通信機房安全管理制度(專業18篇)篇一
為貫徹《供配電安全管理制度》和公司的安全管理要求,確保物業自發電系統安全正常運行及服務質量,特制定供發電機安全管理制度。
1、負責自發電系統系統操作、巡查、維修、養護的人員必須至少持有效電工證,必須熟悉熟悉機組開停操作及機組正常運行參數和供配電設備技術性能和有關安全措施。
2、值班維修員必須按公司規章制度得到允許或履行正常工作職責時才能操作,工作指令一般使用《操作票》進行下達。
3、非值班的維修員和非工程班長、工程主管的人員不得對自發電設施設備進行任何操作。
4、在對供配電設施設備操作及檢修時必須按規定使用電工絕緣工具、絕緣鞋、絕緣手套等。
1、必須嚴格按國家頒布的安全操作及工作規范執行。
2、發電機房、儲油室內禁止存放易燃、易爆物品,嚴禁吸煙。
3、發電機平時置于手動待機狀態,蓄電池置于斷電狀態。
4、發電機運行時,應有值班維修工專門值守。
5、發電機檢查時須將發電機第一出線開關擲于停止/斷開檔,未經操作票審批,嚴禁合閘送電,以避免意外傷害。
6、消防設施須定期檢查,保持完好、有效,并有滅火器。
7、機房鑰匙由專人保管,無關人員須經工程主管許可方可進入。
8、未經工程主管同意,非值班維修工不得進行發電機操作、保養和每月周期運行檢查。
9、機房及機組的清潔衛生由值班維修工負責打掃。
1、機房及油庫內消防須每周一次檢查,作好《發電機房巡查記錄》,確保設施完好、有效。發現問題及時處理,并在巡查記錄中注明和登記到值班記錄表中去;不能解決的問題及時上報工程主管和項目經理,必要時(維保期內必須)并通知該設備分包方。
2、蓄電池須每周進行電壓測試,電壓低于24v須充電,作好巡查記錄。
3、發電機油箱內至少儲備1/2體積的油量。
4、每月起動機組至少運轉檢查15分鐘,確保機組能正常投入。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇二
機房是支持信息系統正常運行的重要場所。為保證機房設備與信息的安全,保障機房有良好的運行環境和工作秩序,特制定本制度。
(一)中心機房的管理由系統管理員負責,非機房工作人員未經允許不準進入。未經許可不得擅自上機操作和對運行設備及各種配置進行更改。
(二)機房管理員應認真履行各項機房監控職責,定期按照規定對機房內各類設備進行檢查和維護,及時發現、報告、解決硬件系統出現的故障,保障系統的正常運行。
(三)交換機、服務器、路由器、電腦及通信設備是網絡的關鍵設備,由專人管理,系統管理員的操作須嚴格按照操作規程進行,任何人不得擅自更改系統設置。不得更換配置、外借,更不能挪作它用。
(四)制定ip地址分配表和中心內部線路的布局圖,給每個交換機端口編上號碼,以便操作和維護,未經批準不得私自改變網絡接口。
(五)嚴格遵守保密制度,數據資料和軟件必須由專人負責保管,未經允許、不得私自拷貝、下載和外借;處理秘密事務時,不得接待參觀人員或靠近觀看;嚴禁任何人使用未經檢測允許的介質(軟盤、光盤等)。未經許可任何人不得挪用和外借機房內的各類設備、資料及物品。
(六)加強數據安全及成果保護,中心機房要對各類重要文件、文字材料、報表數據、聲像資料及時備份,并按月收集整理全局形成的電子檔案,并刻錄成光盤,一式3張編號歸檔。
(七)建立機房登記制度,對本地局域網、互聯網的運行建立檔案,對所發生的故障,處理過程和結果必須詳細登記。
(八)網管人員統一管理計算機及相關設備,完整保存計算機及其相關設備的驅動程序,保修卡及重要隨機文件。
(九)機房內應保持整潔,嚴禁吸煙、聊天、會客;不準在計算機及工作臺附近放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性等可能危及設備安全的物品,做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱。注意機房內溫度、濕度、電壓等參數,并做好記錄;發現異常及時采取相應措施。
(十)禁止非專業人員操作、使用機房設備。對各種設備應按規范要求操作、保養。發現故障,應及時報請維修。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇三
1) 機房應防塵,室內要清潔,備有工作服和工作鞋,入室穿鞋套或防靜電鞋。
2) 機房的溫度、濕度應符合維護技術指標要求,即:
溫度:22~26攝示度????? 濕度:40%~60%。
3) 機房內設備整潔,地面干凈,布線整齊,無雜物。周圍環境要清潔衛生,做到四無:無雜物、無垃圾、無污水、無死角。
4) 機房應經常保持整齊、清潔、有秩序。地面清潔、勤掃勤擦、設備無塵、排列整規、布線整齊、儀表準確、工具就位、資料齊全、一切有序。
5) 機房內照明應能滿足設備的維護檢修要求,并備有應急照明設備。
6) 機房應有防鼠措施,發現鼠情,及時滅鼠。
2、???? 機房管理
1) 機房內要做到六不準:不準吸煙、不準睡覺、不準喧嘩、不準閑談、不準做與值班無關的事,無關人員非經批準不得進入機房(經批準進入者要填寫好登記簿)。
