合同協議對于保護消費者權益具有重要意義,是維護市場秩序的重要手段。如果你需要編寫合同協議,以下范文可以幫助你理清寫作思路和內容組織。
優秀臨時用電安全協議書(案例14篇)篇一
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
工程名稱:
工程地點:
分包項目開工日期:
分包項目竣工日期:
1、供電方式:從甲方變壓器或指定配電箱一側引出供電電源線。(可根據現場實際情況約定)。
2、受電方式:乙方在甲方供電電源線以下安裝電度表及漏電開關用電系統。(可根據現場實際情況約定)。
1、甲方責任:
1.1向乙方提供施工生產及臨時生活照明電源kw。
1.2向乙方提供電源配電系統資料;保障和維護所提供電源(乙方電度表以上)的安全,并及時處理發生的故障。
1.3用電期間,事故停電或者其它原因停電,應及時通知乙方,并及時安排恢復供電。
2、乙方責任:
2.1負責本單位管轄范圍內(自乙方電表及以下)的用電安全。
2.2確保本單位用電負荷總容量在1.1條款規定負荷內,禁止超負荷用電。
2.3嚴格執行《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46-2005)、北京市地方標準和甲方關于臨電使用的各項規章制度,確保本單位管轄范圍內(自乙方電表及以下)的電氣系統與甲方電源系統相容,保障整個現場臨時用電系統的安全。
2.4本單位管轄范圍內(自乙方電表及以下)臨時用電系統的施工、管理應由相應等級的專業電工完成,禁止非電工從事應由電工完成的工作。
2.5未經甲方同意,乙方不得以任何形式向第三方提供電源,在乙方管轄范圍內,發現非本單位人員擅自用電者,乙方應予以制止或拆除。
2.6發生有礙整個系統安全的隱患或問題后,必須立即向甲方報告。需要甲方所提供電源停電配合的,提前向甲方申請,經甲方同意并由甲方人員完成(因緊急情況需要除外)。
2.7得到甲方停電通知或發現現場臨時停電后,乙方應主動切除本單位所有用電負荷,以防止因突然來電造成事故。
2.8認真貫徹執行上級及甲方有關文明安全施工的規定,服從甲方對現場臨電的統一管理要求,加強本單位臨時用電管理、規范現場電氣設施及防護設施,完善內業資料。
2.9乙方使用的所有關電氣設備、材料、電動工具、配電設備等必須經過甲方驗收合格后方可在施工現場使用,不使用國家明令淘汰和施工現場禁止使用的電氣設備、材料。
2.10乙方在對本單位現場人員進行安全教育過程中應對安全用電做出專項教育,并將教育記錄報告甲方備案。
2.11因乙方違反有關規范、標準、規定及本協議,引發電氣災害事故,造成經濟損失或人員傷害的,一切責任、經濟損失由乙方承擔。
1、分包單位都應設一名臨時用電施工管理人員,負責本單位的機械設備、臨電工程。保證施工生產用電安全,分包單位必須有兩人以上的專業維修電工,負責本單位責任區域的臨電維修、維護、保養工作,專業電工操作時應穿戴好相應的勞保用品,使用絕緣良好的工具進行電器安裝、拆、接、停、送電工作,在進行上述工作時,必須按照安全操作規程順序、臨時用電作業規范和所做工程項目的用電設備容量,正確匹配選擇電器材料。
2、總配電箱、分配電箱、開關箱的裝設,均按三項五線制供電和三級供電逐級保護的規范執行。各種電源線的敷設及間距應嚴格按規程規范進行,防護措施、設施完善、標準。具體規定如下:分配電箱(二級箱)至開關箱(三級箱或流動箱)30米。開關箱與控制的設備之間的一次電源水平距離,固定設備不得大于3米(含3米),移動設備(含手持電動工具)不得大于5米(含5米)。施工現場的所有配電箱、開關箱、流動控制箱均應安放在干燥通風良好的場所,不準安放在有嚴重損傷作用的煙氣、蒸氣、液體浸濺及熱源烘烤處,更不得安裝在易受外來固體物撞擊和強烈震動的場所,否則,必須做特殊處理。
3、認真執行“安全第一,預防為主”的`方針,所屬分包的機械設備、電氣設備必須有明顯的工作零線端子或保護零線端子,為避免誤接,兩種端子板必須有明顯的標識。各種機械設備的金屬外殼、電箱托架、箱門及箱內電氣安裝板必須做好保護接零(地),各種電源線壓線時必須使用壓線鼻子,壓接牢固。
4、分包單位的用電工程必須嚴格按規范執行,每臺用電設備必須執行“一機一閘,一箱一漏”的原則,禁止一個控制開關同時控制兩臺及兩臺以上的用電設備(含插座)并確保箱內開關、電器必須在任何情況下均可使用電設備實施隔離。
5、分包單位的用電設備,除必須做保護零線外,還必須在設備負荷線的首端設置漏電保護器,為保證用電安全,漏電保護器應裝設在配電箱內電源隔離開關的負荷側。
6、漏電保護器、電箱必須使用中建一局指定廠家產品。開關箱內的漏電保護器的額定漏電動作電流不得大于30ma,額定漏電動作時間不得大于0.1s,潮濕和有腐蝕介質場所必須使用防濺型漏電保護器,其額定漏電動作電流不得大于15ma,額定漏電動作時間不得大于0.1s。
7、分包單位所屬的控制箱、流動箱應保持干凈整潔,箱內不準存放任何雜物,機械設備的開關電器應經常清理,不得受油污和雨水的侵蝕,配電箱、控制箱周圍1米內不得存放任何物料,使用的電源線必須保證絕緣良好,不準使用絕緣層老化脫落、破損斷裂的電線電纜。
8、施工現場的局部照明用電必須使用36v的安全電壓,局部照明應使用符合安全標準的行燈(橡膠手柄手把燈),手把燈的燈頭、開關等零部件必須保證完好、靈敏,燈罩、燈傘穩固。手把燈的一次電源線必須使用三芯橡套電纜,使用行燈的人員應特別重視線纜的敷設、支掛及保護措施,防止線纜被物壓、水浸泡造成損壞線纜發生事故。
9、地下室、潮濕場所或金屬容器內使用的照明電源必須使用12v的安全電壓。作業人員必須穿戴相應的勞保用品(絕緣鞋、絕緣手套、工作服)使用相應的絕緣工具,并設專人進行監護。
10、夜間施工照明使用的碘鎢燈必須符合下列規定:碘鎢燈必須使用密閉式的燈頭;室內架設高度不得低于2.4米;室外架設高度不得低于3米;一次電源線(三芯橡套電纜)長度不得大于5米;使用的插頭、插座必須匹配吻合連接;禁止使用塑料線及塑料護套線。碘鎢燈使用時放置的位置應選擇即安全又防火的場所,周圍的易燃、易爆必須清除干凈,不能清除的必須采取有效的防護措施,否則禁止使用碘鎢燈。
11、所用電源線都應使用合格絕緣電纜線,不準使用雙股或多股塑料線、絕緣層老化失效的電源線。各種電源線應保證絕緣良好,敷設線路安全可靠,線路支掛敷設防護措施得當;在用電場所應是看不見明線、消滅拖地線,特別是電源線穿過現場道路、消防通道、坑、溝、槽和圍墻邊沿等危險場所;必須加設套管或采取其他的可靠保護措施。預防因人踩物壓、冰雪、水淹浸泡致使電源線受到損壞,導致觸電事故發生。
1、分包單位特種(電工)作業人員必須經過專業安全技術培訓考核,持《全國或北京市特種作業操作正式證》準許上崗作業.
3、分包單位必須根據工程難易程度和技術復雜性配備足夠電氣維修和值班人員,明確職責,并建立電工值班制度,確定電氣維修和值班人員。現場各類配電箱和開關箱必須確定檢修和維護責任人。
4、電工的工具、防護用品及電氣設備檢驗報告和合格證必須及時上報甲方安全部門備案。
本協議自年月日起,至雙方書面解除用電協議止。本協議書一式三份,雙方各持一份,甲方安全部門留存一份。
甲方單位:(蓋章)乙方單位(蓋章)。
甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:
年月日年月日。
優秀臨時用電安全協議書(案例14篇)篇二
按照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠信原則,就乙方因生活所需,使用甲方臨時用電一事,結合本項事宜具體情況,為明確乙方在使用甲方臨電、臨時供水過程中的相關責任與義務,達成以下協議條款,希雙方共同遵守!
