完成后,注意防止其扭曲變形,鋼筋籠入孔安裝時要保持垂直,砼保護層墊塊設置間距不宜過大,吊筋長度精確計算,并在安裝時反復核對檢查。
2)鋼筋籠的上浮:嚴格控制砼質量,坍落度控制在18±3cm,砼和易性要好。砼進入鋼筋籠后,砼上升不宜過快,導管在砼內埋深不宜過大,嚴格控制在10m以下,提升導管時,不宜過快,防止導管鉤鋼筋籠,將其帶上等。
水下砼灌注問題。
1)堵管:商品砼必須由具有資質,質量保證有信譽的廠家供應,砼的級配與攪拌必須保證砼的和易性、水灰比、坍落度及初凝時間滿足設計或規范要求,現場抽查每車砼的坍落度必須控制在鉆孔灌注樁施工規范允許的范圍以內。灌注用導管應平直,內壁光滑不漏水。
2)樁頂部位疏松:首先保證一定高度的樁頂留長度。因受沉渣和稠泥漿的影響,極易產生誤測。因此可以用一個帶鋼管取樣盒探測,只有取樣盒中撈起的取樣物是砼而不是沉淀物時,才能確認終灌標高已經達到。
3)樁身砼夾泥或斷樁:成孔時嚴格控制泥漿密度及孔底沉淤,第一次清孔必須徹底清除泥塊,砼灌注過程中導管提升要緩慢,特別到樁頂時,嚴禁大幅度提升導管。嚴格控制導管埋深,單樁砼灌注時,嚴禁中途斷料。拔導管時,必須進行精確計算控制拔導管后砼的埋深,嚴禁憑經驗拔管。
建筑物定位放線及標高控制:
1)本工程占地面積大,其定位放線及標高測量是工程測量控制的一個關鍵環節。工程開工前,測量監理工程師參與測量原始基準點的交底,并會同建設單位、施工單位形成書面交底記錄。
2)督促施工單位及時完成原始基準點的復測工作,包括與周圍已有建筑物的聯測。
3)督促施工單位建立施工測量控制網,并對其進行復核,重要的坐標控制點和水準基點要求施工單位妥善保護,并定期聯測復核。
4)測量監理工程師對施工單位報送的測量放線成果及時組織復核,符合要求后予以簽認。
5)嚴把進場設備材料驗收關。進場材料、設備的質量是確保工程實體功能、使用功能和最終質量的基礎,材料質量控制不嚴將會給未來的建筑產品帶來許多不可彌補的質量缺陷。
七、材料見證取樣、進場驗收、委托試驗、平行抽樣檢查情況。
根據國務院《建設工程質量管理條例》第三十一條作出的規定,建設部頒發了建建字(2000)211號文件及中國有色金屬工業建設工程質量監督總站中色站字[2002]004號〔關于印發《中國有色金屬工業建設工程實行見證取樣和送檢制度實施細則》的通知〕的要求,對所有進場材料(包括甲供材料)均由施工單位檢查合格后報驗,監理查驗合格簽發報驗申請,需要復檢的材料均已見證取樣進行復檢。
嚴格審核商混站的資質、混凝土配合比;澆筑過程中對隱蔽工程及關鍵部位進行全程旁站監理,檢查混凝土塌落度,并現場見證取樣。
八、工程進度完成情況。
九、結論。
1、本工程質量控制資料齊全并且符合標準;
2、本工程安全和功能檢測資料齊全并且符合標準;
3、本工程滿足實際使用要求。
同意竣工驗收。
甘肅藍野建設監理有限公司廣西防城港項目監理部。
2014年1月受控狀態。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇十七
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、投資總額:450萬元。
4、建設單位:
5、監理單位:
6、設計單位:
7、施工單位:
8、工程質量要求:合格。
9、合同工期2009年8月8日~20年。
二、建筑設計概況。
1、建筑面積:1987.21平方米。
2、建筑層數:地下一層、地上五層。
3、建筑結構:框架4建筑做法:(1)屋面:sbs防水卷材二層做法(2)外墻:(3)內墻:(4)地面:(5)頂棚:
月
日。
(6)采暖:鋼鋁散熱器(7)給水:管材為ppr給水管。