2) 儀表、器材、工具、資料要專人負責,妥善保管。使用儀表要嚴格遵守操作規定,不要亂拆亂動,使用精密儀表要填寫使用登記簿。機房儀表工具私人不得帶出機房。器材、工具要建立帳目,領用要有手續。貴重器材的更換應認真檢查慎重處理。
3) 進機房人員操作應穿工作服、工作鞋,插拔電路板時要采取防靜電措施。
4) 凡外單位人員進入機房,應經有關部門負責人批準證明,履行入室登記手續,并由相關人員陪同,方可入內。
5) 各級機構人員編制,機線設備,網絡組織,電路開放等機密資料,以及其他機密圖紙、機密文件、軟件版本、技術內部檔案、內部資料不得對外泄露。
6) 嚴禁在機房私拉電源,計算機電源插座上不得插其它電器設備。
7) 機房設備應有一定的防震措施。
8) 備有滅火設備,應定位放置,并有專人負責,定期檢查維護,隨時保持有效,人人會使用。在清潔各種電氣設備時,應使用相應設備的清潔劑,嚴禁使用汽油。
為科學、有效地管理機房,促進網絡系統安全的應用、高效運行,特制定本規章制度,請遵照執行。
一、機房管理
1、路由器、交換機和服務器以及通信設備是網絡的關鍵設備,須放置計算機機房內,不得自行配置或更換,更不能挪作它用。
2、計算機房要保持清潔、衛生,并由專人7*24負責管理和維護(包括溫度、濕度、電力系統、網絡設備等),無關人員未經管理人員批準嚴禁進入機房。
3、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。
4、建立機房登記制度,對本地局域網絡、廣域網的運行,建立檔案。未發生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、光纖、網線及各種設備進行任何調試,對所發生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。
5、網管人員應做好網絡安全工作,服務器的各種帳號嚴格保密。監控網絡上的數據流,從中檢測出攻擊的行為并給予響應和處理。
6、做好操作系統的補丁修正工作。
7、網管人員統一管理計算機及其相關設備,完整保存計算機及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。
8、計算機及其相關設備的報廢需經過管理部門或專職人員鑒定,確認不符合使用要求后方可申請報廢。
9、制定數據管理制度。對數據實施嚴格的安全與保密管理,防止系統數據的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。當班人員應在數據庫的.系統認證、系統授權、系統完整性、補丁和修正程序方面實時修改。
二、計算機病毒防范制度
1、網絡管理人員應有較強的病毒防范意識,定期進行病毒檢測(特別是郵件服務器),發現病毒立即處理并通知管理部門或專職人員。
2、采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。
3、未經上級管理人員許可,當班人員不得在服務器上安裝新軟件,若確為需要安裝,安裝前應進行病毒例行檢測。
4、經遠程通信傳送的程序或數據,必須經過檢測確認無病毒后方可使用。
三、數據保密及數據備份制度
1、根據數據的保密規定和用途,確定使用人員的存取權限、存取方式和審批手續。
2、禁止泄露、外借和轉移專業數據信息。
3、制定業務數據的更改審批制度,未經批準不得隨意更改業務數據。
4、每周五當班人員制作數據的備份并異地存放,確保系統一旦發生故障時能夠快速恢復,備份數據不得更改。
5、業務數據必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上,并要求集中和異地保存,保存期限至少2年。
6、備份的數據必須指定專人負責保管,由管理人員按規定的方法同數據保管員進行數據的交接。交接后的備份數據應在指定的數據保管室或指定的場所保管。
8、備份數據資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。
網絡安全管-理-員的職責
一、網絡安全管-理-員主要負責全公司網絡(包含局域網、廣域網)的系統安全性。
二、負責日常操作系統、網管系統、郵件系統的安全補丁、漏洞檢測及修補、病毒防治等工作。
三、網絡安全管-理-員應經常保持對最新技術的掌握,實時了解internet的動向,做到預防為主。
四、良好周密的日志記錄以及細致的分析經常是預測攻擊,定位攻擊,以及遭受攻擊后追查攻擊者的有力武器。察覺到網絡處于被攻擊狀態后,網絡安全管-理-員應確定其身份,并對其發出警告,提前制止可能的網絡犯罪,若對方不聽勸告,在保護系統安全的情況下可做善意阻擊并向主管領導匯報。
五、在做好本職工作的同時,應協助機房管理人員進行機房管理,嚴格按照機房制度執行日常維護。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇四
1、未經維護部門批準,任何部門和人員不得將用電設備擅自接入供電系統。
