規章制度是對組織或社會行為所做出的一系列規定和規范,以維護秩序和促進發展。請參考以下范文,了解一些常見的規章制度,并根據實際情況進行適當的調整和修改。
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇一
一、安裝和維修電氣設備線路,必須由電工按《電力設備技術規范》進行操作,安裝接電時需向用電管理部門申請,經審核批準后由電工負責施工。
二、動用明火需到消防歸口管理職能部門申請,并辦理審批手續,經批準后方可施工。
三、對批準使用的明火施工區域,由用電管理部門和消防歸口管理職能部門進行現場監督,并做好消防安全保障工作,禁止在營業期間施工。
四、營業場所、車間、倉庫等防火重點部位,嚴禁私設使用電熱器具(如:電爐子、電熱褥子、電熨斗等)。
五、電器設備的操作人員,必須嚴格遵守安全操作規程,工作時不得擅離崗位,并對設備定期檢查,發現問題,及時報告電工修理,工作結束后必須切斷電源,做到人走電斷。
六、電工對本單位的電氣設備和線路應經常檢查維修,同時每年至少進行兩次絕緣遙測,發現短路和絕緣不良,應及時維修。
七、易燃易爆車間、倉庫的電器設備、線路必須符合防爆要求。
八、電氣設備著火時應首先切斷電源,然后組織撲救。
九、對消防用電的檢查和管理要有專人負責,并按有關規定執行。
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇二
規范公司各車間、部門以及外來施工單位臨時用電安全管理,避免人身觸電、火災爆炸及各類電氣事故的發生,特制定本制度。
2.引用文件。
《電業安全工作規程》。
3管理職責。
3.2安保科負責本制度的監督執行。
4、要求。
4.1.1本企業因臨時用電時,須向電修車間申請辦理臨時用電許可證;。
4.1.2外單位以及外來施工單位需臨時用電時,由用電單位持用火作業許可證、電工作業操作證、施工許可證等到安全管理部門提出申請,并通知電修車間主任派人前往現場檢查,電修車間和管理部門對作業程序及安全措施進行確認后,由安全管理部門簽發《臨時用電作業許可證》,電修車間進行用電設備和線路的接駁。外單位用電必須經公司或廠領導同意。
4.1.3臨時用電必須嚴格確定用電時限,超過時限要重新辦理臨時用電作業許可證的延續手續,同時辦理相關的繼續用火作業許可證手續。
4.2用電現場要求。
4.2.1在運行的生產裝置、罐區和具有火災爆炸危險場所內一般不允許接臨時電源。確屬生產、檢查維修需要時,在辦理臨時用電作業許可證的同時,按規定辦理用火作業許可證。
4.2.2臨時用電作業前,針對作業內容進行危害識別,指定相應的作業程序及安全措施。
4.2.3有自備電源的施工隊其自備電源不得接入電網電源。
4.2.4用電結束后,臨時施工用的電氣設備和線路應立即拆除,由用電執行人所在生產區域的技術員、供電執行部門共同檢查驗收簽字。
4.2.5安裝臨時用電線路的作業人員,必須具有電工操作證方可施工。嚴禁擅自接用電源,對擅自接用的.按嚴重違章和竊電處理。電氣故障應有電工排除。
4.2.6臨時用電設備和線路必須按供電電壓等級正確選用,所用的電氣元件必須符合國家規范標準要求,臨時用電電源施工、安裝必須嚴格執行電氣施工、安裝規范。
4.2.7在防爆場所使用的臨時電源,電氣元件和線路要達到相應的防爆等級要求,并采取相應的防爆安全措施。
4.2.8臨時用電的單相和混用線路應采用五線制。
4.2.9臨時用電線路架空時,不能采用裸線,架空高度在裝置內不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;橫穿道路時要有可靠的保護措施,嚴禁在樹上或腳手架上架設臨時用電線路。
4.2.10采用暗管的埋設,地下電纜線路必須設有“走向標志”及安全標志。電纜埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到機械傷害的地段應采取保護套管、蓋板等措施。
4.2.11對現場臨時用電配電盤、配電箱要有編號和防雨措施,配電盤箱門必須能牢靠關閉。
4.2.12臨時用電設施必須安裝符合規范條件的漏電保護器,移動工具、手持式電動工具應一機一閘一保護。
4.2.13臨時供電執行部門送電前要對臨時用電線路、電氣元件進行檢查確認,滿足送電要求后,方可送電。
4.2.14對臨時用電設施要有專人維護管理,每天必須進行巡回檢查,建立檢查記錄和隱患問題處理通知單,確保臨時供電設施完好。
4.2.15臨時用電單位必須嚴格遵守臨時用電的規定,不得變更臨時用電地點和工作內容,禁止臨時增加用電負荷,一旦發現違規用電,電修車間停止供電。
4.2.16臨時用電結束后,臨時用電單位應及時通知電修部門停電,由原臨時用電單位拆除臨時用電線路,其他單位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除單位負責。
4.14臨時用電單位不得私自向其他單位轉供電。
4.15《臨時用電作業許可證》不得涂改、不得代簽,要妥善保管,保存期為一年。
4.16《臨時用電作業許可證》一式二聯,一聯由施工單位保存,一聯由安保科保存備查?/p>
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇三
為保證人身、設備和生產安全,對從事公司安裝檢修時動火作業,特制訂本制度。
2.1動火作業:在禁火區進行能直接或間接產生明火的工藝設臵以外的非常規作業,如使用電焊、氣焊(割)、噴燈、電鉆、砂輪等進行可能產生火焰、火花和熾熱表面的非常規作業。
4動火作業安全防火要求4.1動火作業安全防火基本要求。
4.1.1動火作業應辦理《動火作業許可證》(以下簡稱《動火證》),進入受限空間、高空等進行動火作業時,還必須辦理《進入受限空間作業票》和《高空作業票》等并執行其相關規定。
4.1.2動火作業應有專人監護,動火作業前應清除動火現場及周圍的易燃物品,或采取其它有效的安全防火措施,配備足夠、適用的消防器材。
4.1.3凡在盛有或盛過危險化學品的容器、設備、管道等生產、儲存裝臵的生產設備上動火作業,應將其與生產系統徹底隔離,并進行清洗、臵換,取樣分析合格后方可動火作業;因條件限制無法進行清洗、臵換而確需動火作業時按4.2規定執行。
4.1.4凡處于易燃易爆場所的動火作業,地面如有可燃物、空洞、窨井、地溝、水封等,應檢查分析,距用火點15m以內的,應采取清理或封蓋等措施;對于用火點周圍有可能泄漏易燃、可燃物料的設備,應采取有效的空間隔離措施。
4.1.5拆除管線的動火作業,應先查明其內部介質及其走向,并制訂相應的安全防火措施。
4.1.6在生產、使用、儲存氧氣的設備上進行動火作業,氧含量不得超過15%。
4.1.7五級風以上(含五級風)天氣,原則上禁止露天動火作業。因生產需要確需動火作業時,動火作業應升級管理。
4.1.8凡在有可燃物構件的涼水塔、水洗塔等內部進行動火作業時,應采取防火隔絕措施。
4.1.9動火期間距動火點30m內不得排放各類可燃氣體;距動火點15m內不得排放各類可燃液體;不得在動火點10m范圍內及用火點下方同時進行可燃溶劑清洗或噴漆等作業。
4.1.10動火作業前,應檢查電焊、氣焊、手持電動工具等動火工器具本質安全程度,保證安全可靠。
4.1.11使用氣焊、氣割動火作業時,乙炔瓶應直立放臵;氧氣瓶與乙炔氣瓶間距不應小于5m,二者與動火作業地點不應小于10m,并不得在烈日下曝曬。4.1.12動火作業完畢,動火人和監護人以及參與動火作業的人員應清理現場,監護人確認無殘留火種后方可離開。
4.1.13在易燃易爆管道和容器上動火,必須根據物體和氣體各自的性質,先臵換、清掃,達不到燃燒和爆炸的前提下,方可進行動火作業。
4.1.14在有毒物品、氣體容器和設備上檢修作業時,必須穿戴專用勞保護品,在本單位有關職能人員的監護下進行。
4.1.15在易燃易爆有毒管道、容器和設備上,安裝檢修完畢后,立即根據各自的性質,進行通煤氣、蒸汽、水、壓縮氣和涂抹肥皂水等方式,進行耐壓和防漏檢驗。如遇不合格處,應重新檢修,直至合格為止。
4.1.16在安裝檢修工作中如有不安全因素發生,應立即停止作業,待排除不安全因素后,再進行工作。如無能力排除應立即向有關部門和領導匯報。
4.1.17各使用液化氣和氧氣的單位要定期安排本單位的有關人員,每周對流經單位和本單位使用的液化氣、氧氣管道、容器,進行防泄漏檢查一次。如發現問題立即進行整改,并做好詳細的檢查、維修記錄。
4.2特殊動火作業的安全防火要求。
特殊動火作業在符合4.1規定的同時,還應符合以下規定。4.2.1在生產不穩定的情況下不得進行帶壓不臵換動火作業。4.2.2落實安全防火措施,必要時可請保衛部門兼職消防隊員到現場監護。
4.2.3動火作業前,動火單位應通知安全生產部、生產車間及有關單位,使之在異常情況下能及時采取相應的應急措施。
4.2.4動火作業過程中,應使系統保持正壓,嚴禁負壓動火作業。4.2.5動火作業現場的通排風應良好,以便使泄漏的氣體能順暢排走。
5動火分析及合格標準。
5.1動火作業前應進行安全分析,動火分析的取樣點要有代表性。5.2在較大的設備內動火作業,應采取上、中、下取樣;在較長的物料管線上動火,應在徹底隔絕區域內分段取樣;在設備外部動火作業,應進行環境分析,且分析范圍不小于動火點10m。
5.3取樣與動火間隔不得超過30min,如超過此間隔或動火作業中斷時間超過30min,應重新取樣分析。特殊動火作業期間還應隨時進行監測。
當被測氣體或蒸氣的爆炸下限大于等于4%時,其被測濃度應不大于0.5%(體積百分數);當被測氣體或蒸氣的爆炸下限小于4%時,其被測濃度應不大于0.2%(體積百分數)。6職責要求6.1動火作業負責人6.1.1負責到安全生產部辦理《動火證》并對動火作業負全面責任。