(8)排水:管材為pvc內螺旋消音排水管。
(9)電氣:三相四線埋地接入,各種線路均管沿樓板或沿墻暗敷設。
三、工程監理情況。
1、認真審核了施工單位編制的施工組織設計,對已審定的施工組織設計,確定的質量保證體系、質量目標和質量措施。施工中已貫徹執行。
2、施工單位按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定,對建筑材料、建筑構配件和設備進行了檢驗,總監理工程師進行了審核簽字。對工程中使用的鋼材、水泥、多孔磚、石料、砂、防水材料、門窗等重要原材料、構配件,均做到“三證”齊全,防止不合格材料用到工程上,對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料,在監理工程師監督下現場取樣,取樣制作、養護條件和強度符合施工技術標準和設計要求。
3、在監理過程中,監理工程師按照工程監理規定的要求,采取旁站、巡視和平行檢驗等形式,對工序質量進行了監督檢查。在監理過程中,監理工程師對發現的質量問題和缺陷及時通知施工單位,施工單位均進行了整改,并經監理工程師檢查驗收。施工中的技術檔案和施工管理資料完整齊全。
4、在施工過程中,各階段的施工驗收工作均按照《建筑安裝工程質量評定標準》進行,對地基驗槽、基礎結構工程、主體結構工程、工程竣工組織了有建設、勘察、設計和監理、施工單位參加的驗收,驗收結論符合勘察設計和施工技術標準要求。
5、施工單位按照建筑安裝工程質量評定標準,對分項、分部和單位工程的質量評定程序和組織符合要求,經檢驗評定,單位工程質量等級為合格,總監理工程師審核同意。
本工程依據設計文件,工程質量標準,施工驗收規范和國家、自治區有關質量標準、規定進行了檢驗評定。本工程分為7個分部工程:地基基礎、主體、裝飾、屋面、建筑給排水與采暖、建筑電氣安裝、建筑節能。具體的分部分項檢驗批的劃分及評價情況如下:。
1、地基與基礎工程。
(1)地基驗槽。
2009年。
月
日,經建設、勘察、施工、監理單位共同驗槽通過,同意進行基礎施工。
(2)基礎鋼筋混凝土工程。
經檢查,施工單位在0.000以下的工程施工中,鋼筋綁扎、模板、結構標高、軸線位置、門窗洞尺寸、均符合設計和規范要求,施工單位的自檢、自評、隱蔽驗收工作均能按要求做到。該工程全部采用商品混凝土,監理工程師對混凝土澆筑進行旁站監理,并對配合比進行抽查。基礎工程所使用原材料的三證齊全。鋼筋檢驗,接頭檢驗報告,水泥試驗報告全部合格。混凝土試塊取樣制作、養護符合要求,強度達到設計要求。
地基與基礎工程包括土方、鋼筋綁扎、模板、混凝土等分項工程,經建設、設計、施工、監理單位共同驗收,認為基礎結構工程符合設計和規范技術標準要求。地基與基礎工程分1個分部,無支護土方又分為土方開挖和土方回填兩個分項工程,檢驗批的劃分各2個,評定結果合格.混凝土工程分為模板、鋼筋、混凝土三個分項工程,其中模板分為8個檢驗批,安裝4個,拆除4個;鋼筋分為6個檢驗批10;混凝土分為14個檢驗批,評定結果合格.砌體工程分為磚氣體和配筋砌體兩個分項工程,分別劃分為2個檢驗批,評定結果合格。
地基與基礎工程各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
2、主體工程:
(1)、主要原材料檢驗情況:主體工程所用的原材料如鋼筋、水泥、混凝土、砌塊等產品“三證”及砂石材料檢驗報告,鋼筋接頭試驗報告基本齊全。
(2)、混凝土試塊取樣制作、養護符合要求。
(3)、砂漿品種、試塊卻樣制作符合要求,根據標準,強度達到設計要求。