2、實行機房用電申請制度,機房施工等臨時用電和新加設備的永久供電必須由電源維護主管進行審批,在確認滿足供電要求后分配或指定相應空開、插座等資源;使用申請者必須按照指定或分配的資源進行使用。
3、外單位用電必須向維護中心提交申請,并附設計方案和圖紙備案;由維護中心電源維護主管對方案進行審核后,方可組織實施。
4、機房人員應學習常規的用電安全操作知識,了解機房內部供電情況,熟悉用電設施的操作規程,掌握機房用電應急處理步驟、措施和要領。
5、機房用電實行雙人操作制,一人操作,一人監視,嚴格按照“停電、送電操作流程”等規范進行操作,充分保障機房供電和人身安全。
6、機房應安排有專業資質的人員定期檢查供電系統、用電設備及設施。
7、機房所用工具必須進行絕緣處理保護。
8、嚴禁不經過空開、熔斷器等安全保護裝置把設備直接接入供電系統,應選用安全可靠、有保證的供電、用電器材。
9、嚴禁私接、亂拉電線,嚴禁從機房內直接向外引接電源線。
10、嚴禁使用鹵鎢燈、大功率白熾燈等高溫照明燈具作臨時照明。
11、機房內禁止使用其他電加熱設備;在使用低功率電烙鐵時要有第二人在場監督;嚴禁在ups電源上使用動力設備。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇五
1.目的確保信息中心機房信息處理設施的安全,防止未經授權的訪問,加強機房的安全與管理,做好機房的防火、防盜、防病毒和防泄露等工作,規范機房的管理。
2.適用范圍適用于信息中心二層機房的管理。
3.職責由系統部負責此規定的執行。
4.管理規定。
1)機房是網絡服務器及網絡主設備放置和運行的區域,信息中心人員必須佩戴標識牌進入,本單位其他人員未經許可不得隨意進入機房。
2)經過授權的人員進出機房必須填寫《機房出入登記表》,并由機房管理人員的陪同,杜絕其他非授權人員以任何理由私自進入機房。
3)如工作需要,必須進入機房的其他人員(如系統開發人員)應填寫《機房出入登記表》,由相關人員陪同方可進入;此外,對于一段時間內需要經常出入機房的系統開發人員、動力施工人員等經信息中心主任批準后,可辦理臨時的身份標識牌,并在使用完畢后予以收回。
4)未經信息中心主任授權,信息中心機房內的任何設備不準搬出機房。外來設備也不準擅自進入機房。
5)入機房請在門廳套鞋套或更換機房專用鞋,參觀機房應提前提交報機房管理員,安排參觀時間。
7)機房內的各種服務器等重要設備,應對其實行口令保護,確保只有經過授權的工作人員才能進入系統進行操作。
8)機房設備必須有明確的系統標簽并注明責任人;責任人只對自己負責的設備有處理權,無權動用自己負責設備以外的其他機房設備。
9)系統管理人員進入機房時,應該檢查機房內設備、電源、配電線路的可靠運行情況,發現故障或薄弱點及時排除。
10)機房內各種設備、物品應保持原位置、不得隨意變更、移動;各種工具、磁帶、磁盤、資料用后應歸放原位,并保持整齊。
11)保持機房整潔安靜,嚴禁在機房喧嘩、吃零食、亂扔廢品雜物,嚴禁在機房會客及從事任何與工作無關的活動。
12)機房溫濕度要求:
正常溫度范圍:20~25℃;正常濕度范圍:20~60%。
13)對機房有防靜電要求的設備進行維護時,維護人員應配戴防靜電腕套進行作業。
14)發現機房內有任何煙霧或火焰,首先切斷局部電源(每個值班人員均應清楚電源開關位置,并確保其通路暢通無阻)。
15)煙霧、火情產生處,必須立即檢查原因、報警、同時采取一切措施全力滅火,尤其應注意活動地板下的情況。
16)對于火情嚴重的,必須立即報警、人員盡快撤離,并立刻啟用氣體滅火系統。
17)發現有嚴重水情時,立即切斷電源,采取一切措施全力排水;對無法控制的嚴重水情,要立即報警。
18)機房消防安全要求:
要強化機房的日常防火管理。對計算機、服務器等設備內部的電源及機房內部的電器設備、設施要經常進行檢查。下班離開機房必須關燈鎖門。除特殊需要外,一般設備應切斷電源。
機房內嚴禁存放腐蝕性和易燃易爆物品。在機房內維修設備時盡量避免使用汽油、酒精、丙酮、甲苯等易燃易熔劑,如確需使用時,應控制用量,隨用隨取。
在機房中維修設備時,應嚴格執行安全用電規定,并及時清除維修使用的易燃洗劑、紙張和紙盒等。
保持機房通道暢通。機房內的信號線、電源電纜、地線及燈具等應嚴格按規范要求進行鋪設、安裝,尤其要注意防潮防鼠咬。
保證機房配備的氣體滅火系統、火災探測器和噴淋系統時刻處于正常工作狀態。
計算機房內嚴禁吸煙及使用明火,不得隨意在機房的電源上連接使用任何與主機和網絡服務器無關的電器設備,嚴禁亂動電閘和消防器材。
在機房工作的管理人員進入機房前必須接受安全教育和培訓。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇六
1、操作人員必須按操作規程操作,要熟知各種安全操作事項,以避免誤操作引起對設備、機房及人身安全的危害。發生重大事故或可疑情況應迅速處理上報,并負責保護好現場。
2、上崗提前15分鐘,作好交接班工作,并檢查主機房設備。
