范文范本是我們學習寫作的重要參考資料,可以提高我們的寫作水平。為了幫助大家更好地掌握范文范本的寫作技巧,下面是一些優秀范文范本的分享。
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇一
規范園區電梯突發故障處理流程,保障顧客財產和人身安全。
2.范圍
適用于萬科前海企業公館物業服務中心全體和電梯設備責任人。
3.職責
3.1 技術負責人負責跟進電梯維保服務供方的故障處理。
3.2 監控中心人員負責及時傳遞信息。
3.3前臺及客服人員負責向停梯相關租戶發布信息并做好安撫工作。
3.4 全體員工均有義務做好安撫工作。
4.方法與控制過程
4.1當電梯出現故障時,監控中心人員第一時間通知電梯設備責任人和服務中心技術負責人;如發生困人情況,還應該通知部門負責人。
4.2電梯設備責任人和服務中心技術負責人須在接到通知后立刻趕到現場,為保障故障及時排除,電梯設備責任人須在五分鐘內趕到現場。
4.3發生電梯困人情況時,監控中心人員利用電梯對講電話與被困人員進行溝通、安撫。同時,由技術負責人協同電梯設備責任人員及電梯維保人員按照電梯設備操作規范對電梯進行平層放人操作,安排當值安全崗在故障電梯門口放置電梯檢修標識。
4.4電梯設備負責人應盡快聯系電梯維保方派人前來處理電梯故障。
4.5電梯設備責任人對電梯故障的處理需全程跟進,并按公司相關要求做好書面記錄。
4.6困人故障處理完畢后,由客服負責人及時向租戶及被困人員進行解釋和安撫工作。
4.7技術負責人須及時將故障原因和處理情況向部門負責人說明,由部門負責人向物業監管部門進行情況匯報。
4.8電梯發生故障后,在徹底檢查確認電梯可正常使用之前,應暫停電梯使用,現場設置檢修標識。
5.技術組分工明細
一 目的':當電梯發生故障使能迅速、正確地進行處理,保障區內住宅 大樓電梯設備及人身的安全。
二 范圍:適用于小區內住宅大樓電梯設備,發生故障的排除。
修人員,其他人員不可隨意處理,以免處理不當發生危險。
1. 維修人員到達現場后,首先應聯絡轎廂內被困人員,設法弄清轎廂的位置。當電梯停在距某平層位置約士60cm范圍的位置時,維修人員可以在某平層的廳門外使用專用的機械匙打開廳門,并用手拉開轎廂門,然后協助乘客安全撤離轎廂。若轎廂不再平層開門位置,必須用機械的方法移動轎廂后救人。救護時,應先切斷電源后操作防止電梯意外的啟動,但必須保留轎廂照明,操作步驟如下:
他們,要求他們靜待轎內、不要亂動(此步工作如電梯有對講電話時可充分利用之)。
b 拆去曳引電動機軸尾罩蓋,將盤車旋柄裝上。
松地松抱閘,注意僅當轎廂移動時,才可松開抱閘,否則應馬上撤消松抱閘的動作。
d 按正確方向使轎廂斷續、緩慢地移動到平層約士150mm位置上。
再把盤車旋柄及軸尾罩蓋復位。
f 使上述方法和步驟操作時發現異常情況時,應立即停止援助,并及時通知電梯公司維修人員處理。 2 如發現水進機房井道、井底坑和轎廂,應把轎廂升至較高位置,并立即將電源全部切斷,以防觸電事故及電氣設備短路。
3 如遇電氣設備發生燃燒時,應立即把電源切斷,采用二氧化碳或干粉滅火撲救,并立即報告有關部門。 4 電梯發生事故,維修人員必須立即搶救傷員,保護現場,搶救傷員需移動現場時,須設標志,并及時報告相關部門。
5 若電梯發生嚴重的沖頂、蹲底時,須經有關部門嚴格檢查,修復鑒定后方才可啟用。
6 如果轎廂因超行程或其它原因需要在機房用手輪盤動曳引機轉動。操作應注意安全,防止松開剎車時手輪突轉傷人。
7 所有事故發生的處理之后,一定要詳細記錄發生的時間、現象和處理方法,并及時報告有關領導。
單位(蓋章)
年 月 日
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇二
3、安全系統故障或牽引繩斷裂致電梯墜落,電梯事故故障緊急救援預案。
發生電梯事故(故障)時,知情人應立即致電有關人員請求檢修或救援。
附上:管理人員聯系方式
有人員受傷的,同時撥“120急救中心”請求救援,并通知單位領導及安全管理職能部門或有關人員。
電梯困人的解救:接報后,救援人員趕赴現場展開救援。
(1)了解轎箱內情況,穩定被困人員情緒;
(2)準確判斷電梯所在樓層(位置),根據具體制訂并實施救援方案,范文《電梯事故故障緊急救援預案》。有關救援程序如下:
停電或轎門故障,轎箱停在平層位置時,救援人員用三角鑰匙開啟廳門及轎箱門解救被困人員。轎箱停在樓層之間時,應按以下程序進行:斷開電梯主電源開關(主電源開關設在機房內)——使用專用工具松開曳引機制動閘——扳動曳引機(必須雙人操作),向上或向下移動轎箱至平層位置——以三角鑰匙開啟轎箱門,解救被困人員。
“安全鉗”動作,轎箱停在平層位置時,救援人員用三角鑰匙開啟廳門及轎箱門,解救被困人員。“安全鉗”動作,轎箱停在樓層之間時,應按以下程序進行:開啟轎箱上方廳門——進入箱頂,先按下“急停按鈕”——開啟箱頂安全窗,放入“七橫竹梯”——幫助和指揮被困人員由轎箱頂部的安全窗有秩序撤離。
若有人員受傷的,救援人員應立即對傷者實施救護,同時撥打120要求緊急搶救,并就事故情況向主管部門及公司領導報告。
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇三
1.任一員工接到業主報警或發現有乘客被困在電梯內,應立即通知保安消防監控室,同時記錄接報和發現時間。