(4)、主體工程施工過程中,施工單位對質量保證資料收集整理及時,基本齊全,各分項工程質量評定及時準確。主體工程的軸線、標高和垂直度控制較好,未出現超標或其它異常情況。
主體工程包括鋼筋綁扎、模板、混凝土及砌磚等分項工程,全部合格,經監理審核符合設計和施工技術標準要求。主體結構工程分為1個分部,混凝土結構工程又分為模板、鋼筋、混凝土、現澆結構四個分項工程,模板劃分為36個檢驗批,鋼筋劃分為40個檢驗批,混凝土劃分為46個檢驗批,現澆結構劃分為28個檢驗批,評定結果合格。砌體結構分為磚砌體、配筋砌體及加氣塊砌塊砌體三個分項工程,磚砌體、配筋砌體分別劃分為14個檢驗批,加氣塊工程砌塊砌體劃分為6個檢驗批,評定結果合格。
主體各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
3、裝飾工程。
(1)地面與樓面工程:
按設計要求,施工單位注意管理、精心操作、養護較好,地面平整、光潔,未發現空鼓、裂縫現象。樓地面基層混凝土強度達到設計要求。
(2)內外墻貼磚:總體質量較好、表面光滑、潔凈、無空鼓、陰陽角順直,滴水線通順、寬窄一致。
(3)涂料工程:內外墻涂料無起皮、掉粉、漏刷和透底現象,整體質量交好。(4)油漆工程:無脫皮、斑跡和漏刷,盯眼刮平,木紋清晰,表面光滑,手感平滑、柔和,顏色一致,五金件潔凈.(5)屋面吊頂:(6)大理石地面:
(7)門窗工程:門窗工程包括鋼門、木門及鋁塑窗等分項工程,經檢查產品三證齊全,塑鋼窗經取樣送檢符合標準,。建筑裝飾裝修工程分為1個分部,a地面工程,b抹灰工程,c門窗工程,d飾面磚工程,e涂飾工程,f細部工程,地面工程又分為細石混凝土找平層、水泥砂漿面層、隔離層、找平層、基土、水泥混凝土面層、護欄和扶手制作與安裝等七個分項工程,其中細石混凝土找平層劃分為4個檢驗批;水泥砂漿面層劃分為3個檢驗批;隔離層劃分3個檢驗批;找平層劃分為3個檢驗批;基土層劃分為3個檢驗批;水泥混凝土面層劃分3個檢驗批,護欄和扶手制作與安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.抹灰工程分一般抹灰一個分項工程,一般抹灰劃分為6個檢驗批;評定結果合格。門窗工程分金屬鋼門窗、塑料門窗安裝、特種門、玻璃安裝四個分項工程,其中塑料門窗安裝和玻璃安裝各劃分為7個檢驗批,金屬鋼門窗劃分為1個檢驗批,特種門安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.飾面磚工程分飾面磚粘貼一個分項工程,飾面磚粘貼劃分為1個檢驗批,評定結果合格.涂飾工程分為水性涂料和溶劑型涂料兩個分項工程,水性涂料劃分為1個檢驗批,溶劑型涂料劃分為3個檢驗批,評定結果合格.細部工程為護攔和扶手制定安裝一個分項工程,護攔和扶手制定安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.建筑裝飾裝修工程各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
4、屋面工程:
屋面找平層材料、符合設計要求,表面無起砂、脫皮現象,轉角處均做圓弧形,保溫材料為加氣快保溫,防水材料為sbs防水卷材,經抽樣檢查,質量符合設計要求。卷材鋪貼方法為滿貼法,搭接寬度符合規范要求,粘貼牢固。無滑移、翹邊、起泡等缺陷,未發現滲漏現象。
建筑屋面工程分為1個分部卷材防水屋面工程,其中卷材防水屋面工程又分為保溫層、找平層、卷材防水層和細部構造四個分項工程,分別各劃分為1個檢驗批,評定結果合格.建筑屋面工程各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