6.1.2應在動火作業前詳細了解作業內容和動火部位及周圍情況,負責動火安全措施的落實,向作業人員交代作業任務和防火安全注意事項。
6.3.1負責動火現場的監護與檢查,發現異常情況應立即通知動火人停止動火作業,及時聯系有關人員采取措施。
6.3.2應堅守崗位,不準脫崗;在動火期間,不準兼做其它工作。6.3.3在發現動火人違章作業時應立即制止。
6.4.1對所屬生產系統在動火過程中的安全負責。負責動火安全措施落實情況的監督,負責生產與動火作業的銜接。
6.4.2檢查、確認《動火證》審批手續,對手續不完備的《動火證》應及時制止動火作業。
6.4.3在動火作業中,生產系統如有緊急或異常情況,應立即通知停止動火作業。
動火作業的審批人是動火作業安全措施落實情況的最終確認人。6.6.1審查《動火證》的辦理是否符合要求。
6.6.2了解動火部位及周圍情況,檢查、完善防火安全措施。7《動火證》的管理。
7.1辦證人須按《動火證》的項目逐項填寫,不得空項。7.2辦理好《動火證》后,動火作業負責人應到現場檢查動火作業安全措施落實情況,確認安全措施可靠并向動火人和監護人交代安全注意事項后,方可批準開始作業。
8.2情節嚴重的或造成重大安全生產事故的交由公司研究決定。9禁火區分類。
特殊禁火區:
1、煤氣車間、煤氣站內所有設備及距該車間5米內的場所。
2、儲油罐內及距罐5米內的場所。
3、所有盛裝易燃易爆物品和氣體的管道和容器。
4、物資庫房、乙炔氣庫、成品庫、氧氣庫及距庫5米內的場所,變電站高壓室、低壓室、電容器室、控制室、電纜溝。
5、在煤氣管道上部需動火作業,不論高度多少,必須辦理動火證,下部左右5米內屬一級禁火區,不辦理動火證不得在此范圍內動火作業。
一級禁火區:
1、距煤氣站5米之外至15米之內的場所。
2、距儲油罐5米之外至15米之內的場所。
3、物資庫房、液化氣庫、乙炔氣庫5米以外、10米之內的場所。
4、配料車間料倉,廠區電纜橋架。二級禁火區:
1、物資庫房、氧氣庫、成品庫、乙炔庫5米外10米內的場所。
2、變電站、各車間配電室。
第一條為加強臨時用電安全管理,避免人身觸電、火災爆炸及各類電氣事故的發生,特制定本制度。
第二條本制度適用于公司所屬各部門,同時也適用于進入以上單位作業的外來施工單位和人員。
第三條本制度管理范圍為各部門正式運行電源上所接的一切臨時用電。
(一)在運行的生產場所內一般不允許接臨時電源。
(二)臨時用電由用電單位持電工作業操作證、臨時用電作業許可證須經用電或施工主管單位負責人簽字。
第五條臨時用電作業許可證有效期限應與用火作業許可證一致。
第七條有自備電源的施工隊其自備電源不得接入電網電源。
第八條用電結束后,臨時施工用的電氣設備和線路應立即拆除,由用電執行人所在生產區域的技術人員、供電執行部門共同檢查驗收簽字。
第九條臨時用電必須嚴格確定用電時限,超過時限要重新辦理臨時用電作業許可證的延期手續。
第十條安裝臨時用電線路的作業人員,必須具有電工操作證方可施工。嚴禁擅自接用電源,對擅自接用的按嚴重違章和竊電處理。電氣故障應由電工排除。
第十一條臨時用電設備和線路必須按供電電壓等級正確選用,所用的電氣元件必須符合國家規范標準要求,臨時用電電源施工、安裝必須嚴格執行電氣施工、安裝規范。
(一)在防爆場所使用的臨時電源,電氣元件和線路要達到相應的防爆等級要求,并采取相應的防爆安全措施。
(三)臨時用電線路架空時,不能采用裸線,架空高度在裝臵內不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;橫穿道路時要有可靠的保護措施,嚴禁在樹上或腳手架上架設臨時用電線路。
(四)采用暗管理埋設及地下電纜線路必須設有“走向標志”及安全標志。電纜埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到機械傷害的地段應采取保護套管、蓋板等措施。
(五)對現場臨時用電配電盤、配電箱要有編號和防雨措施,配電盤箱門必須能牢靠關閉。
(六)行燈電壓不得超過36伏;在特別潮濕的場所或塔、釜、槽、罐等金屬設備內作業裝設的臨時照明行燈電壓不得超過12伏。
(七)臨時用電設施必須安裝符合規范要求的漏電保護器,移動工具、手持式電動工具應一機一閘一保護。
第十二條臨時供電執行部門送電前要對臨時用電線路、電氣元件進行檢查確認,滿足送電要求后,方可送電。
第十三條對臨時用電設施要有專人維護管理,每天必須進行巡回檢查,建立檢查記錄和隱患問題處理通知單,確保臨時供電設施完好。
第十四條臨時用電單位必須嚴格遵守臨時用電的規定,不得變更臨時用電地點和工作內容,禁止任意增加用電負荷,一旦發現違章用電,供電執行部門有權予以停止供電。
第十五條臨時用電結束后,臨時用電單位應及時通知供電執行單位停電,由原臨時用電單位拆除臨時用電線路,其他單位不得私自拆除。
第十六條臨時用電單位不得私自向其它單位轉供電。第十七條本制度從印發之日起執行,本制度未盡事宜按國家有關標準、規范、法規執行。
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇四
為加強臨時用電安全管理,明確臨時用電范圍、職責、程序、安全要求,避免人身觸電、火災爆炸及各類電氣事故的發生,特制定本制度。
2、適用范圍。
本制度適用于加油站各類臨時用電的管理,同時也適用于進入本加油站臨時用電作業的外來施工單位和人員。
3、管理內容與要求3.1臨時供用電管理。
3.1.1凡在加油站區域內臨時用電如:臨時照明、土建施工臨時用電、工程技改臨時用電等必須辦理《臨時用電作業證》,沒有辦理《臨時用電作業證》,不得擅自接線用電。
3.1.2臨時用電必須嚴格確定用電時限,臨時用電使用期原則上最長不超過15天。特殊情況不應超過一個月。超過時限要重新辦理臨時用電作業許可證的延期手續,同時辦理涉及的相關危險作業許可證手續。用電結束后,應及時拆除臨時用電線路。
3.1.3在申請臨時用電前,由用電施工單位對其作業環境進行危險性分析,制定風險控制措施。并準確填到時臨時用電作業許可證上。
3.1.4外來施工的專業電工(持證)只能在現場配電箱及以后的設備、線路上進行維修、配接和操作,不能在現場配電箱前的線路及配電房進行維修和配接。
3.2.1《臨時用電作業證》由用電施工單位負責人填寫,經加油站安全員檢查,報站長審批。
3.2.2臨時用電結束后,用電施工單位應及時通知加油站。
3.2.3安裝臨時用電時,必須由專業電工負責安裝和拆除,嚴禁非電氣人員進行電氣工作。
3.2.4用電施工部門應對安全用電負責。臨時用電線路裝設必須符合《施工現場臨時用電安全技術規范》有關要求。
3.3.1《臨時用電作業許可證》一式兩聯,4.9.3臨時用電線路經過有高溫、震動、腐蝕、積水及產生機械損傷等區域,不應有接頭,并應采取相應的保護措施。
4.9.4臨時用電架空線應采用絕緣銅芯線,并應加設在專用電桿或支架上。其最大弧垂與地面距離,在作業現場不低于2.5米,穿越機動車道不低于5米。
4.9.6現場臨時用電配電盤、箱應有電壓標識和危險標識,應有防雨措施。盤、箱、門應能牢靠關閉并能上鎖。
4.9.7行燈電壓不得超過36伏;在特別潮濕的場所或塔、釜、槽、罐等金屬設備內作業裝設的臨時照明行燈電壓不得超過12伏。
4.9.8臨時用電設施必須安裝符合規范要求的漏電保護器,移動工具、手持式電動工具應逐個配置漏電保護器和電源開關。
4.9.9開關箱內應一機一閘,嚴禁用一個開關電器直接控制兩臺及以上用電設備,并在開關箱電源隔離開關負荷側配接符合要求的漏電保護器。
4.10技改或土建施工場地要單獨設置開關箱的應符合下列要求。4.10.1停用的設備必須拉閘斷電,并鎖好開關箱。
4.10.2開關箱應裝設在干燥、通風的場所,不得裝設在潮濕、液體飛濺、熱源烘烤、強烈振動的場所,其周圍不得堆放任何有礙操作檢修的物品。
4.10.3開關箱采用鐵板或優質絕緣材料制作,安裝要端正、牢固。
4.10.4開關箱內的各種電器安裝要牢固,接線要規范,電器元件完好無損,并有接零裝置。
4.10.5搬遷或移動用電設備,必須經電工切斷電源并作妥善處理進行。
4.11在運行的生產裝置、罐區和具有火災爆炸危險場所內不應接臨時電源,確需時應對周圍環境可燃氣體檢測分析,分析合格后,方可接電。各類移動電源及外部自備電源,不應接入電網。
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇五
2、范圍。
3、定義。
臨時用電是指基建工地及其他需在供電部門正式運行電源上所接的一切臨時用電。
4、臨時用電作業安全措施及要求。
4.1作業執行單位、施工單位負責人應向施工作業人員進行作業程序和安全措施交底。
4.2作業完工后,施工單位應及時通知供電單位停止送電,施工單位拆除臨時用電線路。
4.3有自備電源的施工和檢修隊伍,自備電源不應接入公司電網。
4.4安裝臨時用電線路的電氣作業人員,應持有電工作業證。
4.5臨時用電設備和線路按供電電壓等級和容量正確使用,所用的電氣元件應符合國家規范標準要求,臨時用電電源施工、安裝應嚴格執行電氣施工安裝規范,并接地良好。
(1)在防爆場所使用的臨時電源,電氣元件和線路應達到相應的防爆等級要求,并采取相應的防爆安全措施。
(2)臨時用電線路及設備的絕緣應良好。
(3)臨時用電架空線應采用絕緣銅芯線。架空線最大孤垂與地面距離,在施工現場不低于2.5m,穿越機動車道不低于5m。架空線應架設在專用電桿上,嚴禁架設在樹木和腳架上。
(4)對需埋地敷設的電纜線線路應設有走向標志和安全標志。電纜埋地深度不應小于0.7m,穿越路面時應加設防護套。
(5)對現場臨時用電配電盤、箱應有防雨措施,盤、箱、門應能牢固關閉。
