每個月的工作總結都是對我們工作狀態的一次回顧和反思。下面是一些行業內專業人士分享的月工作總結范文,希望對你的寫作有所啟發。
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇一
今年我有幸參加了有公司組織的土建施工員(工長)崗位培訓。在培訓中,我認識到無論是工作,還是生活,都必須盡職盡責全力以赴。在101項目部我體會到了這個團隊的強大和這個大家庭的溫暖,自己也在其中快速地成長。因此我徹底喜歡上了這個集體,喜歡上了這份工作!以下是我的一些心得體會:
一、認識
公司的培訓使我們對公司、項目部的規模,組織架構,以及經營情況有了一定的了解,也認識了自己的崗位。我目前的崗位就是施工員。我對于這個崗位已經不陌生了,在大學的時候就已經認識它了。而這次培訓使我對這個崗位又有了一種新的認識。認識到這個崗位對公司的重要,認識到我們是公司戰斗在一線的主力軍,是公司的明天。
二、態度
子曰:“有才無德,小人也;有德無才,君子也;然德才皆具者,圣人也。”這告訴我們要做什么樣的人。指導思想不對,又怎么能把事情做好呢?做好人就是為了樹立正確的指導思想,從而做好事。要勇于承擔責任,有團隊精神,善于學習,有上進心,了解組織或他人的需要。
特別是奉獻,這個在現代社會尤為珍貴。許多人就會問:“我為什么要奉獻啊?奉獻有什么好處啊?”一個真正甘于奉獻的人是不會這樣問的,也不會向人們索求回報,只是默默地做著那些他們覺得該做的事。
有人這樣說過:“如果你熱愛你的崗位,你將會在這個崗位上做得很優秀。”我已經能體會到了態度對于工作是多么的重要。遇到問題時,你的態度如果選擇了逃避,那么你永遠都只能是個逃兵,沒有人能看得起你;如果選擇了依賴他人,那么你永遠都無法獨立,總是寄人籬下;如果選擇了解決,那么你將會迅速地成長,終將成就一番事業。所以我在遇到問題時,總會想起前輩們對我們的鼓勵:“沒事、做得很好、繼續加油”每每想起這些鼓勵,身體里好像充滿了力量、充滿了無窮的斗志。
端正自己的態度,熱愛自己的崗位,奉獻自己的青春,譜寫生命的贊歌!
三、時間
自己的時間該如何利用,自己今后的人生該如何規劃,這是每個人都必須考慮的問題。
成了。否則,工作效率就會很低。記得我剛到項目部的時候,由于對施工工序不了解,每天要做什么自己都不是很清楚,一天雖然也是忙忙碌碌,但是到頭來還是趕不上計劃,每天的工作效率非常的低。所以在工作中做好時間的安排尤為重要。
四、小結
今后要想走得更遠,就先要把自己的基礎打牢。我常常告訴自己每天的工作內容總結起來就是:在工作中要做到安全、質量、節約成本、進度同時進行,盡量降低消耗,避免浪費。
安全工作要做好,安全工作做不好,其他方面的突出,其結果還等于零。如果在工作中有什么意外的話,不僅對自身不利,還會牽連到別人,因此無論在接手什么工作時,都要以安全為前題。自覺堅持“預防為主”的方針,防患于未然。
除了關注安全問題,我們還在工作中尋求差異,尋找突破,增強工作的主動性和創造性。加強自己的技術能力,認真負責的完成各項工作。別人不能做的事情,我們要想辦法完成,別人能做到的事情,我們也要做得到。
在平時的工作中多自我總結,就能發現自己的不足,并能及時的改正,爭取把工作完成得更好。
科建集團101項目部
李發偉
2015年12月12日
建筑施工員是具備建筑專業知識,深入施工現場,為施工隊提供技術支持,并對工程質量進行復核監督的基層技術組織管理人員。下面是建筑施工員工作心得,希望大家喜歡。
篇一:建筑施工員工作心得
上半年的工作已經結束,根據自身工作的實際情況,我對自己的工作做出分析評定,總結經驗教訓,提出改進方法,以便自己在今后的工作中揚長避短,為今后不斷改進工作方法,提高工作效率提供依據。
作為一名技術人員,我將工作定位為協助好技術負責人的工作和不斷的自我學習充實,在參與建設的工程中,在完成工程的施工測量放線的同時,還協助技術負責人編制施工方案、技術交底,并負責工程技術資料的指導與編制,和施工員一起進行現場質量檢查,以及協助安全員落實、督促、檢查施工現場安全工作。
在工程施工過程中,我一直以積極的心態認真地對待自己的工作,在從事的各項工作中,都能盡職盡責,以求圓滿的完成工作任務。"不要急于出成績,埋下頭來干工作",是我的工作格言,提醒自己不要好高騖遠,而要腳踏實地,多干實事,在實踐中檢驗自己的知識并獲得施工現場的經驗累積。
施工現場工作更使我深深明白,在學校學習的東西和自己翻看規范、規程死記硬背的知識遠不如實際經歷過的記得牢固,而且好多學問更是書本里學不來的,完全是憑自己的經驗。在這一年來的時間里,我一直在多看,多學,碰到施工現場的做法與書本里不一樣的地方及時的向技術負責人、工長等虛心請教,盡管有時候得不到理論上的解釋,但是卻是很好的經驗。剛工作時覺得技術資料工作、測量工作,質量檢查工作都比較簡單,而實際上卻學問大著,一直覺得自己會,而實際操作起來才發覺自己的不足,時常事倍功半,缺乏效率。現在實踐操作多了,方法掌握了,經驗有了,才得心應手起來。比如說測量,重要的是要抓好其關鍵工作,個人認為,測量關鍵性的工作一是選擇最佳施測方案,二是一定要進行復測以避免人為錯誤。
另外,拿技術交底工作來說,并不是簡單的把交底寫完交給勞務施工隊簽字就完成
工作了。而是在書面交底工作完成后,還要在工人的實際施工過程中跟蹤、檢查,發現未按或未完全按技術交底施工的工人,要耐心的給予講解和指導,這樣才能使分部分項工程做到位,避免返工,在保證施工進度的同時也保證了工程質量。
工程施工中,安全更是不容忽視的主要環節,根據一年的工地實際經驗簡單談談安全方面。最重要的就是樹立安全意識,首先在項目部管理人員心中必須有強烈的安全意識和責任感,只有項目部管理人員從心底認識到安全的重要性,才能用心做好這項工作。如果項目部管理人員抱著僥幸的心理去做這項工作,那在工程安全施工方面是致命的隱患。所以項目部管理人員必須將安全工作從心底認識并付諸實施。對于勞務隊,首先要做的就是在工人進場以后要安排一次安全教育培訓,同時要對勞務施工隊進行安全技術交底。
這些工作都做好后,就是具體實施,項目部管理人員要經常檢查施工現場的安全工作,爭取將安全隱患在萌芽狀態時就徹底消滅掉。在安全方面特別注意的就是架體支撐、工人自身攜帶或佩戴的安全設施等。要時刻督促和檢查工人必須佩戴安全設施后才允許進入施工現場進行工作,架體支撐在搭設過程中,必須進行嚴格的檢查,要求施工班組嚴格按照施工規范或規程進行搭設施工,要做到無任何安全隱患,通過相關部門驗收后可以進行下一步的工序施工。
半年來的工程施工工作,使得自己的專業知識得到了長進和加深,工作能力,包括組織協調能力、管理能力和應變能力都得到了很大的提高,更重要的是獲得了寶貴的工作經驗的積累。半年來的工作表現也得到了項目部領導和同事們的認可。
總之,在今后的工作中,我將以百倍的熱情迎接新的挑戰,在學習中進步和成熟起來,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質與業務水平,以適應時代和企業的發展,與公司共同進步、共同成長。為內蒙古興泰集團的發展貢獻自己的力量。
自參加工作以來,遵守公司及所在項目部的各項規章制度,積極服從領導的工作安排,圓滿完成工作任務,維護集體榮譽,思想上要求進步,積極響應公司的號召,認真貫徹執行公司文件及會議精神。工作積極努力,任勞任怨,認真學習相關試驗知識,不斷充實完善自己。
回顧過去一年的工作,2015年既是忙碌又是充實的一年,在學校課本上所學的知都是理論性的知識,現在工作中一點一滴積累起來的實踐經驗,才是我一生享受不盡的寶藏。在這一年里,有困難也有收獲,認真工作的結果,是完成了個人職責,也加強了自身能力。
篇二:建筑施工員工作心得
光陰荏苒、時間飛逝,轉眼間2011年在緊張忙碌中過去了。回首舊年,這一年是緊張的一年,也是充實的一年。展望新歲,在新的一年里,我將總結經驗、吸取教訓,付出更大的努力,以更加奮發有為的精神狀態和扎扎實實的工作作風投入到工作中當去......
