計劃書是一個行動指南,我們需要制定一個明確的計劃書來指導我們的行動。以下是小編為大家精心收集的一些優秀計劃書范文,希望能給大家提供一些參考和啟示。
工地突發停電的應急處理方案(通用15篇)篇一
金沙灣水廠10kv供電系統采用雙回路供電,瑯琊線為水廠的主供電源,沙畈線為備供電源。為保證正常供水,減少因停電造成對生產的影響,避免停水事故,特制定本預案。
全公司
總指揮:xxx
副總指揮:xxx
成員:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
職責
指揮部:
(1)負責全廠應急救援工作的組織和指揮。
(2)負責應急處理預案的制訂和修改。
(3)組建應急救援專業隊伍,并組織實施演練。
(4)檢查督促做好重大事故的預防措施和應急救援的準備工作。
(5)發生事故時發布和解除應急救援命令、信號。
(6)組織指揮救援隊伍實施救援行動。
(7)向上級匯報事故情況,必要時向有關單位發出救援請求。
(8)組織事故調查,總結應急救援工作的經驗教訓。
3、指揮部人員分工:
總指揮:組織指揮全廠的應急救援工作。
副總指揮:協助總指揮負責應急救援的具體指揮工作。總指揮不在時,副總指揮為臨時總指揮全權負責應急救援工作。
廠長助理:協助總指揮負責,負責應急啟動生產、運行和人員調度以及對外調度聯系工作。
技術管理:協助總指揮負責應急救援的具體工作。
供水值班長:負責事故處置運行調度工作。
綜合管理:負責救援物資的供應和運輸工作。
化驗班長:負責把關水質質量。
1、生產調度組:由廠長助理負責(名單見附表)。擔負本廠恢復生產、運行和人員調度工作。
2、設備檢修組:由技術管理負責(名單見附表)。負責生產設備的搶險工作。
3、水質化驗組:由化驗班長負責(名單見附表)。負責恢復生產后水質質量控制。
1、單回路電源停電。
1、原因:運行中的線路突然停電、水廠高配間開關柜跳閘、運行中變壓器發生故障、低壓總柜跳閘。
2、雙回路電源同時停電
3原因:供電部門設備檢修、供電線路發生故障。
1、當發生停電情況時值班電工首先應查明停電原因并報告值班長。
2、值班長及時向總指揮及公司領導報告停電情況,啟動應急預案并根據不同情況進行應急處理。
3、當發生單回路電源停電。
3、1當運行中的線路停電或高壓開關柜跳閘時,值班電工和值班長按照《倒閘操作規程》將停電線路切換到備供電源,恢復生產并做好停電記錄。
3、2當運行中變壓器發生故障時值班電工和值班長按照操作規程將故障變壓器切換到備用變壓器,恢復生產并做好停電記錄。
3、3當低壓總柜跳閘時,值班電工查明原因并排除故障,方可重新合閘或切換備用低壓總柜,恢復生產并做好停電記錄。
3、4搶修小組根據不同情況對故障設備及時維修,盡快恢復設備正常。
4、當發生雙回路電源同時停電。
4、1值班長應馬上報告總指揮和公司相關部門領導并和供電部門取得聯系查明停電原因,盡快要求供電部門恢復供電。
4、2值班電工應堅守崗位,密切觀察來電指示燈,隨時準備恢復供電。
4、3各崗位人員做好本職工作,隨時準備恢復正常生產。
4、4機修班組協助供水班組做好工作。
4、化驗班組加強水質監測并報告總指揮。
1、按規定對電器設備進行巡查、檢修,特別是對ups電源進行檢查,使其在停電時能投入正常運行。
2、科學配置防護用具和搶修用具,并定期對電氣類作業工具進行試驗,檢查。
3、提高職工業務水平,加強安全技術知識的學習。
1、公司總經理:xx
2、公司副總經理:xx
3、公司生產設備處:xx
4、公司調度中心:xx
5、公司服務熱線:xx