建筑給排水與采暖工程劃分為1個分部,a給水系統,b排水系統,c衛生器具安裝,d室內采暖系統,其中給水系統分為室內給水管道及配件安裝一個分項工程,劃分為7個檢驗批,評定結果合格;排水系統分為室內排水管道及配件安裝和雨水管道及配件安裝兩個分項工程,室內排水管道及配件安裝劃分為14個檢驗批,雨水管道及配件安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.衛生器具安裝分為衛生器具給水配件安裝和衛生器具排水管道安裝兩個分項工程,分別各劃分為6個檢驗批,評定結果合格室內采暖系統分為采暖管道及配件安裝、輔助設備及散熱器安裝、系統水壓試驗三個分項工程,其中采暖管道及配件安裝和系統水壓試驗各劃分為7個檢驗批,輔助設備及散熱器安裝劃分為6個檢驗批,評定結果合格.建筑采暖與給排水衛生工程,各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
6、建筑電氣安裝工程:
主要設備材料合格證、檢驗報告齊全,產品型號、規格符合設計要求,接地系統經測試,接地電阻,絕緣電阻測試值均符合要求,導線分支連接與設備的連接均作搪錫處理,燈具開關安裝、管路敷設、管內穿線等,均符合設計和施工技術標準要求。建筑電氣工程劃分為2個子分部,a照明系統,b接地系統,其中照明系統工程又分配電箱安裝、電線電纜導管敷設、電線電纜穿管、電纜頭制作、接線和線路絕緣測試、燈具安裝、開關插座安裝、照明通電試運行七個分項工程,其中照明系統工程又分配電箱安裝、電線電纜穿管、電纜頭制作、接線和線路絕緣測試、燈具安裝、開關插座安裝、照明通電試運行分別各劃分為3個檢驗批;電線電纜導管敷設劃分為14個檢驗批,評定結果合格.接地系統工程分為接地裝置安裝和等電位安裝兩個分項工程,分別各劃分為2個和13個檢驗批,評定結果合格.建筑電氣工程各個分項工程,全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
施工單位按照《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》要求的程序評定,20年。
月由技術負責人組織企業有關部門進行了單位工程質量評定:
1、單位工程共分7個分部工程,分部、分項工程及檢驗批的劃分合理符合標準要求,無不合格分項與“定為”合格分項的分部工程,分部工程全部合格。
2、施工單位對工程質量保證資料進行了收集,整理和檢查,經鑒定核查,認為資料完整齊全,符合要求。施工單位申報工程質量為合格工程,經該項目總監理工程師和監理單位技術負責人對工程實物和工程技術資料審核,認為施工單位在工程質量評定中,符合《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》,認為該工程已完成了合同的約定的內容,施工符合設計及施工驗收規范的要求,工程質量已達到合格標準,同意竣工。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇十八
河南海華工程建設監理公司。
一、工程概況:
駐馬店市雪松大道西段為駐馬店市新老城區重要連接通道,東起天中山大道西至香山南路,道路全長2500米,雪松大道西段綠化設計風格簡捷、明快、大方。以大尺度植物造景為主,突出體現植物在季相、色相上的變化,強調植物組團變化的韻律感;大氣中不失細膩。兩側綠化帶利用不同植物群落創造連續、流暢、自然的綠色空間。共栽植香樟、紅楓、桂花、等常綠喬木,百日紅、垂絲海棠、紅葉李等落葉喬木,金邊黃楊、小葉女貞、紅葉石楠等花灌木。