2.保安消防監控室接報后應一方面通過監控系統或對講機了解電梯困人發生地點、被困人數、人員情況、以及電梯所在樓層,另一方面通過對講機向保安部經理或當班領班匯報,請求派人或聯系工程部前往解救。
3.保安部經理或當班領班接報后,立即親自到場或派員到場與被困乘客取得聯系,安慰乘客,要求乘客保持冷靜,耐心等待求援。尤其當被困乘客驚恐不安或非常急躁,試圖采用撬門等非常措施逃生時,要耐心告誡乘客不要驚慌和急躁,不要盲目采取無謂的行動,以免使故障擴大,發生危險。注意在這一過程中,現場始終不能離人,要不斷與被困人員對話,及時了解被困人員的情緒和健康狀況,同時及時將情況向公司總經理或值班領導匯報。
4.工程部經理或值班人員接報后,應立即派人前往現場解救,必要時電話通知電梯維修公司前來搶修。
若自己無法解救,應設法采取措施,確保被困乘客的安全,等待電梯維修公司技工前來解救。
5.若工程部和電梯維修公司都無能力解救或短期時間內解救不了,應視情況向公安部門或消防部門求助(應說明求助原因和情況)。向公安、消防部門求助前應征得公司總經理或值班領導的同意。
6.在解救過程中,若發現被困乘客中有人暈厥、神志昏迷(尤其是老人或小孩),應立即通知醫護人員到場,以便被困人員救出后即可進行搶救。
7.被困者救出后,保安部經理或當班領班應當立即向他們表示慰問,并了解他們的身體狀況和需要,同時請他們提供姓名、地址、聯系電話及到本小區事由。如被困者不合作自行離去,應記錄下來存檔備案。
8.被困者救出后,工程部應立即請電梯維修公司查明故障原因,修復后方可恢復正常運行。
9.保安部經理或當班領班應詳細記錄事件經過情況,包括接報時間、保安和維修人員到達現場時間、電梯維修公司通知和到達時間、被困人員的解救時間、被困人員的基本情況、電梯恢復正常運行時間。若有公安、消防、醫護人員到場,還應分別記錄到場和離開時間、車輛號碼;被困人員有傷者的,應記錄傷者情況和被送往的醫院。
10.工程部經理或值班人員應詳細記錄故障發生時間、原因、解救辦法和修復時間。
1.在接到停電通知的情況下,物業服務中心應事先將停電線路、區域、時間、電梯使用以及安全防范要求等情況通知每個住戶和商戶,并在主要出入口發布停電通告;同時,工程部應做好停電前的應變工作。
2.在沒有接到任何通知、突然發生停電的情況下,工程部應立即確認是內部故障停電還是外部停電。若系內部故障停電,應立即派人查找原因采取措施,防止故障擴大;若系外部停電,一方面要防止突然來電引發事故,一方面致電電力局查詢停電情況,了解何時恢復供電,并將了解的情況通知物業服務中心。3.保安部立即會同工程部派人分頭前往各樓檢查電梯運行情況,發現電梯關人立即按照電梯困人應急預案施救。
4.物業服務中心立即將停電情況通知小區內住戶和商戶,并在主要出入口發布停電通告,必要時啟用緊急廣播系統通知住戶,要求住戶保持冷靜,做好防范。5.若突發停電時,正值商場營業,保安部應協助商場維持好秩序,指導商戶啟用應急照明燈、蠟燭等備用照明,疏散顧客,并要注意防火,防止發生火災。6.安排員工到小區各主要出入口、電梯廳維持秩序,保安加強保安措施,嚴防有人制造混亂,渾水摸魚,必要時關閉大門。
7.派人值守辦公室、值班室,耐心接待住戶和商戶詢問,做好解釋和疏導工作,防止與住戶、商戶發生沖突。
8.詳細記錄停電事故始末時間、發生原因、應對措施以及造成的損失。9.突發停電的預防措施:
1)工程部應經常檢查應急照明和緊急廣播系統,確保正常。
2)物業服務中心應提醒寫字樓住戶、商戶備置一些應急照明燈或蠟燭,以防停電。
3)保安部、工程部除配置巡邏、檢修用的電筒外,還應配置手提式應急照明燈,并時時充電保養,保持完好。
文檔為doc格式。
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇四
1、工程部值班人員接到事故報告時應向報告人了解以下信息:故障電梯位置、是否困人、困在哪個樓層、以及其它的重要信息,并做好記錄。
2、工程部值班人員通過電話向安全部監控中心核實接報情況是否無誤。
4、接到電梯故障通知后,具備電梯操作資格的人員攜帶電梯機房鑰匙、電梯層門鑰匙、通訊工具和維修工具趕往現場進行處理。如有需要可要求領班增派人員協助。
電梯困人故障處理程序
(1)a、b兩名故障處理人員分別到達電梯機房與電梯轎廂所在樓層。
(2)a處理人員先切斷電梯主電源,但必須保留轎廂照明。通過電梯機房的直線電話與被困者取得聯系,告知被困者靜候解救,切勿嘗試自行設法離開。
(3)b處理人員用電梯層門鑰匙將電梯層門打開約30—40cm,觀察電梯轎廂所在位置。
(4)若轎廂位于平層位置上下600cm范圍內時,被困者可順利離開,可直接打開層門協助乘客離開。
(5)若轎廂位于非上述位置時,被困者無法順利離開,則需要按以下步驟手動盤車平層后再將乘客放出。
a、先安撫乘客情緒,告知正在進行解救操作,讓其耐心等待救援。
b、拆除電梯牽引電機尾端的`保護罩,將專用盤車手輪套在電機軸上。
c、拆除制動電磁鐵的外罩,將松閘手柄扣住制動機構。
d、一人抓住盤車手輪,一人慢慢壓下松閘手柄使制動機構松開。在制動機構松開的同時緩慢轉動盤車手輪使用轎廂上行或下行(順時針盤車,轎廂上行。逆時針盤車轎廂下行)。停止轉動盤車手輪時應使制動裝置復位。必須注意:因轎廂重量不平衡,盤車時手動松開制動裝置時要十分小心和緩慢,防止產生過大的加速度而造成失控。
e、轉動升降機構,當鋼纜上的平層標志線與牽引機的平層標志對齊時表示電梯轎廂已經平層。此時應將制動機構恢復。
f、用電梯層門鑰匙打開電梯層門,放出乘客后將層門恢復關閉。
(6)由維保單位對電梯進行全面檢查,消除隱患后方可恢復電源投入運行。
