規章制度的修訂和更新應及時進行,以適應組織發展的需求和變化。規章制度的建立和執行需要全體成員的共同努力和配合,形成共識和合力。
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇一
一、儀表氣源管理:
1、凈化后的氣體中不應含有易燃、易爆、有毒、有害及腐蝕性氣體(或蒸汽)。在操作壓力下的氣源露點,應比工作環境或歷史上當地年極端最低溫度至少低10℃。
2、dcs控制室內應設供氣系統壓力的監視與報警。
3、各車間定期對所屬范圍內的供氣系統(風罐、閥門、管線、過濾器、減壓閥、壓力表等)進行巡回檢查。
4、各車間定期對所屬范圍在用的過濾器進行排空(視儀表供氣品質及安裝地點可適當增加排空次數)。定期對裝置最低點處的排污閥進行排空。
二、儀表電源管理:
1、新上、改擴建大型項目或關鍵裝置中,控制系統電源進線應采用兩路或三路ups電源供電。
2、電儀人員定期對供電系統的各部位進行巡回檢查,檢查電源箱、電源分配器、各開關、熔斷器等部件運行情況,發現問題及時分析處理。
3、對并聯使用的電源箱,在線檢查其運行情況,每個電源箱的輸出電流均不得超過其額定值。
4、供電系統中的開關、電源分配器、供電端子排的標識必須準確清晰。對脫落、丟失的標簽,模糊不清的字跡應當及時進行處理。
5、供電系統應當有完善的防止小動物隨意進入的措施。
6、儀表盤(柜)的儀表供電開關宜留有至少10%備用回路。嚴禁從儀表電源上向非儀表負載供電;嚴禁從儀表電源上搭接臨時負載。
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇二
一、堅持執行變電所設備的維護保養與預防檢修相結合的檢修制度。積極推行故障診斷的狀態監測技術,按設備運行狀態合理確定檢修時間和檢修內容,逐步向預知檢修方向發展,以提高檢修質量,降低檢修費用,縮短檢修停電時間。
二、變電所供電系統,包括高壓電纜主線路、變電所硐室內設備、電纜、饋出高壓配電點、線路的電氣設備每月檢查一次,發現問題及時處理。設備檢修分為小修(日常檢修)、中修(月度檢修)和年度檢修。
三、變電所日常巡檢或檢修時發現防爆性能受到破壞的電氣設備,立即處理或更換,存在故障的設備嚴禁繼續使用。
四、變電所內的高壓電氣設備,發現三次短路或過流跳閘,應立即進行實驗檢修或更換。
五、月度檢修計劃由機電二隊提供,機運區審核,列入月生產檢修計劃。機電二隊制定檢修的項目、進度、工藝和安全措施,報有關部門審批后,方可執行。
六、實行日常巡檢和維護保養制,變電所主要生產設備要保證有每班不少于2小時的檢查、日常維護保養。若發現設備存在隱患故障時應及時向上級部門匯報,組織力量進行檢修。
七、變電所應實行設備包機制,包機人員在月度檢修時間內都應參加檢修和維護保養工作。每次檢修完畢后,當班包機人員和當班配電工負責驗收,驗收完畢后簽字交接,配電工負責變電所設備的外觀防爆。
八、變電所月度檢修應集中力量解決日常不能檢修的主要設備缺陷和各種安全保護裝置的試驗和整定。月度檢修確定后應編制檢修工作計劃、檢修質量標準、安全措施、施工人員組織。
九、應組織參加檢修的人員學習討論停產檢修計劃、檢修質量標準和檢修安全措施,以保證落實措施。在月度檢修前應有負責檢修的隊長組織召開檢修平衡會。并協調人員、準備材料、停電方面的工作。
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇三
第1條目的。為了保證公司辦公設備正常的運轉,提高辦公設備的工作效率和使用效率,特制定本制度。
第2條適用范圍。本制度所指辦公設備主要包括電話、傳真、電腦、打印機、復印機等。
第3條相關部門職責。
1、
2、
第4條辦公設備購買。
1、
2、
1、
2、
3、辦公設備購買由各部門在年初部門計劃中統一列入預算,經公對于臨時增購的辦公設備要經總經理和副總經理審批同意。使用設備前應詳細閱讀操作手冊,嚴格按照操作規范操作使公司各類設備的保養和維修,由各職能部門參照規范,自行組辦公室對辦公設備運行、保養情況進行監督檢查,對設備的維司領導審批后由辦公室統一以招標形式購買。第5條辦公設備的使用和保養。用,各部門主管負責監督檢查。織實施。修,更換零件要進行登記備案。
1、設備發生故障無法自行修理的,設備使用人應填寫設備維修單,經部門負責人簽字后,交辦公室審批。未填寫設備報修單或未按維修單要求填寫相關內容的,一律不予修理。
2、在報修期內的設備,辦公室應聯系供應商進行維修,保修期外辦公室,主要負責辦公設備的采購申請受理,辦公設備的采購、設備適用部門,主要負責辦公設備的申購、驗收、使用、保管、入庫驗收、保管、配發、維修保養、設備調換等事宜。維修保養、報修等事宜。
的設備,按照最經濟可行的報修方案進行維修,包括委托維修商來完成任務,由部門經理按照維修的真實情況,填寫設備維修單中的“維修記錄”。
第7條建立維修檔案。
1、所有設備的維修都必須建立完整的維修檔案,由辦公室行政人員統一管理,主要包括設備編號、維修日期、故障現象、故障原因、維修內容、維修費用、維修單位等。
2、行政人員應定期統計、匯總維修情況,針對各類故障產生的原因提出預防與克服的措施,通知使用部門加以防范。
第8條辦公設備使用監督。
1、
2、
第9條電腦的使用管理。
1、專人收管使用。
(2)電腦使用人員設密碼管理,密碼屬公司機密,未經批準不得向任何人泄露。
2、電腦的操作規定戲。
(2)不得使用未經病毒檢查的u盤,防止病毒入侵。
(3)嚴禁私自拷貝、泄露涉及公司有關機密的文件資料。
3、病毒防護。
(1)未安裝殺毒軟件的電腦一律不得對于。
(2)對于聯網的計算機,任何人在未經批準的情況下,不得從網絡復制軟件或文檔。
(1)嚴禁在電腦上從事與本職工作無關的事項,嚴禁使用電腦玩游。
(1)每臺電腦指定專人上機,負責日常操作,非操作人員不得隨意行政人員負責對辦公設備的使用進行不定期的檢查。行政人員對違規使用辦公設備人員有提請處罰的權力。
(3)對于計算機軟件的安裝由使用部門自主決定。
(4)任何微機不得安裝游戲軟件。
(5)軟件使用前要確保無病毒。