1、甲方所提供給乙方的臨時用電主電線路由甲方負責管理,發生故障后乙方應派人無償協助甲方相關人員即時處理,乙方負責并承擔乙方接線處(含配電箱)到乙方用電器范圍內的所有線路的安全及費用。
2、乙方在使用過程中應該嚴格遵守相關用電安全規范,不得私拉亂接,若發生人生傷亡事故、火災事故、財產損失事故均由乙方自行負責處理,甲方不承擔任何責任及費用。
3、因乙方使用的臨電為甲方施工用電,電壓、電流強度隨甲方用電器啟動或電網電壓、電流強度而變化,可能導致乙方用電設施損壞或財產、人身傷亡事故,甲方不承擔任何責任及費用。
4、因電網或甲方自行安排停電,恢復供電時甲方不另行通知乙方,乙方在停電間歇不得隨意接拆線路或用電器,否則發生人生傷亡及財產損失事故均由乙方自行承擔,甲方不承擔任何責任及費用。
5、根據規定,乙方必須設置地方計量單位檢測合格的電度表,甲方對其計量表有異議時可要求乙方重新更換,乙方不得阻止。
6、乙方至少應配備一名具有國家認可相關操作技能電工負責乙方區域內日常臨時用電安全管理工作,并接受甲方機電人員管理,費用由乙方承擔。
7、甲方提供給乙方臨時用電乙方只能作為生活及照明用電,不得另作他用或向第三方提供用電,也不得用作施工用電。乙方不得使用大功率用電器。若因乙方使用不當,給甲方電線路,用電設施、變壓器、人身財產造成損失由乙方承擔全部責任。
8、乙方嚴禁使用掛鉤線、破股線、地爬線和絕緣不合格的.導線接電。
9、乙方應按規定安裝漏電保護器;乙方未按要求安裝漏電保護器、私自解除已安裝的漏電保護器及擅自調整漏電保護器整定值,而引起的事故責任由乙方負責。
二、臨時用水:
1、乙方臨時用水由乙方在甲方指定接水口連接引水,并按要求設置經相關機構檢驗合格的計量表,經雙方確認后方可安裝,甲方對其計量表有異議時可要求乙方重新更換,乙方不得有異議。
2、甲方提供給乙方臨時用水乙方只能作為生活用水,不得另作他用或向第三方提供用水,也不得用作施工用水。在使用過程中乙方應保護好甲方提供給乙方的主水管道不被破壞,若因管道發生故障乙方應無償派人協助甲方共同及時解決。
三、其它:
1、經雙方共同協商,為確保雙方各項責任、義務的順利履行,雙方約定乙方至合同簽訂之日起向甲方一次性繳納履約保證金人民幣0元;待合同終止后,乙方履行完全部責任義務甲方無息退還乙方保證金。若在履行協議過程中乙方違約,甲方可視具體情況酌情扣除乙方保證金后無息退還乙方剩余保證金,乙方不得有任何異議。
2、經協商,雙方電價為:_______元/度;水價為_______元/立方;每月底由雙方相關人員共同抄表,核實,次月2日前乙方將雙方確定的上月用電用水費用上繳甲方綜合辦公室,若因乙方延期不予繳納,甲方有權終止本協議,停止向乙方供水供電,拖欠費用在乙方上繳保證金中扣除,乙方不得有異議。
3、甲方提供給乙方的水、電是經地方相關行政主管部門許可接入,同時也受到地方行政主管部門日常監管,若因乙方接入甲方水、電受到地方行政主管部門處罰或約束,由乙方負責協調處理,所發生的費用及罰款由乙方負責支付,甲方不承擔任何責任和費用。因乙方無力協調,甲方視具體損失如實扣留乙方所繳納的保證金,作為彌補乙方給甲方造成的損失,并同時終止本協議。
4、因乙方用電、用水給第三方造成的財產損害、人身傷亡事故由乙方自行承擔,甲方不承擔任何責任及費用。
5、甲方提供給乙方的臨時生活用水、用電只是短期行為,隨著甲方臨時場地、設施變拆會及時中斷,甲方臨時場地、設施變拆中斷前3日提前通知乙方,乙方應做好相關中斷后準備工作,甲方中斷后乙方不得阻攔干擾甲方正當行為,否則視乙方違約,甲方可扣留乙方所繳納的保證金,作為彌補乙方給甲方造成的損失。
6、乙方未依照約定履行維護檢查的義務,導致電氣設備帶病運行,存在安全隱患的,甲方有權對乙方直接中止供電。
7、乙方臨時用電應事先向甲方書面申請,電力設備安裝、臨時用電所需電線、插頭、插座、開關應符號安全用電的要求;臨時用電期間應設專人看管臨時用電設施,用完及時拆除。
8、嚴禁竊電和違章用電。乙方若有竊電及違章用電行為時,每發現一次按最高用電設施負荷量的10倍進行處罰。
9、本協議終止日期為_______年_______月_______日,因不可抗力原因(如地方主管部門要求拆除甲方臨時設施、地方糾紛、地方主管部門要求終止向乙方供電供水等)本協議即行終止,乙方不得有異議。
四、本協議一式三份,甲乙雙方各執1份,經雙方簽字蓋章之日起生效,至本協議約定終止日期或雙方約定終止事項出現后即行終止。
五、本協議發生爭議時由雙方協商解決。協商達不成一致意見可上訴至人民法院仲裁。
六、雙方約定本協議爭議仲裁上訴法院為重慶市九龍坡區人民法院。
甲方單位:_______乙方單位:_______。
甲方代表(簽字):_______乙方代表(簽字):_______。
優秀臨時用電安全協議書(案例14篇)篇三
礎工程(1標段)。
工程地點:廣州白云國際機場二號航站樓區域根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》、《建筑施工安全檢查標準》(jgj59—20xx)、及《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46—20xx)的有關規定。為了規范化、標準化對施工現場臨時用電的安全管理,預防和減少施工臨時用電事故的發生,保障人民群眾生命財產安全。經雙方協商簽訂施工現場臨時用電安全管理協議書。本協議書自簽訂之日起生效,甲方與乙方必須嚴格遵守本協議所規定的條款內容,履行各自的管理責任和義務,明確雙方職責,確保施工現場臨時用電安全。
一、甲方責任。
1、甲方委托負責對施工現場臨時用電進行全面監督、檢查,并建立施工現場臨時用電檔案資料。
2、貫徹執行《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46—20xx),對施工現場臨時用電系統進行檢查、驗收,建立施工臨時用電管理制度和操作規程。
3、編制施工現場臨時用電技術方案、審批、驗收與實施,負責向乙方進行施工現場臨時用電的安全技術、操作規程的交底、安全教育。
4、審核乙方施工現場電工人員依法持有省級以上建設行政主管部門核發的特種作業人員上崗操作資格證書、工傷保險、意外傷害保險憑證。凡無證、操作證過期或安全考核不合格人員不得上崗作業。
5、負責對進入施工現場電工人員上崗前的安全教育和操作規程的交底。凡未1。
經安全教育、操作規程技術交底的電工人員不準上崗作業。
6、審批乙方施工現場臨時用電申報表,檢查乙方施工臨時用電安全技術措施和防護措施,及電氣設備防火措施,對乙方違章違規的施工臨時用電作業行為有權制止,并督促乙方落實整改。
7、負責向乙方提供施工臨時供電終端(總配電房、柜或分配電箱),并按照施工臨時用電方案要求督促乙方進行臨時用電系統、設施的安裝與使用,與乙方電氣負責人辦理臨時用電移交,簽名確認,資料歸檔備案。
8、定期、不定期對施工現場臨時用電設備、設施、警示標的、防雨、防潮、防曬措施、防火設施進行檢查。對在檢查中發現的.臨電安全隱患落實“定人、定時間、定措施”,督促乙方落實整改。整改后經檢查、驗收合格后方可投入使用。
