消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇一
根據《xx有限責任公司關于加強建筑施工現場(車間、基地)消防安全管理防范火災事故的通知》(xx232號)文件要求,我部組成以x項目管理部經理為組長,副經理為副組長,管理部各部門負責人為組員的消防安全檢查組,對橋梁項目管理部下屬的四個項目部進行了檢查,現將檢查情況匯報如下:
1、各項目部均已建立消防安全責任制,明確消防安全第一責任人,組建消防安全領導小組,建立施工現場消防安全制度,對施工現場的用火、用電及易燃易爆材料的管理制定相應的管理制度和操作規程,各項目部已按照要求建立了安全生產費用使用臺賬和使用計劃,未發現有安全生產費用被挪用情況。
2、對各項目部的辦公區、生活區等進行了安全隱患排查,個別項目部存在消防器材配備不足,現已整改,并將整改情況上報項目管理部。
1、各項目部施工現場特種作業人員持證情況良好,對電焊和氣焊等具有火災危險作業人員的持證情況進行了重點檢查,未發現有無證上崗作業人員,施工現場的電器設備維修不及時,已責令限期整改。
2、施工現場的動火審批手續完善,對施工現場的拌和站、制梁場、油庫、炸藥庫及民工宿舍、食堂、現場辦公室進行了檢查,對拌和站未安裝避雷設施的限期進行安裝,油庫和炸藥庫的消防器材不足的責令其補充。
3、在對民工宿舍的消防器材檢查中,發現有滅火器已失效,限期進行更換,尤其是對跨公路和鐵路的消防標志進行了重點檢查,在檢查過程中對不符合要求的消防器材一律不準使用。
各項目部已按照要求制定了消防安全應急救援預案和應急救援小組及應急救援人員,配備了相應的應急救援器材,并組織了消防演練,并按照要求開展了消防安全知識的宣傳和培訓,尤其是對民工普及安全用火、用電、用氣、用油等防火常識和逃生自救。
經檢查,各項目部的消防安全無重大事故隱患存在,處于可控狀態,但我管理部會加大督察和檢查力度,確保無重大安全責任事故的發生。
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇二
安全工作比泰山更重要。為貫徹海交安11號文件《關于立即開展冬季消防安全檢查的通知》精神,切實加強校園安全工作,維護正常的教學秩序,我鎮于11月24日召開專題會議,對消防安全工作進行了周密細致的部署,明確了分工,落實了責任。學校(公園)、鎮教育辦公室在冬季進行學校消防安全自查,檢查工作報告如下:
鎮教育廳成立了消防安全自查領導小組,組長為助手,成員為安全監督員、工會主席和校(園)長。各單位成立了以校(園)長為組長,保衛處(室)、總務處、德育處領導為成員的自查小組。鎮教育辦在各校區自查自糾的基礎上,進行了監督整改。
各校(園)安全自查領導小組會同各設備室、專用教室負責人和各班主任,通過認真分析研究,排查火災隱患,確定安全檢查的重點目標和重點部位,重新明確消防安全責任。食堂、宿舍、實驗室是重點部位,電、氣、油是主要部位,在普查的基礎上突出重點。
學校非常重視向師生宣傳冬季消防安全知識。各單位組織師生觀看消防能力建設宣傳片4部,根據鎮上提供的消防知識習題集進行消防知識學習、宣傳和知識競賽。所有宣傳工具如黑板報、班會、廣播等也用于向學生宣傳冬季防火的全部知識,使全鎮師生的冬季安全防范意識明顯增強。
(1)學校(公園)消防設施使用標志不全或不夠明顯,具體責任人不明確。各單位要進一步細化工作,消防設施安全使用責任要更加明確。
(2)老建筑不設計消火栓箱,如交協中學于洪樓。確保宇宏大廈周邊50米內有消火栓箱或在大廈附近增設地面消火栓。
(3)舊樓線徑小,無法使用大功率電器,比如交協小學的教職工宿舍樓。教師立即停止使用大功率電器。
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇三
在茌平縣消防大隊、衛生局等上級部門的指導下,我院根據“新消防法”等文件通知加強了對消防工作的組織領導,落實了醫院消防工作責任制,楊勇院長要求全院上下要以消防安全第一的責任心來開展各項工作,并親自負責自查、自檢和整改工作。在全院開展了消防安全知識培訓工作,使全院職工和醫護人員基本掌握了相關消防知識和逃生技能,增強了消防安全意識。
