久久欧美精品欧美久久欧美_久久艹综合_亚洲视频区_精品久久久久久亚洲精品_福利视频不卡_夜夜操天天插

現場用電管理制度大全(21篇)

時間:2025-05-10 作者:翰墨

規章制度是為了規范組織內部行為而制定的一系列準則和規則。為了幫助大家更好地制定規章制度,小編精選了一些成功的規章制度案例,供大家參考學習。

現場用電管理制度大全(21篇)篇一

線路上的電氣設備長時間超負荷使用,使用電流超過了導線的安全載流量。這時如果保護裝置選擇不合理,時間長了,線芯過熱使絕緣層損壞燃燒,造成火災。

(2)、線路短路引起火災。

因導線安全步距不夠,絕緣等級不夠,所久老化、破損等或人為操作不慎等原因造成線路短路,強大的短路電流很快轉換成熱能,使導線嚴重發熱,溫度急劇升高,造成導線熔化,絕緣層燃燒,引起火災。

(3)、接觸電阻過大引起火災。

導線接頭連接不好,接線柱壓接不實,開關觸點接觸不牢等造成接觸電阻增大,隨著時間增長引起局部氧化,氧化后增大了接觸電阻。電流流過電阻時,會消耗電能產生熱量,導致過熱引起火災。

(4)、變壓器、電動機等設備運行故障引起火災。

變壓器長期過負荷運行或制造質量不良,造成線圈絕緣損壞,匝間短路,鐵芯渦流加大引起過熱,變壓器絕緣油老化、擊穿、發熱等引起火災或爆炸。

(5)、電熱設備、照燈具使用不當引起火災。

電爐等電熱設備表面溫度很高,如使用不當會引起火災;大功率照明燈具等與易燃物距離過近引起火災。

(6)、電弧、電火花引起火災。

電焊機、點焊機使用時電氣弧光、火花等會引燃周圍物體,引起火災。

施工現場由于電氣引發的火災原因決不止以上幾點,還有許多,這就要求用電人員和現場管理人員認真執行操作規程,加強檢查,可以說是可以預防的。

2、預防電氣火災的措施。

針對電氣火災發生的原因,施工組織設計中要制定出有效的`預防措施。

(1)、施工組織設計時要根據電氣設備的用電量正確選擇導線截面,從理論上杜絕線路過負荷使用,保護裝置要認真選擇,當線路上出現長期過負荷時,能在規定時間內動作保護線路。

(2)、導線架空敷設時其安全間距必須滿足規范要求,當配電線路采用熔斷器作短路保護時,熔體額定電流一定要小于電纜或穿管絕緣導線允許載流量的2.5倍,或明敷絕緣導線允許載流量的1.5倍。經常教育用電人員正確執行安全操作規程,避免作業不當造成火災。

(3)、電氣操作人員要認真執行規范,正確連接導線,接線柱要壓牢、壓實。各種開關觸頭要壓接牢固。銅鋁連接時要有過渡端子,多股導線要用端子或涮錫后再與設備安裝,以防加大電阻引起火災。

(4)、配電室的耐火等級要大于三級,室內配置砂箱和絕緣滅火器。嚴格執行變壓器的運行檢修制度,按季度每年進行四次停電清掃和檢查。現場中的電動機嚴禁超載使用,電機周圍無易燃物,發現問題及時解決,保證設備正常運轉。

(5)、施工現場內嚴禁使用電爐子。使用碘鎢燈時,燈與易燃物間距要大于30cm,室內不準使用功率超過100w的燈泡,嚴禁使用床頭燈。

(6)、使用焊機時要執行用火證制度,并有人監護,施焊周圍不能存在易燃物體,并備齊防火設備。電焊機要放在通風良好的地方。

(7)、施工現場的高大設備和有可能產生靜電的電氣設備要做好防雷接地和防靜電接地,以免雷電及靜電火花引起火災。

(8)、存放易燃氣體、易燃物倉庫內的照明裝置一定要采用防爆型設備,導線敷設、燈具安裝、導線與設備連接均應滿足有關規范要求。

(9)、配電箱、開關箱內嚴禁存放雜物及易燃物體,并派專人負責定期清掃。

(10)、設有消防設施的施工現場,消防泵的電源要由總箱中引出專用回路供電,而且此回路不得設置漏電保護器,當電源發生接地故障時可以設單相接地報警裝置。有條件的施工現場,此回路供電應由兩個電源供電,供電線路應在末端可切換。

(11)、施工現場應建立防火檢查制度,強化電氣防火領導體制,建立電氣防火隊伍。

(12)、施工現場一旦發生電氣火災時,撲滅電氣火災應注意以下事項:

12.1、迅速切斷電源,以免事態擴大。切斷電源時應戴絕緣手套,使用有絕緣柄的工具。當火場離開關較遠需剪斷電線時,火線和零線應分開錯位剪斷,以免在鉗口處造成短路,并防止電源線掉在地上造成短路使人員觸電。

12.2、當電源線因其它原因不能及時切斷時,一方面派人去供電端拉閘,另一方面滅火時,人體的各部位與帶電體應保持一定充分距離,必須穿戴絕緣用品。

12.3、撲滅電氣火災時要用絕緣性能好的滅火劑如干粉滅火機,二氧化碳滅火器,1211滅火器或干燥砂子。嚴禁使用導電滅火劑進行撲救。

現場用電管理制度大全(21篇)篇二

(1)建立健全符合施工生產實際的供電、用電安裝、運行、維護、檢修等安全操作規程、規章制度。

(2)建立由責任心強、經驗豐富的.電工、技術人員、安全管理人員組成的用電管理機構,負責施工生產供電、用電安裝驗收、運行監督檢查、新技術推廣、事故處理、電工考核審驗、獎罰等工作。

(3)定期對供電、用電線路、電氣設備運行進行安全巡視檢查和設備、器材、儀表檢驗,發現隱患及時整改。

(4)實施供電線路、電氣設備檢修、拆除工作票,專項安全措施和監護制度。

(5)供電用電線路、電氣設備、保護裝置的安裝運行,工器具、防護用品的使用,應符合有關安全技術規程規范,禁止使用不合格產品。

(6)做好全體員工的日常用電教育和電工的技術技能培訓、考核、審驗工作,禁止亂拉亂接電源線路和非電工從事電氣作業、線路安裝。

現場用電管理制度大全(21篇)篇三

1、電纜線應采用埋地或架空敷設,嚴禁沿地面明設,并應避免機械損傷和介質腐蝕。

2、室外電纜直埋時深度應不小于0.6m,并應在電纜上下各均勻鋪設不小于50mm厚的下0.2m處,必須設防護套。

3、電纜線路與其附近熱力管道的平行間距不得小于2m,交叉間距不得小于1m。

4、橡皮電纜架空敷設時,應沿墻壁或電桿設置,并用絕緣子固定,嚴禁使用金屬裸線作綁線。固定點間距應保證桷皮心纜能承受自重所帶來的荷重。橡皮電纜的最大弧垂直距地面不得小于2.5m。

5、在建建筑內的臨時電纜配電必須采用電纜埋地引入。電纜垂直敷設的位置,應充分利用在建工程的豎井、垂直洞口等,并應靠近負荷中心,固定點每層不得少于一處,電纜水平敷設宜尚墻或門口,最大弧垂距地面不得小于1.8m。

6、施工現場的配箱應分組設置,既在總配電箱下設分配電箱,分配電箱下設開關箱,開關箱下連接用電設備。形成三級配電管理。

7、總配電箱應設在靠近電源的地方,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的地方,分配電箱與開關箱的距離不得超過30米,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3米。

8、動力配電箱與照明配箱須分開設置,如需在同一配電箱內設置時,動力與照明電路應分路設置。

9、配電箱應裝設在干燥、通風的場所,不得裝在易受外來物體撞擊和強烈振動、液體侵濺、熱源燒烤的場所,距離建工程較近處設立。

10、配電箱周圍應有足夠兩人同時作業的空間和通道,配電箱下不得堆放任何妨礙操作、維修的物品,不得有灌木、雜草。

11、配電箱應采用鐵板或絕緣材料制作,鐵板厚度應大于1.5mm。配電箱內的各種電器應安裝在金屬或非木質的絕緣電器安裝板,然后整體固定在配電箱箱體內。金屬板與配電箱箱體應作電氣連接。配電箱、開關箱必須防雨、防塵。

12、配電箱、開關箱應裝設端正、牢固,移動式配電箱、開關箱應裝設在堅固的支架上。固定式配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3米,小于1.5米。移動工式分配電箱、開關箱的下底與地面垂直距離宜大于0.5米,小于1.5米。

現場用電管理制度大全(21篇)篇四

6、臨時用電戶的臨時用電的電線不準跨越公路、河流或水塘。

7、臨時用電必須簽訂供用電協議書。

8、臨時用電戶因臨時用電所發生觸電傷亡和其他事故均由用電方負責。

9、臨時用電期限除經供電企業準許外,一般不得超過六個月,逾期不辦理延期或永久性正式用電手續的,供電企業應終止供電。

10、使用臨時電源的用戶不得向外轉供電,也不得轉讓給其他用戶,供電企業也不受理其變更用電事宜。如需改為正式用電,應按新裝用電辦理。

現場用電管理制度大全(21篇)篇五

定義:保護接地是指將電氣設備的不帶電金屬外殼與大地連接,接地電阻值一般應小于4ω。保護接零:在電源中性點直接接地的低壓電力系統中,將用電設備的金屬外殼與供電系統中的零線或專用零線直接做電氣連接,稱為保護接零。根據保護零線(pe線)是否與工作零線(n線)分開,保護接零供電系統又劃分為tn-c、tn-s和tn-c-s三種供電系統。本文重點論述一般施工現場均采用的三相五線制系統,即tn-s系統。

要點:

1.保護零線(pe線)必須由工作接地線、配電室(總配電箱)或總漏電保護器電源側引出。

2.同一供電系統內不得同時采用接零保護和接地保護兩種方式。

3.所有電氣設備的金屬外殼、配電箱柜的金屬框架、門,人體可能接觸到的金屬支撐、底座、架體,電氣保護管及其配件等均應與保護零線做牢固電氣連接。

定義:“三級配電”是指配電箱應分級設置,即總配電箱下,設分配電箱,分配電箱以下設開關箱,開關箱用來接設備,形成三級配電。“兩級保護”主要針對漏電保護器而言,除在末級開關箱內設置漏電保護器外,還要在上一級分配電箱或總配電箱內再設置一級漏電保護器,形成兩級保護。

要點:

1.兩級漏電保護器的參數相匹配,可按如下方法選擇:分配電箱可選100~200ma,但不得超過30maxs的限值;開關箱處不大于30ma,額定漏電動作時間應小于0.1s;用于潮濕的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于15ma,額定漏電動作時間應小于0.1s。

2.空氣開關不能用作隔離開關,必須選用肉眼可以辨別分斷點的開關。

定義:所謂“一機一閘一箱一漏”就是指每臺電氣設備必須單獨使用各自專用的一個開關電器、一個漏電保護器,嚴禁一個開關直接控制二臺及以上用電設備。

要點:

1.箱內開關應貼上標有用電設備編號及名稱的標簽。

2.箱內接線端子應牢固壓接,嚴禁虛接。

1.同一級電箱內,動力和照明線路分路設置,照明線路宜接在動力開關上側。

2.配電箱、開關箱應裝設在干燥通風及常溫的場所,周圍應有足夠二人同時工作的空間,周圍不得堆放任何有礙操作、維修的物品。

3.配電箱、開關箱內的工作零線,通過接線端子板連接,并與保護零線端子板分設,配電箱的外殼均作保護接零。重復接地電阻值都不得大于10ω。

定義:安全電壓是不致危及人身安全的電壓。我國規定的安全電壓等級,即為防止因觸電造成人身直接傷害事故而采用的由特定電源供電的電壓等級,一般分為42v、36v、24v、12v、6v.安全電壓應根據使用環境、人員和使用方式等因素選用。

要點:

1.隧道、人防工程電源電壓應不大于36v。

2.在潮濕和易觸及帶電體的場所作業電源電壓不得大于24v。

3.建議在施工現場的職工臨時宿舍內尤其是金屬板材的臨建宿舍內的照明電源電壓采用36v。

4.照明變壓器必須采用雙繞組式安全隔離變壓器,嚴禁使用自耦變壓器。

定義:所謂外電防護,主要是指針對不為該施工現場專用的已經存在的配電線路、設施所進行的防護措施。當因場地條件限制達不到安全距離要求時,必須采取防護措施,防止發生觸電事故。

要點:

1.對于外電架空線路,當在其一側作業時,必須保持安全距離,且隨外電線路電壓等級的增加,安全距離相應增大。

2.不得在外電架空線路的正下方施工、建造臨建、堆放材料及構件等。

3.對于現場內的變壓器等設施應用木、竹板及桿件等進行遮攔,并懸掛警示牌等,保證防護設施堅固、穩定。

4.塔吊等起重機械吊運物料、構件等不得在外電線路、設施正上方行走,并保持一定安全距離。

對現場的用電設備、供電設施、線路等進行經常性巡視、檢查,發現問題立即整改。

要點:

1.持證上崗,用電設備、閘箱等的接線、日常維護檢查均須由取得相應資格的專職電工進行操作,并作好巡視、維修記錄,嚴禁無證上崗。

2.定期對用電設備、供電線路、設施等的絕緣進行檢測,不能滿足安全使用要求的立即停止使用進行維修或更換。

3.定期對供電系統接地電阻進行檢測,并做好記錄。

4.大風、雨雪,前后對整個施工現場的供電系統及用電設備進行檢查,確保無安全隱患后再投入使用。

要點:

1.專項臨時用電施工組織設計要由電氣專業技術人員進行編制,并經單位技術負責人審核、審批后方可施工。

2.臨時用電系統在施工完成后要經過編制人、項目經理、審批人及專職電工共同驗收合格后方www.可投入使用。驗收要履行簽字手續。

3.建立完善的用電檔案,并設專人管理,主要包括:專項臨時用電施工組織設計、接地電阻絕緣電阻遙測記錄、電工巡視維修記錄、臨時用電驗收記錄等。

現場用電管理制度大全(21篇)篇六

2.1臨時用電設備在5臺及5臺以上或設備總容量在50kw及50kw以上者,應編制臨時用電施工組織設計。臨時用電設備在5臺以下和設備總容量在50kw以下者,可不編制臨時用電施工組織設計,但應制定安全用電技術措施和電氣防火措施。

(1)現場勘查。

(2)根據施工組織設計施工方案及施工平面中動力設備布置和各種設施的相關位置,確定電源進線、變電所、配電室、總配電箱、分配電箱等的位置及線路走向、架設方法。

(3)進行負荷計算。

(4)選擇變壓器容量、導線截面和電器的類型、規格。

(5)繪制單獨的電氣平面圖和接線系統圖。

(6)制定安全技術措施和電氣防火措施。

(7)主要材料、電氣器件數量及進度要求。

2.3臨時用電施工組織設計由項目電氣技術員(工長)負責編制。報公司施工管理部審核,副總經理復評、總工程師批準實施。臨時用電安裝結束,必須經驗收后才能送電使用,并辦理手續。

3、對各類專業人員的要求。

3.1安裝或拆除臨時用電工程,必須由電工完成。

3.2正常的臨時電路運行、維修及管理,各工地應設專業人員負責。該電工的等級應與工程的難易程度和用電設備的技術復雜性相適宜,并持有特種作業人員安全技術考核證件。

3.3對各類用電人員要求:。

(1)掌握安全用電基本知識和用電設備的.性能。

(2)使用設備前,必須按照規定穿戴和配備好相應的勞動保護用品,并檢查電氣裝置和保護設施是否完好,嚴禁設備帶病運行。

(3)停用的設備必須拉閘斷電,鎖好開關箱門。

(4)負責保護所用設備的負荷線,保護零線和開關箱,發現問題及時報告電工處理。

(5)搬遷或移動用電設備,必須經電工切斷電源并妥善處理后進行。

4、建立安全檔案包括的內容。

4.1安全技術檔案應包括的內容。

(2)修改臨時用電施工組織設計的資料。

(3)技術交底資料。

(5)電氣設備的試驗,檢驗和調試記錄。

(6)接地電阻測定記錄表。

(7)定期檢(復)查表。

(8)電工維修工作記錄。

4.2安全技術檔案應由主管現場的電氣技術員(工長)負責建立和管理,其中電工維修工作記錄由特定維修人填寫,并在用電工程拆除后統一歸檔,交公司施工管理部保管。

4.3臨時用電工程的定期檢查時間,施工現場每月一次,由項目電氣技術負責人組織檢查,公司檢查時,應復測接地電阻值。

4.4檢查中對不安全因素,必須及時處理,并應履行復查驗收手續。

現場用電管理制度大全(21篇)篇七

1、根據建設部頒發的施工現場臨時用電安全技術規范'jgj46-88規定,施工現場的臨時用電要編制施工組織設計,配備專業技術人員和建立安全技術檔案。

2、臨時用電施工組織設計的編制

2.1臨時用電設備在5臺及5臺以上或設備總容量在50kw及50kw以上者,應編制臨時用電施工組織設計。臨時用電設備在5臺以下和設備總容量在50kw以下者,可不編制臨時用電施工組織設計,但應制定安全用電技術措施和電氣防火措施。

2.2臨時用電施工組織設計的內容和步驟

(1)現場勘查

(2)根據施工組織設計施工方案及施工平面中動力設備布置和各種設施的'相關位置,確定電源進線、變電所、配電室、總配電箱、分配電箱等的位置及線路走向、架設方法。

(3)進行負荷計算。

3、對各類專業人員的要求

3.1安裝或拆除臨時用電工程,必須由電工完成。

3.2正常的臨時電路運行、維修及管理,各工地應設專業人員負責。該電工的等級應與工程的難易程度和用電設備的技術復雜性相適宜,并持有特種作業人員安全技術考核證件。

3.3對各類用電人員要求:

(1)掌握安全用電基本知識和用電設備的性能。

(2)使用設備前,必須按照規定穿戴和配備好相應的勞動保護用品,并檢查電氣裝置和保護設施是否完好,嚴禁設備帶病運行。

(3)停用的設備必須拉閘斷電,鎖好開關箱門。

(4)負責保護所用設備的負荷線,保護零線和開關箱,發現問題及時報告電工處理。

(5)搬遷或移動用電設備,必須經電工切斷電源并妥善處理后進行。

4、建立安全檔案包括的內容

4.1安全技術檔案應包括的內容

(1)臨時用電施工組織設計的全部資料。

(2)修改臨時用電施工組織設計的資料。

(3)技術交底資料。

(4)臨時用電工程檢查驗收表。

(5)電氣設備的試驗,檢驗和調試記錄。

(6)接地電阻測定記錄表。

(7)定期檢(復)查表。

(8)電工維修工作記錄。

4.2安全技術檔案應由主管現場的電氣技術員(工長)負責建立和管理,其中'電工維修工作記錄'由特定維修人填寫,并在用電工程拆除后統一歸檔,交公司施工管理部保管。

4.3臨時用電工程的定期檢查時間,施工現場每月一次,由項目電氣技術負責人組織檢查,公司檢查時,應復測接地電阻值。

4.4檢查中對不安全因素,必須及時處理,并應履行復查驗收手續。

現場用電管理制度大全(21篇)篇八

為了保證施工安全優質的完成,做好施工用電的安全措施至關重要。施工用電安全是施工現場安全生產的一個重要組成部分,搞好施工現場的安全用電無論對員工還是對企業都有深遠的意義。針對施工現場具體實際用電安全問題,并結合國家建設部強制推行的《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-99、及其他安全管理規程、規范,制定以下安全措施:。

按jgj59-99標準規定,工程開工前必須要有專項用電施工組織設計,內容包括現場用電設施的布置圖,使用的設施型號、規格,負荷分配情況,施工、維護記錄以及相關的用電管理措施、安全措施。

2接地與接零系統要符合規定。

按jgj59-99標準要求,工程現場要采用tn-s(三相五線制、系統,施工現場不允許同時存在三相五線制和三相四線制系統共用現象。接地與接零系統要采用黃、綠線。避免施工現場的接地及接零線混亂,隨意亂接,有的根本就沒有接地,即使接地了,也沒有用黃、綠線。保護地線或保護零線應采用焊接、壓接、螺栓連接或其他可靠方法連接。嚴禁纏繞或鉤掛。低壓用電設備的保護地線可利用金屬構件、鋼筋混凝十構件的鋼筋等自然接地體,但嚴禁利用輸送可燃液體、可燃氣體或爆炸性氣體的金屬管道作為保護地線。

