在現代工業化社會中,生產是一個國家經濟發展的重要支柱,也是創造財富和提高人民生活水平的關鍵。以下是一些成功企業的生產管理經驗,希望能給大家帶來啟示。
電站生產管理制度大全(22篇)篇一
1.2控制二類障礙和人員違章行為;。
1.3不發生火災事故;。
1.4兩票合格率100%;。
1.5設備五防閉鎖裝置投運率100%;。
1.6設備完好率達到100%、設備一類占有率達到95%;。
1.7斷路器無油化率100%;。
1.8嚴重、危急缺陷消除率100%;。
1.9繼電保護及自動裝置投入率100%;。
1.10繼電保護裝置正確動作率100%;。
1.11110kv或220kv母線電壓合格率大于98%;。
1.13無功裝置、有載調壓裝置處于完善狀態,可用率應為100%。
2.1安全目標管理。
2.1.1集控站(監控中心)每年應根據公司和工區安全管理目標,結合所轄各變電站的實際情況和本年度設備檢修、操作計劃,有針對性地編制、上報本站的安全管理目標。
2.1.2安全管理目標應結合所轄各變電站的設備、人員和工作實際,提出實現安全管理目標的組織、技術措施。
2.1.3按期對年度安全管理目標的完成情況進行小結和分析,對存在的問題提出改進措施。
2.2安全活動管理。
2.2.1集控站(監控中心)安全活動每月應組織全站人員至少進行1次;根據倒班方式,每周進行一次本值人員參加的安全活動;遇特殊、重大安全活動,應盡可能組織全體成員集中學習。
2.2.2安全活動應建立專用的“安全活動”記錄簿,記錄應真實、清晰、完整。對缺席人員應及時進行補課,并做好補課記錄,由本人親自簽名在安全活動記錄上。
2.3反事故措施和安技勞保措施管理。
2.3.1集控站(監控中心)應根據上級反事故技術措施及安全勞動保障措施的具體要求,制訂本站“兩措”計劃,并定期對本站設備的落實情況進行檢查,督促落實。
2.3.2集控站(監控中心)“兩措”計劃制訂應包括:內容、落實時間、責任人等。
2.3.3集控站(監控中心)所轄無人值班變電站進行大型作業,應提前制定本站相應的反事故措施,確保不發生各類事故。
2.3.4集控站(監控中心)應配合主管部門按照反事故措施及安全勞動保障措施的要求,根據集控站(監控中心)實際情況進行實施。
2.3.5做好反措執行單位施工過程中的配合和驗收工作,對現場反措執行不利的情況應及時向有關部門反映。
2.3.6集控站(監控中心)應配合主管部門定期對反事故措施及安全勞動保障措施的落實進行檢查、整改。
2.3.7定期對本站反事故措施及安全勞動保障措施的落實情況進行總結、備案,并上報有關部門。
2.4工作票、操作票管理。
2.4.1變電站已執行的“兩票”應按月匯總裝訂并統一保存在集控站(監控中心),保存期為一年。
2.4.2站長應對當月已執行的“兩票”進行審核,并對存在的問題進行講解。
2.4.3第一種工作票應提前一日送達(或傳真、局域網傳送)集控站(監控中心),但傳真的工作票不能許可。第二種工作票應事先通知集控站(監控中心),可在集控站(監控中心)人員到達變電站后履行許可手續。工作票不允許代簽或電話簽發。
2.4.4集控站(監控中心)當值工作許可人接到工作票后,應根據工作任務和無人值班變電站設備實際運行情況,認真審核工作票上所填安全措施是否正確、完善并符合現場條件。特別重要和長時間的工作票,集控站(監控中心)應制定詳細的配合方案。
2.4.5集控站(監控中心)當值值班長帶好經審核合格的工作票到無人值班變電站現場核對并履行許可手續,許可完畢后及時匯報集控站(監控中心)做好記錄,同時對現場工作進行安全監督。
2.4.6工作票終結后,現場值班長應及時向集控站(監控中心)和相關調度匯報,做好記錄。
2.4.7無人值班變電站計劃性停電檢修工作,由調度部門在前一日通知集控站(監控中心)停電檢修設備及時間,集控站(監控中心)接到通知后,由站長安排操作人員,準備好操作票,逐級審核合格后,次日按操作時間按時到達變電站,由現場值班長直接聯系當值調度員進行操作。
2.4.8無人值班變電站應將運行設備控制把手始終保持在“遠控”位置,在事故、異常等特殊情況時,集控站(監控中心)人員可根據調度命令,在集控站(監控中心)進行開關的拉、合操作。
2.4.9當值值班人員在無人值班變電站現場進行操作前,必須做好禁止集控站(監控中心)遙控操作該站設備的相關措施。
2.4.10倒閘操作前,現場操作人員應認真核對現場的運行方式,并在五防閉鎖機上進行模擬預演,確認無誤后使用防誤閉鎖裝置進行規范化操作。并聯系集控站(監控中心)當值人員監視、核對設備狀態及相關信息。
2.4.11倒閘操作結束,運行人員在核對現場的運行方式正確后應及時向集控站(監控中心)匯報,雙方應核對運行方式正確。
2.5、閉鎖管理。
2.5.1集控站(監控中心)應加強變電站閉鎖裝置管理,指定班站閉鎖管理(兼職)專責,嚴格執行萬用鑰匙使用制度。
2.5.2集控站(監控中心)所有運行人員必須熟悉所轄變電站所有“五防”裝置的工作原理、正確使用方法和管理辦法,做到“四懂三會”(即懂防誤裝置的原理、性能、結構和操作程序;會操作、維護和管理)。新上崗的運行人員應進行使用防誤裝置的培訓。
2.5.3防誤裝置的主機不能和辦公自動化合用,嚴禁與因特網互聯,網絡安全要求等同于電網二次系統實時控制系統。
2.5.4集控站(監控中心)人員巡視設備時,也應對防誤裝置進行檢查,運行人員要檢查防誤裝置是否積水、積塵,檢查防水、防潮、防霧措施是否完好,模擬屏或顯示屏顯示的設備位置是否與實際位置相符。
2.5.5集控站(監控中心)防誤裝置解鎖鑰匙應存放在變電站專用鑰匙盒內,并進行封存保管。若確需使用解鎖鑰匙,需經工區主管生產領導批準,并做好相應的登記批準手續后,方能使用。
2.5.6對遙控設備應嚴格執行公司關于操作人和監護人分別輸入口令的制度。
2.5.7集控站(監控中心)應加強值班運行人員五防閉鎖系統的培訓學習,并繪制建立各變電站五防閉鎖解鎖流程圖。
2.5.8五防閉鎖裝置缺陷應納入設備管理,對缺陷應及時聯系相關人員進行維護和消除。新設備投運前,必須先經五防閉鎖安裝調試驗收合格,五防閉鎖裝置不完善,嚴禁新設備投運。
2.6、防汛、防風、防寒、防高溫工作管理。
2.6.1集控站(監控中心)應對所轄的變電站根據本地區的氣候特點和設備實際,制訂相應的設備防高溫、防寒和防風措施。
2.6.2集控站(監控中心)應制定防汛預案,在集控站(監控中心)和無人值班變電站內應根據下表配備防汛設備和防汛物資,防汛設備在每年訊前要進行全面的檢查、試驗,潛水泵的消防帶應接好,電源盤的插頭等應處于完好狀態。防汛物資要定點存放,并有臺帳。
2.6.3定期檢查開關、瓦斯繼電器等設備的防雨罩應完好,端子箱、機構箱、動力箱等室外設備箱門應關閉且密封良好。
2.6.4雨季來臨前對可能積水的地下室、電纜溝、電纜隧道及場區的排水設施進行全面檢查和疏通,做好防進水和排水措施。
2.6.4.1下雨時對房屋滲漏、下水管排水情況進行檢查、疏通。
2.6.4.2雨后檢查地下室、電纜溝、電纜隧道等積水情況,并及時排水,設備室潮氣過大時做好通風。
2.6.5變電站應根據本地氣候條件制定出切實可行防風管理措施,刮大風時,應重點檢查設備引流線、阻波器、瓦斯繼電器的防雨罩等是否存在異常。
2.6.6定期檢查和清理變電站設備區、變電站圍墻及周圍的漂浮物等,防止被大風刮到變電站運行設備上造成故障。
2.6.7冬季氣溫較低時,應重點檢查開關機構內的加熱器運行是否良好,發現問題及時處理,對機構箱要采取防寒保溫措施。
2.7、安全用具管理。
2.7.1集控站(監控中心)和各無人值班變電站應設置專用安全工具室,并按照相關標準進行配置、歸放、試驗、檢查、維護和定置管理。
2.7.2集控站(監控中心)和變電站應配備足夠數量有效的安全工器具,各種安全工具應有適量的合格備品;集控站(監控中心)人員應會正確使用和保管各類安全工器具。
2.7.3各種安全工器具應有明顯的編號,絕緣桿、驗電器等絕緣工器具必須有電壓等級、試驗日期的標志,應有防雨罩,有固定的存放處,存放在清潔干燥處,注意防潮、防結露。
2.7.4集控站(監控中心)安全工具在交接班時和使用前應認真檢查,發現損壞者應停止使用,并盡快補充。
2.7.5各種安全工具均應按《安規》規定的周期進行試驗,試驗合格后方可使用,不得超期使用。
2.7.6攜帶型地線必須符合《安規》要求,接地線的數量應能滿足本站需要,截面滿足裝設系統短路容量的要求。導線應無斷股、護套完好、接地線端部接觸牢固、卡子應無損壞和松動,彈簧有效。存放地點和地線本體均有編號,存放要對號入座。
2.7.7各種標示牌的規格應符合安全規程要求,并做到種類齊全、存放有序,安全帽、安全帶完好,數量能滿足工作需要。
2.7.8絕緣工器具應每月進行一次定期烘烤,每次烘烤時間不少于兩小時,并建立烘烤記錄(自動烘烤除外)。
2.7.9裝有自動烘烤裝置的安全用具室,自動烘烤裝置應納入正常巡視范圍,每次巡視時應對自動烘烤裝置啟動、復歸的可靠性進行檢查。
2.7.10集控站(監控中心)應對所轄無人值班變電站的安全、操作工器具進行定期檢查并做好記錄。
2.7.11對損壞、丟失或缺少的安全用具,應由集控站(監控中心)及時匯報主管單位安全員修復和補充。
2.7.12安全用具室及其設施應定期進行清掃和維護。
2.8、消防管理。
2.8.1集控站(監控中心)應嚴格執行公司關于消防管理的各項制度,健全所轄變電站“三圖兩冊兩表”,三圖:消防安全網絡圖、消防器材定置圖、消防巡視路線圖;兩冊:滅火器材配置充裝登記冊、滅火器清冊;兩表:防火墻定置表、消防報警裝置地址編碼表。
2.8.2無人值班變電站消防器材的配置應符合《電力設備典型消防規程》的規定,集控站(監控中心)應每季度檢查所轄變電站的消防器材的放置、完好情況并清點數量,記入相關記錄,每半年應對滅火器全面檢查一次,重點檢查滅火器壓力是否正常、干粉是否結塊等。不符合要求的應及時充裝。
2.8.3消除器材應定點放置,室內的應裝箱放置在門口墻邊等方便取用但不阻塞通行的地方;室外的應裝箱存放在干燥、防陽光直曬的地方。箱子上應有“滅火器箱”標志,滅火器應逐個編號并同配置圖對應。
2.8.4無人值班變電站的電纜隧道、夾層、豎井、設備區、配電室、蓄電池室、保護室和庫房應有消防設施,控制盤、保護盤、配電盤和端子箱、機構箱等電纜孔應用防火材料封堵。
2.8.5變電站配電室或設備區不得存放易燃、易爆物品,因施工需要放在設備區的易燃、易爆物品,應放置在專門地點加強管理,并按規定要求使用,施工后立即運走。
2.8.6變電站內易燃易爆區域禁止動火作業,特殊情況需要到主管部門辦理動火手續,并采取可靠的安全措施。
2.8.7有消防報警裝置的變電站,每月應對裝置的報警功能檢查一次,每季應對裝置的報警功能全面檢查一次,全面檢查時全部探頭應逐個進行,并要做好記錄,發現問題及時匯報。
2.8.8防火墻兩側1-1.5米內及電纜夾層、豎井內的電纜應涂刷防火涂料,阻燃電纜可不涂刷。
2.8.9戶外電纜溝內每隔60米應設防火隔墻;在電纜溝內進入配電室、電纜豎井的入口處應設防火隔墻。防火隔墻應有標志。
2.8.10運行人員應學習消防知識和消防器具的使用方法,每月進行一次消防安全活動,每年至少進行一次消防演習,并做好記錄。
2.8.11變電站應結合本站實際制定完善的消防預案,預案內應有本站主變滅火裝置、煙霧報警裝置和消防器材的使用說明。
2.8.12運行人員應熟知火警電話、報警方法、消防器材的使用方法。
2.9、防盜管理。
2.9.1無人值班變電站的大門、控制室、配電室、安全用具室等生產場所門窗正常應關閉、上鎖,工作結束后應進行檢查,確認門窗已關閉。
2.9.2裝有防盜報警系統的應對報警裝置各探頭每季度進行檢查、試驗一次,以確保報警裝置完好,存在故障的要及時上報處理。
2.9.3工作人員、外來人員進入無人值班變電站進行工作、參觀、學習等活動應事先與集控站(監控中心)聯系,辦理相關手續、出示有關證件,經集控站(監控中心)人員核實后陪同進入,并在變電站出入登記中作好出入登記記錄。
2.9.4新建變電站應按照無人值班變電站的標準設計,底層一般少設門窗,并加裝防盜設施。
2.9.5防盜系統的報警信號應送至集控站(監控中心),防盜系統應經常處于開啟和監視狀態。值班人員一旦發現有可疑人員擅闖變電站,應立即報警和通知值班保衛部門。
2.9.6集控站(監控中心)運行人員在巡視無人值班變電站設備時,應兼顧安全保衛設施的巡視。
2.9.7無人值班變電站的留守人員應定期對變電站大門、圍墻、重要設備周圍及其它要害部位進行巡視,發現問題及時通知集控站(監控中心)值班人員。
2.9.8無人值班變電站圍墻不得隨便拆除,因工作需要確需拆除的,必須事先與有關部門聯系,征得同意,制定出有效的防盜措施后方可拆改。
2.10、防小動物管理。
2.10.1集控站(監控中心)、無人值班變電站生產場所應有防小動物措施,定期檢查落實情況,發現問題及時處理并做好記錄。
2.10.2各設備室的門窗應完好嚴密,出入時隨手將門關好。
2.10.3設備室通往室外的電纜溝、道應嚴密封堵,因施工拆動后及時堵好。現場施工每日結束后,及時檢查封堵電纜穿孔。
2.10.4各設備室不得存放糧食及其它食品,應放有鼠藥和捕(驅)鼠器。鼠藥應擺放整齊。鼠藥盒和捕(驅)鼠器械應編號,放置地點也應標注。變電站應有防小動物措施定置圖,鼠藥盒、捕(驅)鼠器械及其放置地點的編號、定置圖的編號三者一致。每月進行防小動物設施檢查并做好記錄。
2.10.5配電室、蓄電池室、主控室的通風孔,應裝有百葉窗或鐵絲網罩。每半年應對通風孔的百葉窗和網罩檢查一次,損壞的應及時修復,修復不了的應及時更換。
2.10.6戶外設備區有小動物洞穴時,應及時投入鼠藥后進行填埋。
2.10.7變電站內嚴禁飼養家禽、家畜。
2.10.8變電站設備區內禁止種植糧、油、葵、豆等植物。
2.10.9各開關柜、電氣間隔、端子箱和機構箱應采取防止小動物進入的措施,高壓配電室、低壓配電室、電纜夾層室、豎井、蓄電池室、主控室、保護室、主變門應有防鼠擋板,防鼠擋板高度為40厘米,上部10厘米應有防絆跤警示標志。開放式開關柜的高壓配電室、低壓配電室、戶外站用變的二次出線、場區動力分線箱等相間距離較近的部位,應采取熱縮絕緣措施。
2.11、無人值班變電站特殊狀態管理規范。
