通過制定應急預案,可以提前預判可能發生的突發事件,并制定合理應對方案。下面是一些應急預案編寫中常見的錯誤和不足,供大家避免類似問題。
暖通系統應急預案(模板12篇)篇一
為組織和調動全辦各方面力量,做好全鎮安全事故應急救援工作,最大限度地減少人員傷亡和事故損失,維護人民群眾的生命安全和社會穩定。
(二)編制依據。
依據《中華人民共和國突發事件應對法》、《中華人民共和國安全生產法》、《生產安全事故報告和調查處理條例》、《山東省安全生產管理條例》、《山東省突發事件應急預案管理辦法》、《濱州市生產安全事故報告和應急處理調查處理規定》和《沾化區突發公共事件總體應急預案》等法律、法規、標準、規范。
(三)適用范圍。
本預案適用于下列生產安全事故的應對工作:
1、農村清潔取暖安全事故的先期處置工作。
2、超出鎮應急處理能力,或者跨區域、跨領域的事故。
3、涉及傷亡人數多,社會影響較大,鎮政府事故災難應急領導小組認為有必響應的事故。
(四)工作原則。
1、以人為本,安全第一。把保障人民群眾的生命安全和身體健康、最大程度地預防和減少清潔事故造成的人員傷亡作為首要任務,切實加強應急救援人員的安全防護。充分發揮人的主觀能動性,充分發揮專業救援力量的骨干作用和人民群眾的基礎作用。
2、統一領導,分級負責。在鎮政府統一領導下,各小組按照各自職責和權限,負責有關清潔取暖事故的應急管理和應急處置工作。
3、快速反應,協同應對。加強以屬地管理為主的應急處置隊伍建設,建立聯動協調制度,充分動員和發揮小組和村安全員隊伍的作用,依靠公眾力量,形成統一指揮、反應靈敏、功能齊全、協調有序、運轉高效的應急管理機制。
4、依靠科學,依法規范。采用先進技術,充分發揮專家作用,科學決策。采用先進的救援裝備和技術,增強應急救援能力。依法規范應急救援工作,確保應急預案的科學性、權威性和可操作性。
5、預防為主,平戰結合。貫徹落實“安全第一,預防為主、綜合治理”的方針,堅持事故應急與預防工作相結合。做好預防、預測、預警和預報工作,做好常態下的風險評估、物資儲備、隊伍建設、完善裝備、預案演練等工作。
二、組織體系職責。
(一)鎮政府設立特大、重大、較大生產安全事故應急救援指揮部,負責組織指揮應急救援工作??傊笓]由鎮長李坤曉擔任,成員由黨政辦、信息室、安監辦、派出所、環保所、經委、總工會、民政所、人保所、衛生院等相關部門及事故發生地的村委會負責人組成。
特大、重大、較大生產清潔取暖應急救援指揮部下設辦公室,辦公室設在安監辦,在應急救援指揮部的統一指揮下,履行以下職責:
1、組織有關部門按照應急救援預案迅速開展搶險救災工作,力爭將損失降到最低程度;
3、緊急調用本行政區域內事故搶險救援工作有關物資、設備、人員和場地;
4、配合上級部門進行事故調查處理工作;
5、指導、協調有關部門和當地政府做好穩定社會秩序和傷亡人員的善后及安撫工作;
6、適時發布事故公告;
7、辦理指揮部交辦的其他事項。
(二)鎮政府根據根據實際情況設立10個應急小組,每個應急小組負責6—7個村,每村20名取暖戶配備一名安全員,負責街道清潔取暖工作應急處理,具體涵蓋到每一個村,每一個取暖戶。
三、生產安全事故報告和現場保護。
(一)通訊聯絡。
辦公室值班電話:__(夜間)。
安監辦值班電話:__(白天)。
(二)事故報告。
涉及清潔取暖事故發生后,各小組必須做到:
1、立即將所發生事故的情況,報告黨政辦公室、安監辦和歸口管理部門,并由其迅速分別轉報區府辦、區安監局和上級歸口管理部門。
2、事故報告應包括以下內容:
(1)事故發生單位概況;
(2)事故發生的時間、地點以及事故現場情況;
(3)事故的簡要經過;
(5)已經采取的措施;
(6)其他應當報告的情況。
(三)辦公室接到事故報告后,應當立即向鎮長報告,同時通知派出所迅速趕赴事故現場,負責事故現場的保護和證據收集工作。應急救援指揮部辦公室(安監辦)接報后,應立即前往事故現場,了解掌握事故情況,組織協調事故搶險救災和調查處理等事宜。
(四)特大、重大、較大生產安全事故發生后,事故發生地的有關單位必須嚴格保護事故現場,并迅速采取必要措施搶救人員和財產。因搶救傷員、防止事故擴大以及疏通交通等原因需要移動現場物件時,必須做出標志、拍照、詳細記錄和繪制事故現場圖,并妥善保存現場重要痕跡、物證等。
四、生產安全事故發生后應急救援。
(一)事故發生后,應急救援指揮部組織實施相應的事故應急救援預案,并隨時將事故搶險情況報縣政府及縣有關部門。
(二)交通、供水、供電、通訊等公用設施管理部門應當盡快恢復被損壞的道路、水電、通信等有關設施,確保搶險救災工作順利開展。
(三)公安部門應當加強事故現場的安全保衛、治安管理和交通疏導工作,預防和制止各種破壞活動,維護社會治安。對肇事者等有關人員應采取監控措施,防止逃匿。
(四)衛生部門應當立即組織急救隊伍,利用各種醫療設施,搶救傷員。其他相關部門應做好搶救配合工作。
(五)經貿、交通部門應當保證搶險救災物資的供應和運輸。
(六)在搶險救災過程中緊急調用的物資、設備、人員和占用場地,任何組織和個人都不得阻攔或拒絕。
(七)事故發生初期,事故單位或現場人員應積極采取自救措施,防止事故連鎖反應和損失擴大。
(八)事故發生后,由牽頭部門負責組織搜尋工作,事故發生地群眾要積極配合搜尋。
(一)專項應急救援預案,由鎮政府有關部門根據各自的職責范圍制定。其中:
1、道路交通事故由派出所負責制定;
2、水上交通事故由農機水利站負責制定;
3、火災事故由派出所負責制定,其中林業火災事故由林業站負責制定;
4、危險化學品、非煤礦山事故由安監辦負責制定;
5、工程建設事故由城建辦負責制定;
6、急性中毒事故由衛生院負責制定;
7、學校、幼兒園事故由教委負責制定;
8、其他事故按照其職責范圍由有關部門制定。
(二)專項應急救援預案的主要內容:
(1)應急救援預案的制定機構;
(2)應急救援預案的指揮機構和日常協調機構;
(3)相關部門在應急救援中的職責和分工;
(4)危險目標的確定和危險性評估;
(5)應急救援組織狀況和人員、裝備情況;
(6)應急救援組織的訓練和演習;
(7)緊急處置措施、人員疏散措施、工程搶險措施、現場醫療急救措施;
(8)社會支持和援助;
(9)應急救援的經費保障;
(10)應急救援預案的其他內容。
各專項應急救援預案是本預案的有機組成部分,與本預案共同構成濱州市沾化區特大、重大、較大生產安全事故應急救援預案體系。
六、宣傳、培訓和演練。
(一)宣傳。
各有關業務口和應當小組應急法律法規和預防、避險、‘避災、自救、互救常識的宣傳工作,鎮信息室應當提供相應的支持。
(二)培訓。
各有關部門應當組織應急管理部門、企業及兼職救援人員經常開展應急救援和應急處置方法、處置程序等陪訓,以提高應對突發事件應急處置能力。
(三)演練。
負有安全生產監管職責的部門和相關業務口要定期開展生產事故應急演練工作。每年取暖季前必須組織一次事故應急演練。各小組應當根據自身工作,經常性村級安全員應急演練。
七、附則。
(一)本預案是涉及清潔取暖事故發生后,鎮政府及有關部門實施搶救工作并配合上級部門進行事故調查處理的指導性意見。事故的調查處理按《生產安全事故報告和調查處理條例》(國務院令第493號)和國家其它有關規定進行。
