施工完成后,需要進行驗收和交付,確保工程符合設計要求和使用要求。結合施工實際,我們可以從成功的施工項目中學到很多經驗。
排水工程施工方案(專業19篇)篇一
公司樓下廣場,面積4446平方,c20,4mm厚紅色用0.3-0.5cm石子,6mm厚素色用1-2cm石子。
二、材料的組成和成本。
1、彩色透水混凝土由透水混凝土增強劑,石子0.3-0.5cm,石子1-2cm,425水泥,色粉,水組成。
1.1、透水混凝土增強劑,透水混凝土的核心材料,灰色粉末狀,按配比加入色粉,使其和碎石、水按一定比例混合后,組成不同色彩的透水混凝土面層混合料,底層不需要添加色粉。
1.2、碎石:考慮到表面的美觀性,面層石子使用小粒徑的石子,底層粒徑選擇大一點的,有利于增加透水率和強度。此案例中選擇面層用石子0.3-0.5cm,透水混凝土底層用石子1-2cm。
1.3、水泥:425水泥。
1.4、水:普通自來水即可用。一般末經過濾的混濁的地下水或使用過的不潔水,不使用。
2、原材料在施工過程中配合比。
3、材料用量。
排水工程施工方案(專業19篇)篇二
夏朵園二期項目工程地處閔行區馬橋鎮88塊空地上,其南北在銀春路、吳閔路之間,東西在華寧路和北竹巷之間,本次工程項目約114158。6平方米(其中地下車庫約21000平方米),14幢單體約93000平方米,在各個單體之間均為地下車庫,其以后將作為小區的集中地下停車場,地下車庫與各單體地下室均通過連通口相連,泊車后可直接從地下室到達居室。其環境和設計理念充分體現了以人為本,和諧自然的完美思想。
本工程圖紙設計為新型高分子涂膜防水涂料,所覆蓋的范圍包括地下室墻板、頂板,單體號房地下室的外墻面、水泵房的墻頂面、廚房、衛生間的地面、墻面、以及單體號房的屋面等。
1、設計文件。
2、防水工程質量驗收規范。
3、產品生產廠家的技術資料、要求。
本工程經設計、甲方同意使用品牌為“濕克威”的涂膜防水材料,該產品是以帶有異氰酸基(—nco)的化合物為主劑(a液)和以無機材料及經特殊加工的硫化劑為固化劑(b劑)構成的雙組份新型高分子涂膜防水材料。其最主要的特點:
1、能在潮濕環境下乃至濕飽和的混凝土的混凝土基面上使用,粘結力強。
2、液態冷作業,整體性好操作方便。
3、材料延伸率大充分克服混凝土開裂帶來的滲透。
1、地下室墻板。
1)首先在地下室外墻砼澆筑完畢后,48小時后撤除模板,及時鏟除砼表面的掛漿和殘留在表面的小顆粒,待砼充分干燥后再對混凝土表面進行進一步的處理,將所有的毛細空洞修補、填實,檢查由于砼收縮而產生的裂縫并及時處理,對勒腳部位做好圓弧。
2)在基層面平整、無灰、柑橘、無游離水的狀態下開始涂抹一層與涂料相容的基層處理劑。
3)整個防水施工分四遍形成,每遍施工之前要待上遍防水充分干燥成膜后再施工下一遍涂膜。
4)每遍涂刷時應交替改變涂層的涂刷方向,同層涂刷的先后搭壓寬度為5cm,防水層的施工縫要注意保護,搭接寬度應大于100mm,并將接頭處的表面清理干凈。
5)特別注意在結構的陽角、施工縫、表面裂縫等重要的.節點部位在正式涂刷之前要做好加強處理(可加貼一層滌綸布)。
6)在防水材料進場之前,必須具備產品使用合格證和批量復試報告,在相關試驗報告合格后方可投入工程使用。
7)在最后一層防水施工完畢并干燥后,應及時組織施工防水層的保護工作和回填土工作,以防防水層在陽光下暴曬和人為損壞。
2、地下室頂板。
1)在地下室頂板結構砼澆筑完畢,即時施工輕質砼找坡和水泥砂漿找平層,待基層充分干燥后將表面的突起物、砂漿疙瘩等異物鏟除,并進行徹底清掃。
2)由于地庫面積比較大,從結構階段就實行了分段流水施工,故防水工程也必須分段施工,在每遍涂刷層施工完畢后,不得有行人和小車在上面行走并派專人看護。
3)用長把滾刷蘸滿已配制好的涂膜防水混合材料,均勻涂布在底膠已干固的基層表面上。涂布時要求厚薄均勻一致,頂板涂刷分4度,每度涂布量為0。6—0。8kg/m2;最終形成2mm厚的防水層,最簿處不得少于設計厚度的80%。
4)室外防水施工最好在晴天施工,氣溫在5.c—35.c之間,嚴禁在雨天或帶水情況下作業。
5)在最后一道防水做好后及時組織施工細石混凝土保護層,所有施工作業人員必須穿軟底膠鞋、平底鞋,注意作業工具不得對防水層產生破壞?;炷恋淖杂陕洳畈坏贸^1米,以防混凝土中的石子將防水層表面破壞。一旦出現損壞現象,必須及時修補好方可繼續澆筑砼。
3、屋面工程防水。
屋面工程防水是建筑工程的重要組成部分,其防水工程質量的好壞,不僅關系到澆筑屋的使用壽命,而且直接影響到生產活動和人們的生活。
1)、首先要求屋面找平層表面必須壓光,并與基層粘結牢固,不宜有空鼓、凹坑、起砂、掉灰等現象。
2)、找平層表面平整光滑,均勻一致,其平整度為:用2m長的直尺檢查,基層表面與直尺之間的最大空隙不應超過5mm,并呈平緩變化。
3)、基層與突出屋面的結構(如女兒墻、變形縫、煙道風帽、管道等)相連接的陰角要做成平整光滑的小圓角;基層與檐口、天溝等連接的轉角做成光滑的圓弧形,其半徑一般在100—150mm之間。
4)、屋面找平層的坡度要滿足圖紙設計和規范的要求,天溝內落水口周圍做成略低的洼坑,水落口周圍直徑500mm范圍內的排水坡度不應小于5%。
5)、一旦防水層做好后,立即組織施工上部的混凝土保護層,并做好相應的保護措施。
4、廚廁間工程防水。
1)、廚廁間的防水基層必須用1:3的水泥砂漿做找平層,要求抹平壓光無空鼓,表面堅實,不得有起砂掉灰現象。在抹找平層時,凡遇到管子根的周圍,要使其略高于地坪面,而在地漏的周圍,則做成略低于地坪面的洼坑。
2)、廚廁間的地面找平層的坡度以2%為宜,凡遇到陰陽角處,要做成100mm左右的小圓弧。
3)、基層必須基本干燥,在基層表面均勻泛白無明顯水印時,才能進行涂膜防水層的施工。施工前要把基層表面的灰塵、雜質清理干凈。
4)、對在涂布管子根部、地漏、平面與立面轉角處以及下水管轉角墻部位,必須認真涂布好,涂層比大面的厚度增加0。5mm左右以便確保防水工程的質量,并在涂布最后一層防水層固化前及時稀稀灑上少許干凈的2—3mm的小豆石,作為防水層與水泥砂漿面層的過渡層。
5)、地面防水層要按照圖紙設計要求,與立面墻交界的地方要上翻150mm高度,作為與墻面防水接頭預留。
6)、在防水工程施工結束固化后,應及時做地面蓄水試驗,在試驗合格后方可施工廚廁間面層。
五、成品保護和安全防范。
1)、在所有防水層施工結束后,在固化之前不得有非本工序作業人員在作業面行走。
2)對已完成的防水作業,下道工序不得對其產生破壞,一旦損壞要及時修補好,方可進入下道工序的作業。
3)、在防水施工作業期間,嚴禁作業人員吸煙或產生火源,作業范圍內要配備滅火器材。
4)、施工用的材料必須用鐵桶包裝,并要求封閉嚴密,決不準許敞口儲存。
5)、施工用材料有一定的毒性,存放材料的倉庫和施工現場,必須通風良好,無通風條件的地方必須安裝機械通風設備,否則不準許進行涂膜防水施工。
排水工程施工方案(專業19篇)篇三
_河道未定時清理垃圾,現已腐臭堵塞嚴重,故委托銀浩河道清淤清淤此河道,進行現場查看,矗種鼷擬清淤長度約20xx米。
工期12天:準備工作1天,計劃每天清淤長度200米,河底平整、拆除圍堰1天。
弄清河道上游正常時期來水流量,沿途橋梁、管線等基礎設施的具體位置、走向,河道內淤積物沉積深度等情況,根據清淤工作量和工期要求組織人力、機械,同時考慮防洪度汛的要求,進行物資準備。
1、組織:
河道改線工程與老河道相距較近,施工現場有大型施工機械,可用于河清淤疏浚的工作。擬采用多臺履帶挖掘機分組分段進行疏挖,疏挖過程中必須保持老魏河正常通水,半幅清淤半幅保持流水;先疏挖南半幅河道,再疏挖北幅河道。
2、圍堰:
河道下游設置帶有兩個活動閘門的厚500mm磚砌體圍堰,與橋臺基礎頂面平齊,可兼做改線工程與老河道順接時的圍堰(閘門寬3米,木質結構)。下游圍堰根據清淤長度分段設置,擬在釣魚協會南側和唐莊橋下游分別設置,高度以高出水面0.7米為宜。下游圍堰采用土質結構,外側覆壓防水材料(如寬幅彩條布等)。
3、排水:
圍堰修筑完成采用污水泵將河道內積水排至圍堰下游河道,沿老河道底口邊線開挖縱向集水溝,將河道內積水匯集到下游圍堰前。在圍堰上游開挖集水坑,用大功率污水泵將積水排到圍堰下游。
4、清淤:
以三臺挖掘機為一組,組合成階梯隊列。河底一臺挖掘機在前方,邊開挖邊將河底淤積物向南側清理,盡可能將淤積物放到邊坡上方,同時在河道南側底口線位置開挖出深度50cm左右的集水溝;第二臺在邊坡上方,將第一臺挖掘機挖出淤積物以及邊坡上草皮樹根等清理到河道南側灘地內,第三臺在最后方,將第二臺挖掘機挖出的淤積物收集。
南半幅清淤全部完成,采用同樣的方法清理北側河道內淤積物,此時,積水已集中在河道的南半幅,不需要再在北側河底口線開挖縱向集水溝。清淤完成,將河底平整。
5、清理:
灘地內淤積物經晾曬脫水,采用密封良好運輸車將淤積物清運業主方至地點。
6、圍堰拆除:
圍堰預留有活動閘門,可滿足正常通水,待魏河改線工程與老河道順接完工后再拆除,恢復河道通暢。下游圍堰在該圍堰上游清淤工作完成即可拆除,恢復河道暢通。
7、防洪度汛:
在接到洪水預警信息時,立即停止清淤,進行防汛動員,啟動應急預案,做好防洪準備工作。接到確切信息后,30分鐘內所有施工機械撤離河道,疏挖下游圍堰,確保河道暢通。
1、清淤前配合業主需辦妥相關手續;。
2、沿途清淤工作面范圍(如邊坡、灘地)有部分農作物,提前協調鏟除;。
3、淤積物暫堆放到灘地后期也得清離現場,實現運輸車輛通行臨時道路;。
4、道路橋梁下清淤需要對原有交通設施進行防護或保護;。
6、污泥運輸時做好防漏措施,駛離現場清晰車輛,防止污染道路;。
7、加強對河道兩側綠化植被保護,不得惡意河道兩側破壞樹木;。
8、隔離柵欄清淤完成恢復原狀,
1、人員安排:管理人員4人,技術工人6人,普工16人,機械操作手40人。
2、主要機械:挖掘機6臺,自卸車12輛,裝載機2臺,推土機2臺。
3、污水泵6臺套,潛水泵4臺套。
排水工程施工方案(專業19篇)篇四
建筑工程施工項目的造價控制工作的質量水準,是我國建筑工程企業基本經營活動綜合性經濟收益的重要影響因素,而施工方案的設計和編制水平,也是影響我國建筑工程領域造價工作的重要因素,本文針對施工方案對工程造價的影響展開了簡要論述。