我所負責標段工程概況,建筑面積1.5萬平方米,收尾工程8000平方米。在工程建設中,一是抓工程質量,二是抓工程進度,三是抓安全文明施工。
加強與各職能部門的協調配合,營造良好的工作氛圍建設工程項目運作過程中涉及方方面面,必須搞好協調配合。在施工過程中,統一步調,形成合力,對在項目實施過程中遇到的問題和情況,主動和領導匯報,作到溝通、協調,從而保證了項目建設順利實施。
我在開發區領導xx-x處長和xx局長的領導下,在xx-x的建設中先后經歷了沖出 0、主體磚砼結構砌筑澆筑完成,內外墻的粉刷以及屋面掛瓦的各個階段。在此工作過程中有成績也有失誤,對于自己取得的成績將繼續保持發揚,對自己工作中存在的失誤,將認真的總結,深刻的反省,盡可能減少工作失誤的發生。
我在每個階段的工作中勤勤懇懇、任勞任怨,積極主動地完成各級領導交給的任務,并在做好本職工作的基礎上,不斷學習鉆研,努力提高自己的業務水平;同時在思想上嚴格要求自己,不斷加強黨性修養,按時參加保持共產黨員先進性的學習活動;在作風上艱苦樸素、求真務實為賀村花園建設盡心盡力,努力工作。
類繁多的,數以幾十甚至幾百萬噸計的建筑材料、制品和構配件的生產、運輸、儲存和供應工作,組織施工機具的供應、維修和保養工作,以及安排施工現場的生產和生活所需要的各種臨時建筑物等工作。這些工作的組織與協調,對于多快好省地進行工程建設具有十分重要的意義。
今后我們要切實提高自身綜合素質,樹立自覺的學習意識,循序漸進,溫故知新,持之以恒,堅持不懈,扎扎實實地學習,才能學到真才實學,才能把學到的知識融會貫通到我們的具體工作中去。
篇三:建筑施工員工作心得
時間流逝,如白駒過隙,轉眼間已經來到****一年多時間了,期間先后在兩個項目工作、學習,現階段正在海南液氫項目,在項目部工作的這段時間里,我學到了很多,也收獲很多,天天雖然忙碌但是感覺很充實,現在工作經驗還是很欠缺,學習的地方還很多,我一定努力學習,踏實工作。
作為一名技術員,首先能嚴格要求自己,不斷提高自身的思想覺悟。與此同時,我一直嚴格要求自己,認真對待自己的工作,自身很好的為自己定位。爭取以高標準要求自己。積極主動的學習各種有關質檢方面的規定性文件和要求,并經常請教同行業的前輩和同事。工作中我時刻牢記要在工作中不斷地學習,將理論與實際的工作很好的結合在一起。在工作中不斷地改變自我,適時地對自己提出不同的要求,在工作中不斷總結經驗,提升自身工作能力的同時,不斷提高自己的專業技術水平。
在這近一年多工作經歷使得我在付出汗水的同時,獲得了收獲,在以前的實踐工作當中,將理論知識和實踐工作有機融合,使自己的水平得到很大的提高,以下是我在這段時間施工中的體會:
1、認真熟悉施工圖紙,了解工程概況,有備而戰;
要做好每項工作,都必須在工作之前對這項工作進行全面了解,這樣才利于更好地開展工作;對于土建施工,也要做好施工前的準備,熟悉圖紙,了解工程概況。所謂知己知彼,百戰百勝。不了解工程情況,盲目工作,等于赤手空拳去打仗。要順利開展工作,必須有備而戰。
施工前的準備:熟悉施工圖紙---相關技術規范---操作規程---設計要求及細部、節點做法---相關技術資料---工程質量要求等 。
最后對施工現場進行深入了解,熟悉施工圖紙,只是對工程的紙上了解,要清楚、全面了解工程,掌握工程概況,必須親自到現場進行了解。認真了解工程的基本情況,有利于更好地實施管理,落實施工方法,更好地完善工作。
2、實行可行性的施工工法,面面俱到
實行可行性的施工工法是施工技術的一項關鍵的工作。做好施工準備,向施工工人交代清楚施工任務要求和施工方法,是為完成施工任務創造良好的施工條件。最最重要的是在施工全過程中按照施工有關技術的要求,圍繞著質量、工期等制定可行的施工工法,在每個階段、每個工序、每項施工任務中積極組織平衡,保持最好的結合。
其次關鍵部位要組織有關人員加強檢查,預防返工現象的發生,要隨時糾正現場施工各種違章、違反施工操作規程及現場施工規定的傾向性問題。
還有,如遇設計修改或施工條件變化,應隨時進行補充交底,同時辦理工程增量或減量記錄,并辦理相應手續,要在圖紙上表示修改的內容,要便于施工的順利進行。不但要做好以上工作,還要嚴格質量自檢、互檢、交接檢的制度。
3、建立良好的人際關系
在施工現場,要確保一個工程能夠保質、保量地完成,不但要有一定的技術之長,還須與下面的施工工人能打成一片;工作中,與工人們相互交流、相互尊重,贏得工人們的信任,這樣才能使各項施工指令貫徹落實下去 。
還要與甲方現場代表、監理建立良好的工作關系,在施工技術方面積極與甲方,監理溝通,聽取他們可行性的施工工法,爭取現場施工狀況得到甲方及監理的滿意與認可。
作為中化大家庭的一份子不僅要為企業著想,更應該為中化建設做出自己的貢獻。所以我嚴格要求自己、有責任心、上進心。我希望通過我的不斷學習和辛勤的的努力學到更多的知識,不斷完善自己,實現自我的價值,為中化六建之崛起而努力。當然我還有很多不足,比如在工作經驗上還是有缺欠的,責任心還是不夠嚴謹,這都是我去改善的問題。
在這里我也希望領導對我工作的肯定,更希望領導能對我提出寶貴的意見,我一定會虛心接受,盡快改正,使自己盡快把最好的一面投入到工作當中,最后祝愿中化六建越做越大,效益越來越好!
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇二
從一個剛出校門的懵懂學生到如今新一批的興泰人,一路走來我們經歷了很多,付出了很多,同時學到了很多,也成熟了很多。
從三月份年初時剛來那里到十二月份年底,從國泰商務廣場的基底施工到如今的塔樓林立,雖然才短短的幾個月可是在這段時間里我們收獲的東西好多好多。認識了很多的朋友,遇到了好多的“教師”,最重要的是學會了好多的知識,從理論到實踐,從做人到做事,收獲頗多,感觸頗深。
記得三月份剛來時,自我還是個實習生,那時人很多,剛實習生就將近20人,記得當時自我告訴自我“什么也不要多想,堅持,堅持!學習,學習!”,也許自我明白的太少太少,感覺每一天的收獲好多好多,自我也感到很充實,很踏實。在此期間,自我跟過質檢,搞過施工,也干過實驗,從“圖集、圖紙、鋼筋、模板、砼”再到“溝通、協調、管理、打試塊”雖然干過很多,我覺得自我并不是“走馬觀花”也不是“盲人摸象”。
到了七月初,由于種種原因,很多同一批進來的人都陸陸續續離開了那里,自我也從實習轉變成了適用,從以前崗位的不確定,到正式分配成了一名施工員,從“場地的硬化到地下室的清理再到防水、回填土、后澆帶”等工作的鍛煉,自我對施工員這個崗位有了進一步的了解和認識,接觸的工人多了,自我也總結出了一些與一線工人相處的經驗,那就是:人人平等,不要以小領導自居,不要不尊重工人,在管理上也要學會“善變”,分類管理、分人管理。
等到了t5塔樓開工后,自我也有幸成為了一名專職施工員,身上的擔子重了,研究的事情也多了,由于自我的經驗還不成熟,對施工的意識還不到位,所以有什么拿不準的還是得到了陳經理的很多幫忙,有什么不懂得就記在本子上問問會的人,然后把他解決掉。在此期間現場存在過以下問題:
一、對于現場塔吊前期存在著塔司技術問題和一些塔司對工作不負職責工作期間看小說、聽音樂,致使吊裝速度慢,在幾次下放整改通知單及和趙紫薇溝通后,才有所改善,我想這種情景在來年將杜絕,來年一開工就會首先給塔司及負責人開一個關于塔吊管理的專題會議,對現階段存在的問題及有可能出現的情景都交交底,并對塔司的遲到、早退以及對工作不認真等情景的處理辦法進行公布。
二、由于前期勞務未按我方制定及劃分的施工方案及流水段進行施工,致使前期的工期沒有到達預計的要求,一方面是由于勞務人員對施工段劃分的誤解,沒有領會到其中的便捷,二一方面就是勞務管理人員與工人的溝通不夠,對工人的領導力不夠。我想來年如果等到裙樓大面積施工開我方應當和勞務提前進行這方面的溝通,并且要有書面的文件形式,后面除了勞務管理人員的簽并且還要把施工班組負責人的名一塊簽上,這樣的話對他們的約束力就更強了。