(6)任何人未經他人同意。不得使用他人私人電腦。
4、硬件保護。
(1)未經辦公室批準,任何人不得拆卸所使用的電腦設備。
(2)拆卸電腦設備時,必須采取防靜電措施。
(3)硬件維護后,必須將所有設備復原。
(4)各部門負責人必須認真落實本部門電腦以及配套設備的使用和保養責任。
(5)各部門負責人必須采取必要措施,確保本部門的電腦以及配套設備始終處于整潔和良好的狀態。
(6)對于關鍵的電腦設備應配備必要的斷電、繼電設施以保護電源。
5、電腦的保養。
應退出系統并關閉電源。
(2)定期對電腦內的資料進行整理,做好備份并刪除不需要的文件,保證電腦運行的速度和存儲,備份的光盤由部門保管。
第10條電話的使用管理。
1、
2、
3、
4、
1、
2、
第12條傳真機使用管理。
1、
2、
3、
1、
2、
3、
第四章總則。
第14條本制度由辦公室指定,解釋權歸辦公室所有。
第15條本制度報總經理審批后頒發實施,修改、廢止時亦同。傳真機由辦公室管理使用。不得使用傳真傳送個人資料,機密文件需經領導批準。每天下班后,傳真設置成自動接收,防止遺漏重要文件。專管專用,公司所有辦公設備都要指定專人使用,其他人員使辦公設備要定期進行養護,以免老化影響使用。辦公設備的使用人員要保證設備的安全,如果因使用人員的過第13條其他辦公設備的使用管理用必須經設備所在部門負責人同意。失造成丟失,要追究責任。
總則。
一、目的。為了保證公司辦公設備正常的運轉,提高辦公設備的工作效率和使用壽命,特制定本制度。
二、適用范圍。本制度所指辦公設備主要包括臺式電腦,打印機,復印機,電話,傳真機,投影儀,筆記本電腦,對講機等。
三、相關部門職責。
行政部主要負責辦公設備的采購申請受理,采購,保管,配發,維修保養,設備調換等事宜。目前暫由總經理制定財務人員購買。
一、辦公設備的申請和購買。
1.工作人員根據需要提出辦公設備的購買申請,并填寫《辦公設備需求單》,報部門負責人及行政部負責人批準;購買單件設備金額大于20xx元的需總經理批準。低于200元的辦公用品行政部可以采購,大于200元的辦公用品有采購部負責采購。
二、辦公設備的領用。
1、設備需求部門根據審批的《辦公設備需求單》到行政部領取。
2、對部門領取的設備進行編號,以便盤點。
三、辦公設備的使用和保養。
1、使用設備前應詳細閱讀操作手冊,嚴格按照操作規范操作使用,各部門主管負責監督檢查。
2、公司各類設備的保養和維修由各部門參照規范,正確使用,注重平時保養。
3、行政部對辦公設備運行,保養情況進行監督檢查,對設備的維修,更換零件要進行登記備案。
1.設備發生故障無法使用時,設備使用人應報行政部處理;無法解決的由采購部聯系供應商統一報修。
2在保修期內的設備,采購部應聯系供應商進行維修;保修期外的設備,按照最經濟可行的報修方案進行維修,包括委托維修商來完成任務,由部門主管按照維修的真實情況,填寫設備維修單中的“維修記錄”。
五、建立維修檔案。
1、所有設備的維修都必須建立完整的維修檔案,由行政部統一管理,主要包括設備名稱,維修日期,故障現象,故障原因,維修內容,維修費用,維修單位等。
2、行政管理部應定期統計,匯總維修情況,針對各類故障產生的原因提出預防與克服的措施,通知使用部門加以防范。
六、辦公設備使用監督。
1、行政部負責對辦公設備的使用進行不定期的檢查。
2、行政部對違規使用辦公設備人員有提請處罰的權力。
七、辦公設備的盤點及賠償。
1、行政部負責對公司所有辦公設備進行分類,并建立辦公設備管理臺賬,每季度盤點清查一次,作到賬物相符。
2、在規定的使用年限期間,因個人原因造成辦公設備毀損,丟失,被盜等,所造成的經濟損失由個人承擔。
八、辦公設備的報廢處理。
1.報廢審核:對于各部門提交的報廢物品清單,要認真審核,確認不能再次利用后,經行政部,總經理簽字后方可作報廢處理。對決定報廢的辦公設備,行政部應做好登記,在報廢處理冊上寫清用品名稱,價格,數量,及報廢處理的其他有關事項。報廢品由行政部集中存放,集中處理,不得隨意丟棄。
一、電腦的使用管理。
(一)專人收管。
1、每臺電腦指定專人上機,負責日常操作,其他人員不得隨意使用。
2、電腦使用人員設密碼管理,密碼屬公司機密,未經批準不得向任何人泄露。
(二)電腦的操作規定。
1、嚴禁在電腦上從事與本職工作無關的事項,嚴禁使用電腦玩游戲。
2、不得使用未經病毒檢查的u盤,防止病毒人侵。
3、嚴禁私自拷貝,泄露涉及公司有關機密的文件資料。
(三)病毒防護。
1、對于聯網的計算機,任何人在未經批準的情況下,不得從網絡復制軟件或文檔。2、對于計算機軟件的安裝(除限制安裝軟件除外)由使用部門自主決定。
3、任何微機不得安裝游戲軟件。
4、軟件使用前要確保無病毒。
(四)硬件保護。
1、未經行政部批準,任何人不得拆卸所使用的電腦設備。
2、拆卸電腦設備時,必須采取防靜電措施。
3、硬件維護后,必須將所有設備復原。
4、各部門負責人必須認真落實本部門電腦以及配套設備的使用和保養責任。
5、各部門負責人必須采取必要措施,確保本部門的電腦以及配套設備始終處于整潔和良好的狀態。
(五)電腦的保養。
1、保持電腦的清潔,嚴禁用手、銳物觸摸屏幕,使用人在離開前應退出系統并關閉電源。2、定期對電腦內的資料進行整理,做好備份并刪除不需要的文件,保證電腦運行的速度和存儲。
二、電話的使用管理。
(一)電話配置原則:
2、部分人員特殊需要經過公司行政部審批后配置。
(二)申請直拔電話、分機加長途功能的手續:
本人填寫《直拔電話和分機加長途功能申請單》,經部門分管副總審批后,交公司總經理審批,批準后交行政部門辦理。
(三)注意事項:
1、直拔電話、分機使用人或工位需要變更,部門要用書面形式將需變更情況通知行政部;。
4、每個員工不得在公司的電話上撥打娛樂、游戲、點歌等與工作無關的信息臺,違規者,給公司造成損失的,一經發現除需賠償公司損失外還將對直接責任人予以100—500元的罰款,嚴重情況者予以開除。
(四)打印機,復印機的管理。
1、為確保復印機的安全運轉,每天開機的時間不宜過長。
2、打印或者復印完成后,必須及時取走文件,防止失密。
3、禁止打印或復印私人資料.