(二)任何組織和公民都有參加特大、重大、較大生產安全事故搶險救災的義務。
(三)應急救援經費由生產安全事故發生單位墊支,不足部分由辦事處財政預支,事故救援結束后,按有關規定辦理。
(四)對救援組織不力,造成事故擴大的,按有關規定追究法律責任。
(五)各村居委會、各有關部門及各生產經營單位應結合本地、本部門、本單位實際,制定本地、本部門、本單位的'特大、重大、較大生產安全事故應急救援預案。
暖通系統應急預案(模板12篇)篇二
公司網絡和信息安全涉及以設備為中心的信息安全,技術涵蓋網絡系統、計算機操作系統、數據庫管理系統和應用軟件系統;涉及計算機病毒的防范、入侵的監控;涉及以用戶(包括內部員工和外部相關機構人員)為中心的安全管理,包括用戶的身份管理、身份認證、授權、審計等;涉及信息傳輸的機密性、完整性、不可抵賴性等等。為切實加強我司網絡運行安全與信息安全的防范,做好應對網絡與信息安全突發公共事件的應急處理工作,進一步提高預防和控制網絡和信息安全突發事件的能力和水平,昀大限度地減輕或消除網絡與信息安全突發事件的危害和影響,確保網絡運行安全與信息安全,結合公司工作實際,特制定本應急預案。
(二)編制依據
根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《信息安全3級評級方法》、gb/t20269-20xx《信息安全技術信息系統安全管理要求》、gb/t20270-20xx《信息安全技術網絡基礎安全技術要求》、gb/t20281-20xx《信息安全技術防火墻技術要求和測試評價方法》、gb/t19716-20xx《信息技術信息安全管理使用規則》等有關法規、規定,制定本預案。
(三)本預案適用于深圳市前海好彩金融服務有限公司網絡與信息安全應急處理工作。
成立信息系統應急處理領導小組,負責領導、組織和協調全公司信息系統突發事件的應急保障工作。
(一)領導小組成員:
組長:技術主管
副組長:運維經理
成員:開發部.運維部.測試部.等部門負責人組成。
應急小組日常工作由公司技術部承擔,其他各相關部門積極配合。
(二)領導小組職責:制訂專項應急預案,負責定期組織演練,監督檢查各部門在本預案中履行職責情況。對發生事件啟動應急救援預案進行決策,全面指揮應急救援工作。
(一)積極防御、綜合防范
(二)明確責任、分級負責
按照“誰主管誰負責”的原則,分級分類建立和完善安全責任制度、協調管理機制和聯動工作機制。加強計算機信息網絡安全的宣傳和教育,進一步提高工作人員的信息安全意識。
(三)落實措施、確保安全
要對機房、網絡設備、服務器等設施定期開展安全檢查,對發現安全漏洞和隱患的進行及時整改。
(四)科學決策,快速反應
加強技術儲備,規范應急處置措施和操作流程,網絡與信息安全突發公共事件發生時,要快速反應,及時獲取準確信息,跟蹤研判,及時報告,果斷決策,迅速處理,昀大限度地減少危害和影響。
(一)物理層的安全風險分析
1、系統環境安全風險
(1)水災、火災、雷電等災害性故障引發的網絡中斷、系統癱瘓、數據被毀等;
(3)機房電力設備和其它配套設備本身缺陷誘發信息系統故障;
(4)機房安全設施自動化水平低,不能有效監控環境和信息系統工作;
(5)其它環境安全風險。
2、物理設備的安全風險由于信息系統中大量地使用了網絡設備如交換機、路由器等,服務器,移動設備,使得這些設備的自身安全性也會直接關系信息系統和各種網絡應用的正常運轉。例如,路由設備存在路由信息泄漏,交換機和路由器設備配置風險等。
(二)網絡安全風險
1、網絡體系結構的安全風險
網絡平臺是一切應用系統建設的基礎平臺,網絡體系結構是否按照安全體系結構和安全機制進行設計,直接關系到網絡平臺的安全保障能力。公司的網絡是由多個局域網和廣域網組成,網絡體系結構比較復雜。內部應用信息網、internet網之間是否進行隔離及如何進行隔離,網段劃分是否合理,路由是否正確,網絡的容量、帶寬是否考慮客戶上網的峰值,網絡設備有無冗余設計等都與安全風險密切相關。
2、網絡通信協議的安全風險。
網絡通信協議存在安全漏洞,網絡黑客就能利用網絡設備和協議的安全漏洞進行網絡攻擊和信息竊取。例如未經授權非法訪問內部網絡和應用系統;對其進行監聽,竊取用戶的口令密碼和通信密碼;對網絡的安全漏洞進行探測掃描;對通信線路和網絡設備實施拒絕服務攻擊,造成線路擁塞和系統癱瘓。
3、網絡操作系統的安全風險
網絡操作系統,不論是ios,android,還是windows,都存在安全漏洞;一些重要的網絡設備,如路由器、交換機、網關,防火墻等,由于操作系統存在安全漏洞,導致網絡設備的不安全;有些網絡設備存在“后門”(backdoor)。
(三)系統安全風險
1、操作系統安全風險
操作系統的安全性是系統安全管理的基礎。數據庫服務器、中間層服務器,以及各類業務和辦公客戶機等設備所使用的操作系統,不論是win20xx/xp/7,還是unix都存在信息安全漏洞,由操作系統信息安全漏洞帶來的安全風險是昀普遍的安全風險。
2、數據庫安全風險
所有的業務應用、決策支持、行政辦公的信息管理核心都是數據庫,而涉及公司運行的數據都是昀需要安全保護的信息資產,不僅需要統一的數據備份和恢復以及高可用性的保障機制,還需要對數據庫的安全管理,包括訪問控制,敏感數據的安全標簽,日志審計等多方面提升安全管理級別,規避風險。雖然,目前公司的數據庫管理系統可以達到較高的安全級別,但仍存在安全漏洞。建立在其上的各種應用系統軟件在數據的安全管理設計上也不可避免地存在或多或少的安全缺陷,需要對數據庫和應用的安全性能進行綜合的檢測和評估。
3、應用系統的安全風險
為優化整個應用系統的性能,無論是采用c/s應用模式或是b/s應用模式,應用系統都是其系統的重要組成部分,不僅是用戶訪問系統資源的入口,也是系統管理員和系統安全管理員管理系統資源的入口,桌面應用系統的管理和使用不當,會帶來嚴重的安全風險。例如當口令或通信密碼丟失、泄漏,系統管理權限丟失、泄漏時,輕者假冒合法身份用戶進行非法操作。重者,“黑客”對系統實施攻擊,造成系統崩潰。
4、病毒危害風險
計算機病毒的傳播會破壞數據信息,占用系統資源,影響計算機運行速度,引起網絡堵塞甚至癱瘓。盡管防病毒軟件安裝率已大幅度提升,但如果沒有好的防毒概念,從不進行病毒代碼升級,而新病毒層出不窮,因此威脅性愈來愈大。
5、黑客入侵風險
一方面風險來自于內部,入侵者利用sniffer等嗅探程序通過網絡探測、掃描網絡及操作系統存在的安全漏洞,如網絡ip地址、應用操作系統的類型、開放哪些tcp端口號、系統保存用戶名和口令等安全信息的關鍵文件等,并采用相應的攻擊程序對內網進行攻擊。入侵者通過拒絕服務攻擊,使得服務器超負荷工作以至拒絕服務甚至系統癱瘓。
另一方面風險來自外部,入侵者通過網絡監聽、用戶滲透、系統滲透、拒絕服務、木馬等綜合手段獲得合法用戶的用戶名、口令等信息,進而假冒內部合法身份進行非法登錄,竊取內部網重要信息,或使系統終止服務。所以,必須要對外部和內部網絡進行必要的隔離,避免信息外泄;同時還要對外網的服務請求加以過濾,只允許正常通信的數據包到達相應主機,其它的請求服務在到達主機之前就應該遭到拒絕。
