報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內容的真實和材料的客觀。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢?下面是我給大家整理的報告范文,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。
關于消防竣工驗收報告范本一
某污泥處理廠設計日處理脫水污泥600噸。目前,主要處理市中心城區污水處理廠的脫水污泥,約255噸/天,污泥含水率約80%,采用厭氧發酵/工業化制氣的處理工藝,目前污泥處理后作為優質的肥料,可用于綠化覆土、肥料等。污泥廠處理的來料污泥通過計量單元準確稱重后在污泥前處理單元實施裝卸,未脫水污泥和沼液處理后的回用水,將含水率80%的來料污泥稀釋至含水率90%左右。經過處理調節后的污泥送至厭氧罐區,經過22~24天厭氧發酵。厭氧反應后消化液自流至消化液緩沖池,經離心脫水后固液分離,沼渣送至沼渣堆放間,含水率55%。沼液進入厭氧氨氧换體化設備進行脫氮處理。經deamon池脫氮、除磷,處理后的沼液部分回用,部分排入污水處理廠進行深度處理,少部分用于廠區綠化。厭氧反應后,沼氣經脫硫、送沼氣鍋爐,其余經脫碳去除二氧化碳后,天然氣并入煤氣管網。主要建設內容包括污泥儲存調制系統、污泥厭氧產沼系統、沼氣儲存外送系統、污泥加熱系統、沼氣沼液處理系統、安全防護系統、生物除臭系統等主要生產設施及中央控制室、化驗室、配電室、消防泵房、消防蓄水池、汽車衡、沼氣燃氣鍋爐等輔助生產設施,另外還有綜合辦公樓等配套工程,環保投資占總投資的17.2%,全年工作350天,每天24小時連續運行。根據環評報告書描述及現場調查,敏感保護目標為西廠界方向的a村,距離800m,東南方向的b村,距離約1.2km。本項目所在地屬于環境空氣質量二類區,聲環境功能1類區,海域環境功能二類區。
收集資料、實地踏勘。明確各要素執行標準及考核指標,收集企業基本資料,了解企業建成現狀、處理工藝,運行工況、主要污染物和環保治理設施等;編寫方案、布設點位。確定監測頻次和項目。現場監測需對點位進行定位,各監測要素在采樣、運輸、現場監測、交接和實驗室分析等環節均需做好全過程質量控制;報告編寫與審核。報告編寫內容要求全面、客觀、準確,報告審核除了數據的準確性之外,還要關注標準使用是否正確,內容是否完整全面,是否出現異常數據及對其解釋的合理性等。
環境標準在驗收監測中滲透于工作的方方面面,并貫穿于監測的始終,是驗收監測的靈魂,直接關系到監測結論的公正性和準確性。對項目自身及相關評價標準體系的整體把握是確定標準的關鍵[2]。無組織排放廢氣執行《惡臭污染物排放標準》(gb14554-93)中惡臭污染物廠界標準值二級新擴改建標準;有組織廢氣除臭裝置排氣筒廢氣排放執行《惡臭污染物排放標準》(gb14554-93)中惡臭污染物排放標準值;鍋爐廢氣排放執行《鍋爐大氣污染物排放標準》(gb13271-20xx)中燃氣鍋爐ⅱ時段標準;按照《報告書》批復意見要求,廠界噪聲執行《工業企業廠界噪聲標準》(gb12348-90)中的ⅰ類標準。由于該標準已作廢,所以本項目廠界環境噪聲執行新頒布的《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(gb12348-20xx)中的1類標準。
驗收監測期間,該污泥處理廠處理系統和環保設施均正常運行,滿足75%的驗收監測工況要求。
(一)廢氣監測