三、傳真機使用管理。
本辦法適用于公司使用傳真機的各種情況。使用范圍包括本地、國內、國際傳真。
傳真的接收管理。
傳真件的接收納人公司收發管理辦法范圍內,由收發員統一接收。
傳真件接收后,填寫收件登記簿,并及時分發收件部門和人員。涉及公司事務的原件在行政部留存,業務部門留復印件。公司傳真機應隨時處于開機接收狀態。
傳真的發送管理。
各部門和人員發送傳真,由收發員統一發送。重要文件可由當事人親自發送。
因故不能發送,應及時通知有關當事人迅速另行處理。
四、投影儀使用管理。
1、投影儀安置于公司會議室,需要使用部門向行政部負責人申請。
2、投影儀用于公司,部門會議以及培訓。
五、對講機的使用管理。
1、對講機主要用于安全保安部。
2、在上班期間,不得用對講機聊天。
3、對講機專人專用,不得借給無關人員使用。
1、專管專用,公司所有辦公設備都要指定專人管理,其他人員使用必須經設備負責人同意。
2、辦公設備要定期進行養護,以免老化影響使用。
3、辦公設備的使用人員要保證設備的安全,如果因使用人員的過失造成丟失,要追究責任。
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇四
1. 熟悉掌握各設備的操作規程,保證設備正常運轉。
2. 做好各設備運轉時的日常檢查工作,發現問題及時處理。
3. 嚴禁各設備超負荷運轉,嚴格按照各設備技術要求進行操作。
4. 加強設備的日常維護和保養制度,設備調試運轉,確認正常以后,方能投入使用。
5. 建立健全各種設備臺帳、設備卡片,并將設備的維護保養落實到人。
6. 保持設備的清潔衛生,對易產生熱量和安裝在潮濕處的設備,運轉時要及時檢查,發現異常情況立即停止使用。
7. 停用設備及閑置設備要做到歸庫管理,保持整潔。
8. 對于特殊設備,操作人員必須持證上崗,并做好專業理論教育及培訓考核工作,嚴禁違章操作。
9. 做好設備維護保養檢修記錄,責任落實到個人,檢修過的設備在下次使用期間發現問題影響生產由檢修人承擔責任。
10. 由于操作失誤發生設備事故及損壞設備,操作人員應按設備維修費用的80%進行賠償,并責令下崗。
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇五
為加強對收塵設備的維護使用和管理,預防或減少可能產生的環境影響,保證收塵設備完好,長期穩定運行。
適用于公司內所有收塵設備的維護和管理。
1.電除塵器:。
電除塵器的故障因各方面因素的影響而有不同表現,故加強日常工作中設備的維護保養,是保證電除塵器正常工作的基本條件。
1.1加強對電除塵器管理與監控,做好設備點檢記錄,及時發現問題及時處理,防止設備帶故障運行造成故障范圍擴大。在電除塵器運行過程中,應每隔2h檢查一次振打及卸灰傳動機構的運轉情況,各電場高壓硅整流變壓器高低壓側電流、電壓值,除塵器進出口的溫度值,并做好相應數據記錄和故障記錄。
1.2依據粉塵排放情況及時調整時序控制器的工作周期,控制振打頻率;或將陰極振打由自動轉為手動。
1.3檢修時對電場內部要認真檢查,及時更換斷裂的陰極芒刺,清理兩極上的粉塵,對掛灰過多的電暈線、陽極板要分析其原因,及時做出處理或調整,注意觀察極板和陰極框架是否變形,電暈線是否松弛,極距偏差是否在規定范圍內,振打錘是否移位或松脫、擊打力量是否合乎要求,氣體分布板、煙道、積灰斗排放口有沒有堵塞等。
1.4定期對硅整流變壓器進行維護,特別是對其油位、油質、絕緣電阻以及高低壓繞組對地絕緣電阻的監測,確保其指標在規定范圍內。高壓變壓器正極和除塵器外殼應良好接地,接地電阻應小于4ω。
1.5檢查除塵器各連接處、法蘭、人孔等處的密封情況,對漏風部位應采取措施,及時堵漏。要注意對各傳動裝置的檢查,如振打裝置卸灰螺運機的'減速器是否缺油及電動機運轉是否正常等。
1.6設備停機時,要將輸出電壓電流調至零位再切斷電源,防止再起動時造成高壓沖擊;同時,不要立即停止振打和卸灰裝置的工作,以免因停機積灰而發生棚料。
2.袋式除塵器。
2.1袋收塵維修作業的安全措施如下:。
2.1.1把系統內的有毒有害氣體用空氣充分置換,以防可能發生的事故;。
2.1.3必須切斷開關的總電源。
2.2.1外部維護。
外部維護主要檢查油漆、漏雨、螺栓及周邊密封情況。
2.2.2內部維修。
檢查鋼板之間及鋼板與角鋼之間的焊接部分、安裝除塵濾袋的花板邊緣等易被腐蝕的部位,發現問題及時密封處理。
2.2.3縫隙維修。
經常檢查箱體縫隙橡皮、膠墊、石棉墊等,防止氣體泄漏。
2.3.1運行當中維修項目。
2.3.2動作狀況,閥門開閉是否靈活、準確;。
2.3.3漏水、冷卻排水量。
2.3.4氣缸的動作狀況,氣源配件的動作狀況;。
2.3.4閥門的密封性。
2.4停機時的維修項目。
2.4.1變形及破損;。
2.4.2閥門的密封性及動作靈活狀況。
2.5灰斗管理維護。
粉塵大量積存于灰斗的主要危害是:阻力增大,處理風量減少;已落入的粉塵又被吹起,能使濾袋堵塞;使入口管堵塞,灰斗的粉塵有架橋的現象,造成排灰困難;濾袋中進入粉塵可造成濾袋破損、伸長、張力降低等。
1.各生產部門崗位人員要嚴格按照《收塵設備操作規程》對收塵設備進行操作,維護和保養。
2.各生產部門要嚴格規定在開主機前必須先開收塵設備,停主機后收塵設備再運行一段時間后方可停機。
3.各部門收塵崗位人員隨時與中控操作人員保持聯系,中控操作人員要按照工藝操作規程規范操作,保證入收塵設備氣體滿足收塵設備的工作條件(尤其是電收塵以及煤磨袋收塵)。
4.各部門中控操作人員要時刻關注電收塵的電壓、電流等參數的合理性和正確性。
5、各崗位人員要通過收塵設備的出口含塵濃度判斷收塵設備的運轉工況,發現排放超標情況應立即匯報中控人員及上級領導。
6.當主要收塵設備出現嚴重故障時,若短時間內不能恢復,須停機處理,生產部門必須立即報生產技術處,由生產技術處安排專人檢查、確認后(對于電收塵必須進行放電、驗電合格后),各專業維修人員在安全允許條件下方,辦理危險作業申請單后可進行搶修,確保在最短時間內恢復正常使用。
7.因工藝操作錯誤或人為原因造成02或c0超出收塵設備使用允許范圍而導致收塵設備長時間跳停的,嚴格按照相關條例進行考核。
8.各部門要定期組織相關人員對收塵設備進行動、靜態分析,優化控制參數達到最佳運行效果。
9.對于收塵設備短時間臨時性的故障,可以在短時間能夠恢復的,可以不停主機處理,生產部門在處理時應滿足參數指標要求。
10.當主要收塵設備出現故障需長時間處理的,生產部門必須立即報生產技術處,在同意后方可停機處理。
11.各部門的崗位人員在當班期間要定時對收塵設備進行巡檢(包括下料閥、電機等輔助設備),認真填寫收塵設備的運行記錄。