我院保衛科對院區內各科室、集體宿舍、家屬院定期進行消防安全大檢查,聯合維保單位定期對全院的消防器材進行測試和維保,確保消防設施的運轉正常化。特別是對重點科室、重點位置進行全面細致的.消防安全檢查,發現問題和隱患要求及時整改,對違章用電、用火的行為堅決制止,以確保醫院的消防安全。
今后我院將嚴格按照消防安全法規及上級部門的要求,堅持“預防為主、防消結合”的原則,切實做好我院的消防安全工作。
菜屯衛生院
xx年11月29日
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇四
根據上級要求,本次消防安全自檢自查活動自上而下認真地開展工作,具體檢查內容如下:
1、檢查廠內安全出口和消防通道,確保通道安全暢通,防止發生緊急情況。
2、檢查應急照明和疏散指示工作狀態是否正常。
3、檢查廠內噴淋噴頭、報警閥、壓力值是否正常工作。
4、檢查廠內滅火器、消防栓是否過期或損壞。
通過這次消防安全隱患的自檢自查,我廠針對生產的實際情況,及時發現問題,及時解決問題,堅決做好消防安全與預防工作。
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇五
根據《有限責任公司關于加強建筑施工現場(車間、基地)消防安全管理防范火災事故的通知》(x232號)文件要求,我部組成以xx項目管理部經理為組長,副經理為副組長,管理部各部門負責人為組員的消防安全檢查組,對橋梁項目管理部下屬的四個項目部進行了檢查,現將檢查情況匯報如下:
一、嚴格落實消防安全責任制,嚴防消防安全事故發生。
1、各項目部均已建立消防安全責任制,明確消防安全第一責任人,組建消防安全領導小組,建立施工現場消防安全制度,對施工現場的用火、用電及易燃易爆材料的管理制定相應的管理制度和操作規程,各項目部已按照要求建立了安全生產費用使用臺賬和使用計劃,未發現有安全生產費用被挪用情況。
2、對各項目部的辦公區、生活區等進行了安全隱患排查,個別項目部存在消防器材配備不足,現已整改,并將整改情況上報項目管理部。
二、加強特種作業人員持證上崗管理。
三、嚴格執行消防安全規定,及時消除事故隱患。
1、各項目部已按照要求制定了消防安全應急救援預案和應急救援小組及應急救援人員,配備了相應的應急救援器材,并組織了消防演練,并按照要求開展了消防安全知識的宣傳和培訓,尤其是對民工普及安全用火、用電、用氣、用油等防火常識和逃生自救。
經檢查,各項目部的消防安全無重大事故隱患存在,處于可控狀態,但我管理部會加大督察和檢查力度,確保無重大安全責任事故的發生。
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇六
根據《xxxx有限責任公司關于加強建筑施工現場(車間、基地)消防安全管理防范火災事故的通知》(xxxx232號)文件要求,我部組成以xx項目管理部經理為組長,副經理為副組長,管理部各部門負責人為組員的消防安全檢查組,對橋梁項目管理部下屬的四個項目部進行了檢查,現將檢查情況匯報如下:
2、經檢查,各項目部的消防安全無重大事故隱患存在,處于可控狀態,但我管理部會加大督察和檢查力度,確保無重大安全責任事故的發生。
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇七
為落實學校“各單位、各部門要認真全面開展一次消防安全大檢查的通知”要求,體育部相關負責人對體育部所負責各教學區域和各個體育場館及庫房的消防安全工作進行了自查,現對自查中發現的問題報告如下:
一、體育部所負責各教學區域和各個體育場館及庫房消防設備和緊急通道等安全保障,均達到國家及學校的相關規定。
二、經仔細排查,體育部部分場地存在以下安全隱患:
1.體測中心(原合堂教室)電路經多年維修至今仍未徹底解決,經常無故斷電又無故來電,而且線路老化、布局繁亂,存在混電引起火災的隱患。
2.田徑場排水溝塌陷。
3.田徑場看臺東側倉房北墻出現裂痕。