(四)應用安全風險
1、身份認證與授權控制的安全風險
依靠用戶id和口令的認證很不安全,容易被猜測或盜取,會帶來很大的安全風險。為此,動態口令認證、ca第三方認證等被認為是先進的認證方式。但是,如果使用和管理不當,同樣會帶來安全風險。要基于應用服務和外部信息系統建立基于統一策略的用戶身份認證與授權控制機制,以區別不同的用戶和信息訪問者,并授予他們不同的信息訪問和事務處理權限。
2、信息傳輸的機密性和不可抵賴性風險
實時信息是應用系統的重要事務處理信息,必須保證實時信息傳輸的機密性和網上活動的不可抵賴性,能否做到這一點,關鍵在于采用什么樣的加密方式、密碼算法和密鑰管理方式。采用國內經過國家密碼管理委員會和公安部批準的加密方式、密碼算法和密鑰管理技術來強化這一環節的安全保障。
3、管理層安全風險分析
安全的網絡設備要靠人來實施,管理是整個網絡安全中昀為重要的一環,認真地分析管理所帶來的安全風險,并采取相應的安全措施。責權不明、管理混亂、安全管理制度不健全及缺乏可操作性等都可能引起管理安全的風險。
當網絡出現攻擊行為或網絡受到其它一些安全威脅時(如內部人員的違規操作等),無法進行實時的檢測、監控、報告與預警。同時,當故障發生后,也無法提供黑客攻擊行為的追蹤線索及破案依據,即缺乏對網絡的可控性與可審查性。這就要求人們必須對站點的訪問活動進行多層次的記錄,及時發現非法入侵行為。
(一)完善網絡與信息安全突發公共事件監測、預測和預警制度。
加強對各類網絡與信息安全突發事件和可能引起突發網絡與信息安全突發公共事件的有關信息的收集、分析、判斷和持續監測。當檢查到有網絡與信息安全突發事件發生或可能發生時,應及時對發生事件或可能發生事件進行調查核實、保存相關證據,并立即向應急領導小組報告。報告內容主要包括信息來源、影響范圍、事件性質、事件發展趨勢和采取的措施建議等。
若發現下列情況應及時向應急領導小組報告:利用網絡從事違法犯罪活動;網絡或信息系統通信和資源使用異常;網絡或信息系統癱瘓,應用服務中斷或數據篡改、丟失;網絡恐怖活動的嫌疑和預警信息;其他影響網絡與信息安全的信息。
(二)設定信息安全等級保護,實行信息安全風險評估。
通過相關設備實時監控網絡工作與信息安全狀況。各基礎信息網絡和重要信息系統建設要充分考慮抗毀性和災難恢復,制定并不斷完善信息安全應急處理預案。針對信息網絡的突發性、大規模安全事件,建立制度優化、程序化的處理流程。
(三)做好服務器及數據中心的數據備份及登記工作,建立災難性數據恢復機制。
一旦發生網絡與信息安全事件,立即啟動應急預案,采取應急處置措施,判定事件危害程度,并立即將情況向有關領導報告。在處置過程中,應及時報告處置工作進展情況,直至處置工作結束。
(一)預案啟動
在發生網絡與信息安全事件后,信息中心應盡昀大可能迅速收集事件相關信息,鑒別事件性質,確定事件來源,弄清事件范圍和評估事件帶來的影響和損害,一旦確認為網絡與信息安全事件后,立即將事件上報工作組并著手處置。
(二)應急處理
1、電源斷電
(1)查明故障原因。
(2)檢查ups是否正常供電。
(3)匯報相關領導,確認市電恢復時間,評估ups供電能力。
(4)備份服務器數據、交換機配置。
(5)通知機房進行電源維修。做好事件記錄。
(6)必要時請示公司負責人及公司領導,主動關閉服務器、交換機、存儲等設備,以免設備損壞或數據損失。
2、局域網中斷緊急處理措施
(1)信息安全負責人員立即判斷故障節點,查明故障原因,及時匯報。
(2)若是線路故障,重新安裝線路。
(3)若是路由器、交換機等設備故障,應立即從指定位置將備用設備取出接上,并調試暢通。
(4)若是路由器、交換機等配置文件損壞,應迅速按照要求重新配置,并調試暢通。
(5)匯報相關領導,做好事件記錄。
3、廣域網線路中斷
(1)信息安全負責人員應立即判斷故障節點,查明故障原因。
(2)如是我方管轄范圍,由信息安全負責人員立即維修恢復。
(3)如是電信部門管轄范圍,應立即與電信維護部門聯系修復。
(4)做好事件記錄。
4、核心交換機故障
(1)檢查、備份核心交換機日志。
(2)啟用備用核心交換機,檢查接管情況。
(3)備份核心交換機配置信息。
(4)將服務器接入備用核心交換機,檢查服務器運行情況,將樓層交換機、接入交換機接入備用核心交換機,檢查各交換機運行情況。
(5)匯報有關領導,做好事件記錄。
(6)聯系維修核心交換機。
5、光纜線路故障
(1)立即聯系光纖熔接人員攜帶尾纖等輔助材料,及時熔接連通。
(2)檢查并做好備用光纜或備用芯的跳線工作,隨時切換到備用網絡。
(3)做好事件記錄,及時上報。
6、計算機病毒爆發
(1)關閉計算機病毒爆發網段上聯端口。
(2)隔離中病毒計算機。
(3)關閉中病毒計算機上聯端口。
(4)根據病毒特征使用專用工具進行查殺。
(5)系統損壞計算機在備份其數據后,進行重裝。
(6)通過專用工具對網絡進行清查。
(7)做好事件記錄,及時上報。
7、服務器設備故障
(1)主要服務器應做多個數據備份。
(2)如能自行恢復,則立即用備件替換受損部件,如:電源損壞更換備用電源,硬盤損壞更換備用硬盤,網卡、主板損壞啟用備用服務器。
(3)若數據庫崩潰應立即啟用備用系統。并檢查備用服務器啟用情況。
(4)對主機系統進行維修并做數據恢復。
(5)如不能恢復,立即聯系設備供應商,要求派維護人員前來維修。
(6)匯報有關領導,做好事件記錄。
8、黑客攻擊事件
(1)若通過入侵監測系統發現有黑客進行攻擊,立即通知相關人員處理。
(2)將被攻擊的服務器等設備從網絡中隔離出來。
(3)及時恢復重建被攻擊或被破壞的系統
(4)記錄事件,及時上報,若事態嚴重,應及時向信息化主管部門和公安部門報警。
9、數據庫安全事件
(1)平時應對數據庫系統做多個備份。
(2)發生數據庫數據丟失、受損、篡改、泄露等安全事件時,信息安全人員應查明原因,按照情況采取相應措施:如更改數據庫密碼,修復錯誤受損數據。
(3)如果數據庫崩潰,信息安全人員應立即啟用備用系統,并向信息安全負責人報告;在備用系統運行期間,信息安全人員應對主機系統進行維修并作數據恢復。
(4)做好事件記錄,及時上報。
10、人員疏散與機房滅火預案
(1)當班人員發現機房內有起火、冒煙現象或聞到燒焦氣味時,應立即查明原因和地點,及時上報并針對不同情況,采取關閉電源總開關、隔離火源附近易燃物、用消防栓、滅火器等器材滅火等措施,組織本單位、部門在場的人員有序地投入撲救工作,將火撲滅或控制火勢蔓延。
(2)當火勢已無法控制時,一是指定專人立即撥打“119”火警電話報警和向上級保衛部門報告,并打破報警器示警。二是組織周圍人員迅速撤離。
(3)在保障人員安全的情況下,立即組織人員疏散和轉移重要物品,特別是易燃、易爆物品和重要的機器、數據要及時轉移到安全地點,并派人員守護,確保安全。
(4)火情結束之后,組織相關人員及時進行網絡系統恢復,及時向上級有關部門和領導匯報,并做好現場保護工作和防止起火點復燃。
11、發生自然災害后的緊急措施
(1)遇到重大雷暴天氣,可能對機房設備造成損害時,應關閉所有服務器,切斷電源,暫停內部計算機網絡工作。雷暴天氣結束后,及時開通服務器,恢復內部計算機網絡工作。