二、監理依據。
1、法律依據:國務院《建設工程質量管理條例》、《城市綠化條例》、《河南省房屋建筑和市政基礎設施工程質量實施辦法(53號文)》《房屋建筑和市政基礎設施工程竣工驗收管理辦法》等各級政府有關質量方面的規定和文件、各級建設行政主管部門有關工程質量管理方面規定和文件,法律法規規定的其他要求。
2、施工監理依據:
同業主簽訂的監理合同、施工單位同業主簽訂的施工合同、中華人民共和國《工程建設監理規程》、《現行建筑施工規范》、《園林綠化工程施工及驗收規范》(cjj82—2012)、施工標準圖集、設計施工圖紙,圖紙會審紀要、本公司內部文件《景觀綠化工程質量控制措施》。
三、工程項目監理范圍。
四、工程項目監理目標。
根據監理合同,監理公司對施工階段工程項目的投資、進度、質量控制為主,依據業主和承包方的施工合同規定,工程質量等級達到合格。
五、監理單位的質保體系。
a建立健全各監控環節體系。
b我公司自承接該工程后成立了以總監代表負責制的組織機構,配備了園林綠化專業的工程師并制定了各監理工程師的職責分工,依據該工程的特點編制了工程項目監理工作程序要求,對確保質量起到了有力的保障作用。
六、施工階段的監理情況。
著重對施工單位提出的施工組織設計進行了審核,結合現場世紀提出修正意見,對于重要的工程部位要求施工單位制定出詳細的施工方案,監理審批同意后方可施工。e對施工機械的質量安全控制機械要保證正常運轉,實行定既定人定崗責任的三定機制,操作人員必須認真執行各項規章制度嚴格遵守操作規程,防止出現安全質量事故。
協助甲方做好工程質量的審核工作,做好分部分項工程量的增減和簽證工作;根據施工合同,總投資目標,工期,形象進度按監理程序階段性給承包商撥付工程款,工程款按時按量支付。
工程竣工后我監理部組織監理工程師對工程及時資料觀感進行評估。
1、評估依據。
工程建設監理合同、工程施工合同、工程設計施工圖、《園林綠化工程施工質量驗收統一標準》、《園林綠化工程施工及驗收規范》和駐馬店市園林綠化工程質量驗收有關規程、規定等。
2、質量控制資料核查情況。
3、單位工程竣工觀感評定情況。
4、分部分項工程說明。
所有原材料均需要苗木檢疫證,按批取樣送檢,技術資料整理齊全。
5、分部分項工程評估評估結論。
本工程各分項工程主控項目和一般姓名均符合要求,主要控制資料植物檢疫檢測報告齊全符合現行驗收規范要求。
河南海華工程建設監理公司。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇十九
一、工程概況。
(一)本工程建筑地基位于唐山市高新技術開發區,與唐山師范學院南校區隔街相對,該工程總建筑面積為31331.55m2,其中地上27783.75m2,地下3547.8m2,建筑基底面積4320m2,總高度40.25m(指女兒墻頂),室內外高差0.60m,建筑層數:a段地下一層,地上三層,b段地下一層,地上九層,c段地上三層,無地下室。
(二)本工程地基基礎設計等級a、b段為乙級筏板基礎,c段為丙級獨立基礎,建筑耐火等級地上二級,地下一級,人防等級為b六段人防,地震設防裂度八度,抗震等級為框架部分二級,剪力墻為一級。
(三)本工程砼強度等級。
1、a、c段基礎墊層c15,基礎c30,主體c30。
2、b段基礎墊層c15,基礎c45,主體c40、c45。
本工程地質勘察報告為《唐山師范學院北小區一期巖土工程勘。
察報告》,a、c段地基承載力特征值為180kpa,,b段地基承載力特。
征值為250kpa。
(五)工程單位。
設計單位:唐山市建筑規劃設計院。
建筑單位:唐山師范學院。
勘察單位:河北冀東建設有限公司巖土公司。