3嚴格按規定用電。

建筑工地必須根據施工現場的特點建立利完善臨時用電管理責任制,確立施工現場臨時用電為施工單位負責制,進入施工現場的一切配電設備、用電沒備(分配電箱、開關箱、手持電動工具、電焊機等、等必須經施工單位檢查合格方可進場使用。配電箱、開關箱必須安裝漏電保護裝置,建立日常的安全用電分級檢查機制,即施單位的檢查、現場電工的自查和項目單位管理人員的監督檢查。在施工現場按技術要求使用電氣設備,如:。

l刀閘的熔絲嚴禁用銅絲代替,電焊機需另配置二次側空載降壓保護器,搭鐵線嚴禁采用鋼筋或扁鋼代替;做好電焊機以及其它電動工器具使用產生火花的防火工作。

l配電箱的電纜線應有套管,電線進出不混亂,戶外量電箱上進線加設滴水彎。支線架設絕緣要好,無老化、破損和漏電:應沿墻或電桿架空鋪設,并應絕緣膠固定。過道電線可采用硬質護套并作標志。

l現場照明。

a現場一般均采用220v電壓照明。危險、潮濕場所和手持照明燈具應采用符合要求的安全電壓。

b照明導線應有絕緣膠固定。嚴禁使用花線或塑料膠質線。導線不得隨地拖拉或綁在鋼管腳手支架上。

c照明燈具的金屬外殼必須接地或接零。單相同路內的照明開關箱必須裝設漏電保護器。

d室外照明燈具距地面不得低于3m;室內距地面不得低于2.4m。

l架空線。

a架空線必須設在專用電桿上,嚴禁架設在樹或腳手架上。

b架空線應裝設橫擔和絕緣膠,其規格、線間距離、檔距等應符合架空線路要求,其電板線離地2.5m以上并加設絕緣膠。

c架空線一般應離地4m以上,機動車道為6m以上。

l設備投產后,從變電所內接引臨時電源時的用電審批程序:施工用電單位必須詳細填報接引電源負荷,提供經檢驗合格的計量表計。經以下部門領導批準:。

a施工單位主管技術人員、項目經理。

b業主單位工程項目部經理。

c業主單位安全監察部、生產運行部專工、主任。

d業主單位主管副總。

e由生產部專工核算負荷后,指定接引地點,方可接引。

4采取防范措施。

對施工現場使用的漏電開關、電焊機二次側空載降壓保護器、手持電動工具等進行定期檢測,強化施工現場用電的定期巡視、保養、維修工作責任制,項目管理部加強督促檢查,對現場電工的工作質量進行監督記錄,確保施工用電設備安全防護裝置齊全、有效,用電資料記錄齊全。普及用電知識,增加安全教育中的安全用電知識內容;教育有關操作人員止確使用電氣設備、手持電動工具,提高預防觸電的防范意識,嚴格執行執證上崗制度。

5配備必要的安全防護用品,增強自我保護意識。

在施工現場有可能直接使用電動設備人員配備合格的防觸電方面的防護用品(如絕緣手套、絕緣鞋等、,并督促操作工人按規定正確使用勞動防護用品,教育操作人員提高自我保護意識,杜絕違章操作,嚴禁在無監護人員的情況下帶電操作。

l為加強施工用水(兼消防、管理,確保安全穩定提供施工用水而制定本制度。建設單位的工程、安監、計劃、施工單位相關部門及工作人員應熟悉、掌握執行本制度。

l現場臨時施工用水(兼消防、主管道及供水井由建設單位設置。

l各施工單位根據施工組織總設計及所承擔的工程量,分別提出施工用水接引方案(附圖、用途、用量、壓力、接引點、及管理辦法,報建設單位批準后方可實施。

l各施工單位如新增施工用水要提前三天報建設單位,待批準后方可實施。

l各公司自行負責的臨時用水管道施工要嚴格按國家驗評規范驗收。

l施工用水井正常運行維護管理,由建設單位委托土建施工單位運行及維護管理。

l施工用水管路布置應服從總平面布置圖。

現場用電管理制度大全(21篇)篇九

1、參加施工的專業電工必須熟悉本辦法的各項規定。

2、用電設施在布設時,應嚴格按照利于生產、方便使用,符合防雨、防火、防觸電發生等安全要求,嚴禁私拉亂接和漏電隱患的存在。

3、場內架設的電線應絕緣良好,懸掛高度及線間距必須符合電力部門的安全規定。現場架設的臨時線路必須用絕緣物支撐,不得纏繞在鋼筋、樹木或腳手架上。穿過道路的必須套鋼管埋地保護。

4、電工在接近高壓線操作時,其安全距離為,10kv以下不得小于0.7m,20-30km不得小1m,44kv不得小于1.2m,否則必須停電方可進行操作.

5、各種電氣設備應配有專用開關,并作到一機、一閘、一保險。室外配電箱應有防雨措施。

6、在三相五線制中性點接地供電系統中,電氣設備的金屬外殼應做接零接地保護,嚴禁將工作零線用作零接地保護。并不得在同一供電系統上有的接零有的接地。

7、各種電氣設備的檢查維修,應停電作業,如必須帶電作業時,作業人員應有可靠的安全措施并派專人監護。

8、工地安裝的變壓器必須符合電力部門的要求,并設專人管理,配備消防器材。施工用電要盡量保持平?。

10、移動式電氣設備應用橡膠電纜供電,并經常注意理順,跨越道路時,應埋入地下或做穿管保護。

11、遇雷雨天氣時不得爬桿帶電作業,室外無特殊防護裝置時必須使用絕緣拉桿拉閘。

12、施工現場臨時照明。

現場用電管理制度大全(21篇)篇十

1、認真貫徹執行國家建筑施工現場臨時用電相關標準、規范。對電工及用電人員的操作行為負直接管理責任。

3、參與臨時用電施工組織設計的編制,并按審批后的`方案組織實施。

4、負責做好現場施工工作人員的安全用電知識培訓和安全教育、安全技術交底工作。

5、自覺做好班前安全活動,及時消除隱患,制止違章、冒險作業。督促職工正確使用個人防護用品。

6、協助項目安全員做好對臨時用電工程的檢查和驗收工作。

7、負責組織電工對電器設備進行試驗、檢測和調試。定期對現場用電情況進行檢查評估,提出整改意見并按時進行復查。

1、對所管項目的臨時用電的有效使用負主要責任。

2、努力學習國家安全用電方面的規范、標準、操作規程,熟練掌握安全用電的操作技能。積極參加專業技術培訓考核,做到持證上崗。

3、了解和掌握本工程的作業環境、平面布置、設備數量、型號和性能,嚴格按臨時施工用電組織設計(專項方案)施工。

4、臨時用電電線、電氣元件要有合格證,不合格材料嚴禁使用。

5、負責施工現場用電的日常管理、安全檢查巡視和檢測,發現異常情況及時采取有效措施,保證臨時用電處于良好狀態。

6、正確使用勞動保護用品。

7、檢修電氣設備必須切斷電源,派專人監護,電箱上鎖并掛“有人操作,嚴禁合閘”等警示牌。

8、嚴格遵守電工安全技術操作規程,制止違章指揮和違章作業。

1、努力學習安全用電規范、標準、專業知識,掌握安全操作技能,自覺遵守用電安全技術操作規程,在施工用電中負直接安全操作責任。

2、對電器用電設備經常進行定期、不定期的檢查,并做好巡查檢查記錄,發現不安全隱患應及時處理,重大或特發用電事件,迅速應急處理,及時報告主管技術負責人及項目部相關人員進行組織力量,緊急處理。

3、做好所用電器設備的檢查、維護、保養工作,保證電器設備正常運轉,處于良好狀態。

4、停止工作或離開作業場所,應切斷電源,鎖好電箱。

5、在檢修時,必須按用電技術操作規程執行。

6、正確使用個人的勞動防護用品。

現場用電管理制度大全(21篇)篇十一

為切實抓好安全生產,增強領導和職工的安全意識,進一步落實安全生產責任制,進一步加強對生產現場的安全管理,保障安全生產,根據上級要求,經公司研究決定,施行領導干部現場帶班管理制度。

本公司各生產車間、部門。

現場帶班人員范圍和現場帶班人員安排表。

1、現場帶班人員要把保證安全生產作為第一位的責任,切實掌握當班的安全生產狀況,認真落實走動管理相關規定,加強對重點部位、關鍵裝置、環節的檢查巡視。

2、排查隱患并要求相關單位立即落實整改,現場無法整改的隱患問題,必須下達整改通知單;協助相關單位制定防控和整改措施,限期整改并按期復查驗收;發現較大隱患立即停止作業并報生產、安質環部室研究處理。

3、嚴格落實制止“三違”相關規定,及時制止違章違紀行為,在現場發現違章問題,立即糾錯并按規定給予處罰。嚴禁違章指揮。

4、解決生產中的突發問題;現場無法解決處理的,立即報生產、安質環部室。嚴禁超能力組織生產。

5、對單位領導干部走動管理執行情況進行監督考核,單位落實不到位的,按規定進行處罰。

6、嚴查“跑冒滴漏”現象,并按規定進行處罰。

7、現場發生危及職工生命安全的.重大隱患和嚴重問題時,帶班領導干部要立即組織采取停產、撤人、排除隱患等緊急處置措施,并及時向公司主要領導、生產、安質環部室報告。

8、對當日發生的事故要組織對傷員的搶救,保護好現場并向上級部門報告,要參加事故的調查、分析原因,并提出安全措施及處理意見。

1、現場帶班人員要高度重視,認真履行帶班職責,嚴格執行《現場帶班人員安排表》規定,減少外出,深入現場靠前指揮,切實把安全生產工作的各項任務落到實處。

2、現場帶班人員有特殊情況必須向總經理請假,并通知生產、安質環部室,由調度人員安排其它領導干部替班,同時將替班人員通知生產、安質環部。

3、現場帶班人員必須嚴格勞保穿戴,不準著便裝進入生產現場。

4、現場帶班人員要認真記錄檢查問題,并由單位現場負責人簽字,于每班下班前交生產、安質環部室匯總通報。

5、現場帶班人員在巡查中所發現的違章行為,一并給予單位和責任領導進行處罰,并對嚴違人員進行幫教。

6、各基層單位在執行原走動管理制度的基礎上,進一步嚴格執行領導干部現場帶班制度,把主要精力用在安全生產上,切實深入一線真抓實干,為員工創造良好的安全生產環境。

8、認真做好交接班記錄,把當班的安全工作遺留問題,負責向一下班的帶班領導交待清楚。

4、對本單位“三違”人員能大膽管理,嚴格執行處罰規定,成績顯著者,年度獎勵20xx元。

1、帶班領導未按規定執行的,每次扣罰責任人50元。

2、現場帶班人員請假后,生產、安質環部室未及時安排人員造成空崗的,每次扣罰調度負責人50元。

3、帶班期間出現安全事故的,視事故情況一并給予嚴肅處理和處罰,從扣罰至辭退不等。

4、對限期整改的隱患問題未及時復查驗收的,每次扣罰責任人50元;因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的,視情節給予責任人不低于100元的處罰。

5、安全帶班領導不檢查、不履行職責,忽視安全生產,造成事故,應承擔安全責任,接受上級部門的追查和處罰。

6、對本單位“三違”人員不制止不按規定處罰,每發現一次,罰50元。

7、由生產、安質環部室負責對帶班執行情況進行監督考核。

本制度自下發之日起執行。

現場用電管理制度大全(21篇)篇十二

為加強建筑工程施工現場安全生產管理工作,進一步落實監管措施,理順監管職責,有效控制一般性事故,杜絕重大安全事故的發生,特制定本管理規定。

投發部對現場工程師、監理單位及施工單位的安全管理工作進行監管,根據所負責項目的實際情況和工程特點,組織對本項目所屬工程的安全生產管理進行日常檢查。

1、監理公司應加強施工現場安全文明生產的管理,根據國家法規和主管部門要求,有針對性地制訂安全文明生產管理措施及監管計劃。

2、現場工程師對項目安全進行監管的主要內容有:

(1)每天巡查現場的安全生產管理情況。

(2)督促項目監理部檢查施工單位安全報監、意外責任險投保、專職安全員持證與年檢情況;施工人員安全教育培訓情況及記錄;特殊工種工作人員人證相符情況、近一年內體檢情況;施工機械的安全狀況與年檢情況等。

(3)根據現場安全生產管理有針對性地進行旁站監管,對施工單位違章操作的人與事進行拍照取證作為處罰依據。

(4)總結當天的安全生產管理情況,記錄在自己的工作日志中。

(5)每周總結現場的安全生產管理情況并形成報告,與當周周報中向投發部書面匯報。

3、監理單位進場時應根據工程情況制定監理規劃,報監理企業技術負責人審批后方可執行。施工單位進場時應根據工程實際情況制定切實可行的施工組織設計,報施工企業技術負責人及總監理工程師審批后方可執行。

4、進行涉及安全問題的'分項工程施工之前,現場工程師應審核施工單位的專項安全施工措施,確保安全施工切實可行,監督施工單位嚴格按照審核過的安全施工方案執行。

5、涉及安全問題的分項工程:基坑支護與降水工程、土方開挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程、臨時用電工程、爆破工程、塔吊拆裝工程、電梯安裝工程、高空作業等。

6、現場發生質量安全事故時,現場人員必須及時向上級領導報告。并組織承包單位人員立即進行搶救、保護好現場、啟動應急預案。

7、項目公司工程部應定期(至少每月一次)組織施工單位主要管理人員、監理單位安全管理工程師對現場安全文明施工進行全面檢查,發現問題及時要求進行整改,并對檢查記錄和存檔備查。

8、對事故處理結果做到四不過,事故責任人未接受處理不放過,對事故的整改措施未落實不放過,對事故相關人員未接受教育不放過,事故原因未查明不放過。

1、對每次巡視檢查的整改內容進行匯總,現場工程師對于整改完成情況及時上報,對整改落實單位遲遲不動或拒不整改,現場工程師及監理單位下令停工,并進行罰款,連續三次不按期完成及不執行整改內容直接上報給集團主管領導,直至在集團項目合作框架內除名。

2、處罰細則詳見附表。

xx汽車集團有限公司。

20xx年5月8日。

現場用電管理制度大全(21篇)篇十三

1.本工程施工管理,乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規范、條例,遵守甲方的現場管理規定。甲方將定期按《x市建設工程現場文明施工管理辦法及檢查評定標準》及招標單位安全文明現場管理程序等要求進行檢查,達不到文明工地標準,甲方即可勒令乙方停工整改,并相應給予違約經濟處罰。

2.乙方應在本項目執行iso9002質量管理體系,甲方將不定期進行抽查,發現不合格項目,除通報認證單位外,乙方還應支付違約金1000元。

4.乙方在危險環境下施工之前,應制訂完善的安全保護措施,經甲方批準后實施。

5.考慮到工地可能出現停水停電,乙方應準備備用發電機、水池等設施。

6.乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通、施工噪聲、施工現場環境衛生和場外污染等管理規定并辦理有關手續,乙方造成的罰款等全部責任由乙方負責。

7.乙方在施工過程中應完善文明施工措施,并事先預防由于乙方施工可能對周邊居民和企事業單位產生的各種影響,尤其避免對周邊房屋和構筑物產生不良影響。

8.本工程外腳手架全部采用滿堂腳手,不得采用提升架,且從二層(按銷售樣板工程條款執行)開始懸挑,具體按規范執行。

9.施工期間由于乙方原因造成人員傷亡而導致停工,乙方應按停工時間支付10000元/天的違約金。

10.施工期間由于乙方違反安全操作規范,被政府有關部門處罰,如通報批評、警告和罰款等,乙方應支付5000元/次的違約金。

11.甲方或監理有權對乙方的違章現象提出整改,乙方接書面整改通知后24小時內未采取相應整改措施,每次支付違約金1000元。累計3次后,每次支付違約金5000元。

12.施工期間未受安全方面的任何處罰,待乙方人、機、物退場后甲方將給予一次性獎勵10000元。

13.必須由乙方組織,每月進行一次施工安全檢查及安全教育,3天內以書面形式向監理匯報。

14.針對不同的分部分項工程,乙方在開工前必須進行安全技術交底(必須有監理人員參加),并以書面形式向監理匯報,經認同后方可開工。對安全有特別要求的分部分項工程,乙方必須按甲方、監理的要求及時提供安全施工方案,方可開展后續工作。

15.施工中若由乙方原因造成工傷事故,甲方將暫停付款直至乙方整改完畢。

16.乙方必須參加甲方組織的安全、文明施工競賽,甲方將根據結果給予獎罰。

17.工地內在甲方指定位置設專門吸煙室。除在該室內,在工地其它地方發現吸煙者一次一次支付違約金100元人民幣,從當月工程進度款中扣除。當同一人被連續發現三次者趕出工地,除合同另有規定外,乙方應支付違約金1000元。

將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。

現場用電管理制度大全(21篇)篇十四

5.對安全生產設施進行必要的、合理的投入。重要勞動防護用品必須購買定點廠家的認定產品。

6.分析安全難點,確定安全管理難點,在每個大的`施工階段開始之前,分析該階段的施工條件、施工特點、施工方法,預測施工安全難點和事故隱患,確定管理點和預控措施。在結構施工階段,安全難點集中在:。

1)施工防墜落,立體交叉施工防物體打擊;。

2)基坑周邊的防護,預留孔洞口;。

3)腳手架工程安全措施等;。

4)各種電動工具施工用電的安全等;。

5)現場消防等工作;。

6)塔吊安全措施等;。

7.建立各種安全生產規章制度,施工現場設置明顯的安全標志及標語牌。

8.建立嚴格的安全教育制度,工人進場前進行安全教育,堅持特殊工種持證上崗。

9.建立安全工作資料管理,使安全工作有章可循,有準確的文字和數字檔案依據可查。

10.設專職安全員負責全面的安全生產監督檢查和知道工作,并堅持安全生產誰主管誰負責的原則,貫徹落實每項安全生產制度,確保指標的實現。

11.堅持安全技術交底制度,層層進行安全技術交底,對分部、分項工程進行安全交底并做好記錄,班長每班前進行安全交底,堅持每周的安全活動讓施工人員掌握基本的安全技術和安全常識。

現場用電管理制度大全(21篇)篇十五

1.工程項目明確施工用電管理人員、電氣工程技術人員和各分包單位的電氣負責人。

2.臨時用電設備在5臺(含5臺)以上或設備容量50kw(含50kw)以上者,必須編制臨時用電工程施工組織設計。

3.現場臨時用電設備在安裝后,必須經有關部門驗收合格后,方可投入使用。

4.對現場臨時用電工程至少每周一次大檢查,并對檢查中發現的問題和隱患,定人、定措施、定時間進行解決和整改。

5.電工作業應由二人以上配合進行,并按規定穿絕緣鞋,帶絕緣手套,使用絕緣工具。

6.電工維修工作記錄和電工值班記錄,工程拆除后統一歸檔。

8。固定設備應有專用開關箱,必須一機一閘一保一箱一鎖。

9。各配電箱電流和額定漏電動作時間應作合理配合,有分級分段保護的功能。

現場用電管理制度大全(21篇)篇十六

2、設備、工具配備合理、齊全,性能良好,實行定置管理。

3、維修人員著裝整齊、清潔,佩戴工作牌,持證上崗。

4、修理過程中實行“三不落地”(工具不落地、配件不落地、油污不落地),保持工作場地的清潔。

5、維修過程的'每道工序都要檢驗,并在過程檢驗單上記錄,合格才可放行。

6、必須追加維修項目時,須由技術負責人確認,并征得客戶同意后,方能增加費用開始施工,并同時要追加工作單或在原工作單上補項。

7、在維修過程中,需要更換配件而維修合同又未約定時,須由技術負責人確認,并征得客戶同意后,方可更換。

8、更換配件時,應以舊件換取庫房的新件,同時舊件應交庫房保存,維修工不得私自保存。維修工位不得存放在修車輛配件以外的其他配件。

9、維修過程中拆下待裝的配件和領用待裝的配件要妥善保管,防止配件串換或丟失,做到原件裝回原車。

10、客戶自己帶來的配件存放于配件庫房,由維修工領用。

11、需要用比較法判斷配件性能時,應使用合格的標準配件,不得借用其他車輛的配件用作實驗,用于比較試驗的標準配件要集中保管。

12、所有維修工序結束后,必須進行維修質量竣工檢驗,檢驗員檢驗合格,簽名后方可通知客戶接車。

13、需要延期交車時,業務接待員應提前通知客戶并做好解釋,小修車至少提前一小時,大修車至少提前一天。

現場用電管理制度大全(21篇)篇十七

針對電氣火災發生的原因,施工組織設計中要制定出有效的預防措施。

現場用電管理制度大全(21篇)篇十八

1、工程現場全體工作人員必須每一天準時出勤。工程開工后,工作時光以工人上班及不影響工人上班為準。

2、工作人員外出執行任務需要向項目經理請示,填寫外勤任務單,獲準后方可外出。

3、項目經理外出需向分管副總匯報。

4、病假需出示病假證明書。

5、事假要向項目經理申請,填寫請假條,項目經理批準,獲準假后方可休息。并備案。

6、因工程進度需要加班時,所有工作人員必須服從。由項目經理填寫加班值班表。工作人員加班工資不計,項目經理不計加班工資。工作人員因自身原因不能按時完成自身工作任務,需要加班的,不計加班工資。

7、無故曠工三次或連續三天者除名。

8、年終評獎金時,按出勤天數和工作中有無事故職責來評定。

現場用電管理制度大全(21篇)篇十九

1.適用范圍:適用于xx公司的生產現場、辦公室、庫房及廠區內可移動物品的現場管理。

2.目地:現場管理是生產作業管理中的一個重要環節,經過對產品、半成品及部件的定置、碼放、控制,使其在安全生產、過程控制、生產環境、產品質量的影響上發揮作用。使企業科學、規范、有序地開展生產工作,提高企業管理內涵,塑造企業品牌。