在工程項目施工作業活動具體開展之前,施工單位都必須優先做好施工方案的設計和確定環節。而對于具體的工程項目而言,卻往往會同時面對兩種或者是多種的施工備選方案,而且不同的備選方案之間本身在施工技術的實現難度方面具有明顯差別,因而直接導致了其在工程造價成本規模水平方面的差異,為切實提升建筑施工企業的整體經濟收益水平,必須切實做好建筑工程項目在施工方案具體形成過程中的造價水平控制,有鑒于此,本文將針對施工方案對工程造價的影響問題展開簡要分析。
從應用功能角度展開分析,施工方案在為建筑工程施工活動提供技術指導路徑的同時,也發揮著工程造價活動基本依據的重要角色。這里充分展現了我國建筑工程施工事業的基本發展規律和特征,以及建筑工程造價編制工作的真實需求。因而要求我國建筑工程造價編制人員在具體的工作過程中,切實認知施工方案對建筑工程項目造價編制結果造成的深刻影響,并針對其基本作用的表現形式形成真切認知,從而扎實提升我國建筑工程造價編制工作的有效性,改良建筑工程項目施工成本構成項目體系的優化水平,促進建筑工程造價工作整體層次水平的不斷降低。從工作實踐路徑角度展開分析,施工方案設計工作過程中涉及的內容必須貫穿建筑工程施工活動的全過程,并且在指涉和表達建筑工程施工作業任務內容過程中保持充分的全面性和準確性,有鑒于此,施工方案勢必將會成為建筑工程項目造價編制工作開展過程中的基本依據。
施工方案是建筑工程施工作業活動具體開展過程中極其重要的技術指導文件,因而只有在施工方案的編寫過程中保證其基本內容的完整性,并詳細列示和敘述施工作業活動過程中涉及的全部技術環節及其相應的控制要點,保證上述信息在列示和敘述過程中的完整性,才能為工程造價編制工作人員提供系統詳實的基礎準備材料。造價編制工作人員在具體開展編制工作過程中,應當結合施工方案中列示的全部工程描述信息,實現對工程項目全部施工技術環節的實施方法,以及實施流程的準確了解,從而有效縮減造價編制過程中的現場調研時間,提升工程造價編制工作的整體效能水平。在建筑工程項目的整體性造價預算編制工作的開展過程中,施工方案對工程造價編制水平的影響通常具備更為直接的表現特征。通常在預算方案的編制和設定過程中,必須充分關注實際采取的施工作業方式所具備的技術特征,比如要關注駐斷流施工方式與圍堰布置施工方式在造價成本控制方面的客觀差別等。這里要求預算編制工作者在實際接收施工方案后,必須針對施工方案實際承載的全部設計信息內容展開系統詳實的解讀分析,并以此確保實際編制形成的施工設計方案能夠具備充分的科學性和準確性。
施工方案在制定和編制過程中的科學合理性,對建筑工程項目的整體施工質量,以及工程造價方案編制工作的整體質量狀態具備極其深刻的影響制約作用。有鑒于此,施工方案的編制工作人員必須全面結合建筑工程項目的具體特點,針對性的編制形成具備充分科學合理性特征的施工施工方案,借由扎實做好施工方案編制過程中的進程性質量管理工作,切實發揮建筑工程項目施工方案在建筑工程項目造價編制工作過程中的基礎性信息支持作用,并為建筑工程項目工程造價編制工作的具體開展,提供具備充分寄宿可靠性特征的理論指導,以及技術參數信息。而在針對施工方案編制工作的科學合理性展開考量過程中,應當重點關注如下項目:(1)施工方案是否順利取得預期的施工作業效果,并在預期作業效果的取得過程中發揮積極的理論指導和技術支持作用。(2)施工方案中列示的技術參數數據能否在建筑工程項目造價編制形成過程中,發揮其基本性的指導與應用效能。(3)實際編制形成的施工方案能夠充分展現方案編制工作人員的最佳工作開展水平,這里在一定程度上,直觀反映了施工方案編制技術人員對施工方案編制工作的關切程度。而這一事實也給我國建筑工程企業,找尋提升建筑工程施工方案編制質量的實現路徑,提供了基本思路。
想要切實提升建筑工程施工方案編制工作的質量水平,必須充分結合建筑工程施工項目的具體情形,提升施工方案編制工作的針對性。通常情形下,建筑工程施工活動的整體方案可以被劃分為若干個子工程,而每一個子工程在具體施工過程中應當遵循的施工作業技術規范,以及實際發揮的作用都具備明顯差異,與此同時,在具體化建筑子工程施工作業過程中需要應用的建筑材料和應當重點關注的技術細節也具備著比較明顯的差異,這里也就要求我我國建筑工程施工方案編制人員,在具體施工方案的編制實務過程中,重點關切施工方案實際應當具備的技術項目,實現對建筑工程項目施工作業現場綜合環境條件以及工程項目施工作業流程性技術細節要求的控制和反映工作。要針對施工現場具體化地質環境技術條件,做好針對性技術處理手段的選取和應用,并在實際選取和應用針對性技術處理手段的過程中,做好造價規模控制。
針對施工方案對工程造價的影響問題,本文從施工方案是指導建筑工程造價活動的基本依據、施工方案中包含的施工作業環節及其技術控制要點、制定具備科學合理特征的施工方案,以及結合實際開展施工方案的具體制定工作四個具體方面展開了簡要論述,旨意為相關領域的研究人員提供借鑒。
[1]曹進.施工方案對工程造價的影響分析[j].中國水運(下半月),20xx(11).
[2]李振.施工方案對工程造價的影響分析[j].居業,20xx(10).
[3]阮明越.淺析建設工程施工方案對造價的影響[j].東方企業文化,20xx(16).
[4]郭曉寶.施工方案對工程造價的影響分析[j].中國外資,20xx(18).
排水工程施工方案(專業19篇)篇五
本工程位于某市一環以內,由于道路狹窄,車流量和人流量很大,給給排水工程施工安全提出了更高的要求和標準。下面就針對管網工程量展開論述。污水管道材料主要采用玻璃鋼夾砂管道,其中主管道的直徑為dn500,總長度為600米,支管的直徑為dn400,總長度為120米。檢查井共15座,預留的檢查井10座。在進行溝槽開挖過程中,土方總計9650方,回填土方9410方。為了保證施工質量和施工安全,施工單位要嚴格遵守給排水管道工程施工及驗收規范,建立完善的質量檢驗和評定標準,滿足國家制定相關標準。
2.施工質量保證措施。
為了保證市政給排水工程的施工質量,在本次工程施工過程中,建立由項目經理領導,質檢員進行全面檢查的制度;明確各方施工責任,認真檢查每一道施工工序,對出現達不到要求和標準的施工項目,要求進行返工。在進行檢查過程中,主要采用自檢、互檢以及交接檢的方式,必要做好相應的檢查記錄,保證達到施工設計要求。實際施工過程中,施工單位要嚴格落實工期目標責任制度,結合制定的項目施工進度,編制科學合理的施工組織計劃,把工程施工目標分解到部門和班組個人,并要簽訂責任狀,建立嚴格的獎懲制度,保證施工能夠嚴格按照施工組織計劃進行施工,保證施工質量。對給排水工程施工而言,最重要的要做好人力資源管理,提高施工效率,加強各個部門之間的交流與溝通,結合實際施工情況,合理安排施工組織計劃。為了保證施工材料質量,在施工過程中,嚴格材料進場制度,認真檢查水泥、鋼筋、機械設備、水電等,做好基本的試驗工作;對鋼筋,在進行進行焊接和加工過程中,要做好化學分析和物理分析,保證滿足施工質量標準。在進行混凝土施工過程中,于鏊嚴格控制配合比,控制好澆筑過程,提升工程施工質量。首先,要清理模板內的雜物和垃圾,在進行澆灌混凝土過程中,要堅持隨灌隨振的方式,對振動棒要采用緊插慢拔,施工人員要嚴格控制好振點的間距,對每個振點要保證至少3秒鐘,保證振點的均勻性。要加強對施工機械設備和材料的管理。在進行材料設備采購過程中,施工單位要結合實際情況,準確計算工程量,對市場行情進行分析,優化選擇采購方式,不斷減少中間的環節,在保證材料和設備質量的前提下,不斷保證工程質量。
3.安全消防措施。
在本次施工過程中,施工單位十分重視現場的安全消防工作,不僅建立完善的安全保障體系,還設置專門的安全人員,制定給排水工程安全施工方案,進行安全交底工作,并在施工正式開始前,對廣大的施工人員進行安全教育,消除在施工過程中違規行為,還要不斷加強對施工機械設備的隱患排查,避免出現帶病運行的情況,保證施工過程安全。施工單位要加強對溝槽防護、安全支護等進行檢查,要求施工人員認真按照操作規程進行施工,要聽從指揮,不能出現違規違章作業;施工單位要加強對施工人員的安全教育過程中,提升施工人員的安全自我保護意識;在溝槽周圍,要設置一些安全防護措施;在施工現場,要設置安全消防標志;對本次施工過程中,出現一段土質疏松的溝槽,為了保證施工人員人身安全,施工單位采取了支護措施。另外,施工單位在施工現場周圍設置了消火栓,配置足夠的消防器材。在機械能給你混凝土澆筑過程中,安排統一的指揮人員,對振搗棒要采用兩人操作,避免出現意外。在進行電氣器具施工過程中,操作人員要采取安全的防護措施。另外,在本次施工過程中,出現一些擾民情況,施工單位通過協商,合理安排施工時間,提升施工人員安全文明意識,有效的排除不良的干擾因素,保證施工順利進行。在進行給排水工程施工過程中,施工單位要明確安全管理目標,做好安全教育工作,加強施工安全檢查,落實安全管理責任,制定完善的安全管理體系,提升安全管理人員綜合素質,對給排水工程施工人員進行有效的'指導,幫助他們消除潛在的安全隱患,保證施工人員人員能夠規范施工,實現安全管理的目標,不斷積累安全管理的經驗,保證施工人員的人身安全。為了保證給排水工程施工順利進行,施工單位要結合實際情況,做好施工人員的教育,提升安全風險防范意識和文明安全施工意識,分析潛在的質量影響因素,保證給排水工程施工質量。在給排水工程施工過程中,施工單位要結合自身施工技術水平,重視生產安全施工管理,加強對施工人員的技術培訓,避免出現違規操作行為,建立完善的質量管理體系,明確質量管理責任,不斷總結經驗教訓,好項目質量檢查,不斷完善作業標準,在出現安全事故以后,正確處理安全事故,為給排水工程施工創造良好的施工環境。
4.結束語。
綜上所述,在進行給排水工程施工過程中,施工單位要重點做好工程質量管理和安全控制,從中消除施工過程中的安全隱患,保證施工人員的人身安全,從而創造更多的經濟效益。
作者:王立景。
參考文獻。
[1]劉金棟.淺析施工質量管理與控制在市政給排水施工中的應用[j].黑龍江科技信息,,(01):258.
[2]應翔,宋勤鋒.淺論市政給排水工程施工質量管理與控制[j].中國新技術新產品,,(05):230.