廢氣監測包括無組織廢氣監測和有組織廢氣監測兩類。無組織廢氣污染物主要有氨、硫化氫和臭氣等,產生部位為汽車衡、厭氧反應罐、沼渣和沼液儲池及污泥儲存調制池等環節。無組織廢氣污泥儲存調制池采用雙層密閉門,厭氧反應罐為密閉設備,污泥預處理間的臭氣通過風機引入到生物濾池除臭裝置凈化后排放。在廠界上風向布設1個無組織排放對照點,下風向布設3個無組織排放監控點,監測2天,每天4次。驗收監測期間,無組織排放廢氣氨的濃度最大值為0.13mg/m3、硫化氫濃度最大值為0.001mg/m3,氨、硫化氫濃度均符合《惡臭污染物排放標準》(gb14554-93)中惡臭污染物廠界標準值二級新擴改建標準。臭氣濃度均不同程度超標,廠界下風向臭氣濃度值在44-203之間,平均濃度為92,高于標準值20的排放要求。上風向臭氣濃度值在49-78之間,平均濃度為60,雖然普遍低于下風向數值,但上風向仍為超標狀態,最大超標2.5倍,說明上風向監測點位受廠區周圍環境影響較大。臭氣濃度超標原因主要是污泥運輸車輛沒有采用密封罐車,此外,廠區西側即廠界上風向圈養牲畜、露天堆肥,南側即廠界下風向某污水處理廠運行等都對污泥處理廠監測數據造成較大影響。有組織廢氣污染源有兩套4t/h的燃氣鍋爐和一套除臭裝置。污泥在厭氧反應罐中以厭氧消化的狀態進行分解反應,由于反應罐為密封設備,不會有臭味泄露。污泥臭味的來源復雜,其化學組成很難分類,但可以肯定地是臭味化合物的主要構成是有機分解的副產物。沼渣、沼液的儲池由于在此貯存的污泥已經經過厭氧發酵,有機物被大量降解,產生臭味的`危險很小,因此臭味的主要產生源在污泥的儲存調制池,其惡臭因子主要為硫化氫。污泥臭味通過風機引入生物濾池除臭裝置加以凈化,除臭裝置每天24小時連續運行,全年運行350天。惡臭氣體氨、硫化氫和臭氣等監測2天,每天4次;燃氣鍋爐廢氣二氧化硫、氮氧化物,監測2天,每天1次。除臭裝置排氣筒廢氣排放數值在417-1445之間,符合《惡臭污染物排放標準》(gb14554-93)中惡臭污染物不大于20xx的排放標準值。鍋爐監測項目二氧化硫和氮氧化物均符合《鍋爐大氣污染物排放標準》(gb13271-20xx)中燃氣鍋爐ⅱ時段標準。
(二)噪聲監測
本項目產生的噪聲主要為空氣動力性噪聲以及汽車運輸污泥和沼渣時產生的運輸噪聲,空氣動力性噪聲主要噪聲源為鼓風機、輸送泵等各類泵體。噪聲防治措施包括選用國外進口設備,產噪設備輸送泵、風機房均設在地下,并加裝隔聲罩等。同時,合理布置廠房,利用綠化植被吸收來降低噪聲的影響。在廠界東、西、南和北外1米處各布1個監測點位,計4個點位,監測1天,手動監測晝間2次,夜間1次,同時進行24小時連續監測。廠界西和廠界南的夜間噪聲監測結果超出《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(gb12348-20xx)中的1類標準45db(a)的要求,其它廠界晝間、夜間監測結果均符合標準要求。廠界南超標原因主要受附近某污水處理廠夜間運行的影響,廠界西超標主要是該廠除臭間離心風機、循環水泵、噴淋水泵及消防泵房運行產生噪聲,廠界噪聲監測結果見圖1。
(三)廢水調查
廢水包括脫氮、除磷后的沼液和少量生活污水,廢水主要污染物為化學需氧量、總氮和總磷等。環評及其批復中對水方面的要求為全廠生產、生活廢水收集經除磷、脫氮預處理后,出水一部分用于稀釋污泥的回用水,其余由管網排入某污水處理廠統一處理。該項目按照要求進行了落實,按照300t的污泥處理能力,處理后的沼液量為530t,其中130t作為厭氧消化反應回用水,20t用于綠化,其余380t通過管道輸送至附近某污水處理廠進行深度處理。
(四)固廢調查
固體廢物主要為厭氧反應罐排出的沼渣和廠區生活垃圾。環評及其批復中對固廢的要求為免費送至某垃圾填埋場用于填埋場覆蓋土、日覆蓋土及園林綠化;加強對全廠調和后污泥泥質分析,如重金屬含量超過《農用污泥中污染物控制標準》(gb4284-84)限值,沼渣不得用于農用;如符合標準要求沼渣用于農用,則須告知用戶使用本產品限定的使用年限、土壤類型等規定;污泥處理廠運行前,落實沼渣長期、穩定的綜合利用途徑。該項目按照要求進行了落實,并委托有檢測資質的三家單位對沼渣樣品進行了檢測,嚴格控制沼渣作為農用污泥的使用。目前,沼渣主要用于綠化和填埋場覆土。按照300t的處理能力,目前,沼渣排放量約為80t/d,含水率為70%。這部分固廢作為綠化和填埋場覆蓋土被全部利用。生活垃圾產生量為0.034t/d。