(2)確認災害不會造成人身傷害后,盡快將網絡恢復正常,若有設備、數據損壞,及時使用備份設備或備用數據。
(3)及時核實、報損,并將詳細情況向部門領導匯報。
12、關鍵人員不在崗的緊急處置措施
(1)對于關鍵崗位平時應做好人員儲備,確保一項工作有兩人能夠操作。對于關鍵賬戶和密碼進行密封保存。
(2)一旦發生系統安全事件,關鍵人員不在崗且聯系不上或1小時內不能到達機房的情況,首先應向領導小組匯報情況。
(3)經領導小組批準后,啟用公司備份管理員密碼,由備用人員上崗操作。
(4)如果備用人員無法上崗,請求軟件公司技術支援。
(5)關鍵人員到崗后,按照相關規定進行密碼設定和封存。
(6)做好事件記錄。
(三)后續處理
安全事件進行昀初的應急處置以后,應及時采取行動,抑制其影響的進一步擴大,限制潛在的損失與破壞,同時要確保應急處置措施對涉及的相關業務影響昀小。安全事件被抑制之后,通過對有關事件或行為的分析結果,找出其根源,明確相應的補救措施并徹底清除。在確保安全事件解決后,要及時清理系統、恢復數據、程序、服務,恢復工作應避免出現誤操作導致數據丟失。
(四)記錄上報
網絡與信息安全事件發生時,應及時向網絡與信息安全應急處置工作組匯報,并在事件處置工作中作好完整的過程記錄,及時報告處置工作進展情況,保存各相關系統日志,直至處置工作結束。
(一)應急設備保障
對于重要網絡與信息系統,在建設系統時應事先預留一定的應急設備,建立信息網絡硬件、軟件、應急救援設備等應急物資庫。在網絡與信息安全突發公共事件發生時,報領導同意后,由應急工作組負責統一調用。
(二)數據保障
重要信息系統均應建立容災備份系統和相關工作機制,保證重要數據在遭到破壞后,可緊急恢復。各容災備份系統應具有一定的兼容性,在特殊情況下各系統間可互為備份。
暖通系統應急預案(模板12篇)篇三
針對學校臨近放學時,突降雨雪,學生未帶雨具,而大量家長集中在校門口接學生的情況,適用此項預案。(如果連續雨雪天氣,家長學生們已經做好應對準備,學校將執行常規放學安排。
1.東門:所有家長從東門進入,家長接到學生后,可根據個人情況選擇走東門或西北門。
2.西北門:只允許家長和學生出校門,禁止家長從這個門口進入校園。
3.北門:臨近放學,突發雨雪天氣時,北門要關閉。
1.各班班主任在教室內組織學生,一律按照大隊部的廣播統一安排;不允許因學生做值日或個別輔導等原因留學生在校園內逗留。
2.大隊部利用廣播系統按照學校放學錯時安排,分不同時段通知相關年級和家長組織放學。
3.校門口的家長要按照學校廣播的要求,在不同的時間段進入教學樓接走學生。
4.如果家長晚到,班主任要組織相關學生在教室內等待。
1.雨具使用引導:為避免學生因個別雨具銳利,倡導、鼓勵家長為學生配備雨衣。
2.對于使用雨傘的學生,提醒學生做到以下三點:一是進教學樓時要做到收傘;二是持傘時,傘尖要朝下;三是嚴禁用雨具打鬧。
3.如果連續雨雪天氣,家長學生們已經做好應對準備,學校將執行常規放學安排。
文檔為doc格式。
暖通系統應急預案(模板12篇)篇四
__公司__項目部承擔__公司供暖任務,在發生重大事故時,必須及時、高效、有序地組織開展事故搶險救援工作,最大限度地減少損失。為此編制此事故處理預案。此預案編制依據《中華人民共和國安全生產法》,《電力企業事故預案編制導則》,《生產安全事故應急預案管理辦法》等,此預案適用于供熱中斷事故應急響應的處理。
2應急指揮機構。
成立應急指揮機構:
總指揮:總經理。
副總指揮:副總經理。
成員:檢修部、運行部、綜合管理部管理人員。
3機構職責。
3.1發生事故時,應急指揮部成員要立即趕赴事故現場,按照各自職責,在總指揮的領導下,判斷事故類別,啟動事故處理預案,實施搶修方案,指揮部署協調各部門行動,迅速開展工作。
3.2檢修部負責組織檢修人員立即到達事故現場,布置安全警戒,根據設備的損壞情況,制定搶修方案,組織人員進行設備搶修工作;向物資供應組提供設備搶修所需的備品備件,對事故情況進行技術評估,并對事故搶險進行技術指導;負責需要聯系設備生產廠家協助搶修工作的,提供必要的技術支持;采取有效措施,避免事故擴大。
3.3運行部負責:及時與值長進行聯系,匯報事故處理進展。
情況;采取措施隔離事故設備和系統,保證未出事的管道和設備運行不受影響,按照檢修人員的要求做好安全措施,保障檢修人員的人身安全;積極配合檢修人員對修復的設備進行試運。
3.4綜合部負責:根據實際情況和設備搶修組提供的所需備品清單,做好備品備件的準備工作,隨時滿足現場的需要;庫內沒有的備品應急時聯系廠家供貨,并隨時掌握廠家的發貨情況;負責事故現場、搶修現場所需車輛調派,保證搶險物資、搶修設備、材料及時安全運輸到現場;按事故搶修現場要求,做好搶險、搶修人員的飲水、吃飯、休息的后勤保障工作。
4危險分析、影響、應急響應及物資資源配備。
4.1__鍋爐為__公司冬季供暖的主力熱源,一旦發生下列異常情況,造成供熱中斷,將會引起惡劣影響。
4.1.1__鍋爐或供熱主蒸汽管道發生故障或爆管,需要進行停爐處理或采取隔斷措施處理的,可能造成__和__供熱中斷的事故。
4.1.2換熱站內設備發生嚴重故障造成供熱機組停機。
4.2供熱中斷的影響。
4.2.1嚴重影響全公司員工的取暖。
4.2.2有可能造成供熱管網或設備的凍裂、損壞。
4.3接警與通知。
4.3.1值班員接到事故報警后,應迅速了解掌握如下信息:事故發生的地點、類型、時間等;有無人員傷亡;事故的原因,嚴重程度及發展趨勢等。
進入事故現場進行搶險,并組織運行員工做好事故設備隔離操作處理。
4.4物資資源配備。
應急物資資源有:適合現場使用的閥門、水泵、管材、通信設備、交通工具、維修工具、照明裝置、防護裝備等,能夠滿足事故處理需要。
5事故處理原則、分類及應急處理。
5.1事故處理原則:
5.1.1應盡量不停水,采取打卡子等臨時措施。
5.1.2如非停水不可,要盡可能縮短停水時間,減少損失。
5.1.3管道處理事故中,最大限度縮小停熱面積。
5.2事故分類及應急處理。
5.2.1一類事故。
5.2.1.1定義:一次管網爆管或啟動爐停機,需采取隔斷措施,降壓放水進行處理的事故。
發生一級事故后要求在24小時之內處理完畢,最長不超過36小時,恢復正常供熱。
發生事故后,應立即匯報當班值長,并要求半小時內必須向__和__分管領導匯報。
5.2.1.2事故處理為:
5.2.1.2.1迅速查找泄漏點。
止供熱后再通知采暖用戶。
5.2.1.2.3制定緊急搶修方案,組織人員進行搶修。
5.2.1.2.4事故處理完畢后,通知值長。
5.2.1.2.5注水升壓后,事故點無異常,恢復供熱,將搶修現場恢復正常。在恢復供熱工程中,升溫要緩慢。
5.2.2二類事故。
5.2.2.1定義:一次管網或設備故障,需采取隔斷措施,降壓后進行的帶壓堵漏處理的事故。
二級事故發生后要求在18小時內消除故障,最長不超過24小時恢復正常供熱。
發生事故后,應立即匯報當值值長,并要求半小時內必須向__或__分管領導匯報。
5.2.2.2事故處理為:
5.2.2.2.1迅速查找泄漏點。