2.11.1當發生事故、重大異常、防汛抗臺、火災、水災、地震、人為破壞、災害性天氣、重要保電任務、綜合自動化設備通信中斷等情況都視為特殊狀態。
2.11.2無人值班變電站發生特殊狀態時,集控站(監控中心)當值值班長是特殊狀態處理的現場指揮者,根據現場實際情況采取相應的對策措施并組織人員實施。
2.11.3集控站(監控中心)應立即派運行人員到無人值班變電站現場,對站內設備等情況進行檢查,并將檢查情況向集控站(監控中心)值班長、調度等相關部門匯報。
2.11.4特殊狀態處理過程中,在無人值班變電站的集控站(監控中心)人員可直接與調度部門聯系處理。
2.11.5在特殊狀態處理告一段落后,相關運行人員應及時向集控站(監控中心)匯報處理過程。
2.11.6特殊狀態處理結束后,運行人員應在現場作好相關記錄,集控站(監控中心)的運行人員亦應在集控站(監控中心)作好相關記錄。
2.11.7在無人值班變電站發生特殊狀態期間,應改為有(少)人值守變電站。
2.11.8集控站(監控中心)應對無人值班變電站可能發生的特殊狀態定期進行防范性檢查,對發現的問題及時上報并整改。
2.11.9集控站(監控中心)應對無人值班變電站可能發生的特殊狀態制定事故預案、應急方案并經上級部門審核批準。集控站(監控中心)根據電網(或站內)接線、設備實際情況,組織站內運行人員進行針對性的反事故演習。
2.12、安全設施及交通標志的規范化管理:。
2.12.1變電站內設備及設施標志應符合《電力生產企業安全設施規范手冊》中有關規定的要求。
2.12.2變壓器和設備架構的爬梯上應懸掛“禁止攀登,高壓危險”標示牌,爬梯門應分別編號。
2.12.3蓄電池、電纜夾層室等易燃易爆物品室的門上應有“禁止煙火”標志。
2.12.4變電站透明玻璃門上應貼有防撞警示條,警示條應規范、統一、美觀。
2.12.6變電站內道路的交通標志應符合有關交通法規的要求。
2.12.7變電站戶外設備區應根據檢修工作需要安全措施的具體情況,設置足夠數量的安全圍攔插桿基座,基座數量應滿足各種檢修工作所需安全措施的要求。
2.12.835kv及以上的刀閘在操作區應有操作人和監護人的操作站位標志。操作站位標志的設置,應使操作人和監護人在操作時處于安全位置,防止刀閘瓷柱斷裂造成人身傷害。操作人和監護人站位區應用紅、綠色塑膠貼膜或紅、綠色地磚鋪設,大小為邊長600mm的正方形。
2.12.9在變電站上空有引流線的通道入口處,應有限高標志。限高標志應符合《安規》表2-2的要求。通道旁還應設限高標尺。
2.12.10在變電站大門口應有限速5公里的標志。
2.12.11在進入設備區的門口應有“必須戴安全帽”的指令標志。
2.12.12變電站馬路兩側的道牙,應用反光漆涂成黑黃相間色,具體規格尺寸應根據道牙實際確定。
2.12.13變電站內通行的道路上、運行人員巡視的通道上,如果地面上有高差300mm及以上的管線或其它障礙物,則在其上設“防止絆跤線”標志。
2.12.14在樓梯的第一和最后一個臺階上,以及人行高差在300mm及以上的臺階邊緣上(如電纜溝蓋板),應設“防止踏空線”標志。
2.12.15在配電柜、保護屏、控制屏、直流屏前0.6m處,應設“安全警戒線”標志。
2.12.16在變電站地下設施的入口蓋板上、滅火器箱前、配電室門口應設“禁止阻塞線”標志。
2.12.17電纜溝防火墻上部電纜蓋板上應有防火墻標志。
2.12.18設備區應有與巡視路線圖相符的巡視路線標志。
3.1巡回檢查制度。
3.1.1集控站(監控中心)應編制所轄變電站標準化巡視作業卡,并嚴格執行。
3.1.2值班人員應按規定認真巡視檢查設備,提高巡視質量,及時發現異常和缺陷,及時匯報調度和上級,杜絕事故發生。
3.1.3值班人員必須認真地按巡視周期、巡視路線、項目對設備逐臺逐件認真進行巡視。設備異常狀態要做到及時發現,認真分析,正確處理,做好有關記錄并向上級匯報。
3.1.4凡是運行、熱備用、冷備用或停用的設備,不論是否帶有電壓,都應同運行設備一樣進行定期巡視和維護。
3.1.5正常或特殊性巡視周期,應按本規程規定及上級有關特殊要求執行。如保電期、節假日。
3.1.6值班人員進行巡視后,應將巡視范圍,異常情況記錄在值班記錄中,發現的設備缺陷記錄在缺陷記錄中。
3.1.7變電站的設備巡視檢查,一般分為正常巡視(含交接班巡視)、全面巡視、熄燈巡視和特殊巡視。
a.正常巡視。
1)集控站(監控中心)值班人員至少每周持卡對所管轄變電站設備巡視一次,每月對所轄變電站至少進行一次熄燈巡視。
2)集控站(監控中心)值班人員當班期間,某個變電站有工作時(工作許可、操作)工作結束后,必須對該站設備巡視一次。
3)運行人員對無人值班變電站進行巡視,應首先對綜自系統發出的歷史事件信息進行檢查瀏覽,并結合發出的歷史信息,對全站設備進行巡視檢查,核對并復歸打出的保護的信號,對直流、所用系統及土建防汛設施做重點巡視。
4)變電站巡視按照《標準化巡視卡》所規定巡視內容進行,巡視過程中及巡視完畢后,必須及時做好有關記錄。
b.特殊巡視檢查的內容,按各公司《變電運行規程》規定執行。遇有以下情況,應進行特殊巡視:。
1)大風前后的巡視。
2)雷雨后的巡視。
3)冰雪、冰雹、霧天的巡視。
4)設備變動后的巡視。
5)設備新投入運行后的巡視。
6)設備經過檢修、改造或長期停運后重新投入系統運行后的巡視。
c.異常情況下的巡視。主要是指:過負荷或負荷劇增、超溫、設備發熱、系統沖擊、跳閘、有接地故障情況等,應加強巡視。必要時,應派專人監視。
3.1.8設備缺陷近期有發展時、法定節假日、上級通知有重要供電任務時,應加強巡視。
3.2、記錄管理。
3.2.1集控站(監控中心)應具備各類完整的記錄,格式按省公司規定執行。各種紙質記錄至少保存一年,重要記錄(設備驗收記錄、繼電保護調試記錄、事故異常記錄等)應長期保存,pmis中所填記錄應及時備份。
3.2.2所有運行生產記錄均應錄入生產管理系統(pmis)。
3.2.3使用微機運行管理系統(pmis)的集控站(監控中心),數據庫中記錄應定期檢查并備份。
3.3、技術資料管理。
3.3.1集控站(監控中心)應建立專用資料室,由資料員(兼職資料員)負責對資料的建立、存放、保管。
3.3.2集控站(監控中心)對所轄變電站的技術資料統一保存在集控站(監控中心)資料室。變電站不再單獨存放資料。
3.3.3集控站(監控中心)技術資料的建立應以站為單位,分柜保管。并對規程制度等公用資料進行統一保管。
3.3.4集控站(監控中心)所有資料均應有目錄和清冊,并進行統一編號,所有資料的存放要做到齊全正確、存放整齊,查閱方便。
3.3.5資料員負責各類資料的'整理、健全,負責及時對新增加和變更設備的資料進行整理歸檔。
3.3.6各種規程制度、技術資料及專業書籍均應建立借閱登記簿,對借閱的各種資料和書籍應及時登記,并要求借閱人簽名,歸還后及時注銷,資料員應定期對資料的借閱與歸還情況進行檢查清點。
3.3.7圖紙資料應妥善保管,不允許個人私自挪用,避免破損、丟失、臟污。
3.3.8技術資料應分類分項建立安裝、調試及技術資料,施工單位應按規定如數移交圖紙資料。新建、擴建、改建過程中要及時收集設備相關資料,并進行歸檔。
3.3.9由于設備變動或接線修改引起圖紙不符合實際,應和有關單位聯系進行修改或重新繪制。
3.3.10非變電站內人員,未經許可,不得進入資料室進行查看資料,不得將資料借給非本單位人員,特殊情況應有集控站(監控中心)站長批準并打有借條并限期歸還,借條存放于原有圖紙盒內。
3.3.11資料室內應保持整潔,廢紙應及時清理,嚴禁吸煙,不準存放易燃物品,不準使用明火照明和電爐取暖。
3.3.12進入資料室人員在工作完后離開時應認真進行安全檢查,切斷室內電源,關閉門窗。
3.4.1無人值班變電站的圖紙應由集控站(監控中心)資料員統一管理,并按圖紙編號存放在集控站(監控中心)所轄相應變電站資料柜內。
3.4.2資料員應建立所管轄無人變電站圖紙、資料清冊,每年對圖紙進行一次全面檢查,保證圖紙齊全完整。
3.4.3無人值班變電站應具備的圖紙,圖紙應實現電子化,方便瀏覽、查閱。
3.4.3.1一次主接線圖。
3.4.3.2站用系統圖。
3.4.3.3直流系統圖。
3.4.3.4正常和事故照明接線圖。
3.4.3.5繼電保護、遠動及自動裝置原理和展開圖。
3.4.3.6全站平、斷面圖。
3.4.3.7gis組合電氣氣隔圖。
3.4.3.8直埋電力電纜走向圖。
3.4.3.9接地裝置布置以及直擊雷保護范圍圖。
3.4.3.10地下隱蔽工程竣工圖。
3.4.3.11開關、刀閘操作控制回路圖。
3.5、設備基礎資料管理。
3.5.1各變電站應具備以下設備資料。
3.5.1.1一、二次設備使用說明書。
3.5.1.2出廠試驗報告。
3.5.1.3設備合格證。
3.5.1.4安裝交接有關資料。
3.5.1.5設備型式規范。
3.5.1.6一、二次設備安裝調試報告(包括向量圖)。
3.6、設備履歷管理。
3.6.1設備履歷應按下列單元分類建立:。
3.6.1.1主變壓器單元:包括主變壓器、調壓裝置、斷路器、隔離開關、電流互感器、避雷器、電壓互感器等。
3.6.1.2站用變壓器單元:包括斷路器、隔離開關、電流互感器、電纜、站用變壓器、接地變壓器、消弧線圈、接地電阻等。
3.6.1.3無功補償裝置單元:包括調相機、并聯電抗器組、并聯電容器組等。
3.6.1.4出線單元:包括斷路器、隔離開關、電流互感器、阻波器、耦合電容器(pt)、線路避雷器、電力電纜等。
3.6.1.5旁路單元。
3.6.1.6母聯單元。
3.6.1.7母線單元:包括電壓互感器、避雷器、支柱絕緣子、母線等。
3.6.1.8直流單元:包括充電機、蓄電池、直流屏。
3.6.1.9防誤閉鎖裝置單元。
3.6.1.10防雷接地單元:包括所有避雷針和接地裝置。
3.6.1.11土建單元:包括除設備構架外的全站土建房屋、場地、電纜溝道(包括全站照明、防盜報警、消防報警裝置等)。
3.6.1.12公用單元:繼電保護隨相應的一次設備為同一單元。全站其余的公用繼電保護、自動、控制、信號裝置為公用單元。
3.6.1.13微機監控系統為一個單元(包括后臺監控機、變送裝置)。
3.6.2設備履歷應建立如下資料:。
3.6.2.1本單元一次系統單線圖、設備雙重編號;。
3.6.2.2本單元一、二次設備、銘牌圖片。
3.6.2.3設備參數、設備投運、變更記錄;。
3.6.2.4設備修試情況統計表;。
3.6.2.5開關跳閘記錄表(設備跳閘時間、原因);。
3.6.2.6嚴重及危急缺陷記錄表(嚴重、微機缺陷消除情況);。
3.6.2.7事故及重大異常運行記錄表(主要說明設備異常運行的時間、狀態);。
3.6.2.8設備大修(技改)記錄表(主要說明大修、技改的時間及大修情況);。
3.7、試驗報告的管理。
3.7.1資料室保存近5年來的各類試驗報告,5年以前的試驗報告按站統一封存在規定地點,封存時應建立詳細目錄。
3.7.2試驗報告應保存完整,試驗工作結束后應在兩周內返回試驗報告。
3.7.3試驗報告應按站分類(包括大修、預試、油化、色譜、微水、鹽密測試報告及保護調試、二次設備向量報告)保存在相應變電站的資料柜內,按分類填寫詳細目錄,目錄內應注明試驗日期。
3.7.4設備更換后,應做好新、舊設備的調試、試驗、安裝報告的替換工作。
3.7.5對等其它類別的試驗報告可另建單元存放。
3.8、培訓管理。
3.8.1根據本單位實際可安排安全規程、調度規程、運行規程、現場運行規程的學習。每季末進行一次考試,總結學習效果。
3.8.2集控站(監控中心)每月組織進行一次全站人員參加的反事故演習活動。
3.8.4集控站(監控中心)組織進行每月一次技術講課和每人每月一題技術問答。
3.8.5集控站(監控中心)進行每人每月一題的現場考問。現場考問可按班進行考問,由班長命題班員答題的辦法開展,班長由站長、技術員命題考問,以達到互相學習、互相幫助、共同提高的目的。
3.8.6集控站(監控中心)在崗位培訓中,應將兩票的培訓作為重點內容進行,對兩票必須熟知。
3.8.7集控站(監控中心)人員每人必須自己動手繪制所轄變電站的相關圖紙,建立自己的繪圖本。繪圖本中至少有以下圖:一次設備接線圖、斷路器控制信號回路、直流系統、站用系統、交流系統控制、合閘網絡、線路控制信號、線路保護、主變控制信號、主變保護等接線圖。
3.8.8集控站(監控中心)每年根據公司、工區培訓計劃制定出站上詳細的培訓實施計劃,必要時根據設備、運行方式的變化進行更新修訂和添加新的培訓內容。
3.8.9站長或者主管培訓的副站長,對當月的計劃培訓進行監督完成,每月初對上月的各種培訓完成情況做全面的檢查,糾正不足,提出整改措施,并在相關記錄上簽字確認。
3.8.10針對運行人員業務技術薄弱環節,結合設備改造,培訓中增加新設備、新技術的內容。
3.9、培訓資料管理。
3.9.1集控站(監控中心)應建立所有人員的技術培訓檔案,將各種培訓資料存入個人培訓檔案。
3.9.2集控站(監控中心)培訓資料由資料員負責建檔保管,存于資料室內。
3.9.3各種相關培訓資料的補充、制定,應根據公司、工區、集控站(監控中心)培訓制度有關規定執行。
4.1定期試驗輪換制度。
4.1.1本制度適用于集控站(監控中心)和所轄變電站內所有一、二次設備,同時包括通風、消防等附屬設備。
4.1.1.1集控站(監控中心)內設備除應按有關規程由專業人員根據周期進行試驗外,運行人員還應按照本制度的要求,對有關設備進行定期的測試和試驗,以確保設備的正常運行。
4.1.1.2對于處在備用狀態的設備,各單位應按照本制度的要求,定期投入備用設備,進行輪換運行,保證備用設備處于完好狀態。
4.1.1.3各單位應根據本制度的要求,并結合實際情況,將有關內容列入集控站(監控中心)的年月固定工作中,并建立相應的記錄。
4.1.2設備定期試驗制度。
4.1.2.1集控站(監控中心)應每日對監控系統的各種信息切換檢查。
4.1.2.2無人值班變電站蓄電池每月普測一次單體蓄電池的電壓,測量值保存小數點后兩位。
4.1.2.3集控站(監控中心)所轄各站事故照明系統每月試驗檢查一次。
4.1.2.4電氣設備的驅潮電熱裝置應在每年4月份檢查一次,可用鉗型電流表測量回路電流的方法進行驗證。