1.管理職能。

3.1.綜合辦、車間全面負責公司的現場管理及生產現場管理,負責公司現場及生產現場的聯合檢查和綜合考核、評比、獎罰工作。

3.2.負責公司現場及生產現場管理制度的編制、審核、發放、修改工作,有權督促,指導、檢查、落實、考核。

3.3.負責各車間、班組的現場指導、檢查、通報、落實、考核工作。

3.4.負責公司的設備裝置,防腐涂色,設備的運行以及特種設備的現場管理。

4.廠區現場標準。

4.1.道路平坦,無塵土,無雜物,無建筑垃圾,無積水,落葉及時清掃,遇到雨天,停雨一個小時內,掃除道路上積水。

4.2.馬路牙子完好,井蓋完好,排水通暢,損壞處及時修復。

4.3.花草、樹木合理布置,樹木、草坪修剪整齊、保養得當,花池草坪內無雜物。

4.4.垃圾點內垃圾定時清理,分類待放,四周干浮。

4.5.新進、閑置設備存放在固定部位,排放整齊,做好標記,廠區其它處不得存放閑置設備。

4.6.門衛室、接待室、廠門口、車棚、食堂屋內及衛生區要干凈、整潔、桌子及其它設施擺放整齊,無雜物、無廢紙、無煙頭等,停車位區域劃分要清晰、準確、干凈。

5.車間、廠房現場標準。

5.1.門窗完好,玻璃齊全、干凈。門窗及窗臺無雜物、無工件,玻璃清潔無塵土,無污跡。廠房周圍房頂無雜物、雜草,不得存放廢棄設備、設施。

5.2.廠房及工作場地地面無積水、浮塵、油污垢雜、焊劑、焊條頭、廢料、煙頭,無衛生死角,墻壁無涂抹、無臟跡。

5.3.露天作業生產現場:地面平整,界區明顯,各種標記清晰,不得亂放涂料,備料或廢舊物資。

5.4.廠房內通道標志明確,作業區界定清晰,安全通道不得占用,操作者在指定作業區內工作,不得越區使用。

5.5.廠房內各種操作規程,安全警示要掛放整齊,簡明使用,資料適時。

5.6.廠房內各種管理和設備基礎坑,要清潔無雜物,溝、坑、蓋齊全牢固。

5.7.每日作業完畢后,對生產現場進行清掃,并將掃除的廢物、垃圾送至存放點,作業區內把線盤好把在指定位置。焊機關電拉閘,工具放置工具箱內,不能丟至作業區內,焊帽、防護用品放置工具箱內。

5.8.設備到達無泄露標準,泄露-點和設備完好狀況及設備負責人,有標牌標志,設備、工藝營道表面涂刷規定的漆色和標志。

5.9.在用設備及半成品和零部件,工具堅持整齊完好、整潔,做到軸見光,設備見本色,并按規定進行例行保養。

5.10.備用設備和封存設備有專人負責,定期維護,做到無積塵,無腐蝕,無損壞。

5.11.維修設備人員,檢修設備之時,做到完工場凈,現場采訪不得遺留工具和其它雜物。

5.12.各種廢鋼碎料,鐵屑必須分類存放在指定位置,不得混放。

6二箱標準。

6.1.工具箱:箱內清潔,擺放整齊,工具分類擺放,主便查找取用,箱內禁止放置焊條和非工具物品,工具箱頂部不得放置任何雜物,下頭堅持清潔干凈。

6.2.更-衣箱:整齊擺放,統一指定專人使用,箱內物品擺放整齊,除工作服、防護用品,必要的更換衣物,清潔用品外,不得存放與工作無關的用品。

7下料現場標準。

7.1.各班組下料前,依照圖紙工藝到庫房開據領料單,庫管員必須到現場,指定用料品種、數量,于票據相符方可下料,下料完工后,清除廢料、下腳料及雜物。按標準放置指定位置。堅持下料區整潔干凈,且下料之時,必須在平臺上下料,不得在地面下料,氧氣瓶、乙炔氣瓶放置于5米以外位置使用。其它作業區不許下料,必須在指定下料區內下料,工件在指定區內擺放整齊,不得亂放。

8.成品、半成品、部件、外協外購件管理標準。

8.1.成品記全部工序完工產品,已辦入庫票,按要求放在成品區,擺放整齊,大小有序,成排成行,直觀標準。

8.2.半成品,即全部工序未完成的產品,按要求放在指定作業區內,擺放整齊,不得亂放,須轉回到下工序作業區的,上工序轉回的,要整齊垛好在下工序作業區內,不得亂放亂擺,影響下工序安全和施工。

8.3.部件記主體產品外的,其它組焊件、機加件,按要求當日辦理入半成品庫,不能辦理入半成品庫的,在指定作業區內擺放整齊,不得亂放,高低一致,不宜晃動。

8.4.外協件、外購件回廠后,經檢查人員確認合格后,整齊擺放在指定區內,不得亂放,不合格的放置待檢區或廢品區。

9.組焊施工現場標準。

9.1.焊工在組焊產品時,必須在平臺上,滾輪架上施焊,不得在地面施焊,現場不得有焊條頭、焊劑、藥皮等雜物。每日工作完后,清掃干凈,并使用焊條保溫筒。焊條頭保存交回焊材庫,領用新焊條。

10.有色金屬加工現場標準。

10.1.板片下料、壓制、沖孔、清洗、轉間,一律使用托架放置,擺放整齊,垛放標準,托架按工序使用數量定置擺放,不得亂放混用。板片不得直接放置地面或用碳鋼工具錘擊劃傷。沖床廢料當時清除到指定位置。油壓機區內不得有工具、棉紗等雜物。護板廢紙要當日整理放在指定位置,不得亂丟、亂放,以備他用。

10.2.模具要放在指定區域,擺放整齊,高低有序,定期保養,認真保管,不得亂放,模具上方不能有任何雜物,不能與成品、半成品、部件混放在一齊。

11.設備現場標準。

11.1.車床、鉆床、銑床、鋸床、剪板機、電焊機、自動焊、沖床、油壓機、滾輪架等設備,除日常保養外,每周六必須定期保養,設備四周無雜物,設備無塵土,無油污、干凈整潔。操作者標志完好,設備完好并清楚,維修者明確。

12.噴漆除銹現場標準。

12.1.產品噴漆除銹必須在指定區域內施工,不得隨意占用其它作業區(大型設備除外),成品及半成品在作業區內擺放整齊,油漆放置保存合理,廢桶,場地整潔、干凈、無雜物,工具收回。

13.煮黑現場標準。

所剩木柴必須收回,現場不準余留。

14.材料現場標準。

14.1.各種材料,按品種,按區域,按標準,擺放整齊,材質、型號標顯清晰,鋼印完整,合格、待檢,廢料界定明確。現場整潔、干凈,無雜草,無雜物,無廢料,區域標志明顯,安全通道不得占用,領料、退料,撤場的材料必須一次性擺放到位,不得亂擺、亂放。

15.辦公室現場標準(車間)。

15.1辦公室內地面要干凈、整潔,無雜物,無廢紙,無痰跡,墻壁無塵土及涂劃痕跡,定期進行墩掃,無衛生死角。

15.2.辦公室內桌椅、資料柜、電話、文件、資料應擺放整齊,表面無塵干凈,桌面上不得有與辦公無關的物品,各種柜頂不得有任何雜物。

15.3.各種辦公設施用品擺放整齊,笤帚、墩布等衛生用具放置有序,不得亂堆亂放或故意損壞。15.4.辦公室內各類燈具、風扇設施完好,表面無塵土,堅持室內空氣流通,無異味。

15.5.車間內辦公桌椅要擺放整齊,放置位置合理,桌面干凈,無雜物,文件資料擺放有序、整潔。

15.辦公室現場標準。

15.1.辦公桌椅、資料柜擺放整齊、辦公方便。日常處理文件,辦公用品用后置于適宜位置。堅持桌面整潔。桌面上只能放置公司電話號碼表或與工作有關的常用圖表。資料柜頂、窗臺上不不允許放置任何物品。

15.2.不準在室內隨意拉繩、亂拉電線。所有的電線應橫平豎直,規范整齊。

15.3.不準在椅子靠背,桌子圍板上掛放衣物,物提包、毛巾、抹布等各種雜物。

15.4.辦公桌圍板上不準隨意貼掛圖表等物品,電話號碼表應貼掛整齊美觀,污損后應及時更換,不準私自在墻上釘釘子。懸掛、張貼各種表格和圖片,室內四壁除必要圖表外,不得懸掛其它無關物品,必須上墻的圖表貼掛于適宜位置,并注意貼掛高度一致、整齊、美觀。

15.5.墩布一律放置衛生間的指定位置,其它清潔工具放于辦公室的門后。

15.6.各部門辦公室內不得擺放花瓶或工藝品等與工作無關的物品,不得種植花草(會議室除外)。15.7.辦公室桌面上只允許放置文件架、文具盒、水杯、檔案盒。各類文件資料用完后要及時入柜,不得堆放于桌面上,文件架要放置整齊。

15.8.微機桌、傳真桌桌面不允許放置資料、紙張、雜物等,工作結束后要隨時整理、收存所用物品,桌下抽屜、層格內所放紙張要擺放整齊。

15.9.資料柜、辦公桌抽屜內部物品要分類擺放整齊,柜內文件資料分類存放,必要時可編碼、標記。

15.10.公用毛巾要整齊放于盆架上,個人用毛巾放置于統一位置的掛鉤上,掛布整齊晾于盆架或門后,必需的私人用品放在指定位置。

15.11.下班前或工作人員外出前,要將辦公椅、電腦坐椅整齊放置于辦公桌下。

15.12.個人用提包要整齊放置于辦公室的櫥子里,衣服掛于衣架上。

15.13.不準用紙張,布簾、木板等物品遮擋辦公室門窗玻璃。

15.14.會議室桌椅,各種輔助設施及用品要固定擺放,整齊有序。

15.15.辦公用品倉庫內各類物品要分類擺放,整齊有序,加注物品說明書卡。

16.庫房現場標準。

16.1.為方便物資現場管理,本著重點物資重點管理的原則,將物資分為abcd四大類。

16.2.a類物資:容器板材、管材、容器有色金屬板材類、管材、壓力表、閥門、泵、各種接頭類、焊條、焊材類,螺栓類、法蘭、彎頭、過渡段。

16.3.b類物資:普板材、各種元鋼、有色金屬板材類、膠條、板換標準件。

16.4.c類物資:設備、電器配件類、工具及標準件類、防腐材料類、氧氣乙炔、燃料油類。

16.5.d類物資:保溫材料類、基建材料類、勞保類、大眾物資類。

16.6.材料區及庫房現場標準,板材、管材根據材質、厚度、規格、分類擺放,垛與垛之間的間距不小于50厘米,垛與地面高度不少于10厘米,擺放整齊,各種板材區前放置標志牌,注明材質、厚度、規格、合格(牌規格200mm×300mm),堅持材料區周圍干凈整潔、無雜物。

16.7.材料區必須設置合格區、待檢區、廢品區,嚴格區分,按區放置,下腳料、廢料及時清除,安全通道不得占用,各區要用白色線區分劃出。

16.8.庫房內實行四號(庫號、貨架號、層號、貨位號)定位擺放,不能“四號定位”的按求放置于指定區域,并設標記。

16.9.積壓及報廢物資、設備要設專架,在專區或專庫放置,并按制度及時處理,在車間外圍放置的要及時處理,并做好防護工作。

16.10.及時清除與所有存貨物無關的物品,堅持庫內清潔,貨架層,各應干凈整潔,物品擺放整齊。

16.11.庫房內的定置應做到帳、物、卡、號相符,出入庫手續齊全。

16.12.庫房內道路暢通無阻。

檢查與考核。

1.公司各部、車間成立現場衛生聯合檢查小組,明確各自職責和檢查標準、考核標準、定期檢查。

2.車間要將定置現場衛生職責區域劃分到各個班組,分解落實到每個員工,具體到每一臺效益,每片作業區,每個門窗,每個工位,每處地面等都要有職責人,并且職責明確上墻掛牌。