9、檢查乙方電工人員的每日臨時用電巡查記錄情況,及電氣設備、設施維修、保養情況記錄,對記錄資料存在的問題及時反饋乙方電工人員,做到及時溝通,相互協調,確保資料記錄的真實性。
10、對乙方采購的臨時用電設備、材料進行進場前的檢查、驗收。凡經檢查、驗收不合格的電氣設備、材料,或是屬國家明令禁止淘汰使用的電氣設備、材料,一律不得投入使用。
二、乙方責任。
2、貫徹執行安全生產各項規章制度和臨時用電操作規程,做到不違章指揮,不違章作業,不違反勞動安全紀律,制止一切臨時用電違章作業行為,對施工現場臨時用電生產過程中的安全負責。
3、電工人員必須持有省級以上建設行政主管部門核發的電工特種作業人員上崗操作資格證書后方可上崗作業,其他各類監護人員應掌握安全用電基本知識和所用設備的性能。凡無持有效電工人員上崗操作證或操作證無年審、過期的電工人員嚴禁從事電工作業活動。
2責人,及時消除隱患,確保臨時用電的安全。
5、建筑施工現場的臨時用電工程專用的220/380v三相五線制低壓電力系統必須符合“三級配電系統—tn-s接零保護系統—三級漏電保護系統,配備總配電箱—二級分配電箱—三級配電開關箱”系統。
6、配電箱、開關箱應有名稱、用途、編號、分路標記及系統接線圖,并應配門鎖,由專人負責保管,配電箱、開關箱應加裝防雨、防臺風、防塵等措施裝置。
7、施工現場臨時用電的動力配電箱與照明配電箱必須獨立設置,配電箱、開關箱應設在干燥、通風及常溫場所,不得裝設在有濕氣、潮氣、煙氣較重的場所。且配電箱、開關箱四周應有足夠2人同時作業的空間和通道,空間通道位置嚴禁堆放任何妨礙操作、維修的物品、材料,不得有灌木、雜草,二級分配電箱附近應配備1~2瓶消防滅火器材。
8、配電箱、開關箱安裝應端正、牢固。固定式配電箱、開關箱的中心點與地面的垂直距離不少于~,移動式配電箱、開關箱應裝配在固定支架上,其箱體中心點與地面的垂直距離應為~。分配電箱與開關箱的安全距離不得超過30m。開關箱與固定式用電設備安全水平距離不超過3m。
9、施工現場配電箱、開關箱的進、出線口應配置固定線卡,進出線應加裝防止線路被切割拉破絕緣體的絕緣防護套并成束綁卡固定在箱體上,不得與電箱箱體直接接觸。移動式配電箱、開關箱的進、出線應采用橡皮護套絕緣電纜(線),且電纜(線)不得有任何接頭。
10、配電箱、開關箱內的電器(總隔離開關—漏電保護器—斷路器或熔斷器)必須是國家許可生產合格的產品,嚴禁使用破損、不合格的或國家明令禁止淘汰使用的電器產品。且漏電保護器不得用于啟動電氣設備開關之使用。每天漏電開關使用前電工應事先啟動漏電試驗按鈕試跳一次,經試跳檢查發現不正常時嚴禁繼續使用,必須進行更換新的漏電保護器。
11、施工現場臨時用電的漏電保護器的技術指標必須符合(gb6829-20xx、gb-20xx)的有關規定,并有國家認證標志,技術額定值應與被保護線路或設備的技術參數相匹配。
12、配電箱、開關箱應重復接地,所連接的pe線應采用截面不少于的絕緣多股銅線,手持式電動工具的pe線截面不少于mm2的絕緣多股銅線。
3pe線上嚴禁裝設開關或熔斷器,嚴禁通過工作電流,而且嚴禁斷線。
13、相線、n線、pe線的顏色標記必須符合以下規定:相線的絕緣顏色依次為黃、綠、紅色,n線的絕緣顏色為淡藍色,pe線的絕緣顏色為綠/黃雙色,在任何情況下不得將上述顏色標記混用和互相代用。
14、施工臨時用電架空線必須采用絕緣導線,架空線必須架設在專用電桿上,嚴禁架設在腳手架、樹木上及穿越其他設施上進行敷設,嚴禁將配電箱、分配電箱懸掛在腳手架體上。
15、施工現場停止作業1小時以上時,應立即切斷動力開關箱并上鎖封好。配電箱、開關箱內不得放置任何雜物,應保持整潔。配電箱、開關箱內的電氣配置和接線未經專業電工同意嚴禁隨意改動。
16、配電箱、開關箱應定期檢查、維修。檢查、維修人員必須是專業電工人員,檢查、維修時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,必須使用專業電工絕緣工具,并應做好檢查、維修工作記錄交項目經理部備案。
17、每天開工前電工人員應對施工現場所使用的設備、機具、防護設施及作業環境情況進行安全檢查,發現問題立即采取整改措施,及時消除事故隱患。
18、嚴禁帶電作業,設備嚴禁帶病運行,使用設備前必須檢查設備各部位的性能后方可通電使用。
19、施工現場臨時用電工程應定期檢查。定期檢查時,應復查接地電阻值和絕緣電阻值。同時臨時用電工程定期檢查應按分部分項工程進行,并應履行復查驗收手續。
20、臨時用電安裝、巡檢、維修、拆除工作記錄每周交總包單位項目經理審核認可,并應在臨時用電工程資料中統一歸檔。
21、施工現場發生觸電工傷事故時,應立即切斷總配電系統,組織有效的搶救,及時向總包單位項目經理部報告,并保護好事故現場。
22、施工現場臨時用電分包單位應當服從工程總承包單位的臨時用電安全生產管理,分包單位不服從管理導致生產安全事故的,由分包單位承擔主要責任。
4罰管理規定》(建集機施【20xx】67號)相關條款給予違章單位、違章者應有的經濟處罰。
24、因嚴重違章、野蠻進行施工臨時用電作業而引起的生產安全事故,按照《生產安全事故報告和調查處理條例》“四不放過”原則,對事故責任單位、責任人進行嚴肅的處理,追究其事故責任。
總包單位(蓋章):
主要負責人(簽名):
分包單位:主要負責人(簽名):年月日。
優秀臨時用電安全協議書(案例14篇)篇四
因_____原因,需臨時搭線用電,為明確供用電雙方的權利和義務,根據《中華人民共和國電力法》及《電力供應與使用條例》等電力法規,經協商一致,簽訂本協議。
二、用電方用電負荷:
三、臨時用電期限:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
四、安全責任。
1、電力線路及保護裝置應根據用電容量配備。
2、電氣設備的金屬外殼及電氣設備連接的金屬構架,必須采取可靠的接地保護。
3、臨時用電應裝設配電箱(戶外應配設防雨型),導線應絕緣良好,導線端頭應采用螺栓連接或壓接。
4、配電箱內安裝的接觸器、刀閘等電器設備,應動作靈活,接觸良好可靠,觸頭沒有嚴重的燒灼現象。
5、配電箱內電氣設備應完整無缺,設有專用漏電保護開關,必須一只漏電開關控制一只插座。
6、所有移動電具,都應在漏電保護開關之中,電線無破損,插頭插座應完整,嚴禁不用插頭而用電線直接插入插座內。
7、照明燈具的金屬外殼必須作保護接零。單相回路的照明開關箱(板)內必須裝設漏電保護器。
8、供電點由甲方指定,供電點后的計量裝置、動力線及保護設備等均由乙方自行配備。
9、臨時用電期間,乙方應設專人(姓名_____電話_____)負責臨時用電設施,用完及時拆除。
10、甲方有權依法對乙方開展用電檢查工作,乙方應接受檢查,并根據檢查人員依法提出的要求,提供有關情況、回答有關詢問、協助提取證據。
11(更多內容請訪問首頁:)、乙方不得向外轉供電,否則甲方有權終止對乙方供電,并且因此帶來的后果由乙方負責。
12、因乙方用電不當造成的人身、設備損失由乙方全部承擔。
13、乙方臨時用電期間需辦理臨時用電許可證并粘貼于配電箱內。
五、本協議一式兩份,自簽訂之日起生效、有效期至拆除臨時用電設施止。
甲方(簽章):_____乙方(簽章):_____。
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