1、故障處理完成后處理人應及時向領班及經理匯報處理經過與設備現狀。
2、分析故障發生的原因。對于因使用不當或維修保養不到位引起的設備事故,相關班組長應向工程部經理提交書面報告。
3、做好設備檔案的故障登記工作。
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇五
1、電梯運行發生故障時,乘客不要急躁和慌張,要利用電梯內警鈴按鈕、對講裝置、通訊電話等向外求救,或撥打故障報修電話、110報警電話求救;電梯與外部大氣相通,不會造成缺氧,請耐心等待救援,專業救援隊伍會以最快時間趕來施救,切勿擅自采取其他自救措施,以免造成不必要的傷害。
2、電梯停車開門后,轎廂地板高于樓層地面600mm時,嚴禁從電梯內跳下。
乘客突然被困在發生故障電梯里,千萬不要慌張,及時通過對講系統聯系電梯救援中心、機房,等待專業人員救援,或者直接撥打119或110報警。同時,電梯開門時不在平層位置,此時試圖跳、爬出轎廂同樣是危險的,可能會墜入電梯井道。不要扒撬電梯轎廂上的安全窗或強行扒門。要合理控制情緒,科學分配體力,耐心等待救援,才是成功脫困的最好途徑。
應對措施:1、卷起電梯轎廂地毯 露出底部通風口 大聲向外呼救
近年來,電梯發生故障的頻率越來越高,電梯驚魂的報道三天兩頭就出現在報紙或電視屏幕上,為了保證生命安全,本文將從電梯出現故障時的運作程序分析入手,向大家介紹電梯逃生知識。
首先,讓我們來了解一下電梯出現故障時的運作程序。
從電梯的構造上來說,電梯的安全部件分為四個部分:1、安全電路;2、限速器(純機械);3、安全鉗(純機械);4、轎底緩沖器(純機械)。
簡單的說,電梯如果出現故障,首先是安全電路動作,將電梯停掉;如果安全回路壞了,電梯一旦失速,電梯的機械式限速器和安全鉗就會動作,限速器和安全鉗都是純機械部件,即使沒有任何電力或鋼絲繩全部斷掉,在電梯的速度超過電梯額定速度的15%的情況下,限速器就會帶動安全鉗動作,將電梯緊緊的鉗在電梯導軌上,讓電梯絲毫動彈不得,所以現在的電梯才被稱為安全電梯;如果說電梯的安全鉗和限速器都壞掉了(幾率比走路摔死低),電梯井道下也有緩沖器,當然,如果樓層高的話,緩沖器也只能起到一定的作用,電梯里面人肯定會受傷。
因此,電梯即使沒電,也不會出現任何危險。但是如果沒電,關在電梯里的人的確會出現焦躁等情緒。不過,早在十幾年前,電梯就已經有了斷電自動平層系統,就是根據電梯的功率和樓層間距,安裝一個蓄電池,在電梯沒電的情況下,由蓄電池進行供電,將電梯停在最近的樓層,開門將乘客放出。但不是每臺電梯都配置有斷電自動平層系統,需要購買電梯的開發商或單位提出加價選配,電梯公司才會給提供。
其次,讓我們來學習一下被困電梯時,我們應該怎么做?
人被困電梯后,最重要的不是救援過程,而是在最短的時間內與外界取得聯系,尋求救援。一旦被困電梯內,請大家做好以下幾點:
一、乘客被困之后,最好的方法就是按下電梯內部的緊急呼叫按鈕,這個按鈕會跟值班室或者監視中心連接,如果呼叫有回應,你要做的就是等待救援。
二、如果你的報警沒有引起值班人員注意,或者呼叫按鈕也失靈了,你最好用手機撥打報警電話求援。目前,許多電梯內都配置了手機的發射裝置,可以在電梯內正常接打電話。
三、如果適逢停電,或者手機在電梯內沒有信號,面對這種情況時,你最好保持鎮靜,因為電梯都安裝有安全防墜裝置。防墜裝置將牢牢卡在電梯槽兩旁的軌道,使電梯不至于掉下去。即使遭遇停電,安全裝置也不會失靈。這個時候,你務必鎮靜,要保持體力,伺機待援。在狹窄悶熱的電梯里,許多乘客擔心會導致窒息,這一點請大家放心,目前新的電梯國家標準有嚴格的規定,只有達到通風的效果,才能夠投放市場。另外,電梯有許多活動的部件,比如說一些連接的位置,如轎壁和轎頂的連接處都有縫隙,一般來說足夠人的呼吸需要。
四、在稍事穩定情緒之后,你要做的就是,把鋪在電梯轎廂地面上的地毯卷起來,將底部的通風口暴露出來,達到最好的通風效果。然后大聲向外面呼喊,以期引起過往行人的注意。
五、如果你喊得口干舌燥仍沒有人前來搭救,你要換一種保存體力的方式求救。這時,你不妨間歇性地拍打電梯門,或用堅硬的鞋底敲打電梯門,等待救援人員的到來。如果聽到外面有了響聲再拍。在救援者尚未到來期間,宜冷靜觀察,耐心等待,不要亂了方寸。
有些被困性急的人會嘗試自己從里面打開電梯,這是消防人員極力抵制的一種自救方式。因為電梯在出現故障時,門的回路方面,有時會發生失靈的情況,這時電梯可能會異常啟動。如果強行扒門就很危險,容易造成人身傷害。另外,被困群眾因為不了解電梯停運時身處的樓層位置,盲目扒開電梯門,也會有墜入電梯井的危險。
《電梯故障應急辦法及預防自救措施》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請訪問下一頁查看。
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇六
一 目的:當電梯發生故障使能迅速、正確地進行處理,保障區內住宅 大樓電梯設備及人身的安全。
二 范圍:適用于小區內住宅大樓電梯設備,發生故障的`排除。
1、電梯設備管理應明確專人負責,電梯設備管理人員應具備有一定的電梯設備專業技術資格及安全管理知識,取得特種設備操作證,方可承擔相應工作。
2、每年至少兩次對電梯設備相關人員進行安全技術培訓,安全教育和應急措施實地訓練。
3、電梯設備一旦發生事故,使用單位必須采取緊急救護措施,防止事故災害擴展,并按有關規定及時向質量技術監督局特種設備監察部門和有關部門報告。