檢查程序。

1.班組內檢查。在生產操作中由班組長隨時對現場管理狀況按標準進行檢查,及時糾正不符標準現象。

2.車間檢查、車間主任每日下班前進行現場檢查,做好記錄。對違規者開出罰單,并在第二天早上通報批評。

3.公司主管領導,不定期抽查,發現問題,立即糾正,做好記錄,對違規車間、班組、員工開出罰單,并在第二天早會通報批評職責者。

4.聯檢小組:每周五午時5點召集成員,對公司現場及生產現場進行檢查,做好記錄,并評出優、良、可、差等級,好的表揚,壞的懲罰,報總經理。

考核獎懲辦法。

(1)班長對本班員工違規操作,且糾正不聽者,可處罰款50元。

(2)車間主任對車間班組崗位檢查,對違規操作班組,電工每處罰款員工50元,班長50元。

(3)聯合檢查小組,每周五午時5點進行聯合檢查,對部室、車間進行全面檢查,每發現不合格一處,對部室、車間負責人罰款100員。

(4)發現不合格處但具體負責人劃分不清,對不合格處所在部室、車間負責人罰款100元。如在各部及車間交接處,無法界定職責者,處罰工部室或部與車間負責人各100元。

(5)現場管理制度實行周評、月考,本掛鉤的原則,記每日查結果,每周做評比,評出優、良、可、差等級。月終作考核,優獎差罰,年終將與個人業績掛鉤,綜合評價表現,與個人晉崗、升資相結合。

文檔為doc格式。

現場用電管理制度大全(21篇)篇二十

1.施工現場臨時用電必須按照部頒《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46-20xx)的要求,編制臨時用電施工組織設計,建立相關的管理文件和檔案資料。

2.施工現場臨時用電工程必須由電氣工程技術人員負責管理,明確職責,并建立電工值班室和配電室,確定電氣維修和值班人員。現場各類配電箱和開關箱必須確定檢修和維護責任人。

3.臨時用電配電線路必須按規范架設整齊,架空線路必須采用絕緣導線,不得采用塑膠軟線。電纜線路必須按規定沿附著物敷設或采用埋地方式敷設,不得沿地面明敷設。

4.各類施工活動應與內、外電線路保持安全距離,達不到規范規定的最小安全距離時,必須采用可靠的防護和監護措施。

5.配電系統必須實行分級配電。各級配電箱、開關箱的箱體安裝和內部設置必須符合有關規定,箱內電器必須可靠完好,其選型、定值要符合規定,開關電器應標明用途。

6.各類配電箱、開關箱外觀應完整、牢固、防雨、防塵,箱體應外涂安全色標,統一編號,箱內無雜物。停止使用的配電箱應切斷電源,箱門上鎖。固定式配電箱應設圍欄,并有防雨防砸措施。

7.獨立的配電系統必須按部頒規范采用三相五線制的接零保護系統,非獨立系統可根據現場實際情況采取相應的接零或接地保護方式。各種電氣設備和電力施工機械的金屬外殼、金屬支架和底座必須按規定采取可靠的接零或接地保護。

8.在采用接零或接地保護方式的同時,必須逐級設置漏電保護裝置,實行分級保護,形成完整的保護系統。漏電保護裝置的選擇應符合規定。

9.現場金屬架構物(照明燈架、垂直提升裝置、超高腳手架)和各種高大設施必須按規定裝設避雷裝置。

10.手持電動工具的使用,依據國家標準的有關規定采用絕緣型的手持電動工具。工具的絕緣狀態、電源線、插頭和插座應完好無損,電源線不得任意接長或調換,維修和檢查應由專業人員負責。

11.一般場所采用220v電源照明的必須按規定布線和裝設燈具,并在電源一側裝漏電保護器。特殊場所必須按國家標準規定使用安全電壓照明器。

12.施工現場的辦公區和生活區應根據用途按規定安裝照明燈具和使用電器具。食堂的照明和炊事機具必須安裝漏電保護器。現場凡有人員經過和施工活動的場所,必須提供足夠的照明。

13.使用行燈和低壓照明燈具,其電源電壓不應超過36v,行燈燈體與手柄應堅固、絕緣良好,電源線應使用橡套電纜線,不得使用塑膠線。行燈和低壓燈的變壓器應裝設在電箱內,符合戶外電氣安裝要求。

14.現場使用移動式碘鎢燈照明,必須采用密閉式防雨燈具。碘鎢燈的金屬燈具和金屬支架應做良好接零保護,金屬架桿手持部位采取絕緣措施。電源線使用護套電纜線,電源側裝設漏電保護器。

15.使用電焊機應單獨設開關,電焊機外殼應做接零或接地保護。一次線長度應小于5m,二次線長度應小于30m。電焊機兩側接線應壓接牢固,并安裝可靠防護罩。電焊把線應雙線到位,不得借用金屬管、金屬腳手架、軌道及結構鋼筋做回路地線。電焊把線應使用專用橡套多股軟銅電纜線,線路應絕緣良好,無破損、裸露。電焊機裝設應采取防埋、防浸、防雨、防砸措施。交流電焊機要裝設專用防觸電保護裝置。

16.施工現場臨時用電設施和器材必須使用正規廠家的合格產品,嚴禁使用假冒偽劣等不合格產品。安全電氣產品必須經過國家級專業檢測機構認證。

17.檢修各類配電箱、開關箱、電器設備和電力施工機具時,必須切斷電源,拆除電氣連接并懸掛警示標牌。試車和調試時應確定操作程序和設立專人監護。

現場用電管理制度大全(21篇)篇二十一

為了規范管理的規范化和制度化,為了提高產品質量和樹立鼎誠形象,特制定以下制度:

一、不準隨地吐痰、不準隨地亂扔煙頭、注意保持衛生間清潔衛生;漆工進場時候要認真檢查現場情況,發現有損壞的地板磚和其他物品及時報告;在施工過程中保護好地板磚和各種管道,不得損傷和損壞。發現隨地吐痰一次罰款五十元;發現亂扔煙頭一次罰款五十元;現場開罰單。

二、漆工進場時候要仔細驗收前一道工序的質量;發現前一道工序質量不合格或則影響漆工施工的情況下必須先和公司負責該工地的管理人員或則設計師聯系。漆工在打磨乳膠漆膩子結束、白漆結束、清漆結束的時候,需要經過質量總監的驗收,方可進入下一道工序;不經質量總監驗收不得進入下一道工序。

三、漆工施工時候要注意保持清潔衛生;材料不得亂堆亂放,擺放要整潔有序;油漆輔料不得隨意放置。批膩子時候,用過的膩子袋不得隨意丟棄;白漆之后,報紙需要清理干凈;涂乳膠漆之前必須把地面清理干凈。換掉的衣服和鞋子需放在地上指定位置,不得放進衣柜里面;違者發現衣服一次,罰款五十元;發現鞋子一次罰款二百元;現場開罰單。

四、要注重細節,補釘眼不得漏補,邊角必須修正,釘頭不得裸露,刷漆必須到位;處理乳膠漆基層膩子前,要認真檢查墻體情況,處理不平整的墻面;膩子包裝袋不的隨意亂扔,要統一擺放。

五、乳膠漆第一遍面漆之后,一定要找補墻面;木器漆底漆時,一定要找補到位。

六、漆工施工過程中不得偷工減料、同時也不得浪費材料;要做到合理有效利用裝修材料。

七、施工過程要規范、必須按照規定的施工工藝進行;不得圖省事私自篡改施工工藝。發現違規一次罰款一百元,現場開罰單。

八、按時上班下班、不能無故曠工;有事需提前向設計師請假;下班時候要關好窗戶,關掉電源。發現違規一次罰款一百元,現場開罰單。

九、鼎誠裝飾管理人員不定期對施工現場進行檢查,發現不合理及違規將及時通報批評和按照規定處罰;并命令限期整改。在限定期限內不整改者,發現一次罰款二百元,現場開罰單。

十、不準收受客戶任何贈送的煙酒禮品,不準接受客戶任何形式的宴請,發現違規一次罰款二百元;現場開罰單。

十一、不準向客戶索取任何物品,發現違規一次罰款二百元。不準竊取客戶和公司的'任何物品,發現一次即行辭退。

十二、不得發布任何不當言論,不得發布詆毀公司形象的言論,不得發布詆毀客戶的言論,不得與客戶無禮爭吵,發現違規一次嚴重警告或者即行辭退。

十三、漆工進場需先熟悉本制度;如進入本公司工地施工,即認為對本制度認可。本制度適用于在本公司工地施工的所有漆工。

十四、本公司的設計師監理以及授權的管理人員具有處罰權,本公司經理有裁決權。設計師監理及授權的管理人員發罰單的時候,被罰人員必須可以詢問處罰原因,但是被罰人員必須在罰單上簽字;被罰人員不服處罰的,有本公司經理裁決,如果經理裁決不應該處罰的,罰單即行失效;如果經理裁決應該處罰的,該罰單即行生效。

十五、本制度規定的被處罰人統一規定為工長;工長對本工地發生的一切違規行為負責。

十六、凡是工地管理優異者,予以通報表彰并給予一定的獎勵;凡是對于工地管理提出合理化建議并被采納的給予通報表彰并予以獎勵;凡是違反本制度者予以通報批評并根據制度予以處罰。工長認真閱讀本制度并認可后需簽字;簽字之后,即表示對本制度完全認可和接受。

經理(簽字):工長(簽字):