優秀臨時用電安全協議書(案例14篇)篇五
為了保證本工程的正常施工,確保施工用電的安全、可靠,防止出現各類觸電事故,保證人身安全,特制定本安全用電管理協議書。
甲方職責:
1.甲方對乙方的電工、電焊工特種作業操作證進行驗證,并對乙方電氣操作人員統一管理。
2.甲方負責本工程施工現場配電系統(包括供電線路各種閘箱和線路)管理和維修工作,由安全員和電氣負責人檢查各項安全用電情況。
乙方職責:
1.乙方進場后必須將電工、電焊工的操作證交甲方審驗,并將操作證交甲方安全員保存。
2.乙方對甲方提供的電源不得私自拆改,如需改動必須經甲方電氣負責人批準。
3.乙方必須自備開關箱及電源線,符合規范要求。
4.乙方電工必須服從甲方負責人的管理,并嚴格按照部頒標準和現場使用現場臨時用電施工方案要求去做,每天進行多次巡視檢查。
5.乙方操作人員施工中必須遵守下列安全要求:
1)施工現場使用的活動開關箱、電源線必須完好無損,開關箱箱體箱門必須完好無損,并做好保護接零。
2)施工現場使用的手持電動工具必須保證絕緣良好,不得私自更換電動工具的負荷線的長度。
3)施工現場使用的局部照明碘鎢燈必須是封閉的。
4)電焊機應用專用開關箱,并設有二次觸電保護器,一次線長不大于5米,二次線長不應大于30米,并且雙線到位。
5)生活區宿舍內嚴禁使用電熱毯、電熱器、電爐子等電熱器具,禁止私拉亂接電源線。
6.施工機械設備應建立按時保養、保修、檢驗制度,施工機械宜選用高效節能電動機。
7.220v/380v單相用電設備接入220v/380v三相系統時,宜使用三相平衡。
本協議簽訂后,甲乙雙方應嚴格遵守本協議書內的各項條款,做好職責范圍內的工作,如發現外分包或外施隊所使用的各種電器設備和配電線路不符合jgj46-20__標準,應立即停止使用;凡違反各項用電管理規定和違背指揮、違章操作所造成的一切后果,應由外分包或外施隊自行負責。
甲方單位:
乙方單位:
(甲方蓋章)(乙方蓋章)。
甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:
年月日年月日。
優秀臨時用電安全協議書(案例14篇)篇六
甲方:
乙方:
為加強安全生產工作,切實落實安全生產責任制和安全技術措施,保障聯營單位作業人員的職業健康、機械設備安全、臨時用電安全等工作,明確甲乙雙方在安全管理中的責任和義務,特制定此協議。
1、建立施工項目安全生產組織,配備專職安全管理人員。
2、督促聯營單位人員認真學習貫徹安全技術規程、規范、標準;督促聯營單位對作業人員進行安全生產教育,檢查特殊工種持證情況。
3、針對施工特點,做好切實可行的安全技術交底,履行雙方簽字手續并嚴格執行安全技術交底,落實安全措施,監督其執行。
4、堅持定期和經常的安全生產檢查,對查出的安全隱患,及時向乙方提出整改意見或下發限時整改通知單,并監督落實。
5、督促聯營單位電工及機械設備維修人員按照《施工現場臨時用電安全技術規范》的要求進行作業。
6、對聯營單位提出的不安全因素,要給以重視,分清責任,及時解決,不能解決的,要及時上報上級單位,杜絕帶隱患冒險違章施工。
7、檢查監督聯營單位落實安全措施,搞好現場的各項安全防護工作。
1、聯營單位應建立健全安全生產組織,配好專職和兼職的安全員,落實安全教育制度。
2、全體作業人員都應遵守《建筑施工安全技術操作規程》、《施工臨時用電安全技術規程》、《建筑施工高處作業安全技術規程》等有關方面的規定,實施文明施工,杜絕野蠻施工。
3、全體作業人員應遵守甲方在安全生產方面的.各項管理制度、標準,服從甲方管理;認真落實國家和政府關于安全生產方針、政策和各項法規。
4、施工現場應重點抓好以下方面工作:
(1)按規定使用安全帽、安全帶、安全網等安全防護用品(具);
(2)機械設備防護裝置一定要齊全有效,所有機械均要及時維修保養,禁止“帶病”運轉。
(3)現場用電必須符合《施工現場臨時用電安全技術規范》的要求,必須采用三級配電三級保護,使用標準電閘箱,固定式配電箱應設圍欄,并有防雨防砸措施。電器設備必須采用tn—s系統、設置專用的保護零線,電動機械和電動手持工具要設漏電保護裝置,一機、一箱、一閘、一保護。機械和電動工具的維修和檢查應由專業人員負責。
(4)電焊機應使用專用電閘箱,一次線長度應小于5米,二次線長度應小于30米。電焊機兩側接線應壓接牢固,并安裝可靠防護罩。電焊把線雙線到位。電焊把線應使用專用電纜線,線路應絕緣良好,無破損、裸露。電焊機裝設專用防觸電保護裝置。
(5)腳手架材料及腳手架搭設必須符合規范要求及施工方案,使移動操作平臺的,操作平臺要有合格證。
(6)嚴禁赤腳或穿高跟鞋、拖鞋進入施工現場;高空作業不準穿硬底和易滑的鞋靴,嚴禁酒后或服藥后作業。
(7)電工、電氣焊工、架子工、各種機動車輛駕駛員及其他特殊工種,必須持證上崗,并根據崗位需要定期體檢。
(8)堅持班前講話制度、安全日檢、隨檢制度,及時消除安全隱患。
(9)配合甲方各項安全檢查,并對提出的問題按要求進行整改。
應自覺履行上述所指定的條款,嚴格按本協議所賦予的職責監督檢查,確保施工生產安全順利進行。凡違反上述協議規定,不履行自己的職責和義務,造成傷亡事故,由責任方承擔一切責任。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
甲方代表簽字:
乙方代表簽字:
日期:
優秀臨時用電安全協議書(案例14篇)篇七
總包單位:(以下簡稱甲方)
分包單位:(以下簡稱乙方)
工程名稱:
為確保施工現場臨時用電安全,防止觸電事故的發生,依據《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》、建設部《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46—20xx)、《建筑施工安全檢查標準》(jgj59—99)及《北京市建設工程施工現場安全防護標準》的有關規定。簽定本協議書。甲方和乙方應當按照各自職責,對建設工程臨時用電進行監督管理,嚴格遵守本協議書規定的權利、責任和義務,保障施工現場臨時用電安全。
1、貫徹落實國家及北京市施工現場臨時用電的有關規定。負責對施工現場臨時用電進行全面監督、管理,并對施工現場臨時用電進行安全檢查和指導。
2、審閱乙方臨時用電申請,并將乙方臨時用電安全技術措施和電氣防火措施進行備案。
3、負責提供施工電源,并將施工電源送到(經雙方共同驗收)符合安全標準的b級配電箱。并對乙方的配電設施及安全使用情況進行監督管理。
4、依據有關臨時用電規范及標準對乙方的臨時用電設備、設施進行監督和檢查。發現乙方在臨時用電中存在隱患,必須責成乙方予以整改。并監督整改落實情況。
5、有權對乙方的特種作業人員的花名冊、崗位證書(操作證)或操作證復印件及培訓記錄進行存檔備案。未考取職業培訓機構頒發的特種業人員安全技術培訓崗位證書的無證人員,不得從事電工作業。
6、向乙方提供電源時,應與乙方辦理交接驗收手續。
7、現場發生觸電事故時,經主管部門鑒定屬于甲方配電設施問題的或管理不善造成的事故,由甲方負全責。
1、嚴格執行國家及北京市施工現場臨時用電的有關技術規范和安全操作規程,對施工區內域自行管轄的臨時用電負全面管理責任。