6、金華市電業局調度室:xx
7、瑯琊供電所:xx
工地突發停電的應急處理方案(通用15篇)篇二
根據上級文件精神,結合我校可能出現的不定期停電突發情況,如遇白天上課期間停電、晚自習或宿舍停電等,為了保證學校教學秩序的正常和全體住宿學生的安全,特制定我校停電應急預案。
白天上課期間停電,信號由總務處負責安排手鈴信號,若放學仍未能供電,各處室、辦公室負責人、班主任、各位教師要查看電燈、飲水機、電腦、電扇、空調等電源,要確保關閉。
一旦在晚上有停電突發事件發生,要立即啟動應急處理預案,按照統一指揮,分級負責,各司其職的原則,及時控制局面,努力將事故危害降到最低程度。
1、總務處定期對學校電器、線路等進行檢查,避免因本校自身因素出現的意外停電事故。
2、配置應急燈,保證各疏散通道都有應急燈,嚴禁在寢室使用蠟燭。
3、行政領導、值周組人員、安保等配備好手電筒以備急用。
4、經常利用夕會、班會課、周一升旗儀式、宣傳欄等對學生進行停電應急有關知識的宣傳教育,并能根據應急預案進行演練。
1.各班輔導老師首先將學生控制在教室內,穩定學生情緒,學生不得隨意離開教室,大呼小叫,聽從值周領導統一安排。
2.值周領導迅速了解情況,通知有關負責人;如停電不能在短時間內恢復須疏散學生,離下自習時間較長,輔導老師或值周教師安排學生代表購買蠟燭等照明設施繼續上晚自習。晚自習后輔導教師(或值周教師)確保無安全隱患。
3.中途有學生上廁所,學生必須有照明設備并分散安排。下自習疏散學生時,不打鈴,由值周領導統一指揮,所有輔導老師(值周教師)分別控制樓道和樓梯口,組織學生按班級、按樓層,一次一個班級,一個樓層有序疏散,教育學生下樓梯一律靠右邊行走,禁止學生在疏散過程中停住彎腰去系鞋帶或撿丟下的物品,各樓層疏散必須錯開時間,防止擁擠、踐踏。學生下樓后應統一集合,值周領導講解安全事項,給值周教師分配管理責任,讓學生有組織、有秩序上廁所、洗漱、就寢等準備工作。中途由值周教師應在各路段給學生手電照明。
4、學生下樓梯突然停電所有輔導老師(值周教師)分別控制樓道和樓梯口,在應急燈的照明下組織學生緩慢下樓。
5、學生休息或就寢準備期間,值周教師要分段給學生手電照明。
6.疏散時所有輔導老師應隨所在班級同學一起,負責疏散時的指揮和組織直到所有學生離開教學樓。
1、值周教師聽從值班領導的安排。
2、停電后,各個宿舍學生必須保持安靜,嚴禁大聲喧嘩、嬉鬧,不準私自點蠟燭。
3、宿舍長協助值周教師指揮本宿舍學生迅速就寢,并注意安全;
4、在此期間,住宿學生嚴禁互串宿舍或到樓下來;
7、值班領導監督并指揮上述過程。
工地突發停電的應急處理方案(通用15篇)篇三
設施到位,未雨綢繆,提前購置防停水、停電、停氣必備的設備,如環保油灶、電灶,保險開關、儲存定量礦泉水等。
做到科學預防,措施得力,確保停電、停水的情況下,食堂就餐和飲用水的供應。
1、組織機構
成立食堂突發事件應急處置小組。
組長:項目經理
副組長:廚師長
組員:食堂工作人員
2、小組成員工作職責
1)組長:負責公司對食堂突發事件的統一領導指揮、組織協調,具體全面負責和協調應急處置。
2)副組長:負責現場整體工作安排,配合組長對應急處置的布置安排。
3)小組分工
聯絡組:及時上報組長,聯系相關部門,查明原因,及時通知用餐單位。
保障組:維持應急事件現場秩序,對就餐人員做好解釋工作安排食堂工作人員,及時清理冷藏食品、冰箱、儲存水源等。
1)食堂現場管理人員査明停水原因是食堂內還是食堂外,若是食堂外原因,應立即撥打自來水公司,問清事故發生地點和事故原因及停水時間。若是食堂內原因,應立即通知負責后勤水電工到場,迅速進行維修。