排水工程施工方案(專業19篇)篇六
個人鑒定,對工作認真、負責、有耐心,對主學專業有濃厚興趣,重視團隊合作,擁有創新意識。少說話,多做事。為人樸實誠懇,具備較強的'自學能力,進取心強。重視團隊精神,良好的溝通與責任感。
姓名:個人簡歷。
年齡:22。
戶口所在:茂名。
國籍:中國。
婚姻狀況:未婚。
民族:漢族。
身高:168cm。
體重:55kg。
求職意向。
人才類型:在校學生。
應聘職位:給排水/制冷/暖通工程/管道工,預結算員,施工員。
工作年限:1職稱:無職稱。
求職類型:實習可到職日期:兩個星期
月薪要求:1500~元希望工作地區:廣州,,
教育背景。
畢業院校:廣州大學市政技術學院。
最高學歷:大專獲得學位:畢業日期:-06
起始年月終止年月學校(機構)所學專業獲得證書證書編號。
語言能力。
外語:英語一般粵語水平:良好。
其它外語能力:
國語水平:良好。
工作能力及其他專長。
建筑給排水、室內消防設計、安裝、維修與建設管理能力;。
能熟練地操作cad,天正給排水等設計軟件。
排水工程施工方案(專業19篇)篇七
a)防水材料:采用3+3mmsbs改性瀝青聚酯胎防水卷材。
b)施工方法:卷材采用熱熔法施工c)工程質量:合格。
a)施工機具準備:表略。
材料準備sbs改性瀝青防水卷材。
此材料采用sbs改性瀝青為主要材料加工制成,是近年來深受社會推崇的一種新型防水卷材,具有高溫不流淌,低溫柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲勞,抗老化,韌性強,抗撕裂強度和耐穿刺性能好,使用壽命長,防水性能優異。采用熱熔施工法,把卷材熱熔搭接,熔合為一體,形成防水層,達到防水效果。
1、基層處理。
1.1、清掃基層,到表面無浮土沙塵等污物,對凸起的地方用小平鏟削平,對凹進的地方用1:2.5的水泥砂漿抹平。
1.2、基層與突出的結構相連的陰陽角;基層與立面墻、排水溝邊緣相連的轉角處應抹成光滑的圓弧形,其半徑一般為50mm。
1.3、找平層上應無明顯濕漬,基層干燥,含水率小于9%,可用面積約1m2,厚為1.5~2.0mm的橡膠板覆蓋在基層表面上,放置2~3h,如覆蓋的基層表面無水印,緊貼基層一側的橡膠板又無凝結水珠,可滿足施工要求。
1.4、基層表面應堅實具有一定的強度,清潔干凈,表面無浮土、砂粒等污物,表面應平整、光滑、無松動,要求抹平壓光,對于殘留的砂漿塊或突起物應以鏟刀削平。
1.5、陰陽角應抹成半徑為50mm均勻光滑的小圓角。
1.6、穿墻管道及連接件應安裝牢固,接縫嚴密,若有鐵銹、油污應以鋼絲刷、砂紙、溶劑等予以清理干凈。
2、工藝流程基層處理涂布底油鋪貼附加層卷材試鋪鋪貼立面墻卷材收口固定成品保護。
3、施工工藝。
3.1.基層干燥后,涂刷基層處理劑。用長把排刷把冷底子油涂刷在干凈干燥的基層表面上,復雜部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均勻。干燥4h以上至不粘腳后方可進行下道工序。
3.2附加層施工。
對所有的陰陽角部位、立面墻與平面交接處做附加層處理,附加層寬度一般為500mm。對凸出基層部位部分做300mm寬附加層。(附加層見后附圖)。
3.3.試鋪定位。
3.3.1.卷材的配置—應將卷材順長方向進行配置,使卷材長向與排水方向垂直,卷材搭接要順流水坡方向,不應成逆向。
3.3.2.先鋪設排水比較集中的部位按標高由低向高的順序鋪設。
3.4.卷材鋪貼。
3.4.1.分兩層鋪貼,用液化氣噴槍與卷材和基層的夾角處均勻加熱,待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滾鋪使其粘結在基層表面上,第二層鋪貼時長邊縫與第一層長邊縫錯開至少300mm。
在噴槍粘結搭接縫前,先將下一層卷材表面的隔離層用噴槍熔化,具體操作,由持噴槍的工人用抹子當擋板沿搭接線向后移動,噴槍火焰隨擋板一起移動,噴槍應緊靠擋板,距離卷材約50~100mm。
3.4.3.卷材的搭接寬度為長邊80mm-100mm,短邊不小于100mm-150mm,搭接縫的邊緣以溢出熱熔的改性瀝青為宜,然后用噴槍均勻熱熔卷材搭接縫把邊抹好。
3.5.鋪貼平面和立面連接部位的卷材。
在鋪平面與立面相連的卷材,應先鋪貼平面,然后由下向上鋪貼,并使卷材緊貼陰角,不應空鼓。立面墻上防水層應滿粘。
4、質量檢查與要求。
4.1.所選用的改性瀝青防水卷材的各項技術性能指標,應符合標準要求,產品應附有現場取樣進行復核驗證的質量檢測報告或其他有關材料質量證明文件。
4.2.卷材與卷材的搭接縫必須粘結牢固,封閉嚴密。不允許有皺折、孔洞、翹邊脫層、滑移或影響滲漏水的其他外觀缺陷存在。
4.3.卷材與穿墻管之間粘結牢固,卷材的末端收頭部位,必須封閉嚴密。
4.4.卷材防水層不允許有滲漏水的現象存在。
5、雨季、冬季施工措施:
5.1、專人掌握天氣預報情況,避免在雨天進行露天防水作業。防水層不能在雨中和雨后潮濕面施工。如在施工過程中遇雨,就采取妥善的遮蓋,防水層施工時,為加快速度,要備足掃水、汲水和烘干工具(海棉、拖把、噴燈)以加快基面干燥,保證速度和質量。
雨水過后及時清掃,以免雨水長時間浸泡基層或已做好的防水層。
5.2、冬季工作中,由于天氣干燥寒冷風大,施工作業面需要采取保溫措施;生活區宿舍需要生爐取暖。各種保溫取暖材料陸續進入現場、生活區內。為了加快冬季施工進度、預防安全事故、煤氣中毒等事故的發生,特做以下規定:
(1)、防水卷材嚴禁在雪天施工,五級風及其以上時不得施工;氣溫低于0℃時不宜施工。施工中如遇下雪,應做好已鋪設卷材周邊的防護工作,用草簾被覆蓋在已做好的防水卷材上面,防止鏟雪時破壞防水層。(熱融法施工氣溫不宜低于-10℃)未鋪設卷材的基層應采取妥善。并用鐵桶生火,以加快施工進度。(應取得甲方安全管理人員的同意)。
(2)、做好全體在施工人員的冬施安全、防火、防煤氣中毒教育,使全體在施人員做到規范用火、作業,不違章。
(3)、遵守甲方項目經理部各項管理規定。現場內未經同意嚴禁用明火;嚴禁用電熱毯、碘鎢燈或自制電取暖器取暖;來嚴禁私拉亂拽電源、電線。
(4)、對防凍材料,如草簾被、棉簾、聚苯板等要有專人負責保管、回收,對散落到施工作面、樓層、現場內的保溫材料、易燃、可燃材料及時清理到安全的地點。不留后患。
(5)、保溫材料、易燃、可燃物品的存放應在安全地點,并采取分類隔離存放措施,嚴禁積存到庫房內混放。
6、易出現的質量問題及處理方法:
6.1、直徑不大于300﹍的鼓泡(空鼓),處理方法是:割破鼓泡,排出氣體,使卷材復平,在鼓泡范圍面層上部增鋪一層卷材,熱熔封嚴其周邊。
6.2、大于300﹍的鼓泡處理的方法是:按斜一字形將鼓泡切開,翻開部分的防水卷材重新分片按流水方向粘貼,并在面上增貼一層卷材,其周邊長應比開口范圍大100﹍,之后粘牢封邊。
7.成品保護。
1、作業人員應嚴格保護已做好的防水層,在工程為接受驗收合格以前,任何非施工人員不得進入施工現場,以免損壞防水層。
2、下水口要防止雜物堵塞,確保排水暢通。
3、存放材料地點和施工現場必須通風良好;存料、施工現場嚴禁煙火。
4、防水層驗收合格后,可直接在防水層上澆筑細石混凝土或水泥砂漿作剛性保護層,施工時必須防止施工機具如手推車或鐵锨損壞防水層。
5、施工中若有局部防水層破壞,應及時采取相應的補強措施,以確保防水層的質量。
排水工程施工方案(專業19篇)篇八
20xx年11月3日,上海雙菱電梯工程有限公司發出的《電梯工程施工交底方案》已收到,現回復如下:
1、臨時用梯,電梯轎廂保護我單位負責。在正常使用室內電梯情況下,發生的電梯故障由電梯公司負責,我公司配合協助電梯公司進行維修。因我公司非正常使用電梯而造成的電梯損壞,由雙方協商解決。
2、電梯司機可由我單位委派,電梯公司應無償提供培訓服務,考核通過后上崗。
3、門洞口周邊封堵應有電梯單位自行完成,并滿足土建單位進行下道工序的要求。
4、施工現場分包單位自有人員,意外傷害保險和工傷保險,分包單位應自行負責。
5、電梯圖紙需得到設計確認,強電界面部分需與我單位進一步確認,弱電界面范圍需電梯分包單位與弱電分包單位做進一步確認。
6、電梯單位進場前需與我單位簽訂安全管理協議。
7、設備進場、裝配、保護、保管等環節由專業分包單位負責,我單位根據現場現有實際情況提供服務。
未盡事宜雙方協商解決。
請示人:xxx。
20xx年xx月xx日。
排水工程施工方案(專業19篇)篇九
摘要:市政工程的發展與其排水管道施工質量有著一定聯系,因其在城市化的建設中至關重要。從這幾年的發展來看,市政排水管道施工發展迅速,但依舊存在相關的質量問題,所以,務必從施工管道的質量上抓起,重點關注排水工程施工的護理措施和相關的注意事項,確保市政排水管道的項目工程順利進行,加快市政排水管道工程的發展腳步。
關鍵詞:市政排水;施工管理;養護。
1.1完善質量責任制制度。
現今沒有科學、規范的管理制度,致使市政排水工程的相關質量管理責任和權力尚不明確。故要不斷完善該質量管理的一系列責任制度,繼而進行制訂,要此制度的責權明確到個人。以防在質量問題出現時確定負責人。并且建立質量責任制度,對于質量管理部門的工作效率來說是很有必要的。
1.2嚴格的檢查材料的質量。
一般在市政道路的排水工程施工的前期階段,要嚴格做好管道材料質量的檢查工作,檢查的項目有:材料的規格、大小、長度、型號、薄厚、老化性、抗腐蝕性等。以上檢查項目均由專業技術員進行管道的質量檢查的。同期,該專業技術員也要在排水施工和安裝時對其管道的項目進行仔細檢查,保證無差錯發生。若發現管道質量上有諸多問題存在,迅速要求制造商進行退換,杜絕在排水工程中存在質量問題的管道。
1.3施工放線及管道開挖。
清除地面的可見障礙后,就可分別照圖打樁、灑灰、防線,其中開挖面變窄、開挖受限制時溝槽內的設置支撐都是要考慮的因素,確保設施的安全性和以防塌方事故的發生。邊坡放坡一定要注重科學、注重合理,要安全要經濟;其中溝內禁止超挖,若超挖,則要回填窮實;禁止低洼有積水和進水現象;禁止回填中使用不合格土(垃圾、淤泥、腐殖土)。若塌方、地下水位高、流砂等現象出現在管道開挖中,立即與三方商議,采取相應的措施。
1.4管道安裝管理。