4、急救時應遵循以下急救步驟:
a)調查事故現場。調查時要確保對你、病人或其他人無任何危險。
b)初步檢查病人。判斷神志、氣道、呼吸、循環是否有問題,必要時立即進行現場急救和監護。
c)呼救。應請人去叫救護車,你應繼續施救,直到救護人員到達為止,并同時反映過程和傷者病情。
d)如果沒有發現危急病人生命的體征,可作第二次檢查,以免遺漏其他損傷和病變。
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇七
電梯是一種涉及生命安全、危害性較大的特種設備。只有認真貫徹執行《特種設備安全監察條例》(國務院第373號令)并建立本單位電梯的事故應急措施和救援預案,高效、有序地組織開展事故的救援工作,最大限度地減少人員傷亡和財產損失。
1.1目的
為迅速有效地處理本單位的電梯事故,加強對事故現場的指揮能力,提高緊急救援的反應速度和協調水平。
1.2 適用范圍
xx-x院內使用的電梯。
2.依據
根據《特種設備安全監察條例》(國務院第373號令)、《關于特別重大事故調查處理程序暫行規定》(國務院34號令)、《國務院關于特大安全事故行政責任追究的規定》(國務院302號令)等有關法律、法規、規章,特制定本預案。
3.職責
3.1 電梯事故應急處理小組成員
組 長:xx-x
副組長:xx-x
成 員:xx-xx
電梯安全管理員:xx-x
3.2 職責
組長:統一指揮本單位電梯事故應急救援的全面工作,根據上級批示并完成部署各項工作。
副組長:協助組長完成統一的各項任務,保證指令暢通。
4.電梯事故應急措施和救援
4.1 關人事故
知總務科、總值班,通知后勤保障應急分隊電話,及醫療救護分隊及時趕到現場。保安趕到現場與電梯內人員取得聯系,了解被困人員情況,并安撫乘客,穩定乘客情緒。電梯安全管理員及時到現場,切斷機房總電源;通知乘客保持鎮定,不得擅自動作;查看層站標記,確認轎廂停留位置;盤車時需兩人操作,一人先把住盤車手輪,另一人松閘;把轎廂向較易盤動方面慢速移動,至就近層站平層位置處;復原制動器,用專用鑰匙把該層層門打開,后勤應急分隊救出被困乘客,關閉層門,配合救援人員將乘客安全救出,醫療救護人員及時現場施救。排除故障,修復電梯,同時作好相關記錄。
4.2 設備和人身事故
電梯安全管理員接到設備和人身事故通知后,應及時通知電梯維保單位和上級有關領導并迅速趕往事故現場,組織指揮援救工作。盡一切可能搶救受傷人員,采取有效措施制止事故的蔓延擴大,在認真保護好現場的情況下,盡可能使設備損失減少。能與事故有關的物體、痕跡等,不得人為的破壞。若為搶救受傷者需要移動現場某些物體時,必須做好標記、拍照和詳細記錄。事故現場要封存,只有當電梯維保單位、技術監督局、公安、安全監督管理部門到達后,方可現場查看。
5.救援工作紀律
醫院領導和相關人員都必須自覺遵守本事故應急措施和救援預案,一旦發生事故,必須把救援工作放在第一位,按規定立即,趕赴事故現場組織救援工作。服從統一指揮,開展積極有效地應急救援,并及時通知本院急救中心積極參與救援。如違反規定造成嚴重后果的,將依據有關法律、法規等規定嚴肅處理。
6.事故報告制度
在保護現場,及時搶救受傷人員的同時,電梯安全管理員或最先發現事故的人,應立即向上級報告,事故嚴重應立即向上級有關領導或政府部門直接報告。及時真實地填寫《電梯事故情況報告》。
7.事故調查處理。
和繪制事故圖;調查事故發生的起因。
在查明事故原因并按規定處理后,應專題研究并制訂整改措施,指定專人負責,限期落實,接受市質量技術監督局對整改措施落實的監督;司法機關立案的事故,根據司法機關作出最終結論進行處理,對其中未列入司法立案的責任人,也必須按有關規定追究責任。
8.事故結案
事故的結案按照國家的有關法規執行。
突發電梯故障應急預案流程圖(見下頁)
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇八
1、值班護士應熟知監護儀操作規程及使用性能。
5、護理人員將突發情況過程及患者生命體征準確記錄于護理記錄單中。
(二)心電圖機使用過程中突發意外情況應急預案及措施。
1、操作人員應熟知心電圖機使用性能及操作規范。
(三)輸液泵、注射泵使用過程中突發意外情況應急預案及措施。
1、值班護士應熟知使用輸液泵、注射泵患者的病情,嚴密觀察其生命體征。
(四)除顫儀使用過程中突發意外情況應急預案及措施。
(五)中心負壓吸引器使用過程中突發意外情況應急預案及措施。
1、在使用中心負壓吸引過程中,要定期檢視真空壓力表是否在正常范圍。
2、使用過程中如遇停電,真空壓力不足、設備故障等突發情況時,應立即啟用備用電動吸引器:打開電動吸引器,連接引流管道,攜電動吸引器至患者床旁,給予吸痰,保持患者呼吸道通暢,對清醒患者做好心理護理。
3、在使用過程中,嚴密觀察患者有無缺氧或者其他生命體征變化,配合醫生完成各項搶救措施,并準確記錄。
4、檢查中心負壓壓力表,確定壓力是否在正常范圍之內,確定引起故障的原因。
5、對故障的吸引裝置應懸掛“儀器故障牌”,及時通知儀器維修部門,維修過程及維修結果應及時登記備案。
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇九
為保證酒店電梯設備安全可靠運行,減小事故造成的影響和避免人身傷害事故的發生特制定本預案。本預案共分為三個階段。
一、事故接報處置程序。