4.1.2.5裝有微機防誤閉鎖裝置的變電站,運行人員每半年應對防誤閉鎖裝置的閉鎖關系、編碼等正確性進行一次全面的核對。
4.1.2.6對于變電站內長期不調壓或有一部分分接頭位置長期不用的有載分接開關,在一年內有停電機會時,應在最高和最低分接間操作幾個循環,試驗后將分頭調整到原運行位置。
4.1.2.7對于變電站內不經常運行的通風裝置,運行人員每半年應進行一次投入運行試驗。
4.1.2.8直流充電模塊正常應退出一只備用,每季度輪換投運。
4.1.2.9變電站內的備用站用變(一次不帶電)每年應進行一次啟動試驗,并試驗站用備投裝置是否切換正確。試驗操作方法列入現場運行規程;長期不運行的站用變每年應帶電運行一段時間。
4.1.2.10變電站內的漏電保安器每半年應進行一次試驗。
4.1.3設備定期輪換制度。
4.1.3.1備用變壓器與運行變壓器應半年輪換運行一次。
4.1.3.2一條母線上有多組無功補償裝置時,各組無功補償裝置的投切次數應盡量趨于平衡,以滿足無功補償裝置輪換運行要求。
4.1.3.3因系統原因長期不投入運行的無功補償裝置,每季度應在保證電壓合格的情況下,投入一定時間,對設備狀況進行試驗。電容器應在負荷高峰時間段進行;電抗器應在負荷低谷時間段進行。
4.1.3.4對gis設備操作機構集中供氣站的工作和設備氣泵,應每季輪換運行一次,將具體輪換方法寫入集控站(監控中心)現場運行規程。
4.2.1所有人員發現設備缺陷后,均應由運行人員作好記錄,運行人員應認真分析,準確定性,按缺陷管理流程執行。
4.2.2檢修人員處理缺陷后,應及時向運行人員交底,運行人員驗收合格后,應做好記錄,注明缺陷已消除。集控站(監控中心)每月應統計、上報發現缺陷和缺陷處理情況。
4.2.3遇有停電檢修、預試等工作時,集控站(監控中心)應事先統計停電間隔缺陷內容,交檢修單位進行處理,消除后應及時做好記錄,并及時將pmis系統內缺陷消除。
4.2.4發現嚴重、危急缺陷,集控站(監控中心)站長應嚴格執行“及時匯報制度”立即上報(站長不在,由值班長直接匯報),督促盡快處理,必要時采取相應的措施,防止造成事故。
4.2.5發現一般缺陷應及時登記在pmis系統中,按缺陷管理流程執行。
4.2.6各類缺陷除應做好交接班記錄、值班記錄外,還必須錄入生產管理系統(pmis)程序,建立圖形化缺陷檔案。
4.2.7對缺陷的處理情況進行及時檢查跟蹤,缺陷消除時間應嚴格掌握,危急缺陷消除時間自發現不應超過24小時;嚴重缺陷消除時間自發現不應超過1周,最遲不超過一個月;一般缺陷消除時間自發現不應超過1年。年內嚴重、危急缺陷消除率100%,一般缺陷消除率80%。集控站(監控中心)應督促檢修單位及時消除缺陷,提高所轄變電站缺陷消除率。對在規定時間內不具備條件消除的缺陷,注明原因,由主管部門統一協調安排處理。
4.2.8設備缺陷未消除前,運行人員應加強檢查,監視設備缺陷的發展趨勢。
4.2.9消缺工作應列入各單位生產計劃中。對危急、嚴重或有普遍性的缺陷要及時研究對策,制定措施,盡快消除。
4.2.10年末總結分析全年的缺陷管理情況,并提出下一年度的缺陷處理計劃。
4.3、設備定級、評價管理。
4.3.1設備定級工作是掌握和分析設備技術狀況,加強管理,提高設備健康水平的一項有效措施,是編制大修、改進工程的依據,各單位生產管理部門負責設備定級及評定管理工作的組織和實施。
4.3.2設備定級工作每年進行二次,各集控站(監控中心)應在每年6月、12月進行所轄變電站設備定級工作。
4.3.3變電設備以臺為單位每年對主要設備進行定級,定級單位:主變壓器、電抗器、開關回路、母線、消弧線圈、電力電容器、中央信號和自動裝置、監控系統、站用系統、全站直流系統、直擊雷保護和接地裝置、通訊電源、土建設施、防誤閉鎖裝置。
4.3.4設備定級分為一、二、三類,一、二類設備為完好設備,要求各變電站設備完好率在100%,一類率在80%以上。新裝和大修后的設備應滿足一類設備的要求,經運行單位驗收合格后方可投入運行。
4.3.5設備定級后,設備主管單位應針對三類設備問題,立即擬定升級的措施計劃,并積極落實。對二類設備的問題也應安排計劃,有步驟地使其升級。
4.4.1運行設備必須具有標志牌,主設備及間隔還應有設備雙重名稱(名稱和編號)。
4.4.2變電站設備標志應做統一規定,以便統一管理,其具體式樣要求可參照《無人值班變電站設備標識規范》進行。
電站生產管理制度大全(22篇)篇二
第一條為提高農村水電站管理水平,加強水電站安全監督和管理,保障安全生產,保障人民生命財產安全,特制定本辦法。
第二條本辦法根據《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國電力法》、《中華人民共和國安全生產法》等法律法規制定。
第三條本辦法適用于中華人民共和國境內已投入運行的單站裝機容量為5萬千瓦及以下的水電站。
第四條水電站安全管理水平確定為a、b、c、d四類。a類電站是安全可靠,管理優秀,實現了“無人值班,少人值守”,具有示范作用的水電站,冠名金牌水電站;b類電站是管理較好,能安全生產的水電站;c類電站是管理差,存在重要安全隱患,需限期整改的水電站;d類電站是存在嚴重安全隱患,必須停產整改的水電站。
第五條水電站分類實行全國統一標準(見附錄1)。
第六條確定水電站類別實行首次申報與年度檢驗制度。
第七條縣級以上水行政主管部門負責水電站類別管理和年度檢驗工作。
第八條首次申報的基本條件是:
(一)非違規建設的水電站;
(二)有完整的水電站勘測、設計、施工、監理、質檢資料和運行監測資料;
(三)已經通過竣工初驗或竣工驗收,并有水電站大壩工程安全鑒定報告;
(四)有健全的安全生產制度、職責明確的管理機構和符合崗位要求的運行人員。
第九條首次申報的水電站,要如實填報水電站安全管理首次分類申報表(見附錄2),并按分級管理要求報相應水行政主管部門批準。
第十條水行政主管部門按照分級管理的規定和分類標準確定有關水電站類別,并逐級上報至省級水行政主管部門備案。
第十二條經首次分類確定的水電站應于次年3月1日前將水電站安全管理分類年度檢驗申報表(附錄3)上報相應水行政主管部門。
第十三條水行政主管部門對上報的年度檢驗申報表進行檢驗,可采取適當方式進行現場檢驗或抽查。
第十四條水行政主管部門在對電站進行年度檢驗時,應當嚴格按照水電站安全管理分類標準,對已確定類別的電站進行定級、晉級或降級。
第十五條各省(自治區、直轄市)水行政主管部門根據本地實際,確定省、地、縣三級水行政主管部門對水電站安全管理分類及年度檢驗管理權限。
第十六條金牌由水利部統一規格和標準,由各省(自治區、直轄市)水行政主管部門制作。
第十七條首次冠名和年度檢驗結果由省級水行政主管部門發文并在有關媒體公布。
第十八條對冠名金牌的水電站,由水行政主管部門給予表彰獎勵,并向當地政府推薦參加相關表彰評比,向金融部門推薦提高貸款信譽等級。
第十九條被確定為c類的水電站,必須在限期內進行整改。整改后報原審核單位驗收并重新確定類別。
第二十條被確定為d類的水電站,必須立即停產整改。整改仍不合格或拒不接受整改或年檢的水電站,由水行政主管部門吊銷其使用證,并通知電網企業不準其并網,建議工商行政管理部門吊銷其營業執照;對造成嚴重后果的,追究其法定代表人及相關負責人責任;對構成犯罪的,依照相關法律,移交司法部門追究當事人法律責任。
第二十一條電站生產運行單位應當積極配合和接受水行政主管部門的監督管理。凡是不按本辦法規定,進行首次申報和年度檢驗申報的電站,水行政主管部門將依照有關法律和國務院有關規定進行處理。
第二十二條各級水利部門直屬的水電站,水利部門管理的變電站,地方組織建設和管理的5萬千瓦以上的水電站的安全管理分類及年度檢驗比照執行。
第二十三條本辦法由水利部負責解釋。
第二十四條本辦法自頒布之日開始施行。
電站生產管理制度大全(22篇)篇三
1、水電暖暖設施由機關統一管理,任何人不得擅自拆除和增設。住戶安裝使用大功率電器時,須向電工申請,由其請示主管局長批準后方可實施。否則,引發的事故由本人負責。
2、機關負責對家屬區水電暖設施的初次安裝,對家屬區住戶房屋以外的電路、管道等公共設施負責維修。
3、機關不承擔下列水電暖更新材料的費用。住戶房屋內的電源開關、燈頭、燈泡、燈具及相關配件、閘刀、水箱及附件,水龍頭、水池、便池。住戶需要維修,報經主管部門批準,指派專業人員維修,其配件費用由住戶自理。
4、用戶收費本站版權所有!
(1)住戶用電按電表計收,所有電表由電工統一到電業部門校核后方可使用。(電表損壞不能使用由用戶承擔購買費用)。電表箱落鎖,非本局電工不得開箱,否則,按偷電論處。
(2)樓道燈泡每戶每月補助15度電(輪流安裝),每月電費扣除補助電度數后為實收數。電費單價按市價收取。
(3)機關基建用水、用電,由基建小組負責向主管部門申請,由施工單位提供計量表具,計量收費。
5、任何人不準在家屬院私拉亂扯電線,確因需要,必須由主管部門指定專業人員操作,否則一切后果自負外,還要追究有關責任。
6、水電補貼由人勞部門按每月每人15元在能源性補貼中發放。
電站生產管理制度大全(22篇)篇四
第一條尊師愛徒,團結同志,禮貌待人,遵守值班紀律,愛護公物及設備設施,電話聯系工作應先報姓名,使用文明專業用語。
第二條上班不準穿背心、裙子、短褲、拖鞋、高跟鞋等不利于工作的服飾,做到服裝整齊。
第三條嚴格清潔衛生制度,強調執行。
1.不準在控制室或配電房吸煙、燒飯,以免引進老鼠或引起火災事故;
2.殘食雜物不準亂丟亂倒,需清除到指定地點或垃圾箱;
3.公共場所必須劃分清潔區域,安排專人管理,定期打掃,并經常注意保持清潔;
4.控制室、配電室、辦公室及所有控制(開關)盤、柜、箱應窗明幾凈、擺放整齊;
5.室內外無積水、無垃圾、無散失器材和雜物、無蜘蛛網;
6.各種圖表具備,懸掛整齊,資料保管符合要求,方便使用;
7.電纜溝電纜排列整齊,無積水、泥沙垃圾、蓋板完好平整;
第四條場地環境要求:
1.場地內外應平整無缺,道路成形或暢通,設備巡視有走道;
2.搞好站內外綠化,防止污染,凈化空氣;
4.生產廠房無漏水損壞,孔洞已堵塞,防火墻均做好,安全設施完好;
5.戶室內設備有防鳥措施,桿頭已封堵;
6.生產廠區有出入制度,值班期間值班人員不會客,生產廠區不作會客場所,孩童不得入內,并不得有家禽家畜進入。
電站生產管理制度大全(22篇)篇五
1.變電站是保證小區范圍全部用電的供電樞紐部位,屬于重要部位,必須保證24小時間斷的雙人值班,嚴格遵守國家電業管理部門制定的各項安全運行操作規范和公司制定的.各項安全防火管理制度,貫徹誰主管誰負責的原則,明確主管部門、主管負責人、崗位值班人員的各級責任,做好巡視檢查、運行、交接班、事故隱患排除等各項文字記錄。
2.變電站工作人員必須政治可靠、無劣跡、作風正派有高度的責任感和法制觀念、技術過硬、持有國家勞動部門簽發的上崗證,具備安全防范和防火安全意識,掌握應急故障處置方案,保安部要建立要害部位檔案,一經發現不適合該崗位工作應立即調離。
3.變電站崗位值班員要保證24小時有人留守值班,密切注視設備運行狀況,不準指使非崗位人員替班看守,因工作需要在暫時一人留守時要使用對講機與因公離崗人時刻保持通訊聯系。
4.因個人特殊情況造成缺崗,必須提前向主管領導請假,安排好本崗位其他班次值班員上崗替班,嚴禁私自脫崗,一經發現既追糾在崗雙方責任。
5.變電站所屬各部位門窗依照技術要求保證安全牢固,各班必須認真檢查交接,發現不安全隱患立即采取可靠措施整改,不得拖延,各部位鑰匙要登記備案存放安全可靠,嚴禁私自配制,交接班時清點登記。
6.變電站所屬各部位嚴禁無關人員出入,接待來訪參觀必須經部門經理批準并指定專人陪同,非崗位任何人員進入必須遵守登記簽字制度。
7.變電站所屬部位嚴禁存放易燃易爆、強酸強堿、腐蝕物品,嚴禁存放與供電系統無關的雜物,嚴禁在機房從事與本供電設備無關的維修裝配工作,嚴禁使用機房電源在機房內從事各類充電。
8.變電站各部位配備的消防滅火器要妥善保管,放置在明顯易使用的部位,保持清潔排列整齊,經常檢查有效狀況,發現失效及時向保安部報告更換。
9.變電站值班崗位不準設立床鋪,值班時間嚴禁睡覺,嚴禁從事與值班無關的活動。
電站生產管理制度大全(22篇)篇六
1、臨時用電必須符合用電的有關安全運行規程,施工用電設施設專人管理,并經培訓合格后持證上崗。
2、低壓架空線必須采用絕緣銅線或鉛線,架空線必須設在專用電桿上,嚴禁架設在樹桿。
3、電纜線沿地面鋪設時,不得架用老化脫皮的電纜線,中間接頭牢固可靠,保持絕緣強度;過路處穿管保護,電源端設漏電保護裝置。
4、移動的電氣設備的供電線,使用橡膠套電纜。
5、電纜線路采用“三相五線”接線方式,電氣設備和電氣線路必須絕緣良好。
6、使用自備電源或與外電線路共用同一供電系統時,電氣設備根據當地要求做保護接零或做保護接地,不得一部分設備做保護接零,另一部分設備做保護接地。
7、手持電動工具和單機回路的照明開關箱內必須裝設漏電保護器,照明燈具的金屬殼必須做接零保護。
8、各種型號的電動設備按使用說明書的.規定接地或接零,傳動部位按設計要求安裝防護裝置。
9、維修、組裝和拆卸電動設備時,斷電掛牌,防止其他人私接電動開關發生傷亡事故,實行“一機一閘一漏”制,嚴禁“一閘多用”。
10、現場的配電箱堅固、完整、嚴密、有門、有鎖、有防雨裝置;同一配電箱超過三個開關時,設總開關;熔絲及熱元件按技術規定嚴格選用,禁止用鐵絲、鋁絲、銅絲等非專用熔絲代替。
11、室內、工棚配電盤和配電柜要有絕緣墊,并安裝漏電保護裝置。
12、施工現場臨時用電要定期進行檢查,認真填寫巡檢記錄,并進行防雷保護;移動式電動設備、潮濕環境和水下電氣設備每天檢查一次。對檢查不合格的線路、設備及時予以維修或更換,嚴禁帶故障運行。
1、對工作人員進行崗前培訓,提高機械作業人員的技術素質和操作維修技能。
2、定人、定機,保證機械作業人員的相對穩定,使各個環節責任明確責任到人。
3、使用機械必須堅持“兩定三包”,即定人、定機、包使用、包保管、保保養。操作人員做到“三懂四會”,即懂構造、懂原理、懂性能、會使用、會保養、會檢查、會排除故障。
4、機械作業人員必須經過技術培訓,經考核合格后持證上崗。