在管道安裝時,嚴格檢查管道質量的合格度是市政道路排水工程中最基本的防治管理項目。只有墊層平基合格,方可進行管道安裝,務必確?;A(chǔ)部分的質量都是合格標準。在市政排水管道的安裝中,施工方要嚴格遵循規定示范的流程而進行操作的,其接口材料都須是合格的、優質的,以防在施工中出現斷口、缺口等現象。在管道接口處作業時,務必要徹底清除對接口的內部。對排水管道進行安裝前,務必要對其基礎表面的積水、淤泥、垃圾進行及時處理,要不斷檢測和記錄樣板的中心位置和樣板的高度,保證市政管道可以從上游到下游,能夠有序的進行排列。在施工中需要使用大型吊裝機械,故在安裝市政道路排水管道時要時刻注意施工員的安全。
1.5回填土施工質量控制。
在市政工程施工中,回填土的質量是影響整個工程施工質量的關鍵因素,比如:若工程施工的回填土未有質量保證,回填施工中并未達到質量標準,在外加管道的回填部位出現下凹情況,根本不能承擔大的平衡力。所以,工程監督部門應該針對相應問題,對回填土的相關質量問題進行嚴格把關。一般的`混合填土就是針對工程回填土的性能進行改進的,特別是針對回填土的密實階段,在確定密實土的厚度后,進行每一段回填土的鋪設,再進行分層強夯,實現回填土的壓實效果。與此同時,工程監督部門要對施工現場進行監督,對施工現場的回填土的質量進行監督控制,以防施工操作行為不規范的情況發生。
1.6提高施工管理力度。
加強施工的監督管理力度可以提高其驗收管理、現場管理等相關管理的強度。增加現場管理強度的主要措施有:對施工材料的嚴格監測、對施工人員的相關的配備、看施工程序有沒有達到施工規范。施工人員都應該是經過施工單位的崗前培訓、持證上崗工作的。施工單位應對施工的一系列材料、用水、用電進行嚴格檢測,并逐一分配。增加驗收相關管理強度主要是查收監督管理部門規定的驗收方案。模式化、正規化、程序化的管理方式可增加現場管理的強度,最大限度的把控所有的可控因素;增加對隱蔽工程的閉水試驗的查收,查收檢測的結果不合格禁止下一步施工;查收是要嚴格遵循相關查收規章制度進行。唯有施工管理水平不斷升高,施工效率和施工質量才有一定的保障。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
排水工程施工方案(專業19篇)篇十
一、概況:
xx河道未定時清理垃圾,現已腐臭堵塞嚴重,故委托銀浩河道清淤清淤此河道,進行現場查看,矗種鼷擬清淤長度約20xx米。
工期12天:準備工作1天,計劃每天清淤長度200米,河底平整、拆除圍堰1天。
二、方案:
弄清河道上游正常時期來水流量,沿途橋梁、管線等基礎設施的具體位置、走向,河道內淤積物沉積深度等情況,根據清淤工作量和工期要求組織人力、機械,同時考慮防洪度汛的要求,進行物資準備。
1、組織:
河道改線工程與老河道相距較近,施工現場有大型施工機械,可用于河清淤疏浚的工作。擬采用多臺履帶挖掘機分組分段進行疏挖,疏挖過程中必須保持老魏河正常通水,半幅清淤半幅保持流水;先疏挖南半幅河道,再疏挖北幅河道。
2、圍堰:
河道下游設置帶有兩個活動閘門的厚500mm磚砌體圍堰,與橋臺基礎頂面平齊,可兼做改線工程與老河道順接時的圍堰(閘門寬3米,木質結構)。下游圍堰根據清淤長度分段設置,擬在釣魚協會南側和唐莊橋下游分別設置,高度以高出水面0.7米為宜。下游圍堰采用土質結構,外側覆壓防水材料(如寬幅彩條布等)。
3、排水:
圍堰修筑完成采用污水泵將河道內積水排至圍堰下游河道,沿老河道底口邊線開挖縱向集水溝,將河道內積水匯集到下游圍堰前。在圍堰上游開挖集水坑,用大功率污水泵將積水排到圍堰下游。
4、清淤:
以三臺挖掘機為一組,組合成階梯隊列。河底一臺挖掘機在前方,邊開挖邊將河底淤積物向南側清理,盡可能將淤積物放到邊坡上方,同時在河道南側底口線位置開挖出深度50cm左右的'集水溝;第二臺在邊坡上方,將第一臺挖掘機挖出淤積物以及邊坡上草皮樹根等清理到河道南側灘地內,第三臺在最后方,將第二臺挖掘機挖出的淤積物收集。
南半幅清淤全部完成,采用同樣的方法清理北側河道內淤積物,此時,積水已集中在河道的南半幅,不需要再在北側河底口線開挖縱向集水溝。清淤完成,將河底平整。
5、清理:
灘地內淤積物經晾曬脫水,采用密封良好運輸車將淤積物清運業主方至地點。
6、圍堰拆除:
圍堰預留有活動閘門,可滿足正常通水,待魏河改線工程與老河道順接完工后再拆除,恢復河道通暢。下游圍堰在該圍堰上游清淤工作完成即可拆除,恢復河道暢通。
7、防洪度汛:
在接到洪水預警信息時,立即停止清淤,進行防汛動員,啟動應急預案,做好防洪準備工作。接到確切信息后,30分鐘內所有施工機械撤離河道,疏挖下游圍堰,確保河道暢通。
三、注意事項:
1、清淤前配合業主需辦妥相關手續;
2、沿途清淤工作面范圍(如邊坡、灘地)有部分農作物,提前協調鏟除;
3、淤積物暫堆放到灘地后期也得清離現場,實現運輸車輛通行臨時道路;
4、道路橋梁下清淤需要對原有交通設施進行防護或保護;
6、污泥運輸時做好防漏措施,駛離現場清晰車輛,防止污染道路;
7、加強對河道兩側綠化植被保護,不得惡意河道兩側破壞樹木;
8、隔離柵欄清淤完成恢復原狀,
四、人員機械:
1、人員安排:管理人員4人,技術工人6人,普工16人,機械操作手40人。
2、主要機械:挖掘機6臺,自卸車12輛,裝載機2臺,推土機2臺。
3、污水泵6臺套,潛水泵4臺套。
排水工程施工方案(專業19篇)篇十一
本標段路基排水形式為:漿砌片石邊溝、排水溝、截水溝和急流槽四種形式。
1、邊溝。
所有挖方路段均設置暗埋式邊溝。邊溝采用0.5m×0.6m的矩形橫斷面,溝身采用m7.5漿砌片石加固,厚度30cm,砌體底部設10cm厚砂礫墊層,上設鋼筋混凝土蓋板;每隔20m設置1處雨水口,上設鋼筋混凝土雨水篦子。當挖方路段有超高時,暗埋式邊溝尺寸加深為1.0m×0.6m。
為匯集流到路堤坡腳處的路面水流,在路堤坡腳外2.0m處設置邊溝,并將邊溝水引排至橋涵或天然溝渠中。路堤坡腳處邊溝采用梯形斷面,底寬0.6m,溝深0.6m,兩側坡率1:1,邊溝采用m7.5漿砌片石砌筑,溝壁厚30cm,砌體底部設10cm厚砂礫墊層。
分離式路堤中間部位及互通區、服務區場地內側邊溝均采用暗埋式邊溝,邊溝斷面型式、尺寸及材料同挖方路段邊溝。
2、截水溝。
當?shù)孛鏅M坡陡峻時,塹頂截水溝采用矩形橫斷面,溝寬0.6m,溝深0.8m,底部設10cm厚砂礫墊層,采用m7.5漿砌片石加固,厚度0.3m;其它地段采用梯形橫斷面,底寬0.6m,溝深0.6m,兩側坡率1:1.0,其下設10cm厚砂礫墊層,采用m7.5漿砌片石加固,加固厚度0.3m。
當路堤邊坡上側匯入路界的地表徑流量較大時,在路堤坡腳2.0m以外設置路堤截水溝與邊溝功能合二為一。截水溝斷面為梯形,底寬0.6m,深0.8m,兩側坡率1:1.0,其下設10cm厚砂礫墊層,采用m7.5漿砌片石加固,加固厚度0.3m。
3、排水溝。
為將邊溝水流、截水溝、邊坡和路基附近的積水及路面水引至橋、涵或路基范圍之外,設置排水溝。排水溝尺寸同路堤坡腳處邊溝。
為減少坡面沖刷,路塹邊坡平臺設置平臺排水溝。一般路段排水溝采用矩形斷面,溝深0.4m,溝寬0.4m,壁厚30cm,采用m7.5漿砌片石加固,底部設10cm厚砂礫墊層。
4、急流槽。
邊溝、排水溝、截水溝出水口受地形限制落差較大時,設置急流槽。急流槽斷面形式為矩形,槽深0.7m,槽寬0.4m,槽身采用30cm厚m7.5號漿砌片石砌筑。急流槽的設置結合地形、地質情況,一直延伸到溝底或無沖刷處,在急流槽的盡頭均設消力設施,防止沖刷。
超高路段中央分隔帶集水井由橫向排水管泄水口沿坡面向下集中排水時,設置邊坡急流槽,路堤邊坡急流槽斷面形式為矩形,槽深30cm,槽寬30cm,槽壁及槽底厚25cm,采用m7.5漿砌片石砌筑。
邊坡平臺排水溝水流從上向下集中排水時,設置急流槽。急流槽斷面形式為矩形,槽深40cm,槽寬60cm,槽壁及槽底厚30cm,m7.5漿砌片石砌筑。
1、按圖紙確定排水構造物的位置和標高,進行施工放樣測量。
2、路基排水施工,應嚴格按照設計坡比放樣、開挖和砌筑,防止超欠挖,對超挖部分一定要夯填密實,防止雨水沖刷坍塌。
3、平曲線處邊溝施工時,溝底縱坡與曲線前后溝底縱坡平順銜接,不允許曲線內側有積水或外溢現象發生。
4、漿砌圬工的石料強度必須符合設計要求,應采用色澤均勻,結構密實,不易風化,無裂紋的硬質石料,鑲面用片石,宜選用表面較平整尺寸較大者,且邊緣厚度不小于15cm。
5、水泥砂漿用料符合設計要求,配合比通過試驗確定,嚴格按照計量施工。在運輸過程或在儲存器中發生離析、沁水的砂漿,砌筑前應重新拌合,已凝結的砂漿不得使用。
6、在透水性較大的土壤上設置截水溝時,溝底及溝壁應以不透水的材料加固。
7、施工時應盡量根據地形情況把填方邊溝或排水溝平面和縱面線形布置流暢以利于排水和美觀。
8、由于沿線地表植被茂密,施工前對地表進行清理,仔細核對排水構造物的設置位置、形式,以確保排水溝渠與實際地形相適應。
邊溝的加固施工:土質地段當溝底縱度大于3%時應采取加固措施;采用漿砌片石鋪砌時,砌縫砂漿應飽滿,溝身不漏水。
截水溝挖出的土,可在路塹與截水溝之間修成土臺并進行夯實,臺頂應筑成2%傾向截水溝的橫坡。截水溝長度超過500m時應選適當?shù)攸c設出水口,將水引至山坡側的自然溝中或橋涵進水口,截水溝必須有牢靠的出水口。截水溝的出口必須與其他排水設施平順銜接。截水溝施工時應結合現場實際地形、地質條件大致沿等高線布置,而不應受一般征地界的限制。路基排水設施應順直圓滑,做到排水流暢,方向明確。
沿線布設時,應離路基盡可能遠一些,距路基坡腳不宜小于2m;當因縱坡過大產生水流速度大于溝底、溝壁土的容許沖刷流速時,應采取表面加固措施。
排水溝溝底標高應高于涵洞涵底鋪砌標高。溝底縱坡宜大于0.5%。排水溝在鋪砌之前,對排水溝進行修整,溝底、溝壁堅實平整,斷面尺寸符合設計要求。
路提邊坡急流槽的修筑應能為水流入排水溝提供一個順暢通道,路緣石開口及流水進入路提邊坡急流槽的.過渡段應連接圓順。
當急流槽較長時,分段砌筑,每段不宜超過10m,接頭用防水材料填塞,密實無空隙。急流槽的上口與坡型路緣石攔水帶的喇叭口銜接時圓滑、順暢、不漏水,出口與排水溝相接處按設計要求施工,順暢不積水,u型槽嵌入地面以下。
(1)片石厚度不小于15cm(卵形和薄片者不得使用),用于鑲面的片石應選擇表面平整,尺寸較大者。
(2)塊石應大致方正,上下面大致平整,厚度20~30cm,寬度為厚度的1-1.5倍,長度應為厚度的1.5-3倍,塊石用作鑲面時,應由外露面四周向內稍加修整,后部可不修鑿。