12.對袋收塵因破袋造成粉塵排放超標,停機后所屬使用部門應立即組織人員換袋。
13.電氣人員要定期對收塵設備防雷裝置完好情況進行檢測,并做好記錄。
1.本辦法由保全處起草并歸口管理。
2.本辦法自下發之日起實施。
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇六
為了保證設備的正常運轉,保證良好的技術狀態,減少故障發生率,特作以下規定:
1、在開機前。
檢查電源及電氣控制開關、旋扭等是否安全、可靠;各操縱機構、傳動部位、擋塊、限位開關等位置是否正常、靈活;各運轉滑動部位潤滑是否良好,油杯、油孔、油氈、油線等處是否油量充足;檢查油箱油位和濾油器是否清潔。在確認一切正常后,才能開機試運轉。在啟動和試運轉時,要檢查各部位工作情況,有無異常現象和聲響。
2、在使用過程中。
(1)嚴格按照操作規程使用設備。不要違章操作。
(2)確保活動導軌面和導軌面接合處無切屑、塵灰,無油污、銹跡,無拉毛、劃痕,研傷、撞傷等現象。
(3)應隨時注意觀察各部件運轉情況。儀器儀表指示是否準確、靈敏,聲響是否正常,如有異常,應立即停機檢查,直到查明原因、排除為止。
(4)設備運轉時,操作工應集中精力,不要邊操作邊交談,更不能開著機器離開崗位。
(5)設備發生故障后,自己不能排除的應立即與維修工聯系;在排除故障時,不要離開工作崗位,應與維修工一起工作,并提供故障的發生、發展情況。
3、當班工作結束后無論加工完成與否,都應進行認真擦拭,全面保養,要求達到:
(1)設備內外清潔,無銹跡,工作場地清潔、整齊,地面無油污、垃圾;加工件存放整齊。
(2)各傳動系統工作正常;所有操作手柄靈活、可靠。
(3)潤滑裝置齊全,保管妥善、清潔。
(4)安全防護裝置完整、可靠,內外清潔。
(5)設備附件齊全,保管妥善、清潔。
(6)保養后,各操縱手柄等應置于非工作狀態位置,電氣控制開關、旋扭等回復至“0”位,切斷電源。
(7)保養工作未完成時,不得離開工作崗位;保養不合要求,接班人員提出異議時,應虛心接受并及時改進。
4、為了保證設備操作工進行日常維護保養,規定每班工作結束前和節、假日放假前的一定時間內,要求操作工進行設備保養。對連續作業不能停機保養的設備,操作工要利用一切可以利用的時間,為使保養工作制度化,經常化,由維護工人設備及相關部門定期進行評測,予以獎罰。
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇七
根據甲醇廠設備管理制度,對備用設備的盤車進行了如下規定:
一、設備使用車間備用設備根據設備實際狀況,分類制定盤車周期如下:
a.大型設備盤車周期為每三天一次;。
b.油站每七天啟動運行一次;。
c.泵類設備盤車周期為每兩天一次。
二、對于帶聯鎖自啟動的備用機泵,必須在保證生產和人身安全的前提下進行盤車操作。
三、盤車操作規定如下:
a.大型設備每次盤車90°。
b.泵類設備每次盤車兩圈以上。
c.油站每次運行時間為30分鐘。
d.應在設備轉動外露部位(如軸頭、聯軸器等)應劃出明顯的盤車標記,并與盤車周期相對應。
四、建立設備盤車記錄,每次盤車后要準確填寫盤車記錄表.
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇八
1.壓力容器投入使用前,各使用單位必須按照《壓力容器使用登記管理規則》的有關條款到當地勞動部門辦理使用登記手續。
2.準備啟用的壓力容器要具備相關資料并進行驗收,檢驗合格后,方可投入使用。驗收內容:
d.壓力容器的設計、制造和安裝。
b.試車運行、審核資料。
c.使用登記手續的辦理情況。
3.壓力容器的報廢由使用單位填寫固定資產報廢單上報公司。
4.壓力容器檢修。
4.1.壓力容器檢修由使用單位編寫壓力容器的檢修計劃,并報廠生產技術部審批,辦理密閉容器檢修工作票。
4.2.壓力容器的檢驗、檢修單位由公司統一指定有檢驗、檢修資質的單位進行。
4.3.壓力容器使用單位負責壓力容器檢修的具體實施工作,工作內容包括前期氣體置換和后期投產。
4.4.壓力容器的外部檢驗由使用單位聘請有壓力容器檢驗資格的單位進行,各生產技術部負責資料的保存。
4.5.壓力容器的安全附件的檢修由各使用單位根據《在用壓力容器檢驗規程》的有關條款執行。
5.壓力容器的操作、運行、使用管理。
5.1.壓力容器使用單位建立壓力容器設備臺帳。
5.2.壓力容器使用單位必須對每臺壓力容器進行編號,編號按《固定資產分類規定與要求》執行,壓力容器的號碼須用油漆標于壓力容器的明顯部位,建檔銘牌必須固定在壓力容器指定位置。
5.3.壓力容器操作人員必須持證上崗,操作人員定期進行專業培訓與安全教育。
5.4.壓力容器發生下列異常現象之一時,操作人員應立即采取緊急措施,并按規定的報告程序,及時上報。
1、壓力容器工作壓力、介質溫度或壁溫超過規定值,采取措施仍不能得到有效控制。
2、壓力容器的主要受壓元件發生裂縫、鼓包、變形、泄漏等危及安全的現象。
3、安全附件失效。
4、接管、緊固件損壞,難以保證安全運行。
5、發生火災等直接威脅到壓力容器安全運行。
6、過量充裝;壓力容器液位超過規定,采取措施仍不能得到有效控制。
7、壓力容器與管道發生嚴重振動,危及安全運行。
5.5.壓力容器操作人員在工藝操作規程中和崗位操作中對壓力容器安全操作的要求不得隨意改變工藝條件,嚴禁超裝、超壓和超溫運行。
5.6.操作人員應定期進行巡回檢查。應保持安全附件齊全,靈活可靠,做好檢查記錄。
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇九
為了科學地管理好公司的設備,使設備的維護管理工作有組織.有計劃.有原則.有標準.有規程地進行,以達到設備的使用壽命長.綜合效能高和適應生產發展需要的目的,特制定本制度。
2.1公司設備動力科負責對全公司范圍內設備維護的歸口管理和統一計劃安排,要建立設備維護方面的各項制度和章程,協助和配合各部門強化責任意識,使設備的維護和保養能按照公司規范要求得到貫徹執行。
2.2各設備使用部門主管人員要按照公司關于設備維護保養的方針.政策和本制度的規定要求,對本部門的設備管理進行細化,并在執行過程中從嚴要求,經常檢查,加強考核。
3.1設備維護工作應貫徹“預防為主”的原則應把設備故障消滅在萌芽狀態,其主要任務是防止連接件松動和不正常的磨損,監督操作者按設備使用規程的規定正確使用設備,防止設備事故的發生,延長設備使用壽命和檢修周期,保證設備的安全運行,為生產提供最佳狀態的生產設備。