5、機械作業人員交接班時要有機械運轉記錄,包括完成任務和生產情況,設備技術情況,維修保養情況,備件、附件工具情況等。
1、針對工程特點,重點對車輛班組、隊、施工管理人員及從事特種作業的起重工、電工、焊接工,機械工、機動車輛駕駛員進行安全生產教育,提高安全意識。
2、未經安全教育的管理人員及施工人員不準上崗,未進行三級教育的新工人不準上崗,變換工種或參加采用新工藝、新設備及技術難度較大的工序的工人,必須經過技術培訓,并經考試合格者才準執證上崗。
3、特種工種的安全教育和考核,嚴格按照《特種作業人員安全技術考核管理規則》執行。經過培訓考核合格后,獲取操作證方能持證上崗。
4、加強安全教育,樹立“安全第一、預防為主”的思想,提高職工遵守施工安全紀律的自覺性,認真執行安全操作規程,做到不違章指揮、不違章操作、不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、確保自身和他人安全,提高職工整體安全防護意識和自我防護能力。
5、根據季節性變化,節假日前后等要進行安全檢查,并要有各施工單位的負責人和管理人員值班。對檢查中發現的安全隱患,要建立登記并立即整改,按照“四不放過”的原則制定整改措施。在隱患沒有消除前,必須采取可靠的防護措施,如有危及人身安全的險情,必須立即停工,處理合格后方可施工。
6、嚴禁酒后上崗,嚴禁疲勞上崗,進入施工現場必須戴安全帽。不準穿拖鞋、高跟鞋、裙子、赤腳或赤背上班作業。
7、高處作業必須系安全帶、穿防滑鞋,嚴禁在同一安全樁上拴幾根安全繩或在一根安全繩上拴上幾個人。禁止在高處作業平臺上追拉推打開玩笑,嚴禁有間發性癲癇、高血壓、心臟病和惡性貧血患者進行高空作業。
8、嚴禁特種機械車輛無特種作業操作證人員駕駛,嚴禁機動車輛無駕駛證人員在施工現場駕駛作業,嚴禁各種車輛超坐載人。
9、施工各班組、車隊間,建立完善的交接班制度,交班人將本班組、車隊工作情況及有關安全問題,向接班人詳細交待,并記載于交班記錄薄內,施工現場負責人和管理人員要認真檢查交接班情況。
10、施工現場管理人員要日常安全檢查,發現問題要及時上報,分析安全動態,提高安全管理水平。
電站生產管理制度大全(22篇)篇七
為了加強生產現場管理,強化安全生產、文明生產,特制定本制度。
一、堅持安全生產、文明生產的.原則。嚴格執行各項規章制度。提倡職工積極開展qc小組活動,做好“5s”管理和定置管理,保持生產現場整齊、清潔、有序,物料流動暢通,操作方便。建立一個安全、文明、心情舒暢的生產場所。
二、凡進入生產現場的作業人員不得帶圍巾、穿風衣、穿裙子和高跟鞋,發辮收放在帽內或發網內,也不得穿背心和赤膊上崗。
三、禁止帶易燃易爆物品進入生產現場。不得將報紙、雜志、小說等帶入生產現場觀看。不得擅自在生產作業場所干私活。
四、外來人員未經同意,不得進入現場參觀。值班人員不得擅自帶人(包括小孩)進入生產場所。
五、生產作業人員應堅守工作崗位,遵守勞動紀律。做到不遲到、不早退、不中離、不打瞌睡,勤巡視、勤檢查。
六、生產現場不得隨意高聲喧嘩,更不能酗酒后值班。
七、對于工作認真負責,敢于抵制違章指揮、違章作業,把事故消滅在發生之前者應給予表揚和獎勵。
八、凡違犯上述規定均應嚴肅處理。對于造成事故者,按“四不放過”原則進行處理。
電站生產管理制度大全(22篇)篇八
為保證公司新、擴建各光伏電站順利投產,一次送電成功,公司在光伏電站投產前組成檢查組對是否具備送電條件進行驗收,故制定本制度。
2.1檢查組主要職責。
2.1.1負責對變電站進行送電前驗收檢查。
2.1.2負責對缺陷的整改完成情況進行驗收。
2.2光伏電站主要職責。
2.2.1負責參加變電站送電前驗收檢查。
2.2.2負責督促工程部組織相關供應商對缺陷進行整改。
2.2.3負責參加對缺陷的整改完成情況進行驗收,并對整改證據進行存檔。
2.3工程部主要職責。
2.3.1負責向公司提出變電站送電前驗收申請。
2.3.2負責參與變電站送電前驗收檢查。
2.3.3負責督促缺陷相關供應商對缺陷進行整改。
2.3.4負責協助檢查組對缺陷的整改完成情況進行驗收。
3.1驗收應具備的.條件。
3.1.1變電站項目工程已按設計要求和規定標準全部施工完畢,驗收合格。
3.1.2全站電氣設備及其系統已按設計要求和規定標準全部施工完畢,并驗收合格。
3.1.3設備投運前的電氣試驗,繼電保護、遠動、自動化和通信系統調試完畢,并驗收合格。
3.1.4消防系統已按設計的要求和規定標準施工完畢,經地方消防主管部門驗收,并取得同意投用的書面文件。
3.1.5電力質檢中心站已按相關規定,對工程質量進行監督檢查,對所提出的需整改的問題已全部處理完畢。
3.1.6經地方電業部門按相關規定,對全部送電工程進行檢查,并驗收合格,出具同意投運的書面文件。
3.1.7工程現場平整、清理完畢。
3.1.8工程技術文件、資料整理完畢。
3.2驗收申請。
第3.1條款規定的條件均具備后,工程部向公司提出變電站送電前驗收申請,填寫附表13“驗收申請表”。
3.3驗收檢查。
依據工程部提出驗收的申請,公司組成檢查組,經理擔任組長,組織相關人員對變電站進行送電前驗收檢查,填寫附表7“變電站送電前驗收檢查表”。
3.4缺陷整改。
3.3.1依據檢查結果,檢查小組填寫附表8“缺陷整改計劃”。
3.3.2工程部將附表8“缺陷整改計劃”發送給相關的供應商,并組織相關供應商對缺陷進行整改。
3.3.3整改時間節點到期后,檢查小組對缺陷的整改完成情況進行驗收,填寫附表9“缺陷整改完成情況驗證表”,并將整改證據存檔。
3.5電網公司驗收。
公司內部完成送電前驗收并將相關問題整改完成后,向電網公司提出送電前驗收申請,電網公司對光伏電站進行送電前驗收。
4.1本制度由公司組織有關部門貫徹執行。
4.2本制度的實施由發電公司基建工程部檢查與考核。
電站生產管理制度大全(22篇)篇九
為實現光伏電站工程建設向生產運行的平穩過渡,確保項目投產后安全穩定運行,安全、可靠、經濟指標達到規定要求,制定本制度。
2.1《中華人民共和國國安全生產法》。
3.1發電公司主要職責。
3.1.1負責批準光伏電站機構設置方案。
3.2公司主要職責。
2負責對在建光伏電站生產準備工作實施過程進行檢查、監督和考核。
3負責光伏電站的人員配置和崗位培訓。
4負責組織光伏電站完成管理文件的建立工作。
5負責光伏電站辦公、生活設施及勞動保護用品的采購。
3.3光伏電站主要職責。
3.3.1負責參加崗位培訓。
3.3.2負責參加光伏電站的規程、預案的編制工作。
3.3.3負責光伏電站輔助物資的驗收、入庫的管理工作。
3.3.4負責執行光伏電站送電前驗收、360h試運行及工程移交生產驗收。
3.3.5負責對設備、工程技術檔案等的接收工作。
4.1生產準備的內容。
4.1.1光伏電站生產準備期:是指從項目開工開始,到本工程通過360h試運行,通過工程移交生產驗收,進入生產期為止。
4.1.2生產準備內容包括:編制生產準備工作計劃,建立健全生產機構,合理配置運檢人員,統籌安排員工培訓,生產生活配套設施購買或完善,管理文件編制及建立管理信息報送機制等工作。
4.2生產準備工作計劃。
對于新建、擴建光伏電站,公司組織編制生產準備工作計劃,主要內容包括機構設置、人員配置、培訓安排、管理文件建立、輔助物資購買或完善、環境管理、管理信息報送機制、送電前驗收、光伏發電系統調試、360h試運行及工程移交生產,生產準備工作計劃編制完成后,經發電公司批準后,發布到相關部門,各部門按照生產準備工作計劃開展生產準備工作。
4.3生產準備工作具體內容。
4.3.1機構設置及人員配置。
4.3.1.1機構設置。
新建、擴建光伏電站應設置運行班組、安全組織機構,有效實施對生產管理的.計劃、組織、協調和控制。
4.3.1.2人員配置。
裝機容量40mw及以內獨立光伏電站(有升壓站)勞動定員11人;裝機容量40mw以上獨立光伏電站,每增加10mw裝機,增加初級運維員2人,在光伏電站工程施工前完成全部人員定編、定崗工作。
在項目開工后,按照先管理人員(站長、主值)后生產人員(運檢人員)的順序,首先配置管理人員,在工程移交生產前完成全部運檢人員配置工作,且運檢人員中應配備有熟悉機械、電氣等專業的技術人員。
4.3.2崗位培訓。
根據基建計劃進度,公司制定光伏電站各崗位的培訓計劃,按期完成,有資質證件(電工進網證、調度證、主值證、安全員證、技術監督專責證)要求的崗位需經過國家規定的專業培訓,持證上崗。
4.1培訓主要內容。
a“三級”安全教育培訓。
b本項目相關資料、設計文本、圖紙、系統設備的培訓。
c光伏發電專業基礎知識的培訓。
d變電站仿真培訓。
e設備制造商培訓,了解掌握設備的內部結構和運行特性、用戶手冊等。
f參加光伏發電設備系統安裝、調試對本項目的設備進行全面學習和掌握。
g光伏電站實習。
h管理文件(規程匯編、預案匯編、制度匯編)培訓。
i上崗資質證書取證培訓。
4.2培訓教材編制與選用。
a光伏發電設備廠家的運行維護手冊、檢修手冊、安裝手冊及說明書等技術資料。
b《中華人民共和國國安全生產法》、《電力設備典型消防規程》、《電業安全工作規程》、《光伏電站安全規程》、《光伏電站運行規程》、《光伏電站檢修規程》等法律、法規、標準、條例、規程、導則。
c光伏發電基礎知識培訓教材。
d光伏發電系統培訓教材。
4.3.3管理文件的建立。
光伏電站的安全生產技術管理應嚴格執行國家、行業、發電公司頒發的有關標準、規范、制度。
4.3.3.1制度匯編。
《光伏電站制度匯編》由發電公司編制模板,光伏電站建立編制小組,根據本光伏電站實際,按照模板進行編制,在光伏發電系統投產前3個月發布實施。
4.3.3.2規程匯編。
《光伏電站規程匯編》由發電公司編制模板,光伏電站建立編制小組,根據本光伏電站實際,按照模板進行編制,《變電站現場運行規程》經站長批準后在光伏設備投產前3個月發布實施;《現場檢修規程》經站長批準后在整個光伏發電系統投產后6個月內發布實施。
4.3.3.3預案匯編。
《光伏電站預案匯編》由發電公司編制模板,光伏電站建立編制小組,根據本光伏電站實際,按照模板進行編制,經當地安監部門審核批準后,經站長批準后在光伏發電系統投產前3個月發布實施。
4.3.3.4工作表格。
在試運行前3個月,按相關制度規定,完成各種表格的準備工作,并在設備試運行過程中按制度執行。
4.3.4輔助物資。
新建、擴建光伏電站的輔助物資準備包括建立和完善專業設施(包括存儲倉庫、消防設施等),按先進實用的原則配置安全工器具、檢修工具、儀器儀表,制定備品備件計劃,儲備必要的備品備件等。
4.3.4.1工器具管理。
新建、擴建光伏電站按要求配置工器具(安全工器具、電動工具、起重器具、計量器具及其他工具),所有工器具必須是有生產資質的廠家生產的合格產品。部分工器具需經過所在地電網公司入網許可,并經檢驗部門檢定合格,專人管理,定期送檢,具體按《工器具管理制度》執行。
4.3.4.2備品備件。
新建、擴建光伏電站根據設備廠家的意見、建議,制定備品備件儲備定額計劃,儲備必要的備品備件,包括光伏發電設備備品、輔助設備事故備品、電氣設備事故備品、一般備品備件和消耗性材料等,以維持正常的發電生產以及消除設備缺陷、加快事故搶修進度的需要,提高設備利用率。做好備品備件的檢驗、入庫的管理工作,具體按《備品備件管理制度》執行。
4.3.4.3消防器材。
按要求配置消防系統,消防設施、消防器材應定期檢驗,并出具相關檢驗合格報告,具體按《消防管理制度》執行。
4.3.4.4辦公、生活配套設施。
公司根據實際需要購買光伏電站的辦公、生活配套設施。
4.3.5環境。
新建、擴建光伏電站變電站周邊水土保持及植被恢復工作應全部完成,施工過程中所產生的施工垃圾及生活垃圾全部清理完畢。
4.3.6信息報送。
4.3.6.1信息報送應與生產準備同步開展。光伏電站整套調試前,完成電網公司、光伏電站的安全生產管理、分析系統的安裝和調試工作(光伏電站實時監控系統、功率預測系統),確保光伏電站在并網發電后能夠及時準確將有關數據上報。
4.3.6.2新建、擴建光伏電站應具備遠程實時監控系統接入能力,應做好計算機網絡安全防護工作,光伏電站監控數據與互聯網連接時,應采取可靠、必要的隔離措施,避免光伏發電系統運行監控系統遭到破壞。
4.3.7送電前驗收。
4.3.7.1以上工作均準備完成后,工程部向經理提出驗收申請,經理組織相關人員對光伏電站進行送電前驗收,具體按《變電站送電前驗收管理制度》執行。
4.3.7.2公司內部完成送電前驗收并將相關問題整改完成后,向電網公司提出送電前驗收申請,電網公司對光伏電站進行送電前驗收。
4.3.8光伏發電系統調試。
為順利進行光伏發電系統調試工作,在調試前應先通過電網公司、質監部門、消防部門等相關單位的專業檢查、驗收。
4.3.8.1單機調試。
光伏電站參與由設備廠家組織的單體調試工作(包括單體調試和分系統調試),參加驗收,設備廠家將光伏發電系統調試資料移交給工程部。
4.3.8.2光伏發電系統整套啟動調試。
a光伏電站參與由設備廠家組織的整套啟動調試工作,對調試中發現的各種問題提出意見。
b光伏電站參與調試質量驗收及結果評定,設備廠家將光伏發電系統調試資料移交給工程部。
4.3.9光伏發電系統試運行。
在工程啟動開始連續無故障運行時間不少于光伏系統累計接收總輻射達360h的時間后,當地電網電壓、頻率穩定,相應波動幅度不大于光伏系統規定值的情況下,公司根據光伏發電設備廠家提出的試運行預驗收報告和申請,組織相關人員對光伏發電系統進行360h試運行驗收,具體按《光伏發電設備試運行管理制度》執行。
4.3.10工程移交生產。
光伏發電設備完成360h試運行驗收后,工程部向公司提出工程移交生產驗收申請,公司啟動工程移交生產驗收工作,具體按《工程移交生產管理制度》執行。
5.1本制度由公司組織相關部門貫徹執行。
5.2本規定的實施由發電公司基建工程部檢查與考核。
電站生產管理制度大全(22篇)篇十
一、新進人員必須學習規程,并經考試合格,方能分配工作。
二、學習必須按照培訓手冊,簽定師徒合同,每季考試一次。
三、站領導和教員要根據所遇問題及其不同情況隨時向新工人傳授講解業務技術、安全知識。
四、充分利用學習班,以會代訓并不斷總結,不斷提高。免費公文網版權所有。