(6)行燈電壓不應超過36v,在特別潮濕的場所或塔、釜、槽、罐等金屬設備作業裝設的臨時照明行燈電壓不應超過12v。
4.6臨時用電設施,應安裝符合規范要求的漏電保護器,移動工具、手持式電動工具應一機一閘一保護。
4.7供電單位應進行每天至少兩次的巡回檢查,建立檢查和隱患記錄,確保臨時供電設施完好。對存在重大隱患和發生威脅安全的緊急情況時,配送電單位有權緊急停電處理。
4.8臨時用電單位應嚴格遵守臨時用電規定,不得變更地點和工作內容,禁止任意增加用電負荷或私自向其他單位轉供電。
臨時用電作業許可證應清楚的標明申請作業單位、工程名稱、施工單位、施工地點、用電設備及功率、電源接入點、工作電壓、臨時用電人、電工證號、臨時用電時間、主要采取的安全措施。
(1)外來施工需臨時用電時,應向公司電力設施主管部門提出申請,并持《電工作業操作證》到安監部領取《臨時用電作業許可證》,臨時用電人負責填寫安全措施并得到臨時用電負責人簽字、報經公司電力設施主管部門確認,電力設施主管部門負責批準簽發。
(2)公司其他部門進行臨時用電時,用電單位負責人到公司電力設施主管部門提出申請,由電力設施主管部門到安監部領取《臨時用電作業許可證》,作業執行人負責填寫安全措施,作業現場負責人對措施進行確認簽字后,由臨時用電單位審核簽字,電力設施主管部門負責簽發。
(1)《臨時用電作業許可證》由安監部保管,辦理臨時用電申請時到安監部領取。
(2)《臨時用電作業許可證》一式三份,一份送安監部備案;一份送電力設施主管部門留存,一份交作業現場執行人。臨時用電作業完成后,作業現場執行人將作業證交到安監部存檔,存檔期限為1年。
6、相關記錄。
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇六
第一條為加強臨時用電安全管理,避免人身觸電、火災爆炸及各類電氣事故的發生特制定本制度。
第二條根據《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46一2005)的要求,由電氣工程技術人員組織編制臨時用電施工組織設計,經相關部門及公司技術負責人審核簽認,總監批準后報備現場管理機構。
第四條現場臨時用電安裝完畢,由方案編制、審核人員、項目經理部相關人員、總監辦負責人及相關人員共同驗收,合格后方可投入使用。
第五條每月組織一次臨時用電檢查,對安全隱患必須及時處理,并履行復查驗收手續。
第六條電工每日對臨時用電進行一次巡查,發現問題及時檢修,井將巡查情況記入電工巡視維修記錄表,每周由項目經理審核認可。
第七條非電工作業人員不得從事臨時用電的安裝檢查和檢修工作。
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇七
第一條為加強臨時用電安全管理,避免人身觸電、火災爆炸及各類電氣事故的發生,特制定本制度。
第二條本制度適用于石化集團公司、股份公司所屬各單位,同時也適用于進入以上單位作業的外來施工單位和人員。
第三條本制度管理范圍為各單位正式運行電源上所接的一切臨時用電;海上平臺的獨立發電設備的臨時用電安全管理可參照本制度執行。
(一)在運行的生產裝置、罐區和具有火災爆炸危險場所內一般不允許接臨時電源。確屬生產必須時,在辦理臨時用電作業許可證的同時,按規定辦理用火作業許可證。
(二)本企業內部單位的臨時用電,由用電單位持用火作業許可證、電工作業操作證到供電管理部門辦理臨時用電作業許可證。
(三)本企業以外單位及本企業下屬多種經營企業需臨時用電時,由用電單位持用火作業許可證、電工作業操作證、施工許可證等到供電管理部門辦理臨時用電作業許可證,臨時用電作業許可證須經用電或施工主管單位負責人簽字。
第五條臨時用電作業許可證有效期限應與用火作業許可證一致。
(一)臨時用電作業許可證一式三聯,第一聯由供電審批部門存檔,第二聯交供電執行單位保存,第三聯由臨時用電執行人保存。
(二)臨時用電結束后,臨時用電作業許可證第一聯由供電執行單位簽字后,由用電執行人交供電主管部門注銷。
(三)臨時用電作業許可證保存期為1年。
第七條有自備電源的施工隊其自備電源不得接入電網電源。
第八條用電結束后,臨時施工用的電氣設備和線路應立即拆除,由用電執行人所在生產區域的技術人員、供電執行部門共同檢查驗收簽字。
第九條臨時用電必須嚴格確定用電時限,超過時限要重新辦理臨時用電作業許可證的延期手續,同時辦理相關的繼續用火作業許可證手續。
第十條安裝臨時用電線路的作業人員,必須具有電工操作證方可施工。嚴禁擅自接用電源,對擅自接用的按嚴重違章和竊電處理。電氣故障應由電工排除。
第十一條臨時用電設備和線路必須按供電電壓等級正確選用,所用的電氣元件必須符合國家規范標準要求,臨時用電電源施工、安裝必須嚴格執行電氣施工、安裝規范。
(一)在防爆場所使用的臨時電源,電氣元件和線路要達到相應的防爆等級要求,并采取相應的防爆安全措施。
(三)臨時用電線路架空時,不能采用裸線,架空高度在裝置內不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;橫穿道路時要有可靠的保護措施,嚴禁在樹上或腳手架上架設臨時用電線路。
(四)采用暗管理埋設及地下電纜線路必須設有“走向標志”及安全標志。電纜埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到機械傷害的地段應采取保護套管、蓋板等措施。
(五)對現場臨時用電配電盤、配電箱要有編號和防雨措施,配電盤箱門必須能牢靠關閉。
(六)行燈電壓不得超過36伏;在特別潮濕的場所或塔、釜、槽、罐等金屬設備內作業裝設的臨時照明行燈電壓不得超過12伏。
(七)臨時用電設施必須安裝符合規范要求的漏電保護器,移動工具、手持式電動工具應一機一閘一保護。
第十二條臨時供電執行部門送電前要對臨時用電線路、電氣元件進行檢查確認,滿足送電要求后,方可送電。
第十三條對臨時用電設施要有專人維護管理,每天必須進行巡回檢查,建立檢查記錄和隱患問題處理通知單,確保臨時供電設施完好。
第十四條臨時用電單位必須嚴格遵守臨時用電的規定,不得變更臨時用電地點和工作內容,禁止任意增加用電負荷,一旦發現違章用電,供電執行單位有權予以停止供電。
第十五條臨時用電結束后,臨時用電單位應及時通知供電執行單位停電,由原臨時用電單位拆除臨時用電線路,其他單位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除單位負責。
第十六條臨時用電單位不得私自向其它單位轉供電。
第十七條臨時用電作業許可證是臨時用電作業的依據,不得涂改、不得代簽,要妥善保管,保存期為一年。
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇八
為貫徹國家安全生產法律和法規,加強臨時用電管理,保障建設施工現場和檢修現場用電安全,防止人身觸電和火災爆炸及各類電氣事故的發生,特制定本規定。
2適用范圍。
3編制依據。
3.3gb3836.1-20xx《爆炸性氣體環境用電氣設備-通用要求》。
3.6gb6067.1-20xx《起重機械安全規程》。
4術語和定義。
4.1低壓:交流額定電壓在1kv及以下的電壓.
4.2高壓:交流額定電壓在1kv以上的電壓.
4.3外電線路:施工現場臨時用電工程配電線路以外的電力線路.
4.4有靜電的施工現場:存在因摩擦,擠壓,感應和接地不良等而產生對人體和環境有害靜電的施工現場.
4.5強電磁波源:輻射波能夠在施工現場機械設備上感應產生有害對地電壓的電磁輻射體.
4.6接地:設備的一部分為形成導電通路與大地的連接.
4.7工作接地:為了電路或設備達到運行要求的接地,如變壓器低壓中性點和發電機中性點的接地.
4.8重復接地:設備接地線上一處或多處通過接地裝置與大地再次連接的接地.
4.9接地體:埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體.
4.10人工接地體:人工埋入地中的接地體.
4.11自然接地體:施工前已埋入地中,可兼作接地體用的各種構件,如鋼筋混凝土基礎的鋼筋結構,金屬井管,金屬管道(非燃氣)等.
4.12接地線:連接設備金屬結構和接地體的金屬導體(包括連接螺栓).
4.13接地裝置:接地體和接地線的總和.
4.14接地電阻:接地裝置的對地電阻.它是接地線電阻,接地體電阻,接地體與土壤之間的接觸電阻和土壤中的散流電阻之和接地電阻可以通過計算或測量得到它的近似值,其值等于接地裝置對地電壓與通過接地裝置流入地中電流之比.
4.15工頻接地電阻:按通過接地裝置流入地中工頻電流求得的接地電阻.
4.16沖擊接地電阻:按通過接地裝置流入地中沖擊電流(模擬雷電流)求得的接地電阻.
4.17電氣連接:導體與導體之間直接提供電氣通路的連接(接觸電阻近于零).
4.18帶電部分:正常使用時要被通電的導體或可導電部分,它包括中性導體(中性線),不包括保護導體(保護零線或保護線),按慣例也不包括工作零線與保護零線合一的導線(導體).
4.19外露可導電部分:電氣設備的能觸及的可導電部分.它在正常情況下不帶電,但在故障情況下可能帶電.
4.20觸電(電擊):電流流經人體或動物體,使其產生病理生理效應.
4.21直接接觸:人體,牲畜與帶電部分的接觸.
4.22間接接觸:人體,牲畜與故障情況下變為帶電體的外露可導電部分的接觸.
4.23配電箱:一種專門用作分配電力的配電裝置,包括總配電箱和分配電箱,如無特指,總配電箱,分配電箱合稱配電箱.
4.24開關箱:末級配電裝置的通稱,亦可兼作用電設備的控制裝置.
4.25隔離變壓器:指輸入繞組與輸出繞組在電氣上彼此隔離的變壓器,用以避免偶然同時觸及帶電體(或電絕緣損壞而可能帶電的金屬部件)和大地所帶來的危險.