4.南區籃球場南二片、南區排球場北一片水泥場地凸起,已無法使用,影響正常教學。
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇八
為保障我餐廳辦公環境的防火防盜安全,1月3日,根據上級領導的安排部署,行政部門負責人帶領科室有關人員組成安全檢查組,對餐廳內各個部門以及油庫餐廳鍋爐房職工宿舍的消防安全和防盜工作進行了嚴格的檢查,現將檢查情況匯報如下:
檢查組首先對辦公樓一樓至三樓的門窗、監控設備、用電電路及開關、樓道消防安全通道、消防設施,一樓禮堂和餐廳用電用水、環境衛生等情況進行了檢查。然后針對鍋爐房的設施及浴室的水路管道進行嚴格的檢查,之后又對廠區內所有的監控視頻及照明設備進行檢查、對綜合車間、標牌車間、標線組、汽車組、機電加工車間、庫房及消防重點區域油庫和液化氣庫進行嚴格的安全檢查。對廠區消防安全通道內的消防設施等進行了檢查。
檢查組通過全面、徹底的排查,不留死角,檢查結果總體情況很好,無重大安全隱患。
1、油庫門口有廢棄有桶堆放。
2、液化氣罐離電源過進,且放置過多,遮擋電源,存在隱患。
3、倉庫內堆有紙箱雜物,堆放雜亂,存在防火安全隱患。
4、采購組責任區內雜物過多,門口車輛未停放指定區域,阻擋消防通道。
5、餐廳內使用液化氣罐存在消防隱患。
1、廢棄油桶等易燃易爆物品及時處理掉。
2、后廚內嚴格按照操作規程執行,避免電源等危險品亂擺亂放。
3、倉庫內嚴禁堆放雜物,立即清理,排除火災安全隱患。
4、餐廳液化氣罐應采取外置隔離使用。
5、堅持消防安全常態化、長期抓,加強安全宣傳教育,建立健全安全管理規章,堅持每月對消防安全工作進行監督和檢查,排查安全隱患。
針對檢查中發現的消防安全隱患以及消防安全自查工作,餐廳相關部門領導指出消防安全隱患事關全體干部職工的生命和國家財產安全,大家要充分認識到消防安全責任重大,不能存有絲毫的松懈和僥幸心理,確保“消防安全不留死角”,排除安全隱患,共同創造一個安定、安全的工作和生活環境。
undefined。
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇九
安全進行了認真自查,現將狀況作以下匯報:
本會所現有安全出口三道,樓內走廊、雙向樓梯及員工通道出口無任何雜物,確保消防通道暢通;通向樓外的過道和出口全部安裝有“安全出口指示牌”和“應急照明燈”
1、會所樓內共安裝15盞“應急照明燈”和17盞“安全出口指示牌”,全部能正常使用,以確保斷電時應急照明和指示出口方向。
2、消防栓共安裝了9道,且都能正常使用,本會所也曾組織人員對消防栓進行了全面性的認識、了解和實際操作的演練。
3、滅火器,本會所使用的滅火器全部為“干粉”滅火器,總共配備了30個;在此次自查中,現有的30個滅火器都在有效期內。
4、放火門總共安裝了兩道,前期消防大隊的來檢查時出現關掉不到位的狀況,后期經過整改,此刻放火門已全部關掉到位。
5、噴淋和防排煙系統都正常工作,火災報警控制器也顯示“報警系統正常”。
6、消防池、噴淋管道、消防栓管道及開關、閥門全部完好無損。
7、所有的電路管道都以穿管的形式來完成。
在原有的消防知識基礎上,對員工個性是管倉庫和看包房的人員進行了滅火知識的抽查,對全體員工怎樣在火災過程中疏散人員和自救逃生作了抽查。
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇十
為保障我單位辦公環境的防火防盜安全,1月3日,根據上級領導的安排部署,行政部門負責人帶領科室有關人員組成安全檢查組,對單位辦公樓和廠區內各個車間部門以及油庫食堂鍋爐房職工宿舍的消防安全和防盜工作進行了嚴格的檢查,現將檢查狀況匯報如下:
檢查組首先對辦公樓一樓至三樓的門窗、監控設備、用電電路及開關、樓道消防安全通道、消防設施,一樓禮堂和食堂用電用水、環境衛生等狀況進行了檢查。然后針對鍋爐房的設施及浴室的水路管道進行嚴格的檢查,之后又對廠區內所有的監控視頻及照明設備進行檢查、對綜合車間、標牌車間、標線組、汽車組、機電加工車間、庫房及消防重點區域油庫和液化氣庫進行嚴格的安全檢查。對廠區消防安全通道內的消防設施等進行了檢查。