2、向甲方提供書面的臨時用電申請。設備設施需要增容時,必須重新辦理用電申請手續。
3、b級配電箱不得直接控制各種用電設備,必須經過配置漏電保護器的開關箱控制其用電設備,并確保配電設施及用電設備完好無損,嚴禁超負荷運行。
4、臨時用電設施和器材必須使用正規廠家的合格產品,嚴禁使用假冒偽劣等不合格產品。加強維護保養工作,嚴禁各種機電設備帶病運行。保證臨時用電符合有關安全用電標準。
5、執行臨時用電安全技術交底制度,對施工區域內自行管轄的操作人員進行臨時用電安全技術交底,避免違章指揮、違章操作和誤操作,確保安全用電。
6、在使用甲方提供臨時電源時,對不符合臨時用電標準的,可向甲方提出整改意見。有權拒絕在不符合臨時用電標準的電源上拉接電源。對甲方在安全檢查中提出的關于臨時用電方面存在的問題或隱患,必須按要求認真落實整改。
甲方:
乙方:
優秀臨時用電安全協議書(案例14篇)篇八
現乙方因施工需要,欲向甲方申請臨時用電,經甲乙雙方友好協商,就乙方臨時用電訂立相關協議如下,共同遵守。
一、乙方用電需求地址為:察古大道西交1-4路南處。
二、甲方允許乙方在其變電室內安裝電表予以測量用電量,乙方受電工程自電源接入點至用電點架設線路材料由乙方自行采購安裝。
三、經雙方約定,乙方用電容量為120kw,使用時間為2個月。
四、雙方約定乙方預交壹萬元電費,用電結束時多退少補;
五、其它事項:
1、乙方負責臨時用電安全,屬乙方產權的用電設施,由乙方負責維護,并由乙方承擔因用電引起的所有安全責任。
2、因乙方故障超協議容量用電造成的一切后果由乙方負責;
3、乙方不得向外轉供電,否則,甲方有權終止供電,一切后果由乙方負責。
優秀臨時用電安全協議書(案例14篇)篇九
甲方: 項目部:
工程乙方:
為貫徹落實“安全第一,預防為主”的方針,切實加強施工現場的 臨時用電安全管理工作,保證施工人員在生產過程中的生命安全和身體健康,落實各項臨時用電安全管理制度。根據國家、北京市關于建設工程施工現場臨時用電安全管理的 法律,法規及本公司的 各項管理規章制度,經雙方協商,特制定本協議:
1、 項目部建設臨時用電安全領導小組,設立專職電氣工長,明確責任分工,落實到人。
2、 建立各項臨時用電施工組織設計和安全用電技術措施的編制、審批制度,并建立相應的技術檔案。
3、 建立技術交底制度。向專業電工、各類用電人員介紹臨時用電施工組織設計和安全用電技術措施的總體意圖、技術內容和注意事項,并在技術交底文字資料上履行交底人和被交底人的簽字手續,注明交底日期。
4、 建立安全檢測制度。定期隊臨時用電工程的接地電阻值、電氣設備絕緣電阻值、漏電保護器等進行檢測,發現問題及時解決處理,并做好記錄。
5、 建立電氣維修制度。加強日常和定期維修工作,及時發現和消除隱患,并建立維修工作記錄。
6、 建立安全教育和培訓制度。定期對專業電工和各類用電人員進行用電安全教育和培訓,凡上崗人員必須持有勞動部門核發的上崗證書,并在有效期內。
7、 項目部管理人員做到不違章指揮,并及時糾正和制止施工人員違反安全用電的行為。
8、 建立電氣火災日常檢查制度,強化安全用電管理,成立預防電氣火災應急搶救隊伍。
1、 施工隊必須認真遵守公司及項目部的各種臨時用電管理制度:服從項目部的管理,建立安全用電領導小組,設立專業電工,明確責任,并與本隊所有專業電工和各類用電人員簽訂安全用電協議書。
2、 施工隊負責人負責每月組織本隊全體人員進行安全用電知識教育和培訓,并負責監督檢查本隊人員執行落實情況,發現隱患,及時解決處理。
3、 施工隊負責人必須保證專業電工和各類用電人員持有效證件上崗作業,并對其進行日常性安全用電培訓和檢查。
4、 施工隊長、專業電工班組長必須監督施工人員勞保用品的 正確佩戴和使用,防護用品佩戴不正確的要及時糾正,嚴禁違章作業。
5、 班組長每天要在施工中自檢,發現電氣安全隱患要及時解決處理并報告項目部,施工隊負責人必須按照項目部及上級部門在檢查中提出的臨電安全隱患問題及時組織人員、按規定時間和整改要求進行落實。
6、 施工隊長及班組長必須按照項目部下達的臨時用電安全交底內容施工,并負責向施工人員傳達和履行簽字手續。
7、 施工隊專業電工負責定期和不定期隊臨時用電工程的接地、設備絕緣和漏電保護開關進行監測、維修,發現隱患及時消除,并建立監測維修記錄。
8、 發生觸電事故和電氣火災要保護好現場、搶救傷員和及時向項目部及相關部門匯報。
注: 項目部可依據本協議簽訂相應補充協議
項目負責人簽字:
施工隊負責人簽字:
年 月 日
優秀臨時用電安全協議書(案例14篇)篇十
分包單位:(以下簡稱乙方)北京麗貝亞幕墻工程有限公司。
工程名稱:北京匯佳職業學院工程。
為了確保施工現場臨時用電安全,防止觸電事故的發生,依據《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》、建設部《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46—20xx)、《建筑施工安全檢查標準》(jgj59—20xx)及《北京市建設工程施工現場安全防護標準》的有關規定簽定本協議書。甲方和乙方應當按照各自職責,對建設工程臨時用電進行監督管理,嚴格遵守本協議書規定的權利、責任和義務,保障施工現場臨時用電安全。
一、甲方的權利、責任和義務。
1、貫徹落實國家及北京市施工現場臨時用電的有關規定。負責對施工現場臨時用電進行全面監督、管理,并對施工現場臨時用電進行安全檢查和指導。
2、審閱乙方臨時用電申請,并把乙方臨時用電安全技術措施和電氣防火措施進行備案。
3、負責提供施工電源,并把施工電源送到(經雙方共同驗收)符合安全標準的b級配電箱。并對乙方的使用情況進行監督檢查。
4、向乙方提供電源時,應與乙方辦理交接驗收手續。
5、按照有關臨時用電標準對乙方的臨時用電設備、設施進行監督和檢查。發現乙方在臨時用電中存在隱患必須責成乙方予以整改。并監督整改落實情況。
6、對乙方特種作業人員的花名冊、操作證復印件及培訓記錄進行存檔備案。未經安全生產教育培訓和無證人員,不得上崗作業。
7、現場發生觸電事故時,經主管部門鑒定屬于甲方臨時用電線路和設施問題或管理不善造成的事故,由甲方負全責。
二、乙方的權利、責任和義務。
1、嚴格執行國家及北京市施工現場臨時用電的有關技術規范和安全操作規程,對施工區域內自行管轄的臨時用電負全面管理責任。
2、向甲方提供書面的臨時用電申請。設備設施需要增容時,必須重新辦理用電申請手續。
3、保證b級配電箱以下管轄區域內各種用電設備、設施完好,臨時用電設施和器材必須使用正規廠家的合格產品,嚴禁使用假冒偽劣等不合格產品。加強維護保養工作,嚴禁各種機電設備帶病運行。保證臨時用電符合有關安全用電標準。
4、執行臨時用電安全技術交底制度,對施工區域內自行管轄的操作人員進行臨時用電安全技術交底,避免違章指揮、違章操作和誤操作,確保安全用電。
5、在使用甲方提供臨時電源時,對不符合臨時用電標準的電源,對甲方提出整改意見。有權拒絕在不符合臨時用電標準的電源上拉接電源。對甲方在安全檢查中提出的關于臨時用電方面存在的問題或隱患,必須按要求認真落實整改。