5.2.2.2.2根據現場實際情況,通知__當值值長,循環泵降壓運行,同時二次網系統維持正常運轉。同時迅速組織人員進行帶壓堵漏。
5.2.2.2.3堵漏完畢后,通知__當值值長,恢復循環泵正常運行。
5.2.3三類事故。
5.2.3.1定義:換熱站至用戶支線管網及站內某臺換熱機組設備故障,統稱為三級事故。
三級事故發生后要求在8小時內消除故障,恢復正常供熱。發生事故后,應立即匯報電廠或煤礦分管主任。
5.2.3.2事故處理為:
5.2.3.2.1迅速查找事故原因。
5.2.3.2.2根據事故原因,采取隔斷措施,進行處理。
5.2.3.2.3事故處理完畢后,按照運行規程進行恢復。
5.2.4以上三類事故發生后,如涉及到主蒸汽管道要停汽的,運行人員要及時對主蒸汽管道的疏水閥門進行疏水。在恢復供暖時要緩慢開啟主蒸汽閥門,防止換熱站內設備出現水擊現象。
暖通系統應急預案(模板12篇)篇五
為確保校園各類突發事件能夠及時、迅速、高效、有序地得到處理,保障我校全體師生生命財產安全和身心健康,維護社會穩定,結合我部門實際,特制訂本預案。
本預案所稱突發事件,是指突然發生,嚴重影響學校正常教育教學及生活秩序的重大群眾性事件和重大安全事故,這里包括火災、群毆、被盜、暴雨洪水、擁擠、地震。
成立后勤物業保障突發事件應急處置領導小組,組織和協調突發事件處置工作,小組人員如下:
組長:
副組長:
成員:
(1)突發事件指揮部。
由領導小組全體成員組成;現場總指揮由領導小組組長擔任,如組長不在由副組長擔任;如正、副組長都不在則由現場值班領導擔任。
指揮部職責:全面負責指揮突發事件的處置工作。
(2)聯絡協調組。
組長:
副組長:
成員:
基本職責:負責指揮協調;掌握情況、上下溝通、及時報告、對外聯系;貫徹傳達指揮部命令,組織有關人員按預案對現場進行果斷處置,并配備必要通訊器材和安全防護設備,編定緊急情況下的廣播詞備用。
(3)緊急機動處置組。
組長:
副組長:
成員:
基本職責:按照指揮部的要求,貫徹處置意見,迅速深入現場,安撫情緒,切斷一切有可能造成事故隱患的電源、水源、火源,按照預案對現場進行果斷處置,摸清情況,及時報告,控制現場,等待支援,并配備必要的通訊器材和安全防護設備。
(4)疏散組。
組長:
副組長:
成員:
基本職責:在現場指揮組指揮下,依據預案措施及疏散路線、順序,有秩序地疏散師生,疏散完畢后有秩序撤離。
(4)警戒組。
組長:
副組長:
成員:
基本職責:突發事件發生后,迅速趕到現場,設置警戒線,劃定警戒區,維護現場秩序,疏散現場人員及重要物資,并放置隔離墩、警戒帶等。
(一)火災事件。
1、處理程序。
(1)任何人遇到火警后都有義務采取必要的應急措施,并根據火勢如需報警立即報告消防中心(電話119),報告內容為:“交通大學某區發生火災,請迅速前來撲救”,待對方放下電話后再掛機。
(2)火災第一發現人應準確報告起火原因,如是電源引起,應立即切斷電源。
(3)立即向領導小組匯報,同時,派出人員到就近路口等待引導消防車輛。
(4)參加人員:在消防車到來之前,疏散引導員、義務消防員、火災搜救員迅速趕赴現場,并按職責義務進行搶救,原則是“先救人,后救物”。
(5)使用工具:室內外消防栓、滅火器、水浸的棉被等。
(6)無關人員要遠離火場,以便于消防車輛駛入。
2、注意事項:
(1)火災事故首要的是保護人員的安全,撲救要在確保人員不受傷害的前提下進行。
(2)火災后應掌握的原則是邊救火,邊報警。
(3)人員在逃生時應掌握的方法(略)。
(4)一般不組織學生參加滅火。
(二)群毆突發事件。
1、處理程序:
(1)任何工作人員發現或得知群毆情況時,都有責任采取必要的應急措施,防止和控制事態的進一步擴大和惡化,并迅速報告領導小組。
(2)領導小組接到報告后,立即通知有關人員赴現場采取有效措施,并協助有關部門處理解決。
2、注意事項。
(1)遇事一定要冷靜,果斷采取措施。
(2)處理群體性的事件的原則是:迅速平息、減輕傷亡、保護學生、控制事態。
暖通系統應急預案(模板12篇)篇六
修訂說明:
北京數據中心于推出《北京數據中心總體應急預案v1.0》(簡稱總體預案)和《中國建設銀行xx系統應急響應及恢復預案(模版v3.0)》(簡稱新預案模板)。
總體預案主要適用于北京數據中心信息系統突發事件的處理,并指導各信息系統編制系統應急預案。在總體預案中,對事件分級及處置原則、中心應急組織架構及職責、應急響應及恢復流程、應急預案管理等內容進行了描述。
新預案模板主要用于指導數據中心各系統應急新版預案的修訂工作。新預案模板在v2.0版本基礎上,對架構和內容進行了全面的修訂,重點加強了系統應急管理、故障快速定位和故障場景等內容的描述??纱_保特定系統發生突發事件時,應急人員能依據預案預設內容,規范處置和快速恢復應用。系統預案中相關的事件分級、處置和應急流程等在總體預案中都有詳細描述。在修訂過程中,編制人員可參照總體預案進行新版預案的修訂。
新預案模板由六章組成,分別是總則、系統及資源、標準處置預案、故障快速定位、系統應急場景分類及描述和附錄。新預案模板與v2.0版預案在文檔結構對照關系可參見下表:
新預案模板保持了應急預案版本建設的連貫性,減少了預案版本升級所可能產生的困難和產生的工作量,便于預案修訂人員參考使用。本編寫指南在主體結構與預案模板也基本保持一致,希望能幫助預案修訂人員順利完成新版應急預案修訂工作。
暖通系統應急預案(模板12篇)篇七
一、范圍:本預案適用于空調班組,在維修中遇到無維修配件,維修工作量大值班人員無法獨立完成,因空調維修需封房或其他對營業區正常營業有影響的情況。
二、內容:
(1)維修無配件。首先確認配件型號,規格及數量,立即向班組主管匯報,如聯系不到主管可直接向部門領導匯報,由主管或部門領導聯系采購人員采購配件并及時送貨。同時向受修部門說明配件采購所需時間,配件送達時間及何時可以進行維修,在值班記錄本做詳細記錄。
(2)維修工作量大值班人員無法獨立完成。立即向班組主管匯報,由主管向部門領導匯報,如聯系不到主管可直接向部門領導匯報,由部門領導安排其他班組人員共同完成維修工作。在值班記錄本做詳細記錄。
(3)因空調維修需封房或其他對營業區正常營業有影響的情況。立即向班組主管匯報,由主管向部門領導匯報,如聯系不到主管可直接向部門領導匯報,由部門領導聯系協調營業部門封房或暫停受影響營業區域的營業,以利維修順利進行,維修完成后,檢查確認無誤,通知營業區當班人員恢復營業,并向主管及部門領導反饋維修完成情況。在值班記錄本做詳細記錄。
空調李勁松2016年3月。
暖通系統應急預案(模板12篇)篇八
為了認真落實縣政府6月9日安全生產緊急會議的要求,對交通運輸行業進行安全生產大排查、大整治,保證人民群眾出行安全和生產生活物資運輸的需要,特制定安全生產緊急工作方案。
圍繞安全生產、運輸組織、優質服務、市場秩序四個重點,堅持早、嚴、細、實的工作原則,加強領導,落實責任,提早動手,精心組織嚴格要求,狠抓落實,圓滿完成安全生產工作任務,努力實現一升兩降四不的目標,即:提升服務質量,降低事故發生率、降低服務對象投訴率,不發生重大惡性事故,不發生嚴重壓站現象,不發生公路嚴重堵塞責任事件和不發生影響重大的旅客投訴案件。