3、上崗操作,保持高度的工作責任性,不允許有絲毫的麻痹大意,對違反工作制度,造成責任事故者,按有關規定處理。
4、認真檢查制冷機組的運轉情況和運行參數是否正常,發現異常,應立即處理。
5、認真檢查,及時記錄各運行參數,每2小時抄表一次,每半小時巡查設備一次。
6、檢查冷卻塔工作狀況,正確掌握風機開停和相關的進出水溫度。
7、在對機組進行維修時,應切斷電源,鎖上電源開關并掛上“正在維修”的告示標牌,以免發生電氣傷人事故。
8、設備在運行中如發現制冷量不足,應查明原因,如確系制冷劑缺少,應找出泄漏處。
9、充、排制冷劑時,工作場所必須有良好的通風,制冷劑與明火接觸后會形成有毒氣體,危害人體。
10、非專業維修人員不得隨意打開微處理機控制箱,切勿盲目調節控制系統開關,以免造成人為故障。當故障發生后,在不明其因的情況下,切勿開機。
11、每年至少仔細檢查所有安全閥,安全爆破板以及其他安全裝置一次,清洗一次冷卻器和蒸發器,保證機組安全運行。
12、機房內不得亂堆雜務和易燃品,應保持清潔。
13、不得隨意挪動消防設施,應掌握滅火器材的使用常識。發現火警應采取相應措施,及時報告,盡力和消防人員協同撲滅火災。
14、機房內嚴禁吸煙和使用明火,值班人員不得擅離職守,不得讓無關人員進入機房,更不準在機房內會客。
15、值班人員在崗期間應做到五勤:巡、看、聽、聞、摸,要認真監視電流電壓,隨時檢查油位情況,做好運行記錄,并定期檢查機器設備,使之始終保持良好運轉狀態。
16、停電檢修機器設備時,嚴禁使用汽油清洗擦拭,不得違章作業。
17、嚴格執行交接班制度,機器發生故障要及時排除,如發生火災事故,值班員要及時報有關部門并組織力量進行撲救,事后要配合保安人員保護好現場。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇七
為了科學、有效地管理計算機機房,確保網絡系統安全、穩定和高效運行,特制定本制度。
(一)嚴格遵守各項設備操作規程。
(二)愛護系統設備,未經許可不得擅自拆裝、修改、更換,更不能挪作它用,完整保存設備驅動程序、保修卡及重要隨機文件。
(三)未經許可嚴禁擅自更改系統配置參數或私自安裝使用與系統無關的軟件。
(四)嚴禁易燃易爆和強磁物品進入機房,保持機房清潔衛生,維修工具、儀器儀表、資料和表報等放置整齊、定位準確,確保機房良好的工作秩序。
(五)嚴格執行網絡安全制度,對網絡設備和服務器等設備密碼應嚴格保密,建立重要設備運行日志,并定期升級和更新系統。
(六)定期做好數據備份工作,防止系統數據的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。
(七)機房內嚴禁吸煙、打鬧、會客,或從事與值勤維護工作無關的活動。
(八)未經許可嚴禁無關人員進入機房,任何人員不得在機房或其它工作間內攝影或錄像。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇八
為保證大廈通排風系統正常運行,規范風機房的日常管理,特制定本管理制度。
適用于大廈各項目通排風機房的日常管理。
3.1未經工程主管的`許可,非工作人員嚴禁進入風機房。
3.2風機房鑰匙由水暖班組負責管理,交接-班時做好鑰匙交接。
3.3《風機房管理規定》等現場作業文件張貼齊全、整潔。
3.4風機房內各設備標識清晰,處于維修過程中的相關設備應懸掛警示標識。
3.5室內至少應配備2具2公斤手提式abc滅火器,滅火器壓力正常。
3.6水暖技工應熟悉風機房內所有配電設備操作方法、安全注意事項、設備運行狀態。非水暖班組人員,任何人不得觸碰、操作室內任何設備。
3.7水暖人員應對日常運行的風機房做到每日巡檢一次,檢查風機的振動、聲音有無異常,管道軟連接頭有無破損,風機控制柜指示燈顯示是否正常;不經常使用的風機房每星期至少巡視一次,巡視過程中需手動開啟試機一次,確保風機能正常起動。每次巡檢后,應認真填寫《風機房巡檢記錄表》。
3.8風機房地面及設備外表保持清潔;室內物品排放整齊;嚴禁堆放易燃、易爆及與管理無關的物品。
3.9室內禁止吸煙、吃飯、休息或用作留宿場所。
3.10經常保持風機房內地面及設備外表清潔無塵。不準吸煙。嚴禁堆放易燃、易爆及與管理無關的物品。房門應上鎖,鑰匙由專人管理。
3.11嚴禁在風機房內動火,如確因工作需要,須經報請安全主管同意,并做好防火措施。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇九
一、在各治療機房必須有醒目的電離輻射標志。
二、治療室要保持良好的通風。
三、治療室門必須安裝聯鎖設備。
四、機房出束指示聯鎖燈應保持有效。
五、治療機控制臺應具有安全控制設備,如緊急中斷照射設備和輻射安全與聯鎖裝置。
六、治療機的計時器和劑量監測系統必須保持正常的工作狀態。
七、操作者必須熟練掌握并嚴格執行操作規程。
八、放射治療操作者必須佩帶個人劑量計。