五、每年定期辦一次脫產培訓班,重點提高運行人員的運行值班應變水平。
電站生產管理制度大全(22篇)篇十一
一、為進一步加強公司安全生產工作,規范安全生產管理,依據國家法律、法規和股份公司規定,結合公司生產經營實際,對安全生產管理規章制度進行了修訂,形成了《中國水利水電第五工程局有限公司安全生產管理制度》(以下簡稱《安全生產管理制度》)。
二、《安全生產管理制度》共有30個管理辦法。針對公司安全管理體制建設、機構設置、工作職責、檢查考核、教育培訓、事故管理、職業病防治、檔案資料管理等作了明確的規定;針對特種設備安全管理、重大危險(源)因素控制、消防、民用爆炸物品管理、安全技術、施工用電、應急救援等方面制定了專門的管理辦法。
三、《安全生產管理制度》中,“二級單位”指公司所屬各分局、各子公司、事業部、公司直管項目部的統稱,“項目部”是指公司在建項目部,包括二級單位所屬項目部和公司直管項目部。
四、《安全生產管理制度》適用于公司總部各部門、二級單位和項目部。
五、安全生產方針:“安全第一、預防為主、綜合治理”。
六、公司安全生產管理目標:規范管理、持續改進;杜絕較大及以上事故,遏制一般事故,努力實現死亡事故“零”目標,建立本質安全企業。
七、公司在安全生產管理工作中,堅持以人為本、珍愛生命、安全發展的理念,堅持“技術可能、經濟可行、風險可控、管控可及”的原則,堅決反對在安全生產不受控條件下的趕工搶工,堅決反對在安全生產不受控條件下的產值規模擴張;堅決反對減少必要安全投入形成的非正常業績利潤。
八、公司實行安全生產崗位責任制度,堅持誰在崗誰負責、誰主管誰負責的原則;堅持責任明確、分工負責、落實到人、齊抓共管的原則;堅持分級管理,各負其責,自上而下逐級監管的原則。
九、二級單位(項目部)在貫徹落實《安全生產管理制度》的同時,應針對本單位(項目部)生產經營的特點和實際,制訂具體安全生產實施細則,建立、完善本單位(項目部)安全生產規章制度。
十、二級單位(項目部)要在貫徹執行本《安全生產管理制度》的同時,與公司質量、環境、職業健康安全管理體系有機結合起來,不斷完善、持續改進安全生產管理工作;積極探索和引進其他先進的安全生產管理思想、管理理念和工作方法,不斷提高員工的`安全生產意識,不斷提高單位的安全生產管理水平,實現安全生產管理的標準化、規范化、制度化和常態化。
十一、公司國外工程項目應遵守項目所在國家(地區)的相關法律、法規及標準規范,并按照“不低于公司國內安全生產管理標準”原則開展管理工作。
電站生產管理制度大全(22篇)篇十二
第一條為了加強烏東德水電站專項勘探及配套工程消防安全管理,貫徹“預防為主、消防結合”的消防工作方針,履行消防安全職責、預防火災和減少火災危害,保障人身和財產的安全,落實逐級消防安全責任制和崗位責任制,保障各項工作的順利進行,根據有關法律、法規,本著消防安全自我管理、自負其責的基本原則,制定本制度。
第二條此規定適用于烏東德水電站專項勘探及配套工程所有單位的消防安全管理。
第三條消防管理包括消防安全教育、培訓;防火檢查巡查;安全疏散設施;消防安全值班;火災隱患整改;易然、易爆物品;義務消防隊;燃氣和電器設備的檢查管理等。
第四條各參建單位項目負責人是消防安全責任人和消防安全管理人,對本單位的消防安全工作全面負責。消防安全責任人和消防安全管理人分別履行消防安全職責和實施、組織落實消防安全管理工作。
第五條各班組長為本班組的消防安全責任人,應對本班組的消防安全負責,履行下列職責:
(三)結合實際,建立健全保障本單位消防安全的操作規程;
(五)完成單位上級領導和本單位領導交給的的其它有關消防安全工作。
第六條各參建單位與員工簽訂的消防安全責任書由各單位留存備查,
第七條公司員工(員工、實習人員、臨時工、施工人員等)應遵守安全行為規范,履行消防安全職責。
第八條設立消防安全管理機構,在消防安全責任人或消防安全管理人的領導下開展消防安全管理工作,監督各項消防安全管理工作的落實。
第九條各班組指定的消防安全員,負責本單位的消防安全管理工作。
第十條下列部位是消防安全重點部位,應當按照本規定,實行嚴格管理:
炸藥庫、變電站、油庫以及其它發生火災可能性較大或造成較大人身傷亡或財產損失的部位。
第十一條單位應經常開展消防安全宣傳教育;
第十二條各單位應對新上崗和進入新崗位的員工進行上崗前的消防安全教育;
第十三條特種作業的員工,依照規定應接受培訓,持證上崗。
第十四條消防安全宣傳教育內容包括:
(一)有關消防法規、制度和保障消防安全的操作規程;
(二)有關消防設施的性能、滅火器材的使用方法;
(三)報警、撲救初火災和逃生自救的知識、技能;
(四)明確本崗位消防安全職責、本崗位的火災危險性和防火措施;
第十五條消防安全重點部位應當由各單位指定的安全員進行每日防火巡查,非重點部位每月巡查一次,巡查的內容包括:
(一)用火、用電有無違章情況;
(二)消防設施、器材和消防安全標志是否在位、完整;
(三)安全出口、疏散通道是否暢通;
(四)人員在崗情況;
第十六條各單位應當保障疏散暢通、安全出口暢通。嚴禁下列行為:
(一)占用疏散通道;
(二)在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物;
(三)消防安全疏散標志被遮擋、覆蓋;
(四)其它影響安全疏散的行為。
第十七條員工應愛護消防設施,保障消防栓和滅火器不被遮擋圈占,消防器材不被挪作他用;安全員發現消防器材有損壞和丟失的應及時向主管各單位報告。
第十八條各單位對存在的火災隱患,應及時予以消除。對下列違反消防安全規定的行為,主管各單位或安全員應責成有關人員當場改正并督促落實:
(一)違章進入生產、存儲易燃易爆危險品場所的;
(二)違章使用明火作業或者在具有火災、爆炸危險的場所吸煙、使用明火等違反禁令的;
(三)將安全出口上鎖、遮擋或占用、堆放物品影響疏通道暢通的;
(四)消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或者被挪作他用的;
(五)常閉式防火門處于開啟狀態,防火卷簾下堆放物品影響使用的;
(六)違章關閉消防設施、切斷消防電源的;
(七)消防設施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的;
第十九條各單位對不能當場改正的火災隱患,應逐級上報,提出整改方案,由消防安全管理人或者消防安全責任人確定整改的措施、期限以及負責整改的各單位、人員,并落實整改資金。
第二十條在火災隱患未消除前,各單位應當落實消防措施,保障消防安全。不能確保消防安全,隨時可能引發火災或者存在嚴重危及人身安全的,應當將危險部位停產、停止作業進行整改。
第二十一條火災隱患整改完畢,負責整改的各單位或者人員應當將整改情況記錄報送消防安全管理人簽字確認后存檔備案。
電站生產管理制度大全(22篇)篇十三
一、認真貫徹執行國務院消防工作條例和有關部門頒布的消防制度,并制定消防措施。
二、站內消防器材的設置應符合消防部門的規定,有生產廠家,按要求定期試驗合格,并“三證”齊全。
三、每年應定期組織站內人員學習消防知識和消防器材的使用方法,提高消防技能,做到關鍵時刻人人會用。
四、站內應設專職消防員,消防員一般由安全員擔任。
五、站內應有與實際相符的消防設施分布圖,每月按定期維護工作要求,檢查一次消防器材放置情況并清點數量。發現問題及時處理。
六、消防器材應定置存放,不得隨意挪動,并做到隨用隨補。
七、每月使用消防設備檢查卡對防火隔墻、消防砂箱、滅火器等消防設施進行一次全檢查,發現問題及時處理并在檢查員維護卡內做好記錄。
八、電纜溝內應無雜物和易燃、易爆物品,不許私拉亂接照明或其它電源明線。
九、電纜溝通往主控室的孔洞應用防火材料封堵嚴密。
十、電纜溝到高壓配電室、端子箱和機構箱的孔洞應封堵嚴密,在電纜溝與高壓配電室入口處和重要交叉口各側加防火隔墻,并有明顯標志。
十一、室內及室外設備區不得存放易燃易爆物品,因檢查需要時應做好防火防爆措施。
十二、電容器室要有消防設施。
十三、站內不得動用明火焚燒垃圾等雜物。
十四、全站人員要熟知火警電話的報警方法。火警電話:119
十五、每年應進行一次消防演習。
電站生產管理制度大全(22篇)篇十四
第1 條 變電所是電網的重要組成部分,為了提高安全、經濟運行水平,適應現代化管理要求,必須加強運行管理,特制定本制度。
第2 條 網、省局根據本制度規定,結合實際情況,制定本地區《變電所運行管理制度》。
第3 條 本制度供220千伏及以上變電所使用;對110千伏及以下變電所亦可參照本制度的有關規定執行。
第4 條 各網、省局和供電(電業)局,一般應在生產技術部門配備專職技術人員,負責變電運行管理工作。
第5 條 變電所應按規定配備素質合格的運行和管理人員,并保持相對穩定。按《電業生產人員培訓制度》的規定,對上述人員進行培訓。
第6 條 變電所運行值班人員,有關生產、技術領導和專職技術人員要熟知本制度,并認真貫徹執行。
第7條 本制度經批準之日起,解釋權屬水利電力部。
第二章 變電所各級人員崗位責任制
第8條 變電所所長的職責
一、所長是全所的負責人,對本所的安全經濟運行、設備管理、人員培訓和生活等工作負全面領導責任。
二、組織本所的政治學習,做好政治思想工作,關心職工生活,搞好所內團結,帶領全所人員履行崗位責任制。
三、領導全所人員貫徹各種規章制度,加強安全思想教育,組織安全活動,主持本所事故障礙調查分析。
四、根據設備運行狀態,全所人員情況與上級要求編制年、季、月安全生產工作計劃,并組織完成、鑒發并按時報出總結及各種報表。
五、經常到現場和查閱有關記錄,了解生產運行情況,抓好安全經濟運行及電能質量分析工作。
遇較大的停電工和和較復雜的操作應親自主持準備工作,并參加現場監督。
六、結合新設備、新技術的采用,組織全所人員技術、業務學習,并進行不定期考問、考核,組織好新建、擴建設備投入準備,并參加驗收。
七、組織搞好全所設備維護、環境整潔、文明生產、所容所貌。
第9條 變電所專責工程師職責
一、變電所專責工程師是本所的技術負責人,協助所長做好運行技術管理和培訓工作。
二、監督檢查現場規章制度執行情況,參加較大停電工作和較復雜操作的監護,組織處理現場發現的技術問題。
三、負責分析并掌握設備健康狀況,按時完成設備定級工作,并根據規定做好可靠性管理工作。
四、負責檢查督促各項技術資料、記錄、圖紙的填寫、審查、分析,保持正確、完整、符合實際。
五、負責編訂、修改現場運行規程。
六、按培訓計劃,完成值班人員的技術培訓和考核工作。
第10條 變電所值班長的職責
值班長為本值的負責人,負責本值的安全、運行、維護工作。其職責是:領導全值接受、執行調度命令,正確迅速地進行倒閘操作和事故處理;發現和及時處理缺陷;受理和審查工作票,并參加驗收工作;組織好設備維護工作;審查本值記錄;完成本值培訓工作。
第11條 變電所值班員的職責
在值班長的領導下,進行倒閘操作和事故處理;負責按時巡視設備、抄表并計算有功、無功電量;核算母線電量不平衡率和電壓合格率;進行無功、電壓調正,做到設備經濟運行;負責填寫各種記錄;保管各種工具、儀表、鑰匙、備件等;做好設備維護;搞好清潔衛生。
第三章 運行管理
第一節 值班制度
第12條 220千伏以上變電所的值班方式,由網、省局根據變電所在電網中的地位確定,其值班輪流表,由所長編排,未經允許不得隨意調班。
第13條 值班時間遵守勞動紀律,堅守工作崗位,不得進行與值班無關的工作及活動,各主管(供電局)電業局就制定現場值班守則。
第14條 當班值班人員應穿、戴按地區統一的工作服、鞋、帽、衣著整齊,并佩戴值班標志。
第15條 在當班時間內,值班人員要做好保衛、保密和運行維護工作。
第16條 變電所運行人員,必須按部頒《電業生產人員培訓制度》的規定,進行學習,考試合格后方能正式擔任值班工作。
第二節 交接-班制度
第17條 值班人員應按照現場交接-班制度的規定進行交接,未辦完交接手續前,不得擅高職守。
第18條 在處理事故或進行倒閘操作時,不得進行交接-班;交接進發生事故,停止交接-班并由交-班人員處理,接-班人員在交-班班長指揮下協助工作。
第19條 交接-班內容一般應為:
1. 系統和本所運行方式;?
2. 保護自動裝置運行及變更情況;?
3. 設備異常、事故處理、缺陷處理情況;?
4. 倒閘操作及未完的操作指令;?
6. 其它;?
第20條 交接時應做到全面交接,對口檢查。
第21條 交接完畢后,雙方值班長在運行記錄簿上簽字。
第三節 巡回檢查制度
第22條 值班人員必須認真地按時巡視設備,對設備異常狀態要做到及時發現,認真分析,正確處理,做好記錄,并向有關上級匯報。
第23條 巡視應在本所規定的時間、路線進行,一般應包括:
1. 交接-班時;?
2. 高峰負荷時;?
3. 晚間閉燈時。?
第24條 值班人員進行巡視后,應將檢查情況及巡視時間做好記錄。
第25條 遇有下列情況,應增加巡視次數:
1. 設備過負荷,或負荷有顯著增加時;?
3. 設備缺陷近期有發展時;?
4. 惡劣氣候、事故跑閘和設備運行中有可疑的現象時;?
5. 法定節、假日及上級通知有重要供電任務期間。?
第26條 單人巡視時,必須遵守《電業安全工作規程》中的有關規定。
第27條 供電(電業)局的生產、技術領導和專職技術人員應進行定期巡視,巡視周期由各局自定。
第四節 設備驗收制度
第28條 凡新建、擴建、大小修、予試的一、二次變電設備,必須經過驗收合格,手續完備,方能投入系統運行。
第29條 凡新建、擴建、大小修、予試的設備驗收,均按部頒及有關規程規定的技術標準進行。
第30條 設備的安裝或檢修,在施工過程中,需要中間驗收時,變電所負責人應指定專人配合進行,其隱蔽部分,施工單位應做好記錄;中間驗收項目,應由變電所負責人與施工檢修單位共同商定。
第31條 大小修、予試繼電保護、儀表校驗后,由有關修、試人員將情況記入記錄簿中,并注明是否投入運行,無疑后方可辦理完工手續。
第32條 驗收的設備個別項目未達到驗收標準,而系統急需投入運行時,需經主管局總工程師批準。
第五節 設備缺陷管理制度
1. 嚴重缺陷:對人身和設備有嚴重威脅,不及時處理有可能造成事故者;?
2. 一般缺陷:對運行雖有影響但尚能堅持運行者。?