1、工程部值班人員接到事故報告時應向報告人了解以下信息:故障電梯位置、是否困人、困在哪個樓層、以及其它的重要信息,并做好記錄。
2、工程部值班人員通過電話向安全部監控中心核實接報情況是否無誤。
3、確認情況無誤后,工程部值班人員迅速向領班、經理匯報情況,領班第一時間安排兩人前去處理。并通知維保單位立即趕到現場。
b、拆除電梯牽引電機尾端的保護罩,將專用盤車手輪套在電機軸上。
c、拆除制動電磁鐵的`外罩,將松閘手柄扣住制動機構。
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇十
為保證電梯設備安全可靠運行、減小事故造成的影響和避免人身傷害事故的發生特制定本預案。
電梯運行中因供電中斷、電梯故障等原因而突然停駛,將乘客困在轎廂內時,監控值班人員或到達現場的維修管理人員首先安慰乘客,使他們安靜等待,不要擅自行動,以免發生“剪切”、“墜井”事故。
本預案共分為三個階段。
一、事故接報處置程序
1、工程部調度或值班工程師接到事故報告時應向報告人了解以下信息:故障電梯位置、是否困人、困在哪個樓層、以及其它的重要信息,并做好記錄。
2、工程部調度或值班工程師通過電話向保安部監控中心核實接報情況是否無誤。
3、確認情況無誤后,工程部調度或值班工程師根據設備區域的劃分,將相關信息傳達給電梯管理人員。并通知維保單位立即趕到現場。
4、接到電梯故障通知后,相關管理人員應立即派出具備電梯操作資格的人員攜帶電梯機房鑰匙、電梯層門鑰匙、通訊工具和維修工具趕往現場進行協同電梯維保人員處理。如有需要可要求值班工程師增派人員協助。
二、故障處置程序
1、困人故障處理程序
(1)a、b兩名故障處理人員分別到達電梯頂層控制柜處與電梯轎廂所在樓層或最近層。
(2)a處理人員先切斷主電源,但必須保留轎廂照明。通過電梯對講電話與被困者取得聯系,告知被困者靜候解救,切勿嘗試自行試法離開。
(4)若轎廂位于平層位置上下500cm范圍內時,被困者可順利離開,可直接打開層門協助乘客離開。
(5)若轎廂位于非上述位置時,被困者無法順利離開,則需要按以下步驟手動移動電梯平層后再將乘客放出。
a、先安撫乘客情緒,告知正在進行解救操作,讓其耐心等待救援。 b、事故處理人員a在控制柜點動手動松閘開關,此時轎廂會緩慢一點一點的上升或下降。事故處理人員b可打開電梯層門觀察轎廂下行情況,到達平層位置時通知人員a停止搬運松閘。
c、轎廂平層后可打開層門后轎廂內門將乘客放出。
d、確認轎廂內門和層門全部關好。
(6)由維保單位對電梯進行全面檢查,消除隱患后方可恢復電源投入運行。
三、電梯故障事后處置程序
1、故障處理完成后處理人應及時向值班工程師匯報處理經過與設備
現狀。
2、分析故障發生的原因。對于因使用不當或維修保養不到位引起的`設備事故,相關班組長應向工程部總監提交書面報告。對于設備部件故障的要立即更換部件。避免相同的事件發生。
3、做好設備檔案的故障登記工作。
重慶市新橋醫院
迅達(中國)電梯有限公司重慶分公司
2012年3月17日
1.突發事故是電梯突然發生不可預見的故障,導致電梯不能正常運行。
2.電梯操作人員持證上崗,按時認真填寫電梯安全運行記錄,發現異常及時向專業維修人員反映。
3.一般事故立即通知電梯專業技術人員及時維修。
4.重大事故第一時間通知總值班及院領導,立即組織有關人員進行搶修。
5.重大事故有人員生命受到威脅時在通知總值班、院領導的同時通知急診科組織人員搶救。
6.事后組織有關人員對事故進行分析,找出原因。
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇十一
應急措施和救援預案是特種設備-電梯在管理、運行過程中不可缺少的一項,具體制度與要求在國務院第549號令即《特種設備監察條例》規定:特種設備使用單位應當制定特種設備的事故應急措施和救援預案,由此可見其重要性,故特編制此。
一、 緊急電話
1、急救電話 120
2、火警 119
3、報警服務 110
4、維保單位救援電話:
5、維保人員電話:15212417772(李輝)
6、節假日值班電話:65625220
二、時間:接到救援信息后30分鐘之內;
三、因停電造成電梯停梯時的措施
運行中的電梯將會因供電線路的故障或限電等原因造成突然停梯,將乘客困在轎箱內,則應采取如下方法處理:
3、 恢復送電后,及時與轎箱內乘客聯系,重新選層恢復電梯正常運行
四 因電梯故障停梯時的措施
電梯運行過程中,因電梯故障等原因而突然停梯,將乘客困在轎廂內時,維修人員應安慰乘客安靜等待,等待救援,不要擅自行動,以免發生不必要的危險。為解救被困乘客,應由維修人員或在專業人員指導下進行盤車放人操作,具體操作內容《故障狀態救援操作規程》。在解困之前,主管、維修人員應該做好下列工作:
1、 告知乘客不要依靠轎門,不要在轎廂內吸煙、吵鬧:
2、 必須聽從應急救援人員指揮。
五、發生火災時的措施
建筑物或電梯間發火災后應以立即終止電梯運行為原則,并采取如下措施:
2、 及時通報單位領導及救援小組組長等相關人員;
6、 井道內或轎廂發生火災時,應立即停止運行并疏導乘客盡快撤離,切
斷電源,用干粉滅火器進行滅火撲救i;
六、電梯漏水時的措施
電梯機房一般處于建筑物的最高層,低坑處于建筑物的最底層,井道通過層站與樓道相連,機房會因房屋頂或門窗漏雨而進水,地坑處因建筑物防水層處理不好而滲水外,還會因暖氣、上下水管道、家庭用水及因施工不當的跑水等,使水從樓層經井道流入底坑。發生洪水時,井道轎廂及低坑各設施、電器開關等也會遭遇水淹。發生漏水事故除從建筑設施上采用堵漏措施外,還應采取應急措施:
3、 當機房或底坑進水較多,應立即停梯,切斷總電源,以防止發生短路觸電事故;
4、 當發生漏水時,應盡快切斷漏水源,以保證電器設備不沾水或少沾水;
符合要求并經試運行無異常后,方可投入運行;
6、 電梯恢復運行后,對漏水原因、處理方法、防范措施等應記錄清楚并存檔備案。
七、發生地震時的措施
2、 當地震已經發生,其震級為四級以下,烈度為六度以下時,應對電梯進行如下檢測:
(1)檢查 測試電梯供電系統有無異常;
(2)電梯主結構機房、井道、轎廂有無異常;
(6)試運行正常后,應由特種設備檢驗部門的專業檢測人員進行全面的安全檢測,經檢測合格領取《電梯安全檢驗合格》證后方可正常運行。
一、 發生火災時應立即中止電梯運行并采取如下措施:
(1) 及時與消防部門取得聯系并報告領導。
(2) 對于有消防運行功能的電梯,應立即按動“消防按鈕“使電梯進入消防運行狀態,提供消防人員使用,對于無此功能的.電梯,應立即將電梯直駛到首層并切斷電源或將電梯停在火災尚未蔓延的樓層。
(3) 井道內或轎廂發生火災時應即刻停梯疏導乘客撤離,切斷電源,用干粉和1211滅火器滅火。
二、 電梯進水應采取如下措施:
(1) 當底坑內出現少量進水或滲水時,將電梯停在二樓以上,中止運行,斷開總電源。
(2) 當樓層發生水淹,而使井道或底坑進水時,應將轎廂停在進水層的上二層,停梯斷電,以防止轎廂進水。
(3) 當底坑、井道或機房進水很多時,應立即停電,斷開總電源開關,切斷漏水源,防止發生短路、觸電等事故。
三、 停電造成停梯時應采取如下措施:
(1) 電梯出現困人時,為使乘客能向轎廂外求援,轎廂內應裝設乘客易于識別和觸及的報警裝置,該裝置應有自動再充電的緊急照明電源,在正常電源一旦發生故障的情況下,應自動接通緊急電源。
(2) 電梯運行中出現停電或供電系統發生故障時,應有緊急操作的慢速移動轎廂措施,操作可靠,如所需的操作力不大于400n,可采用手動緊急操作裝置,否則機房內應設置緊急電動運行的電氣操作裝置。
(3) 機房內應貼有發生困人故障時,救援步驟方法和轎廂移動裝置使用的詳細說明。
(4) 松閘扳手應漆成紅色,盤車手輪應涂成黃色,可拆卸的盤車手輪應放置在機房內容易接近的明顯部位。在電動機或盤車輪上應有與轎廂升降方向相對應的標志。
四、電梯發生設備和人身事故,首先應保護現場。采取有效措施,制止事故蔓延擴大,無論事故的大小都應立即直接或逐級報告公司領導,事故嚴重時應向上級領導和權威部門報告.
工程部
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇十二
1 血液供應緊張:如果省中心血站沒有足夠庫存血液,則立即與中心血站領導進行聯系,由血站領導進行協調解決,并報告科主任。遇有特殊血型的血液(如rh陰性)時,若血站沒有庫存,當出現rh陰性患者急需輸血時,可向省血站申請輸用同型或相容型冰凍紅細胞。如血站確實無法解決時,要與臨床科室聯系,進行患者直系親屬的血型檢查工作,發現與需血患者相同血型的獻血人員后,及時與省血站聯系進行采血,血液采集和檢驗要求省血站按緊急情況處理,以最快的速度完成各項檢查,保證盡快供應臨床。
2發生停電時,首先與電工班進行聯系,確定發生的原因和估計停電時間。若為短暫停電,有急需輸血患者時,則將設備連接到備用電源(ups)進行配血試驗,但不能融化血漿;如確需輸用血漿,可在水浴箱內加熱水調節溫度達到要求后進行融化(注意監測溫度),以保證臨床搶救治療。血液發出無法打印報告單時,可手工填寫報告單,以保證臨床輸血程序正常進行。待來電后再補打報告單。
3配血離心機為配血專用離心機,出現故障后會影響交叉配血工作。當出現故障后,首先把電源關掉,5分鐘后再打開電源,檢查是否正常工作,如仍不正常而有急需輸血者,可臨時啟用備用配血離心機進行配血,但要調整好離心時間和離心力。
4當融漿機出現故障時應啟用備用融漿機。向備用血漿解凍箱內加入一定量的熱水后,加入蒸餾水調節溫度在37度以下,接上備用血漿解凍箱電源,讓備用血漿解凍箱自動調節水溫至37度后進行血漿融化。待設備修好后再使用原融漿機進行工作。
5輸血微機管理系統故障后,無論是軟件問題,還是硬件問題,首先進行重新啟動,然后查看是否正常。如仍不正常,有需要緊急輸血患者,則先進行手工填寫輸血報告單發血,待微機修好后再補打報告單。
為了保證血液、血漿儲存的'質量,病人能夠及時輸注血液、血漿,特制定本預案。
發生停電時,首先與電工班進行聯系,確定發生的原因和估計停電時間。若為短暫停電,有急需輸血患者時,則將設備連接到備用電源(ups)進行配血試驗,但不能融化血漿;水浴箱如確需輸用血漿,可在水浴箱內加熱水調節溫度達到要求后進行融化(注意監測溫度),以保證臨床搶救治療。血液發出無法打印報告單時,可手工填寫報告單,以保證臨床輸血程序正常進行。待來電后再補打報告單。如果是長時間停電或存血專用冰箱、血漿專用冰柜發生故障時并且短時間內無法修復完成,為了保證血液、血漿儲存的質量,及時聯系血站委托其暫時為我院輸血科保存血液、血漿。
配血離心機為配血專用離心機,出現故障后會影響交叉配血工作。當出現故障后,首先把電源關掉,5分鐘后再打開電源,檢查是否正常工作,如仍不正常而有急需輸血者,可臨時啟用備用配血離心機進行配血,但要調整好離心時間和離心力。
當冰凍血漿解凍箱出現故障時應啟用備用水浴箱。向備用水浴箱內加入一定量的蒸餾水后,調節溫度在37度以下,讓備用水浴箱自動調節水溫至37度后進行血漿融化。待設備修好后再使用原解凍箱進行工作。