4.27代號。
4.27.1dk--電源隔離開關;。
4.27.2h--照明器;。
4.27.3l1,l2,l3--三相電路的三相相線;。
4.27.4m--電動機;。
4.27.5n--中性點,中性線,工作零線;。
4.27.6npe--具有中性和保護線兩種功能的接地線,又稱保護中性線;。
4.27.7pe--保護零線,保護線;。
4.27.8rcd--漏電保護器,漏電斷路器;。
4.27.9t--變壓器;。
4.27.11tn-c--工作零線與保護零線合一設置的接零保護系統;。
4.27.13pn-s--工作零線與保護零線分開設置的接零保護系統;。
5組織與職責。
5.2機械動力部負責臨時用電歸口管理,負責外協檢維修單位臨時用電的審批。
5.3機電儀中心。
5.3.2負責接臨時用電,負責臨時用電的現場運行、設備維護、安全監護等。
5.3.3負責對臨時用電作業進行危害識別和風險評估,落實各項安全措施。
5.3.4負責對臨時用電作業人員的安全措施和安全防護交底。
5.3.5負責安排臨時用電作業的監護人,對現場作業進行監督檢查。發現安全措施和作業環境發生變化,或者作業違章時責令停止作業。
6管理要求。
機電儀中心針對作業地點、作業內容,及存在的危害因素,進行危害識別,采用定性、定量分析來核驗臨時用電作業的危險因素的種類和數量,進行危險、危害分析和風險評估。將安全措施落實后填入myh.03/-05.33(01)《臨時用電作業許可證》內,并且由落實人員簽字確認。
6.2.1廠內各生產中心(包括:機電儀中心各班組)需臨時用電時,由臨時用電單位簽寫:申請用電作業單位、工程名稱、施工地點、用火作業許可證編號、用電設備、用電功率、電源接入點、工作電壓、臨時用電操作人、電工證號(機電儀中心簽寫)及用電量(外協人員計量時)向機電儀中心申請《臨時用電作業許可證》,由機電儀中心負責人審核,并監督實施。
6.2.2外協的檢維修施工單位申請臨時用電時,由臨時用電單位持作業任務單、用火作業許可證、《電工作業操作證》等材料向機電儀中心申請《臨時用電作業許可證》,臨時用電單位與機電儀中心共同落實、確認安全措施,機電儀中心審核后報機械動力部審核用電負荷,由機械動力部審核批準,用電單位要安裝表計,用于電量結算。
6.2.3《臨時用電作業許可證》審批后,由臨時用電作業單位安排臨時用電操作人按照《臨時用電作業許可證》的要求安裝臨時用電設施。
6.2.4用電生產中心班組長應向機電儀作業人員進行作業程序和現場安全措施的交底。
6.2.5作業完畢后,臨時用電作業班組應及時通知機電儀中心停電,機電儀中心負責拆除臨時用電。
6.3臨時用電的基本要求。
6.3.1臨時用電的設計和施工,應嚴格執行《施工現場臨時用電安全技術規范》的要求。
6.3.2安裝臨時用電線路的電氣作業人員,應持有《電工作業操作證》。在靠近帶電部分進行作業時應設監護人。
6.3.3臨時用電設備和線路必須按供電電壓等級和容量正確選擇,所用的電氣元件必須符合國家規范標準要求,臨時用電電源施工、安裝必須嚴格執行電氣施工、安裝規范,并接地良好。
6.3.4在防爆場所使用的臨時電源、電氣元件和線路要達到設計相應的防爆等級要求,接線前必須進行動火分析,合格后方可工作,并采取相應的防爆安全措施。
6.3.5臨時用電線路及設備的絕緣應良好。施工現場用電線路應采用絕緣良好的軟導線或電纜,不得有破皮、老化、漏電、絕緣裂紋等現象。電纜線路應考慮避免機械損傷和介質腐蝕。
6.3.6有自備電源的施工、檢維修單位,自備電源不得接入生產電網電源。
6.3.7采用暗管埋設及地下電纜線路必須設有“走向標志”及“安全標志”。電纜埋深不得小于0.7m,穿越道路在有可能受到機械傷害的地段應采取保護套管、蓋板等措施,有條件的必須采取架空措施。
6.3.8現場臨時用電配電盤、箱要有編號,要有防雨措施,盤、箱、門必須能牢靠關閉。現場臨時用電盤、箱要加銷保護,由現場用電負責人保管鑰匙。
6.3.9嚴禁將電線芯線直接插入插座或將芯劲銙煸陔娫撮_關上,露出開關應裝在特別箱閘內,在防爆生產區域和甲醇罐區,必須使用防爆開關。
6.3.10機電儀中心送電前要對臨時用電線路、電氣元件進行檢查確認,滿足送電要求后,方可送電。
6.3.11機電儀中心應每天進行巡回檢查,確保臨時供電設施完好,對存在重大隱患和發生威脅安全的緊急情況,機電儀中心應緊急停電處理。
6.3.12正式運行電源至總配電箱供電由機電儀中心負責管理,臨時用電線盤、電纜、臨時照明燈等材料由各中心負責管理,臨時接線時由各中心負責提供并保證完好。
6.3.13必須嚴格遵守臨時用電的規定,臨時用電單位不得隨意變更地點和工作內容,禁止任意增加用電負荷,一旦發生此類現象,機電儀中心應立即停止供電,并上報機械動力部進行嚴肅處理。
6.3.14凡用電設備在5臺以上或總容量?0千瓦以上的工地,都要單獨編制臨時用電施工組織設計方案和所采用的安全措施。施工現場用電應設置專用的保護零線,要求使用五芯電纜配電系統,采用“三級配電兩級保護”,開關箱(末級)必須裝設漏電保護器(30ma或15ma,0.1s),實行“一機一閘一保護”。
6.3.15禁止在運行的生產裝置、罐區和具有火災爆炸危險場所內接臨時電線(電纜)。
6.3.16臨時用電須使用耐壓等級不低于500伏的絕緣電纜,且絕緣良好無損,接頭包扎絕緣牢固。臨時用電配電箱必須安裝牢固,其附近不得堆放雜物。盤內保護措施、設施完好,確保無短路、接地現象。
6.3.17臨時用電設施對電壓在110伏以上時必須作接地或接零保護,零線必須重復接地。
6.3.18臨時用電設施或現場用電設施,必須安裝高靈敏度的漏電保護器,移動式、手持式電動工具應加裝單獨的電源開關和漏電保護器,嚴禁一個開關控制兩個或兩個以上的電氣設備。
6.4架設臨時線路的要求。
6.4.1架設臨時線路時必須采用絕緣良好的導線,其截面應能滿足用電負荷和機械強度的需要。用電桿或沿墻架設應采用合格瓷瓶固定,導線距地面高度室內不低于2.5m,室外不低于3.5m,與道路交叉跨越時不低于6m。臨時線與設備、水管、熱水管、門窗等距離應在0.3m以上。
6.4.2全部臨時線路必須有一個能帶負荷拉閘的總開關控制,每一分路應裝保護設施。裝在戶外的開關、熔斷器等電氣設備應有防雨設施。
6.4.3電源線路不得拖拉在地面上或接近熱源。嚴禁將電線直接掛在樹上、金屬設備、構件和鋼腳手架上,或用金屬絲綁扎電纜(線),必須用絕緣桿支撐,避開有爆炸危險或腐蝕性氣體的場所。電線通過馬路及易被損壞處應加設鋼質套管保護。臨時線路必須放在地面上的部分,應采取可靠的保護措施。臨時線路和建筑物、樹木、設備、管線間的距離一定符合現行規范的要求。潮濕、污染的場所的臨時線路應采取特殊的安全保護措施。
6.5施工機具和移動式電氣設備用電管理。
6.5.1用電施工機具(包括:平刨、圓盤鋸、手持電動工具、鋼筋機械、電焊機、攪拌機、潛水泵等)進入施工現場前,必須經過機電儀中心檢查確認符合要求,方能使用,不合格的機具嚴禁使用。施工機具必須按照《施工現場臨時用電安全技術規范》的要求,除做保護接零外,必須在設備負荷線的首端處設置漏電保護裝置。使用平刨、電鋸、電鉆等機械辦理《用火作業安全許可證》。
6.5.2移動式電氣設備應符合國家現行技術標準,具有出廠合格證和技術文件。設備上必須設置標志明顯的接地螺絲,銘牌上的技術數據應齊全清晰,其安全防護罩殼、限位、保護、聯鎖等齊備可靠。手持式電動工具的外殼、手柄、導線、插頭、開關等必須完好無損。引線必須用三芯(單相電具)、四芯(三相電具)堅韌橡皮線或塑料護套軟線,截面至少0.5mm2,引線不得有接頭,不宜過長,一般不超過5m。移動式電氣設備應采用專用芯線接地。嚴禁利用其他用電設備的零線接地。
6.5.3所有移動電氣設備宜裝漏電動作電流小于或等于30ma、動作時間不大于0.1s的漏電保護器;應實施“一機一閘一保護”。
6.5.4必須嚴格按安全技術規程和操作規程使用移動式電氣設備和手持式電動工具。使用過程中,需要移動電氣器具停止工作,作業人員離開或突然停電時,必須斷開電源開關或拔掉電源。
6.5.5起重機械供用電設備的設計安裝,必須符合《起重機械安全規程》的要求,嚴禁用接地線作載流零線。
6.5.6電焊機用電必須符合下列規定:。
(1)電焊機外露導電部分應采取保護接零(或接地)措施。
(2)為了防止高壓竄入低壓造成危害,交流電焊機二次側應有可靠接零(或接地)措施。
(3)一次線路和二次線路絕緣良好,易辨認。
(4)電焊機要設立獨立的電源開關。
(5)交流弧焊機變壓器的一次側電源線長度不應大于5m,焊鉗和焊鉗導線應完整無損、絕緣良好,電焊機二次側引出線宜采用橡皮絕緣銅芯軟電纜,其長度不宜大于30m。
6.6.1一般照明應采用不超過250v的對地電壓,照明線路必須絕緣良好,布線整齊且應固定和經常檢查維修。220v燈頭離地高度應符合下列規定:。
(1)潮濕、危險場所和戶外,不低于2.5m;。
(2)生產裝置、辦公室等一般不低于2m;。
(3)必須放低時,不應低于1m,但從燈頭到離地2m處的燈線要加絕緣套管,燈頭應設保護罩,且不得任意挪動或當行燈使用。
6.6.2局部照明及移動式手提燈工作電壓應按其工作環境選擇適當?shù)陌踩妷骸P袩艏皺C床工作臺使用的局部照明,應用36v及以下的低電壓,行燈必須帶有絕緣手柄及保護網罩,手柄處的導線應加絕緣套管保護;在特別潮濕的場所或塔、釜、槽、罐等金屬容器設備內工作時,行燈電壓不得超過12伏;在易燃、易爆、多塵、潮濕以及產生腐蝕氣體的場所使用的照明應符合其特殊的要求。
6.6.3現場檢維修設施等高度較低,照明一般應使用安全電壓供電。室內的照明線應用橡皮軟線,并設漏電保護開關,燈泡功率不得大于100w,穿過房壁時應套上絕緣保護管,保護管距鐵房子內壁應不小于2.5cm。
6.6.4照明燈需用安全電壓時,應采用一、二次線圈分開的變壓器,不許用自藕變壓器。當電氣設備采用了超過24v的安全電壓時,必須采取防直接接觸帶電體的保護措施。
6.6.5各種照明燈需要有一定形式的聚光設備時,不得用紙片、鐵片等代替,不得用金屬絲在燈口處捆綁。事故照明必須采用瞬時開亮的光源,一般采用白熾燈。
6.6.6插座或開關應完整無損,安裝牢固、外殼或罩蓋應完好、操作靈活、接頭可靠;照明設備的控制開關,拉線開關距地面一般為2.2-2.8m,距門框為150-200mm;多塵潮濕場所和戶外應用防水瓷質拉線開關或架裝保護箱;在易燃、易爆和特別潮濕的場所,照明燈和控制開關應采用防爆型、密閉性的。開關和插座離地高度不低于1.3m。插座也可裝低,但離地不應低于15mm;露天的燈具、開關應采用防雨式,安裝必須牢固可靠。
6.7結束臨時用電的要求。
6.7.1臨時用電結束后,機電儀中心負責拆線,所用的臨時用電材料由用電單位收回保管。
6.7.2全部臨時線路拆除后,機電儀中心及用電單位聯合檢查驗收,并做到工完料凈場地清。