九、操作人員在每天開機前必須檢查機器的安全聯鎖裝置是否正常,如發現異常應通知維修人員,排除故障后方能開機治療。
十、操作者不得擅自拆除輻射安全與聯鎖設備。
十一、出束治療時,除患者外,治療室內不應有其他人員滯留。
十二、參觀者或未經培訓的工作人員不能自行開機。
十三、非機組人員未經允許,不得進入機房。
十四、放射工作人員應接受過放射防護知識培訓和法規教育,能自覺遵守有關放射防護的各種規定。有效進行防護并防止事故的發生。
十五、定期進行放射防護的事故處理技術培訓,使每個操作人員都掌握放射防護和事故處理技術。
十六、機器若出現故障,首先將病人移出治療室,再通知維修人員和負責醫生,并立即通知上級領導。
十七、工作結束后,應關好機器及相關電器設備,鎖好機器與機房,拉上電閘,方可離開。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇十
第一條為保證信息系統的安全,根據《中華人民共和國計算機信息安全保護條例》和《xx省信息條例》,結合工作實際,制定本制度。
第二條信息中心要加強對計算機機房管理工作的領導,督促檢查本制度的貫徹落實,研究解決工作中存在的問題,確保計算機機房安全。
第三條進入機房必須換穿工作鞋,嚴禁直接著鞋進入。
第四條非機房管理人員進入機房,必須經中心領導同意后,由指定人員陪同下方可入內,進入機房后,必須嚴格聽從機房管理人員的安排,不得隨意操作機房內一切設備。
第五條嚴禁閑雜人員進入機房。
第六條嚴禁在機房會客。
第七條嚴禁在機房留宿。
第八條機房必須保持良好的通風環境和適宜的溫度、濕度。計算機、網絡設備、配電設備、工作桌椅、地板及其他相關設備必須保持清潔。
第九條機房內物品必須擺放整齊。嚴禁在機房內堆放雜物。嚴禁將茶杯、報紙、雜志等與工作無關的物品帶入機房。
第十條機房內嚴禁存放復印紙、打印紙等易燃物品。
第十一條嚴禁在機房內吸煙、喝水、吃零食,不得做與工作無關的事。
第十二條機房內必須保持安靜,嚴禁大聲喧嘩,聚眾聊天。
第十三條機房內一切物品,未經機房管理人員的同意,不得隨意挪動、拆卸和帶出機房。
第十四條未經機房管理人員同意,外來物品嚴禁帶入機房。
第十五條嚴格執行廢棄數據和介質銷毀制度。
第十六條存放業務應用系統,業務數據及相關信息的任何介質,嚴禁外借,確因工作需要,須經中心領導批準。
第十七條計算機網絡及其附屬設備,其他機房專用設備,必須由指定的管理人員或委托專業技術人員負責安裝、拆卸和操作,其他人不得隨意安裝、拆卸和操作。
第十八條建立機房計算機網絡及其附屬設備、其他機房專用設備檔案,內容包括廠牌、型號、設備編號、設備來源,安裝記錄和變動情況、啟用日期、設備管理員、設備故障情況及檢修記錄、報廢記錄等。
第十九條定期對機房所有設備進行檢查核實,確保所有設備運行正常和不遺失。對機房內有故障的設備,需修理的,必須經中心領導同意后進行。現場維修時,須有管理人員在場監督。
第二十條機房設備的開關操作嚴格按照設備說明書規定的使用說明進行。在關閉系統前,應查看是否有用戶在使用,所有用戶退出后才可關閉。
第二十一條經批準,使用軟盤、硬盤和光盤等移動存儲介質安裝、設置、變更應用系統、數據和信息時,必須經檢測無毒后進行。嚴禁使用來歷不明的軟盤、硬盤和光盤等移動儲存介質。如需使用外來軟盤、硬盤和光盤等移動儲存介質,必須經管理人員同意并確認,沒有病毒后方可使用、并做好記錄。
第二十二條機房內設備及系統運行實行專人負責管理為主、值班人員監控為輔的制度。
第二十三條開發系統和業務系統分離制。程序員只能在開發系統上工作。業務用機不得用于項目開發,不得含有源程序、開發工具、編譯工具、鏈接工具等工具軟件,不得使用與業務無關的任何存貯介質。
第二十四條啟用新的業務應用系統或變更現有的業務應用系統應附有安裝或操作說明書(包括系統安裝或變更步驟、參數和注意事項)。經中心報主管領導審定同意后,由系統管理人員按照操作說明書進行操作,中心技術人員和開發人員現場監督。操作前,必須對原有系統和數據進行備份;操作后,必須填寫日志記錄。
第二十五條業務系統運行過程中出現異常情況,應及時向單位領導匯報,并經中心領導審定同意后,由中心技術人員,開發人員或系統管理員進行檢查,修改和維護,同時作好詳細記錄。
第二十六條嚴禁在機房內任何計算機安裝與業務無關的軟件。
第二十七條嚴禁帶病毒的計算機在機房內連入局域網。
第二十八條嚴禁擅自在機房內任何計算機上創建、修改、刪除文件或目錄。
第二十九條嚴格按照數據備份要求完成數據和系統的備份工作,嚴禁在完成備份工作前擅自關機。
第三十條嚴禁各崗位工作人員越權操作,對重要的計算機信息處理系統應分級加設系統口令,以防機密信息的泄露。
第三十一條涉密計算機、服務器及系統的管理員口令其長度必須超過八位,并且包含有字符和數字,口令每月至少更換一次。
第三十二條涉及密碼的文件必須妥善保存。不得隨意公布。
第三十三條機房列為本單位重點防火部門,機房值班人員要熟悉機房消防器材的存放位置及使用方法,并定期檢查或更換。
第三十四條嚴禁攜帶易燃易爆物品進入機房,因工作需要使用易燃易爆物品時,應嚴格執行操作規程,用后必須置于安全狀態,妥善保存。