6、對特種作業人員進行上崗前的職業技能、安全生產等方面的培訓,未經安全生產教育培訓及培訓不合格和無證人員,不得上崗作業。特種作業人員必須依照有關規定持證上崗。向甲方提供特種作業人員花名冊、操作證復印件和培訓記錄。
擅自拆、改、接,不服從甲方管理造成事故的,由乙方負全責。
三、爭議。
當甲、乙雙方發生爭議時,可以通過甲、乙雙方上級主管部門協商解決,若達不到一致意見時,按市政府有關部門認定結果執行。
四、雙方有關未盡事宜補充條款。
補充條款如下:
1、分包單位必須按照相關要求足額配備有電氣專業資質的建筑電工,保證電氣專業人員100%持證上崗。
2、電氣專業人員必須對所轄施工區域用電設施進行安全檢查、維修和保養,嚴禁非電氣專業人員從事電氣作業。
3、分包單位對自帶用電設備設施的安全性能負全部管理責任,定期對用電設備設施進行檢查維修保養工作。
4、服從總包安全管理,對總包單位提出的安全隱患進行定人、定措施按時完成整改。
5、由于分包單位違規操作發生的安全事故,分包單位負全部責任。
本協議書一式兩份,甲、乙雙方簽字蓋章立即生效,各保存一份。
本協議書自簽字之日生效至工程完工終止。
總包單位:(蓋章)。
分包單位:(蓋章)。
負責人簽字:
負責人簽字:
____年__月__日。
____年__月__日。
優秀臨時用電安全協議書(案例14篇)篇十一
為了確保施工現場臨時用電安全,防止觸電事故的發生,依據《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》、建設部《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46–88)、《建筑施工安全檢查標準》(jgj59--2011)及《烏魯木齊市建設工程施工現場安全防護標準》的有關規定簽定本協議書。甲方和乙方應當按照各自職責,對建設工程臨時用電進行監督管理,嚴格遵守本協議規定的權利、責任和義務,保障施工現場臨時用電安全。
一、甲方的權利、責任和義務。
1、貫徹落實國家及施工現場臨時用電的有關規定。負責對施工現。
場臨時用電進行全面監督、管理,并對施工現場臨時用電進行安全檢查和指導。
2、審閱乙方臨時用電申請,并把乙方臨時用電安全技術措施和電。
氣防火措施進行備案。
3、負責提供施工電源,并把施工電源送到(經雙方共同驗收)符。
合安全標準的b級配電箱。并對乙方的使用情況進行監督檢查。
4、向乙方提供電源時,應與乙方辦理交接驗收手續。
5、按照有關臨時用電標準對乙方的臨時用電設備、設施進行監督。
和檢查。發現乙方在臨時用電中存在隱患必須責成乙方予以整改。并監督整改落實情況。
6、對乙方特種作業人員的花名冊、操作證復印件及培訓記錄進行。
存檔備案。未經安全生產教育培訓和無證人員,不得上崗作業。
7、現場發生觸電事故時,經主管部門鑒定屬于甲方臨時用電線路。
和設施問題或管理不善造成的事故,由甲方負全責。
二、乙方的權利、責任和義務。
1、嚴格執行國家施工現場臨時用電的有關技術規范和安全操。
作規程,對施工區域內自行管轄的臨時用電負全面管理責任。
2、向甲方提供書面的臨時用電申請。設備設施需要增容時,必須重新辦理用電申請手續。
3、保證b級配電箱以下管轄區域內各種用電設備、設施完好,臨時用電設施和器材必須使用正規廠家的合格產品,嚴禁使用假冒偽劣等不合格產品。加強維護保養工作,嚴禁各種機電設備帶病運行。保證臨時用電符合有關安全用電標準。
4、執行臨時用電安全技術交底制度,對施工區域內自行管轄的操作人員進行臨時用電安全技術交底,避免違章指揮、違章操作和誤操作,確保安全用電。
5、在使用甲方提供臨時電源時,對不符合臨時用電標準的電。
源,對甲方提供整改意見。有權拒絕在不符合臨時用電標。
準的電源上拉接電源。對甲方在安全檢查中提出的關于臨時用電方面存在的問題或隱患,必須按要求認真落實整改。
6、對特殊作業人員進行上崗前的職業技能、安全生產等方面的培訓,未經安全生產教育培訓及培訓不合格和無證人員,不得上崗作業。特殊作業人員必須依照有關規定持證上崗。向甲方提供特殊作業人員花名冊、操作證復印件和培訓記錄。
7、現場發生觸電事故時,經主管部門鑒定屬于乙方因違反上。
述協議和違章指揮、違章操作,對提供的電源線路設施未經甲方同意擅自拆、改、接,不服從甲方管理造成事故的,由乙方負全責。
三、爭議。
當甲、乙雙方發生爭議時,可以通過甲、乙雙方上級主管部門協商解決,若達不到一致意見時,按市政有關部門認定結果執行。
四、雙方有關未盡事宜補充條款。
補充條款如下:乙方必須配備專職電工,臨時用電必須符合國家臨時用電標準及地方標準。如乙方在臨時用電中存在安全隱患整改不力時甲方有權要求乙方停工整改。整改達到規范要求時方可復工。
本協議書一式兩份,甲、乙雙方簽字蓋章立即生效,各保存一份。本協議書自簽字之日生效至工程完工終止。
總包單位:(蓋章)分包單位:(蓋章)。
負責人簽字:負責人簽字:
年月日年月日。
優秀臨時用電安全協議書(案例14篇)篇十二
甲方:
乙方:
工程地點:*******煤礦工業廣場。
為了貫徹“安全第一,預防為主”的方針和國家的有關政策、法規,保障施工現場的用電安全,依據《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj59-99)的要求,結合施工現場的實際情況,甲乙雙方經協商達成一致,訂立本協議。協議雙方須共同信守,嚴格履行。
一、辦理用電申請。
乙方要寫出用電申請(其中包括電壓等級、容量和用電地址),經甲方機運科和機電副總經理簽字同意后,由乙方負責安排專業電氣人員進行對接操作,接電地點由甲方電管組根據實際情況指定。
二、用電設施維護管理責任。
1、甲方與乙方之間的供配電設施,其產權分界點在用戶計量表計處,即:分界點電源側供電設施由甲方負責運行維護和管理;分界點負荷側用電設施屬乙方,由乙方自行運行維護和管理。
2、雙方分管的供電設施,除另有約定外,未經對方同意,不得操作或更動。當遇到危及電網和用電安全,或可能造成人身傷亡、設備損壞,或違約用電、竊電、欠費時,甲方可根據實際情況更動或操作乙方的供電設備。
3、在乙方受電裝置內安裝的用電計量裝置及電力負荷管理裝置由甲方負責管理、保護并監視其正常運行,如有異常,及時通知乙方。
4、甲方可不定期對乙方的用電情況進行檢查,乙方應予配合。
三、供用電設施安全管理責任。
1、乙方需嚴格遵守國家安全用電技術規范及相關用電標準。
2、乙方對施工人員進行安全用電教育培訓,制定專門人員聯系供用電、停電事宜。須嚴格遵守現場施工用電制度、規定及施工用電安全技術交底。
3、乙方人員不得隨意亂接亂拉電源及其它不安全的電氣設備,如需用電必須由專業電工進行操作。
4、乙方在使用手持電動工具時必須使用安全可靠合格的手提箱,禁止使用不符合要求的其它小插板。電源線必須選用無接頭、無破損的多股銅芯橡皮護套軟電纜。
5、現場移動照明必須采用封閉式碘鎢燈,嚴禁使用開口式碘鎢燈;在特殊場所需使用手把燈,必須采用36v以下的安全電壓。
6、在使用電焊機等電氣設備時必須穿戴好防觸電防護用品;所有用電設備都必須接保護線并安裝插頭,嚴禁用電線直接插入插座使用。