3.2堅持使用和維護相結合原則操作人員在設備日常維護工作中做到“三好”(管好.用好.維護好),“四會”(會使用.會保養.會檢查.會排除故障)。
3.3堅持合理規劃科學維護的原則設備維護工作重點,體現在提高維修工作質量.減少故障停機時間.提高設備作業率。要做到這些就必須做到合理規劃,實現生產修理兩不誤,同時注意采用科學的維護方法,以達到效率的最大化。
4.1操作工作實行設備維護保養負責制:
4.1.1單機.獨立(如起重行車.運輸車輛.金屬切削機床.鍛壓等)通用設備實行操作工人當班檢查和維護保養負責制。
4.1.2連續生產線上集體操作的設備,實行三分之一(或四分之一)區域當班檢查和維護保養負責制。
4.1.3無固定人員操作的公用設備,由設備所在部門設備主任指定專人維護保養負責制。
4.1.4每臺設備都要制訂和懸掛維護保養責任牌,要寫明維護保養者姓名。
4.2維護保養責任者有下列職責:
4.2.1嚴格按設備使用規程的規定,正確使用好自己操作的設備,不超負荷使用。開車前15分鐘要仔細檢查設備,連接螺栓松動,要及時緊固和檢查按車間規定須維護檢查的必檢部位,然后空負荷試車,檢查各控制開關是否失靈。發現問題和異常現象,要停車檢查,自己能處理的馬上處理,不能處理的,及時報告檢修責任者,立即處理。
4.2.3正確地按車間制訂的潤滑表規定,定期添加潤滑油或潤滑脂,定期換油,保持油路暢通。
4.2.4操作工在本班下班前15分鐘停機,將設備和工作場地擦拭和清掃干凈,保持設備內外清潔,無油垢.無臟物,做到“漆見本色鐵見光”。
4.2.5認真執行設備交接班制度,主要設備每臺都應有“交接班記錄本”,每班人員應認真寫清楚,交接雙方要在“交接班記錄本”上簽字,設備在接班后發生問題由接班人負責。
4.3專業維修工人,實行設備包修制:
4.3.1班組包區域,個人包機組。
4.3.2每個設備區域和每一臺設備都要制訂和懸掛維護檢修責任牌。區域內要懸掛班組長責任牌,單機懸掛個人責任牌,填寫檢查維修責任者職責。
4.4專業維修者有下列職責:
4.4.1區域包修的責任班組,應按車間制定的區域設備檢查點,分解落實到單機包修的個人,定時.定點進行巡回檢查包修。
4.4,2包機的個人應根據車間規定的每臺設備檢查點的檢查情況詳細填寫記錄,交車間設備組存檔備查。
4.4.3車間設備組應根據定時定點檢查的記錄,安排和落實該設備的預修計劃,并報設備科備案,及時排除設備事故或設備故障。
5.1金屬切削機床.起重行車.鍛壓機械.運輸車輛等通用設備,按一.二.三級維護保養責任制。
5.1.1一級保養以操作者為主,維修工人配合,二班或三班工作制的設備每季度做一次一級保養。運輸車輛則每行走xx公里進行一級保養,每次保養必須按保養的要求進行。
5.1.2二級保養以維修工人為主,二班或三班工作制的設備一年做一次二級保養。運輸車輛則每行走7000公里,進行二級保養,每次保養必須按保養的要求進行。運輸車輛每行走45000—50000公里,進行三級保養,按運輸車輛保養內容及要求進行。
5.1.3連續生產線上的專用設備,推行點檢.預修和廠休及節假日的維修責任制,根據點檢的預修計劃,進行定量維修。
5.3設備的預防維護保養周期的確定,可根據設備的重要性和生產班次劃分類別。
5.3.1a類設備周期最短。
5.3.2b類設備周期較長。
5.3.3c類設備,不作定期規定。
5.4車間設備主任組織分管的設備員,按類別確定好每一臺設備的必檢部位,定崗.定員,責任到人,并報設備科備案。
5.5車間設備員將分管的每一臺設備,編寫生產工人日常維護檢查表和專業維修工人巡回檢查表(包括機組名稱.必檢部位名稱.每點檢查內容.檢查標準.檢查時間.檢查總的編號)及檢查記錄或圖表。
6.1設備維護規程是設備維護工作惟一遵循的準則,是企業搞好設備維護工作的基礎。企業所有生產工人.維修工人.生產.維護管理及指揮人員都必須認真貫徹執行。設備維護規程,根據生產發展.工藝改進及設備裝置水平的不斷提高,應相應修訂和完善。
6.1.1每種設備都應有維護規程。
6.1.2新建和技術改造的機組或單臺機設備在驗收投產前,要編寫好維護規程,經審核后,發到崗位個人。
6.2設備維護規程,應包括如下內容:
6.2.1設備的主要技術性能參數表。
6.2.2簡要的傳動示意圖.液壓.動力.電氣等原理圖,便于掌握設備的工作原理。
6.2.3潤滑控制點管理圖表,明確設備的潤滑點及選用油脂牌號。
6.2.4當班操作人員檢查維護部位,維護人員巡回檢查的周期.檢查點,每點檢查的標準。設備在運行中出現的常見故障排除方法。
6.2.5設備運行中的安全注意事項。
6.2.6設備易損件更換周期和報廢標準。
6.2.7明確設備和設備區域的文明衛生要求。
6.3設備維護規程的編制:
6.3.1凡新建技術改造項目的成套機組.單臺設備的維護規程由設備所在部門的設備技術組負責編寫。
6.3.2在用設備尚無設備維護規程,應逐臺限期由設備所在部門負責編寫。
6.3.3生產工藝改變,設備參數變更,車間工藝組應在工藝改變前一個月通知設備組,及時對規程進行修訂。
6.3.4操作.維修人員在實踐中,發現有不妥和失誤之處及時向車間設備組反映,設備組應立即深人現場察看,進行修改。
6.3.5凡新編制的維護規程,須經車間設備主任審核,送設備科備案。
6.3.6凡修訂后的維護規程,須經車間設備主任審核,送設備科備案。
7.1維護規程的貫徹與執行,是保證設備處于良好的技術狀態.安全運行的重要方法。因此,各級領導.操作.維修人員必須認真學習,貫徹與執行。
7.2維護規程必須深人貫徹到操作.維修人員,并做到人手一冊。
7.3操作工人和專職維修工人,要相互提醒.相互監督,并嚴格按維護規程執行。
7.4車間設備組要經常深人車間檢查維護規程執行情況,發現不按規程執行,及時向車間設備主任匯報,嚴肅處理。
8.1設備技術檔案是設備使用期間的物質運動(包括從設備的設計.選型.制造.安裝.調試.使用.維修.更新改造.報廢等全過程)的綜合記載,為設備管理提供各個不同時期的原始根據。因此,車間和設備科都應貫徹執行,逐臺建立設備技術檔案。
8.2凡在用的設備都必須建立技術檔案。
8.2.1按廠制定的“設備技術檔案”逐項記載。
8.2.2必須要有傳動示意圖.液壓.動力.電氣等原理圖。
8.2.3必須要有潤滑五定圖表。
8.2.4必須要有點檢表(包括點檢內容.點檢標準.點檢時間.點檢人員及處理結果)。
8.2.5設備檔案的內容要隨問題的出現和解決而詳細記載(包括問題出現的時間.部位.損壞程度.原因.處理結果.責任者等)。
8.2.6檔案記載的內容.文字要整齊清晰(用鋼筆填寫)。
8.3凡在用的100千瓦及以上的大型電機.高壓屏.高壓開關.變壓器.整流裝置.電熱設備等應獨立建立專業檔案。