三、就是現場的拖泵問題,我們今年的砼泵合同就是一個失誤,對于t5來說,平均十幾天澆筑一次砼,而我們的泵放在這打不打一個月都耗著幾萬塊的租賃費,我想明年如果能夠的話,我們只租一臺電泵(電泵的壓力已足夠滿足施工要求),其余要租一臺車載泵在t1、t2、t5樓之間來回使用,這樣即節省開支又合理利用,一舉倆得。高經理有句話我很贊同:干什么事都要有必須的“哈(ha)數”,所以在后期的施工過程中我把工作重點放在了怎樣合理的利用有限的資源,怎樣合理的劃分工作面,怎樣提高工人的工作效率,怎樣能在保證安全的同時加快施工進度,縮短工期,保質保量的完成任務。
在我們辦公室的墻上掛著的施工員的崗位職責包括:
一、在項目經理的直接領導下開展工作,貫徹安全第一、預防為主的方針,按規定搞好安全防范措施,把安全工作落到實處,做到講效益必須講安全,抓生產首先必須抓安全。
二、認真熟悉施工圖紙、編制各項施工組織設計方案和施工安全、質量、技術方案,編制各單項工程進度計劃及人力、物力計劃和機具、用具、設備計劃。
三、編制、組織職工按期開會學習,合理安排、科學引導、順利完成本工程的各項施工任務。
四、協同項目經理、認真履行《建設工程施工合同》條款,保證施工順利進行,維護企業的信譽和經濟利益。
五、編制禮貌工地實施方案,根據本工程施工現場合理規劃布局現場平面圖,安排、實施、創立禮貌工地。
六、編制工程總進度計劃表和月進度計劃表及各施工班組的月進度計劃表。
七、搞好分項總承包的成本核算(按單項和分部分項)單獨及時核算,并將核算結果及時通知承包部的管理人員,以便及時改善施工計劃及方案,爭創更高效益。
八、向各班組下達施工任務書及材料限額領料單。配合項目經理工作。
九、督促施工材料、設備按時進場,并處于合格狀態,確保工程順利進行。
十、參加工程竣工交驗,負責工程完好保護。
十一、合理調配生產要素,嚴密組織施工確保工程進度和質量。
十二、組織隱蔽工程驗收,參加分部分項工程的質量評定。
第一,定期開展各塔樓裙樓的綜合比評,包括安全、進度、質量和成本,經過客觀合理的測評、打分,進行必須的獎罰這樣才能使得各塔樓管理人員存在必須的緊迫感,提高他們的職責心,激發他們對工作的活力和熱情。
第二,主抓重點和關鍵線路,找準目標合理的去安排工人工種,并且要對標準層的施工進度和質量進行比較,比較后及時的分析原因,并且制定可行辦法。
第三,就是再繼續進行成本分析會,并且應當分析的更具體,不能只是讓生產經理進行匯報,應當是他們匯報總的方面,下頭的人再進行細節匯報,看看到底是什么地方掙了虧了,如何避免此種狀況的下次發生。說了很多很多,總而言之我覺的人最重要的不是回味從前,也不是什么展望未來,人最重要的是怎樣去試著把握好此刻,所以我會在今后的工作中做的更好,我覺得我有這個決心更有這個本事。
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇三
廣州大學城位于廣州番禺區小谷圍島及南岸地區,西鄰洛溪島,北鄰廣州生物島,東鄰長洲島。總規劃用土地43.3平方公里。共分為五個大學組團,十余所高校新校區將坐落于大學城內。大學城內道路采用了環形放射線的道路網絡,形成“三環六射”為主的干路網絡結構,再輔以三十多條放射線狀道路使 整個島的路網形成有機整體,形成即自我一體又充分與外部聯接的路網格局。
華南師范大學校區呢道路交通組織服從大市政的交通規劃,區內不做渠化,區內交叉口按平交設計。機動車道大于等于9m,按城市支路設計,小于9m按區內道路設計。除15m、20m寬斷面道路設置人行道外,其余道路均采用人車混行方式組織交通。
u、v、w、z等,
(二)結構形式
1、軟弱地基處理
2、路基、路面
路基填土采用砂或山崗土,要求分層壓實,分層厚度30~50cm;
路面結構:上面層采用4cmac-13i改性瀝青混凝土面層;下面層采用6cm粗粒式ac-20i瀝青混凝土;基層為20cm水泥穩定石屑,墊層為20cm碎石;采用c30混凝土預制側石,設有人行道的路段用彩色預制磚鋪砌。
(一)工期情況
華南師范大學市政道路工程,于xx年10月16日開工,至20xx年8月25日完成要求的項目。
(二)工程完成情況
由于受二期房建工程施工影響,部分工程尚未完成,轉由二期施工單位完成
(一) 土方作業難度大、工期緊
入場初期,新建的華南師范大學所在區域,農屋村舍星羅,山丘池塘密布,西有北亭村,東有大塱村,草木繁盛,呈現一派人與自然相和諧的景象。但如此美景卻給施工造成了極大的難度。
首先按照工期要求,所有房建單體的土方場平工作必須在20天內完成,而且場平工作包括開挖淤泥、土方、運輸、回填等工作,工程難度大,涉及的工程量大。華南師范大學校區內挖方多余填方,棄土場地難于解決;其次由于臨近尚未拆遷的村落,進島的穗北公路又不允許斷,與當地村民易發生矛盾,協調難度大,而未拆遷的只能推后再行施工,從而造成土方作業時間長,不利于施工組織。另外在土方作業過程中,為配合當地進行文物挖掘工作以及保護山體的工作,部分區域多次暫停或停工。
(二) 工程變更量大,各種專業圖紙問題多
由于華南師范大學工程包含項目多,各種設計圖紙無法避免的發生矛盾和沖突的問題,往往發生一個專業的圖紙變化了,而其他相關的圖紙卻沒有相應變化的情況,而且由于時間緊、任務大,設計圖紙的質量自然可想而知,這些無疑都給施工造成了一定的影響。
(三) 道路工程受房建及管線施工等工程的制約,無法形成持續性作業
校區市政工程屬于房建標段的附屬工程,各單體建筑工程是工程主體,而后期又有綠化、冷水、熱水、煤氣、電信、消防等的專業工程施工,與房建單位、專業分包、大市政等單位的協調事項多,問題不易解決而且解決速度慢。小市政工程先后受到村落拆遷、保護山體、古墓、古樹、臨時道路、臨建、保留建筑及單體施工占用工作面的影響,小市政工程無疑呈現出兩頭緊中間松的特點,無法形成連續性施工,施工管理的難點在于工作面創造及時機的把握。
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇四
本人自20xx年x月參加工作以來,先后參加了xx港區開發區經八路工程、xx工程、xx路工程、xx西路工程、xx東路工程、xx工程等工程的建設。現今在xx負責港區bt項目建設的資料整理工作,擔任過學員、資料員、合同管理員及政工員等職務。
在任職施工技術科資料員期間,本人工作一絲不茍、兢兢業業。主要工作有:
1、配合各專業工程師對工程資料作好嚴格把關。因為工程資料是真實反映工程項目施工的結果,資料就是在工程建設過程中構成各種形式的信息記錄,僅有和其他專業工程師全力配合才能完成并做好這項工作。
2、負責施工資料的治理工作,并對施工資料進行收集、整理和歸檔。施工資料是工程建設過程中的真實記錄,是一項系統工程。它牽涉到監理單位、建設單位、施工單位、設計單位等工程參建單位的實質性工作,是施工工作科學化、規范化、法制化的標志。
3、編制會議記錄。
4、按照資料規程將列入城建檔案館接收范圍的施工資料移**建檔案館。僅有前期各個環節都做好了,才能順利的移交檔案館。
我方修建的南環路工程不僅僅質量過硬,在外觀上更為港區增添了一道亮麗的風景線;在xx路項目建設中,我以積極進取的態度去配合領導和技術人員的工作,與建設單位和監理單位構成良好的工作關系,保證資料的簽、轉不出紕漏。
20xx年x月為了響應**市規劃建設局“創立平安工地活動”我被納如“平安工地領導小組”,并成為該活動的主要負責人之一,我負責建立的《創立平安工地臺帳》受到項目部及公司領導的一致好評,并在理解上級檢查時一次性經過,為公司征得了進取的影響,此后還負責了“一法三卡”活動及“創立禮貌工地”活動等工作,在工作中認真負責,能夠及時完成領導交給的任務。在本人參與或負責的四個工程的施工資料和竣工資料,都是及時、認真、高質量完成的,為工程的按期完工、決算打下了良好的基礎。為此,本人多次受到項目部領導和施工技術科領導的表揚。
另外,在工程施工過程中,本人還兼負工程的合同管理工作,單位有很多勞動合同需要重新簽訂,以及對農民工的集中管理工作,使本人從中也學到了很多知識。工作期間我不斷學習提高自我的專業技能和實戰經驗,期望自我能在以后的工作中做到更好。
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇五