2)自來水公司因檢修或其它原因提前告知停水情況,食堂現場管理人員應提前做好儲水準備,充分利用已備的所有裝水容器。
3)對于不能在短時間內修復,食堂儲存水又不夠的情況下,造成食堂無法正常用水的,食堂現場管理人員應及時上報食堂主管,并采取以下措施:
a、調換操作方式,盡量做一些少用水的食品;
b、立即聯系公司總部配餐或撥打己聯系好的快餐公司送餐;
c、利用有限時間對食堂原材料進行毛變處理。
食堂因臨時停電,或遇跳閘等特殊情況時,食堂餐廳在正常營業期間,應做好以下工作:
1)餐廳廚師長應第一時間上報食堂管理員,食堂管理員聯系相關部門詢問停電原因,如果是食堂內部供電設備問題應立即檢修。如果是地區停電,或其他原因無法解決,應向就餐人員表示款意并做好解釋工作。
2)若因停電無法用餐,要及時通過公司總部配餐或已聯系好的外賣公司送餐。
3)聯絡組負責解釋、溝通穩定就餐人員情緒。
4)停電將影響冷藏設備運作,在停電期間,冷藏保存的食品或原料的保質期應縮短,在化冰后執行常溫保存條件下的保存期限,預計不能在期限內使用原料或食品時,可考慮轉讓或轉庫等措施以減少損失超過期限的,應按不合格品處理。
1)食堂現場管理人員查明停氣原因是食堂內還是食堂外,若是食堂外原因,應立即撥打燃氣公司,問清事故發生地點和事故原因及停氣時間。若是食堂內原因應立即通知負責后勤水電工到場,迅速進行維修。
2)然氣公司因檢修或其它原因提前告知停水情況,食堂現場管理人員應提前做好準備,充分利用現有電器設備生產。
3)對于不能在短時間內修復,食堂電設備不夠的情況下,造成食堂無法正常做飯的,食堂現場管理人員應及時上報食堂主管,并采取以下措施:
a、調換操作方式,盡量做一些少用氣的食品;
b、立即聯系公司總部配餐或撥打已聯系好的快餐公司送餐;
c、利用有限時間対食堂原料進行處理。
工地突發停電的應急處理方案(通用15篇)篇四
應急預案指面對突發事件如自然災害、重特大事故、環境公害及人為破壞的應急管理、指揮、救援計劃等。它一般應建立在綜合防災規劃上。下面我們來看一下小區停電的應急預案吧。
1、在接到停電通知的情況下,管理運作部應事先將停電線路、區域、時間、電梯使用以及安全防范要求等情況通知每個住戶和商戶,并在主要出入口發布停電通告;同時,工程物料部應做好停電前的應變工作。
2、在沒有接到任何通知、突然發生停電的情況下,工程物料部應立即確認是內部故障停電還是外部停電。若系內部故障停電,應立即派人查找原因采取措施,防止故障擴大;若系外部停電,一方面要防止突然來電引發事故,一方面致電電力局查詢停電情況,了解何時恢復供電,并將了解的情況通知管理運作部。
3、保安部立即會同工程物料部派人分頭前往各樓檢查電梯運行情況,發現電梯關人立即按照電梯困人應急預案施救。
4、管理運作部立即將停電情況通知小區內住戶和商戶,并在主要出入口發布停電通告,必要時啟用緊急廣播系統通知住戶,要求住戶保持冷靜,做好防范。
5、若突發停電時,正值晚上商場營業,保安部應協助商場維持好秩序,指導商戶啟用應急照明燈、蠟燭等備用照明,疏散顧客,并要注意防火,防止發生火災。
6、安排員工到小區各主要出入口、電梯廳維持秩序,保安加強保安措施,嚴防有人制造混亂,渾水摸魚,必要時關閉大門。
7、派人值守辦公室、值班室,耐心接待住戶和商戶詢問,做好解釋和疏導工作,防止與住戶、商戶發生沖突。
8、詳細記錄停電事故始末時間、發生原因、應對措施以及造成的損失。
9、突發停電的預防措施:
1)工程物料部應經常檢查應急照明和緊急廣播系統,確保正常。
2)管理運作部應提醒寫字樓住戶、商戶備置一些應急照明燈或蠟燭,以防停電。
3)保安部、工程物料部除配置巡邏、檢修用的電筒外,還應配置手提式應急照明燈,并時時充電保養,保持完好。
【目的】
對突然發生的停電情況進行及時、有效的解決、確保工作的正常開展。
【責任】
工作維修部對本部門出現的緊急情況進行及時的維修和處理。
2、如有計劃的`停電,提前以書面形式通知業租戶,并做好相關設備設施、重點部位的防護準備工作。
3、當出現停電事故時,指揮中心和工程值班人員要通知相關部門、上報相關領導,并盡快查清停電原因:
3)工程部值班員應對停電故障情況做完整記錄;
5、工程部門各機房值班人員應將設備控制電源關閉確保設備安全;
7、夜間發生停電以后,有安全員加強對停電區域的巡查,確保園內安全;
8、各部門工作人員要做好相關表格的記錄;
9、事故處理完畢后,相關部門擬寫事故調查報告,上報公司,相關資料存檔。
工地突發停電的應急處理方案(通用15篇)篇五
在現實的學習、工作、生活中,難免會突發一些事故,為了避免事情往更壞的方向發展,常常要提前編制一份優秀的應急預案。怎樣寫應急預案才更能起到其作用呢?下面是小編為大家收集的天車事故應急預案,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
1、組織機構。
組長:廠長。
成員:各科室/車間負責人特種設備管理人員及操作人員。
2、工作和任務。
2.1、煉鋼二廠天車意外事件和事故的預防與處理。
2.2、負責本廠所轄范工作場所的天車完好、隱患排查和處理。
2.3、當一旦發生人身傷亡事故時,組長迅速組織上述人員及有關班組,進行事故的搶救工作。
3、發生事故的通知辦法。
3.1、一旦發生天車意外事故,操作人員應首先向設備科負責人及車間主任報告。
3.2、設備科負責人負責將事故情況向廠長及公司特種設備科報告。
4、人員職責。
4.1、廠長為事故處理的第一責任人,負責全權指揮事故搶救工作,并向公司領導匯報事故情況。
4.2、公司特種設備科及廠設備科負責組織事故的調查、分析,并將事故經過、原因、處理情況等以書面形式交廠長審核并交公司特種設備科存檔。
4.3、設備科負責人及特種設備管理人員負責組織事故現場的應急處理并及時向廠長和公司特種設備科匯報事故情況。
1、一般性預防措施。
1.1、嚴格執行天車月檢、點檢、隱患排查制度,確保天車的完好,對天車隱患應現場處理,無法現場處理的必須立即停止與之相關的工作,并設置警示牌等標識。
1.2、嚴格執行聯保互保制度,杜絕單獨工作的情況。
1.3、操作人員必須持證上崗,嚴格按天車操作規程操作,杜絕違章操作。
天車在發生非傷亡意外事故時,操作人員一定要鎮靜,不可驚慌失措,應立即查明原因,處理的動作要訊速正確。應急處理后讓下方指揮人員報告設備科進行處理,設備科接報后應立即趕到現場處理。對天車幾種意外事件應急救援預案制定如下:
2.1、天車控制手柄失靈,應利用緊急開關斷開電源報修。
2.2、吊運重物時如遇突然停電或設備突然發生故障,司機和指揮人員不準離開現場,要警戒任何人不準通過危險區,等電力恢復或設備處理完后將吊運的重物放好后才能離開。
2.3、天車在吊重物時發生故障,不能升降時,操作者應立即派人查看電源是否跳閘;如電源無故障,應聯系修理工進行修理。修理前應先搭乘液壓升降臺升至電動葫蘆旁,松開行走抱閘手動將主鉤移動到合適位置,松開主鉤抱閘緩慢落下重物后,再進行修理。