7、施工現場的配電箱和開關箱應配置兩級漏電保護,并選用電流動作型,漏電動作電源部大于30ma,額定漏電動作時間應不大于0.1s。潮濕及手持工具末級漏電動作電流應不大于15ma。配電箱內設備必須完好無損,安裝牢固,導線接頭包扎嚴密,絕緣良好,電源線進箱處做固定。箱內分路應標注明確。箱門內側應標有單線系統,箱內應配鎖,并由專人負責。配電箱周圍不能有雜物。
8、施工現場臨時用電設施和器材必須使用正規廠家的合格產品,嚴禁使用假冒偽劣等不合格產品。安全電氣產品必須經過國家專業檢測機構認證。
9、乙方對其所有的電氣設備應定期進行檢查、檢修和試驗,做好防觸電措施,及時消除設備隱患,預防電氣設備事故。發現有礙整體系統安全的隱患或問題后,乙方應立即向甲方報告,需要甲方停電配合的,提前向機運科申請,經機運科同意后方可實施(因觸電事故急救需要除外)。
四、約定事項及違約責任。
1、乙方未依照約定履行維護檢查的義務,導致電氣設備帶病運行,存在安全隱患的,甲方有權對乙方直接中止供電。
2、甲方應對乙方電氣設備存在的隱患提出書面整改意見(說明整改期限),乙方整改后,應及時報甲方進行驗收;若乙方拒絕整改或到期未整改,甲方有權對乙方直接中止供電。
4、乙方私拉亂接、違章用電,由此造成的觸電事故,乙方必須依法承擔全部法律責任。
5、乙方未執行本協議或管理不到位,給甲方或社會帶來人身、設備損害的,乙方必須依法承擔全部法律責任。
1、乙方應按要求安裝電能計量裝置。用電計量裝置的記錄作為甲方向乙方計算電量的依據。
2、乙方安裝的計量裝置需經法定計量單位檢定為合格后方可使用。
3、按國家計量法規的規定,乙方計量裝置應一律強制性周期檢定,乙方不能以任何理由拒絕,乙方應支付檢定費用。
六、電費收取。
1、甲方按用電計量裝置的記錄收取當期電費,單價為。
元/千瓦時。
2、甲方每月20日抄表,乙方應在用電統計表上簽字,電費將直接從乙方工程款中扣除;若乙方拒絕簽字,甲方將直接中止供電,由此引起的一切法律責任和損失由乙方全部承擔,與甲方無關。
3、嚴禁竊電和違章用電。乙方若有竊電及違章用電行為時,每發現一次按最高用電設施負荷量的10倍進行處罰。
七、雙方如發生爭議,應友好協商,協商不成,任一方均可向甲方所在地法院起訴。
八、本協議自雙方簽字,并加蓋章后生效,有效期至拆除臨時用電設施止。
九、本協議正本一式貳份,雙方各執壹份。
(以下無正文,為簽字項)。
甲方:(簽章)。
乙方:(簽章)。
負責人:
負責人:
簽訂時間:
****年**月**日。
簽訂時間:
****年**月**日。
優秀臨時用電安全協議書(案例14篇)篇十三
甲方:
乙方:
乙方因生產需要,向甲方有償借電,經甲乙雙方協商一致同意,達成以下協議:
一、乙方因生產用電借用甲方電源,甲方同意乙方在甲方的配電房接電。除非雙方另有約定,乙方不得擅自改變用途,如有違約甲方可隨時單方終止合同。
二、借用期限自 年 月 日起,至 年 月 日止。若甲方因生產規模擴大或實際用電增加需要,有權以書面形式提前7天通知乙方,可隨時解除本合同。
三、乙方不得損壞甲方變電設施設備,不得更改線路,不得另借他人使用。在借用電期間,乙方需要另行在甲方安裝獨立電表,另行獨立接連電纜電線,電纜電線電表及其他相關設備設施費用均由乙方全部承擔。
四、每月 號甲方抄記乙方電表并告知乙方,乙方根據用電量按 元/度標準及相關電量損耗向甲方交納電費,繳費日期為 。逾期每日按欠繳金額的5%向甲方交納滯納金,在借電期間國家電價標準調整,甲乙雙方相應調整借用電費用標準。
五、如乙方超負荷運行或人為操作不當造成變電設備損壞,由乙方承擔全部責任,并賠償甲方經濟損失。
六、甲方如因維修、更換變電設備等需要停電,應提前3天通知乙方。
如因不可抗拒因素,而非甲方主觀故意停電,造成乙方損失的,甲方不承擔任何責任。
七、乙方提交借電保證金 元整。甲方收取保證金后給乙方開收款憑證,保證金用于乙方違約或欠費時抵扣,終止或解除合同時,保證金剩余部分無息退給乙方。
八、借用電期間,綜合治理責任及安全等工作,乙方應執行有關部門規定,并承擔全部責任和服從甲方監督檢查。乙方所接電線要注意安全,應派專人定期巡查臨時用電所存在的安全隱患,并注意用電安全,如發生一切事故均由乙方負責,與甲方無關。
九、如乙方有下列情形之一,甲方可予以停電或單方終止本合同,造成甲乙雙方一切損失,均由乙方承擔。
(1)擅自轉借他人使用;
(2)擅自改變變壓器的用電用途;
(3)欠交電費及乙方應承擔費用累計達五日;
(4)損壞變壓器及附屬設備;
(5)拒不履行本合同約定義務。
十、本合同未盡事宜,由雙方另行協商補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份,經甲乙雙方簽字蓋章后生效,雙方各持一份。
甲方: (蓋章) 乙方: (蓋章)
單位名稱: 單位名稱:
負責人: 負責人:
聯系電話: 聯系電話:
本合同簽訂時間: 年 月 日 簽訂地點:
優秀臨時用電安全協議書(案例14篇)篇十四
總包單位(全稱): (簡稱甲方)
分包單位(全稱): (簡稱乙方)
根據《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-20xx)的規定,為明確雙方對各自范圍內臨時用電安全管理的權利、責任和義務,確保臨時用電安全,甲、乙雙方應當按照各自職責,對其范圍內臨時用電進行規范管理,嚴格遵守本協議規定,杜絕臨時用電傷亡事故的發生,經雙方協商一致,簽訂本協議。
一、
1.工程項目名稱:
2.工程地址:
3.分包范圍:
4.分包方式:
自雙方簽訂本協議之日起至工程驗收及全部現場人員退場自動終止。
1.觸電傷亡事故為零。
2.杜絕電器火災事故的發生。
3.臨時用電安全防護配置達到文明安全樣板工地標準。
1.供電方式:甲方提供從總配箱到二級配電箱的供電電源,供乙方生產及臨時生活用電的電源。(可根據現場實際情況進行約定)
2.受電方式:乙方在甲方供電二級電源箱以下安裝電度表及漏電開關用電系統。(可根據現場實際情況進行約定)
1.甲方嚴格執行《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46-20xx)、《建設工程施工現場供用電安全規范》(gb50194-20xx)及國家、地方、甲方上級單位等相關法律法規、規范標準、規定等要求,監督分包單位遵照執行。
2.甲方電氣專業人員應熟悉施工現場臨時用電的技術、操作、使用、安全等相關知識和要求,定期組織對現場用電線路及設備進行檢查。
3.負責現場從總配電箱到二級配電箱的配電設備、線路的運行、維護、檢修及監督管理,保證以上配電系統的正常安全運行,并定期對以上設施監督檢查。
4.從二級配電箱以下(包括從二級配電箱接出的電纜)的所有配電設施由乙方負責提供,甲方負責對其進行監督、檢查。發現乙方在臨時用電中存在隱患必須責成乙方予以整改,并監督整改落實情況。
5.有權對乙方的特種作業人員的花名冊、操作證復印件及培訓記錄進行存檔備案。未經特種作業培訓人員安全生產教育培訓和無證人員,不得上崗作業。
6.向乙方提供電源時,應與乙方辦理交接驗收手續。
7.甲方有權對乙方因違反操作規程和管理規程的行為進行經濟處罰。
8.現場發生觸電或火災事故時,經主管部門鑒定屬于甲方臨時用電線路和設施問題或管理不善造成的事故,由甲方負全責。