監理單位:唐山理工建設工程項目管理有限公司。
施工單位:唐山房屋建筑安裝工程總公司第三分公司。
(一)、主要建筑材料:
該工程基礎與主體結構的鋼筋全部采用唐山鋼鐵公司首鋼總公司生產的鋼材,基礎混凝土均采用唐山建設集團商品混凝土攪拌站泵送混凝土。鋼材按規格、種類、批量進場時均有合格證、材質單、檢驗報告,且在監理公司現場監理人員的監督指導下進行現場見證取樣、送檢,經復試和各方準使用,商品混凝土進廠均有開盤鑒定。
(二)、地基驗槽:
基礎土方開挖后即進行槽底平整清理,布點釬探所有工作完成后,分別于2007年4月30日和2007年5月4日經建設、設計、勘察、監理、施工及質量監督的有關技術負責人對a段地基和b、c段地基進行了地基驗槽,除因c段j軸以北按現設計標高發現大面積淤泥質粘土,不能滿足設計承載力要求,需進行地基處理。(根據各方協商,將c段j軸以北進行二次開挖,挖至表土層后回填級配砂石)外,各方一致認為:
1、現基槽巖土與《設計要求》和《巖土工程勘察報告》相符,土質均勻,滿足設計對地基承載力的要求。
2、釬探布點合理,釬探深度符合要求,釬探使用的工具符合規定。
3、地基釬探記錄的錘擊數與現場抽查的錘擊數基本相符,釬探記錄真實。
4、設計的基土持力層和進行的基底處理層,能保證在設計文件規定的使用年限內地基不會產生不均勻變形,主體結構不會因變形產生裂縫。
c段地基回填級配砂石于2007年7月18日填至設計標高,后經建設、設計、勘察、監理、施工單位各方技術負責人進行了補驗,各方一致認為c段地基回填級配砂石至設計標高后,并做了地基靜載試驗(有靜載試驗報告),能滿足地基承載力要求,故同意進行基礎施工。
(三)、基礎工程:
1、鋼筋工程。
施工中對鋼筋的原材事先進行了嚴格的檢查,在施工中對鋼筋的品種、規格、綁扎間距、留置長度均按設計尺寸進行了檢驗,對外觀質量有懷疑的均不能使用,并要對有懷疑的進行抽樣做物理性能試驗檢驗。對梁、柱節點部位的鋼筋作為重點嚴格檢驗,一是檢驗鋼筋規格、數量;二是檢驗鋼筋錨固長度、形式;三是箍筋設置;四是保護層厚度的留置。對不符合設計施工圖和抗震節點構造要求的部位要立即進行整改,符合要求后方可進行下道工序施工。
為防止鋼筋在綁扎中產生過大的位置偏差,在綁扎鋼筋前要按鋼筋規格及尺寸要求事先彈好墨線,及時安置架立鋼筋,墊塊后再進行鋼筋綁扎,采取一切可以實施的手段和辦法控制梁、柱鋼筋的水平、豎向位置,鋼筋綁扎符合施工規范的要求。
2、混凝土工程:
本工程所用砼為商品砼,但對進場商品砼需嚴格把關,凡進場砼及時進行水灰比及坍落度的檢查、溫度檢查,施工時對模板工程作為一道重要工序進行檢查控制,以保證模板位置準確,幾何尺寸要符合設計要求,模板縫要達到不漏漿,模板加固支撐要可靠不變形,在砼澆筑過程中施工人員嚴格按操作規程作業,并根據本工程結構特點及易發生質量問題的部位進行了重點嚴格監控管理。保證了梁、柱的幾何尺寸,砼沒有發生超出施工規范的麻面面積。總體看來本工程的砼獨立基礎,梁、柱觀感質量尚可,從砼試塊試驗報告看,其強度已達到設計要求。
3、砌體工程:
內墻和外墻均為加氣砼砌塊,在施工中勻保證砌筑質量,砌筑前澆水濕潤砌筑后,以防止砂漿失水過快,勻保證砌體觀感質量要求,按皮數桿控制砌筑高度,以確保灰縫的厚度均勻,砌體質量檢查其垂直度,平整度水平灰縫,、立縫均符合砌筑要求。
(四)、基本項目檢查:
1、模板拆除后經檢查整體砼外觀質量很好,大面積的蜂窩麻面不存在,更無露筋現象,但個別部位存在有小面積的蜂窩現象,但均在合格標準范圍內。
2、所用鋼筋其種類、規格、綁扎間距、排距、鋼筋架立及保護層留置符合設計及質量驗收規范規定。
三、工程技術核心檢查情況。