(3)砌筑用砂漿的類別和標號應符合設計規定,砂漿中所用水泥、砂、水等材料質量標準宜符合砼工程相應材料的質量標準,砂漿中的所用砂,宜采用中砂或粗砂,砂的最大粒徑,當用于砌筑塊石時,不宜超過2.5mm,當用于砌筑片石時,不宜超過5mm,砂漿必須具有良好的和易性,其稠度以標準圓錐體沉入度的測值5~7cm為準,砂漿應隨拌隨用,保持適宜的稠度,一般宜3~4h內使用完畢,氣溫超過30℃時,宜在2~3h內使用完畢,運輸過程中或在存儲器中發生離淅,泌水的砂漿,砌筑前應重新拌和,已凝結的砂漿不得使用。
(4)筑前必須澆水濕潤,表面泥土、水銹等應清洗干凈,砌體應分層砌筑,砌體較長時可分段分層砌筑,但兩排工作段的砌筑高差一般不宜超過1.2m,分段位置宜盡量設置于沉降縫或伸縮縫處,各段水平縫應一致。
(5)分層砌筑時,宜將較大石塊用于下層,并應用寬面為底鋪砌,漿砌塊石的砌縫寬度不大于3cm,上下層豎縫錯開距離不小于8cm。砌體里層平縫不應大于3cm,豎縫寬度不應大于4cm,同一層石料及水平灰縫的厚度要均勻一致,每層按水平砌筑,丁順相間,砌石灰縫互相垂直。砌石順序為先角石,再鑲面,后填腹。填腹石的分層高度應與鑲面相同。
(6)各砌層的砌塊應安放穩固,砌塊間砂漿應飽滿,粘結牢固,不得直接貼靠或脫空。砌筑時,底漿(座漿)應鋪滿,豎縫砂漿應先在已砌石塊側面鋪放一部分,然后于石塊放好后填滿搗實。砌筑上層砌塊時,應避免振動下層砌塊。砌筑工作中斷后恢復砌筑時,已砌筑的砌層表面應加以清掃和濕潤,片石分層砌筑,宜以2~3層砌塊組成一工作層,每一工作層大致找平,各工作層豎縫要相互錯開,不得貫通。
(7)砂礫墊層可與鋪砌層配合鋪筑,隨鋪隨砌。但應注意防止出現虛腳或空隙,鋪砌塊(片)石的過程中還應隨時檢查坡而平整斜坡順直。
排水工程施工方案(專業19篇)篇十二
我國地域遼闊,水利資源豐富,同時也是水澇災害的常發地。為了興利除害,我國的很早以前就制定了大力發展水利資源的政策方針。通過加強水利工程的建設,可以疏通水利,加強水利資源的利用,是一項利國利民的公共基礎建設。所以,加強水利工程的建設事關人民生命財產,必須保障水利工程的質量。就目前我國水利資源的分布情況來看,多數水利工程分布在偏遠的山區,水利工程施工難度大,會給水利工程的質量造成隱患,同時整個工程的施工成本較高。一旦出現施工質量問題,就會造成巨大的經濟損失,同時可能對人民的生命財產等造成危害。提升水利工程的施工質量,加強解決水利工程中常見問題非常重要。本文分析水利工程施工中常見的問題,根據相關經驗給出相應的解決方案。
水利工程關系著國家和人民的根本利益,作為一項具有公益性質的公共基礎建設,工程應該體現出經濟性的原則。在施工之前,要做好工程造價的預算,調查清楚原材料的價格,加強現場施工的監督,注重施工時的材料使用控制。其次,注重控制工程的工期,在合理控制工程投入的基礎上,加快工程的建設。第三,加強標準化施工,要確保施工的每個過程都參照國家水利施工的標準和規范,特別是在設計和工程驗收的階段,保證標準化。第四,合理控制施工中的各項工作,規范施工現場的秩序,要堅持科學性的原則,同時在建設中要盡量采用現代化的施工技術,提供施工的技術含量,加強新技術和新設備的投入力度,提高工程的質量和生產效率。
我國的水利工程已經有許多的成功案例,有世界著名的三峽工程,也有許多工程量較小的水利工程,無論工程量的大小,都關系著人民切實利益,所以應該及時找到工程中的問題,并及時解決,以下是筆者總結的水利工程中常見的問題。
2.1水利工程的轉包問題。
對于大型的水利工程,經常會出轉包的現象,是指首先由承包商a從項目法人承包項目,由于施工的進度或者資金等問題,承包商a又將該項目轉包給力承包商b,兩者按照相關規定簽署轉包合同,完成工程的轉包。這樣就將承包商a和項目法人簽訂的合同中的權利和義務全部轉給了承包商b,也就是承包商b和項目法人重新簽訂了之前承包商a和項目法人簽的的合同。這樣的轉包存在一些問題,首當其沖就是承包商a和承包商b在轉包時可能存在一些經濟利益關系,從而造成了不具備承包資質的承包商b獲得了承包項目的機會;其次,轉包商實力較差,施工團隊人員多為普通的民工,不具備水利工程專業施工技能,團隊人員的水平相差較大;最后,一些轉包商雖然具有承包的資質,但是由于企業實力較弱,缺少先進的設備,延長了工期,或者降低施工質量。
2.2安全生產管理問題。
水利工程不像樓房建筑施工,不需要高空作業,需要的大型機械設備較少。因此,一些施工單位和施工個人降低了安全生產的要求,一些水利工程現場缺少必要的安全防護措施,比如需要安全警示牌的地方未設立安全警示牌,一些工人甚至不帶安全帽,施工現場的線路沒有合理規劃,出現亂拉電線的現象。
造成這種安全生產問題的根源是安全生產管理人員沒有落實到位,一個水利工程施工項目組有多個管理部門,但是安全管理責任沒有具體化,存在每部門都需要加強安全生產管理,但是每個人又都沒有落實施工安全管理工作。
2.3出現施工工程質量問題。
導致水利工程施工出現質量問題,和前兩點關系很大,由于技術人員技術不扎實,項目管理監督不到位,項目的設計存在缺陷,前期準備工作沒有做好,為了趕工期而降低了工程標準等等。最終可能會造成混凝土產生裂縫或者混凝土出現滲水的現象??赡茉谑┕さ臅r未考慮溫差問題,一次成型澆灌的混凝土出現熱脹冷縮的現象,造成表面裂縫。同時在混凝土配比時,由于操作員的操作失誤或者使用的產品較差,會使得混凝土的性能較差,極易形成收縮形變不一,產生裂縫。
3.1加強對承包商的監督。
對于水利工程經常發生轉包的現象,水利工程的項目法人應該加強對承包商的監管力度,在項目承包競標的時候,堅決取締那些可能發生轉包的承包商的競標資質。其次,在承包商施工的過程中,也要進行監督和考核,如果發生轉包的現象,應該有相應的處罰機制和新的考察機制,防止一些沒有承包資格的工隊利用不當手段從其他承包商轉包水利工程項目。在對承包商的監督過程中,不僅要對對工期嚴格要求,更要對工程的施工質量嚴格要求,要定期監督工程的進展和工程的質量。
3.2建立施工質量安全責任制度。
每個施工過程都應該強調安全生產問題,但是還是會出現一些安全問題,造成人身傷亡,耽誤了工期。建立施工質量安全責任制定,可以有效的降低這種事件發生的概率。首先,建立專門的安全生產管理部門;其次,由安全生產部門分析和預測每一個階段潛在的安全施工問題,將這些問題告知施工人員;第三,將具體施工過程中的安全管理責任落實到具體人員,實行賞罰制度,對于沒有發生安全生產問題的安全監督人員予以獎勵,而對于發生安全生產問題的安全監督人員予以處罰。
3.3加強水利施工技術控制。
水利工程施工中涉及的技術要素非常多,首先加強工程測量的準確性,盡量使用現代化的測量儀器,同時要確保測量人員的專業技能過硬。其次混凝土澆筑是水利工程施工中最為重要的技術指標之一,應該對水利工程混凝土配合比嚴格控制,重視混凝土攪拌后的運輸問題,結合實際工程調整混凝土澆筑方案,最大程度地提高混凝土的澆筑質量,使得工程達到最佳的澆筑效果。加強水利施工技術控制最為重要的一點是:提升從業人員的技術水平,對于工人和技術人員可以進行簡單有效的培訓,一線工人和技術人員的技術水平不斷的提升,才是提升水利施工技術的更本途徑。
我國的水利工程較多,也有許多非常成功的案例,但是水利工程事關重大,堅決杜絕一些可能發生的問題是對每個水利工程從業的最低要求。我國還有許多的水利資源有待開發,想要使得我國的水力事業發展壯大,必須解決以往水利工程施工中發生的問題。對于項目法人要加強對承包方的資質考核,堅決打擊弄虛作假的承包商;對于承包商,要積極改善企業施工隊伍的水平,不斷提升企業的硬件設施,嚴格按照國家水利工程施工標準施工,加強施工的安全監督,方式出現質量問題;對于施工個人,要嚴格研究自己,安全施工,嚴格把控一線施工的質量??傊?,解決水利工程施工中常見的問題,既可以改善水利工程的質量,又可以促進我國水利事業的發展,為我國經濟發展和人民財產安全提供可靠的保障。
排水工程施工方案(專業19篇)篇十三
隨著建設工程的建筑技術的發展,社會法律制度健全,人文精神重視,施工安全事故也越來越受到社會及國家相關部門的重視,重大傷亡事故其中之一是模板支撐體系坍塌。究其原因是模板施工方案粗略不細致且沒有結合項目實際特點,沒有對施工方案有著深刻的認識。模板工程實際施工模板承載力差,穩定性差,模板支撐系統失穩,導致模板坍塌。不能滿足科學、合理、正確的施工方案在實際執行中能杜絕安全隱患,提高施工質量。因此在建設工程的施工項目管理過程中,施工方案結合質量、安全、工期、建筑結構特點及當?shù)氐牡乩憝h(huán)境特點和技術經濟指標等方面經過全面分析,比較后做出科學、合理的施工方案,按照工程項目施工先后順序、施工方法、人員組織、施工機械設備,通過有組織的、有計劃的科學管理的項目管理,質量及安全各項檢查制度,工程項目的施工質量、安全預期實現既定要求。在項目施工管理中科學的、合理的施工方案是施工過程中重要舉措,是項目管理的指南針,也是項目管理的核心內容。無形中提高了項目的經濟效益。
了解具體工程情況后,依照工程設計文件要求、工程結構構造、地理環境要求,編制建筑工程模板施工方案。主要內容分為編制依據,工程概況,危險源識別與控制,方案選擇,施工準備,模板制作,模板安裝,模板拆除,模板施工質量、技術措施,安全、環保文明施工措施,梁和樓板模板高支撐架的構造和施工要求,柱模板計算書,梁模板(扣件鋼管架)計算書,板模板(扣件鋼管高架)計算書,這樣內容比較全面,反映各個節點詳細,具體施工時交底全面,針對性強。模板工程施工方案的主要原則有:實用性、安全性和經濟性。其中安全性的要求是:要具有足夠的強度、剛度和穩定性,保證施工中支架不變形、不破壞、不倒塌。確保模板施工安全,保障施工人員生命安全編制建筑工程模板施工方案完成后,首先項目技術負責人、項目經理審查,然后報送施工企業技術負責人審批,施工企業后蓋章,再報送項目部總監理工程師審批,方可按照模板施工方案施工。在模板工程施工中,施工技術負責人組織工人技術交底,熟悉圖紙,施工管理人員嚴格按照模板工程規行業范要求控制程序施工。在施工前,技術準備對模板一般質量通病要有預防措施,確保模板工程的安裝質量,確保安全施工。施工管理人員對作業者技術交底,書面簽字存檔。模板安裝完成后,進入下道施工工序前,項目技術負責人對模板施工質量進行“三檢”制度,然后向監理單位相關人申請質量檢查驗收,檢查支撐系統穩定性,承載力要求,模板質量是否符合相關標準,模板支撐體系是否安全,驗收合格后,可進行下道施工工序施工。模板施工方案符合工程建設強制性標準,施工管理人員嚴格按施工方案中相關要求澆注混凝土。混凝土澆注過程中,施工單位及監理單位派專人對模板支撐系統的荷載及變形進行檢查、監控,發現異常立即停止施工。施工方案中制定嚴格的模板安裝與拆除相關要求,在實際施工中責任相關方都要加強管理,不能簡單的、偷工減料模板安裝,或者加快施工進度,搶工期過早的模板拆除。對于高大模板工程,行業規范都明確的搭設、安裝、拆除要求。搭設高度;搭設跨度;施工總荷載;集中線荷載及以上的“超過一定規模的危險性較大的分部分項工程”,超過規范要求都需要專家論證,按論證后的高大模板方案施工,施工單位應加強對高大模板質量安、全管理,高大模板工程施工專門列入安全事故應急預案,加強管理與監控,監理單位及建設單位也要加強對高大模板工程施工的質量與安全管理。防止模板支撐系統失穩坍塌。發生模板工程安全事故時,施工單位立即啟動應急預案,減少最少事故損失,事后及時總結事故教訓。