6.7.3用電結束后,臨時用電人對現場進行檢查確認,在《臨時用電作業許可證》驗收欄簽字,交雙方執行單位存檔,并按月(每月二十五號)將存檔的《臨時用電作業許可證》按編號順序整理成冊,上交機械動力部檢查評比,作廢的票必須一并在月底上交。
6.8.1《臨時用電作業許可證》由機械動力部統一編號印刷,并且登記下發各生產中心。
6.8.2臨時用電作業前,要辦理《臨時用電作業許可證》,無《臨時用電作業許可證》不得用電。
6.8.2《臨時用電作業許可證》一式二份,機電儀中心、臨時用電單位各一份。
6.8.3《臨時用電作業許可證》有效期為七天,超過七天必須重新申請辦理《臨時用電作業許可證》。
7制度執行與檢查。
7.1臨時用電作業安全管理規定的執行由機械動力部監督檢查,安健環部進行安全監督。
7.2機械動力部對本制度的執行情況,要做到每月進行一次檢查,月底進行考評,對檢查考評較差的,給與考核。
7.3另外,每缺失一張票(含作廢的票),考核該中心100元,票面不清、亂涂一處考核50元,私自提前終結簽名考核200元,工作結束不完善手續考核雙方各200元,每月對票證辦理情況進行評優,獎勵第一名400元。
8記錄。
9其他。
本規定為第二版修訂,自發布之日起生效,同時舊版規定自行廢止。
本規定由機械動力部負責解釋。
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇九
1.1為了加強公司臨時用電安全管理,避免人身觸電、火災爆炸及各類電氣事故的發生,特制定本制度。
1.2本制度適用于公司所屬各單位,同時也適用于進入以上單位作業的外來施工單位和人員。
1.3本制度管理范圍為各單位正式運行電源上所接的一切臨時用電。
2.1。
在運行時的生產裝置、罐區和具有火災爆炸危險場所內一般不允許接臨時電源。確屬生產必須時,在辦理臨時用電作業許可證的同時,按規定辦理用火作業許可證。
2.2本公司內部的臨時用電,由用電單位持用火作業許可證、電工作業操作證到公司安全環保部辦理《臨時用電安全作業許可證》。
2.3本公司范圍以外單位需臨時用電時,由用電單位持用火作業許可證、電工作業操作證、施工許可證等到安全環保部辦理《臨時用電安全作業許可證》,臨時用電作業許可證須經用電或施工主管單位負責人簽字。
2.4。
《
臨時用電安全作業許可證》有效期限應與用火作業許可證一致。
3.1。
《
用電執行人保存。
3.2。
臨時用電結束后,《作業證》第二聯由安全環保部和公司電站負責人簽字后交電站注銷;第三聯由安全環保部和電站負責人簽字后由臨時用電執行人交供電站注銷存檔。
3.3。
臨時用電結束后,臨時用電單位辦理完相關手續后,必須將注銷的《作業證》交回安全環保部。否則每丟失一份罰款100元。
3.4《臨時用電安全作業許可證》是臨時用電作業的依據,不得涂改、不得代簽,要妥善保管。
4.1有自備電源的施工隊其自備電源不得接入電網電源。
4.2。
用電結束后,臨時施工用的電氣設備和線路應立即拆除,由用電執行人所在生產區域的技術人員、電站執行人員共同檢查驗收簽字。
4.3。
臨時用電必須嚴格確定用電時限,超過時限要重新辦理《臨時用電安全作業許可證》的延期手續,同時辦理相關的繼續用火作業許可證手續。
4.4安裝臨時用電線路的作業人員,必須具有電工操作證方可施工。嚴禁擅自接用電源,對擅自接用的按嚴重違章和竊電處理。電氣故障應由電工排除。
4.5。
臨時用電設備和線路必須按供電電壓等級正確選用,所用的電氣元件必須符合國家規范標準要求,臨時用電電源施工、安裝必須嚴格執行電氣施工、安裝規范。
4.5.1在防爆場所使用的臨時電源,電氣元件和線路要達到相應的防爆等級要求,并采取相應的防爆安全措施。
4.5.2。
4.5.3。
臨時用電線路架空時,不能采用裸線,架空高度在裝置內不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;橫穿道路時要有可靠的保護措施,嚴禁在樹上或腳手架上架設臨時用電線路。
4.5.4。
采用暗管埋設及地下電纜線路必須設有“走向標志”及安全標志。電纜埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到機械傷害的地段應采取保護套管、蓋板等措施。
4.5.5。
對現場臨時用電配電盤、配電箱要有編號和防雨措施,配電盤箱門必須能牢靠關閉。
4.5.6。
行燈電壓不得超過36伏;在特別潮濕的場所或塔、釜、槽、罐等金屬設備內作業裝設的臨時照明行燈電壓不得超過12伏。
4.5.7。
臨時用電設施必須安裝符合規范要求的漏電保護器,移動工具、手持式電動工具應一機一閘一保護。
4.6。
臨時供電執行人員送電前要對臨時用電線路、電氣元件進行檢查確認,滿足送電要求后,方可送電。
4.7對臨時用電設施要有專人維護管理,每天必須進行巡回檢查,建立檢查記錄和隱患問題處理通知單,確保臨時供電設施完好。
4.8。
臨時用電單位必須嚴格遵守臨時用電的規定,不得變更臨時用電地點和工作內容,禁止任意增加用電負荷,一旦發現違章用電,電站和安全環保部人員有權予以停止供電。
4.9臨時用電結束后,臨時用電單位應及時通知供電執行單位停電,由原臨時用電單位拆除臨時用電線路,其他單位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除單位負責。
職責。
5.1公司安全環保部和電站負責臨時用電作業的審批工作。外部施工單位的臨時用電作業由分管安全生產的副總經理審批,并出具相關政府部門的批示文件。
5.2。
5.3。
配送電部門負責其管轄范圍內的內部臨時用電的安裝、停送電、拆除工作。外來施工單位的臨時用電設施的拆除工作由該單位自行組織人員拆除,但必須符合本制度的規定和相關規定。
5.4。
施工單位負責臨時用電的安全確認的現場運行、設備維護、安全監護和管理。
6考核。
6.1凡違反本制度相關規定的處罰責任單位和個人。
6.2情節嚴重的或造成重大安全生產事故的交由公司安全生產委員會研究決定。
附則。
7.1本制度從印發之日起執行。本制度未盡事宜按國家有關標準、規范、法規執行。
7.2。
本制度由公司安全環保部負責解釋。
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇十
1、所有施工單位必須合理配置專職暫電操作人員施工現場臨時用電操作人員(暫設電工),暫設電工必須持有效的特種作業操作證上崗作業。并按期參加年審及相關的安全培訓。
2、暫設電工人員進入施工現場,必須按規定穿好絕緣鞋,戴好安全帽,作業時嚴格遵守安全操作規程。
3、高壓操作必須先檢查安全工具、絕緣墊、絕緣臺、絕緣拉桿、絕緣靴、絕緣手套等,使用工具必須使用帶有絕緣手柄的工具,絕緣拉桿、絕緣靴、絕緣手套應在檢驗有效期內使用。
4、需要上桿工作時,檢查腳扣和安全帶,必要時戴好絕緣手套。腳扣和安全帶應做到各部位靈敏可靠安全,并且絕緣。
5、高壓停電操作時,必須穿戴好絕緣防護用品,步驟應為驗電、停電、驗電、放電、裝設臨時接地線、裝設遮攔、懸掛標示牌。在開關手柄上掛上“有人工作,禁止合閘”的標志,在遮攔上掛“止步,高壓危險”的標志。
6、高壓操作時,先穿好絕緣用具再進行操作,操作時不能少于二人,一人操作一人監護。合閘時,配電柜操作應先合隔離開關,再合斷路器,停電時順序相反。跌落式熔斷器先合兩個邊相,再合中相。有風時,先合上風口,再合下風口,再合中相,停電時順序相反。
7、桿上作業時,穿好合格的腳扣,系好安全帶,戴好手繩。大的料具用小繩系好,小的料具應放在工具袋內上下傳遞,遞完料具后,要離電桿3米以外,禁止上下投擲料具。
8、施工現場暫電人員經常對配電箱內的閘具進行檢修及清掃工作,檢修時應做到:
a)必須停電,嚴禁帶電工作;
b)懸掛停電檢修標志牌或派專人看護;
9、檢修人員必須服從組長或負責人的統一指揮。
10、暫設電工人員對施工現場供電線路、電纜的走向和上級變壓器的情況,必須掌握熟悉,對特殊部位加強巡視,對漏電開關經常檢查試驗,達到靈敏安全可靠,發現問題及時解決處理。
11、施工現場臨時用電,必須執行三項五線制。必須實行三級配電,兩級漏電保護和tn-s保護系統。
12、施工現場使用的電閘箱,按照臨時用電平面圖所標位置砌筑平臺,并搭設防雨及防砸棚,周圍設圍欄,刷紅白相間油漆。箱內閘具安裝牢固,工作靈敏安全可靠,不能帶病操作。電纜及膠皮線必須由箱下方進出,穿管保護并單獨固定好,所有電閘箱統一編號,每個電閘箱必須能上鎖。電閘箱漏電開關必須由指定廠家生產,所接設備必須掛牌標示。
13、電焊機必須標明現場統一編號,負責人姓名等。一次線長度不能大于5米,二次線長度不能大于30米,要壓好線鼻子,連接牢固,嚴禁使用t型螺栓壓線。一、二次防護罩齊全,達到雙線到位,電焊機保護線壓實,必須安裝焊機專用保護器。
14、每臺用電設備應有各自專用的開關箱,必須實行“一機、一閘、一箱、一漏”的制度,嚴禁同一開關電器直接控制2臺及以上用電設備(含插座)。電閘箱內應保持清潔,閘箱內不準堆放任何雜物。閘箱閘具不準破損露銅,嚴禁一閘壓雙路。
15、現場必須實行三級配電,兩級漏電保護,總配電箱和開關箱中兩級漏電保護器,其額定漏電動作電流和額定漏電動作合理,使之具有分級、分段保護的功能。總配電箱、分配電箱上安裝的漏電保護開關的漏電動作電流應為100~50ma,開關箱安裝漏電保護開關的漏電動作電流應為30ma以下,額定漏電動作時間應小于0.1秒。
16、在施工現場專用的中性點直接接地的電力線路中,必須采用tn-s接零保護系經,保護零線除必須在配電室或總配電箱處做重復接地外,還必須在配電線路的中間處和末端處做重復接地,保護零線的統一標志為黃綠雙色線,在任何情況下不允許使用黃綠雙色線作為負荷線,不得混用。
17、施工現場使用小型電動工具,電纜線必須使用皮護套銅芯電纜,中間不能有接頭,嚴禁亂拉亂扯,車輛來回碾壓。手持式電動工具的外殼、手柄、符合線、插頭、開關等必須完好無損,必須裝設額定動作電流不大于15ma、額定漏電動作時間小于0.1秒的漏電保護器。
18、施工照明燈具露天裝設時,應采用防水式燈具,距地面高度不得低于3米,室內照明燈具距地面不得低于2.4米,嚴禁使用移動式碘鎢燈照明。施工結構、宿舍及工具房內,應使用電源電壓應不大于36v的低壓照明。低壓照明必須使用雙繞組型二次線圈變壓器,鐵芯、金屬外殼必須有可靠保護接零,一、二次側應分別裝設熔斷器,一次線長度不應超過3米,并有防雨及防砸措施。以上所有照明都應裝設漏電保護器。
19、施工現場電纜采用暗敷設,電纜溝深不能少于0.7~0.8米。電纜上下方要墊10厘米厚的細沙,沙層上蓋紅機磚或蓋板,再用細土填實。電纜走向需設電纜標志樁,電纜上方不能有建筑物及堆放材料。
20、電纜、膠皮線架空時,應沿著墻壁或電桿敷設,兩頭用絕緣子固定,嚴禁使用金屬裸線作綁線。吊掛距離超過10米,必須采用鉛絲或鋼絲繩吊綁,以減輕電纜自重,最大弧垂距地面不小于2.5米以上。電纜接頭處應牢固可靠,做好絕緣包扎,保證絕緣強度,不得承受外力。