第三十五條機房用電量嚴禁超負荷運行,嚴禁在機房內使用電爐,取暖爐等非計算機設備。
第三十六條機房內使用電烙鐵要嚴格控制,必須使用時,應按規定操作,有專人看守,確保安全。
第三十七條定期對機房供電系統及照明器具進行檢查,防止因線路、開關老化損壞而短路造成火災。
第三十八條機房值班人員要熟悉設備電源和照明用電以及其他電氣設備總開關的位置,掌握切斷電源的方法和步驟。發現火情,沉著應對、果斷處置,先切斷電源及通風系統,采取有效措施滅火,同時將情況報告中心領導。
第三十九條機房內除指定互聯網接入設備外,嚴禁其他任何設備及任何方式接入互聯網,對聯接互聯網的設備需設置防火墻。
第四十條機房內允許連接互聯網的計算機及其他設備,訪問互聯網時,必須物理中斷與局域網和廣域網的聯接,以防內部數據信息泄露和受到惡意攻擊。
第四十一條建立機房值班執勤制度,指定機房管理員。
第四十二條機房管理員必須認真,詳細填寫值班記錄表,必須保持機房整潔。
第四十三條機房管理員必須嚴格按照本制度執行,對違反本制度的行為有權監督和處理。
第四十四條每周一定期對機房進行清掃,保證整個機房的整潔。
第四十五條每月最后一周對機房內計算機及其他設備進行除塵和檢查。
第四十六條對違反本制度并造成事故的,將追究直接責任人和監督管理負責人的責任。
第四十七條信息中心指定的機房值班管理員,設備管理員為直接負責人。中心領導為監督管理負責人。
第四十八條本制度從發布之日起開始執行。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇十一
3.2 ?風機房鑰匙由水暖班組負責管理,交接-班時做好鑰匙交接。 ??
3.3 《風機房管理規定》等現場作業文件張貼齊全、整潔。 ??
3.4 ?風機房內各設備標識清晰,處于維修過程中的相關設備應懸掛警示標識。 ??
3.5 ?室內至少應配備2具2公斤手提式abc滅火器,滅火器壓力正常。 ??
3.9 ?室內禁止吸煙、吃飯、休息或用作留宿場所。 ??
3.11 ?嚴禁在風機房內動火,如確因工作需要,須經報請安全主管同意,并做好防火措施。
一、工作人員必須經過專業培訓,嚴格執行持證上崗。
四、閑雜人員不得進入通風機房。?
五、通風機房內嚴禁吸煙,嚴禁存放易燃、易爆、危險品和其它雜物。 ?
七、工作人員必須熟知消防安全知識,能發現火災隱患,會報火警,能熟練使用消防器材。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇十二
12)機房溫濕度要求:正常溫度范圍:20~25℃;正常濕度范圍:20~60%。
13)對機房有防靜電要求的設備進行維護時,維護人員應配戴防靜電腕套進行作業。
14)發現機房內有任何煙霧或火焰,首先切斷局部電源(每個值班人員均應清楚電源開關位置,并確保其通路暢通無阻)。
16)對于火情嚴重的,必須立即報警、人員盡快撤離,并立刻啟用氣體滅火系統。
18)機房消防安全要求:要強化機房的日常防火管理、對計算機、服務器等設備內部的電源及機房內部的電器設備、設施要經常進行檢查、下班離開機房必須關燈鎖門、除特殊需要外,一般設備應切斷電源、機房內嚴禁存放腐蝕性和易燃易爆物品、在機房內維修設備時盡量避免使用汽油、酒精、丙酮、甲苯等易燃易熔劑,如確需使用時,應控制用量,隨用隨取、在機房中維修設備時,應嚴格執行安全用電規定,并及時清除維修使用的易燃洗劑、紙張和紙盒等、保持機房通道暢通、機房內的信號線、電源電纜、地線及燈具等應嚴格按規范要求進行鋪設、安裝,尤其要注意防潮防鼠咬、保證機房配備的氣體滅火系統、火災探測器和噴淋系統時刻處于正常工作狀態、計算機房內嚴禁吸煙及使用明火,不得隨意在機房的電源上連接使用任何與主機和網絡服務器無關的電器設備,嚴禁亂動電閘和消防器材、在機房工作的管理人員進入機房前必須接受安全教育和培訓。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇十三
一、嚴格遵守《中華人民共和國計算機信息網絡及國際互聯網平安愛護管理方法》和《互聯網信息服務管理方法》。
二、機房管理人員要保證計算機軟、硬件運行正常,滿意教學需要。
三、上機人員必需聽從機房管理人員和老師的指導管理,必需在管理人員和老師指定的位置上機操作,不得任憑更換座位。
四、在每一個機器位置建立登記冊,整體機房建立一套完整登記冊,便于對機房的'監督管理,保證公用設備不丟失,運行良好,并便于追查事故緣由。愛惜公用設備,人為損壞計算機設備,必需照價賠償。
五、上機人員必需協作機房的衛生保潔工作,不得隨地吐痰,不得亂寫亂畫,不得亂扔紙屑果皮等雜物,嚴禁攜帶書包、零食、飲料等入內,嚴禁吸煙。
六、保持機房安靜,不準大聲喧嘩,不得在機房內打鬧玩耍。
七、上機要嚴格遵守操作規程,嚴禁隨便撥弄、拆卸計算機配件(鍵盤、鼠標等),不得擅自更改設置和私設密碼。
八、嚴禁私自攜帶光盤、軟盤、優盤進入機房,嚴禁在任何計算機上私自安裝、卸載、修改計算機程序,嚴禁一切人員玩嬉戲、上網談天、登陸不健康網站。