安全生產大排查時間:6月9日至11日,實行工作一邊倒。
強化組織領導,落實崗位責任制。實行主要負責人責任制和一崗雙責制度,認真落實崗位責任,保障人身安全為重點,實行定崗定員制度。成立安全生產工作領導小組,楊朝輝局長任組長,李斌副局長任常務副組長,其他領導班子成員為副組長;李慧峰同志兼任辦公室主任。各運輸企業相應成立領導小組和工作機構,制定《工作方案》,完善《突發事件處置預案》,排查本單位的薄弱環節,必要時派駐管理干部和技術人員督導基層、企業的工作,確保各項措施落到實處。
交通運輸系統各單位認真落實安全生產的法律法規和文件精神,全面落實全縣交通系統安全生產工作目標任務和工作重點,把安全發展的理念和安全第一的原則落實到各項工作中,貫穿于經濟社會發展的全過程,切實做到思想認識上警鐘常鳴,制度上嚴密有效、技術支撐上堅持有力,監督檢查上嚴格細致、事故處理上嚴肅認真。堅持誰審批誰負責、誰主管誰負責和屬地管理的原則,堅決克服麻痹松懈思想,嚴把各個關口,確保安全形勢穩定。
1、抓好以客運為重點的道路運輸安全生產工作。要認真貫徹落實《道路運輸條例》,鞏固去年以來的客運專項整治成果,嚴把運輸經營者市場準入關、營運車輛技術狀況關、營運駕駛員從業資格關,搞好汽車客運站長運公司的安全監督。嚴格審查企業資質,嚴禁不符合安全生產條件的企業和業戶、不符合安全技術要求的客運車輛和不符合規定要求的駕駛員從事運輸。嚴格營運車輛的日常維護制度,保障營運車輛技術狀況良好,營運客車要按規定配備消防器材,過期失效的要及時更換。加強駕駛員安全生產培訓教育,嚴禁超速行駛、酒后駕駛、疲勞駕駛及無證無牌車輛行駛等各種違章違法行為。汽車客運站、長運公司要建立健全各項安全生產制度和保安制度,配備必要的安檢設備,充實保安人員,加強防破壞,消防等工作;落實好三品的查堵措施,及時檢修、更換消防設備,嚴把車門、站門,嚴禁三品上車和超員車輛出站。重點加強長途客運班車、旅游包車的安全管理。單程在400公里以上(高速公路600公里以上)的客運車輛,必須配備兩名以上的駕駛員。要強化措施,嚴防途中客車超員和三品上車。規范包車程序,客運包車只限三級及以上客運資質企業經營,并一次一辦理包車手續,道路運輸管理機構與運輸企業、運輸企業與駕駛員簽訂《安全責任書》,領取包車牌,方可營運,堅決杜絕違規包車。(責任單位:運管所)。
2、抓好農村公路安全生產工作。要按照職責分工,重點抓好干線公路、重要橋梁及渡改橋、急彎陡坡路段等安全生產管理工作。結合當前的防汛工作,按照防汛工作的職責分工和縱向到底,橫向到邊的要求,對全縣道路橋涵進行一次全面細致的安全大檢查,同時加大公路巡查力度,完善公路設施特別是急彎陡坡路段、交叉路口的標志標線。合理安排施工計劃,加強公路養護、施工現場管理,保障職工生產安全和公路暢通。(責任單位:公路站)。
3、突出做好交通重點工程等安全隱患排查工作。各交通工程指揮部辦公室要加強對公路施工企業的安全監管,重點檢查在建重點項目建設各方安全生產主體責任的落實情況和施工現場安全技術措施的執行情況;加強施工現場管理,嚴肅查處違章指揮、違章作業,重點防范起重機械傷害、施工坍塌、高處墜落等事故,嚴防因趕工期造成生產安全事故。高挖高填路段施工單位是否按設計要求施工到位,是否存在地質災害隱患;橋梁施工圍堰是否牢固,防護措施是否落實到位;施工現場安全警示標志是否設立,交通疏導員是否配備等。(會杉線工程責任領導:張建平,責任人:唐曉林、張素娟;站洞線工程責任領導:賴建榮,責任人:謝曉輝、歐陽蓮;筠請線工程責任領導:朱佩清,責任人:周斌;濟廣高速出口至林崗大橋以南整治改造工程責任領導:朱小華,責任人:許德城)。
4、嚴格水上交通安全管理,堅決消除事故隱患。對全縣水上客貨運輸、碼頭、采砂場、渡運等水上交通情況進行全面安全檢查。對沒辦全證照的旅游船,進行停航及限期辦理相關手續;對無證砂石貨運船進行停業整頓;對存在安全隱患的渡船下發停航整改通知書,要求限期更新或維修渡船等的處理。對檢查結果造冊登記,建立臺帳,及時匯總以便跟蹤督查。堅決遏制了各類水上交通運輸生產事故發生。目前我縣僅存打石崗一處渡口,該渡口主要問題是鐵質渡船救生衣時間較長,自然老化,需要補充14件救生衣,救生圈2只;木質渡船需要補充6只救生圈,現正在向市交通運輸局申請撥付。(責任領導:李斌、陳曉春,責任人:曹金圣、許德城,打石崗渡口渡工:許會生)。
縣運管所要認真履行行業管理職能,加大執法力度,強化對道路運輸市場的監管,嚴厲打擊無證經營、超范圍經營和拉客、倒客、宰客、甩客、不規范使用客運標識和出租汽車拒載、不按規定使用計價器以及倒賣車票等各種侵害旅客合法權益的違章經營行為;加強客運價格監督,嚴格執行運價政策,嚴禁亂漲價、亂收費;嚴厲打擊超員、超限等違法行為,凡發現超員、超限運行的車輛,按有關規定嚴肅處理,并采取措施進行分流,分流費用由當事人承擔,嚴禁只罰款、不分流。要派專人到汽車站、長運公司現場辦公,確保各項措施落實到位。
各單位要結合實際,在端午節前組織力量,集中開展節日安全生產大檢查,全面整改事故隱患,有效防范事故發生。針對排查中暴露出的問題,認真加以整治。按照職責分工,加強對所屬行業企業的安全檢查,落實安全生產措施,抓好事故隱患整改,防范于未然。要加強重點行業、重點企業和薄弱環節的安全檢查和事故防范,確保重大事故隱患整改到位。對排查發現的隱患,能立即整改的要立即整改;不能立即整改的,要限期整改,落實責任、資金和整改措施,并加強監控。對重大隱患,實行掛牌督辦,跟蹤治理,逐一整改銷號,一時難以完成整改的,節日期間要安排專人盯守,實行24小時嚴密監控;對可能引發較大及以上生產安全事故或嚴重危及安全生產的,要責令企業停產停業。
各單位要進一步增強政治意識、大局意識和責任意識,積極加強與其他相關部門和單位的協作配合,在信息資源、監督執法及突發事件搶險救援等環節加強聯動,形成合力。確保各項工作協調有序,萬無一失。要堅持領導干部值班帶班制度,特別是節日期間連續生產的企業,要切實加強節日值班值守。主要領導干部不得空崗。要暢通安全生產信息傳遞渠道,確保發生生產安全事故和重大安全隱患信息能及時準確上報。進一步制定和完善事故應急預案,強化應急救援隊伍建設,加大救援裝備的.投入,保證一旦發生事故能夠得到迅速的控制和救援,最大限度地減少事故損失。
暖通系統應急預案(模板12篇)篇九
文檔版本:v1.0發布日期:
×××××××公司。
第1頁共11頁。
目錄。
第一章總則..3。
第二章組織機構和工作職責...5。
第三章預防與預警機制........5。
第四章應急響應程序6。
第五章后期處置..10。
第六章應急保障..10。
第七章附則...11。
第2頁共11頁。
第一章總則。
第一條為提高應對信息系統在運行過程中出現的各種突發事件的應急處置能力,有效預防和最大程度地降低信息系統各類突發事件的危害和影響,保障信息系統安全、穩定運行,根據國家《信息安全事件分類分級指南》、《信息技術、安全技術、信息安全事件管理指南》、《國家突發公共事件總體應急預案》及有關法律、法規的規定,結合實際,制定本處理預案。