2.4、如天車發生故障無法行走時,天車司機和修理工上下天車時必須搭乘液壓升降臺,在升降平臺上工作必須佩帶保險帶,保險帶必須完好,固定牢靠,長度不超過2米。嚴禁搭梯子上天車橫梁。
2.5、起升機構制動器在工作中突然失靈時,要沉著冷靜,做慢速反復升降動作,同時開動天車或電葫蘆,選擇安全地點放下重物。
2.6、天車電器著火應迅速切斷電源,用滅火器滅火;如無法切斷電源,迅速通知電工,切斷總電源,同時用滅火器滅火,防止火勢擴大。
3、人員傷害事故的處理。
3.1.發生人身傷亡事故后,設備科負責人及特種設備管理人員應立即向廠長匯報。并組織相關人員對傷員進行急救,安排專人將受員送醫院搶救;如受傷較嚴重,廠內人員無法急救時,應立即撥打120急救電話,聯系醫院急救和救護車。
3.2、設備科負責人及特種設備管理人員負責保護事故現場。廠長、設備科負責人及特種設備管理人員等必須立即趕到現場,由廠長負責組織查問、分析事故過程、原因、處理情況,并負責向公司領導匯報。
工地突發停電的應急處理方案(通用15篇)篇六
停電發生后采取的緊急措施:
1、配電房值班員發現停電故障,應及時通知管理處工程主管。
2、工程主管立即到現場,組織當值電工檢查電力系統狀況,并及時匯報管理處主任;
當外線故障導致主供電源停電時:
2、值班室電工向供電局調度室報告并了解外線停電狀況;
4、工程主管要求值班電工做好操作準備。按《電業規定》送上備用電源;
5、檢查設備運行是否正常,停電區域是否已恢復正常;
6、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;
8、當內線故障導致主供電源停電時;
9、工程主管組織機電檢查電力系統故障原因并及時搶修;
10、加強電區域的安全巡邏;
12、工程主管要求值班電工做好操作準備,按《電業規定》進行送電操作;
13、檢查設備運行是否正常,停電區域是否已恢復正常;
14、恢復正常供電后,及時向管理處主任匯報;
15、詳細記錄事故全過程(停電時光、報告時光、受話人姓名、報告資料、離開時光、事故原因等)。
工地突發停電的應急處理方案(通用15篇)篇七
為確保塔吊起重作業過程突發長時間停電后,能迅速有效地開展搶救工作,最大限度地降低機械傷害風險,項目部特制定應急處理和救援預案。
本項目部成立應急救援指揮小組,負責指揮及協調工作。
組長:xx。
成員:xx。
1、負責現場指揮,了解塔吊起重高度、臂架位置情況,組織現場搶救工作。
2、負責現場保護,設立警戒線,維護秩序,疏散人員。
3、負責通知設備單位組織搶救,召集搶救人員,及時安全排除險情。
當塔吊起重機在正常作業中突遇停電(長時間)故障,使起吊物懸掛在空中。且時間長,應采取以下緊急措施:
1、應將所有控制器撥至“0”位,斷開總電源。
2、由專業維修人員間斷地用手打開起升卷揚機制動器或打開拉閘把手,讓起吊物下降,每次下降較短距離,下降速度不得超過額定速度,最后使吊物降至地面。
3、如吊物下面有障礙物及房屋時,應采取如下措施:
(2)在吊物下方設置警戒區域,并有專人監護,不讓人員在吊物下走動或作業;
(5)電源恢復接通后,要進行全面檢查,然后將吊物轉至指定地點下降。
4、立即組織安全自查自糾、消除隱患,確保施工安全;立即組織對全體施工作業人員的舉一反三安全再教育,提高安全防范意識,做到遵章守紀,防止同類事故發生。
5、在搶險過程中,發生高處墜落事故,立即執行高處墜落事故應急處理與救援預案。
1、公司電話:xxx。
2、工程管理部電話:xxx。
3、設備單位電話:xxx。
4、項目經理:手機或電話:xxx。