工程質量控制資料:工程安全和功能檢驗資料及主要功能記錄基。
本齊全。
該工程在是的各個環節中,能認真執行法律、法規和強制性標準的規定。地基與基礎經各工序檢驗達到了設計要求。工程質量控制資料真實、完整。該工程于2007年7月26日經設計、業主、勘察、施工、監理及質量監督部門負責人共同檢驗,工程質量等級達到了合格標準,核定為合格。
理工建設工程項目管理有限公司。
師范項目監理部。
2007年10月25日。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇二十
(注:質量評估報告應由建設單位、監理單位、施工單位、設計單位、勘察單位提供)。
本工程為工程,建筑面積為平方米,結構,建筑層數為層。坡屋面采用,內墻,外墻;水、電、暖、衛等配套齊全,能滿足用戶使用要求,工程質量符合設計與規范要求。
本工程施工過程中對進場使用的各種材料進行了見證取樣試驗,使施工中使用的材料均能達到使用要求。分項、分部以及隱藏工程的核驗及時準確,技術資料齊全。
1、基本項目:對部符合要求。
2、觀感項目:應得實得分,得分率%。
工程項目經理部。
監理單位工程質量評估報告(專業21篇)篇二十一
履(kxxx+000~kxx+000)。
約情況檢匯報資料。
xxx工程有限公司xxx標段項目經理部2015年2月28日。
查
目
錄
一、履約情況介紹1.駐地建設情況2.人員到位情況3.設備到位情況4.質量保證體系。
二、附表。
1.已到主要人員表2.已到機械設備表3.已到試驗儀器表。
履約情況匯報。
xxxx:
首先,我代表項目部給各位領導拜個年!祝大家在新的一年身體健康,闔家歡樂,工作順利,萬事如意!
xxx標段由xx集團xx工程有限公司承建,自中標后,我公司就開始了xxx進場準備工作,迅速組建了xxx標項目經理部,經理部主要人員于xxx日進場并開始了經理部的駐地建設。我公司一向重合同、守信譽,對照合同文件要求,承諾的主要人員均已到位,主要機械設備已進場,質量保證體系已建立。下面將各方面情況簡要匯報:
1、駐地建設情況。
項目部設在xxx,面積xxxm2,于xxx日完成項目部駐地建設。各科室分工清楚、辦公條件較好,有關本工程項目的組織機構(工程部、物資設備部、財務部、試驗室、勞動與安全部、計劃合同部、綜合部)、內部管理制度、崗位職責等各項制度均已建立,各項圖表、宣傳資料均已上墻,防火、防盜設施齊全,會議室、計算機及網絡均已建立,現已完全具備了正常的施工組織管理的功能。
試驗室已建立。養護室、力學室、鋼筋試驗室、土工室、水泥檢測室、樣品室等均已建立,試驗儀器共xxx臺套均已安裝、調試、標定。試驗人員共3人均已到位。
2、人員到位情況。
素質高的優秀技術人員和得力管理人員。現已到位的技術人員有xx人,其中中級以上職稱xxx人。(主要人員見附表)。
3、設備到位情況。
根據合同要求,土石方主要機械設備均已進場,橋梁、結構物施工設備大部分已到位,部分設備在近幾天內進場。拌和站建在xxx左側,面積xxxm2,計劃場地建設在xxx日前完成,拌和設備目前正在安裝,計劃在xxx具備生產砼能力。(設備見附表)。
4、質量保證體系。
多年來,我公司一直奉行“質量第一”為企業的生命,提出了“靠科技興司、當路橋先鋒、讓業主滿意、創精品工程”的質量方針和“干一項工程、樹一塊牌子、創一方信譽、拓一片市場”的質量目標。項目部成立了質量領導小組,項目經理任組長,總工任付組長,質檢負責人具體組織實施領導小組的決定,并現場組織人員進行質量跟蹤檢測,對各項質量信息及時反饋。嚴格按照程序施工,按照技術規范檢測,從第一道工序起抓質量,對不合格工程及時返工、整改,多創精品工程。(質量保證體系見附表)。