第34條 有關人員發現設備缺陷后,無論消除與否均應由值班人員做好記錄,并向有關領導匯報。嚴重缺陷所長應及時組織消除或采取其他措施防止造成事故,需其他部門處理者,應及時上報并督促盡快處理,對一般缺陷可列入計劃運行處理。
第35條 所領導應經常檢查設備缺陷消除情況,對未消除者應盡快處理。
第六節 運行維護工作制度
第36條 值班人員除正常工作外,應按本地區情況,制定所內定期維護項目周期表,如:控制盤清掃;信號更換;帶電測溫;交直流熔絲的定期檢查;設備標志的更新、修改;保安用具的整修;電纜溝孔洞的堵塞等等。
第37條 除按定期維護項目外,各所應結合本地區氣象、環境、設備情況,運行規律等制訂本所的月、季、年維護計劃或全年按月份安排的維護周期表。
第38條 變電所應根據有關規定儲備備品備件、消耗材料并定期進行檢查試驗。
第39條 根據工作需要,變電所應備足各種合格的安全用具、儀表、防護用具和急救醫藥箱,定期進行試驗、檢查。
第40條 現場設置各種必要的消防器具,全所人員應掌握使用方法并定期及演習,經常保持完好。
第41條 變電所的鍋爐、煤氣設施、乙炔、氫氣及氧氣裝置、起重運輸機械和一般工具,均應有登記簿,并應進行定期檢查和試驗。
第42條 變電所的易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、放射性物品、酸堿性物品等,應放置專門場所,并明確管理人員,制定管理措施。
第43條 負責檢查排水、供水系統、采暖、通風系統、廠房及消防設施,并督促有關部門使其處于完好可用狀態。
第七節 運行分析制度
第44條 運行分析工作主要是對變電所設備運行工作狀態進行分析,摸索規律,找出薄弱環節,有針對性地制定防止事故措施。
第45條 運行分析,分為綜合分析、專題分析兩種:
(1)綜合運行分析每月一次,分析本所安全運行、經濟運行、運行管理,找出影響安全、經濟運行的因素,可能存在的問題。針對其薄弱環節,提出實現安全、經濟運行的措施。其主要主面如下:
系統結線方式、保護裝置的配備、設備完好率、保護斷路器正確動作率、兩票合格率、設備事故、障礙、異常、重大缺陷、試驗數據、儀表指示、規章制度執行情況;設備運行可調小時、最大、最小出力、耗能指標、電壓質量、母線電量不平衡率;培訓情況、記錄的填寫、資料的管理、文明生產等。
1. 專題運行分析,不定期進行。針對上述某問題,進行專門深入的分析。?
第46條 應按規定向上級機關呈報運行分析、可靠性管理報表。
第八節 場地環境管理
第47條 室內外環境整潔,開關場地平整,搞好綠化,生產場地不存放與運行有關的閑散器材和私人物品并禁止與工和無關人員進入場地。
第48條 保持設備整潔,構架、基礎無嚴懲腐蝕。房室不漏雨,高壓室、主控制室無孔洞,安全六完整正常關閉加鎖。
第49條 電纜溝內干凈,蓋板齊全,有整潔的巡視道路。
第50條 主控制室、高壓配電室嚴禁儲放糧食、遺留食物,有防止小動物危害安全運行的措施。
第51條 各種圖表懸掛整齊,資料裝訂成冊,有專柜存放。
第52條 室內外有關運行設備,標志齊全、清楚、正確,設備上下不準粘貼與運行無關的標語。
第53條 所內外照明充足,圍護設施完好。
第54條 所內嚴禁飼養家禽家畜。
第四章 技術管理
第55條 變電所除應具備部頒有關規程、制度、標準、規定、導則、條例外(見附錄一)、還必須具備《調度現場規程》、《變電所現場運行規程》、《變電所運行管理制度》、《變電設備評級辦法及評級標準》等。
第56條 現場規程制度的制訂批準權限:
1.《調度現場規程》由有關調度的主管局批準頒發。
2.《變電所現場運行規程》由供電局(電業局)批準頒發。
3.《變電設備評級辦法及評級標準》由網、省局制訂頒發。
第57條 變電所的技術圖紙、指示圖表及記錄的種類和內容,應適應現場生產需要,但在一個供電局(電業局)的管轄范圍內應統一(某種類、格式、填寫要求可參見附錄二)。
第58條 變電所必須建立、建全各種設備技術檔案,其內容應包括:
1. 設備制造廠家使用說明書;?
2. 出廠試驗記錄;?
3. 安裝交接有關資料;?
4. 改進、大小修施工記錄及竣工報告;?
5. 歷年大修及定期預防性試驗報告;?
6. 設備事故、障礙及運行分析專題報告;?
7. 設備發生的嚴重缺陷、移動情況及改造記錄。?
第59條 變電所的設備或結線如有變化,其圖紙、模擬圖板和技術檔案應及時進行修正。
第60條 變電所設備、線路名稱及運行編號必須統一,并應經主管調度部門批準。
附錄一:220千伏及以上變電所應具備以下部頒規程制度
1. 電力工業技術管理法規(試行)?
2. 電業安全工作規程(發電廠和變電所的電氣部分)?
3. 電業安全工作規程(熱力和機械部分)?
4. 電業生產事故調查規程?
5. 發電機運行規程(有調相機時)?
6. 變壓器運行規程?
7. 電力電纜運行規程?
8. 蓄電池運行規程?
9. 發電廠電動機運行規程?
10.電氣測量儀表運行管理規程
11.電氣事故處理規程
12.動力系統調度管理規程
13.繼電保護及安全自動裝置運行管理規程
14.110kv-220kv電網繼電保護與安全自動裝置運行條例(試行)
15.電氣設備交接和預防性試驗標準
16.用氣相色譜法檢測充油電氣設備內部故障的試驗導則(試行)
17.火力發電廠檢修規程
18.有關設備檢修工藝導則
19.化學監督有關導則、規定、制度
20.電力系統電壓和無功電力管理條例
21.變電所運行管理制度
22.電業生產人員培訓制度
23.變電所設計技術規程
24.高壓配電設計技術規程
25.繼電保護和自動裝置設計技術規程
26.電力設備過電壓保護設計技術規程
27.電力設備接地設計技術規程
28.火力發電廠、變電所二次接線設計技術規程
29.電氣測量儀表裝置設計技術規程
30.電氣裝置安裝工程施工及驗收規范
31.壓力容器安全監察規程
32.各種反事故技術措施
110千伏及以下變電所,結合具體情況,適當選擇具備以上部頒規程、制度。
附錄二:孌電所應具備的技術圖紙、指示圖表及記錄
1. 圖紙?
1. 一次系統結線圖;?
2. 全所平;斷面圖;?
3. 繼電保護及自動裝置原理及展開;?
4. 所用電系統結線圖;?
5. 正常和事故照明結線圖;?
6. 壓縮空氣系統圖(有氣動裝置時間);?
7. 調相機油、水系統或靜補裝置水冷系統圖(有調相機時);?
8. 電纜敷設圖(包括電纜芯數、截面、走徑);?
9. 接地裝置布置圖;?
10. 直擊雷保護范圍圖;?
11. 地下隱蔽工程圖;?
12. 直流系統圖;?
13. 熔冰結線圖(僅限于線路有有覆冰的地區);?
1. 指示圖表?
1. 系統模擬圖板(主控制室);?
2. 設備的主要運行參數;?
3. 繼電保護及自動裝置定值表;?
4. 變電所設備年度大、小修、預防性試驗進度表;?
5. 變電所設備定期維護周期表;?
6. 變電所月份維護工作計劃;?
7. 變電所設備評級標示圖表;?
8. 有權發布調度操作命令人員名單(由主管調度的局發文明確);?
9. 有權簽發工作票人員名單(由電業局或供電局發文明確);?
10. 有權單獨巡視高壓設備人員名單(由電業局或供電局發文明確);?
11. 有權擔當監護人員名單(由變電所明確);?
12. 緊急事故拉閘序位表(由主管調度發文明確);?
13. 安全記錄標示牌;?
14. 定期巡視路線圖;?
15. 設備專責分工表;?
16. 衛生專責區分工表。?
1. 記錄薄?
1. 調度操作指令記錄簿;?
2. 運行工作記錄簿;?
3. 設備缺陷記錄簿;?
4. 斷路器故障跳閘記錄簿;?
5. 繼電保護及自動裝置調試工作記錄簿;?
6. 高頻保護交換信號記錄簿;?
7. 設備檢修、試驗記錄簿;?
8. 蓄電池調整及充放電記錄簿;?
9. 避雷器動作記錄簿;?
10. 事故預想記錄簿;?
11. 反事故演習記錄簿;?
12. 安全活動記錄簿;?
13. 事故、障礙及異常運行記錄簿;?
14. 運行分析記錄簿;?
15. 培訓記錄簿。?
1. 記錄簿的填寫說明?
1.操作記錄簿:記錄發、受令人姓名,操作命令編號,操作命令的內容,發布予令、動令時間及正式執行操作的時間和內容。
2.運行工作記錄簿:記錄系統運行方式,設備投運和停運情況,設備檢修、安全措施的布置,繼電保護自動裝置及儀表的運行狀態,事故處理經過,設備的異常現象和發現的缺陷,調度和上級有關運行通知,受理工作票的情況,交接-班的交-班小結,與運行有關的其他事宜(如巡視……)。
3.設備缺陷記錄簿:記錄發現設備缺陷的時間、內容、分類和發現人員姓名,缺陷消除后應及時填上消除日期、處理和驗收人員姓名。
4.斷路器故障跳閘統計簿:按設備或線路名稱分頁進行,記錄斷路器故障跳閘的原因、次數,保護及重合閘動作情況。如重合閘動作重合未成功,應統計為故障跳閘2次;斷路器經過解體檢修,故障跳閘的累記次數從該次檢修后重新統計。
5.繼電保護及自動裝置調度工作記錄簿:按設備或線路名稱分頁進行,記錄在裝置上及回路上工作的項目,簡要內容及工作班負責人姓名,整定值及改變定值情況,試驗中發現的異常及處理情況,模擬試驗和帶負荷試驗結果,裝置的使用、操作方法、注意事項及結論意見,運行人員改變定值、運行中發現異常及動作情況。凡屬以上情況記錄后,當班和其他班值班長均均應閱后簽字,并要求本班人員知道其全部內容。
6.高頻保護交換信號記錄簿:按設備各稱分頁進行,記錄交換信號的時間、測量數據及操作人員姓名。
7.設備檢修、試驗記錄簿:按設備名稱分頁進行,記錄檢修或試驗設備的工作日期、內容、發現的問題及處理經過,記錄試驗數據、結論、工作負責人和驗收人員姓名。
8.蓄電池調整及充放電記錄簿:記錄充放電時間、電壓、溫度、比重及核對蓄電池的容量;記錄蓄電池的運行狀況、蓄電池及充電設備的異常現象。
9.避雷器動作記錄簿:按電壓等級及運行編號按相分頁進行,記錄投入運行前記數器的指示器、雷雨后動作的批示數、動作時間、根據要求記錄雷電流幅值、檢修人員姓名。如更換檢查亦應記錄。
6. 培訓記錄簿:記錄考試的項目、內容、時間、評價,有關人員簽字。?
五、記錄簿格式??? 略
1?? 范圍?
1.2?? 本制度適用于本公司無人值班變電站管理。?
2?? 引用標準?
2.1? 《電業安全工作規程》(dl408—91)。?
2.2? 《湖南電網調度規程》(湖南省電力工業局年2002年6月發布)。?
3? 管理職能?
3.2?? 調度職責?
3.2.1? 負責無人值班變電站限、送負荷的遙控操作。?
3.2.2? 負責無人值班變電站的事故處理。?????
3.2.3? 負責無人值班變電站無功補償設備的投切操作。?
3.2.4? 負責無人值班變電站運行參數的監視(電氣量、信號等)。?
3.2.5? 負責填寫無人值班變電站的有關操作記錄。??
3.2.6? 負責各無人值班變電站斷路器事故跳閘次數的統計及上報。?
3.3?? 維操隊職責?
3.3.1? 負責填寫無人值班變電站的有關操作、巡視、維護等記錄。?
3.3.3? 負責無人值班變電站的設備巡視、運行維護、設備輪換及站容站貌維護。?
3.3.4? 在調度指揮下,負責無人值班變電站的事故現場處理。?
3.3.5? 受理無人值班站變電檢修、預試時的工作票,并辦理許可、終結手續。?
3.3.6? 負責填寫無人值班變電站現場的有關記錄。?
3.3.7? 負責管理無人值班變電站各種安全工具、儀表、備品備件等。?
3.3.9? 負責無人值班變電站設備的檢修監督、缺陷管理。?
3.3.10? 負責提出無人值班變電站年度“兩措計劃”并監督完成。?
3.3.11? 負責無人值班變電站的消防、保衛工作。?
4??? 管理內容與要求?
4.1?? 倒閘操作管理?
4.1.2??
4.1.4? 倒閘操作必須填寫操作票,經審核、模擬操作無誤后方可執行。?
4.2?? 工作票管理?
4.3?? 設備缺陷管理?
4.3.4? 設備消缺后,應及時消號。?
4.4設備運行維護管理??
4.5?? 文明生產?
4.5.2? 設備整潔,構架基礎無銹蝕,房屋不漏雨,高壓室無孔洞。?
4.5.3? 電纜溝內干凈,蓋板齊全,有清晰的巡視道路。?
4.5.5? 各種圖表懸掛整齊,資料裝訂成冊,有專柜存放。?
4.5.6? 運行設備標志齊全、清楚、正確,設備上不準粘貼與運行無關的標語。?
4.5.7? 照明充足,變電站安全圍欄設施完好。?
4.5.8? 生產場區嚴禁飼養家禽家畜,設備場區不準種植農作物。?
5? 檢查與考核??
本制度具體檢查與考核按《古丈縣電力公司工作獎勵管理制度》、《古丈縣電力?
公司工作責任追究制度》、《古丈縣電力公司安全生產責任追究制度》執行。?
附錄a?
無人值班變電站、調度、維操隊應具備的規程制度與圖紙資料?
al? 維操隊應具備的規程制度?
a1.1電力法?
a1.2電力工業技術管理法規?
a1.3電網調度管理條例?
a1.4電業安全工作規程?
a1.5電業生產事故調查規程?
a1.6有關一、二次設備運行規程?
a1.7有關一、二次設備檢修工藝、規程、檢驗條例和預防性試驗規程?
a1.8各種反事故技術措施?
a1.9有關一、二次設備設計規程?
a1.10有關一、二次設備驗收規范、規程?
a1.11電業生產人員培訓制度?
a1.12變電運行管理制度?
a1.13無人值班變電站現場運行規程?
a1.14無人值班變電站變電運行管理制度?
a1.15工作票、操作票執行有關制度、規定?
a1.16局頒有關制度、標準?
a2維操隊及無人值班變電站應具備的技術圖紙?
a2.1一次系統結線圖。??
a2.2全站平、斷面圖。?
a2.3繼電保護及自動裝置原理及展開圖。?
a2.4站用電系統結線圖。?
a2.5正常和事故照明接線圖。?
a2.6電纜敷設圖(包括電纜芯數、截面、走向)?
a2.7接地裝置布置圖。?
a2.8直擊雷保護范圍圖。?
a2.9地下隱蔽工程圖。?
a2.10直流系統圖。?
a2.11融冰結線圖。?
a3維操隊及無人值班變電站應具備的指示圖表?
a3.1系統模擬圖。?
a3.2設備的主要運行參數。?
a3.3繼電保護及自動裝置定值表。?
a3.4變電設備年度大、小修、預試進度表。?
a3.5變電設備定期維護周期表。?
a3.6變電站月份維護工作計劃。?
a3.7變電設備評級標示圖表。?
a3.8有權發布調度操作命令人員名單。?
a3.9有權簽發工作票人員名單。?
a3.10有權單獨巡視高壓設備人員名單。?
a3.11有權擔任監護人員名單。?
a3.12事故處理緊急使用電話表。?
a3.13定期巡視路線圖。?
a3.14安全記錄標示牌。?
a3.15設備專責分工表。??
a4監控班應具的各種記錄本應具備的各種記錄本?
a4.1無人值班變電站斷路器故障跳閘統計記錄。?
a4.2無人值班變電站遙控、遙調操作統計記錄。?
a4.3無人值班變電站自動化、通訊設備故障記錄。?
a4.4無人值班變電站自動化、通訊設備運行分析記錄。?
a4.5班組建設要求的各種記錄?
a5維操隊應具備的各種記錄?
a5.1運行工作記錄。?
a5.2操作統計記錄。?
a5.3倒閘操作票。?
a5.4調度操作命令記錄。?
a5.5一次設備缺陷記錄。?
a5.6二次設備缺陷記錄。?
a5.7斷路器故障跳閘記錄。?
a5.8事故、障礙及異常記錄。?
a5.9保護定值記錄。?
a5.10繼電保護投退記錄。?
a5.11工作票記錄。?
a5.12安全活動記錄。?
a5.13運行分析已錄。?
a5.14事故預想已錄。?
a5.15反事故演習記錄。?
a5.16培訓記錄。?
a5.17領導查崗記錄。?