詳細調查核實環保審批手續及“三同時”執行情況、環評要求落實情況、環評批復落實情況、環保機構設置及人員、環境管理制度。從各環境要素出發,分別對大氣、水、噪聲、固廢、運輸等方面ｆ核實環評要求的排放源,污染物類型、污染防治措施和落實情況。按照環評批復的要求,逐條進行說明,對不符合環評批復的內容,應該客觀評價并說明原因,供環境管理部門參考。
(1)工況運行。工況情況對監測的結果將產生重要影響,在各設施正常穩定運行,且工況在75%以上方可進行驗收。這里的各設施包括環保設施、惡臭密閉及處理設施、噪聲防護措施和廢水處理設施等的運行情況。(2)氣象條件。氣象因素是影響指標的重要方面,選擇符合監測要求的氣象條件進行監測,氣壓、風速、風向孶氣監測的影響,風速對噪聲的影響,均應考慮在內,同時須根據不同的氣象條件調整監測點位。(3)周邊環境。周邊環境的調查對點位的設置起到決定作用,亦可客觀反映部分超標原因。廠界大氣和噪聲監測點均應選擇在不受外界背景環境影響或盡可能影響小的方位,使監測數據真實反映被測單位的污染程度,客觀進行評價,有助于管理部門監管和提出整改措施。(4)全面質控。人員崗前培訓考核合格持證上崗;采樣點位布設科學性和可比性;運輸、儲存、分析,報送,審核均按照操作規程;廢氣噪聲監測儀器均符合國家有關標準或技術要求,儀器經計量部門檢定合格或自校準結果可以使用,并在檢定有效期內使用等。質量控制應該貫穿驗收監測和調查的全過程。
加強對調和后污泥泥質分析,污泥泥質不符合《農用污泥中污染物控制標準》(gb4284-84)限值時,沼渣不得用于農用。落實沼渣長期、穩定的綜合利用途徑。切實加強沼液處理的環境管理,防止大量高濃度有機廢水對受納污水處理廠造成沖擊,影響其穩定達標排放。督促污泥運輸單位使用密封罐車進行運輸,防止異味、滴漏、撒落等污染沿途及廠區環境。落實除臭間及消防泵房隔聲降噪措施,實現廠界噪聲達標排放。提高燃氣鍋爐脫硫效率,確保工程整體運行后二氧化硫排放總量不超過《報告書》核定的控制指標。加強設備的日常保養、維護,定期進行危險應急演練,保證企業正常穩定運行,防止各類事故發生。
關于消防竣工驗收報告范本二
工程名稱:xxxx核電xxxxx項目
工程地點:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
建設單位:xxxx中核xxxxx公司
設計單位:xxxxxx科學研究院
監理單位:xxxxxxxxxxxxxx
總包施工單位:中國核工業xxxxxxxxx有限公司
消防施工單位:xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司
1、本工程位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
2、工程竣工范圍:xx樓至xx樓住宅
3、建筑類別及耐火等級:xx樓至xx#樓、xx#樓至xx#樓為18層二類高層建筑,xx#、xx#、xx#樓為24層一類高層建筑,耐火等級均按一級設計。
4、火災自動報警系統(采用xxxxx廠):本工程消防控制室位于xx#樓一層。設有火災自動報警主機、聯動控制柜、火警專用對講電話主機、消防水炮主機控制柜等。具體情況為:在xxx樓的入戶大廳、電梯前室、電井、電表間、商鋪等部位設置了智能型感煙探測器;在每層設置了手動報警按鈕、聲光訊響器、消火栓遠程啟泵按鈕;在疏散樓梯設置了樓層層號燈;在xxx樓合用前室設置了正壓送風閥控制功能及啟動前室加壓送風機;在電梯機房設置了電梯迫降至首層和接收其反饋功能;在1層電表間設置了非消防電源切除功能;在相關層電井內設置了應急照明啟動功能;消控室設置了控制室內外消火栓、噴淋系統的啟、停以及其他聯動設備的控制及狀態顯示功能。