九、上機期間發覺任何特別現象,如機器故障、網絡故障、病毒現象等有義務和責任向機房管理人員報告,以便準時處理。
十、上課或活動結束,按老師要求對機器作適當整理,關閉機器,將鍵盤、鼠標、凳子歸位復原,有秩序離開,管理人員準時檢查機房設備,切斷總電源,關好窗戶、電燈,關閉機房。
十一、加強平安教育,留意防火、防盜、防磁、防雷、防觸電、防計算機病毒和黑客侵入。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇十四
一、管理人員應嚴格遵守操作規程,對各類設備、設施實行規范措施,并做好日常維護保養;定時做服務器等設備的巡檢和運行狀況記錄工作,任何人不得刪除記錄文檔,否則追究責任。
二、管理人員須經常注意機房內溫度、濕度、電壓等參數,并做好記錄,發現異常即使采取相應措施。
三、機房內服務器、網絡設備、ups電源、空調等重要設施由專人嚴格按照規定操作,嚴禁隨意開關。管理員的操作須嚴格按照操作規程進行,任何人不得擅自更改系統設置。
四、機房內交換機、路由器的配置要有規劃和記錄,每次更改配置前要進行備份原配置文件,更改配置后必須確認無故障后再進行保存操作,以便故障出現時及時恢復。
五、嚴格執行機房人員進出登記制度。外來人員一律要進行登記,不得邀請無關人員進入屏蔽機房參觀,外單位系統、線路維護人員如要進入機房需提前與管理人員聯系,批準后方可由管理人員陪同進入,并做好登記。
六、保持機房整潔、衛生。所有設備擺放整齊有序,不得將任何廢棄物品留在機房內;不存放與工作無關的物品。機房內的物品不允許私自帶出。
七、嚴格加強機房安全管理,采取防火防盜、防潮防雷等措施。管理人員能熟練操作消防器材,每周檢查一次消防器材,發現問題及時處理。
八、做好信息數據的安全保密工作,數據資料和軟件必須由專人負責保管,未經允許不得私自拷貝,嚴禁未經許可私自在服務器上安裝軟件。
九、做好電源及ups管理。機房內的電源開關、電源插座要明確標出控制的設備。不得隨便更改線路和變動開關。熟悉ups的工作原理和操作規程。對ups的工作情況要做好記錄,并及時聯系有關單位進行處理。ups應妥善保養,每3個月放電一次。ups每天巡檢一次,做好運行記錄,發現故障及時上報。
十一、如機房發現意外和緊急情況要及時報告上級領導,對重大事故要注意保護現場,并采取果斷措施制止事態發展,同時向上級領導匯報。
十二、機房如有視頻監控錄像要保存至少半年以上,以便調用。
十三、本規定自公布之日起實施。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇十五
5、上機者必需留意用電平安,不行亂動插頭,插座,不得任憑搬動鍵盤、顯示器等設備。
6、上機者要隨時察看機器是否正常,如有問題準時報告指導老師加以解決。
7、禁止非專業維護人員亂動線路,以保證整個系統的平安。
8、嚴禁將室外軟盤、光盤、優盤帶入機房使用。
9、嚴禁吸煙、吐痰和亂扔雜物,保持室內清潔衛生。
11、上機者在上機結束后,必需仔細填寫運行狀況報告單,經管理人員檢查后方可離開。
14、校外人員非經校領導特殊批準,不得進入計算機教室和使用設備。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇十六
1、路由器、防火墻、網關、交換機和服務器以及通信設備是網絡的關鍵設備,須放機房內,不得自行配置或更換,更不能挪作它用。
2、機房要保持清潔、衛生,無關人員未經管理人員批準嚴禁進入機房。
3、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。
4、建立機房登記制度,對本地局域網絡、廣域網的運行,建立檔案。未發生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、光纖、網線及各種設備進行任何調試,對所發生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。
5、做好操作系統的補丁修正工作。
6、網管人員統一管理計算機及其相關設備,完整保存服務器及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。
7、服務器及其相關設備的報廢需經過管理部門或專職人員鑒定,確認不符合使用要求后方可申請報廢。
1、網絡管理人員應有較強的病毒防范意識,定期進行病毒檢測(特別是oa服務器),發現病毒立即處理并通知管理部門或專職人員。
2、采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。
3、未經上級管理人員許可,當班人員不得在服務器上安裝新軟件,若確為需要安裝,安裝前應進行病毒例行檢測。
4、經遠程通信傳送的程序或數據,必須經過檢測確認無病毒后方可使用。