建筑技術發展越來越先進,提升建筑施工綠色文明形象,節約能源,科技創新,新型實用,性價優異的新型材料在施工中應用越來越廣泛,模板工程中模板材料種類越來越多。模板材料種類目前有木模板、鋼模板、鋁合金模板、建筑塑料模板。要求施工方案中主要分類別包括:模板專項施工方案、高大支模專項施工方案、新型材料鋁合金、筑塑料模板施工方案等,模板材料種類不同,材料自身承載力要求,力學性能都要符合設計要求。木模板在施工中材料能源浪費多,而且木模板周轉后期砼成型觀感差,施工成本高,逐步被淘汰。新型材料模板澆筑砼,砼成型好,觀感好,砼表面光滑,不需要抹灰工序,直接在砼墻體表面批膩子,降低施工成本。新型材料模板支撐體系簡單可靠,安裝及拆除安全簡單,是模板工程發展的新趨勢。
制定科學的施工方案,目的是保障工程施工質量、降低工程施工成本、確保施工安全,工程達到預期效果。在施工項目管理中,模板工程結合質量、安全、工期和技術經濟指標等綜合考慮,才能制定正確的施工方案,按照施工順序、時間節點、材料周轉周期和施工順序合理的搭接,合理的勞動力配置,通過科學管理,嚴格的質量、安全管理,各層各管理部門的各種檢查制度,就能保障施工質量,杜絕質量事故及安全隱患,減少工程不必要的損失,使工程建設能夠達到預期目的。制定合理的、科學的施工方案,是建設工程項目施工質量、安全管理的總的方向綱領,是工程項目施工管理者手中的武器,施工方案為施工中質量、安全保駕護航,保障人民生命財產安全,提高建筑公司及社會經濟效益。
排水工程施工方案(專業19篇)篇十四
本工程可分為:給排水工程、采暖工程、通風空調工程。
二、施工工藝。
1、管道安裝。
工程內容:管道放線、支吊架安裝、干管、立管安裝、支管安裝、閥件安裝、附件安裝、防腐保溫。
管道避讓:給水、采暖管讓排水管道,給水管讓采暖管道,管徑小的讓管徑大的管道,壓力管道讓非壓力管道,各工序之間必須合理配置,確定和調整本工程管道走向及支架位置。
(1)管道絲接。
1)絲接用于給水管。
2)根據現場測繪草圖,在管材上畫線,按線斷管。
3)采用電動套絲機,dn25mm以上要分兩次進行,長管套絲時,管后端要墊平。
4)管道螺紋連接應在內外螺紋間加適當填料,一般采用白厚漆加油麻絲,也可使用生膠帶。
5)安裝螺紋零件時,應按旋緊方向一次裝好,不得倒回。安裝后,露出2~3牙螺紋,并清除剩余填料。
(2)管道焊接。
1)焊接管道時,管子接口要清除浮銹、污垢及油脂。
2)鋼管切割時,其割斷面應與管子中心線垂直,以保證管子焊接完畢的同心度。
4)管道焊接時,將兩管軸線對中,先將兩管端部點焊固定。
5)管材與法蘭盤焊接,應先將管材插入法蘭盤內,點焊后用角尺找正,找平后再焊接。法蘭盤應兩面焊接,其內側焊接不得突出法蘭盤封閉面。
6)法蘭要垂直于管子中心線,表面要互相平行,法蘭襯墊不得凸入管內,連接法蘭的螺栓規格應與法蘭配套,螺桿凸出螺母長度不得大于螺桿直徑的1/2。
7)法蘭襯墊要按照圖紙和規范要求選用,冷水系統采用橡膠墊,熱水系統采用石棉橡膠墊。
(3)排水pvc管。
1)按實測樣圖選定合格的管材和管件,預制管段。預制的管段配制完成后,按樣圖核對節點間尺寸。
2)pvc管與鑄鐵管連接時,應將pvc管打磨,磨毛后再與鑄鐵管粘接。
3)將材料和預制管段運至安裝地點,按予留管口位置及管道中心線,依次安裝管道、管件和伸縮節,并連接各管口。
4)橫干管上伸縮節的設置,根據計算伸縮量確定,橫支管上合流配件至立管超過2m應設伸縮節,且伸縮節之間的距離不得超過4m,管端伸入伸縮節處予留的間隙為夏季:5—10mm,冬季:15—20mm。
5)承插口粘接完畢后,加工擠出的膠粘劑,用棉紗或布蘸清潔劑擦拭干凈。
(4)ppr管。
1)確認圖紙:為進行準確施工,先要通過圖紙掌握管道,附件等的品名、規格長度、數量、位置等。
2)使用截斷機,按使用長度截斷,斷面同管軸成直角。如用鋸或其它方法截段后熔接,會因截斷面不平使熔接部位出現空隙。
3)用熔接機加熱管和附件,先清除管及附件上的灰塵及異物,當熔接機升溫至260℃后,把管段及附件放入加熱5秒。
4)熔接管和附件。加熱5秒后取出,將管和接管附件豎直對準持續按壓10秒以上,再進行2分鐘以上的冷卻。
5)安裝前水壓測試。在安裝前要先在施工現場進行一次水壓測試,以確認其熔接狀態是否良好(最低水壓:10kg/m2)通過水壓測試要清除熔接不良部分。
6)管道搬運及連接。搬運時不要碰到尖銳部分,以防管破損。
與其它配管材料的連接,用膠布包卷pp—c管的附帶管件或鋼管、銅管的絲頭一至二圈后,再用密封膠帶十至十五圈連接。
2、水壓試驗。
1)管道隱蔽前,相應管段要進行隱蔽前水壓試驗。
2)系統安裝完畢后,要進行系統水壓試驗,整個系統試壓前可進行分段試驗。
3)試壓壓力要符合設計規定,試壓地點應在系統低點,如放在高處,則試驗壓力減掉相應的靜水壓力。
4)隱蔽試壓、設備試壓使用手動試壓泵,系統試壓使用電動試壓泵。
6)若氣溫低于5℃,應把門窗封閉,必要時采取保溫等措施。試壓合格,把系統內的水排除干凈。
3、系統沖洗。
1)管道系統的沖洗應在管道試壓合格后,調試前進行。
2)管道沖洗進水口及排水口應選擇適當位置,并能保證將管道系統內的雜物沖洗干凈為宜。排水管截面積不小于被沖洗管道截面的60%,排水管應接至排水井或排水溝內。
3)以系統的設計流量進行管路沖洗,直至出口處的水色和透明度與入口處目測一致為合格。
4)系統沖洗前應將管路上的過濾裝置、有關閥門泄掉,至沖洗合格后再裝上。
4、系統調試。
系統調試是在系統全部安裝完畢且試壓、沖洗合格后進行的綜合試驗。系統調試前,必須編制詳細調試方案,分部分段分項的進行。關鍵部位設專人看護。
排水工程施工方案(專業19篇)篇十五
為加強建設工程施工現場消防安全管理工作,堅決預防和遏制重特大尤其是群死群傷惡性火災事故發生,保障人民群眾生命財產安全,為我市經濟社會又好又快發展營造良好消防安全環境,根據《中華人民共和國消防法》、《建設工程安全生產管理條例》、《__省消防條例》等法律法規的規定,市住房和城鄉規劃建設局決定自即日起至20__年__月30日,在全市范圍內開展建設工程施工現場消防安全專項檢查,特制定本實施方案。
一、工作目標。
按照全面普查、摸清底數、落實責任、消除隱患、穩定形勢的總體要求,督促各建設、監理、施工單位全面消除建設工程施工現場火災隱患,堅決預防和遏制重特大火災尤其是群死群傷惡性火災事故發生,為經濟社會發展創造良好的消防安全環境。
二、組織機構。
為切實加強組織領導,市住房和城鄉規劃建設局成立建設工程施工現場消防安全專項檢查領導小組。
組長:___(市人大秘書長、主持市住建局工作)。
副組長:___(市住建局黨組成員、副局長)。
各相關科室負責人為領導小組成員,辦公室設在市住建局安監科。
各區市縣住房和城鄉規劃建設局負責對本行政區域內建設工程施工現場消防安全管理工作進行專項檢查。
三、檢查范圍。
全市范圍內在建的房屋建筑和市政工程。
四、檢查內容。
(一)在建的房屋建筑和市政工程施工現場是否按要求設置消防水源;。
(二)是否按要求配備消防設施和滅火器材,并保證完好有效;。
(三)是否根據施工進度,同步安裝室內消火栓系統或設置臨時消火栓;。
(四)施工現場的辦公區、生活區與作業區是否按要求分開設置,并保持安全距離;。
(六)各類易燃可燃建筑材料是否分類堆放保管;。
(七)施工人員宿舍是否嚴格落實用電、用火等消防安全管理制度;。
(八)施工現場人員是否進行消防安全教育培訓;。
(十)電焊、氣焊、電工等特種作業人員是否持證上崗。
五、工作步驟。
(一)動員部署階段(20__年8月30日前)。各區市縣住房和城鄉規劃建設局,各建設、監理、施工企業要成立建設工程施工現場消防安全專項檢查領導小組,制定實施方案,明確人員分工,落實工作責任,召開專題會議,對施工現場消防安全工作進行動員部署。
(二)組織實施階段(20__年9月1日至20__年__月15日)。
各建設、監理、施工單位要全面開展施工現場消防安全大檢查,發現問題及時整改。各區市縣住房和城鄉規劃建設局要認真組織開展本轄區建設工程施工現場消防安全專項檢查。市住房和城鄉規劃建設局將組織執法檢查組對市區建設工程施工現場消防安全進行專項檢查,嚴厲打擊各種消防違法違章行為,集中整治各類火災隱患,并對各區市縣專項檢查工作開展情況進行重點抽查。
(三)總結驗收階段(20__年__月16日至20__年__月30日)。
各區市縣住房和城鄉規劃建設局,各建設、施工、監理單位要認真總結施工現場消防安全工作情況,完善和落實長效機制,鞏固專項檢查成效。
六、工作要求。
(一)提高認識,加強領導。各區市縣住房和城鄉規劃建設局,各建設、監理、施工單位要進一步提高對做好建設工程施工現場消防安全工作重要性的認識,站在保穩定、促發展的高度,全面加強對施工現場消防安全工作的領導,最大限度預防火災和減少火災危害。
(二)強化措施,落實責任。各區市縣住房和城鄉規劃建設局,各建設、施工、監理單位要認真研判施工現場火災規律,查找薄弱環節,制定實施方案;要逐級落實火災隱患排查整治責任,定崗、定位、定責,做到一級抓一級,一級對一級負責。建設、監理、施工單位的主要負責人要對本單位消防安全工作負總責,確保建設工程施工現場消防安全。