21、施工現場各施工單位應遵守安全用電管理規定,執行用電申請審批制度。不符合安全用電管理規定的設備、無審批手續用電、暫設電工不得進行帶電接線作業,必要時可做停電處理,直到滿足規定方可使用。
22、分包或外協單位用電必須簽定集團統一格式的用電協議書。
23、暫設電工人員負責現場的安裝接線與維修工作,記錄有關技術文件的管理工作。
24、所有相關資料必須整理齊全存檔備查。
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇十一
為加強臨時用電安全管理,避免人身觸電、火災爆炸及各類電氣事故的發生,特制定本制度。
本制度適用于本企業,同時也適用于進入公司作業的外來施工單位和人員。
2、職責。
1)在生產裝置、罐區和具有火災爆炸危險場所內一般不允許接臨時電源。確屬生產必須時,應在安環部辦理臨時用電作業許可證。
2)在申請臨時用電前,由生產部專門人員對其作業環境現場檢查后辦理臨時用電作業許可證。
3)生產部對用電單位的作業條件進行確認,采取的有效控制措施,準確填到臨時用電作業許可證上。
1)臨時用電作業許可證一式二聯,第一聯由生產部存檔,第二聯交臨時用電執行人保存。
2)臨時用電結束后,安環部及時將臨時用電作業許可證登記到臨時用電作業臺帳。
3)臨時用電作業許可證不得涂改、不得代簽,要妥善保管。
2.3臨時用電必須嚴格確定用電時限,超過時限要重新辦理臨時用電作業許可證的延期手續,同時辦理涉及的相關危險作業許可證手續。
2.4安裝臨時用電線路的作業人員,必須具有有效電工操作證方可施工。嚴禁擅自接用電源,對擅自接用的按嚴重違章和竊電處理。電氣故障應由電工排除。
2.5臨時用電設備和線路必須按供電電壓等級正確選用,所用的電氣元件必須符合國家規范標準要求,臨時用電電源施工、安裝必須嚴格執行電氣施工、安裝規范。
1)在防爆場所使用的臨時電源,電氣元件和線路要達到相應的防爆等級要求,并采取相應的防爆安全措施。
2)臨時用電線路架空時,不能采用裸線,架空高度在裝置內不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;橫穿道路時要有可靠的保護措施,嚴禁在樹上或腳手架上架設臨時用電線路。
3)采用暗管埋設及地下電纜線路必須設有“走向標志”及安全標志。電纜埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到機械傷害的地段應采取保護套管、蓋板等措施。
4)對現場臨時用電配電盤、配電箱要有編號和防雨措施,配電盤箱門必須能牢靠關閉。
5)行燈電壓不得超過36伏;在特別潮濕的場所或塔、釜、槽、罐等金屬設備內作業裝設的臨時照明行燈電壓不得超過12伏。
6)臨時用電設施必須安裝符合規范要求的漏電保護器,移動工具、手持式電動工具應一機一閘一保護。
2.6電工工段送電前要對臨時用電線路、電氣元件進行檢查確認,滿足送電要求后,方可送電。
2.7臨時用電單位必須嚴格遵守臨時用電的規定,不得變更臨時用電地點和工作內容,禁止任意增加用電負荷,一旦發現違章用電,公司有權予以停止供電,并按規定進行處罰。
2.8本制度未盡事宜按國家有關法規、標準、規范執行。
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇十二
1目的:為加強公司用電安全管理,保障安全生產,制訂本辦法。
2名詞解釋。
2.1作業方:指實施具體作業操作的公司基層班組或施工承包商。
2.2臨時用電作業:指生產中施工、檢修等過程中臨時性使用220v/380v三相四線制低壓電力系統的作業;6kv及以上的高電壓臨時用電,不適用本規定。
3.1臨時用電作業前,針對作業內容,制定臨時用電作業方案,方案中進行臨時用電作業危害因素識別、風險評價,制定風險控制措施和應急預案,明確工作任務及作業要求。
4.1臨時用電作業由作業方提前一天制定出臨時用電作業方案,填寫《臨時用電作業許可證》經作業部門安全員審核合格后,部門負責人審批。
4.2負責審批人員,應對作業程序和安全措施進行確認后,簽發《臨時用電作業許可證》。
5.1.1臨時用電作業由作業方提出申請,并編制《臨時用電作業方案》按程序報送;。
(1)作業內容:用途;電源進線、變電所或配電室、配電裝置、用電設備位置及線路走向;用電負荷計算說明;臨時用電負荷所在變壓器的編號及容量。
(2)技術措施;。
(3)風險識別和應急措施;。
(4)現場安全環保措施。
6臨時用電作業安全措施和要求。
6.1安裝、維修、拆除臨時用電設備及線路作業,必須由相應資質專業人員進行。
6.2臨時用電電纜必須絕緣良好無損,保持絕緣強度,在施工場所穿越車輛、行人通行處,應采取保護措施。架空臨時線路必須采用絕緣導線。
6.3嚴禁各類移動電源及外部自備電源接入電網;動力和照明線路宜分路設置。
6.4對于臨時用電線路,使用中應派專人負責,定期檢查,用完后應立即拆除。
6.5臨時用電線路在電源側及操作的地方應裝置開關、插銷及熔斷器,這些裝置裝在戶外,應有防雨箱子保護。
6.6若遇臺風、暴雨等特殊情況,應視具體情況可暫切斷臨時電源,待風雨過后,應對線路仔細檢查一遍,確認無問題后,方向恢復送電。
6.8臨時用電線路安全技術應符合jgj46《施工現場臨時用電安全技術規范》要求。
6.9室外的臨時用電配電盤(箱)及開關、插座應有防水措施。固定式配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,小于1.5m;移動式分配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于0.6m,小于1.5m。
6.10移動工具、手持工具等用電設備應有各自的電源開關。實行'一機一閘'制,嚴禁用同一開關直接控制二臺或二臺以上用電設備。
6.11施工現場用電設備需要作保護接地,且接地電阻要符合相關規定,在電源進線處安裝漏電保護裝置。
6.12臨時照明用行燈電源應采用安全電壓供電,且燈泡外部有金屬保護網。在潮濕和易觸及帶電體場所的照明電源,電壓不得大于24v;在特別潮濕場所或金屬容器內工作的照明電源,電壓不得大于12v;在易燃易爆場所施工,行燈必須為防爆型。
6.13在易燃、易爆生產作業場所應使用具有防爆性能的開關、配電箱和電氣設備,臨時用電的停送電操作,在有條件的情況下應在非防爆區域內進行。
6.14臨時用電設備安全使用要求。
(1)使用前應檢查電氣裝置和保護設施;。
(2)送電操作順序為:總配電箱-分配電箱-開關箱;。
(3)停電操作順序為:開關箱-分配電箱-總配電箱(出現電氣故障的緊急情況除外);。
(4)臨時電源暫停使用時,應在接入處斷開電源;。
(5)搬遷或移動用電設備時,應先斷開電源;。
(6)配電箱內外應保持整潔、干燥。
6.15對夜間有車輛通行的施工場所,必須設置醒目的紅色信號燈,其電源應設在施工現場電源總開關的前側。
6.16臨時用電單位不得變更用電地點和內容,禁止任意增加用電負荷。一旦發生此類現象,供電單位有權停止供電。
(1)臨時用電結束后應及時通知供電單位,由其進行電量核查;。
(2)臨時用電設備拆除后應恢復電力設施原狀。
7.1持有經審批同意、有效的《臨時用電作業許可證》方可進行臨時用電作業。
7.2在作業前應充分了解作業內容,臨時用電環境,熟知作業中的危害因素和《臨時用電作業許可證》中的安全措施。
7.3對《臨時用電作業許可證》上的安全防護措施確認后,方可進行臨時用電作業。
7.4對違反本辦法強令作業、安全措施不落實的,作業人員有權拒絕作業,并向上級報告。
7.5在作業中如發現情況異常或感到作業無法進行等情況時,應暫停作業。
臨時用電作業負責人由作業方現場作業指揮人擔任,其安全責任如下:。
8.1作業負責人是臨時用電作業的直接組織者,對安全作業負直接領導責任;。
8.5作業結束后,作業負責人應負責恢復。
由作業方派出作業現場監護人。作業監護人的安全責任如下:。
9.1服從作業負責人的領導,有責任守護作業人員安全;。
9.2必須全面了解作業內容,臨時用電環境,熟知作業中的危害因素和安全措施。
9.3作業監護人應熟悉應急預案,并能及時發現和處理異常情況;。
9.5堅守崗位,發現不能保證作業安全時,有權提出暫不作業;。
9.6作業結束后,作業監護人要進行恢復核實。
由作業部門派出作業監督人,作業監督的安全責任如下:。
10.1必須全面了解臨時用電作業過程及用電環境,對作業安全負直接監督責任;。
10.2熟悉作業方案和應急預案,能夠及時發現突發風險,具有應對突發事故的能力;。
10.6作業結束后,作業監督要進行最終復核。
11附則。
11.1《臨時用電作業許可證》一式三份,安全保衛部、作業部門、作業方各一份。
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇十三
分析人員:日期:
序號。
工作步驟。
危險、有害因素。
危險事件或主要后果。
事件發生的可能性(l)。
事件后果嚴重性(s)。
風險度(r)。
應采取的行動/控制措施。
1
前期準備。
工器具、防護器具準備不充分、不合適。
影響臨時用電作業、作業人員作業時因防護不到位可能導致觸電。
2
5
10。
2
票證辦理。
違章作業,對作業環境和作業條件不熟悉,未落實防范措施。
違章作業,未落實防范措施,造成人員觸電。
2
5
10。
a.
辦理臨時用電作業證,嚴格執行票證審批程序,編制并落實切實可行的安全措施,作業人、監護人、審批人確認簽字。
3
a.
操作員無電工證,未經過專業知識培訓
b.
防爆場所電氣元件和線路未達到相應的防爆等級要求;
c.
臨時用電線路絕緣性差;
d.
采取架空方式敷設的臨時用電電源線架空高度不足,未假設在專用電桿上;
e.
采取埋地敷設方式的臨時電源線埋地深度不足0.7米,未設置明顯的警示標志,穿越路面未采取套管保護;
f.
現場臨時用電配電盤、箱無防雨措施,盤、箱、門設置不牢靠
g.
未安裝漏電保護器
h.
監護人員不到位或未堅守崗位;
i.
作業人員未做好個人防護;
j.
作業人員未確認滿足送電要求擅自送電。
a.
人員觸電、傷亡
b.
火災、爆炸
c.
電器及線路損壞,影響施工作業
3
5
15。
a.
-->。
b.
防爆場所電氣元件和線路達到相應的防爆等級要求;
c.
檢查臨時用電線路,確保臨時用電線路及設備的絕緣性良好;
d.
臨時用電架空線采用絕緣銅芯線。架空線最大孤垂與地面距離,在施工現場不低于2.5m,穿越機動車道不低于5m。架空線應架設在專用電桿上,嚴禁架設在樹木和腳手架上;
e.
對需埋地敷設的電纜線線路應設有“走向標志”和“安全標志”。電纜埋地深度不應小于0.7m,穿越公路時應加設防護套管;
f.
現場臨時用電配電盤、箱采取防雨措施,盤、箱、門設置牢靠;
g.
安裝漏電保護器;
h.
監護人員到位,并堅守崗位;
i.
作業人員佩戴合格的絕緣防護用品;
j.