5、火災事故廣播系統:消控室設有總線廣播通訊系統,消防廣播主機,總線廣播分區控制盤以及cd播放器。廣播主機內置消防火災報警聲,在xxxx#樓1層入戶大廳、電梯前室等部位設置了吸頂式火災事故廣播(3w),火災確認后手動控制和廣播模塊自動接入火災部位的廣播系統,并持續發出警報和疏散指示。
6、消防電話系統:消控室設置有總線消防電話主機,在電梯前室手動報警按鈕處設置了消防電話插孔,在xxxxxx樓電梯機房設置消防對講電話分機,在消防控制室內設置了專用對外的火警直通電話專機。
7、室內消火栓系統:地下室水泵房設有室內消火栓泵
xbd11/40-150x20x6/1(q=40l/s,h=110m,p=75kw),一用一備,室內消火栓用水量:40l/s,火災延續時間2h,共計288 m。消火栓給水管網分2路供水,一路減壓后在地下室形成環網后供應xxxxxxxxx樓住宅消火栓,一路不減壓直接在地下室形成環網供應6#~8#樓住宅消火栓。xxxx樓住宅均采用雙栓消防箱(甲型),商鋪采用單栓消防箱(甲型),消火栓為sn65消火栓,25m襯膠,水帶和ф19水槍。xxxxx樓住宅12層以下的消火栓采用減壓穩壓消火栓。 xxxx樓住宅18層以下的消火栓采用減壓穩壓消火栓,保證消火栓出口壓力不大于0.49mpa,其他層的采用普通消火栓。屋面均設置了試驗栓。xx住宅屋頂消防水箱與6#樓消火栓環管相連。在室外xx樓東面、xx樓西北面2處設dn150地上式水泵接合器(組合式)各3套,與小區消防環管相接。火災時,按動任一消火栓處啟泵按鈕,消火栓泵啟動,且消防控制室設置有手動、自動控制消火栓泵的啟、停,并顯示其工作、故障狀態;顯示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地啟動室內消防水泵。
8、自動噴水滅火系統:地下室水泵房設置有噴淋泵
xbd9.1/40-150x20x4/1(q=40l/s,h=91m,p=55kw),一用一備,不分區。xx樓1層、2層和xx設自動噴淋消防系統保護。按中危險級i級設計,噴水強度為6l/s,保護面積為160平米,火災延續時間1小時。自動噴水設計流量為40l/s,火災延續時間1h,共計144m。xxx住宅屋頂消防水箱與濕式報警閥前的自動噴水環管相連。在室外xx樓西面和xx樓東面2處設dn150地上式水泵接合器(組合式)各3套,與小區噴淋環管相接。火災時,噴淋系統根據管道壓力自動啟動濕式報警閥,壓力開關,啟動噴淋泵。且消防控制室設置有手動、自動控制噴淋泵的啟、停,并顯示其工作、故障狀態;顯示水流指示器、報警閥的工作狀態。地下室水泵房也可就地啟動噴淋泵。
9、室外消火栓用水量:地下室水泵房設置有室外消火栓泵
xbd3.6/30-100x20x2(q=30l/s,h=36m,p=18.5kw),一用一備,室外消火栓用水量:30l/s,火災延續時間2h,共計216 m。從市政給水管網上引出dn150管道接至地下室消防水池,經設在地下室的室外消防水泵加壓后供給室外消防管網。在室外消防環狀管網上,設置xx套室外地上消火栓(ss100/65-1.0),間距不大于120米。火災時,按動任一室外消火栓處啟泵按鈕,消火栓泵啟動,且消防控制室設置有手動、自動控制室外消火栓泵的啟、停,并顯示其工作、故障狀態,顯示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地啟動室外消防水泵。