項目副經理:xxx。
項目工程師:xxx。
施工員:xxx。
安全員:xxx。
材料設備員:xxx。
附附近醫院地址:xxx。
工傷事故是指特色醫院目錄(請根據項目實際情況選擇)。
工地突發停電的應急處理方案(通用15篇)篇八
2、如有計劃的停電,提前以書面形式通知業租戶,并做好相關設備設施、重點部位的防護準備工作。
相關方單位名稱聯系方式。
供電局電話:xxxxx。
通州供電局報修電話:xxxxxx。
工地突發停電的應急處理方案(通用15篇)篇九
金沙灣水廠10kv供電系統采用雙回路供電,瑯琊線為水廠的主供電源,沙畈線為備供電源。為保證正常供水,減少因停電造成對生產的影響,避免停水事故,特制定本預案。
全公司。
總指揮:xxx。
副總指揮:xxx。
成員:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。
職責。
指揮部:
1原因:運行中的線路突然停電、水廠高配間開關柜跳閘、運行中變壓器發生故障、低壓總柜跳閘。
2、雙回路電源同時停電。
2。1原因:供電部門設備檢修、供電線路發生故障。
1、公司總經理:xxxxxx。
2、公司副總經理:xxxxxx。
3、公司生產設備處:xxxxxx。
4、公司調度中心:xxxxxx。
5、公司服務熱線:xxxxxx。
6、金華市電業局調度室:xxxxxx。
7、瑯琊供電所:xxxxxx。
工地突發停電的應急處理方案(通用15篇)篇十
做好日常安全供電工作,落實安全生產責任制,防范事故停電發生,發生停電事故時,及時做好停電事故應急工作,盡快恢復供電。
4.1.1值班人員在接到供電公司通知停電的電話或以其他形式的停電通知時,必須問清楚停電的時間,停多長時間及停電原因,做好記錄,如不在本班次,應在交接班時交接清楚,并向上級領導匯報。
4.1.2值班人員在確認停電信息后,電話或書面通知綜合部,由綜合部向各個部門發通知。
4.1.3各部門接到停電通知后,根據部門制定的停電預案,做好停電、切電工作。
4.2.1遇突然停電,首先應查明是高、低壓開關跳閘,還是市電停電,如是開關跳閘,則查明原因,排除故障后恢復送電,如是市電停電,按事故停電應急程序執行。
4.2.3值班人員發現停電后要第一時間詢問供電部門(51977、51971)停電原因,及時通知各車間負責人及相關值班崗位。
4.2.4故障排除后,電話或者書面通知綜合部,由綜合部向各個部門發通知,恢復生產。
4.2.5機電人員查明原因后要立刻采取措施確定處理預案。
4.2.5.1瞬間閃斷停電是由于故障較小沒有形成跳閘造成瞬間失壓,這種停電情況按正常停、送電倒閘操作規程進行恢復送電。
4.2.5.2送電完畢要電話查詢閃斷故障原因,了解詳細后在值班記錄上進行記錄交接。
4.2.6如連續閃斷超過兩次要停止送電,待供電部門查明原因處理完畢后再進行恢復。
工地突發停電的應急處理方案(通用15篇)篇十一
1、配電值班人員接到或發現停事故停電后立刻到事故現場確定事故原因、事故造成停電面積,影響區域。
2、如停電面積影響較小要及時通知使用部門做好停電后的各項應急準備工作。
3、如停電面積較大要及時上報部門、通知使用部門、通知大堂副理,夜間發生問題要及時通知值班經理,詳細說明停電原因、影響面積、處理情況以及應急措施。
4、立刻對事故現場進行處理首先要確定故障點,斷開故障點將故障范圍降到最小,減少影響營業區面積。
5、要盡量采取臨時線路保障營業區用電和必要的.設備用電供應。
6、對事故處理情況要及時與使用部門溝通,說明事故處理進展情況,讓使用部門做好各項應急準備工作。