1.機房所有人員必須嚴格遵守學校各項安全保密制度,高度重視信息系統的安全保密工作,積極參加各種形式的安全保密工作的學習培訓活動,接受安全檢查。機房信息系統涉及全校的管理、業務等企業核心信息,維護人員不得窺探、抄錄、復制;不得轉告與工作無關的人員;不得隨意向外界透露。操作人員未經財務審批不得私自動用、開設、查看、變更營業軟件。
2.機房所有人員未經允許不得訪問信息系統中用戶信息、公文、報表、郵件等屬于授權訪問數據信息或私人信息。
3.機房所有人員未經授權,不得私自修改、查閱系統的有關信息。
4.嚴格遵守帳號口令管理制度和安全操作條例,根據訪問數據級別使用相應權限的口令進入系統;不得竊取、破譯他人權限密碼。
5.機房所有人員未經允許不得擅自抄錄、復制設備圖紙、電路組織資料、內部文件、系統軟件、技術檔案、用戶資料,也不得擅自帶離機房,使用后歸還原處。
6.各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應嚴格管理,認真履行使用登記手續。ip地址及密碼等涉密信息不得讓無關人員輕易獲取。
7.機房內重要保密文件、數據的銷毀,應使用碎紙機進行銷毀,不得任意丟棄。
8.機房所有人員嚴格遵守通信紀律,增強保密意識和法制觀念,不得隨意監測用戶通信。
9.機房內部所有維護和管理人員,均應熟悉并嚴格執行安全保密規定。
10出入機房應注意鎖好門。有客人進出機房,要全程陪同,保證客人在機房的安全。最后離開機房的人員必須自覺檢查和關閉所有機房門窗、鎖定防盜裝置。
11工作人員離開工作區域前,應保證工作區域內保存的重要文件、資料、設備、數據處于安全保護的狀態。
四、定期常規維護。
定期常規維護是為保證設備正常運行而定期進行的日常維修保養。
1、日常維護的主要工作是:
開機前檢查機器運行的環境條件是否滿足要求。電源電壓是否正常。
機器設備的開關,連線,插頭插座等是否正常,有無錯位、松動。
開機后檢查設備的各種指示和運行狀況是否正常。作好設備清潔工作。
2、周維護的主要工作是:清除設備表面灰塵和機內衛生。
檢查設備主要性能,發現問題及時解決或通知維修部門解決。清理磁盤空間,刪除過期文件。
3、月維護的主要工作有:
對設備進行全面、認真檢查,調整機器有關參數和指標。對電源,空調系統,接地系統等運行環境進行系統檢修。
4、年維護的主要工作有:
檢查線纜的完好性和隔離性,更換老化、變質和絕緣不好的線纜。檢查機房內的防火,防水,防盜等設施和安全警報裝置。全面檢查電源、空調、接地等系統并進行全面檢修。
對設備的軟、硬件性能進行全面測試,調整有關參數,并按上級統一要求進行系統參數的調整。校正各種設備儀表等。
根據公司的各種數據的重要性,各種數據的備份頻率是:
1、日備份,每天進行的數據備份。
2、月備份,每月月初或月末進行的數據備份。
3、年度備份,每年年底進行的數據備份。
4、隨時備份,根據實際情況隨時進行的數據備份。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇十七
為了加強機房的消防安全管理,嚴格落實消防、安全責任制。結合單位實際情況,特制定以下安全管理制度:
一、機房控制室內不得會客、吸煙、不得動用明火,應在明顯位置張貼禁煙標識。
二、機房或控制室內不得堆放有大量物品、不得存放雜物及易燃易爆等物品。
三、機房或控制室工作人員交接班前后必須認真檢查電機線路、機器運行、設備運轉情況是否正常。
四、用于機器設備保養維修使用的油漆或其他化工材料,包括包裝物、擦試劑、涂料等物料用 完后放置到指定位置,不得隨意丟棄。
五、機房工作人員上崗前,必須認真學習機房的消防安全管理規定,并持有特殊工種資格證書。
六、機房或控制室內嚴禁私自拉電源或安裝電氣設備。
七、機房或控制室內應當配有相應數量的滅火器,值班人員應了解位置和使用方法,并且實行責任制,堅持誰在崗誰負責的原則,遇有火災、火險及時撲救與報警。
八、機房控制室內的所有設備、電氣線路要經常性的進行檢查和保養。
通信機房安全管理制度(專業18篇)篇十八
一、重視安全工作的思想教育,提高安全意識,做好計算機機房的安全防范工作,防患于未然。
二、軟、硬件系統均由機房管理員進行維護和管理,嚴禁其它無關人員拆卸機器、插拔設備。實驗過程中,如機器發生故障應及時與管理員聯系。
三、嚴禁隨意對設備斷電、更改設備供電線路,嚴禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。禁止在無人看管下在機房中使用高溫、熾熱、產生火花的用電設備。
四、機房工作人員應熟悉機房內部消防安全操作和規則,了解消防設備操作原理、掌握消防應急處理步驟、措施和要領。應定期進行消防演習、消防常識培訓、消防設備使用培訓。
五、機房管理人員要掌握防火技能,應在每學期初檢查所配備的消防器材,如有問題應及時與后勤、保衛部門聯系解決。管理人員必須嚴格遵守機房的安全、防火制度,不準在機房內吸煙。發現火警應切斷電源,用滅火設備撲救,并立即報警。
六、機房使用結束時,機房管理人員必須進行設備檢查整理并做好記錄,關閉門窗、設備和外部電源。應檢查并保證工作環境的用電安全。