8.4凡在用的主要設備.應建立備件.易損件圖冊。
8.5新設備到貨后,設備庫必須把隨機帶來的全部資料(包括圖紙.說明書.裝箱單等)交技術資料室復制兩份,原資料歸廠資料室,復制資料一份交設備科,一份交設備使用部門。
8.6設備大.中修,必須將檢修情況(包括檢修時間.檢修負責人.更換的零部件.解決的主要技術問題.改進部分及圖紙.調試.驗收等原始記錄)歸檔。
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇十
設備的三級保養制度,此保養管理制度要實行定人、定崗、定機,此保養管理制度是貫搞好徹“預防為主、維修和保養并重”的具體體現,也是設備使用、保養、維修的有效措施。三級保養的具體要求如下:
一級保養:在日常工作中,設備的日常維護,而產生的技術狀態變化,要及時進行調整,是指對設備在使用過程中,由于各部件、零件相互摩擦的檢查、調整和處理,是操作人員在班前班后對所使用的設備進行認真檢查:具體情況結合日保養進行操作,由設備部定期檢查評分,檢查出有問題的當場進行改進并扣除分數,如不改進則罰款50元,并十倍扣分,改進后仍不合格,三倍扣分,每月月底進行評比,分數最低的機臺每人罰款50元。
二級保養:此保養根據周保養檢查記錄表進行完成,一般周末進行停機保養,由操作人員進行(特殊情況可請機修人員配合),對設備進行全面檢查,對日常工作中的隱患進行處理,突出重點或局部少量零件拆卸(拆卸時由設備部人員現場指導)檢查,如有特殊情況不能保養,必須要填寫設備保養延期申請表,由部門主管批準并由設備部人員簽字方可生效。設備延期申請表最多不得超過三天。如不按此標準執行則當天分數記為零分,并每人罰款50元。
三級保養:車間所屬設備每月進行一次,由操作人員和修理人員配合完成,三級保養的具體要求是:對設備進行全面細致地檢查,對有問題的部件進行拆卸檢查或更換,在完成一級保養和二級保養得基礎之上配合維修人員進行月檢修工作,通過設備月檢修要達到排除設備一切隱患,順利安全生產的目的。
一級保養、二級保養分別由操作人員每日、每周進行完成,評分標準為一級保養和二級保養的平均分。如所有機臺平均分都在95分以上則不進行罰款。每月評比最高分機臺每人獎勵50元。三級保養視生產情況每月進行一次操作人員配合維修人員完成。一級保養時間30分鐘,二級保養時間為2小時,三級保養時間為4小時。膠印機的二級保養時間為8小時,三級保養時間為1天。
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇十一
一、電氣維修人員必須持上崗證,嚴格按照國家建設部頒發的標準《電氣安裝工作規程》作業。
二、在進行電氣維修時維修人員應戴好安全防護用品,配備絕緣良好的電工工具。
三、維修和保養電氣設備時,應按要求做好保證安全的組織和技術措施。
四、維修班班長在分配工作的同時向維修人員說明工作中的安全注意事項,并在工作中檢查監督執行情況。
五、一般情況下,盡量避免帶電工作,若因特殊需要而必須帶電作業時,應裝設隔音擋板,并有專人監護。
六、在一經分閘即可送電到工作地點的形狀和刀閘的操作把手上,應懸掛“禁止合閘,有人作業”的標牌。
一、配電房是供電系統的關鍵部位,設專職電工對其實行24小時運行值班,未經許可,非工作人員不得入內。
二、值班員必須持證上崗,熟悉配電設備狀況,操作方法和安全注意事項。
三、值班員應密切注意電壓表、電流表,功率表的指示情況,嚴禁變壓器空氣開超載運行。
四、經常保持配電房地面及設備外表清潔無塵。
五、經常保持配電房消防設施的完好齊備,保證應急燈在停電狀態下能正常使用。
六、做好配電房的防水、防潮,堵塞漏洞,嚴防蛇、鼠等小動物進入配電房。
水是人們生活中必不可少的,人們一天也離不開水,正常情況下,物業管理企業必須保證供水。若因管理維修等原因造成停水,應當提前通知,使產權人、使用人有所準備,因市政管網停水時,維修搶修中心應立即通知管理處,管理處與市政供水部門聯系。
如發生跑水、漏水現象,應采取如下措施:
1、檢查漏水的準確位置,并在許可能力下,立即設法制止漏水,如關上水閥等。若不能制止時應立即通知維修搶修中心,在搶修人員到達前須盡量控制現場,防止范圍擴散。
2、觀察四周環境,利用現有設備工具,設法清理現場。
3、通知清潔人員清理現場積水,檢查受影響范圍,通知受影響住戶。
4、日常工作中,應留意渠道是否有淤泥、雜物或塑料袋,隨時加以清理干凈,以免堵塞。
共用設施、設備是指業主共同使用的上下水管道、落水管、照明燈具、垃圾通道、天線、水箱、水泵、電梯、避雷裝置、消防設施以及道路、窨井、化糞池、垃圾廢物儲存設施、綠化地等。共用設施、設備保養是物業管理公司對所管轄范圍內物業的附屬設備所進行的常規性的養護工作,應遵守下列規范:
一、衛生和水電設備的日常性保養。物業管理公司要負責管區范圍內的計劃養護、零星報修和改善添裝任務。零星損壞的衛生、水電設備一般應按物業管理公司規定期限及時修理,人為損壞則要由住用者自費修理。
二、上下水管道、化糞池等設施的維修養護。上下水管道發生故障必須急修時,由專業人員負責,隨叫隨到進行搶修并定期維護。化糞池由專人定期清掏,進行保養。
三、消防設備的日常性保養。對消防專用水箱一般在規定期限內調水、放水,以防止出現缺水、阻塞、水質腐臭等現象;消防泵也應采取定期試泵的措施。
四、其他特種設備的日常性保養。對其他特種設備,按季度專人負責維修、管理、養護。
共用設施、設備是指業主共同使用的上下水管道、落水管、照明燈具、垃圾通道、天線、水箱、水泵、電梯、避雷裝置、消防設施以及道路、窨井、化糞池、垃圾廢物儲存設施、綠化地等。共用設施、設備保養是物業管理公司對所管轄范圍內物業的附屬設備所進行的常規性的養護工作,共用設施、設備維護人員應遵守下列操作規程:
一、設備的日常維護保養是以設備操作人為主,主要是對設備實施清潔、緊固、調整、潤滑、防腐為主的檢查和預防性的保養措施。
二、操作人員定機保養,做好班前交接,了解設備運行情況,檢查設備各部位的清潔和潤滑,空運轉檢驗各系統安全裝置,正常后方可投入使用。
三、操作中要集中思想,合理使用設備,嚴格遵守設備操作規定和安全操作規程。發現小故障及時排除,及時調整緊固松動的機件。
四、下班前一般須留一定時間對設備進行清掃、擦拭、注油、整理、潤滑等。
五、專業維修人員的巡回檢查,主要是檢查操作人員是否合理使用設備,機器運轉是否正常,督促操作人員日常保養,制止違章操作行為。在遇到一般故障時,幫助操作人員及時處理、排除。
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇十二