7、事故處理完畢要要及時恢復用電并通知部門、使用部門、夜值經理及相關崗位。
8、供電正常后要對事故點進行監督跟蹤防止故障再次發生。
9、事故處理完畢運行正常后要對事故發生原因進行分析總結,找出發生故障原因從管理或即使角度對設備或線路進行相關改造,并整理文件備檔。
1、計劃停電是指供電部門對線路進行計劃檢修。計劃檢修前兩天會同通知使用部門到供電部門辦理工作票。
3、通知各部門計劃停電可以對供電線路進行發電切換,時間需要2-3分鐘,這2-3分鐘酒店各部門要做好各項準備工作。
4、計劃停電各部門要做工作好客人解釋工作、電梯停放一樓、使用電腦要提前關閉等工作。
5、停電后工程部按規定對線路進行轉換,轉換完畢后對酒店低壓配電室進行送電。投送完畢電話查詢各部門各崗位供電情況。并巡查各用電的重要場所,巡查完畢在巡查記錄上登記巡查情況。
6、整個供電處理完成后在工作日志上詳細登記操作時間、步驟、人員存檔。
1、事故停電是指外供電線路發生事故造成停電,這種停電分大面積停電無法恢復和瞬間閃斷兩種。
2、事故停電由于屬于突發事件,所以情況一般都非常緊急需要各部門協調工作。
3、配電值班人員發現停電后要第一時間詢問供電部門停電原因,及時通知大堂副理、夜間要通知值班經理、部門經理、及酒店各相關值班崗位。
4、查明原因后要立刻采取措施確定處理案。
(1)嚴重事故停電無法立刻恢復要立刻按計劃停預案處理進行備用線路轉換投送。
(2)瞬間閃斷停電是由于故障較小沒有形成跳閘造成瞬間失壓,這種停電情況按正常送電流程對高低壓配電柜進行恢復送電,送電流程與變換線路送電流程一樣。
(3)送電完畢要電話查詢閃斷故障原因,了解詳細后在工作日志進行登記交接。
4、如連續閃斷超過兩次要停止送電,進行備用線路轉換待供電部門查明原因處理完畢后根據酒店經營情況進行專用線路恢復。
當酒店電氣系統出現故障,造成大廈照明系統及動力系統停電時,電梯被迫停梯,這時,維修人員應第一時間趕到現場采取措施,并與監控室聯系,查清所有電梯位置及有無被困人員情況。
工地突發停電的應急處理方案(通用15篇)篇十二
單路停電時,高配房按操作規范進行線路切換,保證安全用電。
1.停電后,隧道內ups正常情況下可供隧道監控設備90分鐘的電力,隧道自充電應急燈開啟。
2.中控人員通過監視器發現隧道停電后:
3.立即通知巡邏車前往隧道預警,并切換可變情報板(隧道停電注意安全);
4.通知交警、路政、施救車、急救單位前往隧道口預警,通知監控中心、分中心;
5.及時聯系供電部門,了解停電原因和大致來電時間。
6.隧道電工接到雙路停電的信息后確認是否雙路停電;
7.注意ups是否正常運行和隧道內ups供電設備是否正常;
8.立即進行自發電供電:
9.配合巡邏人員做好預警工作后,在配電房內監視供電系統,隨時準備來電切換。
3.停電期間加大巡查力度,嚴防隧道內各類突發事故,保證執勤時期的人身安全。
1.監控室通知上級監控部門和領導;
2.配電房人員立即恢復隧道正常供電;
4.監控室和巡邏人員做好相應的臺帳記錄工作。
工地突發停電的應急處理方案(通用15篇)篇十三
為維護業主正常生活,減少或避免業主的經濟損失,提高員工處理應急事件能力,制定本預案。
2、執行組長——維修主管,第一時間核實小區停水或停電的原因,并及時將此情況以及因此涉及到的停水或停電范圍通知小區客服主管,聯系相關市政單位或組織班組成員即刻實施有效搶修,啟動小區備用供水或供電設備。正確預測故障設備設施的恢復使用時間,及時將此項事宜匯報給小區經理,并上報體系負責人(工程部經理)要求其安排專業技術員給于配合、支持。