第二條本處理預案所稱的信息系統,由計算機設備、網絡設施、計算機軟件、交通運輸數據等組成。
第三條信息系統突發事件分為網絡攻擊事件、信息破壞事件、信息內容安全事件、網絡故障事件、軟件系統故障事件、災難性事情、其他事件等八類事件。
(一)網絡攻擊事件:通過網絡或其他技術手段,利用信息系統的配置缺陷、協議缺陷、程序缺陷或使用暴力攻擊對信息系統實施攻擊,并造成信息系統異?;驅π畔⑾到y當前運行造成潛在危害的事件。
(二)信息破壞事件:通過網絡或其他技術手段,造成信息系統中的數據被篡改、假冒、泄漏等而導致的事件。
(三)信息內容安全事件:利用信息網絡發布、傳播危害國家安全、社會穩定和公共利益的不良信息內容的事件。
(四)網絡故障事件:因電信、網絡設備等原因造成大部分網。
第3頁共11頁絡線路中斷,用戶無法登錄信息系統的事件。
(五)服務器故障事件:因系統服務器故障而導致的信息系統無法運行的事件。
(六)軟件故障事件:因系統軟件或應用軟件故障而導致的信息系統無法運行的事件。
(七)災害性事件:因不可抗力對信息系統造成物理破壞而導致的事件。
(八)其他突發事件:不能歸為以上七個基本分類,并可能造成信息系統異?;驅π畔⑾到y當前運行造成潛在危害的事件。
第四條按照造成信息系統的中斷運行時間,將信息系統突發事件級別劃分為一般(iv級)、較大(iii級)、重大(ii級)、特別重大(i級)。
(一)一般(iv級):信息系統發生可能中斷運行2小時以內的故障;
(二)較大(iii級):信息系統發生可能中斷運行2小時以上、12小時以內的故障;
(三)重大(ii級):信息系統發生可能中斷運行12小時以上、24小時以內的故障;
(四)特別重大(i級):信息系統發生可能中斷運行24小時以上的故障。
第4頁共11頁。
第二章組織機構和工作職責。
第五條預防和處理信息系統突發事件工作協調小組(以下簡稱“應急小組”)負責信息系統應急處理工作,決定信息系統應急處理工作的重大事項,組織實施、業務協調和發布信息系統應急指令,發布信息系統應急故障級別、決策處理方案。應急小組組長由分管信息技術工作的領導擔任,成員為研發部技術開發人員、運維部技術維護人員。
第三章預防與預警機制。
第七條應急小組針對各種可能發生的信息系統突發事件,建立和完善預測預警機制。
第八條預警信息分為外部預警信息和內部預警信息兩類。外部預警信息指信息系統外突發的可能需要通信保障、安全防范,或可能對信息系統產生重大影響的事件警報。內部預警信息指信息系統網內的事故征兆或局部信息系統突發事故可能對其他或整個網絡造成重大影響的事件警報。
第九條應急小組要加強對信息系統的日常監測工作。監測的內容主要包括:
(一)局域網通訊性能與流量;
(二)網絡設備和安全設備的操作記錄、網絡訪問記錄;
(四)服務器操作系統、數據庫安全審計記錄、業務系統安全審計記錄;
(五)計算機漏洞公告、網絡漏洞掃描報告;(六)病毒公告、防病毒系統報告;(七)其他可能影響信息系統的預警內容。
第十條應急小組獲得外部重大預警信息或通過監測獲得內部預警信息后,應對預警信息加以分析,按照早發現、早報告、早處置的原則,對可能演變為嚴重事件的情況,部署相應的應對措施,通知相關部門做好預防和保障應急工作的各項準備工作,并及時報告領導。
第四章應急響應程序。
第十一條信息系統使用單位或人員發現信息系統突發事件后,應及時報告應急小組。應急小組及時組織相關人員查找故障原因,在短時間內(一般要在半小時以內)依據故障情形和修復時間進行初步判別,確定故障分類級別,較大(iii級)及其以上的突發事件應報告領導。
第6頁共11頁息,指定的小組或人員應嚴格按照領導規定及要求對外發布信息,其他部門或個人不得擅自接受新聞媒體采訪或對外發布自己的看法和意見。
第十三條發生較大(iii級)及其以上信息系統突發事件時,應急小組除向領導報告外,應立即通知各業務部室。各業務部室應在各業務大廳張貼告示牌,同時做好服務對象的解釋和疏導工作,并盡可能通過電話、網絡、短信等方式通知業務相關人員。
第十四條根據不同的事件以及事件的級別,采取相應措施進行應急處理。突發事件處理過程中,可以根據需要調整故障級別。
1.當發現網絡被非法入侵、網頁內容被篡改,應用服務器的數據被非法拷貝、修改、刪除,或有黑客正在進行攻擊等現象時,使用者或管理者應斷開網絡,并立即報告應急小組。
2.應急小組立即關閉相關服務器,封鎖或刪除被攻破的登陸帳號,阻斷可疑用戶進入網絡的通道,并及時清理系統、恢復數據和程序,盡快將系統和網絡恢復正常。
1.當發現信息被篡改、假冒、泄漏等事件時,信息系統使用單位或個人應立即通知應急小組。
2.如被篡改或被假冒的數據正在傳輸過程中,應急小組應立即通知中止傳輸工作。
3.應急小組通過跟蹤應用程序、查看數據庫安全審計記錄和業務系統安全審計記錄查找信息被破壞的原因和相關責任人。
第7頁共11頁4.應急小組提出修正錯誤方案和措施,通知各業務部室進行處理。
1.當發現不良信息或網絡病毒時,系統使用人員立即斷開網線,終止不良信息或網絡病毒傳播,并報告應急小組。
2.應急小組根據情況通告局域網內所有計算機用戶,隔離網絡,指導各計算機操作人員進行殺毒處理、清除不良信息,直至網絡處于安全狀態。
1.發生網絡故障事件后,系統使用人員應及時報告應急小組。2.應急小組及時查清網絡故障位置和原因,并予以解決。3.不能確定故障的解決時間或解決故障的期限并屬較大(iii級)及其以上的,應急小組應報告領導。
1.服務器故障后,應急小組確定故障設備及故障原因,并通知相關廠商。
2.根據服務器修復和恢復系統所需時間,由領導決定是否啟用備份設備。
3.如啟用備份設備,在服務器故障排除后,應急小組在確保不影響正常業務工作的前提下,利用網絡空閑時期替換備用設備。如不啟用備份設備,應急小組應積極配合相關廠商解決服務器故障事件。
第8頁共11頁1.發生計算機軟件系統故障后,系統使用人員應立即保存數據,停止該計算機的業務操作,并將情況報告應急小組,不得擅自進行處理。
2.應急小組應立刻派出技術人員進行處理,必要情況下,通知各業務部室停止業務操作和對系統數據進行備份。
3.應急小組組織有關人員在保持原始數據安全的情況下,對計算機系統進行修復;修復系統成功后,利用備份數據恢復丟失的數據。
1.一旦發生災害性事件,應急小組每一位成員都應有責任在第一時間進入機房搶救服務器及存儲設備。
2.應急小組對服務器及存儲設備的損壞程序進行評估。如服務器損壞或存儲設備損壞無法使用,立即聯系相關廠商,進入維保服務程序。
3.根據服務器或存儲設備修復和恢復系統所需時間,由領導小組決定是否啟用備份設備。
(八)其他突發事件應急預案:應急小組立刻派出技術人員進入現場,制定相應措施,根據實際情況靈活處理,并按要求報告領導小組。
第9頁共11頁。
第五章后期處置。
第十五條故障排除后,應急小組向各部室發出故障解除、系統恢復正常運行通知。
第十六條系統恢復運行后,相關操作人員盡快通知參與單位和個人辦理業務事項,并對故障發生前所進行過的業務操作進行檢查,核對業務數據是否正確或有無丟失,不正確或有丟失的應馬上更正或補錄,確保數據的正確和完整。對在故障期間采用手工受理的事項,應及時在系統中補充完善。