10、消防水源:地下室水泵房內設有一座容積為648立方米的消防水池。6#住宅樓屋頂水箱間設有一座18立方米消防水箱。室外設置有16套地上式消火栓。
11、滅火器:xxxx樓住宅滅火器按輕危險級配置,辦公、會所按嚴重危險級配置,地下車庫按中危險級配置。地上普通住宅每層均設有手提式磷酸銨鹽干粉(mf/abc5)滅火器。
1、建設工程施工合同
2、工程設計施工圖及變更(修改)通知單
3、《建設工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20xx
4、《火災自動報警系統施工及驗收規范》gb50166-20xx
5、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》gb 50261-20xx
6、《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》gb 50242-20xx
7、《通風與空調工程施工質量驗收規范》gb 50243-20xx
8、《氣體滅火系統施工及驗收規范》gb50263-20xx
9、相關專業的施工工藝及國標圖集
10、福建省建筑工程質量驗收有關規程、規定的相關文件等。
(一)施工準備階段的質量控制
1.認真研究合同等文件,確定質量控制目標和服務質量要求。
2.做好圖紙自審工作,找出圖紙設計中存在的,影響今后施工、驗收和使用的隱患。并與建設單位、監理單位和設計院溝通。
(二)施工過程質量控制
主要從人、機、料、法、環五個要素進行控制,通過完善的質量管理體系對消防工程進行施工管理。
1、首先要求工程項目部全體參與人員熟悉和勝任各自本職工作,工作認真負責,有較高的思想素質和業務素質。其次選擇具有消防工程施工經驗的施工班組及施工人員,對其進行消防工程施工技術培訓以及安全生產知識培訓。最好,在各分項工程開始前對施工班組進行技術交底,使其領會設計意圖,執行相關的施工規范、規程、工藝標準、質量評定標準。
2、保證施工機械和檢測儀器包括施工機械、測量儀器、檢測儀器的正常使用。常用施工機械如切割機、無齒鋸、套絲機等應定期進行維護保養,使其保持完好狀態。配用經檢驗合格的儀器,對所敷設的線路的電阻、火災探測器的性能等進行測試。
3、消防工程中使用的所有材料和設備必須符合設計和合同文件要求,從具備良好的信用和品質的廠家中選取,并應具備材料證明書、檢測報告和合格證,消防專用產品應為公安部消防產品信息網上網產品,并嚴格按物資進場驗收程序進行驗收,嚴防不合格物資進入施工現場。施工過程中應對材料進行嚴格的保管,防止損壞變質的材料應用于工程之中。
4、建立完善的施工質量管理制度和施工質量檢驗制度,隱蔽工程檢查驗收制度,施工技術復核制度,質量責任制,并在實施中得到有效落實。工程施工中發生了質量問題(事故)要按程序及時進行處理,不留隱患,且質量責任明確,現場質量管理應處于受控狀態。做好消防工程項目有關文件和過程施工記錄的管理工作,確保施工中所使用的圖紙與規范的有效性,并收集保管好消防工程整個施工過程中的相關資料。 5、創造良好的施工環境,在施工組織設計中編制可操作性強的確保安全生產和文明施工的技術保證措施,并嚴加落實。且與建設單位、監理單位、總承包單位、其它交叉單位共同締造一個整潔有序、安全有序、相互協調的施工環境。
(一)智能建筑:
1、子分部工程:共14個子分部,經查14個子分部,符合規范及設計要求14個子分部。
2、質量控制資料:共84項,經核查符合要求84項。
3、安全和功能檢驗(檢測)報告:共抽查28項,符合要求28項。
4、觀感質量:共抽查14項,符合要求14項。
火災自動報警及消防聯動系統分部工程評定為合格。
(二)給排水與采暖工程:
1、子分部工程:共14個子分部,經查14個子分部,符合規范及設計要求14個子分部