(三)加大力度,嚴格執法。要進一步加大執法檢查和行政處罰工作力度,對查出的違法行為要依法嚴肅處理。對隱患較多、問題突出、不能及時整改的單位,要實行掛牌督辦、定期銷號。
(四)廣泛宣傳,營造氛圍。各區市縣住房和城鄉規劃建設局,各建設、監理、施工單位要切實抓好建設工程施工現場消防知識宣傳工作,為專項檢查行動營造良好輿論氛圍。
排水工程施工方案(專業19篇)篇十六
1.1混凝土施工。中小型水利工程中,渠道常常使用砌筑結構的形式來修筑?;炷敛牧蠒l繁使用到,可以用來解決基層承載能力不足的問題。渠道工程中,混凝土漿料質量控制要從原料配合比、振搗時間以及強度等方面進行。土方挖掘完成后,會使用混凝土材料對基層以及渠道壁進行澆筑,解決土壤松軟的問題,同時也能夠起到防滲透的作用?;炷潦褂迷谄鰤K的夾層中時,要對混凝土的粘合力進行檢驗,結構施工結束后要達到規定的養護時間,才能夠開展接下來的施工任務,這樣可以避免初期修筑的結構出現變形的問題?;炷潦┕ち鞒炭梢詮囊韵聨追矫嬲归_討論。
1)準備混凝土澆筑。根據設計方案來對原料進行采購,強度與數量要與規劃方案保持一致,避免造成材料浪費現象?;炷敛牧显陬A(yù)制階段,要科學的控制原料添加量,如果流動性不足可以適當?shù)奶砑右恍┗瘜W(xué)外加劑,但前提是要保障不會與鋼筋材料發生反應。對混凝土材料使用性能進行檢驗,前期試驗環節如果發現不合理現象可以及時對材料調控。保障工程的施工質量。
2)儲備和裝卸材料。材料存儲階段要考慮安全性,尤其是水泥石灰等材料,存放區域要做好防潮防雨準備,避免陽光直接照射在材料的表面。原料采購量要與使用量均衡,過多的存放在現場會對混凝土漿料質量造成影響。運輸期間也要對材料進行保護,這樣混凝土灌漿任務才可以高效進展。
3)拌合和運送混凝土。振搗環節中,技術人員要對漿料的含水量進行調節控制,使用方向不同骨料添加量也存在差異。拌合過程中,水泥、石灰以及骨料會充分的與水分融合,材料預制到正式使用之間會間隔一段時間,這是漿料中的顆粒物質容易沉降,直接澆筑使用會造成結構承載能力不均衡的情況。針對這一現象,可以通過二次振搗來解決,運輸期間如果水分蒸發損耗也可以在振搗時添加。禁止采用加水或其他方式對混凝土稠度予以重新改變。運送的過程中,從攪拌機卸出之后,要盡快運送至澆筑地點,運送過程要予以適當?shù)谋鼗蛘谏w,以免環境因素影響到混凝土的質量。一旦出現漏漿和離析,要及時予以二次攪拌。
4)混凝土澆筑。完成上述材料準備與預制任務后,進入到正式的澆筑環節,嚴格實行設計方案,在流程上不可以出現混亂。隨著澆筑任務的進展,如果發現混凝土中存在拌合不均勻的硬塊,要立即停止施工,將材料處理合格后再繼續澆筑。不論由于何種原因出現不合格的混凝土,都應立即停止拌和,檢查原因并進行處理,以保證混凝土澆筑的質量。
5)混凝土養護。在澆筑完成之后,做好及時的養護工作。按照環境條件等實際情況,予以合理的覆蓋,以避免雨水、溫度、日曬、污染等因素對混凝土造成不良影響。對混凝土予以濕潤養護的時間,要結合所使用水泥的品種以及外界溫度,還有具體的結構類型等方面來確定。
1.2漿砌紅磚施工。嚴格檢查用到的各種材料,包括水、水泥及砂石料等,保證各種材料均良好滿足施工的實際需求。在砌筑之前,要進行放樣立標,接線砌筑。在砌紅磚的時候,要保持密實、穩定、平整、錯縫。
2.1測量放樣。u型槽溝底鋪寬10cm、厚7.5cm的c15混凝土墊層,而且鋪設墊層后至混凝土初凝前(2h左右)要裝上u型槽,否則混凝土初凝了就起不到固定u型槽的作用。然后利用全站儀(經緯儀),根據施工要求進行測量放樣。將渠道中線放出,利用白灰進行標記,并每隔20m的距離設定固定的中樁、開挖邊樁,然后將中線和兩邊渠頂線放出。拉長線控制,然后以15~20m一段再拉線鋪設成直線,u型槽之間縫寬均勻控制在2cm內,調直后對u型槽回填夯實。
2.2開挖渠槽。利用人工方式開挖渠槽,開挖過程中要注意對基槽表面予以嚴格的控制,保證其平整性,高程和斷面尺寸也要滿足實際施工需求,并在開挖的時候避免出現基槽斷面超挖的現象。渠槽開挖要到位,能成直線的掛線調直,不能走直線的轉彎要平順。開挖渠槽要保證u型槽兩側各要保留4~10cm的空隙,一步要到位。槽底高程要根據田塊和原土溝高程進行開挖或回填,保證鋪好u型槽后田塊灌排方便。
2.3修整斷面。按照工程的實際施工要求,對斷面予以適當?shù)男拚?。對渠線施工渠槽兩側土方護坡夯土予以密實,并嚴格控制土質中各種雜質,例如有機物等的含量,使其保持在施工要求規定的允許范圍之內。如果實際施工地點的地形較為復雜,則最好在兩側砌筑毛石或者磚護墻,并且合理修整土護坡外側的坡度。
2.4運輸u形槽構件。對各種構件進行檢查,保證其尺寸必須與工程設計要求一致,且經過外觀質量、外壓荷載度驗及抗滲性能檢驗,檢驗量達合格。另外,需要注意到的是,施工過程中用到的各種u形槽構件質地較薄,且由曲面組成,因此處于受力不均勻狀態。因此,在對各種u形槽構件進行運輸和裝卸的時候,稍不注意,便會出現構件損壞現象。因此,在運輸各種u形槽構件的時候,要利用人工裝卸的方式,并注意保護構件,以最大程度減少損耗??梢杂媚z輪架子車將u形槽構件運送至已挖好的施工渠段,并注意輕裝輕卸。
2.5安裝u形槽預制件。根據工程設計的具體要求,合理調整u形槽預制件的位置,待滿足施工需要后予以妥善固定。然后利用分層夯填的方式,將兩側土護坡密實,并利用m7.5砂漿砌紅磚m10砂漿進行抹面護肩,并進行勾縫。
2.6養護。在完成勾縫抹面之后,對渠道表面予以養護,可以采用適當覆蓋濕麻袋以及適量灑水的方式,保持砂漿表面的合理濕潤程度。
2.7驗收。u型槽安裝經監理和水管站技術人員或現場監管人員驗收同意后,再用m7.5水泥砂漿勾平縫。勾縫前要清掉底部縫內泥土,勾縫后要清理掉多余砂漿,保持槽內面整潔無砂漿渣。田間的進出水口要統一制作長30cm(橫田埂方向)、寬20cm(順田埂方向)的u型木模,木模底和兩側用10cm厚c15混凝土澆筑,高寬與開口處槽頂面高度相平,并注意嚴格控制溝渠開挖、u型槽安裝、勾縫、排水口澆筑等各環節。結合本文的案例分析,了解到施工技術與中小型水利工程的建設息息相關,只有做好對相應施工技術的管理,才能更好的保證工程項目的高效、順利進行。因此,在實際施工過程中,各施工單位企業需要積極采取有效措施,不斷提高自身的技術管理水平,以提高工程質量。
[1]楊秋石,程琛,李明亮.農村中小型水利工程施工質量管理與控制的方法研究[j].農村經濟與科技,20xx(11):21.
[2]張啟華,祁軍平.淺談中小型水利工程施工中的質量問題[j].中小企業管理與科技(下旬刊),20xx(10):136.
[3]馮慶標.加強中小型水利工程施工安全管理措施研究[j].河南科技,20xx(11):88.
排水工程施工方案(專業19篇)篇十七
涉密網絡與其他網絡相比,它對網絡建設的質量和信息安全要求非常高,在對涉密網絡布線工程設計與施工方案進行分析時首先要了解涉密網絡信息安全的要求以及涉密網絡布線工程的特點,只有這樣才能更好地完成涉密網絡布線工程的設計與施工,高效的保障涉密網絡建設的質量和安全。
通過涉密網絡的應用與發展,我們通過網絡進行自己相關信息的查看是相當保密的[1]。為了信息保密性更好,網絡管理的相關企業就需要進行相應的涉密網絡布線工程,因為只有建立好足夠保密的網絡,才能更好保障信息的安全性。
2.1涉密網絡信息安全的基本要求在當今這個網絡時代、信息時代涉密網絡可以說是我們日矷罟ぷ髦凶畛S玫木W(wǎng)絡,因為在我們的生活中有太多的信息需要保密,我們的國家也是,所以在涉密網絡中對信息安全的要求也是相當嚴格的,最基本的也是最重要的要求分為四部分[2],具體如下:
1、存放安全。一定要保障涉密網絡系統中接收到的信息存放是安全的,不易被盜取和破壞的。而計算機設備或終端必須存放在安全可靠的地方,不會受到外界環境干擾,能夠安全正常運行。
2、建設隔離。涉密網絡一定要與普通網絡進行隔離,絕對不能將它們混在一起,涉密網絡和非涉密網絡機房分開建設,線路也要單獨鋪設,在涉密網絡機房安裝機密機器,還要加強認證和鏈路加密管理措施。
3、保障有獨立的接地。由于在涉密網絡建設過程中應用的眾多材料會在一定條件下發生導電現象,如果處理不當,達到一定溫度時會引起火災,所以要保障涉密網絡布線的獨立接地,以避免危險事件發生。
4、合理設計信息點和預埋盒。對于光纖布線和屏蔽布線,一般情況下,86×86的面板上設計兩個信息點即可,但是由于屏蔽布線的線徑和硬度比非屏蔽布線稍大,所以施工時要注意有足夠的余量,在這種狀況下,預埋盒一般采用86×86×60的金屬盒,這樣的尺度可以保障線纜有足夠的余量,便于后續的維護工作。
2.2涉密網絡布線工程的特點涉密網絡信息系統主要是負責信息數據的傳輸、處理、存儲一些關于個人、公司、國家機密的計算機網絡系統,而在我國建立任何一棟大樓或其他建筑時我們都需要對涉密網絡進行相應的建設,所以在涉密網絡建設時就要考慮涉密網絡線路如何鋪設,才能保障涉密網絡布線是最安全最有效的,在建設這些相應的網絡系統時我們要注意相互之間的配合,要做到動態統計的設計規劃。我們要保證涉密網絡線路的安全,避免線路之間設置的冗雜,同時也要避免涉密網絡線路受電磁輻射的影響,避免接受的信號錯亂。
涉密網絡布線施工建設過程中必須按照國家的相關保密法進行施工,施工方案進行時一定要做到如下幾點:(1)保證涉密網絡布線的獨立性。施工過程中一定要將涉密網絡于非涉密網絡分開建設,涉密網絡的防火墻、入侵檢測設備、漏洞掃面設備都要與非涉密網絡分開。
(2)合理選擇涉密網絡布線的類型。涉密網絡布線有很多類型,但是要根據建筑物內的管道布局和涉密網絡的基本要求進行方案的實施,涉密網絡布線鋪設時注意與非涉密網絡線路之間的距離,而且線路鋪設時也要考慮施工成本和信息安全管理成本。
(3)布線管道應采用金屬管。為了保障涉密網絡布線的安全性和使用壽命,布線管道應該采用金屬管材質的,這樣既能提高對外界干擾信號的屏蔽和隔離功效,還能提高管道的堅韌性,防止涉密網絡布線被擠壓。施工過程中注意金屬管獨立的接地設計和防漏電設計,避免漏電或導電發生火災事件。
(4)注意管道之間的橋架處理。在建筑物中會存在很多管道,比如消防管道、水管、電源線管等,為了能清楚地分辨涉密網絡布線管道,在眾多管道交織的地方采取橋架措施,避免各管道的交叉重疊,以保障信號傳遞不受干擾。