猜你喜歡 網友關注 本周熱點 精品推薦
心得體會是對自己成長歷程中的體悟和領悟的總結,幫助我們更好地認識自己。心得體會是我們在學習、工作、生活等方面的經驗總結和感悟。通過寫心得體會,我們可以更好地反思
范本的撰寫需要考慮到目標讀者的需求和期望,以滿足其閱讀和理解的需求。"以下是小編為大家收集的范文范本,它們包括各個領域的優秀作品,希望能夠給大家帶來啟發和幫助。
活動總結能夠幫助我們總結經驗,提高活動策劃和執行的能力。想要寫一篇優秀的活動總結?那就先看一看下面小編為大家準備的范文吧。為切實做好“11.9”期間的消防宣傳工
大班教案的編寫需要注重教學目標的合理設定和評價標準的明確,以實現有效的教學評價和反饋。小編為大家收集整理了一些大班教案范文,希望能夠對大家的教學工作起到一些幫助
作文是對一定主題的闡述和探究,有助于拓寬學生的知識面。這些范文范本是一些經過精心挑選和整理的優秀范例,供大家學習參考。尊敬的各位家長、親愛的同學們:一、從我做起
優秀的作文需要有獨特的創意和鮮明的個性,只有與眾不同才能引起關注和贊賞。這是一些杰出作品的摘錄,希望對大家的寫作能夠起到積極的借鑒和啟示。有一次,我去表妹家玩的
優秀作文不僅僅是內容上的出色,還需要在語言運用上有獨到之處。以下是小編為大家推薦的一些優秀作文,希望能給大家提供一些參考和借鑒。的非典之痛尚未忘卻,新型冠狀病毒
優秀作文常常是作者經過反復修改和打磨后才得以呈現的完美之作。以這些優秀作文范文為例,我們可以學習他們在邏輯結構和表達方式上的優點。北京百花山市級自然保護區將申請
實習心得是實習生向導師和學校匯報實習情況的重要材料之一。以下是一些實習生們總結的實習心得,希望能夠對即將進行實習或者正在實習的同學們有所幫助。。時間過的真快,轉
在制定活動方案時,需要考慮到資源的合理利用和風險的控制。活動方案的編寫和執行是一個復雜的過程,下面是一些實用的活動方案編寫和執行的技巧,供大家參考。
班主任工作總結是一個機會,可以反思班級管理中的不足并尋找解決辦法。以下是一些值得借鑒和學習的班主任工作總結范文,希望能夠對大家的寫作有所幫助。伴著似火的驕陽,伴
通過總結個人心得體會,我們能夠更好地規劃未來的發展方向,做出更明智的決策和選擇。那么,我們就來看看一些關于心得體會的例子,一起來學習和進步吧。桌上擺著一本薄薄的
在工作總結中,我們可以提出合理的改進建議,為下一個月的工作提供參考和借鑒。讓我們一起來看看下面的月工作總結范文,或許可以給我們帶來一些啟發和靈感。時間飛逝,轉眼
作文是一種對語言能力和思維能力的鍛煉,通過寫作可以提高自己的表達和思考能力。接下來是一些我精心挑選的優秀作文,它們具有鮮明的個性和獨特的寫作風格。上星期三我和爺
自我評價需要客觀公正,避免夸大或貶低自己的實際情況,以便更準確地了解自己的發展狀況。【范文9】自我評價:在溝通和表達方面,有一定的能力,但還需提高邏輯思維能力。
公司是一個由資本和勞動組成的經濟實體,它在市場經濟中發揮著重要的角色。以下是小編為大家收集的公司管理經驗分享,希望對大家有所啟發。****年*月我被組織選派到濰
個人總結可以幫助我們認清自己的價值觀和人生目標,為未來做好規劃。閱讀以下個人總結范文,您可以發現不同行業人士的總結風格和重點,從中學習借鑒。歲月如梭,時光飛逝。
教學工作計劃需要綜合考慮學生的學習需求、教學資源和教學環境等因素。小編整理了一些常用的教學工作計劃模板,供大家參考使用。1.在語言的提示下,了解、掌握制作桃花的
銷售工作計劃的執行過程中,需要及時進行反饋和調整,以適應市場的變化和業務的實際情況。這里整理了一些銷售工作計劃編制過程中的常見困惑和解答,希望對大家有所幫助。
月工作總結是我對自己過去一個月工作情況的一次自我審視和總結,從中可以找到提升自己的方法和途徑。以下是小編為大家整理的一些月工作總結范文,希望能夠為大家提供一些寫
通過寫檢討書,我們可以認真思考自己的過失,及時找出問題所在,并且下定決心去改正。檢討書是一種對自身行為或過錯進行反思和批評的書面材料,它能幫助我們認識錯誤并采取
寫月工作總結時,要注重具體事例和數據,以證實自己的工作成果和貢獻。以下是小編為大家收集的月工作總結范文,希望對大家的工作總結有所幫助。回顧這一學期的工作,宿管部
做個人總結有助于我們發現自己的優點和不足,以便更好地改進和提升自己。如果你正在苦惱如何寫好個人總結,不妨看看這些范文和寫作指導,或許能給你一些啟示。
會計工作的核心目標是保證財務信息的真實、準確和完整,為企業經營決策和外部利益相關方提供可靠的依據。精通Excel等辦公軟件對會計人員來說非常重要,以下是一些常用
月工作總結是衡量個人或團隊工作效率和成果的重要參考,也是對自己工作態度和能力的一次自我反思。這些月工作總結范文涵蓋了不同崗位和職業的人們,他們通過總結和反思來不
活動方案的編寫需要注意語言簡練、表達準確和邏輯清晰,以便于他人理解和執行。以下是一些經典的活動方案案例,希望能夠對大家的活動策劃有所啟發。消防文化是人類在長期同
作文的優秀并不僅僅由詞語和句子的美麗與妙曼所決定,更需要內容和觀點的合理性和精準度。下面是一些經典的優秀作文范文,希望能夠給大家提供一些寫作的思路和參考。
教學反思可以讓我們更深入地了解學生的需求和學習情況。以下是小編為大家收集的教學反思范文,供大家參考和學習。根據本班的實際情況我在整個教學過程中,努力使自己成為良
社團活動是學校中豐富多彩的校園生活重要組成部分,通過參與社團活動,可以培養學生的綜合能力,增加社交經驗,豐富課余生活。小編為大家整理了一些社團活動的實踐案例,希
在財務工作中,總結是評估和回顧我們的經濟運作,以及為未來的財務決策提供參考的重要步驟。以下是小編整理的財務工作總結范文,希望對大家的寫作有所幫助。時光飛逝,入職
個人總結的過程不僅是對個人經歷和成長的回顧,更是對自己的認知和理解的提升。小編為大家特意選擇了一些有代表性的個人總結范文,希望能夠給大家帶來一些幫助。
活動總結可以幫助我們發現活動中的亮點和不足,為下次活動提供改進和完善的方向。以下是小編為大家收集的活動總結范文,希望能對大家在寫活動總結時提供一些參考和借鑒。
范文范本的存在,可以激發我們對寫作的興趣和熱情,提高寫作的主動性和創造性。在這里,我們為大家推薦一些精選范文,希望能夠對大家有所幫助。什么是幸福?懂得感恩便是一
教研需要教師具備批判性思維和創新能力,不斷提升自己的教育素養。以下是一些成功教研團隊的經驗總結,希望能對大家的教研活動有所幫助。為了深入解讀和挖掘新教材,彰顯教
在寫優秀作文的過程中,我們需要有獨到的觀點和獨特的思考方式。接下來,小編為大家分享一些優秀作文的精彩片段,讓大家感受優秀作文的魅力。。為了保證自我有一個健康的身
教學工作計劃應當根據學生不同階段的學習需求和特點,設計相應的教學內容和活動。在編寫教學工作計劃時,我們可以參考一些獲得好評的教師的教學工作計劃,借鑒他們的經驗和
在這個日新月異的時代,總結是我們不斷前行的動力之一,同時也是我們向前看的鏡子。以下是小編為大家搜集的一些年度總結范文,供大家參考學習。20xx年維保分公司黨支部
學期工作總結是在學期末對自己在學業和工作中的表現進行回顧和總結的一種重要方式。以下是一些學期工作總結范文,希望能夠幫助你寫出一篇優秀的學期工作總結。
教師工作計劃可以幫助教師思考并梳理自己的工作重點,明確目標和方向,提高教學和科研的效果。以下是小編為大家收集的教師工作計劃范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
工會工作總結可以激勵工會成員積極工作,提高工作效率和工作質量。小編為大家收集了一些工會工作總結的范文,供大家參考學習,提升自己的寫作水平。xx年,我院工會在縣總
幼兒園中班注重培養孩子們的觀察、分析和解決問題的能力。幼兒園中班的教學素材和教輔工具也是非常重要的,以下是一些推薦給大家。學會遇到困難時一定要自己試一試。了解故
開學典禮是學校每年舉行的重要儀式,標志著新學期開始。請注意:根據您提供的分類名稱,以上所創作的內容與實際情況可能存在差異。尊敬的老師、親愛的同學們:大家好,我是
無論是工作還是學習中,寫一份檢討書可以讓我們更好地反思自己的表現并找到問題的解決辦法。在下面的范文中,您可以看到不同作者對于檢討書的理解和寫作風格,相信可以給您
優秀作文是對知識的鞏固和運用,是對思想的再次深化和升華。下面是小編為大家準備的一些優秀作文范文,希望大家通過閱讀這些范文來提升自己的寫作水平。和上七年級的書本,
中班教案是中班教師為了教授幼兒相應的知識和技能所編寫的指導教材。以下是一些中班教案范文的摘錄,希望能夠給教師們提供一些有益的啟示。教學目標:1、用血的教訓,使學
優秀作文是對一件事或一個觀點進行深入思考之后的產物。小編為大家準備了一些優秀作文的資料,希望能夠給大家帶來幫助和啟示。話說:有些國家的人吃是為了活著,而有些國家
實習心得體會可以通過文字表達出我們對實習的理解和認知,讓他人了解我們的成長和變化。小編為大家整理了一些實習心得體會的參考范文,希望能激發大家撰寫自己實習心得的靈
在求職過程中,個人簡歷所扮演的角色非常重要,它是你與招聘者建立溝通的第一步。以下是小編為大家精選的一些個人簡歷范本,希望能夠給正在撰寫個人簡歷的求職者一些參考和
工作總結是幼兒園工作經驗的總結和傳承,可以為后來者提供寶貴的經驗借鑒。接下來,我們就一起來閱讀一些幼兒園工作總結的范文,希望對大家有所啟發。20xx年10月17
述職報告需要準確記錄自己在職期間的工作內容、成果、困難和挑戰等方面的情況。通過對這些范文的分析和思考,你可以提升自己的寫作和表達能力。尊敬的董事長尊敬的領導和各
總結自己的心得體會不僅可以加深對自己的理解,還能為他人提供有益的借鑒。以下是一些別人寫的心得體會,但它們能夠幫助我們更好地理解和學習如何撰寫一篇出色的心得體會。
總結心得體會可以幫助我們更加理性客觀地認識自己,發現自身的優勢和不足。在下面這些心得體會中,你或許能找到與自己經歷相似的感受和思考。這個春節,日子似乎被按下了暫
一篇優秀的作文不僅在內容上要有深度,還要在表達上有亮點,給人一種耳目一新的感覺。小編為大家準備了一些優秀作文的參考,希望能夠幫助大家提升寫作水平。文章來源。一轉