轉眼間,我來到公司一年多了,一向奮斗在施工第一線上在長期的工作中,我養成了吃苦耐勞的工作習慣,我熱愛施工管理工作,工作上進取上進,努力鉆研建筑工程施工技術,先后承擔了:xx發行中心工程,工程建筑面積35000㎡,該工程獲得“省級安全禮貌優良工地”稱號、xx技術學院35#、36#住宅樓工程,該工程獲得“省級安全禮貌優良工地”稱號、xx文化街c區、d區,該工程為群體工程、xx花園住宅樓工程,工程建筑面積5521㎡,該工程獲得“省級安全禮貌優良工地”稱號、xx花園小區工程,工程建筑面積80000㎡,該工程獲得“省級安全禮貌優良工地”、“市級優質結構杯”等稱號。
作為一名工作多年的施工員,一向以來,我不斷豐富自我的專業知識,憑著求真務實、踏實肯干的工作態度,在實踐中摸索、在經驗中進取發展創新、不斷提高自我的工作本事。在多個項目完成的同時,我也完善了自身,也在必須程度上成就了自我。此刻,我總結了一系列自身的成長以及不足,期望在今后能以更新、更強的面貌去應對工作。
作為項目部的管理人員,我重視控制工程的施工質量、與建設單位和監理單位的協調以及班組的管理協調、自動配合安全科完成各項安全管理工作,狠抓材料管理以節儉工程成本。重要以下幾個方面闡明:
1、工程質量管理。
以要求高標準、高起點要求每一個施工項目。施工前期,重視對班組的技巧交底,給班組人員在思想上給予重視,在技巧上懂得本工程的質量和進度、安全要求,為后期施工奠定良好的基礎。
2、班組的管理協調工作。
重視每個班組負責人的培訓,在每次的會議上,針對施工配合存在的問題,我盡量使每個同志至少占主導地位一次,以增加其經驗,使每個同志都能獨當一面,處置各種問題,使全部班組的業務技巧水平有整體的提升。
3、安全管理工作。
在工作過程中,自動配合安全科完成施工人員的人員的安全管理和教育工作是每個項目管理不可分割的一部分。
4、與建設單位、監理單位的協調。
作為一個施工管理人員,在每個項目中重視和建設單位和監理單位的配合協調工作,針對建設單位和監理單位提出的好的提議,自我帶頭研究落實,力爭取得建設單位和監理單位的一致好評是施工員工作不斷提高的最好體現方式。
5、技術管理。
對施工技術要求更為嚴格,必須認真學習施工圖紙和施工規范以確保施工質量,在學習同時把施工重點、施工方法和處罰條例都記錄下來,以便技術交底中不遺漏,盡量做到事先預料,事前解決,針對有些重點問題在每個階段施工初期都要向施工隊提出具體要求,異常強調問題的嚴重性并耐心向他們講清規范中的要求。
1、自身方面,有時對問題研究不夠全面,盲目的聽從施工班組的意見沒有更清楚、沒有詳細對事件進行分析就下結論,從而造成了不必要的損失。在管理上:對不聽指揮、不按要求施工的班組沒有進行嚴厲的懲罰,久而久之個別施工班組就有了僥幸的心態,至使在后期管理工作中出現了出現管理失控,也就構成安排工作難,現場管理難的情景。在以后的管理工作中首先要明確自我的立場,發揮項目管理人員在施工現場起的主導作用,對施工班組做到獎罰分明,構成絕對以項目部為中心領導方法,對那些不聽指揮的施工班組決不心慈手軟,施行嚴打、嚴抓以此來樹立施工威信。
2、在施工技術方面,由于施工經驗依然有著不足。在施工現場不能準確的快速的找出施工中存在的毛病,沒能把施工圖和施工規范靈活巧妙的運用,使實際施工過程中和理論施工產生了脫軌情景,即沒有達不到預期的施工效果又使施工程序變得復雜,從而增加了施工成本,這給我的教訓就是在以后的施工過程中必須不能隨心所欲,必須認真熟悉施工圖紙和施工規范并很好的掌握,爭取能更好的把施工規范運用到現場施工當中。
經過總結以往的工作,找出工作中的不足,以便在以后的工作中加以克服,同時還需要多看書,認真學習好規范規程及有關文件資料,掌握好專業知識,提高自我的工作本事,加強工作職責感,及時做好個人的各項工作。
總之,在今后的工作中,我將不斷的總結與反省,不斷地鞭策自我并充實能量,提高自身素質與業務水平,以適應時代和企業的發展,與自我喜愛的建筑事業共同提高、共同成長。
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇六
我叫xx,現任安徽三建公司擔技術員一職。來到公司一年半多了,一直奮斗在施工第一線上在長期的工作中,我養成了吃苦耐勞的工作習慣,我熱愛施工管理工作,工作上積極上進,努力鉆研建筑工程施工技術。作為一名工作多年的施工員,一直以來,我不斷豐富自己的專業知識,憑著求真務實、踏實肯干的工作態度,在實踐中摸索、在經驗中積極發展創新、不斷提高自己的工作能力。在多個項目完成的同時,我也完善了自身,也在一定程度上成就了自我。現在,我總結了一系列自身的成長以及不足,希望在今后能以更新、更強的面貌去面對工作。
重視每個班組負責人的交流,在每次的會議上,針對施工配合存在的問題,我盡量使每個同志至少占主導地位一次,以增加其經驗,處置各種問題,使全部班組的業務技巧水平有整體的提升。
3、安全管理工作
在工作過程中,自動配合安全科完成施工人員的人員的安全管理和教育工作是每個項目管理不可分割的一部分。
4、與建設單位的協調
作為一個施工管理人員,在每個項目中重視和建設單位的配合協調工作,針對建設單位提出的好的建議,自己帶頭研究落實,力爭取得建設單位和監理單位的一致好評是施工員工作不斷進步的最好體現方式。
5、技術管理
1、自身方面,有時對問題考慮不夠全面,盲目的聽從施工班組的意見沒有更清楚、沒有詳細對事件進行分析就下結論,從而造成了不必要的損失。在管理上:對不聽指揮、不按要求施工的班組沒有進行嚴厲的懲罰,久而久之個別施工班組就有了僥幸的心態,至使在后期管理工作中出現了出現管理失控,也就形成安排工作難,現場管理難的情況。在以后的管理工作中首先要明確自己的立場,發揮項目管理人員在施工現場起的主導作用,對施工班組做到獎罰分明,形成絕對以項目部為中心領導方法,對那些不聽指揮的施工班組決不心慈手軟,施行嚴打、嚴抓以此來樹立施工威信。
2、在施工技術方面,由于施工經驗依然有著不足。在施工現場不能準確的快速的找出施工中存在的毛病,沒能把施工圖和施工規范靈活巧妙的運用,使實際施工過程中和理論施工產生了脫軌情況,即沒有達不到預期的施工效果又使施工程序變得復雜,從而增加了施工成本,這給我的教訓就是在以后的施工過程中一定不能隨心所欲,必須認真熟悉施工圖紙和施工規范并很好的掌握,爭取能更好的把施工規范運用到現場施工當中。
通過總結以往的工作,找出工作中的不足,以便在以后的工作中加以克服,同時還需要多看書,認真學習好規范規程及有關文件資料,掌握好專業知識,提高自己的工作能力,加強工作責任感,及時做好個人的各項工作。
總之,在今后的工作中,我將不斷的總結與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質與業務水平,以適應時代和企業的發展,與自己喜愛的建筑事業共同進步、共同成長。
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇七
光陰似箭,日月如梭,轉眼間,來到單位已經幾個月了。記得是xxxx年x月x日來到公司報到,回頭望去,感覺時光的飛逝如流水一樣飛快,提起這支拙筆,對這近半年的工作情況進行一下總結,無論收獲多少,感受多少,只為自己以后的工作與學習定下一個引航的標志。
與其說是工作總結,更確切的說是這半年來的心得與體會,下面,我從工作、思想、兩個方面對這段時間的工作作一下總結:
記得剛來到公司報到的時候,公司機關組織統一的培訓,而且在培訓的同時要組織一場大學生入職聯歡晚會。在培訓的過程中,我對我們公司有了深入的了解,為以后的學習和工作打下了堅實的基礎。我很幸運,被選為晚會的主持人,并且負責晚會的整體策劃,而且代表新入廠大學生講話。說心理話,以前上大學的時候在學校也參加過很多類似的活動,但是這一次我很緊張,因為這是在工作單位,和以前在學校是兩個概念,所以準備工作要比以前下了很多功夫,在公司領導的親切關懷下,在各位同事的支持與幫助下,晚會舉辦的很成功,也很精彩。
培訓結束,我被分配到xx項目部,工作職務為測量員,所在的工程為xx工程,在剛剛接觸實際工作的時候,確實感覺和書本上所學的知識大相徑庭,經過經過一個月左右的磨合,我基本適應了自己的本職工作。