檢查組透過全面、徹底的排查,不留死角,檢查結果總體狀況很好,無重大安全隱患。
1、油庫門口有廢棄有桶堆放。
2、標牌車間氬氣瓶離電柜過進,且放置過多,遮擋電柜,存在隱患。
3、機電內堆有紙箱雜物,堆放雜亂,存在防火安全隱患。
4、標線組職責區內雜物過多,施工車輛未停放指定區域,阻擋消防通道。
5、食堂內使用液化氣罐存在消防隱患。
1、廢棄油桶等易燃易爆物品及時處理掉。
2、車間內嚴格按照操作規程執行,避免氬氣罐等危險品亂擺亂放。
3、機電操作間內嚴禁堆放雜物,立即清理,排除火災安全隱患。
4、食堂液化氣罐應采取外置隔離使用。
5、堅持消防安全常態化、長期抓,加強安全宣傳教育,建立健全安全管理規章,堅持每月對消防安全工作進行監督和檢查,排查安全隱患。
針對檢查中發現的消防安全隱患以及消防安全自查工作,單位相關部門領導指出消防安全隱患事關全體干部職工的生命和國家財產安全,大家要充分認識到消防安全職責重大,不能存有絲毫的松懈和僥幸心理,確保“消防安全不留死角”,排除安全隱患,共同創造一個安定、安全的工作和生活環境。
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇十一
xxx安監站:
我公司接到縣建設局固建字[20xx]150號文,《關于在全縣范圍內組織開展施工現場消防安全檢查的通知》后,立即對公司在建的元寶山社區三線莊村民組住宅樓工程進行了一次施工現場消防安全檢查,現將自查情況報告如下:
(1)已制定施工現場安全責任制和消防安全管理制度;
(2)施工現場已設置了消防水源,配備了必要的消防設施和消防器材;
(3)臨時性簡易建筑物的'消防間距,耐火等級、防火分區符合消防技術規范的要求;
(4)消防設施已按消防技術設置完善,消防設施定期保養、完善好用;
(5)電氣線路、設備符合消防安全管理規定;
(6)安全出口,疏散通道、消防車通道、應急照明、疏散指示等正在按要求整改;
(7)消防宣傳教育,培訓和滅火演練已落實;
(8)特種作業人員均持證上崗;
(9)該工種正在進行四層主體施工,未進行外墻裝飾保溫施工;
(10)對已排查出的火災隱患正在進行整改。
特此報告。
xxx有限責任公司。
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇十二
為落實學校 “各單位、各部門要認真全面開展一次消防安全大檢查的`通知”要求,體育部相關負責人對體育部所負責各教學區域和各個體育場館及庫房的消防安全工作進行了自查,現對自查中發現的問題報告如下:
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇十三
為落實學校“各單位、各部門要認真全面開展一次消防安全大檢查的通知”要求,體育部相關負責人對體育部所負責各。
教學。
區域和各個體育場館及庫房的消防安全工作進行了自查,現對自查中發現的問題報告如下:
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇十四
根據《xx有限責任公司關于加強建筑施工現場(車間、基地)消防安全管理防范火災事故的通知》(232號)文件要求,我部組成以xx項目管理部經理為組長,副經理為副組長,管理部各部門負責人為組員的消防安全檢查組,對橋梁項目管理部下屬的四個項目部進行了檢查,現將檢查情況匯報如下:
1、各項目部均已建立消防安全責任制,明確消防安全第一責任人,組建消防安全領導小組,建立施工現場消防安全制度,對施工現場的用火、用電及易燃易爆材料的管理制定相應的管理制度和操作規程,各項目部已按照要求建立了安全生產費用使用臺賬和使用計劃,未發現有安全生產費用被挪用情況。
2、對各項目部的辦公區、生活區等進行了安全隱患排查,個別項目部存在消防器材配備不足,現已整改,并將整改情況上報項目管理部。
1、各項目部施工現場特種作業人員持證情況良好,對電焊和氣焊等具有火災危險作業人員的持證情況進行了重點檢查,未發現有無證上崗作業人員,施工現場的'電器設備維修不及時,已責令限期整改。