1.乙方嚴格執行《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46-20xx)、《建設工程施工現場供用電安全規范》(gb50194-20xx)及國家、地方、甲方單位等相關法律法規、規范標準、規定等要求,接受甲方的監督管理。
2.乙方負責自行提供從二級配電箱以下(包括從二級配電箱接出的電纜)的所有配用電設施,并設置臨電負責人,由其負責本單位所有配用電設施的運行、維護、維修管理。乙方自行提供的配用電設備、設施、工具、線纜存在缺陷造成的安全事故,由乙方承擔全部責任。
3.乙方自行提供的配用電設備、設施、工具、線纜必須滿足規范及甲方要求,如乙方不按照規定要求配置,甲方有權禁止其入場使用并要求乙方立即整改;如乙方不按規定要求配置自行提供用電設施而導致的安全事故,由乙方承擔全部責任。
4.乙方必須在進場前一周提交用電申請表,將本單位所需用電電源負荷及數量上報甲方,由甲方批準后根據甲方制定方案措施由乙方負責實施。乙方未提交用電申請或未經甲方批準或批準后不按甲方制定方案措施實施的,而造成傷亡事故的,由乙方承擔全部責任。
5.乙方必須在進場后一周內負責將本單位專業電工人員名單和操作證上報甲方。乙方現場專業電工人員人員必須持建筑施工企業主管部門頒發的有效電工操作證上崗,操作證不得作假,不得超過有效期限;無證上崗人員造成的安全事故,由乙方承擔全部責任。
6.乙方管轄范圍內二級箱以下臨時用電系統的施工、管理,應由相應級別的專業電工完成,禁止非電工從事應由電工完成的工作。
7.發生有礙整個系統安全的隱患或問題后,必須立即向甲方報告。需要甲方所提供電源停電配合的,提前向甲方提出申請,由甲方人員完成。(因觸電事故急救需要除外)
8.得到甲方停電通知或發現現場臨時停電后,乙方應主動切除本單位所有電源,以防止忽然來電造成事故。
9.認真貫徹執行上級及甲方有關文明安全施工的規定,服從甲方對施工現場臨電的統一要求,加強本單位臨時用電管理,規范現場電器設施及防護設施,完善內業資料。
10.乙方使用所有電氣設備、材料、電動工具、配電設備必須主動報與甲方,經甲方驗收合格后方可在施工現場使用,凡未經甲方驗收上述電氣和用電材料,私自使用而發生事故的,由乙方負責。不得使用國家明令禁止淘汰和施工現場嚴禁使用的電氣設備、材料。
11.乙方安排生產的同時,必須由乙方專職電工對施工用電人員進行分部位、分階段、有針對性的書面安全用電交底。
12.乙方必須根據安排的生產情況,對用電施工人員提供必要的合格的安全用電防護用品。
13.凡在施工過程中,乙方因違章指揮、無證操作、違章作業,或對提供的電源線路設施未經甲方同意擅自拆、改、接,不服從甲方管理造成造成人員傷害和經濟損失的,一切責任、經濟損失由乙方承擔。
14.現場發生觸電或火災事故時,經主管部門鑒定屬于乙方因違反上述協議和違章指揮、違章操作,對提供的電源線路設施未經甲方同意擅自拆、改、接,不服從甲方管理造成事故的,由乙方負全責。
(一)管理規定
1.乙方專職電工必須對施工現場的配電設施按要求進行每周檢查、做好記錄存檔。
2.乙方應保持配電線路及配電箱和開關箱內電纜、導線對地絕緣良好,不得有破損、硬傷、帶電體裸露、電線受擠壓、腐蝕、漏電等隱患,以防突發事故。
3.工地所有配電箱都要標明箱的名稱、所控制的各線路稱謂、編號、用途等。
4.配電箱必須由專人管理,配電箱上必須標明專職管理電工姓名及電話,在現場施工,當配電箱停止一小時以上時,應將動力開關箱斷電上鎖。
5.檢查和操作人員必須按規定穿絕緣鞋、戴絕緣手套,必須使用電工專用絕緣工具。
6.乙方電工每月必須對施工用電系統進行檢查和維修。電工每天必須認真做好以下相關記錄:
(1)電工值班記錄(每天記錄);
(2)漏電保護器檢測記錄(每月測試至少一次);
(3)施工機具絕緣測試記錄(每半年測試一次);
(4)設備防雷接地及供電系統重復接地測試記錄(每月測試至少一次);
(5)并將以上資料存檔。
(二)違反用電安全管理規定的處罰
1.乙方必須嚴格按照規范《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46-20xx)進行施工用電線路敷設,投入使用的配電設施必須符合規范要求,違者處罰1000元/次,如造成安全事故由乙方承擔所有后果。
2.施工現場禁止使用護套線、雙絞線、低壓電線(小于2.5mm2)做施工用電電源線,違者處罰500元/次,并沒收違章導線,如造成安全事故由乙方承擔所有后果。
3.施工現場禁止使用簡易插座板進行配電施工,違者處罰200元/次并沒收其用具,如造成安全事故由乙方承擔所有后果。
4.單相負荷線路必須做到零(n)、地(pe)分開保護零線到位,禁止使用兩芯線做施工用電電源線,違者處罰500元/次,并沒收違章導線,如造成安全事故由乙方承擔所有后果。
5.嚴禁在各級配電系統內掛接,違者處罰500元/次,如造成安全事故由責任單位承擔所有后果。
6.施工現場禁止使用無門、無接地的固定箱、移動箱、插座箱作為施工用電設施,違者對使用單位處罰500元/次,如造成安全事故由責任單位承擔所有后果。
7.嚴禁非電氣操作人員進行電氣操作作業,一經發現對違章人員處以1000元/每次罰款,如造成安全事故由責任單位承擔所有后果。
8.一經查出施工用電安全隱患,不及時按要求進行整改的每拖延一天處罰200元/每項,如造成安全事故的發生所有責任由該單位自行負責。
9.關于加強施工現場電焊機安全使用的專項管理要求:
(1).施工現場使用的電焊機應單獨設開關控制箱并安裝(3p空開、3p漏電保護器、弧焊機防觸電保護器),違者對責任單位處罰200元/次,如造成安全事故并帶來的所有責任由該單位自行負責。
(2).電焊機外殼應做接零或接地保護,違者對責任單位處罰200元/次,如造成安全事故并帶來的所有責任由該單位自行負責。
(3).電焊機一次線長度(開關箱至電焊機)水平距離應小于5米;開關箱至二級箱距離應小于30米;二次線長度應小于30米。違者對責任單位處罰100元/次,如造成安全事故并帶來的所有責任由該單位自行負責。
(4).電焊機兩側接線應壓接牢固,并安裝可靠防護罩。違者對責任單位處罰100元/次,如造成安全事故并帶來的所有責任由該單位自行負責。
(5).電焊把線應雙線到位,不得借用金屬管道、金屬腳手架、軌道及結構鋼筋做回路地線違者對責任單位處罰100元/次,如造成安全事故并帶來的所有責任由該單位自行負責。
(6).電焊把線應使用專用橡套多股軟銅電纜線,線路應絕緣良好,無破損、裸露。違者對責任單位處罰100元/次,如造成安全事故并帶來的所有責任由該單位自行負責。
(7).電焊機裝設應采取防埋、防浸、防雨、防砸措施。交流電焊機要裝設專用防觸電保護裝置。并做好機具的定期檢查維護,明確相關機械管理責任人。
(8).電焊作業需持證上崗,違者對責任單位處罰500元/次。
10.乙方生活區宿舍內禁止亂拉亂接電源線、嚴禁使用大功率電器(如:碘鎢燈、熱得快、電磁爐、電飯煲等),嚴禁使用劣質電熱毯取暖,違者對責任單位處罰200元/次。
1.本協議書自雙方法人或法人委托代理人簽字、蓋企業章后生效。
2.本協議書一式兩份,具有同等法律效力,由甲、乙雙方分別存檔。
甲方單位(蓋章)
__年__月__日
乙方單位(蓋章)
__年__月__日