x月x日,由于工作需要,我被調至xx部。說心理話,我很慶幸,能夠被公司領導認可,因為來到這個項目的同志都是經過公司領導把關才敲定的,我很幸運,能得到領導的肯定與認可。直至現在,我們項目部還在克服重重困難,繼續堅持動施工,為明年的施工也大下了良好的基礎。所以說,來到這樣一個有生命力的項目部,我很幸運,我會全身心的投入工作,努力提高自己的業務水平,爭取早日為公司作出更大的貢獻。
我工作與做人的態度就是一句話 “勤勤懇懇工作、踏踏實實做人”。
來到項目部不久,我就上交了入黨申請書,積極向黨組合靠攏,爭取早日成為一名共產黨員。特別是十八大期間,我每天都看電視、報紙,認真學習黨的方針路線,了解一些重大的決策,積極配合項目部領導班子開展思想教育工作。在這段時間,我感覺自己在思想方面有了很大的進步與提高,而且工作開展的也很順利,在項目部領導班子的正確領導下,積極開展各方面的工作,自己的業務水平也得到了領導的認可與肯定,為以后更好的開展工作打下良好的基礎。
其實工作和做人一樣,之后跟的上時代的步伐,才不會被時代所淘汰。作為80后的我們,面對日益競爭激烈的時常經濟,真的很難給自己定位。但是,越是在這個時候,越應該為自己定好前進的方向,從思想上武裝自己、充實自己,為社會為公司作出更大的成績。
我的人生格言為“奮斗成績事業,奉獻充實人生”。
以上為我參加工作以來的一些心得和體會,由于水平有限,不免有些遺漏與不足之處,我會在以后的工作和學習過程中逐漸給自己定好位,為以后的工作作出更好的規劃與總結。我堅信“天道酬勤”,我會用我的實際行動來證明我的能力與價值。
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇八
故延遲至5月3號5月13號。
20xx.02.27進場至樁基試驗的全過
1、準備工作;在熟悉設計圖紙的前提下監理對本工程挖孔
灌注樁編制了監理實施細則,細則明確了對本工程挖孔灌注樁的質量要求和檢查驗收要求,并對施工人員進行現場交底。
2、過程質量控制;
(1)、測量放線;由于監理進場時工程已經開工平面軸線和
水準標高業主已明確,所以監理對樁位的平面控制采取抽樣檢查,水準標高現場復測。
(2)孔徑垂直度檢查;會同施工單位技術管理人員持續現場檢查
(3)中風化層巖性判斷;會同設計、地堪等部門對每一個井的土質進行簽別。
(4)成孔檢查;監理會同甲方及施工單位技術人員對成孔的.中心、垂直度、擴大頭、還有孔底的清理進行檢查。
(5)鋼筋;對同一批進場的鋼筋進行抽檢,根據規范要求每個品種取樣一組還有焊接接頭同時送檢。并控制鋼筋籠直徑、鋼筋籠長度和每個鋼筋籠的沉放標高。
(6)混凝土澆筑、旁站施并現場抽取混凝土做試塊。五、質量檢驗、
在樁基工程施工的整個過程中監理都在現場實施規范的現場監督并協助施工單位對工程質量嚴格控制。
樁基資料完整,手續完備。
綜上所述,該樁基工程符合設計要求,監理質量評估為合格,請主管部門驗收。
南京東科建設咨詢有限公司
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇九
樁基施工涉及到的內容主要有開槽平常地、焊鋼筋籠、點位放樣、鉆孔,以及涉及到堵管問題。
這里主要的`問題不是放線,而是開槽的順序問題,因為開槽與打樁是流水施工,而不是各自獨立的施工,所以開槽安排上應該總體上使用階梯開法,既先開出打樁工作面,讓樁機和鋼筋籠施工進場,之后再往后施工,以免耽誤工期。而這個平面不宜過小,如剛好夠樁機開工,因為樁機如果打cfg樁,一天可施工30根左右,換做抗拔樁,一天也可以打20根左右,如果樁機施工的速度快于開槽的速度,就可能造成停工。也不宜太大,容易造成工期延長。所以,樁機最好是在作業面達到90根樁左右時候進場。
1、鋼筋籠施工時間應該是在開槽有工作面即可進場施工,也就是開槽2-3天后即可進場。
2、焊接時主要問題是在籠子的底端尖部,首先要焊接密實,其次箍筋應當集中纏繞。內支撐也應當焊接結實,因為起吊時內支撐受力較大。
這個主要涉及到放樣的精確性,誤差應當在0.5cm左右。
鉆孔涉及的問題主要是下鉆前應檢查樁機是否水平。下鉆時,檢。
查鉆門堵上沒有,這個問題時有發生,工人不注意很容易出現。而后果就是堵鉆桿、堵管,嚴重影響施工。
一定指揮籠子豎直進孔,否則叫停調整。
樁機堵管是施工中常見的問題,但大都是可以避免的問題。
1、從混凝土方面找原因,那就是料不要太稠,這在聯系攪拌站時加以提醒。
2、從混凝土到達現場時間考慮,一個混凝土罐車從離場2h左右是正常時間,如果超過兩小時,應當視情況適當加水攪拌,如果4h以上,不可以使用。所以施工時一定注意控制時間。
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇十
xx市xx工業園機械廠房工程位于xx市xx河收費站歐家沖路旁,本工程由xx市xx工業園建設工程有限公司投資建設,由北京正東國際建筑工程設計研究院有限公司設計,地質勘察單位由湖南中核建設工程公司勘察;xx市工程建設監理有限責任公司監理,由xx市赫山質量安全監督管理站監督。由湖南湘源建設工程有限公司承建。
本工程1#--6#棟均為單層輕鋼結構,1#、2#、3#、5#棟廠房全部都為長150米,寬72米,高10、65米,建筑面積為10800;4#棟廠房150米,寬48米,建筑面積為7200;高10、65米;6#棟廠房150米,寬96米;高10、65米,建筑面積為14400;廠房建筑防火等級為二級;廠房類別為丁類;建筑屋面防水等級:二級;抗震設防烈度:六度;設計使用年限:50年。屋面板構造為0、426mm厚的面板,0、8mm厚巖棉板,屋面采光采用自動電動天窗。
法律、法規、規章和標準、規范對本工程地基與基礎分部及鋼結構分部施工過程實施了縱向的全過程監理;為了確保工程質量,我項目監理機構主要從以下幾個方面加強控制:
1、組織施工圖紙會審和設計交底,把問題解決在施工之前。防止由于錯誤領會設計意圖和圖紙上的錯誤而造成施工質量問題。在09月23日組織各單位進行了圖紙會審和技術交底。
2、審查、批準施工單位上報的樁基施工專項組織設計方案。督促施工單位做好樁基礎施工前的施工質量、安全技術交底。
3、項目監理機構嚴格執行建筑原材料進場及見證取樣送檢制度,嚴格控制好原材料的報審手續,并對進場的預制管樁、接樁用的電焊條及鋼筋等原材料嚴格按照規定要求檢查驗收,檢查產品合格證和性能檢測報告是否齊全,規格、型號是否與設計要求相符。表觀質量是否與規范要求相符;現場所用的管樁的出廠合格證和試驗報告全部齊全。在施工期間共檢查管樁進場材料報驗17批次;鋼筋原材料進場報驗12批次,其中見證取樣及送檢批次為12次;地腳螺栓見證取樣送檢批次為8次;水泥見證取樣送檢批次2批次;普通燒結磚、砂石見證取樣送檢批次各為2批次;全部檢測結果合格。并對所有進場原材料的.使用部位建立了詳細的臺賬,確保使用材料的可追溯性。
構柱腳螺栓的焊接預埋隱蔽過程、土方回填工程施工進行旁站,并留有旁站記錄36份;對旁站監理中發現的施工質量缺陷(如配樁長度、焊接工藝、樁的垂直度等)及時要求施工方整改到位。
5、施工前反復督促施工單位認真進行定位測量放線的自檢和樁位、樁數的復核,防止樁位偏差過大和漏樁情況發生。
6、項目監理部對有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測進行見證;在本工程施工期間,共見證了混凝土試塊制作及見證取樣及送檢數量如下:取樣52組,其中標準養護試塊26組(包含見證取樣及送檢),同條件試塊26組。部分試塊還沒有到達齡期,未送至檢測部門檢測,將在到期后及時送檢。在本工程施工期間,共見證了砂漿試塊制及見證取樣及送檢數量如下:取樣6組,全部還未到齡期,也將在到期后及時送檢。
8、督促施工單位及時整理、完善建設工程的文檔資料,以備驗收檢查和存檔,做到施工進度與資料同步。
9、本分部工程所有檢驗批、施工質量經現場檢查驗收符合設計及相關規范標準要求。