-->。
4
檢查、清理現場。
施工完畢未及時拆除臨時用電設備、電源線,忘記關閉電源開關。
人員誤觸電,導致受傷或死亡。
2
5
10。
施工完畢及時切斷電源,拆除臨時用電設備和線路。
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇十四
為避免人身觸電、電氣設施超負荷運轉對生產運行的影響、火災爆炸及其他各類電氣事故的發生,根據《化工生產單位特殊作業安全規范》(gb30871-2014)等規范要求,制定本規定。.本規定管理范圍為各部門正式運行電源上所接的一切臨時用電。2.臨時用電審批程序:
2.1在運行的生產裝置、罐區和具有火災爆炸危險場所內不應接臨時電源,確需時必須按規定辦理《臨時用電作業許可證》,辦理前應對走位環境可燃氣體檢測分析,分析結果應符合相關動火要求。獨立施工區域的臨時用電必須由臨時用電單位與供電單位簽訂《臨時用電安全協議書》,安全協議書最長有效期限不得超過1年。2.2臨時用電申請單由檢修檢修部門提出申請,所屬部門負責人負責辦理,并經綜合管理部負責人審批,臨時用電接電必須由具有上崗作業資質的電工接電,其他任何人員不得擅自接電。
2.3凡是檢修作業涉及到臨時用電的,必須在《檢修安全作業證》上注明臨時用電證已辦理并由生產部門負責人簽字確認。
3.臨時用電期限:臨時用電時間一般不超過15天,特殊情況不應超過一個月。生產區域內的臨時用電作業許可證有效期限最長不得超過5個工作日,臨時用電超過1個工作日以上的,當天工作結束時應切斷現場配電箱供電電源。超過5個工作日,所在部門負責人應主動續證,續證手續與審批手續相同。未續證也未通知相關人員停電的,視為無證作業。對生產區域內較長期穩定使用的臨時用電,可通過書面報告并由綜合管理部審批后,臨時用電許可證期限可按使用需要延長。對于大修的臨時用電期限,可一次性辦理至大修結束。4.特殊條件、場所檢修作業的規定:
4.1雨天時,禁止室外作業,崗位應聯系電工切斷電源。特殊情況下在雨天搶修、檢修設備時施工負責人、部門負責人、安全員、電工到現場檢查臨時用電的安全措施落實情況。
4.2在特別潮濕的場所或塔、釜、槽、罐等金屬設備內作業裝設的臨時照明行燈電壓不得超過12伏;手持式電動工具必須選用二類以上,并有專人監護。4.3防爆區域內的臨時用電設備規定:
4.3.1防爆區域內的生產用電設備以及較長時間放置在防爆現場的臨時用電設備應使用相應防爆等級的電源及電氣元件,并采取相應的防爆安全措施。
4.3.2防爆區域內非生產性短期用電設備,確實無法采取防爆措施的,應辦理相關用電手續,報綜合管理部備案并定期檢查。
4.3.3防爆區域內使用非防爆的移動用電設備,必須辦理《動火安全作業證》5.對臨時用電線路敷設的規定:
5.1嚴禁擅自接用、拆除電源,對擅自接用、拆除電源的按規定嚴肅處理。電氣故障應由電工排除。
5.2臨時電源線在穿越廠內主干道是,應架空或埋設。臨時用電架空線應采用絕緣銅芯線,并應架設在專用電線桿或支架上。其最大弧垂與地面距離,在作業現場不低于2.5m,穿越機動車道不低于5m。對需埋地敷設的電纜線線路應設有走向標志和安全標志。電纜埋設深度不應小于0.7m,穿越道路時應加設防護套管。如沒有條件進行架空或埋地鋪設,需直接在地面上穿越道路時,應先用鍍鋅管進行套管而后固定或在套管上加較大面積防護。
5.3在金屬構件或金屬框架結構上接臨時用電,一般需要放設臨時電纜供電,臨時電纜應架空或用瓷瓶固定。如施工現場電纜架空或用瓷瓶固定有困難,應確保在金屬構件上架設的臨時電纜無破損無接頭有良好絕緣,并與施工設備保持安全距離。
6.1現場檢修箱由施工單位負責管理,由接電電工負責安全交底,配電箱箱體上注明配電箱的歸屬地和負責人。由屬地部門負責現場臨時用電的日常管理。6.2現場檢修箱及臨時用電箱使用要求。
6.2.1采用金屬箱體,帶支撐底腳,擺放牢固穩定,應保持外觀者整潔,無明顯銹蝕。要有防止觸電的|‘’標志;外殼必須可靠接地,符合規范要求。
6.2.2配電箱內的電氣元器件完好、無明顯損壞,箱內使用端子排接線,臨時用電應設置保護開關,使用前應檢查電氣裝置和保護設施的可靠性。所有的臨時用電均應設置接地保護,開關與開關之間以及開關與端子間電排或電線應簡潔明了,不得混亂,開關容量與上級用電設備匹配,嚴禁大容量開關下使用小容量用電設備。在開關上接引、拆除臨時用電線路時,其上級開關應斷電上鎖并加掛安全警示標牌。開關實行一機一閘制,防止一機多閘帶來意外傷害。漏電開關每次使用前應進行試驗,確保完好;所有移動電氣設備均需按裝漏電保護器。
6.2.3施工檢修單位在廠區使用的臨時用電箱,箱門應能牢固關閉并加鎖,具有防雨功能,開關須采用漏電開關。電源線應無破損,如有斷線接頭要接線牢固,做好絕緣及防水,且接頭總數不能超過三個。臨時用電線路經過有高溫、振動、腐蝕、積水及產生機械損傷等區域,不應有接頭,并應采取相應的保護措施。6.2.4在電柜端子上接線時不得采用直接掛接,電線電纜連接必須牢固可靠。動力和照明線路應分路設置。
6.2.5手持移動電器的接線,必須接到漏電電流在30ma以下的漏電開關下樁頭。各類移動電源及外部自備電源,不應接入電網。
6.3臨時用電在一個月以上的,需使用長期的用電證,電線布置正規合理(電纜走地溝、橋架或管道)。
6.4施工檢修單位臨時用電箱必須在初次使用前以及每半年后勤部電工處進行檢查,認可后方可使用。
6.5臨時供電執行部門送電前要對臨時用電線路、電器元件進行檢查確認,符合送電要求后方可送電。
6.6施工單位不得變更臨時用電地點和工作內容,禁止任意增加用電負荷;不得私自向其他單位轉供電。
6.7臨時用電安全作業證是臨時用電作業的依據,不得涂改、不得代簽,要妥善保管,保存期為一年。用電方必須履行票證制度,嚴禁無證作業,票證到期要做好續證或者拆除工作。
6.8每工作日臨時用電結束后,施工單位及時通知供電執行部門停電,晚間和惡劣天氣時除照明用電和安全用電外,檢修人員離開需將其他電源全部切斷。
6.9完工驗收時應先由電工拆除臨時電源線,電源線拆除后必須由電工、所在地段當班人員、檢修作業單位(用電方)在臨時用電申請單上存根聯(第一聯)上共同簽字確認。檢修人員在檢修結束后需及時拆除相關用電設備和臨時配電箱,清理恢復現場。
6.10電工每天交接班時,需對臨時用電進行交接并做好交接班記錄。6.11臨時用電證一式三聯。存根聯(第一聯)、配送電執行人(第二聯)、綜合管理部(第三聯)。票證保存期限不少于1年。
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇十五
范圍
3、
定義
臨時用電是指基建工地及其他需在供電部門正式運行電源上所接的一切臨時用電。
4、
臨時用電作業安全措施及要求
4.
1作業執行單位、施工單位負責人應向施工作業人員進行作業程序和安全措施交底。
4.
2作業完工后,施工單位應及時通知供電單位停止送電,施工單位拆除臨時用電線路。
4.
3有自備電源的施工和檢修隊伍,自備電源不應接入公司電網。
4.
4安裝臨時用電線路的電氣作業人員,應持有電工作業證。
4.
5臨時用電設備和線路按供電電壓等級和容量正確使用,所用的電氣元件應符合國家規范標準要求,臨時用電電源施工、安裝應嚴格執行電氣施工安裝規范,并接地良好。
(1)。
在防爆場所使用的臨時電源,電氣元件和線路應達到相應的防爆等級要求,并采取相應的防爆安全措施。
(2)。
臨時用電線路及設備的絕緣應良好。
(3)。
臨時用電架空線應采用絕緣銅芯線。架空線最大孤垂與地面距離,在施工現場不低于2.5m,穿越機動車道不低于5m。架空線應架設在專用電桿上,嚴禁架設在樹木和腳架上。
(4)。
對需埋地敷設的電纜線線路應設有走向標志和安全標志。電纜埋地深度不應小于0.7m,穿越路面時應加設防護套。
(5)。
對現場臨時用電配電盤、箱應有防雨措施,盤、箱、門應能牢固關閉。
(6)。
行燈電壓不應超過36v,在特別潮濕的場所或塔、釜、槽、罐等金屬設備作業裝設的臨時照明行燈電壓不應超過12v。
4.
6臨時用電設施,應安裝符合規范要求的漏電保護器,移動工具、手持式電動工具應一機一閘一保護。
4.
7供電單位應進行每天至少兩次的巡回檢查,建立檢查和隱患記錄,確保臨時供電設施完好。對存在重大隱患和發生威脅安全的緊急情況時,配送電單位有權緊急停電處理。
4.
8臨時用電單位應嚴格遵守臨時用電規定,不得變更地點和工作內容,禁止任意增加用電負荷或私自向其他單位轉供電。
5、
-->。
5.
-->。
臨時用電作業許可證應清楚的標明申請作業單位、工程名稱、施工單位、施工地點、用電設備及功率、電源接入點、工作電壓、臨時用電人、電工證號、臨時用電時間、主要采取的安全措施。
5.
-->。
(1)。
外來施工需臨時用電時,應向公司電力設施主管部門提出申請,并持《電工作業操作證》到安監部領取《臨時用電作業許可證》,臨時用電人負責填寫安全措施并得到臨時用電負責人簽字、報經公司電力設施主管部門確認,電力設施主管部門負責批準簽發。
(2)。
公司其他部門進行臨時用電時,用電單位負責人到公司電力設施主管部門提出申請,由電力設施主管部門到安監部領取《臨時用電作業許可證》,作業執行人負責填寫安全措施,作業現場負責人對措施進行確認簽字后,由臨時用電單位審核簽字,電力設施主管部門負責簽發。
5.
-->。
(1)。
-->。
(2)。
《臨時用電作業許可證》一式三份,一份送安監部備案;一份送電力設施主管部門留存,一份交作業現場執行人。臨時用電作業完成后,作業現場執行人將作業證交到安監部存檔,存檔期限為1年。
6、
相關記錄
6.