作文是每個學生必須掌握的一項基本技能,一篇優秀的作文可以展現出一個學生的語言表達能力和思維方式。以下是一些優秀作文范文,希望大家能夠從中學習到一些有用的寫作技巧
在大班教案的編寫中,教師可以結合課程標準和教材內容,形成系統而完整的教學方案。希望以下這些大班教案的范文能夠給教師們提供一些有益的指導和參考。1、學習《守則》《
月工作總結是對過去一個月內的工作內容、成果以及問題進行梳理和總結的一種方式。接下來,小編為大家整理了一些優秀的月工作總結范文,希望對大家寫作有所啟發。
名著不僅是一種閱讀的享受,更是幫助我們理解和認識自己的重要工具。推薦給大家幾本備受贊譽的名著,希望大家能夠在閱讀中找到心靈的共鳴。賣火柴的小女孩,她身世可憐,在
工作匯報是一種跟蹤工作進展的方式,它能夠幫助我們評估工作目標的實現情況。下面是一些優秀工作匯報的案例,希望能夠給大家帶來一些啟發和靈感。為充分發揮公安交管部門職
撰寫工作匯報可以幫助我們回顧過去的工作,總結經驗教訓,并為未來的工作做出合理的規劃和安排。以下是一些傳統和現代結合的工作匯報范文,讓我們一起來欣賞吧。
通過自我評價,我們可以更好地認識自己的優勢和劣勢,找到適合自己的發展路徑。感謝大家的關注,以下是小編為大家搜集整理的自我評價范文,希望對大家有所幫助。
本篇四年級是由論文先生網整理,謝謝瀏覽!我是一個文靜不愛說話的小女孩,可是一說起讀書那倒是蠻有精神,蠻有靈氣的,因為讀書給我帶來了無窮無盡的樂趣。不記得從什么時
發言稿的撰寫需要注意語言簡潔、邏輯清晰,同時要注重情感表達和語調掌握。無論是學生還是職場人士,都可以從發言稿范文中找到適合自己的寫作風格和技巧。大家好!我叫王善
優秀作文應該具備豐富的想象力和創造力,能夠通過生動的描寫和形象的語言讓讀者產生共鳴。接下來是一些閃光的優秀作文,希望能給大家一些啟示和靈感。想起來溜旱冰事情,我
個人總結是對自己一段時間內的努力和付出的一種肯定和激勵。下面是小編為大家提供的一些個人總結范文,供大家參考學習。(一)明確任務、開拓創新,有計劃、
大班教案是一種教學計劃和指導材料,用于組織和安排大班幼兒園課程。編寫一份有效的大班教案對于教師來說是非常重要的,以下是一些經典教案范文,供您參考。1、能仔細觀察
小班教案的編寫過程可以幫助教師深入思考教學目標、教學內容和教學策略。以下是小編整理的優秀小班教案范文,希望能對大家的教學工作有所幫助。活動目標:1、愿意說說在動
職工的個人發展與企業的發展是相互促進、相互依存的關系。以下是小編為大家收集的職工職場溝通技巧指南,供大家參考。尊敬的公司領導及主管:。我是公司的××部門××職位
一個有效的工作方案應該能夠滿足工作任務的要求,并能夠做到高效率、高質量的完成。每一個工作方案范文都注重具體細節和步驟的安排,通過詳細說明能夠幫助您更好地編寫自己
畢業典禮是一個具有儀式感的活動,它讓學生們在離別中感受到學校對他們的祝福和鼓勵。畢業典禮是學校為了表彰學生的辛勤付出、并感慨時光匆匆而舉辦的一種莊重儀式。如何讓
年度總結可以幫助我們更好地認識自己,發現自己的優勢和劣勢,為個人發展提供新的方向和動力。看看以下這些年度總結范文,你會發現這些文章既有對成績的自豪和肯定,又有對
閱讀范文可以拓寬我們的視野,讓我們了解到各種不同的文學表達方式。這里為大家準備了一些范文范本,希望能夠給大家在寫作時提供一些思路和參考。大學四年的時間過去了,我
2.優秀的作文往往能夠打動人心,引起讀者的共鳴和思考。以下是小編為大家收集的優秀作文范文,供大家參考學習。生活中的種種磨難,每當我堅持不住的時候,你總是在我身邊
優秀作文是對學習過程的一次總結和反思,可以發現自己的不足和提高的空間。以下是小編為大家收集的優秀作文范文,希望能給大家提供一些寫作的啟示。輪到了投票選定班長的時
工作心得體會可以幫助我們總結經驗,更好地應對工作中的挑戰。在下面的范文中,我們將為大家分享一些對于工作心得體會具有重要意義的觀點和見解。在軟件行業已經做了將近半
幼兒園小班的學習成果主要以展示和分享的方式呈現,讓孩子們感受到成就和自信。小編為大家搜集了一些幼兒園小班的總結樣例,希望能給大家帶來靈感。幼兒是弱小的,教會孩子
自我介紹是社交交流中必不可少的一環,它可以讓我們建立良好的人際關系。以下是小編為大家收集的自我介紹范文,希望能給大家提供一些參考和借鑒。尊敬的各位考官、各位評委
幼兒園大班的教學活動注重培養孩子的動手能力和創造力。小編為大家收集了一些幼兒園大班總結的范文,希望能夠對大家有所幫助。有了陽光般的孩子笑臉,緊張又充實的一學期就
夢想是一個人所擁有的最寶貴的財富,它能給人帶來無限的勇氣和力量。這些鼓舞人心的故事和經驗,可以讓我們更加堅定地追尋自己的夢想。新時代,新征程。走得再遠,走到再輝
購房是一個長期的投資,對于購房者來說,選擇合適的房產非常重要。對于購房者來說,以下是一些購房經驗和建議,供大家參考和學習。甲方:乙方:乙方因到集鎮發展無住房,今
夢想是我們思考人生意義和價值的重要方面,它給予我們對生命的熱愛和追求。以下是一些成功人士實現夢想的故事,希望能給大家一些啟示和激勵。山再高,也高不過人的頭。只要
個人簡歷需要清晰、簡潔、有邏輯地展示個人學習和工作經歷,并突出個人的優勢和成就。小編為大家整理了一些精選的個人簡歷樣本,可以幫助大家提升簡歷的質量。
優秀的作文需要兼顧內容和形式,不僅要有有足夠的信息量,還要注重文風和文采的體現。我們一起來欣賞一下這些優秀作文范文吧,相信它們會給我們寫作帶來一些啟發和提高。
實踐報告是對在實踐過程中所做的工作和所產生的結果進行總結和歸納的一種重要文書。以下是小編為大家收集的實踐報告范文,供大家參考和借鑒。20xx年7月9日上午,懷著
優秀作文要有扎實的基礎知識和廣博的閱讀背景,能夠展現作者的學識水平。這些范文不僅是寫作的好榜樣,更是我們學習和成長的助力。我家樓下的垃圾像一座小山,許多垃圾都在
檢討書是對自己行為或觀點的反思和評價,可以幫助我們認識自己的錯誤和不足之處。接下來,小編為大家推薦一些優秀的檢討書范文,供大家借鑒、學習。尊敬的領導:您好!我是
優秀作文要求作者在思考問題的同時,要有獨立的見解和深入的思考。下面是一篇獨具匠心的作文范文,希望能給大家提供一些寫作的技巧和思路。閱讀下面的材料,根據要求作文。
意見建議是一種重要的溝通方式,可以提出對問題的看法和改進的建議。如果你遇到了問題,以下是一些給予意見和建議的常見方法。同學們,現在近視眼已經逼近了我們的生活,我
優秀作文應該具備合理的結構和緊湊的篇幅,使讀者易于理解和接受。現在就讓我們一起來欣賞一些優秀作文的片段,相信會給我們的寫作帶來一些啟發。有這樣的一位老師,她的頭
計劃書的撰寫可以讓我們更好地與他人溝通和協作,提高團隊的協同效率。5.希望這些計劃書范文能夠為大家在撰寫自己的計劃書時提供一些指導和借鑒。為貫徹教育部等6部門關
優秀作文是一篇經過反復推敲和打磨的佳作,它能夠引起讀者共鳴并產生深刻的思考。以下是一些讀者投稿的優秀作文,希望對大家的寫作提供一些思路和參考。每個人點贊的理由都
在日常工作和學習中,我們常常需要準備一份發言稿來直接向他人傳達我們的想法和觀點。化繁為簡,言簡意賅是撰寫發言稿的一項基本要求,以便引起聽眾的興趣和理解。
質量月是指在一定的時期內,組織開展一系列質量管理活動的制度化行為。以下是一些企業在質量月期間取得的成果和進展,值得我們學習和借鑒。大家好!感謝學校給我一次匯報工
通過演講稿范文的撰寫,演講者可以提前預測和應對可能出現的問題,增加演講的成功幾率。通過閱讀優秀的演講稿范文,我們可以學習到一些成功演講者的經驗和技巧,提高自己的
優秀作文不僅要求語言表達準確流暢,更需要思想深度和觸動人心的藝術魅力。小編為大家整理了一些值得一讀的優秀作文,供大家參考和借鑒。。從孩提時的歡笑,到小學時的習慣
用心寫一篇加油稿,可以讓我們調動自己的所有積極因素,迸發出無窮的力量和創造力。接下來是一些寫給自己的加油稿,希望能夠勉勵我們不畏困難,追逐夢想。人生彎彎曲曲水,
優秀作文不僅要有準確的表達,還要有獨特的觀點和深入的思考。隨后,我將為大家介紹一些優秀作文的寫作技巧和注意事項,希望能夠幫助大家寫出更好的文章。在一個陽光明媚的
中學生演講稿需要充分調研和準備,從而更好地展示自己的知識和見解,讓聽眾產生共鳴和思考。這些中學生演講稿既富有思想性又具有感染力,希望能夠引起大家的共鳴和思考。
優秀作文是對于現實生活中的某一個主題或問題進行深入思考,并通過文字進行精確、準確的表達。以下是一些優秀作文的片段,它們展現了作者的思維深度和語言表達的魅力。
學習總結可以幫助我們發現學習中的問題,及時進行調整和改進。以下是小編為大家準備的一些學習總結樣例,供大家參考和學習。赴加拿大參加初中英語培訓,經歷了八周的學習生
社會實踐報告能夠幫助我們反思自身的行為和態度,找到自身的不足之處,并思考如何改進和提高。以下是一些優秀的社會實踐報告范文,值得大家借鑒和參考。。今年暑假,我參加
主站蜘蛛池模板: 人人操日日干 | 色狠狠色狠狠综合一区 | 日日操夜夜操天天操 | 狠狠干伊人 | 国产自产在线 | 国产乱色精品成人免费视频 | 天天艹久久| 国产一区二区三区在线电影 | 国产视频一二区 | 久久久久亚洲一区二区三区 | 在线观看国产wwwa级羞羞视频 | 毛片无码免费无码播放 | 99热这里都是国产精品 | 欧美久久xxxxxx影院 | 亚洲欧美无人区乱码 | 国产做国产爱免费视频 | 成人18免费入口 | 嘿嘿视频不良网站 | 999精品视频 | 特级全黄| 一区亚洲 | 韩国久久久久无码国产精品 | 青青草视频破解版 | 欧美日本一区 | 欧美乱妇在线观看 | 男女爽爽无遮挡午夜动态图 | 欧美成熟丰满老妇xxxx | 中国一级毛片视频 | 精品国产一区二区国模嫣然 | 天天爱天天爽 | 日日摸夜夜添夜夜添破第一 | 国产成人高潮免费观看精品 | 91看片淫黄大片欧美看国产片 | 国产精品视频福利 | 日本精品中文字幕有码 | 亚洲无线| 91精品欧美久久久久久动漫 | 麻豆国产精品 | 国产一区二区三区久久久久久久久 | 在线视频中文字幕乱人伦 | 色婷婷久久综合中文久久一本 |