2、質量控制資料:共70項,經核查符合要求70項,
3、安全和功能檢驗(檢測)報告:共抽查87項,符合要求87項,
4、觀感質量:共抽查28項,符合要求28項,
室內給水消火栓、噴淋分部工程評定為合格
(三)通風工程:
1、子分部工程:共14個子分部,經查14個子分部,符合規范及設計要求14個子分部
2、質量控制資料:共42項,經核查符合要求42項,
3、安全和功能檢驗(檢測)報告:共抽查42項,符合要求42項,
4、觀感質量:共抽查14項,符合要求14項,
通風防排煙分部評定為合格
在xxxxxxxxx有限公司、xxxxxxx監理單位、xxxxx設計院及相關單位的支持下,我公司均已按合同約定的施工內容,完成了消防工程xxxxxx樓的各項工作,經我司檢查評定本消防工程質量符合設計要求和施工及驗收規范要求,質量控制資料齊全。各設備、各系統經調試運行正常。故本工程竣工質量評定為合格。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
項目經理:xxx
技術負責人:
編制日期:
關于消防竣工驗收報告范本三
尊敬的各位領導、各位來賓:
受重慶市涪陵新大興集團嘉新房地產開發有限公司委托,我公司對酉陽縣質量技術監督局辦公樓、住宅樓a1棟、a2棟、bc棟工程進行了施工階段的監理。在酉陽縣建筑工程質監站的有力監督下,經業主規范管理,建立嚴格把關,酉陽縣建筑勘察設計有限公司精心設計,重慶天字實業集團有限公司的不懈努力,酉陽縣質量技術監督局辦公樓、住宅樓a1棟、a2棟、bc棟工程已基本完工。通過業主、監理及施工單位對該工程實體質量和資料進行預驗收,經施工單位對預驗收意見整改完善,并征求各參建單位的意見,今天正式竣工驗收,懇請各位領導對該工程提出寶貴的驗評意見,現將我們的監理工作簡要總結如下:
酉陽縣質量技術監督局辦公樓、住宅樓a1棟、a2棟、bc棟樓總建筑面積為19750,辦公樓地上七層,住宅樓a1棟、a2棟、bc棟地上九層,框混結構,建筑高度25m~32。5m。
工程建設監理委托合同,建筑工程施工合同,工程設計文件,施工組織設計,《建筑工程施工質量統一驗收標準》,《建筑施工安全檢查標準》,現行建筑安裝工程質量驗收規范、標準及重慶市建設工程管理有關規程、規定等。
1、地基與基礎,主體分部工程質量驗收情況。
該工程的地基與基礎和主體分部工程在現場監理工程師嚴格地監理下,質量控制較好,結構檢測綜合評定符合要求,通過各參建單位以及質監站等單位驗收沒質量符合施工驗收規范和設計要求,評定為合格。
2、裝飾分部工程質量控制情況
在本工程的裝飾分部工程施工監理過程中,監理人員通過對施工方案審查、材料驗收、現場見證取樣送檢、隱蔽驗收、質量檢驗批驗收、分項工程驗收等程序,采取旁站、平行檢查、巡視、試驗及跟蹤實測等措施,發下問題及時通知施工單位整改,經過整改驗收后,均符合驗收規范和設計要求。
屋面、天溝、廁所蓄水試驗無滲漏現象,墻體質量、門窗工程、室外裝飾質量合格,符合設計要求,建筑給排水、建筑電氣以及消防等分項安裝工程質量也均符合施工驗收規范和設計要求。五、資料核查情況
該工程的施工技術資料、施工管理資料、使用工程資料、特別是工程質量保證資料經施工單位自查后,報監理工程師核查基本齊全符合驗收標準規定。
通過施工單位自檢,監理和業主的復檢與分戶驗收,進行綜合評定,觀感評價為一般。
建立了安全檢查責任制,施工人員對安全生產比較重視,未出現任何安全事故。
該工程水、電安裝、室內環境、消防、環保、規劃、防雷等各項檢測均合格,沉降偏差在施工驗收規范允許范圍內。根據該工程的地基與基礎和主體分部的驗收情況、使用工程質量驗收情況、核查質量保證資料、觀感質量評定,評定本工程質量為合格,同意進行竣工驗收。
xxx工程監理公司
20xx年xx月xx日