-->
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇十六
1.1為規范****有限公司(簡稱公司)各類臨時用電安全管理,減少和杜絕電氣安全事故發生,保障員工安全與健康,制訂本規定。
1.2本規定適用于公司內裝設、拆除臨時用電設施及相關作業。
2.1各單位負責定期對本單位電氣作業人員進行業務培訓,組織員工學習本崗位安全知識,提高操作技能。
2.2各單位負責對本單位臨時用電的專業檢查和臨時用電設施的日常管理,發現安全隱患及時整改,確保安全用電。
2.3各單位應確保現場臨時用電設施與辦理的《臨時電源申請審批登記表》內容相符。
2.4安保部負責對各單位臨時用電安全管理進行檢查、考核。
3.1各單位應做好安全用電管理和宣傳工作,安裝、維修或拆除臨時用電設施,必須由電工完成。
3.2嚴禁在有爆炸和火災危險的場所架設臨時線。
3.3臨時用電線路使用期限一般不得超過三個月,并有登記、使用臺帳記錄。使用期滿,應由安裝人負責立即拆除,做到裝得規范、用得安全、拆得徹底。
3.4臨時用電設備在5臺及以上或設備總容量?0kw及以上者,需編制臨時用電組織設計,并繪制臨時用電線路圖。
3.5各單位(包括協力單位)或其他使用方(以下簡稱乙方)申請臨時施工用電,必須到設備所在單位(以下簡稱甲方)申請填寫《臨時電源申請審批表》;經甲方批準后,乙方按規范敷設,同時落實專業電氣作業人員做好巡視、檢查、維護等日常管理工作,保證臨時用電設施良好,否則甲方不予供電。
3.6臨時施工用電責任劃分:甲方負責提供總電源及總電源箱,乙方負責各級分電源箱,甲、乙雙方責任分界點是總供電箱的出線開關下樁頭。
3.7甲方總電源箱安裝完畢合格后,交付乙方驗電并書面簽收;總供電箱的開關由乙方負責閉合;甲方總電源位置一旦確定,乙方不得擅自移動。
3.8開關箱、配電箱必須分級設置,即甲方總電源箱為第一級,其余依次為第二級、第三級;所有配電箱必須設置隔離開關,作為維修時可靠的電源隔離措施;實行“一級一閘”制,避免可能發生的誤操作。
3.9配電箱進出線要敷設合理、位置規范,以免受機械損傷;有防止雨水沿導線流入配電箱內的措施,移動配電箱的進出線必須采用橡皮絕緣軟電纜(線)。
3.10施工用電的配電箱、開關箱及其它電氣設備必須有可靠的保護接地(接零),其保護接地(零)線須為綠/黃雙色線;產生振動的設備,其保護接地(零)的連接點應不少于兩處(點)。
3.11動力用電與照明用電須分開,并根據負荷容量單獨配置;開關箱須按“一機一閘一漏(漏電保護器)”配置,嚴禁“一閘多機”。
3.12現場各施工區域的臨時照明,由所在區域的施工單位解決;各種臨時室外照明燈具,距地面不低于3米,室內不低于2.5米;特殊場合必須使用安全電壓;安全電壓由安全隔離變壓器提供。
3.13工程供電為單獨變壓器供電且中心點直接接地的供電系統,必須采用三相五線制,即tn—s制;其保護零線須為綠/黃雙色線;所有供電電纜(線)須架空設置。
3.14發現全部或局部停電,乙方應與甲方負責供電專業人員聯系,查明原因后方可送電。搬遷或移動用電設備,必須經電工切斷電源并作妥善處理后進行。
3.15甲、乙雙方安全及電氣專業人員,必須對自己所負責的臨時用電設施每月巡視、檢查二次,并記錄在《臨時電源申請審批表》上;發現安全隱患或不符合安全用電規定的,必須及時處理、解決。
3.16甲、乙雙方有責任互相督促、檢查,如乙方有嚴重違章或嚴重安全隱患或整改不力的,甲方的安全或電氣管理人員有權制止作業,責令整改,直至切斷電源。
3.17如遇特殊情況,臨時用電需超過三個月,應在期滿前10天重新按3.5條款要求再次登記申請;使用要求按3.1~3.16條款執行。
3.18《臨時電源申請審批表》一式二份,甲、乙雙方各保留一份備查;乙方應在臨時用電使用完畢、拆除后,將《臨時電源申請審批表》歸還甲方保存。
《安全用電控制程序》
nbz03045—01a臨時電源申請審批表,保存期二年
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇十七
第一條為加強臨時用電安全管理,避免人身觸電、火災爆炸及各類電氣事故的發生,特制定本制度。
第二條本制度適用于公司所屬各單位,同時也適用于進入公司作業的外來施工單位和人員。
臨時用電審批程序
(一)在運行的生產裝置、罐區和具有火災爆炸危險場所內一般不允許接臨時電源。確屬生產必須時,在辦理臨時用電作業許可證的同時,按規定辦理用火作業許可證。
(二)公司內部單位的臨時用電,由用電單位持用火作業許可證、電工作業操作證到生產管理科辦理臨時用電作業許可證。
(三)本公司以外單位及下屬多種經營企業需臨時用電時,由用電單位持用火作業許可證、電工作業操作證、施工許可證等到生產管理科辦理臨時用電作業許可證,臨時用電作業許可證須經用電或施工主管單位負責人簽字。
第五條臨時用電作業許可證有效期限應與用火作業許可證一致。
第六條臨時用電管理
(一)臨時用電作業許可證一式三聯,第一聯由生產科存檔,第二聯交供電執行單位保存,第三聯由臨時用電執行人保存。
(二)臨時用電結束后,臨時用電作業許可證第三聯由供電執行單位簽字后,由用電執行人交生產科注銷。
(三)臨時用電作業許可證保存期為1年。
第七條有自備電源的施工隊其自備電源不得接入電網電源。
第八條用電結束后,臨時施工用的電氣設備和線路應立即拆除,由用電執行人所在生產區域的技術人員、供電執行部門共同檢查驗收簽字。
第九條臨時用電必須嚴格確定用電時限,超過時限要重新辦理臨時用電作業許可證的延期手續,同時辦理相關的繼續用火作業許可證手續。
第十條安裝臨時用電線路的作業人員,必須具有電工操作證方可施工。嚴禁擅自接用電源,對擅自接用的按嚴重違章和竊電處理。電氣故障應由電工排除。
第十一條臨時用電設備和線路必須按供電電壓等級正確選用,所用的電氣元件必須符合國家規范標準要求,臨時用電電源施工、安裝必須嚴格執行電氣施工、安裝規范。
(一)在防爆場所使用的臨時電源,電氣元件和線路要達到相應的防爆等級要求,并采取相應的防爆安全措施。
(二)臨時用電的單相和混用線路應采用五線制。
(三)臨時用電線路架空時,不能采用裸線,架空高度在裝置內不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;橫穿道路時要有可靠的保護措施,嚴禁在樹上或腳手架上架設臨時用電線路。
(四)采用暗管理埋設及地下電纜線路必須設有“走向標志”及安全標志。電纜埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到機械傷害的地段應采取保護套管、蓋板等措施。
(五)對現場臨時用電配電盤、配電箱要有編號和防雨措施,配電盤箱門必須能牢靠關閉。
(六)行燈電壓不得超過36伏;在特別潮濕的場所或塔、釜、槽、罐等金屬設備內作業裝設的臨時照明行燈電壓不得超過12伏。
(七)臨時用電設施必須安裝符合規范要求的漏電保護器,移動工具、手持式電動工具應一機一閘一保護。
第十二條臨時供電執行部門送電前要對臨時用電線路、電氣元件進行檢查確認,滿足送電要求后,方可送電。
第十三條對臨時用電設施要有專人維護管理,每天必須進行巡回檢查,建立檢查記錄和隱患問題處理通知單,確保臨時供電設施完好。
第十四條臨時用電單位必須嚴格遵守臨時用電的規定,不得變更臨時用電地點和工作內容,禁止任意增加用電負荷,一旦發現違章用電,供電執行單位有權予以停止供電。
第十五條臨時用電結束后,臨時用電單位應及時通知供電執行單位停電,由原臨時用電單位拆除臨時用電線路,其他單位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除單位負責。
第十六條臨時用電單位不得私自向其它單位轉供電。
第十七條臨時用電作業許可證是臨時用電作業的依據,不得涂改、不得代簽,要妥善保管,保存期為一年。
2023年臨時用電安全作業管理制度(專業18篇)篇十八
本制度規定了公司的臨時用電的安全要求和《臨時用電作業許可證》的管理。
本制度適用于公司的臨時用電。
二、引用文件。
1.在正式運行的電源上所接的一切臨時用電,應辦理“臨時用電作業許可證”。
2.在運行的生產裝置、罐區和具有火災爆炸危險場所內一般不允許接臨時電源。確屬裝置生產、檢修施工需要時,在辦理“臨時用電作業許可證”的同時,按規定辦理“用火作業許可證”。
1.作業前,針對作業內容應進行危害識別,制定相應的作業程序及安全措施。
2.將安全措施填入“臨時用電作業許可證”內。
1.本公司內部單位的臨時用電,由用電單位持用火作業許可證、電工作業操作證到供電主管部門辦理臨時用電作業許可證。
2.本公司以外單位需臨時用電時,由用電單位持用火作業許可證、電工作業操作證、施工許可證等到供電主管部門辦理臨時用電作業許可證,臨時用電作業許可證須經用電或施工單位負責人簽字。
1.有自備電源的`施工和檢修隊伍,自備電源不應接入公用電網。
2.安裝臨時用電線路的電氣作業人員,應持有電工作業證。
3.動力和照明線路應分路設置。
4.在開關上接引、拆除臨時用電線路時,其上級開關應斷電上鎖并加掛安全警示標牌。
5.臨時用電應設置保護開關,使用前應檢查電氣裝置和保護設施的可靠性。所有的臨時用電均應設置接地保護。
6.臨時用電設備和線路應按供電電壓等級和容量正確使用,所用的電氣元件應符合國家規范標準要求,臨時用電電源施工、安裝應嚴格執行電氣施工安裝規范,并接地良好。
(1)在防爆場所使用的臨時電源,電氣元件和線路應達到相應的防爆等級要求,并采取相應的防爆安全措施。
(2)臨時用電線路及設備的絕緣應良好。
(3)臨時用電架空線應采用絕緣銅芯線。架空線最大弧垂與地面距離,在施工現場不低于25.m,穿越機動車道不低于5m。架空線應架設在專用電桿上,嚴禁架設在樹木和腳手架上。
(4)對需埋地敷設的電纜線線路應設有“走向標志”和“安全標志”。電纜埋地深度不應小于07.m,穿越公路時應加設防護套管。
(5)對現場臨時用電配電盤、箱應有編號,應有防雨措施,盤、箱、門應能牢靠關閉。
(6)行燈電壓不應超過36v,在特別潮濕的場所或塔、釜、槽、罐等金屬設備作業裝設的臨時照明行燈電壓不應超過12v。
(7)臨時用電設施,應安裝符合規范要求的漏電保護器,移動工具、手持式電動工具應一機一閘一保護。
7.供電主管單位應進行每天兩次的巡回檢查,建立檢查記錄和隱患問題處理通知單,確保臨時供電設施完好。對存在重大隱患和發生威脅安全的緊急情況時,有權緊急停電處理。
8.臨時用電單位應嚴格遵守臨時用電規定,不得變更地點和工作內容,禁止任意增加用電負荷或私自向其他單位轉供電。
1、臨時用電作業許可證一式三聯,第一聯供電主管部門存檔,第二聯交臨時用電單位保存,第三聯由臨時用電執行人保存。
2.臨時用電結束后,由用電部門通知電工班在臨時用電作業許可證第一聯簽字注銷。
八、管理職責。
1.設備動力部負責其管轄范圍內的臨時用電管理和審批。
3.臨時用電業部門或單位負責所接臨時用電的現場運行、設備維護、安全監護和管理。