輸血患者,則先進行手工填寫輸血報告單發血,待微機修好后再補打報告單。
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇十三
一、催吐。如果吃下去的時間在1至2小時內,可使用催吐的方法。立即取食鹽20克,加開水200毫升,冷卻后一次喝下,如果不吐,可多喝幾次,迅速促進嘔吐。亦可用鮮生姜100克,搗碎取汁用200毫升溫水沖服。如果吃下去的是變質的葷食品,則可服用十滴水來促使迅速嘔吐。有的患者還可用筷子、手指或鵝毛等刺激咽喉,引發嘔吐。
二、導瀉。如果病人吃下去的中毒食物時間較長,一般已超過2至3小時,而且精神較好,則可服用些瀉藥,促使中毒食物盡快排出體外。一般用大黃30克,一次煎服,老年患者可選用元明粉20克,用開水沖服,即可緩瀉。對老年體質較好者,也可采用番瀉葉15克,一次煎服,或用開水沖服,也能達到導瀉的目的。
三、解毒。如果是吃了變質的魚、蝦、蟹等引起的食物中毒,可取食醋100毫升,加水200毫升,稀釋后一次服下。
此外,還可采用紫蘇30克、生甘草10克一次煎服。若是誤食了變質的飲料或防腐劑,最好的急救方法是用鮮牛奶灌服。如果經上述急救,癥狀未見好轉,或中毒較重者,應盡快送醫院治療。
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇十四
為加強對電梯安全事故的防范,及時做好安全事故發生后的救援處置工作,最大限度地減少事故造成的損失,維護正常的社會秩序和工作秩序,根據《特種設備安全監察條例》的要求,結合本單位實際,特制定本單位電梯安全事故應急救援預案。
一、????預案的適用范圍
本預案所稱安全事故,是指在本單位電梯使用中發生的,造成或可能造成人身安全和財物損失的事故,事故類別包括:
(一)電梯困人故障;
(二)由于剪切、墜落等原因造成的人身傷亡事故;
(三)由于觸電等原因造成的人身傷亡事故;
二、????應急救援組織機構
(一)成立電梯安全事故應急救援指揮部(以下簡稱救援指揮部)。總指揮由總經理擔任;副總指揮由分管安全的特種設備管理員擔任;各相關部門負責人為指揮部成員,參與現場搶險救援工作。
三、應急救援組織的職責
(一) 指揮部職責
(3)根據預案實施過程中發生的變化和問題,及時對預案進行修改和完善;
(4)緊急調用各類物資、人員、設備;
(5)當事故有危及周邊單位和人員的險情時,組織人員和物資疏散工作;
(6)配合上級有關部門進行事故調查處理工作;
(7)做好穩定秩序和傷亡人員的善后及安撫工作。
(二)現場總指揮的主要職責:
(2)負責指揮現場應急救援工作。
三)副總指揮的職責:
負責組織實施具體搶險救援措施工作。
(四)現場救援組的職責:
(1)搶救現場傷員;
(2)保證現場救援通道的暢通。
四、應急救援的培訓與演練
(一) 培訓
按計劃組織工程技術人員、安裝、維修人員進行有效的培訓,從而具備完成其應急任務所需的知識和技能。
(1)每年進行一次培訓;
(2)新加入的人員及時培訓;
主要培訓以下內容:
(1)困人解救
(2)井道內作業;
(3)轎頂作業
(4)底坑作業
(5)廳層作業
(6)機房作業
(7)更換和割短鋼絲繩
(8)扶梯桁架作業
(9)施工用電常識
(10)墜落保護
(11)電動工具的安全使用;
(12)對危險源的突顯特性辯識;
(13)事故報警;
(14)緊急情況下人員的安全疏散;
(15)現場搶救的基本知識。
(二)?演練
應急預案和應急計劃確立后,按計劃組織工程技術人員、安裝、維修人員經過有效的培訓,單位工程技術人員、安裝、維修人員每年演練一次。每次演練結束,及時作出總結,對存有一定差距的在日后的工作中加以提高。
五、事故報告和現場保護
(一)本單位的xx部是事故報告的指定機構,聯系人:xx-x,電話:xx-xxx-xx,xx部接到報告后及時向總指揮報告,總指揮根據有關法規及時、如實地向縣質量技術監督局和其他有關部門報告。
(二)嚴格保護事故現場
六、????應急處理
(一)接報事故后5分鐘內必須完成以下工作:
(1)立即報告公司主要領導,由總經理批準,立即啟動本應急救援預案,按照各自的職責和工作程序執行本預案。當總指揮不在時,由副總指揮負責組織指揮應急搶險救援工作。
(2)指揮部根據事故或險情情況,立即組織或指令事故發生地組織調集應急搶救人員、車輛、設備。組織搶救力量,迅速趕赴現場。
(3)立即組織或通知就近網點,組織調集應急搶救人員、車輛、設備。組織搶救力量,做好增援準備。
(二)應急處理措施:
(1)搶救方案根據現場實際發生事故情況,制定搶救方案,迅速投入開展搶救行動。
(2)傷員搶救立即與急救中心和醫院聯系,請求出動急救車輛并做好急救準備,確保傷員得到及時醫治。
《電梯應急措施和事故應急救援預案》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請訪問下一頁查看。
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇十五
一、傳感器斷線不能上傳數據,并造成故障閉鎖。
故障處置程序:
1、監控值班員發現傳感器斷線,或接到現場施工人員匯報傳感器斷線后,要立即向值班領導匯報。
2、根據領導指示檢查監控主機設置是否正確,且是否將控制范圍內電源切斷。
3、聯系施工現場班組長或電工,檢查傳感器航空插頭線,并重接。如恢復故障處置完畢。