第十七條領導組織有關人員及有關技術專家組成事件調查組,對事件發生原因、性質、影響、后果、責任及應急處置能力、恢復重建等問題進行全面調查評估,總結經驗教訓,完善信息系統應急處理預案,整改信息系統存在的隱患。
第十八條領導對在信息系統應急事件處置中做出突出貢獻的集體和個人,提出表彰獎勵建議;對玩忽職守,造成不良影響或嚴重后果的,按有關規定提出處理意見,并依法依規提出處理意見建議,并追究其責任。
第六章應急保障。
第十九條運維部應做好系統數據的備份工作,保證重要數據。
第10頁共11頁在受到破壞后可緊急恢復。預留一定數量的網絡硬件設備和服務器,用于預防或應對信息系統突發事件。
第二十條選擇熟悉信息系統軟硬件的專業公司作為信息系統應急處理的社會應急支援單位,提供技術支持和服務。信息系統服務器以及存儲設備要與專業廠商簽定維保協議,明確備用設備的供應時間。
第二十一條強化信息安全宣傳教育,提高信息安全防御意識。每年至少組織開展一次公司范圍內的信息網絡安全教育,提高職工信息安全防范意識和能力。
第七章附則。
第二十三條本預案自公布之日起執行。
第11頁共11頁。
暖通系統應急預案(模板12篇)篇十
1.目的:通過商區空調系統故障應急處理規程的制定來界定對商場空調系統出現故障時實施安全操作的應急規范。
2.范圍:商區空調系統例行檢修及發生故障時,操作人員即能按章操作,且使能在較短的時間內恢復正常,使損失和風險減至最低,減少對醫療工作的影響3.定義:無4.權利和責任:
4.1工程設施班保障空調的安全使用,保證空調在出現問題時快速處理。4.2工程設施班和秩序做好實施監督、管理、協調工作。5.標準:
5.1.1商區空調系統有計劃的維護,保養及檢修。廠家檢修時,工程維修員提前一天以書面形式將檢修原因、檢修的起止時間與受影響的商家溝通達成共識后,向物業經理申請。
5.1.2工程維修員根據實際情況書面通知將受影響的商家上報到物業部。
5.1.3根據受影響商家、業主的反饋意見,由維修員協助其做好檢修前的準備工作。5.1.4空調維護廠家按通知規定的時間停機檢修。若未能按通知規定時間內完成檢修工作,應提前60分鐘向工程主管申請延長檢修時間。工程主管與影響商家業主聯系請求延長檢修時間。
5.1.5檢修完畢后,工程相關人員全面檢查因停機而受影響的商家業主是否能正常使用,并通知商家業主恢復正常。
5.2.1在條件允許的情況下按5.1.1的程序進行處理。
5.2.2空調管道發現有輕微泄漏,工程人員在不影響使用商家業主的情況下通知維保廠家進行查漏并做好工作記錄,同時向工程主管、物業經理報告。
5.2.2空調管道泄漏嚴重,威脅空調的正常使用,空調維護廠家應立即并報告工程主管、物業經理,并由通知因泄漏嚴重而受影響商家業主。
5.2.3搶修完畢后,工程部應檢查因停機而受影響的商家是否能夠正常使用,確認無誤后上報物業經理。
5.2.4維保工人將搶修工作完成情況及恢復檢修后各場所的檢查情況向物業部匯報,并做好工作記錄后存檔。
5.2.5空調系統出現嚴重故障無法開啟時,工程班向物業經理及受影響商家業主上報,立即聯系廠家進行搶修。
5.2.6工程部將搶修工作完成情況及空調恢復運行后各場所的檢查情況向物業經理匯報,并做好相關工作記錄。5.2.7工程部將搶修現場衛生打掃干凈。
5.2.8嚴格執行《空調系統的管理制度》的各項規定.6.流程:無。
暖通系統應急預案(模板12篇)篇十一
為了保證公安交警網絡和信息系統的安全,防止因電腦硬件、軟件、網絡故障而產生的大隊業務、網絡使用的癱瘓,特制訂上饒縣交警大隊信息系統安全應急方案。
1、一級故障。
信息系統發生故障,預計將或已經嚴重影響大隊各窗口單位、業務單位相關業務中斷1小時以上,并預計4小時以內無法恢復的,具備以下一個或幾個特征,即定義為一級故障。
3.大隊計算機房供電系統、空調系統等外圍保障設施出現嚴重故障;
滿足以下條件之一,即定義為二級故障。
1.故障發生后,影響到信息系統的運行效率,速度變慢,但未影響車管等主要業務現場。
2.故障發生后預計在2小時以內恢復。3、三級故障。
滿足以下條件之一,即定義為三級故障。
1.故障發生后,可隨時應急處理,不會影響的系統全面運行,但是一種隱患。
一級和二級故障為重大故障;三級故障為一般性故障。
1、故障的發現。
1.信息中心科室為故障處理部門,故障處理部門領導負責通知和落實相應崗位人員到出現故障科室部門,應先詢問了解設備和配置近期的變更情況,查清故障的影響范圍,從而確定故障的等級和發生故障的可能位置。
2.對于重大故障按照2.3的'故障升級上報要求進行上報,并在處理過程中及時向主管關領導通報故障處理情況。
1.信息中心根據故障情況立即進行應急處理,防止事件進一步擴大。同時由信息中心技術人員分析該故障的起因,判斷需要的處理時間,并根據判斷結果按故障升級上報程序,逐級上報。2.根據突發事件的性質、級別,決定啟動相關系統技術應急預案。
3.根據事件級別以及對業務影響程度的評估結果,向信息系統安全應急領導小組報告,應急領導小組決定是否啟動業務應預案,技術部門配合業務部門開展應急處置工作。
4.根據故障可能產生的原因盡早聯系上一級技術部門、線路運營商、設備供應商請求技術支持。并將聯系外協支持的情況記錄在案。
6、故障處理后的測試驗收。
對于重大故障和拖延時間較長的一般性故障,在處理過后,應對故障及處理的全過程進行總結,以文字形式進行報告。
對于影響較小的一般故障處理,在維護日志中做完整的說明和記錄。故障報告填寫及報告,故障報告應包括以下幾方面的內容:故障處理過程的原始記錄,故障情況描述及故障處理情況說明,報告中要明確說明故障處理是否準確和及時,有無明顯的失誤,有無違反規定行為。語言應簡明扼要,對情況描述要清楚、有條理。
文檔為doc格式。
暖通系統應急預案(模板12篇)篇十二
1、因水泵本身原因(葉輪爛、軸斷)。
2、電氣原因,電動機燒毀。
3、進水口堵塞。
4、水位低。
5、嚴重漏水情況。
1、會給電爐設備造成短時間內燒壞,造成電爐銅瓦、水冷電纜的於堵。
2、會造成其他水冷設備的裂紋漏水,不能工作。
3、造成停爐事故。
1、加強操作工的學習教育,增強工作責任感。
2、加強車間管理力度,嚴格制止竄崗、脫崗、睡覺的現象。
3、加強操作工的業務技能培訓,保證及時地處理突發事件的應對能力。
4、加強操作工的`愛崗敬業教育,加強自覺巡回檢查的力度,確保設備正常運行。
1、如果東水池溢水,應先檢查管道泵是否有跳閘,如有跳閘應及時打開備用泵,并注意觀察西水池水位情況。
2、如果西水池溢水,應先檢查循環泵是否有跳閘,如有跳閘及時打開備用管道泵。
3、如果西水池缺水,應先檢查管道泵是否有跳閘,如有及時打開備用管道泵。
4、如果冶煉車間缺水,應先檢查循環泵是否有跳閘,如有應及時打開備用循環泵,如果循環泵工作正常,就應檢查西水池是否缺水。
5、如果冶煉車間有氣化現象,表明循環水溫度高,應檢查冷卻塔工作是否正常,如不正常及時處理。如果冷卻冷卻塔工作正常,應加開備用循環泵,增大循環量。
6、如果需要加開備用泵時,應注意各臺泵的電流,如電流沒有達到額定電流時,應作排氣處理。
7、冶煉五車間使用的兩臺循環泵,如有跳閘,需等十分鐘之后方可開啟。