3、秘書——客服主管,負責與相關市政部門的應急溝通聯絡,與小區維修主管協調溝通確認突發事件的起始原因,跟蹤事件處理過程,安撫小區業主情緒,對突發事件投訴問題進行解釋,負責針對本次突發事件的應急書面通知起草、上報以及張貼事宜,協助工程部維修人員完成應急維修材料的采購以及設備搶修工作協調事宜,負責針對本次突發事件應急處理過程的書面工作總結以及上報工作。
其他全體員工,服從組長及執行組長安排,做好業主解釋與安撫工作。
1、根據停水或停電的可預測性分類如下:
(1)預定性停水或停電,因設備系統檢修、改裝、更新或供水管道沖洗等原因造成的,可控制、有計劃性的終止水電供應。
(2)突發性停水或停電,不在計劃內和控制范圍內的停水、停電事故。如供水管線爆裂、基礎供水或供電設備故障、供電線纜老化和供電系統故障、人為破壞等因素。
2、根據影響程度的'程度分類如下:
(1)整體性停水或停電,整個服務管理小區甚至周邊范圍內都停水或停電,一般由市政設備設施的影響造成的。
(2)局部性停水、停電,因小區內水電設備原因或異常情況需要采取停水或停電的方式處理的事故。
1、針對預定性停水或停電事故:各小區物管部接到市政或本小區相關設備維修預定停水或停電通知后,小區客服主管在核實后,應第一時間告知小區物管部經理、維修主管、以及小區各相關人員并及時做出反應,提前48小時在小區明顯部位(如大門口公示欄、各樓宇單元公告欄等位置)張貼停水或停電通知,通知具體內容包括:本小區具體停水或停電時間;核實相關單位停水或停電大概原因;小區停水或停電范圍、小區水電恢復供應時間、告知小區業主提前儲備生活用水及安全用電相關注意事宜、由此事故涉及到的停水、停電相關單位咨詢聯系電話(本轄區自來水公司、本線路供電公司、本小區物管部聯系方式)等。涉及到市政原因預定停電或停水的,物管部在張貼宣傳通知的同時,維修主管立即組織本小區維修人員對小區綜合配套水電設施進行系統檢查,確保設施設備具備安全切換條件后,啟動并切換另一路備用電源和備用水源,在備用電源或水源正常投入后,必須加強對備用水電設備投入后的重點監護、巡視工作,確保設備安全可靠運行,保證本小區業主正常生活秩序。
2、針對突發性停水或停電事故:小區經理應在第一時間通知本小區維修主管核實事發原因(高層住宅遇大面積事故性停電時,電梯管理員組織第一時間按照“電梯應急救援預案”進行電梯內人員解救工作),了解設備設施故障點及預計設備故障修復需要時間,并督導客服主管及時張貼緊急停水或停電通知,通知內容有:本小區停水或停電故障原因、小區突發性停水或停電涉及到的區域范圍、小區預計恢復供水或供電時間、小區物管部應急供電或供水措施等(涉及到市政單位的供水或供電設施故障原因的,應立即通知相關市政維修單位予以協助搶修)并責令維修主管組織維修班組成員及時對設備故障點做出正確判斷,進行緊急搶修的同時,切斷該故障供電電源或供水支路水源,在保證供電或供水設備安全、保證小區業主安全使用的情況下,實施應急供水或供電措施,并加強對應急供電或供水設備的安全監控,直至設備故障點得以完全排除并使原水電供應設備恢復正常運行。
工地突發停電的應急處理方案(通用15篇)篇十四
酒店突然停電時,酒店管理人員啟動應急照明系統,并通過廣播溫馨提示,按照提示采取應對方法,同時聽從現場工作人員的安排,不要亂跑亂擠。特別是不要驚慌,以免引起踩踏事故。
5、要盡量采取臨時線路保障營業區用電和必要的設備用電供應。
工地突發停電的應急處理方案(通用15篇)篇十五