第一條 為落實和加強設備操作人員、維護保運人員及設備管理人員的`設備巡回檢查工作,切實做好設備的使用、管理和維護保養,保持設備完好狀態,特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司生產的工藝設備、管道、動力設備、通用設備、起重運輸設備、消防設備、儀器儀表以及其他各種機械設備的設備巡回檢查工作。
第三條 在認真執行各生產系統的巡回檢查制的基礎上,各單位、保運單位必須認真貫徹實施操作人員,機、電、儀保運人員和設備管理人員的設備巡回檢查制,以保證生產設備安全、穩定、長周期運行。
第四條 各級設備管理部門必須加強對操作人員,機、電、儀保運人員和設備管理人員設備巡回檢查工作的組織和領導。制訂完善的設備巡檢管理細則,明確職責和實施方法,確定設備巡檢的區域、路線、周期、重點檢查部位和內容要求。
第五條 操作人員,機、電、儀保運人員和設備管理人員要按設備巡檢管理細則的要求認真進行設備巡回檢查,了解設備運行狀況,在巡檢中發現設備異常,要及時消除缺陷、作好記錄,對不能立即消除缺陷的設備,應及時向有關部門報告。
第六條 巡檢人員要及時、準確、清晰、認真地填寫設備巡檢記錄。
第七條 各級主管設備的領導要定期對設備巡檢工作進行檢查,及時解決設備巡檢中出現的問題。設備管理部門機、電、儀各專業技術人員要對本專業設備巡檢人員的巡檢方法和儀器的使用予以指導,并講授相應的基礎理論知識,以逐步提高設備巡檢人員判斷、處理設備故障的能力,保證設備巡檢工作的質量。
第八條 機泵設備實行點檢制,執行《機泵管理制度》的有關要求,對關鍵機組要嚴格執行《大型機組管理制度》中有關特級維護的要求。
第九條 各單位要不斷總結經驗,提高設備的巡檢工作水平。
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇十三
第一條設備是生產的物質基礎,潤滑是保證設備正常運行的必要條件。為減少設備磨損,降低動力消耗,延長設備使用壽命,保障設備安、穩、長、滿、優運行,依據國家有關法律、法規和總部設備管理制度,制定本制度。
第二條本制度包括設備潤滑管理職責,油品的貯存與保管、油品的發放,潤滑油具的管理與使用,潤滑油品的代用,設備潤滑油(脂)標準和廢油品的回收。
第三條本制度適用于公司所有設備的潤滑管理。
第四條本制度所稱設備是指用于石油化工生產、產品銷售及其它生產運營的機器、工藝設備、動力設備、機修設備、起重運輸設備、儀器儀表等。本制度所稱潤滑油品包括潤滑油、潤滑脂等。
第五條公司設備管理部職責。
(一)貫徹執行集團公司、股份公司設備潤滑管理制度,組織制定和修訂本企業設備潤滑管理制度及設備潤滑手冊。
(二)負責公司設備潤滑專業技術管理工作,設專職或兼職技術管理人員,對公司設備潤滑工作進行技術指導。
(三)審核設備選用的潤滑油品、代用油品、油品添加劑及油品的變更,組織和審批潤滑油的代用及國產化工作。
(四)審核各油品使用單位提出的設備潤滑“五定”(定點、定時、定質、定量、定人)指示表或潤滑卡片(記錄)和用油計劃,監督、指導各單位“三級過濾”的管理工作。
(五)審查公司大機組及重要機泵的潤滑油品定期分析化驗單。
(六)檢查與考核公司潤滑油油品的選購、貯存、保管、發放、使用、檢驗及潤滑器具的管理。
(七)組織學習、推廣設備潤滑先進技術、先進管理經驗。
第六條潤滑油品使用單位職責。
(一)執行公司設備潤滑管理制度,負責本單位設備潤滑管理工作,安排專職或兼職管理人員。編制本單位設備潤滑手冊,應明確所有設備潤滑油品的種類、規格、加(注)油點、初裝量、換油周期、換油標準等。制定潤滑管理規定和各級潤滑管理、操作人員職責,并組織實施。結合本單位實際設專用潤滑油庫(站),以滿足設備潤滑的'要求。
(二)每年根據本單位人員、設備變更情況編制和修訂本單位所管設備潤滑“五定”表(潤滑卡片或記錄),做好設備潤滑的“五定”及“三級過濾”工作。
(三)制定并上報本單位設備潤滑油品用油計劃。
(四)搞好本單位設備日常潤滑管理、潤滑技術革新等工作,及時處理或解決潤滑方面存在的問題,改善設備潤滑狀況。
(五)負責本單位設備潤滑油品的入庫、貯存、使用和廢油回收等工作。
(六)建立、健全本單位設備潤滑品的添加、更換記錄、合格證、化驗分析檔案,并及時做好歸檔工作。
(七)編制本單位需定期進行潤滑油質分析的設備清單,對于關鍵機組按照要求每月必須進行質量指標檢驗,對其它重點設備及質量有懷疑的在用潤滑油品適當安排檢驗,采取鐵譜技術等先進手段加強重要設備的潤滑油品監測。對于一般機泵的在用潤滑油品,應在設備巡回檢查制度中專門制定監測辦法,主要采取目測等簡便易行的方式確保在用油品質量合格。
第七條物資裝備部職責。
(一)負責本企業潤滑油品及潤滑器具的采購、保管、發放及供應商評估工作,編制相應的管理制度。
(二)負責新購入潤滑油品的入庫工作,入庫油品按批次委托檢驗部門抽樣化驗復查。復查不合格油品不得發放。
(三)對庫存超過一年的油品,發放前向檢驗部門提出分析化驗委托。
(四)做好潤滑油品的合格證、化驗單及相關資料的索取、提供及存檔工作。
(五)負責公司廢油回收、再生及處理工作。
第八條檢驗部門職責。
根據有關單位的委托,負責本單位設備潤滑油品的分析化驗工作,按時完成潤滑油品分析的計劃任務,及時將潤滑油品化驗單提供給委托單位。
第九條潤滑油庫(站)及儲存庫房應防雨、防曬、防塵、防凍、干燥清潔、通風良好,有完善的消防設施。其中車間(裝置)潤滑油站應執行公司潤滑油站管理規范(見附件)。
第十條。
各種貯油容器及用具應定期清洗,大貯油罐每年清洗一次,或放空后立即清洗;小罐隨空隨洗。各種貯油容器應確保清潔,完好無損,零附件齊全,并標明油品的名稱及牌號。
第十一條。
裝有油品的容器應按種類規格分組、分層存放。層間應用木板隔開,每組要有油品標簽,注明油品名稱、牌號、入庫時間及質量鑒定時間,不許混放。
第十二條。
入庫油品必須有合格證,庫存3個月以上或倒罐時必須檢驗。化驗不合格的按廢油處理,嚴禁使用不合格超標油品。
第十三條。
容器在換裝不同種類、牌號的油品時,必須按照規定徹底沖洗干凈,經檢驗合格后方可改裝別的油品。
第四章潤滑油品的發放。
第十四條。
各單位必須嚴格執行《設備潤滑管理制度》及有關規定,做到按計劃發油,按需要領油,按規定用油,杜絕濫用多領,并嚴格執行有關安全規定。
第十五條。
發油人員應熟悉各種潤滑油品名稱、牌號、性能和指標、存放地點,發油時應將領油單據及油品標簽核對。
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇十四
一、設備的大、中、小修都必須按規定,事先提出計劃,然后按計劃組織實施。