本分部工程在施工管理過程中,質量、安全管理體系比較完善,管理制度比較健全,專項施工方案、工程材料報審、報驗及時,主要施工設備質量證明文件比較完善,完工檢驗批、隱蔽工程自檢制度健全、資料驗收基本完整,在對具體施工質量的監理中,我項目監理部從材料的進場驗收、隱蔽的施工全過程,嚴格按設計及相關規范要求進行了事前預控、提醒、事中旁站監理、事后組織檢測及檢查驗收全過程的跟蹤。施工單位的施工資料比較齊全。整個施工全過程中,未發生質量、安全事故。據此,我項目監理部認為該分部工程施工質量符合設計施工圖紙和相關施工質量驗收規范標準要求,同意驗收并進入到下一步工序。
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇十一
樁基施工由成孔、成樁兩組分組成,相應的樁基檢測也要分兩步進行-成孔質量檢測和成樁質量檢測。成孔施工是灌注樁施工的第一步,施工難度大,一般是水下和地下作業,常常會因地質復雜不明、人員失誤等造成沉渣過厚、樁孔偏斜、塌孔等問題,因此,成孔質量檢測難度也隨之增大。成樁質量檢測是在樁基完成之后的檢測工作,需要檢測樁基承載力和完整性。在樁基施工完成后,需要結合施工現場情況靈活運用多種檢測手段,確保樁基施工質量。
(一)樁基承載力檢測中的常用技術。
1、靜荷載試驗檢測技術。
國外建筑樁基施工檢測都將靜荷載檢測結果作為最佳檢測標準,這是因為與其他動荷載試驗方法相比,靜荷載檢測法施加荷載的速率最低,其受力狀態更加接近于樁基的實際受力狀況。靜荷載檢測方法主要是檢測樁基豎向承載力和水平承載力,最大優勢是檢測結果誤差小,可確保相對誤差小于10%,從而滿足高要求樁基施工檢測要求。
2、高應變動檢測技術。
高應變動檢測是借助重錘瞬間沖擊樁定造成的巨大沖擊力,使樁基產生自上而下的高能量應力波,促使樁身移動激發周圍土體阻力來實現檢測目的的,樁身周圍土體受到阻力后形成壓縮波和拉伸波,產生塑性變形,檢測人員可在樁頭處測量相應過程曲線,并根據應力波原理計算出相關樁土體系參數,分析樁土體系在接近極限階段時的工作性能。
(二)樁身完整性檢測中的常用技術。
1、聲波透射檢測技術。
聲波透射檢測技術根據超聲波傳播原理,收集超聲波在混凝土傳播范圍內的聲學參數,包括傳播頻率、振幅等,一般來講,超聲波在混凝土中的傳播速度是一定的,但是如果混凝土樁身中存在氣孔、裂縫、斷裂等缺陷,超聲波的傳播路徑就會改變,經過不同介質時,傳播速度也會改變,傳播時間就會相繼改變。因此,聲波透射檢測正是根據超聲波傳播波形來判斷樁身缺陷的,這種檢測方法還可提供缺陷位置和大小,其檢測出存在缺陷的樁基必然是不完整的。
2、低應變反射波檢測技術。
低應變反射波技術即低應變動測法,其理論依據是一維桿件波動原理,檢測時,需要借助小錘敲打樁頂,使其震動變形,引發周圍土體產生輕微顫動,安裝在樁頂的檢測器可接受到應力波信號,反應樁頂震動的加速度,檢測人員通過分析應力波信號就可以確定樁的質量,進而確定樁身是否存在缺陷。
3、鉆芯檢測技術。
鉆芯法檢測技術需要用到專用的混凝土鉆芯機,并用鉆芯機在待檢測的樁身上取混凝土作為檢測芯樣,對芯樣加壓后,根據芯樣的抗壓表現就可以預估出樁身混凝土整體的抗壓強度和完整性。芯樣加壓過程中一般是使用液壓鉆機和金剛石雙管鉆機抽取芯樣并在高轉速下以中等泵量鉆進,加壓之前需要對芯樣進行預處理,記錄其各項標準并標號,由于鉆芯檢測技術實施方便,結果直觀可靠,因此被廣泛應用于樁基完整性檢測中。
為更加詳細直觀的闡述樁基檢測在當前建筑樁基施工中的具體應用情況,本文將某高層建筑作為研究對象,分析靜荷載試驗檢測技術和低應變反射波技術的實際應用情況。
(一)工程概況。
某高層建筑建筑高度為84m,建筑面積達67542m2,樁基礎施工初步采用鉆孔灌注方法,鉆孔灌注樁數量有286根,樁頂至地面距離為6.2m,樁頂以下地層分別為:粉質粘土、細砂、粉土、中細砂、粗砂、卵石。
(二)樁基施工質量檢測方法。
根據該高層建筑的施工要求,采用靜荷載試驗檢測技術檢測單樁豎向承載力特征值,采用低應變反射波技術檢測樁身缺陷及完整度。
(三)檢測結果分析。
1、樁基承載力檢測結果在286根樁基中隨機抽取5根采用靜荷載試驗檢測技術進行豎向抗壓承載力檢測,搭載的混凝土試塊重量達920t,并聯設置兩臺千斤頂,檢測儀器為jyc型靜載檢測儀,可自動加荷、記錄沉降情況。檢測結果顯示最終沉降值為15.67-21.62mm,承載力特征值大于3800kn。23樁身完整性檢測結果抽取60根樁基采用低應變反射波技術進行樁身完整性檢測,在選取的60根樁基中,i類樁有54根,占全部受檢樁的90.0%,ii類樁有6根,占全部受檢樁的10.0%。
三、完善樁基檢測技術的措施。
(一)構建完善的監管體系。
建設管理部門應當加強質量檢測監督,監督施工企業對強制性標準的執行情況,制定更加完善的質量管理體系,完善檢測方法,嚴格按照國家現行規范制度進行工程質量檢測,對驗收不合格的施工項目予以撤銷或責令整改。
(二)提升檢測人員業務素養。
檢測人員是樁基質量檢測的一線工作者,其業務素養直接決定著樁基檢測質量,因此,應當通過多種手段不斷提升檢測人員的業務素養和職業素養,對上崗的檢測人員進行定期技術培訓,使其掌握先進的檢測技術,熟知相關規章制度及建設行政主管部門有關樁基管理的文件批文,提高其質量控制意識和責任意識,確保其在檢測工作中謹慎對待報告數據的錄入、分析。
(三)加強檢測工作的規范化。
檢測工作的任何一個環節都應當有規章制度作為規范化保障,《樁基檢測工作手冊》既是樁基檢測人員現場測量情況的初始記錄,又能直觀反映檢測人員的實際工作情況,因此,在檢測工作考核過程中應當將其作為動態管理的重要內容,檢測單位也要重視對工作手冊的保存管理,確保原始測量數據的準確性。
(四)借助合同制度約束樁基檢測。
市場競爭具有自主性,競爭主體的自我約束力度較弱,因此,需強化市場管理,加大市場約束力度,在樁基檢測工作中努力開展合同審查備案制度,使樁基檢測行業自律自約,嚴肅查處違反合同制度和存在惡性競爭行為的檢測單位,確保樁基檢測行業的健康發展。
(五)借助現代網絡技術推動行業發展。
檢測單位應當將檢測工作全程納入到網絡監控范圍內,借助網絡技術處理各種工作數據,此外,通過網絡信息平臺還可發布各種樁基工程質量信息,使社會更加了解工程質量檢測,增強社會輿論對樁基工程檢測單位的監督約束。
四、結語。
質量是建筑工程的生命,樁基施工質量更是決定著整個建筑項目的質量和壽命,樁基檢測作為保障樁基施工質量的重要基礎,應當引起施工企業的高度重視,不斷完善樁基檢測技術,嚴格執行各項操作標準,從而促進建筑工程質量的全面提升。
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇十二
一、工程概括:
1、建筑設計概括:
本工程為海口海港學校新建項目;工程位于海口市海港路西側29號。總建筑面積為31576.36㎡,其中原有建筑面積為4943.25㎡,新建建筑面積26633.11㎡,新建建筑置換樓建筑面積1493.94㎡,共七層,層高均為3.0m;行政辦公樓建筑面積3848.84㎡,共七層,層高均為3.4m;多功能廳建筑面積694.34㎡,共一層;教學綜合樓建筑面積15093.73㎡,共七層;學生宿舍樓建筑面積5502.26㎡,地上六層,地下一層。建筑結構形式為現澆混凝土框架結構。
2、結構設計概括:
本工程結構設計基準周期為50年,建筑抗震設防類別為乙類,結構安全等級為二級,地基基礎設計等級為乙級。其中基礎置換樓為獨立基礎,行政綜合樓及教學綜合樓a、b、c段為條形基礎,學生宿舍樓地下室基礎采用條形基礎+防水板,多功能廳基礎為獨立基礎+防水板。主體結構采用框架現澆砼結構,砼設計強度分別為:基礎,砼柱1~3層為c35,4層及以上為c30,梁板2~4層為c35,5層以上均為c30。
根據監理規劃、監理細則的要求,項目部在總監理工程師主持下訂立了監理例會制度,監理人員崗位責任制、旁站監理制度、文檔管理制度、交接班制度等各項規章制度,督促所有成員努力工作,為業主盡職盡責。
1、各專業安排專人每天填寫監理日記。
2、各專業監理工程師每天對施工現場巡檢四次,對關鍵部位、關鍵工序進行全過程旁站監理,項目監理部實行夜間值班制度。
3、每周由總監或總監代表召開工地例會,總結上周工作完成情況,布置下周工作安排,協調解決工作中出現的矛盾和問題,并對突出重點問題重點解決。