4、上述過程不能恢復,監控維修值班員要帶好備件及搶修工具及時趕赴現場,到達現場后,監控維修值班員由施工隊組電工配合,從分站到傳感器各接點一一排查,直至更換傳感器或更換分站接口。
4、故障處置完畢后,監控維修值班員在現場電話聯系監控值班員確認數據上傳是否正常。監控系統正常運行后方可上井。
二、分站斷線不能上傳數據。
故障處置程序:
1、監控值班員發現一分站所有傳感器斷線不能上傳數據時,要立即向值班領導匯報。
通訊正常,立即下井檢查,分站電源供電是否正常、環網交換機與分站的連接線是否短路或斷路,直至故障處置完畢。
3、故障處置完畢后,監控維修值班員在現場電話聯系監控值班員確認數據上傳是否正常。監控系統正常運行后方可上井。
四、監控主機故障,不能實時監控。
故障處置程序:
1、監控值班員發現監控主機不能運行時,要立即向值班領導匯報。
2、根據領導指示立即將監測監控系統切換到備機運行。
鄭興義興(新密)煤業有限公司 監測監控故障處理期間安全措施
編制:
審核:
監測監控是有效預防瓦斯積聚的重要措施,愛護監測監控設備;不能因為監測監控系統報警,斷電影響生產而擅自調高監測探頭的報警值及斷電值,破壞瓦斯監測探頭或擅自甩開裝置不用,監測系統應急措施如下:
1、明確職責,確保監測裝置發生故障時人人有責任,事事有人抓,件件有落實,及時進行組織維修和修復工作。
2、井下監控系統發生故障時,先由瓦檢員就地代替傳感器進行檢查確認瓦斯濃度,巡檢人員要及時進行修復,盡快恢復監測系統的正常運行。
3、井下監測系統裝置失靈,此時,計算機對信息進行兩次比較,確認發出報警聲音,由值機室人工從地面發布命令,利用后備保障斷電裝置從采區配電室直接切斷工作面的高壓生產電源,只有當工作面瓦斯降到《煤礦安全規程》規定濃度以下時,發出復電指令,采區配電室才能恢復送電,從而確保了工作面的安全。
4、礦值機室與井下監控分站失去通訊聯系時,監控分站的應用軟件可以獨立工作,完成預先設定的功能,井下監測分站在井下可自動工作,要求必須在規定時間之內抓緊搶修故障。
5、監測裝置發生故障時運用相應的檢測設備,對其故障進行必要的性能,指標,安全性能檢測,合理配置必要的檢測儀器,儀表,維修工具和備件,以確保設備及時修復。重視日常巡檢,維修和檢查工作,及時發現問題,及時解決問題,把故障隱患消滅在萌芽狀態。
6、當礦微機室交流電源停電時,后備電源保證監控系統在交流停電時能正常工作2小時以上。
7、中心站值機室必須由2人值班,并時刻將井下情況與相關領導、局監測中心匯報,做到不漏報、瞞報。
8、當井下電網斷電時,井下所用監測分站必須擁有至少2小時的直流供電能力,保證斷電時監測探頭正常工作。
9、井下所有使用傳感器必須有20%的備用量,保證傳感器損壞后,能得到及時更換。
10、電氣設備要臺臺完好,杜絕失爆,堅持使用檢漏繼電器。
11、巡檢員必須每天檢查監測分站及接線盒,探頭發生故障時要及時的更換探頭,線路故障時及時的查找原因,并進行維護更換。
12、在中斷期間,巡檢員與瓦檢員同時在工作區域,持便攜式(或理研)瓦斯檢測報警儀進行時刻檢查瓦斯濃度,在瓦斯達到0.8%時,及時向值機室和相關采區、通風區、礦調度室、通風副總進行匯報。
新強煤礦監測科監控系統應急措施
新強煤礦監測科
熱門電梯故障應急措施范文(16篇)篇十六
一、目的:為使特種設備事故和人員傷亡事故或未遂事故發生后,迅速消除事故源及時搶救傷員,搶修受損設備,盡是減少事故帶來的負面影響,減少事故的損失。
二、范圍:鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械等特種設備發生爆炸墜落等事故及事故過程中發生人員傷亡和特種重大事故、重大事故、較大事故和一般事故。
公司成立以總經理為總指揮的事故應急救援組織,屬下分現場指揮、排險組、疏散組、救護組、聯絡組、火警組、電力搶修組,職責分工為:
1、總指揮:全面指揮、協調事故處理工作。
2、現場指揮:指揮事故現場調度、協調工作。
3、排險組:組織排除事故危難源。
4、疏散組:隔絕防護,疏散人員,轉移物品,減少損失。
5、救護組:立即組織人員和調度車輛,盡快送受傷人員到醫院救治。
6、聯絡組:做好各部門之間的通訊聯絡工作。
7、火警組:在最短的時間內趕到事故現場進行救援滅火。
8、電力搶修組:負責電器設備的斷電、搶修工作。
四、意外事件和事故的緊急救援措施:
1、公司發生意外事故和事件時,當班人員應立即盡一切力量切斷或隔離事故源,同時由車間負責人決定是否緊急停止設備運行,并以最快速度向企業領導報告,和相關部門取得聯系。事故嚴重可直接報告相關職能部門職能部門或應急救援領導小組。呼叫火警“119”,醫療急救電話“120”。報告內容應包括:事故單位部門、事故發生的時間、地點、事故性質(爆炸、火災、墜落)、以及人員傷亡情況和報告人姓名及聯系電話等。
2、企業領導到場后應迅速組織力量查明事故發生的源點、部位和原因,開展搶險自救工作。根據事故損失及人員傷亡情況,企業領導應立即決定是否啟動公司應急救援預案,如決定啟動公司應急救援預案,則立即成立應急救援指揮部,事故應急救援組織人員接到報警后應以最快速度趕往現場,參與事故應急救援搶險工作。處理事故時,迅速采取措施搶救受傷人員和財產,防止事故擴大,同時應當保護好事故現場。
五、意外事件和事故的緊急救援演習制度:
1、每年至少要進行一次應急演習,成員人員必須參加。
2、演習內容、時間、排險方法、急救預案由公司領導批準后實施。
3、演習結束后應將演習的情況作書面記錄,并進行,對存在的問題逐一進行調整修改。