^5.18工器具管理記錄。?
a5.19班務活動記錄。??
a5.20電壓報表記錄。?????
a5.2l設備巡視記錄。?
a6無人值班變電站應具備的各種記錄本?
a6.1繼電保護及自動裝置工作記錄。?
a6.2修試工作記錄。?
a6.3避雷器動作記錄。?
a6.4儀表及遠動裝置工作記錄。?
a6.5工器具管理記錄。?
a6.6保護定值記錄。?
a6.7蓄電池充放電記錄。?
a6.8一次設備缺陷記錄。?
a6.9二次設備缺陷記錄。?
a6.10設備臺帳。?
a6.1l變電站進出人員記錄。?
a6.12領導查崗記錄。
電站生產管理制度大全(22篇)篇十五
1.認真貫徹消防工作條例和有關部門頒發的消防制度,并制定消防措施。
2.變電站消防器材的設置應符合消防部門的規定,每月定期檢查一次消防器具的放置情況并清點數量,發現問題及時處理。
3.站長每年應定期組織人員學習消防知識和本站消防器具的使用方法,做到人人會用。
4.全站人員應熟知火警電話及報警方法。
5.站內消防器具放置要便于使用,不得隨意挪動,要做到隨用隨補。
6.變電站電纜夾層應無雜物和易燃、易爆物品,夾層內不許亂拉、亂接照明或其它電源明線。電纜豎井、室外電纜溝進入電纜夾層和通往主控室的孔洞應用防火材料封堵嚴密。
7.電纜溝至高壓配電室、端子箱和機構箱的孔洞應封堵嚴密。在電纜溝與電纜夾層、高壓配電室入口處和重要交叉口各側加防火隔墻,并有明顯標志。
8.室內及室外設備區,不得存放易燃、易爆物品,因檢修需要時,應做好防火、防爆措施。
9.主變壓器和儲油設備區、主控室、配電室、庫房附近均應設有消防設施,放置地點要有標志。
10.電容器室、蓄電池室應有消防設施。
11.蓄電池室、電纜夾層門上應有“禁止煙火”標志。
12.站內消防設施應定期進行試驗檢查,并有消防部門認可的合格證。
電站生產管理制度大全(22篇)篇十六
第一條尊師愛徒,團結同志,禮貌待人,遵守值班紀律,愛護公物及設備設施,電話聯系工作應先報姓名,使用文明專業用語。
第二條上班不準穿背心、裙子、短褲、拖鞋、高跟鞋等不利于工作的服飾,做到服裝整齊。
第三條嚴格清潔衛生制度,強調執行:文秘114版權所有
1.不準在控制室或配電房吸煙、燒飯,以免引進老鼠或引起火災事故;
2.殘食雜物不準亂丟亂倒,需清除到指定地點或垃圾箱;
3.公共場所必須劃分清潔區域,安排專人管理,定期打掃,并經常注意保持清潔;
4.控制室、配電室、辦公室及所有控制(開關)盤、柜、箱應窗明幾凈、擺放整齊;
5.室內外無積水、無垃圾、無散失器材和雜物、無蜘蛛網;
6.各種圖表具備,懸掛整齊,資料保管符合要求,方便使用;
7.電纜溝電纜排列整齊,無積水、泥沙垃圾、蓋板完好平整;
第四條場地環境要求:
1.場地內外應平整無缺,道路成形或暢通,設備巡視有走道;
2.搞好站內外綠化,防止污染,凈化空氣;
4.生產廠房無漏水損壞,孔洞已堵塞,防火墻均做好,安全設施完好;
5.戶室內設備有防鳥措施,桿頭已封堵;
6.生產廠區有出入制度,值班期間值班人員不會客,生產廠區不作會客場所,孩童不得入內,并不得有家禽家畜進入。
值班制度
第一條本站值班方式,由所屬主管單位根據其在電網中的地位等情況而確定,并編制值班輪流表,值班人員必須嚴格遵守執行,未經允許不得隨意調班。
第二條值班時間,值班人員應遵守勞動紀律,堅守工作崗位,不得做與值班無關的工作。
第三條值班人員應穿戴整齊,不準穿奇裝異服。
第四條在當班期間,值班人員切記要作好保衛、保密和運行維護工作。
第五條值班人員必須注意對相關業務知識的學習,做到理論上知曉,操作上規范熟練。
交接-班制度
第一條值班人員應按規定時間進行交接-班,并提前15分鐘作好交接-班準備工作,接-班人員未到齊,不準交接-班。特殊情況須經所在單位領導批準后,方可交接-班,未辦完交接手續前,不得擅離職守。
第二條在處理事故或進行倒閘操作時,不得進行交接-班;交接時發生事故,停止交接-班并由交-班人員進行處理,接-班人員在交-班班長指揮下協助工作。
第三條交接-班應交清下列內容,一般應為:
1.系統或本站運行方式;
2.保護和自動裝置運行及變更情況;
3.設備異常、事故處理、缺陷處理情況;
4.倒閘操作及未完的操作指令;
5.設備檢修、試驗情況,安全措施的`布置,地線組編號及位置和使用中的工作票情況;
6.其它;
第四條交接時應做到全面交接、對口檢查。
第五條交接完畢后,雙方值班人員在交接-班記錄薄上簽名。
巡回檢查制度
第一條值班人員必須認真地按時巡視設備,對設備異常狀態做到及時發現、認真分析、正確處理、作好記錄、并向有關領導匯報。
第二條巡視應按本站規定的時間、路線進行,對全部設備檢查每班不少于3次,中班必須進行1次閉燈檢查。
第三條值班人員進行巡視后,應將檢查情況及巡視時間作好記錄。
第四條遇有下列情況,應增加巡視次數:
1.設備過負荷或負荷有顯著增加時;
2.設備經過檢修、改造和長期停用后重新投入系統運行;
3.設備缺陷近期有發展時;
4.惡劣氣候、事故跳閘和設備運行中有可疑的現象時;
5.法定節、假日及上級通知有重要供電任務期間。
第五條單人巡視時,必須遵守《電業安全工作規程》中的有關規定。
第六條站(所)長、專責技術人員應定期巡視設備。
電站生產管理制度大全(22篇)篇十七
為貫徹執行“預防為主,防消結合”的方針,加強我班消防安全 管理工作,防止火災,確保安全。根據《消防安全管理規程》要求, 結合我站實際情況,制定以下制度:
一、消防工作,人人有職。全體運行人員要認真執行《消防責任制》 ,按 要求各負其責,把好消防安全關。
二、每月對消防工作進行一次檢查,并按要求做好記錄。
三、每月開一次消防工作會,由班長主持,安全員及有關 人員參加,總結、考核當月的消防工作,對不安全的消防隱患及時整 改和提出防范措施,使消防工作做到萬無一失。
四、經常進行消防宣傳工作,把消防工作提到議事日程中,要求在安 排,布置生產工作的同時,安排布置消防工作。并利用安全活動日學 習消防安全知識,全員動員搞好消防工作。
五、對防火重點部位要重點做好規范工作,要經常保持防火重點部位 整潔,物品存放要有序。不允許任何人以任何形式在該區吸煙和攜帶 火種,對違反者除及時制止外要依據獎懲制度進行處罰。
六、室內照明、試驗電源、插頭插座等都要符合安全要求,在沒 人時應隨手關閉。
七、高壓氣瓶、易燃、易爆等物件要安全妥善存放廠遠離火源,使用 時要嚴格遵守有關安全規定。
八、班長是本班消防工作的第一責任人,兼職安全員是具體負責 人。班長和安全員要主動抓消防工作,每月檢查一次站里的消防用具 和消防工作,防止火災發生。
下消防管理制度:
一、 認真貫徹執行國務院消防工作條例和有關部門頒布的消防制度,
并制定消防措施。
二、 站內消防器材的設置應符合消防部門的規定,有生產廠家,按
要求定期試驗合格,并“三證”齊全。
三、 每年應定期組織站內人員學習消防知識和消防器材的使用方法,
提高消防技能,做到關鍵時刻人人會用。
四、 站內應設專職消防員,消防員一般由安全員擔任。
五、 站內應有與實際相符的消防設施分布圖,每月按定期維護工作要求,檢查一次消防器材放置情況并清點數量。發現問題及時處理。
六、 消防器材應定置存放,不得隨意挪動,并做到隨用隨補。
記錄。
八、 電纜溝內應無雜物和易燃、易爆物品,不許私拉亂接照明或其
它電源明線。
九、 電纜溝通往主控室的孔洞應用防火材料封堵嚴密。
標志。
十一、 室內及室外設備區不得存放易燃易爆物品,因檢查需要時應
做好防火防爆措施。
十二、 電容器室要有消防設施。
十三、 站內不得動用明火焚燒垃圾等雜物。
十四、 全站人員要熟知火警電話的報警方法。火警電話:119 十五、 每年應進行一次消防演習。
消防管理制度
1、 變電站消防器材的設置應符合消防部門的規定,每月定期檢查一次,消防器具的放置情況并清點數量,發現問題及時處理。
2、 站長每年應組織人員學習消防知識和本站消防器具的使用方法,做到人人會用。
3、 全站人員應熟知火警電話及報警方法。
4、 站內消防器具放置要便于使用,不得隨意挪動,要做到隨用隨補。
5、 站內應有符合實際的消防設施分布圖。
6、 站內應明確消防負責人。
7、 室外電纜溝通往高壓室、主控室的.孔洞應用防火材料封堵嚴密,并應有明顯標志。
8、 室內及室外設備區,不得存放易燃、易爆物品,因檢修需要時應做好防火、防爆措施。
9、 站內消防設施按要求定期進行試驗檢查,并應有消防部門認可的合格證。
一、配電室要配備適量的消防器材和設施,所有人員必須經過訓練,提高搶險自救能力。
二、各種電器、照明設備及線路的安裝、使用以及配電室的清潔維護要嚴格按照有關標準執行。
三、配電室內不得會客、吸煙,不得動用明火,不得儲存雜物和堆碼商品,不得存放易燃易爆物品。
四、不得在當班時飲酒、睡覺或擅離職守,對設備運行要定時巡視。
五、凡新安裝電氣設備必須經專業主管同意后方可安裝。
六、電氣設備火災撲救程序
1、配電室及配電盤著火
(1)配電室內及控制室應配備足夠數量的干粉滅火器和1211滅火器。
(2)當低壓配電器或配電線著火時,應立即拉開其電源,如果配電線的對地電壓在250v以下時,可用絕緣剪刀將導線剪斷(但需穿上可靠的絕緣鞋,帶上護目鏡和絕緣手套),如果低壓配電線的電流較小時,可直接用刀閘斷開電源 ,切斷故障段。
(3)對己斷開電源的著火點,使用干粉滅火器或1211滅火器進行滅火
2、電纜及電纜溝著火
(1)當電纜溝內發生火災時,應立即通知消-防-隊、匯報有關領導, 1
將故障電纜的電源停電并將故障電纜接地。
(2)某根電纜明顯燃燒時應將電纜與其相臨的電纜同時停電。
(3)為了防止火災蔓延。應將電纜溝分段封閉、隔離,進行滅火。
(4)參加電纜溝滅火時必須帶防毒面具、穿絕緣靴并戴絕緣手套,禁止用手和非絕緣物直接接觸電線。
(5)使用干粉、1211滅火器或砂子滅火,禁止使用泡沫滅火器或水滅火。
3、變壓器發生火災時,應按下列順序處理:
(1)立即拉開著火變壓器各側開關。
(2)立即匯報相關領導,并打119報警。
(3)值班人員在班長的指揮下組織滅火。
(4)消-防-隊員未到之前,可用絕緣滅火器、干粉滅火器進行滅火,必要時可用砂子滅火。
(5)滅火時,應將火災區與其他可能蔓延到的設備隔離開,并應在通道上設立保衛 人員。
4、儀表及斷路器著火
(1)立即斷開其交、直流二次回路電源 ,停用著火設備的相關保護。
(2)用二氧化碳、1211滅火器進行滅火,禁止使用泡沫滅火器滅火。
2
電站生產管理制度大全(22篇)篇十八
1、變電站系電力生產重地,為確保安全運行,應經常與本公司保衛部門聯系,互相配合,做好值班保衛和消防工作。
2、應按照國家頒布的消防法規,制定相應的消防措施并認真落實。
3、變電站消防器具的設置應符合消防部門的規定,定期檢查消防器具的放置、完好情況并清點數量,記入相關記錄。
4、變電站的電纜隧道和夾層應有消防設施,控制屏、高壓柜和開關場區的端子箱等電纜孔應用防火材料封堵。
5、變電站設備室或設備區不得存放易燃、易爆物品,因施工需要放在設備區的易燃、易爆物品,應加強管理,并按規定要求使用,施工后立即運走。
6、站內易燃易爆區域禁止動火作業,特殊情況需要到主管部門辦理動火手續,并采取安全可靠的措施。
7、定期檢查、試驗火災報警裝置的完好性,存在故障的要及時處理。
8、運行人員應學習消防知識和消防器具的使用方法,定期進行消防演習,應熟知火警電話及報警方法。
9、變電站圍墻的高度應符合規定,大門正常應上鎖。
10、嚴格出入制度。外來人員進入變電站必須按本單位有關規定辦理手續,出示有關證件,經變電站人員核實后方可進入,并做好登記。
11、臨時工作人員如泥工、漆工、木工等。必須經站長同意,工作前應指定工作負責人,并由值班人員做好監護工作。
12、來站訪友,一律不準進入生產區。并不得將來人留宿在站內。
13、值班運行人員在巡視設備時,應兼顧安全保衛設施的巡視。
14、變電站圍墻不得隨便拆除,因工作需要確需拆除的,必須事先與有關部門聯系,征得同意,制定出有效的防盜、防破壞措施后方可拆改。
15、未經有關部門同意,不準向外單位人員提供變電站圖紙和有關資料。除工作需要外,不準在站內攝影、攝像。
16、發現火災或破壞性事故,應迅速處理,并保護現場,及時向保衛、公安部門和有關領導匯報。
電站生產管理制度大全(22篇)篇十九
1、門衛值班人員必須堅守崗位,未經請假不得擅離職崗,值班期間必須認真負責地做好本職工作。
2、門衛值班人員要求著裝整潔,舉止文明、禮貌熱情。
3、嚴禁門衛值班人員帶家屬、朋友、小孩在門衛值班室和變電站內玩耍、活動,杜絕在變電站內飼養家禽。
4、值班門衛必須保持門衛室樓房墻面清潔衛生,室內物品按軍事化要求擺放,嚴禁堆放與工作無關的各類雜物,變電站非生產區內道路暢通、場地干凈,無積水、無果皮紙屑。
5、變電站大、小門必須做到開閉后及時上鎖,人員、車輛應經驗證或登記后可進入,貨車和機械施工車進入變電站還要憑安全相關規定的手續并經變電站站長同意后方能進入。
6、進入變電站的人員車輛嚴格履行《變電站出入登記制度》。
7、車輛進站后應停靠在規定的地點或區域,嚴禁在非指定地點進行沖洗和隨意擺放,嚴禁在站內學開機動車輛和試車。
8、站內發生火災報火警后,應打開大門,作好迎候消防車輛的準備工作,并協助警戒人員做好門衛及現場保衛工作,嚴禁無關人員進入生產場所和火災現場。
9、當地群眾因故鬧-事沖擊變電站時,應立即報告站領導或當值班長,嚴禁隨意將鬧-事人員放入站內。
10、要加強站內的'夜間巡檢和節日保衛工作,做好站內防火、防盜工作,遇有情況及時報告。
11、門衛值班人員的考核將按站內有關規定進行管理。??