4、每月由總監或總監代表組織編寫監理月報,總結本月監理工作情況,并及時向業主與公司匯報。
5、各專業負責專人編制整理監理內業資料,派專人負責管理公司、業主下發的工程文件,以及對承包單位發出指令文件,并形成收發文記錄備查。
(一)施工準備階段:
監理人員于施工準備階段全部進入施工現場,對本工程項目監理工作進行了規劃和準備;對施工承包單位開工前的施工準備工作質量進行了檢查,主要進行了如下工作:
1、審查了施工單位及工程項目經理、項目技術負責人及主要管理人員的資質和資格;
3、審查了施工單位報送的施工組織設計及相關的安全生產施工方案;
4、檢查了施工單位施工技術、施工機具、設備、物質、臨時設施的準備情況;
5、參加了設計技術交底會議,并提出了建設性的意見和建議;
6、編制了施工監理規劃及關鍵分部分項工程的監理細則;
7、組織監理人員認真熟悉圖紙,找出施工質量控制的重點和難點,制定應對措施;
8、建立了施工現場會議制度,并組織召開了第一次工地例會,進行了監理工作交底。
(二)施工階段。
1、核查施工現場質量管理體系、施工質量檢驗制度的實施情況和現場施工技術管理人員的到崗到位情況;檢查施工單位編制的施工組織設計、安全文明施工方案、腳手架搭拆方案及施工技術交底等。
2、督促施工單位對進入施工現場的原材料、半成品、成品等進行現場驗收,合格的材料才允許進場使用。
3、對可能影響結構安全和使用功能的關鍵工序或部位的設置了質量控制點,如:基礎定位放線、基礎的檢查驗收、鋼筋工程隱蔽驗收、模板及支撐的制作及安裝、混凝土的進場驗收和澆筑等,在施工中采取了旁站、巡視、平行檢驗和見證取樣等監理手段,并做好監理旁站記錄;對施工中存在質量、安全隱患的部位及時下發監理工程師通知單,要求進行整改完畢后,再進入下道工序的施工。
4、對隱蔽工程和關鍵工序逐項進行核查驗收簽認。如基槽的隱蔽驗收、條形基礎工程的隱蔽驗收、樓層鋼筋隱蔽工程驗收等。
5、對混凝土、鋼筋接頭按規定嚴格的執行了見證抽樣送檢制度,按抽樣方案進行了見證取樣送檢,對不合格試件及時進行了處理。
6、對違反建設工程規范、標準及安全規定的質量行為及時進行了處理;對施工過程中出現的質量缺陷,監理人員針對出現的問題及時督促并幫助施工單位進行了糾正、處理,將影響工程質量的問題消滅于施工過程之中。
7、施工過程中,監理人員及時督促、指導施工單位作好施工技術資料(施工記錄、自檢記錄、隱檢記錄及各種工程技術資料)的編制、收集和整理,保證了工程技術資料與工程進度同步進行。
8、對涉及結構安全和使用功能的重要分部工程的抽樣檢測(驗)進行了見證監測,實施了旁站監測,并查驗了相關的.檢測資料和實物。
9、組織召開了施工現場月例會、監理工作交底會,針對現場施工技術、工程質量、施工安全等問題根據工程進度適時的提出需要注意的事項和存在的問題,并提出相關的要求等。
(三)質量驗收工作情況。
工程監理人員對工程施工質量全過程進行了監理,對施工質量驗收作了以下工作:
1、督促施工單位在工程質量的驗收前作好自檢、互檢工作,在自行檢查評定合格的基礎上,再提出報驗申請,監理工程師檢查合格方對施工方的報驗申請進行簽認。
2、參加檢驗批及分項工程的驗收,現場監理工程師對驗收合格的工程項目進行簽認。
3、參加分部工程的驗收,對地基基礎分部工程、主體分部工程作出工程質量評價報告,總監理工程師或總監代表對驗收合格的分部工程進行簽認。
4、在驗收過程中,對不合格的工程項目或質量缺陷及時發出了整改通知,并督促施工單位及時整改,整改完畢自行檢查合格后,監理工程師對整改項目重新進行了驗收,驗收合格后在整改回執上進行了簽認。
四、對地基基礎工程質量驗收情況。
本基礎工程為采用了四種基礎形式:獨立基礎、條形基礎、獨立柱基+防水板和條形基礎+防水板。
基礎主要原材料進場經驗收達到合格標準,基礎定位放線尺寸均滿足設計要求。
基礎分部劃分為土方、模板、鋼筋、混凝土、現澆結構等5分項工程,分項工程及檢驗批質量經達到合格標準。
本分部工程在承包單位自檢合格的基礎上,經參建各方核查驗收合格。
五、結束語。
經過幾個月的現場監理工作,在項目總監理工程師的正確領導下,我們始終貫徹了“嚴格監理、熱情服務”的宗旨,嚴格、科學的貫徹、執行建設工程相關的法律法規、標準、規范;嚴格的遵守公正、誠信、科學的工作準則,以此取信于業主方和施工方,確保了基礎分部工程驗收監理工作的順利進行。參建各方相互理解、相互配合、相互支持,是完成監理工作必不可少的外部條件,對此,我們十分感謝建設單位(業主)的對我們的信任和支持、感謝施工單位在工作上的配合和理解,使我們對本工程基礎分項子分部驗收得以順利完成,對此表示感謝。
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇十三
(2)對灌注樁,應進行樁頂標高、樁位偏差、樁身質量、樁端持力層等的檢測。
(3)人工挖孔樁,應進行開挖尺寸、有無虛土、巖土條件、樁端持力層檢驗。單柱單樁的大直徑嵌巖樁,應視巖性檢驗樁底下3d或5m深度范圍內有無空洞、破碎帶、軟弱夾層等不良地質作用。必要時應進行樁端持力層巖基原位荷載試驗和樁側摩阻力試驗,試驗樁數不宜少于同條件下總樁的1%,且不得少于3根。
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇十四
2.2.3.2壓樁施工技術措施。
1)、壓樁前先對場地進行平整,清除地下及地上障礙物。施工現場施工用電應滿足200kw。
2)、施工前,根據設計圖紙測放軸線樁位,設置軸線控制點和水準基點,交監理復核簽證,樁位中心設置臨時標樁。
3)、水平吊樁采用二端鉤吊,駁樁嚴禁遠距離拖拉。
4)、插樁前應對樁位樣樁進行復核,在確認樣樁準確的情況下方可插裝。
5)、插樁就位后,用兩臺經緯儀相互交叉成90o測樁的垂直度,樁插入土中的垂直度偏差不得超過樁長的0.5%。
6)、壓樁以設計要求的終壓值(5000kn)為標準,標高控制為輔。
7)、電焊接樁時,上、下節樁的中心線偏差不大于5mm,節點彎曲高不得大于樁長的千分之一,且不大于20mm。施焊前,端板要保持清潔,焊縫要連續飽滿,焊縫寬度和堆高要符合設計要求。及時清除焊渣,經監理檢查合格后方可繼續沉樁并及時辦好驗收手續。
8)、在壓樁過程中,如發現下列情況者應及時與各有關方面研究情況,確定是否繼續施工:
(1)、最終壓入力大于樁身材料強度標準值,而樁仍難以壓至設計標高。
(2)、樁壓至設計標高,但壓樁力明顯偏低。
(3)、樁發生明顯的偏移和移動。
(4)、樁身露筋和樁身有明顯裂縫,超過規范。
(5)、樁頂破碎,樁身突然彎曲,無法沉入土內。
2.2.3.3壓樁施工質量保證措施。
1)、樁的起吊。
(1)、phc樁應達到張放強度方可起吊運輸。
(2)、樁在起吊和搬運時,必須做到平衡并不得破壞,水平吊運時采用兩端鉤吊,單點起吊時吊點距樁端0.293l(l為樁的單節長度)吊點位置應符合設計規定。
(3)、吊樁的設備機具需安全可靠,索具,夾具須經計算有足夠的強度。吊樁用鋼絲繩索具長度應一致。
2)、樁的堆放。
(1)、樁的堆放地要平整堅實,不能產生不均勻沉陷。
(2)、堆放層數不得超過三層,底層設置楔形塞木以防滾垛。
3)、樁的沉入。
(1)、壓樁時,樁的混凝土強度須達規范要求。
(2)、壓樁施工要嚴格按施工組織設計中規定的施工流水作業順序進行。
(3)、壓樁前,要按施工圖核對樁號,并要復核樣樁位置是否正確。
(4)、樁于壓入前,要清除樁表面的附著物,并在樁的側面畫上深度尺寸標志線。
(5)、樁提升就位(又稱“插樁”)前,樁機機身要調整水平。
(6)、若插樁時,樁未能對準樁位,應將樁拔起重插,若因遇地下障礙物,樁偏離樁位時,應將其拔起,清除地下障礙物,將孔回填后;重新放上“樣樁”,再次插樁。
(7)、插樁和壓樁過程中,都必須采用兩臺擺放位置互為正交的經緯儀,控制樁身的垂直度。
(8)、壓樁施工系隱蔽工程,應做好沉樁記錄,作為驗收時鑒定質量的依據。
4)、接樁。
本工程采用krii500半自動電焊機接樁,點焊接裝施工工藝要求如下:
(1)、焊焊絲必須符合要求,需由供應商提供質量保證資料。
(2)、上、下節樁對準后,將樁壓緊。