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇十五
根據xx區衛生局《衛生系統消防安全檢查實施方案》和《衛生系統安全生產百日整治行動實施方案》的通知要求和部署,我們對我中心進行了消防安全自查,現將我中心消防安全自查情況報告如下:。
我中心收到文件后,醫院領導立即召開會議,學習文件精神,提高認識,落實責任,精心安排工作,確保醫院消防安全工作的順利開展。
消防安全是我們中心工作的重要組成部分,是人民財產安全的重中之重。為此,我中心成立了以中心主任為組長,秘書為副組長,各部門負責人為成員的消防安全領導小組。總務科全面負責日常消防安全工作。建立健全消防安全教育、培訓和檢查、安全疏散設施管理、消防和用電安全管理、易燃易爆危險品管理等制度。
中心制定安全教育培訓計劃,定期對員工進行安全教育,使醫務人員和全體員工了解本部門的火災隱患和防火措施,報警,使用消防器材,掌握撲救初起火災和疏散病人的方法。
根據中心的.實際情況,制定滅火和火災應急預案,明確滅火和患者疏散的要點和注意事項。
1.醫院設有安全出口,樓內走廊和出口無任何雜物,確保消防出口暢通。樓梯出口處有“安全出口”的指示。
2.消防器材設備:我中心有11個滅火器(其中5個超過使用壽命),其他處于正常工作狀態。有5個消防栓處于正常工作狀態。
3.醫院氧氣安全,能嚴格按照氧氣操作規程操作,氧氣瓶豎立固定,氧氣瓶開關、儀器不漏氣,醫務人員能定期檢查,保持氧氣瓶清潔和安全輸氧。
4.中心沒有使用大功率電器,電線線路完好。
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇十六
“重安全、保平安”是本會所長期堅持抓的一項重要工作,為確保本會所全部人員的安全,我們牢固樹立了安全第一、職責重于泰山的觀念。本會所自20xx年09月份開業以來、經過多次參加國家政府及相關部門的培訓,認真履行了“由政府統一領導、部門負責監管、單位全面負責”的方針路線,做到人人防火、人人有責、人人負責,提高全體員工的安全意識,防患于未然。根據消防對組織培訓的資料,我們回到本會所對消防安全進行了實質性的`“消防演練”和“消防安全知識”培訓。此次根據文件要求及部署,本會所組織有關人員對消防安全進行了認真自查,現將狀況作以下匯報:
消防安全自檢自查工作報告(通用17篇)篇十七
大學校園安全工作,重于泰山。為落實海教安11號文件《關于立即開展冬季防火安全大檢查的通知》精神,切實加強校園安全工作,維護正常教學秩序,我x于xx月xx日召開專門的會議,對安全防火工作做了認真、細致的部署,明確分工,落實了責任。各學校和x教辦對學校冬季防火安全工作進行自查,現將檢查工作報告如下:
x教辦成立了助理為組長,以安監員、工會主席和各校長為成員的防火安全自查工作領導小組,各單位成立以校長為組長,安保處(室)、總務處、德育處領導為成員的自查組,在各校園自查自糾的基礎上,鎮教辦展開督查整改。
各學校安全自查工作領導小組,會同各器材室、專用教室負責人及各班主任,通過認真分析研究,排查消防隱患,確定安全檢查的重點目標,要害部位,再次明確消防安全責任。將食堂、宿舍、實驗室作為重點部位,將用電、用氣、用油作為主要領域,在普查基礎上突出重點。
學校十分重視對師生進行冬季消防安全知識的宣傳,各單位組織教師學生觀看消防四個能力建設宣傳片,依據鎮提供的消防知識題集,進行消防知識的學習、宣傳以及知識競賽。還利用一切宣傳工具,如板報、班會、廣播對學生進行冬季消防全知識宣傳,使全鎮師生的冬季安全防范意識明顯得到加強。
(1)各校消防設施使用標志不全或不夠明顯,責任還沒明確到具體人。各單位要進一步細化工作,消防設施的安全使用責任要更具體明確。
(2)陳舊建筑沒有設計消防栓箱,如角斜中學育鴻樓。保障育鴻樓周圍50米內有消防栓箱或在大樓附近增設地面消防栓。
(3)陳舊建筑內部電線線徑較小,不能使用較大功率的電器,如角斜小學教工宿舍樓。教工立即停止使用大功率電器。