1 維操隊每周安全活動一次,做到內容實際、有針對性、記錄詳細清楚、缺席要補課。
2 變電站年度大修及擴建、技術改造等重要施工時,必須要制訂組織措施、安全措施、技術措施、以確保安全生產。
3 變電站及維操隊內的安全操作用具要建立明細臺帳,每月檢查一次,確保在完整、合格狀態。
4 對變電站每月進行一次防小動物措施全面檢查,發現問題及時處理。
5 對變電站的防誤裝置應按變電站分別出類型清單,并每月進行檢查。
6 變電站消防設施應建立設備臺帳,每月一次進行檢查,每季檢查一次滅火器重量,保證時刻處于合格狀態,各變應有消防設備布置圖。
7 每年進行安全大檢查二次,檢查中發現問題要編訂計劃及時整改,每次檢查要有書面總結。
8 定期學習事故通報,結合實際,制訂反事故措施,并認真執行。
9 做好季節性事故預防工作(高溫、防凍、防雷、防臺、防潮、防霧閃等),在環境變化前作好檢查,在發生時進行特巡。
1、變電站設甲、乙、丙、丁四值,每值不少于3人,每值設正值班員2名,副值班員1名。
2、值班期間,應穿戴統一的值班工作服、佩帶值班崗位標志,不得穿短褲、背心、涼鞋或拖鞋。不得干與工作無關的事情。
3、值班期間,要聽從指揮,盡職盡責,齊心協力完成當班的安全運行、日常維護、倒閘操作、技術培訓和管理工作,及時填寫值班記錄及有關專項記錄。
4、正常情況下,值班室應不少于一人值班,值班人員不得遠離值班室,值班室的微機不得用來上網或打游戲。
5、變電站值班輪值表由站長編制,未經批準,不得擅自變更,不得私自換班。
6、值班期間要遵守公司的相關規定,不得脫崗、串崗。不得打鬧及大聲喧嘩,影響他人工作。
7、必須保證通訊工具隨時處于良好狀態,如發生異常必須及時向有關領導匯報,不得隨意關閉通訊工具。
8、設備室的門要隨手關閉,防止小動物進入造成事故。
9、搞好變電站的文明生產,做到窗明幾凈,各種物品整潔擺放整齊。
10、 夜間、公休日、節假日如發生較大事故或異常情況,除立即匯報站長外,還應匯報有關領導。
電站生產管理制度大全(22篇)篇二十
為貫徹“安全第一,預防為主”的方針,杜絕火災事故的發生,確保安全生產,根據山西省電力公司一流變是站的管理條例規定,特制定以下消防管理制度:。
一、認真貫徹執行國務院消防工作條例和有關部門頒布的消防制度,并制定消防措施。
二、站內消防器材的.設置應符合消防部門的規定,有生產廠家,按要求定期試驗合格,并“三證”齊全。
三、每年應定期組織站內人員學習消防知識和消防器材的使用方法,提高消防技能,做到關鍵時刻人人會用。
四、站內應設專職消防員,消防員一般由安全員擔任。
五、站內應有與實際相符的消防設施分布圖,每月按定期維護工作要求,檢查一次消防器材放置情況并清點數量。發現問題及時處理。
六、消防器材應定置存放,不得隨意挪動,并做到隨用隨補。
七、每月使用消防設備檢查卡對防火隔墻、消防砂箱、滅火器等消防設施進行一次全檢查,發現問題及時處理并在檢查員維護卡內做好記錄。
八、電纜溝內應無雜物和易燃、易爆物品,不許私拉亂接照明或其它電源明線。
九、電纜溝通往主控室的孔洞應用防火材料封堵嚴密。
十、電纜溝到高壓配電室、端子箱和機構箱的孔洞應封堵嚴密,在電纜溝與高壓配電室入口處和重要交叉口各側加防火隔墻,并有明顯標志。
十一、室內及室外設備區不得存放易燃易爆物品,因檢查需要時應做好防火防爆措施。
十二、電容器室要有消防設施。
十三、站內不得動用明火焚燒垃圾等雜物。
十四、全站人員要熟知火警電話的報警方法。火警電話:119。
十五、每年應進行一次消防演習。
電站生產管理制度大全(22篇)篇二十一
一、新進人員必須學習規程,并經考試合格,方能分配工作。
二、學習必須按照培訓手冊,簽定師徒合同,每季考試一次。
三、站領導和教員要根據所遇問題及其不同情況隨時向新工人傳授講解業務技術、安全知識。
四、充分利用學習班,以會代訓并不斷總結,不斷提高。
五、每年定期辦一次脫產培訓班,重點提高運行人員的運行值班應變水平。
六、每年進行春秋兩季安全檢查的同時,組織專業技術人事講授一次技術課。
七、檢修班在每檢修一項工作前后,認真進行技術交底和檢修總結,要求每個職工認真記錄。
電站生產管理制度大全(22篇)篇二十二
四方利水集團為加強各發電廠、站內部管理適應運行制度化管理要求,切實抓好安全生產,實現“安全、優質、務實、低耗、滿發、高效”的管理目標。不斷提高員工的運行檢修能力和經濟效益水平,認真學習運行技術和掌握電站設備安全經濟運行,努力完成各項生產任務,特制定運行制度。
1、嚴格組織紀律,遵守各項規程制度(運行規程、安全規程及兩票、三規、四制)服從指揮,執行命令。
兩票:工作票、操作票。
三規:安全工作規程、檢修規程、運行規程。
四制:工作票制度、工作許可制度、工作監護制度、工作間斷轉移和終止制度。
2、加強對設備的巡視檢查,認真做好運行記錄,發現設備缺陷和事故隱患,及時判斷,正確處理,并報告值班長,由值班長層層上報,做好設備缺陷記錄。
3、因公使用電話,應記錄撥接時間通話內容,雙方所在地點和受話人姓名、電話號碼,以便備查,私事不得使用值班電話。
為了保證人身和發電設備、電氣設備安全,嚴禁站外閑人從廠區內通過。
1、值班人員必須熟悉設備結構,運行接線和設備運行方式,掌握操作技術。
2、新員工對設備的操作需要在熟悉人員指導下進行,操作及檢查設備時不小于二人(一人監護一人操作)由熟悉設備人員監護,嚴禁無監護情況下個人操作。
3、上班不準穿高跟鞋、拖鞋、裙子,不能散頭發,扎辮子,當班前四小時不能喝酒,喝酒后嚴禁上班。
4、巡視檢查時,必須保證安全距離(10kv—0.7米,35kv—1.5米),不能進高壓地段,做到巡道暢通,坡道防滑。
5、進行開停機,電氣設備檢修時,必須填寫操作票、工作票,履行工作審批手續,并按工作票要求做好安全措施。
6、雷雨天氣巡視室外高壓設備時,必須穿絕緣靴、雨衣,不得靠近避雷針、避雷器,操作時必須佩戴絕緣手套,嚴禁在雷雨天氣檢修室外電氣設備。
7、設備不管帶點與否,操作時都應該當作帶電體來對待,不得直接接觸或超過安全距離(10kv—0.7米,35kv—1.5米)。
8、倒閘操作時,停電操作必須按照先油開關,后負荷側刀閘,順序依次操作,送電時,先負荷側刀閘后油開關,嚴禁帶負荷拉閘。
9、在設備上工作時,做好停電、驗電、裝接地線,懸掛標志和裝設遮攔,所使用的安全工具,必須定期按規定實驗合格才能使用。
10、嚴格遵守發電機、水輪機、變壓器等主設備運行規程,調整各參數在額定參數下運行。
11、特別注意直流電源在正常工作狀態,以防事故無跳閘電源。
12、學會觸電急救法和人工呼吸。
13、對模范遵守本規程者,給予表揚;對違反本規程者,認真分析,批評教育,吸取教訓,對造成事故者,應按其情節嚴重性予以經濟或行政處分。
1、經理工作崗位職責。
(1)要正確執行國家有關政策、法律、法規,集團公司的規定及公司管理標準、技術標準的負責。
(2)對本電站水電廠、站部門職能、崗位工作標準、工作流程、工作程序的有效執行負責。
(3)對本電站水電廠安全生產(工作)責任制度的落實責任。
(4)對本電站水電廠發生的障礙及以上的不安全事件負責。
(5)對本電站水電廠各項經濟、技術指標的完成負責。
(6)對本電站水電廠工作目標和工作計劃的完成負責。
(7)對本電站水電廠員工綜合素質的培養負責。
(8)對所屬下級的紀律行為、工作秩序、精神面貌負責。
(9)對本電站水電廠的外部形象負責。
(10)對本電站水電廠涉及的保密工作負責。
(11)對本電站水電廠草擬、審批、辦理公文的準確性負責。
(12)對本電站水電廠造成的不良影響及后果負責。
2、主管崗位責任。
(1)貫徹執行國家有關政策、法律、法規、行業規定及公司管理標準、技術標準。
(2)向本電站水電廠、站長提出工作報告。
(3)負責部門技術培訓,編制事故演習及技術問答的具體內容和實施方案。
(4)掌握設備缺陷和異常情況,并制定運行保安全的措施。
(5)負責技術管理的基本工作,定期修編現場技術標準和管理標準,校和系統圖和現場設備標志,擬訂各種標準操作票。
(6)負責新設備的投入運行和設備大小修后的啟動試驗工作。
(7)負責國家和上級頒發的有關安全生產法律、法規、規程、制度等在運行工作的貫徹執行。
(8)協助值長分析處理故障事故,定期進行運行分析,參與對設備的評級和安全性評價。
(9)負責部門的安全監察工作,對安全生產負責。監督運行人員嚴格執行安全生產的規章制度和指令。
(10)對事故障礙進行調查分析,并初步定性,向安監部書面報告。
(11)負責部門的安全技術措施計劃的編寫。
(12)組織開展季節性安全大檢查,對存在的問題提出整改措施。
(13)監督審查“雙票”的正確性,重大操作的現場監督與指導。
(14)組織參加班組的安全學習討論。
(15)完成本電站水電廠、站長交辦的其他工作。
3、總值長崗位職責。
(1)執行公司和本電站水電廠、站各項規章制度。
(2)主持運行值班工作,完成運行工作任務。
(3)值班期間電站安全生產的第一責任人。
(4)執行調度命令,與調度部門的聯系和協調。
(5)責任運行工作安全管理,執行“兩票三制”及《運行規程》。
(6)負責電站事故處理和緊急疏散。
(7)不安全事件有關資料的收集與報告填寫。
(8)負責運行設備分析,掌握設備運行狀況和檢修情況。
(9)安排設備操作,對所轄設備進行定期巡檢。
(10)檢查設備缺陷,檢查各臺帳、記錄的'錄入情況。
(11)填寫《值長交待》、審查《運行日志》及統計數據。
(12)負責組織《事故預想》、《技術問答》的編寫。
(13)提交電站反事故演習方案,經批準后組織實施。
(14)主持運行值班前班后會,參加相關會議。
(15)負責運行值圖紙、資料、儀器、材料計劃、工具器、安全用具、防護用品、鑰匙的管理。
(16)完善現場設備、設施標示,推進定置管理和“5s”管理。
(17)負責制定和執行當班期間每日工作計劃,負責督促實施當值培訓計劃。
(18)負責組織建立并維護好運行書表臺帳。
(19)負責組織開展班組qc活動和技術革新工作。
(20)定期對設備進行技術分析、設備狀態趨勢分析。
(21)負責對下級的工作業績進行考核評價。
(22)必要的情況下向運行值長授權。
(23)定期向本電站水電廠站長述職。
(24)接受本電站水電廠站長和公司職能部門的監督、檢查。
(25)指導、監督和檢查下級的工作,掌握工作情況。
(26)制訂下級的崗位描述,定期開展述職工作。
(27)組織運行值搞好班組建設。
(28)完成上級領導交辦的任務。
4、值長崗位職責。
(1)執行公司和本電站水電廠的各項規章制度和工作程序。
(2)接受上級的監督檢查。
(3)服從上級指揮并及時復命。
(4)負責值班期間所轄人員、設備的安全運行。
(5)選擇合理、經濟的運行方式,保障電網電能質量。
(6)對設備進行操作、調整及巡視檢查,發現異常及時處理并向總值長匯報。
(7)填寫操作票,擔當倒閘操作的操作人。
(8)審查操作票,擔當倒閘操作的監護人。
(9)辦理工作票許可、終結等手續。
(10)檢查確認設備缺陷,檢查各臺帳、記錄的錄入情況。
(11)負責組織本值人員學習有關規定、制度、技術業務、安全通報,組織進行運行分析、反事故演練、事故預想、考問講解、合理化建議等活動,搞好本值的技術培訓工作。
(12)貫徹執行“兩票三制”及《運行規程》、《安全工作規程》。
(13)負責實施當班期間每日工作計劃,負責制定實施班組培訓計劃。
(14)協助完善現場設備、設施標示,推進定置管理和“5s”管理。
(15)負責記錄的保管與交接。
(16)負責填寫當班《運行日志》、《運行方式交接記錄》。
(17)主持運行值班前班后會。
(18)負責班組圖紙、資料、儀器、材料計劃、工器具、安全用具、防護用品、鑰匙的管理。
(19)完善現場設備、設施標示、推進定置管理和“5s”管理。
(20)參加培訓和述職。
(21)完善總值長交辦的其他工作。
1、嚴格貫徹執行有關的安全、運行、調度等規程以及公司管理制度。
2、負責當班期間發電站設備運行、維護工作,對當班的安全運行負責。
3、嚴格執行交接班制度,監視各種表計和信號指示,正確填寫運行記錄和運行日志。
4、按時巡視檢查全站設備,了解設備存在的缺陷和運行中出現的問題,并及時記錄并匯報上級領導。
5、嚴格執行“兩票”制度,負責接受、審查和辦理工作票,正確布置安全措施,準確地進行站內設備的倒閘操作任務和事故處理。
6、正確填寫電站各類臺帳。
7、搞好生產廠區的衛生工作。
交接班工作必須認真、嚴格的進行。交班人員要為交班人員創造有利的工作條件,并樹立一班工作好的工作責任感。
1、值班人員應根據批準的值班表按時進行交接班,未經領導同意不得私自調班。
2、如已到交接班時間而接班人員未到,交班人員應立即向領導報告,并留在班上繼續工作,不得擅自離職,個別原因特殊情況遲到的接班人員,同樣應履行交班手續。
3、在交接班期間,應盡量避免倒閘操作和許可工作。
4、在交接班過程中發生事故應停止交接班,應由交班人員負責處理。同時要求接班人員協助處理,事故處理一段后再繼續交接。
5、在交接巡視檢查中發現的設備缺陷及異常情況,由交班人員填寫缺陷記錄。
6、下列情況,不得進行交接:在倒閘操作及許可工作未告一段落;在事故處理未告一段落;發現接班人喝酒或精神不正常時,未正式辦理交接手續,交班人不得擅自離開工作崗位。
7、交接班前,接班人員應提前十五分鐘做好接班前的一切準備。
8、交接班內容:設備運行方式、設備變更和異常情況以及事故處理過程,工具、器具安全情況,本班自行完成的維護工作,各種記錄薄等。
9、接班人員根據交班內容會同交班人員逐項進行檢查。
10、交接班檢查后,接班負責人認為無差錯,交接班手續正式結束,交接負責人簽字。
11、接班負責人接班后,布置本班工作重點、操作分工,應該做的維護工作等。