(3)、接樁時,上、下節樁的中心線偏差不得大于5mm,節點彎曲失高不得大于樁長千分之一,且不大于20mm。
(4)、施焊前,端板要除去銹跡、污垢,保持清潔。
(5)、接樁時,上節樁與下節樁應對直,軸向錯位不得大于2mm,坡口根部應平整密貼。
(6)、焊接工藝應符合下列要求:
(7)每個電焊接頭,施工單位除需自行進行質量檢驗外,還需會同業主、監理進行隱蔽工程驗收。
5)、送樁。
送樁是沉樁施工中最后一道工序,由于“送樁桿”和樁存在不連續面,會使“送樁桿”與樁的斷面存在間隙或差異,使樁頂受到過大應力,導致樁頂破碎,還會造成樁的局部彎曲。因此,對于沉樁施工中的送樁,不能掉以輕心。嚴格按下列要求執行。
(1)送樁前應對樁位再作一次復測并記錄詳細,有異常情況及時通知有關單位作出補救。
措施。
(2)送樁桿上應有尺寸標志,以便測讀樁頂標高,控制樁的入土深度。
(3)送樁桿與樁頂的接觸面間,應加襯墊,防止樁頂壓碎。襯墊需經常更換,送樁桿與。
樁頂接觸面要保持密貼。控制送樁深度時,不要加上襯墊的厚度。
(4)送樁時,若不控制“送樁桿”垂直度,送樁后很容易使樁平面位置產生偏差,尤其。
是送樁深度越深,樁的偏斜越大。故施工中必須保證送樁桿與樁身的縱向軸線保持一致。送樁時,需用兩臺互為正交的經緯儀觀測控制送樁的垂直度。
(5)拔起送樁桿,切忌偏心。
(6)樁壓完后全部進行復壓。
(7)本工程樁在終樁后應樁孔底部灌筑微膨脹混凝土并及時回填樁孔洞。
2.2.4復壓。
在單體工程完成后進行樁身復壓,全站儀定位,用送樁桿復壓,控制樁身上浮及保證承載力,控制樁頂標高。
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇十五
發包方:
(以下簡稱甲方)承包方:
(以下簡稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》和有關建設工程法規規定的原則,并結合樓樁基工程具體情況,經甲、乙雙方洽商,特簽訂如下協議:
一、工程名稱:。
二、工程地點:
三、工作內容及工程量:
工作內容:d600樁的成孔、鋼筋籠制安、砼灌注、鑿樁頭所需的人工及機械。
不含泥渣樁渣倒運、樁間土挖運、水電費、臨建費、稅金及屬地管理費用工程量的計算:以圖紙設計工程量和變更增加的工程量之和為結算依據。
四、工程質量標準:合格。
五、承包方式:清包工。
甲方負責供應工程所需的材料,并負責泥渣樁渣倒運。
六、工程日期:甲方應確保施工圖滿足施工要求,施工場地具備開工條件,并在準備正式開工前5天通知乙方進場施工,試樁有效工期10天,工程樁有效期35天(不包括試樁工藝性間隔、檢測時間和破樁頭及清除樁間土時間),破樁頭的工期按清樁間土的時間安排完成。
遇不可抗拒的自然因素和周邊群眾的干擾等原因所造成的停窩工,工期相應順延。
七、工程價款及結算依據:
1甲乙雙方商定施工價格為:
元/m3。本工程雙方約定機械進出場費用為。
元。
工程決算以甲乙雙方共同簽認的施工圖紙工程量、相關變更工作量及約定的機械進出場費用之和進行結算。
八、付款方式:本工程無預付款。工程樁完成50%時,支付工程總價款的40%;基樁工程全部完成,支付工程總價款至85%;剩余20%待檢測合格達到質量標準后,并從收到檢測合格書面報告之日起1個月內全部付清。
九、雙方責任和義務(一)甲方:
1、按照圖紙設計要求做好場地三通一平,并提供水、電至施工場地。商品混凝土、鋼材、等送至相應施工工作面。所提供的材料均應符合設計要求,并附有材質檢驗報告,同時負責承擔工程質量各項指標的檢測及其費用。
2、提供乙方樁基施工圖四份,借閱巖土工程勘察報告一份。
3、提供基底標高、控制軸線、樁及建筑場地水準控制點。
4、負責辦理各項工程所需手續,協助乙方協調各方關系。
5、按工程的設計要求開挖土方,確保施工期間不發生因邊坡坑存在隱患問題造成的人員傷害及設備損壞。
6、提供足夠的水、電和工程所需的各種材料。水電線路檢修時必須提前1-3天通知乙方。
7、及時委托人工地基檢測單位對樁基進行檢測,合格后應及時予以驗收,并承擔相應的檢測費用。
8、承擔因地勘報告不準、地質情況變化,調整設計及變更所發生的費用。
9、非乙方原因所造成的停窩工,甲方應對乙方在誤工期間的人工機械費用給予補償。
10、為乙方提供搭建臨設場地和樁基工程所需的資料。
11、承擔泥渣倒運處理等工作。(二)乙方:
1、按本合同的約定及樁基工程設計總體要求安排施工。施工前應向甲方及監理公司提供《施工組織設計》、《布樁編號圖》并會簽。
2、因乙方施工操作不當,造成蹋孔、縮頸造成的質量問題及材料浪費由乙方自行承擔。
3、施工中要服從現場工程技術人員正確的指導和管理。
4、施工過程中在保證質量的基礎上合理利用建筑材料,不得浪費。
5、打樁期間要搞好設施的穩定和施工人員的安全。
6、要文明施工,遵守安全操作規程,爭取達到文明工地要求。
7、工程完工辦理交接手續時,按單項工程向甲方提供樁基工程的施工技術資料。
8、工程完成退場時,將場地上的臨建和生活垃圾清理集中外運。
9、乙方對工作內容所含的各項工作,應保質保量,全部完成。
十、安全責任:乙方全面搞好安全工作。十。
一、違約責任:
(一)甲乙雙方應認真執行本合同條款。若不能按時執行,每延誤一天,按單項工程款總額的1‰進行處罰。工程提前完成應予以相應獎勵。
(二)工程施工中出現異常現象,甲乙雙方應積極與設計單位、監理單位進行協商,并按有。
3關單位出具的整改要求進行處理。由乙方責任造成的損失費用由乙方承擔,非因乙方原因造成的損失,費用由甲方承擔。
十二、檢測要求:按規范要求做好與檢測單位的配合工作。十。
三、其它:
(一)本合同未盡事宜,經雙方友好協商簽訂補充協議,也可參照《建設工程施工合同》(gf-1999-0201)(示范文本)執行。發生爭議時雙方協商解決,也可借助勞動仲裁或司法程序解決。
(二)本合同一式六份,甲乙雙方各三份。(三)本合同經雙方簽字蓋章后生效。
發
包
方:
(蓋單)地。
址:法定代表人:委托代理人:電。
話:
承
包
方:
(蓋單)法定代表人:委托代理人:
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇十六
某高層建筑建筑高度為84m,建筑面積達67542m2,樁基礎施工初步采用鉆孔灌注方法,鉆孔灌注樁數量有286根,樁頂至地面距離為,樁頂以下地層分別為:粉質粘土、細砂、粉土、中細砂、粗砂、卵石。
檢測結果顯示最終沉降值為,承載力特征值大于3800kn。23樁身完整性檢測結果抽取60根樁基采用低應變反射波技術進行樁身完整性檢測,在選取的60根樁基中,i類樁有54根,占全部受檢樁的,ii類樁有6根,占全部受檢樁的。
(一)構建完善的監管體系。
建設管理部門應當加強質量檢測監督,監督施工企業對強制性標準的執行情況,制定更加完善的質量管理體系,完善檢測方法,嚴格按照國家現行規范制度進行工程質量檢測,對驗收不合格的施工項目予以撤銷或責令整改。
(二)提升檢測人員業務素養。
樁基施工員工作總結(實用17篇)篇十七
在審圖時,好多年輕的同志,對樁基檢測的要求還比較模糊,下做一下總結:
注意對于上述須做靜載試驗直徑大于等于800mm的端承樁可以通過深層平板載荷試驗確定單樁承載力特征值,可不必再做單樁承載力靜載試驗。
二、現在再談談樁基施工完成后工程樁的檢測,根據建筑樁基技術規范9.4.3條規定,對于設計等級為甲級的樁基以及設計等級為乙級場地條件復雜的樁基如果設計前已做靜載試驗,除非改變了施工工藝或施工質量出現異常,不需再做靜載試驗,通過高應變檢測單樁承載力即可。設計等級為乙級場地條件簡單的樁基乙級設計等級為丙級的樁基可以只通過高應變檢測樁的單樁承載力,不必要求做靜載試驗,除非有特殊要求。
三、設計等級為甲級的樁基以及設計等級為乙級場地條件復雜的樁基如果根據當地經驗,對單樁承載力比較有把握,設計之前可不做靜載試驗,工程樁完成后再做靜載試驗。
四、下面補充一點說明,單樁承載力靜載試驗,檢測的是樁的端阻力和側阻力之和,檢測的是樁端和樁側土的承載力,因為試樁時壓樁荷載時特征值的兩倍,受力狀態與普通工程樁不同,所以一定要單獨驗算試樁的樁身承載力。