二、各班組每月15日以前,要將每月的檢修計劃報到車間,車間及時制定,落實好檢修任務。
三、對于老化、報廢的設備,班組上報車間,由車間統一報到公司,由主管經理批準方能更換。
四、班組應建立設備臺帳和固定資產卡片,對車間內的設備要逐臺登記建卡,做到數量準確,技術資料完備,編號、型號、原值、制造廠、購進時間等添寫齊全、清楚。
五、每個檢修項目都應落實到專人負責,每個參加檢修人員都要明確檢修任務、內容。要求及安全注意事項,確保在安全基礎上完成檢修任務。
六、每次檢修完畢后,要召開設備檢修總結會。總結經驗和教訓。
七、各班按規定對潤滑點及潤滑部位進行加油檢查。易松動部件及部位,檢查各安全防護及操作系統。
八、隨時觀察和掌握設備轉運狀況,保持設備清潔良好的工作狀況,保證設備在工作中不發生故障。
九、下班前清掃擦拭設備外部及工作場地,清點整理。如工器具和備品,并做好交接班工作。
十、檢查安全防護裝置是否可靠,清掃檢查調正各潤滑系統及潤滑部位,按要求填加潤滑油或潤滑脂。
十一、檢修設備的電氣系,整修線路,清掃和檢查其它電器裝置要有工作票。
十二、設備檢修后,要做到工完、料凈、場地清潔、安全設施恢復原狀。
十三、檢修地點,要有良好的照明,不允許在黑暗、光線不足的地方作業。
十四、停車檢修時,必須首先切斷電源,并在配電箱或柜處掛上“有人作業不許合閘”的警示牌。
十五、學徒工在師傅的監護下進行工作,徒工出事故,師傅要負責。
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇十五
設備的三級保養制度,此保養管理制度要實行定人、定崗、定機,此保養管理制度是貫搞好徹“預防為主、維修和保養并重”的`具體體現,也是設備使用、保養、維修的有效措施。三級保養的具體要求如下:
在日常工作中,設備的日常維護,而產生的技術狀態變化,要及時進行調整,是指對設備在使用過程中,由于各部件、零件相互摩擦的檢查、調整和處理,是操作人員在班前班后對所使用的設備進行認真檢查:具體情況結合日保養進行操作,由設備部定期檢查評分,檢查出有問題的當場進行改進并扣除分數,如不改進則罰款50元,并十倍扣分,改進后仍不合格,三倍扣分,每月月底進行評比,分數最低的機臺每人罰款50元。
此保養根據周保養檢查記錄表進行完成,一般周末進行停機保養,由操作人員進行(特殊情況可請機修人員配合),對設備進行全面檢查,對日常工作中的隱患進行處理,突出重點或局部少量零件拆卸(拆卸時由設備部人員現場指導)檢查,如有特殊情況不能保養,必須要填寫設備保養延期申請表,由部門主管批準并由設備部人員簽字方可生效。設備延期申請表最多不得超過三天。如不按此標準執行則當天分數記為零分,并每人罰款50元。
車間所屬設備每月進行一次,由操作人員和修理人員配合完成,三級保養的具體要求是:對設備進行全面細致地檢查,對有問題的部件進行拆卸檢查或更換,在完成一級保養和二級保養得基礎之上配合維修人員進行月檢修工作,通過設備月檢修要達到排除設備一切隱患,順利安全生產的目的。
一級保養、二級保養分別由操作人員每日、每周進行完成,評分標準為一級保養和二級保養的平均分。如所有機臺平均分都在95分以上則不進行罰款。每月評比最高分機臺每人獎勵50元。三級保養視生產情況每月進行一次操作人員配合維修人員完成。一級保養時間30分鐘,二級保養時間為2小時,三級保養時間為4小時。膠印機的二級保養時間為8小時,三級保養時間為1天。
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇十六
為了確保我校學生集體外出活動期間的人身安全和身體健康,有效地避免各種意外傷害事故的發生,并順利地完成學校安排的校外勞動技術培訓、軍訓、及各種夏令營和各類外出春游、旅游的活動,學校醫務室特制定《學生外出醫療保健安全維護制度》,以確保學生外出期間的安全。
1、學生外出集體活動,尤其是外出參加夏令營和各種形式的旅游活動,必須要有組織、有計劃、有安全措施和保障,并得到上級主管部門的批準,要有校領導和教師的帶隊和監督。學生要清楚自己的帶隊老師和本小組的主要負責同學或隊員。
3、做好學生外出前健康情況的了解:對于個別患病的學生要求其不要外出;
(2)在外洗澡時注意衛生,洗臉時要盡量使用流動水和干凈的毛巾,不要亂揉眼睛,以避免發生紅眼病;沖涼用的水桶要先洗干凈。有條件的可先消毒后再使用。
(3)關于食品的攜帶:外出時可帶少量的礦泉水和功能性飲料,帶一些高能量、體積較孝獨立包裝的不宜變質的小食品,不要攜帶油炸的體積大的易變質食物。
5、配合班主任做好學生外出乘車、住宿的安全教育:
設備維護管理制度的原則(匯總17篇)篇十七
1全院醫療設備的維護保養工作由信息設備管理部負責和承擔。
2使用科室的重要設備(包括急救設備及大型貴重設備)應有專人保管、操作人員人,該保管、操作人員要對儀器實行一級保養,即每天的清潔除塵,機械運轉應按時潤滑,開機前檢查各種工作條件是否具備?經驗證無誤后可開機使用。其他儀器的操作人員對使用的儀器也要做一級保養工作,科室設備負責人要經常巡檢,發現問題,及時上報設備信息管理部。
3設備信息管理部主任全面負責組織實施全院醫療設備各級維護和保養工作。設定切實可行的儀器設備維護、保養計劃表,定期進行維護保養。
4設備信息管理部定期(2次/年)對全院的醫療設備(主要是急救設備及重要設備)進行預防性維護,在巡查過程中及時發現問題、解決問題。同時記錄巡查結果,由使用科室負責人或設備負責人確認簽字后交設備信息管理部保管。
5在巡查過程中發現有醫療設備不能正常運行或臨床使用科室有醫療設備需要維修,及時上報設備信息管理部,維修人員要盡快組織力量檢修或請廠商維修,修理完畢,設備是否能正常運行?告知使用科室。
6凡大型貴重設備和急救設備盡量與供應商簽訂保修或保養合同,廠商技術人員定期對設備進行維護保養,確保臨床工作順利進行。
7每年年底針對使用科室操作人員及科室設備負責人的保養狀況進行考核,考核結果上報有關職能科室。對廠商技術人員保養狀況也進行考核。
1使用科室的重要設備(包括急救設備及大型貴重設備)及常規設備應由保管、操作人員對儀器實行一級保養,即每天的清潔除塵,機械運轉應按時潤滑,開機前檢查各種工作條件是否具備?經驗證無誤后可開機使用。
2設備信息管理部定期(2次/年)對全院的醫療設備(主要是大型貴重設備和急救設備)進行預防性維護,在巡查過程中及時發現問題、解決問題。同時記錄巡查結果,將結果記錄。
3凡大型貴重設備、急救設備及重要設備盡量與供應商簽訂保修或保養合同,廠商技術人員定期(1~2次/年)對設備進行維護保養。
4每年年底針對使用科室操作人員及科室設備負責人的保養狀況進行考核,考核結果上報有關職能科室。