(5)注意架橋表面的保護。對架橋進行選擇時,表面鍍鋅架橋起到的作用要比噴塑或噴漆的架橋好很多。因為噴塑或噴漆的架橋方式在各個接頭連接處是絕緣的,而架橋的蓋板和槽體的接觸曾也是絕緣的,這樣就會使屏蔽效果和接地效果減弱。但是采用鍍鋅的架橋方式,不僅可以加強架橋的防銹效果和導電效果,還能具有較好的屏蔽效果和接地效果。
綜上所述,涉密網絡布線工程的設計與實施方案的制定對于高效的保障信息安全是非常重要的,因為加強涉密網絡布線工程的設計與實施可以有效的打擊非法盜取信息的不法分子,保障了信息數的安全性,同時也促進了網絡信息化技術在大數據時代能夠更安全更迅速的發展。
[1]張啟浩.涉密網絡布線工程設計與施工[j].智能建筑與城市信息.20xx(03)。
[2]邵凱.涉密網絡布線工程設計與施工方案[j].信息通信.20xx(07)。
排水工程施工方案(專業19篇)篇十八
1、電纜垂直敷設的位置應充分利用在建工程的豎井、垂直孔洞等,并應靠近電負荷中心,固定點每樓層不少于一處,電纜水平敷設沿墻或門口固定,最大弧垂距地不得小于1.8米。
2、絕緣導線穿pe_管埋地敷設,中間應無接頭,穿過建筑物、道路等易受傷的場所,必須加設防護套管。
3、對于穿管敷設絕緣導線,其額定電壓不應小于500v,導線的絕緣層應完好無損,必須采用三相五線制。
4、管內導線包括絕緣層在內的總截面面積不應大于管子內空截面積的40%。
5、總配電箱應設短路、過負荷保護裝置和漏電保護器。配電箱上各配電線路應編號,并作用途標記。電器至開關箱距離不超過3米,分箱至開關箱不超過30米。線路維修時,應懸掛停電標志牌,停、送電必須由專人負責。
6、配電箱和開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作,鐵板厚度應大于1.5mm,配電箱和開關箱應安裝牢固,便于操作和維修,配電器的進線口、出線口宜設在箱的下口,配電箱內的導線應絕緣良好、排列整齊、固定牢固、導線端頭應采用螺栓連接或壓接。
7、動力配電箱與照明配電箱宜分別設置,若合置在同一配電箱內,動力照明線路應分路設置。每臺用電設備應有各自專用的開關箱,必須實行“一機、一閘”制,嚴禁用同一個開關電器直接控制二臺及二臺以上的用電設備。
8、配電箱應裝設在干燥、通風及常溫場所,配電箱、開關箱周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道,不得堆放任何防礙操作、維修的物品。
9、配電箱、開關箱應裝設端正、牢固。移動式配電箱、開關箱應裝設在固定的支架上。
10、配電箱和開關箱的金屬體,金屬電器安裝板以及箱內電器的不應帶電金屬底座,外殼等必須作保護接零。保護零線應通過接線端子板連接。
11、所有配電箱應標其名稱、用途并作出分路標志門配鎖、配電箱和開關箱由專人負責。
12、施工現場停止作業一小時以上時,應將動力開關箱斷電上鎖。
13、配電箱、開關箱內不得放置任何雜物,并應經常保持整潔。
14、配電箱必須防雨防塵。配電箱、開關箱內的電器必須可靠完好,不準使用破損,不合格的電器配電箱應按總配電箱-分配電箱-開關箱分級設置,實行二級漏電保護。配電箱、開關箱的進出線不得承受外力,嚴禁與金屬尖銳斷口和強腐蝕介質接觸。
15、具有三個回路以上的配電箱應設漏電和分路漏電保護,不得一閘多用,配電箱內的漏電保護器,開關等電氣設備應動作靈活,接觸良好,可靠觸頭沒有嚴懲燒蝕現象。
16、開關箱中必須裝設漏電保護器,漏電保護器必須按產品說明書安裝和使用。
移動式電動工具和手動式電動工具應加裝高靈敏動作的漏電保護器。
17、移動建筑機械或手持電動工具的負荷線,必須按其容量選用無接頭的多股銅芯橡皮護套軟電纜。其性能應符合國標gb1169-74《通用橡套軟電纜》的要求。其中綠/黃雙色線在任何情況下只能用作保護零線或重復接地。
18、使用打夯機必須按規定穿戴絕緣用品,應有專人調整電纜。電纜線長度不應大于50米。嚴禁電纜纏繞、扭結和被打夯機跨越。
19、照明系統中每一個單相回路上,燈具和插座數量不宜超過25個,并應裝設熔斷器保護,應在熔斷器負荷側裝設漏電保護器。
20、工地照明燈具和材料質量均應符合有關標準、規范的規定,必須絕緣良好,不得使用絕緣老化或破損的器具的器材。
21、臨建用電線路必須設置安全變壓器,使用36v以下安全電壓。
22、單相及二相線路中,零線截面與相線截面相同,布線應整齊,相對牢固,在金屬腳手架上應設木橫擔和絕緣子。
23、現場辦公宿舍、工棚內的照明線,除橡套軟電纜和塑料護套外,均應固定在絕緣子上,并應分開敷設,穿過墻時,應設絕緣套管。
24、室內安裝的固定式燈具懸掛高度不得低于2.5m,室外不得低于3m,露天應采用防水燈具。
25、總配電箱和開關箱中兩級漏電保護器的額定漏電動作電流和額定漏電動作時間應合理配合,使之具有分段保護的功能。
26、施工現場必須建立臨時用電安全生產制度,明確用電負責人,值班人員、維修人員必須掌握必要的電氣知識,考核合格并取得合格證,掌握觸電解救法和人工呼吸法,經常參加安全學習。
27、無證不許上崗操作,發現非電工作業人員從事電氣操作應及時制止。
28、加強安全教育,樹立安全生產的觀點,教育所有用電人員懂得安全生產的重大意義,建立健全有關安全法規、規程和制度,不得違章作業。
29、加強運行維護和檢修試驗工作,認真做好電氣設備的定期巡視檢查,發現問題及時處理,并及時準確地填寫好工作記錄。如遇大風、雨、雪、霧等惡劣天氣時,應加強對電氣設備的巡視和檢查,檢查時應穿絕緣鞋,戴絕緣手套。
維修工作進行前,必須將其前一級相應的電源開關分閘斷電,并懸掛停電標志牌,嚴禁帶電作業。
30、盡量不要帶電工作,特別是在危險的場所禁止帶電工作,帶電操作必須有一人以上監護。
排水工程施工方案(專業19篇)篇十九
基本原理是:用薄型液壓抓斗分期成槽,然后下設接頭管、澆筑混凝土、拔接頭管,然后二期重復上述步驟。該措施在河壩項目中經常使用,其抓取地層的水平很高,而且墻的穩定性好。它的優點是品質高,而且易于檢測,具有較高的防滲能力。它也存在缺陷。比如項目的開展必須要建設較高水準的平臺,而且要建設很多的輔助工程。項目的整體耗時很久,花費的資金也較多。
方案2:高噴灌漿方案。
高噴灌漿技術是目前水利工程中應用較廣泛的防滲措施之一,是山東省水科院在20世紀80年代的科研成果。施工工藝是利用鉆機造孔,然后將噴射裝置放入預先鉆好的孔內,用高壓射流對地層進行切割破碎,同時灌注水泥漿與破碎的土體摻攪混合,在土中形成凝結防滲體,以達到防滲目的。本地層細礫滲透系數500~800m/d,水泥漿在動水條件下極易流失,目前的試驗已證實了這一點。除應摻加速凝劑外,在噴射形式上宜采用旋噴樁套接方案。本方案設計墻體指標如下:彈性模量500-10000mpa,抗壓強度1-10mpa,滲透系數小于i×10-6cm/s,最小墻厚0.3m,比降不小于50。它的優點是其施工的品質較好,符合項目對于防滲的規定,除此之外,它的速度方面也非常有優勢,符合項目的時間要求。最后它對地層的適應能力非常好,不需要建設過多的暫時性的項目。當然這并不表示它不存在缺陷。它的主要問題是防滲的能力比對于別的方案來講有一定的欠缺。而且花費的資金比較多。
方案3:振動射沖防滲墻+高噴灌漿方案。
振動射沖法是最近幾年才得以發展使用的一類工藝,它主要被應用到河湖等項目中,起到垂直防滲的作用。之所以使用這種綜合措施,主要是考慮到了以下幾點。首先項目規劃的泄洪閘所在區域地下有拋石等,單獨的使用一種方法,無法將存在的問題處理好。第二,對于那些卵石聚集的區域,振動射沖的效果不是很好,如果使用綜合方法的話就能夠?qū)蓚€方法的優點都體現出來。該方案的優點非常多。比如它符合圍堰對于防滲的規定。同時射沖的速率非常高,而且總體的防滲水平較好,一體機的使用能夠將跃較為復雜的地層施工工作開展的非常順暢,進而節省了部分時間。除此之外,還能夠將职方案中面對的泥漿浪費問題解決好,節省了大量的水泥,而且能夠起到省電的作用。最后,它不需要建設過多的暫時性的項目,也就是說項目的總體工程量減少了。它的缺點較為明顯,比其他的方案多了一個工作步驟,它的防滲能力比第一個方案要差,不過要比第二個優秀。通過上文的多方面比對,可以發現第三個方案的可行性非常高,不論是對工期的把握還是對質量的保證都能夠做得非常合理。
2.1圍井試驗。
根據20xx年11月1日的會議要求,原定圍井試驗方案有變動,在已完成圍井的一邊的情況下,另外三個邊改為上部8.5m為振動射沖防滲墻,下部用旋噴樁套接接墻方案。施工參數如下:孔距暫按1.0m考慮,噴射參數如下:高壓漿壓力36~38mpa,流量不小于80l/min;壓縮空氣壓力0.7mpa,流量不小于1.2m3/min;提升速度8~10cm/min;槳液水灰比1:1,比重約1.50。
2.2組合施工工法各自的施工范圍。
依據現有的試驗資料,自堰頂高程179.8以下11m范圍內可以較為容易的建造振動射沖防滲墻,其下5.5m深度需采用鉆噴一體旋噴樁與上部防滲墻連接成整體。兩種工法所完成的工程量比例約為3:2。
組合施工工法將振動射沖防滲墻和高噴灌漿作為綜合施工技術的兩道工序,首先進行振動射沖防滲墻施工,在漿液未達到終凝之前完成其下的高噴灌漿施工,高噴灌漿采用鉆噴一體不分序施工技術,可將防滲體混合成一個整體,從而提高防滲性能。
2.4工效、工期、設備組合。
依據常規經驗,振動射沖防滲墻按每天完成200m2,鉆噴一體高噴灌漿按每天完成150平方米。圍封面積按2.2萬平方米考慮,按上述劃分比例各自的工程量分別為1.32萬平方米和0.88萬平方米。單套設備需要的施工時間分別為66天和59天,兩套設備需要的施工時間分別為33天和30天,考慮1.5倍的不可預見因素,振動射沖和高噴灌漿各兩套設備施工工期分別為50天和45天。
2.5水泥及電力消耗預測。
與單純采用旋噴樁相比,組合方案除了防滲體性能優于旋噴樁外,另一個優勢是水泥、電力用量省。在利用高噴回漿的情況下,振動射沖防滲墻水泥用量預計不超過300kg/m2,比采用旋噴樁節省200kg/m2,平均水泥用量約0.38t/m2,節省水泥總量超過20xx噸以上;振動射沖的動力僅及高噴的一半,鉆噴一體設備成孔的用電量也有較大下降,綜合分析用電量比單純高噴減少1/3。以旋噴樁用電量20度/m2計算,預計電力消耗減少14萬度以上。
北引渠首泄洪閘工程采取的振動射沖+高噴灌漿防滲墻施工,防滲性能達到了設計要求。節省了大量的資金,而且提前了工期,為下一步主體工程施工創造了良好的條件。